文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 聚氨酯防水涂料施工方案

聚氨酯防水涂料施工方案

聚氨酯防水涂料施工方案
聚氨酯防水涂料施工方案

聚氨酯防水涂料

编制人:

审核人:

审批人:

编制时间:

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工准备 (2)

四、施工工艺 (4)

五、质量保证措施 (6)

六、安全注意事项 (6)

一、编制依据

1.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》

2.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

3.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料

二、工程概况

工程名称:

工程地点:

建设单位:

工程规模:

本工程地下室防水采用蓝盾牌双组份聚氨酯涂料涂膜做法,厚度要求不小于1.5毫米。底板大面积保护层为细石混凝土,地梁处为聚合物水泥砂浆。

三、施工准备

1)、主要材料:

蓝盾牌双组份聚氨酯防水涂料系反应型弹性涂料,以聚醚多元醇、异氰酸酯和沥青为主要原料,添加催化剂、稀释剂、消泡剂、抗老化剂等多种助剂,通过严格的工艺条件反应成而成。

主要技术指标:固体含量:不小于94%;拉深强度:不小于1.65N/mm2;断裂延伸率:不小于300%;柔性:-30°C弯折无裂纹;不透水性:0.3N/ mm2,30min不渗漏。

2)辅助材料主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。

3)、工具准备主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷等。

四、施工工艺

A、施工流程

材料准备→技术准备→基层处理→涂刷底料→细部处理→防水层施工→质量检验→成品保护

B、基层处理

1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。

2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。

3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。

C、施工工艺

涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。

一、清扫基层把基层表面的尘土杂物认真清理干净。

二、涂刷基层处理剂聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5小时以上,方能进行下一工序的施工。

三、涂膜防水层的施工

1、涂膜材料的配制聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:2的比

例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

2、涂膜防水层的操作工艺用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷2-3遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2.防水涂膜的总厚度以不小于1.5mm为合格。

涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

3、平面部位撒砂子隔离层在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。

4、浇筑细石混凝土保护层在细砂保护隔离层上,直接浇筑50mm 厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。

完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。

5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层在立面刮涂的涂膜完全固化,

经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。

6、回填灰土完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。

四、防水接点施工图

五、工程验收按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。

五、质量保证措施

一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。

二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。

三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。

四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。

五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。

六、安全注意事项

1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。

2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。

3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。

4、材料库房及施工现场应配备消防器材。来

聚氨酯防水涂膜施工方案(精编完美版)

. **********高层住宅楼(1#~15#)聚氨酯防水涂料工程施工 技 术 交 底 编制单位:********有限公司编制日期:2012年7月25日

聚氨酯防水涂料施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨房、阳台、卫生间、洗刷间内,穿过地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固 定牢固,经过验收。管周围缝隙用C25 细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨房、阳台、卫生间、洗刷间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、 坚实、平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位, 均要抹成半径为10mm的、均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。立管管根四周距管壁约20mm范围内,留出凹槽,以便防水细部做法的施工。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分 应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用加胶砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗 漏的部位,应做附加层增补。 6.按设计要求及施工规定有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、 起砂等缺陷(墙四周上翻高度:楼面完成面上300mm)。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。 7.根据墙上的0.5m(或1.0m)水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面 的交界线 8.做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用时要远离火源,施工现场要备有足够 的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 10.操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可 全面施工。

聚氨酯防水涂料施工工艺

聚氨酯防水涂料施工工艺 1. 适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2. 施工准备 2.1 主体材料: 甲组份(预聚体) 乙组份(固化体) 2.2施工工具: 3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护或修饰 4.基层要求及处理 4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm

的小圆角,以便涂料施工。 4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.3 施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。西安雨中情防水材料有限责任公司生产的911型聚氨酯涂料无这项要求,只要基层无明水即可施工。 4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 5.施工要求 5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原

聚氨酯防水施工工艺标准

聚氨酯防水施工工艺标准 一、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑物各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等. 二、施工准备 材料及要求 2.1分类 产品按组分分为单组分(S),多组分(M)两种。 产品按拉伸性能分为I、Ⅱ两类。 2.2单组份聚氨酯防水涂料 单组分聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能,粘结力强,常温湿固化。有的聚氨酯防水涂料涂刷出的膜有稍微发粘的情况,在性能达标的情况下,也属于合格。 2.3双组分聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,

