1范围

本标准规定了电气设备检修时间、项目及达到的质量要求。

本标准适用于干熄焦车间电气设备的检修。

2规范性引用文件

本规程是根据电力部全国地方小型火力发电厂《电气检修规程》、各设备制造厂家提供的技术资料及产品说明书,并结合我厂实际情况编制。

3要求:

本规程班组人员人手一册,要妥善保管,不准丢失、损坏,不准外借。对调换岗位人员,规程必须交回车间存档。

4 检修间隔、项目和停用日数

4.1主要设备的检修间隔

4.1.1设备检修间隔,根据设备的技术状况,部件的磨损,腐蚀、劣化、老化等规律,以及运行检修等条件慎重的确定。一般应按照表2—1的规定安排检修。

为了保证设备健康,合理安排检修,年运行小时在60000时以下的设备大小修参照下列条件掌握。

A年运行在5000——6000小时的发电机组,如设备技术状况好,大小修间隔可按照小时间隔,技术状况较差的,可按日历间隔。

B备用时间教多的机组,年运行小时在5000时以下的,其间隔时间可按照设备技术状况和运行情况确定

C启停频繁(每周大于2次)的机组,累计运行超过15万小时的机组,经电力调度中心批准,其大小修间隔可低于表1规定,每年还可增加一次小修。

4.1.2为了充分发挥设备效益,降低检修费用,应积极采取措施,适当延长设备检修间隔,凡设备健康水平较好的,经过鉴定,并报主管部门批准,其检修间隔允许超过表1规定的上限,凡设备技术状态不好的,经过鉴定,并报主管部门批准。其检修间隔可低于表1下限规定。

4.1.3新投产的或者迁装的主要设备,第一次大修的时间按照下述规定执行。

A发电机组:正式投入运行后1年左右,

B 变压器:正式投运后5年左右

4.2主要设备的检修项目

4.2.1大修项目分为标准项目和特殊项目两类、

(1)标准项目主要工作内容如下:

A进行全面的清扫、检查、测量和修理

B消除设备和系统缺陷

C进行定期的试验和鉴定,更换需定期更换的零部件

(2)特殊项目是指标准检修项目以外的项目,通常是指技术复杂、工作量大、工期长、耗用器材

多,费用高以及系统或设备结构有重大改变的项目。

4.2.2小修是两次大修之间的检修,它是对大修后设备技术性能起巩固作用的,也是对大修项目的进一步补充。

小修项目的内容如下:

A消除运行中发现的设备缺陷

B重点检查易磨,易损部件,根据需要进行处理和必要的清扫和试验。

C大修前一次的小修应作好全面检查,并核实大修项目

4.3发电机组停用日数

(1)大修16—21日(2)小修6—7日

4.4辅助设备检修

4.4.1高低压电动机检修周期与项目

(1)对于启动频繁的易出故障的电机每年大修一次,如卷扬机,加湿机电机,其他运行中的电机原则上每2年大修1次,一般随机、炉、燃料水源地系统的大修而进行。

如运行情况良好的,运行情况干燥,洁净,可适当延长大修周期,但是应加强小修的维护和修理工作。

(2)一般电机每年小修2次,。存在缺陷的电机可适当增加小修次数

(3)电动机大修项目

A大修前的准备工作

B电动机解体清除灰尘污垢

C定子检修

D转子检修

E绕线式电机,滑环,电阻器的检修

F轴承检修

G电动机电器预防性试验

H电动机的组装试运

(4)电动机的小修项目

A轴承的检查

B接线盒引出线的清扫检查

C电机表面,风扇罩、风扇的吹扫与检查

4.4.2真空断路器的检修周期及项目

断路器使用3年或操作达2000次,或断开短路电流5次,应测量超行程,并调整,真空灭弧室使用20年或者开断短路电流30次,或触头磨损厚度超过3mm,或操作达1万次时,则需更换。

4.4.3电压互感器,电流互感器和电力电容器应定期进行检修,按照《电气设备和预防性试验标准》进行预防性试验。

5检修内容

5.1发电机的检修

5.1.2大修的准备工作

(1)制定大修项目表,并于修前45天报出,其内容包括

●大修标准项目

●清除缺陷项目

●批准的改进项目

(2)根据大修项目做好下列工作

●根据大修项目做出材料计划,应加工的备品,工具计划,人员工时计划,于修前45天报出.

●根据所定计划,备齐大修中所需材料,备品,专用工具。

●根据人员工时计划定出每项工作计划工时与大修进度表。

●大修所用图纸资料,记录本,表格的准备.

●检修所用工具材料的检查,整理,备齐,登记后运往现场.

●组织参加大修人员学习检修工艺规程,安全工作规程,特殊项目技术措施和保安措施。

以上工作要求在大修前1周内完成.

(3)大修中有关注意事项

●大修工作中任何人不得擅离职守.

●大修工作中任何人不得擅自主张对某项工作开工或者收工,如需进行某项工作,必须报工程负

责人批准。

●检修人员应按规定着装,否则不得进入工作现场

●检修人员得到工作许可后,应再次确认所作的安全措施是否正确安全,确认完后再开工,每次

开工都执行这一项。

●检修人员在每次开工前应点清工具,并记录,收工后再次清点工具,应与记录相符合。若有遗

失一定要找回,否则不得进行下一项工作。

●检修人员在工作中应注意安全,防止对人身设备造成伤害。‘

●G、检修人员不得改动设备,批准后再进行改动工作。

5.1.3发电机的拆卸

(1)、拆卸时测量检查项目包括:

●静子和转子部分的间隙

●导电体与外壳或钢架间的距离

●密封部分的严密性

●支持架及其零件的稳固性

●气体冷却系统循环管道的畅堵

●绝缘性能的外表检查

(2)拆卸发电机应注意下列事项:

●解体前必须做好详细的测量和准确的记录

●拆开各引线接头,各部件前应作好记号,拆下的螺丝、垫铁、销钉及其他较小零件必须分类妥

善保管

●管道拆开后应用白布密封严密

●解体后的发电机,为了保证安全,现场五人工作时应用封条封好,

●全部解体后,拆下零件要放置稳妥

(3)发电机抽转子前各部件的拆卸步骤

●先将发电机与汽轮机、励磁机的联轴拆开,再拆开油水管路。

●拆开励磁机及励磁机电缆接头,拆出励磁机基础螺丝,将励磁机吊到专用的现场。

●拆开发电机端盖和密封瓦,

●测量静、转子空气隙

(4)发电机抽装转子时的注意事项

●转子起吊时,轴颈,大小护环和励磁机的联轴器处,不得作为着力点,并注意钢丝绳不能与风

扇、滑环、轴颈碰触,各钢丝绳着力点在起吊前要加石棉垫,胶皮垫,或棉纱加以保护。

●抽出转子时,风扇叶片护环不能撞击定子内圈,以免这些部件受伤,转子起吊达端部线圈时,

应避免转子与钢丝绳碰撞

●起吊中需要搁置转子,倒换钢丝绳时,转子一定要用专用工字钢,垫铁等垫牢。大护环不许作

为着力点。

●进定子堂人员应穿专用工作服,工作鞋,并掏出随身携带的物品,特别应防止金属物品带入定

子膛内。

●参加抽装转子的人员如果发现异常,要及时告知行车指挥。

5.1.4定子的检修

(1)一般在没有抽出转子的情况下,可以进行下列检修工作:

●检查定子线圈端部和连接线的绝缘有无损坏,外敷漆有无变色,有无油圬赃物,若有用竹签清

除或用干净的白布浸四氯化碳擦净。

●注意检查定子线圈以及连接线所有焊接头处绝缘有无枯朽等过热现象,并测量没一分支支流电

阻,比较分支以及以前的测量数值,并分析。

●检查端部垫块、端筛、支架以及出线处垫块的绑扎无松弛,无局部过热现象。

●检查引出线的螺栓有无松动。

●检查定转子间的空气间隙,并注意定子槽楔有否突出。

(2)抽出转子后注意凡是进入定子腔内工作,应在定子铁心和线圈端部垫上绝缘纸板,以免损坏或弄脏定子,更应严禁脚踏线圈端部。

并注意衣内不应有其他金属物件,以免丢入定子内部,每次工作完应检查工具是否全部取出。

(3)检查定子铁心,应注意膛内表面有无锈斑或者变色锈斑,以确定铁心是否松弛或由短路引起局部过热情况。并注重检查通风槽钢是否压紧,在检查风道时,应注意到风道有测温引线通过,不要碰坏它。

(4)检查定子线圈槽内部分时,应注意通风沟内线圈有无明显胀出情况,槽楔是否松弛,个别地方的槽楔和绝缘有无局部过热现象,确定需要重打的槽。

●打出松动槽楔,检查线棒和槽两侧的间隙不超过0.3毫米,必须用半导体玻璃布塞紧。

●在槽楔下垫以半导体玻璃丝布板,至少贴近线圈的一层采用玻璃丝布板敲紧槽楔。

●每槽两端槽楔打紧后,必须用玻璃丝带把封口楔与线圈一起绑紧,再涂以环氧树脂6101和650

聚烯胺,按1:1的比例并用甲苯西式黏合剂。

5.1.5转子的检修

转子部件装配工艺要求严格,机构精密,正常情况下转子的检修时以检查、试验为主,当发现转子内部有故障时,才考虑是否需要3检修,在大修中并不一定每次都要抽出转子。

(1)转子的检查项目

●测量和检查护环与转子本体的空气间隙做好测量数据的记录。

●检查槽楔是否有松动现象,对转子体是否有移位。

●检查转子本体和护环表面是否有过热和放电现象。

●检查护环、中心环、风扇等部件是否有松动、移位、裂纹甚至断裂现象

●检查轴端密封盖板螺丝、引线固定螺丝、平衡块风扇座的固定螺丝有无松动或裂纹现象。

●检查滑环的磨损、根据磨损情况确定是否需要车光。

●进行转子各部分的清扫与擦拭。

(2)转子的常规试验项目

●用500V摇表测量转子线圈的绝缘电阻,应不低于0.5兆欧,

●测量转子线圈的直流电阻记入技术台帐便于历年比较

●作转子线圈的交流耐压试验,试验电压为1000伏,时间为1分钟

●视情况作转子匝间短路试验,以检查线圈是否有匝间短路。

●除上述情况外,若发现转子有匝间短路现象时,应按照规程做静态、动态的交流阻抗试验和匝

间短路试验,通过示波器,可监视匝间短路的变化情况。

不能排除的故障下,将护环做好定位标记后,将护环匀装上卡子旋紧卡子螺丝达220℃时用小铁锤轻敲上口处有哑声,即用两根夹棍把护环向外拨动,二人抓住卡子把手随上下移动,随小护环以向外的轴向力即可取下,不能使加热后护环长时间放在绝缘筒上,以免绝缘筒烘焦。

拆下一节护环后,将裸露的绝缘筒用浸湿的石棉布覆盖后,再加热另一节护环,用同样方法取下。扒掉两侧护环后对绝缘筒垫块做好定位标记与编号,以便复装时对号入位,然后拆下绝缘筒与垫块。

5.1.6集电环与碳刷架的检修

(1)清理与擦净集电环与碳刷架周围零件的圬物。

(2)检查碳刷架有无松动,弹簧压力是否正确,电刷连接的软线是否紧固,并根据磨损情况确定是否更换电刷。

(3)根据运行情况确定是否需要磨光或车光集电环表面,磨光或车光集电环表面的工作应该在原轴转子转动时进行,切削速度为汽轮机能保证均匀转动的最低速度。

5.1.7冷却器的检修项目与修理

(1)检查风室内是否干净,门窗是否严密。

(2)检查冷却器,查看冷却器的铜管腐蚀情况,是否结垢严重,钢管的支架是否牢固,钢管外面的铜丝网是否有开焊和机械损伤现象。

(3)清洗结垢用长杆刷子刷洗污垢,再用高压水冲洗,反复交替进行清理,也可用化学方法采用酸洗。

(4)进行水压试验检查水管是否渗漏,压力表不降为合格,对少数渗漏水管不能更换,可将渗漏的水管用木塞或橡皮塞封住然后继续使用。

(5)每组冷却器堵塞数量达20%时,应更换冷却器。

5.2 变压器的检修

5.2.1变压器的技术规范

5.2.2变压器大、小修周期与项目

5.2.2.1根据国家电力部颁发《变压器运行规程》规定:发电厂和变电所的主变压器,在投入运行后第五年内进行一次大修,以后每隔5---10年大修一次,具体隔几年,按第一次大修时验结果来确定。

发电厂和变电所的其他变压器和线路上的变压器,如未过负荷运行,每隔10年大修一次。

2.2变压器大修项目

2.2.1检查清扫外壳,将附件解体检修(箱体、顶盖、油枕、安全气道、散热器、油门、套管等)。2.2.2打开变压器箱盖(钟罩式的吊开钟罩)吊出器身,检查铁芯、线圈、压紧装置、垫块、引线、各部分螺栓、螺丝,油路及接线等,消除发现的缺陷和问题。

2.2.3检修冷却装置和滤油装置。

2.2.4检修分接开关接点和传动装置。

2.2.5清扫套管,检查并处理漏油。

2.2.6检修控制测量仪表、信号及保护装置。

2.2.7滤油或换油。

2.2.8组装变压器。

2.2.9按规程进行规定项目的试验。

5.2.2.3正常运行的变压器,在大修的周期间隔内,安排小修。规程规定:火力发电厂的变压器每六个月至少小修一次。特别污秽地区的变压器,应根据情况,制订保证安全运行的小修周期。预防性试验与小修一并安排。

2.3.1小修项目

2.3.1.1检查消除已发现而就地能消除的缺陷。

2.3.1.2清扫绝缘子瓷件、外壳和散热器。

2.3.1.3检查并拧紧引出线的接头。

2.3.1.4检查冷却系统、风扇电机、控制回路,处理发现的缺陷。

2.3.1.5检查油枕、套管油位、套管将军帽的密封、安全气道的薄膜、放出油枕集泥器中的油污,补充油位。

2.3.1.6检查放油门及垫圈。

2.3.1.7检查修理带负荷分接开关调整电压装置的动、静传动机构回路或更换绝缘油。

2.3.1.8检查瓦斯继电器及保护装置。

2.3.1.9按化验结果确定是否更换绝缘油或硅胶。

5.3电动机的检修

5.3.1大修前的准备工作

●组织检修人员学习安全检修规程,现场安全措施,工作人员要熟悉检修规程。

●对检修人员做好具体的分工和部署,使其心中有数。

●安排好拆开部件的放置位置,特别细小的零件更应专人妥善保管。

●确定专人记录,做好检修前的原始数据的测量和记录。

5.3.2电动机拆卸一般按照以下工艺进行

●拆下电机引线,抬起电刷(绕线式电机)

●松掉靠背轮及两侧端盖,风罩、风扇等。

●抽出转子,然后放平稳。

●拆卸其他需要拆卸的零件。

●定子膛检查要使用低压行灯,检修中注意保护端盖,风扇,以及轴承和轴颈。

5.3.3电动机静子,转子全部附件的组装顺序

●首先在装配时,检查定子膛内有无杂物,若有应该清除,保证内部干净,无遗留的东西。

●用抽转子的方法装入转子,然后装上端盖,注意应按照拆卸时的记录回装。

●端盖上的镙孔应吻合,拧入原有的螺丝。

5.3.4组装过程中应注意如下事项:

●A、组装前应对各个部件进行质量检查,检修中所动部件需要记录,尺寸也要做好记录。

●B、对静,转子进行一次清扫,除去尘土和杂物。

●C、端盖装入时要检查轴承是否干净,并加入适当的润滑脂。

●D、紧端盖螺丝时应注意均匀交替拧紧,敲打端盖时不要用力过猛,以免端盖和其他零部件损坏。

●E、所有组装的零件都应清洗。按照正确的组装方式组装齐全。

5.4直流电机的检修

直流电动机检修周期及标准项目

A、直流电动机每五年进行一次大修,每一年进行一次小修。

B、大修项目。

●分解电机。

●静子检修。

●电枢检修。

●换向器检修。

●碳刷刷握检修。

●检修过程中的试验(试验见附录)。

●电机组装。

●启动试验。

C、小修项目

●全面清扫检查。

●消除已发现的缺陷。

D、电机解体、轴、轴承和转子、定子线圈及铁芯等的检修方法与交流电机相同。不同的主要是直流电机整流子的检修。

●换向器、刷握,碳刷的检修

●换向器的检修,根据实际情况进行下列工作。

●换向器在长期无火花运行时,在其表面上产生有一层暗褐色光泽的坚硬氧化膜,它保护换向器

表面,并具有良好的换向性能,在任何情况下,不允许用金钢砂纸或其它粗砂纸研磨换向器。

●检查换向器表面发现不平、粗糙、或有灼痕时,可用#700、#500金相砂纸研磨。

●若换向器表面过于不平,研磨达不到要求,或表面不平度超过1 mm时,应进行车圆。不圆度

不大于0.06 mm,车削换向器时不得有轴向位移和使用润滑液。

●研磨或车削后的换向器表面,若云母片有突出换向器外圆或平齐时,必须将云母片下刻1 mm~

1.5 mm,研刻云母片应使用专用研刻工具进行。研刻工具可自制(用钢锯条及夹紧装置),宽

度不得超过云母片厚度。云母片研刻后,应将槽修成U形,换向器片的边缘应用刮刀修成0.5 mm×45°倒角如图1。

●刮研过程中用力要均匀,避免工具跳出槽外,划伤换向器表面,或撞击、损伤换向器根部,修

刮结束后,用#700金相砂纸研磨换向器片边缘毛刺,工作结束后用压缩空气将换向器和电枢绕组吹干净。

●注意:无论研磨,车削换向器或刻槽时,必须采取措施,防止铜屑侵入电枢绕组内部,造成绝

缘降低或绝缘损坏。

●刷架、刷握检修

●(10).清扫、检查刷架与刷握应清洁,无碳粉等脏物,刷架、刷握等应齐全,牢固,无损伤,

变形等,刷握无破裂,烧伤,变形,内壁清洁光滑。

●检查调整刷握下边缘与换向器表面的距离一般应在2 mm~3 mm范围内,刷握在整流子圆周上

均布,各碳刷组之间误差应不超过1.5%。

●检查碳刷簧弹性应良好,若因受热疲劳,变形等造成弹性不足时,应更换新簧。

●检查汇流排与磁场线圈等的连接应接触良好、位置正确,刷握固定螺丝齐全、紧固并锁住。

●检查碳刷的长度最短不准低于刷握的5 mm,无缺损受热,碳刷接触面应光滑如镜,无烧伤,

脏物附着,硬粒等。

●检查碳刷在刷握内应能自由滑动,碳刷与刷握的间隙为0.1 mm~0.2 mm,碳刷与换向器表面

应接触良好,加在碳刷上的压力为0.015 MPa~0.025 MPa。

●检查碳刷引线铜辩应长度适宜,无过热,变色断股等现象,接线鼻子完整,接触良好,无松动、

开焊现象。

●当碳刷需要更换时,所用新碳刷的型号。规格必须与原碳刷相同,禁止在同一换向器使用不同

型号的碳刷。

●新碳刷的研磨,必须用#0或#00砂纸在专用模具上进行,研磨后应保证碳刷与换向器的接触面

达75%以上,禁止使用粗砂纸或金钢砂纸研磨碳刷,避免砂粒嵌入碳刷,擦伤换向器,在运行中产生火花。

●碳刷一次更换数量不准超过所用碳刷总数的1/3。

●由试验人员进行检修中的规定试验项目。

E、直流电机组装

(1)检查直流电机各标准项目的检修均已结束,己发现的缺陷均已处理完毕,需进行的试验项目做完均合格,各部件清洁干净,经三级验收后,方可进行组装工作。

(2)直流电机的组装按分解时的逆顺序进行。

(3)在安装过程中注意不准碰伤磁极、电枢绕组及换向器、刷架、刷握等。

(4)各部件的安装按原做标记恢复,保证相对位置正确无误。

(5)安装端盖,测量静、转子空气间隙与上次大修及解体前比较应基本相符,径向误差不得大于5%。

(6)刷架、刷握装配位置应正确,各部固定螺丝应紧固,刷握各组距换向器表面的距离为2 mm~3 mm,各组碳刷应与换向片平行,其不平度不准大于0.5 mm。

(7)各连线、引线应按原接线正确恢复,接触面应平整、光洁、接触良好。

(8)检修组装结束后,应进行以下规定项目的试验:

●测量绕组的绝缘电阻。

●测量绕组直流电阻和电枢片间电阻。

●交流耐压试验。

●空载特性试验。

5.5高压断路器的检修

5.5.1大修程序

修前准备:

●查阅运行缺陷记录,断路器动作记录及上次大修记录。

●确定有无改进项目,提前联系改进项目的备品备件及材料

●组织检修人员学习有关安全规程和检修规程,认清任务做好分工。

5.5.2小修项目

●检查和拧紧螺丝引线连接线夹,连接部位丝扣应良好无过热现象。

●将各部件瓷瓶擦拭干净,检查瓷件表面有无裂纹和放电痕迹,胶合部位是否松动,如有,应更

换或者重新胶合,另外还应检查各部件螺丝有无松动。

●检查断路器各密封部位以及放油门,不应渗油,油位清晰,油位适当。

●检查清扫和润滑操动机构的可动部分,检查各部间隙,脱扣装置灵活与否,扣入深度是否合适

等。

●进行分合闸试验,检查断路器动作情况,不应有机械卡涩,辅助接点切换良好,接点清洁无疤

点毛刺,还应检查缓冲器的缓冲效果。

●检查各金属机构,拐臂、轴销不应有开焊,弯曲变形,严重磨损等现象,销钉不应松动,开口

销应齐全完整。

●断路器接地应良好,

●处理可能处理的缺陷。

●清理工作现场。

5.53断路器拆卸时的注意事项

●拆卸时应做好回装的记录,包括不同相别、同相不同侧的零部件等,解体的零部件应按照顺序

依次放好。

●松螺丝要用死板手或者专业扳手,特别是专用螺丝,便于顺利的组装。

●取轴销时,应用比轴销细的铜棒将其顶出,禁止用榔头猛力敲打,以防越打越紧取不出来,难

取的轴销可以注入汽油或者活动一下轴孔再取。

●难松的螺丝应找出原因,不可硬拧,防止断裂在镙孔内。

●拆卸较重的部件应吊出或托住,防止摔下匝坏其他部件。

●取出零部件应防止碰坏其他零件。

●注意保护导电接触面和易坏怕碰的零件。

5.5.4断路器组装时的注意事项

●组装一般按照拆卸的相反顺序进行

●各零部件标记各就各位,不可错装,保证互相配合得当。

●注意各部件的位置尺寸,如相间中心距、同相不同列的零部件中心距离,倾斜角度,是否同心,

垂直是否在同一直线上等。

●穿入轴销一定要将轴孔对准轻轻敲入,不能硬打,凡应润滑的应涂润滑脂。

●拧入螺丝应检查镙扣是否完好,凡有防护设施的镙帽,在紧好螺丝后应将其锁好。

●组合零部件应注意各部件配合尺寸是否符合要求,难以组成的应找出原因或者更换零部件。

●凡是导电接触面在组合时一定清扫干净,保证接触良好,暴露在空气中的接触面应涂凡士林。

●各转动和传动必须灵活自如,无卡涩。

●凡是密封部件应特别注意,失去弹性的密封垫一定要更换,金属部件的密封表面必须光滑,无

毛刺,焊渣等。

5.6接触器和磁力启动器的检修

●要注意电磁线圈、接线螺丝和接线头以及各部分配件是否有过热现象,要是有,应查明原因并

消除,特别是电磁线圈的严重过热应及时处理。

●清扫开关,使其保持清洁无油垢。

●铁心结合面无斑锈和油垢,可动和固定结合面接触要严合,短路环无断裂痕迹。

●触头应无磨损或烧伤,固定机件应无松动,灭弧罩,绝缘杆等无损坏,辅助接点接触良好。

5.7自动空气开关及软启动器的检修

5.7.1自动空气开关的检修,在机构、部件等方面的工作基本与接触器,磁力启动器相同,只因有灭弧装置,所以维修还应注意以下问题:

(1)灭弧室在因短路分断后或较长时间使用后,应清除灭弧室内壁合栅片的金属颗粒和黑烟,长期没有使用过的灭弧室,在使用前烘烤一次,以保证良好的绝缘。

(2)自动空气开关使用一定次数后,如果触头表面发生毛刺,颗粒等,应及时处理,保证良好的接触,对其转动机构部分应加些润滑脂,以维持转动的灵活性能。

(3)定期检查、测定脱扣器的电流整定值和延时,特别注意对半导体脱扣器定期检查动作情况,一般以所带电器的小修同时安排。

5.8励磁机的检修

5.8.1标准项目

●检查清扫端盖;

●测量空气间隙,抽转子;

●检查及清扫定子,转子包括绕组接头、绑线、铁芯、槽楔、轴颈、风扇、整流子及其焊头等;

●检查电刷,调整电刷压力、中心位置,更换电刷,检查和调整刷架;

●测量、修刮及打磨整流子;

●检查励磁回路的一切设备;

●调整空气间隙。

5.8.2特殊项目

更换磁极、电枢绕组。

5.8.3励磁机定子检查

●拆开励磁机定子水平连接螺丝,拆开定子水平两边连接引线,拆除励磁机接线盒里的所有接线,做

好记录;

●定子铁芯应无松动、变色、位移,螺丝应紧固;

●主极线圈接头应无过热松动,绝缘完好,无变色;

●测定转子间隙,并作适当调整,做好记录;

●检查绝缘和绑带是否有损坏,检验所有绕组的绝缘电阻。

5.8 .4励磁机转子检修

●电枢线圈应无过热、变色,绝缘良好,槽楔和端部绑架无松动等;

●铁芯应无过热、变色、凹起、损坏等;

●风扇无变形、裂纹,固定部位紧固无松动。

6电气设备试验

6.1发电机试验项目

6.1.1测量定子绕组绝缘电阻和吸收比:

●各相电阻的不平衡度系数不得大于2;

●吸收比不得小于1.3.

6.1.2测量定子绕组的直流电阻:

●直流电阻应在冷却状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度差在±3℃范围内;

●各相或各分支绕组的电阻,在校正时,由于引线的长度不够而引起的误差,相互间差别不应超过最大值的2%,与产品出厂时测得数据换算至同温度下的数值比较其相对变化不应大于2%。

6.1.3定子绕组直流耐压试验和泄漏电流的测量:

●试验电压为额定电压的3倍;

●试验电压为每级0.5倍的耳钉电压的分阶段升高,每个阶段停留一分钟并记录泄漏电流,在规定试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:

?各相泄漏电流的差别不应大于其最小值的50%,当最大泄漏电流在20A以下时,各相的差

值与出厂实验值比较不得有明显差别;

?泄漏电流不允许随时间的延长而增长;

?泄漏电流不允许随电压不成比例的显著增大。

6.1.4定子绕组的交流试验电压为:额定电压的1.5倍+750V。

6.1.5测量转子绕组绝缘电阻:

●转子绝缘电阻不应低于0.5兆欧;

●当发电机定子绕组绝缘电阻符合要求,而转子绕组的绝缘电阻不低于2000欧时,可投入运行;

●可在发电机额定转速时,超速试验前后测量转子绕组的绝缘电阻;

●测量绝缘电阻用500V摇表。

6.1.6测量转子绕组的直流电阻,应在冷状态下进行,测量时绕组表面温度与周围温度之差+3摄氏度范围内,测量数值与产品出厂数值换算至同一温度下数值的比较,其差值不应超过2%。

6.1.7转子绕组交流耐压试验,可采用2500V摇表代替。

6.1.8测量励磁回路连同所属连接设备的绝缘电阻,不应低于0.5兆欧。

6.1.9测量发电机轴承绝缘电阻,应在安装好油管路后进行,其值不小于0.5兆欧。

6.1.10测量灭磁电阻,其直流值与铭牌数值比较,其差值不应超过10%。

6.1.11测量转子绕组的交流电阻抗和功率损耗:

●在静态下定子膛内外和超速试验前后的额定转速下分别测量;

●试验时施加电压的峰值不应超过额定电压值。

6.1.12测量发电机相许必须与电网相序一致。

6.2电力变压器的实验项目

6.2.1测量绕组连同套管的直流电阻:

●测量应在各分接头的所有位置进行;

●各相测值的相互差值应小于平均值的4%,线间测值的相互差值应小于平均值的2%;

●变压器的直流电阻,与同温下产品出厂时测得数值比较相应变化不大于2%。

6.2.2检查所有电压头的电压比,与铭牌数据应无明显差别,且应符合变压比的规律,其变化允许误差在额定分接头位置时为25%。

6.2.3检查变压器的三相接线组别,必须与铭牌标记共和外壳上的符号相符。

6.2.4测量绕组连同套管的绝缘电阻,吸收比不低于出厂实验值的70%。

6.2.5绕组连同套管的交流耐压试验,应按标准电压试验。

6.2.6测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻:

●进行器身检查的变压器,应测量课接触到的螺栓、轭铁、夹件及绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及绕

组压环的绝缘电阻;

●采用2500V摇表测量,持续1分钟应无闪络及击穿现象;

●铁芯必须有一端接地。

6.2.7绝缘油达到试验标准。

6.2.8检查变压器的相位必须和电网相位一致。

6.3 互感器检查项目

●测量一次绕组对二次绕组及外壳,各二次绕组间及其对外壳绝缘电阻。

●绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,应按规定进行。

●一次绕组的直流电阻值与产品出厂测量值无明显差别。

●检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性必须符合设计要求,并与铭牌上的标记

和外壳上的符号相符。

●检查互感器的变换,应与铭牌相符。

6.4断路器的实验项目

●断路器的交流耐压试验应在合闸状态下进行,试验电压应符合规定。

●测量每相导电回路电阻,测量值应符合产品技术条件的规定。

●测量断路器分、合闸时间应在额定电压下惊醒,测量数值应符合产品技术条件规定。

●测量断路器分合闸速度应在额定电压下进行,测量数值应符合产品技术条件规定。

●测量断路器主触头的三相或同相各分、合闸同期性应符合产品技术条件规定。

●测量断路器分合闸线圈及合闸接触线圈的绝缘电阻不低于10兆欧,电流电阻与产品出厂试验

值相比无明显变化。

●断路器操作机构试验:

?合闸操作:当操作电压为额定电压85-110%时可靠动作

?脱扣操作:大于额定电压的65%时,应可靠分闸;当电压小于额定电压得到30%时,不得

分闸。

●灭弧室真空度靠严格的生产工艺和出厂检测来保证,在使用现场检验灭弧室真空度是否合格的

最简易方法是对灭弧室进行42KV的工频耐压试验,维持1分钟灭弧室内部不应有持续放电现象,如发现灭弧室内有持续的放电应更换灭弧室。

6.5隔离开关、高压断路器试验项目

●交流耐压试验、相间及相对试验电压应符合标准电压;

●操作机构动作试验,隔离开关机构或电气闭锁装置应准确可靠。

6.6电力电缆试验项目

●测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻。

●直流耐压试验及泄漏电流测量

?注:为电缆芯对地或对金属屏蔽层间的额定电压

?试验时,试验电压可分为4-6各阶段均匀升压,每个阶段停留1min,读出泄流电流。

?电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:

a、泄漏电流很不稳定;

b、泄漏电流随试验电压升高而急剧上升;

c、泄漏电流随时间的延长有上升现象。

6.8二次回路试验项目

测量绝缘电阻符合下列规定:

(1)小母线断开所有其它并联支路时,不应低于10兆欧;

(2)二次回路的每一支路和断路器、隔离开关、操作机构、电源回路等均不小于1兆欧,在比较潮湿的地方,可不小于0.5兆欧;

(3)回路中有电子元器件设备的,试验时将插件拔出或将其两端短接。

注:二次回路是指电气设备操作、保护、测量、信号等回路及其回路中的操作回路线圈、接触器、继电器、仪表、互感器、二次回路等。

6.9低压电器试验项目

●测量低压电器连同所连接电缆及二次回路电阻值,不小于1兆欧,在比较潮湿的地方不小于0.5兆欧。

●电压线圈动作值试验,当电压在额定值的85-110%,电气设备可靠动作。

●脱扣器的整定:各类过流脱扣器、分励脱扣器、延时装置等,其整定误差不得超过产品技术规范要求。

●低压电器连同所连接电缆及二次回路交流耐压试验:

试验电压为1000V,当回路的绝缘电阻值在10兆欧以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续

电气维修工操作规程示范文本

电气维修工操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气维修工操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第1条电气设备: 1、严格执行停送电制度,停送电要有专人负责,并挂 有“有人工作,不准送电”的标志牌,检修时停电后应进 行验电和放电。 2、电气设备检修时,对防爆面应妥善保护,不得碰伤 损坏,要定期涂抹防锈油。 3、检查电气设备时要做到工具配件齐全,拆除零部件 时要认真细心,随时做好标记,严禁拆坏和装错位置,检 修后要做好记录。 4、经常检查过载、短路、漏电保护的整定及皮带机保 护(低速、煤位、跑偏、紧急停车等)的试验工作。 5、安全保护设备和零部件要专人负责,按期检修,当

发现任一种保护失灵或甩掉不用时,此设备不准投入运行,各配电点要有接地极。 6、停送电必须有专人执行,不准捎信和委托别人操作,送电时要试送一下,方可正式送电。 7、认真填写检修记录和保护试验记录等。 第2条电缆: 1、电缆必须吊挂整齐,盘拖堆放时,应成8字形。 2、电缆吊挂点的距离不大于3米,不准用铁丝吊挂。 3、拆除移动电缆时,其接头式插销应妥善保护,不得敲打或放入水中及不卫生的地方,接头处不用插销时应加盖。 4、电缆与电气设备的连接(除插销外)要有相符合的接线盒,不同类型的电缆不能直接连接,相同类型的电缆连接应符合《煤矿安全规程》规定。

电气设备安全检修规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7314 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气设备安全检修规程 标准版本

电气设备安全检修规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电气设备检修操作规程 1电气操作人员的资格和要求: 1.1电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 1.2电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 1.3电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 1.4电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。

1.5变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时处理。 1.6现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 1.7易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按 照国家有关标准执行。 1.8电气设备必须有可靠的接地(接零),防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 2高压电气安全操作规程: 2.1凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票

证。 2.2工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由主管矿长审批,机电矿长负责组织实施。 2.3检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 2.4检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 2.5在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 3电气设备检修操作规程:

国家电网公司电力安全工作规程考试试卷配电部分5卷

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(5卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.动火工作票由动火( ) 填写。 A. 工作负责人 B. 作业人员 C. 检修人员 D. 工作许可人 2.由于设备原因,( ) 与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。 A. 停电设备 B. 隔离开关 C. 接地刀闸 D. 非检修设备 3.带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ) ,确认无误后,方可开始工作。 A. 口头交代 B. 安全技术交接 C. 任务交接 D. 签字确认 4.沟(槽)开挖深度达到( ) m 及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 5.使用油锯和电锯的作业,应由( ) 的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 A. 熟悉工作组人员 B. 熟悉操作方法 C. 熟悉机械性能 D. 熟悉机械性能和操作方法 6.电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户( ) 。 A. 停送电时间 B. 工作内容 C. 工作地点 D. 人员安排 7.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( ) m ;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火( ) m 以外。 A. 4,8 B. 5,10 C. 5,8 D. 4,10 8.封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( ) 封闭。 A. 绝缘挡板 B. 防火泥 C. 专用器具 D. 遮栏 9.在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上( ) 。 A. 卷绕或放开绑线 B. 卷绕绑线 C. 放开绑线 D. 使用绑线 10.电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( ) 是否超标,并做好记录。 A. 易燃易爆及有毒气体的含量 B. 易燃易爆气体的含量 C. 有毒气体的含量 D. 一氧化碳含量 11.绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于( ) m(10kV)、1.2m(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 A. 0.8 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 12.配电带电作业工作票,对( ) 且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。 A. 同一电压等级 B. 同一电压等级、同类型 C. 同一电压等级、相同安全措施 D. 同一电压等级、同类型、相同安全措施 13.链条(手扳)葫芦的制动装置禁止沾染( ) 。 A. 水分 B. 油脂 C. 灰尘 D. 酒精 14.对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( ) 。 A. 作业人员防护措施 B. 绝缘遮蔽措施 C. 拆除措施 D. 隔离措施 15.作业人员应被告知其作业现场和( ) 存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 D. 检修地点 16.绝缘斗臂车使用前应在预定位置( ) 试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 A. 空斗 B. 载人 C. 模拟 D. 正式 17.进入SF6配电装置室,应( ) 。 A. 先检测 B. 先通风 C. 使用防护用品 D. 先散热 18.正常巡视应( ) 。 A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 19.电缆施工作业完成后应( ) 穿越过的孔洞。 A. 填埋 B. 封堵 C. 密封 D. 浇筑 20.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( ) 。 A. 创伤急救 B. 触电急救 C. 溺水急救 D. 灼伤急救 21.绝缘隔板和绝缘罩只允许在( ) kV 及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。 A. 10 B. 20 C. 35 D. 110 22.电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( ) 人一组进行。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 五 23.在110kV 带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( ) m 。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 24.伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( ) s 以内完成。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 25.填用配电第一种工作票的工作,应得到( ) 的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A. 现场工作许可人 B. 配电运维人员 C. 全部工作许可人 D. 值班调控人员 26.钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( ) 倍,且不得小于300mm 。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 27.带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( ) 履行许可手续。 A. 运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人 28.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过( ) m 的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 29.攀登杆塔过程中应检查( ) 和金具锈蚀情况。 A. 纵向裂纹 B. 横向裂纹 C. 裂纹 D. 绝缘子污染 30.放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ) ,展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。 A. 外角侧 B. 内角侧 C. 上方 D. 受力侧 31.独立抱杆至少应有( ) 根缆风绳。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 六 32.带电作业监护人的监护范围不得超过( ) 作业点。 A. 相邻两个 B. 一定范围内 C. 一个 D. 两个 33.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( ) 。 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

电气设备检修规程

前言 根据公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范公司生产设备检修管理工作,特制定《光伏电站电气设备检修规程》。 本规程的编制是以电站的基础设备和现有的检修水平为前提制定的,鉴于国家光伏产业快速发展,相应的光伏发电技术标准的出台,本规程在执行中可能出一些疏忽或漏洞,这些有待于在今后工作中进一步完善,恳请大家提出宝贵意见。 本规程主要起草人: 编写:窦永亮 初审:平昌斌 审核:井茂良曹建薛超 批准:文庭荣 本规程于2014年01月01日发布。

目录 第一篇逆变器检修工艺规程......................................................................................... - 1 - 一、逆变器的主要构成和功能 (1) 二、维护与检修 (3) 三、在检修及操作过程应该注意的事项 (6) 第二篇变压器检修工艺规程..................................................................................... - 7 - 一、设备系统概述 (7) 二、检修项目及检修工艺 (9) 三、异常运行和事故处理 (12) 第三篇35KV开关检修工艺规程.............................................................................. - 14 - 一、设备概况及参数 (14) 二、检修类别及周期 (14) 三、检修项目 (14) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (15) 五、常见故障及处理方法 (17) 第四篇低压开关检修工艺规程............................................................................... - 18 - 一、设备概况 (18) 二、检修类别及检修周期 (18) 三、检修项目 (18) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (19) 五、常见故障原因及处理方法 (24) 第五篇无功补偿装置检修工艺规程....................................................................... - 25 - 一、概述 (25) 二、技术参数 (26) 三、功能介绍 (27) 第六篇直流配电装置检修工艺规程....................................................................... - 35 -一、直流配电装置 (35)

电气检修规程直流系统(参考Word)

目录 第一章发电机检修工艺规程 第一节TBB—500—2E Y3型发电机检修工艺规程……… 第二节柴油发电机检修规程 第二章变压器检修规程 第一节油浸变压器检修工艺规程 第二节干式变压器检修工艺规程 第三节整流变检修工艺规程 第三章电动机检修规程 第一节交流电动机(滚动轴承)检修工艺规程 第二节交流电机(滑动轴承)检修工艺规程 第二节直流电机检修工艺规程 第四章高压配电装置检修规程 第一节发电机负荷开关KAT—24—30/30000Y3成套设备检修工艺规程第二节6KVВЭЭ—6型断路器检修工艺规程 第三节 第四节真空断路器检修规 第五节SN10—Ⅰ、Ⅱ型少油开关检修工艺规程 第五章低压配电装置检修规程 第一节0.4KV电源进线开关检修规程 第二节0.4KV负荷开关检修工艺 第三节0.4KV电源盘检修工艺 第四节起重设备电气部分检修工艺规程 第五节电动门检修工艺规程 第六章直流系统检修规程2 第一节蓄电池检修规程2 第二节直流设备检修规程12 第七章电力电缆检修规程 第一节电缆的敷设 第二节电缆头施工盒操作工艺 第三节环氧树脂终端头的安装 第四节6-10V交联电缆热缩型中间接头制作工艺

第八章继电仪表检修工艺规程 第一节元件保护检修规程 第二节励磁系统检修规程 第三节500KV系统保护检修规程 第四节220KV系统保护检修规程 第五节#1联络变保护检修规程 第六节6KV厂用系统保护检修规程 第七节给煤机及空压机控制系统检修规程第八节电测仪表检修规程 第九章高压电器设备试验规程 第一节发电机高压试验规程 第二节负荷开关高压试验规程 第三节变压器及电抗器高压试验规程 第四节交流电动机高压试验规程 第五节避雷器高压试验规程 第六节套管高压试验规程 第七节电流互感器高压试验规程 第八节电压互感器高压试验规程 第九节SF6开关高压试验规程 第十节6KV开关高压试验规程 第十一节电缆高压试验规程 第十二节母线高压试验规程

电气设备及线路定期检修、检查制度word版本

电气设备及线路定期检修、检查制度第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定 第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五”制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电的安全距离。 第十六条雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷装置。 第十七条在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。 第十八条供电单位与用户(调度)联系,进行有关电气倒闸操作时,值班人员必须复诵,核对无误,并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。 第十九条变、配电所出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行时,应验明检修的线路确已停电,并挂好接地线后,在停电线路的杆、塔下面作好标志,设专人监护,防止误登杆、塔。

电气检修安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2626 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气检修安全操作规程 正式样本

电气检修安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 2、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 3、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测试。 4、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作

业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 5、当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、非专职人员不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入和输出主件、以保障计算机系统的安全。 7、任何电气设备未经验电,一律视为有电,不得用手触及。 8、严禁使用普通铜丝及其他非专用材料代替熔断器。 9、检修作业结束时,必须清点所带工具、零件,清除作业现场所有杂物,以防遗失或遗留在设备内造成事故。 10、检修作业临时中断或检修作业开始时,都必须重新检查电源,确定电源已断开且无电时,方可进

电气检修规程资料

电气检修规程(低压配电装置部分) 2016 —07 —01

鸡西矿业(集团)矸石热电厂

、八— 为了搞好设备检修、运行工作,有效地提高设备出力和设备完好率,减少设备事故的发生,降低材料消耗,保证设备安全、稳定、优质、高效运行,根据上级颁布的发电设备检修、运行规程,结合设计、制造厂家的相关技术资料,总结现场经验,特修编本厂设备的检修、运行规程,各相关人员应熟知本规程,设备检修和运行人员应严格执行本规程 本规程自下发之日起执行,原规程同时废止。 本规程修编人:史万福赵传文 本规程初审人:于生文 本规程复审人:史万福 本规程审定人:王永刚罗瑞征 本规程批准人:藤刚 二0 一六年七月一日 第一章低压配电装置部分 (3) 1.1设备要求 (3) 1.2质量控制和监督 (3) 1.3环境条件要求 (3) 1.4检修通则 (3)

1.5设备概述及设备规范 (4) 1.5.1设备概述 (4) 1.5.2框架结构与母线布置: (4) 1.5.3线缆布置 (4) 1.5.4抽屉类型与排列组合 (5) 1.5.5多功能分隔板 (6) 1.5.6 主要电器元件 (6) 1.6万能式断路器操作方法 (10) 1.6.1贮能操作 (10) 1.6.2分合闸操作 (10) 1.6.3断路器本体插入操作 (11) 1.6.4断路器本体抽出操作 (11) 1.6.5CW2型万能式断路器智能型控制器的特性设定 (11) 1.7万能式断路器检修方法 (12) 1.8 MNS型低压抽出式开关柜单元抽屉使用及检修方法 (13) 1.9万能式断路器常见故障及排除方法 (14) 第二章工作票制度 (18) 2.1填写第一种工作票的工作为: (18) 2.2填写第二种工作票的工作为: (18) 2.3工作票的填写与签发: (19) 2.4工作票的使用 (19) 第三章岗位责任制 (20) 3.1检修班长岗位责任制 (20) 3.2检修工岗位责任制 (20) 第一章低压配电装置部分 1.1设备要求 1.1.1所有设备检修后应达到所规定的参数标准; 1.1.2设备检修后应表面清洁、无杂物,合、断灵活可靠;

电气设备检修规程(修编)

电气设备检修工艺规程 2012-07-10发布2012-07-10实施

目录 1范围 (6) 2 发电机 (6) 2.1发电机规范参数表 (6) 2.2发电机大小修周期及标准检修项目 (9) 2.3特殊项目检修 (25) 3 油浸式变压器 (37) 3.1技术数据 (37) 3.2变压器的检修周期及项目 (38) 3.3变压器检修前的准备工作 (40) 3.4变压器附件拆卸 (40) 3.5变压器吊罩 (41) 3.6吊扣罩的步骤和方法 (41) 3.7变压器检查的主要项目及标准 (42) 3.8变压器的装复 (44) 3.9真空注油和热油循环 (46) 4 干式变压器 (48) 4.1技术数据 (48) 4.2变压器的检修周期及项目 (49) 4.3变压器检修前的准备工作 (50) 4.4变压器联接部件拆卸 (50) 4.5变压器检查的主要项目及标准 (50) 4.6变压器投运前后检查项目 (53) 5 LW55-800/Y5000-50型断路器 (54) 5.1技术数据 (54) 5.2检修周期及项目 (56) 5.3准备工作 (57) 5.4检修工艺及质量标准 (58) 6 LW10B-252/3150-50型断路器 (63) 6.1技术数据 (63) 6.2检修周期及项目 (65) 6.3准备工作 (66) 6.4检修注意事项 (67) 6.5检修工艺及质量标准 (67) 7 GW27—800(W)型隔离开关 (71) 7.1技术数据 (71) 7.2检修周期及项目 (72) 7.3准备工作 (73)

8 GW11-252D2W型隔离开关 (76) 8.1技术数据 (76) 8.2检修周期及项目 (77) 8.3准备工作 (78) 8.4检修工艺及质量标准 (78) 9 .150VCP-W50型真空断路器 (80) 9.1技术数据 (80) 9.2检修周期及检修项目 (81) 9.3准备工作 (81) 9.4检修工艺及质量标准 (81) 10 . CV-6HAL真空接触器 (84) 10.1概述 (84) 10.2技术数据 (84) 10.3检修周期及准备工作 (85) 10.4检修项目 (85) 10.5检修工艺及质量标准 (86) 11 . 避雷器 (86) 11.1概述 (86) 11.2技术数据 (87) 11.3检修检查项目及周期 (88) 11.4检修前的准备工作 (89) 11.5安全措施 (89) 11.6工艺要求 (89) 11.7避雷器的安装与调整 (90) 11.8避雷器备件的管理 (90) 12 电压互感器 (90) 12.1概述 (90) 12.2技术数据 (91) 12.3检修周期及检修项目 (93) 12.4检修前的准备工作 (93) 12.5工艺要求 (93) 13 EMAX型空气断路器 (94) 13.1技术数据 (94) 13.2检修周期及检修项目 (95) 13.3准备工作 (95) 13.4检修工艺及质量标准 (95) 13.5常见故障及处理方法 (97) 14 ISOMAX S型空气断路器 (98) 14.1技术数据 (98)

电气检修安规题库--yin

电力安全工作规程(电气检修) 一、选择题: @@不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要( )时,必须有监护人在场,并符合“设备不停电时的安全距离”的安全距离。A.移开遮栏 B.进入遮栏 C.检查 @@A @@断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,应进行远方操作,重合闸装置( )。 A.可继续使用 B.应停用 C.没有要求 @@B @@电气设备停电后,即使是事故停电,在( )以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.未断开断路器 B.未做好安全措施 C.未拉开有关隔离开关和做好安措 @@C @@在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的( ),但事后必须立即报告上级。 A.断路器 B.隔离开关 C.电源 @@C @@填用第一种工作票的工作为:①( );②高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 A.带电作业者 B.全部停电和部分停电者 C.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 @@C @@填用第二种工作票的工作为:①( );②控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;③在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;④转动中的发电

机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;⑤非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 A.带电作业和在带电设备外壳上工作 B.小修预试 C.保护定校 @@A @@工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码、许可工作时间、工作任务 B.工作票号码、工作票号码、工作任务 C.工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间 @@C @@一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的( ),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。 A.工作任务 B.工作地点 C.工作时间 @@B @@完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场( )。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.安全措施、带电部位和其他注意事项 B.安全措施 C.带电部位和其他注意事项 @@A @@工作票签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应( )公布。

电气车间检修规程

电气检修规程 目录 第一篇配电装置检修规程 (4) 第一章变压器的检修 (4) 第二章LW35-126型SF6断路器的检修工艺 (10) 第三章6KV ZN63(VS1)-12真空断路器的检修工艺 (13) 第四章400V KFW2系列智能型万能式断路器的检修工艺 (18) 第五章高压隔离开关的检修 (19) 第六章电气设备试验规程 (21) 第二篇电机检修规程 (45) 第一章发电机检修工艺规程 (45) 第二章励磁机、永磁发电机的检修工艺 (58) 第三章电动机检修工艺规程 (62) 第三篇继电保护装置检修校验 (82) 第一章继电保护装置检修校验 (82) 第二章电流、电压继电器 (85) 第三章Gl—10系列电流继电器 (85) 第四章DT—1、DT—13型同步检查继电器 (86) 第五章DS—20,DS—30系列时间继电器 (86) 第六章DZ—10、DZB—100、ZJl~3、YZJ系列中间继电器 (87) 第七章DX—30型信号继电器 (87) 第四篇继电保护检修规程 (88) 第一章RCS—915AB 型微机母线保护装置 (88) 第二章RCS-943A 高压输电线路成套保护装置 (95) 第三章RCS-985 发电机变压器组成套保护装置 (101) 第四章MFC2000-2型微机厂用快速切换装置 (114) 第五章MFC2031-1型备用电源自投装置 (128) 第六章WDZ-440低压变压器综合保护测控装置 (130) 第七章WDZ-430电动机综合保护测控装置 (134) 第一篇配电装置检修规程 第一章变压器的检修 1 变压器、电抗器技术规范

2 变压器结构概述,(以下所称“主变”包括高备变) 变压器由铁芯和绕组两大部分组成,此外还有油箱及其他附件。 2.1铁芯 铁芯的作用是构成磁路,铁芯用硅钢片叠装而成,并且硅钢片间彼此绝缘,以防止涡流在片间流通,它又是变压器的机械骨架。 2.2绕组 绕组是变压器的导电部分,电力变压器的绕组绕制成圆筒形,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常把低压绕组靠近铁芯柱套在里面,高压绕组套在低夺绕组外面。绕组间还留有一定的间隙作油道,一方面作绝缘间隙,另一方面使变压器油从中流过以冷却绕组。 变压器绕组按在铁芯上的排列方式,可分为同心式和交迭式两种。电力变压器都釆用同心式的,同心式绕组按制造方式不同,又分为:圆筒式.螺旋式.连续式和纠结式四种。 2. 3油箱 油箱是变压器的外壳。油箱内的变压器油起到绝缘和冷却作用。 2. 4其它附件 2.4.1绝缘套管 主变低压侧为瓷质充油式绝缘套管,详细资料见《40kv及以下变压器用出线套管使用说明书》,主变高压侧为油纸电容式变压器套管,详细资料见《油纸电容式变压器套管使用维护说明书》 2.4.2油忱(储油柜) 油枕是一个圆筒形容器,装在油箱的上方,用弯曲联管与油箱连通。油枕的作用是缩小变压器与空气的接触表面,以减少油的受潮和氧化过程。我厂主变采用隔膜式油枕,匹配了YZF2—250型指针式油位计。隔膜式油枕内装有一个耐油尼龙橡胶隔膜袋,袋内经过呼吸器与大气相通,袋外和变压器油接触。当变压器油箱中油膨胀,收缩时,油枕油面即上升下降,使隔膜袋向外排气自行补充分以平衡袋内外侧压力起到呼吸作用。 2.4.3气体继电器 我厂主变采用的QJ4—80A型气体继电器。安装在变压器油枕与油箱的连接管路中。当变压器内部发生故障(如绝缘击穿,匝间短路,铁芯故障等)产生气体时,或油箱漏油等使油面降低时,继电器动作发出信号,若故障严重可使断路器自动跳闸。对变压器起到保护作用。 2.4.4呼吸器 呼吸器内装白色硅胶。经铁管与油枕相连。由于变压器负荷或环境的温度的变化而使变压器油的体积发生胀缩,迫使油枕内的气体通过呼吸器产生呼吸,以清除空气中的杂物

电厂电气检修专业考试题

电气检修专业考试题(A卷) 姓名:分数: 一、填空题:(每空2分,共30分) 1、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用第()种工作票。 2、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施(),然后在工作票上签字,才允许开始工作。 3、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口()。 4、电力变压器的油起()和()和灭弧的作用。 5、施工中所用的所有手持电动工具外壳必须()、()良好,必须使用漏电保护装置。 6、装拆接地线的导线端时,要对()保持足够的安全距离,防止触电。 7、变压器铭牌上的额定容量是指( )。 8、设备发生接地时室内不得接近故障点()m,室外不得接近故障点()m。 9、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( )次左右 10、危险源新辨识时应考虑()、()、()、管理四方面的不安全因素。 二、判断题(每题2分,共20分) 1、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。() 2、高压试验工作可以一人来完成。() 3、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。() 4、进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。() 5、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。() 6、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。() 7、根据风险值的大小,可将风险分为特别重大、重大、中等、一般、低风险5个等级。() 8、《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。() 9、漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。() 10、根据风险值的大小,可将风险分为特别重大、重大、中等、一般、低风险5个等级。()

电气检修规程

发放编号:文件编号: 持有者:控制性质: 电气检修规程 (试行) 2005-06-25发布 2005-07-01 实施 南京协鑫热电有限公司发布

目录 前言 (2) 第一章总述 (3) 第二章发电机检修 (7) 第三章主变压器及高压启备变检修 (22) 第四章低压厂用变压器检修 (31) 第五章厂用电抗器检修 (37) 第六章 110KV配电系统检修 (41) 第七章 10KV厂用电系统检修 (45) 第八章 400V厂用电系统检修 (54) 第九章互感器、避雷器检修 (55) 第十章电动机检修 (58) 第十一章电力电缆检修 (63) 第十二章直流系统检修规程 (67) 第十三章继电保护装置的检验与维护 (68) 第十四章电气安全用具 (74) 第十五章火灾自动报警系统维护检修 (76) 第十六章电气仪表校验 (80) 第十七章变频器及配套装置维护检修 (93) 1

前言 为适应生产需要,规范我公司检修工艺,以保设备安全和提高检修水平,经有关人员编写、审核,已完成了电气专业检修规程,现自下发日起试行,要求认真学习。由于时间紧、工作量大,难免有不足之处和漏洞,希望在试行过程中,注意总结经验,有什么意见或问题,请及时转告,以便日后不断补充和完善。 编制:杨二敏 审核:赵荣俊 批准:瞿建国 2

第一章总述 1.1 总则 设备检修是发电厂一项重要工作,是提高设备健康水平,保证安全、满发、经济运行的重要措施。根据电力工业特点,掌握设备规律,坚持以预防为主的计划检修,反对硬拼设备,坚持“质量第一”,切实做到应修必修,修必修好,使全厂设备处于良好状态。 检修工作由主管全面负责,检修人员按职分工,密切配合,统一安排。 检修工作要推行经济责任制,不断总结经验,努力提高经济效益。要制订检修工作的定额和质量标准,并在执行中逐步完善和提高。 检修工作要围绕生产关键问题,开展技术革新,促进设备完善化;积极推广新技术、新材料、新工艺和新机具。在保证质量的前提下,努力做到:质量好:经过检修的设备,能保持安全、满发、稳发经济运行,延长检修间隔,减少临修次数。 工效高:检修工期短,耗用工时少。 用料省:器材消耗少,修旧利废好。 安全好:不发生重大人身、设备质量事故,一般事故也少。 发电多:能安全满发、稳发。 检修工作要坚持实事求是、严肃认真的作风,建立明确的责任制,成为一支具有高尚职业道德、严格劳动纪律、过硬技术本领、优良工艺作风的检修队伍,保证检修任务的顺利完成。 1.2 检修间隔、项目和停用日数 1.2.1 主要设备的检修间隔 设备检修间隔,根据设备的技术状况,部件的磨损、腐蚀、劣化、老化等规律,以及运行、维修等条件慎重地确定。一般应按表1的规定安排检修。 3

检修规程试卷

考场 准 考 证 号 姓 名 单位 部 门 装 订 线 检修规程试卷 姓名: 得分: 一、单选题 (每题1分) 1、机柜接线,( )与端子连接应( )。端子每侧的接线以( )根为宜,不应多于( )根。( D ) A 、多股软线芯;镀锡;一;三 B 、电缆线;加接线片;二;三 C 、导线;加接线片;一;二 D 、多股软线芯;加接线片或镀锡;一;二 2、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 A 、手/自动可相互跟踪 B 、无扰动 C 、切换时的扰动量必须在规定范围内 D 、根据当时运行工况而定 3、电涡流传感器测量的被测体必须是( D )。 A 、铜质导体 B 、铝质导体 C 、绝缘体 D 、金属导体 4、双金属温度计的感温元件,测量温度时必须是( B )。 A 、浸液1/2 B 、全部浸液 C 、浸液3/4 D 、浸入任何长度 5、在锅炉跟随的控制方式中,功率指令送到( A )调节器,以改变调节阀门开度,使机组尽快适应电网的负荷要求。 A 、汽轮机功率 B 、燃料量 C 、送风量 D 、热量 6.协调控制系统中,控制方式切换优先级顺序是__D____。 A .闭锁加或减,RUNBACK ,RD/RUP 。 B .RD/RUP ,闭锁加或减,RUNBACK 。 C .RD/RUP ,RUNBACK ,闭锁加或减。 D .RUNBACK , RD/RUP 闭锁加或减 。 7、 增装或更换水位测量筒时,下列说法不正确的是_B_。 A. 增装或更换水位测量筒前,应核实其内部结构和安装尺寸。 B.为保证水位测量筒内与汽包温度接近,整个水位测量筒应保温良好。 C.(零水位)与压力容器正常水位线,应处于同一水平面。 D.压力容器汽侧至水位测量筒的导管应水平略有向上坡度,水侧引出管应水平。 8、某燃煤机组在高负荷阶段时机组投入协调负荷主控在手动负荷指令不变机组实际负荷和主汽压力处于周期性波动专业人员分析其原因以下选项中可能是引起异常原因的项是:( C ) A 、 除氧器水位在波动 B 、凝结水流量在波动 C 、给水流量在波动 D 、汽包水位在设定值±50mm 之间波动 9、抗干扰有许多方式,其中双绞线是( C )方式。 A 、物理性隔离; B 、屏蔽; C 、减少磁干扰; D 、消磁。 10、根据DL/T1056和DL/T774规定,小李提出的保护系统管理条文,不正确的是( C )。 A .填写信号强制或解除强制信号单并经批准,热工保护联锁条件方可退出或投入运行 B .热工重要保护信号需暂时退出运行时,应经总工程师批准并限时恢复 C .机组大修后,启动前应进行所有主辅设备的保护连锁试验,存在故障时禁止机组启动 D .运行中因故撤出的重要保护系统,若不能在规定的时间内恢复,应停运机组 11、某机组主汽温度测量用热电偶(K 分度)精度等级为Ⅱ级,DCS 通道精度0.3%,量程范围0-600℃,热电偶补偿导线允许误差为1℃,则该测量系统综合允许误差值约为( B )℃: A 1.8 B. 2.1 C. 2.3 D. 2.8

电气设备运行、维护、检修规程培训资料

电气设备运行维护、检修规程 前言 本规程是根据GB/T1.1——2000标准化工作导则第1单元标准的起草与表述规则第1部分标准编写的基本规定,为满足现场实际需要对后英集团动力《电气设备运行维护、检修规程》(2006.11.1版本)进行修改的。 本规程以国家及行业的法规和技术标准并结合动力所设置的供配电、制氧、燃气、给排水及压缩空气、发电等的电气设备的工艺状况、设备情况,本着安全第一,预防为主的方针,对各专业电气设备在规范设备设置,检修施工,运行操作上的技术要求提出了规定,以适应和加强后英集团动力内部管理和生产经营的需要。本规程编写和修改时,还结合《中华人民共和国电力法》对动力厂在电气设备运行维护、检修上提出了一些规定,以加强动力厂电气设备运行维护、检修的管理。 本规程从2007年3月1日起颁布 本规程从2007年4月1日起实施 本规程从实施之日起,原2006年11月1日颁布的后集团动力《电气设备运行维护、检修规程》同时宣布废止。 本规程由后英集团提出。 本规程由后英集团机动部归口。 本规程由后英集团动力设备室起草。 本规程主要起草人: 本规程审核人: 本规程批准人 目次

1、范围 (3) 2、引用标准 (3) 3、变压器 (3) 3.1、变压器运行中的检查项目及要求 (3) 3.2、变压器常见故障分析及处理 (5) 3.3、变压器的并列运行 (7) 3.4、变压器的检修项目及要求 (7) 4、变电所 (10) 4.1、高压柜的维护和检修项目 (10) 4.2、断路器运行和维护 (10) 4.3、隔离开关的运行与维护 (11) 4.4、电流互感器的运行与维护 (12) 4.5、电压互感器的运行与维护 (14) 4.6、无功补偿装置的远行与维护 (16) 4.7、继电保护及二次回路的运行与维护 (17) 4.8、直流电池屏的运行与维护 (21) 5、电动机 (22) 5.1、电动机启动前的检查 (22) 5.2、电动机运行中的监视和检查 (23) 5.3、电动机事故停机 (24) 5.4、电动机的常见故障及处理 (25) 5.5、电动机的维修及要求 (27) 6、电缆 (28) 6.1、电缆的运行与维护 (28) 6.2、电缆的外部检查 (29) 7、配电室及低压设备 (29) 7.1、运行与维护 (29) 7.2、事故处理 (30) 7.3、其他要求 (30) 电气设备运行维护、检修规程

电气设备检修规程(新版)

电气设备检修规程

目录 第一篇旋转电机、调速励磁装置及电除尘装置 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 汽轮同步发电机…………………………………………………………………………… 3 汽轮同步发电机励磁装置………………………………………………………………… 4 同步电动机………………………………………………………………………………… 5 三相异步电动机…………………………………………………………………………… 6 防爆型电动机……………………………………………………………………………… 7 高压三相异步电动机……………………………………………………………………… 8 电除尘装置………………………………………………………………………………… 9 交流变频调速器…………………………………………………………………………… 10 直流电动机……………………………………………………………………………… 11 电动机定子线圈的检修………………………………………………………………… 第二篇变压器、互感器 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 油浸式电力变压器(消弧线圈)………………………………………………………… 3 干式电力变压器…………………………………………………………………………… 4 100%电抗防爆电脱盐变压器…………………………………………………………… 5 感应调压变压器…………………………………………………………………………… 6 6~110kV电压互感器和电流互感器……………………………………………………… 第三篇高压开关 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 KHB一l0、12、25C六氟化硫断路器…………………………………………………… 3 AKTC型磁吹空气断路器…………………………………………………………………… 4 高压真空断路器……………………………………………………………………………… 5 高压负荷开关………………………………………………………………………………

相关文档
相关文档 最新文档