1 工程设计

1

6.0.9山区、丘陵区水电站厂房的洪水设计标准,应根据厂房的级别按表6.0.9确定。河床式水电站厂房的洪水设计标准,应与其壅水建筑物的洪水设2

3

《防洪标准》GB 50201-1994

6.2.1水库工程水工建筑物的防洪标准,应根据其级别按表6.2.1的规定确

6.2.5水电站厂房的防洪标准,应根据其级别按表6.2.5的规定确定。河床式水电站厂房作为挡水建筑物时,其防洪标准应与挡水建筑物的防洪标准相一致。

4

《水电工程预可行性研究报告编制规程》DL5206-2005

3.0.4预可行性研究报告的主要内容和深度应符合下列要求:

(1) 论证工程建设的必要性。

(2) 基本确定综合利用要求,提出工程开发任务。

(3) 基本确定主要水文参数和成果。

(4) 评价本工程的区域构造稳定性;初步查明并分析各比较坝(闸)址和厂址的主要地质条件,对影响工程方案成立的重大地质问题作出初步评价。

(5) 初选代表性坝(闸)址和厂址。

(6) 初选水库正常蓄水位,初拟其它特征水位。

(7) 初选电站装机容量,初拟机组额定水头、引水系统经济洞径和水库运行方式。

(8) 初步确定工程等别和主要建筑物级别。初步比较拟定代表性坝(闸)型、枢纽及主要建筑物型式。

(9) 初步比较拟定机型、装机台数、机组主要参数、电气主接线及其它主要机电设备和布置。

(10) 初拟金属结构及过坝设备的规模、型式和布置。

(11) 初选对外交通方案,初步比较拟定施工导流方式和筑坝材料,初拟主体工程施工方法和施工总布置,提出控制性工期。

(12) 初拟建设征地范围,初步调查建设征地实物指标,提出移民安置初步规划,估算建设征地移民安置补偿费用。

(13) 初步评价工程建设对环境的影响,从环境角度初步论证工程建设的可行性。

(14) 提出主要的建筑安装工程量和设备数量。

(15) 估算工程投资。

(16) 进行初步经济评价。

(17) 综合工程技术经济条件,提出综合评价意见。

《水利水电工程初步设计报告编制规程》DL 5021-1993

1.0.4初步设计报告的主要内容和深度应符合下列要求:

(1)复核工程任务及具体要求,确定工程规模,选定水位、流量、扬程等特征值,明确运行要求;

(2)复核水文成果;

(3)复核区域构造稳定,查明水库地质和建筑物工程地质条件、灌区水文地质条件及土壤特性,提出相应的评价和结论;

(4)复核工程的等级和设计标准,确定工程总体布置、主要建筑物的轴线、线路、结构型式和布置、控制尺寸、高程和工程数量;

(5)确定电厂或泵站的装机容量,选定机组机型、单机容量、单机流量及台数,确定接入电力系统的方式、电气主接线和输电方式及主要机电设备的选型和布置,选定开关站(变电站、换流站)的型式,选定泵站电源进线路径、距离和线路型式,确定建筑物的闸门和启闭机等的型式和布置;

(6)提出消防设计方案和主要设施;

(7)选定对外交通方案、施工导流方式、施工总布置和总进度、主要建

5

筑物施工方法及主要施工设备,提出天然(人工)建筑材料、劳动力、供水和供电的需要量及其来源;

(8)确定水库淹没、工程占地的范围,核实水库淹没实物指标及工程占地范围的实物指标,提出水库淹没处理、移民安置规划和投资概算;

(9)提出环境保护措施设计;

(10)拟定水利工程的管理机构,提出工程管理范围和保护范围以及主要管理设施;

(11)编制初步设计概算,利用外资的工程应编制外资概算;

(12)复核经济评价。

1.0.5 初步设计文件应根据需要将下列资料列为附件:

(1)可行性研究报告的审查意见、专题报告的审查意见、重要会议纪要等;

(2)有关工程综合利用、水库淹没对象及工程占地的迁移和补偿、铁路公路及其他设施改建、设备制造等方面的协议书及主要有关资料;

(3)水文分析复核报告;

(4)工程地质勘察、土壤调查等报告及有关专门性工程地质问题研究报告;

(5)水库淹没处理和移民安置规划报告;

(6)工程永久占地处理报告;

(7)水工模型试验报告及其他试验研究报告;

(8)机电、金属结构设备专题论证报告;

(9)其他专题报告。

《水电工程招标设计报告编制规程》DL/T 5212-2005

3.0.7 招标设计报告的主要内容和深度应符合下列要求:

(1) 补充水文、气象及泥沙基本资料,复核水文成果。完善、深化水情自动测报系统总体设计。

(2) 复核工程地质结论,补充查明遗留的工程地质问题,论证可行性研究报告审批和项目评估提出的专门性工程地质问题,为招标设计提出有关工程地质补充资料。

(3) 复核工程特征值、水库初期蓄水计划和电站初期运行方式,提出机组运行的加权因子和机组加权平均效率。

(4) 复核工程的等级和设计标准。复核确定枢纽布置、主要建筑物的轴线、布置和结构型式、控制尺寸和高程,提出建筑物的控制点坐标、桩号及工程量。确定主要建筑物结构、尺寸、材料分区、基础处理措施和范围,提出典型断面和部位的配筋型式、各部位材料性能指标要求及有关设计技术要求。完善安全监测系统的组成和布置,提出监测仪器设备清单。

(5) 复核机电及金属结构的设计方案,复核确定主要设备型式、布置、技术参数和技术要求,编制设备清册。

(6) 复核建筑消防及主要机电设备消防设计总体方案,确定消防设备型式及主要技术参数,编制消防设备清册。

(7) 比选工程分标方案,经项目法人审批,确定工程分标方案。

6

(8) 复核导流标准、导流程序及导流建筑物布置,确定导流建筑物轴线、结构型式和布置,提出建筑物的控制点坐标及工程量。复核确定天然建筑材料的料源选择与土石方平衡规划、场内交通规划布置与设计标准、主体工程施工方案与施工机械配置。提出主要施工工厂设施设置方案、施工总布置及工程施工总进度安排。

(9) 复核分解实物指标,确定移民生产生活安置方案,制定移民搬迁总体规划,开展城集镇建设详细规划设计,专业项目复建设计,编制建设征地移民安置补偿投资执行概算,以及移民安置实施规划报告。

(10) 复核完善环境保护措施设计、环境监测和环境管理计划,提出环境保护工作的实施进度计划和环境保护措施项目的分标规划方案。

(11) 依据工程分标方案编制工程分标概算,依据施工组织设计及招标设计工程量,编制工程招标设计概算。

(12) 根据工程招标设计概算的分年静态投资,进行财务分析,复核工程的财务可行性。

《水利水电工程地质勘察规范》GB 50287-1999

2.0.1水利水电工程地质勘察应分为规划、可行性研究、初步设计和技施设计四个勘察阶段。各勘察阶段工作应与相应阶段设计工作深度相适应。

2.0.9勘察工作中的各项原始资料应真实、准确、完整,并应及时整理和综合分析。勘察工作结束时,应编制和提交工程地质勘察报告。

3.1.1 规划阶段工程地质勘察应对河流开发方案和水利水电近期开发工程选择进行地质论证,并应提供工程地质资料。

3.1.2 规划阶段勘察应包括下列内容:

1了解规划河流或河段的区域地质和地震概况;

2了解各梯级水库的地质条件和主要工程地质问题,分析建库的可能性;

3了解各梯级坝址的工程地质条件,分析建坝的可能性;

4了解长引水线路的工程地质条件;

5了解各梯级坝址附近的天然建筑材料的贮存情况。

注:长引水线路指长度大于2km的隧洞或渠道。

3.3.1 各梯级水库勘察应包括下列内容:

2 了解可能威胁水库成立的滑坡、潜在不稳定岸坡、泥石流、坍岸和浸没等的分布范围。

3.4.1 各梯级坝址勘察应包括下列内容:

4 了解坝址的地质构造、大断层、缓倾角断层和第四纪断层的发育情况;

5 了解坝址的物理地质现象和岸坡稳定情况;

4.1.1可行性研究阶段工程地质勘察应在河流或河段规划选定方案的基础上选择坝址,并应对选定坝址、基本坝型、枢纽布置和引水线路方案进行地质论证,提供工程地质资料。

4.1.2可行性研究阶段勘察应包括下列内容:

1进行区域构造稳定性研究,并对工程场地的构造稳定性和地震危险性作出评价。

7

2调查水库区的主要工程地质问题,并作出初步评价。

3调查坝址、引水线路、厂址和溢洪道等建筑物场地的工程地质条件,并对有关的主要工程地质问题作出初步评价。

4进行天然建筑材料初查。

4.2.8 工程场地地震基本烈度和地震危险性分析应根据工程的重要性和地区的地震地质条件,按下列规定进行:

1 坝高大于200m或库容大于10×109m3的大(1)型工程或地震基本烈度为七度及以上地区的坝高大于150m的大(1)型工程,应进行专门的地震危险性分析。

4.4.1坝址勘察应包括下列内容:

5 调查对坝址选择和枢纽建筑物布置有影响的滑坡、倾倒体和潜在不稳定岩体以及卸荷岩体的分布,初步评价其稳定性。边坡稳定分析应符合附录F 的规定。

4.7.1 对工程所需的土料、砂砾石料和石料料场应进行初查。当需要采用人工骨料时,应对料源进行初查。

5.1.1初步设计阶段工程地质勘察应在可行性研究阶段选定的坝址和建筑物场地上进行,查明水库及建筑物区的工程地质条件,进行选定坝型、枢纽布置的地质论证和提供建筑物设计所需的工程地质资料。

5.1.2初步设计阶段勘察应包括下列内容:

1 查明水库区水文地质工程地质条件,分析工程地质问题,预测蓄水后的变化;

2 查明建筑物地区的工程地质条件并进行评价,为选定各建筑物的轴线及地基处理方案提供地质资料和建议;

3 查明导流工程的工程地质条件,根据需要进行施工附属建筑物场地的工程地质勘察和施工与生活用水水源初步调查;

4 进行天然建筑材料详查;

5 进行地下水动态观测和岩土体位移监测。

5.3.1混凝土坝坝址勘察应包括下列内容:

3 查明对建筑物稳定有影响的断层、破碎带、断层交汇带和裂隙密集带的具体位置、规模和性状,特别是顺河断层和缓倾角断层的分布和特征。

5.3.3 土石坝坝址勘察应包括下列内容:

3 查明影响坝基、坝肩稳定的断层、破碎带的分布、规模、产状、性状、渗透性和渗透变形条件。

5.4.1 地下洞室勘察应包括下列内容:

2 查明洞室地段的岩性,重点查明松散、软弱、膨胀、易溶和喀斯特化岩层的分布。在某些地区应调查岩层中有害气体或放射性元素的赋存情况。

5.9.1天然建筑材料勘察应包括下列内容:

2 缺乏天然骨料时,应进行人工骨料料源详查。

6.1.1 技施设计阶段工程地质勘察应在初步设计阶段选定的水库及枢纽建筑物场地上,检查前期勘察的地质资料与结论,补充论证专门性工程地质问题,并提供优化设计所需的工程地质资料。

6.1.2 技施设计阶段勘察应包括下列内容:

1 进行初步设计审批中要求补充论证的和施工中出现的专门性工程地8

质问题勘察;

2 提出对不良工程地质问题处理措施的建议;

3 进行施工地质工作;

4 提出施工期和运行期工程地质监测内容、布置方案和技术要求的建议;分析施工期工程地质监测资料。

6.3.1施工地质应包括下列内容:

1 搜集建筑物场地在施工过程中揭露的地质现象,检验前期的勘察资料;

2 编录和测绘建筑物基坑、地下建筑物围岩的地质现象;

3 进行地质观测和预报可能出现的地质问题;

4 进行地基加固和不良工程地质问题处理措施的研究;

5 进行与地质有关的工程验收。

《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》GB 50199-1994

1.0.51级壅水建筑物结构的设计基准期应采用100年,其他永久性建筑物结构应采用50年。临时建筑物结构的设计基准期应根据预定的使用年限及可能滞后的时间确定。

1.0.6水工结构在设计基准期内应满足下列各项功能要求:

1.0.6.1 在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。

1.0.6.2 在正常使用时,具有设计规定的工作性能。

1.0.6.3 在正常维护下,具有设计规定的耐久性。

1.0.6.4 在出现预定的偶然作用时,主体结构仍能保持必需的稳定性。

1.0.7 水工建筑物的结构安全级别,应根据水工建筑物的重要性及其破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失及产生社会影响等)的严重性,对应水工建筑物级别,按表1.0.7划分为三级。水工建筑物级别应按本标准附录A的规定划分。

对有特殊安全要求的水工建筑物,其结构安全级别应经专门研究确定。

1.0.8 地基的结构级别应与水工建筑物的结构安全级别相同。

3.1.1 水工结构应按承载能力极限状态及正常使用极限状态设计。

3.1.6 水工结构的破坏可分为下列两类,其中第二类破坏的结构的可靠度应高于第一类。

3.1.6.1第一类破坏:非突发性的破坏,破坏前能见到明显征兆,破坏过程缓慢。

3.1.6.2第二类破坏:突发性的破坏,破坏前无明显征兆,或结构一旦发生事故难于补救或修复。

3.1.7 结构设计时,应根据结构在施工、安装、运行、检修不同时期可能出

9

现的不同作用、结构体系和环境条件,按以下三种设计状况设计:(1)持久状况;

(2)短暂状况;

(3)偶然状况。

3.1.8 对三种设计状况均应按承载能力极限状态进行设计。对持久状况,尚应按正常使用极限状态设计;对短暂状况,可根据需要按正常使用极限状态设计。

3.1.9 对于偶然状况,应按下列原则进行设计:

3.1.9.1对主要水工建筑物的主要承载结构,应按作用效应的偶然组合进行设计,或采取防护措施,使其不致丧失承载能力。

3.1.9.2 对次要水工建筑物及主要水工建筑物的非主要承载结构,允许产生局部破坏,但不得影响主要水工建筑物的主要承载结构的安全。

《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》 DL 5061-1996

3.0.5挡水、泄水建筑物内的交通廊道、基础灌浆廊道,应设置自然通气的孔、洞及排水沟,廊道出入口不应少于2个。

4.1.3对所有工作场所,设计中严禁采用明火取暖方式。

4.1.8 厂外独立的油处理室、油罐室(露天油罐)及易燃材料仓库应在直击雷保护范围内,其建筑物或设备上严禁装设避雷针,应用独立避雷针保护,并应采取防止感应雷和防静电的措施。

4.2.4 厂(所)用干式变压器与配电柜布置在同一房间时,干式变压器应设防护围栏或防护等级不低于IP2X的防护外罩。

4.2.7电气设备的防护围栏应符合下列规定:

1)栅状围栏的高度不应小于1.2m,最低栏杆离地面净距不应大于0.2m;

2)网状围栏的高度不应小于1.7m,网孔不应大于40mm×40mm;

3)所有围栏的门均应装锁,并有安全标志。

4.2.11 低压电力网严禁用大地作相线或零线。

4.2.14 用于接零保护的零线上不允许装设熔断器和断路器。只有当断路器动作时同时切断相线才允许装设断路器。

4.2.16 安全电压供电电路中的电源变压器,严禁采用自耦变压器。

4.2.17 下列使用的照明器应符合以下要求:

1)供检修用携带式作业灯,应符合GB/T 3805-93《特低电压(LEV)限值》的有关规定;

