文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风力发电风机基础施工方案(完整版)

风力发电风机基础施工方案(完整版)

风力发电风机基础施工方案(完整版)

按照相关规定进行处理,避免损坏管线。

3、基础施工

1)在基础混凝土浇筑前,应先进行基础垫层的浇筑,保

证基础的整体性和稳定性。

2)混凝土浇筑前,应按照设计要求进行预埋件的安装和

布置,预埋件应牢固可靠,位置准确。

3)混凝土浇筑时,应保证浇筑层的均匀性和密实性,采

用振捣棒进行振捣,确保混凝土的密实度和强度。

4)浇筑完成后,应及时对混凝土表面进行修整和养护,

保证混凝土表面的平整度和光洁度。

4、风机安装

1)风机安装前,应对风机基础进行检查,确保基础的强

度和稳定性。

2)风机安装时,应按照风机制造商提供的安装要求和技

术规范进行安装,确保风机的安全性和可靠性。

3)安装完成后,应进行调试和检测,确保风机正常运行。

四、安全生产措施:

1、施工前应制定详细的安全生产计划,明确各项安全措

施和责任人。

2、施工现场应设置明显的安全警示标志和警示线,确保

施工区域的安全。

3、施工人员应进行安全教育和培训,掌握相关安全知识

和技能,严格遵守安全操作规程。

4、对施工现场进行定期巡查和检查,及时发现和处理安

全隐患,确保施工安全。

在施工前,必须取得原设置或保管单位的书面同意,以确保施工的合法性和规范性。在土方开挖时,应按照从上往下分层分段依次进行,并保持一定的坡势。如果使用机械挖掘,可以一次性开挖深度为3.2米的基坑。当接近设计坑底标高或边

坡边界时,应预留200-300毫米厚的土层,用人工开挖和修整,边挖边修坡,以保证不扰动土和标高符合设计要求。

在模板工程中,必须选用符合规定的定型钢质模板和支架。模板和支架必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能够可靠地承受混凝土的自重和侧压力,并在施工中承受荷载。模板的接缝不应漏浆,并且应刷隔离剂以避免油质类等影响结构或

妨碍混凝土装饰工程的隔离剂污染钢筋与混凝土接槎处。模板拆除应在混凝土强度达到1.2Mpa以上时进行。

在钢筋工程中,钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单,并在表面或每捆(盘)钢筋上标明标志。运输和存储时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀或油污。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面应洁净、无损伤、油污和铁锈等应该在使用前清除干净。钢筋的末端应做180度弯钩,弯曲直径不应小于直径的10倍。在施工时,必

须严格按照图纸的要求进行。

预埋件安装时,首先要以中心为基准,将吊装安放在底座环上的三块垫板上。然后,要用底座环中心找到机组位置中心(垫层平面中心),并确保偏移量在10mm以内。接着,用

相隔120度的三个支撑螺栓,调整上法兰上表面的水平度,使其相对高差值在2mm以内(法兰外缘20环带,支撑螺杆对应的调整检测点)。最后,要复验上法兰面的水平度、高程和机组位置中心,确保无误。在混凝土浇筑36小时后(一般情况),可拆除底法兰模板。将底座环下面的三个螺栓、螺母与垫片和法兰点焊接牢固,螺栓下头与垫板周遍焊接牢固。在圆周至少放置8个位置垫铁找平,在下法兰两侧45度方向斜撑

焊牢,以防止浇筑混凝土时变形。对界底部塔桶法兰后,浇筑快干水泥。混凝土浇筑前,要检查所有钢筋、埋管、接地和其他埋件位置的准确性,高程是否无误,绑扎和焊接是否牢固。经过质检合格后,方可浇筑混凝土。本工程采用罐车浇筑,混凝土自出料口由溜槽或输送工具来浇筑。

在混凝土工程中,砼浇筑垫层及基础外围采用泵车或吊车输送混凝土,溜槽坡度放缓。基础环及周围部位采用输送带输送混凝土,以确保砼质量。混凝土的浇注应在钢筋工程完成并经过甲方和监理代表验筋后方可进行。浇注前,应先清理模板内杂物,然后用水冲洗表面。混凝土浇注应振捣密实,不允许出现漏振现象。振捣时要快插慢拔,并层层振捣,每隔20-30cm振捣一次。混凝土搅拌时间要合适,不能过短,也不要太长,搅拌均匀即可。浇注时应连续进行,随打随抹,表面最好一次成活。在混凝土浇注过程中,木工和钢筋工应安排好人员,以便校正钢筋和模板。混凝土顶面应严格按测量好的标高控制。浇注完成后,应做好保温措施以防受冻。混凝土质量要求必须符合施工验收规范:标高允许偏差±10mm;基础截面尺寸允许偏差±5mm;表面平整度8mm;轴线位移±10mm。

在大体积混凝土施工过程中,需要注意以下几点:首先,要选用P.O42.5普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥品种配置混凝土,宜掺入15%左右的粉煤灰,以减少混凝土施工过程的水化热。其次,使用粗骨料,尽量选用粒径较大、级配良好的粗细骨料。此外,要降低混凝土温差,尽量避开炎热天气浇筑混凝土。最后,根据现场实际情况是否采用塑料膜表面覆盖,做好养护工作。

5.为控制混凝土内部温度变化,应设置测温孔,并随时监

测温度变化。同时,内外温差应控制在25摄氏度以内,基面

温差和基底温差控制在20摄氏度以内。及时调整保温和养护

措施,以确保混凝土的温度和湿度不会过大。

6.在施工完成后,应合理安排回填工作,避免混凝土长期

暴露。在雨季施工时,需要采取以下技术措施:

1) 雨季施工准备

在雨季来临之前,应提前准备各种材料和设备。各工程队应根据所承建的工程项目特点,制定有针对性的施工措施,并定期检查执行情况。在施工期间,需要及时掌握气象情况,遇

有恶劣天气时,要及时通知项目施工现场负责人员,以便采取应急措施。对于大体积混凝土浇筑等重要工序,更要提前了解天气预报,以确保作业安全和混凝土质量。

2) 雨季施工安排

对于不适宜在雨季施工的工程,应提前或暂时安排。对于土方工程、基础工程、地下构筑物等雨季不能间断施工的工程,需要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗漏现象,阀门应有保护措施。配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。避免在现场露天低凹处堆放金属型材及易变质的材料,做好施工场地、道路两侧、设备和材料堆场周围的排水,并配置适当的排水机械,保证场地排水通畅。水泥存放,

应放置架空竹排上,并有雨篷遮雨。在雨季来临之前,机电设备必须加防雨罩,以免雨水损坏设备。手持动力工具应安装漏电保护装置,雨后要对机电设备进行检查。所有电动工具都需要进行绝缘检查,雨季施工期间,应每月对电动手持工具检查一次,不合格者严禁使用。

During XXX。it is XXX。additives。important equipment。and XXX.

