一、工程概况:

本工程是由苏州园区设计研究院设计,主要由地下一层地上十二层的北楼实验楼及五层的南楼教学楼组成。占地面积为19580㎡,总建筑面积为36568.45㎡。

电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统;5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。

本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。

本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1Ω。

二、监理依据:

主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计和施工方案。

主要适用的技术性文件有:

《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87

《建筑物防雷设计规范》GB50057-84

《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000

《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/ T50312-2000

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

《电气装置安装施工及验收规范汇编》

《建筑电气安装份项工程施工工艺标准》

《建筑电气监理手册》

《电气安装相关标准图集》

同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定.

三、监理目标:

质量目标:达到苏州市优,争创省优“扬子杯”。

进度目标:保证按总进度计划完成。

投资控制:在批准的工程造价内。

四、目标分解:

1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。

2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优良。

3、电气安装分项工程工序目标:

1)穿线管的敷设优良率>50%

2)桥架线槽的架设优良率>50%

3)导线的穿管及敷设优良率>50%

4)电缆敷设优良率>50%

5)配电柜、动力箱的安装必须优良

6)电气照明器具及其配电箱(盘)的安装优良率>50%

7)接插式母线的安装必须优良

8)接地及均压带的安装必须优良

9)屋面避雷带的安装必须优良

以上各项具体内容见《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

GBJ303-88

五、关键控制点及施工难点:

1、地下室人防部分的预留和预埋;

2、地下室底板施工时防雷接地施工的配合;

3、强电管道井接插式母线和线管的施工,分层配电小间中各种配电箱(柜)

安装位置的统筹安排;

4、电缆的敷设和转接;

5、插接母线的安装;

6、各种配电柜(箱)、动力柜(箱)的安装调试;

7、整个消防系统、和综合布线系统的调试;

8、整个建筑物防雷接地引下线和均压带的施工;

7、施工过程中工序与工序、土建及与其他安装专业的协调配合以及工期

的控制;

8、竖向管线的施工和平面各管线之间的协调;

9、各类穿线管的预埋到位;

10、设计变更的处理。

六、监理工作要点:

1、质量控制(附图表1 质量控制流程图)

(1)电气安装工程施工单位的资格审查

1)从事建筑电气工程施工的单位,必须持有省市电力部门颁发的供用电工程施工许可证,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。

2)工程技术负责人,应由具有助理工程师以上职称的人员担任,并经考核合格。建筑电气安装工人应持上岗证,电气工长(施工员)应持有省市建设部门颁发的岗位证书,安装电工电焊工应持有劳动部颁发的特种作业人员操作证。有电工合格证的专业技术人员,不应少于施工总人数的50%,必须持上岗证。

3)消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有省市建设部门颁发

的施工单位资质等级证书和省市消防局颁发的消防工程许可证;

4)电梯安装工程单位,必须持有省市建设部门颁发的安装许可证(需与

所核准安装电梯范围一致)

(2)电气安装工程中所用的材料器具与设备的认定

按“材料、设备签认程序”(附图表2)进行原材料、设备采购的质量控制

附图表1 质量控制流程图

附图表2 材料、设备签认程序

1)材料类

①主要包括:母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、低压设

备等。

②材料报验工程上所用的主要电气材料施工单位应填写“材料、设备

进场使用报验单”,并附:

a.材料清单;

b.出厂合格证;

c.材质证明(检验报告)

③证明材料

a、母线电线类、电缆、电线类

(a)生产厂家的企业执照(生产许可证)

(b)电工产品认证合格证(中国电工产品认证委员会)

(c)材质”检验报告”(国家电控配电设备质量监督检验中心)

b、电线导管线槽类

钢管的材质证明(生产厂家的产品质量证明)

c、应急灯具类

a)消防局签发的生产许可证(省市消防产品质量认可证)

b)外省市产品需有本省市消防局签发的进境许可证

c)国家消防电子产品质量监督检验中心作出的“检验报告”2)设备类

①主要设备包括:电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高

压开关、通风、消防、空调等的系统的电气控制柜(箱)、电机(随设备)等。

②证明材料

(a)建筑电气安装工程中的高、低压开关柜及各类箱屏必须采用国家机械工业局和能源部认可的定点生产的产品。

(b)外省市产品进境,必须附有两部局认可的定点厂的证书复印件。

(c)进口的电气产品,必须经国家商检局检定合格。

③细致查验

a、配电柜(箱)

