文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂作业指导书

污水处理厂作业指导书

污水处理厂作业指导书
污水处理厂作业指导书

污水厂工艺指导书

将检查测试过程中出现的所有问题汇总,然后处理后方可进入下一部的工序。

二、清水试运转

三、加药系统的运行

1、加药的品种

1.1本系统加药共有以下几种:

1)PAC 加药点三个,(二沉池进水端.除磷池.气浮池)

2)PAM 加药点三个,(二沉池进水端.除磷池.气浮池)

3)碱加药点一个,(位置在除磷池)

4)硫酸加药点一个,(隔油池)

2、加药系统主要控制程序如下:

2.1 PAC加药系统

PAC加药系统包括PAC溶解罐、计量泵,主要操作控制程序如下:

1)配制药剂

PAC加药装置采用聚合氯化铝,配比浓度为5%,先称量好每配置一罐所需固体PAC约25kg,然后将自来水放至加药箱高位离顶100mm处,再开启搅拌装置,最后将固体药剂倒入加药箱,至完全混合后关闭搅拌机备用。

2)调节加药量

PAC加药量暂定为80L/H(流量5m3/h),可通过调整计量示旋扭来控制,在运行时应根据实际絮凝情况调整好一个最经济值时固定旋扭不再频繁调整,开机时直接启动即可。

注意事项:

1)PAC加药是为了使脱落的生物膜能更好的絮凝沉淀及除磷需要,因些当不加药出水也能保证达标时,可不加药剂,以节省运行成本。

2)PAC配制药液时倒入速度应尽量慢,防止PAC在池表面结成粘稠状胶体结块而无法完全溶解或堵塞计量泵。

2.2 PAM加药系统

PAM加药系统包括PAM溶解罐、计量泵,主要操作控制程序如下:

1)配制药剂

PAM加药装置采用聚丙烯酰胺,配比浓度为2‰,先称量好每配置一罐所需固体PAM约1kg,然后将自来水放至加药箱高位离顶100mm处,,再开启机械搅拌装置搅拌,最后将固体药剂倒入加药箱,至完全混合后关闭搅拌机备用。

2)调节加药量

PAM加药量暂定为30L/H(流量5m3/h),可通过调整计量示旋扭来控制,在运行时应根据实际絮凝情况调整好一个最经济值时固定旋扭不再频繁调整,开机时直接启动即可。

注意事项:

1)PAM暂定使用阴离子型,分子量越大越好,可根据性价比采购。

2)PAM配制药液时倒入速度应尽量慢,防止PAM在池表面结成粘稠状胶体结块而无法完全溶解或堵塞计量泵

2.3 碱加药系统

碱加药系统包括碱溶解罐、计量泵,主要操作控制程序如下:

1)配制药剂

碱加药装置采用液体烧碱,配比浓度为3‰,先称量好每配置一罐所需液体碱液约25kg,然后将自来水放至加药箱高位离顶200mm处,,再开启机械搅拌装置搅拌,最后将液体药剂倒入加药箱,至完全混合后关闭搅拌机备用。

2)调节加药量

碱加药量完全根据实际进水水质来克定,可通过调整计量示旋扭来控制及流量,使得碱计量泵不频繁地开机或关机。

注意事项:

1)碱配制药液时倒入速度应尽量慢,因为碱在稀释过程中会发出大量的热量,瞬时快速倒入会导致药液表面迅速加温直到沸腾,容易造成人生伤害及损坏设备。

2)配制碱液时必需戴好防护用具

四、生物菌培养操作规程

本工程主体工艺采用生化处理的方式,生化处理采用倒置A2O法工艺,即废水先经过兼氧处理(酸化调节池),然后进入厌氧系统,最终出水进入好氧处理工艺后排放,倒置A20工艺过程中运行时无需污泥回流,因此在调试过程中也无需考虑回流工艺,结合废水处理站现状,本工艺调试方案拟采用三级同步(兼氧+厌氧+好氧)调试工艺,主要分以下几步组成:

1、清水试运转

设备的清水试运转已完成,已满足调试的条件。

2、投加活性污泥

污泥投入总量暂时约为5吨,其中接触氧化池投加活性污泥2吨,其余投入UASB反应池。

1)接触氧化池可以直接投入干污泥,只投入一级氧化池即可。

2)其余3吨污泥全部投入厌氧池中,投加位置为二级提升泵安装处,在投加污泥的同时启动二级提升泵,将污泥及自来水的混合液提升进入UASB反应池,注意二只UASB池进水量均衡。

3)将污泥全部投加完毕后,在调节酸化池注入自来水,然后继续将混合液注入UASB池,直至UASB溢流出水,然后关闭污水泵,继续注入一定量的自来水,使调节酸化池水位保持在2/3处。

4)投加完毕后清理设备及设施表面,保证清洁干净的工作环境。

4、接触氧化池调试

启动风机,调节集水中和池、酸化调节池、接触氧化池的空气调节阀,使得流量均衡分配。

风机采用连续运行曝气的方式,由于调试初期生物菌数量较少,需氧量也较少,因此需适当调小风机的出气量,以适当减少氧化池的曝气量,防止细菌过度氧化死亡。

运行初期每天投加一定量的营养剂,投加方式为直接投加。

五自控及应急措施

一.1.自控分为两套系统

一:集水池提升泵.酸加药泵.酸搅拌机.隔油池刮渣机

二: 调节池提升泵.除磷池PAC PAM 碱加药泵及搅拌机.气浮池PAC PAM加药泵及搅拌机.溶气水泵.溶气电磁阀.高效气浮刮渣机。

2. 所有加药设备均设低液位保护,调节池设高液位保护。

二.应急预案

1.停电应急预案

污水车间停电只对整个系统里的好氧池产生影响。停电会使鼓风机无法运行,造成好氧池没有氧气进入,使好氧池溶解氧降低,迫使生物菌死亡。我们在来电后应该首先打开风气,提升好氧池溶解氧,进少量污水入好氧池,培养生物菌。

2.停水应急预案

污水车间没有污水进入会对好氧池产生影响。好氧池没有污水进入也对说明了池生物菌没有营养物质供给,如果停水时间很长就会造成生物菌大面积脱落,因此操作人员必须向池投加营养物质,以保证生物菌的正常生长。

六、检验与监测

1、概述

本污水处理站工艺的处理效果的优劣必须依靠多种水质指标的控制来完成,因此为保证整体处理系统的正常运行,日常的水质检测是必不可少的。

污水站的工作人员需根据日常的水质检测结果,来判断整体处理系统的运行效果及状况,并以此为依据进行处理系统的调控,确保污水处理站的良好运行。

2、水质检测

1)指标

污水处理过程必须由以下出水指标控制:TSS,BOD5,COD,溶解氧,pH,温度, HRT(水力停留时间),流量等。

2)取样分析报告

作为污水站日常水质监测,对于每一个需要测试的参数都必须有准备一份详细取样和分析报告,报告要求函盖如下容:水样种类、取样位置、取样体积、取样时间,分析方法、分析数据、化验员等。