For the XXX。support should be set up or debris should be XXX and wells should be set up at the bottom of the XXX。with individual special XXX.

For XXX。XXX work should be done if pouring in the rain。and measures XXX.

XXX work should be done during rainy ds。The work surface should not be too large and should be XXX.

XXX according to the actual XXX.

Before rainy season n。the drainage system of the n site should be prepared。Regular n。dredging。or rcement should be carried out。and drainage facilities should be increased if XXX.

During n。XXX road surface should be covered with anti-skid materials as needed。and the XXX on both sides of the road should be repaired.

XXX。XXX should be emphasized。Support can be set up or slopes can be slowed down if necessary。Regular ns of slopes and support should be carried out.

XXX。XXX or water channel should be set up to XXX water from XXX.

Adequate rain n materials should be prepared on-site for sudden rain during n。and the XXX.

For XXX。a feasible n plan and technical and safety measures should be prepared。Water pumps should be XXX。

XXX。XXX within 3 meters of the pit opening。and a XXX Drainage ditches and wells should be set up around the pit。and drainage XXX n road should be at least 5 meters away from the pit XXX be carried out。and measures XXX.

基坑开挖时,应在基坑边沿筑起小土堤,并在基坑周围设置集水坑或排水沟,以防止地面水灌入基坑。在进行打垫层前,必须将受水浸泡的地面清除干净,才能进行施工。

填土时,必须及时排掉基坑中的积水,分层夯实回填土,确保干容重符合设计及规范要求。

施工过程中,取土、运土、铺填、压实等工序应连续进行,雨前必须及时压实已填土层,并做成一定坡度,以便排除雨水。

在混凝土基础施工时,必须随时准备遮盖挡雨和排除积水,以防止雨水浸泡、冲刷,影响混凝土的质量。

在模板工程施工中,每个施工现场的模板堆施必须下设垫木,并采取防雨措施,周围不得有积水。模板支撑处的地基应

坚实或加好垫板,并在雨后及时检查支撑是否牢固。拆模后,必须及时修理模板并涂刷隔离剂。

钢筋工程施工时,钢筋必须堆放在垫木或石子隔离层上,周围不得有积水,以防止钢筋污染锈蚀。如发现钢筋锈蚀严重,必须进行除锈,并经试验确定是否降级处理。

在混凝土工程施工中,必须清除模板内的积水,才能进行混凝土浇筑。混凝土浇筑前不得在中雨以上进行,如遇雨停工,必须采取防雨措施。待继续浇灌前,必须清除表面松散的石子,并按规定要求处理施工缝。混凝土初凝前,必须采取防雨措施,用塑料薄膜保护。

在土方回填工程中,必须先清除基底上的垃圾、草皮、树根,排除坑穴中的积水、淤泥和杂物,并采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。当填方基底为耕植土或松土时,必须充分夯实和碾压密实。填土应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。如无设计要求,则应符合规定,碎石类土、砂土和好破石渣(粒径不大于每层铺土厚的2/3)可

用于表层下的填料,含水量符合压实要求的粘性土可作各层填

料,淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土地区,经过处理含水量符合压实要求,可以用于填方中的次要部位。填土应尽量采用原土,并控制土的含水率在最优含水量范围内。当采用不同的土填筑时,必须按土类有规则地分层铺填,将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下,不得混杂使用,边坡不得用透水性较小的土封闭,以利水分排除和基土稳定,并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象。

5) 填方施工应从最底层开始,按照一定的方向夯实,行

行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。填土前应将地面初步整平。在夯实基槽和地坪时,夯实路线应从四边开始,然后再向中间夯实。

6) 基坑回填应同时进行回填和夯实,覆盖两侧或四周。

1) 机械开挖时,应适当放坡,防止塌方。严禁采用挖空

脚跟的方法开挖。

2) 基坑开挖后,应设置围栏并悬挂警告标牌,以防止人

和机械掉入坑内。

3) 基坑周围不得堆放土方,周围200-300mm内的杂物和

散土应清除干净。

4) 在模板、钢管和其他工器具吊入坑时,不得随意抛扔,应使用绳索或其他工具吊入基坑内。

5) 浇灌混凝土时,应离基坑边缘一定距离,并在前方设

置围栏或其他防护措施。

6) 振捣器应放置在干燥处,并采取防漏电措施。

7) 所有电器配电箱和临时照明应布置合理,符合规定要求,并设专人管理。

8) 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽。

9) 土石方开挖

①开挖前必须进行技术交底,制定安全措施。

②开挖必须从上到下进行,并确定堆土的距离和高度,严格按照放坡度进行施工,对于土质松动严重的地方,应使用挡土板。

③在开挖区域内开挖基坑时,应在其周围设围栏和警告标志,夜间应设红灯,围栏距离坑边不得小于0.8m。

④施工中要经常检查土方边坡和支撑,防止边坡开裂疏松等危险征兆,必须采取措施处理后方可继续工作。

⑤上下基坑时,应使用跳板或靠梯,严禁攀登挡土支撑或在坑底休息。

⑥开挖工具应牢固可靠,两人间距以不宜碰撞为宜。

⑦挖出的泥土应堆放在坑边1米以外,高度不得超过1.5米。

8、环境保护措施

1.所有原辅材料必须按指定地点进行堆放排列整齐。

2.施工现场的垃圾应集中堆放并进行清理。

风力发电机基础专项施工方案

***49.5MW风电场工程 S01#-S20#风机基础施工作业指导书

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工单位组织结构 (1) 4、设备、工器具配置 (2) 5、人员资质、配备及分工 (2) 6、安全措施及危险点分析 (3) 7、质量控制分析 (5) 8、作业交底卡 (5) 9、施工作业程序 (5)