(a)生产厂家的资质是否与所要订购的设备类型相符。

(b)安装制作是否符合建筑工程电气安装质量若干规定。

(c)审查元器件的进货渠道防止假冒伪劣产品充数。

(d)实行强制管理的电工产品根据国家技术监督局“关于加强对流通领域安全认证的电工产品进行监督管理的通知”精神的规定,在建

筑电气安装工程施工中使用的产品,必须符合中国电工产品认证委

员会的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证标志(长城标

志),凡未经安全认证的此类电工产品均不准使用。该项电工产品

的生产厂家,必须持有中国电工电工产品认证委员会签发的“电工

产品认证合格证书”。

3)建筑电气安装工程施工中采用的设备、器件及材料必须符合国家现行技术标准的规定,并有合格证书(生产厂家名称、产品名称、型号规

格、生产日期、国家标准、检验员等项),设备应有铭牌。

4)建筑电气安装安装工程施工中所用的新技术、新材料、新工艺必须先试验(试点)和国家规定组织签定,有相应的规程和标准。未经试验

鉴定或未达到技术指标要求者,不得推广使用。

(3)主要的施工工艺:按照施工技术规范的要求把好施工工艺关。

1)基础接地

①底板钢筋的贯通。

②立柱(两根对角钢筋)与底板主筋的焊接

③在图纸中标明两根对角主筋的位置

2)防雷

①利用结构柱内主筋作引下线时,必须在主筋自上而下作有标记。

②刚性基础、和地梁处无钢筋处用-40*4的扁铁进行焊接连通。

③屋面防雷采用-25*4的镀锌扁钢。

④平面屋顶所有凸起的金属构筑物或管道爬梯等均需与避雷带连接。

⑤测试点的制作应符合电气工程安装的要求。

3)配管

①砼体内的钢管和铁盒

a.钢管的内壁均应做防腐处理(刷防腐漆)。若埋设于砼内钢管内,

外壁可不做防腐处理,但应除锈;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。

b.管口除毛刺,入箱、盒时需加护口。

c.管的弯曲半径≥6D,弯扁角≤0.1D(D为管子外径)。

d.SC20及以下钢管暗配时,宜作丝扣连接,管箍两端必须焊接跨接

地线,但也可套管连接。SC25及以上钢管,可采用套管连接,套管长度不应小于线管外径的2.2倍。管口应对准套管中心,并焊接严密,可不作跨接地线。

e.注意分线盒与接线盒的跨接地线。

②砌体内的钢管与铁盒线管进线箱、盒可采用焊接法固定,但只

宜在管孔四周点焊3~5点,烧焊处必须作好防腐处理。也可用跨接地线焊接固定,管口应与箱、盒口平。

③吊顶内配管

a.接地线的焊接(额定电压为交流50V及以下,直流120V及以下者

属于安全电压,安全电压配线的金属线管可不作跨接地线)。

b.焊接点的防腐。

c.吊挂的间距符合规范要求。

d.硬质塑料电线管的氧指数≥30%。

e.半硬质塑料电线管、塑料波纹电线管不得在吊顶内及轻质壁板墙

内敷设。但在活吊顶内的接线盒与电气设备接线盒之间,可采用塑料波纹电线管,但长度不得超过1m。

f.消防火灾报警系统电气管路,需采用金属管。

g.配线工程中采用暗配管敷设的个别部位,为防鼠害、火灾、导线

均需用线管保护,任何情况下导线均不得明露(金属软管的保护地线除外)箱、盒需用盖板封闭,盖板螺钉应齐全紧固。

h.吊顶内装设的接线盒、灯头盒必须单独固定,其朝向应便于检修

和接线。

④硬质、半硬质阻燃塑料管暗敷设

a、暗敷设应在土建结构施工过程中将管路埋入墙体或楼板内。局部

剔槽敷管应加以固定,并用M10水泥砂浆保护,保护层不得小于

15mm。

b.可采用套管粘接或端头连接,套管长度不得小于管径的3倍。

c.在加气混凝土板内剔槽敷设时,只允许沿板缝剔槽不允许剔横槽

及剔断钢筋。

d.管进入盒、箱,必须顺直到位,与里口平齐,在盒、箱内露出长

度应小于5mm。可采用粘接或端头连接,一管一孔,不允许开长

孔。

e.在大模板混凝土墙配管时,应先将管口封堵好,再将管口与盒、

箱里口切平。

f.管路穿越变形缝时需作好补偿处理。

4)电缆桥架与金属线槽安装

①横平竖直、标高符合设计要求。

②支点间距符合规范要求。

③连成整体妥善接地(镀锌桥架、托盘、线槽的搭接处用螺母、平垫、

弹簧垫紧固后可不作跨接地线。非镀锌制品的金属桥架、托盘、线

槽的搭接处应用跨接地线连接成整体)。

④线槽内敷设的导线应按回路绑扎成束,并应适当固定导线不应在线

槽内接头安装任何场所的线槽均须用盖板固牢。

⑤电缆可敷设在线槽内,但在桥架和托盘内不得直接敷设导线。

5)封闭插接母线的安装

①安装前检查外壳及绝缘件是否完整。

②水平安装时,至地面的距离不得小于2.2m,垂直敷设时,距地面为

1.8m。但在电气专用室(配电室、电气竖井、技术层)时除外。

③封闭母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置。

④封闭母线槽电流容量从始端至终端逐步变小。

⑤当直线敷设超过一定数量是要设置伸缩节。

⑥插接分线箱应和带插孔的母线槽匹配使用,并配有接地线,分线箱

距地面1.4~1.6m。

⑦封闭插接母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行连接,当母线穿

过楼板垂直安装,其弹簧支架安装时,必须保证母线的接头中心高

于楼板面700mm。敷设完后应用防火材料堵死。

