文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电气安装施工技术分析 张慧

变电站电气安装施工技术分析 张慧

变电站电气安装施工技术分析   张慧
变电站电气安装施工技术分析   张慧

变电站电气安装施工技术分析张慧

发表时间:2019-11-20T15:24:30.953Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:张慧

[导读] 摘要:在变电站中,电气安装是非常重要的组成部分,变电站的电气安装中涉及到很多方面的施工技术,包括等电位地网的安装、设备外壳、基础接地线、电缆敷设、二次接线安装等技术。

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司山东济南 250100

摘要:在变电站中,电气安装是非常重要的组成部分,变电站的电气安装中涉及到很多方面的施工技术,包括等电位地网的安装、设备外壳、基础接地线、电缆敷设、二次接线安装等技术。在变电站电气安装的过程中,也遇到很多常见的施工问题,针对这些施工上的问题,做出针对性的措施,保证变电站电气安装工作的顺利进行。文章就变电站电气安装施工技术进行分析。

关键词:变电站;电气安全;施工技术

引言

变电站的电气设备安装是一项较为复杂的工程,以接线的安装为例,在变电站电气安装施工过程中,除了输电线路一端需要安装接地外,在配电线路的一端也要安装接地。因此,在变电站的电气设备安装过程中,需要全面考虑相关因素对配电质量的影响,提高变电站的工作稳定性。

1变电站电气设备安装环节的基本注意事项

变电站电气设备在安装环节有很多问题必须注意到,首先安装变压器的时候,必须意识到过程的繁杂程度,提前做好预防措施,以便及时发现问题,最大限度减少故障发生,正式安装前一定要全面细致的分析施工图及相关资料,必须清楚变电站的设计意图,把握好施工要点,保障施工顺利开展;电缆安装必须注意安全,观察电缆的规格,明确载流量大小,尽量避开低温操作;吸湿器的安装,必须考虑到吸湿器构造的复杂性,储存和运输的时候,需要对吸湿器做好封闭处理,橡胶垫板是首选,安装环节,穿孔位置选择橡胶垫板的中心位置,将吸湿器的防尘以及防潮作用充分发挥出来。安装避雷器的目的就是对雷电以及电力系统操作环节过电压能量完成释放,保障电气设备不会受到过电压的干扰。

2变电站电气安装施工技术

2.1设备外壳和基础接地线安装

设备外壳和基础接地线的初衷都是为了防雷,尤其是在变电站这种环境下,对于防雷工作的开展一定要引起足够的重视。设备外壳的接地线电气安装中重要的组成部分,也是最为基础的一部分,是保证设备能够安全稳定运行的前提。所以,在进行设备外壳的接地线安装时,一定要保证接地线正确的接地方式,在统一安装标准的施工作业下,保证接地线安装的质量。基础接地线和设备外壳基地线的关键是接地体的安装。接地体的安装首先要符合图集规范上的设计要求,不管是在深度,还是在间距上都要严格遵守标准。事实上,垂直接地体的间距至少要是垂直接地体长度的3-5倍,水平间距在有设计规定的情况下,按照设计的规定来,在没有设计规定的情况下,它的间距默认为在5米以上。除此之外,接地线的垂直部分和接地装置之间的焊接工作,首先要做清理,然后再进行防腐作业的施工。在接地体敷设完成之后,就可以进行回填土的作业,需要注意的是,回填土中不能存在建筑垃圾或者是砖块石块等,以防对防雷装置造成伤害,对于土壤的选取也应选择没有腐蚀性或者腐蚀性弱的土壤,最后将土壤夯实即可。

2.2母线安装施工安全及质量控制

在变电站的运行过程中,母线发挥着关键性的作用,它既是变压器与互感器之间传递的纽带,也是电能输送的关键环节。在母线安装施工过程中,应该做好科学的质量控制。第一,在母线安装过程中,应该加强对母线质量的检验,着重研判母线的绝缘保护以及母线是否发生了变形等问题。只有经过系统全面的检查与判断,科学对母线进行选择后,才可以进入下一步安装环节。第二,在母线安装施工过程中,应该结合现场的施工条件以及施工环境等,应该结合母线的架设方式等,精准选择相关的辅助机械。在整体保障母线质量与安全的前提下,有效提升母线安装效率,避免母线长时间处于伏地阶段。第三,在母线安装施工过程中,还应该结合母线最大承受能力来综合研判现场的环境和条件,综合性分析影响母线的制约因素,如风力条件对母线安全性的影响。在全面统筹与汇总影响母线安装条件以及运行质量的因素的基础上,应该对母线进行必要的安全防护,以减少不良因素对母线的破坏。

