文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程分项质量验收记录表

消防工程分项质量验收记录表

消防工程分项质量验收记录表
消防工程分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

高中数理化公式大全

自动喷水灭火系统 分项质量验收记录表

高中数理化公式大全

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

消防工程分项质量验收记录表

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

消防工程分项质量验收记录表

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 1

实用文档深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 2

工程质量验收记录表

- . 富力欧美园林 工程质量验收记录表 (试行稿) 2016年7月

- . 目录 绿地地形整理工程质量验收记录表1 种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录表2 乔灌木种植质量验收记录表3 绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表4 竹类植物种植质量验收记录表5 草坪播种工程检质量验收记录表6 水生植物种植工程质量验收记录表7 苗木支撑质量验收记录表7 防寒施工质量验收记录表8 养护分项工程质量验收记录表9 假山叠石分项工程质量验收记录表10 园路、广场路基分项工程质量验收记录表11 园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录表12 混凝土浇筑分项工程质量验收记录表13 侧石安装分项工程质量验收记录表14 碎拼面层分项工程质量验收记录表15 卵石面层分项工程质量验收记录表16 嵌草地面面层分项工程质量验收记录表17 石、花岗岩面层分项工程质量验收记录表18 冰裂面层分项工程质量验收记录表19 砌筑分项工程质量验收记录表20 抹灰分项工程质量验收记录表21 透水砖铺装分项工程质量验收记录表22 真石漆分项工程质量验收记录表23 石材干挂分项工程质量验收记录表24 铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录表25 防腐木安装分项工程质量验收记录表26 聚氨酯防水分项工程质量验收记录表27 SBS防水分项工程质量验收记录表28 膨润土防水分项工程质量验收记录表29 塑胶场地分项工程质量验收记录表30 园林喷淋分项工程质量验收记录表31 给水管道安装分项工程质量验收记录表32 收水井分项工程质量验收记录表33 小型排水沟分项工程质量验收记录表34

给水管管沟及井室分项工程质量验收记录表35 排水管道安装分项工程质量验收记录表36 排水管沟及井池安装分项工程质量验收记录表37 排水管(水泥管)线分项工程质量验收记录表38 排水管(双臂波纹管)线分项工程质量验收记录表39 电缆沟槽开挖分项工程质量验收记录表40 电缆沟槽回填分项工程质量验收记录表41 灯具安装工程质量验收记录表42 配电箱子分项工程质量验收记录表43 雨水篦子分项工程质量验收记录表44 花架分项工程质量验收记录表45 旱喷泉分项工程质量验收记录表46 驳岸分项工程质量验收记录表47 景观灯具安装分项工程质量验收记录表48 ***分项工程质量验收记录表(样板)49 苗木进场检验记录50 隐蔽工程检查验收记录51 工序交接/验收记录表(样板)52 施工样板验收表(样板)53

质量验收记录表格大全(65个文档)62

质量验收记录表格大全(65个文档)62

风管系统安装(净化空调系统)检验批质量验收记录 (GB50243-2002)表 C.2.3- 3 编号:WZCXJZ/QR080504□□□ 工程名 称分项工 程名称 验收部 位 施工单 位专业工 长 (施工 员) 项目经 理 施工执行标准名称及编号 分包单 位分包项 目经理 施工班 组长 质量验收规范的规 定施工单位自检 检查 监理(建设)单 位验收记录 主控项目1 风管穿越防 火、防爆墙 6.2.1 条 2 风管内严禁其他管线穿越 6.2.2 条 3 易燃、易爆环 境风管 6.2.2 -2条4 室外立管的 固定拉索 6.2.2 -3条5 高于80℃风 管系统 6.2.3 条 6 风管部件的安装 6.2.4 条

7 防火阀、排烟阀(口)安装6.2.5条 8 手动密闭阀安 装 6.2.9 条 9 净化风管安 装 6.2.6 条 1 0 真空吸尘系 统安装 6.2.7 条 1 1 风管严密性 检验 6.2.8 条 一般项目1 风管系统安 装 6.3.1 条 2 铝板、不锈钢 板风管安装 6.3.1- 8条3 无法兰风管 系统的安装 6.3.2 条 4 风管安装的水 平、垂直质量 6.3.3 条 允许 偏差 明装水平风 管、水平度 3/1000最大20 明装垂直风 管、垂直度 3/1000最大20 5 风管的支、吊 架 6.3.4 条