风机基础施工作业指导书 1、工程概况 1.1工程概况 ***49.5MW风电场工程,为20台钢筋砼独立圆盘式基础配带独立式箱变基础。风机基础为圆盘式基础,基础直径18.0m,基础基坑挖深为-4.60m,基础底板最小厚度1m。风机基础持力层均座于灰岩层fak=400kpa(强风化)、600kpa(中风化),。±0.00分别根据基础编号地形确定。基础砼强度等级为C30,垫层为C15。钢筋等级:HPB300()HRB400E(), 钢筋的混凝土保护层厚度:沉降观测墩35mm,风机基础底层钢筋为80mm,其他=它均为50mm。风机采用华仪风能HW3/2500(121)-III-90(B)风力发电机组,轮毂高度90m,转轮直径121m,切入风速为3.0m/S,切出风速为22m/S(10分钟平均值),额定风速为10m/S, 1.2工程实物量 单基础土方开挖量1446m3,钢筋量53.928T,C30砼469 m3,C15垫层26.6 m3,回填量约950 m3。 2、编制依据: 2.1《风机基础施工图》NA06141S-T0131卷册; 2.2《建筑施工手册》编印本(第五册); 2.3《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2012; 2.4《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002; 2.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21; 2.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.7《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 2.8《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009; 2.9《风力发电机组验收规范》GB/T 20319-2006; 2.10《砼结构工程质量验收规范》GB50204-2011 2.11《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 3、施工作业组织机构及职责: 3.1组织机构图

风电工程风机基础施工方案(完整版)

风力发电场基础工程施工作业指导书 参考版

风机基础施工作业指导书审批页

目录 1. 工程概况及工程量....................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况.............................................. 错误!未定义书签。 1.2工程量和工期 (1) 2. 编制依据 (2) 3. 作业前必须具备的条件和准备 (3) 3.1作业前必须具备的条件 (4) 3.2参加作业人员配置、资格 (5) 3.3作业工机具 (5) 3.4材料及设备 (6) 3.5安全器具 (6) 3.6工序交接 (7) 3.7其它 (7) 4. 施工部署及施工方案 (8) 4.1施工部署 (9) 4.2施工方案 (9) 5 施工工艺流程及施工方法 (9) 5.1施工工艺流程 (10) 5.2作业方法 (18) 6.作业过程中控制点的设置和质量通病预防.................. 1错误!未定义书签。 6.1质质量目标 (18) 6.2质量控制及质量通病预防 (19) 6.3作业过程质量控制点设置 (21) 7.作业的安全要求和环境条件 (21) 7.1作业的安全因素辨识控制表.............................. 错误!未定义书签。 7.2作业的环境因素辨识及控制表 (24) 7.3消防管理 (24) 7.4应急预案 (24) 7.5作业的安全要求和措施 (25) 8.附录 (28)

1 工程概况及工程量 1.1工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 风机设备厂家: 1.2 工程量和工期 1.2.1工程量: 40台风机基础: 1.2.2施工工期 本工程计划开工日期2009年09月10日,计划完工日期2009年10月31日。工期为52天。 风机基础施工进度计划表 第二阶段40台风机基础施工计划

风电基础施工方案(完整版)

风电基础施工方案 一、项目基本情况 河北省唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW工程示范项目位于《河北省海上风电场工程规划》中的一号场址,地处唐山市京唐港与曹妃甸港之间的乐亭县海域,东经118°45.1′-118°51.3′,北纬38°55.2′-39°3.9′之间。风电场不规则形状,南北长在5.7-11.2km之间,东西宽约7.8km,场址范围面积约为68.2km2。场址水深约7-28m,场址中心距离岸线约18km,西侧距离曹妃甸港区东侧锚地最近约4.8km,南侧距离京唐港至天津新港习惯航路中心线最近约3.6km,东侧距离海上油气田约4.5km,场址距离曹妃甸港约20km,距离京唐港约26km,交通运输方便。 海上试验风场的试桩工作已于2016年5月4日开工,随着项目的推进海上升压站、陆上220kv送出线路、220kv海缆/35kv海缆的敷设工程将依据工程建设进度陆续开工。预计于2017年实现首回路共计6台风机并网发电,2018年底前实现整体项目建成投产。 二、水文、地质条件 1、地质情况 本工程地质由上至下依次为: 海床面:-17.5m~-21.9m, 淤泥:海床面~-27m, 粉砂:-27m~-28.1m, 粘土:-28.1m~-30.8m,

粉砂:-30.8m~-35.5m, 粉质粘土:-35.5m~-38.0m, 粉砂:-38.0m~-46.3m, 粉质粘土:-46.3m~-54.0m, 粉土:-54.0m~-57.5m, 粉质粘土:-57.5m~-60.0m, 粉砂:-60.0m~-66.0m, 粉质粘土:-66.0m~-68.0m, 粉土:-68.0m~-74.0m, 粉砂:-74.0m~桩尖标高 2、潮位 工程场区设计水位值 单位:m 要素平均高潮位平均低潮位设计高潮位设计低潮位50年一遇高 潮位 50年一遇低 潮位 1985国家高程基准0.324 -0.386 1.016 -1.077 2.589 -2.877 三、施工准备 沉桩施工前根据设计图纸要求和现场条件,绘制沉桩平面顺序图,校核各桩在允许偏差范围内是否有相碰情况存在,合理布置沉桩顺序。 1、施工现场调查 为充分做好前期准备工作,首先开展施工现场的地形地貌、地质条件、水文、气象等自然条件的调查研究,为制定合理的施工工艺、计算施工效率、编制施工进度计划提供科学的依据。

风电场风机基础工程施工方案

风电场风机基础及接地工程施工施工方案 编制:_________ 校核:_________ 批准:_________ *************** Ak

2014年11月30日

第一章工程概况及特点 (5) 1.1工程概述............................................ * 1.2水文气象和工程地质.............................. * 1.3工程概况............................................ *第二章编制依据 ......................................... * 2.1招投标文件及施工图............................. * 2.2主要技术标准、规范规程............................ * 2.3主要法规............................................ * 2.4其他文件............................................ *第三章施工方案 ......................................... * 3.1施工准备............................................ * 3.2施工工序总体安排................................... * 第四章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 ............ * 4.1质量目标............................................ * 4.2质量承诺............................................ * 4.3质量管理组织机构及主要职责......................... -4.4质量管理的措施..................................... * 4.5质量管理及检查标准.............................. * 4.6质量保证措施....................................... *第五章主要工序和特殊工序的施工方法 ..................... * 5.1施工测量控制........................................ * 5.2井点降水、基坑排水............................. * 5.3 土方开挖........................................... * 5.4回填土工程.......................................... * 5.5钢筋工程............................................ *

