文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线与电缆截面的选择与计算

电线与电缆截面的选择与计算

电线与电缆截面的选择与计算
电线与电缆截面的选择与计算

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。

1低压导线截面的选择

1.1选择低压导线可用下式简单计算:

S=PL/CΔU%(1)

式中P——有功功率,kW;

L——输送距离,m;

C——电压损失系数。

系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。

(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。

因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。

(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得:

ΔU=U1-U n-Δδ.U n(2)

对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%

=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。

1.2低压导线截面计算公式

1.2.1三相四线制:导线为铜线时,

S st=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3)

导线为铝线时,

S sl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4)

1.2.2对于单相220V:导线为铜线时,

S dt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5)

导线为铝线时,

S dl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6)

式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。

1.5需说明的几点

1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。

1.5.2考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制,一般情况主干线铝芯不小于35mm2,铜芯不小于25mm2;支线铝芯不小于25mm2,铜芯不小于16mm2。

1.5.3计算出的导线截面,还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量,则应增大截面。为简单记忆,也可按铜线不大于7A/mm2,铝线不大于5A/mm2的电流密度来校核。

2合理供电半径的确定

上面(3)~(6)式主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性,下面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。

当已知三相有功负荷时,则负荷电流I f=P/。如用经济电流密度j选择导线,则S=I f/。根据《规则》规定,农网三相供电的功率因数取0.85,所以S=P/×0.38×0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2(7)

三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式:

L st=1.79×85×11.65/j=1773/jm(8)

L sl=1.79×50×11.65/j=1042/jm(9)

若为单相供电在已知P时,则S=I f/j=P/U n/j=4.55P/j(按阻性负荷计)。按上法,令

4.55P/j=PL/CΔU%,从而求得:·

L=4.55CΔU%/jm(10)

将前面求得的ΔU%代入(10),同样可求出单相供电时,铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。

L dt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11)

L dl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12)

选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”。

“:l.kmjnhbv

用允许电压损失来选择(校验)电线电缆的简便方法,在某一允许电压损失条件下,负荷越大,供电半径越小;反之,负荷越小,供电半径越大。负荷力矩=负荷*线路长度(单位:kw*m)。

一、电线电缆选用的一般原则

在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。

⒈电线电缆型号的选择

选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,

根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;

根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

⒉电线电缆规格的选择

确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:

电线电缆规格选用参考表

导体截面mm 2

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

环境温度25℃架空敷设

227 IEC 01(BV)

铜芯聚氯乙烯绝缘电力

电缆

环境温度25℃直埋敷设

VV22-0.6/1 (3+1)

钢芯铝绞线

环境温度30℃架空敷设

LGJ

允许载流

量A

容量kW

允许载流

量A

容量kW

允许载流

量A

容量kW

1.0 17 10

1.5 21 12

2.5 28 16

4 37 21 38 21

6 48 2

7 47 27

10 65 36 65 36

16 91 59 84 47 97 54

25 120 67 110 61 124 69

35 147 82 130 75 150 84

50 187 105 155 89 195 109

70 230 129 195 109 242 135

95 282 158 230 125 295 165

120 324 181 260 143 335 187 150 371 208 300 161 393 220 185 423 237 335 187 450 252 240 390 220 540 302 300 435 243 630 352 说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。

3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;

当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。

4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

二、电线电缆的使用特性

产品使用特性详见具体产品目录。

三、电线电缆的运输和保管

⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。

⒋电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

⒌电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

⒍电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。

四、电线电缆的安装与施工

电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。

通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:

⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

1.1 问题的提出

电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,然后再根据常用数据

选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?

我们知道,配电线路存在着电阻,它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高,下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。

1.2 偿还年限经济技术分析法介绍

对工程经济效益的分析方法有很多种,如:

(1)偿还年限法;

(2)等年度费用法;

(3)现值比较法等。

偿还年限法是直接比较两个技术上可行的方案,在多长时间可以通过其年运行费的节省,将多支出的投资收回来,它的目的就是找出最佳方案。

如果方案1的投资F1低于方案2的投资F2,而方案1的年运行费Y1高于方案2的年运行费Y2。这时就要正确权衡投资和年运行费两个方面的因素,即应计算选择投资高的方案的偿还年限N。

N=(F2-F1)/(Y1-Y2)年(3)

如果年值较小,如只有二、三年,则显然初投资高的方案经济。若N值较大,如十年左右,那就偿还年限太长,投资长期积压,初投资高的方案就不经济了。

因此,偿还年限法的关键在于合理地确定标准的偿还年限NH。一般我国的电力设计通常取5-6年。在方案比较时,把计算的偿还年限N与标准偿还年限NH作比较,若N=NH,则认为两个方案均可;若NNH,则相反。

1.3 利用偿还年限法选择电缆截面

现以380V动力配电电缆为例,取一些典型情况进行计算。

设回路负荷P1、P2、P3、P4、P5的线路长度都为100m,计算电流(即线路长期通过的最大负荷电流)分别为7.5A、50A、100A、150A、210A,根据敷设要求,选用YJV电力电缆沿桥架敷设。

第一步:按常规方法选择电缆截面。

查阅相关资料,按常规方法,即按发热条件选择电缆截面,并校验电压损失,其初选结果如表4所示。为了简化计算,此表中数据是取功率因数0.8时计算得出的,实际上一般情况下用电设备的功率因数都低于0.8。所以,实际的电压损失与计算值各有不同,但基本不影响对于截面的选择。

电缆参数初选结果表4

回路号计算电流(A)电缆截面(mm2)载流量(A)电压损失(△U%)P1 7.5 3*2.5 25 4.06

P2 50 3*10 58 4.3

P3 100 3*25 105 4.1

P4 150 3*50 157 3.2

P5 210 3*95 245 2.79

上表中电缆截面是按发热条件选取的,所选截面均满足电压损失小于5%的要求。这种选择方案自然是技术上可靠,节省有色金属,初投资也是最低的。但是,因截面小而电阻较大,投入运行后,线路电阻年浪费电能较多,即年运行费用较高。那么,适当的增大截面是否能改善这种情况呢?加大几级截面才最为经济合理呢?

