文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 裂缝出现原因及防治分析

裂缝出现原因及防治分析

裂缝出现原因及防治分析
裂缝出现原因及防治分析

1.裂缝的性质

砌体最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。

(1)温度裂缝

①裂缝分布及表现

外纵墙顶部两端的八字缝、包角水平缝、门窗洞口的端角裂缝等。

②裂缝成因及机理(要点)

屋盖与其下墙体的温差:工程实测数据:屋盖温度可达40—50c,屋盖墙体温差可达20-30℃,其产生的温度应力,足以使墙体开裂。

温度场分布温度梯度沿纵向越大时,温度应力越大,温度梯度越大,最大应力越靠近墙体的两侧端角部。

墙体长度:墙体长度不但影响温度应力大小,还影响其分布。但温度应力与墙长成非线性关系,长度成倍增加,温度应力增加很少。其趋势是墙体越长,最大应力越集中向墙体的两个上部端角。有限元分析:墙长宽比>4时,最大温度应力出现在墙体的两个上部端角,长度小于此值,由边向中间靠拢。

门窗洞口:门窗洞口会出现应力集中,是墙体薄弱环节。孔洞的存在对温度应力的影响很大,与无洞墙相比,有洞墙体温度应力平均增加70%,而孔洞率大小改变带来的温度应力相对较小。孔洞对温度应力的影响很大,最大应力出现在端部第一开间的洞口之角部。

房屋进深和开间:房屋进深和开间也影响墙体温度应力的大小。计算表明随进深增大温度应力加大,但成非线性,即随进深越来越大,

应力增加越来越小。进深尺寸对墙体温度应力大小也有影响,但对温度应力的分布没有影响。

纵横墙的空间作用:纵横墙相互约束,横墙越多,纵墙受到的约束越大,纵墙的刚度越大,墙体对楼板的约束增加,温度作用下墙体的温度应力越大。开间尺寸3.6m,横墙的存在使纵墙的温度应力增加12%,随开间增大,横墙作用减弱,纵墙的温度应力增加开始减少。横墙存在对温度应力的分布影响很大,由于横墙的分隔,纵墙的温度应力分布不再连续,而为以横墙为界分区分布。

(2)干缩裂缝

①裂缝分布及表现

山墙及大片墙(无洞)在底部出现的枣核状裂缝;沿建筑物底部1—2层窗洞下墙体的上大下小的竖缝或沿窗洞下角部的斜缝,沿墙开间分布比较均匀;沿块体或混凝土构件周边的裂缝。

②裂缝成因及机理(要点)

砌体材料干缩变形:材料在约束条件下产生的干缩变形应力,包括二次干缩应力所致。主要指干缩变形大的混凝土砌块、粉煤灰砖、灰砂砖等块材,其干缩变形可达0.3。06.mm/m。砌体干缩率可达0.2-0.3mm/m(取自IS09652-1国际标准)。成型后养护28天,仅完成收缩40%左右;块体对湿度变化敏感。

干缩应力的分布(试验分析):干缩变形作用下墙体内的应力分布规律是中间大,两侧小,下部大,上部小。墙体中主拉应力值与水平应力几乎相同,说明主拉应力方向就是水平方向。

门窗洞口对干缩应力分布和大小影响最大,设洞口墙片远大于无洞墙片。带门窗洞口的墙片的干缩应力会增大40%,而横墙和楼板使干缩应力的增加并不多。

(3)温度及干缩裂缝

多数情况是由两者或多种因素所致,情况较为复杂,引起墙体裂缝是这些因素的共同作用,但体现在建筑物上,仍能呈现出是以温度还是以干缩为主要的裂缝。

(4)设计、材料、施工不当引起的裂缝

①设计方案不合理,现浇混凝土外露或保温不好。

②施工未按图纸或标准实施。

③超出规范规定,而无具体处理措施。

④施工监督执行不到位。

2.砌体裂缝的控制

1。裂缝的危害和防裂的迫切性

(1)降低耐久性、整体性和抗震能力。

(2)影响观瞻和使用功能(裂缝、渗漏等)。

(3)住房商品化对裂缝提出十分严格的标准,引起官司,影响新

材料推广。

(4)必须重视墙体裂缝的预防措施。

2.裂缝宽度的标准问题

(1)到目前为止,墙体裂缝不可避免。

(2)裂缝宽度标准如何定:

混凝土受弯构件主要防止钢筋锈蚀和耐久性要求,有0.2—0.3mm 限值;

德国配筋砌体有类似钢筋混凝土构件的规定;

无筋砌体无裂缝宽度限制的规定。

(3)对砌体结构裂缝多宽无害也无标准.

裂缝宽度标准很难确定,从感观上涉及到肉眼观察可接受的美学方面的问题,同时取决于观察人的目的和观察的距离。对钢筋混凝土结构,裂缝宽度>0.3mm,通常在美学上是不能接受的。(4)必须认真对待砌体裂缝,虽超过0.3mm对安全无害,但用户难以接受。

三、现有控制裂缝的原则和措施

总的情况不太得力,存在问题有二:

1.设计重视强度而忽略抗裂措施

原因住房公有制所致,房子为公和低标准。

2.我国《砌体规范》抗裂措施的局限性

(1)防裂措施一般化,未考虑地域气候差异。

(2)未考虑各种材料变形性能的差异,采用统一温度区段,必须产生严重裂缝。

(3)国外标准对此严格区分,对干缩大材料的温度区段短得多,如美国砌体规范(ACl531)规定:

标准收缩缝间距6-7.5m;

最大收缩缝间距按表1确定;

对配筋率≥0.07%的砌体,收缩缝间距可取L/H和30m较小者。英国规范:对粘土砖为10-15m,对混凝土砌块及硅酸盐砖一般不应大子6m。

表l 砌体房屋最大收缩缝间距限值

┌────────┬─────┬─────────────┐

│││水平配筋间距(Nn) │

│房屋单元│无筋砌体││

││├───┬───┬───┤

│││ 600 │ 400 │ 200 │

├────────┼─────┼───┼───┼────┤

│长高比(L/H) │ 2 │ 2.5 │ 3.0 │ 4.0 │

│最大长度(m) │ 12 │ 14 │ 15 │ 18 │

│折算配筋率(%) │ 0 │ 0.0l │ 0.015│ 0.03 │

└────────┴─────┴───┴───┴────┘

(4)砌体抗裂配筋率问题

类同混凝土,配筋提高抗裂能力。国外曾有研究,从经济和实用角度,提出和混凝土构件类似的抗裂含钢串,如德国将室内等有利条件允许裂缝宽度为0,3mm,室外等不利条件裂缝宽度为0.2rani,进行试验计算获得最小抗裂含钢率Pmin,并和有关

规范规定列于表2。

表2 砌体抗裂最小含钢率Pnlin

┌─────┬───────────────┬────┬───┐

││最小含钢率Qmin │││

│├────────┬───────┤││

│砂浆等级│ flm=0.2MPa │ flm=0.4MPa│ DIN │ EC6 ││├────┬──┼───┬───┤││

││W'm=0.2│Wm=0.3│Wm=0.2│Wm=0.3│││

├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┤

│ M5-M9 │ 0.14 │ 0.11 │ 0.27 │ 0.21 │ 0.10 │

0.00 │

│ M10-M19│ 0.14 │ 0.09 │ 0.22 │ 0.17 ││ 0.03 ││≥M20 │ 0.09 │ 0.07 │ 0.18 │ 0.14 │ 0.20 │

0.15 │

└─────┴────┴───┴──┴───┴────┴───┘

注:1.表中flm、Wm分别为砌体抗拉强度平均值和平均裂缝宽度(mm);