形成聚氨酯防水涂料。 2.4 辅助材料: a.磷酸:用于做缓凝剂 b.二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 c.二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 d. 水泥使用强度等级不低于32.5普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 e. 中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。 2.5 主要机具: a.电动机具:电动搅拌器。 b. 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 2.6 作业条件: a.基层应符合设计的要求,并应通过验收。基层表面应坚实平整,无浮浆,无起砂、裂缝现象。 b. 与基层相连接的各类管道、地漏、预埋件、设备支座等应安装牢固。 c. 管根、地漏与基层的交接部位,应预留宽10mm,深10mm的环形凹槽,槽内应嵌填密封材料。 d. 基层的阴、阳角部位宜做成圆弧形。 e. 基层表面不得有积水,基层的含水率应满足施工要求

聚氨酯与高聚物改性沥青防水涂料的区别和对比

聚氨酯与高聚物改性沥青防水涂料的区别和对比: 1、聚氨酯防水涂料分双组份,单组份两种。双组份分甲、乙两组, 甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合反应制成 的含有二异氰酸酯基(-NOC)的巨氨基甲酸酯预聚物;乙组份 是胶联剂、促进剂、增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀释 剂等混合加工而成。单组份是利用混合聚醚进行脱水,加入二 异氰酸酯与各种助剂进行环氧改性制成。双组份与单组份均为 沥青基环保型材料。 高聚物改性沥青防水涂料high polymer modifided bituminous waterproof paint:以沥青为基料,用合成高分子聚合物进行改 性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 屋面防水怎么做?只靠瓦是否可以: 2、屋面防水分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级防水。 Ⅰ级防水:特别重要或对防水有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限:25年。设防要求:三道或三道以上防水设防。 防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石防水砼等材料。 Ⅱ级防水:重要建筑和高层建筑,防水层合理使用年限:15年。设防要求:二道防水设防。 防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石防水砼、平瓦、油毡瓦等材料。

Ⅲ级防水:一般的建筑,防水层合理使用年限:10年。设防要求:一道防水设防。 防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、三毡四油沥青防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、高细石防水砼、平瓦、油毡瓦等材料。 Ⅳ级防水:非永久性建筑,防水层合理使用年限:5年。设防要求:一道防水设防。 防水层选用材料:可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料。 瓦材单独使用为一道防水,达到Ⅲ级防水要求。现在普通别墅坡屋面一般要求达到二级防水,这就需要在瓦下增设一道防水层。 各级防水的防水层厚度下限都有规定,Ⅱ级防水规定: 合成高分子防水卷材不应小于1.2mm, 高聚物改性沥青防水卷材3.0mm, 自粘聚酯胎改性沥青防水卷材2.0mm, 自粘橡胶沥青防水卷材1.5mm, 高聚物改性沥青防水涂料3.0mm, 合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料1.5mm Ⅱ级防水一般做法:1、结构屋面+2、水泥砂浆找平层+3、防水层+4、保温层+5、找平层或保护层+6、水泥砂浆贴瓦或挂瓦 要求高点可以在2上面做防水砂浆,4、5之间或5、6之间加一道防水层,5做35mm厚细石砼内配双向钢筋。

911聚氨酯防水防腐涂料检验报告模板范文

检验报告 中心编号:140202G6 产品名称:911聚氨酯防水防腐涂料 受检单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类型:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

检验报告 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验编号:8S13250 样品名称:911聚氨酯防水防腐涂料 委托单位原编号:----- 送样数量:5公斤 送样日期:2013年 03月01日 生产单位:广州**建筑防水材料有限公司 报告日期:2013年03月12日 工程名称:------------ 检验类别:委托检验 检验标准:JC/T902-2010 批准: 审核: 编制: 说 明 检验项目 技术指标 检验结果 判定 漆膜颜色和外观 棕黑色 棕黑色 合格 粘度,s 50 65 合格 固体含量,% 70 78 合格 干燥时间 (h) 表干 ≤4 2.3 合格 实干 ≤24 16 合格 硬 度 ≥0.56 0.86 合格 附着力,级 ≥1.0 1.5 合格 柔韧性(mm) ≥1.0 1.72 合格 耐化学介质物 耐酸性 60℃20%硫酸7天无无变化 合格 耐碱性 20%氢氧化钠液7天 无变化 合格 结论 依据JC/T902-2010《环氧沥青厚浆型涂料》标准进行检验,所检 项目合格

