文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管网竣工报告

管网竣工报告

管网竣工报告
管网竣工报告

黄河水电铝型材联营项目

(电解加长段)电解增槽管网改造工程

施工单位:青海省明大建设安装有限公司

项目经理:李忠国

编制日期: 2013年 10 月 12 日

黄河水电铝型材联营项目(电解加长段)电解增槽管网改造

工程竣工报告

一、概述

黄河水电铝型材联营项目(电解加长段)电解增槽管网改造工程位于甘河滩工业园区,距县城6km,西宁市35km。本工程包括生产消防给水J1、生活水J2、污排P2、雨排Y(P1)、热力(压缩空气YS、采暖R)的管沟、弱电预埋管道、附件的敷设安装。对部分原有管线进行拆除及封堵等、附属工程管网改造工程、临时管网改造工程。

二、参建单位。

建设单位:黄河鑫业有限公司

设计单位:沈阳铝镁设计研究院

施工单位:青海省明大建设安装有限公司

监理单位:鑫诚建设监理咨询有限公司

监督单位:有色金属工业青海鑫业质量监督站

三、变更事项:

(一):变更项目

1、因库房管材无相应规格,故部分材料代换。

2、原有热力管沟为不通行地沟,为便于检修热力沟改为1500×

1800的可通行地沟。

3、因库房无货,Ф12钢筋采用Ф14钢筋代替。

四、施工及自评依据

1、根据业主提供的施工图纸。

2、国家有关现行设计规范、施工及验收规范、操作规程、标准图集和质量检验评定标准。

2.1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)

2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)

2.3《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)

2.4《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)

2.6《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

2.7钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ50204-2002

2.8建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)

2.9《有色金属工业建筑工程质量评定标准》。

2.10《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

五、施工质量情况:

(一)原材料情况

1、严格把好材料质量关。进场的原材料成品、半成品均有出厂合格证和检测报告。原材料进厂后,由本公司材料员核实材料数量、规格以及合格证、质量保证书是否与本批原材相符,进库后分类堆放,质保文件存档,并及时复检。

2、原材料质量检验情况:

(二)施工质量控制

1、施工准备阶段的质量控制:监理现场质量自检体系,明确了项目经理为质量管理的第一责任人;项目技术负责人主持对图纸进行审

核,看透图纸,对全体施工人员进行了质量知识培训,施工管理人员及操作人员持证上岗。

2、施工阶段的质量控制:项目技术负责人及时进行技术交底;隐蔽工程工作由项目经理及技术负责人组织,并报监理部门现场观察、监督,合格后开始下道工序的施工;进场材料及时向监理部门报验,经监理部同意后投入工程中;严禁不合格产品进入施工场地,保证工程质量。

3、竣工验收阶段的质量控制:单位工程竣工后,项目技术负责人按照竣工资料的要求收集、整理各项技术、质量资料和记录;项目技术负责人组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定,根据合同要求进行全面验证,对查出的施工质量缺陷,按不合格控制程序进行处理,在最终检验和试验合格后,对成品进行保护。

(三)分部、分项工程质量评定情况

本工程共3个分部,3个优良,为优良工程。

(四)主要工程项目检查

C30混凝土标准养护试块3组,送检结果均合格;

现场实验项目主要有:管道压力试验,管道焊缝探伤。

(五) 工程技术资料检查情况及整编情况

本工程技术资料与工程实体同步,项目监理机构及时对质量控制资料进行了审核检查,资料填写齐全、内容真实、准确,签字、盖章手续齐备,质量控制资料检查符合要求。同时,按照黄河鑫业有限公司下发的《黄河公司水电铝型材联营项目科技档案分类大纲》《竣工资料的实施细则》进行整编,共形成档案资料共18卷,其中正本 6卷,副本 12卷。

(六)、工程进度说明

1、本工程实际工期为2012年8月20日开工,2013年8月20日竣工,工期总日历天数为395天。

(七)、安全文明施工

1、建立健全安全控制体系,确定项目安全管理目标,成立安全管理机构,层层落实安全责任制和岗位职责,编制专项安全应急预案,落实各项安全管理制度。在施工实施过程中,专职安全员实施检查安全生产并落实各项制度、职责、安全操作规程,及时纠正违章和发现并整改出现的安全隐患,确保安全生产,本着管生产必须管安全的原则,现场施工员每天对工人的安全生产进行检查和督促,对工人加强

安全教育及安全交底。现场设立五牌一图,专人负责现场卫生,对施工垃圾及时清理,对各项工作做到工完场清,。

2、本工程未发生重大安全事故,无重伤、轻伤事故。

六、环境保护管理

在施工过程中严格执行环境管理体系,做到绿色施工,具体有以下措施:

1、本工程生活区生活垃圾堆放在指定地点,然后统一处理。

2、工地现场做到道路畅通、平坦整洁,不乱堆乱放,无散落物,四周保持洁净,无散落的杂物。

3、建筑垃圾

制定《建筑垃圾管理制度》。建筑垃圾在指定的场所分类堆放,并标以指标牌。废钢筋、铁钉、钢丝、纸张之类的送废品收购回收;无法再用的垃圾在指定的地点堆放,并及时运出至垃圾场。

4、减少粉尘污染措施:

完工清场减少垃圾,所有建筑垃圾潮湿装袋,结构施工期间经常洒水,最大限度保持潮湿状态,减少粉尘颗粒风吹飘落。

七、合同履行情况

本工程在施工过程中我项目部按照合同约定有序施工,执行并完成合同的各项约定。

八、自评结果

我单位对黄河水电铝型材联营项目电解增槽管网改造工程自评为合格。

管道工程验收报告

市政工程验收报告 篇二:市政管线工程竣工报告 福厦铁路泉州火车站站前大道-东西大道管线工程 工 程 竣 工 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: 法人代表: 福建省隆恩建设集团有限公司 年月 一、工程概况: 1. 建设地点:泉州市北峰组团 1) 工程类型:电力工程、通信工程、给水工程 2) 工程合同造价:1948万元 3) 工程合同质量目标:合格工程 4) 开工日期: 2010年 8月10 日 5) 竣工日期: 2010年 12月 10 日 6) 施工许可证号:350500************ 7) 参建单位: a. 建设单位:泉州市城市地下管网投资建设有限公司 b. 设计单位:上海市城市建设设计研究院 c. 质监单位: 泉州市建设工程质量监督站 d. 监理单位:福建海川工程监理有限公司 e. 施工单位:福建省隆恩建设集团有限公司 f. 检测单位:泉州市建振工程技术有限公司 8)项目部管理班子构成人员名单如下: 9)主要结构 电力工程:主干管排管形式为4×4,共16管,主干道采用玻璃钢管150*5.0电力排管 敷设方式,每隔两米加管枕固定定位;横穿管采用玻璃钢管150*8.0排管敷设方式,每隔两 米加管枕固定定位。基础采用c15砼垫层,c15砼管道包封。 通信工程:通信管道双侧布管,南侧道路的人行道设置2×5,北侧人行道设置2×4,四 通井延伸2×3至道路红线处,主干道采用upvc-110/5通信排管敷设方式,横穿管采用 hbb-110/5玻璃钢管敷设方式,间隔两米加管枕固定定位。 给水工程:采用承插式球墨铸铁给水管,柔性橡胶圈接口,管径包括dn800、dn1000、 dn1200;检查井基础垫层采用c10砼垫层,基础采用c25砼基础,井口盖板采用预制场预制 c25钢筋混凝土盖板。 井盖均采用树脂复合材料窨井盖。 二、工程质量控制:

路灯安装工程质量评估报告

路灯安装工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位:设计单位:施工单位:监理单位 偉): 总监理工程师:

才录 —、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录:附一:工程概况表附二:道路照明工程质量综合评定汇总表附三—1 : 电缆线路分项工程质量检验评定表附三一2 :管配线及手孔井分项工程质量检验评 定表附三一3 :路灯安装分项工程质量检验评定表附三一4 :电器安装分项工程质 量检验评定表附三一5 :配电柜安装分项工程质量检验评定表附三一6 :接地装置 分项工程质量检验评定表附四:分项工程质量平定汇总表(一)附五:道路照明工程质量保证资料检验评定表(二)附六:道路照明工程技术资料检查评分表(三)附 七:路灯保护接地电阻的检验测试记录附八:路灯电缆线路绝缘电阻检验测试记录、工程概况 1)建设工程名称:固原市固原东街路灯工程 2)建设工程地点:固原市固原东街 3)建设工程规模:安装9米双臂金属灯杆及相关配套工33套、安装电力电缆YJV22-3*35 mm2共50米、安装电力电缆安装电力电缆VLV22-4*35 mm2共 15321米及安装箱式配电室50KVA箱变一套 4)工程投资总额:39万元 5)建设工程工期:丄5天 6)项目参建单位名称

二'■评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》2.技术规范与标准 3.工程设计文件 (1)施工图纸与设计说明 (2)设计交底资料、设计变更文件 4.合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同

市政管线工程竣工报告

福厦铁路泉州火车站站前大道-东西大道管线工程 工 程 竣 工 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: 法人代表: 福建省隆恩建设集团有限公司 年月