2)水轮机室、发电机风道和廊道的照明器,当安装高度低于2.4m时,如照明器的电压超过《特低电压(LEV)限值》规定值时,应设有防止触电的防护措施。

4.2.19单芯电缆的金属护层、封闭母线外壳以及所有可能产生感应电压的电气设备外壳和构架上,其最大感应电压不宜大于50V,否则,应采取防护措施。

4.2.20电气设备的外壳和钢构架在正常运行中的最高温升,运行人员经常触及的部位不应大于30K;运行人员不经常触及的部位不应大于40K;运行人员不触及部位不应大于65K,并应有明显的安全标志。

10

4.3.11 枢纽建筑物的掺气孔、通气孔、调压井,应在其孔口设置防护栏杆或设置钢筋网孔盖板,网孔应能防止人脚坠入。

4.4.5 厂房机组检修排水系统设计,应有防止水淹厂房的措施。

5.2.3地下厂房、封闭式厂房和采用空气调节的值班场所,当每个工作人员所占容积小于20m3时,每人每小时补充的新风量应大于30m3;当每个工作人员所占容积为20m3~40m3时,每人每小时补充的新风量应大于20m3。当每个工作人员所占容积大于40m3时,允许由门窗渗入的空气来换气。

5.3.4 进厂交通隧洞入口应设置过渡段照明。

5.4.5 变压器事故油坑及透平油、绝缘油罐的挡油槛内的油水,需经油水分离后,方可排入地面水体。

5.4.9 SF6全封闭组合电器室及检修室,其室内空气中SF6气体含量不应超过6g/m3。室内必须装设机械通风,通风管道吸风口的顶部距室内地面不应大于0.3m,室内空气不允许再循环,且不应排至其他房间内。室内地面孔、洞应采取封堵措施。

5.4.10储存CO2、卤化物灭火材料的房间应采用机械通风方式。

5.5.2 330kV及以上的架空进、出线跨越门机运行区段时,门机上层通道的静电感应场强不应超过15kV/m。

4.2.8独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其冲击接地装置与道路或出入口等的距离不应小于3m,否则,应采取均压等防护措施。

4.3.5 凡坠落高度在2.0m以上的工作平台、人行通道(部位),在坠落面侧应设置固定式防护栏杆。

4.3.12垂直升船机提升楼(塔)在靠近船厢两侧的安全疏散通道,应设仅能向疏散方向开启的防护栏杆。

4.4.3 通向厂区建筑物外部的各种孔洞、管沟、通道、电缆廊道(沟)的出口,其位置应高于厂房下游洪水位,否则,应采取防洪措施。

4.4.4 机械排水系统的水泵管道出水口高程低于下游洪水位时,必须在排水管道上装设逆止阀。

4.4.6防洪、防淹设施应有二个独立电源供电,对特别重要且无法以手动方式开启闸门的泄洪设施,经论证可设第三个电源。任一电源均应能满足工作负荷的要求。

5.4.6蓄电池室、酸室排出的废水应经处理至pH值在

6.5~8.5后,才允许排入地面水体。

《水利水电工程设计防火规范》 SDJ 278-1990

2.0.2水力发电厂和水泵站建筑物、构筑物生产的火灾危险性类别和耐火等级不应低于表2.0.2的规定。

2.0.3水力发电厂和水泵站建筑物的耐火等级分为三级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2.0.3的规定。

3.1.2 厂区内应设置消防车道。消防车应能到达屋外主变压器场、开关站、露天油罐或厂房外地面油罐室,以及地面厂房入口处;对非地面厂房(含地下厂房,坝内厂房)应到达交通洞地面入口处。

表2.0.2 建筑物、构筑物生产的火灾危险性类别和耐火等级

11

12

13

14

3.2.1 厂区内相邻厂房之间的防火间距应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的要求执行。当确有困难不能满足时,应按下列规定确定:

一、两座均为一、二级耐火等级的丙、丁、戊类厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙,且该厂房屋盖的耐火极限不低于1h时,其防火间距不应小于4m;

二、两座相邻厂房当较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限。

3.2.2 屋外主变压器场与厂区建筑物、绝缘油和透平油露天油罐的防火间距不应小于表3.2.2的规定。

表3.2.2 屋外主变压器场与厂区建筑物、绝缘油和透平油露天油罐的防火间

外壁算起。

2. 屋外主变压器场是指电压为35~500kV的屋外主变压器场地。

3. 水力发电厂、水泵站内的主变压器,其油量可按单台确定。

3.2.3绝缘油及透平油露天油罐与厂区建筑物、开关站、厂外铁路、公路干线的防火间距不应小于表3.2.3的规定。

15

3.2.4厂房外地面油罐室的耐火等级不应低于二级,与厂区建筑物、屋外主变压器场及厂外铁路、公路干线的防火间距不应小于表3.2.4的规定。

物的防火间距,可分别减少到8m和9m。

当开关站电气设备单台油量小于5t时,其防火间距可减到10m。

3.2.5绝缘油和透平油露天油罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆高度的1.2倍。

3.2.6 绝缘油和透平油露天油罐以及厂房外地面油罐室与厂区内铁路装卸线(中心线)的距离不应小于10m,与厂区内主要道路(路边)的距离不应小于5m。

3.3.3 厂区消防车道的宽度不应小于3.5m,当道路上空有障碍物时,其距地面净高不应小于4m。

4.2.1地面厂房的发电机层或水泵站的电机层,其安全出口不应少于两个,且必须有一个直通屋外地面。

4.2.2 地下厂房的发电机层应设两个通至屋外地面的安全出口,并至少应有一个直通屋外地面。

16

4.2.3 厂房内低于发电机层高程以下的全厂性操作廊道的安全疏散出口不应少于两个。

4.2.4 副厂房的安全疏散出口不应少于两个。当副厂房每层建筑面积不超过800m2,且同时值班人数不超过15人时,可设一个。

4.2.8 安全疏散用的门、走道和楼梯应符合以下要求:

一、门净宽不应小于0.9m,并应向疏散方向开启;

二、走道净宽不应小于1.2m;

三、楼梯净宽不应小于1.1m,坡度不宜大于45°。主厂房、泵房机组段之间的楼梯净宽不宜小于0.8m。

4.2.9 当出线或通风用的廊(隧)道、竖井出口兼作安全出口时,应与出线、通风管道隔开,其宽度、高度应满足安全疏散要求。

5.0.1 油量为2500kg以上的油浸式变压器之间,防火间距不应小于下列规定:

35kV及以下5m

110kV 8m

220~330kV 10m

500kV 12m

5.0.3当相邻两台油浸式变压器之间的防火间距不满足要求时,应设置防火隔墙或防火隔墙顶部加防火水幕。

单相油浸式变压器之间可只设置防火隔墙或防火水幕。

5.0.6 油浸式变压器及其他充油电气设备单台油量在1000kg以上时,应设置贮油坑及公共集油池。

5.0.7 贮油坑容积应按贮存单台设备100%的油量确定。当贮油坑底设有排油管,能将油安全排至公共集油池时,其容积可按20%的油量确定。

排油管的内径不应小于150mm,管口应加装铁栅滤网。

5.0.9 公共集油池的容积按最大一台充油箱的全部油量确定。当设有固定式水喷雾灭火系统时,公共集油池的容积应按贮存最大一台充油箱油量与其灭火水量之和确定。当公共集油池设有油水分离设施时,其容积可按最大一台充油箱的60%油量确定。

6.0.6油浸式主变压器应设置在专用房间、洞室内,并应满足下列要求:

一、专用房间、洞室应为一级耐火等级,其大门采用甲级防火门或防火卷帘,门应向外开或侧向推拉;

二、主变压器专用房间的大门不应直接开向主厂房或正对进厂交通道;

三、应设置火灾自动报警及固定式灭火系统;

四、发生火警后,专用房间、洞室内送排风系统应停运;

五、应按本规范第5.0.7条至第5.0.9条的要求设置事故贮油、排油设施。

6.0.13 变压器室、其它充油电气设备室、配电装置室、厂用配电盘室之间及其对外的管沟、孔洞,应采用非燃烧材料堵塞。

7.0.2电缆隧道和电缆沟道的下列部位应设有防火分隔设施。

一、穿越控制室、配电装置室处;

