浅谈农田灌溉混凝土防渗渠道衬砌施工技术摘要:为保证农田渠道现浇混凝土防渗渠道的防渗效果和耐久性,对农田灌溉防渗渠道衬彻施工技术,包括施工预备、混凝土材料、混凝土配合比以及混凝土的浇筑等方面进行总结,以保证施工质量,做到优质、经济、安全。

关键词:农田灌溉;防渗渠道:施工技术

渠道输水是我国农田灌溉的主要输水方式。但传统的土渠输水渗漏损失很大,每年渗漏的水量非常惊人。如果采用渠道防渗工程技术,会减少渗漏损失。渠道防渗节水的潜力很大,是应优先考虑的重要技术之一。在日常节水灌溉工程建设中,由于混凝土防渗渠道具有良好的防渗效果,一般可减少渗漏损失水量的85%以上,可以提高输水能力,具有减小渠道的断面尺寸和耐久性强的特点.在不同的地形、气候和使用条件的大中小型渠道和农业节水浇灌工程建设中得到了广泛的应用[1]。现将其施工技术报告如下。

1 施工预备

1.1 地基处理

渠道防渗工程施工前,应对渠道进行施工放样,具体的放样尺寸应按照设计图纸要求进行。放样出渠道底脚线和渠口线共4条线,然后进行开挖,土方的开挖应提前进行,使得地基土的水分在自然风干下尽量降低,以增强土基的强度,减轻冬季冻胀的破坏。

1.2 模板工程

混凝土预制板衬砌沟渠施工工艺

混凝土预制板衬砌沟渠施工工艺 土压顶→场地清理。 一、施工准备 施工工艺流程:施工准备→渠道开挖填筑成型→铺设砼预制板→现浇混凝渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计,充分做好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作;应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整;还应做好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 二、土方工程施工 衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,应对压实度指标做严格控制,以免建成通水后出现不均匀沉降,由其对渠道附属建筑物的回填应严格把关。 1、渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用全站仪及经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段一般每50m一个。弯道处5m加密一个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20。一般每200m留一个临时高程控制点,必要时可加密。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线(如遇填方渠道还应放出清基边线及清基后的填筑边线)。 2、沟渠成型 渠道土模是土工膜和砼预制板的基础,又是隐蔽工程,因而施工过程中要严格控制场地清理、土万开挖、填筑等环节的质量。 (1)场地清理 在渠道边线确定后,要清理超出渠堤外坡脚边线0.2m范围内的土方,主要清除石渣、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质,要求基面干净、平整。对新建渠道,要清除地表的草皮、树根、淤泥、腐植土等。

(2)土方填筑 a.填筑土料要求 填筑土料要洁净,符合规范要求,不准含有石渣(块)、粉砂、淤泥、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质。并对土料取样做出实验和含水量测定。要求含水量在10-30%之间。填筑土方可采用环刀取样测试(干容重评定其质量),每lOOm2取一个土样,要求压实土干容重1. 6t/m3,压实系数不小于0.95。 b.土料填筑工序 土方填筑时,首先对下层土进行刨毛、洒水处理,然后开始分层填筑,每层填筑厚度要视碾压机械确定,220Kw推土机碾压宜铺土厚30cm,75Kw推土机碾压铺土厚15-20 cm,并控制铺土厚度保持均匀一致,厚度误差不得超过10%。堤顶铺土宽度应超过设计宽度30-50cm。碾压机械行走方向宜平行于渠轴线,碾迹套压宽度不小于20cm,碾压遍数根据试验确定。分段碾压时,两端搭接长度不小于1.5m,对机械碾压不到的边角部位,要进行人工夯补。下层土填筑完成要进行取样测试,测试合格后方可进行上层土方填筑施工。 在土方填筑中如发现有橡皮土、层面结合不良、松土层、裂缝或剪毁破坏等现象要立即进行处理,可采取换土、刨毛等措施重新填筑碾压。 c.渠槽开挖 渠槽土方开挖,其断面一般不宜一次到位。第一次开挖时,边坡及渠底应预留不小于20cm的保护层。第二层采用人工修坡平整夯实至设计断面。土模开挖断面严禁超挖贴补。 d.沟渠成型 对成型渠槽土模,要进行隐蔽工程验收。其外观要求达到平、直、光、硬。 平:土模表面无忽高忽低现象;直:纵坡方向上下笔直成一线;光:表面光滑;硬:土模取样试验干容重达到1.6t/m3。 三、砼预制板砌筑施工

渠道防渗工程实施方案

江口县怒溪乡骆象村核桃湾水库渠系防渗改造工程(2011年度省级冬修水利扶贫项目资金) 实施方案 编制单位:怒溪乡水务站 二○一一年八月

审批:杨华军 审核:陆祖发 编写:龙绪刚 参加工作人员:龙绪刚张谦

怒溪乡骆象村核桃湾水库渠系防渗改造工程特性表

1、综合作明 1.1、基本情况 怒溪乡骆象村核桃湾水库渠系防渗改造工程位于江口县城东北部,距县城27公里,距乡政府14㎞,有通村公路到达工程点处,交通比较便利。全乡国土面积135.8㎞2,辖怒溪、地楼、龙眉、骆象、河口、梵星6个行政村,88个村民组,到2010年末全乡总人口20361人,其中农业人口19538人,占总人口的95.96%。全乡耕地面积921公颂,其中:田634公倾,土287公倾,人均耕地面积0.68亩;该水库地处县城东北部,有公路相通,距县城25公里,距怒溪10公里。 全乡粮食产业结构以水稻、玉米、烤烟、茶叶为主,生产率低下,2010年粮食总产量8339吨,人均粮食产量仅为376.4㎏;人均纯收入1720元。工程核心区为骆象村,工程解决灌溉面积为200亩。 1.2、工程建设的必要性 由于项目区驻地岩溶发育,山高水低,灌溉水源相对缺乏且距离较远,灌溉困难极为严重。加上当地的水利工程设施较少,仅有一座核桃湾水库,这严重地制约了该地区的经济的发展和社会的进步。 为了解决怒溪乡骆象村200亩农田的灌溉问题,在八十年代初期当地老百姓曾自发修建了干砌石抹面渠道,但目前已老化渗漏极为严重,渠道末端的农田基本无水灌溉,为此群众强烈要求对其支渠进行重新修复,以解决骆象村岑团200亩农田的灌溉及1000余亩茶叶用水问题,确保农民的正常生产、生活,并为当地农民早日摆脱贫困奔向小康打下基础。