6 非金属风管 的安装 6.3.5 条 7 复合材料风 管的安装6.3.6条 8 真空吸尘系 统安装6.3.7条 9 风阀的安装6.3.8条 1 0 风口安装 6.3.11 条 1 1 净化空调风 口安装 6.3.12 条 施工操作依据质量检查记录 施工单位检 查 结果评 定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

消防工程检查和验收内容

消防工程检查和验收内容 一、消防电气系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线(耐火等级、喷涂)的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试; 4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能; 5、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能; 6、检测消防控制室、各消防设备间及手报按钮处的消防电话通讯功能;对外通话功能; 7、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线(禁水)的设置、双回路电源的设置和切换功能; 8、检测电梯的联动迫降功能、消防电梯的使用功能,三(五)方通话是否清晰。 9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号; 10、检测应急照明的强启和非消防电源的强切。切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能; 11、检测主备电的发电机自动切换及所有末端切换。 12、CRT是否按规定设置(超50米公共建筑,超高层、超50米高层商业、商住楼)。

二、消防水系统 1、消防供水 ⑴检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况; ⑵检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、稳压设施、保证消防用水和防冻措施等; ⑶检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等; ⑷检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等; ⑸检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等; ⑹检测消防稳压泵及其自动保压功能。 2、消火栓系统 ⑴检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等; ⑵检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等; ⑶检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状; ⑷检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度; ⑸检查手动启泵按钮的设置及其功能(直启泵、信号回答); ⑹检查室外栓配置情况和检测室外栓充实水柱长度。 ⑺检查灭火器的配置等。 3、自动喷水(雾)灭火系统 ⑴检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等; ⑵检查水流指示器和信号阀的安装及其功能; ⑶检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能; ⑷检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等; ⑸对报警阀组进行功能试验;

消防工程施工质量及验收规范.doc

消防工程施工质量及验收规范 钢结构防火保护 一、原材料及产品进场 1. 钢结构防火涂料 1.1 钢结构防火涂料、稀释剂、固化剂等材料的品种、规格、性能等必需符合现行国家产品标准和设计要求。 1.2 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足国家现行标准的检测报告,必须具有国家授权部门核发的有效型式认可证书和生产方的产品合格证。 检查数量:全数检查。 检验方法:检验产品的质量合格证明文件、品种名称及检验报告等。 1.3 对属于下列情况之一的钢结构防火涂料应进行抽样检验,其检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1)建筑钢结构防火安全为一级国家重点工程; 2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在100t以上(含100t)的超薄型钢结构防火涂料;使用在250t以上(含250t)的薄涂型钢结构防火涂料;使用在500t以上(含500t)的厚涂型钢结构防火涂料; 3)设计中规定了要对钢结构防火涂料进行复验要求的钢结构防火工程; 4)对质量有疑义的钢结构防火涂料。 检查数量:按有关国家抽样标准抽样 检验方法:核查抽样检验报告 1.4 钢结构防火涂料的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、生产厂家、生产批号、贮存期和使用说明。 检查数量:全数检查。 检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 1.5 钢结构防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启和拆封后,不应存在结皮、固化、凝胶、结块等现象。 检查数量:按桶数检查5%,且不应少于3桶 检验方法:观察检查。 2. 钢结构防火板材 2.1 钢结构防火板材的品种、规格和性能等应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。 检查数量:全数检查。 检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.2 钢结构防火板材的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有防火板材品种名称、技术性能、制造批号和安装使用说明。 检查数量:全数检查。 检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.3 对属于下列情况之一的钢结构防火板材应进行抽样检验,其检验结果应符合产品标准和设计要求。 1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程; 2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在1000 m2以上(含1000 m2)的钢结构防火板材; 3)设计中规定了要对钢结构防火板材进行复验要求的钢结构防火工程; 4)对质量有疑义的钢结构防火板材。 检查数量:按相关标准规定抽样 检验方法:核查抽样检验报告 2.4 钢结构防火板材的粘结剂、固定件(螺钉、钢钉、铁箍)等零配件的品种、规格、性能等应符合产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.5 钢结构防火板材的规格尺寸应在允许偏差内,表面应平整,不得有裂纹等。其型号及名称应与 质量证明文件相符。 检查数量:按张数抽查5%,且不应少于3张。

