文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 视频监控工程验收方案

视频监控工程验收方案

视频监控工程验收方案
视频监控工程验收方案

一、文档验收

文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。

二、机房验收

1、设备材料的验收要求

A.器材验收一般要求

1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明

材料或者与设计不符者不得在工程中使用。

2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。

3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。

4)备品、备件及各类资料应齐全。

B.缆线的验收要求

1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。

2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从

本批量电缆中的任意三盘中各截出100M长度,加上工程所选用的接插件进行抽样

测试,并做测试记录。

4)接插件的检验要求

◆配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要

求。

◆保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。

5)使用配线设备应符合的规定

◆电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。

◆电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正

确、清晰。

2、配线

A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。

B.电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,排列整齐, 捆扎固定,

长度留有余量。

C.电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各

不相同, 并按设计要求编号。

D.电缆电线连接应可靠, 不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。

3、设备安装的验收标准

A.监控台和电视墙

1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入,

而且与墙之间留有适当的操作,检修空间。

2)操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证横平数直,美观,固定

牢固。

3)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心设备安装,重点为固定牢固、美

观。

4)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠,对墙、台体进行可靠接地。

B.机柜、机架安装要求

1)机柜、机架安装完毕后,垂直偏差应不大于3mm。机柜、机架安装位置应符合设计

要求。

2)机柜、机架上的各种零件不得脱落和碰坏,漆面如有脱落应予以补漆,各种标志应

完整、清晰。

3)机柜、机架的安装应牢固,如有抗震要求时,应按施工图的抗震设计进行加固。

C.各类配线部件安装要求

1)各部件应完整,安装就位,标志齐全。

2)安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。

D.模块式通用插座安装要求

1)安装在防静电地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式,

接线盒盖面应与地面平齐。

2)固定螺丝须拧紧,不应产生松动现象。

3)各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

E.电缆桥架及线槽的安装要求

1)桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。

2)桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。

3)垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。

4)线槽截断处及两线槽接接处应平滑,无毛刺。

5)金属桥架及线槽节与节间接触良好,安装牢固。

F.线缆编号标识要求

室内视频线缆,分四部分:

1.由光端机输出至视频分配器

2.由视分器至矩阵机箱的视频线缆

3.由视分器至硬盘录像机的视频线缆

4.由矩阵输出的视频线缆

系统图像质量的主观评价

图像质量的主观评价可采用五级损伤制评定,在按照100Hz等建设标准上,并符合

系统质量的主观评价方法和要求

主观评价应在摄像机标准照度下进行;

主观评价应采用符合国家标准的监视器。彩色电视监视器的水平清晰度应高于270线;

观看距离应为荧光屏面高度的4-6倍,光线柔和。

系统图像质量的客观评价

系统的质量客观测试应在摄像机标准照度下进行,测试所用的仪器应有计量合格证书;

系统清晰度、灰度可用综合测试卡进行抽测,抽查数不宜小于10%,其指标应符合以下规定;在摄像机的标准照度下,图像质量和系统技术指标应满足下列要求:

图像质量按五级损伤制评定,图像质量不应低于4分;相对应4分图像质量的信噪比应符合

图像水平清晰度黑白电视系统不应低于420线,彩色电视系统不应低于380线。

图像画面的灰度不应低于8线。

系统的各路视频信号,在监视器输入端的电平应为1Vp-p。

系统在低照度使用时,在监视画面应达到可用图像,其系统信噪比不低于25dB。

当对主观评价的分级有争议时,可用仪器对系统的随机信噪比及各种信号的干扰进行测试,其指标应符合上表的规定。

对系统的各项功能进行测试,其功能指标应符合设计要求。《功能检测表》的格式应符合下表:

分中心机房建设工程检验表

三、外场施工

2、设备材料的验收要求

1、器材验收一般要求

1)工程所用缆线器材型号、规格、数量、质量,应与订货合同相符并有出厂检验证明。

2)备品、备件及各类资料应齐全。

2、缆线的验收要求

1)工程使用的光缆型号、规格应符合设计的规定和合同要求。

2)光缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

3)光纤验收指标

使用符合ITU-T G.652建议的着色单模光纤。

模场直径:(9-10)um±0.5um(凹陷型)

