地热辐射采暖,是目前住宅建筑新的采暖形式,它是用塑料采暖材料及散热方式取代了旧式的金属材料及对流采暖方式,即用塑料管及其它保温材料埋置于楼地面上由下向上辐射的采方式来达到人们生活所需要的室内温度。辐射地热采暖比对流式采暖在同等条件下热效率高室内散热温度均匀,人们的舒适感好,并且管道热介质流量是可调的。它具有比旧式的采暖方式造价低、施工方法简单、工人劳动强度小等优点正逐步取代了旧式的采暖方式,适应了国家规划所提出的建设节约型社会的发展形势,也是我们国家推广的建筑节约能源的措施之一。下面,简单阐述一下地热采暖施工中注意的事项及材料正确选用的方法。

一、地热辐射采暖的施工步骤及注意事项

首先对所需采暖地面进行杂物清理,处理凸凹不平地面,把地面找平,接着铺设保温材料及反射膜,然后按设计间距铺设塑料管。每条塑管路长度不宜超过15O米。在塑料管上铺设钢丝网及固定塑料管间距,最后固定分水器和塑料管进回水头连接,亦作打压试验。用0.6MPa表压试压,十分钟内压力下降≤0.O3MPa为合格。观察塑料管和连接处是否渗漏,验收合格后,立即回填细石混凝土,注意每支管路中间不应有接头。为解决塑料管路热涨问题,可在管路两侧每隔一段靠管贴埋一段保温材料。施工不要碰破保温材料及反射膜,反射膜一定要锡(铝)面朝上。以达到保温和向上辐射热的效果。

二、地热管材的选用及选用材料的原因

1、塑料管材的选用

地热管材的选用可以是多种塑料管,但要在现在的建筑市场上看,如果从经济、使用寿命、耐老化、耐高温、耐高压、便于施工等几个方面进行综合考虑,PP-R 塑料管应是首选。PP-R塑料管现在广泛使用于生活给水、饮用水和地热辐射采暖,输送热介质水等各个领域,具各了以上各个特点,满足了采暖辐射用管的条件。

2、保温材料的选用及作用

保温材料的选用是根据住宅楼的条件所决定的

a,苯板的选用:苯板应选用15kg/立方米以上并且是阻燃的苯板,质量轻,耐压强度高,起隔热保温作用。

地暖专项施工方案

目录 1. 工程概况 (2) 1.1. 工程情况 (2) 1.2. 施工范围 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工计划 (3) 3.1. 工程量统计 (3) 3.2. 施工计划 (4) 4. 材料计划 (4) 4.1. 材料下单 (4) 4.2. 材料采购 (4) 4.3. 材料验收 (4) 5. 施工工艺技术 (5) 5.1. 基层清理 (5) 5.2. 保温层的铺设 (5) 5.3. 分集水器的安装 (5) 5.4. 低温管的铺设(盘管) (5) 5.5. 打压测试 (6) 5.6. 细石混凝土填充层施工 (6) 5.7. 调试 (7) 6. 通病的防范 (7) 7. 安全文明施工 (8) 7.1. 安全消防措施 (8) 7.2. 环保、文明施工措施 (8) 7.3. 成品保护措施 (9)

1. 工程概况 1.1. 工程情况 项目名称:*********室内及公共部分装饰工程; 项目地址:*********; 建设单位:***市**区***路街道办事处***村委会****村民组; 总包单位:************************; 合同价款:****万元; 计划工期:170天; 计划开工时间:2016年3月1日; 计划竣工时间:2016年9月30 日; 1.2. 施工范围 本次工程分两个标段。 一标段:**座**层室内; 其中: (1)4层C轴以南B4-14/B4-14/B4-13/B4-12/B4-11/B1-B2-1/; (2)5层B2、B2-1、B1;4-11层B3、B5、B6; (3)5层电梯厅及局部走道; 以上三条不在本次施工范围内。 二标段:C座室内4-12层室内。 2. 编制依据 1、国家现行的有关规范、法规及行业标准; 2、应采用的主要涉及、施工、检验、评定标准: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002; (2)《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013; (4)《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004; (4)*********装饰施工图纸; (5)*********招标文件;