3)取样的代表性

取样最重要的的目的是通过所取水样的分析来监测水处理整个系统的运行情况,所以所取的这一小部分水样一定要具有代表性,这就对取样的位置和取样的技术提出了严格的要求。如果所取水样没有代表性,分析得到的数据不仅不可靠,而且会对整个系统的控制产生误导。

为了能取得具有代表性的水样,必须注意以下几点:

●取样的水流必须是充分混合的。

●取样时避免有明显沉降和大的漂浮物。

●避免取样区有无代表性的沉淀以及固形物堆积。

●必须从流动处取样。

●一旦选定一取样点后,在取样点处作好记号,以后每次取样都在该取样点。

●每一取样点的取样容器必须标号,不要将取样容器在各个取样点混淆。

●保留各取样点取样装置,不同的取样点使用同一取样装置将使水样之间互相污染,取样前必须用所取水样冲洗取样和测量装置。

在采样和测量水样的过程中必须保持水样的充分混合,不产生沉降。

3、监测取样分析报告

报告日期:二〇一二年月日

七、设备的维护保养

1概述

设备的维护保养是一项资产保护工作,可保证设备在长期的运行使用中能始终保持所要求的效率工况。该项工作包括设备检查、检修、润滑、保护涂层和常规设备及工具的维护等方面。

●操作人员和维(检)修人员应以主人翁的态度,做到正确使用,精心维护,用严肃的态度和科学的方法维护好设备。坚持维护与检修并重,以维扩为主的原则。严格执行岗位责任制,实行设备包机制,确保在用设备完好。

●操作人员对所使用的设备,通过岗位练兵和学习技术,做到“四懂、三会”(懂结构、懂性能、懂用途;全使用、会维护保养、会排除故障),并享有“三项权利”,即:有权制止他人私自动用自已操作的设备;未采取防措施或未经主客部门审批超负荷使用设备,有权停止使用,发现设备运转不正常,超期不检修,安全装置不符合规定应立即上报,如不立即处理和采取相应措施,有权停止使用。

●操作人员,必须做好下列各项主要工作:

▲正确使用设备,严格遵守操作规程,启动前认真准备,启动中反复检查,停车后妥善处理,运行中搞好调整,认真执行操作指标,不准超温、超压、超速、超负荷运行。

▲精心维护、严格执行巡回检查制,运用“五字操作法”(听、擦、闻、看、比),手持“三件宝”(板手、听诊器、抹布)。定时按巡回检查路线,对设备进行仔细检查,发现问题,及时解决,排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐(即“十字作业法)。保持零件、附件及工具完整无缺。

▲掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施,保持安全防护装置完整好用。

▲设备计划运行,定期切换,配合检修人员搞好备设备的检修工作,使其经常保持完好状态,保证随时可以启动运行,对备用设备要定时盘车,搞好防冻、防凝等工作。

▲认真填写设备运行记录、缺陷记录,以及操作日记。

▲经常保持设备和环境清洁卫生,做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。

▲搞好设备润滑。

●操作人员必须认真执行交接班制。设备检修人员对所包修的设备,应按时进行巡回检查,发现问题及时处理,配合操作人员搞好安全生产。

●车间所有设备、管道等维护工作,必须有明确分工,并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。

●设备的维护保养具有如下的好处:

?减少设备的紧急维修

?减少意外的设备检修

?延长设备的使用寿命

?减少工艺上可能发生的混乱

?优化运行操作和维修的费用

?维修费用低廉

●除本节中要求外,尚应按照设备技术资料要求进行日常维护保养。

2、电机

●常规的定期检查和维护为减低电机运行中的故障发生、延长使用寿命提供了最佳的保证。灰尘、高温及填充过多的润滑脂在电机的运行中是极其有害的,必须进行合理的维护管理。

●恰当的维护工作包括:不得在过载的情况下运行电机;不得在短时段中频繁地启动电机以免导致电机过载和发生意外故障;由于电机的散热量同电流的平方成正比,因此电机中散热风扇提供适当的空气流量、正确的硬件安装及调轴、良好的电气接线、选择合适的熔断器和进行适当的润滑等措施都可达到设备维护的目的。

●专业人员和完备有条理的记录是电机维护程序中的关键因素。下页表总结了进行良好的电机维护和检查步骤的具体项目。

●由于电机的使用用途不同,因此具体的维护方法和注意事项应参考具体设备的使用说明书。

电机常规检查项目

3、水泵

1、污水泵的日常运行

●定时检查调节池的水位,在高流量时检查的频率要加强;

●记录水泵运转的时间和次数;

●检查电控柜上水泵的选择控制开关是否在正确操作位置上;

●检查水泵出水管路及附件有无渗漏等问题;

●如果有一台水泵进行维护,则将该泵的电源切断,并将该泵的选择开关打到空挡,以

确保安全,并在电柜悬挂维修标志;

●定期检查操作报警系统。

2、污水泵的故障分析

●流量不足或不出水,其原因如下:1)叶轮旋向错误;2)管道、叶轮被堵塞;3)转速

不足;4)密封环磨损;5)抽送液体粘度太高。

●泵运行振动,原因如下:1)叶轮不平衡;2)主轴弯曲;3)轴承损坏。

●绝缘电阻低,其原因如下:1)电源电缆线接线端渗漏;2)电缆线被损; 3)机械密

封失效;4)其它密封失效。

●电流过大,其原因如下:1)工作电压太低;2)管道、叶轮被堵;3)抽送液体粘度太

高。

4、鼓风机

1、例行检查

●开机后,每2小时巡视一次,正点记录运行数据;

●检查润滑油油温和油压是否正常(正常温度为35~40℃),润滑油油位和油压力差是否正

常。

●检查出气管道阀门(包括放空管上的防振阀)位置是否正确;

●检查各仪器仪表工作是否正常(包括温度计、压力计、流量计);

●做好例行保养工作,鼓风机房应保持清洁,通风良好,机组表面无积尘和油垢。

●定期(每月)检查风机各连接螺栓的紧固程度。

●新机或大修以后的风机运转48h以后,应将油箱的润滑油全部换去,重新加入规定牌

号的润滑油,连续工作满2000h应全部换新油。

●蝶阀或闸阀每二周保养一次,若干部位须加油。

●为延长风机使用寿命及合理安排检修期,应适当安排鼓风机的运转周期,做到交叉间

歇使用,为此,连续运转的机组最多2d应换机一次。

●正常情况下,鼓风机每运转500h小检查一次,每2000h进行小修,每3000h进行中修,

每15000h进行大修。

2、例行维护

●运行人员应按照制造商的要求定期灌注鼓风机润滑油;定期取样检测润滑油指标。

●当正常稳定运行后,润滑油压力差大于40时,应及时清洗过滤网。清理过程为:用手

触摸过滤器,温度高的为正在使用的一个,放空另外一个未使用过滤器的润滑油,拆

开过滤器保护罩,建议用煤油清洗,过滤器滤芯褶皱也需清理。切换过滤器切换手柄

到另外一边,同样的方法清洗剩余的一个过滤器滤芯。

●当润滑油油位低于自下而上的第二颗螺丝时,应向油箱中及时添加N46#防锈气轮机油。

5、空气管道系统

●空气管道一般很少需要维护,操作人员每年必须要检查空气管道的严密性,并定期检

查管道连接紧固性。

●检查空气管道具有足够的伸缩量,以防管道受到额外的应力而损坏。

6、曝气系统

1、例行检查

运行人员必须在每一个班次检查曝气系统的1)均匀程度,2)是否有明显的大气泡。

2、例行保护性维护

7、闸门与阀门

处理站中使用了多种型号和规格的阀门,包括闸阀、球阀、止回阀、电动蝶阀、手动蝶阀等。由于阀门的启闭操作要使部分结构承受磨损,因此需要定期检查、润滑和按照要求维修,具体维修细节请参见厂家提供的相关资料。下面是使用、保养时应注意的一些一般事项:

●阀门的润滑部位以螺杆、减速机构的齿轮及蜗轮蜗杆为主,这些部位应每三个月加注

一次润滑脂,以保证转动灵活和防止生锈、

●在使用电动阀门时,应注意手轮是否脱开,板杆是否在电动的位置上。如果不注意脱

开,在启动电机时一旦保护装置失效,手柄可能高速转动伤害操作者。

●在手动开闭阀门时,一般用力不要超过15Kg,如果感到很费劲就说明阀杆有锈死、卡

死或者闸杆弯曲等故障,此时如加大臂力就可能损坏阀杆,应在排除故障后再转动;

当阀门闭合后将阀门手柄反转一二转,这有利于阀门再次开启。

●应将阀门的开度指示器的指针调整到正确的位置,正确的指示有利操作者掌握情

况,也有助于发现故障。

●长期闭合的阀门,有时在阀门附近形成一个死区,其会有泥砂沉积,这些泥砂会对蝶

阀的开合形成阻力。如果开阀的时候发现阻力增大,不要硬开,应反复开合动作,以

促使水将沉积物冲走,在阻力减小后再打开阀门。所以对长期不启闭的阀门,应定期

运转一两次,以防止锈死或者淤死。

8、控制系统和在线仪表

●检查控制盘是否有过流保护。

●检查所有的控制箱是否有潜在的问题。

●由控制柜提供操作用电和控制用电,不得出现错误信号。

●调整过流保护参数,确定运行数值是否符合使用要求。

●检查接地系统,确定数值符合规定。

●检查控制柜是否处于正常的工作状态,输出电压及电流是否稳定,仪表指示是否正常。

●检查控制指示灯及选择开关指示灯是否正常。

●检查控制柜指示灯是否正常。

●提供在线仪表用电,并检查是否有数字显示。

●检查各仪器仪表是否已按要求校准并填加辅助药液。

●各自控设备、仪表操作规程详见各设备商提供说明书。

9、机械密封

●水泵中的机械密封或填料可防止液体的泄漏,目前设备的发展趋势因机械密封具有泄

漏量少以及不会因转轴同填料之间的摩擦而受到划伤,而得到广泛使用,逐渐取代原

有的填料密封方式。

●在处理站中的设备维护中,机械密封是作为易损件需进行定期更换,详细资料请参考

有关设备资料。

10、润滑

●润滑剂的功用是防止金属与金属直接碰撞以及降低某些流体层的干扰。石油类润滑剂

具有滋润金属的特性。在某些应用畴中需要特种润滑剂以满足额外的性能要求,这些

要求包括防水、防尘、粘性、热稳定性、绝热效果等因素。润滑剂中经常填加某种填

加剂以达到特定效果。

●许多润滑剂的特性对季节性的温度变化是十分敏感的,其粘度会随同温度的改变而发

生变化。因此一些设备所使用的润滑油和润滑脂要求随着季节的变化而进行更换。

●由于处理站中的设备功用各不相同,因此润滑剂的选择和填加操作需严格遵照设备供

货商的要求,具体设备所采用的润滑油牌号及规定请参见设备使用手册相关章节。

11、保护涂层

●定期对设备及辅助设施的保护涂层进行油漆是不可缺少的维护措施。油漆程序包括检

查、测定、选择、设备表面处理、使用等步骤,并且要求符合安全和环保的规定。其

中设备表面处理的正确与否,直接关系到油漆涂层的质量和寿命,通常该种要由油漆

供货商所提供的。

●在进行油漆工作时,必须预先作好安全防护工作,并查明使用油漆的性能和特点,在

工作中注意防止损伤眼、手、脚等部位,工作完毕后要将现场清理干净。

12、仪表的维护

维护详细方法及注意事项见仪表使用说明书。

●当传感器被污染或错误操作时,传感器膜片受到损害,造成反应时间延迟或过短的斜

率。

●当电极被污染或中毒后,会造成反应时间延迟或测量错误。

为了保证可靠的测量,传感器必须定期清洁。清洗频率及清洗时间的密度取决于测量介质。

?清洗工作应在以下操作之前进行:

?在每次标定前;

?在运行中合适的间隔时期;

根据被污染的情况不同,维护工作也不同:

注意:在每次清洗之后,要用大量的清洁水冲洗传感器!