二、穿越厂房外墙处;

三、电缆分支引接处。

7.0.5 电缆穿越楼板、隔墙的孔洞和进出开关柜、配电盘、控制盘、自动装置盘和继电保护盘等的孔洞,以及靠近充油电气设备的电缆沟道盖板缝隙处,

17

应采用非燃烧材料封堵。

8.0.1 露天立式油罐之间的防火间距不应小于相邻立式油罐中较大罐直径的0.4倍,其最大防火间距可不大于2m。卧式油罐之间的防火间距不应小于0.8m。

8.0.6 厂房内不宜设置油罐室,如必须设置时,应满足以下防火要求:

一、油罐室、油处理室应采用防火墙与其它房间分隔。

二、油罐室的安全疏散出口不宜少于两个,但其面积不超过100m2时可设一个。出口的门应为向外开的甲级防火门。

三、单个油罐室的油罐总容积不应超过200m3。

四、设置挡油槛或专用的事故集油池,其容积不应小于最大一个油罐的容积,当设有固定式水喷雾灭火系统时,还应加上灭火水量的容积。

五、油罐的事故排油阀应能在安全地带操作。

六、油罐室出入口处应设置移动式泡沫灭火设备及砂箱等灭火器材。

8.0.9 绝缘油和透平油管路不应和电缆敷设在同一管沟内。

11.1.2 消防用电设备应采用单独的供电回路,当发生火灾时,仍应保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

《水利水电工程环境影响评价规范(试行)》SDJ 302-1988

第1.0.1条根据《中华人民共和国环境保护法(试行)》及《建设项目环境保护管理办法》的规定,水利水电工程在可行性研究阶段,必须进行环境影响评价,编制环境影响报告书或环境影响报告表。

第1.0.5条水利水电工程环境影响评价必须按照工程的实际情况,确定环境状况调查内容,并应抓住重点,针对工程影响的主要环境因子,进行预测和评价。

第2.0.5条对环境状况调查资料及测试成果,必须认真进行分析研究和审核,并应分别提出调查报告作为工程技术档案,长期保存。

《水工建筑物抗震设计规范》 DL 5073-2000

1.0.23)设计烈度高于9度的水工建筑物或高度大于250m的壅水建筑物,其抗震安全性应进行专门研究论证后,报主管部门审查、批准。

1.0.4水工建筑物工程场地地震烈度或基岩峰值加速度应根据工程规模和区域地震地质条件按下列规定确定:

1)一般情况下,应采用《中国地震烈度区划图(1990)》确定的基本烈度。

2)基本烈度为6度或6度以上地区的坝高超过200m或库容大于100亿m3的大型工程,以及基本烈度为7度及7度以上地区坝高超过150m 的大(1)型工程,其设防依据应根据专门的地震危险性分析提供的基岩峰值加速度成果评定。

1.0.5水工建筑物应根据其重要性和工程场地基本烈度按表1.0.5 确定其工程抗震设防类别。

18

下列规定确定:

1)一般采用基本烈度作为设计烈度。

2)工程抗震设防类别为甲类的水工建筑物,可根据其遭受强震影响的危害性,在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。

3)凡按1.0.4作专门的地震危险性分析的工程,其设计地震加速度代表值的概率水准,对壅水建筑物应取基准期100年内超越概率P100 为0.02,对非壅水建筑物应取基准期50年内超越概率P50为0.05。

4)其他特殊情况需要采用高于基本烈度的设计烈度时,应经主管部门批准。

5)施工期的短暂状况,可不与地震作用组合;空库时,如需要考虑地震作用,可将设计地震加速度代表值减半进行抗震设计。

1.0.9 设计烈度为8、9度时,工程抗震设防类别为甲类的水工建筑物,应进行动力试验验证,并提出强震观测设计,必要时,在施工期宜设场地效应台阵,以监测可能发生的强震;工程抗震设防类别为乙类的水工建筑物,宜满足类似要求。

4.1.2设计烈度为8、9度的1、2级下列水工建筑物:土石坝、重力坝等壅水建筑物,长悬臂、大跨度或高耸的水工混凝土结构,应同时计入水平向和竖向地震作用。

4.1.6 混凝土拱坝应同时考虑顺河流方向和垂直河流方向的水平向地震作用。

《水工建筑物荷载设计规范》DL 5077-1997

5.2.1 水工结构设计时,应根据不同设计状况下可能同时出现的作用,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行作用效应组合,并采用各自最不利的组合进行设计。

5.2.2 当结构按承载能力极限状态设计时,对应于持久设计状况和短暂设计状况应采用基本组合;偶然设计状况应采用偶然组合。偶然组合中应只考虑一种偶然作用。

18.3.2 对于土坝和堆石坝上游坝坡的抗震稳定性计算,应根据运用条件选用对坝坡抗震稳定最不利的常遇水位。

《水工混凝土结构设计规范》DL/T 5057-1996

3.1.2 混凝土强度等级应由按标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值确定。

注:混凝土强度等级用符号C和立方体抗压强度标准值(以N/mm2示。

3.1.3 混凝土强度标准值应按表3.1.3采用。

表3.1.3 混凝土强度标准值(N/mm2)

19

也可根据建筑物的型式、地区的气候条件以及开始承受荷载的时间,采用60d 或90d龄期的抗压强度。

3.1.4 构件设计时,混凝土强度设计值应按表3.1.4采用。

2

表中强度设计值应乘以系数0.8。

3.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

3.2.3钢筋抗拉强度设计值?y或?py及钢筋抗压强度设计值?ˊy或?ˊpy,应分别按表3.2.3-1及表3.2.3-2 采用。若设计中仍采用冷拔低碳钢丝,则其强度设计值可按照有关规范的规定采用。

表3.2.3-1 钢筋强度设计值(N/mm2)

f y或f py f y或f py

20

中型水力发电厂电气部分初步设计

专业 班级 学生姓名 指导教师 课程设计任务书

目录 1.前言 (2)

1.1.变电站设计原则………………………………………………(2 1.2.对电气主接线的基本要求………………………………………) 2 1.3.主接线的设计依据……………………………………………(3 1.4.设计题目 (3) 1.5.设计内容 (3) 2.课程设计的任务要求 (4) 2.1.原始资料分析 (4) 2.2.主接线方案的拟定 (5) 2.3. 厂用电的设计…………………………………………() 8 2.4.1.发电机的选择及参数…………………………………() 8 2.4.2.变压器的选择及参数…………………………………() 9 2.4. 3.厂用变的选择及参数…………………………()9 2.5.短路电流计算………………………………()10 2.6.主要电气设备的选择…………………………()11 2.7.配电装置的选择……………………………()13 3.设计总结 (15) 参考文献 (15) 附录A………………………………………………………() 16 附录B……………………………………………………() 17 附录C……………………………………………………………() 22

1.前言 变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 1.1变电站设计原则 1. 必须严格遵守国家的法律、法规、标准和规范,执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,特别是应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针。 2.必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3.应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合格、优质、技术先进和经济合理。设计应采用符合国家现行标准的效率高、能耗低、性能先进的设备。 1.2.对电气主接线的基本要求 变电站的电气主接线应满足供电可靠、调度灵活、运行,检修方便且具有经济性和扩建的可能性等基本要求。 1.供电可靠性:如何保证可靠地(不断地)向用户供给符合质量的电能是发电厂和变电站的首要任务,尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。防止系统因为某设备出现故障而导致系统解裂,这是第一个基本要求。 2.灵活性:其含义是电气主接线能适应各种运行方式(包括正常、事故和检修运行方式)并能方便地通过操作实现运行方式的变换而且在基本一回路检修时,不影响其他回路继续运行,灵活性还应包括将来扩建的可能性。