风机基础施工技术方案

目录 1、工程概况 (1) 1.1、工程简介 (1) 1。2、主要工程量 (1) 1。3、施工机具准备 (1) 2、编制依据 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工作业前条件要求 (2) 5. 施工工艺流程及方法 (3) 6、检查验收: (14) 7、安全措施与文明施工: (14)

风机基础工程施工技术方案 1、工程概况 1。1、工程简介 新疆大唐托克逊风电场三期49。5MW工程位于托克逊县县城北约20KM处的隔壁荒滩,33台1500KW风力发电机组。风机编号为:DT67—DT99.分为三个回路,第一回路:DT67—DT77;第二回路:DT78—DT84、DT89-DT92;第三回路:DT85-DT88、DT93—DT99。 风机基础由三部分组成:底部为高1m、直径17。5 m的圆柱体,中部为圆台体,底直径17。 5 m、上直径6。2 m,高1.3 m,上部为高0.8 m、直径6.2 m圆柱体。基础环外径4。2 m,埋在基础混凝土中,露出混凝土表面高度为0.4 m。 地基持力层为砾层,地基承载力特征值不小于300KPa;基础混凝土采用C40W6F200,垫层混凝土C20。 1。2、主要工程量 单台风机基础工程量表: 1。3、施工机具准备 施工机具一览表

2、编制依据 2。1、《新疆大唐托克逊风电场三期49。5MW工程风机基础施工图》 2。2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) 2.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.4、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208—2002) 2.5、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 2.6、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92) 2.7、《大体积混凝土施工规范》(GB50496—2009) 2。8、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119) 2。9、《大唐托克逊风电场三期49。5MW工程施工组织总设计》 2。10、《金风1500KW系列风力发电机组风机基础技术交底》 3、施工部署 3.1进度计划 按一级网络进度计划风机基础施工从2011年3月30日开始,2011年6月4日回填完毕. 3.2 施工划分 按第一、第二、第三,三个回路依次施工,其中第一回路中的DT77作为首台机组优先安排施工. 4、施工作业前条件要求

风机基础施工组织设计方案

编制:审核:批准:

本工程为中电投陵川风岭山 99.5MW 风电场项目,该项目共 50 台单机容量 2.0MW 风机基 础,分A 、B 两个标段进行施工,每标段 25 台 2.0MW 风机。风机基础全部为钢筋混凝土基础, 基础混凝土设计强度为 C40,垫层 C15。基础混凝土抗冻等级设计为 F100,抗裂纤维掺量为 0.9kg/m 3。钢筋为 HRB400,2.0MW 风机基础采用预应力锚栓基础。 1.2.1 工程量: 25 台风机基础: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 序号 名称 单位 数量 备注 1 混凝土 m3 13818 2 钢筋 t 1145 3 预埋电缆管 米 3155 4 预埋排水管 米 323 5 60x6 热镀锌扁铁 米 4130 资料名称 《中电投晋城陵川风岭山风电项目施工图》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 《电力建设安全工作规程》 《电力建设施工质量验收及评定规程第1部份: 土建工程》 《建造施工手册》 钢筋机械连接通用技术规程 《混凝土强度检验评定标准》 《钢筋混凝土结构预埋铁件》 出版单位 国核电力规划设计研究院 建设部 / 中国电力出版社 中国建造工业出版社 建设部 建设部 中国建造标准设计研究院 GB50204-2022 DL5009.1-2002 DL/T5210.1-2022 第四版 JGJ107-2022 GB/T50107-2022 04G362 版本

序号必须具备的条件责任单位备注 1 风力发机电组基础施工图到位工程质量部 2 开工报告审批已完成工程质量部 3 作业指导书编制并审批合格,已进行交底。工程质量部 4 风机基础图纸会审完成工程质量部 5 安全技术及工艺质量已进行交底并履行签字手续工程质量部 8 材料到场齐全并已检验合格物资部 9 施工用工机具及计量器具准备完成,并已检验合格工程质量部 10 各工种作业人员进场,满足施工要求综合部 11 施工工器具和小型机械配备齐全工程质量部 12 施工场地、道路、水电、通讯满足要求工程质量部 13 施工记录、验收表格齐全工程质量部 14 施工人员安全教育、体检合格综合部 15 检测施工机械、机具,保证其运转良好工程质量部 施工人员熟悉图纸、技术及质量要求,明确施工范围、 16 工程质量部 内容及施工顺序 17 现场安全、消防设施齐全,具备条件工程质量部 根据砼设计强度等级进行砼配合比试配试验,混凝土配试验室 18 合比报告已完成。 根据给定的永久性控制坐标和水准点,引测至现场,在 19 工程质量部 工程施工范围设置测量控制网 20 准备施工用的模板、脚手管、型卡、方木等周转性材料物资部 21 将施工用的对拉螺栓、水泥砂浆垫块提前加工好物资部 22 塑料布、棉被等养护材料准备齐全。物资部 23 职工进行上岗前的培训,增强操作技能。综合部 24 对测量仪器进行检验工程质量部

风力发电风机基础施工方案(完整版)

风力发电风机基础施工方案(完整版) 按照相关规定进行处理,避免损坏管线。 3、基础施工 1)在基础混凝土浇筑前,应先进行基础垫层的浇筑,保 证基础的整体性和稳定性。 2)混凝土浇筑前,应按照设计要求进行预埋件的安装和 布置,预埋件应牢固可靠,位置准确。 3)混凝土浇筑时,应保证浇筑层的均匀性和密实性,采 用振捣棒进行振捣,确保混凝土的密实度和强度。 4)浇筑完成后,应及时对混凝土表面进行修整和养护, 保证混凝土表面的平整度和光洁度。 4、风机安装 1)风机安装前,应对风机基础进行检查,确保基础的强 度和稳定性。 2)风机安装时,应按照风机制造商提供的安装要求和技 术规范进行安装,确保风机的安全性和可靠性。 3)安装完成后,应进行调试和检测,确保风机正常运行。 四、安全生产措施:

1、施工前应制定详细的安全生产计划,明确各项安全措 施和责任人。 2、施工现场应设置明显的安全警示标志和警示线,确保 施工区域的安全。 3、施工人员应进行安全教育和培训,掌握相关安全知识 和技能,严格遵守安全操作规程。 4、对施工现场进行定期巡查和检查,及时发现和处理安 全隐患,确保施工安全。 在施工前,必须取得原设置或保管单位的书面同意,以确保施工的合法性和规范性。在土方开挖时,应按照从上往下分层分段依次进行,并保持一定的坡势。如果使用机械挖掘,可以一次性开挖深度为3.2米的基坑。当接近设计坑底标高或边 坡边界时,应预留200-300毫米厚的土层,用人工开挖和修整,边挖边修坡,以保证不扰动土和标高符合设计要求。 在模板工程中,必须选用符合规定的定型钢质模板和支架。模板和支架必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能够可靠地承受混凝土的自重和侧压力,并在施工中承受荷载。模板的接缝不应漏浆,并且应刷隔离剂以避免油质类等影响结构或

风机基础接地施工方案

风机基础接地施工方案 一、概述 风力发电机是一种以气流的动能将机械能转化为电能的设备,它在风能资源充足的地区被广泛应用。然而,在风力发电机的建设过程中,接地施工是至关重要的一步,它直接关系到发电设备的安全运行。本文档将详细介绍风机基础接地施工方案,以确保风力发电机的安全性和可靠性。 二、接地施工原则 1. 安全原则 施工过程中必须始终保持安全第一的原则,遵循相关规范和标准要求,确保施工人员的人身安全。 2. 可靠性原则 接地系统必须具有良好的可靠性,能够有效地将电流导入地下,防止雷击和漏电等安全问题的发生。

3. 规范性原则 接地施工必须符合国家和地方相关规范的要求,确保施工质量合格。 三、施工步骤 1. 前期准备工作 在施工前,需要对接地设施进行相关勘察和设计,确定位置、材料和施工要求等。 2. 接地材料准备 选择符合规范要求的接地材料,如铜排、接地线等,并按照设计要求进行切割和加工。 3. 接地孔挖掘 根据设计要求,使用挖掘机等工具挖掘接地孔,确保孔深和孔径符合要求。

4. 箱式接地体安装 在接地孔中安装箱式接地体,并填充导电剂以提高接地电阻率。 5. 接地材料铺设 将接地材料铺设连接至箱式接地体,并在途径障碍物区域设置保护层。 6. 接地装置连接 将风机接地端子与接地系统连接,确保紧固可靠并使用合适的接地夹具。 7. 接地系统检测 使用专业测试仪器对接地系统进行检测,确保接地电阻在规定范围内。 8. 系统验收和整理 对接地施工过程进行验收,确保符合设计要求,整理施工现场,消除安全隐患。

1. 施工材料质量控制 对接地材料进行严格把控,确保其质量合格,材料的导电性能和耐候性能达到规定要求。 2. 现场施工质量控制 严格按照施工工艺和要求进行施工,确保施工质量合格,包括接地孔的深度和直径、接地材料的铺设质量等。 3. 接地系统检测质量控制 使用可靠准确的测试仪器进行接地系统的检测,确保测试结果准确可靠,符合规范要求。

风力发电基础施工方案

风力发电基础施工方案 一、前言 随着可再生能源的日益受到关注,风力发电作为其中的重要组成部分,受到越来越多的关注和应用。本文档将介绍风力发电基础施工方案,以帮助大家了解如何进行风力发电项目的基础施工。 二、项目概述 本项目旨在建设一座风力发电站,通过利用风能来发电,为当地提供清洁能源。项目的具体目标包括:选址、设备安装、系统调试和运营。下面将详细介绍每个阶段的施工方案。 2.1 选址 选址是风力发电项目中至关重要的一环。选址应遵循以下原则: - 地形条件: 选择地势起伏较大、无遮挡物的地区,以保证风能的充分利用。 - 风能资源:通过

风能资源评估,选择风能资源较为丰富的地区,以提高发电效率。 - 环保要求:选 择无污染源和生态环境受损的地区,以确保项目对环境的影响最小化。 2.2 设备安装 设备安装是风力发电项目的重要环节。具体安装流程如下: 1. 基础施工:根 据风机类型和设计要求,在选定的场地上进行基础施工,包括挖掘基础坑、浇筑混凝土等。 2. 主机安装:将风机主机吊装到基础上,进行稳固连接,并进行必要的 调整和校准。 3. 叶片安装:将风机叶片安装到主机上,并进行必要的调整和校准。 4. 塔筒安装:将风机塔筒安装到基础上,进行稳固连接,并进行必要的调整和校准。 5. 电气系统安装:将风机的电气系统安装到主机上,并进行必要的调试和校准。 2.3 系统调试 设备安装完成后,需要进行系统调试,以确保整个风力发电系统能够正常运行。系统调试的步骤如下: 1. 检查电气连接:检查风机各电气设备之间的连接是否正 确和稳固,包括主机、叶片和塔筒的连接。 2. 检查机械部件:检查风机各机械部 件的安装是否正确,包括主机、叶片和塔筒的安装。 3. 调试风向传感器:校准和

风机基础施工方案

目录 一、工程概况及特点 (2) 1。工程概况 (2) 2。工程特点 (3) 3.地质条件 (3) 4。编制依据 (4) 二、施工方案 (5) 1。施工准备工作 (5) 三、主要施工方法 (5) 1。基础混凝土施工 (5) 2。砼测温控制 (6) 3.测温的设置 (7) 4。测量工具 (7) 5。测温方法 (7) 6。砼的降温(保温)及养护 (7) 7。测量放线 (7) 8.基坑开挖 (8) 9。基底检查 (8) 10。模板及支架 (8) 11.钢筋 (10) 12.砼的浇筑 (11) 四、基础环安装 (12)

1。基础概况 (12) 2.基础环进场卸车 (12) 3.支撑件的安装与粗调 (12) 4。基础环的安装与精确调平 (13) 5.基础环加固 (13) 6。基础环施工注意事项 (13) 7.安装基础环所需设备 (14) 五、螺栓笼施工方案 (14) 1.施工准备 (14) 2.螺栓笼安装 (15) 六、基础内电气接地 (16) 七、安全措施 (16) 八、施工机械管理 (19) 一、工程概况及特点 1.工程概况 崇礼轿车山风电场位于河北省崇礼县中北部山区,石窑子乡、红旗营乡、白旗乡与狮子沟乡之间一带山梁上,场区内山势陡峻,沟谷纵横,属典型的山脊型风电场。 拟建场址属坝上和坝下过渡地带,地貌类型为中低山区,地势较高,地形起伏较大,海拔高程多在1600m—2080m之间,连续起伏,植被稀疏,覆盖层薄,山体顶部基岩裸露,沟谷发育. 本风电场风能资源较为丰富,适宜建设大型风力发电场。场址区内外交通相对便利。省道S242(张沽线)纵贯全境,县城距张家口50公里、北京220公