一、工程概况: 1.建设地点:泉州市北峰组团 1)工程类型:电力工程、通信工程、给水工程 2)工程合同造价:1948万元 3)工程合同质量目标:合格工程 4)开工日期: 2010年 8月10 日 5)竣工日期: 2010年 12月 10 日 6)施工许可证号:350500************ 7)参建单位: A.建设单位:泉州市城市地下管网投资建设有限公司 B.设计单位:上海市城市建设设计研究院 C.质监单位: 泉州市建设工程质量监督站 D.监理单位:福建海川工程监理有限公司 E.施工单位:福建省隆恩建设集团有限公司 F.检测单位:泉州市建振工程技术有限公司 8)项目部管理班子构成人员名单如下:

9)主要结构 电力工程:主干管排管形式为4×4,共16管,主干道采用玻璃钢管150*5.0电力排管敷设方式,每隔两米加管枕固定定位;横穿管采用玻璃钢管150*8.0排管敷设方式,每隔两米加管枕固定定位。基础采用C15砼垫层,C15砼管道包封。 通信工程:通信管道双侧布管,南侧道路的人行道设置2×5,北侧人行道设置2×4,四通井延伸2×3至道路红线处,主干道采用UPVC-110/5通信排管敷设方式,横穿管采用HBB-110/5玻璃钢管敷设方式,间隔两米加管枕固定定位。 给水工程:采用承插式球墨铸铁给水管,柔性橡胶圈接口,管径包括DN800、DN1000、DN1200;检查井基础垫层采用C10砼垫层,基础采用C25砼基础,井口盖板采用预制场预制C25钢筋混凝土盖板。 井盖均采用树脂复合材料窨井盖。 二、工程质量控制: 工程施工中严格执行《工程建设标准强制性条文》规定,按照《工程测量规范》(GB50026-93)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2006),《地下通信管道用塑料管》(YD/T841-1996)等标准规范的要求认真组织施工。 班组进场后认真组织施工技术交底,强调质量要求,规范要求、操作规程、施工工艺等内容,并做好质量通病的预防。 施工过程中及时的进行质量检查,先由班组进行自检、互检,再由专职质检员组织预检,合格后报请监理检查,确认合格后方进入下道工序施工。

污水管网竣工验收报告样本

污水管网竣工验收 报告 1 2020年4月19日

施工单位:日期:******污水管网工程一标 竣工验收报告 ****建设工程有限公司二0一二年十月二十六日 竣工验收报告 一、工程概况 本工程为******污水管网工程,在东排洪道西侧至污水处理厂,管径d1000钢筋混凝土管,长度1246米,管径d800钢筋混凝土管,长度986.6米。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程开工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起 2 2020年4月19日

复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行,检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 经过以上制度和措施的认真落实,使得本工程的质量得到很好控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录,签证等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 2、分部工程评定汇总表: 四、外观评定 本工程外观符合设计要求,总体观感良好。五、评定结论 该工程分部分项工程质量合格,特申请相关单位对本工程进行验收。 ****** 建设工程有限公司污水管网项目部项目经理: 二0一二年十月二十六日 3 2020年4月19日

污水管网监理工程质量评估报告

竹溪县城关镇大裕沟村河道污水 管网工程 工 程 质 量 评 估 报 告 监理单位(章):十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: 项目名称:竹溪县城关镇大裕沟村河道污水管网工程 建设单位:城关镇人民政府 建设地点:城关镇大裕沟村河道内 工程类型:市政污水管网工程 监理单位:十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖北双浩建设有限公司 二、建筑规模: 本工程设计内容主要为河道污水主管道埋设,沉泥井埋设、通气井埋设及管道周边住户管道接入。工程点起点位于大裕沟移民区大门外桥头处,终点位于妇幼保健院处河道,接竹溪河污水管网,管线全场2.267km,管网总长 3415.435m(局部路段为双排管道)。 三、施工内容及要求 1、管道材料:新建污水管道为钢壁波纹管,环刚度不小于8000N/m2;直径由DN300-DN600的钢壁波纹管。 2、管道接口:钢壁波纹管采用承插式橡胶圈接口,热熔连接。 3、管道预埋敷设:管道埋设结合现状地形,管道顶面水平方向距离石岸≥1.5m,管道顶面垂直方向距离河道底面≥1.0m。考虑小巷两边居民、小区、单位等污水排放问题,布设 DN300 污水预留管或φ110Pvc管,设计接入坡度 0.3‰,预留支管的数量和位置可根据实际调整。 4、检查井及井座:均按照国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3排水检查井)选型。井盖采用Φ700成品混凝土井盖;检查井踏步采用踏步,按照06MS201-6。 四、监理单位责任: 十堰市格新工程建设监理咨询有限公司是监理合同的最终责任方,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2018年3月8