1.本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。 2.本报告无编制、审核、批准签字无效。 3.本报告涂改无效。 4.未经本中心书面批准,检验报告复制无效(完整复制除外)。 5.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怒不 受理。 6.委托检验仅对来样负责。

单组份聚氨酯防水涂料施工方案

一、编制依据: 地下防水按DB/TJ80-204-96《地下建筑防水涂膜工程技术方案》标准施工。 二、项目部管理组织机构图: 3.1 材料及要求 3.1.1 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件。 材料应存放在室内通风干燥处,贮期为6个月,主要技术性能指标如下: 固体含量:≥80% 抗拉强度:≥1.9MPa 延伸率:≥550% 低温柔度:在-40℃绕20mm圆棒无裂纹 3.1.2 辅助材料: 3.1.2.1 二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 3.2 主要机具:

3.2.1 电动机具:电动搅拌器。 3.2.2 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷等。 3.3 作业条件: 3.3.1 地下防水层聚氨酯防水涂料施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 3.3.2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%。 3.3.3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 3.3.4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 四、操作工艺: 4.1 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 4.2 基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 4.3 涂刷底胶: 4.3.1 底胶(基层处理剂)配制:将聚氨酯涂料搅拌均匀,应在2h内用完。

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺本章适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 第一节材料要求 5.1.1聚氨酯防水涂料:是一种液态施工的单组分环保型弹性防水涂 料,与空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固、柔韧的无接缝整体防水膜。 聚氨酯防水涂料应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验。 5.1.2辅助材料: 1密封膏:用于细部节点的密封处理。 2二甲苯或已酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 3聚酯无纺布、化纤无纺布、玻纤网格布。 4水泥:425号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 5中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。

第二节主要机具 5.2.1小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、 消防器材等。 第三节作业条件 5.3.1地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条 件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 5.3.2涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚 实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 5.3.3涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块, 有突出的部分处理、清扫干净。 5.3.4涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低 于5℃,操作时严禁烟火。 第四节操作工艺

5.4.1工艺流程: 5.4.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬 块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 5.4.3涂膜防水层施工: 1附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 2涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

聚氨酯防水涂料施工工艺

适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 2.1 材料及要求 2.1.1 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹 耐热度: 80℃不流淌 不透水性: >0.2MPa 干燥时间: 1~6h 2.1.2 辅助材料: 2.1.2.1 磷酸:用于做缓凝剂 2.1.2.2 二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。

2.1.2.3 二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 2.1.2.4 水泥、325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 2.1.2.5 中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电动搅拌器。 2.2.2 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 2.3.2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 2.3.3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层

聚氨酯防水涂料技术交底

聚氨酯防水涂料 施工方案 1.施工准备 材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以±%为宜。乙组份:羟基含量以±%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥ 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹 耐热度:800C不流淌 不透水性:>MPa 干燥时间:1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.3二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起沙,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 1.3.2涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.3涂刷聚氨酯防水涂料不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5 0C,操作时严禁烟火。 2.操作工艺 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平整、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 涂刷底胶(相当于冷底子油): 2.3.1底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1::2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。

