、工程概况

徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx 。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。

1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直

接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。

2、雨水收集系统开挖深度平均约为 4.67 米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。

二、施工准备

1、作业条件

⑴土方开挖

①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。

②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。

④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。

⑤熟悉图纸。

2、施工机具

铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m ffl尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、

手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。

三、施工工艺流程

1、测量放线

⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。

⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测且牢固的建筑物上,并且要有备份控制点,并对之采取保护措施,防止损毁。

⑶临时水准点、基坑轴线控制桩、高程桩,要经过复核方可使用,并经常进行校核。

2、井点降水

施工方法

⑴ 在基坑四周埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排除空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降低。本法具有机具简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好,可防止流砂现象发生,提高边坡稳定,费用较低等优点,但需配置一套井点设备。

⑵主要机具设备轻型井点系统主要机具设备由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。

①井点管

用直径38~55mrtl勺钢管,长度5~10m,管下端配有滤管和管尖。滤管直径与井点管相同。

长度不小于含水层厚度的三分之二,一般为0.9~1.7m。管壁上呈梅花形钻直径为

10~18mm勺孔,管壁外包两层滤网,内层为细滤网,采用网眼30~50孔/cm2的黄铜丝布、生丝布

或尼龙丝布,外层为粗滤网,采用网眼3~10孔/cm2的铁丝布或尼龙丝布或棕树皮。为避免滤孔淤塞,在管壁与滤网间用铁丝绕成螺旋装隔开,滤网外面再围一层8号粗铁丝保护层。滤管下端放一个锥形的铸铁头,井点管的上端用弯管与总管相连。

②连接管与集水总管

连接管用钢管制成直径为38~55 m叶每个连接管均宜装成阀门,以便检修节点。集水总管用直径为75~100mrtl勺钢管分节连接,每节长4m每隔0.8~1.6m设一个连接井点管的接头。

③抽水设备

本工程轻型井点为真空泵轻型井点进行抽水。配备真空泵2 台,离心泵2 台,以满足雨水收集池勺抽水需要。

⑶井点布置井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。

当基坑宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑的两侧,间距一般为0.8~1.6m。集水总管标高宜尽量接近地下水位线并沿抽水水流方向有0.25%~0.5%m的上仰坡度,水泵轴心与总管齐平。井点管的入土深度应根据降水深度及储水层所有位置决定,但必须将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑底深

0.9~1.2m。

⑷井点施工工艺程序放线定位——铺设总管——冲孔——安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封——用弯联管将井点管与总管接通——安装抽水设备与总管连通——安装集水箱和排水管——开动真空泵排气、再开动离心泵抽水——测量观测井中地下水位变化。

⑸ 井点管埋设

井点管埋设方法:可根据土质情况、场地和施工条件,选择适用的成孔机具和方法。其工艺方法基本都是用高压水冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管,只是冲管构造有所不同。所有井点管在地面以下0.5~1.0m 的深度内粘土

填实,以防止漏气。井点管埋设完毕,应接通总管与抽水设备,接头要严密,并进行试抽水,检查有无漏气、淤塞等情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修好方可使用。

⑹ 井点管使用井点使用时,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防断电。一般在抽水

3~5d 后水位降落漏斗基本趋于稳定。正常出水规律是“先大后小,先混后清”。如不上水,或水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统良好与否的尺度,应经常观测,一般不低于55.3~66.7kpa 。如真空度不够,通常是由于管路漏气,应及时修好。井点管淤塞:可通过听管内水流声,手扶管壁感动振,如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压反冲洗井点管或拔出重新埋设。地下室完成并进行回填土后,方可拆除井点系统,拔出可借助于倒链或杠杆式起重机,所留孔洞用砂或土堵塞。井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉陷观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。

降水现场需配备以下设备

集水总管300 米

真空泵 2 台

离心泵 2 台

6 分尼龙管200 米

①50、①100胶带管200根电闸箱、电缆线各若干井点管6 米200 根胶带管100 根

3、钢板桩支护

⑴钢板桩的选用

根据工程所在地场地特点,结合钢板桩的特性、施工方法等方面进行考虑,选用的拉森川型钢板桩,拉森川型钢板桩宽度适中,抗弯性能好,根据本工程开挖深度及作业条件,选用钢板桩长度为10米,入土深度9米以上。

⑵打桩设备

投入钢板桩打拔桩机1台用于施工。打拔桩机为挖掘机加振动锤改装而成。

⑶施工经过

钢板桩施工顺序为:破除硬地坪--打钢板桩--基坑开挖--化粪池施工--回填--拔钢板桩。

⑷钢板桩围护施工方法

①履带吊侧向施工,便于测量人员观察。挂上振动锤--升高--理顺油管及电缆。

②锤下降,开液压口,拉一根桩至打桩锤下,锁口抹上润滑油,起锤。

③待钢板桩尖离开地面30cm时,停止上升。锤下降,使桩至夹口中,开动液压机,夹紧桩。上升锤与桩,至打桩地点。

④对准桩与定位桩的锁口,锤下降,靠锤与桩自重压桩至地面以下一定深度不能下降为止。

⑤试开打桩锤30秒左右,停止振动,利用锤惯性打桩至坚实土层,开动振动锤打桩下降,控制打桩锤下降的速度,尽可能的使桩保持竖直,以便锁口能顺利咬合,提高止

水能力。

⑥板桩至要求高度前40cm时,停止振动,振动锤因惯性继续转动一定时间,打桩至设计高度。

⑦松开液压夹口,锤上升,打第二根桩,以上类推至打完所有桩。打桩前一般应在锁口内涂以黄油、锯末等混合物,在打完钢板桩后,开始进行钢板桩围堰内的止水处理。

⑸围领支护

钢板桩上部采用围领支护,围领材料为180mn方钢,壁厚为7mm围领平面布置图如下:

⑹基坑抽水

配备抽水泵两台,基坑如有渗水则立即使用抽水泵抽水,以保证基坑安全

⑺雨水收集系统模块安装

雨水收集系统模块安装。

⑻拔桩

先用打拔桩机夹住钢板桩头部振动1min~2min,使钢板桩周围的土松动,产生“液化”:

雨水收集系统设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (2) 三、施工工艺流程 (2) 1、测量放线 (2) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (9) 7、雨水收集系统安装 (9) 8、回填 (10) 四、质量保证措施 (10) 1、质量控制目标 (10) 2、质量保证体系 (10) 3、质量保证各项制度 (10) 4、质量控制及技术措施 (11) 五、应急措施及注意事项 (12) 1、应急措施 (12) 2、注意事项 (12) 六、基坑四周的安全围护 (12) 七、安全施工 (12) 八、文明施工及环保措施 (13) 1、文明施工目标 (13) 2、文明施工的措施 (13) 一、工程概况 市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域地下水位较高,现场无法直接

开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。 ②将施工区城的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,

管道施工组织设计71294

施工组织设计 给排水工程: 施工准备 ○1、材料准备 1)内筋嵌入钢塑复合管及PP-R聚丙烯塑料给水管及管件的规格种类应符合设计要求,管件管材表面、内壁均应光洁。管材及管件均应有出厂合格证及卫生部门检检测报告。 2)水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证及相关资料。 3)阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体表面光洁、无裂纹,阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证及相关资料。 ○2、机具准备 1)机械:砂轮机、切割机、台钻、电锤、手电钻、电动试压泵等。 2)工具:手锯、手锤、活扳手、大锤、弯管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 3)其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 ○3、作业条件 1)管道穿墙及楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 3)立管安装在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板清理干净,并有防坠落的安全措施。支管安装应在墙体砌筑完毕后,墙面未装修前进行。 ○4、安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

○5、给水立管加工及安装:管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。 PP—R 管安装工艺 ①管道在安装施工前,应具备下列条件 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过本管道安装技术的培训。 ○2提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 ○3管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 ○4管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。 ○5施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。 ○6搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 ○7管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。 ○8管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。 ○9管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于 De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5

雨水收集池施工组织设计

目录 第一章编制说明 (1) 第一节:编制目的 (1) 第二节:编制依据 (1) 第二章工程概况与工程特点 (2) 第一节工程概况 (2) 第三章施工的组织部署与协调管理 (4) 第一节:施工的组织部署 (4) 第二节:施工部署 (4) 第三节施工总平面布置 (5) 第四节:施工管理、控制与协调 (6) 第四章工程质量管理目标与施工进度计划 (9) 第一节质量管理目标、质量方针 (9) 第二节工期管理目标 (9) 第三节安全管理目标、方针 (9) 第四节文明施工与环境保护管理目标 (9) 第五节经济成本目标 (9) 第六节施工进度计划 (10) 第七节劳动力计划 (10) 第八节施工机械设备计划 (11)

第九节材料供应计划 (12) 第五章主要施工措施方案 (13) 第一节测量工程 (13) 第二节土方工程 (15) 第三节钢筋混凝土工程 (19) 第四节脚手架工程 (31) 第六章工程质量保证措施 (35) 第一节保证工程质量的技术组织措施 (35) 第二节质量管理 (35) 第三节质量控制措施 (35) 第四节主要分项工程的质量保证措施 (36) 第五节消除质量通病措施 (37) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (38) 第八章确保现场临时用电的安全技术措施 (61) 第八章确保文明施工与环境保护的技术组织措施 (67) 第九章确保工期的技术组织措施 (70) 第十章冬季施工技术措施 (71)

雨水收集池施工组织设计 第一章、编制说明 旨在组织指导施工、改进提高工程管理水平,提高工程质量与取得相应的经济效益。并明确施工工艺顺序、安全管理程序与质量验收标准,保障施工的各项工程质量及施工程序、进度处于受控状态。 目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益与社会效益。 内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由技术部门负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 第二章、工程概况与工程特点 第一节、工程概况 本工程包含雨水收集池工程、抑尘网工程、200m道路工程、东侧大门围墙、西侧大门道路及其它。收集池底板厚300mm,3:7灰土300厚,侧墙厚250mm,底部的存水坑与侧部的缓冲槽与收集池要做成一体,一起浇筑,防止漏水,主钢筋为直径φ14mm,按300m3水池标准图集做工程,收集池侧部回填前要做防水,防止漏水。 第二节、工程内容 1、雨水收集池8m*10m*3m内尺寸,缓冲槽宽1、5m,长10m,深0、8m,防护栏高1m,间隔250mm,收集池底脚做1米*1米*1米的存水坑,要与池底做成一体。 2、回水系统:A:埋到地下800mm深,四寸管,配污水泵,流量50m3/每