⑧母线段与母线段连接时,两相邻段的母线及外壳应对准。

⑨接地应牢固,防止松动,且严禁焊接。封闭母线外壳应与专用保护

线连接。

6)管内穿线

①穿在管内的干线可不分色。

②线管管口至配电箱、托盘开关的一段干线应按色标要求分色。

③各用电支路应按色标要求分色。

④色标:L1相黄色,L2相绿色,L3相为红色,N(中性线)为淡蓝色,

PE(保护线)为黄绿双色。

7)电缆的敷设

①直埋电缆

a、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,

电缆应埋于冻土层以下。

b、直埋电缆的上下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加

盖保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧50mm保护板可采用混凝土

板或砖块。

c、直埋电缆在直线段每隔50~100m处电缆接头处转弯处进入建筑

物等处,应设置明显的方位标志或标桩,标桩露出地面以150mm

为宜。

d、回填土前隐蔽工程验收合格,回填土应分层夯实。

e、电缆之间电缆与其他管道道路建筑物之间平行和交叉的最小净

距应符合规定。

②电缆沿支架、桥架敷设

a、电缆沿桥架、托盘水平敷设时,应单层敷设排列整齐不得有交叉。

b、不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。

c、同等级电压的电缆沿桥架敷设时,水平净距不得小于35mm沿桥

架或托盘垂直敷设时每层至少加装两道卡箍支架。

d、电缆穿过楼板时应加装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵

死。

③挂标志牌

a、标志牌应注明电缆编号、型号、规格、电压等级及起始地点。

b、直埋电缆进入建筑物、电缆井两端应挂标志牌。

c、沿支架、桥架敷设电缆时,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志

牌。直线段应适当增设标志牌。

8)电气设备安装

①定位要符合设计与规范要求,对于安装的开关插座等允许有20%的

超差点,也应控制在设计标高的+15mm范围内,不应有负向超差,

各房间内的插座、开关安装高度相差不应大于10mm。

②电气设备金属外皮的接地(距地2.4m以下的灯具金属外皮要接保护

线)。

③开关、插座的接线应正确无误。插座接线:左零右火、上接保护线;

灯开关断相线。

④开关、插座连接的导线,宜在其圆孔接线端子内折回头压线(孔径

允许压双线时)。

⑤在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的接线端子处,

以套接压线方式连接其他支路。

⑥单股10 mm2以上铜线与电器连接时需加线鼻子。

⑦电视馈线线管、插座与交流电源线管,插座之间宜有500mm以上的

间距。低压成套开关设备及动力箱盘等的保护截面应按下表规定选

择,并应与设备的主接地端子有效连接。

保护线截面的选择

⑧照明配电箱体及两层金属履板的保护线截面,应按上表的前两项规

定选择,并与其专用的,不可拆卸的接地螺栓有效连接。

○11低压成套开关设备及独立的低压配电柜、盘、箱等装有超过50V电气设备可开启的门、活动面板、活动台板,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠的连接。

9)工程报验工程施工技术资料必须真实的反映工程的实际情况,保证完整、准确,并由各及施工技术负责人审核。

①认真审查预检工程检验记录与隐蔽工程检查记录,随工程的进展,

由承建单位电气技术员填写“工程报验单”,并附隐、预检记录、

分部分项工程质量评定表及质量保证资料。合格者,将签发“分

项、分部工程检验认可书”。

按“隐蔽工程、分部分项工程签认程序”(附图表 3 )进

行隐蔽工程的质量控制

附图表3 隐蔽工程、分部分项工程签认程序

②预检记录预检主要检查项目:

a、配管(包括能进入吊顶内的配管)预检内容包括:品种、规

格、位置、标高、固定、防腐、外观处理等。

b、变配电装置的位置。

c、高低压电源进线口方向、电缆位置、标高等。

d、开关插座灯具的位置。

e、防雷接地工程。

③隐检记录隐检主要检查项目:

a、埋在结构内的各种电线导管。

b、利用结构钢筋做的避雷引下线,建筑物基础钢筋的连通。均

压环、金属门窗与接地引下线处的焊接及与铝合金窗的连接。

c、不能进入吊顶内的电线管及线槽、桥架等敷设。

d、直埋电缆。

隐检内容包括:品种、规格、位置、标高、弯度、连接、焊接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管

口处理、敷设情况、保护层及其他管线的位置关系等。

10)分项验收以下系统在作系统调试后,应进行分项验收,并作好“报验”与“认可”手续。

①电气照明系统(附电气绝缘电阻测试记录、电气照明器具通电

安全检查记录、电气照明试运行记录)。

②广播、通讯系统。

③电缆电视系统。

④火灾报警系统。

⑤消防供水稳压系统(附动力试运行记录).

⑥防雷、接地系统(附电气接地装置隐检与平面示意图、电气接

地电阻测试记录)。

⑦电梯安装工程(附电梯安装工程施工技术全套资料。)

