文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对民用建筑消防给水设计审核要点的探究

对民用建筑消防给水设计审核要点的探究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e2230080.html,

对民用建筑消防给水设计审核要点的探究

作者:陈雪锋

来源:《中国新技术新产品》2013年第02期

摘要:民用建筑消防给水设计审核验收工作至关重要,它关系到人民群众的生命财产安全,笔者根据自己多年以来的工作经验,在审核民用建筑消防给水系统时应注意的问题进行总结,并提出自己对消防相关规范的理解。

关键词:民用建筑;室外设置;规范;给水设计;审核

中图分类号:TB495 文献标识码:A

怎样确保在民用建筑在发生火警时,消防给水系统能够应付突发事件。笔者认为在民用建筑消防给水设计审核过程中做好审核工作,避免错审、漏审而出现隐患,作者根据自己多年的工作经验对消防给水设计系统审核当中应该注意的问题进行总结,并提出自己对消防相关规范的理解。

1 室外消防给水管道的设置

室外消防给水管道的设置应环状分布,当采取两条进水管以上时,应留意当其中一条进水管不能工作时,剩余的管道能保证用水量。当条件受到限制,均需从市政给水管道供水时,进水管宜设置在该市政供水管道的不同管段上,尽量减少因局部管段检修所造成的供水上的影响。

2 室外消火栓的设置

室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点,应沿高层建筑周围均匀布置,不宜集中在建筑物一侧。宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。非寒冷地区建议尽量采用地上式,地上式消火栓宜设置防撞桩。室外地上栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地下栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。室外消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m,距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

3 水泵接合器的布置

GB 50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》(以下称《高规》)明确规定:室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器。同时对水泵接合器的设计流量、数量、位置等做出了具体的规定。对此,值得注意的是,对采用竖向分区供水的建筑,在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。只有采取串联给水方式时,上区用水从下区水箱抽水供给,可仅在下区设置水泵接合器。水泵接合器应与室内环网连接。