2.3分析二次接线技术特征

二次接线作为变电站不可或缺的设备之一,由于涉及的电缆线的数量非常多,并且电缆线路上的标识也是相当繁杂,线路的排列工作量大。所以进行安装操作,相关技术人员必须保障电线的排列的整齐程度,做好标识的分类操作,这样一来变电站的相关工作人员在操作过程中可以结合标识完成查找,减少了不必要的时间浪费,电缆线的安装尽可能采取一致方式,例如水平顺直法,垂直顺直法等等都是常用手段。安装环节必须保障电缆的线芯弯曲程度一致,接线操作环节,必须结合实际情况灵活选择接电线电缆,不同截面积电缆连接情况不能出现,不然会有安全事故发生,后果不堪设想。

2.4电缆敷设工艺

对于电缆的敷设是一定要有顺序性,尤其是电缆在支架的排放上,一定要遵守相关的排放顺序。一般来说从上到下的排放顺序是动力电缆到控制电缆再到底层的通信和光缆以及弱电。这样的排放顺序能够有效保证线路的安全运行。在电缆敷设安装的过程中,需要现场的施工人员根据实际的情况制定相关的施工计划。一般现场的施工技术有以下几点:一是材料检查。在电缆进场前需要对电缆材料的质量和出产日期以及出场合格证明的检查,除此之外,还要对电缆的外观和型号进行检查,然后使用1000V兆欧表对电缆的绝缘性能进行测试。在保证电缆各方面符合要求的情况下,才能够进场进行下一步的施工工艺。二是对电缆支架的分配。在电缆支架的分配上,需要根据电缆沟的结构,通过电压的等级或者是保护屏的区域的区分进行支架的分配。第三就是电缆敷设的顺序。在电缆敷设的过程中,一定要保证电缆的顺序,确保每一根电缆在顺序上都不会出现错误。并且还需要认真核查每一根电缆的大小、型号以及走向。第四是电缆沟内的电缆一定要保证它的整齐性,切记不能出现电缆交叉的情况。第五是注意在电缆的汇集处不能出现电缆交叉的情况。第六是一定要实时做好电缆标识的挂牌。

2.5断路器安装施工安全及质量控制要点

第一,在断路器安装前,应该做好科学的质量检查,着重检查断路器的操作板与手柄情况,一旦发现断路器发生破损要及时予以更换和调整。断路器的作用是非常明显的,若断路器自身的性能不高,或者断路器存在线路连接方面的问题,势必影响断路器整体功能的发

电解铝厂变电所电气安装施工组织设计

***变电所电气安装工程施工组织设计

1. 工程概况 1.1 工程简介 本项目为新建年产74 万吨电解铝厂及配套年产42 万吨阳极厂的海外工程,采用***设计研究院的375kA大型预焙阳极电解槽,共2个系列,每个系列安装360台电解槽,两个系列共720台电解槽;整流机组直流输出电压1650V;配套阳极厂包括2套生阳极生产系统,3 座54室焙烧炉。 电解铝厂设变电所一座,变电所由GIS、整流所、谐波治理及功率因数补偿、13.8kV 中心配电室、变电所区域控制中心及基础设施等组成。 1.1.1 GIS (301) 220 kV配电装置给对应两个电解系列的整流变压器、全厂中心配电室的两台动力变压器提供220 kV电源 220kV GIS 配电装置采用户内一层布置,内设 11 个配电间隔,全厂共设两个独立的220kV GIS配电装置。 每个220 kV配电系统采用双母线带母联接线,两个进线、6个馈线供6台220kV 直降式整流机组、1 个馈线供1 台220/13.8 kV 63MVA 电力变压器、1个母联间隔、1个PT间隔。 1.1.2 整流所 (302) 将220KV交流电源转化为1650V,375KA的直流电源。 由12 台室外整流变压器、12 套整流器、直流支母线、直流流大母线及两套整流所自用电系统(四台干式380/220V 1250KVA变压器)组成 选用12 台整流机组(N+1),单机额定电流82kA,额定电压1650V。整流变压器国产,整流柜采用进口,调压变压器设置角型第三绕组以18 kV三相引出用于功率因数补偿及谐波治理装置,设两个独立整流所自用电变配电室,共四台干式380/220V 1250KVA变压器,0.38/0.22 kV低压系统采用单母线分段带母联,以放射式供电方式向整流所内各用电设备供电。低压配电盘采用抽屉式开关柜,采用铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆沿桥架、电缆沟,局部穿管埋地敷设;配电室采用荧光灯,照明线路采用导线穿管暗设;。 在整流器室设光电感烟探测器等报警器件,整流变压器表面设缆式感温探测器。火灾自动报警线路穿管明设,钢管表面须作防燃烧处理