(3)监理措施

1)旁站和巡视监理监理工程师应用全部或大部分时间在施工现场,对施工单位的各项活动进行跟踪监理。监理工程师实行旁

站和巡视主要检查施工中所用材料与以批准的材料标准是否相

符,施工单位是否按照设计图纸要求和技术规范中的工艺标准进

行施工,施工单位本身的质量控制人员在现场的作用如何。一旦

发现问题,就可以及时指令施工单位进行纠正,杜绝和减少质量

缺陷的发生。保证工程质量。对一般部位进行施工过程中的巡视,

巡视要求所用原材料设备是否合格,施工人员是否按设计图纸和

规范要求进行施工。

本工程必须进行旁站的工序为:地下室底板的防雷接地的焊接;接插式母线的安装;1KV电缆的敷设;配电室各种干线

的连接;电气设备单机和系统的调试;火灾报警系统的分区和调

试。

2)测量工程中的测量贯穿施工监理的全过程,对有关工程的几何尺寸、标高进行实测实量,及时发现问题,及时指令施工单位

进行纠正。

3)试验对任何项目或项目中的任何部分的质量评价,以判断是否达到标准,唯一的依据就是试验,不能单靠经验、目测、感觉

判断工程质量。另对有关材料,如防火电缆、电线等要随时抽样

做送检试验,不能靠目测,施工单位要提供条件。

4)严格执行监理程序自身要建立一套完整的监理程序,主要包括:质量监理程序、工程变更程序、计量支付程序、延期索赔

程序等。

5)指令性文件采用指令性文件对施工单位的施工质量进行管理,施工单位要严格履行和坚持监理工程师对任何事项发出的指

示。如监理工程师在发现施工过程中有质量缺陷,就应以质量通

知单等指令性文件要求施工单位停工、修补或整改。

2、进度控制

建筑电气安装工程和电梯安装工程的进度,主要取决于主体结构与装饰工程的进度,但要求施工单位编制的施工组织设计与施工方案中必须纳入电气安装工程与电梯安装工程部分,进度计划中也应含电气设备的加工定货计划。

(1)施工进度计划的审定

1)审核施工单位报送的施工进度计划,督促施工单位按施工计划的实施,注意审查其编制依据、施工项目的划分和施工顺序,施工流水线的划分,及其与其他各专业的协调的处理。应从时间、技术经济效益、劳动力均衡情况等方面进行评估。若有不合理的应重新进行调整。

2)检查进度的安排在时间上是否符合合同中规定的工期要求。

3)检查进度安排的合理性。

4)审查施工单位的劳动力、材料、机具设备的供应计划,以确保进度计

划的实现。

5)检查进度计划在顺序安排上是否符合逻辑,是否符合施工顺序的要求。

6)检查进度计划是否与其他实施性计划协调。

7)检查进度计划是否满足材料与设备供应的均衡性要求。

(2)工程进度的监控。

1)检查首先是在工程项目实施过程中随时或定期检查项目的实际进

展情况。

2)对比即将实际进度与计划进度进行比较,找出两者的差别。

3)分析即分析实际进度情况及其对进度目标的影响程度,并分析产生差别的原因。

4)研究主要针对分析的结论研究补救措施和改进的有效途径和措施。

5)调整根据研究的结果帮助施工单位对原来的计划进行调整。

6)落实根据调整后的计划监督组织落实,以便使进度得到控制。

在工程项目的实施过程中,不断的反复按照上述方法和步骤对工程项目实施进度及时监督和控制。不断纠正进度偏离目标的情况与趋向。

使进度目标得到实现。

3、投资控制

1)对实际完成的分部分项工程量进行计量和审核,对施工单位提交的工程进度款进行审核,对不符合实际情况的将不予认可。

2)严格控制工程变更,按合同规定的控制程序和计量方法确定工程变更价款,及时分析工程变更对控制投资的影响。

3)做好施工监理记录和收集保存有关资料,依据合同条款处理施工单位和建设单位提出的索赔事宜。

4)对项目工程量和投资计划值,按进度要求和项目划分,层层分解到各单位工程或分部分项工程。

施工阶段采取投资控制的措施

注:三查四定:即查漏项、查错项、查质量隐患、定人员、定措施、定完成时间、定质量验收。

七、合同管理

有关电气安装工程和电梯安装工程分包合同,以及设备的定货合同,我方监理部都应复印存档。以便能督促合同双方履行合同,按合同的技术要求行事。在一定范围内提供科学、公正的依据,协助解决纠纷,也包括建设行政主管部门和施工合同当事人对合同的管理。主要合同有施工合同、监理合同、设备定货合同。主要涉及合同的执行和补充变更管理。特别是在处理施工单位提出的工程索赔,和工程变更涉及到工程签证时一定要按照合同内的条款进行处理,对施工单位提出的无理要求和不按实际情况进行上报,监理工程师将不予认可。

八、资料管理

(1)资料分类

1)工组织设计、施工方案

2)设计变更与洽商。

3)分包单位资格审查。

4)工程材料报验。

5)工程检验认可书。

6)投资控制。

7)合同管理。

8)监理通知、监理工程师联系单、监理备忘录。

9)来往信函、会议纪要。

(2)必备资料

1)电气绝缘电阻测试记录主要包括电气设备和动力、照明线路及其他必须用兆欧表测试绝缘电阻的测试记录。应按系统回路测试。不

得遗漏。

2)电气接地电阻测试记录主要包括设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地以及对有要求的接地电阻的测试记录,

并应附示意图说明。

3)电气照明全负荷试运行记录电气照明器具应以电源进户线为系统,进行通电试行,系统内的全部灯具必须开启,同时投入运行24h。

通电运行开始后。要及时测量系统的电源电压(相电压)、负荷电流

(线电流),并作好记录。试运行过程中每隔8h还需测量记录一次,

直到24h运行完成为止,全部数据填入试运行记录表内。

4)动力(电动机)试运行记录凡电动机与主机采用连轴器或传动带方式连接时,应在空载情况下作第一次单机起动试运行,空载试

运行时间为2h。开始运行后每隔1h要记录其电源电压(线电压)