包层直径:125um±2.0um

模场不圆度:<6%

包层不圆度:≤1%

拉力检验:成缆前的一次涂敷光缆必须全部经过拉力检验,检验拉力大于等于6N,加力时间大于等于1s。

4)光缆验收指标

缆芯结构

松套层绞式结构或中心束管式结构,金属加强构件松套管及缆心内部填充油膏;

护层

铝双面涂塑粘接护层聚乙烯外护套,标称厚度2.0mm-2.5mm,最小厚度不小于标称值的85%;

机械性能

由承包人提供包括抗张强度、抗侧压强度、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、钩挂、弯折、震动、摩擦。

标注:必须标示出“多维社管网”的标牌。

5)光纤衰耗验收指标

符合相关指标要求。

6)光缆外护套完整无损,光缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,还应附有本

批量光缆的技术指标。

7)检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时可测试光纤衰减和光纤长度,测试要求

如下:

衰减测试;应采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或出厂测试数值相差

太大,应用光功率计测试,并加以比较,判定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

8)光纤接插线软线(光纤跳线)检验应符合下列规定:

光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。每根光

纤接插线软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。

9)使用配线设备应符合的规定

光缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。光缆交接设备的编排及标志名称与设

计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正确、清晰。对光缆传输性能及接插件

的具体技术指标和要求,应符合设计要求。

3、光缆敷设部分的验收要求

1、型材、管材与铁件的验收要求

1)各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变

形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不

得变形、损坏。

2)管材采用钢管、硬质聚氯乙稀管时,管身应光滑无划痕,管孔无变形,孔径、壁厚

应符合设计要求。

3)管道采用水泥管块,应按通信管线工程施工及验收中相关规定进行检验。

4)各种管件的材质、规格均符合质量标准,不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或者破损

5)铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光滑,无脱落、气泡等缺陷。

4、电源、设备线缆验收标准

1、线缆、设备等各种标签应完整、清晰,检查连接线缆路由,走线是否整齐,各设备连接

线缆是否绑扎整齐;

2、不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的视频线、控制线应明确标识(或在提交用

户资料内注明);

3、视频接头处用焊锡将BNC接头与视频线连接,保证无虚焊。安装螺丝必须拧紧;

4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠;

5、电源、线缆等接地需符合防雷标准,设备安装需在35m/s的风速下正常工作。

6、敷设的电源线缆应符合相关要求。

5、各类箱体安装

1、图像监控系统存在大量的箱体,包括电源箱,光端机箱等,各类箱体的安装应符合下

列规定:

1)垂直度允许偏差为3mm,箱的高度可根据现场立杆高度或在利用的灯杆定位,垂

直高度允许偏差为4mm。水平方向倾斜度允许偏差为3mm。

2)箱的安装应选在光线充足,通风良好,操作维护方便的地方。

3)箱安装在有振动影响的地方时,应采取减振措施,室外安装箱的防水、防潮、防

尘。

4)箱体间各构件应连接紧密牢固,安装用的紧固应有防锈层。

6、摄像机安装要求

1、检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动的起点方向。

2、检查摄像机在防护罩内紧固情况。

3、检查摄像机防护罩的雨刷动作情况。

4、检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。

5、摄像机装置的安装应牢靠、稳固。

6、从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源

线均应固定,并不能用插头承受电缆的自重。

7、检查摄像机检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,是否符合要求。

8、高速球摄像机安装应牢靠,稳固。

9、其他摄像机机座与支架或云台的安装尺寸应符合要求。

10、所有摄像机的电缆和电源线均应固定,并且不得使插头承受电缆的自重。

11、对于高速球摄像机应保证摄像机的引出电缆留出1M以上的余量,防止线缆影响摄

像机预留位置工作。

12、摄像机镜头应避免强光直射,逆光安装,若必须进行逆光安装的地方,应选择将监

视区的光对比度控制在最低限度范围内。

13、摄像机命名规则。设计为8个中文汉字,最多为10个。叠加位置位于屏幕右下角,

字体为宋体。基本信息包括:街道信息(2-3个汉字),地名信息,安装位置。

视频监控工程验收方案

一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。 二、机房验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明 材料或者与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从 本批量电缆中的任意三盘中各截出 100M长度,加上工程所选用的接插件进行抽样测 试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要 求。 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正确、 清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B. 电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设, 排列整齐 ,捆扎固定, 长度留有余量。 C. 电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各 不相同 ,并按设计要求编号。 D. 电缆电线连接应可靠,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入, 而且与墙之间留有适当的操作,检修空间。 2) 操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证横平数直,美观,固定 牢固。 3)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心设备安装,重点为固定牢固、美 观。 4)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠,对墙、台体进行可靠接地。 B.机柜、机架安装要求