风机基础施工技术方案及措施

施工技术方案及措施 3.1 编制原则 根据宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司宁夏大唐国际红寺堡 100MW风电项目马段头标段风机及箱变基础的施工招标文件,我们编制了本方案。我公司将精心合理地组织施工,充分发挥我公司的优势,采用科学的管理方法,不断提高工程施工项目管理水平;采用新工艺;有效地利用人力、物力资源,积极配合业主的工程协调工作;充分体现我公司诚信社会为本、客户满意为荣的企业文化,严格落实安全文明施工制度,力求在整个项目的施工过程中实现安全、优质、高效、低耗,确保整个工程按照计划顺利进行,严格遵守中国国家和原电力部、国家电力公司颁发的规范、技术标准以及安装和环保规定及有关类似容量、范围及性质的风电场的规定,确保本工程质量标准全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准,争创国家优质工程。 3.2编制依据 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司宁夏大唐国际红寺堡100MW风电项目马段头标段风机及箱变基础的施工招标文件。 电力行业标准《风力发电场项目建设工程验收规程》(2004-03-09)。 电力行业标准《风电场施工组织设计规范》。 国家电力公司《火电发电工程施工组织设计导则》。 风电场调试、可靠性试运行和验收标准 ICEA 绝缘电缆工程师学会标准 GL 德国劳埃德船级社标准 NEC 全国电气规程 UBC 统一建筑规程 IEC 国际电工委员会标准 DL/T5191《风力发电场项目建设工程验收规程》

DL/T666《风力发电场运行规程》 GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑基地基础工程施工质量验收规范》 GBJ233《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规范》 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50173《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》DL/T5137《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL5003《电力系统调度自动化设计技术规程》 DL/T5007《电力建设施工及验收技术规范》 GBJ147《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148《电气装置安装工程电力变压器/油电抗器/互感器施工及验收规范》GBJ149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50169《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50171《电气装置安装工程盘\柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50172《电气装置安装工程蓄电池及验收规范》 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50208-2002《地下防水工程施工质量验收规范》 JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 52-1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ 53-1992《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》

风电工程风机基础施工方案及方法

风电工程风机基础施工方案及方法 一、基础土方开挖 根据风机基础的设计深度、地质情况及总土石方量,本期工程采用机械挖土方,配备相应的机械为挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 1.开挖前应要据附近的挖制点放出基坑的开挖边线,应充分考虑工作面和放坡系数,并撒灰线。 2.在开挖时,用仪器(水平仪)随时进行监测防止超挖。并随时有人工跟班清理。在接近设计基底标高时,予留3mm厚的土层,用人工清挖,以防机械扰动基底以下的土层,在人工跟班清槽时,必须在机械臂作业半径1.5m以外施工,以防出现安全事故。 3.夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4.在开挖过程中,应随时检查基坑和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。 5.施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。 6.修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 7.设计及相关部门查验符合设计、地质等要求后,方可进行下道工序的施工。 二、风机基坑清理及检查 1.基础检查处理,包括在开挖后对基础面尺寸和基础岩体质量的检查与处理。 2.基础验收应由基础验收小组进行。基础验收小组之下,应有各有关方面的工作人员,代表验收小组进行日常的基础检查与验收工作。 3.基础检查可分为施工单位自检、基础验收小组初检和终检三个阶段。 4.对基础的检查处理和质量鉴定,必须以设计文件、施工图纸为准则。 5.基础面如发现新的不良地质因素,以及前期地质勘探或试验中遗留的钻孔。 三、土方回填 1.施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等来作出回填方案。

风电项目风机箱变基础工程施工方案

风电项目风机箱变基础工程施工方案

一、用途及适用范围 (3) 二、项目概况 (4) 三、编译依据 (4) 四、附表 (5) 五、职责 (5) 6.风电基础工程 (5) 6.1。基础挖掘 (5) 6.1.1 基本开挖作业流程 (5) 6.1.2 质量控制要求 (7) 6.1.3 基础开挖注意事项 (8) 6.2.坐垫浇注 (8) 6.2.1 垫式浇注作业流程 (8) 6.2.2 浇注缓冲层时的注意事项 (9) 6.3.基础环调平安装 (9) 6.3.1 基本环调平安装操作流程 (9) 6.3.2 基础环调平作业注意事项 (11) 6.4.钢筋制作与安装 (11) 6.4.1 施工准备 (11) 6.4.2 钢筋制作安装过程 (12) 6.4.3 钢筋制作及安装注意事项 (16) 6.4.4 加固安装的安全施工措施 (16) 6.5。模板制作安装 (16) 6.5.1 模板制作 (16) 6.5.2 模板安装 (17) 6.5.3 钢网清洗和涂层 (18) 6.5.4 拆除 (18) 6.5.5 脱模安全技术措施 (18) 6.6.风机基础混凝土浇筑 (20) 6.6.1 施工流程 (20) 6.6.2 混凝土材料 (20) 6.6.3 混凝土配合比设计 (23) 6.6.4 浇注准备 (23) 6.6.5 混凝土搅拌 (24) 6.6.6 混凝土运输 (25) 6.6.7 混凝土储存 (25) 6.6.8 混凝土浇筑 (25) 6.6.9 温度控制 (28) 6.6.10 混凝土养护 (28) 6.6.11 缺陷处理 (44) 6.3.12 风机基础混凝土抗裂措施 (45) 6.6.13 成品混凝土的保护 (45) 6.6.14 质量检验验收 (46) 七、其他事项 (48)

风机基础施工方案(终版)

晋能败虎堡三期100MW风电项目风机、箱变基础工程 风机基础施工方案 西北水利水电工程有限责任公司 败虎堡风电工程项目部 2017年03月06日

批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日 1、目的和适用范围0 2、工程概况0 3、编制依据0 4、工期安排0 5、职责0 6、风电基础工程0 6.1、基础开挖1 6。1.1基础开挖作业流程1 6.1.2质量控制要求2 6。1.3基础开挖注意事项2 6。2、垫层浇筑2 6.2。1垫层浇筑作业流程2 6.2。2垫层浇筑注意事项3