2.德国标准DIN,其规定的最小含钢率考虑平均裂缝宽度0.2mm 是足够的。而欧共体标准(EC6)规定的最小含钢率0.03%大小

了,根据flm=0.2MPa计算出裂缝处的钢筋应力Qs=0.667MPa,该值巳超过流限。只要在第一个裂缝处的钢筋应力达到流限的情况下,限制裂缝宽度是可行的。

从表2可见,除EC6较低外,其余均达到配筋砌体的最小含钢率Pmin≥0.07%的要求,而与钢筋混凝土最小含钢率接近,有足够抗裂效果。另外提高砂浆等级也增加抗裂能力。

作者在《砌体结构部分配筋对裂缝控制和伸缩缝间距的讨论》一文中的计算结果:

常见6m左右间距干缩裂缝,对灰砂砖、粉煤灰砖砌体房屋,在窗台下配3中8,裂缝宽度可控制在≤0.3mm,对混凝土砌块墙需2¢12。这与欧、美规范干缩裂缝控制间距很相近。

四、防止墙体开裂的具体构造措施建议

综合国内外研究成果,结合国情体现“防”、“放”、“抗”概念的可实施措施。在下面将对这个三字经的概念作简要解释。(一)解决墙体开裂的“防”、“放”、“抗”原则

1.“防”

适当的屋面构造处理,减少屋盖与墙体温差,减少屋盖与墙体的变形,效果最佳。

(1)改善屋面保温层性能、防止屋面渗漏。南方加设屋面隔热及通风层。

(2)外表浅色处理,外墙、屋盖刷白色,可使其内表面降温,隔热指标9值可提高3倍以上。

(3)作蓄水屋面或无土种植屋盖。

(4)严格控制块体上墙含水率。

国内要求在施工现场停留一段时间方可上墙砌筑(28d);

日本要求各种砌块含水率均不超过40%;

美国、加拿大根据使用砌块地区湿度环境和砌块收缩系数提出不同要求:

如美国当砌块规定收缩率≤0.03%时,对高湿环境容许相对的含水率为45%,中湿为40%,干燥为≤35%。并把砌块分为有含水量控制和无含水量控制的两类砌块。

2.“放”

采用适当措施,允许屋盖或墙体在一定程度上自由伸缩。例如:(1)对砂浆的找平层进行分隔,6X6m,用胶泥堵缝防漏,并与女儿墙交接处断开20—30mm,设沥青麻刀堵缝。

(2)在屋面板下设滑动层,减少屋面推力。

(3)设控制缝,使应力重分布,减少应力。

(4)选用柔性屋盖。

3。“抗”

通过构造措施,如设圈梁、构造柱、芯柱插筋,加强墙体整体性和抗裂能力,以达减少墙体变形,减少裂缝。这些措施包括:

(1)提高块体与砂浆等级,提高砌体的抗拉强度。

(2)设置灰缝水平钢筋,提高砌体抗剪强度。

(3)设置构造柱或芯柱,在墙体变形最大部位设置时有明显的效

果。砌块墙中设置芯柱也能增强墙体稳定性和整体性。

(4)设圈梁、增强整体性,限制墙体变形乙

(5)在易开部位采’取适当措施,如在外墙两端第一个开间内沿

窗洞设置水平配筋带,在窗洞口两侧设芯柱。

(二)防裂措施的优化,及实践

关键:提高认识、转变观念,把砌体裂缝与强度(承载力)同样对待,善于和敢于将国内外好的抗裂措施和研究成果用于工程设计,并不断总结,解决裂缝不再是难题。

1.新的防裂措施已纳入到新修订的《砌体结构设计规范》GB50003有关章节。

(1)调整了干缩变形较大砌体材料房屋的温度区段长度。

(2)引入了屋面构造层的分隔缝的规定。

(3)引入了对干缩变形较大砌体材料房屋的设置控制缝的原则。

(4)增加了对砌体房屋,特别是干缩变形较大砌体房屋易开裂部

位的构造措施。

2.关于在墙体中设控制缝的问题

(1)控制缝的效果

国外广泛应用控制缝,但多限于少层建筑,尚未见到更多的研究背景。

a.控制缝对温度应力的影响

研究表明,控制缝间距30m时,温度应力几乎无改变,控制缝缩短剩20m、lOm时,温度应力随控制缝间距缩短减少。

计算表明,l0m的控制缝间距,对60m长的建筑可减少温度应力16%。可见控制缝是行之有效的预防措施。

b.控制缝对房屋抗震性的影响

哈尔滨工业大学《控制缝对砌块建筑抗震性能的影响分析》的研究报告得出如下结论:

7度区的多层砌块房屋,为防止和减少墙体裂缝,在顶层外纵墙每8-12m设置竖向控制缝时,房屋在不同幅值的地震波作用下,最大层间位移与绝对位移较设缝前有所增长,顶层的层间位移增长幅度为20%,绝对位移增长幅度为2%,其余各层的层间位移及绝对位移增长幅度均很小,在1%左右。

顶层层间位移的较大幅度增长并未使顶层达到开裂,因而顶层在不同地震波加速度作用下仍处于弹性工作状态。

设置控制缝后,各层的最大地震作用与非设缝情况相比,变化幅度在5%左右,顶层地震作用较不设缝时增长1%—4%,其余各层地震作用较不设缝时减少。

房屋整体的震害结果并未因控制缝的设置而严重。结构的整体性及抗震性能的降低程度很小,完全满足抗震要求。因此,多层砌块房屋在顶层设置控制缝的防裂措施可在7度区应用。

如外墙为复合保温墙(空腔墙),顶层设置控制缝后结构仍具有良好的抗震性能,具体结论同上条。

(2)控制缝设置的举例

根据国外经验及国内的试验研究成果,控制缝的具体设计已反映

在东北标办《混凝土砌块建筑构造图集》中,一般控制缝宜设置在墙体的薄弱部位或应力集中处,或设置在墙的高度或厚度突然变化处。例如:

在墙转角的适当部位;

在门窗洞口一侧或两侧;

控制缝在楼层处可不贯通,可仅在1-2层和顶层的上述位置设置;控制缝宽度不大于12mm,或作装饰竖缝,应用弹性密封材料嵌缝;

控制缝的间距对有规则洞口的外墙不大于6m,对无洞墙体不大

于8m及墙高的3倍,,在墙的转角部位,控制缝至转角不大于4.5m。控制缝的功能不同于传统温度缝,既允许墙体伸缩变形,而且应具有封闭或传递水平力的作用。

3.其它抗裂措施

砌体内的配筋能有效地提高抗震能力,这一点它和钢筋混凝土结构是一致的。通常为水平配筋或水平配筋构件。

(1)设置水平钢筋网片

灰缝抗裂钢筋宜不小于2¢4,横筋间距不大于200mm变形钢

筋焊接网片,网片竖向间距不大于600mm。设置位置:

在墙洞口上下第一道或第二道灰缝中,伸入洞侧长度≥600mm;

在楼屋盖标高上下第二或第三道灰缝中,及靠近墙顶部位;

网片宜通长设置,当不便通长设置时,搭接长度不小于300mm;网片应锚入相交墙或转角墙中,锚长≥300mm;