采暖通风工程施工方案

采暖通风工程施工方案 目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 2.1、施工图 (2) 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 (2) 2.3、根据我公司完成的同类工程的施工经验.................. 错误!未定义书签。 3、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.4、材料准备 (3) 4、采暖系统安装 (4) 4.1、管道及配件安装 (4) 4.2、辅助设备及散热器安装 (9) 4.3、系统水压试验及调试 (10) 5、通风系统制安 (11) 5.1、风管制作 (11) 5.2、风管安装 (12) 5.3、风机安装 (13) 5.4、风机的安装应符合下列要求: (13) 6、施工质量管理 (14) 6.1、建立工程质量管理小组 (14) 6.2、质量目标 (15) 6.3、质量管理控制措施 (15) 7、职业健康安全管理 (16) 7.1、职业健康安全目标 (16) 7.2、职业健康安全管理措施 (17) 8、文明施工及环境保护 (18) 8.1、环境管理目标 (18) 8.2、文明施工的管理制度 (18) 8.3、文明施工措施 (19)

1、工程概况 本工程为蒙古国乌兰巴托财经学校及银行住宅楼工程,财经学校总建筑面积11364.54平方米,浇筑高度为50米。地上15层,地下1层。银行住宅楼的总建筑面积为21179.73平方米,地上15层,地下一层,本施工方案为采暖、通风及排烟系统。 2、编制依据 2.1、施工图 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 2.2.1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.2.2、《现行建筑安装规范大全》(上、下册) 2.2.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.2.4、《管道工程安装手册》 3、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1、明确责任工程师职责,明确个人职责所在。 3.1.2、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。

桥梁工程施工资料整理方法及内容(附全套表格)

桥梁工程施工资料 桥梁由基础及下部构造、上部构造预制和安装、总体桥面和附属工程、防护工程和引道等分部工程构成。 第一节施工试验报告 1、水泥混凝土和砂浆配合比试验报告。其混合料应按《公路工程水泥混凝土试验规程》的规定进行试验。报告应包括配合比设计计算书,试验室确定的配合比及强度试验报告,所用原材料试验报告。试验报告按单位工程组卷。要求监理审批意见在前,试验报告在后。 2 、锚具、夹具、连接器和千斤顶检验报告: 1)锚具、夹具、连接器。预应力筋锚具、夹具、连接器验收批的划分:在同种材料和同一生产工艺条件下,锚具、夹具应以不超过1000 套组为一个验收批;连接器以不超过500 套组为一个验收批。 (1)外观检查:应从每批中抽取10%的锚具且不少于10 套,检查其外观和尺寸。如有一套表面裂纹或超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差,则应另取双倍数量的锚具重做检查,如仍有一套不符合要求,则应逐套检查,合格者方可使用。 (2)硬度检验:应从每批中抽取5%的锚具且不少于5 套,对其中有硬度要求的零件作硬度试验,对多孔夹片式锚具的夹片每套至少抽取5 片。每个零件测试3 点,其硬度应在设计要求范围内,如有一个零件不合格,则应另取双倍数量的锚具重做试验,如仍有一个零件不合格,则应逐个检查。合格者方可使用。 (3)静载锚固性能试验:对大桥等重要工程,经上述两项试验合格后,应从同批中抽取6 套锚具(夹具或连接器)组成3 个预应力筋锚具组装件,进行静载锚固性能试验,如有一个试件不符合要求,则应另取双倍数量的锚具(夹具或连接器)重做试验,如仍有一个试件不符合要求,则该批锚具(夹具或连接器)为不合格品。 2)千斤顶检验。当千斤顶使用超过6 个月或200 次,或在使用过程中出现不正常现象,检修后均须重新检验。 3)检验报告组卷要求。预应力用锚具、夹具和连接器、千斤顶等的检验报告按器具种类、检验时间顺序组卷。 3、桥梁支座和伸缩装置检验报告。进场的桥梁支座和伸缩装置必须有生产厂家的合格证和产品质量检验报告,并应按图纸和规范要求进行检验,检验报告按生产厂家、材料种类、检验时间顺序组卷。 4、桩基无损检测报告、钻芯取样资料、桥梁荷载试验报告和梁板试验报告以结构物为单元分别组卷。 5、施工期间水泥混凝土抗压强度抽检试验记录,按分项工程组卷;工程全部完工后,按单位工程进行同一强度等级评定。 6、施工期间水泥砂浆抗压强度抽检试验记录组卷、评定如上。

采暖工程施工组织方案

采暖工程施工方案 本工程为发电主厂房采暖工程,包括锅炉安装、管道及散热器、阀门、管道安装等。 一、管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 (2)立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 (3)支管安装。 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平

正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 附:管道安装允许偏差:

地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程(JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 4.建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)

二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件满足施工 要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为:38000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用日丰PEX-XB管, 分水器日丰牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺聚乙烯泡沫塑料苯板,容重≥15kg/m3;聚乙烯泡沫塑料苯板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2.工作组安排: 3.主要设备:

公共建筑采暖通风-设计说明.