聚氨酯防水涂料

聚氨酯防水涂料 产品特点 (1)能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工 (2)与基面粘结力强,涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内,追随型强。 (3)涂膜有良好的柔韧性,对基层伸缩或开裂的适应性强,抗拉性强度高。 (4)绿色环保,无毒无味,无污染环境,对人身无伤害。 (5)耐候性好,高温不流淌,低温不龟裂,优异的抗老化性能,能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。 (6)涂膜密实,防水层完整,无裂缝,无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小,既具有防水功能又有隔气功能。 (7)施工简便,工期短,维修方便 (8)根据需要,可调配各种颜色。 (9)质轻,不增加建筑物负载 产品分类 (1)单组份聚氨酯防水涂料 单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能,粘结力强,常温湿固化。 一、性能、特点 1.产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。 2.自然流平,延伸性好,能克服基层开裂带来的渗漏。 3.常温施工,操作简便,无毒无害,耐侯性、耐老化性能优异。 4.施工方便,克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点,保证了产品质量稳定和工程的防水效果。 分类:按组分分为单组分(S)和多组分(M)两种。 按产品的拉伸性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。 技术指标:执行标准(GB/T19250-2003) 三、施工要求 1.要求基面平整,干净,无起沙,松动。 2.施工时应先进行基面验收,确保符合要求,先涂一层底胶,底胶必须均匀。 3.底胶固化后,进行第二次涂刷,涂刷方向必需与前一次垂直交差,防止漏刮,依次涂刷三到五次。 4.完工后,防水层未固化前,不得上人,不得进行下到工序,以免破坏防水层。 四、运输、贮存 1.本品贮存在干燥、通风、阴凉处,保质期自生产之日起未启封6个月。 2.运输按非危险品办理。 3. 聚氨酯防水涂料须储存在干燥、通风的仓库内,储存期一年。

聚氨酯防水涂料施工技术交底大全

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号CSCEC-PM-0615 项目名称 及编码 营口恒大江湾首期工程B地块主体及配套建设工程共4 页 楼栋号 16#、 17#、 18#、24# 分项工程名称聚氨酯防水涂料施工工程量 分包公司负责人 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。 2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1). 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆弧半径为150㎜。 2). 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3). 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设

计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。 4). 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办理隐蔽工程验收。 3、防水施工 厨房卫生间地面、女儿墙斜檐板及非屋面塔斜坡屋面防水为1.5厚聚氨酯防水涂膜,主塔坡屋面防水为3厚聚氨酯防水涂膜,卫生间地面四周至少卷起250高,淋浴、水池处加高至1000~1800。有防水涂料防水的房间,与相邻居室隔墙间防水翻高1800。 厨卫间聚氨酯涂膜防水施工应先做地面,后做立墙。施工工艺流程:清理基层表面→细部附加层施工处理→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层第三遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层饰面层施工→第二次蓄水试验→质量验收。 1). 清理基层。防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次,确保不得有浮尘、杂物、明水等。涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 2). 细部附加层施工。厨卫间地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先用单组份聚氨酯涂刮一遍做附加层处理。 3) 第一遍涂膜防水层:将单组份聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,厚度一致,每平方米涂刮用量为1.3kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。 4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。

屋面聚氨酯防水涂料施工工艺

屋面双组份聚氨酯防水涂料 施工工艺 1.?适用范围 本工艺标准适用于双组份型双组份聚氨酯涂料屋面防水层工程防水施工。 2.?施工准备 2.1.?材料及要求 2.1.1.?双组份聚氨酯防水涂料: 2.1.1.1.?规格:反应固化型涂料,分为A、B双组份,需按一定比例混合后使用。 2.1. 3.?贮存及运输 2.1. 3.1.?A、B两组材料应储存在室内通风干燥处,并远离火源,严禁混存,储期不超过6个月。 2.1. 3.2.?运输中严防日晒雨淋,禁止接近火源,防止碰撞,保持包装桶完好无损。 2.2.?工具?电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。 2.3.?作业条件: 2.3.1.?基层表面清洁平整光滑,无渗漏无积水,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴阳角处应做成半径为50mm 的圆角。

2.3.2.?如基层为混凝土结构面且较为平整,可进行局部修补整平,将气孔,小孔洞堵塞平整。 2.3.3.?涂料施工宜在10~30℃气温的晴天进行,雨天和五级以上大风不得施工,雾天时亦不宜施工。 3.?操作工艺: 3.1.?工艺流程基层清理→细部处理→配制底胶→涂刷底胶→细部施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层→防水层验收→保护层饰面层施工 3.2.?基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净。 3.3.?节点(阴阳角位、水落口、伸出屋面管道、屋面上部设备基础和预埋件等)附加增强层施工。 3.3.1.2.?涂刷第一道涂料,可加少量相应的溶剂稀释。 3.3.1.3.?待第一道涂料干固成膜后,涂刷第二道涂料,用软刷反复涂刷贴实,干固后再涂第三道涂料。 3.3.2.?水落管口节点防水层施工 3.3.2.1.?水落管安装完毕后,堵塞预留孔洞, 3.3.2.2.?找平层施工时沿管口周边预留20×20mm宽凹槽。 3.3.2.3.?防水层涂至管道周边,涂料涂刷管口周边凹槽成膜。