渠道防渗工程技术规范

渠道防渗工程技术规范 【题名】:渠道防渗工程技术规范 【副题名】: 【起草单位】:中华人民共和国水利部农村水利水土保持司、科技教育司中华人民共和国能源部、水利部水利水电规划设计总院 【标准号】:SL 18-91 【代替标准】: 【颁布部门】:中华人民共和国水利部 【发布日期】: 【实施日期】:1991年12月1日 【标准性质】:中华人民共和国水利水电行业标准 【批准文号】:水农水[1991]14号 【批准文件】: 中华人民共和国水利部关于发布 《渠道防渗工程技术规范》SL18-91的通知 水农水[1991]14号 为统一渠道防渗工程技术标准,满足渠道防渗工程设计、施工和管理工作的需要,由部农村水利水土保持司、科技教育司和水利水电规划设计总院共同委托西北水利科学研究所、 陕西省水利水土保持厅、湖南省水利水电厅主编的《渠道防渗工程技术规范》,经部审定, 现批准为中华人民共和国水利水电行业标准,其名称与编号为:《渠道防渗工程技术规范》 SL18-91。自1991年12月1日起施行。 各单位在执行过程中有何意见,请随时函告主编单位和部农村水利水土保持司,并由该司负责解释。该《规范》由水利电力出版社负责出版发行。 1991年 9月 26日 【全文】: 本规范用词说明 执行本规范条文时,对要求严格程度的用词作如下规定,以便执行时区别对待: 1.表示很严格,非这样作不可的用词: 正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 2.表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 3.对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词: 正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”或“不可”。 第一章总则 第1.0.1条为统一渠道防渗工程的技术标准,提高设计、施工、测验和管理水平,提高水的利用率,充分发挥工程效益,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于农田灌溉、发电引水、供水和排污等渠道防渗工程。 第1.0.3条本规范包括土料、水泥土、砌石、膜料、沥青混凝土、混凝土等六种材料渠道防渗工程的设计、施工、测验和管理等有关技术规定,各种材料的技术要求详见附录一。 其中灰土、三合土、四合土、水泥土宜用于温和地区的渠道防渗工程。 第1.0.4条渠道防渗工程应贯彻因地制宜、就地取材的原则。并满足如下技术要求: 一、渠道防渗工程设计,应掌握渠道的基本情况、收集有关文件资料,通过技术经济论 证,力求技术先进、经济合理、经久耐用、运用安全、管理方便。 二、渠道防渗工程建设,应严格执行国家规定的建设管理程序,宜与渠道其他工程项目

渠道衬砌施工

渠道衬砌施工 由我局先期承建的南水北调中线京石段应急供水工程滹沱河倒虹吸工程Ⅱ标段,工程位于河北省正定县内,为南水北调中线总干渠的一部分,是南水北调先期开工的大型建筑物之一。工程由倒虹吸管身段、出口闸室段、出口渐变段、明渠段及附属建筑物组成。本标段总长1409.16m,其中明渠段202.16m。本标段渠道工程属河滩地段渠道,渠道过水断面采用梯形断面,整个过水断面采用现浇混凝土衬砌。渠底宽度为21m,两侧渠坡衬砌长度为22~ 27m ,衬砌坡长为21.98m,坡度为1:3,渠道内过水深度约为 5m,设计流量为150~ 170m 3 /s。渠道断面结构为:渠坡和渠底顶部15cm 厚的素混凝土衬砌板,衬砌板下铺二布一膜的复合土工膜防渗层,防渗层下面铺设有20~35cm 厚砂砾料保温层,保温层底部为渠道开挖的建基面。另由我局承建的南水调中线京石段应急供水工程渠道项目S6 标段,与滹沱河倒虹吸出口渠道相连。该标段工程是以渠道工程为主,渠道全长6.6km,属一般渠道段。渠道断面与倒虹吸出口渠道相同,整个过水断面仍采用现浇混凝土衬砌。渠道断面结构为:渠坡渠底顶部分别为10cm 和8cm 厚的素混凝土衬砌板,衬砌板下铺二布一膜的复合土工膜防渗层,防渗层下面铺设有3~5cm 厚聚笨乙烯泡沫保温板,保温板底部为渠道开挖的建基面。渠道结构典型断面见图1。. 5cm砂砾料垫层 4000 泥结碎石路面 6cm厚预制砼板混凝土框格复合土工膜 10cm混凝土 3cm聚苯乙烯保温板 3cm聚苯乙烯保温板 8cm 混凝土复合土工膜 1 9 7 8 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4000 4000 2000 20850 4 9 1 7 渠道结构典型断面图 6 9 5 0 10000 缝附图1 图1 渠道结构典型断面图针对总干渠渠道工程结构断面尺寸大、素混凝土薄壁结构、混凝土衬砌板抗裂减糙要求高、衬砌板底部直接与加强防渗层和保温层接触等特点。如何进行大面积渠坡、渠底混凝土布料及连续浇筑,如何确保大面积现浇混凝土衬砌板的施工质量,如何有效保护衬砌板底部的加强防渗层和保温层,如何在有效工期内又好又快的完成渠道混凝土衬砌施工等问题,成为困扰渠道施工的难题。结合招标文件要求机械化衬砌施工要求,我局围绕着上述施工难题,开始了振碾式渠道混凝土衬砌机的研制工作。 2.渠道混凝土衬砌机研制 2.1 衬砌机组成(参见图2) 9 2.主桁架行走系统 1.主桁架系统 4.上小车布料系统 3.皮带输料系统 2.主桁架行走系统 5.下小车衬砌系统 6.总体操控系统振动碾压式渠