6.3、基础环调平安装3 6.3.1基础环调平安装作业流程3 6.3。2基础环调平作业注意事项4 6。4、钢筋制作与安装4 6。4.1施工准备5 6.4.2钢筋制作与安装流程5 6.4。3钢筋制作与安装作业注意事项7 6。4。4钢筋制安安全施工措施8 6.5、模板制作安装8 6。5。1模板制作8 6.5。2模板安装8 6.5.3模板清洗和涂料9 6。5。4拆模9 6.5。5拆模的安全技术措施9 6。6、风机基础混凝土浇筑10 6。6。1施工作业流程10 6.6.2混凝土材料10 6.6。3混凝土配合比设计12 6.6.4浇筑准备12 6.6.5混凝土拌和13 6.6。6混凝土运输13 6.6.7混凝土入仓13 6。6。8混凝土浇筑13 6.6。9温度控制15 6。6.10混凝土养护15 6。6.11缺陷处理26 6.3。12风机基础混凝土的防裂措施26 6.6。13砼成品保护27 6.6。14质量检查和验收27 7、其它事宜28 7.1、施工过程协调28 7.2、检查和整改28 7。3、事故报告28 7.4、拒绝作业29 8、验收29 8。1、工序验收29 8。2、完工验收29 8。3、验收组成员29 8.4、验收方式29 8.5、资料移交和归档29

风机基础施工方案

华润原平云中山(120MW)风电工程风机基础施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第十一工程局 原平风电项目经理部 2014年5月9日

风机基础施工方案 一、工程概况 华润原平云中山120MW风电工程位于山西省原平市西北部。原平市地处山西北中部,场址区分布于北、中、南三道平宣布连续山梁之上,北起马家庄,南至水头村,西接轩岗镇。总装机容量120MW,安装单机容量1500KW的UP-86风电机组43台和1500KW的UP-82风电机组2台,轮毂高度65m。 场址区地形较复杂,地貌以山地地形为主,风电场整体海拔较高,山体西高东低,山势陡峭,道路施工难度较大,地表以草地和灌木林为主,场区南段分布有少量松木、桦木,地基条件良好。场址所在区域自然山坡较稳定,未发现崩塌、滑坡、地面塌陷等不良地质作用与地质灾害存在。 风机基础主要工程量 二、编制依据及适用范围 2.1、编制依据 (1)《大体积混凝土施工规范》 GB50496-2009 (2)《电力建设工程施工质量验收及评定规程》 DL/T5210.1-2012 (3)《风力发电场项目建设工程验收规程》 DL/T5191-2004 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 (6)《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2010 (7)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 以及招标文件、设计图纸、工程现场及周围环境的实际情况等。 2.2、适用范围

本方案仅适用于华润新能源原平云中山风电项目工程风机基础及箱变基础施工。 三、施工准备 3.1、施工用风 风机基础及箱变基础开挖,以及部分电器、电缆等需进行石方开挖部位的用风需求,主要靠风机平台开挖时所使用的供风设备提供,可以满足用风需求。 3.2、施工用水 本工程用水量较大的工序主要为砼养护用水。砼为商砼,集中拌制,可不考虑其现场需水要求,采用5t拉水车运水的方式提供,可以满足现场用水要求。 3.3、施工用电 本工程用电较大的工序为钢筋加工及安装、砼振捣、生活照明等,可采用20KW柴油发电机提供,能够满足现场用电需求。 3.4、施工道路 本工程材料等的运输,可以通过设计规划的道路和已完成的施工便道进行施工,可以满足本工程施工要求。 3.5、其它 施工通讯:风电场通讯对外采用移动电话联络,风电场内部使用对讲机。 施工照明:采用20KW柴油发电机提供电力支持。 施工排水:基坑内施工废水、养护废水、以及雨雪集水等,会影响本工程施工质量,采用设置集水坑,水泵抽排的方式解决。 四、风机基础施工方案 本期工程装机45台(D36#~D80#),主要包括基坑开挖、垫层砼浇筑、钢筋绑扎、模板安装、基础环及支架的安装、接地安装、各种预埋件的安装、结构砼浇筑及养护、土石方回填等。 总体施工顺序: 南部D67#→D68#→D69#→D70#→D71#→D72#→D73#→D74#→D75#→D76#→D77#→D78#→D79#→D80#; 中部D40#→D39#→D38#→D37#→D36#→D41#→D42#→D43#→D44#→D45#→D46#→D47#→D48#→D49# →D50#→D51#→D52#→D53#→

海上风电项目风机基础施工方案二(高桩承台方案)

海上风电项目风机基础施工方案二(高桩承台方案) 1.1施工物料供应企业选择 管桩与导管架均属于大型钢构件,如在工程现场进行加工,其加工质量难以满足要求,因此可考虑:1)钢管桩选择响水县及周边区域内的大型钢结构工厂进行卷制、焊接,2)钢管桩属特殊型号与尺寸的大型钢构件,陆路运输受公路运输条件限制,选择位于陈家港附近或水运可以到达陈家港的钢结构加工企业。 高桩承台基础的物料由供应商直接运送至施工场地,不占用码头。 1.2设备配置表 1.3施工流程 1.桩基础施工 高桩承台方案的桩基采用10根直径2.0米钢管桩、平均桩长85米,单桩重约115t,由打桩船自带的S500液压锤施工,配备一艘3000HP的拖轮牵引,5000t平板驳运输45根桩,具体施工方法为常规海上打桩。 2.混凝土承台施工 混凝土承台共100个,所有承台拟采用钢套箱工艺施工,底板需根据桩位开孔。主要施工步骤为:吊装钢套箱→浇筑混封底板→承台混凝土施工→钢管安装

→钢套箱拆除。 主要工序: ①桩基施工完成后,吊装钢套箱,安装封底板; ②浇筑封底混凝土; ③清理工作面,抽取套箱内积水 ④将钢筋吊入钢套箱,人工绑扎; ⑤浇筑承台混凝土,对上部球体表面按照由外而内的顺序分次立模,即外圈部位的混凝土浇筑后再立内圈模板,方便混凝土振捣; ⑥钢筋由5000t平板驳运至现场,在辅助船上轧制和弯筋,直接由辅助船上小型吊机吊装钢筋入模,工人对入模后的钢筋绑扎,就可以浇筑混凝土。混凝土浇筑采用混凝土搅拌船,可以自带1000m³混凝土的材料,浇筑强度为100m³/h。 由于承台底部在多年平均高潮位以上,安装封底板和浇筑封底混凝土可以水上全天候施工。 预埋钢管、钢平台与钢筋混凝土承台浇筑可同时进行。 1.4工效分析 每台机位的基础施工周期为:打桩1个工作日,钢套箱安放和封底混凝土施工4个工作日,吊钢筋、钢筋绑扎等1个工作日,浇筑混凝土1个工作日,100台风机共需7×100=700天,基础施工工期约47个月。考虑打桩和混凝土浇筑不是采用同一条船,可以错开不同基础同时施工。 2风电机组安装方案一(XX电气设备方案) 2.1设备配置表