和空载电流(线电流),并将数据填入动力试运行记录表内。与主机

以其他型式连接的电动机应在设备试运行时作好试运行记录并归

档。

5)电气设备安装和调整试验、试运转记录设备主要包括变配电装置、具有自动控制系统的电动机及电加热设备、各种音响信号、监视系统、高层建筑的自控消防、共用天线电视系统、计算机系统。

电气设备安装调试记录,应符合国家规定的项目和内容,如单项调整试验记录,消防系统的委托检测报告,综合系统调试试验记录及设备试运转记录。

6)电梯安装工程还应包括

①空载、半载、满载和超载试运转记录。

②调整试验报告。

③电梯安装工程竣工验收证书和保修单,以及建筑工程质量监督部

门的质量监督核定书。

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

机械设备安装实施细则监理实施细则

本文由hezhihua86贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 莱钢冷轧一期配套工程 (机械设备部分) 监理实施细则 建设单位:莱芜钢铁集团有限责任公司监理单位:鲁冶工程建设监理事务所施工单位:中国一冶建设集团总公司编制人:审核:编制时间 2007 年 10 月 1 日目录 前言……2 一、工程概述……3 (一)工程简介……3 (二)车间主要设备工艺流程.. …… 4 二、监理方法与措施…………8 (一)监理方法…………9 (二)监理措施…………9 三、监理程序…………9 四、进度控制主要措施六、资料质量控制 10 11 五、施工安全监理…… 10 七、监理质量控制要点 (17) 1 前言 冷轧薄板一期配套工程是莱钢冷轧薄板一期工程的基础上,进一步完善的后部工序,是对冷硬板进行深加工,由冶金设计,由鲁冶工程建设监理事务所承担监理工作,该工程的特点采用先进、成熟的工艺和装备,总体设计原则布局合理工艺紧凑,坚持“高起点、质量好、工期短、进度快”的原则。监理工作的主导原则,根据国家施工验收技术规、规程标准和监理规,以业主关注为工作重点,工作认真到位,以工程质量和安全施工为中心,做到超前监理,跟踪监理,动态管理,加强程序控制,严格把关的原则,处理协调好质量与进度的要求。在项目总监理工程师的领导下,对工程设备安装的质量,工期进行有效的监督管理工作。一、工程概述、工程概述工程简介 (一)工程简介:工程名称:莱钢冷轧薄板一期配套工程工程地点;莱钢冷轧一期工程南侧建设规模:设计年产冷轧退火卷 40 万吨工程概算投资总额:44950.85 进度目标:自开工至工程竣工投产,绝对工期为 248 天质量目标:严格按国家有关的施工验收规、质量评定标准、技术标准、施工图纸及设计说明等有关标准进行组织施工,竭诚为用户服务,建造精品工程。投资目标:工程实现发生费用控制在概预算以安全目标:人员死亡事故为 0;重大机械设备事故为 0;重大火灾交通事故为 0。 2 文明施工目标:根据文明施工管理要求,严格执行国家和莱钢标准化工地建设的有关规定,将本工地建成一冶在莱钢的文明施工标准化工地。设备安装监理围: 2#单机架轧机、脱脂清洗-机组、罩式退火炉、平整机组、重卷拉矫机组和简易包装线。 (二)、车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程的描述 1、脱脂机组的功能:完成冷轧薄板退火工序之前的板面清洗工作,并调整带钢的卷取力。生产线的工艺流程:人工上料→入口鞍座→开卷机→1#夹送剪→焊机→1#紧机→预清洗→1#碱液刷洗→电解脱脂→2#碱液刷洗→1#喷淋水洗→1#清水刷洗→2#喷淋水洗→3#喷淋水洗→热风烘干→2#紧机→2#夹送剪→出口转向辊→收卷机→出口鞍座工人通过天车将带钢卷放到上料小车鞍座处,小车升高并将带卷运送到作业线和开卷机卷筒的中心线上。开卷机卷筒由液压驱动与钢卷径胀紧,然后上料小车下降,回到后位,准备下一个钢卷的操作。 1#夹送剪的夹送辊将带钢送至剪切机剪刃部位,切掉带头,再送到焊机前,焊机将两卷带材焊接在一起。然后带钢被 1#紧机送入清洗工艺段。带钢首先进入预脱脂段,在碱清洗液浸泡下,可迅速减少油脂对带钢表面的吸附力,使大量的表面油污在清洗液中乳化而除去,并在 3 随后的辊刷机用机械刷洗的方式加强清洗效果,除去大量带钢表面铁粉、粉末等固体杂质污物。电解脱脂采用辊子缠绕高电流密度方式,在 100A/dm2 的电流密度作用下电解,

电气安装监理细则培训课件

一、工程概况: 本工程是由苏州园区设计研究院设计,主要由地下一层地上十二层的北楼实验楼及五层的南楼教学楼组成。占地面积为19580㎡,总建筑面积为36568.45㎡。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统;5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87 《建筑物防雷设计规范》GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