管网工程竣工验收报告

工程竣工报告 一、工程概况 1、工程名称:菱角乡黎山回族村民委员会官网改造工程(一标段)。 2、工程参建各相关单位、工期及合同造价 建设单位:菱角乡黎山回族村民委员会 施工单位:云南社安建筑有限公司 合同造价:元 合同工期:60日历天 开工日期:2016年3月20日 完工日期:2016年5月20日 3、主要建设内容: 计划建设内容:管网工程:管沟开挖2781m3、管沟回填2641m3,硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径450mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径250mm:安装263米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装206米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径90mm:安装685米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装144米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装305米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装1066米。 完成建设内容:以按合同要求全部完成; 二、施工管理情况 1、进度管理 本工程自2016年3月20日开工以来,项目部通过精心组织、精心施工,

工程于2016年5月20日顺利完工。在进度管理方面,项目部主要做了以下工作:1)施工进度计划性:开工前,项目部编制了施工总进度计划,施工过程中,项目部根据总进度计划编制了月度计划、周计划,制定工程关键节点工期。 2)科学加大关键设备、周转材料投入工程开工前期,一度受到当地老百姓阻工等影响,严重耽误工期,工程进度较进度计划严重滞后,为确保工程总进度要求,为此项目部相关人员协同业主代表到各施工现场为老百姓做思想工作,经过无数个日夜不休的努力,扭转了进度滞后的局势,为按期完成整个工程奠定了坚实的基础。 3)实施科学的工程计划管理在工程施工过程中,依据进度计划,全面跟踪每一项工程的进展情况,坚持召开周例会制度,对进度情况进行分析,找出进度滞后的原因,采取有力措施,及时进行纠偏。并根据工程进展适时优化、调整进度计划,以保证关键节点工期符合总工期要求。 4)以质量保证进度做好施工过程的质量控制,在开工前做好质量策划和现场施工人员的培训工作,提高全员的质量意识,确保无返工现象发生;在施工过程中加强现场质量监控,同时加强材料到货、复试、验收工作,尽量避免因部分材料晚到或不合格而引起的停工现象。 5)以安全保进度以先进、科学、严格的管理方法管理安全文明施工,真正做到以安全促进度。 2、质量管理 ①认真编写施工组织设计并严格实施进场后,项目部组织主要人员熟悉设计文件、图纸、有关技术标准、规范、规程、合同文件,参加了业主组织的图纸会审和设计交底,根据现场自然条件和社会经济条件,编制了切合实际、科学、经济合理、实施性、指导性较强的施工组织设计,并按相关程序报批(公司、监理、业主),批准后严格组织落实。 ②建立了完整的质量管理体系和质量保证体系开工前项目部根据 《ISO9002质量管理体系》编制、建立了完善的《质量管理体系》和《质量保证

工程质量评估报告样本

工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表

***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。

(4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室内PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检(抽)查情况如下: 1、施工质量验收资料 (1)施工、技术管理资料:齐全 工程概况;施工现场质量管理检查记录;组织设计、方案及审批表;技术交底记录;开竣工报告;配合比单;工程总分包合同等资料齐全。

污水管道工程质量评估报告

工程概况:本工程位于滨北工业园区滨州天楹环保有限公司至滨北工业园区污水处理厂之间,本工程质量等级要求为合格工程标准,工期为60天,计划开工日期为2017年2月17日,竣工日期为2017年4月16日。 本工程为DN250PE管,全长5770m主要为开挖直埋式施工,有 7 处穿越道路及障碍物部分管道采用定向钻非开挖式施工。设计放空阀1 处,位于桩号3+400;闸阀2 处,位于桩号0+000、5+777处;排气阀7 处,位于桩号0+800、1+600、2+400、3+200、4+100、5+000、5+600处;根据有关方面要求终端增设流量计一台;沿途管道附属构筑物共计10 座,设计为钢筋混凝土结构,混凝土等级:C25 管道接口:新建管道与原改建管道采用法兰连接接口,DN250PE管 接口使用热熔焊接,所有管材经建设单位制定监测机构检测合格。本工程参建单位:建设单位:滨州天楹环保能源有限公司 设计单位:滨州市水利勘察设计研究院监理单位:山东同创建设项目管理有限公司施工单位:

受滨州天楹环保能源有限公司委托,我监理公司承担了滨州天楹环保污水管道工程施工阶段全过程的监理工作。项目部实行总监理工程师负责制。工程于2017年2月17日开工,于2017年4月16 日全部完工,并于2017年4月13日进行竣工预验收。该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理公司非常重视,特委派了由专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。一、监理人员严把原材料使用关。 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥抽检2 次、黄砂抽检1 次、碎石抽检1 次、商品混凝土2 次、钢筋分不同直径各试验1次、DN250PE管材原材、焊接各抽检了3次,检查井的混凝土试块、钢筋等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。