公共建筑采暖通风 设计说明 一、工程概况 1、本工程位于某自治区某市如意开发区,地块占地约550亩。地块内建筑包括办公大楼48290平方米(地18层,地下2层)、行政办公楼11000平方米、配套会议中心2000平方米。 2、本工建筑分类为一类高层建筑。 二、设计依据 1、建设单位提供的本工程初步设计要求及任务书; 2、《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001版); 3、建设单位关于本工程方案的批复意见; 4、建筑专业提供的作业图; 5、工艺专业提供的工艺用房平面布置图及工艺设备散热量; 三、设计范围 地块内的采暖热源、采暖系统、通风系统、防排烟系统及人防通风系统(通风系统、防排烟系统及人防通风系统略),本次设计范围仅为办公大楼。 四、室内外设计计算参数 1、室外计算参数(某市): 冬季采暖室外计算干球温度 -19.0o C; 室外平均风速 1.5m/s; 最大冻土深度 143cm; 冬季主导风向 NW 2、室内设计参数 办公室 18-20o C; 大厅、门厅 13-16o C; 会议用房 18-20o C; 库房 10-15o C; 走道 18-20o C; 卫生间 16-18o C; 卫生间(浴室) 25o C; 五、热源概况 1、本工程冬季热源采用市政热网供热,二次热源共分三个系统: 2、本工程热交换站设在地下层设计容量8400kW;:热交换间容量除考虑本工程冬季采暖容量及其它地块空调新风容量外,同时考虑本地块内其它建筑物的容量。二次热源共分三个系统,六台板式水--水换热器(RJ-1--6,每系统2台)。冬季新风系统热源(RJ-1、2);高区采暖系统热源(RJ-- 3、4)、低区采暖系统热源(RJ--5、6)。换热器容量:冬季新风系统按

桥梁工程施工资料方法及内容附全套表格

桥梁工程施工资料方法及内容附全套表格 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

桥梁工程施工资料 桥梁由基础及下部构造、上部构造预制和安装、总体桥面和附属工程、防护工程和引道等分部工程构成。 第一节施工试验报告 1、水泥混凝土和砂浆配合比试验报告。其混合料应按《公路工程水泥混凝土试验规程》的规定进行试验。报告应包括配合比设计计算书,试验室确定的配合比及强度试验报告,所用原材料试验报告。试验报告按单位工程组卷。要求监理审批意见在前,试验报告在后。 2 、锚具、夹具、连接器和千斤顶检验报告: 1)锚具、夹具、连接器。预应力筋锚具、夹具、连接器验收批的划分:在同种材料和同一生产工艺条件下,锚具、夹具应以不超过1000套组为一个验收批;连接器以不超过500套组为一个验收批。 (1)外观检查:应从每批中抽取10%的锚具且不少于10套,检查其外观和尺寸。如有一套表面裂纹或超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差,则应另取双倍数量的锚具重做检查,如仍有一套不符合要求,则应逐套检查,合格者方可使用。 (2)硬度检验:应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套,对其中有硬度要求的零件作硬度试验,对多孔夹片式锚具的夹片每套至少抽取5片。每个零件测试3点,其硬度应在设计要求范围内,如有一个零件不合格,则应另取双倍数量的锚具重做试验,如仍有一个零件不合格,则应逐个检查。合格者方可使用。 (3)静载锚固性能试验:对大桥等重要工程,经上述两项试验合格后,应从同批中抽取6套锚具(夹具或连接器)组成3个预应力筋锚具组装件,进行静载锚固性能试验,如有一个试件不符合要求,则应另取双倍数量的锚具(夹具或连接器)重做试验,如仍有一个试件不符合要求,则该批锚具(夹具或连接器)为不合格品。 2)千斤顶检验。当千斤顶使用超过6个月或200次,或在使用过程中出现不正常现象,检修后均须重新检验。 3)检验报告组卷要求。预应力用锚具、夹具和连接器、千斤顶等的检验报告按器具种类、检验时间顺序组卷。 3、桥梁支座和伸缩装置检验报告。进场的桥梁支座和伸缩装置必须有生产厂家的合格证和产品质量检验报告,并应按图纸和规范要求进行检验,检验报告按生产厂家、材料种类、检验时间顺序组卷。 4、桩基无损检测报告、钻芯取样资料、桥梁荷载试验报告和梁板试验报告以结构物为单元分别组卷。 5、施工期间水泥混凝土抗压强度抽检试验记录,按分项工程组卷;工程全部完工后,按单位工程进行同一强度等级评定。 6、施工期间水泥砂浆抗压强度抽检试验记录组卷、评定如上。