第二步:多种方案比较。

首先,对P1回路适当增加截面的几种方案进行比较:

方案1:按发热条件选截面,即3*2.5mm2。

方案2:按方案1再增大一级截面,即3*4 mm2。

接下来分别计算两种方案的投资与年运行费。为简化计算,仅比较其投资与年运行费的不同部分。就投资而言,因截面加大对电缆敷设,除电缆本身造价外,其它附加费用基本相同,故省去不计。年运行费用中的维护管理实际上也与电缆粗细无多大关系,可以忽略不计,折旧费也忽略不计,所以:

方案1的初投资F1=电缆单价*电缆长度=3500①元/km*0.1/km=350元。

方案2的初投资F2=电缆单价*电缆长度=3800元/km*0.1/km=380元。

方案1的年电能损耗费D1=年电能消费量*电度单价=△Akwh*0.8。

式中:△A=3*I2JS*R0*L*τ*10-3kwh

R0-线路单位长度电阻(YJV-0.6/1KV-2.5mm2R0=9.16Ω/km);

L-线路长度;

IJS-线路计算电流;

τ-年最大负荷小时数,这里取3000h(按8小时计算)。

于是:

D1=△A*0.8=3*7.52*0.916*0.1*3000*0.8*10-3=37元

所以,方案1的年运行费Y1即是年电能损耗费37元。

按与上面相同的方法可求得方案2的年运行费(计算略)为30.7元。

显然,方案2投资高于方案1,但年运行费却低于方案1,其偿还年限N为:

N=(F2-F1)/(Y1-Y2)=(380-350)/(37-30.7)=4.7年

可见,偿还年限小于5年,说明方案2优于方案1,方案2的多余投资在3年左右就可通过节省运行费而回收。也就是说,人为增加一级截面是经济合理的。那么增大两或三级,甚至更多,其经济效果如何,是否更加经济?下面作类似计算比较。

现在根据表5的结果,将方案3与方案2比较,方案3的投资高于方案2,但年运行费用少,其偿还年限为:

N’=(409-380)/(30.7-26)=6.17年

-------------------------------------------------------------------------------------------

①因近来铜价不稳定,所以这里采用的是2004年铜价未涨时的电缆价格。

显然,因偿还年限超过标准偿还年限5年,故投资高的方案是不合理的,即投资方案2优于方案3。

同样,方案4与方案3比较,方案4的偿还年限远远高于方案3的:

N’’=(499-409)/(26-21)=18年

P1回路电缆选择方案比较表5

回路号电缆截面(mm2)初投资(元)年运行费

1 3*2.5 350 37

2 3*4 380 30.7

3 3*6 409 26

4 3*10 499 21

通过以上分析计算,最终可以确定方案2(即按发热条件选出截面之后,再人为加大一级)是该回路选择截面的最佳方案。对其它P2-P5线路经过上述计算方法均可以得出同样结论,这里不再一一赘述。

因此,我认为在选择电缆截面时,按发热条件选出后,再人为加大一级,从经济学的

角度看是明显有效益的;从技术角度看,增大电缆截面,线路压降减小,从而提高了供电质量,而且截面的增大也为系统的增容创造了有利的条件。但是,当负荷电流较小(IJS<5A)时,通过计算可以发现:没有必要再加大截面。因为负荷电流较小,所产生的线路损耗也较小,增大截面而多投资的部分,需要5年以上才能回收,故此时只需按发热条件选择即可。

1.4 总结

1.4.1 按投资年限法选择电缆截面

首先,按发热条件选出允许截面,然后再按投资年限法选择截面(一般是加大一级)。当负荷计算电流小于5A时就不必加大截面了。当然,电压损失仍要计算,如损失超过允许的5%时,尚应增大截面。

1.4.2 线路长短与偿还年限无关

前面计算过程中为简化计算而把电缆长度均设为100m,实际上,线路长度对比较结果是没有影响的,下面把偿还年限公式展开:

N=[α2 *L/3*I2JS *R10*L*τ*d*10-3]-[ α1 *L/3*I2JS *R20*L*τ*d*10-3]

其中:

α1、α2-电缆单价(元/km);

L-线路长度(km);

R10、R20-两种电缆单位长度电阻(Ω/km);

d-电度单价(元/kwh)。

公式的分母、分子都有线路长度L,显然可以消掉。因此,偿还年限的计算结果与电缆长度无关。这一点很有意义,因为无论线路长短,都可以用该方法选择电缆导线的截面。

1.4.3经济效益受市场价格波动的影响

经济效益与电价成正比、经济效益与铜价成反比。

从前面的分析过程中,不难看出:电价越高偿还年限越短,也就是节能后的经济效益越明显。而铜价越高偿还年限越长,也就是铜价上涨后,放大截面的经济效益会下降。

作者简介:何忠1985年毕业于东北重型机械学院电气自动化专业高级工程师

E-mail :tcchezhong163.