家用小型风力发电系统的初步设计

2015年度本科生毕业论文(设计) 家用小型风力发电系统的初步设计 院-系:工学院 专业:电气工程与其自动化 年级:2011级 学生姓名: 学号: 导师与职称: 2015年6月

2015 Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate The preliminary design of small household wind power generation system Department:Electrical Engineering and Automation Major:Institute of Technology Grade:2011 Student’s Name:Xu Yun Dong Student No.:2 Tutor:The lecturer Hua Jing Finished by June, 2015

摘要 风能作为一种清洁的可再生能源正逐渐受到了人们的重视,风力发电也成为了时下的朝阳产业。本论文详细阐明了小型独立风力发电系统的设计方案,对风力发电机组的结构和电能的变换与继电控制电路做了初步的研究。 本论文首先介绍了课题的目的和意义,综述了国内外风力发电的发展概况,简要概括了风力发电相关技术的发展状况,论述了常见小型风力发电系统的基本组成和各部分的作用,同时对本论文的系统方案做了简要的概括,着重分析了整流电路与Buck降压电路的配合,蓄电池充放电继电保护以与电能输出的有效性等。还引入了市电切换电路,作为在发电机故障或蓄电池电量不足的情况下为负载供电。为了使能量的利用达到最大化,本系统还引入了并网电路。所以本论文设计的小型风力发电机组不但适合偏远的地区,也适合市区家庭使用。 本文提出的解决方案为:风力传动装置带动三相永磁交流发电机,然后通过AC—DC—DC—AC变换为交流电,并且考虑到风力的不稳定性,在系统中并入蓄电池组和稳压器,通过继电控制电路的监控以实现系统的自动控制,同时并入市电投切,保证系统在风能充足时可蓄能,在风能不充足时亦可为负载供电。系统的运行状况采用继电控制电路监控和切换。 本论文的重点在于继电控制电路的设计,并对各种不同风力情况下系统的运行状况进行了全面而严谨的分析。 关键词:小型风力发电机组;整流:逆变;继电控制:蓄电池

最新小型光伏发电系统4KW的设计

小型光伏发电系统4K W的设计

南京信息职业技术学院 毕业设计论文 作者陈德清学号 31041P03 系部中认新能源技术学院 专业光伏发电技术及应用 题目小型独立光伏发电系统(4KW)的设计 指导教师程超 评阅教师张渊 完成时间: 2013年 5 月 2 日

毕业设计(论文)中文摘要

毕业设计(论文)外文摘要

目录 1 引言 (5) 2 独立光伏发电系统概述 (7) 2.1 独立光伏发电系统的概念 (7) 2.2.1 结构 (8) 2.2.2 工作原理 (9) 3 独立光伏发电系统的设计 (9) 3.1 系统的设计原则、步骤和内容 (9) 3.1.1 系统设计原则 (9) 3.1.2 设计步骤和内容 (9) 3.2 系统容量的设计 (10) 3.2.1 数值计算值 (10) 3.3 太阳能电池组件及方阵的设计 (12) 3.3.1 光伏组件方阵需要考虑的问题 (12) 3.3.2 太阳能电池组件(方阵)的方位角与倾斜角 (12) 3.3.3 一般设计方法 (13) 3.4 直流接线箱的选型 (16) 3.5 光伏控制器的选型 (18) 3.6 光伏逆变器的选型 (19) 4 结论 (20) 5 致谢 (21) 6参考文献 (21)

1 引言 自人类社会诞生以来,能源一直是人类生存和发展的重要物质基础。随着社会的发展,能源在社会发展中的重要性越来越突出,尤其是近年来各国日益呈现出来的能源危机问题更加明显地把能源置于社会发展的首要地位。 根据《BP世界能源统2005》的统计数据,以目前的开采速度计算,全球石油储量可供生产40 多年,天然气和煤炭则分别可以供应67年和164年。而我国的能源资源储量情况更是危机逼人,按2000 年底的统计,探明可开发能源总储量约占世界总量的10.1%.我国能源剩余可开采总储量的结构为原煤占58.8%,原油占3.4%,天然气占1.3%,水资源占36.5%。我国能源可开发剩余可采储量的资源保证程度仅为129.7年。 目前世界大部分国家能源供应不足,不能满足经济发展的需要,各国纷纷出台各种法规支持开发利用新能源和可再生能源,使得新能源和可再生能源在全球升混。20世纪90年代以来,以欧盟为代表的地区集团,大力开发利用可再生能源,连续1 0 年可再生能源发电的年增长速度都在15%以上。以德国、西班牙为代表的一些国家通过立法方式,促进可再生能源的发展,1999 年以来可再生能源年均增长速度均达到3日%以上。四班牙2003 年风力发电装机占到全机总量的4% ,德国在过去11年间,风力发电增长21倍,2003年占全的3.1%,瑞典和奥地利的生物质能源在其能源消费结构中高达15%以上。 近年来,光伏产业迅速发展,世界太阳电池年产量在最近十年内保持了30%以上的增速,2007 年年增长率达到了50% ,2008 年年增长率甚至达到了100% ,年产量达到6.5GW ,大阳电池产量迅速增加的动力来自于世界对太阳能等清洁能源持续增长的需求,2008 年世界光伏系统新装机容量达到5.95

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

水力发电机组辅助设备课程设计报告

xx工程大学 水力发电机组辅助设备 课程设计 设计说明书 学院: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

目录 第一部分设计原始资料 (3) 第二部课程设计的任务和要求 (5) 第三部计算书和说明书 (7) 一、主阀 (7) 二、油系统 (7) 三、压缩空气系统 (14) 四、技术供水系统 (20) 五、排水系统 (22) 六、结束语 (25) 七、参考文献 (26)

第一部分:设计原始资料 一、水电站概况: 该水电厂位于海河流域,布置形式为坝后式水电站,坝型为土石坝,坝顶高程60.0m,水库调节库容2.6×108m3,属于不完全年调节水库。安装有1?~6?共6台轴流转桨式机组,其中1?机组在系统中承担调相任务。 二、水电站主要参数 1、电站水头H max=37.30m,H min=31.20m;H pj=34.50m 2、正常高水位:54.00m;正常尾水位:20.50m;最高尾水位20.9m;最低尾水位20.0m 3、装机容量N=6*17000KW 4、电站采用岔管引水方式,布置有三条引水总管,引水总管长度210m 三、水轮机和发电机技术资料

机型: ZZ440-LJ-330 SF17-28/550 额定出力: N r=17750KW; P r=17000KW 额定转速: n r=214.3r/min 水轮机安装安程:18.6m 水轮机导叶中心线D0=3.85m;导叶高度1.20m; 转轮标称直径D1=3.3m;尾水管直锥段上端直径3.5m,下端直径4.2m,直锥段高度6.6m;转轮占用体积6.76 m3;弯肘及扩散段体积27.52m3;检修时最低尾水位蜗壳残余水量15.0 m3 机组采用机械制动,制动耗气流量q z=65L/s 空气冷却器压力降△h=3-5m水柱 空气冷却器Q空=120m3/h 推力轴承及导轴承冷却器耗水量:26m3/h 四、调速器及油压装置 调速器型号: SDT-100 油压装置型号: YZ-2.5 -推力、上导轴承油槽的充油量3.0m3; 下导轴承油槽充油量1.5 m3 导水机构接力器充油量2×1.6 m3 水轮机转轮浆叶接力器充油量2.0 m3 主阀接力器充油量1.5m3 五、配电装置 主变: 3*40000KVA,冷却方式:风冷

水力发电厂电力一次系统设计

信息工程学院课程设计报告书 题目: 水力发电厂电气一次系统设计 专业:电气工程及其自动化 班级: 17 学号: 学生姓名: 指导教师: 2015年 7月 12 日