视频监控系统施工方案完整版

视频监控系统施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

第一章工程概况 第一节项目概况 工程概况 本工程是对****原有老化监控系统进行拆除,安装新的数字高清监控系统。 、招标范围: 1.2.1 新设备安装 主要包括红外枪机摄像机(50-100m)47台,枪机支架17套,枪机电源47个,红外球机摄像机20台,球机电源20台,球机支架20套,电梯摄像机6台,电源6台,网络硬盘录像机(64路)2台,监控专用硬盘32块,解码器1台,控制键盘1台,32寸监视器8台,55寸监视器1台,HDMI跳线9根,管理电脑1台,电视墙1套,操作台4联1套,机柜 42U1套,PDU1套,汇聚箱8个,核心交换机1台,汇聚交换机8台,光模块16套,终端盒8个,ODF箱1个,光跳线40条,尾纤128条,光缆6500m,光缆熔接128芯,网线8100m,分支电源线RVV2* 10000m,主干电源线RVV2* 6500m,八棱金属杆20根,摄像机立杆40根,PVC管¢25 7150m,镀锌钢管¢50 200m。 1.2.2土建工程量 草坪挖电缆沟及恢复(400mm宽*600mm深)6600米,混凝土路面开挖及恢复(200mm宽*300mm深)200米。 1.2.3拆除旧设备 拆除球机摄像机及八棱金属立杆20套,拆除电梯摄像机及电梯井内线路6套,拆除枪机摄像机及立杆16套,拆除汇聚箱及水泥基座20套,

拆除机房电视墙及操作台,监视器9台,硬盘录相机6台及光端机等设备1套,线路拆除包含前端摄像机线路及机房线路42套,并将拆除的所有设备运送至甲方指定地点。 施工地点:****。 工期:自合同签订之日起50日历天。 工程质量 1.5.1、坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》,严格履行承包人的质量责任和义务。执行建设部建〖2000〗142号文“关于印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定”的通知。 1.5.2、严格执行《工程建设标准强制性条文》的有关条款,确保建设工程施工质量;接受质量监督部门和发包人委托的监理单位依照《工程建设标准强制性条文》和有关法规进行监督。 1.5.3、工程竣工经发包人组织设计、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定,施工质量一次验收合格。 1.5.4、工程竣工应当同时具备以下条件,发包人批准竣工报告的时间就是本工程的竣工时间。 1.5.5、按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成。 1.5.6、有完整的技术档案和施工管理资料。 1.5.7、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告。 1.5.8、承包人与发包人签署了工程保修证。 1.5.9、工程交工:承包人应按约定的合同竣工时间,完成工程施工和验收,无条件交付给发包人,不得以任何理由和借口拖延交付。

视频监控施工方案

目录 一、工程主要施工程序 (2) 1.工程前期的准备工作 (2) 2.材料及设备的进场 (2) 3.管线的核实 (2) 4.室外传输线缆、电源、防雷地线的核实 (2) 5.设备的安装准备 (3) 6.设备调试 (3) 7.工程验收 (3) 8.竣工资料 (3) 二.施工组织机构及职能 (4) 1、施工组织机构 (4) 2、分工及责任 (4) 三.施工规范与标准 (5) 四.施工组织和部署 (6) 1.施工组织和措施 (6) 2.施工管理措施 (6) 3.组织部署及措施 (7) 4.工程质量和安全施工措施 (7) 五.施工进度计划编排 (8) 六.工程主要施工方法 (9) 七.施工组织计划内容 (10)

一、工程主要施工程序 根据尖山新苑小区的实际情况以及我公司对监控系统工程施工的经验,特编制施工方案如下: 1.工程前期的准备工作 施工人员现场准备工作(包括人员食宿、库房、机房); 察看现场并确定中心监控室、电视墙、室外监控点位置和预埋管的情况; 购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场 现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。 如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实 按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作; 4.室外传输线缆、电源的核实 与甲方确定传输线缆、电源安装的情况,并且一边核实一边进行测试工作.