BV和YJV两者之间的关系

悬赏分:0- 解决时间:2010-4-5 23:40

BV型号的导线敷设围是哪些,YJV型号的敷设围是哪些,我前两天看到一图纸,三层小楼,

从箱式变引电源进总控制箱,从总控制箱往各楼层分配电箱分。但是从总控制箱分到楼层分配电箱的电缆图纸上用的是BV4*25+1*16的导线。我个人认为应该是YJV的。不知道我认为的对不对。相关设计规对这块有没有什么具体的要求,BV能当照明的干线吗?

希望大家能够帮助我!了!

问题补充:

你我明白了但是选择YJV和BV的时候两者之间的载流量也不同打个比方说如3*25BV的如选用YJV的是不是比这个截面小啊

提问者:骄傲的林林- 一级最佳答案

BV是电线,YJV是电缆,电线不能室外敷设,电缆可以,如果在室,电线和电缆都可以用,电线更便宜些,有时候考虑到走线方便与美观,就选用电缆。

YJV是电力电缆,BV是电线,YJV能耐高温到90度耐腐蚀好,,而BV的耐高温乃腐蚀的差点,像你这样的情况尽量用YJV吧。

2最佳答案

每个地方流行品牌都不一样的。而且根据厂家的各地区定价不一样相应也会造成每个地方的价格都不大一样,我自己经营了一个水电装修材料店面,而且最近也抢建啊。

供水管:外墙个人建议用PVC给水管,室用PPR管道。这样选择的很重要的一个原因是因为经济啊!PVC给水管比PPR管道的便宜多了。建议统一采用1.0mPA压力的管道。自建房的话应该不存在冷热水的问题。所以1.0MPA的应该够了当然如果有考虑的可以选择1.6mpa的管道。PPR管道不防紫外线怕光最好不要当外管。GB/T10002.1-2006是选择PVC 给水管的根据。可以在管道外壁看的出来也是唯一根据。只要厂家在自身的产品上打了这个标志就该可以考虑下下了

PPR管道的话。其实在我看来从本质上就没区别如果单纯从经济上考虑的话杂牌也可以的。经济上承受的了话可以考虑伟星和金德。其实别听水电工扯。PPR从外表来看是很难分辨出好外的。选择了符合规定的管道之后出现问题只可能是施工水平的原因。

PVC排水管:GB/T5836.2-2006 国标管就行了其他就不用考虑了

电线:国家免检就行了吧

2006年国家电线电缆免检

459 电线电缆市津成电线电缆津成电力电缆,民用电缆

460 电线电缆塑力线缆集团讯捷电力电缆,民用电缆

461 电线电缆永进电缆集团山泉YJV、YJLV、VV、VLV

462 电线电缆宝丰电缆志VV、YJV、BV;电力电缆,民用电缆

463 电线电缆沃尔德电缆沃尔德VV、YJV、BV、BVV、RV、RVV

464 电线电缆上大集团南鼎YJV系列、VV系列电力电缆

465 电线电缆江南电缆五彩(图案) 电力电缆,通信电缆,民用电缆

466 电线电缆新远程电缆远程B、R、V、YJ、K系列

467 电线电缆亨通集团亨通光电HTGD 通信电缆,电力电缆

468 电线电缆东强股份东强电力电缆,民用电缆;HYA2400对及以下、HSYV6类及以下

469 电线电缆吴江市盛信电缆有限责任公司通鼎光电通信电缆;HYA,HYAC,HYAT 470 电线电缆球冠电缆制造球冠聚烯烃绝缘电力电缆

471 电线电缆人民电器集团PEOPLE 电力电缆,驾空绝缘电缆,控制电缆

472 电线电缆万马集团电缆万马神35KV及以下系列

473 电线电缆晨光电缆晨光全系列电力电缆

474 电线电缆天康(集团)股份洲鸽YJV、VV系列电力电缆

475 电线电缆太阳电缆股份太阳YJV系列、VV系列、HYA系列、HYAC系列、B系列、Y系列、M系列

476 电线电缆阳谷电缆集团日辉电力电缆,通信电缆,民用电缆

477 电线电缆特变电工鲁能泰山电缆泰山电力电缆,民用电缆

478 电线电缆国源电缆电器国源电力电缆,民用电缆

479 电线电缆市第二电缆厂金水系列电力电缆

480 电线电缆市电线电缆铁城,图案系列电力电缆

481 电线电缆市奔达康实业奔达康电力电缆;YJ、K、V、R、B(包括阻燃耐火系列) 482 电线电缆市金龙羽电缆实业发展金龙羽系列

483 电线电缆新亚光电缆实业新亚SHINE 电力电缆,民用电缆

484 电线电缆远光电缆实业光系列电力电缆

485 电线电缆电缆厂金缆民用电缆,电力电缆

486 电线电缆长江电缆南光电力电缆,民用电缆,通信电缆

487 电线电缆省番禺电缆厂乐光VV、YJV、KVV、BV、RV、BVR系列

488 电线电缆市区雄力电缆雄力电力电缆

489 电线电缆市日丰电缆制造日丰通信电缆;HYA、HYAT

490 电线电缆吉青电缆实业吉青,图案系列电力电缆

491 电线电缆国际电线电缆集团公司穿山系列电力电缆

492 电线电缆泰山电线电缆有限责任公司泰山1.5~400平方毫米

493 电线电缆市鑫牛线缆鑫电电力电缆,民用电缆

494 电线电缆塑力电缆厂塑力电力电缆,民用电缆

495 电线电缆鑫成鹏实业金标电力电缆,民用电缆

496 电线电缆威特电缆威特电力电缆

去市面上看看哪种便宜就买哪种吧。而且最好还要关注下铜价哪天期铜价格下降了赶紧去买吧!