渠道防渗工程施工技术

渠道防渗工程施工技术研究 摘要:目前我国小型农田中水利渠道的渗漏水情况严重,导致水 资源的严重浪费。小型农田水利渠道工程的防渗技术的实施,有利于杜绝水资源浪费的现象,遵循了农业的可持续发展。渠道防渗可提 高水的有效利用系数,防止渠道冲刷、淤积和坍塌,缩小输水时间和灌水周期,节省养护和管理费用,节约耕地,防止土壤次生盐渍化、沼泽化。本文对渠道被破坏的类型进行了分析,并探讨了防渗工程技术的选择和施工方法。 一、小型农田水利渠道的状态 (一)农田水利渠道的含义 小型的农业生产中为了解决灌溉问题找到的供水渠道,就农田的 是水利渠道。有时有雨天气干旱的原因导致土地缺水现象的产生,严重会使农作物损失,粮食部丰收,不利于农业发展。从而人们修建了小型的农田水利渠道以解决土地缺水时进行灌溉的措施。小型农田水 利渠道的修建,为了提高弄农民的收入,增加粮食收成起到了重要的作用。 (二)小型农田水利渠道目前存在的主要问题 我国为了发展农业事业而采取修建水利渠道的措施将缺水的农田进行灌溉,但是目前小型农田水利渠道中渗漏现象严重。其原因主要有:①没有加大修建力度,建立水利渠道修建体制。②材料质量不好,造成农田水利渠道在灌溉是材料遭到损坏,发生渗漏。③设备成本高,人们久久不愿意换新设备。导致设备实施的落后。④修建水利 的技术落后。 二、导致水利渠道渗漏的因素

(一)外界因素破坏 小型农田水利渠道工程是在土地上进行的,土地里面有老鼠、蚂蚁等动物的栖息地。其在管道中进行破坏,导致渗漏;小水位则不严重,水位高是还会发生渗漏的地方相连接,形成大规模的水利破坏,水量大量涌出以后,整个水利渠道崩溃。 (二)土地的因素 小型农田水利渠道工程修建在有砂石土的地方。砂石土没有土地粘性大,易于被水冲走。 (三)施工期间隐患 农田水利渠道干渠沿线的地形不一比较复杂,由于施工条件的局限、施工水平的有限,于是就遗留了许多的安全隐患。主要有以下几点:分段接头的地方处理不到位,逐步形成了空隙;在清理基底的时候处理的不彻底;渠道的堤身的填筑材料比较混杂,里面含有树根、树干等物体,这些物体年久腐蚀就在堤身形成孔洞,造成土块碾压不实,土块架空。 (四)人为因素的破坏 小型农田水利渠道工程中,人类肯定会在其上面频繁的走动,而人来在频繁活动的同时会增加小型农田水利渠道工程中土质的负担久而久之就会导致土地因人类的因素而造成土地松散。同时树木的砍伐也会为其增加负担。树木的砍伐会使一部分水土流失。流失过程中可能会导致距离较近的小型农田水利渠道工程遭到破坏,从而使水资源渗漏。 三、几种渠道防渗施工方法 (一)土料防渗

浅谈水利工程渠道防渗施工技术

浅谈水利工程渠道防渗施工技术 摘要:水利工程作为我国农业发展的基础性和辅助性工程,有利于维护农业生产关系、促进国民经济发展、保障社会和谐,对水利工程渠道防渗技术的研究是相关部门工作的重中之重。目前,农业发展所使用的灌溉技术不科学,导致出现了各种渗漏问题。为了有效节水,应该加强对水利渠道防渗技术的应用,对水利工程进行科学防渗。工作人员要充分了解水利工程防渗技术的特点,并利用其防渗性和坚固耐冲击的特点,提高水利工程建设的效率和质量。 关键词:水利工程;渠道防渗;施工技术 1导言 水利工程的防渗技术对于水利工程的实施和防渗技术的可持续发展具有重要意义。水利工程渠道防渗技术直接影响施工的质量,它不仅关系到水资源的利用率,而且对人们的日常生活同样有着深远影响。所以应该不断加强水利工程的渠道防渗技术的创新,根据渠道渗漏的种种问题,及时采取相应的技术措施,从而使水利工程能够造福广大人民群众。 2采取水利工程渠道防渗措施的意义 我国水资源丰富,但是人均占有量较少,可利用的水资源有限,增强水资源保护意识和节约用水意识,提高水资源的利用率势在必行。兴建水利工程能够将水资源的价值最大化,水利工程主要采用渠道方式输送水资源,在输送过程中如何降低水量流失成为十分关键的问题。有效的渠道防渗技术能够避免输送过程中水资源的浪费,一旦出现渗漏,渠水的可利用系数就将被大大降低,尤其是大中型灌溉区域,原本可利用的水资源就十分有限,加上渠水渗漏,灌溉面积减少,加剧水资源紧缺的问题。高质量的渠道防渗漏施工,可以有效减少后期维修工作量,节约工程成本。对于水利工程施工单位,渠道防渗施工技术是企业实力的重要体现形式,不断提高防渗技术有助于提高企业综合竞争力,促进企业长期稳定的发展。 3水利工程渠道出现渗漏的原因 3.1化学原因 水利工程渠道出现渗漏的化学原因是土壤中含有一定量的盐类和酸类物质,土壤和混凝土混合后会出现相应的化学反应,导致土壤局部出现了不同程度的变化,进而影响了混凝土的整体结构,给施工企业造成了较大的经济损失。 3.2施工原因 在水利工程施工建设当中,由于施工企业没有做好相关的工程管理工作,缺乏对水利工程建设的监督与管理,施工人员没有严格执行施工技术要点进行施工操作,缺乏施工质量意识,施工操作不规范,致使工程质量不达标。再加上施工单位缺乏对渗漏环节的质量控制,且施工技术较为单一,具有一定的滞后性。因此,水利工程建设质量无法得到保障,在一定程度上加剧了水利工程渠道渗漏的程度,为水利工程施工质量留下了安全隐患。当水利工程使用周期达到一定的期限时,必然会导致渠道发生渗漏的现象。 3.3冻胀原因 土壤当中含有大量的水分,当外界温度低至0℃以下时,呈现出降序下降的情况,基土内部的水分凝结膨胀,并且其体积面积不断增加。当水凝结成冰时,会对混凝土土板产生作用力。由于外力作用,致使混凝土土板发生位移,偏离了