视频监控工程验收方案1

验收方案 一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。 二、基础验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料或者 与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中 的任意三盘中各截出100M长度,加上工程所选用的接插件进行抽样测试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正确、清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B.电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,排列整齐, 捆扎固定, 长度留有余量。 C.电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各不相同, 并按 设计要求编号。 D.电缆电线连接应可靠, 不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入,而

视频监控系统工程竣工验收流程

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 验 收 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期: 工程竣工档案 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系电话: 甲方负责人: 联系电话: 目录 1、1工程概况8? 1、2系统图纸 (6) 1、3公司简介 (6)

二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单?8 五、已装设备移交明细表 ................................................................................................................................... 8 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告8? 八、工程变更单8? 九、系统试运行报告9? 十、工程竣工验收证书10? 十一、售后服务 ................................................................................................................................................... 11 11、1方针策略11? 11、2售后服务保证 .................................................................................................................................. 1111、3保修期得期限1?1 11、4服务响应时间得限定 (11) 11、5服务费用1?1 11、6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级?12 ③维修投诉12? ④工程回访12? 十二、项目合同 ................................................................................................................................................... 13十三、竣工图纸 .. (13) 一、工程简介 1、1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统就是针对24小时连续工作得特点设计得,系统可长期处于监控状态,前端得摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查瞧本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低得特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便.

视频监控系统施工规范

视频监控系统施工规范 Revised at 2 pm on December 25, 2020, 1?视频监控工程

一.摄像机安装规范 1.摄像机宜安装在监视U标附近不易受外界损伤的地方, 安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面 -5nb室外宜¥哋面一lOm 2?室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用 3?电梯厢内的摄像机应装在电梯厢顶部,电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢内的全景4?摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得有 遮挡监视U标的物体 5?摄像机镜头应从光源方向对准监视U标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢焦、紧固 6?在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离 7?从摄像机引出的电缆宜留有Im的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不得用插头承受电缆的自重 &云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书 9.摄像晦图沁伤1观价卿矇I於鲫侮日盼 10?摄像头调通后,自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各控制功能应正常 二.线缆部分规范 1?所有的线缆在走线时不能裸露在外,根据现场环境选择使用PVC管、钢管或桥 架走线,线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置,严禁在两建筑屋顶之间敷设电缆,应将电缆沿墙敷设置于防雳区内,并且不得妨碍车辆运行 电源线不能与视频线、控制线等弱电线路同管 3.网借线娜昨m W 栩Ee;豳桝S&瞬 。标准 568B:橙白-1 ,橙2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5 ,貓褐白-7,褐-8 4?经 5.所有网络信号线两端需釆用明显的永久性标签 管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理 7?所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水湾处理,保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体 &线缆沿墙安装时,直径20mm以下PVC管可用线卡固定,线卡间距宜控制在60cm左右;直径40nmi以上PVC管和所有钢管及桥架的固定均应使用膨胀螺丝,膨胀螺丝间距宜控制在100cm 左右 9?网络信号线必须采用满足超五类标准以上的UTP电缆。缆线测试标准:国际 ISO/IEC711801:美国ANSI/TIA/EIA-568A 10.所有顺着立杆方向的线缆、线槽、接ft!戯(接tai扁铁)、套管均需用镀锌铁线进行绑扎,绑扎间距以60-70为宜 11?光缆布放前应进行单盘测试和配盘,并按设计要求的A、B端敷设。配盘时严禁将光、电缆

视频监控工程验收方案(草拟版)

不二制油(张家港)高危区域视频监控系统 项目验收方案建议书 上海科技股份有限公司 编制日期:2014年09月

一、概述...................................................................... 错误! 二、验收依据.................................................................. 错误! 三、文档资料验收.............................................................. 错误! 四、系统机房验收............................................................ 错误! 1?设备材料的验收要求..................................................... 错误! 1.1. 器材验收一般要求.............................................. 错误! 1.2. 缆线的验收要求............................................... 错误! 2. 配线.................................................................. 错误! 3. 设备安装的验收标准.................................................... 错误! 3.1. 监控台和电视墙................................................. 错误! 3.2. 机柜、机架安装要求............................................. 错误! 3.3. 各类配线部件安装要求........................................... 错误! 3.4. 模块式通用插座安装要求......................................... 错误! 3.5. 电缆桥架及线槽的安装要求....................................... 错误! 3.6. 线缆编号标识要求............................................... 错误! 4. 系统图像质量的主观评价............................................... 错误! 5. 系统图像质量的客观评价............................................... 错误! 6. 机房验收检验表...................................................... 错误! 五、外场施工.................................................................. 错误! 1. 设备材料的验收要求.................................................... 错误! 1.1. 器材验收一般要求.............................................. 错误! 1.2. 缆线的验收要求............................................... 错误! 2. 光缆、线缆管路敷设部分的验收要求..................................... 错误! 2.1.型材、管材与铁件的验收要求 .................................... 错误! 3. 电源、设备线缆验收标准............................................... 错误! 4. 各类柜、箱体安装...................................................... 错误! 5. 摄像机安装要求...................................................... 错误! 6. 外场施工检验内容..................................................... 错误! 未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。