网片钢筋直径不大于灰缝厚度的二分之一,应埋于砂浆中,砂浆保护层上下不小于3mm,外侧不小于15mm;

利用灰缝钢筋作抗剪钢筋时,配筋量应由计算确定。

(2)设置水平配筋带

水平配筋带对≤190mm的墙体不小于2¢12,对>190mm的墙体不小于2中16,其竖向间距不应大于1800mm,也不宜小于600mm。设置位置:

在楼屋盖处及墙体的顶部;

在窗洞的下部;

配筋带钢筋搭接长度不小于600mm,锚入转角墙约束区的长度不小于25d和300n皿;

配筋带遇控制缝可切断;

配筋带与灰缝钢筋具有如表3的对应关系。

设置配筋网片或配筋带的砌体房屋,其控制缝的间距不宜大于30m,应配筋率≥0.07%时,可不受此限制

楼板开裂原因和处理方案(汇总)

钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要仔细 观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构又一般都是带裂缝受力工作的,假如借助仪器,甚至还 可以发现裂缝是时刻发生变化的,随着裂缝的发展变化,结构构件的耐久性和适用性会不同程 度的降低,严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂缝产生的原因和 裂缝对结构功能的影响并加以控制是一个十分重要的。 一、混凝土裂缝种类: 外荷载引起的裂缝:外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性,通过计算分析就 可以读岀正确的结论。女口:矩形楼板板面裂缝成环状,沿框架梁分布,板底裂缝成十字或米字集中于跨中;转角阳台或挑檐板裂缝位于板面起始于墙板交界以角点为中心成米字形向外延伸受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。 温度收缩裂缝:温度收缩裂缝是一种建筑最常见的裂缝,主要是由于结构的温度变形及材料的 收缩变形受阻及应力超标所致。现浇板收缩裂缝主要集中在房屋的中部和房屋四周阳角处,裂缝成枣核状止于梁边。房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的 负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生 4 5度左右的楼地面斜角裂缝。其原因主要是砼的收 缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现 行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面 梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在 分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂,产生4 5度左右的斜角裂缝。虽然 楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水的情况下会发生渗漏,影响正常使用。

混凝土地面产生裂缝的原因分析及处理措施

混凝土地面产生裂缝的原因分析及处理措施 钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要 仔细观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构一般都是带裂缝受力工作的,假如借助仪器, 甚至还可以发现裂缝是时刻发生变化的,随着裂缝的发展变化,结构构件的耐久性和适用 性会不同程度的降低,严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂 缝产生的原因和裂缝对结构功能的影响并加以控制是十分重要的。 一、混凝土裂缝种类: 外荷载引起的裂缝:外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性,通过计算分 析就可以得出正确的结论。如:矩形楼板板面裂缝成环状,沿框架梁分布,板底裂缝成十 字或米字集中于跨中;转角阳台或挑檐板裂缝位于板面起始于墙板交界以角点为中心成米 字形向外延伸。受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。 温度收缩裂缝:温度收缩裂缝是一种建筑最常见的裂缝,主要是由于结构的温度变形及材 料的收缩变形受阻及应力超标所致。现浇板收缩裂缝主要集中在房屋的中部和房屋四周阳 角处,裂缝成枣核状止于梁边。房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的 分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。其 原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等 多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方 向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收 缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先 开裂,产生45度左右的斜角裂缝。虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在 有水的情况下会发生渗漏,影响正常使用。 地基不均匀沉降产生的裂缝:由于地基沉降不均匀使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。不均匀沉降产生的裂缝多属贯穿性裂缝,其走向与沉降情况有关。 使用商品混凝土引起的收缩裂缝:商品混凝土由于采用泵送,混凝土的流动性要好,因此 一般商品混凝土的坍落度都较大,水灰比较大,如保证水灰比则要增加水泥用量,这样就 使混凝土在硬化阶段出现收缩裂缝。裂缝的产生大多在砼浇筑初期,即浇捣后4~6小时 左右,裂缝形状不规则且长短不一,互不连贯,产生裂缝部分大多为水泥浮浆层和砂浆层。有于砼坍落度偏大,表面经过振捣形成一层水泥含量较多,收缩性较大的水泥浮浆层及砂 浆层一方面由于砼初凝时表面游离水分蒸发过快产生急剧的体积收缩,而此时砼早期强度 较低(面层为砂浆层强度更低),不能抵抗这种变形应力而导致砼表面开裂,另一方面由于 面层浮浆或砂浆的收缩值比基层砼大许多,而造成变形值不同导致面层开裂。 预埋管线引起的楼板裂缝:预埋线管处沿管线方向出现表面裂缝;局部出现呈发散状或龟 裂状的不规则裂缝。预埋线管,特别是多根线管的集散处是截面砼受到较多削弱,从而引

现浇混凝土楼板开裂的原因和处理方法

现浇混凝土楼板开裂的原因 随着建筑业的发展,现浇钢筋混凝土楼板(盖)非常普遍,但在实际施工中又出现了一个质量通病问题——那就是裂缝问题,我现就对现浇钢筋混凝土楼板(盖)开裂的原因、预防及处理措施与大家分享、交流。 一、现浇混凝土楼板(盖)开裂的原因: 先来看看现浇混凝土楼板(盖)开裂的几种情况: 1)裂缝在现浇板角部,并与现浇板边缘约成45°,斜向发展; 2)裂缝在现浇板的跨中,近似直线型发展; 3)裂缝在现浇板的边缘,近似直线发展; 4)纯粹是不规则的裂缝再来分析现浇混凝土楼板(盖)开裂的原因: (1)混凝土方面:目前一般都采用商品混凝土,正规厂家的商品混凝土一般不应该有问题,但也不是没有一点可能,还是要加强检查。影响开裂的因素有配合比、水灰比、水泥品种、强度等级、水泥用量、粗骨料用量与粒径、粉状掺合料、外加剂。 (2)设计方面: 1)建筑平面收缩裂缝往往出现在收缩应力集中的薄弱截面上,在建筑设计中,一般只注重建筑功能而忽视建筑结构问题。如建筑平面不规则,而结构设计时又没有采取加强措施,在凹凸角处容易产生温度应力和收缩应力集中,从而造成板开裂。

2)楼板配筋板配筋间距偏大,特别是板面抵抗负弯矩的钢筋未通长设臵,致使在靠近板边缘处沿负弯矩筋端部出现裂缝。而在房屋角部的板角处,双向板由于收缩是双向的,由于没有配臵足够的构造钢筋,因此产生450斜裂缝。 3)楼板厚度钢筋混凝土构件的受力是由钢筋与混凝土共同承担的,现浇混凝土楼板过薄,板的刚度势必降低,受拉钢筋和受压混凝土应力增大,板因此开裂。 4)楼板中暗埋PVC管由于楼板较薄,因此在埋有PVC管线处楼板截面削弱很大,而楼板跨中部位一般只有一层下部钢筋,容易出现顺着PVC管线走向的裂缝,如我们发现板中部的通长裂缝经常从灯头处穿过。 (3)施工方面: 1)混凝土强度的影响混凝土强度未达到设计要求,同时混凝土的抗拉强度降低,从而引起楼板开裂。如某住宅楼楼板,设计要求混凝土强度等级为C25,而实测混凝土强度仅达到16.7MPa,强度远远达不到设计要求。 2)配筋和楼板厚度达不到设计要求施工中,由于钢筋配臵不符合要求、钢筋间距偏大和楼板厚度不符合设计要求,均会导致楼板开裂。严重时,由于施工中擅自减小配筋量,则会引起构件的安全问题。 3)钢筋保护层偏大施工浇注混凝土时为铺设架板,施工人员在钢筋上踩踏,致使上层钢筋的保护层厚度偏大,引起板面开裂。特别是负弯矩钢筋没有通长配臵时,裂缝往往会出现在负弯矩钢筋的端部,沿板边缘近似成直线发展。