渠道混凝土衬砌

1.概述 由我局先期承建的南水北调中线京石段应急供水工程滹沱河倒虹吸工程Ⅱ标段,工程位于河北省正定县内,为南水北调中线总干渠的一部分,是南水北调先期开工的大型建筑物之一。工程由倒虹吸管身段、出口闸室段、出口渐变段、明渠段及附属建筑物组成。本标段总长1409.16m,其中明渠段202.16m。本标段渠道工程属河滩地段渠道,渠道过水断面采用梯形断面,整个过水断面采用现浇混凝土衬砌。渠底宽度为21m,两侧渠坡衬砌长度为22~27m ,衬砌坡长为21.98m,坡度为1:3,渠道内过水深度约为5m,设计流量为150~170m3/s。 渠道断面结构为:渠坡和渠底顶部15cm厚的素混凝土衬砌板,衬砌板下铺二布一膜的复合土工膜防渗层,防渗层下面铺设有20~35cm厚砂砾料保温层,保温层底部为渠道开挖的建基面。 另由我局承建的南水调中线京石段应急供水工程渠道项目S6标段,与滹沱河倒虹吸出口渠道相连。该标段工程是以渠道工程为主,渠道全长6.6km,属一般渠道段。渠道断面与倒虹吸出口渠道相同,整个过水断面仍采用现浇混凝土衬砌。渠道断面结构为:渠坡渠底顶部分别为10cm和8cm厚的素混凝土衬砌板,衬砌板下铺二布一膜的复合土工膜防渗层,防渗层下面铺设有3~5cm厚聚笨乙烯泡沫保温板,保温板底部为渠道开挖的建基面。 针对总干渠渠道工程结构断面尺寸大、素混凝土薄壁结构、混凝土衬砌板抗裂减糙要求高、衬砌板底部直接与加强防渗层和保温层接触等特点。如何进行大面积渠坡、渠底混凝土布料及连续浇筑,如何确保大面积现浇混凝土衬砌板的施工质量,如何有效保护衬砌板底部的加强防渗层和保温层,如何在有效工期内又好又快的完成渠道混凝土衬砌施工等问题,成为困扰渠道施工的难题。结合招标文件要求机械化衬砌施工要求,我局围绕着上述施工难题,开始了振碾式渠道混凝土衬砌机的研制工作。 2.渠道混凝土衬砌机研制 2.1衬砌机组成 2.1.1衬砌机主体 鉴于渠道面断面尺寸较大,且渠坡、渠底混凝土衬砌施工时为大面积仓号连接施工,衬砌机主体采用一个大跨度的钢构桁架,利用桁架做布料平台和轨道,通过安装在桁架上的上下结构小车,分别完成渠道混凝土的布料、摊铺、振捣和整平。 2.1.2行走系统 行走系统采用四个电机同步控制,沿轨道行走。运用先进的变频调速技术,在0~10m/min 之间可随意调整传动电机的速度,使整机在行走过程中运行平稳,可避免因车辆晃动引起的结构变形。 2.1.3升降调坡系统

渠道施工方案

衬砌渠道施工工艺 一、衬砌渠道的结构型式 现浇衬砌渠道的结构型式有很多种,考虑到渠道沿线土质、气温、地下水位、渠道流量及便于施工等因素,选定现浇渠道的结构型式为等厚度梯形单式断面。考虑到现浇后的渠坡稳定及便于施工,斗、农渠道内坡分别取为1:0.5和1:0.75。根据渠道设计流量及抗冻抗渗要求,选定砼防渗层厚度为8cm,强度标号为C15,抗冻标号为D50,抗渗标号为W4。为避免砼的热胀冷缩而造成的破坏,沿渠道纵向每5米设一道伸缩缝,沿渠道底脚设两道横向伸缩缝,内用1cm厚的闭孔泡沫塑料填充。 二、衬砌工程施工 (一)施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 (二)土方工程施工

衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,衬砌前结合灌溉送水有意识的加大水位对渠道进行了浸水预沉,但仍难以达到衬砌所需的密实度要求,必须进行夯实。 1、渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段每50m一个。弯道处5m 一个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30〃。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20 。每200m留一个临时高程控制点。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线。 2、土方回填夯实 A、夯实前首先清除渠床内的树根、淤泥、腐质土、垃圾及隐藏的暗管砖石等。 B、渠坡夯实厚度为渠底脚处向堤内侧水平距离1.5米,至堤顶处夯实尺寸为1米,形成一个斜梯形。 C、回填夯实采用分层开蹬夯实的方法,每层铺土厚度≤30 cm,铺土要均匀平整。因渠道沿线土质多为砂壤土或粉细砂,应严格控制土壤含水量在适宜范围内。若土壤比较干燥应采用洒水的方法调节土壤含水量,若土壤含水量较大应采用排水、晾晒、换土等方法以使含水量控制在适宜范围之内。

渠道混凝土施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 一、概述 1、工程概况 本工程设计桩号为Ⅳ169+600~Ⅳ175+432.8,渠道为梯形断面,设计渠底宽度为8~14.5m,渠底高程88.781~88.363m,渠道内一级边坡为1:2.5~1:3.5,一级马道(堤顶)宽5.0m,外坡1:1.5,渠道纵比降为1/28000~1/23000。全渠段采用混凝土衬砌,渠坡厚度10cm,渠底厚度8cm。混凝土衬砌强度等级为C20,抗冻标号F150,抗渗标号W6。全渠段采用复合土工膜防渗。在渠底及渠坡防渗复合土工膜下均铺设保温板防冻层混凝土衬砌强度等级为C20,抗冻标号F150,抗渗标号W6。全渠段采用复合土工膜防渗,在渠底及渠坡防渗复合土工膜下均铺设保温板防冻层。 在渠道开口线与永久占地线之间设有截(导)流沟、防洪堤、林带。截流沟纵比降根据地形确定,纵比降较陡处全断面采用干砌石护砌。 2、主要工程量 渠道主要工程量为混凝土浇注量为53699.5万m3,钢筋制安6.53t,塑料泡沫板铺设6087m2,土工膜铺设387387 m2。 二、气象水文与地形地质 1、气象水文 本渠段属温带大陆季风型气候区,夏秋两季受太平洋副热带高