视频监控工程竣工资料全

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 资 料 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期:

工程竣工档案工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系: 甲方负责人:联系:

目录 1.1工程概况 (8) 1.2系统图纸 (6) 1.3公司简介 (6) 二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单 (8) 五、已装设备移交明细表 (8) 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告 (8) 八、工程变更单 (8) 九、系统试运行报告 (9) 十、工程竣工验收证书 (10) 十一、售后服务 (11) 11.1方针策略 (11) 11.2售后服务保证 (11) 11.3保修期的期限 (11) 11.4服务响应时间的限定 (11) 11.5服务费用 (11) 11.6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级 (12) ③维修投诉 (12) ④工程回访 (12) 十二、项目合同 (13) 十三、竣工图纸 (13)

一、工程简介 1.1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统是针对24小时连续工作的特点设计的,系统可长期处于监控状态,前端的摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查看本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低的特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便。

视频监控施工方案78287

闭路电视监控工程 施 工 方 案

第一章、项目综述 工程概况 工程及质量目标 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我公司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定:管线、配管施工的质量要求和监督 配线、配管的质量要求和监督 系统验收的质量标准 系统操作与运行管理的规范要求 系统的保养和维修的规范和要求

第二章施工准备情况 商务部与工程部进行商务正式移交后,由项目经理组织工程部、技术部并知会供应部和质监部,分项或同时进行如下工作安排。 现场勘察 如发现施工的条件与设计图纸条件不符或者有错误,又或者因为材料、设备规格质量、场地不能满足设计要求,可以大家探讨合理化的改进意见,并遵循技术核定和设计变更签证制度,进行图纸的施工现场变更签证。如对投资影响较大时,要报请项目的原批准单位批准。所有变更改动资料,都要有正式的文字记录,作为施工、竣工验收和工程估算的依据。 物资器械准备 材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括线材、辅材准备;构(配)件的加工准备,机具的准备和生产工艺设备的准备。 施工材料准备 主要是根据施工预算进行人析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时设立临时仓库。 构(配)件的加工准备 根据工程预算提供的构(配)件、制品的名称、规格、质量和消耗量,确定加工方案和供应渠道以及进场后的存放地点,编制出其需要量计划,为组织运输、确定堆场面积等提供依据。

高清视频监控系统验收规范方案说明

监控系统验收方法 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为30%~40%,弯管的管径利用率应为20%~30%。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。

4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平 整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5 毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ①地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: ① 应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品;② 系统采用设备和

视频监控施工规范方案

宇星科技发展有限公司 视 频 监 控 施 工 方 案 宇星科技有限公司2008年04月21日

目录 一、工程主要施工程序3 1.工程前期的准备工作 3 2.材料及设备的进场 3 3.管线的核实 3 4.室外传输线缆、电源、防雷地线的核实 3 5.设备的安装准备 3 6.设备调试 4 7.工程验收 4 8.竣工资料 4 二.施工组织机构及职能 4 1、施工组织机构4 2、分工及责任 4 三.施工规范与标准 5 四.施工组织和部署 6 1.施工组织和措施 6 2.施工管理措施7 3.组织部署及措施7 4.工程质量和安全施工措施7 五.施工进度计划编排8 六.工程主要施工方法9 七.施工组织计划内容10

一、工程主要施工程序 根据公司对监控系统工程存在很多问题,主要是前期施工用料不规范等引起的,我们认为,该工程主要安装内容将包括以下各项: 1.工程前期的准备工作 施工人员现场准备工作(包括人员食宿、库房、机房); 察看现场并确定大厅装饰、电视墙装饰、室外监控点位置和预埋管的情况;购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场 现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。 如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实 按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作; 4.室外传输线缆、电源、防雷地线的核实 与甲方确定传输线缆、电源、防雷地线安装的情况,并且一边核实一边进行测试工作. 5.设备的安装准备 如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可;