建筑工程质量验收记录表(doc 7页)

建筑工程质量验收记录表(doc 7页)

建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 工程名称贵州开磷(磷、煤化 工基地地质灾害)搬 迁项目P栋 结构 类型 框架 层 数 11+1 施工单位开磷建设有限责任公 司 技术 部门 负责 人 徐文利 质量 部门 负责 人 杨俊 分包单位/ 分包 单位 负责 人 / 分包 技术 负责 人 / 序号分项工程名称检验 批数 施工单位检 查评定 监理(建设)单位 验收结论 1 室内电气安装 2 合格 2 普通灯具安装 2 合格

室内电气安装分项工程质量验收记录 工程名称贵州开磷(磷、煤化工基地地质灾 害)搬迁项目P栋 结构类型框架检验批数 2 施工单位开磷建设有限责任公司项目经理季国红项目技术负 责人 徐文利

分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包项目经 理 / 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收 结论 1 P栋一单元楼梯间电气安装合格 2 P栋二单元楼梯间电气安装合格 检 查 结论项目专业 技术负责人: 年月日 验 收 结 论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日普通灯具安装分项工程质量验收记录 工程名称贵州开磷(磷、煤化工基地地质灾 害)搬迁项目P栋 结构类型框架检验批数 2

施工单位开磷建设有限责任公司项目经理季国红项目技术负 责人 徐文利 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包项目经 理 / 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收 结论 1 P栋一单元楼梯间声控灯具安装合格 2 P栋二单元楼梯间声控灯具安装合格 检 查 结论项目专业 技术负责人: 年月日 验 收 结 论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日建筑物照明通电试运行分项工程质量验收记录

消防工程质量评估报告验收规范内容

xxx工程 消防工程质量评估报告 编制 审核 xxx公司 年月日

消防工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 工程地点: 工程概况:地下总建筑面积:㎡;地下层,地上层,建筑面积:㎡,建筑高度 m。 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、防排烟系统 6、消防应急照明系统和应急广播系统 7、前室防火门 8、消防电梯 9、灭火器 10、消防电源 11、防雷接地 三、评估依据: 1、建设项目有关合同; 2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); 5、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013); 6、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016); 7、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016); 8、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分); 9、消防工程质量验收有关规程、规定。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,

施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量均达到验收标准。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。 安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀,防火阀,送风风阀,脱扣器(用于非消防电源强切),水流指示器,温度喷头,烟感,温感和手动报警报钮、消火栓箱按扭(消火栓内的直接起泵按钮),都经过严格的质量检验,施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。 六、安全生产和文明施工情况 施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项施工方案,在施工中,基本能够按专项方案组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查;工地现场配有专职安全员,安全员具有建筑厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能够接受管理和督促. 七、工程综合评价 施工单位基本能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在有关单位监督下进行了整改,施工质量基本符合施工图设计文件、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合要求。

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录交工资料表格一

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录建筑消防安装工程施工质量检查验收记录

交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录--------------------------------------G.0.1-3 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消 火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓 系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给 水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------F.0.1-050101 4、室内给

消防工程竣工验收报告_工程竣工验收报告消防范本

消防工程竣工验收报告_工程竣工验收报告消防范本 本文是关于消防工程竣工验收报告_工程竣工验收报告消防范本,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 消防工程竣工验收报告1 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、 XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

消防工程分项质量验收记录表

自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 0 1

年月日年月日自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

电气安装工程质量验收记录文本表[全套]

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (11) 电气设备交接试验记录 (12) 电力电缆试验记录 (13) 电机试验记录 (14) 交流耐压试验记录 (15) 绝缘电阻测试记录 (16) 接地电阻测试记录 (18) 避雷针、带安装记录 (19) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (22) 接地装置施工隐蔽记录 (23) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (24) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (25) 电缆中间、终端头制作安装记录 (27)

漏电保护装置检测记录 (28) 电气设备调整、试验记录汇总表 (29) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (30) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (32) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 33 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 34 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 37 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (38) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (39) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (40) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (41) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (42) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (44) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (45) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (48) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (49) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (52) 槽板配线检验批质量验收记录表 (53) 钢索配线检验批质量验收记录表 (54) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (55) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (56) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (58) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (59)