压控制,多东南风,炎热多雨,冬春两季受西伯利亚和蒙古高压控制,盛行西北风,干燥少雨。本渠段多年平均降雨量616.3mm,多年平均降水日数70.2d,降水年际变幅大,降水年内分配不均,70%~80%集中在汛期,多以暴雨型式出现,年降水量从山区到平原呈递减的趋势。 段内多年平均气温14.1℃,全年1月份温度最低,平均气温-0.8℃;月平均最低气温-5.2℃,极端最低气温-18℃;7月份气温最高,月平均气温27.0℃,月平均最高气温31.9℃,极端最高气温42℃。 2、地质条件 鹤壁段位于华北平原西部边缘与太行山东麓的交接部位,穿行于山前丘陵地带,主要地貌单元有丘前冲(坡)洪积斜地亚类、软岩丘陵亚类和山前冲洪积裙亚类三大类。丘前冲(坡)洪积斜地亚类分布于侯小屯一带,地面高程99~104m,地面坡降8‰~9‰。软岩丘陵亚类主要分布于淇河以北大盖族附近,地面高程100~110m,沟谷发育;山前冲洪积裙亚类分布于山前地带及丘陵、岗地之间,地势总体向东倾斜,地面高程一般91~108m,中上部坡降一般1%~2%,下部坡降4‰~7‰,洪积锥坡降较大,达6%~7%,冲沟发育。 本渠段位于华北准地台黄淮海拗陷的西部边缘,新构造分区属华北断陷~隆起区的太行山隆起分区和河北断陷分区的交接部位,

浅谈水利工程渠道防渗施工技术 赵毅博

浅谈水利工程渠道防渗施工技术赵毅博 发表时间:2019-10-09T16:49:12.813Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年13期作者:赵毅博葛攀[导读] 工作人员要充分了解水利工程防渗技术的特点,并利用其防渗性和坚固耐冲击的特点,提高水利工程建设的效率和质量。 1 身份证号码:41032619921006XXXX; 2 身份证号码:13042119940202XXXX 摘要:水利工程作为我国农业发展的基础性和辅助性工程,有利于维护农业生产关系、促进国民经济发展、保障社会和谐,对水利工程渠道防渗技术的研究是相关部门工作的重中之重。由于外力作用,致使混凝土土板发生位移,偏离了原来的位置,严重破坏了混凝土土板结构,致使水利工程出现渗漏现象。 4水利工程渠道防渗施工技术控制要点分析 4.1土料防渗 在渠基土夯实或在渠床表面铺筑的夯实涂料防渗层称为土料防渗,其防渗效果十分明显,施工人员可以就地取材,从而降低成本,提高经济效益,且操作流程简单。但这一施工技术的抗冻性较差,耐久性有限,适用于气候温和的地区和小型水利工程。水利工程对防渗技术要求较高,缺少相应的土料和沙石时,可通过衬砌的方式进行处理,再用土壤固化剂加固土壤。土料防渗的处理对象是防渗层,土料厚度应根据工程的实际情况确定,为了防止出现裂缝可适当设置伸缩缝。可以使用水泥砂浆强化土料的防渗层,提高渠道防渗质量。在选择混合土料和素土的过程中应确定其最大容重,并以此作为强度设计的重要依据。 4.2混凝土防渗 混凝土是一种由水泥、骨料、水组合而成的非均质性材料,在湿度、温度变化条件下硬化并在此基础上产生体质变形。在水利工程渠道防渗施工过程中降低混凝土最高温差和温度可以采取降低浇筑温度措施,只有在大工程中才能具备相应的条件。混凝土搅拌机出料、卸料、泵送、浇灌振捣等操作都会形成较高的温度,如果想要降温可根据不同季节采取相应的控制措施。例如在夏季施工时可将草包覆盖在整个长度水平输送管道上并对其喷洒冷水。与此同时也要合理安排混凝土施工进度,需要在上层混凝土初凝之前对下层混凝土进行浇筑,按施工缝处理方式处理层面,避免混凝土出现裂缝。在搅拌混凝土时应改变传统投料程序,先将水泥、水、砂搅拌后再依次投入石子搅拌,这种搅拌被称为裹砂法。其显著的优点在于无泌水,减少混凝土上层和下层强度差,可以有效地防止水分向水泥砂浆面和石子区域集中,保证硬化后的混凝土界面结构更加紧密。此外在混凝土拌合时可添加粉煤灰减少水泥用量,更能提高混凝土的抗裂性和耐久性。或添加引气剂提高混凝土的抗冻性、抗渗性和抗盐渍性。经实践得知,混凝土防渗技术有较好的适用性,便于施工管理,更具有占地面积小、抗盐渍性以及耐久性好等优势,可以加快渠道流速,提高防渗效果。 4.3伸缩缝防渗技术 水利工程受地质条件影响较大,很可能因为勘查阶段的疏忽或者施工质量问题而引发伸缩缝,进而导致渗水问题,根据渠道水流和泥沙情况对灌溉区进行改造,避免渗漏加重或引发其他关联性问题。当环境温度变化明显时,应加强地基防渗保护,避免温度变化引起的伸缩,在处理接缝的过程中,可以采用渠道间隔设计,一般间距在6米,这种间距对提高渠道稳定十分有效。当环境温度发生变化时,材料可能发生不同程度的变形,一旦处理不及时,很可能引发延伸问题,增加搭配难度。