安防工程验收方案汇编

安防工程也是智能建筑建设管理的重要内容,是保证工程质量、保证工程的有效性和投资的合理性重要手段。国家和行业为此都制定了相关的标准(都是强制性的)。如待批的GB50307-2002智能建筑工程质量验收规范;GA308-2001安全防范系统验收规则。这两个标准基本相同(在安防部份),后者在工程验收的程序上规定的更为祥细。标准对各环节的具体内容作了规定,如试运行期限(一月)、要有运行记录,该期间要进行技术培训;峻工要有峻工报告,初验由建设部门和施工部门组织进行;检测要由第三方机构(经授权)进行等,并规定了验收机构的组成和责任。 ●检测—验收的主要环节,GA308-2001规定了验收内容为:施工验收、技术验收和资料审查。检测机构给出的系统检测报告是系统技术验收的基本依据。系统检测的主要项目如下: 设备器材的检验 系统和设备功能的检验 系统和设备性能的测试 系统工程质量和工艺性的检验 系统安全性的试验 系统EMC的试验 这几个项目在系统检测时要求给出评价,实际上、有些具体项目在工程峻工之后已不好检测了,因些、系统检测可能使用工程监理的有关检测数据。GB50307就规定了:施工检验包括材料进场检验、隐蔽工程检验、安装质量检验等内容、一般应随工程进度分阶段进行,并在工程自检报告中提交检测结果,并经监理工程师签收。材料进场检验可以对系统主要设备器材的性能进行测试。 这些问题在标准均有明文规定,检验部门照章执行就是了。检测机构在检测活动中如何能准确、客观的反映系统的真实际情况,除了对检测机构在执行标准和职业道德方面有严格的要求之外,如何建立一个有效的评价方法和指标体系是十分关键的。标准只能规定一些基本的原则,如何理解,并将其细化成为为可操作的文件是检测机构能力和素质的表现。下面介绍安防系统的指标体系。

视频监控施工方案

XX项目施工方案 批准: 审核: 编制: 潍XX有限公司2016年2月 目录 第一章工程概况 第二章施工说明 第三章视频监控施工方案(含电气) 第四章施工组织配备 第五章质量保证承诺 第六章安全文明施工及保证措施 第七章人员培训计划 第一章工程概况 1、1工程范围XX厂内监控安装。 1、2工程地点主题XX厂5#高炉、回转窑、矿槽、喷煤、1#烧结机、原料区监控安装项目施工现场。 1、3总体施工范围描述 1、3、1主体光缆铺设 1、3、2监控摄像头及其附属设备(监控支架、监控电源、收发器) 1、3、3主控室矩阵屏幕得安装调试

1、4具体施工范围 1、4、1监控主控室到每一个监控点(监控点根据施工要求经现场勘查后确定) 1、4、2取电处到摄像头所配防尘配电箱(电源就近取电)监控电源线缆 1、4、3低压控制设备(每个防尘配电箱内配备一路空气开关及对应三位插排) 第二章施工说明 2、1编制说明 本施工组织设计得编制原则就是根据本工程得实际情况与具体条件。发挥我公司得经验优势,对本工程进行合理得组织、科学得管理、不断得采用新工艺、新技术,有效得利用现有得人力、物力、财力、积极配合业主得总体协调工作,利用有限得工期,严格贯彻我公司一贯得质量管理制度、安全文明施工制度,并服从业主与监理得领导与指导,在确保整个工程进度得同时,力求在施工过程中实现优质、搞笑,向业主提供满意得工程与服务。 2、2编制依据 系统招标文件 工程设计图纸 国家现行施工规范、操作规程、验收标准 凌钢有关规定与指导性文件

凌钢厂区内施工条件 本公司丰富得设计与施工经验 第三章视频监控施工方案 3、1工程得施工技术、施工方法、工艺流程 3、1、1施工程序线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 3、1、2主要施工方法 3、1、2、1系统安装 按照施工设计要求,明确安防系统中各种设备与摄像机得安装位置,明确各位置得设备型号与安装尺寸,根据产品样本确定安装要求. 根据安防系统设备得技术参数,配合厂区原线缆通道确定好各设备安装所需得位置。 根据安防系统设备供应商提供得技术参数与施工设计得要求。配置供电线路。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤得地方。其安装位置不易影响现场设备与工作人员得正常活动.通常最低安装高度室内为2、50米,室外3、50米. 摄像机得镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射. 从摄像机引出得电缆留有1m得余量,以便不影响摄像机得转动.