砼表面裂缝原因分析

砼表面裂缝原因分析 The manuscript was revised on the evening of 2021

砼表面裂缝原因分析 一、混凝土裂缝类型及成因 实际上,钢筋混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,甚至多种因素互相影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种原因,其中最常见的是混凝土早期裂缝,混凝土早期裂缝有以下几种:1、塑性沉降裂缝此类裂缝产生的主要原因是由于混凝土骨料沉降时受到阻碍(如钢筋、模板)而产生的。这种裂缝大多出现在混凝土浇注后小时至3小时之间,混凝土尚处在塑性状态,混凝土表面消失水光时立即产生,沿着梁及板上面钢筋的走向出现,主要是混凝土塌落度大、沉陷过高所致。另外在施工过程中如果模板绑扎的不好、模板沉陷、移动时也会出现此类裂缝。 1、塑性收缩裂缝 此类裂缝产生的主要原因是混凝土浇筑后,在塑性状态时表面水分蒸发过快造成的。这类裂缝形状不规则、长短宽窄不一、呈龟裂状,深度一般不超过50mm.多在表面出现,产生的原因主要是混凝土浇注后3—4小时左右表面没有被覆盖,特别是平板结构在炎热或大风天气混凝土表面水分蒸发过快,或者是基础、模板吸水过快,以及混凝土本身的水化热高等原因造成混凝土产生急剧收缩,此时混凝土强度趋近于零,不能抵抗这种变形应力而导致开裂。 2、温度的变化与湿度的变化 裂缝:混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。 3、原材料质量引起的裂缝

楼面裂缝原因

分析楼面裂缝原因并且给予防治措施 楼面结构出现裂缝原因复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面的问题; 而楼面沿板内预埋管线出现的裂缝尚未引起工程人员足够重视。本人结合多年的工作实践,从设计及施工等多个方面对砖混结构的裂缝进行了分析。 关键词:楼面裂缝;原因;防治措施 1 引言 当前常见存在的房屋裂缝问题,已引起有关单位及各级领导的高度重视。但也发现,有些单位的施工、竣工资料不齐全,对产生裂缝原因的分析以及对裂缝房屋的处理带来困难。总之,裂缝产生的原因是比较复杂的,要想准确地判断裂缝产生的原因,还需要做大量而细致的调查取证工作;所采取的技术措施,还有待于在今后的工程实践中进一步改进和完善。 2裂缝产生原因与防治措施 2.1 设计中的重点加强部位 从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在. 其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且越靠近屋面处的楼层裂缝往往越大.

从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求.而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝.虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水源等特殊情况下会发生渗漏缺陷,容易引起住户投诉,是裂缝防治的重点. 2.2 商品砼的性能改善 目前已普遍采用泵送商品砼进行浇筑,但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼处掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段.因此建议有关部门牵头,尽快健全和统一对商品砼厂商的行业管理,并根据成本投入比例,相应和合理地提高商品砼的市场价格(特别是用于地下室和住宅楼面工程的砼),促使商品砼厂商转变观念,控制好原材料质量,选用高效优质砼外掺剂,改善和减小混凝土的收缩值,建立好控制体系(即按技术导则中第二条执行),是一项改善商品砼质量和性能的根本性工作. 另一方面承包商在订购商品砼时,应根据工程的不同部位和性质提出对砼品质的明确要求,不能片面压价和追求低价格、低成本而忽视了砼的品质,导致砼性能下降和收缩裂缝增多.同时现场应逐车严格控制好商品砼的坍落度检查,以保证砼熟料的半成品质量.

