文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器绝缘油耐压试验

变压器绝缘油耐压试验

变压器绝缘油耐压试验

中国一冶自动化部电气设备调试(电08-29)变压器绝缘油工频耐压试验试验记录

单位工程名称:广州JFE钢板有限公司180万吨冷轧项目连退热镀锌线工程编号:

分部工程名称:出口电气室施工图号:

1.试验标准: 变压器绝缘油击穿电压:35KV及以下电压等级:

2.5mm,≥35KV

2.运行电压10 千伏环境温度26 ℃湿度70 % 天气晴

3.试验试验电压频率50 Hz,放电间隙2.5mm

4.实验过程

试验油杯容量1.5L,油样取自准备注入变压器的新油,

试验导体截面300㎜2,间距2.5mm

试验升压速度3KV/s

第一次击穿电压37.5KV

第二次击穿电压36.0KV

第三次击穿电压38.5KV

5.结论

耐压试验合格

工程负责人:调试员:

日期:2010 年11 月8 日

电力设备绝缘油交接和预防性试验

电力设备绝缘油交接和预防性试验 一.电力设备绝缘油交接试验 (一)绝缘油监督任务 绝缘油监督的主要任务是准确、及时地对新油、各种充油电气设备的交接试验、运行中以及检修后的油进行质量检验,为用油部门提供依据,并与有关部门采取有效的措施防止油质劣化,保证设备安全可靠运行。 (二)新油的验收及储存 1、用油单位应选购信誉好、质量保证的厂(商)家提供的绝缘油。新油应储存在密封清洁的专用油罐或容器内,按GB7597标准《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》规定的程序进行采样和外观检验。国产绝缘油、超高压绝缘油、断路器油应分别按GB2536、SH0040、SH0351等标准验收,对进口绝缘油应按国际标准(如IEC296标准)验收或按合同规定的指标验收。 2、对不同产地、油种和牌号的绝缘油,应有明显的标志,分类存放,防止混储。 3、备用油使用前应检验合格。 4、带油运输的变压器、电抗器到达现场后,发现有异常(如渗漏、破损等),应进行绝缘油试验。并要求安装前需检测绝缘油后才能安装,安装后未投产前在保管期间超过六个月进行一次绝缘油试验。 (三)电气设备施工交接试验及投运前绝缘油的监督 1、绝缘油必须按现行的国家标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的试验类别、试验项目和标准试验合格。当不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须按有关规定进行油的相容性试验。 2、新油经检验合格后,在注入设备前必须进行真空(脱气)滤油净化处理。 3、电压等级在220kV及以上变压器、电抗器必须真空注油,110kV者宜用真空注油,110kV及以上的互感器、套管(套管不应在现场注油)应真空注油。真空注油应遵守制造厂规定。(投运前) 4、变压器、电抗器真空注油后并经12小时以上静置后必须进行热油循环,一般控制净油箱出口温度为60℃(制造厂另行规定除外),热油循环时间不得少于48小时(或三个循环周期)。(投运前) 5、新装、大修、事故检修或换油后的变压器、电抗器及油浸式消弧线圈注油后,

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

变压器绝缘油中气体在线监测装置技术规范书

变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 2008年10月 目次 1总则 2使用条件 3技术参数和要求 4试验 5供货范围 6供方在投标时应提供的资料 7技术资料及图纸交付进度 8包装、运输和保管要求 9技术服务和设计联络

1 总则 1.1本规范书适用于变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和和规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,对低于本规范书技术要求的差异一律不接受。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,和合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/573-1995 电力变压器检修导则 GB7957-1998 电力用油检验方法 GB/T17623-1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 IEC60599-1999 运行中矿物油浸电气设备溶解气体和游离气体分析的解释导则 GB190-1990 危险货物包装标志 GB5099-1994 钢质无缝钢瓶 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 GB/T17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB /T17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导抗扰度

变压器油的标准

变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。<2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 绝缘油和SF6 气体gb50150 20.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。

20.0.2 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表20.0.2 的规定。 表20.0.2 电气设备绝缘油试验分类