某地铁项目设备安装安全监理细则实用版

YF-ED-J5437 可按资料类型定义编号 某地铁项目设备安装安全监理细则实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某地铁项目设备安装安全监理细 则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了科学地组织好建设工程的安全生产, 提高安全生产施工的管理水平,预防伤亡事故 的发生,实现本工程安全控制目标。在本工程 实施过程中除了严格执行国家现行的法律、法 规及施工安全技术标准强制性标准以及省、市 地方性法规及规范性文件以外,还依据审批的 施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施 工组织设计。 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人 民共和国安全生产法》;

2、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 3、《施工现场供电安全技术标准(JGJ46-2005)》、《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ1128-2000)》、《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范(JGJ33-86)》、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2011)》、《建筑施工安全检查标准》等施工安全技术规程和标准; 4、监理规划; 5、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;

原创大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师

监理单位(章)XXXX建设监理 二0一一年三月十二日 设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98;

③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98; ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

机房配套设备安装监理细则

编编制制人人:: 审审核核人人:: 太原理工齐诺信息工程技术有限公司

目录 一、工程概况 二、监理程序 三、质量控制细则 (一)质量控制依据 (二)质量的事前控制 (三)质量的事中控制 (四)质量的事后控制 四、进度控制细则 (一)进度控制依据 (二)进度的事前控制 (三)进度的事中控制 (四)进度的事后控制 五、投资控制细则 (一)投资的事前控制 (二)投资的事中控制 (三)投资的事后控制 六、安全管理细则 七、合同管理细则 八、信息管理细则 九、协调细则

机房配套设备安装专业监理细则 一、工程概况 机房配套设备包括机柜、机架、走线桥架、开关电源、防雷保护系统、蓄电池、动力环境监控及各类缆线及配套等。对此类工程,我公司项目部特制订本细则。 二、监理工作程序及方法 1、监理工作程序:图纸会审→审核施工组织设计→审核开工报告→分项工程验收(旁站、巡视、审核资料)→竣工初验→报建设单位竣工终验 2、监理工作方法 2.1坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,上道工序完成先由施工单位进行自检,认为合格后通知监理工程师,工程师在24小时内到现场验收,验收合格后签署验收报验单方可进行下道工序。 2.2隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后,先由施工单位自检,自检合格后,填报隐蔽工程质量验收通知单,报现场监理工程师,工程师签认隐蔽验收单后方可隐蔽。 2.3监理的工作方法 监理工程师一般采取现场巡视,发现问题及时解决;对工程的关键点如基础砼浇筑等旁站监理;对工程材料实施见证取样试验。 基站工程监理可确定见证点和停止点,见证点为在规定的关键工序施工前,承包商按程序报验后监理有员届时未到场,则施工人员有权继续进行该工序的操作;停止点为承包商按程序报验后监理届时没到场,但施工人员不得进行下道工序,必须等待监理人员到场验收合格后才能施工,如钢筋预埋件隐蔽工程、避雷接地工程等。 2.4工程变更、设计变更或技术核定的处理 工程中所有变更均由总监理工程师审核签字后才能实施,参建各方均不得自行进行变更。 2.5行使质量监督权,下达停工指令 为了保证工程质量,出现下述情况之一者,监理工程师有权指令施工单位

电气工程监理细则

电气工程监理细则 (一)电气安装工程质量预控措施 决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。 1.设计文件复核及优化电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录。全面了解设计要求和使用要求。 (1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范; (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误或遗漏; (3)室内外设备的布置和线路路径,是否符合规范规定和现场实际; (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否附有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料; (5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程协议,城建管理部门批准的线路路径的有关文件等; (b) 结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况。重要数据应复核。 2.电气安装工程施工企业的资格审查 (1)从事建筑电气工程施工企业,其资格和能力,应与承包工程的规模和技术要求相适应。 (2)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总包单位应对工程质量全面负责。分包单位应按相应质量检验评定标准的规定,检验评定所承担的分项、分部工程的质量等级。并将评定结果及资料交总包单位、监理单位。 建设单位直接分包的项目,按协议规定执行。 (3)从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系和技术管理体系,并对安装质量负责,施工现场必须具备下列条件: 1)施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责施工现场临时用电技术安全,制定施工组织,管理措施,安全措施; 2)施工现场设电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气安装的施工工艺和技术指标,对电气安装施工质量负直接责任; 3)施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度,如实填写记录、资料齐全有效; (4)了解施工企业的业绩、信誉、人员素质及构成情况,进场后仍需进一步观察了解。 3.电气安装工程设备、器材的认定: (1)采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。 (2)落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控制、检测手段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。 (3)设备、器材的运输、保管应符合规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。其保

监理细则电气

监理细则电气Newly compiled on November 23, 2020

电气工程施工监理实施细则 -、工程概况 二、工程特点: 三、监理依据 已批准的本工程监理规划; 施工图纸和工程变更联系单; 经监理批准的施工组织设计; 各类电气设计、施工规范、行业标准: 1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 2、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 3、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 4、《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-95; 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版); 7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 8、《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90; 9、《电气装置安装工程、高压电器施工及验收规范》GBJ148-90; 10、《电气装置安装工程母线施工及验收规范》GBJ149-90 11、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(12)》GB50150-2006; 12、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; 13、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 14、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93; 15、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; 16、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 17、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 18、《电气安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96; 19、电气装置安装工程施工及验收规范(GB 50254-96、GB 50259-96、GB50256- 96、GB50257-96、GB50258-96、GB50259-96) 22、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002;