现浇混凝土楼面裂缝的原因及综合防治措施 周刚

现浇混凝土楼面裂缝的原因及综合防治措施周刚 发表时间:2018-07-09T11:20:15.547Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:周刚 [导读] 摘要:裂缝是现浇混凝土楼面最为常见的质量通病之一,对住宅建筑的使用寿命、使用功能、结构安全都将造成严重影响。 江山市教育局 324100 摘要:裂缝是现浇混凝土楼面最为常见的质量通病之一,对住宅建筑的使用寿命、使用功能、结构安全都将造成严重影响。楼面结构出现裂缝原因复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面的问题。现结合多年来大量施工实践中的经验和教训,以施工为主、兼顾设计和材料等方面,阐述楼面裂缝的原因及综合防治措施。 关键词:楼面;裂缝;防治 1、前言 现浇楼面具有整体性好、施工方便、快速等优点,因而在现代住宅建筑中广泛应用。但是,现浇混凝土楼面容易产生裂缝,若控制不当,任由发展,将会严重影响到住宅建筑的结构安全,对人们的生命财产造成威胁。由于混凝土本身属于非均质材料,其自身的收缩徐变及外界温度变化的影响等,都会导致裂缝的产生。尽管,一些裂缝是在允许范围内的,对建筑结构受力没有影响,但是久而久之,终将会发展成有害裂缝。因此,在施工过程中必须采取有效的防治手段,减小、甚至避免裂缝的产生。 2、裂缝产生的原因 现浇钢筋混凝土屋面裂缝产生的原因比较复杂,虽然施工规范对楼面施工过程及整个操作方法作了明确规定,但由于建筑材料多数露天堆放,品种也多,各工种在室外操作,受气候影响大,加上在施工过程中只要某一种材料达不到要求、操作方法欠妥或管理上的疏忽,都会影响到工程的质量。 2.1施工材料不当 1)采用了质量不合格的材料。比如,水泥、外加剂等质量不合格,那么现浇楼板的混凝土强度就达不到设计要求,在荷载的作用下产生裂缝。 2)砂石料的含泥量过高,严重影响了胶凝材料与骨料的粘结,从而造成混凝土楼面产生裂缝。 3)材料型号不当。尽管采用了合格的材料,但是型号不合适,也有可能导致混凝土楼面开裂。比如,没有根据施工环境的温度、湿度等选择与之相适应的水泥,也有可能产生裂缝。 4)采用了锈蚀严重的钢筋。若楼板内钢筋锈蚀严重,在大气中的氧气、水等长期作用下,将会继续锈蚀,体积继续膨胀,从而造成混凝土开裂。 2.2操作方法不当容易产生裂缝 1)楼面混凝土养护不好易产生裂缝。一般屋面离地面较高、风速大,日照时间长、气温高,混凝土浇筑后如果得不到及时养护或养护不好,由于水分蒸发过快,产生急剧的体积收缩,使混凝土产生裂缝。当前工程施工中现浇钢筋砼楼面普遍采用商品砼,其水泥用量、水灰比、坍落度等都比较大,石子半径又比较小,砼的收缩值比过去现场拌制的砼要大。 2)施工间歇时间过长易产生裂缝。为了保证楼面的整体性,除设计要求外,一般混凝土的浇筑都应一次完成,一旦出现施工留口,这种间歇留口处衔接不好,也会产生裂缝。 3)楼面上层钢筋网保护不当易产生裂缝。其原因为:板的上层钢筋一般较细较软,受到人员踩踏后就立即弯曲、变形、下坠;又没有得到及时纠正,使其不能发挥应有作用,钢筋离楼层模板的高度较大,无法受到模板的依托保护。 4)楼面下层钢筋网保护不当易产生裂缝。在实际施工中,楼面下层的钢筋网在受到混凝土垫块及模板的依托下.保护层比较容易正确控制,但当垫块间距放大到1.5米时,钢筋网的合理保护层厚度就无法保障,钢筋就无法起到其预定的双重作用,从而使楼面板产生裂缝。 2.3材料吊卸造成的裂缝 个别施工单位为了迎合开发商不合理的工期要求,片面追求施工进度,当楼层混凝土浇筑完毕后不足24小时的养护时间,就忙着进行钢筋绑扎、材料吊运等施工活动,混凝土在强度不足的情况下受材料吊卸冲击振动荷载的作用而引起不规则的受力裂缝,并且这些裂缝一旦形成,就难于闭合,形成永久性裂缝。 3、楼面裂缝的防治措施 3.1加强原材料质量控制 严格控制原材料的质量,用于工程建设的各种材料必须符合设计及相关规范要求。水泥应该采用质量可靠、性能稳定的大型水泥厂生产的水泥。水泥必须具备出厂合格证明,并且应该按照要求进行抽样检验。应该采用强度高、干净、针片状少的粗细骨料。粗细骨料的含泥量应该控制在不得大于1%,且不得含有有机物质及其他有害物质。粉煤灰是一种十分重要的掺合料,它不但可以提高混凝土的和易性、可泵性,有利于混凝土的泵送施工;还可以起到替代部分水泥的作用,减少水泥用量,从而降低水泥的水化热。粉煤灰磨细加工应该要达到I级标准。外加剂的性能必须稳定,且必须由配合比试验确定。拌合用水应该采用自来水或者饮用水,严禁采用海水。 3.2施工中应采取的主要技术措施 钢筋在楼面砼板中的抗拉受力,起着抵坑外荷载所产生的弯矩和防止砼收缩和温差裂缝发生的双重作用,而这一双重作用均需钢筋处在上下合理的保护层前提下才能确保有效。在实际施工中,楼面下层的钢筋网在受到砼垫块及模板的依托下保护层比较容易正确控制。但当垫块间距放大到1.5米时,钢筋网的合理保护层厚度就无法保障,所以纵横向的垫块间距限制在1米左右。与此相反,楼面上层钢筋网的有效保护,一直是施工中的一大较难问题。其原因为:板的上层钢筋一般较细较软,受到人员踩踏后就立即弯曲.变形.下坠;钢筋离楼层模板的高度较大,无法受到模板的依托保护;各工种交叉作业,造成施工人员众多.行走十分频繁,无处落脚后难免被大量踩踏;上层钢筋网的钢筋小撑马设置间距过大,甚至不设(仅依靠楼面梁上部钢筋搁置和分离式配筋的拐脚支撑)。根据上述原因在施工过程中,建议使用楼面双层双向钢筋(包括分离式配置的负弯矩短筋)必须设置钢筋小撑马,其纵横向间距不应大于700毫米(即每平方米不得少于2只),特别是对于Φ8一类细小钢筋,小撑马的间距应控制在600毫米以内(即每平方米不得少于3只),才能取得较良好的效果。 3.3预埋线管处的裂缝防治 楼面内的预埋线管,特别是多根线管的集散处截面砼受到较多削弱,从而引起应力集中,容易导致裂缝发生的薄弱部位。当预埋线管

楼板产生裂缝的原因以及防治措施

楼板产生裂缝的原因以及防治措施 “原因分析一、常见原因 1、顶板支撑体系刚度不足,立杆顶部自由端过长; 2、赶工造成楼板上料过早,冲击荷载会产生结构性裂缝; 3、沿楼板预留洞口的劈裂裂缝; 4、冬施期间混凝土保温措施不到位,楼板受冻后堆载; 5、顶板木模采用废机油作脱模剂,容易污染顶板钢筋,减小混凝土对钢筋的握裹力; 6、机电管线预埋在顶板集中平行布置; 7、混凝土养护不到位,塑料布覆盖过早揭开且浇水时间不足,导致表面水分快速蒸发产生干缩裂缝;8、混凝土浇筑过程中有加水现象; 9、终凝前未进行二次抹面或不到位; 10、混凝土浇筑过程中未铺设临时性活动跳板。 二、其他可能原因 1、预拌混凝土中原材料不合格,如水泥安定性不符合要求; 2、水灰比过大; 3、混凝土浇筑前发生离析现象; 4、混凝土保护层控制不当; 5、后浇带处未设置独立支

撑体系,先拆后回顶,造成局部贯通裂缝。 “预防措施” 1、模板支撑系统必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。将顶板支撑立杆上部自由端长度控制在400mm以内;对于层高超过5米的模板支撑体系必须按照规范要求增加水平及竖向剪刀撑,增加架体整体稳定性。 2、现浇板养护期间,当混凝土强度小于时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于10Mpa时,不宜在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时,应采取有效措施,减轻冲击; 3、楼板预留洞口四周考虑洞口加筋; 4、冬季施工加强混凝土保温养护措施,根据现场抗冻临界试块确定撤除保温时间,同时避免上料过早; 5、顶板木模应采用水性脱模剂; 6、楼板内埋置管线时,管线必须布置在上下钢筋网片之间,且不宜立体交叉穿越,确需立体交叉的,不应超过二层管线。线管在敷设时交叉布线处可采用线盒,同时在多根线管的集散处宜采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列,以确保线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。当两根以上管并行时,沿管方向应增加φ4@150宽500mm的钢筋网片,做到在应力集中部位有双层布筋; 7、现浇板浇筑时,应振捣充分,在混凝土终凝前应进

楼板裂缝成因及防治措施

一、常见原因 1、顶板支撑体系刚度不足,立杆顶部自由端过长;(结构性裂缝) 2、赶工造成楼板上料过早,冲击荷载会产生结构性裂缝;(结构性裂缝) 3、沿楼板预留洞口的劈裂裂缝;(结构性裂缝) 4、冬施期间混凝土保温措施不到位,楼板受冻后堆载;(结构性裂缝) 5、顶板木模采用废机油作脱模剂,容易污染顶板钢筋,减小混凝土对钢筋的握裹力;(非结构性裂缝) 6、机电管线预埋在顶板集中平行布置;(非结构性裂缝) 7、混凝土养护不到位,塑料布覆盖过早揭开且浇水时间不足,导致表面水分快速蒸发产生干缩裂缝;(非结构性裂缝) 8、混凝土浇筑过程中有加水现象;(非结构性裂缝) 9、终凝前未进行二次抹面或不到位;(非结构性裂缝) 10、混凝土浇筑过程中未铺设临时性活动跳板。(非结构性裂缝) 二、其它可能原因 1、预拌混凝土中原材料不合格,如水泥安定性不符合要求; 2、水灰比过大; 3、混凝土浇筑前发生离析现象; 4、混凝土保护层控制不当;

