文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机井施工方法

机井施工方法

机井施工方法
机井施工方法

1、单井施工时要注意的问题:

(1)做好三大资料的收集;①柱状图;②颗粒分析;③水文电测井。

(2)做好滤水管的设计:包括缠丝过滤器的设计和填粒料的设计或砾石滤水管的设计和填粒料设计。

(3)做好下管方案制定:不同管材可选用不同的下管法:或托法下管或浮托法下管或吊管下井或浮吊法下管等。

(4)做好疏孔、破壁工作:疏孔与破壁是第四纪地层供水井成败的关键一环。

(5)做好封闭工作:有咸水地区封闭正确与否是机井成败的关键。无咸水区要做好上层封闭,以防表层污水的入侵。

(6)做好洗井工作:农用井主要是活塞洗井配合其它泵或空压机洗井。工业井除活塞洗井外,尚可用化学洗井,以增加单井涌水量。

(7)做好抽水试验工作提交:①降深与涌水量关系曲线;②合理提出配泵意见。

(8)填写成井图表。做好综合成井图表的填写工作,及交付单井竣工报告书(单)。

2、管井结构:

管井的结构因水文地质条件、施工方法、配套水泵和用途等不同,其结构形式也不同。但总的可分井口、井身、进水部分和沉淀管4部分。

(1)井口

通常将管井接近地表的一部分称为井口。

1)管井出口处的井管应与水泵的泵管联接紧密,以防污水和杂物进入,同时又要便于安装和拆卸。一般井管口需露出泵房地板或地表约0.3~0.5m。

2)井口要有足够的坚固性和稳定性,以防因承受机泵等的重量与振动而发生不均匀沉陷。应在井口周围,半径不小于1.0~1.5m的范围内,按要求浇筑混凝土泵座。

3)在井管的封盖法兰盘上,或泵座的一侧,应留有30~50mm的孔眼,以便量测井内动、静水位的变化。平时孔眼应加盖保护。

(2)井身

井身部分不要求进水,在松散地层中,采用实管加固,在坚固稳定的岩层中,也可不用井管加固。但如要求隔离有害的和不计划开采的含水层时,则必须用实管严密封闭,且要有足够的强度,以承受井壁侧土的压力。

(3)进水部分

管井的进水部分,是使含水层中的水通畅地进入管井的结构部分。它是管井的关键部位,包括滤水管与滤料。其结构设计是否合理,对整个管井至关重要。因此,设计和施工时须给予充分的重视。

(4)沉淀管

管井最下部装设的一段不进水的实管,称为沉淀管。它的作用是沉淀随水带进井内的泥砂,以备定期清除。

沉淀管的长度,一般含水层的厚度和颗粒大小而定。若管井所开采的含水层的颗粒且厚度大,则沉淀管可长一些,反之可短一些。

3、成井工艺

成井工艺是指井孔钻完以后,建造机井的其他施工程序和技术方法。主要包括:井管排列、破壁、疏孔、井管安装、围填滤料、管外封闭、洗井和抽水试验等一系列工序。

(1)井管排列与联接

1)井管排列

井管排列是成井施工中的第一步,排管合理与否直接关系到机井涌水量大小、水质和机井造价。应根据钻孔柱状图和电测井资料综合分析、确定含水层的埋深、厚度,正确确定滤水管的排列位置、长度和实管的长管。

2)井管联接

井管一般都制成1~4长的短管,下管时再将每节短管严密牢固地联接在一起,边下管边联接,最后形成一根端正的整体管柱。联接时要严格质量,避免发生错口、张裂或弯曲等情况。

钢管多采用焊接和管箍丝扣联接,而铸铁管均采用管箍丝扣联接。钢管管壁太薄时,不宜采用管箍丝扣联接,因丝扣太浅,很容易发生脱扣或撕裂事故;铸铁管其丝扣和管箍一定要符合规范标准,以防发生脱扣和断裂。

(2)破壁与疏孔

1)破壁

破壁就是破除钻进时含水层所形成的一层较厚的泥浆壁(泥皮),使地下水畅通无阻地流入孔内。因此,对于使用泥浆钻进的孔眼,是必不可少的工序,它对机井出水量有很大影响。常用的破壁方法如下。

①扩孔钻头破壁。扩孔钻头破壁是用直径比原使用的钻头大20~30mm的螺旋阶梯钻头进行扩孔,将孔壁上在钻进中形成的厚泥层扩掉。扩孔时应轻压、慢转、开大泵量。在含水层扩孔时,要上下活动钻具多扩几次,以便彻底扩掉泥皮。这种破壁方法对上部有咸水层时是不适用的。

②钢丝刷破壁。钢丝刷破壁是在疏孔器上焊上短钢丝,如同刷子一样,把它下到含水层处,一边送水冲洗,一边反复上下拉提,以使泥皮被破坏。

2)换浆

换浆就是将钻孔时稠泥浆及沉淀物排出孔外,换成稀泥浆,防止井底淤淀和井孔糊壁,以便于填滤料和洗井。换浆一般与破壁同时进行,即边破壁边送水换浆。但换浆时间要比破壁时间长得多,直至孔内冲净,泥浆变稀,近乎清水为止。

破壁、换浆对增加机井出水量大有益处,但必须注意防止孔眼坍塌。因此必须在高水压头下(井筒内水满)进行。

3)疏孔

疏孔的目的是为下管扫清障碍、保证井孔圆直、安全、可靠地下管。疏孔在换浆后进行,所用疏孔器是由一根钻杆上焊3~4个导正圈组成。圈的直径应比孔眼小20~30mm,圈的间隔为2m,其总长度应不短于8m。疏孔时,用钻杆将疏