新型防水涂料聚氨酯防水涂料的优缺点

聚氨酯(PU)防水涂料亦称聚氨酯涂膜防水材料,是以聚氨酯树脂为主要成膜物质的一类高分子防水材料。聚氨酯防水涂料属橡胶系,其组份甲、乙两种组份,甲组份由甲苯二异氨酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯与丙二醇醚、丙三醇醚等原料在加热搅拌下,经过氢转移的加成聚合反应制成;乙组份主要是胺类固化剂或固化剂,加入适量的煤焦油以及增塑剂、防霉剂、填充剂、促进剂等,在加热搅拌田建霞制成的一种混合物。辅助材料有二甲苯、乙酸乙酯、二月桂酸二丁基锡、苯磺酰氯、石渣等。 聚氨酯防水涂料适用于各种屋面防水工程(需覆盖保护层);地下建筑防水工程、厨房、浴室、卫生间防水工程、水池、游泳池防漏;地下管道防水、防腐蚀等。 聚氨酯具有较大的弹性和延伸能力及较好的抗裂性、耐候性、耐酸碱性和抗老化性,而且是冷作业施工,操作简便,能形成无缝的防水层,对任何形状复杂、管道纵横的部位都容易施工,对一定程度的基层裂缝具有较强的适应性。 附加图-聚氨酯防水涂料所应国家标准GB/T19250-2003 表1 单组份聚氨酯防水涂料物理力学性能 序号项目 I II 1 拉伸强度/MPa 1.9 2.45 2 断裂伸长率/% 550 450 3 撕裂强度/(N/mm) 12 14 4 低温弯折性/℃ -40 5 不透水性 0.3MPa 30min 不透水 6 固体含量/% 80 7 表干时间/h 12 8 实干时间/h 24 9 加热伸长率/% 1.0 -4.0

10 潮湿基面粘结强度/MPa 0.50 11 定伸时老化加热老化无裂纹及变形 人工气候老 化 无裂纹及变形 12 热处理拉伸强度保持 率/% 80~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 13 碱处理拉伸强度保持 率/% 60~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 14 酸处理拉伸强度保持 率/% 80~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 15 人工气候老化拉伸强度保持 率/% 80~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 a.仅用于地下工程潮湿基面时要求 b.仅用于外漏使用的产品 表2 多组分聚氨酯防水涂料物理力学性能 序号项目 I II 1 拉伸强度/MPa 1.9 2.45 2 断裂伸长率/% 450 450 3 撕裂强度/(N/mm) 12 14 4 低温弯折性/℃ -35 5 不透水性 0.3MPa 30min 不透水 6 固体含量/% 92 7 表干时间/h 8 8 实干时间/h 24 9 加热伸长率/% 1.0 -4.0 10 潮湿基面粘结强度/MPa 0.5 11 定伸时老化定伸时老化无裂纹及变形 人工气候老 化 无裂纹及变形

聚氨酯防水涂料

2015 东方雨虹 聚氨酯防水涂料是一种具有高延伸率、拉伸强度大、低温柔性与抗渗性好、粘结性能优良、施工方便等特点的防水涂料,广泛使用于屋面、地下工程与厨卫等工程防水。二十世纪三十年代,德国、英国、法国等欧洲国家首先研究、开发与推广使用了这种新型防水材料。随后,美国、日本等也开展了这方面的研发,推广使用聚氨酯防水涂料用于屋面、墙面、地下室、厨房、浴室、阳台、厕所、停车场、游泳池等防水与防潮。 我国二十世纪七十年开始研制、开发,应用聚氨酯防水涂料,主要用于屋面、厨卫间和地下工程。八十年代后,聚氨酯防水涂料大量用于钢筋混凝土建筑工程。 二十世纪七十年代至八十年代,由于纯聚氨酯防水涂料生产成本高,国内主要生产双组份焦油聚氨酯防水涂料(851),单组份与纯聚氨酯防水涂料产量很小。 二十世纪末,国内聚氨酯防水涂料的产量约为3万吨左右,其中焦油聚氨酯防水涂料占2/3。生产企业主要分布在北京、上海、广东和江苏等东南沿海地区。其中北京地区产量约1万吨,其次为上海、广东两地,各为5000吨。