综合课程设计任务 1、题目 水力发电厂电气一次系统设计 2、原始资料 1、发电厂的建设规模 1:待设计发电厂类型(水利发电厂)。 2:发电厂一次设计并建成,计划安装(4 15MW)的水力发电机组,最大利用小时数(5000小时/年)。 2、发电厂与电力系统连接情况 1:待设计发电厂接入系统电压等级为(110kv),出线回路为(3回),其中一回线供20MW的一类负荷,水电站附近负荷3MW。 2:电力系统的总装机容量为(396MVA),全系统最大负荷340MW,最小负荷225MW。 3、环境条件 最热月地面下0.8m土壤平均温度28.6 C,多年最低气温-4 C;室内最热月平均温度34.1 C,户外最低气温40.1 C。 4、水电站位置和发展 水电站位于某河流上游,附近有城镇5座,各城镇发展远景如下: 5、系统连接图如下:

3、设计任务 1:电气主接线设计 2:厂用电设计 3:短路电流计算和电气设备选择 4:配电装置设计 4、设计成果 1:设计说明书一份 2:图纸3张(电气主接线图、屋内配电装置图、屋外配电装置图)

摘要 本文为4×15MW水力发电厂电气一次部分设计。通过对原始资料的详细分析,根据设计任务书的要求,进行了电气主接线方案的经济技术比较,厂用电设计,短路电流计算和电气设备的选择和校验,配电装置设计。编制了设计说明书,绘制了主接线图,厂用电接线图。 关键字:主接线、短路计算、设备选择、配电装置、设计说明书、主接线图、厂用电 Abstract This article is 4 x 15 mw hydropower plant electrical part design at a time. Through detailed analysis of original data, according to the requirements of the design plan descriptions of the economic and technical comparison, the main electrical wiring scheme design of auxiliary power, short circuit current calculation and selection of electrical equipment and calibration, power distribution equipment design. Compiled the design specification, draw the main wiring diagram, auxiliary power wiring diagram. The keyword :The main connection, short circuit calculation, equipment selection, power distribution equipment, design specifications, main wiring diagram, auxiliary power

风力发电系统设计

课程设计 设计题目:小型风力发电系统设计 姓名郭国亮 院系食品工程学院 专业热能与动力工程 年级热能本1202 学号20122916100 指导教师刘启一 2015年12 月13 日

第一章:风力发电系统设计的概况 1.1设计的目及意义: 1)了解风力发电系统的原理和运行流程。 2)设计小型的风力系统满足地方需要。 3)为了解决能源危机和环境保护、气候变暖等各方面的问题,大力推广可再生能源发展的必要性。 1.2设计原则: 1)可再生,且清洁无污染。 2)风速随时变化,风电机组承受着十分恶劣的交变载荷。 3)风电的不稳定性会给电网或负载带来一定的冲击影响。风力发电的运行方式主要有两种:一类是独立运行的供电系统,即在电网未通达的地区,用小型发电机组为蓄电池充电,再通过逆变器转换为交流电向终端电器供电;另一类是作为常规电网的电源,与电网并联运行。 1.3设计条件: 设计一个10 KW并网的风力发电系统和控制系统。 1.4发电系统设计方案: 1)恒速恒频发电系统。 2)变速恒频发电系统。 1.5烟台当地风资源概要: 1)烟台地理位置: 烟台市位于胶东半岛北缘,中心地理位置约为:北纬37.8,东经121.23,受季风环流的控制和其他天气形势的影响,该地区的风力资源十分丰富。 如表:2014 ~ 2003年烟台市,全市平均气温 2003年12.5 ℃2009年13.0 ℃ 2004年12.7 ℃2010年12.2 ℃ 2005年12.5 ℃2011年12.1 ℃ 2006年13.1 ℃2012年12.2 ℃ 2007年13.4 ℃2013年12.6 ℃ 2008年12.7 ℃2014年13.4 ℃ 由此可得,历年平均气温为7. 12℃ 烟台历年平均风速: 年份风速(m/s) 年份风速(m/s) 年份风速(m/s) 1988 4.1 1994 3.4 2000 3.2 1989 3.7 1995 3.4 2001 3.3

水电站电气部分设计说明

题目:水电站电气部分设计

容摘要 电力的发展对一个国家的发展至关重要,现今300MW及其以上的大型机组已广泛采用,为了顺应其发展,也为了有效的满足可靠性、灵活性、及经济性的要求,本设计采用了目前我国应用最广泛的发电机—变压器组单元接线,主接线型式为双母线接线,在我国已具有较多的运行经验。设备的选择更多地考虑了新型设备的选择,让新技术更好的服务于我国的电力企业。并采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。 关键词:电气主接线;水电站;短路电流;

目录 容摘要 .............................................................. I 1 绪论 . (1) 1.1 水电站的发展现状与趋势 (1) 1.2 水电站的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (2) 2 电气设计的主要容 (3) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (3) 2.2 电气主接线的选择 (4) 2.3 短路电流计算 (4) 2.4 电气设备选择 (10) 2.5 高压配电装置的设计 (19) 3 变电所的总体分析及主变选择 (21) 3.1 变电所的总体情况分析 (21) 3.2 主变压器容量的选择 (21) 3.3 主变压器台数的选择 (21) 3.4 发电机—变压器组保护配置 (22) 4 电气主接线设计 (24) 4.1 引言 (24) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (24) 4.3 电气主接线设计说明 (25) 5 短路电流计算 (27) 5.1 短路计算的目的 (27) 5.2 变电所短路短路电流计算 (27) 6 结论 (30) 参考文献 (31)

水力发电厂电气一次部分设计罗开元

发电厂电气部分电气设计报告 题目:水力发电厂电气一次部分设计 班级:K0312417 姓名:罗开元 学号:K031241723 老师:高仕红 2015年 07 月 06 日

信息工程学院课程设计任务书 学号K031241711 学生姓名崔明专业(班级)电气工程及其 自动化 学号K031241723 学生姓名罗开元专业(班级)电气工程及其自动化 设计技术参数 1、电气主接线方案的拟定与方案确定; 2、主要设备的选择:主变压器的选择,变压器的选型,变压器容量的确定与计算,厂用电接线的设计; 3、短路点短路电流的计算所需的部分参数都已经标注在电路图中,本组成员计算所需的线路长度数据为(40 140 80 70 30)(单位:KM); 发电机:电压标幺值E=1.0,近似计算短路电流。 4、高压电气设备选择,断路器的选择,隔离开关的选择,电压互感器的选择,电流互感器的选择,母线选择; 5、屋内屋外配电装置的选择。 工 作 量所有工作由2人集体完成。

摘要 本文为4×15MW水力发电厂电气一次部分设计。通过对原始资料的详细分析,根据设计任务书的要求,进行了电气主接线方案的经济技术比较,厂用电设计,短路电流计算和电气设备的选择和校验,配电装置设计。编制了设计说明书,绘制了主接线图,厂用电接线图。 关键字:主接线、短路计算、设备选择、配电装置、设计说明书、主接线图、厂用电

Abstract This article is 4 x 15 mw hydropower plant electrical part design at a time. Through detailed analysis of original data, according to the requirements of the design plan descriptions of the economic and technical comparison, the main electrical wiring scheme design of auxiliary power, short circuit current calculation and selection of electrical equipment and calibration, power distribution equipment design. Compiled the design specification, draw the main wiring diagram, auxiliary power wiring diagram. The keyword :The main connection, short circuit calculation, equipment selection, power distribution equipment, design specifications, main wiring diagram, auxiliary power

水力发电厂电气一次及同期系统设计开题报告

毕业设计(论文) 开题报告 题目紫坪铺水电站电气一次 及其同期系统设计 专业热能与动力工程 班级动092班 学生谢兵 指导教师南海鹏 2013 年 一、毕业设计(论文)课题来源、类型