13、注意事项

?设备的维护必须严格按照供货商所规定的要求进行。

?必须备齐所需的常规维修工具,并妥善保管和维护,确保功能。

?在维修中要严格遵守安全规定,注意带电设备、危险药剂、高空作业等操作。

?设备的维护要在具体规定周期的基础上,灵活对待,在日常运行中及时发现潜伏的问

题并进行解决。

?经常检查各种设备的紧固螺栓,防止因震动等原因而造成的松动,水泵基座的固定螺

栓要特别留意。

?制定一套完善有条理的维修程序,并作详细的维修记录。

?设备的维护必须由专业人员进行,在遇到较大问题并无法解决的情况下,可同设备供

货商联系以协助维修工作。

?注意保证设备的正常运行环境,当环境发生较大改变时,需按照厂商要求采取相应措

施以保障设备的安全运行。

?对某些在无具体维护要求的设备,可遵照通用规定进行维护管理。

八、日常安全管理

1、概述

●为保障污水处理站操作管理人员在生产过程中的安全与健康,预防人身、设备事故及

职业病的发生,确保污水站的生产安全,特制定本安全条例。

●污水站全体工作人员必须严格遵守安全条例中的各项规定,不得违章操作,同时定期

进行安全制度考核,将事故隐患减少到最低限。

●操作人员所遵循的安全规不仅限于本章容,还应遵守其他所有相关的中华人民国和地

方劳动安全管理机构所颁布的安全规程。

2、系统运行通用安全

●污水站严禁吸烟。

●工作人员要坚守岗位,认真监护污水站设备的运行情况,填写运行记录,严格执行交

接班制度。

●遵守值班制度,不得随意离岗、串岗聊天及睡觉。

●一般性辅助工作人员未经许可,不得进入要害部位。

●保持污水站的清洁卫生。保证走道通畅,不得在走廊及主通道上堆放物品。

●认真依照操作规程的规定进行运行,定时巡视,严禁违章操作。

●认真巡查,及时修复各类损坏的附属设备,确保处理设施的安全。

●监视现场各显示仪表。如发现问题须及时报告并解决。

●定期检测各处理工段处理出水水样情况,并对个工段出水进行化验分析,确保处理出

水水质。

●污水站工作人员必须熟悉工艺处理流程及控制运行方式,可应变突发事件。

●系统运转异常时必须正确判断故障原因,并按制度规定,向负责人报告,并采取必要

措施,消灭或防止事态的扩展,并做详细可靠的记录。

●未经许可,不得擅自变动设备运行控制工况,特殊情况除外。

●外来人员未经允许不得在生产操作间、要害部位停留、游览,不得擅动电气设备及控

制仪表,以确保污水站的运行安全。

●工作人员需懂得普通设备一般性的维护及保养工作,检查及维修工作须由专业技术人

员进行。

●妥善保管所用工具材料,确保工具材料不丢失损坏,维护所用设备。

●非电气专业人员不得进行电气设备的检查及维修。

●日常运行操作中,不得直接触摸运行中的电气设备,以免发生意外。

●注意污水站的防火及防雷,作好预防工作。

●各部门要配备相应的灭火器材,灭火器材周围不得堆放任何物品。

家具封边作业指导书

封边作业指导书 (ISO9001-2015) 1、目的 通过规范作业程序,使封边工件符合质量要求,避免不规范操作而造成意外。2、适用范围 直线封边机、异形封边机。 3、作业准备 3.1了解主管《工单》所下达的生产任务,并依主管开据的《领料单》准备好封边的板件。 3.2检查待加工板件规格数量,是否配套,检查板件是否符合质量要求以及是否符合图纸要求的规格尺寸,分清应封边的部位,确定封边带尺寸、颜色、用料等。 3.3 将机台及作业场所清理干净。 3.4检查胶罐内的胶水是否充足、干净,不足时应根据用量适当加胶。直线机用高温胶热熔胶;曲线机用低温热熔胶。 3.5根据工件长度,调节好平衡杆位置;根据板件锯面的粗糙度情况调节供胶量,锯面越粗糙供胶量应调大些。调节压封边料的钢片,使封边料涂胶均匀、充分。 3.6根据工件厚度,调节好上压轴与下履带之间的距离,保证工件能压稳,而又有会因太紧而压伤工件表面。 3.7按图纸要求以及封边带的厚度适当调整刀形。

3.8通过试机,看封边机动转是否正常。 3.9准备好材料和辅料(垫板、纸皮等)。 4、作业程序 4.1打开电源,并设定所需温度进行加温,将胶轮加热至180C度,指示灯亮时,再打开其他开关。封边时,胶煲温度应保持在180C度正负20度,胶轴应保持在200C度正负20度。 4.2检查封边带机切刀和抛光轮气压是否在控制范围之内,如不在要进行调节;装上封边料,同时将工件放上输送带,并紧靠90度导轨档板,然后平行、均匀推进。 4.3每加工一种工件,必须做首件自检。并经质检确认认可后方可批量生产,加工每隔30件左右,应抽检一次,封边后的板件封边条粘结牢固,平直、边角平整,不允许开胶,刮伤板面和突出板面,板面无划伤、破边、无过量胶液。 4.4 接料人员在堆放工件前,应先将灰尘扫去。接料人员应小心轻放,将封完边的板件整齐码在垫板上。 4.5作业结束,先关气路,再切断电源开关,对机器吹尘,并将现场清理干净。 5、曲线封边机 5.1了解主管《工单》所下达的生产任务,并依主管开据的《领料单》准备好封边的板件。 5.2检查待加工板件规格数量,是否配套,检查板件是否符合质量要求以及是否符合图纸要求的规格尺寸,分清应封边的部位,确定封边带尺寸、颜色、用料等。 5.3封好板件应用刀片或手工锣机进行修边,保持封边带不能高于板件的厚度。

掘进爆破工操作规程实用版

YF-ED-J8493 可按资料类型定义编号 掘进爆破工操作规程实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

掘进爆破工操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、适用范围 第1条本规程适用于在掘进工作面从事 爆破作业的人员。 二、上岗条件 第2条爆破工必须依法经过专门技术培 训,考试合格、获得特种作业人员资格证书 后,方可持证上岗。爆破工必须是专职的。 第3条爆破工必须熟悉爆破器材的性能 和《煤矿安全规程》中有关条文的规定。 三、安全规定 第4条接触爆破材料的人员应穿棉布或

其他抗静电衣服,严禁穿化纤衣服。 第5条下井前要领取符合规定的发爆器和爆破母线等,不符合规定的发爆器材不准下井使用;下井时必须携带便携式甲烷检测仪;必须严格执行爆破器材领退等管理制度。 第6条在煤与瓦斯(二氧化碳)突出煤层中,专职爆破工的工作必须固定在一个工作面。 第7条使用爆破材料的规定。 1.炸药:井下爆破作业,必须使用有煤矿安全标志的煤矿许用炸药,选用应符合下列规定: (1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 (2)低瓦斯矿井的煤层掘进工作面、半煤

CPⅢ控制网测量作业指导书

XXXX铁路XXXXXX标无砟轨道工程 编号: CPⅢ网布设测量作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 20XX年X月X日发布 20XX年X月X日实施

CPⅢ网布设测量作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适应XXXX铁路XXXX-X标CPⅢ网布设、测量工作。 2 作业准备 2.1 前期准备 无砟轨道对线下基础工程的工后沉降要求非常严格,CPⅢ控制网测量应在线下工程沉降变形满足且通过沉降评估后开展;收集设计院的CPⅠ、CP Ⅱ及二等水准控制网的贯通复测成果资料,完成对设计所交CPⅠ、CPⅡ控制点和水准点的贯通复测成果再进行一次复测。 2.2 编制轨道控制网(CPⅢ)布设技术方案 根据现场区段CPⅠ、CPⅡ及二等水准控制网布设具体情况及线下工程已经竣工验收合格工程特点,编制轨道控制网(CPⅢ)布设技术方案,并报贵广公司进行审批。 2.3 仪器配置 ⑴标称精度不低于1″、1mm+2ppmm的智能型全站仪(具有自动搜索、自动照准、自动观测、自动记录功能)。 ⑵不低于DS05级的精密电子水准仪。 2.4 测量人员配备 每一个CPⅢ控制网布设区段设精测小组1个,每个小组成员8人,其中测量工程师1名,测量技术人员1名,测量工6名。 2.5 测量人员培训

测量人员素质高,上岗前均经过培训,主要测量人员要持有贵广公司组织的CPⅢ测量数据采集与平差处理培训结业证书,持证上岗。 2.6仪器设备检定和日常检校 ⑴所有测量仪器、设备均有法定计量检定证书,并在有效期内。 ⑵测量仪器有使用前及使用过程中均要进行检校。 3 主要技术要求 ⑴《铁路工程测量规范》(TB 10101—2009) ⑵铁建设[2009]196 号《高速铁路工程测量规范》(TB 10601—2009) ⑶铁道部关于印发《时速200公里及以上铁路工程基桩控制网(CPⅢ)测量管理工作办法》的通知(铁建设[2008]80 号) ⑷《客运专线几何状态测量仪技术暂行规定》(科技基[2008]86号) ⑸《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2007]85号) ⑹《工程测量规范》(GB50026-2007) ⑺《客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) ⑻贵广铁路设计文件及铁道部相关规定 4 测量程序及工艺流程 4.1 测量程序 测量准备CPⅢ轨道控制网布设CPⅢ轨道控制测量CPⅢ轨道控制复测与维护 4.2 测量工艺流程