雨水收集系统施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (3) 三、施工工艺流程 (3) 1、测量放线 (3) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (8) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (9) 四、质量保证措施 (9) 1、质量控制目标 (9) 2、质量保证体系 (9) 3、质量保证各项制度 (9) 4、质量控制及技术措施 (10) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (11) 六、基坑四周的安全围护 (11) 七、安全施工 (11) 八、文明施工及环保措施 (11) 1、文明施工目标 (11) 2、文明施工的措施 (11)

一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。

②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测

人工挖孔探明地下管线施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表

城西干道水西门隧道(K4+470-K4+550)支护桩工 程 水西门隧道(K4+470~K4+550)支护桩工程人工挖孔探明地下管线施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:南京第二道路排水工程有限责任公司 日期:2012年4月27日 水西门隧道(K4+470~K4+550)支护桩工程 人工挖孔探明地下管线施工方案 一、工程概况 城西干道水西门隧道(水西门大街交叉口以南K4+470~K4+550)支护桩工程,位于水西门大街路口以南部分,其区域内管线错综复杂,为支护桩施工带来不便。位于K4+504处为一已探明的中国移动光缆,现已知,中国移动光缆附近有埋深约6米的中国电信光缆,为确定其具体位置,现拟人工挖孔探明此处地下管线。二、施工规划 根据电信公司提供的管线信息结合此处的管线图纸,大致确定了光缆的平面位置。现拟以孔径1.3米、深约6米、24砖墙护壁的人工挖孔,探明管线具体位置及深度。 三、施工方案 施工流程: 桩位放样→井口清理及开挖→安装提升架→人工挖孔→分层开挖→24砖墙护壁→缩径开挖→24砖墙护壁→挖至管线处 1、从管线图可知,孔位大致在已知的中国移动电缆附近,故在

中国移动光缆南北向各挖一个孔。 2、此处地下深0.5米至6.1米处为粉质粘土,底部还夹有淤泥质土,不利于开挖,应分层开挖、护壁,每层高不超过1.5米。 3、挖孔采用从上到下逐层用镐、锹进行开挖,遇坚硬土或大块孤石采用锤、钎破碎,挖土顺序为先挖中间后挖周边。孔内挖出的土采用提升设备垂直运输到地面,堆积到指定地点,防止污染环境。 四、注意事项 1、应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、挂钩(保险钩)、提桶超高限位装置等,应对护壁的状况进行检查,发现问题及时采取措施。 2、挖孔人员上下孔井,必须使用安全爬梯;井下需要工具,应该用提升设备递送,禁止向井内抛掷。井孔上、下应有可靠的通话联络,如对讲机等。 3、井下操作人员连续工作时间不宜超过4h,应及时轮换。 4、现场施工人员必须佩带安全帽、安全带,安全带接绳由孔上人员负责随作业而加长,井下有人操作时,井上配合作业人员必须坚守岗位,不得擅离职守。 5、孔底如需抽水时,必须在全部井下作业人员上地面后才能进行。 6、井孔内一律采用12V 安全电压和防水带罩灯照明,井上现场可用24V 低压照明。现场用电均须安装漏电保护装置。 7、孔内应经常检查有害气体浓度,当二氧化碳浓度超过0.3%,其他有害气体超过允许浓度时,均应设置通风设备。 五、文明施工 1、加强现场文明施工和材料、机具、设备的堆码,保持场地清洁。

(完整word版)雨水收集池施工组织设计

目录 第一章工程概况 ........................................................... 错误!未定义书签。 第一节工程概况 (1) 1. 建筑及结构特征 (1) 2. 地理位置 (1) 第二节工程特点及难点 (1) 第二章施工布署与目标 (2) 第三章施工总平面布置 (3) 第一节施工道路 (3) 第二节施工场地范围 (3) 第三节施工用水 (3) 第四章施工方案 (5) 第一节施工流向及流水段划分 (4) 1. 施工流向 (4) 第二节施工方案 (4) 1. 施工顺序 (4) 2. 施工测量放线及沉降观测 (4) 3. 土方工程 (5) 4. 钢筋工程 (5) 5. 模板工程及支撑脚手架 (6) 6. 砼工程 (7) 7. 抹灰工程 (9) 第五章保证工程质量措施 (10) 第六章安全生产及防范措施 (11) 第七章季节性施工措施 (12)