视频监控施工方案29611

视频监控施工方案

目录一、工程主要施工程序3 1.工程前期的准备工作3 2.材料及设备的进场3 3.管线的核实3 4.室外传输线缆、电源、防雷地线的核实3 5.设备的安装准备4 6.设备调试4 7.工程验收4 8.竣工资料4 二.施工组织机构及职能5 1、施工组织机构5 2、分工及责任5 三.施工规范与标准6 四.施工组织和部署6 1.施工组织和措施6 2.施工管理措施7 3.组织部署及措施8 4.工程质量和安全施工措施8

五.施工进度计划编排9 六.工程主要施工方法10 七.施工组织计划内容10 一、工程主要施工程序 根据公司对监控系统工程存在很多问题,主要是前期施工用料不规范等引起的,我们认为,该工程主要安装内容将包括以下各项:

1.工程前期的准备工作 施工人员现场准备工作(包括人员食宿、库房、机房); 察看现场并确定大厅装饰、电视墙装饰、室外监控点位置和预埋管的情况; 购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场 现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。 如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实 按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作; 4.室外传输线缆、电源、防雷地线的核实 与甲方确定传输线缆、电源、防雷地线安装的情况,并且一边核实一边进行测试工作. 5.设备的安装准备 如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可; 6.设备调试 按照调试规范进行测试工作,在调试过程中对出现的错误进行改正,以保证调试通过;对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告;

安防监控工程项目标准竣工资料

目录 第一部分施工组织设计(方案)报审表 (1) 第二部分施工组织设计方案 (2) 1. 概述 (2) 2. 设计依据 (2) 3. 技术性能指标 (3) 4. 设计原则 (3) 4.1. 标准化和规范化 (4) 4.2. 先进性和成熟性 (4) 4.3. 安全性及可靠性 (4) 4.4. 可管理性及可维护性 (4) 4.5. 灵活性及可扩充性 (4) 5. 用户需求分析 (5) 6. 详细设计 (5) 7. 系统主要设备技术指标 (6) 7.1. 前端摄像机 (6) 7.2. 网络硬盘录像机 (12) 8. 控制中心要求 (15) 8.1. 地址选择 (16) 8.2. 供电要求 (16) 8.3. 接地 (16) 9. 设备安装 (17) 第三部分工程表格 (19) 1. 工程开工/复工报审表 (19) 2. 工程材料/构配件/设备报审表 (21) 3. 工程材料/构配件/设备报审表 (24) 4. 设备型号变更申请表 (27) 5. 工程量变更申请表 (28) 6. 小区监控工程报验申请表 (29)

第一部分施工组织设计(方案)报审表 工程名称:兵团农二师电子政务系统建设项目(一期)(小区监控) 编号:00 错误!未指

第二部分施工组织设计方案 1. 概述 随着我国信息技术的高速发展,信息高科技已经渗透到各行各业,信息化大发展已成为社会发展的主导趋势。电视监控作为信息系统建设的一部分,一直是人们关注的应用技术热点之一,它体现了现代电子技术、现代通信技术、现代控制技术、现代计算机技术与现代管理技术的完美结合,以其直观、方便、信息内容丰富而被广泛应用于当今教育、交通、机关、电信、银行、部队等等信息交流广泛的企事业单位中,产生了巨大的经济、社会效益。在在这一领域中,数字化和网络化是一种技术领先的发展趋势。非常适合地理位置上分布较广或大型工矿企业、教育系统、科研院所、银行、部队等场所。利用数字视频网络视讯技术可在本系统内建立控制中心、对远端、分散的现场音视频及其他数据进行实时浏览、控制。 数字视频监控系统不仅存储费用低、效率高,而且还具有网络传输、远程控制和循环存储等优点。与此同时硬盘录系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联动,及时准确反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。 我们在设计网络化监控系统时确立的指导思想就是遵照国家有关部门对监控系统设计建设的技术规范要求进行方案设计,整个系统力求做到布局合理,技术先进,经济实用,操作维修简便,考虑到建设和技术的发展,该系统基于计算机网络设计做到扩充有能力,发展有余地,通过科学化、综合化的集中管理方式,实现数字化电视监控与教学的科学管理的有效结合,并保证系统在若干年后仍持其先进性和稳定性。在此我们期望有关领导对此方案进行修改并指正,提出宝贵意见。我公司将本着严谨的科学态度,充分考虑实际要求,利用成熟技术,提供合理的方案和优质的服务。