消防工程施工及验收要点

消防工程施工及验收要点 天气炎热,火灾易发,施工中,消防工程是重中之重。对每个消防工程施工环节,都要严格进行监督和质量把控,只有抓住消防工程施工要点,保证每个施工环节施工质量,才能保证整个工程的质量水平。 消防工程施工要点 火灾自动报警系统 1.火灾自动报警系统的配管、布线,应符合现行国家标准的规定。 2.火灾探测器分成感温、感烟或感光探测器、气体探测器和复合探测器五种基本类型。探测器安装距墙壁、梁边的水平距离不小于0.5m。探测器周围不应有遮挡物。探测器至送风口的水平距离不小于1.5m。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测

器的安装间距不应超过15m。探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不大于45°。 3.手动火灾报警按钮安装在墙上距地面(楼)高度1.5m处。应安装牢固,并不得倾斜。按钮的外接导线,应留有10cm以上的余量。 4.火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不小于1.5m处。落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m。控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固。 灭火系统安装 1.消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径不大于100mm时,采用螺纹连接;大于100m m采用法兰或卡箍式连接。消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装,管道通过钢筋混凝土水箱壁,应安装刚性或柔性防水套管。安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在-20℃以下时应采取相适应的保温措施,以防冻结。 2.自动喷水灭火系统的管子公称直径不大于100mm时,应用螺纹连接;其他用焊接或法兰连接。喷头布置的水平距离应根据火灾危险等级确定。报警阀组安装应先安装水源控制阀、报警阀,在进行报警阀辅助管道的连接。水力警铃应安装在公共通道或值班室附近外墙上,应方便检修。 高层建筑送风、排烟系统施工 1.防火阀应单独吊装。从防火墙至防火阀的风道应采用厚度

质量检验记录表大全16

1目的 为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据,为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用围 质量管理体系所有相关的质量记录。 3职责和权限 质量记录编制:由各责任单位执行。 4术语 记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量记录:质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1 质量记录分类 按质量记录的容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2 质量记录标识 按表头进行标识,具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。 5.3 质量记录收集 由各部门自行收集,按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写,保证字迹清晰、数据准确。 5.4 质量记录编目 各责任单位在质量记录保存一年后,交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。 5.5 质量记录归档 各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6 质量记录查阅 需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。 5.7 质量记录保管 质量记录一般保存3年,对于特别的记录,按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境,避免记录受潮、污损、变质、遗失。

5.8 质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。5.8.2质量记录在销毁前,责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时,须依据相关填写说明或单位主管指导填写,但注意 不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时,原则上避免使用修正液,应将修正部分画线删掉,并将资料 更正后签注修改人员及修改日期以示负责。 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式,但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时,应于签章旁边注明(代)字样。 6相关文件 序号名称编号 1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 7相关记录 序号名称模板编号 1 质量记录清单WAYOUT-QF-46

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料)

附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告

27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结 四、地基与基础工程 (一)、桩基础、天然地基、地基处理等工程 工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表 工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告 2、分部(子分部)工程施工方案 3、设计图纸会审、变更及洽商记录 4、分项工程质量技术交底卡 5、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程基线复核 6、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收申请表 7、新技术、新材料、新工艺试验研究资料和施工方法 8、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程小结 工程质量控制资料——产品质量证明文件 1、水泥出厂合格证、进场物理性能检验报告及汇总表 2、钢筋出厂合格证、进场力学性能、工艺性能检验报告及汇总表 3、钢筋化学成分检验报告及汇总表 4、砂进场物理性能检验报告及汇总表 5、碎石、卵石进场物理性能检验报告及汇总表 6、商品混凝土出厂质量证明书

消防工程验收自评报告

消防工程验收自评 报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电

室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度 6.45m,一层层高6.0m,室内外高差0.45m;建筑面积457.6m2。 1.3、主要建筑装饰做法:一般抹灰工程、楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、吊顶工程、外墙保温真石漆工程。 1.4、安装工程主要内容:给排水工程、强弱电工程、暖通工程。 1.4.1给排水包含:给水、排水、消火栓系统及灭火设施。 1.4.2强电包含:消防配电系统设计、变配电系统智能化系统、消防电源监控系统、建筑物防雷与过电压保护系统,电气安全与接地系统。 1.4.3弱电包含:火灾自动报警及消防联动控制系统、综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统、公共广播系统。 二、工程质量自评依据 2.1 工程执行技术标准及相关规范

施工质量验收记录表格

施工质量验收记录表格 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施

相关文档