5、后浇带处未设置独立支撑体系,先拆后回顶,造成局部贯通裂缝。 预防措施 一、模板支撑系统必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。将顶板支撑立杆上部自由端长度控制在400mm以内;对于层高超过5米的模板支撑体系必须按照规范要求增加水平及竖向剪刀撑,增加架体整体稳定性。 二、现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2Mpa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于10Mpa时,不宜在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时,应采取有效措施,减轻冲击; 三、楼板预留洞口四周考虑洞口加筋; 四、冬季施工加强混凝土保温养护措施,根据现场抗冻临界试块确定撤除保温时间,同时避免上料过早; 五、顶板木模应采用水性脱模剂; 六、楼板内埋置管线时,管线必须布置在上下钢筋网片之间,且不宜立体交叉穿越,确需立体交叉的,不应超过二层管线。线管在敷设时交叉布线处可采用线盒,同时在多根线管的集散处宜采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列,以确保线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。当两根以上管并行时,沿管方向应增加φ4@150宽500mm的钢筋网片,做到在应力集中部位有双层布筋; 七、现浇板浇筑时,应振捣充分,在混凝土终凝前应进行二次压抹,压抹后应及时覆盖和浇水养护; 八、预拌混凝土在运输、浇筑过程中,严禁随意加水;

混凝土结构裂缝产生原因分析,继续教育

第1题 造成结构不均匀沉降的原因主要有()个方面? A.3 B.4 C.5 D.6 E.7 答案:C 您的答案:C 题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 第2题 有()个因素能引起结构温差裂缝? A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 答案:C 您的答案:C 题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 第3题 防止碱-集料反应而引起结构裂缝,有()项措施? A.3 B.4 C.5 D.6 E.7 答案:A 您的答案:A 题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 第4题 塑性收缩裂缝,一般出现在()天气中?

A.湿热 B.干热 C.大风 D.暴风雨 E.干燥 答案:B,C 您的答案:B,C 题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 第5题 ()构件保护层越厚,其在荷载作用下的横向裂缝就越容易出现? A.受拉构件 B.受弯构件 C.受压构件 D.偏心受压构件 E.偏心受拉构件 答案:A,B,D 您的答案:A,B,D 题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 第6题 骨料级配不好,易造成结构()。 A.空洞 B.麻面 C.漏筋 D.涨模 E.凝结时间延长 答案:A,B,C 您的答案: 题目分数:12 此题得分:0.0 批注: 第7题 断面配筋率满足设计要求,钢筋规格粗细对结构裂缝影响不大。答案:错误 您的答案:错误

题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 第8题 水泥越细,水化热越慢。 答案:错误 您的答案:错误 题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 第9题 防止结构养护裂缝,养护水跟水温也有关系。答案:正确 您的答案:正确 题目分数:11 此题得分:11.0 批注: 试卷总得分:88.0 试卷总批注:

浅析楼面裂缝原因及防治措施

浅析楼面裂缝原因及防治措施 发表时间:2016-11-22T11:25:15.697Z 来源:《基层建设》2015年33期作者:李月梅边强 [导读] 楼面结构出现裂缝原因很复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面的问题。 西吉县建设工程质量监督站宁夏回族自治区固原市西吉县 756200 摘要:楼面结构出现裂缝原因很复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面的问题。温度导致结构出现开裂的大多集中在建筑物的顶层以及楼屋面,因外界环境温度变化过大,不同的建筑材料以及建筑物的不同部位在温度作用下产生不同的变形,变形过程又受到外界的约束,进而造成温度裂缝的产生。而楼面沿板内预埋管线出现的裂缝尚未引起工程人员足够重视。本人结合多年的工作实践,从设计及施工等多个方面对楼面的裂缝进行了分析。 关键词:楼面裂缝;原因;防治措施 1 引言 当前常见存在的房屋裂缝问题,已经引起有关单位及各级领导的高度重视。但也发现,有些单位的施工、竣工资料不齐全,对产生裂缝原因的分析以及对裂缝房屋的处理带来极大困难。总之,裂缝产生的原因是比较复杂的,要想准确地判断裂缝产生的原因,还需要做大量而细致的调查取证工作;所采取的技术措施,还有待于在今后的工程实践中进一步改进和完善。 2 裂缝产生原因与防治措施 2.1 设计中的重点加强部位 从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,因外界环境温度变化过大,不同的建筑材料以及建筑物的不同部位在温度作用下产生不同的变形,变形过程又受到外界的约束,进而造成温度裂缝的产生。此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在. 其原因主要是混凝土的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且越靠近屋面处的楼层裂缝往往越大. 从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑.其实在混凝土凝结硬化过程中,多余的水分会由表及里的蒸发出去,在混凝土构件的截面上就会出现温度差值,使得混凝土构件横截面出现不均匀的干缩。混凝土由于受到收缩作用进而在内部出现拉应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度时就会导致裂缝的产生。混凝土塌落度的大小对裂缝的产生有一定的影响,混凝土在具有较大塌落度情况下,在进行施工振捣过程中就会出现砂浆层以及水泥浮浆层,这两层含有较多的水泥、收缩性能较强;在混凝土凝结硬化时就会有大量的水分蒸发到空气中,导致混凝土的体积出现急剧的收缩,因混凝土早期的抗拉强度无法抵抗变形作用,因而导致混凝土裂缝的产生;此外,因基层混凝土的收缩系数小于砂浆层,因而在两层交接处会出现不均匀的变形,进而导致交接面处产生裂缝,。再因配筋量达不到要求.而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板混凝土的自由变形,因此在温差和混凝土收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝.虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水源等特殊情况下会发生渗漏缺陷,容易引起住户投诉,纠纷、以及索赔等,更是裂缝防治的重点. 2.2 商品混凝土的性能改善 目前已普遍采用泵送商品混凝土进行浇筑,但在激烈的市场竞争中,各商品混凝土厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的混凝土外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段.因此建议有关部门牵头,尽快健全和统一对商品混凝土厂商的行业管理,并根据成本投入比例,相应和合理地提高商品混凝土的市场价格(特别是用于地下室和住宅楼面工程的混凝土),促使商品混凝土厂商转变观念,控制好原材料质量,选用高效优质混凝土外掺剂,改善和减小混凝土的收缩值,建立好控制体系(即按技术导则中第二条执行),是一项改善商品混凝土质量和性能的根本性工作. 另一方面承包商在订购商品混凝土时,应根据工程的不同部位和性质提出对混凝土品质的明确要求,不能片面压价和追求低价格、低成本而忽视了混凝土的品质,导致混凝土性能下降和收缩裂缝增多.同时现场应逐车严格控制好商品混凝土的坍落度检查,以保证混凝土熟料的半成品质量. 2.3 施工中应采取的主要技术措施 楼面裂缝的发生除以阳角45度斜角裂缝为主外,其他还有较常见的两类:一类是预理线管及线管集散处,另一类为施工中周转材料临时较集中和较频繁的吊装卸料堆放区域.现从施工角度进行综合分析,并分类采取以下几项主要技术措施. 2.3.1 重点加强楼面上层钢筋网的有效保护措施 钢筋在楼面混凝土板中的抗拉受力,起着抵抗外荷载所产生的弯矩和防止混凝土收缩和温差裂缝发生的双重作用,而这一双重作用均需钢筋处在上下合理的保护层前提下才能确保有效.在实际施工中,楼面下层的钢筋网在受到混凝土垫块及模板的依托下保护层比较容易正确控制. 与此相反,楼面上层钢筋网的有效保护,一直是施工中的一大较难问题.其原因为:板的上层钢筋一般较细较软,受到人员踩踏后就立即弯曲、变形、下坠;钢筋离楼层模板的高度较大,无法受到模板的依托保护;各工种交叉作业,造成施工人员众多、行走十分频繁,无处落脚后难免被大量踩踏;上层钢筋网的钢筋小撑马设置间距过大,甚至不设(仅依靠楼面梁上部钢筋搁置和分离式配筋的拐脚支撑). 在上述四个原因中,前二条是客观存在,不可能也难于提出措施加以改进(否则楼面负筋用钢量将大大增加,造成浪费).但后二个原因却在施工中必须大大加以改进,对于最后一个原因,根据大量的施工实践,建议楼面双层双向钢筋(包括分离式配置的负弯矩短筋)必须设置钢筋小撑马,其纵横向间距不应大于700 mm(即每平方米不得少于2只),特别是对于Φ8一类细小钢筋,小撑马的间距应控制在600 mm以内(即每平方米不得少于3只),才能取得较良好的效果. 2.3.2 预埋线管处的裂缝防治 预埋线管,特别是多根线管的集散处是截面混凝土受到较多削弱,从而引起应力集中,容易导致裂缝发生的薄弱部位.当预理线管的直径较小,并且房屋的开间宽度也较小,同时线管的敷设走向又不重于(即垂直于)混凝土的收缩和受拉方向时,一般不会发生楼面裂缝.反之,当预埋线管的直径较大,开间宽度也较大,并且线管的敷设走向又重合于(即垂直于)混凝土的收缩和受拉力向时,就很容易发生楼