10kV变电所安装工法

10kV变电所安装工法 完成单位:黑龙江省安装工程公司 主要完成人:赵连成 一,前言 变配电所在供配电系统中处于中心地位,变配电所是工厂供配电系统的关键,变电所要做到供电可靠、技术先进、经济合理、维护方便和保障人身安全。变电所采用的设备,应符合国家或行业技术标准,应优先选用技术先进、经济和节能的产品。唐山旭阳化工有限公司3万吨∕年工业萘法制苯酐项目,电气主要施工地点为1601变电所,高压室高压柜40台,低压室低压柜106台,干式变压器2000KVA:2台,干式变压器1600KVA:2台,10KV高压电缆敷设2.4万米,配电室电缆夹层电缆桥架(600*200)780米,三层敷设。

1601变电所低压室图片 1601变电所高压室图片 本工法适用于10kV以下变电所电气安装工程,以工厂常用10kV降压变电所典型设计为蓝本,一次结线方式:高、低压侧均采用底进上出分段结线。 电气布置:变压器、配电柜等设备均室内安装,变压器至配电柜、两排配电柜间均为母线桥连接,电缆沿桥架在电缆沟或夹层内敷设。 我公司承建施工完成了多个类似工程,根据多年的施工经验总结和技术革新,逐渐形成了此工法。 二,工法特点 2.1本工法科学组织施工,合理划分施工区域,加快了施工进度。本工法将10kV变电所安装按系统划分为3个施工区域: 10kV送配电系统,低压送

配电系统和电缆线路系统。各个区域可以同时展开施工,大大缩短了工期。 2.2施工过程中采用了先进的施工工具,保证了工程安装质量、减轻了劳动强度、节省了人工,施工效率显著提高。 1,盘柜室内运输采用手动液压搬运车操作方便灵活避免盘柜损伤。 2. 电缆接线端子压接改用了电动液压钳,代替传统的手动压接方法。 3. 用电缆卡断剪代替手工锯。 4. 大的动力电缆敷设用电动机械牵引代替了人力敷设。电缆敷设沿途设置滑轮保护电缆划伤减少摩擦,液压电缆盘支架节约机械台班,小电缆敷设自制电缆盘支架,支架分吊架和托架,支架采用平面推力球轴结构,支架转动灵活省时省力省机械。 大电缆敷设

变电站电气安装施工组织设计

110kV变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。

接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.2 3335%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。 3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审;

电气工程35KV变电所电气施工方案

目录 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 (2) 2、施工前准备 (2) 二、设备材料验收 (2) 三、电气施工方法 (一)低压配电室电气设备安装调试………………………………3-10 (二)配电室高、低压受送电………………………………………10-12 (三)防爆区电气动力施工…………………………………………12-19 (四)防爆区电气照明施工…………………………………………19-20 (五)防爆区防雷拉地施工…………………………………………20-21 四、人员组织机构…………………………………………………………21-22 五、安全技术措施…………………………………………………………22-23

六、安全保证体系 (23) 七、质量保证体系 (23) 八、执行的技术标准及规范………………………………………………23-24 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 本工程为阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨及52万吨尿素项目。本方案为35Kv变电所电气施工方案,主要施工内容包括35KV高压配电室、6KV中压配电室、35/6KV变压器室及6KV电力电容器室的设备安装、调试。 在35KV变电所安装有两台16000KVA 35/6KV油浸式有载调压电力变压器,8面35KV高压柜,30面6KV中压金属封闭中置移开式开关柜,一套微机保护系统。 本总变电站两路35KV进线引自库车东城变电站35KV不同母线段,进站后组成单母线分段接线方式。6KV侧,主变压器进线两回路,汽轮发电机电源一回路,接线形式为采用单母线分三段形式。发电机组电源经电缆送至6KV 母线。正常生产时,由发电机组电源和一路变压器电源供给全厂负荷用电,当发电机出现故障退出运行时,则全厂负荷完全由系统供给。