设备安装监理细则

工程 设备安装旁站监理细则 陕西大安工程建设监理有限责任公司 工程项目监理部 年月日

批准:(总监理工程师) 审核:(副总监或专业监理工程师)编写:(参加编写的专业监理工程师)

目录 1.总则 (1) 2.旁站监理的范围和目标 (1) 3.旁站监理程序 (1) 4.旁站监理人员的职责 (1) 5.关键部位、关键工序的旁站监理要点 (2) 6.设备安装前检查的旁站监理要点 (3) 7.设备安装旁站监理要点 (3) 8.辅助设备安装旁站监理要点 (3) 9.机组试运行旁站监理要点 (4) 10.设备及保护装置旁站监理要点 (4)

1.总则 为加强水利工程施工质量管理,统一单元工程施工质量验收评定标准,规范单元工程验收工作,特编制本监理实施细则。 1.1编制依据:监理合同、施工合同、设计文件、招投标文件、监理规划及水利水电工程建设管理等文件。 1.2适用范围 本细则适用于工程的监理旁站项目。 1.3适用的技术标准、规程、规范 适用于本工程的技术标准、规程、规范如下: 2.旁站监理的范围和目标 2.1旁站监理范围:工程金属结构及机电设备安装工程。本工程旁站监理的范围包括:重要部位的测量放线过程、关键部位、关键工序。旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、进场设备检验、现场平行试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。 2.2目标:合格工程 3.旁站监理程序 在本项目的旁站监理过程中,现场监理人员将根据以下程序严格对工程施工进行监督、控制,确保工程质量。旁站监理程序见图一。 4.旁站监理人员的职责 4.1检查承包人施工现场质检人员到岗、现场安全员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施落实情况,发现异常情况及时向监理工程师报告。 4.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工程序、施工工法以及工程建设强制性标准的执行情况; 4.3核查进场设备和器材的质量证书、核实施工测量成果报告等原始资料,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4.4检查和统计计日工情况,核实工程计量结果,核实承包人质量评定的相关原始记录。

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

电气 工程监理细则

电气工程施工质量监理实施细则 一、综述 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的程序,把门类广泛,价值昂贵的材料、设备、成品及半成品等按照设计要求在施工中形成质量合格的工程产品。 考核电气安装工程质量的主要原则为:确保安全供电和用电;考虑工程的使用年限或使用寿命;功能健全、可靠;注意装饰效果;节约能源;方便维护和检修。 安装工程的质量直接关系到企业生产能力的形成,生产效益的发挥,建筑电气的使用功能以及生命财产的安全。因此监督承包单位确保电气安装工程质量是监理工程师的职责。 电气专业监理工程师应根据设计图纸及有关文件编制电气安装工程进度控制计划,估算电气工程造价。在施工对质量、投资和进度做到控制在前,言而有据。 二、电气监控部位 1.动力系统:包括低压配电箱(柜)、电动机、动力配管线等工程; 2.照明系统:包括照明配电箱、照明配管、灯具、开关、插座面板等安装工程; 3.消防报警系统:包括消防控制柜、消防配管线、消防广播、模块、探测器、报警器、显示、手报等安装; 4.弱电系统:包括电视、电话、网络布线等工程; 5.防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。 三、电气安装工程质量控制项目 1.电线导管、电缆导管和线槽设工程 本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。

2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收范》(GB50303

变配电所设备安装电气调试监理细则资料

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业变配电所设备安装、电气调试)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、变配电所设备安装工程量一览表 材料或设备名称规格、型号、容量尺寸或重量数量备注 高压配电柜变压器低压配电柜高压电容器柜低压电容器柜蓄电池组整流器柜信号屏变频器屏控制屏不间断电源屏高压电缆低压电控制电铜(铝)母接地用圆角钢槽电缆

桥单独安装负荷开等附属设备 1 2、专业工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 等现行的施工质量验收规范、标准等。 6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。2

监理细则(电气)范本

电气工程施工监理实施细则-、工程概况 二、工程特点: 三、监理依据 已批准的本工程监理规划; 施工图纸和工程变更联系单; 经监理批准的施工组织设计; 各类电气设计、施工规范、行业标准: 、《高层民用建筑设计防火规范》(版); 、《供配电系统设计规范》; 、《及以下变电所设计规范》; 、《低压配电装置及线路设计规范》; 、《通用用电设备配电设计规范》; 、《建筑物防雷设计规范》(版); 、《火灾自动报警系统设计规范》; 、《民用建筑照明设计标准》; 、《电气装置安装工程、高压电器施工及验收规范》; 、《电气装置安装工程母线施工及验收规范》 、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准()》; 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》; 、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》; 、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》; 、《建筑工程施工现场供用电安全规范》; 、《有线电视系统工程技术规范》; 、《电力工程电缆设计规范》; 、《电气安装工程低压电器施工及验收规范》; 、电气装置安装工程施工及验收规范( 、、、、、) 、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》; 、《电梯安装工程质量验收规范》; 、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》;