工程竣工报告范文1

******工程 工程竣工报告 ******工程从2007年4月份开工以来,在建设单位、项目管理公司、监理单位、设计单位及其它各相关单位的大力支持和配合下,于2008年12月8日完成全部施工任务。在此,对工程给予支持和帮助的所有单位及领导和有关方面表示衷心的感谢,下面就本工程的施工情况作简要汇报。 一、工程概况 1、******工程位于******开发区内,西临******路,南临******路。工程由******开发建设,*** ***负责项目管理,******设计,******监理。 2、室外工程含括道路和停车场、采暖、给水、中水及雨污水管线工程。其中: ⑴道路工程为沥青混凝土路面工程,面积为9500㎡。道路最宽为6m,最窄为4m,道路结构总厚度为55cm,其中12%灰土底基层厚度为15cm,18%灰土底基层厚度为15cm,石灰粉煤灰砂砾厚度为20c m,沥青混凝土路面厚度为5cm。 ⑵雨水工程采用HDPE双壁波纹管,雨水管道总长度为2392m,管径从dn300—dn600mm不等,最小管径为雨水连接管,采用单篦偏沟式雨水口。 ⑶污水工程主要采用HDPE双壁波纹管,出户管为PVC-U排水管,污水干管管径为dn600mm,污水管道总长为3178m,小区内共设10#污水化粪池3座。 ⑷给水及中水采用PVC-U硬聚氯乙烯给水管,管径从dn40mm—dn200mm不等,其中给水管道总长为2848m,中水管道总长为1719m。 ⑸采暖管道总长度为4307m,管道为直埋氰聚塑保温无缝钢管,焊接连接,保温采用聚氨脂发泡,保护层为玻璃钢,阀门采用法兰连接。

3、本工程历时1年零8个月,期间由于拆迁工作、总体协调、设计变更、奥运停工以及天气等原因影响了施工的正常开展,实际施工时间为6个月。 二、施工重点、难点 1、本工程最大的一个难点就是与各相关单位的配合。******为居民回迁房,小区内除了我单位承揽的工程外,还有电力专业施工单位、电信专业施工单位、燃气专业施工单位、歌华有线专业施工单位及绿化专业施工单位等。各单位为了按时完成施工任务,虽然进场有先有后,但基本上都在同一时间段进行最后的抢工。其间,水电问题,现场道路问题,材料堆放问题,成品保护问题,施工场地问题等等一系列的问题错综复杂,严重地摆在了建设单位、项目管理公司、监理单位及各施工单位的面前。由于我单位进场时间较早,施工的内容较多范围较广,所以被其它专业施工队伍破坏的成品最多,受其它专业施工队伍的影响也最大,投入的维修清理费用也自然最高。曾经严重影响我单位施工的正常开展,并且,几度导致返工、停工。最后,通过有关领导及各相关单位的反复而有效的协商,在建设单位的统一部署中,在各施工单位的合理安排下,终于较为理想地完成了各项施工任务。 2、反复试压,确保给水、中水管道的顺利运行。给水中水原设计为孔网钢带聚乙烯复合(PE)管,电熔或法兰连接,后考虑施工成本问题,管材改为PVC-U硬聚氯乙烯给水管。2007年,我单位已将203 #、204#楼以南所有管道及部分道路施工完成,管道已经过水密性试压试验合格。2008年,电力专业施工队进驻现场后,在未进行地下管线摸查,未进行任何沟通的情况下,擅自开挖,将我已施工管道挖坏数十处,并未做处理即予以回填。事后,给我单位造成了重大的损失,返修近两个月。尤其是给水、中水管道,因材质较为脆弱,且为有压管道,迫使我单位不得不在工期十分紧张的情况下,进行反复地试压试验,以找出被破坏或被破损有隐患处进行妥善处理,以确保管道的顺利运行和安全使用。 3、采用多种方式方法确保道路范围内回填土质量。小区道路范围内有多趟专业管线,专业管线的回填质量直接影响道路的整体质量。为了确保道路不出现有管道的位置有裂缝及沉陷的现象,我单位组织技术、施工等现场管理人员通过以下方式方法,确保了管线的回填质量及道路质量: ⑴工程洽商,如道路范围内雨水连接管浇筑砼包封; ⑵汇报督促,如其它专业管线回填作业时,我单位约请建设、项目管理、监理及专业施工单位对回填质量进行检查等;