岗位安全标准化作业指导书模板

XXXXXXXX公司 XX岗位安全标准化作业指导书 文件编号:XX-XXX-01 部门:XXX部 编制人: 审核人: 批准人: 发布日期:年月日实施日期:年月日 版本:A/1

修订记录 日期修改内容修订日期修订人审核人

XX岗位作业安全注意事项 为杜绝安全事故、保证安全生产,您需要: 一、严禁违反或简化操作程序工作; 二、严禁在非吸烟区吸烟; 三、严禁把通行证借给朋友、同事使用; …… (此页内容要根据岗位特点将需注意的安全事项进行描述)

第一章总则 一.目的 为明确XX岗位的工作职责、工作流程及注意事项,规范XX岗位的作业程序,防止因考虑不周或随意简化工作流程而出现安全漏洞,确保运行正常,特制定本指导书。 二.适用范围 本指导书规定了XX岗位的作业程序和工作标准。 本程序适用于公司XX部XX岗位。 三.引用文件 此处需将本岗位所涉及的民航规章、标准、规范性文件一一列明,如规章中涉及本岗位的内容较少,需列明所涉及规章的章节号。

第二章岗位说明 岗位作业名称 所在部门 主要职责与工作任务 主要工作权限 工作协作关系内部协调 外部协调 任职资格学历要求 能力要求 职称/技能要求工作年限、职业资格证等其他要求 第三章作业程序及标准一.作业前准备 1. 作业人员要求

序号内容 1 人员精神饱满,无妨碍工作病症 2 上岗证齐全有效,并具有操作权限 3 人员证件在有效期内 4 着装符合规定 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明。 2. 作业前准备 每日班组长负责召开班前会。 序号准备内容 1 提前到达岗位 2 办理交接班手续 3 检查设施设备是否处于正常工作状态,登录设备操作系统 4 检查系统是否处于正常工作状态,刷卡上岗 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明,包括对作业所使用设备的检查。 二.实施作业 1.X光机操作作业 1.1流程图

掘进爆破工安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 掘进爆破工安全操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

掘进爆破工安全操作规程(新编版) 一、适用范围 第1条本规程适用于在开拓掘进工作面从事煤岩巷掘进爆破作业的人员。 二、上岗条件 第2条爆破共必须依法经过专门技术培训,考试合格、获得特种作业人员资格证书后,方可持证上岗。爆破工必须为专职。 第3条爆破工必须熟悉爆破器材的性能和《煤矿安全规程》中有关条文的规定。 三、安全规定 第4条接触爆破器材的人员必须穿棉布或其他抗静电衣服,严禁穿化纤衣服。 第5条下井前要领取符合规定的发爆器和爆破母线等,部符合

规定的发爆器材部准下井使用;下井时必须携带便携式甲烷检测仪;必须严格执行爆破器材领退等管理制度。 第6条爆破工必须专职,爆破工的工作必须固定在一个工作面。 第7条使用爆破材料的规定。 1、炸药:井下爆破作业,必须使用有煤矿安全标志的煤矿许用炸药,选用应符合下列规定: (1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 (2)低瓦斯矿井的煤层掘进工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 (3)高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域,必须使用安全等级部低于三级的煤矿许用炸药。 (4)有煤(岩)与瓦斯突出危险的掘进工作面,必须使用安全等级不低于三的煤矿许用含水炸药。 (5)严禁使用黑火药、冻结或半冻结的硝化甘油类炸药。 (6)在同一次装药爆破工作面,严禁装入两种不同性质的炸药。

控制测量作业指导书

控制测量作业指导书 编制: 复核: 审核:

(一)施工控制测量工艺流程图

(二)施工控制测量方法及要求 本作业指导书是针对施工控制测量的特点和作业需要编写的,范围是施工平面控制网、平高控制网、高程控制网的建立和控制点加密。使用本指导书进行测量作业,应遵守《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008);《工程测量规范》(GB50026-2007);《城市测量规范》(CJJ8-99);《新建铁路工程测量技术规范》(TB10101-99);《城市轨道交通标准汇编》等规程规范。 一、准备工作 1.收集资料 1.1广泛收集测区及其附近已有的控制测量成果和地形图资料。 (1)控制测量资料包括成果表、点之记、展点图、路线图、计算说明和技术总结等。收集资料时要查明施测年代、作业单位、依据规范、平高系统、施测等级和成果的精度评定。 (2)收集的地形图资料包括测区范围内及周边地区各种比例尺地形图和专业用图,主要查明地图的比例尺、施测年代、作业单位、依据规范、坐标系统、高程系统和成图质量等。 (3)如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致,则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。

1.2收集合同文件、工程设计文件、业主(监理)文件中有关测量专业的技术要求和规定。 1.3准备相应的规范:《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008);《工程测量规范》(GB50026-2007);《城市测量规范》(CJJ8-99);《新建铁路工程测量技术规范》(TB10101-99);《城市轨道交通标准汇编》等规程规范。 2.现场踏勘 携带收集到的测区地形图、控制展点图、点之记等资料到现场踏勘。踏勘主要了解以下内容: 2.1原有的导线点、水准点、GPS点的位置,了解觇标、标石和标志的现状,其造标埋石的质量,以便决定有无利用价值。 2.2原有地形图是否与现有地物、地貌相一致,着重踏勘增加了哪些建筑物,为控制网图上设计做准备。 3.技术设计 技术设计是根据工程建设项目的规模和对施工测量精度的要求,及合同、业主和监理的要求,结合测区自然地理条件的特征,选择最佳布网方案和观测方案,保证在规定期限内多快好省地完成生产任务。 3.1技术设计必须包括下列主要内容: 3.1.1任务概述:说明工程建设项目的名称、工程规模、来