第一章工程概况 第一节工程概况 1.建筑及结构特征 本工程为山西*********煤有限公司工业广场雨水、废水收集系统,均为钢筋砼构筑物,强度等级C25、S6抗渗,地基采用3:7灰土地基。 2.地理位置 本工程位于山西***** 第二节工程特点及难点 1、本工程工程量庞大,工期短,投入量大,这就要求施工单位配置足够的施工机器,劳动力,加强管理力度,理顺材料供应渠道,以保证工程施工的需要。 2、本工程为地下构筑物,防水要求相当高,全部必须通过满水(即关水)试验,所以在施工中必须对材料的选择、砼的试配、现场搅拌的质量、砼浇筑、养护等各个环节周密安排,精心施工,特别是该水池专业性强,底板及侧壁都配有大量的导管,更加大了防水施工的难度,因此,进行此部位施工时需更加引起重视,以保证整个工程的防水质量。 3、本工程质量要求高,招标文件要求质量必须优良,加之工期也较紧,所以,必须将质量意识观念贯穿始终,加强质量的全面管理。 4、本工程要求在较短的时间中,同时完成土建及安装任务,涉及到多工种同时施工,彼此间的配合协调绝对不能忽视,否则工程将无法顺利进行。

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改善相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不仅造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改善城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面通过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既可以缓解城市的内涝灾害,还可以变废为宝,稀释污水污染物,改善污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还可以做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,尤其是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利用等。 雨水收集系统将进一步细分为四种类型: 一、集雨系统 1、屋顶收集系统:在屋顶和庭院安装管道,输水设备和蓄水设备,收集屋顶上的与供家庭

管道施工组织设计

四川省通江县乡镇场镇污水处理工程(涪阳镇) 污 水 管 道 施 工 组 织 设 计 编制单位:北京桑德环境工程有限公司 编制时间:二0一五年十二月二十日

目录 1、编制依据 2、工程简介 3、图纸会审和施工放线 4、施工计划安排 5、主要施工方法及技术措施 6、工期保证措施 7、地下管网及沿途公路及其它设施保护措施 8、质量保证措施 9、安全保证措施 10、文明施工保证措施 11、环境保护措施 12、工程质量保修措施 13、降低成本措施 14、保证连续施工措施 15、农民工工资保证措施

一、编制依据 (1)设计图纸、招标文件、施工合同 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—1997 《市政地下工程施工及验收规程》 DGJ08―236―1999 《市政排水管道工程施工及验收规程》DBJ08―220―96 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212―1991 《建筑工程施工质量验收标准》 《建筑工程质量管理条例》 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-90 二、工程简介: 本工程位于四川省巴中市通江县涪阳镇,起于涪阳镇街道上游,终于本镇新建污水处理厂。设计范围包含两段污水管。重力污水管全长1775米,管径DN300~DN600;压力污水管全长2503米,管径DN300;污水检查井61座,阀门井2座,加压站1座;设计远期污水量约3815m3/d,最大日最大时污水量约为78.876L/s。 三、图纸会审和施工放线 1、图纸会审与交底:施工单位在接到设计图纸时,要求技术负责人、施工员、资料员及造价编制人员应充分熟悉图纸,了解地形地貌和管道沿途地质结构及施工环境,以便施工有序推进和造价控制工作。对图纸不明白的之处应及时向设计部门咨询,并且在施工中图纸与现场有冲突的地方及时向设计部门提出变更申请,要征得设计人员和业主的同意方才实施,施工单位不得擅自修改和变更图纸设计。

排水施工组织设计

梦想城北区1#-17#、19#楼 排水施工方案 编制人:职称(职务): 审核人:职称(职务): 审批人: 中建八局第设 2019年6月15日

目录 目录 一、工程概况 (3) 二、排水管理目标 (3) 三、管理人员职责 (3) 四、排污控制措施 (4) 五、施工现场主要排水点 (4) 六、生活区排水管道布置 (5) 七、施工方法及施工顺序 (5) 八、施工现场消防管理制度 (6) 九、建筑施工防火措施 (7)

一、工程概况 本工程为梦想城北区1#-17#、19#楼,建设地点位于省长兴县洪桥镇,原横山街附近,其北侧为图影大道,东侧为碧岩路,南侧为河流。本工程主要包括1幢售楼处、16幢住宅、1幢展示处、1幢商业及地下车库组成。总用地面积52305.00㎡,总建筑面积164925.62㎡,其中地上建筑面积为122624.33㎡,地下建筑面积为42301.29㎡。 表1:单体汇总表 二、排水管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置 图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达 标为目标布置。在施工过程中现场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放到邻近尾托渠。项 目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员 进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。 三、管理人员职责 项目经理:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员 职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 项目技术负责人:负责组织《临时排水施工方案》的编制、修订、分配、监督各职 责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井及沉淀池定期检查。