20.0.3 绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。 20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。 20.0.5 SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。

变压器绝缘油的常规试验项目

1、变压器绝缘油的常规试验项目有哪些,标准是多少 变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。 12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。 <2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。 13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 产品参数 品牌长城GreatWall 型号10/25 基本参数 产地中国石化

供货地上海南汇 包装200L 技术参数 倾点-9/-24 ℃ 闪点162/168 ℃ 运动粘 11.20/10.67 m㎡/s 度 (40℃)

绝缘油分析

特征气体characteristic gases 对判断充油电气设备内部故障有价值的气体:即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。 3.2总烃total hydrocarbon 烃类气体含量的总和,即甲烷、乙烷、乙烯和乙炔含量的总和。 3.3自由气体free gases 非溶解于油中的气体(包括继电器中和设备内油面上的气体)。 4 产气原理 4.1绝缘油的分解 绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,分子中含有CH3、CH2和CH化学基团并由C-C键键合在一起。由于电或热故障的结果可以使某些C-H键和C-C键断裂,伴随生成少量活泼的氢原子和不稳定的碳氢化合物的自由基如:CH3*、CH2*CH*,或C*(其中包括许多更复杂的形式)这些氢原子或自由基通过复杂的化学反应迅速重新化合,形成氢气和低分子烃类气体,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,也可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物(X-蜡)。故障初期,所形成的气体溶解于油中;当故障能量较大时,也可能聚集成自由气体。碳的固体颗粒及碳氢聚合物可沉积在设备的内部。 低能量故障,如局部放电,通过离子反应促使最弱的键C-H键(338 kJ/mol)断裂,大部分氢离子将重新化合成氢气而积累。对C-C键的断裂需要较高的温度(较多的能量),然后迅速以C-C键(607 kJ/mol)、C=C键(720 kJ/mol)和C C(960 kJ/mol)键的形式重新化合成烃类气体,依次需要越来越高的温度和越来越多的能量。 乙烯是在大约为500℃(高于甲烷和乙烷的生成温度)下生成的(虽然在较低的温度时也有少量生成)。乙炔的生成一般在800℃~1200℃的温度,而且当温度降低时,反应迅速被抑制,作为重新化合的稳定产物而积累。因此,大量乙炔是在电弧的弧道中产生的。当然在较低的温度下(低于800℃也会有少量的乙炔生成。 油起氧化反应时伴随生成少量的CO和CO2;CO和CO2能长期积累,成为显著数量。 油碳化生成碳粒的温度在500℃~800℃。 哈斯特(Halsterd)用热动力学平衡理论计算出在热平衡状态下形成的气体与温度的关系。热平衡下的气体分压-温度关系见附录C(提示的附录)。 4.2固体绝缘材料的分解 纸、层压纸板或木块等固体绝缘材料分子内含有大量的无水右旋糖环和弱的C-O键及葡萄糖甙键,它们的热稳定性比油中的碳氢键要弱,并能在较低的温度下重新化合。聚合物裂解的有效温度高于105℃,完全裂解和碳化高于300℃,在生成水的同时生成大量的CO和CO2以及少量烃类气体和呋喃化合物,同时油被氧化。CO和CO2的形成不仅随温度而且随油中氧的含量和纸的湿度增加而增加。 不同的故障类型产生的主要特征气体和次要特征气体可归纳为表1。 分解出的气体形成气泡在油里经对流、扩散,不断地溶解在油中。这些故障气体的组成和含量与故障的类型及其严重程度有密切关系。因此,分析溶解于油中的气体,就能尽早发现设备内部存在的潜伏性故障并可随时监视故障的发展情况。 在变压器里,当产气速率大于溶解速率时,会有一部分气体进入气体继电器或储油柜中。当变压器气体继电器内出现气体时,分析其中的气体,同样有助于对设备的状况做出判断。 表l 不同故障类型产生的气体

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。 第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