变电所安装技术措施.docx

变电所安装技术措施 一、工程概况 木瓜煤矿井下中央变电所,主要安装内容有:11台PBG矿用隔爆智能高压真空配电装置、2台KBSG-315/6/0.69KV矿用隔爆干式变压器、2台KBZ-400/660矿用隔爆低压真空馈电开关、3台KBZ-200/660矿用隔爆低压真空馈电开关、1台ZBZ-10 660/127v照明信号综保,接地系统的安装以及变电所送电、调试和试运行。变电所供电电压等级高压为6KV和低压660V,6Kv 电源进线分别引自地面35kv变电所不同母线的Ⅰ回路和Ⅱ回路。为确保施工的安全、质量和工期,特编制安全技术措施如下: 二、编写依据 1、设计图纸 2、《煤矿安装工程质量检验评定标准》 3、《施工现场准备管理标准》 4、《文明施工现场管理标准》 5、《施工现场机械设备管理标准》 6、《施工现场安全管理标准》 7、《施工现场质量管理标准》 8、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》 9、《电气装置安装工程电气设备交按试验标准》 10、《工业安装工程质量评定标准》 三、施工负责人: 四、施工班组负责人: 五、施工技术负责人: 六、施工单位:云厦建筑工程有限公司 七、施工时间: 八、施工前的准备: 1、现场交接准备 进入现场前,须对现场实况进行交接,如设备安装基础、预埋件预留等与设计要求是否相符进行复验,发现问题及时联系矿建单位予以处理,并办理相应的移交手续。 2、技术准备 1)安排专人对每一次来的施工图纸进行认真的审查,对图纸中可能存在的问题进行预审并汇

总,然后进行图纸会审,图纸会审应形成图纸会审记录,经业主、设计院、监理单位签字后与正式图纸具有同等效力,力求通过图纸会审把图纸中的问题基本解决。 2)组织专业技术人员参与图纸预审和会审,进行设计交流,使本工程的施工技术人员在施工前熟悉施工图纸,了解设计意图,对施工工艺流程、工艺条件、施工顺序做到心中有数。同时进行编制施工预算、材料计划、施工机具计划,做好进场工人的技术培训以及特殊工种的培训工作,做好安全交底、施工安全教育。修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。 3)工程开工前后及时收集与设计图纸相关的规范、标准、图集,并根据现场施工进度情况及时将资料发放给各施工班组,由技术负责人检查落实情况,确保施工过程的顺利进行。 4)施工过程中派专人将设计变更、工程联系单等及时反馈到原有施工图上,作好标注与标记。每次发生变更由技术负责人监督检查图纸标记情况,保证现有施工图纸都能够反映实际施工要求。 3、材料、设备准备 1)根据本工程施工进度计划,提出材料计划,报监理、业主确认,进行材料准备,并着手主要材料的采购工作。材料采购应根据合同所规定的承包采购范围进行采购,合同中规定由业主供应的设备由业主自行采购,项目部负责对现场的材料进行统一管理,以确保材料及时到场和供应质量。 2)为保证设备安装质量,加快工程进度,对到货设备要会同甲方和监理单位进行开箱检查和验收,对材料进行验收;以便能事先发现问题,予以处理。按材料、设备技术资料文件及装箱清单进行拆箱验收,并认真填写“设备开箱检查记录”和“设备或材料进场报验单”。材料要入库登记保管,设备要尽量在开箱验收后立即进行安装。对暂时不能安装的小型设备和零、部件及随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内,安排专人妥善保管;较大设备要在井口附近利用原包装或采取覆盖等其他措施进行保护,以免因施工、恶劣天气或其他原因而造成损坏。 材料、设备检验项目如下: ①随机文件,如装箱清单、出厂合格证明书、安装说明书等。 ②核实设备及附件的名称、规格、数量。 ③进行外观和防爆面的质量检查,不得有破损、变形、锈蚀、失爆等缺陷。 ④随机的专用工具是否齐全。 4、加工安装需要的撬棍、绳头以及接地扁钢和接地钢板的加工。