渠道衬砌施工方案60423

渠道混凝土衬砌施工方案 一、工程概况 引江济汉高石碑枢纽工程为引江济汉工程最末级水利枢纽,位于汉江边高石碑镇长市村,主要建筑物为高石碑出水闸、兴隆河倒虹吸、渠道(64+181~67+230)、新建汉江干堤、汉江护岸等工程,全长3.049km。干渠设计引水流量350m3/s,最大引水流量500m3/s。 二、设计要求 出水闸内渠道渠顶高程为32.60m,闸外渠道渠顶高程为40.00m,渠底高程为25.08m~25.00m,渠底宽为60.0m,渠道(64+181~66+200)边坡坡比为1∶3.0,本段渠道属半挖半填渠道。渠道采用C20现浇混凝土衬砌,抗渗等级为W6,抗冻等级为F100,衬砌范围为过水断面的渠底和边坡,衬砌渠底厚8cm,边坡厚12cm。渠道边坡均设置15cm厚砂石垫层,渠道底板(64+181~65+039.92)下设15cm厚砂石垫层和15cm厚瓜米石垫层,渠道底板(65+274~66+200)下设15cm厚砂石垫层。衬砌顶部设置C20预制混凝土封顶板,尺寸为20×30cm(厚×高)。为改善渠底底板的受力条件,提高边坡衬砌的抗滑稳定能力,在坡脚均设置脚槽,混凝土脚槽和坡脚整体现浇,脚槽宽度为50cm,高度为50cm。为保证衬砌混凝土板的稳定,护坡、护底设计为透水式。在底板、护坡上设φ5排水孔,孔距2.0×2.0m,护坡上第一排孔距渠底1.0m。 为了防止因温度变化、混凝土本身收缩和不均匀沉陷等因素造成衬砌板的隆起或开裂,衬砌板设伸缩缝。伸缩缝采用通缝和半缝相结合的形式,横缝(垂直水流方向)每隔4m设一道半缝,每隔12m设一道通缝;纵缝(顺水流方向)每隔4m设一道半缝,每隔12m设一道通缝,渠底两坡脚纵向为通缝。通缝嵌闭孔泡沫板,顶部沥青崁缝;半缝缝宽1cm,缝深3cm,采用经济实用的沥青作填缝料。 三、编制依据

渠道防渗施工新技术

渠道防渗施工新技术 发表时间:2016-06-24T16:34:01.103Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:朱楚汝 [导读] 水资源是世界宝贵的资源,它虽然分布广阔,但是并不是取之不尽用之不竭的。 肇庆市高要区水利水电工程质量安全监督站 526100 摘要:水资源是世界宝贵的资源,它虽然分布广阔,但是并不是取之不尽用之不竭的。水利工程可以有效地提高水资源的利用效率,解决水资源,但是在有些水利工程中会出现渗水现象,这对水利工程的效用产生很大影响,甚至会影响水利工程的使用寿命。所以,在水利渠道施工过程中大力应用防渗技术,可以防止水利工程出现渗漏现象, 关键词:水利;渠道;防渗技术;研究 前言 我国拥有的水资源是十分丰富的,排在世界的首位,在我国古代,人们的生产技术尚不发达,丰富的水资源给我国带来了很多灾害,其中以黄河为最。经过我国多年和自然灾害作斗争的经验,我国已经总结出了丰富的抗灾防灾措施,给我国社会和谐稳定发展提供了坚实的基础。渠道防渗工程是水利工程施工过程中的重中之重,它可以减少水利渠道工程输水的不必要损失,从根本上加强水资源的利用效率,达到节约水资源的目的,增强水利渠道的使用寿命,提升它的防渗效果。同时也是确保水利渠道的正常运作,发挥最大最用。 1.水利渠道的渗透因素 1.1 冻胀问题 水利渠道的冻胀破坏主要是由于冻胀应力分布不均匀,导致渠道混凝土表面被破坏形成渠道渗透。 1.1.1 持续低温 在北方一些严寒地带,冬天停止输水后,混凝土板块下的积水成饱和状态,遇到冷空气影响,结成冰晶状,使得混凝土板抬高了。当气温回升时,冰融化成水,又使得混凝土板块下沉。这样反反复复就会使得混凝土板块脱离板缝下滑,造成衬砌板被破坏。 1.1.2 渠道土壤的承载力 土壤在冻结时具有很强的承载力,基本不会被压缩。当土壤冻融时,承载力下降,就会导致水利渠道的地基变形。混凝土板块的衬砌结构板容易遭到破坏,形成渠道渗透。 1.2 地下水反渗 当灌溉地区灌溉后或下大雨后,水利渠道两旁的土壤会饱和,地下水位就会上升。当水利渠道输水灌溉时,渠道地下水位也会上升,所以暂时不会有危险。但是灌溉完成时停止了输水,渠道下的水位就会下降,导致两地水位很不平稳,侧水压力过大,会向内侧挤压,就造成了两侧土壤里的水向渠道地下反渗,使得混凝土板块移位或被破坏,形成渠道渗透。 1.3 耐久性 水利渠道是长久性运作的建筑工程,经过水利渠道引水的不断冲刷会对混凝土墙面及其它的防渗材料造成不断的侵蚀,使得防渗材料使用寿命减短。如果没有定期的维护和修建,就会造成水利渠道的崩溃使得引水中断,导致灌溉无法进行。 1.4土壤特殊化 我国有一部分地区的土质很特殊,如湿陷性黄土的地区,这使得修建水利渠道的施工难度提高,而且修建成本高,土地土壤变化大,质量得不到保证。加大了在这一地区修建水利渠道的难度。 2.我国水利工程渠道防渗施工方法 (1)土料防渗。土料防渗的优点是:可就地取材,成本低。其缺点是缺乏耐久性,经过多次的冷冻和融化,会使防渗层变得松散,甚至被剥蚀,最终起不到防渗作用。尽管土料防渗有诸多不足之处,随着防渗技术的进步和应用大型的碾压机械,它的应用依然很广泛。施工中所用土料的原材料并非是常规意义上的土料,需要把土料中的含有有机质的表层土和草皮、树根等杂物通过粉碎、过筛来清除;施工过程中需要注意的细节有:严格控制含水率和配合比,掌握好混合土料的干拌、湿拌先后次序;当防渗层厚度超多15厘米时要进行分层铺筑。土料铺筑要与夯实同步进行。 (2)砌石防渗。砌石防渗的优点:取材方便、容易施工、具有较强的抗磨性和抗腐蚀性。砌石防渗能够承受较大的渠道流速,对渠道有较强的稳定作用。在我国,砌石防渗渠道往往不设置铺垫层,直接砌筑在渠基上。为了更好地使渠床与石板紧密结合,常常在两者之间铺设一层砂料或低标号砂浆,其厚度一般为2—3厘米。也有在防渗层下面铺设粘土、三合土、塑料薄膜等物质来提高防渗效果。 (3)膜料防渗。膜料防渗的优点:原料轻便且易于运送、张弛能力强、使用方便且造价低、抗腐蚀和抗渗透能力强等;但膜料也有其不可克服的缺点,主要有:寿命短、容易被刺破、因料面光滑而与土地缺少摩擦、容易造成边坡不稳等。膜料防渗施工需要注意的关键问题是:必须保持膜面的完整性和边坡的稳定性。 3.改善我国水利工程渠道防渗技术的对策和建议 (1)重视模板制作。以混凝土工程为例,模板属于非常重要的辅助作业,它对新浇筑的混凝土起着浇筑和定型作用,另外,它还兼管保护与改善混凝土表面质量的效果。当前的模板类型主要有钢模板、木模板、钢筋混凝土预制模板及混凝土模板。在安置模板时,其放样必须要以图纸的设计测量作为依据,并且要在重要结构上设置足够多的控制点,其目的是要保证模板在拼接过程中严密准确、表面平整不漏浆,而且不会发生过大的变形等。总之,模板的偏差必须控制在相关规定的允许范围之内。 (2)提高新技术、新设备、新材料的应用。施工人员的素质和能力直接关系到施工质量,因此,加强水利工程防渗管护施工人员的培训是一项基础性工作,只有提高他们的综合素质,才能保证工程设计的科学和防渗管护监理的严格。要不断加强各个领域之间的交流与合作,注重引进新技术、新设备和新材料,为新技术突破提供必要的物质支持。 (3)加大资金和技术的投入。我国水利工程渠道防渗施工体系必须以雄厚的资金和先进的技术做支撑。近几十年以来,我国的水利工程防护施工没有受到应有的重视,在资金投入方面更是远远满足不了其需要,从而导致我国水利工程渠道防渗设备落后、老化,渠道防

渠道施工方案(2)

渠道施工方案(2)

1)渠道施工顺序 施工准备→渠道放线、开挖(或填筑)→现浇U型渠砼及节制(分水)闸、跌水施工→过渠桥、排水管涵施工(如果有)→堤顶整修。 2)箱涵施工顺序: 放线→底部及侧壁钢筋→底部及侧壁模板→底部及侧壁砼浇筑→底部及侧壁砼待凝、拆模、养护→施工缝凿毛→顶部模板→顶板钢筋→顶部砼浇筑→顶部砼待凝、拆模、养护→试水→粉刷3)渡槽施工顺序 施工准备→放线、开挖基础→砌筑基础块石→侧槽台砌筑→中墩钢筋→中墩模板→砼浇筑砼施工→台帽模板→台帽钢筋→砼浇筑砼→砼待凝、拆模、养护→槽身吊装→伸缩缝止水施工。 4)配套工程施工程序 施工准备→按图施工→交工验收。 施工方法 测量定位 在总体工程开工前,用经纬仪按设计及业主要求进行平面定位测量。施工现场所引入的水准点,将保证达到国家四级水准点精度。 依据施工总平面图提供的坐标、标高,在施工现场设置施工总控制桩,在规划路渠边设骑马桩控制平面位置。

测量施工人员在进行施工测量时,须与工程人员错开时间。在正常的施工过程中,测量人员及施工测量设备,须离开施工现场。待施工现场人员不进行工程施工时,方可进行测量放线工作,避免出现交叉作业。 测量人员施工放线完毕,应及时组织验收。施工验线时,交接人员进行复测和读数,并有现场质量、技术负责人员、施工工长参加,及时填写记录。 ◆渠道工程 ◆施工难点 ◆填方渠道 ◇测量放样:在完成现场交桩后,及时进行复测及线路导线、水准的贯通测量;与相邻合同段闭合。然后用全站仪或经纬仪施放线路中线桩和路基边桩和征地界桩,其精度应符合规范规定。为方便路基施工,每10~20m设置标杆,挂线施工。 ◇基底处理: 清除填方用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少20cm内的草皮、树根和表士,清除的腐殖士不得丢弃,均应整齐码放在两侧坡角外,待渠堤成型后,反回到渠堤边坡上。 半挖半填段应将挖方边坡挖成不小于1m的台阶,台阶底设2%的向内的横坡,再进行加宽填筑,填料摊铺。 填料用自卸汽车运至填筑区,等间距倾倒,卸土间距应充分