采暖工程施工工程施工工艺

4、采暖安装工程: 4.1镀锌钢管安装工艺标准: 根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先支架载好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,裁好立管支架,进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。 4.2管道的螺纹连接: 制管件采用国际S311。螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″--3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2~3扣,螺纹外露部分防腐良好。 4.3管道的法兰连接: 管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰等,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管口不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2~3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上的衬垫。 给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室内外给水管网或阀

门井;管道穿基础侧墙处设柔性防水套管,具体做法详见国际S312。 防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。 保温:设于楼梯间、水箱间等非采暖房间内的给水管按设计要求做好保温,埋地热水管按土建专业图示做好保温。 管道敷设安装前应将内污物清理干净,严防焊渣等垃圾落入管内,对已安装好的管道,须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗,方可连接。 施工完毕,整个系统应进行静水压力试验。生活给水部分压力为:0.6Mpa,以五分钟内压降不大于20Kpa,为合格。 室外干管(包括保温层)在地沟内的安装位置,其净距宜符合下列规定: 与沟壁 100~150mm 与沟底 100~150mm 与沟顶:不通行地沟 50~100mm 半通行和通行地沟 200~300mm 室内管道的安装,管径小于或等于32 mm,宜丝接,大于32 mm 宜焊接或法兰连接;散热器支管应有坡度在吊顶内的管道保温应符合有关规范规定。 散热器安装:应保持其肋片完好,散热器与管道的连接,必须安装可拆装的连接件;散热器支、托架安装,位置应正确,埋设平整,牢固。散热器中心与墙表面距离及散热器的允许偏差应符合规范规定。 采暖系统安装完后,应做水压试验,工作压力小于0.43Mpa,试

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

采暖通风施工方案

采暖通风施工方案 1、采暖施工应具备的条件 1)厂房各层间围护结构安装结束,防腐涂料施工完。 2)散热器、暖风机安装部位的墙面抹灰完,当建筑标准较高时,要先作预安装,然后拆下待建筑做完装饰后再进行安装。 3)采暖系统设备、材料、管道附件经检验符合设计要求。 4)落地式散热器的地面已施工完毕。 5)光排管散热器按设计的规格型号制作完成并经过水压试验合格,然后在组合场地进行防腐完。 6)暖风机及散热器按设计的规格型号及数量经检验合格后,全部运到施工现场。 7)采暖管道安装部位的土建结构施工已完成,预留孔洞已按要求尺寸预留并清理干净;地沟内已抹灰,杂物和灰渣已清除干净。 2、采暖施工主要措施 A、施工程序 施工准备→主供回水管道安装→主管安装→采暖设备安装→支管与采暖设备连接→系统水压试验→防腐补涂及绝热保温→系统分部试运 B、施工准备 1)按设计要求,将采暖系统的管道统一除锈刷底漆,要求除锈彻底,刷油前要将外管壁上的浮锈、尘土清扫干净,刷油时不得有漏涂及流淌现象,每根管道两端留出200MM的施工段。 2)按图纸设计进行散热器的组对及光排散热器的加工制作,完成后每组均要作水压试验,合格后置放在指定地点,并做好产品标识。 3)对需要安装使用的阀门进行解体检查、水压试验,合格后存放在指定地点做好标识。 C、管道安装 1)按规范加工制作管道、散热器、暖风机支架,支架安装位置应符合设计要求及规范规定,其根部焊接在厂房钢结构上,如没有可供使用的钢结构,也可根据现场的实际情况采用其它安装方式。支架安装要稳固。 2)按设计要求进行管道连接,如设计无明确要求,应遵循如下原则,主干管立管采用焊接或法兰连接,分支管采用丝扣连接。丝接管道丝扣破坏长度不得超过总丝长10%,丝接