本人汇总混凝土楼板裂缝(图文解析)

本人汇总混凝土楼板裂缝(图文解析)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

楼板裂缝的一些看法 1、有规则裂缝 1)、楼板渗漏呈比较规则的网状结构,与结构楼板中钢筋网位置基本吻合; 施工原因:楼面浇捣完成后,钢筋、钢管等荷载上的太早,造成楼板震动,导致混凝土与钢筋之间握裹不严密; 主体阶段应严格控制施工进度,楼板浇捣完成后至少24小时后 上荷载;且荷载堆放位置采用方木或者槽钢保护;(主楼抢进度, 最快一次5天一层,应适当放慢进度;) 2)、沿安装管线走向渗漏

原因: 设计方面:板钢筋采用分离式配筋,板中部位无上皮钢筋,不利于裂缝控制 施工方面:PVC管与混凝土粘结力不强,施工中应采用扎丝与钢筋绑扎牢固,且在单层配筋的部位建议采用钢板网加强;最好采用KBG管,与混凝土结合紧密。3)、支模方法不当,且拆模方式不对等原因造成渗漏 施工原因:几处渗漏位置是梁侧模,支模时候采用铁丝拉结,且拆模时直接用撬棍撬铁丝,造成铁丝处混凝土松动; 尽量不要采用铁丝直接穿楼板的方式来固定模板,实在难以避免的,应在拆模 时用钳子剪,不能撬; 4)、楼板放线孔等预留孔洞位置裂缝 施工原因:原主体施工时楼板预留放线方孔,封堵时施工不细致导致新老混凝土之间裂缝,渗漏; 放线孔封闭时周边应凿毛,清理干净后套浆,掺微膨胀剂封堵,并浇水养护; 2、无规则裂缝 设计因素:楼板钢筋采用I级钢,施工中踩踏变形较多,且很难调整,造成局部楼板上部保护层偏厚,容易出现裂缝,建议采用II级钢;适当加密钢筋间距,小于150mm。

混凝土裂缝原因分析及预控、处理措施

浅析混凝土楼板裂缝的原因及预防措施 随着城镇化的快速发展,从上世纪90年代开始,城市住宅建设步伐越来越快,为适应这种不断成倍增长的建设量,同时还要保证质量的前提下,混凝土的商品化应运而生。混凝土的商品化即保证了工程实体质量,又保证了观感及施工速度,更节约了资源,大大提高了建设水平。然而在商品混凝土的使用过程中也出现了各种质量问题,如现浇楼板浇捣过程中普遍存在裂缝的情况,已经是目前比较严重的施工质量通病之一,特别是高层、超高层使用大流动性泵送商品混凝土楼板,然而混凝土裂缝的诱因和种类较为复杂繁多,所以显得防治尤为重要,必须引起我们的重视。因此针对该缺点根据有关资料并结合以往施工经验和一些实际情况,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因和防治措施谈谈自己的认识。望各项目部结合本部工程的结构设计特点、施工部署、进度要求等具体实际情况进行严格控制,做好施工过程中的预控措施工作。 一、裂缝种类及不同阶段产生的原因: (一)、混凝土现浇楼板常见裂缝种类: 1、45°斜裂缝:此类裂缝大部分为板角斜裂缝,实际工程中这类裂缝非常常见。板角45°斜裂缝一般在板角位置大约0.5m~ 1.5m范围内出现,裂缝位于和超出板角放射筋长度范围的情况同时存在。通常楼板一个房间有1~ 2条斜裂缝,有时可能在4条以上的裂缝,一个板角通常有1条裂缝,有时有2条,甚至3条,对应于这种情况,一般楼板底面也会有l条斜裂缝存在,这条裂缝的位置或者与一条裂缝位置吻合,或者位于两条裂缝之间。板角45°斜裂缝的分布情况还与楼板的走向有一定关系,从数据反映的情况来看,楼板西端的板角裂缝多于东端。而在楼板凹凸部位,突出开间的阳角部位开裂情况与板角非常类似,也是存在斜裂缝的主要部位。 2、横向、纵向裂缝:楼板跨中裂缝的分布和数量则呈现一定的随机性,但以横向、纵向最多,大跨度开间中部出现裂缝的几率相对较大,裂缝多为横向,少数为纵向。横向裂缝是指平行于楼板的短边,垂直于楼板长边的裂缝,纵向裂缝是平行于长边,垂直于短边的裂缝。纵向裂缝多发生在具有连续长横墙附近,有时板面会出现无规则的龟裂。裂缝通常位于楼板中部板跨度范围内,有时1条横向裂缝在中间,也有2条裂缝在1/3跨两端的情况。混合结构中楼板大多为双向板,裂缝在接近方形板的双向板中出现概率极高。由于调查的存在裂缝的房屋中无