、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》; 、《智能建筑设计标准》 、《智能建筑工程质量验收规范》-; 、《民用建筑电气设计规范》; 、施工招投标文件和建设单位与施工单位签订的工程承包合同; 、南京奥体中心主体育场施工监理规划; 、经审查批准的设计图纸和有关设计文件。 四、电气安装监理控制内容 任务与范围 1.参与电气安装施工招标; 2.参与电气安装施工图纸会审; .施工阶段全过程监理; .检验批、分项、分部工程验收; .施工用电安全检查。 全面实施电气安装监理各项控制和管理内容 .三控制:质量控制、投资控制、进度控制; .二管理:协助进行合同管理、信息管理; .一协调:协同总监进行组织协调。 五、监理工作的流程 建筑电气安装工程质量监理的工作流程

设备安装工程监理细则

天津市红桥区南头窖3号地一期工程工程设备安装工程监理细则 一、监理依据: 1.施工图纸、变更说明及文件 2.国家现行施工质量验收规范 3.国家强制性条文 4.天津市建委、市工程质量监督总站制定的规程、规定及标准 5.《天津市示范工程统一作法》 6.合同中商定条款 7.02、05系列建筑标准设计图集 8. 经总监理工程师及专业监理工程师审核签订的施工方案 二、专业特点: 本工程包括给排水、采暖、消防、通风系统 给水、中水系统:主干管、热镀锌钢塑复合管、支管、PPR管材、管件。 排水系统:UPVC 管材管件,机制排水铸铁管件。 消防系统:热镀锌钢管、管件,消防栓ф65。 自动喷淋系统:热镀锌钢管、管件,68度C喷头。 通风系统:通风机、风管安装。 采暖系统:主干管、热镀锌钢管、管件、支管、PPR管材、管件,铜铝复合散热器。

2.对所有的合同和文件进行审查。如图纸是否完整,有无漏项,各文件间有无矛盾,技术标准是否备齐,合同条款的细节等。 3.审查施工单位的施工方案和进度计划。 4.对施工中将要采用的新技术、新工艺、新材料进行审查。 5.对工程材料、设备的采购进行考察,对进场的材料、设备进行检查。 6. 协助承包商完善质量保证体系。 7.协助承包商的主要工地负责人和主要机具、工具进行进一步审查、检测。 8.协助业主组织设计人员向承包商进行设计交底,以明确设计意图和各部位的质量要点。 9.审查施工单位的施工进度计划是否符合总工期控制目标的要求和与施工方案的协调性、合理性。 10.对审查后的材料、设备的采购计划进行监督检查。 11.对工程进度进行检查,看实际进度与计划进度、形象进度、实际工程量指标完成的一致性。 12.审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案,是否符合工程建设标准。 13.在施工过程中,发现存在安全事故隐患的,应要求施工单位项目部及时整改,情况严重的要求施工单位项目部暂时停止施工,并及时报告建设单位。 14.加强安全工作的巡视检查,并做好记录。 天津市华泰监理南头窖3号地块工期工程 2007年10月

电气工程监理实施细则(修改版)

南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 电气工程监理细则 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 中咨工程建设监理公司 南宁市轨道交通2号线机电安装及装修施工监理06标 监理项目部

目录 第一章工程概况 (3) 1、1项目名称 (3) 1、2建设地点 (3) 1、3建设规模 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章专业工程特点 (5) 3、1低压配电 (5) 3、2配电箱 (7) 3、3照明灯具(包括应急照明) (7) 3、4电缆选择与敷设 (8) 3、5保护与测量 (8) 3、6控制与信号 (10) 3、7接地 (10) 第四章监理工作范围及目标 (11) 4、1监理工作范围 (11) 4、2监理工作目标 (11) 第五章监理工程流程 (13) 第六章低压配电及动力照明工程质量控制 (16) 6、1低压配电及动力照明工程系统质量控制要点 (16) 6、2低压动力照明系统质量控制措施 (17) 6、3设备安装检验及调试得验收 (30) 第七章监理工作要点 (33) 7、1质量控制 (33) 7、2进度控制 (35) 7、3投资控制 (37) 第八章监理工作方法、监控手段及措施 (39) 8、1监理工作方法 (39)

8、2监理监控手段 (39) 8、3监理措施 (40) 第九章监理安全控制 (41) 9、1施工准备阶段安全控制 (41) 9、2施工过程中安全控制 (42) 9、3监理资料得安全控制 (43) 第一章工程概况 项目名称:南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 建设地点:南宁市 建设规模:本项目包含2号线(玉洞-西津)工程,依次为西津站、安吉客运站、苏卢站、三十三中站、秀厢站、明秀路站、火车站(不含与1号线同步实施部分)、朝阳广场站(不含与1号线同步实施部分)、南宁剧场站、福建园站、亭洪路站、石柱岭站、江南客运站、大沙田站、建设路站、石子塘站、金象站、玉洞站及相应区间得通风空调、给排水及消防、动力照明、屏蔽门、电梯及自动扶梯、车站建筑装修等项目得施工监理。 投资规模:本工程投资概算约120980、961万元。 监理服务周期:本项目监理期限为本项目监理合同生效之日起至本项目监理范围内最后一项单项工程竣工验收之日加24个月得缺陷责任期及1个月得善后事宜服务期限。 项目计划工期:2016年5月施工进场,具体开工日期以招标人、总监理工程师签发得施工令为准。2017年5月底完成设备安装及调试。预计全线2017年下半年具备通车运营条件。 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)线路全长约20、8KM,均为地下线;线路呈南北走向,南起玉洞,途径银海大道、星光大道、

相关文档