一、工程概况

嘉鹏水岸城二期工程占地面积5万平方米,与嘉鹏一期隔干渠东西相望。计划建筑17层住宅楼7栋,11层住宅楼4栋,总建筑面积11万平方米。

针对本住宅小区的施工特点及用电需要,施工现场临时用电电源由嘉鹏一期西侧两台315KV A的变压器、和二期七号楼前315KV A变压器供给。施工现场施工用电采用三相五线制,并配有标准配电柜,电缆线采用埋地方式。施工现场分为六个供电区,设六只分配电箱,电箱采用非标准电箱。

二、编制依据1.实施性施工组织设计2.施工现场结构物分布及生产用施工机械设备3.施工现场临时用电安全技术规X

三、施工现场供电计算1.1 用电量计算临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:P=1.1(K1∑Pc+K2∑Pa)其中P ——计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和;Pa ——全部照明设备额定用电量之和;K1 ——全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以内取0.75;10—30台取0.7; K2 ——照明设备同时使用系数,取1.0;全部施工动力用电设备额定用量:

照明用电综合考虑P'=25KW经过计算得到施工现场施工用电量:P = 1.1(0.7×991+1.0×25)=718.7kW。1.2 变压器容量计算变压器容量计算公式如下:P0=1.05P/cosφ其中P0 ——变压器容量(kV A);

1.05 ——功率损失系数;cosφ——用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。经过计算得到P0 = 1.05×718.7/0.75 = 1006.17kV A

因此需三台315KV A变压器供电。1.3 配电导线截面计算

由于本工程采用的是分变压器、分区供电因此只计算变压器配电箱至分区开关箱配电导线截面。1)按分区设备容量计算电流

:每分区容量为66KW 供电电压为380/220V经计算得到I = 160A。考虑土建施工的特点取系数0.75×160A=120A根据线路的最大负荷电流,不得大于导线的运行节流量,经查表知,YJV0.6/1KV型铜芯电缆截面积选择为3×95+2×50 mm2

四、接地与接零保护系统

1.本工程施工现场采用TN-S三相五线制接零接地保护系统。

2.TN– S三相五线接零保护架设要求

保护零线严禁通过任何开关或熔断器。

保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯电缆。

保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。

保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。

保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其作负荷线用。

重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。

保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。

五、配电箱与开关箱

1.本工程临时用电采用TN–S 三相五线三级配电二级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。二级保护指分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护。

2.配电箱的材质和安置要求

配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于 1.3m,小

于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌木、杂草。

配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。

3.配电箱开关箱装设的电器要求

常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。

配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。

配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。

配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出,不能设在上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

导线的进、出口处,应加强绝缘,并将导线卡固。

配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用绝缘铜线。

所有配电箱,均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

4.总配电箱的电器配置与接线

总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

5.分配电箱的电器配置与接线。

分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。

分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6.开关箱的电器配置与接线

开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。

每台用电设备,应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。

开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

六、漏电保护器

1.漏电保护器的作用

当人员触电时,在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。

若设备线路发生漏电故障,应在人尚未触及时即先跳闸断电,避免设备长期存在隐患,以便及时发现并排除故障(如未排除故障,则无法合闸送电)。

可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。

2.漏电保护的接线方法

漏电保护器,应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

在干燥环境下工作的36V及36V以下的用电设备,可免装漏电保护器。

总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。

漏电保护器,必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

七、现场照明

1.照明器使用的环境条件

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

廉租房二期临时用电施工方案

临时用电施工方案 一、概况及布置: 1、本工程为教育系统公共租赁房一期工程,根据业主 提供的电源位置和变压器额定功率。根据施工最大用电量计算能够满足用电现场施工用电要求。 2、现场施工随时用电采用TN-S系统,五芯电缆。三级 配电,二级防护,并符合“一机一闸一漏”保护规定,使用标准配电箱。 3、工程用电机械一览表: 用电总量根据主要机械的选用及其用电负荷确定,现场需用机械及其用电量表如下:

4.供电方法:进火线从业主提供总配电间接送分一路进火线接进施工现场,再分为二路,第一路进火线配电箱设职工食堂北面。此段采用埋地进入配电箱;第二路的配电箱为办公用电和住宅区用电。 5.导线截面的选择: 主线路:为了安全起见,选用导线截面为2根70mm2的BX 铜芯线,持续允许电流为720A>620A,满足要求。 施工现场用电线路:用导线25㎡的BX导线,持续允许电流为145A>126.8A,满足要求。 二、临时架线使用要求: 1、临时架线不得胡乱敷设,如绕在脚手架或架设在 建筑物上,应用瓷瓶固定。 2、架设临时线使用的导线必须绝缘良好。 3、同一档距内,一根导线的接头不得多于1个,同 一条线路在一档距内,接头不应超过2个。导线接头处,每 边绕5~7圈。导线接头处必须接好,破口处应用绝缘布包 扎三层以上,并行线的接头应错开。 4、配电线路或架空线路的高度不得低于2.5m。 三、临时用电机械: 1、电器、元件必须可靠完整,不得使用破损、不合 格的产品。 2、电动机械接线前,应先测试绝缘,绝缘合格后方可接线。

3、每台电动机械必须单独设控制开关。 4、电动机械的开关容量,不得小于电动机械额定电 流的 2.5倍,熔丝的容量不得大于电动机械额定电流的 1.5~ 2.5倍。 5、电动机械电源线宜采用胶皮软线,并应放在不易 碰砸的隐蔽处,并应设专人维修。 6、所用的电动机械使用的插座必须使用单相三眼, 确保用电设备接地可靠。 四、施工安全技术 1、用电设施的运行及维护人员必须掌握专业的电 器知识,并应有上岗证。 2、各种电器设施定期进行巡视检查,发现问题应及时整改。 3、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉接电源。 4、电器设备部位应设置明显的标示牌。 5、配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使 用破损、不合格的电器。 6、开关箱内必须装设漏电保护器。 7、配电箱、开关箱中导线的进线口、出线口应设在 箱体的下底面,严禁设在箱体上顶面、侧面、后面或箱门处。 五、施工现场的临时用电必须严格按JGJ546-88规定执行,并应注意以下事项: 1、工地现场不允许用裸线设置低压线路,(线电压

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工现场临时用电安全专项施工方案新编

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

施工现场临时用电安全专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月 施工现场临时用电安全专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为㎡,地上建筑面积约为㎡,地下室建筑面积约为㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,

局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 二、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93); 三、编制目的 方案的编制是为了加强施工现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的,也是对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 四、施工临时用电管理 (一)严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》,编制施工现场临时用电施工技术方案,报相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施,如有变更应补充相应资料。 (二)建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定:? 1、采用三级配电系统;? 2、采用TN-S接零保护系统;? 3、采用二级漏电保护系统。

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

项目配套市政道路二期临时用电施工组织设计方案

临时施工用电专项方案 工程地点:珠海市唐家湾石坑山南侧 工程名称:金山巨人项目配套市政道路工程(二期)施工单位:广州市市政工程机械施工有限公司 编制单位:金山巨人项目配套市政道路工程(二期)项目部 质安负责人: 编制人: 编制日期: 2010年10月20日审批单位:广州市市政工程机械施工有限公司 审批负责人: 审核人: 审核日期:

施工组织设计(方案)审批表

临时施工用电专项方案 一、工程概述 本工程位于珠海市唐家湾石坑山南侧,分为金山南路延长段和巨人东路两段。金山南路延长段施工起点桩号为AK1+140,起点设计坐标X=1011760.437、Y=406159.165,终点桩号AK1+420,终点设计坐标X=1011845.674、Y=406421.466,施工长度280m。巨人东路施工起点桩号BK0+010.600,施工终点桩号为BK0+307,终点坐标X=1011844.558、Y=406373.338施工总长度296.4m。道路设计等级:金山南路延长段为城市次干路,设计车速30km/h,巨人东路为城市支路、设计车速30km/h。 本次施工内容包括:道路工程,桥涵工程,给排水工程,电缆沟工程,路灯工程。二、总电力负荷计算 施工现场用电设备表 1.1按施工现场总数量计算电力负荷 1.1.1计算有功功率:

总装机容量§pe=110+270+10=390(kW) 则有功功率 Pjs=Kx×∑pe=0.61×390=237.9(kW) 1.1.2总电力负荷: Sjs=1.25Pjs=1.25×237.9=297.4(kW) 1.2按负荷性质分组计算电力负荷(需要系数法) Sjs=1.05×(1.38×K1Ps+K2S+K4PS2) =1.05×(1.38×0.5×110+0.35×270+0.7×10) =1.05×(75.9+94.5+7) =186.27(kVA) 1.3总干线、总开关(包括漏保)总熔体,导线截面的选择 1.3.1干线负荷计算电流: Ijs=1.52×Sjs=1.52×186.27 = 283.13 (A) 1.3.2总开关的选择: IH≥1.3×Ijs=1.3×283.13=368.07(A) 1.3.3总熔体的选择: IH≥IeR=1.5pe+2.4Pmax =1.5×131.42+2.4×10 =221.13(A) 查表3-15选定14#铜丝为熔体IeR=229>221.13 A,符合要求。 1.3.4导线截面积选择: IL≥Ijs=283.13(A) 查表3-14选用95mm2铜线为相线IL=126>124.8A 选用50%相线截面铜线为工作零线和专用接地保护干线,即25mm2线路导线规格为YZA-(3×95+2×25),如选用BVV-(3×120+2×35)为主线更好。 1.4分干线计算:

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

建筑工地临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织与管理 (2) 三、施工现场临时供电设计方案 (3) 四、总配电装置的要求 (13) 五、定期安全检查制度 (13) 六、预防电气火灾的措施 (14) 七、接地保护措施 (15) 八、临时用电平面图 (16)

临时用电施工组织(设计)方案 一、工程概况: 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路二期工程,总建筑面积为18299.68㎡(含地下室),其中一层~二层为商场,面积为3195.72㎡,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为11046.72㎡. 该工程由贵州省凯达岩土工程有限公司勘察,中国华西工程设计建设有限公司设计,贵阳市三力建筑监理有限公司监理,四川泸县第九建筑有限公司负责现场施工。 二、施工组织与管理 (一)施工现场临时用电的管理原则 为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-93《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。 (二)施工组织领导机构网络图 项目经理 ↓ 技术人员技术负责人总施工员 ↓↓↓ 定期进行施工现场临时用电防护验收←责任电工←质安员 (三)定期组织有关人员进行验收 验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(包括工人宿舍、仓库等)。

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

临时用电专项施工方案最新

临时用电专项施工 方案最新

施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194- )《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期: 8月1日~ 04月30日 第三章用电布置 电源使用专线变压器,能够满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配

电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

麓谷钰园二期F区临时用电施工方案

临时用电施工方案 长沙市麓谷钰园工业地产项目二期F区地下室建安工程由中国轻工业长沙工程有限公司设计,长沙麓谷实业投资有限公司开发,中航工程监理(湖南)有限公司负责监理,湖南东方红建设集团有限公司承建。经现场勘测及建设方提供的资料,并参照机械设备的布局及临时用电的各项规程规范,严格按国家标准JGJ46-2005用电安全规范执行,确保施工用电的安全、合理运行,对施工现场将作如下面布置: 一、供电系统 主电源由建设方指定的箱变接口处采用TN-S三相五线制,直埋配管敷设分别引入至施工现场总配电房,再由总配电房引至现场F1#、F2#栋二级配电柜与专用的塔吊配电箱。所有配电(柜)箱必须有效接地,接地电阻≤10欧。 F-1#主配电柜施工现场机械动力及照明配置表

根据施工现场机械动力及照明配置表 电动机总容量; ∑P1=55+6+3+7.5+3+4+3+11+1.5+24=118KW 电焊机总容量; ∑P2=60+80=140KW 照明电总容量; ∑P3=20+15+25+12=72KW 主电源取平均功率因数0.75, 电动机需要系数K1=0.60,电焊机需要系数K2=0.50,照明需要系数K3=0.80, F-1#主配电柜主干线负荷计算及导线选择如下: P=1.05~1.1(K1∑P1+K2∑P2+K3∑P3)=KW 1.05×(0. 60×118+0.5×140+0.8×72)=208.32KW I总线= K . ∑P= 208.32*1000 = 422A

√3 . U线cos √3×380×0.75 主电源查(建筑施工手册表)选用相截面BV185mm2,长期负荷允许载流量为580A。中性线截面为S0≥5.5,因此主电源选中性线截面为95 mm2。 由以上计算得知,1#主电源柜的现场施工主电源需要一根VV-3×185+2×95电缆敷设引至1#主配电柜。主电源负荷开关选型为630A。 F-1#主配电柜主要设备负荷及导线选择: 塔吊55KW 1 台 I线= K . ∑P= 55×1000 = 55000 = 111A √3 . U线cos √3×380×0.75 495 查表选用相线截面BV25mm2,允许载流量150A,考虑线路损耗后导线截面宜选用 35mm2。 查表选用相线截面BV70mm2,允许载流量290A,导线截面选用70mm2。 电焊机30KW 2 台 I线= K . ∑P= 30×1000 = 30000 = 61A √3 . U线cos √3×380×0.75 493.6 查表选用相线截面BV10mm2,允许载流量85A,导线截面选用10mm2。