110kV变电站电气安装工程环境保护及安全文明施工

110kV变电站二期电气安装工程 环境保护及安全文明施工 8.1 文明施工和环境保护目标 8.1.1文明施工和环境保护目标:依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》编制并严格执行本工程《安全文明施工实施细则》,实现安全文明施工“六化”要求。 8.1.2根据本工程特点所识别环境因素主要应控制固体废弃物的电缆皮及快餐盒等。 8.2 环境因素分析及控制措施 针对本工程识别的主要环境因素,采取的具体措施为: 1)执行公司《固体废弃物管理办法》。按要求进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)组织全体员工和劳务工学习环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 3)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 4)所有的设备及主变压器油务处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 5)加强易燃,易爆危险品的管理和使用,氧气和乙炔等不得同车运输,至现场后应按规定专人管理,仓库内外严禁烟火。 8.3 加强施工管理、严格保护环境 8.4 安全文明施工目标、组织机构 8.4.1 安全文明施工目标 文明施工、预防或减少施工对环境的影响,使施工污水排放、废弃物处置等满足环境法要求。积极利用新技术、新工艺,倡导绿色施工,节约能源、资源,不断降低能耗、物耗。各方投诉控制在0起,无新闻爆光。 8.4.2文明施工的组织机构图。

8.5安全文明施工实施方案 1)按公司“废弃物管理制度”进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)根据《110kV××变二期扩见建工程抗台防震、防雷、防洪、火灾、交通事故等及人员伤害救护、突发公共卫生事件应急响应预案》来控制化学物品火灾、绝缘器油火灾。 3)组织全体员工学习公司环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 4)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 5)所有的设备及主变压器油污处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 6)对危险化学品要严格把关,由专人负责,严禁将剩余物乱倒。 8.6 文明施工考核、管理方法 执行公司《文明施工及环境保护管理制度》,分工明确,责任包干,奖惩分明,每月定期一次文明施工考评比,评比结果作为奖金分配与评比先进的依据。 二次:调试:自动化:一次: 安全员: 项目经理: 资料员: 项目总工: 技术员:材料员: 质量员: 1

110kV变电站电气安装施工方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安 装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装; 电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆 敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11; kV .3.6%5.2 3335%25.111088 ?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立 110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派 的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的 人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成 人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安 装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

及以上变电所电气施工方案

10KV及以上变电所电气施工方案 第二分公司 1 / 20

第二分公司 1 1主题内容 4 2引用标准 4 3施工准备 4 4施工程序 5 5质量要求及技术措施 6 6 质量记录19 7 施工机具配置19 8 施工进度计划及劳动力计划安排19 9 施工安全措施19 2 / 20

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施 3 / 20

1 主题内容 10KV及以上变配电所电气安装工程包括下列主要内容: 高压开关柜;直流盘及控制、保护盘;低压开关柜;高压电器;电力变压器;电缆桥架及电缆支架;电力电缆及控制电缆;接地极及接地线。 在施工时,应根据施工设计文件据实统计工程量。 2 引用标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ149-90 电气装置安装工程母线工程施工及验收规范 GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GBI147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 HG20237-94 化学工业工程建设交工技术文件规定 SHJ3505-99 石油、化工施工安全技术规程 3 施工准备 3.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气设备的几何尺寸。 3.2 配合土建做好各项预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3 备齐施工用料及施工机具。 3.4 做好施工用电准备工作。 3.5 与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4 / 20

变电站电气二次施工工艺标准

15、接地 1)控制电缆的屏蔽层两端应可靠接地。 2)在二次设备室、敷设二次电缆的沟道、就地端子箱等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排与变电站的主接地网紧密连接。 3)在二次设备室的电缆沟,按屏(柜)布置的方向敷设经100mm2的专用铜排,将该专用铜排首末端连接,形成二次设备室的等电位接地网。二次设备室的等电位接地网必须至少4 根以上、截面不小于50mm2 的铜导线与主接地网连接。 4)屏(柜)下部设有截面不小于 100mm2的专用铜排。屏(柜)上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与二次设备室的等电位接地网连接。 5)微机型继电保护装置屏(柜)的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)中的中性线不应介入等电位接地网。 16、抗干扰 1)微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆。 2)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路均应使用各自独立的电缆。 3)遵守保护装置24V开入电源不出保护屏(柜)的原则,以免引进干扰。 4)合理规划二次电缆的敷设路径,尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并列电容器、CVT、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度。 5注意事项 1)本站站通讯网线由许继电气股份提供,通讯网线的敷设由施工单位完

成,许继电气股份技术人员完成通信网线接入。 2)本期扩建部分的断路器控制回路采用直流DC220V,全站断路器电机回路采用AC220V,全站防跳回路采用操作箱防跳,压力闭锁由断路器机构箱实现。 3)全站隔离开关控制回路采用交流AC220V,全站隔离开关电机回路采用AC380V。 4)在交、直流电源输入处均设电源防雷器,在通信信道装设通信信道防雷器。 5)本期工程所用互感器极性均须由安装调试单位试验决定。 6)本工程施工时,请注意做好安全防护措施,以保证设备和人生安全。 6 标准工艺应用说明 二次设备安装按《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2011年版)执行,各项目/工艺具体容如下: 6.1屏、柜安装(工艺编号:010*******) (1)工艺标准 1)基础槽钢允许偏差:不直度<1mm/m,全长<5mm。位置误差及不平行度全长<5mm。 2)基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 3)屏、柜体底座与基础连接牢固,导通良好,可开启屏门用软铜导线可靠接地。 4)屏、柜面平整,附件齐全,门销开幕闭灵活,照明装置完好,屏、柜前后标识齐全、清晰。 5)屏、柜体垂直度误差<1.5mm/m,相邻两柜顶部水平度误差<2mm,成列柜顶部水平度误差<5mm;相邻两柜盘面误差<1mm,成列柜面盘面误差

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

变电所设备安装现场现场施工进度办法

四盘区变电所设备安装施工进度计划表 单位工程名称四盘区变电所 设备安装 施工单位陕西强宇建设工程集团有限公司丁家梁煤矿项目部时间 项目 开竣工时间(天) 持续 时间 最早开 始时间 最早结 束时间 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 测量放线/设备运输 2 2015.4.20 2015.4.21 高压电气设备安装 6.5 低压电气设备安装 6 电缆敷设9 接地装置安装 1.5 通电试运行 1 2015.4.30 2015.4.30 注:黑道线代表各工作持续时间。 编制:审核:日期: 四盘区变电所设备安装主要工程量 序 号 名称型号容量单位数量重量(kg)

1 矿用隔爆型干式变 压器 KBSG-200/10 200KVA 台 1 1880 2 矿用隔爆型干式变 压器 KBSG-100/10 100KVA 台 1 1550 3 矿用隔爆型智能化 高压真空配电装置 PBG-10G 台10 8400 4 矿用隔爆型真空馈 电开关 KBZ16-400/1140.660 台10 3500 5 矿用隔爆型照明信 号综合保护装置 ZBZ-4.0M 台 2 240 6 接地极0.75㎡块 3 180 7 接地线40*4 米80 260 8 防火门套 2 9 16010 四盘区变电所设备安装劳动组织安排工种人数备注 项目经理 1 安全副经理 1 技术员 1

材料员 1 测量员 1 机械安装工10 电气安装工 4 合计19 四盘区变电所设备安装施工工器具明细表 序号名称规格单位数量备注 1 弯尺300mm 、350mm 支各2 2 钢板尺500mm ~1m 支各2~3 3 钢卷尺30m 支各1 4 钢卷尺2、3、5m 支各2 5 套筒扳手把24 6 梅花扳手把12 7 内六角扳手把10 8 活扳手12、15、18 把各4

10KV及以上变电所电气施工方案

10KV 及以上变电所电气施工方案 第二分公司

第二分公司 1.. 1主题内容................................................................... 4. . 2引用标准................................................................... 4. . 3施工准备................................................................... 4. . 4施工程序................................................................... 5. . 5质量要求及技术措施

................................................................... 6. . 6 质量记录 1..8. 7 施工机具配置 1..8. 8 施工进度计划及劳动力计划安排.................................. 1..8 9 施工安全措施 1..8.

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施

变配电安装工程施工合同

变配电安装工程施工合同 发包方 (以下简称甲方) :张家口国能房地产开发有限公司 承包方 (以下简称乙方) :张家口市宝盛成套电器开关有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程 1.2 工程地点:中油金鸿华北结算中心 1.3 工程内容:T接供电部门10KV线路2条至甲方配电室及甲方配电室 1.4 承包范围:为保证按期送电所需一切设备及手续办理的相关工作 1.5 承包方式:变配电交钥匙工程 二、双方责任范围: 2.1甲方责任范围: 2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。 2.1.2 甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。 2.1.3 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。 2.1.5 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。 2.2 乙方责任范围: 2.2.1 根据甲方委托,乙方代为完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用。设计应满足供电部门的报装要求。工程竣工后提供竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。 2.2.2 编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。 2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。 2.2.4 委派杨建广同志为项目负责人。 2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。 2.2.6 及时编制、移交有关工程竣工资料。 2.2.7 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。 三、工期: 3.1甲方负责的配电房土建工程须在年月日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于年月日前安装、调试完毕,并具备投运条件。 3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。 3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延:

电气安装施工规范标准

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。 (5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

变电电气安装施工方案范本

闽延分公司变电站技改工程 施工方案报审表 闽延电力工程公司分公司

施工方案(措施)报审表 编号:

本表一式三份,由承包商填报,项目法人、项目监理部、承包商各存一份。 变电站技改工程

施工方案 审批: 审核: 校核: 编制: 闽延电力工程公司分公司 2011年7月27日 目录 第一部分 1.1 工程概况 (4) 1.2 施工项目 (4) 1.3 施工流程 (5) 1.4 前期准备工作: (6) 第二部分

2.1 组织措施 (6) 2.2 技术措施 (7) 2.3 安全措施: (7) 2.4 施工中的危险点分析及预控 (8) 第三部分 3.1 施工时间: (9) 3.2 施工地点: (9) 3.2 施工步骤及进度安排 (9) 第四部分 4.3 继电保护装置调试方案 (22) 4.3.1 继电保护调试项目 (22) 4.3.2 调试注意事项 (22) 浦城35KV永兴变电气安装工程施工方案 第一部分 一、工程概况 1、为了加强浦城永兴的电网建设,满足电力负荷日益增长的需要,保证用电质量及供电的可靠性,将把永兴35KV变电站进行技改,扩为三个间隔。 2、本工程建设规模:把原间隔设备拆除(主变及主变低压侧开关不拆除),

户外35KV配电装置:安装山下线、鼓楼线、临江线三个间隔,母设一个间隔,35KV母线二段,隔离开关共8台,断路器3台,避雷器4组,线路电压互感器3台,母线电压互感器3台。 3、本次工程共敷设电缆总长3500米。 4、本变电站按浦本电气工程由南平电力勘察设计所设计,施工由闽延浦城分公司电气安装队负责。 5、本施工方案只适用于本次施工。 二、施工项目 三、施工流程 1、工作负责人办理安全施工作业票。 2、工作负责人讲明工作任务、工作地点、危险点、安全措施和安全注意事 项。 3、一、二次设备按设计要求进行盘位安装。计量对CT、PT进行试 验。 4、试验,二次接地铜排敷设

电气设备安装施工方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

变电站电气施工方案

象州县马坪乡变电站35KV扩建工程 电气施工方案 编制:许朝威 审核: 批准: 编制单位:广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司 编制日期:2010年12 月10日

电气部分 目录 一、编写依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工组织措施 (3) 四、技术标准 (4) 五、资源的要求: (26) 六、环境保护措施 (28) 七、附录: (30)

一、编制依据 有关施工图。 现行的国家和地方的建筑施工设备安装有关规范、规程标准。 本企业的施工技术水平、管理水平及成功经验。 二、工程概况 工程内容及建设规模:电压等级:35KV、10KV两个电压等级;主变压器:新增35KV 主变压器1台,容量5000KV A,迁移10KV A主变一台;新建35KV主变进线间隔一个,改造35KV出线间隔1回,改造10KV出线6回(配电装置柜共和制面)迁移户外布置成套无功补偿装置1套;新增二次设备共6面柜,扩建变电场地455平方米,建设改造变电站设备配套基础及电气主控室外座、10KV高压室1座;工程性质为改造。 三、施工组织措施 (1)组织机构 为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“象州35KV 变电站改造工程项目部”,代表公司对本标准实施全方位管理。经公司办公会议决定,项目部管理机构由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时,为了保证工程管理的延续性和有效性,相关人员在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。 项目经理:蓝继壮 项目负责人:周嵩霖 工作负责人:刘强明 安全员:蒋波 技术负责人:许朝威 施工人员:李玉林、廖祖辉、李荣贝等 (2)责任分工 职责和权限 1、项目经理 1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。 2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到本《纲要》的规定。 3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明确其职责和权限。 4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。 5)负责协调与相关供电局关系,联系停送电工作。 6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。 7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。 2、项目技术负责人 1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。 2)施工期间必须保障供电安全可靠,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

相关文档
相关文档 最新文档