广东电网公司广州供电局营配现场应用试点建设
功能测试报告
广东电网公司
2012年
1 测试概述
测试开始时间:2012 年11 月5 日测试结束时间:2012 年11 月30 日
测试地点:广东电网公司广州供电局
参与测试的单位:广东电网公司广州供电局、珠海市恒源信息技术有限公司、广州科腾技术有限公司、北京中合实创电力科技有限公司
2 测试环境
应用软件名称:广东电网公司广州供电局营配现场应用试点建设系统
版本号: 1.0
设备名称:三星P7500
IP 地址:
用途:现场作业
硬件配置:CPU:1GHZ 内存:1GB 存储容量:16G
软件配置:操作系统:Android 3.1 数据库:Ultralite 其他:
设备名称:应用服务器
IP 地址:
用途:项目运行环境,WEB容器
硬件配置:CPU:英特尔Q8300 2.50GHz 内存:4G 硬盘:500G(主) 软件配置:操作系统:Win2K3 EE 32位
设备名称:数据库服务器
IP 地址:
用途:Oracle 10g数据库服务
硬件配置:CPU:英特尔Q8300 2.50GHz 内存:4G 硬盘:500G(主) 软件配置:操作系统:Win2K3 EE(32位)
设备名称:客户端
IP 地址:
用途:终端操作
硬件配置:CPU:英特尔E5400 2.70GHz 内存:2G 硬盘:500G
软件配置:操作系统:Win XP 专业版(32位)浏览器:IE6
3 测试内容及结果
3.1 说明
在下面的测试清单中详细地列出了“测试项目及测试要求”。对于每一个功能进行详细测试,如存在问题将详细情况记录在附件中“问题记录表”中。
3.2 功能测试清单
3.2.1 配电巡视
测试项目测试内容及预期效果测试结果
工单发起提供添加删除巡视小组成员功能,能看到巡视小组。
提供添加、删除、修改巡视路线及巡视设备的功能,能看到巡视路线。下载根据后台巡视工作任务设定的巡视路线的杆塔或接头等设备信息,没涉及此次巡视任务的此条巡视路线的杆塔或接头等设备不下载。
工单接收表单信息化系统能接收来自于配网生产系统的输电巡视工单和设备列表,并将工单正确的映射为任务。
表单信息化系统能查看任务的详情。
移动终端能正确同步工单数据。
现场作业移动终端上正确列出巡视点的功能位置列表;移动终端上绘制巡视点的地理图;
移动终端上列出功能位置下的设备;
移动终端上登记缺陷;
数据回传移动终端上登记的缺陷能正确同步到表单信息化平台;表单信息化平台能将巡视纪录回传到配网生产系统;
统计查询可以查询到移动终端与服务器之间的操作记录。通过部门、班组检索任务完成情况统计。
3.2.2 带电设备红外诊断
测试项目测试要求结果
工单发起生产系统能将生产计划年、月、周计划分解形成试验计划,选择试验报告、工作成员、试验日期等信息,班长按照周计划进行派工单,系统按照工单建立现场试验任务。
工单接收表单信息化系统能接收来自于配网生产系统的红外试验工单。表单信息化系统能查看任务的详情。
移动终端能正确同步工单数据;
现场作业现场工作时,能填写作业表单包括基本信息、作业前准备、作业过程和作业终结。基本信息的作业班组、作业负责人、作业成员、作业内容等信息根据试验工单初始化,现场在移动终端可修改和填写。
移动终端上记录红外试验结果。
数据回传移动终端上登记的红外试验数据能正确同步到表单信息化平台;表单信息化平台能将红外试验报告回传到配网生产系统;
统计查询可以查询到移动终端与服务器之间的操作记录。通过部门、班组检索任务完成情况统计。
3.2.3 开关柜局部放电测试
测试项目测试要求结果
工单发起生产系统将生产计划年、月、周计划分解形成试验计划,选择试验报告、工作成员、试验日期等信息,班长按照周计划进行派工单,系统按照工单建立现场试验任务。
工单接收表单信息化系统能接收来自于配网生产系统的开关柜局部放电试验工单。
表单信息化系统能查看任务的详情。
移动终端能正确同步工单数据;
现场作业现场工作时,能填写作业表单包括基本信息、作业前准备、作业过程和作业终结。基本信息的作业班组、作业负责人、作业成员、作业内容等信息根据试验工单初始化,现场在移动终端可修改和填写。
移动终端上记录红外试验结果。
数据回传移动终端上登记的局放试验数据能正确同步到表单信息化平台;
表单信息化平台能将开关柜局部放电试验报告回传到配网生产系统;
统计查询可以查询到移动终端与服务器之间的操作记录。通过部门、班组检索任务完成情况统计。
4 确认签名测试意见:
测试组人员签名:时间:
5 附件
问题记录表
序号问题详细描述责任方签字再测试
日期测试
结果
测试人
员