WAYJ-302绝缘油耐压自动测试仪使用说明

目录 一仪器简介 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 名词定义 (3) 1.3 技术指标 (3) 1.4 仪器面板结构 (4) 二操作方法 (4) 2.1 试验操作流程 (4) 2.2 击穿试验 (5) 2.3 耐压试验 (6) 2.4 查看历史数据 (7) 2.5 时间设定 (8) 三仪器使用注意事项 (9) 3.1劣质油试验易损坏仪器 (9) 3.2 低耐压油介的测试 (9) 3.3 对劣质油的测试 (9) 3.4 试验结果判别 (10) 3.5 仪器保养 (10) 四常见故障处理 (10) 4.1 仪器无显示 (10) 4.2 显示“运行”后不升压,也不报警 (10) 4.3 打印时字体很小,不走纸 (11) 4.4 打印字迹很不清楚 (11)

五 PC数据上传应用程序使用说明 (11) 5.1 串口设置 (11) 5.2 数据上传应用软件安装 (13) 5.3 数据上传应用程序操作 (15) 六装箱清单 (15)

一仪器简介 1.1 概述 WAYJ-302绝缘油耐压自动测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,仪器LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示,内置EEPROM存储器可以保存100最多组试验数据和结果,所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果,测试仪操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力极强,试验过程中无死机现象发生。 1.2 名词定义 仪器中使用的项目名词定义如下: 1 搅拌时间 搅拌时间是指试验过程中,仪器控制油杯中的磁振子搅拌试验用油的时间。 2 静置时间 静置时间是指试验过程中,仪器输出电压为0kv,试验油置于油杯中等待下一步试验操作所经历的时间 3 初始静置时间 初始静置时间是指试验操作人员选择开始试验后,等待“初始静置时间后“仪器才开始升压,开始试验。 3 升压速率 试验过程中,输出电压的电压上升速率 4 击穿试验 击穿试验的流程是,仪器输出电压由0以2kv/s的速度上升,直至发生击穿为止 5 耐压试验 耐压试验时,仪器升压至耐压值,停止升压,停留一段时间检查是否发生击穿 6 平均值 仪器在进行击穿试验时,连续几次击穿电压的平均值 7 耐压值 耐压试验时,仪器升压至耐压值,停止升压,停留一段时间检查是否会发生击穿 8 等待时间 耐压试验时,仪器升至耐压值,所停留的时间 1.3 技术指标 1 输入电压:AC 220V 2 输出电压:AC 0~80KV 3 升压速率:2KV/s±10% 4 精度等级:3级

变压器油的性能指标文档

主要性能指标: ●比重:在20~40℃时比重不超过0.895,由于油的比重小,使油内的杂质和水分容 易沉淀。 ●粘度:油在50℃时的粘度不超过9.6,由于油的粘度小,其对流散热作用好。 ●闪点:油加热后产生的蒸汽与空气混合,遇到明火能发生燃烧的最低温度。油的闪 点越高越好,一般不低于是135℃ ●凝固点:油的粘度随温度而变化,温度越低,粘度越大。当温度低到一定程度,油 不再流动而凝固,这时的温度称为油的凝固点。凝点低,油的对流散热性能好。因 此凝固点越低越好。25号油的凝固点为-25℃,45号油的凝固点为-45℃。 ●酸价:表示油中游离酸的含量。酸价的大小表明油的氧化程度和劣化程度。酸价越 高,氧化越严重,因此,油的酸价越低越好。 ●安定性:由于油和空气长期接触和受热,会氧化成酸、树脂、沉淀物等,称为老化 现象。安定度就是抗拒绝缘老化的能力,安定度越高越好。 由于变压器油的作用及其性能指标的特殊性,新的和运行中的变压器油需要作试验,按变压器运行规程规定,变压器油每年需取样试验。试验项目有:耐压试验、介质损耗试验、简化试验。 变压器油质量的简易鉴别: ●颜色:新油一般为浅黄色、氧化后颜色变深。新油呈深暗色是不允许的。 ●透时度:新油在玻璃瓶中是透明的,并带有蓝紫色的荧光,如果失去荧光和透明度, 说明有机械杂质和游离炭。 ●气味:变压器油应没有气味,或带一点煤油味,如有别的气味,说明油质变坏。 变压器油的运行:

●检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标内的 油色是否透明。 ●检查变压器上层油温。正常时一般应在85℃以下。 ●呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和。 ●瓦斯继电器是否动作

变压器油的击穿电压

变压器油的击穿电压 将电压施加于绝缘油时,随着电压增加,通过油的电流剧增,使之完全丧失所固有的绝缘性能而变成导体,这种现象称为绝缘油的击穿。绝缘油发生击穿时的临界电压值,称为击穿电压,此时的电场强度,称为油的绝缘强度,表明绝缘油抵抗电场的能力。击穿电压U (kV)和绝缘强度E (kV/cm)的关系为 E=U/d (2-26) 式中d-电极间距离(cm)。 纯净绝缘油与通常含有杂质的绝缘油具有不同的击穿机理。 前者的击穿是由于游离所引起,可用气体电介质击穿的机理来解释,即在高电场强度下,油分子碰撞游离成正离子和电子,进而形成了电子崩。电子崩向阳极发展,而积累的正电荷则聚集在阴极附近,最后形成一个具有高电导的通道,导致绝缘油的击穿。 通常绝缘油总是或多或少含有杂质,在这种情况下,杂质是造成绝缘油击穿的主要原因。油中水滴、纤维和其他机械杂质的介电系数ε比油的要大得多(纤维的ε=7,水的ε=80,而变压器油的ε≈2.3),因此在电场作用下,杂质将被吸引到电场强度较大的区域,在电极间构成杂质“小桥”,从而使油的击穿强度降低。如杂质足够多,则还能构成贯通电极间隙的“小桥”,流过较大的泄漏电流,使之强烈发热,并使油和水局部沸腾和气化,结果击穿就沿此“气桥”而发生。

下面分别分析影响绝缘油击穿电压的各主要因素。 (1)测量绝缘油击穿强度时采用的电极材料、电极形状和电极面积对油的绝缘强度有影响。根据试验数据得知,在同样的试验条件下,不同电极材料测量的同种油样绝缘强度的排列顺序为Fe<黄铜

绝缘油试验介绍

绝缘油试验介绍 绝缘油广泛应用于电力变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和套管等高压电气设备中,其作用有以下3个方面: 第一、绝缘作用。对变压器、电缆及电容器等固体绝缘进行浸渍和保护、填充绝缘中的气泡,防止外界空气和湿气侵入,保证绝缘可靠。 第二、冷却作用。对变压器等电气设备,热油经过散热器冷却,再回到变压器本体,使箱体内的绝缘油循环冷却,保持变压器温度在一定范围内。 第三、灭弧作用。油断路器中的绝缘油,除了具有绝缘作用外,还具有灭弧作用,促使断路器迅速可靠地切断电弧。 为了使绝缘油能够完成其本身的功能,它应具有较小的粘度、较低的凝固点、较高的闪点和耐压强度,以及有较好的稳定性。 在运行中,绝缘油经常受到氧气、湿气、高温、阳光等作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥作用。为确保绝缘油性能良好,必须定期地对绝缘油进行试验。