资料员-工程资料编制、组卷与移交

资料员-工程资料编制、组卷与移交 (总分:52.00,做题时间:90分钟) 一、判断题(总题数:15,分数:15.00) 1.工程资料应按其质量要求及编制注意事项进行编制,完成后进行组卷与移交。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 2.工程档案的填写和编制应符合档案微缩管理和计算机输入的要求。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 3.工程资料的照片(含底片)及声像档案,应图像清晰,声音清楚,文字说明或内容准确。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 4.施工过程中每份施工资料应形成的份数=施工合同中约定向建设单位移交的原件份数+向监理移交的资料份数-自存的资料1份。( ) (分数:1.00) A.正确 B.错误√ 解析: 5.纸质载体和光盘载体的工程资料应在施工过程中形成、收集和整理(包括工程音像资料)。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 6.向城建档案馆移交的微缩卷片、封套片、平片必须按城建档案馆的要求进行标注。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析:

7.纸质载体的工程档案经城建档案馆和有关部门验收合格后,进行电子工程档案的核查,核查无误后,进行电子工程档案的光盘刻制。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 8.电子工程档案的封套、格式可以不按城建档案馆的要求进行标注。( ) (分数:1.00) A.正确 B.错误√ 解析: 9.工程资料移交前要进行组卷,按照组卷的基本原则和具体要求,达到质量要求后,进行移交。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 10.监理资料可根据资料类别和数量多少组成一卷或多卷。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 11.文字材料和图纸材料原则上不能混装在一个装具内,如资料材料较少,需放在一个装具内时,文字材料和图纸材料必须混合装订,其中文字材料排后,图纸材料排前。( ) (分数:1.00) A.正确 B.错误√ 解析: 12.对于专业化程度高,施工工艺复杂,通常由专业分包施工的子分部(分项)工程应分别单独组卷,如有支护土方、地基(复合)、桩基、预应力、钢结构、木结构、幕墙、供热锅炉、变配电室和智能建筑工程的各系统,应单独组卷并按照顺序排列,可根据资料数量的多少组成一卷或多卷。( ) (分数:1.00) A.正确√ B.错误 解析: 13.对改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计,施工单位据实修改补充和完善原工程档案。对改变的部位应当重新编制工程档案,并在工程竣工验收后2个月内向城建档案馆(室)移交。( )

采暖工程施工方案79006

采暖工程施工方案 一、编制目的 本施工方案叙述了黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目采暖工程施工程序质量要求,有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 二、工程概况 本工程是黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目安装工程,位于内蒙古鄂尔多斯,为新建选煤厂。本采暖项目工程主要分部在原煤仓、产品仓、防冻剂库、3#转载点至快速装车站皮带输送机栈桥、产品仓至锅炉房皮带输送机栈桥原煤仓及产品仓仓下配电室、1#转载点、3#转载点、主井井口房至原煤仓皮带输送机栈桥。本采暖工程采用两种采暖热介质,其中仓上建筑采用80~60℃,仓下建筑采用110~70℃,主用NGWZ-900型钢制弯管柱型散热器及NGWZ-600型钢制弯管柱型散热器。 三、施工部署 1 材料要求 ①散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 ②管材:本采暖工程采用GB3092-82焊接钢管,型号大小类别多,。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 ③管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 ④阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 ⑤其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、电气焊条、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、机油、铅油、麻线、防锈漆的选用应符合质量和规范要求2.2 2主要机具 根据现场实际情况安排施工进度,确定施工机械的类型、数量的进场时间,并编制安装工程使用机具的需用量计划。根据各施工阶段使用机具的情况,由项目施工技术员进行合理

采暖工程施工方案(1)