雨水收集回用系统

雨水收集回用系统 【篇一:雨水收集与利用系统】 【摘要】:随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造 成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。因此论文从国 内外雨水收集与利用的现状分析出发,进一步探索和认识雨水利用 的意义、雨水利用系统和雨水利用要点分析,并进而以成都市作为 实例,对雨水利用在成都实施的可行性研究。 【关键词】:雨水收集绿色建筑雨水利用 国内外雨水收集与利用现状分析 据统计,全国600多座城市中,有近400座城市缺水或严重缺水。 特别在一些大型、超大型城市,水资源供求矛盾更加尖锐,直接影 响到人们的生活、生产和社会发展。水资源短缺已经成为影响和制 约我国经济社会可持续发展的重要因素之一。随着我国城镇化的高 速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水 资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水 环境的有效措施。 1、国外城市雨水利用概况 德国是欧洲开展雨水利用工程最好的国家之一。目前,德国雨水利 用技术已经进入标准化、产业化阶段。在澳大利亚,许多新开发的 居民点附近的停车场、人行道铺的都是采用了透水性很强的地砖, 并在地下修建地下蓄水管网。而目在新建的道路上,路两旁的树底 下甚至预留了积水孔,道路上的雨水不是流入下水道,而是通过路 旁的积水孔直接被存蓄到树下面的积水池。日本的城市雨水资源利 用在亚洲是开展最早的。在有“花园式城市”、“花园式国家”美誉的 新加坡,无论是道路两旁、街道周边、海边还是建筑物周围,到处 都是树木花草。这些绿化都是自动浇灌的,而且都有雨水利用装置。 2 、国内城市雨水利用现状 我国雨水资源利用的思想具有悠久的历史,从新疆的“坎儿井”到北 京北海团城的“倒梯形方砖、集水涵洞雨水利用工程,都是古代雨水 利用的典范。但相对于发达国家大规模的城市雨水资源利用,我国 真正意义上的城市雨水资源研究与利用起步较晚,自90年代起,北京、上海、天津、大连、哈尔滨、西安、

地下管网施工组织设计

目录 一、工程概况 2 二、主要施工方案 2 三、工程投入的主要施工机械设备计划 15 四、劳动力安排计划 15 五、确保工程质量的技术组织措施 17 六、确保安全生产的技术组织措施 20 七、确保文明施工技术组织措施 24 八、确保施工进度工期技术组织措施 24 九、施工平面布置 25 十、土石方爆破方案 26 十一、工程横道图 29

广西华银铝业有限公司氧化铝一期工程厂区供排水管网、厂区热力管网、全厂工艺管网(Ⅱ标段)施工组织设计 一、工程概况 广西华银铝业有限公司氧化铝一期工程厂区供排水管网、厂区热力管网、全厂工艺管网(Ⅱ标段)工程主要由生产生活消防给水主干管网、循环给水和压力循环回水管网、生活排水管网、二次利用给水管网和泥浆管网工艺管网等六大管网系统及阀门井、检查井、雨水井、0.8MPa蒸汽管道、普通压缩空气管道、冷凝坏水管、废酸、新蒸汽冷凝水、二次蒸汽冷凝水、冷凝水、三洗底流、热水、赤泥滤液、废化清液、化清液、好水、洗后水、坏水、强滤液等管道组成。其中给水管网主要用铸铁管和采用T 型滑入式接口,泥浆管采用镀锌钢管及焊接接口,基础主要采用素土或砂垫层;排水管网主要用砼或钢筋砼管,采用承插或企口接口,基础主要采用砼基础热力管网及工艺管网采用无缝钢管焊接接口。整个工程大约有11100多米管道安装和30个砖砌各类井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件复杂,气候炎热多雨,岩溶发育,且基岩面受溶蚀作用影响,呈凸凹起伏状,基岩起伏较大,地下水较丰富且厂区局部已经埋了较多管网和电缆,这复杂的气候、地质和较长战线给地下管网施工带来了极大困难。 另外,因2#沉降区域同时交叉施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 二、主要施工方案 根据工程结构和工期要求较紧特点,并且交叉施工量交大,为了保证工程质量、进度及安全施工,本工程分成3个施工段,每个施工段各自独立进行流水作业施工,其中热电厂片区热力管网分为1个施工段和2#沉降片区管网为2个施工段,土建和安装可进行局部交叉作业。 本工程各施工段基本施工工序: 地下管网:场平→定位放线→土方开挖→地基处理→基础施工、管道预制和防腐→管道安装、砖砌井施工→管道和砖砌井质量检查→试水检验→管道接口处理和防腐→土方回填→管道合叉→尾项处理→验收交工。 管道支架上管网:施工前准备工作→管道预制和防腐→管道安装→试水检验→管道接口处理和防腐→管道合叉→尾项处理→验收交工。 I 、地下管网: 1、土方施工: (1)、土方开挖和地基处理: 根据设计要求,由指定坐标网把坐标引入施工区域,在施工场区内建立施工坐标控制网,控制点设置以能互相通视且不受人、车影响为原则,必要时可在场区外的永久性建筑物面上设置坐标控制点。高程控制点设置在场区内不易受人、车干扰和破坏地方设置多个控制点,

雨水收集系统施工方案

雨水收集系统施工 方案

目录 一、工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、施工准备 (3) 1、作业条件 (3) 2、施工机具 (4) 三、施工工艺流程 (4) 1、测量放线 (4) 2、井点降水 (5) 3、钢板桩支护 (8) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (12) 7、雨水收集系统安装 (12) 8、回填 (12) 四、质量保证措施 (13) 1、质量控制目标 (13) 2、质量保证体系 (13) 3、质量保证各项制度 (13) 4、质量控制及技术措施 (14) 五、应急措施及注意事项 (15) 1、应急措施 (15) 2、注意事项 (15) 六、基坑四周的安全围护 (16) 七、安全施工 (16)

八、文明施工及环保措施 (16) 1、文明施工目标 (16) 2、文明施工的措施 (16) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为 4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工

雨水收集施工解决方法规范文本样板

清华大学附属中学秦汉学校初中部雨水收集系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:石家庄国通建材有限公司 编制日期:2016-10

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2施工范围 (3) 2.3组织机构 (3) 2.4 施工部署 (4) 2.5 主要施工技术方法 (7) 2.6 设备安装与调试 (12) 2.7 各项管理及保证措施 (13)

1、编制说明 编制依据 1、本工程概况。 2、本工程设计图纸及设计变更、施工图审查意见回复、设计回复、技术核定等结构施工纲领性文件。 3、本工程经审批的施工组织设计。 4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准: 1)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006 2)、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3)、《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4)、《室外给水设计规范》GB 50013-2006 5)、《给水排水工程结构设计规范》(GCJ69-84) 5、公司相关技术管理办法。

2、工程概况 2.1工程概况 秦汉新城清华大学附属中学(秦汉学校初中部)工程(以下简称本工程),建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城,兰池二路以北,兰池路以南,清华附中秦汉学校高中部以东,秦宫三路以西;由西安建筑科技大学建筑设计研究院进行施工图设计;建设单位为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司。 本工程依据招标文件要求计划工期340日历天,本工程要求达到的质量目标为符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。 本项目收集利用项目范围内可收集的雨水,通过下垫面雨水排放收集系统进行收集,雨水经初期弃流、沉淀过滤、截污后进入PP模块组合式一体化雨水利用构筑物内。回用雨水主要用于绿化浇灌及道路冲洗。 整个系统基础为混凝土整体垫层,雨水截污挂篮井规格为?700(井径)* 300(进/出水口)内含不锈钢挂篮、雨水弃流井规格为?700(井径)*300(进/出水口)*110(弃流口),进水排污井、回用井使用UPVC管件组合式雨水检查井,其规格均为?600(井径)* 3000(高度)。 雨水进水过滤系统采用渗透过滤形式,减少树叶、石块及其它污染物进入系统可能性,过滤只依靠液面静压力完成,符合雨水回用处理简单这一原则、且出水水质优于规范要求雨水回用的水质标准。雨水处理后设计排污泵排污量为27m3/h且间断排泥,设计供水泵供水量为15m3/h。 水池设置于室外绿地下方,具体位置见施工图。 本项目设雨水收集池2座尺寸相同,各雨水水池7.8m*5.4m*12.88m约

雨水收集系统方案

XX大学雨水收集方案 (一)设计背景: 随着城市化进程的加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。许多发达国家如日本、澳大利亚和德国都很关注雨水的利用,如日本结合已有的中水工程,在城市屋顶修建雨水浇灌的“空中花园”,在楼房中设置雨水搜集装置与中水道工程共同发挥作用;德国在八十年代末就把雨水的管理与利用列为九十年代水污染控制的三大课题之一,修建大量的雨水收集装置来载流,处理及利用雨水,并且尽可能利用天然地形地貌及人工设施来截流,渗透雨水,消减雨水地面径流,减轻城市洪涝。我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源量为世界人均占有量的1\4.而且我国水资源分布存在显著时空不均的现象,因此我国为缓解北方严重缺水问题进行南水北调工程,该项目工程量大,工期长,作为缺水地区不能坐等外源调水,应充分开发和回收利用一切可利用的水资源,其中雨水就是长期忽视的一种水资源,在传统的城市规划中一般采取的都是将污水管网和雨水管网合并,雨水直接当做污水排掉,不仅浪费了大量的水资源,而且在雨季时,往往因为一套管道无法在排污的同时又承担排雨的负荷,造成内涝。目前我国对雨水的利用率很低,与发达国家相比,可开发利用的潜力很大,总之,通过雨水的合理收集与利用,补充地下水源,消减用水洪峰流量,有效控制地面水体的污染,对改善生态环境,缓解水资源紧张的局面有重要的实施意义。 (二)设计前言 近几十年来,随着水资源供需矛盾的日益突出,越来越多的国家认识到雨水资源的价值,并采取了很多有效措施、因地制宜的进行雨水综合利用。雨水利用就是直接对天然降水进行收集、储存并加以利用。成熟的雨水利用技术一般是从屋面雨水的收集、截污、储存、过滤、渗透、提升、回用到控制。校园一直以来既是集中用水大户,也是浪费水的大户,主要有以下几方面问题: ①水资源浪费严重。据调查,北京大学评选出的校园八大浪费现象,其中以浪费水居首。②校园面积广阔,尤其是绿化面积较大,不懂得利用雨水(中水),任其排入市政雨水管网。③校园内用水以学生生活用水、食堂用水、实验室用水、浇洒道路和灌溉绿化为主,其中以学生生活用水为主(主要为冲厕、洗衣等基本生活用水,饮用水占很少部分)。而现今校园管网不分用水情况,统一供水,造成自来水在某些方面的严重浪费。针对校园目前的用水情况,开发第二水源:雨水。雨水是污染很小的水源,经过简单的处理就能直接利用,但是根据我们学校的具体情况(降水极不均与且相对较小),如果只建立雨水回收系统而不建立循环系统,则此方案的适用用性和经济性都大大降低。结合我校四方校区的总体规划,提出校园雨水利用措施。(三)设计总原则经济、适用、雨水利用率高。(四)设计方案对于雨水的回收利用工程可分为三个部分:雨水的收集、雨水的处理和雨水的供应。一般模式是将屋顶雨水通过雨漏管收集,通过分散或集中过滤除去径流中颗粒物质,然后将水引入蓄水池贮蓄,再通过水泵输送至用水单元。经净化的雨水一般用于学校的:水建环境,浇灌绿色林地,校园街道洒水,洗衣房用水,冲洗厕所和改善校园生态环境等。1、雨水回收技术主要有:( 1 )水径流收集来自屋面等面积的降水径流初期受到轻度污染,水质较差,实测资料表明, COD 为 2000mg/l ,SS为 1 000-3000m g /l,随着降雨时间迅速降低,降雨后期 COD (100mg/l), SS 为 20-50m g/l,色度45度,收集雨水时,一般要经过初期弃流,将水质较差的雨水,经过初弃装置,排至校园雨水管道,初期弃流量为2mm 降雨量计。( 2 )径流传输与贮存由于降雨的随机性,间断性和地理、气候、经济条件等因素,一般就地利用,贮存池不宜过大,造成浪费,一般按 1 年的水量存贮设计。(3 )

管道工程施工组织设计实例

管道工程施工组织设计实例 1、概述 管道施工组织设计是用以指导工程建设项目施工质量,强化施工现场管理,以获取经济性的一项重要管理性文件,也是验证施工企业在工程建设中应具有一定施工实力及管理水平,体现施工企业的综合技术能力的一项保证措施。它依据工程建设项目的需要及工程总体质量、安全、进度的要求,按照施工现场的现实客观条件,结合施工企业的具体能力,科学合理地组织“人、机、材”的配置,充分发挥其作用。通过多年的工程建设实验经验表明,在工程建设施工前期做好施工组织设计,能够有效地控制或缩短施工作业周期,降低施工工程成本,节约工程投资,保证工程建设的施工质量及施工安全。 2、施工组织设计的编制原则 管道施工组织设计的编制前应全面地了解所承担施工项目的基 本概况,设计技术参数及设计要求,熟悉拟建工程项目的地理、地貌、水文、气象及施工条件,以便科学合理地设计施工方案和施工程序,选择先进的施工工艺,应用网络计划,进行合理优化施工工序,选用优良适用的机械装备,精湛的技术工人。周密组织计算人力、物力、财力,确保最佳施工组织方案,统筹全局,均衡组织施工,提高施工工效,缩短施工周期,获取最优的经济效益和社会效益的最大化。

通过施工组织设计的编制,拟定周密的施工准备,将施工过程中不可预计及可能发生的各种情况加以预防,以便合理投入人才技术及物质资源,达到进度快,质量优,经济省的目的。 3、施工组织设计的编制方法 管道工程的施工组织设计编制应依据业主(建设单位)的要求及施工企业招投标或中标项目而定,按照建设项目的管理来评价工程施工质量。通常将工程建设项目分成多个单位工程或区域性(分部分项工程)工程来进行管理组织施工。实施编制施工组织设计时,一般将工程建设项目划分为建设工程全过程(总)施工组织设计,单位工程施工组织设计和区域性施工组织设计。 施工组织设计是结合施工图设计阶段的设计图纸和有关技术文 件进行编制的,针对具体的实际工程建设项目,并考虑当地的施工条件和施工水平,编制不同的施工组织设计。施工组织设计编制的主要内容包括以下几个方面: 3.1建设工程项目的工程概况及特点 熟悉了解拟建工程项目的性质和特点,施工作业地区的地理、地貌、水文、气象及其自然环境和地下管道、电气线路的分布等基本概况。编写出工程项目的目的和主要技术参数、施工技术力量、施工技术条件、劳动力、材料、机具等供应情况。 3.2施工方法选择 依据工程的基本概况和工程建设地区的特点,结合人力、材料、机具设备等条件,遵循国家现行的标准、规范和设计要求,选择合适

室外雨污水工程施工组织设计方案

第一章工程总体概述 一、工程范围 二、工程特点 三、施工条件 四、施工组织总体设想及方案的针对性 五、施工区划分 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 一、工期目标 二、施工进度计划保证措施 三、施工进度计划表 第四章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、临时道路修建 二、开槽埋管、检查井施工 三、质量保证措施 第五章安全保证和文明施工及环境保护措施 一、安全保证 二、文明施工 三、环境保护措施 第六章项目经理部组成及管理制度 一、项目经理部组成 二、主要人员配备 三、项目管理制度 第七章技术、材料、劳动力、施工机械和设备配置及施工现场准备—、技术准备 二、材料准备 三、劳动力配置

四、施工机械和设备配置 五、施工现场准备 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案第九章雨季节施工措施和已有设施、管线的加固、保护措施 一、雨季节施工措施 二、已有管线的加固、保护措施 第十章其他 一、施工矛盾和障碍物的处理方案 二、障碍物的技术保障措施

第一章工程总体概述 一、工程范围本工程为上海绿源房地产开发有限公司江湾城项目室外雨水工程,位于上海市殷行路1000 号,工程分东西二区,要求工程为东西二区各20 天, 二、工程特点 工程设计较为详细,300-600以上管子采用10Cm砼垫层,上有600细石砼护泵。 管道埋深2.7米,3000米PVC硬管,3000米塑料加筋管 三、施工条件 1 、地质条件:该标段的土质为回填土,多为沙土。 2、地理位置及交通条件本标段管线位于江湾城内。 3、施工用水、电条件水电已通。 四、施工组织总体设想及方案的针对性本标段工程工期短,所以我单位决 定把该工程分为两个施工 区同时作业。方案的针对性如下: 1 、集中力量抓重点,抢工期,在人力、物资、机具上予以充分保证,各专业管理工作应协助指导组织好施工,搞好各方面配合。 2、按施工程序,合理安排施工。遵循“先地下后地面”,“先主体后附属”的原则。 3、组织配合施工,穿插作业,重点部位抢工期,施工期间涉及到各种管线,必须主动做好配合工作,互创施工条件,确保各种管线和道路施工有条不紊地进行,按期完成任务。 4、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业。 5、施工矛盾和障碍物的清除由成立的协调小组专门负责,主动与地方村党支部、村委会联系协调地方矛盾。 五、施工区划分 招标文件规定,本标段总工期为为东西区各20 日历天。根据 这一要求及施工现场条件,我们将整个施工区域划分为东西两个施工区。

雨水收集系统收集的雨水处理方案

雨水与污水处理后的中水回收利用对比非传统水源包括雨水回收利用,污水处理后的中水回收利用,结合该建筑使用性质,餐饮类公共建筑的用水比较单一,约90%以上的污废水由厨房产生,冲厕用水,洗手用水仅占10%,且水质复杂,处理难度大且成本较高,故可不考虑中水回收利用,如我国南方城市南宁市属于富水地区,可优先考虑雨水收集利用,雨水收集利用系统就是把从自然或人工集雨面流出的雨水进行风流收集,集中和储存利用,是从水文循环中获取水为人类所用的一种方法。 雨水收集再加以利用,就需要对雨水进行处理。雨水处理工艺采用重力沉淀与过滤结合的处理方式,并对处理后的雨水采用消毒,以满足绿化或景观补充水的使用要求,雨水处理工艺已比较成熟,污染物去除率可达到85%以上,且实现完全自动化控制运行操作简单大大降低劳动了强度。一般雨水收集系统的雨水处理工艺有以下几个方式: 雨水混凝过程 雨水混凝过程是利用混凝剂对水中悬浮质的聚合作用,将水中的污染物质聚集起来后形成较大直径的絮状物质,通过过滤装置将其从水中分离出来,混凝剂采常采用聚合氧化铝PAC混凝剂与雨水混合后进入反应器充分接触后,药剂与污染物反应产生较大颗粒的絮凝体,经过滤器滤除,聚合效果较为明显,用投加装置向待处理水中定量投加混凝剂,装置由储药灌,搅拌机和计量泵共同组成。装置各设施的作用为搅拌机对储药罐内药液的搅拌,使药剂加快溶解均匀分布不形成沉淀,再用计量泵对处理水中定量投加药液。

雨水消毒处理 根据绿色环保的要求采用紫外线消毒为主的处理方式,从70年代末期开始,紫外线消毒技术被广泛的应用于饮用水和市政污水的消毒工艺,常规的化学消毒剂会在消毒的同时在一定程 度上产生有害的消毒副产物,而成熟的紫外线消毒技术的特点在于可以有效的灭活水中的有 害微生物和病毒,并且不伴生消毒副产物,同时避免家臭氧或氯类消毒对植物和管网造成的 影响,此外还能减少了药剂储存堆放对环境的影响,较化学加药绿色环保,为保证满足余氯 要求,配一台加药设备,这样以物理为主,化学为辅的消毒方式大大降低了运营成本和污染,对节能耗有着积极作用。 雨水多级过滤处理 多级过滤器,包括壳体,过滤层,进口,出口和排污口,其原理是去除水中的悬浮物,使水 质进一步净化,水进入过滤中由上到下,由小道大的不同精度过滤层后,将水中的细小颗粒,胶体和有机物质截留下来,使水得到进一步的澄清和净化除低水的纯度,根据设备进出水的 压差和过滤,出水质稳定,利用设备进出水口的阀门闭合切换来对设备内部介质进行反冲洗,将沉积在介质上的杂志冲洗干净后,该设备旋即就进入了一个新的过滤周期,该设备性能稳 定实用,内喷凃环氧树脂防腐处理。