表1 运行中变压器油质量标准 序号项目设备变压等级 kV 质量指标 检验方法 投入运行前的油运行油 1 外状透明、无杂质或悬浮物外观目视 2 水溶性酸 (pH值) >5.4 ≥4.2 GB/T7598 3 酸值, mgKOH/g ≤0.03 ≤0.1 GB/T7599或 GB/T 264 4 闪点(闭口),℃≥140(10号、 25号油) ≥135(45号油) 于新油原 始测定值 相比不低 于10 GB/T261 5 水分1), mg/L 330 ~ 500 220 ≤110及以下 ≤10 ≤15 ≤20 ≤15 ≤25 ≤35 GB/T7600或 GB/T7601 6 界面张力 (25℃),mN/ m ≥35 ≥19 GB/T6541 7 介质损耗因数 (90℃) 500 ≤330 ≤0.007 ≤0.010 ≤0.020 ≤0.040 GB/T5654 8 击穿电压2), kV 500 330 66 ~220 35及以下 ≥60 ≥50 ≥40 ≥35 ≥50 ≥45 ≥35 ≥30 GB/T507或 DL/T429.9 9 体积电阻率 (90℃) Ω·m 500 ≤330 ≥6×1010 ≥1×1010 ≥5×109 GB/T5654或 DL/T421 10 油中含气量,% (体积分数) 330 ~500 ≤1 ≤3 DL/T423 或DL/T450 11 油泥与沉淀物,% (质量分数) <0.02以下可忽略不计GB/T511 12 油中溶解气体 组分 含量色谱分析 按DL/T596―1996中第6、 7、9章 见附录A(标准的附录) GB/T17623 GB/T7252

电力变压器试验标准与操作规程

变压器试验标准与操作规程 1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压KV 2.标志缩写含义 SI: Switching impulse,操作冲击耐受电压;

LI: Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC: Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ;)Partial discharge (, 局部放电;AC 长时Long duration AC,: ACLD. ACSD: Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC: Separate source AC,外施AC,丄频耐压; h? v. : Height Voltage iH压; l.v. : Low Voltage 彳氐压; m. v. : Middle Voltage 中压; AC: Alternating current 交流电; U: Highest Voltage for eguipment 设备最高电压。z3.直流电阻不平衡率 ?变压器汕箱密封试验标准4

6.绝缘试验 变压器绝缘电阻限值参数值单位:M

①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分布特点可分集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表而绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝缘产生破坏性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷的情况下,再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大 化。例如在进然后再考虑进应当进行干燥处理,行非破坏性试验后发现变压器

耐压测试标准

武汉华能阳光电气有限公司 耐压测试标准 1.进行耐压测试的原因 正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。 2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现: Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。具体测试电压如下:

武汉华能阳光电气有限公司 (a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。 (b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。 (c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。 (d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。 双重绝缘的产品: 测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V) 带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间 2500 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 2500 加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间 4000 加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 4000 可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间 2500

当前国内电力行业测定绝缘油的击穿电压采用了几种不同的方法和标准

当前国内电力行业测定绝缘油的击穿电压采用了几种不同的方法和 标准, 各方法之间有明显的差异, 导致测定结果不同。各部门对方法和标准的认识、理解不尽统一, 对结果的解释也不尽相同。 1测试方法 1.1 标准的比较 目前关于绝缘油击穿电压测试方法的标准比较常用的有GB/ T 507 -1986 《电气用油绝缘强度测定法》和DL/ T 429 - 1991 《电力系统油质试验方法》, 其中GB/ T 507 -1986 主要参照IEC 156绝缘油电气强度测定方法制定, 与IEC 156 差别很小。GB/ T 507 1986 和DL/ T 429 1991 这两种标准的测试方法( 前者简称方法一, 后者简称方法二) 差别较大, 主要差别有两点: 一是电极形状不同, 方法一采用球形和球盖形电极,方法二的电极为平板倒角形; 二是测定油杯容量不同, 方法一规定油杯容积为300~ 500 mL, 而方法二规定油杯容积不得小于200 mL ( DL/ T 429 1991 的附录中另有小电极、小油杯、小间隙的试验方法) 。在D L/ T 429 1991 中有一条注释: 经过滤处理, 脱气和干燥后的油及电压高于220 kV以上的电力设备, 应按GB 507 电气用油绝缘强度测定法, 采用球盖形电极进行试验。这两种方法的应用在相关变压器油质量测定标准中有明显的规定: GB/ T 2536 1990 变压器油和SH0040 1991 超高压变压器油中规定击穿电压的测定采用方法一; 在GB/ T 7595 2000 运行中变压器油的质量标准中规