渠道衬砌混凝土施工技术研究

渠道衬砌混凝土施工技术研究 摘要:衬砌工程作为水利渠道施工中的重点和关键施工项目,其施工质量直接 影响着水利渠道的防渗和其使用寿命。随着人们对水利渠道工程施工质量要求不 断提高,混凝土衬砌技术得到显著的提高和发展。但受施工环境、材料、技术等 因素的影响,水利渠道工程中混凝土衬砌施工仍然难免遇到这样或那样的问题, 因此如何在水利渠道施工中应用好衬砌混凝土技术,提高水利渠道混凝土衬砌施 工质量,已经成为当前水利工程施工领域重点研究和实践的课题。 关键词:渠道衬砌;混凝土施工;工艺 1导言 混凝土在现代建筑工程中是必不可少的,随着我国经济的发展,混凝土的使用量越来越多,使用范围越来越广,对混凝土的质量要求越来越高。特别是在渠道项目里,如果砼出现 渗漏等问题,将会带来非常大的危害,直接威胁人民的生命和财产安全。所以对于混凝土的 施工技术要严格把关,确保了建筑物、构筑物的绝对安全。 2衬砌混凝土施工技术概述 衬砌混凝土施工技术近年来取得了良好发展,深受我国建筑企业和建筑研究人员的重视。衬砌混凝土施工技术具有很强的稳定性,可以确保建筑物具有长久的使用寿命,不容易出现 质量问题。衬砌混凝土施工技术的主要原理是利用混凝土来构成建筑物的主要框架,方便进 行后续的工程。混凝土材料的成分配比与成分质量是影响混凝土稳定性的重要因素。所以, 衬砌混凝土施工技术必须严格控制混凝土材料各个成分的含量和质量。衬砌混凝土施工技术 要根据施工对象的具体要求,确定混凝土中各个成分的配比,然后向可靠的厂家购买原材料,确保工程建造的质量水平。对于水利水电工程来说,衬砌施工技术的有效性影响着整个工程 的施工质量。为了确保水利水电工程能够正常使用,为我国的经济发展和人民日常生活提供 足够的电能,促进经济发展水平和人民生活水平的提高,必须加强衬砌混凝土施工技术在水 利水电施工中的应用。 3渠道衬砌混凝土施工技术的质量控制 从配合比、运输等多方面来说,必须结合现场的实际情况,做出科学全面的分析,按照 规定设计出最佳的方案,必要时还应浇筑试验段来确定混凝土的配合比和含水率。混凝土的 摊铺要均匀,振捣要到位,不能出现漏振和过振现象。要重视混凝土的养护工作,注意气温 的变化对混凝土凝固时间的影响,低温时要做好保温工作,高温时要做好降温工作,严格控 制混凝土的养护时间,养护期内绝对避免施工车辆行走产生的震动对混凝土凝固的影响。 3.1混凝土的切缝衬砌分缝 采用人工墨线布缝,也需要根据施工前的设计图纸做指导,这样才能够保证达到最佳的 稳定与强度。这主要纵横缝采用手扶式割缝机割缝,所以依照前期的准备,从后面开始,对 于位置和深度都按照规定来操作。必须明确混凝土的切缝时间能够对砼的裂缝产生很大的影响,因此在浇筑完后的18~24h之间可以进行这项工作。 3.2混凝土配方材料的控制 水灰比的控制,做好这项前提性的工作就是为后面打下了良好的基础,因为这是直接影 响砼成品强度的。为了避免没有达标,需要对这方面做出具体的分析,以此来提高整体工程 的稳定性。由于混凝土结构是直接和水接触的,水中含有各种重金属盐以及氯离子,而这些 重金属和离子将会给混凝土的耐久性和强度带来很大的影响。经过研究,水灰比与耐久度和 强度之间的关系呈现出一个抛物线的比例,在达到某个比值之后,耐久度将由升高的运动态 势转移到逐渐降低的运动态势。在进行原材料的挑选以及比例计算的时候,应该遵循《水工 混凝土规范》,对于原料的各项指标进行仔细检查,严格控制超标率。这些指标主要包括以 下几项:骨料的含泥量、砂石的细度模数、粗骨料的粒径以及与之相对应的级配情况、对于 混合各类材料的用水成分的检测以及分析、对水泥以及粉煤灰的成分标号分析。这些可以说 包含了最关键的内容,做好了这些工作是保障整体的质量与稳定的前提。 3.3混凝土厚度 严格按照设计图纸进行施工,坚决杜绝为了节约成本施工厚度达不到设计要求,从而影

防渗渠道施工工艺

(一)渠道结构及施工方法 渠道采用半圆形混凝土预制管断面,直径采用100cm半圆形,半圆顶部设计尺寸为宽50厘米,厚10厘米的砼板封顶,以便防止杂物掉进渠道内。 防渗渠道主要施工工艺为先开挖齿槽及对渠道进行修整成型,铺设防渗膜,铺筑反滤料,再进行混凝土预制槽安装。 1、地基处理 渠道防渗工程施工前,应对渠道进行施工放样,具体的放样尺寸应按照设计图纸要求进行。放样出渠道底脚线和渠口线,然后进行机械开挖或人工开挖,土方的开挖应提前进行,使得地基的土的水分在自然风干下尽量降低以增强土基的强度,减轻冬季冻胀的破坏。 根据不同的地形有的渠道需要开挖,有的渠道需要填方。挖方式渠道的基础比较坚硬,但其开挖面在开挖的过程中发生松动,在防渗体工程铺筑之前必须将其清理干净,然后回填,渠基整平、夯实。对于改建渠道防渗,应尽早的停止放水并扒松渠基风干,然后根据实际情况回填新土并分层夯实。 防渗渠道基槽的开挖首先用测量仪器按设计图纸的要求精确放线、测量出渠道的轴线,开挖控制边线、高程、边坡坡度,并做出标志明显,不易移动的标识。在进行渠道基槽面边坡开挖时,采用自上而下分层顺坡的方法进行,对渠道边的杂草、淤泥、树根、有机腐殖土全部彻底挖除。开挖时严格控制渠道防渗断面尺寸和高程,做到准确开挖,严禁欠挖或超挖,使整个基槽表面平整、顺直、基面无凹凸现象。施工开挖的弃土堆臵在渠道两侧以外低洼位臵,严禁堆臵在山洪流入渠道的斜坡及沟槽或两则渠道顶边坡上。 对渠道内的树根进行彻底挖除后,采用人工夯实,对基坑进行局部填筑补齐,对开挖施工中遇到的松散土还应进行夯实处理,每层铺土厚度,机械压实时,不应大于30cm;人工夯实时,不应大于20 cm,压实系数不小于0.9。 对渠道基槽内有淤积水或含水量较大的基土时,采用抽排、翻晒等方法,将淤积水抽干,并降低其含水量,使基土风干,直到填筑基面符合设计要求。 基槽处理和排水设施施工