地暖工程施工方案 采暖系统节能工程采用的散热阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、加热管安装→系统试压 室内采暖系统安装: 采暖系统采用低温地板辐射供暖方式,地暖管出地面与分水器连接处设PVC 或柔性护管,地暖管穿墙加PE套管。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。分水器内系统严密性试验压力应不小于系统静压力加0.3Mpa,但不低于0.6Mpa.回填层采用C20细石砼,随填随用木抹拍实,整体找平。卫生间过门处设止水带,卫生间回填层采用防水砼。 地板采暖施工要求及注意事项:施工前需将地面凸处削平,凹处抹平。沙土、碎石清理干净,保持地面平整,无任何杂物,墙角,柱角与地面呈直角。(1)施工严格按设计图纸进行,严格布管间距。(2)管道卸和搬运时应小心轻放,不得受到剧烈碰撞和物体的打击避免划伤和接触油污。(3)管材应放置在干燥阴凉的仓库内,堆放在平整的场地上,严禁泥土及杂物进入管内。(4)在地暖管道安装前,所有的在地暖管道底下的管道和电线管道要到位,地下的沟槽要填满。(5)管道施工时室温应高于5°C。(6)管道穿越墙体或楼板及地面等处应加套管,套管管径比管道管径大一号,套管两端出墙体或楼板50mm。(7)管材质量应符合国家有关标准的要求,施工时严格防止对管材的损伤,装饰地面时,严禁打钉、

穿孔。(9)试压:按JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》执行。(3)施工中应严格执行国家有关规范及相关规程的规定。 管道安装:(1)管材与连接:集、分水器前采暖干管采用低压流体焊接钢管,小于等于DN32采用螺纹连接,大于DN32采用焊接连接。地暖盘管采用PE-X管。 (2)阀门选用:集、分水器前阀门采用铜质球阀,采暖立管底部阀门采用闸阀; (3)管道穿墙壁和楼板应设管径比穿管大2级的钢套管,安装在楼板内套管其顶部应高出地面20mm。底部与楼板地面相平,墙壁内的套管,其两端与饰面相平,穿过厕所等潮湿房间的管道,套管与管道及管道之间填实麻油,串联管上需设乙子弯。 (4)管道的支架间距如下表: (5)图中所注的管道安装标高,均以管中心为准,未标注坡度者,均以i=0.003-0.005的坡度坡向泄水点。(6)在系统的最高点和最低点分别设置排气和泄水装置。 热水系统以工作压力加0.1MPa进行水压试验,但系统顶点压力不应小于0.3MPa,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。 热水管道供回水管投入使用前必须用清水冲洗,冲洗时以系统能达到的最大

空调通风及采暖工程施工方案

空调通风与采暖工程施工方案

第一章编制依据及工程概况1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况:

第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。 3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

四、安装单位工程施工技术资料组卷目录及表式.doc

案号: (安装)单位工程施工技术归档资料 第卷 编制单位: 编制日期: 密级:保存期限: 共卷第卷

安装单位工程施工技术资料组卷目录及表式 质量管理资料 一、开工准备阶段技术文件质管安No.1 1、单位工程开工报告质管安No.1-1 2、设计交底、图纸会审记录质管安No.1-2 3、单位工程施工组织设计或施工技术措施质管安No.1-3 4、技术(安全)交底记录质管安No.1-4 5、单位工程质量监督注册申报表质管安No.1-5 二、单位工程质量评定资料质管安No.2 1、单位工程质量检验综合评定表质管安No.2-1 2、单位工程质量保证资料核查表质管安No.2-2 3、单位工程观感质量评定表质管安No.2-3 4、分部工程质量检验评定表质管安No.2-4 5、分项工程质量检验评定表质管安No.2-5 6、单位工程竣工报告质管安No.2-6 7、单位工程竣工验收证书质管安No.2-7 8、监理单位工程质量评估报告质管安No.2-8 9、勘察设计单位工程质量检查报告质管安No.2-9 10、建设单位工程竣工验收报告(验收纪要)质管安No.2-10 11、单位工程质量认证书(工程质量监督报告)质管安No.2-11 三、工程质量事故、质量问题处理资料质管安No.3 1、建设(监理)单位通知、指令及处理结果资料质管安No.3-1 2、工程质量监督站通知、通报、检查意见资料质管安No.3-2 3、工程质量事故报告、处理措施、处理结果资料质管安No.3-3 质量保证资料 1、机械加工类材料合格证及试验报告质保安No.1 2、电气仪表类材料合格证及试验报告质保安No.2 3、智能控制类材料合格证及试验报告质保安No.3 4、设备合格证质保安No.4 5、设备试(检)验报告质保安No.5 6、焊接焊缝、焊材检查记录质保安No.6 7、制作、防腐、保温安装记录质保安No.7 8、探伤检验报告质保安No.8 9、锚固力试验报告质保安No.9 10、材料(设备)代用单质保安No.10 11、随机技术文件质保安No.11