楼板裂缝原因分析及对策

楼板裂缝原因分析及对策 1、有规则裂缝 1)、楼板渗漏呈比较规则的网状结构,与结构楼板中钢筋网位置基本吻合; 施工原因:楼面浇捣完成后,钢筋、钢管等荷载上的太早,造成楼板震动,导致混凝土与钢筋之间握裹不严密; 主体阶段应严格控制施工进度,楼板浇捣完成后至少24小时后上荷载;且荷载堆放位置采用方木或者槽钢保护;(主楼抢进度,最快一次5天一层,应适当放慢进度;) 2)、沿安装管线走向渗漏 原因: 设计方面:板钢筋采用分离式配筋,板中部位无上皮钢筋,不利于裂缝控制 施工方面:PVC管与混凝土粘结力不强,施工中应采用扎丝与钢筋绑扎牢固,且在单层配筋的部位建议采用钢板网加强;最好采用KBG管,与混凝土结合紧密。 3)、支模方法不当,且拆模方式不对等原因造成渗漏 施工原因:几处渗漏位置是梁侧模,支模时候采用铁丝拉结,且拆模时直接用撬棍撬铁丝,造成铁丝处混凝土松动; 尽量不要采用铁丝直接穿楼板的方式来固定模板,实在难以避免的,应在拆模时用钳子剪,不能撬; 4)、楼板放线孔等预留孔洞位置裂缝 施工原因:原主体施工时楼板预留放线方孔,封堵时施工不细致导致新老混凝土之间裂缝,渗漏; 放线孔封闭时周边应凿毛,清理干净后套浆,掺微膨胀剂封堵,并浇水养护; 2、无规则裂缝 设计因素:楼板钢筋采用I级钢,施工中踩踏变形较多,且很难调整,造成局部楼板上部保护层偏厚,容易出现裂缝,建议采用II级钢;适当加密钢筋间距,小于150mm。板的四个阳角及结构不规则的位置增加放射筋。 材料因素:商品混凝土的配合比等也会影响裂缝的产生;供货前严格审查混凝土配合比;控制石子(粒径5-40mm)、砂(不得细砂)含泥量,适当采用粉煤灰、减水剂等外加剂,降低水泥用量,减少水化热,避免温度收缩裂缝。 施工原因:施工中的混凝土振捣、养护、抹面时间、上荷载的时间等等会影响裂缝产生。 混凝土浇捣完成,12小时内采用薄膜覆盖,确保水分不流失,不需在终凝前的二次抹面; 板上皮钢筋施工后,应做好荷载控制,避免梁、板钢筋重压下变形,导致保护层过厚。楼板内电线管应绑扎牢固,不得过于集中,管边至少2.5cm确保混凝土握裹。

现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因及防治

现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因及防治 发表时间:2008-12-17T15:42:48.543Z 来源:《中小企业管理与科技》供稿作者:刘磊王礼辉[导读] 摘要:最近,“住宅楼浇楼板裂缝问题”成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的产生。本文主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因,探讨施工中具体的防治措施。 摘要:最近,“住宅楼浇楼板裂缝问题”成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的产生。本文主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因,探讨施工中具体的防治措施。 关键词:楼板裂缝结构加固 一、裂缝产生的原因 混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂 混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外掺混合材料、外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝。泵送砼为了满足泵送条件:坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,砼脱水干缩时,就会产生表面裂缝。 混凝土施工中过分振捣,模板、垫层过于干燥 混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝土之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。混凝土浇捣后过分抹干压光和养护不当 过度的抹平压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂。而养护不当也是造成现浇混凝土板裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土的胶结能力。过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏、冬两季,因昼夜温度大,养护不当最易产生温差裂缝。 楼板的弹性变形及支座处的负弯矩 施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载等。这些因素都可直接造成混凝土楼板的弹性变形,致使砼早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂。施工中不注意钢筋的保护,把板面负筋踩弯等,将会造成支座的负弯矩,导致板面出现裂缝。此外,大梁两侧的楼板不均匀沉降也会使支座产生负弯矩造成横向裂缝。 后浇带施工不慎而造成的板面裂缝 为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力,规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇带不完全按设计要求施工,例如施工未留企口缝;板的后浇带不支模板,造成斜坡搓;疏松混凝土未彻底凿除等都可能造成板面的裂缝。 二、裂缝的预防措施 1、严格控制混凝土施工配合比。根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求确配合比。严格控制水灰和水泥用量。选择级配良好的石子,减小空隙率和砂率以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。 值得注意的是近十几年来,我国一些城市为实现文明施工,提高设备利用率,节约能源,都采用商品混凝土。因此加强对商品混凝土进行塌落度的检查是保证施工质量的重要因素。 2、在混凝土浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分,浇捣过程中应尽量做到既振捣充分又避免过度。3、混凝土楼板浇筑完毕后,表面刮抹应限制到最小程度,防止在混凝土表面撒干水泥刮抹。并加强混凝土早期养护。楼板浇筑后,对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护,防止强风和烈日曝晒。 4、严格施工操作程序,不盲目赶工。杜绝过早上砖、上荷载和过早拆模。在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生。通过在大梁两侧的面层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩,避免因不均匀沉降而产生的裂缝。 5、施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实、不按图纸要求留企口缝,以及施工中钢筋被踩弯等现象。同时更要杜绝在未浇注混凝土前就将部分模板、支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形。 三、裂缝的处理方法 1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧浆液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。2、其它一般裂缝处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护。 3、当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。4、当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。5、通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.3mm的,采用结构胶粘扁钢加固补强。板缝用灌缝胶高压灌胶。

浅论住宅楼板斜向裂缝成因分析及控制措施

浅论住宅楼板斜向裂缝成因分析及控制措施 摘要:随着我国国民经济的发展,我国城市建设和发展步入了一个新的事情。从住宅质量的现状来看,整体质量比以往有了大幅度提升,尤其是工程质量的合格率在逐步提高。但是,当前住宅的质量形势还不容乐观,影响住宅使用的质量通病(楼板的裂缝等)仍然很突出,成为群众投诉的热点。本文结合工程实例,分析了楼板产生四角斜向裂缝的原因、理论核算,并提出了控制措施。 关键词:楼板;斜向裂缝;特征;成因;控制措施 随着人们生活水平的提高,老百姓对住房质量的要求越来越高。对于住房,老百姓的消费是慷慨的,动辄几万元、几十万元的投入,这也许会是一辈子的积蓄。但买到了一套有瑕疵的住房,就好像买到一件新衣后发现衣服上破了一个洞。但衣服可以忍痛丢掉,住房能忍痛丢掉吗?无穷的烦恼往往由此而生。住户作为消费者和实际的投资者,对裂缝问题,反应极为敏感,对裂缝处理提出了苛刻的要求。因此楼板裂缝及因其而产生的使用功能和外观质量问题成了住宅质量矛盾的焦点。对我市建筑工程质量监督站受理的住宅质量问题的投诉来分析,住宅工程质量投诉呈急剧上升的趋势,住宅渗、漏、裂缝是主要投诉点,其中楼板的裂缝排在投诉的第一位。消除这些现浇楼板上裂缝的发生,已成为当前亟待解决的问题,也是提高住宅工程质量需要解决的重要内容。控制楼板裂缝发生,首先要全面分析裂缝的特征,然后分析原因,针对原因,采取相应对策措施。 1、工程概述 某高层住宅,建筑面积9172m2,平面为矩形,东西长47. 8m,南北宽15.7m。地下1层,地上13层,总高41.3m。主体结构为C20全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,内外墙均20Omm厚,楼板110mm厚。局部楼板下设有主次梁,公用外走廊板下有悬臂梁,厨厕间外侧设有悬臂式封闭阳台。在墙转角处、交接处和门窗两侧均设有抗震构造柱。建筑物两端有两部电梯和两座辅助楼梯,标准层建筑面积614.12m2,层高2.8m交工验收时发现部分楼层混凝土楼板四角处有多条斜向裂缝,裂缝均出现在施工阶段。 2、裂缝特征 2.1 楼板在山墙和内横墙与外、内纵墙相交45。角之斜向裂缝,直边最长有1.5m左右,个别角有两道斜向裂缝。 2.2 裂缝严重的滑楼板厚度整个截面贯通。 2.3 裂缝宽度0.1~0.8mm不等, 裂缝多呈V字型,一般板上面缝大,板下面缝小。 2.4 炎热季节浇筑砼裂缝较多,低温季节浇筑砼裂缝较少,此越上层,裂

相关文档