PVC预埋线管:我的选择越便宜越好!

开关插座:天基天呐要是咱有钱就绝对用天基啊忒好看忒好看太勾人了就是z这价格.. 没要求的就用杂牌反正所有的厂家是十年包换。低压控制开关就选正泰和德力西的反正这东西价格透明着呢杂牌和名牌相差不了多少。

配电箱说实话要是我选择的话绝对选择杂牌。不过看价格和做工吧差不多就买了吧

PS:顺便教你一招买东西的时候随身带把秤。同等材质条件下越重越好越重越好!

第四节电缆及架空导线截面选

为了保证导线在运行中有足够的机械过载能力,要求导线的截面积不能太小。因为导线截面积越小,其机械过载能力也越小,所以在规程中对上述不同等级的线路和不同材料的 选择架空线的导线截面,机械强度是重要的重要条件之一。当线路通过居民区,横跨越铁路、公路时,最小允许截面应放大,第1和第Ⅱ类线路采用铜线截面为16mm2 ,铝线截面为35mm2。

导线常用的材料是铜、铜锡合金(青铜)、铝、铝合金及钢。 铜导电性能好,抗腐蚀能力强,容易焊接,但铜线的价格高;铝线的最大缺点是机械强度低,允许应力小,为了加强铝线的机械强度,往往采用绞线,有时用抗张强度为1200N /mm2的钢作为芯线,铝线绞在钢芯外面,作导电主体,这种线称为钢芯铝绞线。 常用字母代号表示不同材料的导线,铜导线(T),铝导线(L),钢线(G)。铜绞线(TJ),铝绞线(LJ),钢芯铝绞线(LGJ)。 电缆有导电和绝缘层两部分组成,电缆线路的结构问题实际上就是电缆的敷设方法。电缆户外敷设有三种类型:

直接埋地(图3—20)、电缆沟敷设和混凝土管敷设方法,后者用于有受到外界承重容易损伤的场所。 一、导线截面的选择 导线截面的选择,即根据实际工况给出满足技术与经济条件的电线或电缆截面。 导线选择的内容可概括为两方面: 1.确定供电网络结构,导线型号、使用环境和敷设方式; 2.选择确定导线截面实际截面大小。 从导线安全运行的角度出发,至少应考虑满足两个基本的要求:架空线路的承受机械强度的能力和导线发热最高允许工作温度。承受机械强度能力决定了导线的最小允许截面,参见表3—2。此外,还要校验线路电压损失大小,即按电压损失要求选择截面法及依据初投资与年运行费综合经济方案比较和经济电流密度法选导线截面等。 1.依据发热选择导线截面 导线传输一定负荷时,其电流通过线路电阻,耗能使导线温度升高,会导致绝缘老化和机械强度降低。因此,各类导线通常都规定其允许长期工作的最高温度。当周围介质温度一定时,某一截面的导线必然有其最大允许电流,这一电流(载流量)通常是由导线生产厂家列表给出,以备查用;附表2-1~2-4及附表6-3列出部分导线允许载流量。 依据发热要求,截面为S的导线,在实际介质温度下的载流量必须满足:

高压电缆截面选择计算书

技术资料 电缆截面选择计算 计算:黄永青 2005年7月28日 1.计算条件 A.环境温度:40℃。 B.敷设方式: ●穿金属管敷设; ●金属桥架敷设; ●地沟敷设; ●穿塑料管敷设。 C.使用导线:铜导体电力电缆 ●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。 ●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。 2.导线截面选择原则 2.1导线的载流量 1)载流量的校正 A.温度校正

K1=√(θn-θa)/(θn-θc) 式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃; XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。 θa:敷设处的环境温度,℃; θc:已知载流量数据的对应温度,℃。 2)敷设方式的校正 国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.7 3)载流量的校正系数 K=K1×K2 2.2电力电缆载流量表 表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表

表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表 表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表

2.3短路保护协调 1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调 S≥I×√t×102/C 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流周期分量有效值,A; t:短路切除时间,秒。 C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调 ●配电线路的短路保护协调 S≥I×√t/K 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流有效值(均方根值),A; t:短路电流持续作用时间,秒。 K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143 ●380V电动机回路短路保护协调 电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。

工程电线电缆种类及选型计算

工程电线电缆种类及选型计算 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构:

1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电

路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。 电线电缆规格型号说明:

常用电缆种类及选型计算方法

电缆种类及选型计算 电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,

导线和电缆选择

导线和电缆选择 导线和电缆的选择是供配电设计中的重要内容之一。导线和电缆是分配电能的主要器件,选择得合理与否,直接影响到有色金属的消耗量与线路投资,以及电力网的安全经济运行,提倡选用铜线,以减少损耗,节约电能,特制在易爆炸、腐蚀严重的场所,以及用于移动设备、检测仪表、配电盘的二次接线等,必须采用铜线。 导线和电缆的选择,必须满足用电设备对供电安全可靠和电能质量的要求,尽量节省投资,降低年运行费,布局合理,维修方便。 导线和电缆的选择包括两个方面:①型号选择;②截面选择。 高压侧母线选择 进线方式有两种:架空进线和电缆进线。根据实际情况,我们选用了架空进线。 根据下面导线和电缆型号的选择原则,经组内讨论研究决定,在高压侧母线,我们选用了铝绞线(LJ),型号为LJ-10。 综合个方面性能指标,以及选择原则,铝绞线性能较好,重量轻,对风雨抵抗力较强,这一点非常实用与室外,且其价格较低,适用场合更广泛,因此我们选用了铝绞线。 导线和电缆型号的选择原则 导线和电缆型号的选择应根据其使用环境、工作条件等因素来确定。 1.常用架空线路导线型号及选择 户外架空线路6kV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线裸导线常用的型号及适用范围为: (1)铝绞线(LJ) 该导线导线性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。多用于6~10kV的线路,其受力不大,杆距不超过100~125m。 (2)钢芯铝绞线(LGJ) 该导线的外围为铝线,芯子采用铜线,这就解决了铝绞线机械强度差的问题。由于交流电的趋肤效应,电流通过导线时,实际只从铝线经过,钢芯铝绞线的截面就是其中铝线的截面。在机械强度要求较高的场所和35kV及以上的架空线路上多被采用。 (3铜绞线(TJ) 该导线导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力较强,但价格较高,是否选用应根据实际需要而定。 (4)防腐钢芯铝绞线(LGJF) 具有钢芯铝绞线的特点,同时防腐线性能好,一般用于沿海地区、咸水湖及化工工业地区等周围有腐蚀性物质的高压和超高压架空线路上。 导线和电缆截面的选择原则 导线和电缆界面的选择必须满足安全、可靠和经济的条件。 (1)按允许载流量选择导线和电缆截面 在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负载电流(即计算电流)时,其发热温度不应该超过正常运行时的最高允许温度,以防止导线或电缆因过热而引起绝缘损坏或老化。这就要求通过导线或电缆的最大负荷电流不应大于其允许载流量。 (2)按允许电压损失选择导线和电缆截面 在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负荷电流(即计算电流)时,线路上产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压损失,以保证供电质量。这就要求按允许电压损失选择导线和电缆截面。

电缆选型计算

电缆选择计算(参考土木工程施工手册) 箱式变压器至1号竖井1级配电箱电缆选择计算. 查负荷机具表使用设备容量如下: 空压机二台:P a =180KW 轴流式通风机两台:P b =56KW 抓斗一台:P c =26KW 砼搅拌机400L :P d =5.5KW 砼喷射机: P e =8KW 施工机械风镐: P f =74KW 浆液搅拌设备: P g =30KW 污水泵: P h =33KW 直流电焊机:P i =104KW 交流电焊机:P g =115.8KW 维修设备: P i =30KW 隧道照明: P 4=15KA 根据施工现场用电划分: ??? ? ??+++=∑∑∑∑44332211P K P K P K cos P K 05.1P ? KW P P P P P P P P h g f e d c b a 452P 1=+++++++=∑ KW P P i 8.219P g 2=+=∑ KW 5341508.2196.075.04526.005.1P P K P K P K cos P K 05.1P 44332211=?? ? ??++?+?=???? ??+++=∑∑∑∑?

变电箱体选型为P=800KVA 按照允许电流选择,按公式计算: A 1081732 .175.038.0534 3cos =??= = ? U P I A 1620732 .175.038.0800 3cos =??== ? U P I 总 电缆按有可能出现的最大负荷为4掌子面同期施工,选择电缆。所以必须考虑有一定的余量,根据上述负荷计算电流和施工中期负荷增加的可能。查电缆载流表得知应选择: 现场从变电箱体引出5台1级配电箱将电缆载流均分324A 橡皮绝缘电力电缆选择95 21853?+?:载流370A 电压降计算: 根据公式:s C M S ?=∑ 式中 S-配电线路电压损失的百分数; M-导线长乘有功功率(KW*m ) S-导线截面(mm 2) C-常熟:三相四线时,铜线77 根据实际测量,箱式变压器至各1级配电箱最远电气最远距离50米。 将各字母数值代入公式:% 8.1185 7750534s C M S =??= ?=∑ 根据计算得知:计算结果小于8%(混合电路)符合规范要求。

导线与电缆的选择

导线与电缆的选择 在建筑电气工程中,需要大量的导线和电缆,正确选择导线和电缆,是保证用电安全可靠必不可少的重要条件。在选择导线和电缆中,既要重视它的可靠性,还要考虑它的经济性。 导线、电缆(包括照明变压器及其它电器的容量)的选择,其依据是照明装置的负荷计算。照明计算的负荷,是整个照明装置的最高负荷,它由下式来求得: 白炽灯、卤钨灯:P=mP0 有镇流器的放电光源:P=Mp0(1+a) P表示照明计算负荷 P0表示照明装置的连接容量,即连接于照明线路上的光源总容量 m 表示同时系数(即最高负荷时,同时点着的照明器容量对所有接入照明线路的照明器总容量之比) a 表不镇流器的功率损耗系数, 各种放电光源镇流器功率损耗系数可参见下表 导线、电缆型号的选择,还必须根据使用环境和敷设方式而定。在各种不同的环境就要求选择相应的导线、电缆,同时也要求与之相适应的安装敷设方式,以确保各种环境下的用电安全,下面列出了按环境选择导线、电缆及其敷设方式的表。 导线、电缆其负荷的计算与温度、环境有很大关系,导线、电缆的截面积选择就很关键,