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表系统(工程)名称: 系统(工程)级别: 建设(使用)单位: 设计、施工单位: 验收日期:表1 系统试运行记录道路智能交通监控工程 XX交巡警大队 深圳市虎将科技有限公司 年月日 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”2”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2系统有报警部分的,报警试验每天进行一次?无漏报警的,在对应空格内打”2”,有漏报警的打” X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数 合格基本合格不合格 前端设备1安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%?10% (10台以下至少验收3台)

2安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直, 无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4通电工作正常现场通电检查100% 控制室终端设备5操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查 12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处15接线盒、线缆接头垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、规范现场观察抽查 1~2处 16隐蔽工程随工验收复核有隐蔽工程随工验收单并验收合格复核 (如无隐蔽工程随工验收单,在本栏内简要说明)检查结果统计:KS (合格率)安装质量检查结论 施工验收组人员签名:验收日期:

视频监控系统施工方案

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度

责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关内容 第二章工程概况 2.1工程内容

视频监控安全文明工程施工方案

视频监控安全文明施工方案 一. 工程概况 二、文明施工、安全生产工程依据 依据国家和地方制定的与建设工程有关的法律法规、规范规程、标准条文,公司贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系文件,以及有关安全管理制度,对该工程进行文明施工、安全生产管理。具体文件如下: 1、《中华人民共和国和建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 280011-2001) 5、《建设工程施工合同》 6、《建筑施工安全检查评分准》 7、《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 三. 安全生产组织管理体系及职责 1 1.1安全文明生产是施工项目重要的控制目标之一,也是衡量施工项目管理水平的重要标志。我公司一向重视安全生产,并把它作为施工中的重要任务。 1.2组织机构建立安全生产文明施工领导小组,由项目经理任组长,技术负责人为副组长,安全员、施工员、材料员、后勤管理员等为组员,明确岗位责任,奖罚兑现。(安全文明生产组织机构详见下图)。 安全文明生产组织机构 项目经理:负责文明施工现场全面工作; 技术负责人:负责文明施工方案编制,督促方案的严格实施; 专职安全员:负责现场安全及环境管理的日常工作、治安综合治理工作; 施工员:负责施工文件资料、卫生保健; 材料员:负责材料堆放、施工现场;

各班组长:负责现场宿舍、宣传、环境保护。 2、文明生产制度 1)成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组,负责该工程的文明施工管理工作,并结合实际情况制定文明施工管理细则,并组织实施。 2)严格按政府安全管理部门有关文明施工的各项规定,根据业主和公司要求,结合工地实际情况,制定工地安全生产、文明施工制度的奖罚办法。凡安全防护措施不齐备,存在严重隐患。或管理人员盲目指挥,安全无保证一时,安全员有权令其停工,坚持一票否决制。 3)加强宣传教育工作,提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性,并定期对现场文明施工情况进行检查评比,找出不足,重点改进。 4)施工现场总平面布置要严格执行。同时根据工程进度,适时地对施工现场进行整理和整改,或进行必要的调整。 5)建立各项责任制度,按当地建设工程安全监督管理和施工现场安全生产管理的要求,设立安全生产和文明施工记录资料档案,记录各阶段检查整改的情况,组织项目管理人员定期学习。 四、施工安全保证措施及制度 安全管理的中心问题是保护生产活动中人的安全与健康,保证生产的顺利进行。我公司将坚持安全管理“管生产同时管安全、坚持安全管理的目的性、贯彻预防为主的方针、坚持四全管理、重在控制、在管理中发展提高”六项基本原则。在保证质量和速度的同时采取相应具体措施以保证安全目标的实现。 建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动,承担组织、领导安全生产的责任。 严格和完善安全生产责任制,落实安全生产五项制度(即:安全生产责任制;安全技术定期检查制度;安全生产教育、安全技术交底制度;安全生产的定期检查制度;伤亡事故的调查制度)。 建立各级人员安全人员责任制,明确各级人员的安全责任,抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况并及时处理。 对所有管理、施工人员进行安全教育与训练,提高全员安全生产意识,将由于人不安全行为导致产生的安全事故降至最低。

相关文档