孔器下入孔底,如能顺利到底,则说明孔眼圆直;如中途下不去,则要提出疏孔器修整孔眼,直到疏孔器上下无阻为止。

(3)井管安装

井管安装,简称下管。是管井施工中最关键最紧张的一道工序。应防止发生诸如井管断落、错位、扭斜、甚至在下管过程中毁坏井管。因此,下管前必须做好准备,选择合适的下管方法。

(4)围填滤料

填粒可增大滤水管直径(有填粒时单井涌水量按孔径计算)增加滤水管四周的有效孔隙率,减少进水时的水头损失,防止水井淤积,增加机井出水量,延长机井使用寿命。因此填粒围填得好坏是影响机井质量关键的一环。施工中应注意以下几点:

1)滤料要严格按含水层标准粒径选择。并要清洁和筛分,确保滤料质量。

2)井管全部下完后,核对含水层与滤水管是否对正,之后立即填料。以防泥浆沉淀、塌孔和填粒的错位。对于浅孔填料应一次填完。深孔应边填边校核其深度,以防填粒错位。

3)填粒时四周均填,不能集中于一面,以防井管偏移。

4)填粒过程中,可用钻杆向井内送入清水,使井管外泥浆向上浮动,这样可减少泥浆在填粒中的沉淀和避免发生缝塞。

5)填粒超高要按规范确定,并要用测强或皮尺校核。

(5)管外封闭

井管外封闭一般有两种情况:一种是井管上部防污染封闭;另一种是有咸淡水地区的咸水层封闭。

对上层防污染封闭应根据供水要求及粘土覆盖层厚度而定。

封闭方法可采用半干半湿的2.5~3.0cm的粘土球。准备数量应比计划用量多25%左右。

(6)洗井

洗井的目的是为了清除井孔内和含水层中的泥浆及细小颗粒,同时破坏孔壁上的泥皮,以增大机井涌水量,洗井应在井后立即进行,防止泥浆与含水砂层胶结,减少出水量甚至机井报废。因此洗井是成井工艺中重要的一环。

洗井方法很多,常用的有活塞洗井、空压机洗井、掏筒洗井和水泵洗井等。

1)活塞洗井

活塞洗井是破坏井孔泥浆壁,清除已渗入含水层泥浆的有效方法。

活塞洗井注意事项:①活塞直径要由小变大,逐渐增至所要求的直径。木制活塞应在水中浸泡一昼夜后才能应用,以免活塞遇水膨胀卡于井内。

②洗井应由第一含水层开始,每抽清一层,再转向下一层。切勿在刚开始就将活塞放到井底,以防泥砂将活塞埋住。③活塞提升速度,不宜过快以防损坏管子。但速度过慢洗井效果不好,一般应控制在0.5m/s~1.0m/s之间。④洗井时间,在粗砂以上含水层,可拉至井内不再进砂为止;在中、细砂含水层,则拉开泥壁抽清泥浆至进入少量细砂为止。然后改用抽筒掏出沉淀淤泥,再用水泵将水洗清为止。

洗井时注意以下几点:

①洗井泵的选择应是先小后大,逐渐加大抽水降深;

②抽水时间应根据含水层分选情况,连续抽水不低于48小时,有条件时,可结合抽水试验进行;

③为了加速含水层内泥浆的启动,可将出水管插入井管内洗一段时间,然后向井外排外。

(7)试验抽水

试验抽水是管井施工的最后一道工序,目的在于了解水位的下长值、涌水量大小,从而选用水泵类型和规格。

1)试验抽水设备

试验抽水的设备,主要包括水泵(或空压机)、量水堰(或水表)、电测水位计等。离心泵一般最大吸程为8.5米,仅适用于地下水位浅的井;深井泵或潜水泵能吸取深层水,出水也较均匀,但不适于涌水量较大的井;空压机在水位埋

深不超过70米时,不受水位高低的限制,还可输送含砂量较高的水,但需大功率发动机,出水不够均匀。

2)试验抽水要求

①水位降深。试验抽水中的水位下降次数比抽水试验要求低,通常只进行一次下降。而抽水试验的水位下降次数,一般为3次,至少要2次。

水位降深值的大小,主要决定于井的最大可能出水量。其最大降深值的确定,对于潜水含水层,采用其厚度的1/3~1/3;对于承压含水层,一般不超过其顶板高度。

②抽水时间。试验抽水和抽水试验的延续时间,一般决定于当地的水文地质条件,在富水地区,水位、水量易于稳定,因而延续时间可以短一点;而贫水地区延续时间必须加长。因为在抽水过程中,井的影响半径逐渐扩大,必须在水的补给来源与井的出水量达到平衡时,水位才能确定。对试验抽水,要求动水位和出水量都达到稳定后,再连续抽水4~8h;

试验抽水和抽水试验时,要连续抽水,不允许中间停歇,对于潜水层尤为重要。

③观测内容。试验抽水和抽水试验的观测内容,包括静水位、动水位、恢复水位、出水量、含砂量以及抽水过程中的水质变化等。

观测时,对水位、出水量都应要求达到稳定。在连续数小时内,出水量变化的差数,小于平均出水量的5%时,即可认为出水量已经稳定。连续测量水位三次,每次间隔时间当小时。在下列情况下,即可认为水位已经稳定:使用离心泵或深水泵时,其误差不超±10cm。此外,水质也应达到稳定。

试验抽水或抽水试验结束后,应观测水位的恢复情况。最初1~2min一次,以后逐渐延长间隔时间。如水位在3~4h内,变化不超过1cm,即可认为水位已经恢复。

(8)成井验交

水井施工完毕,应进行详细的验交工作。验交应有以下几个方面。

1)成井验交标准

成井验交应遵照国家颁布规范中规定的质量标准进行鉴定,其标准如下。

①井水含砂含。井水的含砂量,在抽完井筒内的存水以后30s内,粗砂层应砂到1/50000以下,中、细砂层地区则为1/20000以下。②出水量。凡在工业基地、水源地,经勘察部门详勘有勘察结论的,机井设计应符合勘察井的要求,其单井涌水量应不小于勘察井的水量。