下面就列出常用绝缘电线长期负荷下的允许载流量的相关表格 1、BV BLV BVR 型单芯电线单根敷设载流量(在空气中敷设)导线电高允许温度65度, 2、RV RVV RVB RVS RFB RFS BVV BLVV型塑料线和护套线单根敷设载流量

3、BV BLV型单芯电线穿铁管敷设载流量导线最高允许工作温度65度,周围环境温度 4、绝缘导线在环境温度35度时的安全载流量 以上各表是在一定环境温度和敷设条件下给出的,当环境温度和敷设条件变化时,所列载流量需要乘以校正系数。 I2=ηI1 I2表示实际载流量 I1表示表列载流量

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。电缆截面选择计算 1.计算条件 A.环境温度:40℃。 B.敷设方式: 穿金属管敷设; 金属桥架敷设; 地沟敷设; 穿塑料管敷设。 C.使用导线:铜导体电力电缆 6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。 380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。 2.导线截面选择原则 导线的载流量 1)载流量的校正 A.温度校正 K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃; XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。 θa:敷设处的环境温度,℃; θc:已知载流量数据的对应温度,℃。 2)敷设方式的校正

国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2= 3)载流量的校正系数 K=K1×K2 电力电缆载流量表 表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表 表2 1kV PVC绝缘电力电缆载流量表

3×50mm2115813×300mm2375263表3 1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表 电缆规格 空气中 40℃(A)电缆桥架中 40℃(A) 电缆规格 空气中 40℃(A 电缆桥架 中40℃(A) 3×4mm233233×70mm2176123 3×6mm241293×95mm2213149 3×10mm257403×120mm2246172 3×16mm276533×150mm2279195 3×25mm298683×185mm2319223 3×35mm2119833×240mm2374262 3×50mm21431003×300mm2426298 短路保护协调 1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调 S≥I×√t×102/C 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流周期分量有效值,A; t:短路切除时间,秒。 C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调 配电线路的短路保护协调 S≥I×√t/K

电缆截面选择的注意事项(改).

关于电缆截面选择的注意事项 摘要:本文结合建筑电气设计的实践经验,详细探讨配电设计中对于低压电缆截面选择遇见的设计问题,并提出相应措施,以供类似工程的电气设计参考。 前言:据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条规定,选择导体截面,应符合1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流; 2 导体应满足线路保护的要求;笔者根据自已多年工作实践中遇到的几个容易忽视的问题,谈谈以下自已的看法并对这些问题加以分析。 1、不同工作温度的电缆,电线共用电缆槽盒内敷设时导体截流量的降低系数的适用问题 实际工程中我们经常利用金属线槽作为电缆,电线的主要敷设方式,有的设计人员把低压电力电缆,电线共用金属线槽多回路成束敷设,然后把电缆、电线沿线槽敷设时初始载流量允许值乘以《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008表7.4.4-1 多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数,作为各回路的电缆,电线设计载流量。笔者认为这种载流量计算方法并不能符合《布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002第523.4条“电缆束的降低系数适用于具有相同最高运行温度的绝缘导体或电缆束,含有不同允许最高运行温度的绝缘导体或电缆束,束中所有绝缘导体或电缆的载流量应根据其中允许最高运行温度最低的那根电缆的温度来选择,并用适当的电缆束降低系数来校正”这一规定。

例如BV导线或VV电缆与YJV电缆共用线槽敷设时,BV导线或VV电缆的最高运行温度为70度,而YJV电缆的最高运行温度为90度,那么YJV电缆的初始载流量应按最高运行温度70度时的载流量选取,然后再乘以“多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数”。比如《建筑电气常用数据》04DX101-1图集6-6页查得YJV-4*35+1*16电缆单回路敷设在线槽内,环境温度35度时的载流量为122A,由于YJV电缆与BV或VV电缆共用线槽成电缆束敷设,所以YJV-4*35+1*16电缆载流量由04DX101-1图集6-9页查得仅为93A,即工作温度70时YJV电缆载流量仅为90度工作温度时的载流量的75%,导致了未能充分利用YJV电缆截面。 《布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002表52-B2注释1)“表52-C1至52-C4的敷设方法B1和B2给出的载流量值仅指单回路而言,当在电缆槽盒内敷设多回路时,不论槽盒内有无隔板,表52-E1中的电缆束降低系数都是适用的”。由此条文可以得知,当YJV电缆与BV电线、VV电缆共用线槽敷设时,不论线槽内有无隔板分隔电缆与电线回路,YJV电缆应按允许最高运行温度70度时的载流量来选择,并用适当的电缆束降低系数来校正载流量。 2、沿电缆槽盒内敷设的电缆束含有不同导体截面的绝缘导体或 电缆时,应沿不同金属线槽敷设,以免小截面电缆过负荷 大多设计人员习惯将同一路径不同大小截面的电缆共用金属线槽成束敷设,并以电缆的初始载流量乘以“多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数”,这种计算方式同样不符合《布线系

电线及电缆截面的选择及计算要点

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1低压导线截面的选择 1.1选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2

-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得: ΔU=U1-U n-Δδ.U n (2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU% =ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。 1.2低压导线截面计算公式 1.2.1三相四线制:导线为铜线时, S st=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3) 导线为铝线时, S sl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4) 1.2.2对于单相220V:导线为铜线时, S dt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5) 导线为铝线时, S dl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6) 式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。 1.5需说明的几点 1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。