由于焦油聚氨酯防水涂料污染环境,严重危害人体健康甚至生命安全,1999年国家明令淘汰,禁止使用。淘汰焦油聚氨酯防水涂料,使聚氨酯防水涂料的产品质量与环境性能上了一个新台阶,促进了我国单组份、双组份聚氨酯防水涂料的发展和应用推广。 聚氨酯防水涂料被建设部列为“九五”、“十五”期间重点推广“十项新技术”中推荐的防水材料,也是全国化学建材“十五”和2010年发展纲要中重点推广和发展的防水涂料。所以,当时预计和推测2002、2005和2010年,聚氨酯防水涂料的需求量分别为6万吨、8万吨和10万吨(在高分子防水涂料中占有率为90%)。 聚氨酯产品在国内防水涂料市场中,是市场占有量第2位的产品,占据首位的是聚合物水泥防水涂料。目前生产聚氨酯防水涂料的企业有约百家,规模大的企业年产量达几万吨,总计年产量30万吨左右,具有广泛的用途和发展前景。

水性聚氨酯防水涂料

水性聚氨酯防水涂料 产品介绍 单组份水性聚氨酯防水涂料(YF-SJ)是以水性聚氨酯树脂为基料,并以水为分散介质的高科技涂料,是通过交联改性聚合物含有封闭异氨酸脂的水性聚合物涂料,具有良好的贮存稳定性、涂膜机械性、耐水性、耐溶剂性及耐老化性,是当前市场适用于各类工程的最佳防水涂料。该涂料无溶剂污染,加水固化,使用方便。 产品特点 ◇ 延伸性能优,抗拉强度高,耐高低温,耐老化,耐腐蚀。 ◇固体含量高达65%,成膜率大,单位面积用料少。 ◇无溶剂挥发,无毒无味无污染,特别适用于饮水工程,是100%的环保产品。 ◇ 可添加颜料,做成各种颜色,以满足客户要求,达到防水装饰效果。 ◇ 使用时可加10%的水做固化剂;可添加砂子做成防滑层;可添加橡胶粉末做成防渗漏密封剂;也可添加轻质的空心填料做隔热保温层,均不会影响其防水效果。 适用范围 1、工业与民用建筑的平、斜屋面及各种不规则的屋面,特别是要求带装饰性的屋面及运动场。 2、地铁、隧道、通道、水池、伸缩缝、施工缝、变形缝、天沟及各种水利工程的防渗和密封。

3、可作建筑物裂缝的修补,膨胀结合处的密封。 4、可作防腐地坪、防腐池及管道的外防腐、隔热、保温。 产品性能 指标\等级Ⅰ Ⅱ 拉伸强度MPa≥ 1.9 2.45 断裂延伸率%≥ 550 450 撕裂延伸率N/mm≥ 12 14 固体含量%≥ 65 低温弯折性℃≤ -40 表干时间(h)≤ 12 实干时间(h)≤ 24 施工工艺要点: 1. 基面要求干净,无杂物,无油污,坚固,无起砂,有裂缝缺陷应先进行修复,阴阳角做成圆弧;金属表层须先除锈。 2.材料准备:使用前要先将涂料搅拌均匀,不要有沉淀,然后再加10%的清洁水搅拌均匀即可。 3. 可用刮涂法或机械喷涂施工。平面的防水工程涂刮一道即可成型并达到所需的厚度,立面的防水工程需先涂一道非常薄的涂层,以防流挂,再在基层上一次性施工成设计所需厚度。 4. 如需刮涂第二遍,需在上道涂层完全固化后方可进行(约24小时后)。 5. 铺贴保护层或饰面材料,需在涂膜完全固化后进行。施工时应防