风电场基础施工方案

风电场基础施工方案 1. 引言 风电场基础施工方案是为了确保风力发电场的基础设施能够安全、可靠地建设而制定的一套规划和指导方针。该方案包括了施工前准备、施工工艺、施工安全等内容,旨在保证风电场在建设过程中达到预期的工程质量和安全要求。 2. 施工前准备 在施工前的准备阶段,需要完成以下工作: 2.1 勘察和设计 对于风电场的施工,首先需要进行勘察和设计工作。勘察包括地质勘察和气象勘测,以确定风电场的适宜建设区域和风力资源情况。设计工作包括风电机组选型、布局和基础设计等。 2.2 材料准备 在施工前,需要准备好所需的建筑材料、设备和机械,以确保施工过程的顺利进行。

2.3 合同签订 与施工相关的合同需要事先签订,明确双方的权责和施工过程中的各项约定。 3. 施工工艺 在施工过程中,需要按照以下步骤进行: 3.1 土方工程 首先进行土地开挖和平整工作,以便后续的基础施工。 3.2 基础施工 根据设计要求,进行风电场基础的浇筑和施工,包括基础地基处理、钢筋安装和混凝土浇筑等。 3.3 风机塔筒安装 风机塔筒的安装需要按照安全操作规程进行,确保安全可靠。 3.4 风机叶片安装 完成风机塔筒的安装后,进行风机叶片的安装工作,要注意叶片的平衡和防腐等要求。

3.5 风机系统调试 在安装完风机叶片后,进行风机系统的调试和测试,确保其正常运行和发电功能。 4. 施工安全 在风电场基础施工过程中,必须注重安全工作,包括: 4.1 安全培训 对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识和应急处置能力。 4.2 安全设施 设立安全标志和安全设施,确保施工区域的安全。 4.3 安全检查 定期进行施工现场的安全检查,及时发现和排除安全隐患。 5. 总结

风机基础施工方案模板

精品文档 A 执行首次发布 版次状态编写工程质量安全 批准日期修改说明审核 新能源工程公司 天润运城夏县泗交镇三期 9.95万千瓦风电项目 文件编码:1043-TJDJ-03-JS-001 风力发电机组基础工程施工方案 本文件之产权属于天津电力建设有限公司,未获本公司书面许可,任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。

精品文档 修改记录

精品文档 目录 1. 作业内容简介及工程量 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2施工范围及主要工程量 (1) 2. 编制依据 (2) 3. 先决条件和准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2工序交接 (4) 3.3人员资质 (4) 3.4工器具准备 (5) 3.5施工环境 (6) 4. 作业程序 (6) 4.1施工方案及工艺流程 (7) 4.2施工方法及要求 (8) 4.3、相关强制性条文 (35) 5. 质量控制要求 (41) 5.1.质量控制点设置 (41) 5.2.质量标准及要求 (41) 6. HSE(健康、安全、环境)及消防保障措施 (42) 6.1安全技术措施 (42) 6.2消防保障措施 (46) 6.3绿色施工措施 (47) 6.4应急预案(针对危险性较大的分部分项工程) (54) 7. 附录 (54) 7.1施工的安全危害因素辨识和控制表 (54) 7.2施工环境因素辨识和控制表 (54)

1. 作业内容简介及工程量 1.1工程简介 夏县泗交镇三期 9.95 万千瓦风电项目由夏县天润风电有限公司投资建设,风电场位于运城市夏县瑶峰镇、泗交镇、南大里乡、埝掌乡四个乡镇境内,场地属于山地。该风电场规划容量 300MW,已建成一期 49.5MW 和二期 49.5MW,本期为三期工程,建设容量 9.95 万千瓦。工程位于一二期正北面高山山顶,主要分布在林区,40台金风121/2500-90风机,锚栓式基础,钢塔筒高度90m为5段,场区道路总长约25km主线路设计宽度为5m,最大坡度不大于14%,支线宽度为4.5m,极限坡度20%,风机安装平台约2000平方米(含基础)。 1.2施工范围及主要工程量 1.2.1施工范围 本工程为施工总承包,共安装40台单机风机设备,装机容量为99.5MW。施工范围:40台风力发电机组基础,基础形式均为锚栓式板式独立基础,基础采用天然地基。 1.2.2主要工程量 基础混凝土强度等级C40,抗冻等级为F150, 单台风机基础混凝土量519.3m³;基础垫层C15,厚度0.10m,单台混凝土方量37.9m³,二次灌浆采用巴斯夫灌浆料,单台使用量为0.7m ³,单台钢筋使用量为40.5t,土石方开挖量为1250m³,回填量为695.5m³,预埋件重量为62.7千克,苯板1.6m³。 1.2.3项目结构特点及布置 夏县三期9.95万千瓦风电项目40台风机主要位于运城市夏县瑶峰镇、泗交镇、南大里乡、埝掌乡四个乡镇境内高山山顶,属于山地风场,且部分机位位于林区。 风机基础单台混凝土方量较大,属于大体积混凝土施工,在施工过程中除了严格执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015和《混凝土结构工程施工规范》外,还必须严格按照《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009、《大体积混凝土温度测控技术规范》GBT 51028-2015进行施工和温度测控。 1.2.4施工作业环境情况 夏县三期9.95万千瓦风电项目区域位于运城市夏县瑶峰镇、泗交镇、南大里乡、埝掌乡四个乡镇境内,升压站位于夏县瑶峰镇神头岭村,风电场距夏县政府所在地瑶峰镇约19km,夏县位于山西省南部,是运城市的市辖县。西与运城市的盐湖区交界,南与平陆县相邻,东与垣曲县接壤,北与闻喜县相连。风电场山势较为起伏,海拔高度约在1265~1483m之间。 风电场山势较为起伏,海拔高度约在1265~1483m之间。风机基础持力层为强风化、中风化变粒岩,地基承载力特征值FCK≥180KPA