燃气管道工程监理质量评估报告

一、工程概况 1.工程名称:棉麻公司锅炉房建设及锅炉采购安装工程 2.建设单位:阿图什市住房与城乡建设局 3.设计单位:新疆建筑科学研究院(有限责任公司) 合作单位:大连大学亿达建筑设计院 4.监理单位:新疆路智兴监理有限公司 5.施工单位:克州第一建筑安装工程有限责任公司 6.地勘单位:新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 7.基础类型:独立基础 8.建筑层数:地上一层 9.建筑高度:9.0m 10.建筑面积:618.25㎡ 11.结构类型:框架结构 12.建筑地点:阿图什市 13.计划工期:2015年7月15日至2015年9月15日 14.建筑目标:合格 15.工程内容:地上9.0m高一层锅炉房一幢,安装一台14MW燃气热水锅炉,远期预留两台14MW燃气热水锅炉。 本工程房屋建筑和设备安装同时作业,钢结构屋面安装需吊装,故要及时协调,统筹安排,确保施工进度和质量。 二、工程质量情况 1、管沟开挖及管沟回填 (1)测量放线本工程管沟开挖严格按照施工图设计要求进行放线,沿线打桩,监理要求施工单位开挖前撒灰线,并复核尺寸。监理人员对管沟位置进行了抽检,抽检20处,合格20处,合格率100%。 (2)管沟开挖为了保证管线有足够的埋深,开挖深度按设计要求,经复测,管顶距地面均达到以下值:一般路段≥0.8m,穿越公路≥1.2m;管沟宽度符合要求,管沟开挖任意20m管沟内,管沟中心

线位移≤50mm,符合要求。 (3)管沟回填管沟回填前,管道焊缝经检测合格;防腐补口、补伤经15KV电火花检漏合格;沟底平整、无塌方、积水及杂物,符合要求。 (4)管沟回填先采用细土回填至高出管顶300mm,铺设警示带,最后采用原土回填,并恢复原貌,符合要求 2、管道安装 (1)原材料进场检验:管子、管件、焊条及焊丝,进场时均有产品合格证及质量证明文件。进场均经报验合格,同意用于拟定部位。(2)管道组对及焊接质量 管子,管件的皮口形式和尺寸符合设计要求及规范规定,采用V 型坡口角度60~70°,组对间隙2㎜;焊接组装前,其内外表面油污毛刺、溶渣清理干净,清理范围大于10mm。 本工程所有焊缝焊接均采用氩弧焊打底,手工焊填充和盖面。焊条、焊丝均按设计及焊接工艺评定要求选用,焊条为E4315,氩弧焊丝均为H08Mn2SiA。 (3)管道吹扫与压力试验 本工程采用压缩空气进行吹扫,吹扫完毕后进行压力试验,试验介质为压缩空气,强度试验压力为3.75MPa,稳压4小时,无泄漏,无异响,无变形,强度试压合格;严密性试验压力为 2.5MPa,稳压时间24小时,压力降小于133Pa,严密性试验合格。

污水管网工程竣工验收报告

污水管网工程竣工验收 报告 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收 自 评 报 告 宜君县永兴建筑工程公司 2013年 9月25日 宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段 竣工验收自评报告 一、工程概况: 本工程为宜君县职中南北段污水管网处理工程,管道设计采用HDPE 双壁波纹管管道及球墨铸铁DN100压力管道,污水泵站一座;检

查井等。 二、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 三、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 四、分部工程质量评估

街坊污水管网改造工程监理总结及质量评估报告建筑组织设计施工项目方案建筑方案

某街坊污水管网改造工程监理总结及质量评估报告 污水管网支管到户工程 某街坊污水管网改造工程 项目监理总结 一、工程基本概况 (一) 工程项目名称 污水管网支管到户工程某街坊污水管网改造 (二)工程项目地点 本工程地处老城区。?(三)建筑规模及工程概况?本工程地处老城区地下管线复杂,施工场地较为狭小且交通量较大,故施工难度较大,可能存在较大的工程变更。图纸工程量为DN300UPVC污水1896米,DN250UPVC污水管1116米,DN400UPVC雨水管227米,DN300UPVC 雨水管667米。DN200UPVC雨水支管556米。(以上未扣除窨井及边井尺寸)。60*60砖砌不落底[窨井100座,50*50砖砌不落底窨井143座,90*140砖砌落底窨井1座,75*75砖砌落底窨井12座,60*60砖砌落底窨井36座,雨水边井122座。实际施工各种管道:DN400污水管41.9米,DN300污水管2031.9米,DN250污水管1178.97米,DN160污水管612.1 5。DN400雨水管229.7米,DN300雨水管674.9米,DN250污水管51.6米,DN160雨水管292.8米;增加东北花巷工程量:DN300污水管97米DN250污水管258.7米DN160污水管259.5米。DN300雨水管113.6米DN160雨水管178.5米。 (四)本工程的业主、设计单位、施工单位和监理单位