聚氨酯防水施工方案

聚氨酯防水涂料 施 工 方 案 新蒲建设集团有限公司聚氨酯防水涂料施工方案

一、工程概况:郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程,位于郑州市惠济区, 西临京水西路、东临京水路,北临迎客北路,南临祥云路,工程建设单位为河南惠花城乡建设发展有限公司,设计单位为郑州市建筑设计院,勘察单位为河南省建筑设计研究院有限公司,工程监理单位为河南海华工程建设监理公司,工程总承包单位为:新蒲建设集团有限公司。 (一)、施工准备工作: 1、材料的保管和使用: 1)置于阴凉处干燥处。 2)贮存期不超过一年,开罐料当天用完。 3)设专门储存点,防止雨淋日晒。 4)远离火源,分开贮存。 2、施工工具: 搅拌器、搅拌桶、小油漆桶、橡皮刮板、油漆刷、小抹子、扫帚、磅秤、灭火器等。 3、基层处理及要求: 1)涂膜防水基层应坚实,具有一定强度,清扫干净,表面无浮土、砂粒等污物。 2)基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆、突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸起砂现象。 3)平面基层可用1:3水泥砂浆抹成3%的坡度,阴阳角处基层应抹成R=10mm的园弧形,管道、地漏等细部基层应抹平、压光,但注

意管道应当高出基层20mm以上,而排水口和地漏应低于防水层。

4)基层应干燥,含水率以小于9%为宜,不允许有明水。 5)对于不同种基层衔接部位、施工缝处,以及开裂部位,均应当嵌补缝隙,铺贴绝缘胶条,再用聚胺酯做6遍,增加涂膜遍数,补强更佳。 (二)、施工操作技术: 1、施工顺序: 应先做特殊部位后做大面积防水层,先做垂直面部位后做水平面防水层,每次涂抹应方向垂直。 2、工艺流程图:

聚氨酯防水涂料说明

聚氨酯防水涂料百科名片 聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加 成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体, 配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂 等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯 防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固 化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性 能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚 氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环 保型防水涂料,是以进口聚氨酯预聚体为基 本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气 中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层 坚固的坚韧的无接缝整体防膜。 防水材料简介 最初的防水材料是焦油沥青和石油青纸胎油毡,起源于欧洲,20世纪20年代传入我国。随着科技的进步,现代防水材料迅速发展,到20世纪70年代,各种高分子防水材料相继问世。目前,我国防水材料已逐步形成卷材、涂料、密封材料三大系列。 合成高分子防水材料是以合成橡胶或合同树脂为主要成膜物质,加入其他辅助材料而配制成的防水涂膜材料。 合成分子防水材料的品牌多种多样,如聚氨酯、丙烯酸及它们的混合物等等。 编辑本段 聚氨酯防水涂料 产品特点 (1)能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工 (2)与基面粘结力强,涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内,追随型强。 (3)涂膜有良好的柔韧性,对基层伸缩或开裂的适应性强,抗拉性强度高。 (4)绿色环保,无毒无味,无污染环境,对人身无伤害。 (5)耐候性好,高温不流淌,低温不龟裂,优异的抗老化性能,能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。 (6)涂膜密实,防水层完整,无裂缝,无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小,既具有防水功能又有隔气功能。 (7)施工简便,工期短,维修方便 (8)根据需要,可调配各种颜色 (9)质轻,不增加建筑物负载 产品执行标准: GB/T 19250—2003《聚氨酯防水涂料》 JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》 设计及施工规范: GB50345—2004《屋面工程技术规范》 GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50108—2008《地下工程防水技术规范》

聚氨脂防水做法

聚氨脂防水做法 2.1 材料及要求 2.1.1 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹 耐热度: 80℃不流淌 不透水性: >0.2MPa 干燥时间: 1~6h 2.1.2 辅助材料: 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电动搅拌器。 2.2.2 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 2.3.2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 2.3.3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 3.2 基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 3.3 涂刷底胶(相当于冷底子油): 3.3.1 底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。 3.3.2 底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。 3.4 涂膜防水层施工: 3.4.1 材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。 3.4.2 附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 3.4.3 涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。 3.4.4 涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h。

聚氨酯防水涂料种类有哪些

聚氨酯防水涂料种类有哪些?哪种比较好? 本文档由台实整理编辑 聚氨酯防水涂料种类有哪些?哪种比较好?很多人会分布清楚聚氨酯有哪些?有时候会与其他防水涂料混淆,那么究竟聚氨酯防水涂料的种类有哪些呢,它是怎么分类的哪一种聚氨酯防水涂料比较好? 我们按性能可以将聚氨酯防水涂料分为以下六种: 一、单组份聚氨酯防水涂料 该防水涂料具有良好的物理性能,粘结力强,常温湿固化。 二、非焦油聚氨酯防水涂料 该防水涂料采用水为扩链剂,避免了胺系扩链剂的毒性问题,固化后形成具有弹性无接缝的橡胶防水层。 三、丙烯酸酯防水涂料 该防水涂料以纯丙烯酸酯或丙酸酯乳液,加入适量优质填料、助剂配置而成,属合成树脂单组份防水涂料。 四、js复合防水涂料 这种防水涂料是由有机液料和无机粉料复合而成的防水涂料,它既具有有机材料弹性高又有无机材料耐性好等优点的防水材料。是吸取国外先进技术后研发的新型防水材料。 五、水泥基渗透结晶防水材料 该防水涂料由硅酸盐水泥、石英砂、各种活性化学物质等组成的防水材料。借助水强有力的渗透性,实现化学反应和防水防漏效果。 六、双组份聚氨酯防水涂料 双组份聚氨酯防水涂料是以含有二异氰酸酯的聚氨酯预聚体A组份和含有防老剂、硫化剂、催化剂等多种助剂混合反应而成的B组份,按一定比例配合,经固化后形成整体而富有弹性的双组份高分子防水涂膜。 1、优点: 能在复杂的、稍潮湿的基面上施工,粘结力优,整体性强。 <1>、不含煤焦油、减少污染,属环保产品。 <2>、液态施工、操作方便、施工安全,工期短。

<3>、耐候性好、延伸率大,抗渗能力优。 2、适用范围 <1>、各类地下建筑物的底板及内外墙防水。 <2>、地铁、隧道、通道、井坑、水池、天沟、厕浴间等。 <3>、伸缩缝、施工缝、变形缝等。 <4>、混凝土、钢、石棉制品等结构的平屋面、坡屋面、种植屋面等。 <5>、可作防腐地坪、防腐池及管道外防腐。 3、施工要点 <1>、施工基面要求平整、干净、无破损,无尘土、无油污。 <2>、配料:按照A组份:B组份=1:2的比例,先把A组份放入容器内随后加入B组份,并搅拌均匀后即可使用。 <3>、为隔断基层潮气,提高基层与涂膜的粘接强度,可涂布一层基层处理剂。 <4>、施工时用橡胶刮板将混合的涂料在垂直两个方向上均匀涂刮于基面上,涂膜厚一般为1.5~2.0mm,分2~3遍进行,时间间隔以手触不粘为准。 <5>、为增加防水层及保护层之间的粘结力,在最后一道涂层尚未固化前,在其表面撒上粗砂或细石米,可加强保护层和防水层之间的粘结。 <6>、其它:角部接缝处一定要涂刷均匀、饱满,薄弱部份加贴玻纤布等以增加强度。 小结:聚氨酯防水涂料种类不算很多,我们可以根据以上的类别选择适合做防水的材料就可以了,现在都提倡使用新型环保的防水材料,所以还是建议使用双组份聚氨酯防水涂料比较好。

聚氨脂防水做法

聚氨脂防水做法文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

聚氨脂防水做法 材料及要求 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以±%为宜。 乙组份:羟基含量以±%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥ 延伸率:≥300% 低温柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹 耐热度: 80℃不流淌 不透水性: > 干燥时间: 1~6h 辅助材料: 主要机具: 电动机具:电动搅拌器。 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 作业条件: 地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 涂刷底胶(相当于冷底子油): 底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。 底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。 涂膜防水层施工: 材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶∶的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。 附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。