毕业设计的题目来源:本人的设计课题是由学校提供的诸多课题中选择的,自己根据自己的兴趣和将来工作所需选择了《紫坪铺水电站电气一次及其同期系统设计》的题目,指导老师是南海鹏。 毕业设计的题目类型:工程设计 二、研究该课题的目的和意义: 电气一次系统作为发电站的重要组成部分,直接参与电能的生产和传输,对发电厂的投资成本,保证电站正常运行和设备安全有着重要的影响。而同期系统是电站并网安全的保障,随着社会的日益繁荣和科学技术的不断进步,电能的需求逐渐增大,电网的容量也在不断扩大,电站的同期并网不仅对电站的运行有重要影响,同时也是为了保证电网的安全稳定运行,这就对同期系统提出了更高的要求。因此,对电站的同期系统和电气一次的研究有着重要的意义。 通过本次毕业设计,能够使我们对所学的知识有一个整体的认识,加深理解,把自己在学校里学到的理论知识运用于实践,为自己的实际工作做好准备。同时,也是我们巩固旧知识、掌握新知识,增强实际动手能力的一个重要途径。 三、本课题在国内外的研究状况及发展趋势 随着我国电网的扩大、电压等级的升高和大容量发电机组的不断投入

运行,如何保持电力系统安全运行变得尤为重要。同期系统是保证发电机安全并网的重要组成部分,直接影响发电站和电网的安全运行。精确的同期系统可以保证发电站电气设备的可靠和稳定运行,而且可以有效地提高发电机及电力系统的技术经济指标。 电气一次设计是电力工业设计的基础,主要涉及的是有关电力直接生产、变换、输送、分配和用电的设备的选型,装配的过程,是电力系统正常运行的前提。电气一次设计的主接线代表了发电厂高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,它直接影响了电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性关系。发电机、变压器、断路器和隔离开关等都是电气一次所需要考虑的设备,而这些设备的发展也对电气一次主接线有着很重要的促进作用。 微机自动准同期装置是目前实现水电站同步发电机快速并网的主要控制手段,是节约机组并网前空载能耗,机组故障时快速投入备用机组、保证系统安全稳定运行的重要保障。提高自同期的控制速度和准同期的控制精度,确保装置具有良好的均频均压功能。 数字式安全自动装置是以微处理机作为基本的实现手段和方法,通过快速数字处理实现模型分析,逻辑判断,控制出口,通讯以及更为复杂的控制功能,优点是功能完善,使用及维护方便,智能化程度高,体积小,

250 小型风力发电机总体结构的设计

第一章 概述 1.1 风力发电机概况 风能的利用有着悠久的历史。 近年来, 资源的短缺和环境的日趋恶化使世界各国开始重 视开发和利用可再生、 且无污染的风能资源。自80年代以来, 风能利用的主要趋势是风力发 电。风力发电最初出现在边远地区, 应用的方式主要有: 1) 单独使用小型风力发电机供家 庭住宅使用; 2) 风力发电机与其它电源联用可为海上导航设备和远距离通信设备供电; 3) 并入地方孤立小电网为乡村供电。 随着现代技术的发展, 风力发电迅猛发展。以机组大型化(50kW~ 2MW )、集中安装和 控制为特点的风电场(也称风力田、风田) 成为主要的发展方向。20 年来, 世界上已有近30 个国家开发建设了风电场(是前期总数的3 倍) , 风电场总装机容量约1400 万kW (是前期总 数的100 倍)。目前, 德国、美国、丹麦以及亚洲的印度位居风力发电总装机容量前列, 且 未来计划投资有增无减。美国能源部预测2010 年风电至少达到国内电力消耗的10%。欧盟5 国要在2000~ 2002 年达到本国总发电量的10%左右, 丹麦甚至计划2030 年要达到40%。 中国是一个风力资源丰富的国家, 风力发电潜力巨大。据1998 年统计, 风力风电累计 装机22.36万kW , 仅占全国电网发电总装机的0.081% , 相对于可开发风能资源的开发率仅 为0.088%。 中国第一座风力发电场于1986 年在山东荣成落成, 总装机较小, 为3×55kW。到1993 年我国风电场总装机容量达17.1MW , 1999 年底, 我国共建了24 个风力发电场, 总装机 268MW。我国风力发电场主要分布在风能资源比较丰富的东南沿海、西北、东北和华北地区, 其中风电装机容量最多的是新疆已达72.35kW。在未来2~ 3 年内, 我国计划新增风电场装 机容量将在800MW 以上, 并且将会出现300~ 400MW 的特大型风力发电场。 1.2 风力发电机的研究现状 1.2.1 国外风力发电机的研制情况 美国从1974年起对风能进行系统的研究,能源部对风能项目的投资累计已达到25亿美 元。许多著名大学和研究机构都参加了风能的研究开发,目前己安装了8个巨型风力发电机 组。到19%年末,风力发电总装机容量己达到170x 4 10 kw,所提供的电力占全美电力需求量 的10%,居世界之首位,主要集中在加利福尼亚州。美国国会己通过了能源政策法,在能源 部的规划下, 将会改变风力发电集中于加利福尼亚的局面,在年平均风速达5.6m/s的中西部 12个州将建风力电站。据能源部预测,在未来15年内,风电将增加6倍。在今后2年内,在怀 俄明、伊阿华、明尼苏达、得克萨斯、佛蒙特、缅因州等修建大型风电场,这些风电场将使 美国风力发电能力再增加40x 4 10 kw, 预计到2010年, 风力发电总装机容量将达到630x 4 10 kw, 可满足全美电力需求量的25%。 德国是欧洲风力发电增长最快的国家,近年风力发电量急增,尤其沿海各州,风力发电 发展迅速,己超过丹麦,成为世界第二。到1995年己建成1035座风力发电装置,装机容量 49.4x 4 10 kw,1996年新装机约950座,装机容量为48x 4 10 kw,到19%年底德国己拥有4500座 风力发电装置,总装机容量达到约160x 4 10 kw,1997年估计可增加5x 4 10 kw,可为20多万个 家庭提供日常用电。这些风力发电装置中的1600个是政府投资建设的。装机容量超过1OO0kW 的风电场有250个,300OkW的最大风电场已投入使用,发电能力63x 4 10 kw,西部5x 4 10 kw风

[施工图][浙江]600MW大型发电厂电气初步设计图 D-45 厂用接线专题

初步设计 电气部分 高压厂用电方案研究 初步设计 电气部分 高压厂用电方案研究

批准:审核:校核:编制:

目录 1、本工程的基本特点 2、6kV厂用电接线方式 2.1 影响厂用电接线的几个主要因素2.1.1 高压厂变调压方式 2.1.2 脱硫辅机电源的接线方式 2.1.3 6kV输煤段的设置 2.2 主厂房6kV厂用电原则接线方案 2.3 事故保安电源接线 3 厂用电系统中性点的接地方式

1 本工程的基本特点 a)4台60万机组一起设计。 b)主接线方案在前一阶段中已经确定采用发电机设出口断路器。 c)每台机组按单元设FGD脱硫系统。脱硫系统为单套辅机方案。 d)汽机房经优化以后,留给6kV配电装置的空间受到限制,每台机组只有一跨。 e)由于本工程为超临界机组,汽机锅炉附机的电动机容量比亚临界大很多,而电动给水泵则达到9100KW。 e)运煤系统采用铁路运输,运煤工艺有明确的双路皮带同时运行要求,尤其是卸煤系统。当一路皮带失去电源时,即可能造成压车。因此,必须考虑双路电源皆能同时可靠供电。 2 6kV厂用电接线方式 2.1 影响厂用电接线的几个主要因素 2.1.1 高压厂变调压方式 发电机设有出口断路器,机组通过高压厂变直接启动,备变仅为停机备用。主变22kV侧最大电压波动已达88%-105%,因此主变或高压厂变必须采用带负荷调压方式。 在主变或高压厂变二种带负荷调压方式中,本工程采用高压厂变带负荷调压方式。此方式具有下列优点: 1、投资相近,但更有利于6kV厂用母线的电压稳定。采用+8?1.25%/-10?1.25%有载调压开关后,6kV厂用母线正常电压波动很容易稳定在±5%以内。而主变带负荷调压方式理论上只能保证主变低压侧(22kV)的电压稳定,不能抵消厂用母线上因厂用电负荷潮流变化引起的电压波动。