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

控制测量作业指导书

控制测量作业指导书(一)施工控制测量工艺流程图

(二)施工控制测量方法及要求 本作业指导书是针对施工控制测量的特点和作业需要编写的,服务范围是二等以下施工平面控制网、平高控制网、高程控制网的建立和控制点加密。使用本指导书进行测量作业,应遵守《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》等规程规范。如业主有特殊要求的,按业主要求执行。 一、准备工作 1.收集资料 1.1广泛收集测区及其附近已有的控制测量成果和地形图资料。 (1)控制测量资料包括成果表、点之记、展点图、路线图、计算说明和技术总结等。收集资料时要查明施测年代、作业单位、依据规范、平高系统、施测等级和成果的精度评定。 成果精度指三角网的高程、测角、点位、最弱边、相对点位中误差; 水准路线中每公里偶然中误差和水准点的高程中误差等。 (2)收集的地形图资料包括测区范围内及周边地区各种比例尺地形图和专业用图,主要查明地图的比例尺、施测年代、作业单位、依据规范、坐标系统、高程系统和成图质量等。 (3)如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致,则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。 1.2收集合同文件、工程设计文件、业主(监理)文件中有关测量专业的技术要求和规定。 1.3准备相应的规范:《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家 三、四等水准测量规范》、《GPS测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》。 2.现场踏勘 携带收集到的测区地形图、控制展点图、点之记等资料到现场踏勘。踏勘主要了解以下内容: 2.1原有的三角点、导线点、水准点、GPS点的位置,了解觇标、标石 和标志的现状,其造标埋石的质量,以便决定有无利用价值。 2.2原有地形图是否与现有地物、地貌相一致,着重踏勘增加了哪些 建筑物,为控制网图上设计做准备。 2.3调查测区内交通现状,以便确定合理的高程测量方案,测量时选择适 当的交通工具。 2.4现场踏勘应作好记录,并编写踏勘报告。 3.技术设计 技术设计是根据工程建设项目的规模和对施工测量精度的要求,及合同、业主和监理的要求,结合测区自然地理条件的特征,选择最佳布网方案和观测方案,保证在规定期限内多快好省地完成生产任务。 3.1技术设计必须包括下列主要内容: 3.1.1任务概述:说明工程建设项目的名称、工程规模、来源、用途、测区范围、地理位置、行政隶属、任务的内容和特点、工作量以及采用的技术依据。

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核1.doc

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核 1 生产现场标准化作业管理制度 第一章总则 第一条为强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理和考核机制,特制订本制度。 第二条本制度规定了输电设备运行、检修、技改和试验等标准化作业指导书的编制原则。工区所属班组参照本制度执行。 第三条本制度所称的标准化作业是指工区对电网输电设备运行、检修、技改和试验等现场生产作业的全过程为主要内容,按照工区安全生产的客观规律与要求,制订作业程序和工艺标准的一种有组织的活动。 本制度所称的全过程控制是指针对现场作业过程中每一项具体 的操作,按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规范的要求,对电力生产现场的作业活动全过程进行细化、量化、标准化、程序化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。 本制度所称的标准化作业指导书是指对每一项作业按照全过程

控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件。对生产现场标准化作业起指导作用,并作为各级管理人员、技术人员和作业人员平时学习和生产培训主要教材。 第二章标准化作业的管理部门及职责第四条南电生产技术管理部门和工区生产技术管理部门负责标准化作业归口管理工作,负责制定输电设备运行、检修和试验等标准化作业指导书,负责拟定标准化作业指导书的培训内容和考核标准。 第五条南电安全监察部门负责标准化作业监督管理工作,负责监督标准化作业指导书的培训质量。 第六条南电人力资源管理部门负责分期分批,分专业对各级生产管理人员、生产技术人员和现场作业人员进行标准化作业指导书的培训组织工作。 第七条南电生产技术管理部门和工区生技管理部门负责本单位现场标准化作业的归口管理,指导现场标准化作业的全过程管理,组织对标准化作业指导书审查。 第八条南电安全监察部门负责工区现场标准化作业执行情况的监督,与相应的生产技术部门共同审查标准化作业指导书。负责监督本单位生产一线人员的培训质量。 第九条南电教育培训主管部门负责本单位生产一线人员培训的组织实施,指导员工制定个人学习培训计划,并检查落实。 第三章标准化作业指导书的编制

控制测量作业指导书

分局试验检测中心 控制测量作业指导书(一)施工控制测量工艺流程图

分局试验检测中心 (二)施工控制测量方法及要求 本作业指导书是针对施工控制测量的特点和作业需要编写的,服务范围是二等以下施工平面控制网、平高控制网、高程控制网的建立和控制点加密。使用本指导书进行测量作业,应遵守《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》等规程规范。如业主有特殊要求的,按业主要求执行。 一、准备工作 1.收集资料 1.1广泛收集测区及其附近已有的控制测量成果和地形图资料。 (1)控制测量资料包括成果表、点之记、展点图、路线图、计算说明和技术总结等。收集资料时要查明施测年代、作业单位、依据规范、平高系统、施测等级和成果的精度评定。 成果精度指三角网的高程、测角、点位、最弱边、相对点位中误差; 水准路线中每公里偶然中误差和水准点的高程中误差等。 (2)收集的地形图资料包括测区范围内及周边地区各种比例尺地形图和专业用图,主要查明地图的比例尺、施测年代、作业单位、依据规范、坐标系统、高程系统和成图质量等。 (3)如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致,则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。 1.2收集合同文件、工程设计文件、业主(监理)文件中有关测量专业的技术要求和规定。 1.3准备相应的规范:《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》。 1.4了解测区的行政划分、社会治安、交通运输、物资供应、风俗习惯、气象、地质情况。例如了解冻土深度,用以考虑埋石深度;最大风力,以考虑觇标的结构;雾季、雨季和风季的起止时间,封冻和解冻时间,以确定适宜的作业月份。 2.现场踏勘 携带收集到的测区地形图、控制展点图、点之记等资料到现场踏勘。踏勘主

掘进爆破工安全操作规程

编号:CZ-GC-04484 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 掘进爆破工安全操作规程Safety operation regulations for excavation blasting workers

掘进爆破工安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、适用范围 第1条本规程适用于在开拓掘进工作面从事煤岩巷掘进爆破作业的人员。 二、上岗条件 第2条爆破共必须依法经过专门技术培训,考试合格、获得特种作业人员资格证书后,方可持证上岗。爆破工必须为专职。 第3条爆破工必须熟悉爆破器材的性能和《煤矿安全规程》中有关条文的规定。 三、安全规定 第4条接触爆破器材的人员必须穿棉布或其他抗静电衣服,严禁穿化纤衣服。 第5条下井前要领取符合规定的发爆器和爆破母线等,部符合规定的发爆器材部准下井使用;下井时必须携带便携式甲烷检测仪;

必须严格执行爆破器材领退等管理制度。 第6条爆破工必须专职,爆破工的工作必须固定在一个工作面。 第7条使用爆破材料的规定。 1、炸药:井下爆破作业,必须使用有煤矿安全标志的煤矿许用炸药,选用应符合下列规定: (1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 (2)低瓦斯矿井的煤层掘进工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 (3)高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域,必须使用安全等级部低于三级的煤矿许用炸药。 (4)有煤(岩)与瓦斯突出危险的掘进工作面,必须使用安全等级不低于三的煤矿许用含水炸药。 (5)严禁使用黑火药、冻结或半冻结的硝化甘油类炸药。 (6)在同一次装药爆破工作面,严禁装入两种不同性质的炸药。 2、雷管:在掘进工作面,必须使用取得产品许可证的煤矿许用

掘进钻眼安全技术操作规程

编号:SM-ZD-89146 掘进钻眼安全技术操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

掘进钻眼安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第1条本规程适用于本煤矿在掘进工作面从事掘进钻眼工作的人员。 上岗条件 第2条钻眼工必须经过专门技术培训,考试合格后,方可上岗。 第3条钻眼工必须认真学习作业规程,熟悉工作面的炮眼布置、爆破说明书、支护方式等有关技术规定;掌握钻眼机具的结构、性能和使用方法;钻眼机具在工作中出现故障时,应能立即检修或更换。 安全规定 第4条必须坚持湿式钻眼。在遇水膨胀的岩层中掘进不能采用湿式钻眼时,可采用干式钻眼,但必须采取防尘措施,并使用个体防尘保护用品。 第5条严禁钻眼与装药平行作业或在残眼内钻眼。