定击穿电压的测定采用方法一或方法二; 在GB/ T 50150 1991 电气设备安装工程电气设备交接试验标准中规定绝缘油的电气强 度试验采用方法一, 但试验电极采用平板倒角形电极。 1.2 标准的执行现状 目前国内电力行业, 尤其是供电系统和安装系统, 绝大多数采用方 法二测试绝缘油击穿电压, 即以平板倒角形电极和较小的油杯进行 测试, 但又忽略了D L/ T 429 1991中的注释, 无论是什么状态的油, 从什么电压等级的电气设备中采集的油样, 统统都用方法二进 行测试。 1.2.2 原因分析 在电力系统中基本上采用方法二测试绝缘油击穿电压, 这种状况的 形成有历史沿革的原因, 也有方法一用油量大的原因。 多年来, 各用油部门一直采用方法二进行击穿电压的测试, 相应的 试验设备( 如电极、油杯) 都为适应方法二而设计。要严格执行标准, 针对不同油样, 随时更换油杯、电极, 必须对测试设备进行更新改造, 这给试验人员增添了许多麻烦。绝大多数情况下, 试验人员就用一种电极、一种油杯测试所有油样, 若试验结果能满足不同等级要求的绝缘油击穿电压标准, 这也是一种不错的选择, 而且不会产生任何分歧, 但是, 如果测定值介于合格与不合格之间, 麻烦就出现了。例如, 需测定一台500kV 运行中变压器油的击穿电压, 采用平板倒角形 电极和小油杯, 以及相配套的升压设备等试验设备, 电极之间距离 2 5 mm, 测定的结果为46 kV,这显然不满足GB/ T 7595 2000 规

绝缘油耐压测试仪.

武汉世纪华胜科技有限公司 FS2080绝缘油耐压测试仪 一.概述 华胜FS2080绝缘油介电强度测试仪是根据国家电力行业标准《全自动绝缘油介电强度测试仪通用技术条件 DL/T 846.7 — 2004》开发的产品。 本仪器采用单片机控制,采用先设定后开机测试的方式,测试过程自动完成,无须人工操作,所以,与传统测试方法相比,具有使用安全、操作简单、数据准确等特点。 二.主要功能与特点 本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。其主要性能特点: 1.本仪器设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。 2.采用了微型TPU-A面板式打印机,自动一次性打印输出。 3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置时间、声控光控提醒一次性连续打印。 4.本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。 三.主要技术参数 1. 工作电源:AC 220V ±10%、50HZ ±5% 2. 测量范围:AC 0-80kV 3. 限定电流:10.5mA 4. 测量准确度:1.5% 5.调压速度:2.5KV/S±10%

6.预定设置:次数1—9 搅拌时间0—1分39秒 静置时间0—10分39秒 7. 使用条件:环境温度5℃—35℃相对温度≤75% 8. 油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径 9. 体积:415×315×315mm3 10. 重量:30kg 四.面板说明 图一面板示意图 (1电源开关(2电源插座 (3高压舱(4安全开关 (5安全接地(63A保险 (7显示屏(8设置盘

(9指示灯(10键盘 (11打印机 五.操作步骤 1.输入电源 连接安全接地,插上220V交流电源,检测电源(按电源插头上面标识:左零右火相连正确无误,否则易烧保险管【注意!】 2.取油样 ①将油杯两电极间距调整在2.5mm:(将一端电极调整在偏中位置,将锁住此轴杆 的螺钉旋紧,将另一端螺杆逆时方向拧开取出塞尺棒或标尺于两电极间靠紧两电极,锁住螺钉取出塞尺,如图二。 ②将油杯处理干净,置干净的磁振子于油杯内,注满准备好的油样,翻开高压盖置 油杯于高压仓两高压柱间,平稳放置盖上高压盖压好安全开关。 图二高压舱内布置图 (1高压舱(2高压柱 (3轴杆(4电极

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

耐压测试标准

耐压测试标准 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准; 1.进行耐压测试的原因 正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。 2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现: &&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial:CAN/ 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。具体测试电压如下: (a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。 (b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。 (c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。 (d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。 双重绝缘的产品: 测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V) 带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500 加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000

相关文档
相关文档 最新文档