110kV电缆选型及截面选择

1.电缆选型 绝缘材料 考虑电缆线路安全以及施工管理方便,并考虑以往的运行维护经验、电缆选用交联聚乙烯电缆。 交联聚乙烯电力电缆具有较好的电性能和物理性能,耐热性能好、软化点高、热变形小,有优异的热稳定性和老化稳定性;随着制造技术的不断完善,如采用聚乙烯高纯净化、导体屏蔽、绝缘层、绝缘屏蔽三层同时共挤、干式硬化法,加上防水的纵向防水层,护套选用了具有防水性能良好的聚乙烯护套,表面有导电石墨涂层等措施对于防止早期的电缆由于绝缘气隙、杂质、水分等产生的水树生长起了良好的作用。同时XLPE电缆可耐小半径弯曲,重量轻、安装简便、安全可靠、与充油电缆相比,其接续与终端处理也比较容易。因此安装费用也较低廉,从安全及环境保护来看,交联聚乙烯绝缘没有油料渗漏,以及防暴性能较好的优点。 因此考虑到电缆线路的安全及施工,运行维护方便,并结合以往电缆线路的运行经验,本工程电缆选用交联聚乙烯绝缘电缆,绝缘标称厚度16.5mm。 金属护套 电缆的防水构造以铅包或皱纹铝包效果最好,铅套电缆的优点是柔软,弯曲性能、密封性和耐腐蚀性好,便于敷设,也便于电缆附件的安装,适用于防水、防潮以及防腐蚀性要求较高的场合。皱纹铝包的优点是机械强度高。铝包与皱纹铝包相比较,相同截面情况下铅套的电缆外经小,耐腐蚀性好,同时铅套对施工有利,缺点是电缆单位自重较重。根据福州局已有电缆工程运行情况及本工程的特点,推存采用化学稳定性好的铅包电缆。 外护套 规程规定在潮湿、含化学腐蚀环境或易受谁浸泡的电缆,金属护套上尚应有挤塑外套,以保护金属护套免受腐蚀。目前常用的电缆挤塑外护套材料有聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC)。 聚氯乙烯耐环境应力开裂性能比聚乙烯好,且在燃烧时分解的氯气有助于阻燃,故一般多采用聚氯乙烯,但聚氯乙烯对化学腐蚀的耐受性能不及聚乙烯,

导体和电缆选择总结(By Maple)

导体和电缆选择 注:以下内容是结合了导体和电缆选择2013年版讲义和部分网友的统计、历年的一些案例题型,再加上个人对配电手册和规范相关内容的理解总结而成。“总结是最好的复习”,希望大家也多多形成自己的总结。如果有错误纰漏请联系Maple (QQ:27183269),大家共同努力。 一. 内容和依据 A.高压导体选择:GB 50060-2008《3~110kV 高压配电装置设计规范》 DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》 (适用范围:3~500kV ;考试重点:3~35kV 配电装置导体。) B.低压导体选择:GB 50054-1995《低压配电设计规范》 (低压配电装置硬母线的短路稳定校验:参照高压导体。 三相平衡系统中的谐波电流效应:见GB/T 16895.15-2002 《建筑物电气装置 第5部分: 电气设备的选择和安装 第523节: 载流量》。) C.电缆线路设计:GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》 (适用范围:500kV 及以下;考试重点:10kV 及以下。) D.架空线路设计:GB 50061-2010《66kV 及以下架空电力线路设计规范》 二.选择导体要考虑的因素: 选择导体的技术条件: 电流、电晕、动稳定或机械强度、热稳定、允许电压降、经济电流密度 选择导体的环境条件: 环境温度(屋内和屋外)、日照、 风速、污秽、海拔 三.如何计算并选择裸导体的载流量? 1. 计算或已知回路的最大持续工作电流。各种回路的工作电流见电气手册一次P232 表8‐3。 2. 查DL/T5222附录D 裸导体的载流量,注意计算条件(无风无日照70℃ 和有风有日照 80℃)。 3. 根据以下条件计算校正系数(DL/T5222 7.1.5): a. 按海拔和环境温度校正查综合校正系数,见DL/T5222附录表D11; 注:该表很重要,经常考,注意单纯温度的修正也是查该表。 b. 对屋外导体,应计及日照影响,见DL/T5222 6.0.3及附录D (最高允许温度80℃的载流量已计及);日照对屋外电器的影响,缺乏数据时可按电气额定电流的 80%选择设备。 c. 采用多导体结构时,应考虑邻近效应和热屏蔽的影响‐ 4. 按第一步计算出的最大持续电流,除以第三部得出的校正系数,得出需要选择的裸导体载流量最小值,在附录D 中选择符合要求的截面最小的型号。从载流量表可以看出竖放比平放载流量要大,所以同样的截面大小选竖放(竖放的动稳定性要差)。 注:h 为宽度,b 为厚度 B y M a p l e

电线电缆线径、载流量如何计算及选型

电线电缆线径、载流量如何计算及选型 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培 =4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培 =11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择 各级电压电力线路输送容量及距离的大致范围 额定电压(KV) 输送功率(KW) 输送距离(Km) 0.22 50以下0.15以下 0.38 100以下0.6以下 10 200—2000 6-20 35 2000-10000 35-50 63 10000-20000 60-100 一.根据设计经验,选择导线和电缆截面 ⒈10KV及以下高压线路及低压动力线路 ①按发热条件来选择截面; ②校验电压损耗; ③校验机械强度; ④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求; 2.低压照明线路 ①按电压损耗条件选择截面; ②校验发热条件; ③校验机械强度; ④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求; 3.对长距离大电流及35KV以上的高压线路 ①按经济电流密度选择经济截面; ②校验电压损耗;