小型风力发电机毕业设计论文

小型风力发电机毕业设计 摘要 基于开发风能资源在改善能源结构中的重要意义,本论文对风力发电机的特性作了简要的介绍,且对风力发电机的各种参数和风力机类型作了必要的说明。在此基础上,对风力发电机的原理和结构作了细致的分析。首先,对风力发电机的总体机械结构进行了设计,并且设计了限速控制系统。本课题设计的是一种新型的立式垂直轴小型风力发电机,由风机叶轮、立柱、横梁、变速机构、离合装置和发电机组成。这种发电机有体积小、噪音小、使用寿命长、价格低的特点,适合在有风能资源地区的楼房顶部,供应家庭用电,例如照明:灯泡,节能灯;家用电器:电视机、收音机、电风扇、洗衣机、电冰箱。 关键词:风力发电限速控制系统小型风力发电机

Abstract Exploiting wind energy resources is of great significance in improving energy structure. In the discourse,the characters of wind generator are introduced briefly,while parameters and types of wind generators are also narrated. Base on these,the theory and constitution of the wind generator are meticulously analyzed. Firstly,Has carried on the design to wind-driven generator's overall mechanism, And has designed the regulating control system. What I design is one kind of new vertical axis small wind-driven generator, by the air blower impeller, the column, the crossbeam, the gearshift mechanism, the engaging and disengaging gear and the generator is composed. This kind of generator has the volume to be small, the noise is small, the service life is long, the price low characteristic, suits in has the wind energy resources area building crown, the supply family uses electricity, For example illumination: The light bulb, conserves energy the lamp; Domestic electric appliances: Television, radio, electric fan, washer, electric refrigerator. Key words:Wind power generation, Regulating control system, Small wind-driven generator

小型水电站电气设计

毕业设计 Graduation practice achievement 设计项目名称小型水电站电气设计

目录 设计计算书 第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 (1) 2、主变压器容量选择 (3) 3、电气一次短路电流计算 (4) 4、高压电气设备的选择和校验 (13) 第二章厂用电系统设计 1、厂用变压器选择 (29) 2、厂用主要电气设备选择 (29) 第三章继电保护设计 1、继电保护方案 (32) 2、电气二次短路电流计算 (33) 3、继电保护整定计算 (37)

第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 方案一:3台发电机共用一根母线,采用单母线接线不分段; 设置一台变压器,其容量为12000KVA; 方案二:1、2号发电机采用单母线接线;3号发电机-变压器单元接线; 设置了2台变压器,其容量分别为8000KVA、4000KVA; 35KV线路采用单母线接线不分段。

电气主接线方案比较: (1)供电可靠性 方案一供电可靠性较差; 方案二供电可靠性较好。 (2)运行上的安全和灵活性 方案一母线或母线侧隔离开关故障或检修时,整个配电装置必须退出运行,而任何一个断路器检修时,其所在回路也必须退出运行,灵活性也较差; 方案二单母线接线与发电机-变压器单元接线相配合,使供电可靠性大大提高,提高了运行的灵活性。 (3)接线简单、维护和检修方便 很显然方案一最简单、维护和检修方便。 (4)经济方面的比较 方案一最经济。 各种方案选用设备元件数量及供电性能列表:

综合比较:选方案二最合适。 经过综合比较上述方案,本阶段选用方案二作为推荐方案,接线见“电气主接线图”。 2、 变压器容量及型号的确定: 1、1T S =θCOS P ∑=KVA 80008 .032002=? 经查表选择SF7-8000/35型号,其主要技术参数如下: 2、KVA COS P S T 40008 .032002===∑θ 经查表选择SL7-4000/35型号, 其主要技术参数如下:

课程设计发电厂

专业模块课程设计任务书 课程设计目的和要求 1.课程设计的目的: 专业模块课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到: (1)巩固“发电厂电气部分”、“电力系统分析”等课程的理论知识。 (2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 (3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 (4)学习工程设计说明书的撰写。 (5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。 2.课程设计的任务要求: (1)分析原始资料(每个原始资料最多两人使用) (2)设计主接线 (3)设计厂用电(所用电)接线 (4)主变压器(或发电机)的选择 3.设计成果: (1)主接线图一张、含主变、厂(所)用电 (2)设计说明书一份

专业模块课程设计说明书 摘要,单独一页 目录 1.前言(简要介绍本次设计任务的内容、设计的原则、依据和要求) 2.原始资料分析 3.主接线方案确定 3.1 主接线方案拟定(2~3个,小图) 3.2 主接线方案评定(可靠、灵活、经济) (本章要求在说明书中明确画出方案拟定示意图,针对图示可以从主接线的三个基本要求列表评价所初选的方案,最终得出结论,对可靠性的定量计算评价,不做要求)。 4.厂用电(所用电)接线设计 5.主变压器(或发电机)的确定 (确定主变压器(或发电机)的型号、容量、台数,列出技术参数表,简要说明确定的理由) 6.结论 结论是课程设计的总结,单独作为一章编写,是整个设计的归宿。要求准确阐述自己的创造性工作或新的见解及其意义和作用,还可进一步提出需要讨论的问题和建议。 7.参考文献 附录 附录A 完整的主接线图

小型家用风力发电系统的设计

毕业设计(论文) 题目小型家用风力发电系统 的设计 姓名 学号 所在学院 专业班级 指导教师 日期年月日

原创性明 本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授书 本学位论文作者完全了解学院有关保管、使用学位论文的规定,同意学院保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密□,在年解密后适用本授权书。 2、不保密□ (请在以上相应方框内打“√”) 作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日

摘要 随着环境问题和化石能源危机日益加剧,各国都在寻找新的可代替能源来解决能源危机和环境污染。风能和太阳能一样也是取之不尽的一种可再生能源,风力发电成为现在人们利用风能的一种主要形式,小型风力发电构成的家用分布式发电系统在未来更具有利用前景。因此对小型家用风力发电系统的研究有很多实用性和价值。 本文设计的家用风力发电系统选用单片机STC89C52为控制核心设计了系统电路,实现由蓄电池电能逆变为小型家用电器实用的24V50Hz的交流电。对风力发电原理及逆变的必要性做了重点介绍,分析了设计的电路各个模块工作原理,给出了系统的原理图和软件设计流程图。设计的家用发电系统经济成低、实用性强。 关键词:风力发电,单片机,蓄电池,逆变

家用小型太阳能光伏发电系统设计

专科生毕业论文(设计)题目:家用小型太阳能光伏发电系统设计 系(部)光伏发电及应用 专业光伏发电及应用 学号 201111120**** 姓名王 * 指导教师龚** 1

20 13年 10 月 6 日 摘要 太阳能是最普遍的自然资源,也是取之不尽的可再生能源。为解决边远的农牧地区、偏僻的山区、孤立的岛屿等地方人们日常生活、生产用电的需要,改善人们的生活水平,进行了家用太阳能光伏发电系统的设计。根据当地的气象、环境状况及具体用电情况,给出了系统的设计方法及施工要求,包括蓄电池容量的计算、控制器的选择、逆变器功率的选择、太阳能电池组件的选择和布置等。安装运行以来,系统工作稳定正常,验证了设计的正确性。 关键词:太阳能光伏发电;太阳能电池组件;系统设计。 Abstract:Solarenergyisthemostcommonformofnaturalresources,itisalsotheinexhaustiblerenewab leenergy.Aimingatsolvingthepeople'sdailylifeandproductionelectricityneedsinremotefarming,m ountainandislands,ahomeusesolarphotovoltaicgenerationsystemwasdesigned.Accordingtolocal weather,environmentalconditionsandspecificcasewithelectricity,thedesignmethodandconstructi onrequirementweredeveloped,includingthecalculationofthebatterycapacity,theselectionofthecon troller,thechoiceofinverterpower,theselectionandlayoutofthesolarcellmodules,etc..Theresultsind icatethatthesystemrunsstabilityandnormal,theaccuracyofthede-signisverified.

相关文档
相关文档 最新文档