第6条钻眼前首先检查钻眼地点的安全情况,敲帮问顶、加固支护,严禁空顶作业。 第7条钻眼过程中,必须有专人监护顶帮安全,并注意观察钻进情况。 第8条有下列情况之一时不得钻眼,处理后方可作业。 1、掘进工作面附近20米范围内瓦斯浓度达到1.5%或局部积聚瓦斯浓度达到2.5%时,以及其他有害气体超过《煤矿安全规程》规定时。 2、局部通风机停止运转,工作面风量达不到作业规程规定或风筒口距离工作面超过作业规程的规定时。 3、供水管内无水,防尘设施不齐全或防尘设施损坏、失效时。 4、工作面拒爆、残爆没有处理完毕时(处理瞎炮时除外)。 5、有煤和瓦斯突出征兆时。 6、工作面有透水预兆(挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂

家具生产作业指导书汇编

家具生产作业指导书 开料作业指导书 工序操作要点质量/公差要求检查工具 开料1、将板材靠紧推料器,板边对 齐,先锯直一次板边,锯掉纸 5mm宽; 2、按照开料单的数量、尺寸调机 开料,一次上机板料厚度不能 超过8cm,开好后标明部件、名 称、数量后,放到指定的位置 上。 1、开出的板材、毛料、两对角线长 度之差小于2mm,长宽尺寸公差 为±1mm; 2、开出的板净料,两对角线长度之 差小于1mm,长宽尺寸公差为± 0.5mm; 3、开宝丽板时,应先检查板面是否 有划伤磨烂的现象,如有此种现 象应避免开后再开料,开出的板 边要平整,上下锯片要对齐,不 能有打烂板边的现象。 角尺 卡尺 卷尺 目视 手摸 直角尺 作成确认承认核准

工序操作要点质量/公差要求检查工具 钻孔1、依据图纸尺寸要求调试钻床,根 据钻床的加工性能以最少的钻孔 次数完成部件的孔位加工; 2、钻孔前需检查钻头是否锋利; 气压要求在6-6.5bar以上才可工 作,气压要求干燥无水分; 3、加工前应先检查前道工序尺寸 是否标准、加工时,应检查宝 丽板面是否有划伤、磨烂、木 纹是否符合要求; 4、先钻一个部件的孔位,核对是 否和图纸尺寸一致,无误后才 可批量加工; 5、加工后应试装所有的部件并组 装,以及报告试装情况,并由 车间记录; 6、加工后应按不同部件左右分类 堆放整齐,并标明名称数量, 报车间负责人登记检查。 1、孔位深浅与尺寸须与图纸设计相 符,孔位偏差不大于纸0.5mm, 深浅尺寸误差允许0±1.0mm; 2、孔须与板面垂直,孔边不得崩 烂,发黑,加工后的部件表面干 净,无压痕、划痕等; 3、加工宝丽板时,孔位深浅要适 当,不能打裂宝丽板或打穿。 卡尺 卷尺 作成确认承认核准

掘进工安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 掘进工安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6293-19 掘进工安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、进入工作面前,必须首先看“安全牌、瓦检牌”上的隐患情况及有害气体检测是否在国家规定的标准内。必须首先通风,还必须坚决执行《煤矿安全规程》第131、132条规定,严禁无风作业。否则,不准进入工作面。风筒离掘进头不得大于5m。 二、进入工作面时,带班的班、组长或师傅,须从巷口开始认真检查安全,并做好敲邦问顶工作,如发现任何隐患,须及时处理和排除。重点检查掘进头5m内的顶板,支护与掘进头距离不得大于5m。 三、工作面交接时,要严格执行交接班制度,做到现场交安全、交质量、交有关注意事项。 四、凿岩机严禁打干眼,逐步推广综合防尘,有条件的地方必须湿式作业,严禁违章作业,违章指挥。 五、巷道做到“三直一平”和“一次成巷”(走向、

(完整)高铁CP3控制网测量作业指导书

CPⅢ控制网测量作业指导书 学院: 班级: 姓名: 学号:

新建合肥至福州铁路(闽赣段) CPⅢ控制网测量作业指导书 1.1CPⅢ控制网测量的准备工作 1.1.1线下工程沉降和变形评估 无砟轨道对线下基础工程的工后沉降要求非常严格,CPⅢ控制网测量应在线下工程沉降和变形满足规范要求且通过沉降评估(以沉降评估单位出具的线下工程沉降评估报告为准)后开展。 1.1.2CPⅡ控制网加密 为了高效、准确地建立CPⅢ轨道控制网,一般情况下都需要加密CP Ⅱ控制网。CPⅡ加密的主要目地是为了方便轨道控制网CPⅢ的观测,以及弥补被损毁的和无法利用的CPⅡ点。在路基、桥梁地段CPⅡ加密可采用GPS测量在原精密平面控制网基础上按同精度内插方式加密;隧道地段应根据隧道长度布设相应精度要求的洞内CPⅡ控制网。 1.1.3精测网全面复测 按《高速铁路工程测量规范》要求, CPⅢ建网前应对精测网(CPI、CPⅡ及二等高程控制网)进行复测,并采用复测合格的精测网(CPI、CP Ⅱ及二等高程控制网)成果进行CPⅢ轨道控制网测设。 (1)采用GPS复测CPⅠ、CPⅡ控制点时,复测与原测成果较差应满足表1.2-1、表1.2-2的规定。

注:表中坐标较差限差指X 、Y 坐标分量较差。 表1.2-2 GPS 复测相邻点间坐标差之差的相对精度限差 注:表中相邻点间坐标差之差的相对精度按式1.2.3计算 ()s Z Y X 2ij 2ij 2ij ?+?+?=s d s 式1.2.3 式中:△Xij=(Xj –Xi )复 –(Xj –Xi )原 △Yij=(Yj –Yi )复 –(Yj –Yi )原 △Zij=(Zj –Zi )复 –(Zj –Zi )原 s---相邻点间的二维平面距离或三维空间距离; △Xij ,△Yij — 相邻点i 与j 间二维坐标差之差(m ); △Zij — 相邻点i 与j 间Z 方向坐标差之差,当只统计二维坐标差之差的相对精 度时该值为零(m )。 (2)采用导线复测CP Ⅱ控制点时,满足相应等级规定后,应进行水平角、边长和平面点位较差的分析比较,较差应符合表1.2-3的规定: 表1.2-3 导线复测CP Ⅱ控制点精度要求 (3)水准点间的复测高差与原测高差之较差限差为±L 6。 2 技术依据 (1)《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009); (2) 《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号); (3)《关于进一步规范铁路工程测量控制网管理工作的通知》(铁建设[2009]20号);

安全生产标准化作业指导书

一、安全防护用品的要求 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm~20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。

1.2、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。

2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

全自动封边机作业指导书

全自动封边机作业指导书 宁波格林工艺玩具有限公司 NINGBO GREEN TOYS C O. ,LTD GLZY-17 1 编号版本 (木工)作业指导书 工序名称全自动封边 1、检查上一工序的产品、规格尺寸是否符合图纸要求,如不符合退回上一工序。 2、操作工上岗前要熟读全自动封边机的操作规程,并且要由车间技术人员进行培 训,培训合格后方可上岗,一定要确保操作安全。 3、开机前要检查,机器电源是否接上,吸尘器是否打开,湿气管是否有气,气里 不能有水(注意空压泵要及时排水,有必要在空压泵出气口安装一个油水分离器,把油、水分离)。 4、放入胶水,胶水要用专用胶水,将温度调节到170?,开机预热。等机器绿灯 亮时,方可开始加工。 5、根据板材的厚度选择正确的封边条,注意封边条安装时的方向,分清正反面, 不能装错。封边条宽度一般比板材厚度大2,3mm。温度达到设定值,根据板材调节机器加工高度,一般比板材平均值高0.2mm,以方便机器转动时能压紧产品。

6、根据加工板材的宽度调节支撑杆位置。位置以板材能平稳放置为准。 7、自动封边机只适用于直道封边。板材封边,先封两个短边,再封两个长边,有特殊要求的除外(如只封一边的)。 8、操作时要二人配合,一人放板材,一人收板材,等一边封好一个托盘后,放板 高度在1米以内。封第二边,按上述方法重复,直到完成。用液压车拖到放板区。 9、封边产品要特别注意胶水是都到位,封边是否牢固,有无偏边,修边是都充分, 有无损伤。如果发现上述问题,应立刻停止生产,联系设备科。 10、首件必须经品管部确认后方可大批量生产,在大批量生产过程中,每生产50, 100PCS时要自检(根据首件确认样)。故首件确认样要在完成此配件所有数量时,方可摆放整齐,进入下一工序。 11、封好的产品要整齐的摆放在托盘上,摆放产品的托盘面上的铁钉不能有外露, 托盘面上必须垫一层废纸板,以保护产品。并标识清楚(订单、名称、规格、数量等),以便下一工序的搬运和生产。 12、机器在离开操作工视线10分钟后,再次操作时,要对照首件确认样自检此时 生产的首件。尤其是在中午休息后,再次生产时。 13、操作工在作业时,一定要做到胆大心细,不可盲目操作,确保作业安全,产 品质量及数量。

掘进爆破安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 掘进爆破安全操作规程(标准版)

掘进爆破安全操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 第1条本规程适用于各类煤矿在掘进工作面从事爆破作业的人员。 第2条爆破工作人员必须依法经过专门技术培训,考试合格、获得特种作业人员资格证书后,方可持证上岗。爆破工必须是专职的。 第3条爆破工作人员必须熟悉爆破器材的性能和《煤矿安全规程》中有关条文的规定。 第4条接触爆破材料的人员应穿棉布或其他抗静电衣服,严禁穿化纤衣服。 第5条下井前要领取符合规定的发爆器和爆破母线等,不符合规定的发爆器材不准下井使用,下井时必须携带便携式甲烷检测仪,必须严格执行爆破器材领退等管理制度。 第6条在煤与瓦斯(二氧化碳)突出煤层中,专职爆破工的工作必须固定在一个工作面。 第7条使用爆破材料的规定。 1、炸药:井下爆破作业,必须使用有煤矿安全标志的煤矿许用炸

药,选用应符合下列规定: ①低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 ②低瓦斯矿井的煤层掘进工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 ③高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域,必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。 ④有煤(岩)与瓦斯突出危险的掘进工作面,必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。 ⑤严禁使用黑火药、冻结或半冻结的硝化甘油类炸药。 ⑥在同一次装药爆破工作面,严禁装入两种不同性质的炸药。 2、雷管:在掘进工作面,必须使用取得产品许可证的煤矿许用瞬发电雷管或煤矿许用毫秒延期电雷管。 ①使用煤矿许用毫秒延期电雷管时,最后一段的延期时间不得超过130毫秒。 ②不同厂家生产的或不同品种的电雷管,不得掺混使用。 ③不得使用导爆管或普通导爆索,严禁使用火雷管。 3、发爆器:必须统一管理、发放,定期校验发爆器的各项性能参

地形测量作业指导书

地形测量作业指导书(一)地形测量工艺流程图

(二)地形测量方法及要求 一、说明 本指导书只适用于工程施工中局部范围内的大比例尺地形图测量。地形测量控制网点是在施工控制网基础上加密得到的,坐标系统和高程系统应与施工坐标系、高程系统相一致。远离工区时,也可以采用北京坐标系或独立坐标系统。比例尺为1:200、1:500、1:1000和1:2000,按正方形或矩形法分幅。图式符号执行国家最新版本的《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》。地形测量由于外业数据采集和内业成图所使用的仪器和软件不同而采用不同的方法,不论采用何种方法,成图都必须满足规范要求和用户要求。 本指导书中用字母M表示地形图比例尺分母。 二、图根控制点(包括测站点)的测量 1.一般规定 1.1图根点是直接供测图使用的平面和高程控制点,可在各等级控制点上采用经纬仪交会法、测距导线法、全站仪坐标法、三角高程、水准测量、GPS等方法测量。 1.2图根点或测站点的精度以相对于邻近控制点的中误差来衡量,其点位中误差不应超过图上±0.1㎜;其高程中误差不应超过测图基本等高距的1/10。 1.3为了节约,图根点可以采用临时地面标志。 1.4图根点的密度因测图使用的仪器不同要求也不同,只要能够保证碎部点的平面高程精度即可。 1.5测站点可以在测图过程中根据需要随时测放。 2.图根点测量(略) 三、地形测量测绘内容及取舍

地形图应表示测量控制点、居民地和垣栅、工矿建筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素,以及地理名称注记等。并着重显示与测图用途有关的各项要素。 地物、地貌的各项要素的表示方法和取舍原则,除应按现行国家标准地形图图式执行外,还应符合如下有关规定。 1.测量控制点测绘 1.1测量控制点是测绘地形图和工程测量施工放样的主要依据,在图上应精确表示。 1.2各等级平面控制点、导线点、图根点、水准点,应以展点或测点位置为符号的几何中心位置,按图式规定符号表示。 2.居民地和垣栅的测绘 2.1居民地的各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘实地外围轮廓和如实反映建筑结构特征。 2.2房屋的轮廓应以墙基外角为准,并按建筑材料和性质分类,注记层数。1:500与1:1000比例尺测图,房屋应逐个表示,临时性房屋可舍去;1:2000比例尺测图可适当综合取舍,图上宽度小于0.5mm的小巷可不表示。 2.3建筑物和围墙轮廓凸凹在图上小于0.4mm,简单房屋小于0.6mm时,可用直线连接。 2.4 1:500比例尺测图,房屋内部天井宜区分表示;1:1000比例尺测图,图上6mm2以下的天井可不表示。 2.5测绘垣栅应类别清楚,取舍得当。城墙按城基轮廓依比例尺表示,城楼、城门、豁口均应实测;围墙、栅栏、栏杆等可根据其永久性、规整性、重要性等综合考虑取舍。

相关文档