③校验发热条件; ④校验机械强度; ⑤对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求; 二.选择导线和电缆的条件说明 1. 发热条件 ①三相系统相线截面的选择 导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。 按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量I al 不小于通过相线的计算电流I 30,即: I al ≥I 30 其中I 30= ? UCOS P 3 P —负载功率(W) U —负载线电压(V) ?COS --负载功率因率 如果导线敷设地点的环境温度与导线允许载流量所采用的环境温度不同时,则导线的允许载流量应乘以温度校正系数。(即I al *K θ) K θ= θθθθ-'-al al al θ--导线额定负荷时的最高允许温度; 0 θ--导 线的允许载流量所采用的环境温度; '0θ--导线敷设地点实际的环境温度; 在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温; 在室内,环境温度一般取当地最热月平均最高气温加5℃;

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

电线及电缆截面的选择及计算

1 低压导线截面的选择 选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。 系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V 供电时,铜导线为14,铝导线为。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得: ΔU=U1-U n-Δδ.U n(2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-×380)=,所以ΔU% =ΔU/U1×100=400×100=;对于单相220V,ΔU=230-220-(-×220)=32V,所以ΔU% =ΔU/U1×100=32/230×100=。 低压导线截面计算公式 三相四线制:导线为铜线时, S st=PL/85×=×10-3mm2(3) 导线为铝线时, S sl=PL/50×=×10-3mm2(4) 对于单相220V:导线为铜线时,

电线电缆选型计算

电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体 ? 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ? 外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)? P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)? 百上二(百以上乘以二)? 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)? 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算) 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半) 首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 "十下5" 是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A; “百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为

电缆截面的选择方法及计算示例

电缆截面的选择方法及计算示例 1 按长期允许载流量选择电缆截面 为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。根据这一原则,在选择电缆截面时,必须满足下列条件: I max ≤I 0K 式中:I max ——通过的最大连续负荷载流量(A ); I 0 ——指定条件下的长期允许载流量(A ),见附表1; K ——长期允许载流量修正系数,见附表2. 举例:某工厂主变压器容量S 为12000KVA ,若以直埋35KV 交联电缆供电,试问应选择多大电缆截面?(土壤温度最高30℃,土壤热阻系数2.5) 解:按下列计算电缆线路应通过的电流值 I= U S 3=35 312000 =198(A ) 查附表1-12得:铜芯交联电缆8.7/10KV 3×95mm 2,最大连续负荷载流量为220A ,25℃。由于敷设土壤温度最高为30℃,应进行温度修正。 查附表2-2得修正系数为0.96. I 修=220(A )×0.96=211(A ) 通过土壤温度的修正后该电缆的连续负荷载流量虽只有211(A ),仍能满足电缆线路198(A )的要求。 2 按经济电流密度选择电缆截面 国际电工委员会标准IEC287-3-2/1995提出了电缆尺寸即导体截面经济最佳化的观点:电缆导体截面的选择,不仅要考虑电缆线路的初始成本,而且要同时考虑电缆在寿命期间的电能损耗成本。因此要从经济电流密度来选择电缆截面。 (1)经济电流密度计算式:

J= 1000 ]201[2020?-???)(+m B F A θαρ (2)电缆经济电流截面计算式: S j =I max /J 式中:J ——经济电流密度(A/mm 2); S j ——经济电流截面(mm 2); B=(1+Yp+Ys )(1+λ1+λ2),可取平均值1.0014; P 20————20℃时电缆导体电阻率(Ω·mm 2/m ) 铜芯为18.4×10-9,, 铝芯为31×10-9,计算时可分别取18.4和31。 d 20————20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/℃)。铜芯为0.00393,铝芯为0.00403. (3)10KV 及以下电力电缆按经济电流密度选择电缆截面,宜符合下列要求: ①按照工程条件、电价、电缆成本、贴现率等计算拟选用的10KV 及以下铜芯或铝PVC/XLPE 绝缘电力电缆的经济电流密度值。(详见GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》附录B 《10KV 及以下电力电缆经济电流截面选用方法》)。 ②对备用回路的电缆,如备用的电动机回路等,宜按正常运行小时数的一半选择电缆截面。对一些长期不使用的回路,不宜按经济电流密度选择电缆截面。 ③当电缆经济截面比按热稳定、容许电压降或持续载流量要求的截面小时,则应按热稳定、容许电压降或持续截流量较大要求的截面选择。当电缆经济截面介于电缆标称截面档次之间,可视其接近程度、选择较近一档截面,且宜偏小选取。 (4)上述计算式及要求虽然精确但比较繁杂。为方便起见,推荐下列简化的经济电流密度计算方法: 首先应知道电缆线路中年最大负荷利用时间,然后从下表中查得我国目前规定的电缆导体材料的经济电流密度,再按下式计算电缆截面。 S j = J I max 式中:I max ——最大负荷电流(A ); J ——经济电流密度(A/mm 2)。 根据计算所得的经济电流截面,通常选择不小于这个计算值并靠近这个值的电缆标称截面。

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 11.电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 12.电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。 13.电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: 14.电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 15.人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,

相关文档
相关文档 最新文档