在文地质条件相同的农灌区,机井出水量应不低于农灌已成井的平均涌水量。

③水质。凡有咸淡水界面区,机井应有严格的封闭要求。其矿化度应符合相对淡水层的矿化度。当矿化度大于相对淡水层的矿化度时,说明封闭有一定问题,应采取补救办法,诸如封闭层段加内封管或咸水层段浇注水泥砂浆,经凝固后再用小一号钻具把密封段钻透,使下层淡水层承压上来供水泵抽取。同时应控制淡水层的开采动水位,防止水位持续下降,以防水质恶化。

在无咸水层地区,应注意上层的封闭,防止上层污水的污染。

④倾斜度。管井的斜度要求,在井深不超过500m时,每100米倾斜度不超2°。

2)成井验交应提供的资料

成井竣工后,应由建设部门、钻井队及生产使用人员共同验交验收,检验含砂量、出水量、水质、井深、淤积和抽水水位降等有关项目,同时提交以下资料:

①机井施工说明书及附图。施工说明书是综合性技术文件,主要闸明井位、水文地质条件(包括地层、岩性、构造、含水层颗粒分析、含水层与隔水层部门、厚度、埋深等)、井管结构、过滤器规格、填粒料大小、抽水试验记录及水质化验等。上述内容应在水文地质钻孔综合图表中填写清楚。

②机井使用说明书。该文件包括:①该井最大开采量和适用的水泵类型和规格;②该井使用中可能发生的问题及维修方面和建议;③为防止水质恶化应控制的地下水开采量等。

机井使用说明书一般亦可归纳到机井施工竣工报告中,作为最后的一个问题提出,供建设单位在使用井时注意。

机井工程施工组织设计05430

机井施工组织设计 我公司非常感谢建设单位对我方的信任,有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第一章新打机井 1、测量放线根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于 工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前测定出井位点,用直径25 伽钢钎打孔 1m深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差W 10伽, 交给钻机自行管理。开始前由钻机和技术科复验后交监理批准方可施工。 2、施工方法钻机定位:钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整钻机 垂直度,垂直度允许偏差w 0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20 cm,将高程移到可靠便 于施工和检查的位置处,并经监理人员复核后方可开钻。 泥浆配制:泥浆密度w 1.2, 粘度18-22S 含砂率w 4%, 并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺和膨润土,以保护孔壁。 成孔:修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重 心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻

进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置, 以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应< 0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。 孔内测井:用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于1.08 kg/ cm 3, 砂率小于4%时为合适的终孔深度,终

机井配套施工方案

(1)施工方案与技术措施 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2) 设备安装前,二级单位技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,二级单位设备员要及时会同建设单位及工程总承包单位、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。 (5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。( 6)凡与泵配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业人员进行验收,妥善保管。 (7)根据方案给出的机具及劳动力需求计划,作好准备,同时备好施工措施用料。 五、施工方法 1、泵安装施工程序 施工程序质量文件责任人图纸会审017、018 设计、R、dt、de、a、p1 施工方案编审JHJ----T----27 p1w1编制、dt会签、a审批设备验收开箱检查记录026 R、de、p1、e

机井施工方法详细

机井施工方法 机井工程施工包括钻孔施工准备、钻进工艺、井管外观质量检查及过滤器制作,井管安装、填砾及管外封闭,洗井和抽水试验等。 1施工标准和规程规范 (1)《机井技术规范》SL256-2000; (2)《村镇供水工程技术规范》SL310-2004; (3)《供水管井技术规范》GB50296-99; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; (5)《预制混凝土构件质量检验评定标准》GB321-90; 2施工准备 (1)确保机井施工安全与成井质量,严格执行技术操作规程,预防事故发生。 (2)做到路通、水通、电通(备好机械动力设备),施工场地平整。(3)试钻前按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不使用。(4)泥浆循环系统的泥浆池和沉淀池的容积,满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度在15m以上。 (5)管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按设计要求在开钻前准备好,并及时运到现场。 3钻机安装 (1)本工程区地层为松散层构造,钻机类型采用回转式正循环钻机。(2)根据设计井孔位置,安装钻机时,井孔中心距电话线至少10m;距旱地电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电

缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物保持足够的安全距离,并遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻机及附属配套设备的安装,保证基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘水平,天车、转盘及井孔中心在一条铅直线上;冲击钻机保证连接牢固,钻具总重不超过钻机说明书规定的重量,活芯灵活,钢丝绳与活套的上线保持一致;在钻进过程中不得位移。 (4)钻塔的安装 ①安装钻塔前,对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查,符合要求后进行安装。 ②安装钻塔前,任何人不得在钻塔起落范围内通过或停留。安装多层钻塔时,上下两层不同时作业,自下而上逐层进行。 ③起钻塔时,卷扬或绞车低速运转,保持平稳。当起塔接近垂直时,操作缓慢、准确,防止钻塔倾倒、碰坏。 ④塔腿接触地面处,用垫木垫牢,保持稳定。 ⑤绷绳位置安设匀称,绷绳地锚埋设牢固,并用紧绳器绷紧,绷绳与地面所成夹角,不大于450。 ⑥钻机转盘中心与井孔中心保持在一条铅直线上。 4钻进工艺 钻井工艺包括钻进方法、冲洗介质、泥浆质量、井孔防斜及事故预防。

机井工程施工组织设计方案

机井施工组织设计 我公司非常感建设单位对我方的信任,有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第一章新打机井 1、测量放线 根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前测定出井位点,用直径25㎜钢钎打孔1m深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差≤10㎜,交给钻机自行管理。开始前由钻机和技术科复验后交监理批准方可施工。 2、施工方法 钻机定位:钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整钻机垂直度,垂直度允许偏差≤0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20㎝,将高程移到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理人员复核后方可开钻。 泥浆配制:泥浆密度≤1.2,粘度18-22S,含砂率≤4%,并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺和膨润土,以保护孔壁。 成孔:修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,