(1) 业主: (2) 设计单位:?(3)施工单位: (4) 监理单位: 二、监理组织机构及进驻、退出工地时间?(一)监理组织机构 根据本工程的规划、规模及结构,并结合实际情况,由公司任命具有多年市政工程施工经验的高级工程师陈燕纯同志担任本工程的总监理工程师,经总监理工程师提名,由栗华同志担任驻地监理工程师,具体分工见监理组织机构网络图: (二)监理组织机构进驻、退出工地时间?我监理部于2月18日进驻现场单位进场执行工程施工阶段的监理工作,于2004年7月1日工程通过初验收后退场。?(三)监理内部管理 本监理组以遵循"严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟"的原则,认真贯彻执行有关监理工作的各项工作方针政策,法律法规,明确岗位职责,严格检查制度,维护业主和承包商的合法权益,加强质量管理,控制工期及工程费用,提高工程效益及工程管理水平,使施工监理法制化、标准化、规范化、程序化。本监理组也制定了内部管理制度及措施,责任落实到人,增强了监理的人员责任感和积极性。在考核过程中,上级领导也给我们提出了许多宝贵意见,这更加促进了监理组提高监理水平。?三、监理目标完成情况评价 建设单位与施工单位签订的承包合同上的质量、工期目标也即我驻地监理部的监理目标。承包合同上规定本工程质量等级为合格,综合评定分要达85分以上,故为达到这个目标,我驻地监理部针对本工程的特点,制定了详细的监理措施,严把质量关,对工程的重点部位实施旁站监理,又在工程初验收前,由监理单位组织,对工程进行了工程预验收,确保工程竣工验收能一次性通过,达到合同规定的质量目标。?因监理人员的大量工作是施工阶段的质量控制,下面就着重谈谈施工阶段质量目标的控制。? (一)工程质量目标完成情况 1、质量监控的重要性

市政工程竣工验收报告

市政工程竣工验收 报告

上杭县才溪镇污水处理厂配套管网工程-主干管(厂区内至W100段)工程 竣 工 自 评 报 告 项目经理:曹美红 技术负责人:陈小文 福建红岗建设有限公司 7月18日 上杭县才溪镇污水处理厂配套管网工程-主干管(厂区内至W100段)工程

竣工验收自评报告 1、工程名称:上杭县才溪镇污水处理配套管网工程。 2、工程地点:上杭县才溪镇。 3、工程规模:管线3682m。 4、建设单位:上杭县新才溪投资发展有限公司 5、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 6、监理单位:福建安华发展有限公司 7、施工单位:福建红岗建设有限公司 一、工程概况: 本工程为市政排污管网安装施工工程,管道设计采用D=300-400 PVC/FRP双平壁称塑复合管(环刚度不小于8KN/㎡)管道, 安装采用平基安管法,800厚毛石垫层基础,管道采用C20砼包管,还包括101钢筋砼检查井。 二、工程进度情况 本工程于 8月20日正式开工,工程经过施工测量,河道内淤泥开挖至设计持力层、验槽、基础毛石抛石挤淤,管道底座模板支设,管道砼浇筑、包管钢筋预埋、管道安装、包管钢筋安装、包管模板支设、隐蔽检查验收、包管砼浇筑及检查井施工等,至 12月 24日工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、中国市政工程中南设计总院有限公司出具的上杭县才溪镇污水处

理配套管网施工图。 2、(1)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204- ) (2)给水排水工程顶管技术规程 (3)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB5021 (4)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) (5)混凝土排水管道工程闭水试验标准(CFCS19:90) (6)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33- ) (7)建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) (8)砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98- ) (9)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(JGJ130- ) (10)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46- ) (11)烧结普通砖(GB/T5101-98) 《给水用聚乙烯(PE)管材》 GB/T13663- 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T13295- (12)混凝土及钢筋混凝土排水管(GB/T11836- ) 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第一部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.1- (13)《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第一部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2- 四、项目班子组成情况与质量控制情况: (1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前

给排水管道安装竣工报告(定稿)

南通港通海港区东作业区海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程给排水单位工程 竣工质量评定(竣工验收) 施工单位工作报告 江苏天目建设集团有限公司 2018年8月

目录 一、施工范围和内容 (2) 二、主要施工流程 (3) 三、施工管理措施 (3) 四、工程施工质量控制情况 (4) 1、健全工程质量保障体系 (4) 2、工程原材料的控制 (5) 3、工序质量控制 (5) 4、系统试压 (5) 5、管道保温 (5) 6、工程技术资料的控制 (5) 五、工程施工过程中强制性标准的执行情况 (6) 六、安全生产管理情况 (6) 七、本单位工程竣工质量自评 (7) 八、本工程施工过程中未发生安全事故 (7) 九、存在的主要问题及建议 (8) 附件一、 (9) 附件二、 (10) 附件三、 (11)