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

电采暖施工组织方案

银泰中心发热电缆施工组织方案银泰中心发热电缆地板采暖工程施工组织方案 编制人:李珍 技术负责人:浦堃 审批人:陈彦民 北京豪怡嘉德环保建材有限公司 2007年1月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场管理机构设置及人员配备 四、施工条件及工具、原辅材料准备 五、质量保证措施 六、施工进度 七、施工工艺流程 八、施工注意事项 九、与总承包单位及其他分包单位的施工配合 十、消防、安全环保、文明施工措施 十一、系统调试验收

一、工程概况 1、工程简介:银泰中心卫生间地热工程。 工程建设地点:北京市朝阳区建国门外大街2号。 2、开发单位:北京银泰置业有限公司 3、工程内容:卫生间地面采暖 本工程为地热电缆电采暖系统安装与调试工程。该系统是用电能直接转化为热能的新型供暖系统。主要由丹佛斯(DEVI)高质量发热电缆及配套的温控器组成。 二、编制依据 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019---2003) 地面辐射供暖技术规程(JGJ142---2004) 三、现场管理机构设置及人员配备

2、管理人员配备:项目经理1人,副经理2人,材料员1人,质检员1人,技术人员1人,电气工长1人,安全员1人,资料员1人,库管员1人。 3、劳动力计划:根据进度配备经验丰富的施工人员约10-50人左右,力求均衡连续生产,具体施工人员数量将在进场后与总包协调工程进度确定后,根据进度要求合理配置施工人员。 四、施工条件及工具、原辅材料准备 1、施工条件 (1)开工前,所提供的楼层室内所有湿作业均已完成,并适当干燥。 (2)电缆的电源配电箱安装就位,温控器86暗盒及86盒的穿线管安装到位,室内其它电气配管均已完成。 (3)地面上没有裸露的钢筋、铁丝、砖块及其它尖锐物,建筑垃圾清理干净,平整度达到国家有关标准要求。 (4)室内标高满足要求。 (5)室内预埋的水管已经安装到位并且通过监理的验收。 (6)工作面必须办理交接,当工作面达到上述要求后,交接双方(总包及我司项目部)必须签字认可后方能进行地热电缆的施工。 2、工具准备 3、主要原辅材料的技术性能、规格、型号、保存措施 地面辐射供暖系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标符合国家现行有关技术标准的规定。进场时应做检查验收,并经专业监理工程师核查确认。按设计选型准备以下主要施工材料:

暖通设计项目施工说明

空调设计说明 1.概述 本项目。 2.设计依据 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50019-2015 洁净厂房设计规范GB50073-2013 通风与空调工程施工规范 GB 50738-2011 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012 高效空气过滤器GB/T 13554-2008 医药工业洁净厂房设计规范GB 50457-2008 通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2002 洁净室施工及验收规范GB 50591-2010 洁净厂房施工及质量验收规范GB51110-2015 建筑设计防火规范GB50016-2014 药品生产质量管理规范 2010年修订版 民用建筑热工设计规范 GB 50176-93 及生产工艺和业主要求. 3.设计参数 地点:。 室外设计参数 -夏季: 空调室外计算干球温度: 35.3℃空调室外计算湿球温度: 28.4℃空调室外计算日平均温度:32.1℃通风室外计算干球温度:31.1℃夏季最多风向: C E 室外平均风速: 2.4m/s

大气压力: 1002.5hPa -冬季: 空调室外计算干球温度:-3.8℃空调室外计算相对湿度:75% 通风室外计算干球温度: 2.9℃ 采暖室外计算干球温度:-1.2℃冬季最多风向: C E 室外平均风速: 2.5m/s 大气压力: 1023.8hPa -年最多风向: C E 室内设计参数 洁净区室内新风量取下列两项中的最大值: 1)不小于40m3/h·人。2)补偿室内排风量和保持室内正压值所需新风量之和。 非洁净区室内新风量不小于30m3/h·人。