以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。 孔测井:用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于1.08㎏/㎝3,砂率小于4%时为合适的终孔深度,终孔垂直度允许偏差≤0.5%,用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度。 井管安装:采用钢丝绳托盘下管法。下管时,采用四根兜底绳,分部缠绕于绞车上,在其另一端编好钢丝绳,分别从托盘的四个穿绳孔插入,使四个绳套同重心重对准托盘的钻钉孔。稍钉要伸到穿绳孔以下15㎝左右,把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上盐土上灰砂沥青,而后使井管垂直插入托盘的插口,在界面处缠3-4圈塑料薄膜,用6-8根竹篾均匀地围在接头处,使井管与托盘牢固,将中心绳放松8-10m,盘旋塞进井管,以防意外抽动中心绳拔出销钉,起吊托盘和沉淀管,待兜底绳吃力后,将垫板抽样徐徐下降,把托盘和第一根井管送入钻孔至井管上口超出台1m左右,停止下降,即开始安装第二根管,如此往复,直至井管下完,托盘下到孔底,井管安装完毕,校核无误后,将管身固定,不使摇晃,然后将兜底绳放松,即可起拔中心绳,销钉拔出后,再用绞车拔兜底绳,兜底绳拔出后即可回填砾料。 回填砾料:填砾是管井建造的一个重要环节,填砾规格严格按照水利电力部颁布标准《农用机井技术规》SD188-866进行施工,中粗砂含水层、填砾厚度不小于100㎜,细砂以下含水层,厚度不小于150㎜,滤料选用磨圆度好的硅质砾石,以圆形卵石或砾料为宜,地质坚硬,不含化学成分,经过严格筛分,合格率大于90%不得含土过多,或含有其它杂质。根据钻孔记录,确保各含水层高程,砾石徐徐填入,不可一次填入过多,要随填随测,防止超过设计高程,有两个以上含水层时,应将两个以上含水层之间的隔水层分为两段,下段为隔水层厚度的4/5,

机井工程施工方案

机井工程施工方案 1 2020年4月19日

机井施工方案 1、测量放线 根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前C测定出井位点,用直径25㎜钢钎打孔1m深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差≤10㎜,交给钻机自行管理。 成孔:修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。

孔内测井:用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于 1.08㎏/㎝3,砂率小于4%时为合适的终孔深度,终孔垂直度允许偏差≤0.5%,用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度。 井管安装:采用钢丝绳托盘下管法。下管时,采用四根兜底绳,分部缠绕于绞车上,在其另一端编好钢丝绳,分别从托盘的四个穿绳孔插入,使四个绳套同重心重对准托盘的钻钉孔。稍钉要伸到穿绳孔以下15㎝左右,把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上盐土上灰砂沥青,而后使井管垂直插入托盘的插口,在界面处缠3-4圈塑料薄膜,用6-8根竹篾均匀地围在接头处,使井管与托盘牢固,将中心绳放松8-10m,盘旋塞进井管内,以防意外抽动中心绳拔出销钉,起吊托盘和沉淀管,待兜底绳吃力后,将垫板抽样徐徐下降,把托盘和第一根井管送入钻孔至井管上口超出台1m左右,停止下降,即开始安装第二根管,如此往复,直至井管下完,托盘下到孔底,井管安装完毕,校核无误后,将管身固定,不使摇晃,然后将兜底绳放松,即可起拔中心绳,销钉拔出后,再用绞车拔兜底绳,兜底绳拔出后即可回填砾料。 回填砾料:填砾是管井建造的一个重要环节,填砾规格严格按照水利电力部颁布标准《农用机井技术规范》SD188-866进行施工,中粗砂含水层、填砾厚度不小于100㎜,细砂以下含水

新打机井井深37米的施工做法

新打机井井深37米的施工做法1、测量放线 根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前C测定出井位点,用直径25㎜钢钎打孔1m 深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差≤10㎜,交给钻机自行管理。机井工程施工方法 工程概况: 机井工程概况如下: 机井由井管、井台、水泵组成。 施工程序: 本项目管井施工程序为:场地平整(包括开挖泥浆池)7施工放 线T管井定位T埋置护筒T钻孔T电测含水层排管T安装井管T回填滤料及管外封闭7洗井7抽水试验7水质分析7成井。 一)钻机固定 1 、管井定位:管井定位应尽量远离污染源,选择场地开阔,排水方便、交通方便的地方。 2 、钻机固定:安装钻机前,先将钻机的基础平好、夯实,遇有软硬不均的情况,应先进行处理。在地势低洼、易受雨水冲灌地区施工,应先修筑钻井基台。然后埋置护筒,护筒直径比井的开孔钻头大100mm其埋置深度为2m护筒四周用粘土球填好夯实。护筒应保证在管井施工过程中不松动,井口不坍塌。护筒埋好后,安装钻机,安装时必须保证设备水平、周正、牢固。有钻井基台时,一般都在下部垫起木地梁,将整个钻机找平,钻机臂竖起后,与地面找垂直。然后安装钻具、钻杆、水笼头,接高压胶皮管、方钻杆和钻头,并将方杆 于转盘中心。设备安装完毕,要检查钻孔中心、转盘中心、护筒中心使三者在一条垂直线上。开钻前认真做好各种安装设施准备工作,机器运转部分安装防护罩,皮带传动部分要设安全号或防护栏杆,电动机等设备的外壳应有接地线。 3 、钻进 我项目部拟采用150型钻机进行钻孔,无论采用逐级扩孔或一次成孔的回转钻进,均采用泥浆固壁,制浆材料为粘土,其粘度应根据孔内的地层掌握,但在造孔整个过程中不得让孔内泥浆粘度低于25S,胶体率不得小于90%。因此,现场备有泥浆性能测定计,随时检测泥浆质量指标,随时补充泥浆,调整泥浆比重。根据工程地质情况,在粘土和亚粘土中成孔,加清水使清水和孔中钻头削下来的颗粒混成泥 浆,自造泥浆护壁,排渣泥浆的比重控制在 1.1?1.2g/cm3 ;在易塌的砂

机井工程施工方法

机井工程施工方法 一、工程概况: 机井工程概况如下: 机井由井管、井台、水泵组成。 二、施工程序: 本项目管井施工程序为:场地平整(包括开挖泥浆池)→施工放线→管井定位→埋置护筒→钻孔→电测含水层排管→安装井管→回填滤料及管外封闭→洗井→抽水试验→水质分析→成井。 一)钻机固定 1、管井定位:管井定位应尽量远离污染源,选择场地开阔,排水方便、交通方便的地方。 2、钻机固定:安装钻机前,先将钻机的基础平好、夯实,遇有软硬不均的情况,应先进行处理。在地势低洼、易受雨水冲灌地区施工,应先修筑钻井基台。然后埋置护筒,护筒直径比井的开孔钻头大100mm,其埋置深度为2m,护筒四周用粘土球填好夯实。护筒应保证在管井施工过程中不松动,井口不坍塌。护筒埋好后,安装钻机,安装时必须保证设备水平、周正、牢固。有钻井基台时,一般都在下部垫起木地梁,将整个钻机找平,钻机臂竖起后,与地面找垂直。然后安装钻具、钻杆、水笼头,接高压胶皮管、方钻杆和钻头,并将方杆卡于转盘中心。设备安装完毕,要检查钻孔中心、转盘中心、护筒中心使三者在一条垂直线上。开钻前认真做好各种安装设施准备工作,机器运转部分安装防护罩,皮带传动部分要设安全号或防护栏杆,电

动机等设备的外壳应有接地线。 3、钻进 我项目部拟采用150型钻机进行钻孔,无论采用逐级扩孔或一次成孔的回转钻进,均采用泥浆固壁,制浆材料为粘土,其粘度应根据孔内的地层掌握,但在造孔整个过程中不得让孔内泥浆粘度低于25S,胶体率不得小于90%。因此,现场备有泥浆性能测定计,随时检测泥浆质量指标,随时补充泥浆,调整泥浆比重。根据工程地质情况,在粘土和亚粘土中成孔,加清水使清水和孔中钻头削下来的颗粒混成泥浆,自造泥浆护壁,排渣泥浆的比重控制在1.1~1.2g/cm3;在易塌的砂土和较厚的夹砂层中成孔时,设置循环泥浆池,用比重为1.2~1.3 g/cm3泥浆护壁。初期台班我们至少检测一次并作记录,检测时应同时测定泥浆性能,以保证孔内泥浆质量符合要求。 4、岩性鉴别 在钻井过程中,钻井师傅根据井孔排渣情况,进行初步钻井地质分析,并结合土层记录画出地层柱状图。当钻孔钻至设计深度时,进行井内物探电阻测试,掌握其含水层的分布及其颗粒粗细,借以定性预测井的出水量,并为滤水管安装位置提供依据。 管井施工时采取的土样、岩样,应妥善保存。 二)井管安装 成孔后,用同直径的削孔器检查井孔的铅直度,直至孔底,以保证井孔的铅直性。井孔经削孔检查合格后,用新鲜泥浆换浆,并清除井内沉淀,直至返浆中无沉淀物,且井深降至井底为止。井管安装前,

机井工程施工工艺

机井施工 (1)施工程序 机井施工工艺流程为:钻孔下管填砾封闭洗井抽水试验。 (2)钻孔 开钻前做好准备工作,包括平整场地,放线定桩位,挖泥浆池、沉淀池或排浆池,接通水、电,安装水泵,准备必要数量的粘土,制配符合要求的护壁泥浆。设备安装完毕,要检查钻孔中心、转盘中心、开车,使三者在一条垂线上。 当准备好后,用第一钻杆接好钻机,徐徐放下至土面,先空转,然后慢慢钻入土中,每钻进一节吊杆,即接下一节以便迅速继续钻进,直至符合要求深度为止。泥浆池水位应高于钻孔水位。钻进过程中要加强检查,发现偏斜及时纠正,可将钻头提升至开始偏斜处慢速扫孔削正。随时注意钻机操作有无异常情况,如发现摇晃、跳动、钻进困难,可能遇到硬层或一边软一边硬土层碰撞摇动所致,此时要放慢进尺,待穿过硬层或不均匀层后方可正常钻进。在钻进过程中,应随时补充泥浆,调整泥浆比重。 (3)下管 采用钢丝绳托盘下管法。所需设备托盘、销钉、绞车、钢丝绳等必须满足施工安全要求。 操作方法:下管时,采用四根兜底绳、钢筋砼或木制托盘,先将四根吊重用的钢丝绳分别绕于绞车上,在其另一端编好钢丝套,分别

从托盘的四个穿孔插入,使四个绳套同心重叠对准托盘的销钉孔。将销钉表面涂上黄油,插入销钉孔,销住四根兜底绳。销钉要伸到穿孔以下15cm左右,浅了易脱销,深了不易拔出。把销好兜底绳的托盘放于预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上沿涂上灰砂沥青,而后使井管垂直托盘的针口,在接口处缠3~4圈塑料薄膜,用6~8根竹篾均匀地围在接口处,如果是木托盘应将竹篾下部穿孔,钉在托盘上,再用8号铅丝于接口上下各绑3~5道,使井管与托盘连接牢固。将中心绳放松8~10米,盘旋套进井管内,以防意外抽动中心绳拔出销钉。起托盘和沉淀管,待兜底绳吃力时,将垫板抽掉,再徐徐下降,把托盘和第一根井管送入孔内,至井管上口超出基台1米左右,停止下降,即开始安装第二根井管,如此往复,直至井管下完。托盘下到孔底,井管安装完毕,校正无误后,应将管身固定,不使摇摆。然后将兜底绳放松,即可起拔中心绳。销钉拔出后,再用绞车拔兜底绳,待兜底绳拔出,即可回填砾料。 下管时应注意,仔细检查绞车、钢丝绳、进管、托盘、销钉的质量,使之合乎要求。下管时要保持井管位于孔中心,并缓缓降下,四根钢丝绳的下降速度必须一致。井管在孔内应注意避免倾斜,每个接头必须接好,检查合格后始得下入。下入井孔的全部井管,必须经过敲击鉴定,将最好的井管放在下部。绝不允许井管的全部重量超过井管的抗压强度。操作绞车人员,必须精力集中,听从指挥,在停止下降井管时,必须紧紧刹住车把,否则容易发生事故。井管接口,必须

机井配套施工方案

(1)施工方案与技术措施 (1)泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2)设备安装前,二级单位技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整;施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐;安装用的起重运输设备具备使用条件管廊上 的大型管道均已吊装完毕; 泵周围的各种大型设备及其上方备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一 的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10毫米,密度为每平方米内有30?50个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约50毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为 2 毫米/米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、

机井钻井施工方法

(二)施工方案及主要技术措施 钻井工艺按国家规定施工。各种井壁管、施工材料、滤料、粘土及其它相关物料必须按设计要求在开钻前备好,且留有一定余量,并及时送达现场。施工前首先进行测量定位,根据设计规划要求测定井位,然后进行场地平整,钻机就位。 机井钻井施工方法与技术措施 1、施工顺序如下: 钻机就位→钻孔→成孔→下井管→回填粘土(滤料)→洗井及抽水试验→封井止水 2、详细施工方法及技术措施如下: (1)测量放线 根据监理人员提供的测量基准点(线),按国家测绘和本工程施工精度要求,由工程处技术员给每台钻机提前定出井位点,定位尺寸允许偏差≤10mm,每放1个井位,用直径25mm钢钎打孔1m深,灌注白灰(以确保井位准确,避免施工损坏指定井位),然后交给钻井工程队管理,施工开始前由工程队负责人和工程技术员进行复验,并在申请监理人员批准后方可施工。 (2)钻机就位、钻孔、成孔、清孔 钻机就位:钻机及附属配套设备的安装,必须基本坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;检查钻井设备各零部件,不合格的不使用;回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井孔中心必须一条铅直线上,钻机必须保证连接牢固,钻具总重不得超过钻机说明书规定的重量,活芯应灵活,钢丝绳与活套的轴线应保持一致;在钻机过程中不得位移。 钻孔采用正循环工艺。关键控制塔架好垂直度,第一根钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井径、孔深、钻头种类和钻速、泵的扬程及土质情况,掌握进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;钻进时要合理选用钻进参数,必要时应安装钻铤和导正器。井孔倾斜度应符合规范规定,如发现孔斜征兆,必须及时纠正;对钻具的弯曲、磨损必须定时检查,钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,超过此值及时进行纠偏。停

机井施工组织方案

农用机井施工方案 为了确保新打机井标准质量,对成井的主要工序采用施工方法和技术措施。 机井工程施工包括钻孔施工准备、钻进工艺、井管外观质量检查及过滤器制作,井管安装、填砾及管外封闭,洗井和抽水试验等。 1.施工标准和规程规范 (1)《机井技术规范》SL256-2000; (2)《村镇供水工程技术规范》SL310-2004; (3)《供水管井技术规范》GB50296-99; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; (5)《预制混凝土构件质量检验评定标准》GB321-90; 2.施工准备 (1)确保机井施工安全与成井质量,严格执行技术操作规程,预防事故发生。 (2)做到路通、水通、电通(备好机械动力设备),施工场地平整。 (4)试钻前按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不使用。 (5)泥浆循环系统的泥浆池和沉淀池的容积,满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度在15m以上。 (6)管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按

设计要求在开钻前准备好,并及时运到现场。 3.钻机安装 (1)本工程区地层为松散层构造,钻机类型采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井孔位置,安装钻机时,井孔中心距电话线至少10m;距旱地电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物保持足够的安全距离,并遵守有关行业施工现场的规定。4.1机井工程施工方案 一.施工程序 二.施工方法 1.井点定位 在接到监理施工令后,与甲方代表、监理及村民代表一起确定井位,井位应位于路边临地一侧,不能位于临沟侧和沟路之间平台上,同时机井距路2-3米。井位确定后,填写开工申报单,由项目经理签报,后报监理工程师审批,待监理工程师批准同意后,即可实施。

2.挖泥浆池 挖泥浆池时应注意结合排水通畅,结合附近沟渠、洼地,尽量避免占用耕地。每眼井泥浆池面积在45平方米。 3.机械钻孔 为确保工程施工符合招标文件的规定,施工前根据施工图纸确定机井井位。在钻孔时,要根据土层变化认真填写土层记录,并分层取土样,注明深度、厚度及土样名称。 钻孔内的孔内水压力应高于孔内正常水位2米以上,以防止钻孔塌陷。同时根据土层选用不同的方法进行泥浆护孔。 钻机安装必须做到基础坚实、稳固和保持水平,保证钻机在钻进过程中不发生位移。 钻孔直径在70厘米左右。深度在30米。若在此高程上为砂土,则应继续下钻,直至粘土为止。 施工设备:机械钻孔使用150和160型两种钻机。洗井使用空压机。 4.井管安装 井孔钻到相应土层深度,经过换浆、疏孔之后,开始安装井管,采用钢丝绳托盘下管。 (1)检查井孔 井孔直径要保证所填滤料的厚度不小于10cm,井孔内如有沉积物,应捞至设计深度。 (2)检查井管质量 井管样式应为承插式接口,以确保接口密实,施工方便。井管应无残缺、断裂弯曲等缺陷。井管周边厚度差不大于5mm.井管外观质量标准,依据SL/T154-95《砼与钢筋砼井管标准》中的规定,无砂砼井管内径偏差+6~+9㎜,砼井管内径偏差+5~+6㎜;无砂砼井管壁厚偏差+4~+6㎜,砼井管壁厚偏差+3~+4㎜;同一节井管管口平面上倾斜度不超过井管外径的1.5%。 (3)根据记录,进行井管组合、排列、测量长度,并编号记录。 (4)封底 井底部位应先放1-2节封闭管以增强井管的底部承载力,第一节管应于井底盘密封不漏沙。 (5)接管 下管时,上下两节管必须做好接缝胶结处理,不得干垒下管。一般用水泥粘土做胶结料,接缝外要包两层塑料薄膜(宽20厘米),用铅丝在接缝上下各扎一道。上下管错位不得大于5mm。 (6)扶正 为防止井管偏位,每隔5节管应对称安装四个扶正器。

机井现场施工方法

农用机井施工方案为了确保新打机井标准质量,对成井的主要工序采用施工方法和技术措施。 (6)管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按设计要求在开钻前准备好,并及时运到现场。 3.钻机安装 (1)本工程区地层为松散层构造,钻机类型采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井孔位置,安装钻机时,井孔中心距电话线至少10m;距旱地电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他

地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物保持足够的安全距离,并遵守有关行业施工现场的规定。 4.钻进工艺 钻井工艺包括钻进方法、冲洗介质、泥浆质量、井孔防斜及事故预防。 4.1钻进方法与护壁规定: ①松散层,采用正循环回转式钻进; ②冲洗介质,根据水文地质条件和施工情况等因素合理选用。在粘土或稳定地层,采用清水;在松散、破碎地层,采用泥浆。

打机井施工组织设计(混凝土井台)

七、施工组织设计 目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与措施 六、施工总平面图 七、施工进度图(网络或横道图) 八、资源配备计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图附表六:临时用地表

、施工方案与技术措施 (一)施工准备1 技术人员随同先遣临建施工人员首批进入施工现场,到达施工现场后,编制项目质量计划及实施性施工组织设计.给物资部门提供材料计划,并准备施工技术交底资料。 测量人员及时与业主及监理联系,进行交接工作,对业主提供的平而控制点及水准基 点进行联测,联测合格后,在施工区域周围适当位置自建临时平面坐标控制点和水准点,以供前期施工便用,待施工基本完毕后,自建半永久性平面坐标控制点和水准基点。井组织测量人员联合测量监理工程师进行原地面高程测量工作。 试验人员提前进场后,抓紧进行试验室的筹建工作,试验室建立后,与物资人员粗到地采材料生产厂家进行考察,井会同监理工程师到考察合洛的主产厂家取样进行试验,为采购材料创造条件。对业主提供的物资,进场后要进斤复试。 (二)新打机井施工准备 1、应做到路通、水通、电通,施工场地平整。 2、钻前应按质量要求,检杳钻井设备各零部件,不合格的不得使用。 3、泥浆循环系统的泥浆池和沉砂池的容积,必须满足施工储和沉砂的要求。 4、管井施工所需管材、滤料、粘土及其他材料,必须按设计要求在开钻前准备好,井及时运往井场。 (三)土方的开挖 (1)土方开挖应确保沟底土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖。 (2)挖土超挖在15cm以内时,可用原土回填夯实,密实度为95% (3)采用机械挖掘时,要求挖掘沟槽符合要求,管沟中心线要符合设计的要求。单斗 挖掘机要采用倒退方式工作,沿所划的沟槽挖掘 (4)采用机械开挖管沟时,为保证不破坏基底土的结构,应在基底标高以上30cm用人工清理。

机井工程施工方案

机井工程施工方案 工程概况:新打机井37眼,井深60M、内径50CM无砂管 1、钻机定位:钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动,同时调整钻机垂直度,垂直度运行偏差≤0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20mm,将高程引到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理复核后方可开钻。 2、泥浆配制:泥浆配制1.02-1.08kg/cm3,粘度18-22S。含砂率≤4%,并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺合膨润土,以保护孔壁。 3、成孔:整个成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一根钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井径、孔深、钻头种类钻速、泵的扬程和土质情况,掌握进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,应经常检查赶过此值时应进行纠偏。 4、清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于1.08g/cm3,砂率小于4%时,即可得终孔深度,终孔垂直度运行偏差≤0.5%,用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度,即可得终孔垂直度。 5、井管安装:采用钢丝绳托盘下管法。下管时采用四根兜底绳,分别缠绕于绞车上,在其另一端编好钢丝绳套,分别从托盘的四个穿绳孔插入,使四个绳套同心重叠对准托盘的钻钉孔。将销钉表面涂上黄油,插入销钉孔,销往四根兜底绳,销钉要伸到穿绳以下15cm左右,把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上沿涂上灰砂沥青,而后使井管垂直插入托盘的插口,在接口处缠3-4圈塑料薄膜,用6-8根竹蔑均匀地围在接头处,使井管与托盘连接牢固,将中心绳放松8-10m,盘旋塞进井管内,以防意外抽动中心绳拔出销钉,起吊托和沉淀管,待兜底绳吃力后,将垫板抽样徐徐下降,把托盘和第一根井管送入钻孔内,至井管上口超出台1m左右,停止下降,即开始安装第二根井管,如此往复,直至井管下完,托盘下到孔底,井管安装完毕,校核无误后,将管身固定,不使摇摆,然后将兜底绳放松,即可起拔中心绳,销钉拔出后,再用绞车拔兜底绳,兜底绳拔出后即可回填砾料。 6、回填砾料:填砾是管井建造的一个重要环节,填砾规格严格按照水利电力部部颁标准《农用机井技术规范》SD188-886进行施工,中粗砂含水层、填砾厚度不小于100mm,细砂以下含水层,厚度不小于150mm,滤料选用磨圆度好的硅质砾石,以圆形卵石或砂料为宜,质地坚硬,不含化学成分,经过严格筛分,合格率大于90%,不得含土过多,或含有其他杂质。 根据钻孔记录,确定各含水层高程,有二个以上含水层时,应将两个含水层之间的隔水层分为二段,下段为隔水层厚度的

机井工程施工方案

机井施工方案 1、测量放线根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前C测定出井位点,用直径25 mm钢钎打孔lm 深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差W 10 mm,交给钻机自行管理。开始前由钻机和技术科复验后交监理批准方可施工。 2、施工方法钻机定位:钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整钻机垂直度,垂直度允许偏差W0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20 cm,将高程移到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理人员复核后方可开钻。 泥浆配制:泥浆密度W 1.2,粘度18-22S,含砂率W4%并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺和膨润土,以保护孔壁。 成孔:修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根 据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻 头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应W0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。

孑L内测井:用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 清孔:用优质泥浆清孔'待吸出泥浆比重小于1.08 kg / cm彳,砂

率小于4%寸为合适的终孔深度,终孔垂直度允许偏差W0.5%,用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度。 井管安装:采用钢丝绳托盘下管法。下管时,采用四根兜底绳,分部缠绕于绞车上,在其另一端编好钢丝绳,分别从托盘的四个穿绳孔插入,使四个绳套同重心重对准托盘的钻钉孔。稍钉要伸到穿绳孔以下15 cm左右,把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上盐土上灰砂沥青,而后使井管垂直插入托盘的插口,在界面处缠3-4圈塑料薄膜,用6-8根竹蔑均匀地围在接头处,使井管与托盘牢固,将中心绳放松8-lOm,盘旋塞进井管内,以防意外抽动中心绳拔出销钉,起吊托盘和沉淀管,待兜底绳吃力后,将垫板抽样徐徐下降,把托盘和第一根井管送入钻孔至井管上口超出台lm左右,停止下降,即开始安装第二根管,如此往复,直至井管下完,托盘下到孔底,井管安装完毕,校核无误后,将管身固定,不使摇晃,然后将兜底绳放松,即可起拔中心绳,销钉拔出后,再用绞车拔兜底绳,兜底绳拔出后即可回填砾料。 回填砾料:填砾是管井建造的一个重要环节,填砾规格严格按照水利电力部颁布标准《农用机井技术规范》SD188-866进行施工,中粗砂含水层、填砾厚度不小于100伽,细砂以下含水层,厚度不小于150伽,滤料选用磨圆度好的硅质砾石,以圆形卵石或砾料为宜,地质 坚硬,不含化学成分,经过严格筛分,合格率大于90%不得含土 过多,或含有其它杂质。根据钻孔记录,确保各含水层高程,砾石徐徐填

(完整版)机井施工方案

第一章工程概况 机井灌溉工程项目区位于,每眼机井采用1台200QJ32-26潜水泵泵供水,包括机井(包括机井、井池、出水管),机井附属建筑、电缆敷设、射频控制系统安装等。 图纸设计新打机井眼,维修机井眼。主要为解决的基本农田灌溉问题。本工程施工用水及施工用电均已解决,施工道路较为便利,施工现场周围没有阻碍施工因素。 本工程的建设单位为,设计单位为,监理单位为,施工单位是,合同工期为2012年03月10日前完工,本分部工程计划工期为2011年12月5日至2012年3月6日。 项目区属黄河冲积平原,厚度达数百米的第四纪地层来源于黄河泥沙,主要是粘粒、粉粒和细砂,垂直和平面分布上比较复杂。水文地质剖面内粘性土和粉细砂互层组成,厚度不等,浅层地下水为第四系孔隙潜水,多年平均埋深2.0-3.6m。大气降水和引黄补源是项目区地下水的主要补给来源,侧向径流微弱,主要消耗于蒸发和人工开采。浅层地下水化学类型主要为重碳酸盐型,矿化度小于2克/升,水质较好,适宜饮用和灌溉,对混凝土无侵蚀性。第二章施工准备 一、确保机井施工安全与成井质量,严格执行技术操作规程,预防事故发生。 二、做到路通、水通、电通(备好机械动力设备),施工场地平整。 三、试钻前按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不使用。 四、泥浆循环系统的泥浆池和沉淀池的容积,满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度在15m以上。 五、管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按设计要求在开钻前准备好,并及时运到现场。 第三章钻井施工 一、钻机安装 (1)本工程采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井孔位臵,安装钻机时,井孔中心距电话线至少10m;距旱地电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物保持足够的安全距离,并遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻塔的安装 ①安装钻塔前,对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查,符合要求后进行安装。 ②安装钻塔前,任何人不得在钻塔起落范围内通过或停留。安装多层钻塔时,上下两层不同时作业,自下而上逐层进行。 ③起钻塔时,卷扬或绞车低速运转,保持平稳。当起塔接近垂直时,操作缓慢、准确,防止钻塔倾倒、碰坏。 ④塔腿接触地面处,用垫木垫牢,保持稳定。 ⑤绷绳位臵安设匀称,绷绳地锚埋设牢固,并用紧绳器绷紧,绷绳与地面所成夹角,不大于450。 ⑥钻机转盘中心与井孔中心保持在一条铅直线上。二、钻进方法与护壁规定 (1)松散层,采用正循环回转式钻进; (2)冲洗介质,根据水文地质条件和施工情况等因素合理选用。在粘土或稳定地层,采用清水;在松散、破碎地层,采用泥浆。 (3)松散层钻进时,根据钻进机具和地层岩性采取泥浆护壁。用泥浆护壁,孔内泥浆面距地面小于0.5m。4)顶部的松散层,采用套管护壁。