南通港通海港区东作业区海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程给排水单位工程竣工质量评定(竣工验收) 施工单位工作报告 我公司承担了海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程中给水管道、消防管道、排水管道安装工程施工任务,工程于2017年3月28日开工,同年9月30日完工交付使用,工程试运行期间未发现工程质量问题,下面简要汇报一下工程的施工情况。 一、施工范围和内容: 本码头平台布置了给水管道、消防管道、排水管道,该单位工程划分为给水、消防、排水3个分部工程。给水管道为内外涂塑钢管DN100 长1150米、DN65 长24米,从引桥自来水管网连接至码头船舶供水;消防管道为内外热浸镀锌钢管DN150 长1130米、DN65 长100米,从引桥消防管网连接至码头;排水管道为衬塑钢管DN150 长820米,从码头污水收集池至后方污水管网。现场所有工程材料均由业主提供的合格产品,我公司负责进行安装、调试工作。

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

污水管网工程竣工验收方案

XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 竣 工 验 收 方 案 XX工业园区污水处理厂

工程竣工验收方案 一、工程基本情况 工程名称:XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX经济开发区XX工业园区污水处理厂 施工单位:大元建业集团有限公司 监理单位: 设计单位: 开工日期:2013年4月19日 竣工日期:2013年11月20日 二.工程完成情况 1.施工方已完成工程设计和合同约定的各项内容. 2.施工单位已自行组织对工程质量进行了检查,并于2011年1月15日向建设单位提交了工程竣工报告. 3.监理单位对照合同约定及施工图纸,详细核对工程项目全部完成,已对工程质量进行了质量评估,并提交监理档案和工程质量评估报告. 4.勘察单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于 2011 年 1 月 18 日提交质量检查报告。 5.设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于 2011 年 1 月 18 日提交质量检查报告。 6.工程技术档案和施工管理资料,已经监理单位和建设单位核查并符合要求。 7.施工单位已签署了工程质量保修书。

8.建设单位组织设计、监理、施工配合质监站监督人员进行了工程竣工前检查。竣工前检查过程中提出的有关问题处理已形成会议纪要,需处理的问题处理完毕并经监理单位复查合格后报建设单位。 三、验收人员组成 1.拟定验收组组成计划 建设单位参加人员:项目负责人。 监理单位参加人员:项目总监、项目监理工程师、和监理员。 设计单位参加人员:项目负责人。 勘察单位参加人员:项目负责人。 施工单位参加人员:项目经理、项目技术(质量)负责人。 2.经与各单位对接,确定验收人员组成 详见建设工程竣工验收人员组成 建设工程竣工验收人员组成 单位名姓专业专备 龙禽业曲项目 建 设单位 扬州东刘项目 勘 察单位 江苏江丁项目 设 计单位

污水管网工程质量评估报告范本

高邮市2013、2014年度覆盖拉网式农村环境整治 工程 质量评估报告 工程概况:高邮市2013/2014年度覆盖拉网式农村环境整治工程。 工程地点:高邮市送桥镇郭集片区(德华社区、盘塘村、槽坊村)、天山片区(桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村)、送桥片区(官路村、张公渡村)。 工程规模:污水处理工程铺设35894米;新建小垃圾房567座;垃圾收集站21座。 工程建设单位为:送桥镇人民政府 监理单位为: 江苏苏维工程管理有限公司 施工单位为:江苏福星建设有限公司(建设管网:天山片区桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村(俞庄小区),新建垃圾池、中转房。)江苏润扬集团有限公司(建设管网,郭集德华社区、盘塘村、槽坊村,垃圾池)、扬州阳晔安装工程有限公司(建设管网,送桥片区官路村、张公渡村,新建垃圾池)。 江苏苏维工程项目管理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2015年4月20日开工,于2015年6月30日全部完工,并于2015年6月30日进行竣工预验收。 受建设单位委托,我监理公司承担了污水管道工程施工阶段全过程的监理工作。该工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理公司非常重视,特委派了由

专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。 一、监理人员严把原材料使用关。 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥试验2次、黄砂试验1次、碎石试验1次、砖试验2次、钢筋分不同直径各试验1次、DN300PE管材原材、焊接各试验了1次,检查井的砂浆试块、混凝土基础等所用的混凝土试块等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。 二、严把工序质量控制关。 我们监理组督促施工单位建立完善的组织体系、质保体系,经保 证对所有工程的控制和管理。并对施工单位申报的每道工序,监理人员全部进行严格的验收和见证送检,验收不合格、检测不合格的工序不允许进入下道工序施工。 排水工程,监理人员主要对管道流水面标高、沟槽的开挖、平基的浇注、安管的平直、管道的接口的施工进行了控制,对回填进行了现场旁站,污水管道闭水试验、回填土压实度、含水量等项目都进行了试验和检测。

相关文档