4.设计概要 空调系统设计 本项目的净化空调系统采用全空气风道式中央空调系统。空调系统风管材料采用优质镀锌钢板,室内风管采用不锈钢板。风管保温材料采用橡塑保温棉,难燃B1级。 净化空调系统空气经初效、中效、高效过滤器三级过滤后送入室内。高效过滤器设置在送风系统末端的送风口内, 级别为H14。换气次数: D级≥15次/h,C级≥25次/h,室内气流组织:上送,侧下回排。 净化空调系统通过对系统内各区域的送风﹑回风及排风风量的合理设计和调节来达到不同房间之间以及室内外压差要求。洁净区一般压差控制要求:洁净区与非洁净区之间以及不同级别洁净区之间的静压差不小于10 Pa;静压差值最大不超过50Pa。 部分普通区空调系统部分房间采用风机盘管加新风空调系统,其他空调房间使用全空气风道式中央空调系统。全空气风道式空调系统空气经初效、中效过滤器两级过滤后送入室内。室内气流组织:上送上回。 室内新风量洁净区每人每小时不小于40立方米,其余区域每人每小时不小于30立方米。 其他需要机械通风的房间换气次数≥3次/h。 全空气中央空调系统的空气处理机组采用组合式空气处理机组,内侧壁板采用镀锌钢板,外侧壁板采用彩钢板。空调机组由进风段、初效过滤段、回风段、表冷段、加热段、加湿段、风机段、中效过滤段、出风段等组成,对于不同情况段位会有所改变。 冷热源及参数:空调系统所用冷源采用7/12℃冷冻水,由能源中心的冷冻机组提供;空调系统加热采用60/50℃热水,由汽水换热机组提供,汽水换热机组一次侧供汽为0.4MPa 蒸汽,由能源中心提供蒸汽,空调加湿采用0.2Mpa工业蒸汽。 本次设计对于净化区的消毒,主要采用臭氧消毒方法;设置臭氧发生设备在空调机房内,将臭氧接入回风管,利用空调系统进行循环消毒。 相应的净化空调系统中设置不同工况的切换。 消毒排风系统也可适用于其他消毒方式的排风。 消毒发生时间1h。设计消毒浓度: C级≥30mg/m3,D级≥20mg/m3。消毒时间不小于0.5h。排风系统设计 净化空调系统设排风系统,排风系统均设有中效过滤器,以防止室外空气对洁净度的影响及防止室内排风污染周边环境。 净化空调系统消毒排风设消毒排风系统,设电动密闭阀,用于工况切换。 舒适性空调系统正常运行时,部分房间设排风系统。 试剂柜、器皿柜等排风系统需采用无机玻璃钢材质,带防静电接地措施;其余系统风管材料采用镀锌薄钢板;风管保温材料采用橡塑复合保温材料,难燃B1级。

地板采暖工程施工方案

地 采 暖 施 工 方 案 编制人:审批人:2015年9月

目录 第一节、综合说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)工程概况 (1) (三)施工范围 (3) (四)主要工程量.........................................................错误!未定义书签。 (五)管理目标 (3) 第二节、项目组织机构和管理职责 (4) 第三节、施工方案和技术措施 (4) (一)施工工艺流程 (4) (二)地板采暖系统各结构层技术要求 (5) (三)地板辐射采暖施工技术要求和方法 (6) (四)地板采暖系统调试 (8) (五)施工主要技术措施 (9) 第四节、施工进度计划及保障措施 (10) (一)施工进度计划 (10) (二)施工进度、施工工期保障措施 (10) 第五节、质量管理体系及保证措施 (11) (一)质量管理体系 (11) (二)质量保证措施 (12) 第六节、劳动力计划 (12) 第七节、安全保证体系和施工保证措施 (12) 第八节、文明施工措施 (17) 第九节、雨季施工措施 (18) 第十节、紧急情况的处理措施预案及抵抗风险的措施 (18) 第十一节、成品保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

第一节、综合说明 (一)编制依据 1、施工图、设计要求; 2、施工规程、规范、施工标准: (1) JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》 (2) JGJ173-2009《供热计量技术规程》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (4) DB29-125-2007《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》 (5) DB29-126-2014《天津民用建筑节能工程质量验收规程》 (6) DB29-42-2008《天津市集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》 (7) JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 (8) JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》 (9) DB29-113-2011《天津市建设工程施工现场安全管理规程》 (10)DB29-177-2014《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》 (11)DB29-200-2010《天津市绿色建筑施工管理技术规程》 (12)12K404《地面辐射供暖系统施工安装》 (13)12N1《供暖工程》天津市建筑标准设计图集(2012版)(二)工程概况 1、工程名称: