文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第一节井圈护壁应符合下列规定

第一节井圈护壁应符合下列规定

第一节井圈护壁应符合下列规定
第一节井圈护壁应符合下列规定

第一节井圈护壁应符合下列规定:

1 井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;

2 井圈顶面应比场地高出100~150mm,壁厚应比下面井壁厚度增加100~150mm。

6.6.10修筑井圈护壁应符合下列规定:

1 护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;

2 上下节护壁的搭接长度不得小于50mm;

3 每节护壁均应在当日连续施工完毕;

4 护壁混凝土必须保证振捣密实,应根据土层渗水情况使用速凝剂;

5 护壁模板的拆除应在灌注混凝土24h之后;

6 发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强;

7 同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm。

6.6.11 当遇有局部或厚度不大于1.5m的流动性淤泥和可能出现涌土涌砂时,护壁施工可按下列方法处理:

1将每节护壁的高度减小到300~500mm,并随挖、随验、随灌注混凝土;

2 采用钢护筒或有效的降水措施。

6.6.12 挖至设计标高,终孔后应清除护壁上的泥土和孔底残渣、积水,并应进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即封底和灌注桩身混凝土。

6.6.13灌注桩身混凝土时,混凝土必须通过溜槽;当落距超过3m时,应采用串筒,串筒末端距孔底高度不宜大于2m;也可采用导管泵送;混凝土宜采用插入式振捣器振实。

6.6.14当渗水量过大时,应采取场地截水、降水或水下灌注混凝土等有效措施。严禁在桩孔中边抽水边开挖边灌注,包括相邻桩的灌注。

3. 规范对钢筋笼的形式、长度、箍筋要求,和钢筋笼加工尺寸偏差的要求

灌注桩应按下列规定配筋:

1 配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确

定配筋率,并不应小于上述规定值;

2 配筋长度:

1) 端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;

2)桩径大于600mm的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/α(α为桩的水平变形系数);

3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的深度不应小于本规范第3.4.6条规定的深度;

4) 受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长

度应穿过软弱土层并进入稳定土层,进入的深度不应小于2~3倍桩身直径;

5) 专用抗拔桩及因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,应等截

面或变截面

通长配筋。

3 对于受水平荷载的桩,主筋不应小于8φ12;对于抗压桩和抗拔桩,主筋不应少于6φ10;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm;

4 箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200~300mm;受水平荷载较大桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm;当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密;当考虑箍筋受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定;当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m 设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋

钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求,制作允许偏差应符合表6.2.5的规定;

表6.2.5 钢筋笼制作允许偏差

2 分段制作的钢筋笼,其接头宜采用焊接或机械式接头(钢筋直径大于20mm),并应遵守国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定;

3 加劲箍宜设在主筋外侧,当因施工工艺有特殊要求时也可置于内侧;

4 导管接头处外径应比钢筋笼的内径小100mm以上;

5 搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,安放应对准孔位,避免碰撞孔壁和

自由落下,就位后应立即固定。

6.2.6粗骨料可选用卵石或碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的1/3。

6.2.7检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。6.2.8桩在施工前,宜进行试成孔。

6.2.9灌注桩施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。

基桩的布置宜符合下列条件:

1 基桩的最小中心距应符合表3.3.3-1的规定;当施工中采取减小挤土效应的可靠措施时,可根据当地经验适当减小。

表3.3.3-1桩的最小中心距

注:○1 d —圆桩直径或方桩边长,D—扩大端设计直径。

○2当纵横向桩距不相等时,其最小中心距应满足“其他情况”一栏的规定。

○3当为端承型桩时,非挤土灌注桩的“其他情况”一栏可减小至2.5d。

2 排列基桩时,宜使桩群承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合,并使基桩受水平力和力矩较大方向有较大抗弯截面模量。

3 对于桩箱基础、剪力墙结构桩筏(含平板和梁板式承台)基础,宜将桩布置于墙下。

4 对于框架-核心筒结构桩筏基础应按荷载分布考虑相互影响,将桩相对集中布置于核心筒和柱下,外围框架柱宜采用复合桩基,桩长宜小于核心筒下基桩(有合适桩端持力层时)。

5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。

6 对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d且不小于0.5m,倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度;对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m。

桩位放线的要求:

1.桩位放线允许偏差:群桩为20mm,单排桩为10mm。

2.桩基轴线的定位点不受打桩的影响。打桩附近需设置两个以上的水准点。

桩基础混凝土浇筑与桩顶标高的控制:

砌筑检查井施工方法(井工程)

砌筑检查井施工方法 1、工艺流程: 井底基础→砌筑井室及井内流槽,表面应用砂浆分层压实抹光→井室收口及井内壁原浆勾缝,踏步安装→预留支管的安装与井壁衔接处理→井身二次接高至规定高程→浇注或安装井圈→井盖就位 2、操作办法: 2.1井底基础应与管道基础同时浇注。 2.2砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 2.3排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑,当采用石砌时,表面应用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺,管内底高程应符合本工艺质量标准的要求。 2.4砖砌圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不应大于30mm;如为三面收进,则每次收进不应大于50mm;砌筑检查井的内壁应采用原浆勾缝,在有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外币用砂浆搓缝并应压实。 2.5砖砌检查井的踏步应随砌随安,位置之前,踏步安装后在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。 2.6砖砌检查井的预留管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。 2.7当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面得泥

土杂物清理干净,再用水清洗砖面并浸透。 2.8砖砌检查井接入圆管的管口应予井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,应刘有30-50mm 的环缝,用油麻、水泥砂浆,油麻-石棉水泥或黏土填塞并捣实。 2.9砖砌检查井砌筑至规定高程后,应及时浇注或安装井圈,盖好井盖。 预制阀门井盖板砼浇筑时,用插尺和拉小线检查板厚、标高情况,顶板砼浇筑完后,表面用刮杠刮平,面层用木抹子搓平,待砼初凝时,表面需进行二次搓面,然后面层覆盖塑料薄膜。 砼拆模后,应防止阳光暴晒,砼浇筑完毕后,应在12小时内浇水养护,养护时间不少于14天,待砼强度达到1.2Mpa时方可上人进行其它施工作业。

检查井施工方法

道路检查井施工操作规程 道路检查井周围路面沉降、裂缝和破损历来是城市道路建设中的顽症,也是我市长期以来存在的一项通病,其不仅严重影响交通行驶安全,也极大地影响城市环境质量。 病害产生的原因是多方面的,主要有:①井、管基础的施工违反施工程序;②基础施工带水作业;③砌筑砂浆不饱满;④井内壁粉刷不到底,⑤框盖安放座浆不实;⑥井周回填土压实不良;⑦井周砼圈强度不足等七个环节。解决上列病害的根本办法是在车行道上不设管道,但由于各种条件的限制,目前还不能达到这一要求。因此当务之急是尽快克服施工管理薄弱环节,杜绝不良施工行为,提升施工管理水平。为此,根据《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-97),给合我市市政工程施工、管理的实际,特制订如下操作规程。 一、施工排水 1、在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。 2、沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。 3、检查井施工时,应在检查井基础10cm以外布置排水井。 二、基础施工 1、井地基应符合下列规定: ①采用天然地基时,地基不得受扰动。

②井底地基土质必须满足设计要求,遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时,应与设计单位商定处理措施。 2、井的砼基础之强度和厚度的规定: 井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。最低砼强度等级不得低于C15,素砼井基础的最小厚度不得小于15cm。 3、检查井基础施工: ①不落底的检查井:井基础应与管道基础同时浇筑。 ②有落底的检查井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。 ③应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序——安装管道或砌井壁——的施工。 ④严禁留出井位、先施工管道,再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。 4、凡出现下列情况之一的,必须采用预制砼底板(设计单位提供图纸)。 ①因赶工期,不能按上列规程进行现浇砼底板施工及养护的。 ②因基底土质及排水条件不良,从而造成砼的浇灌和养护不能确保工程质量的。 5、凡施工作业面能允许吊装机具进场操作的施工段,要推广和采用预制砼底板。 三、井体砌筑

砖砌检查井、雨水口井施工方法

砖砌检查井、雨水口井施工方法 砌筑用砖采用同一厂家产品,砖表面要平整,无大缺角,强度符合设计要求。砌筑时,砖要淋水湿润,并控制好含水率在10~15%左右,一般以水浸入砖内四周10~15mm为宜,不可于砖上墙,以保证砂浆与砖块的粘结力。 砌砖时要按皮数杆砖外挂线。皮数杆是用来控制井室各部位的标高,并控制灰缝厚度的标准,实际上每10块砖平均调整砖缝在8~10mm之间的厚度。皮数杆的架设应牢固可靠,杆底要垫实、钉牢,底标高用水准仪进行找平,要准确统一。 砖砌筑形式有一丁一顺、三丁一顺,施工前按所定砌法进行摆砖,按灰缝8~10mm。宽度排砖,务必使丁砖摆底各皮砖的灰缝错开。同一皮砖的砖面要水平,同一墙面上各部位组砌方法应统一,并使上下一致,排砖时由施工员和测量员反复核。 砌砖的操作方法为“三一”砌法,即指“一铲灰、一块砖、一揉挤”的方法。竖缝宜采用挤浆或加浆法,俗称“顶头灰”。先用砖刀铺浆,双手同时拿砖分前后挤浆砌平,做到调好准线后要“上跟线,下跟棱,左右相平要对平”。随砌随刮顶头灰,始终保持内外搭接,上下错缝(1/4砖长),严禁用水冲浆灌缝,坚持三皮一吊,五皮一靠的方法,以保证砌筑质量。支管及预埋管和扶梯尺寸位置准确预埋,避免事后凿补。 施工抹灰前,对墙体进行洒水湿润,对表面凹凸部位凿平或用1:3的水泥砂浆填平补齐。施工时要自下而上的往上抹,确定大致抹灰厚度,用贴饼控

制其垂直平整度。然后用钢袜子按贴饼厚度上灰,用直压条初次找平,再用木抹子粗磨。按灰浆的口水程度收水后,进行第一次压光,磨平和压光时用力要轻重一致,方向一致。在面层稍于手捺有轻微印痕时进行第二次压光,然后进行保养。 检查井的质量要求: a、井壁必须互相垂直,没有通缝,必须保证灰浆饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓裂缝等现象。 b、井内流槽应平顺,踏步应安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。 c、井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确。 d、检查井允许偏差: 1)井身尺寸:长、宽:±20mm 直径:±20mm 2)井盖高程:非路面±20mm 路面:与道路的规定一致 3)井底高程:(D<1000mm)±10mm (D≥1000mm)±15mm

砖砌井室施工方法

砖砌井室施工方法 砌筑材料采用MU10砖,要求尺寸均匀一致,边角整齐,无翘起与断裂并有出厂合格证明。砖到场后由专职试验人员送到试验室进行强度检验。 井身内外均用1:2水泥砂浆批挡,厚度为20mm,砂浆中添加防水剂,砌体砂浆等级确保达到设计强度。用人工拌和砂浆,应干拌三次,湿拌三次,至颜色均匀为止,拌合工作在铁板或干净的水泥地面上进行。 砌筑前校核基础尺寸及高程,测放出井中及砌筑边线。砖在砌筑前用水湿润,含水量为10%~15%,砂浆配合比由实验室确定。 基础砌筑前,基垫层表面应清扫干净,淋水湿润。 砌筑时须挂线施工:先挂线对中点,砌筑时经常以此垂线对中点,用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直,井口方正。 砌筑宜采用一铲灰,一块砖,一挤揉的砌法。砌体应分层,上下错缝,内外搭接,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的应用梯级槎。 砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径,收口段每皮检查,看有无偏移。井下部干管伸入处,特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实,使其不渗漏,收口高度事先算出,按每层缩入2cm,即每圈缩入4cm计算。 水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。 砌筑各种进水井、检查井时必须配合做好施工排水。砌筑完成后还要待砂浆终凝后(一般3~4h)才允许中止泵水; 检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同; 污水检查井的井底均应设流槽,井壁内外用1:2水泥砂浆批刮20mm厚。 应注意的质量问题: ①井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格。 ②排水井砌筑尺寸误差超标,井筒收口不均匀,砖层不符,末严格按标准图集的要求施工。 ③井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通行时跳动。 ④砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。

砖砌雨污水检查井施工工艺

7砖砌雨污水检查井施工工艺 7.1适用范围 地基承载力较好,地下水位较低的雨污水管道。 7.2施工准备 7.2.1材料要求: 1水泥、砂、砖、掺和料及水等经检验合格,其数量应满足施工需要,质量要满足砂浆拌制的各项要求。 2砖、砂浆、盖板混凝土抗压强度应符合设计要求。 3井圈、井盖、踏步的选用符合设计要求。 7.2.2施工机具与设备: 砂浆拌制设备、数量、能力应满足现场搅拌需要。 7.2.3作业条件: 1排水管道检查井基础强度应满足设计要求,表面清理干净整洁。 2测设井位轴线位置并标示境地高程(流水面高程)。 3所用材料已运至施工现场,数量满足施工需要。 4施工用砂浆配合比已完成并满足施工需要。 5井室内未接通的备用支线管口已封堵完成。 7.2.4技术准备: 1图纸(标准图集)会审已完成并进行了设计交底。 2施工人员获得了技术交底和安全交底,明确施工井位、砂浆等级质量要求。 7.3操作工艺 7.3.1工艺流程: 井底基础---砌筑井室及井内流槽,表面应用砂浆分层压实抹光---井室收口及井内壁原浆勾缝,踏步安装---预留支管的安装与井壁衔接处理---井身二次接高至规定高程---浇注或安装警犬---井盖就位。 7.3.2操作办法: 1井底基础应与管道基础同时浇注。 2砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 3排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑,当采用石砌时,表面应用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺,管内底高程应符合本工艺质量标准的要求。 4砖砌圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不应大于30mm;如为三面收进,则每次收进不应大于50mm;砌筑检查井的内壁应采用原浆

阀门井砌筑工程施工工艺及方法

阀门井砌筑工程施工工艺及方法 一、施工准备 1、材料 1)砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求,砖进场应有产品质量合格证,进场后应抽样复试,其质量应符合国家现行标准有关规定。 2)水泥:一般采用32.5级普通硅酸盐水泥,水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能 进行取样复试,其质量必须符合现行国家有关规定。 3)砂:宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂,砂和含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准有关规定要求,进场后应按规定进行取样试验合格。 2、技术准备 1)编制施工方案,对操作人员进行技术交底。 2)根据设计图纸,统计材料数量,编制材料计划。 3)做好施工前的各项试验工作。 二、作业条件 1、混凝土基础施工完毕,经检查合格,强度达到1.2MPa。 2、进出阀门井各种管道已经安装就位,伸入井内壁的尺寸、标高及坡度等符合设计要求。 三、操作工艺 1、工艺流程 准备工作→井室砌筑→流槽与脚窝→踏步安装→盖板安装→井筒砌筑→抹面勾缝→井圈及井盖安装。 2.操作方法 1)准备工作 (1)井位放线:根据设计图纸,测放阀门井墙体内外边线及井室中心线。 (2)基础及管口凿毛:对应墙体的混凝土基础及管口外壁表面进行凿毛处理,以利于与墙体连接。 2)井室砌筑 (1)砌筑前,应将砌筑部位清理干净。

(2)井室为矩形时,在墙体的转角处立皮数杆,以控制墙体垂直度和高度。 砌筑前先盘角,然后挂线砌墙。采用满丁满条砌法,砖墙转角处,每皮砖均加砌七分头砖。 井室为圆形时,以圆心为控制线,随砌随阀门井室尺寸,采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后,再灌一次砂浆,然后再铺浆砌筑上一层,上下两层砖间竖向缝应错开。 (3)砌砖宜采用“三一”砌砖法,铺浆长度不超过500mm。 (4)砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆法,便其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。 (5)砌筑时,要上下错缝,相互搭接,水平灰缝和竖直灰缝控制在8—12mm。 (6)拱券及支管 阀门井接入圆管时,管顶应砌砖券加固。预留支管应随砌随安,管口应伸入井壁30mm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑抹平。用截断的短管安装预留管时,基断管破茬不得朝向井内。 3)流槽与脚窝 流槽应与井室同时进行砌筑。流槽高度为干线管顶高,表面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管线顺接一致。 脚窝提前用1:2.5水泥砂浆预制,现场安放。 4)踏步安装 (1)踏步为铸铁踏步,安装前一天应刷防锈漆两遍。 (2)踏步的竖向间距为375mm,踏步外露长度为100mm,踏步水平间距为150mm,踏步安装时,要求上下垂直,尺寸一致。圆形井踏步安装时,必须向圆中心安装。 (3)踏步应随井墙砌筑随安装,位置准确,随时用尺测量其间距,在砌砖时用砂浆埋牢,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。 5)盖板安装时要求位置准确,底部平稳牢固。 6)井筒砌筑 井筒高度应符合设计要求,砌筑时应挂中心线,随砌筑随测量内径尺寸,防止尺寸偏差。砌筑排砖要求同圆形阀门井井室。 圆形收口井筒砌筑时,根据设计要求进行,四面收口时每层不应超过30mm;三面收口

检查井砌筑施工方法

检查井砌筑施工方法 (1)检查井砌筑施工程序 测量放线→检查井基底基础处理→井室砌筑→井室内流槽浇筑→井室盖板安装→井筒砌筑→踏步安装→井圈(盖)安装→井周围还土。 (2)施工方法 ①测量放线 管道施工完成后,用全站仪进行检查井位准确放样和测量井底高程。 ②检查井底基础处理 检查井底要求素土夯实,密实度大于95%,然后铺3:7灰土,最后浇筑C10混凝土基础。 检查井底素土3:7灰土夯实用立式电夯夯实,按轻型击实标准要求。灰土垫层施工时要及时检测灰剂量,保证灰剂量达到设计要求。 混凝土基础采用人工浇筑,插入式振捣器和平板振捣器振捣。混凝土搅拌用强制式搅拌机拌和。 ③井室砌筑 砌筑方法采用三顺一丁法,砌筑时在基础面上放线,摆砖铺浆后砌筑,其中底皮和顶皮砖采用丁砖砌筑。 井室砌筑要做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时要随时用角尺和挂线板检查四面墙是否成直角,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 ④井室内混凝土流槽浇筑 井室内混凝土流槽为混凝土,混凝土搅拌采用强制式搅拌机拌

和,翻斗车运输,人工浇筑,插入式振捣器振捣,模板采用木模。 ⑤井室盖板预制及安装 a、井室盖板预制采用定型钢模板,盖板钢筋在钢筋棚内集中加工,混凝土采用强制式搅拌机拌和,人工入模,插入式振捣器振捣方法预制盖板。 b、混凝土盖板预制要控制配筋量和配筋的合理性。 c、控制钢筋网片的垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋。 d、控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺。 e、控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。 f、混凝土盖板预制时,要注意吊环安放。 盖板预制成型拆除模板后,用草帘覆盖洒水养生至设计强度。盖板吊装,预制盖板吊装采用人工配合吊车吊装。 盖板安装质量要求:盖板安装前,清扫墙顶并洒水湿润,然后铺浆安装;盖板就位后,相邻板底错台不大于1厘米,在墙顶铺浆时加入小垫块,以使盖板底面找平,板端压墙长度,允许偏差为1厘米,板缝及板端的三角灰,用水泥砂浆填抹密实,并与板面齐平。 ⑥井筒砌筑及井内踏步安装 井筒的功能是管理、维护者上下井的通道,是埋在道路路面结构层里的构筑物,是检查井排水管道工程检查时首先看到的部分,所以对检查井质量要求应该更高。 a、在检查井井室盖板上,先铺砂浆后砌砖,砌筑采用内缝小外缝大的摆砖方法,外灰缝塞碎砖,以减少砂浆用量,每层砖上下皮灰缝错开,随砌筑随检查弧形尺寸,井墙厚采用49—24墙。

市政砖砌检查井施工方法

市政砖砌检查井施工方法 检查井施工工艺 施工准备→施工放样→井室砌筑→流槽砌筑→井室抹面→盖板安装→井筒施工→路面施工→井盖安装→成品防护→质量验收 (一)、检查井分类 1、按砌筑形式分:圆形检查井;矩形检查井;扇形井;小方井;闸槽井;跌水井;沉泥井;耐腐蚀井。 2、圆形检查井分类:按井径分:Φ700;Φ1000;Φ1250;Φ1500 ,按使用功能分:雨水、污水、等管线井。 c、按使用不同材料:砖砌圆形检查井收口式;砖砌圆形检查井盖板式;砼“预制、现浇”圆形、方形检查井盖板式;化学检查井等。 (二)检查井的砌筑施工方法 2.1、施工准备工作: 原材准备:水泥、砖、砂子、水。 机具准备:灰浆拌机、计量器具及控制质量的专用工具。 施工配比:理论配比应换算成施工配合比,并挂牌明示。

2.2、砌砖的一般要求: (1)砌筑前应根据中心线放出墙基线,撂底摆缝,确定砌法。一般圆形井采用丁砖砌法,上下错缝,最下和最上的设砖均匀丁砖砌筑。 (2)砌砖时砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平缝和竖缝宽度,一般以10±2mm为控制标准。 (3)砌墙如有抹面,应随砌随将挤出的砂浆刮平;若为清水墙时应随砌随搂缝,其缝深以10mm为宜,以便勾缝。墙面砖应选用边角整齐,颜色均匀,规格一致的砖。(4)半头砖可作填心用,但必须先铺砂浆后放砖,然后再用灌缝砂浆,将空隙灌平砂浆,不得集中使用。 2.3、施工放样:就是井位放线。 根据设计图纸,测放检查井中心线及井室墙体内外边线

圆形井确定管间距及井中心方法 确定管间距S=L1+L2 第一种是十字相交法找圆心法: 第二种是计算法找圆心法: 检查井内管头外露长度 计算式:w=r-L 检查井放样,用已找到的中心为圆心,以需要的半径为半径,画圆。这个圆就是检查井砌体的内基线。 方井、矩型井的施工放样方法

检查井砌筑技术交底砖砌井

检查井砌筑技术交底砖砌 井 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

一般规定 砌筑检查井安装前应做好相应的交底工作。 砌筑检查井安装前应进行检查产品进场检验: 砌筑检查井的井座、井筒、配件、井盖及密封材料进场后均应按国家和行业有关砌筑检查井产品标准进行检查,检查项目主要为环刚度、环柔性和抗冲击性。 1.2.2砌筑检查井的内外表面应光滑平整,无气泡、变形、裂口、脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致,接口完好,无破损变形。 1.2.3 砌筑检查井的规格尺寸均应符合设计施工图的要求,并应根据砌筑检查井的编号进行核实,砌筑检查井产品合格证格式见附录E。 1.2.4砌筑检查井尺寸偏差应符合表的规定。对外观质量不符合要求的检查井,不得使用。 1.2.5 禁拖拉。砌筑检查井应存放在通风良好、温度低于40摄氏度的房库内,不宜露天存放。如须露天临时存放时,应有遮盖,尽量避免爆晒和雨淋。不得与油类、酸、碱、盐等其他化学物质接触,注意防火安全,远离热源。 砌筑检查井安装应编制详细的施工组织方案,方案应包括施工方法、主要机械设备配置、施工质量和安全措施等内容。 井坑 井坑开挖应与管沟同时开挖,开挖时井座主管道应与管沟中的管道在同一轴线上; 井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管沟齐平; 有沉泥室的雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室坑; 井坑边坡应与管沟边坡一致, 施工时应根据地质条件放坡开挖或采取支护措施,确保施工安全。 井坑开挖时,不得扰动基土超挖,如基土受到扰动,则应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定,根据基土土质采取弥补措施; 井坑人工开挖时,临时堆土或施加其它荷载不得影响井坑的稳定性,堆土高度及其距井坑边缘的距离按相关施工规范执行。 井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除。

砖砌雨、污水检查井施工工艺_secret

1、适用范围 地基承载力较好,地下水位较低的雨、污水管道 2、施工准备 2、1材料要求 1、水泥、砂、砖、掺合料及水等经检验合格,其数量应满足施工 需要,质量要满足砂浆拌制的各项要求。 2、砖、砂浆、盖板砼抗压强度应符合设计要求。 3、井圈、井盖、踏步的选用符合设计要求。 2、2施工机具与设备 砂浆拌制设备、数量、能力应满足现场拌制需要。 2、3作业条件 1、排水管道检查井基础强度应满足设计要求,表面清理干净整洁。 2、测设井位轴线位置并标示井底高程(流水面高程)。 3、所用材料已运至施工现场,数量满足施工需要。 4、施工用砂浆配合比已完成并满足施工需要。 5、井室内未接通的备用支线管口已封堵完成。 2、4技术准备 1、图纸(标准图集) 会审已完成并进行了设计交底。 2、施工人员获得了技术交底和安全交底,明确施工井位、砂浆等 级等质量要求。 3、操作工艺

3、1 工艺流程: 井底基础→砌筑井室及井内流槽,表面应用砂浆分层压实抹光→井室收口及井内壁原浆勾缝,踏步安装→预留支管的安装与井壁衔接处理→井身二次接高至规定高程→浇筑或安装井圈→井盖就位。 3、2 操作办法 1、井底基础应与管道基础同时浇筑。 2、砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖之间灰缝保持1㎝。 3、排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑,当采用石砌时,表面应用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺,管内底高程应符合本工艺质量标准的要求。 4、砖砌圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不应大于30㎜;如为三面收进,则每次收进不应大于50㎜;砌筑检查井的内壁应采用原浆勾缝,在有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝并应压实。 5、砌筑检查井的踏步应随砌随安,位置准确,踏步安装后在砌筑砂浆或砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。 6、砌筑检查井的预留管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。 7、当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面的泥土杂

砖砌阀门井施工工艺

阀门井施工方案 1.技术准备 a.工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明,熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求,提出各种施工方案进行比较。 b.根据现有的人力、设备、材料,根据工期最优组合。将技术先进、施工方便、经济合理的施工组织方案申报给发包方和监理单位,审批后用以指导工程施工。 c.根据图纸与现场施工计划提供各种材料订货单,以及各种预埋件的定制单。 d.做好材料试验与试配工作,作为施工过程可靠的依据。 e.对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。 2.材料准备 砌砖工程的砖块为MU10机制红砖。无裂缝、断块或过火的结块,形体有棱有角,表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。 砼、钢筋砼、钢筋、水泥、砂石料及各种防水隔热等材料均要符合国家和部颁标准并经监理同意才能使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。 3.施工方法 阀门井砌筑及抹灰要求 定出标高,用M7.50水泥砂浆或10细石砼找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求。砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期

内避免雨淋或曝晒。砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灭在操作过程中。 阀门井砌体墙面的灰浆,在砌筑时,内外层都要进行抹灰粉刷,施工过程中采用边砌筑边进行抹灰的方式进行施工,以避免由于井口小而影响底层墙面的粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意井盖预埋件的正确预留。 本工程按照采购单位要求,阀门井和泄水井的井盖均采用规格为 0.4米*0.4米连体标准铸铁成品件。

砖砌检查井专项方案

嵩县县城污水管网改造工程砖砌检查井施工方案 河南华业建设发展有限公司 编制人: 审核人: 2012年6月

一、施工准备 1、明挖管道铺设接口强度达到设计强度80%; 2、选定好砂、石子、水泥、砖、钢筋等原材料,送样到试验室作原材料试验,依据图纸要求进行试配,现场按照试验室提供的配合比根据现场砂石含水量确定施工配合比。 二、施工方法 (一)检查井砌筑 1、井底基础与管道基础同时浇筑。 2、流槽一定与检查底板同时砌筑。表面用砂浆分层压实抹光,流槽与上下游管道接顺,管内底高程符合混凝土管道基础及安装的允许偏差。 3、砌筑井室,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 4、与检查井连接的所有管道端头,要经过凿毛处理并要清理干净,保证管道与检查井井壁结合牢固。 5、砂浆拌和均匀,保证砌筑砖含水量为10~15%,砌体不得有竖向通缝,必须为上下错缝,内外搭接。如井身不能一次砌完,在二次接高时,将原砖面上的泥土杂物清理干净,然后用水清洗砖面并浸透。 6、检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐,当接入管径大于300mm 时,砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,留有30~50mm 的

环缝,用油麻-水泥砂浆,油麻-石棉水泥或粘土填塞并捣实。 7、观测井按标准图砌筑,所用材料均须满足设计及规范要求,砂浆采用1∶3水泥砂浆,砌筑前须将砖洒水浸湿。测量人员在基础混凝土上放出井位大样。 8、预留支管须随砌筑随安装,管口深入检查井3cm,预留支管的管径、方向、高程须符合设计要求,管与井壁衔接处须严密不漏水,预留支管管口用低强度砂浆封口抹平,用截断的短管作为预留支管时其断管破茬不得朝向井内。 9、管顶拱旋按照标准图砌筑,一般当管径≥1000mm时,拱旋高度为250mm,当管径<1000mm时,拱旋高度为150mm。检查井的流槽应在井壁砌筑到管顶以下即行砌筑,表面须用砂浆压实抹光。 10、观测井井室、井筒内壁用原浆勾缝,井室有抹面要求时内壁抹面分两层压实抹光,外壁用砂浆搓缝严实。有盖板的井室盖板下须砌筑一层丁砖。井室砌筑完成后须及时安装井盖,安装时砖面用水冲刷干净,铺砂浆按设计标高找平。

砌筑检查井施工方法

砌筑检查井施工方法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

2.7当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面得泥土杂物清理干净,再用水清洗砖面并浸透。 2.8砖砌检查井接入圆管的管口应予井内壁平齐,当接入管径大于 300mm时,应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,应刘有30-50mm的环缝,用油麻、水泥砂浆,油麻-石棉水泥或黏土填塞并捣实。砖砌检查井 检查井基础施工前,必须在坑基内挖一集水井,集水井的位置可现场确定,以不影响施工即可。 1 )混凝土垫层施工前,视坑基土质湿度情况抛撒100mm-200mm 厚毛石片或碎石垫层,增加地表压力,提高地耐力,以便混凝土垫层的施工。 2)坑基顶管施工完毕后,用激光经纬仪定位放线,确定井基位置和支模及浇灌混凝土垫层。 3)砌砖前,必须提前一天洒水淋砖,严禁干砖砌筑。检查井施工所用材料必须具有出厂合格证和试验报告。 4)砌筑砂浆饱满度不得低于80%,砌筑所用脚手架为里脚手架,脚手架应按规定间距搭设,立杆底部必须垫设方木,踏板应满铺,不得有探头板。回填土应随砌随填,分层夯实。

混凝土检查井 1、钢筋混凝土检查井施工 混凝土检查井主要有圆形井、矩形井及不规则井,虽然每个井室混凝土量不大,但施工中稍有疏忽,就可能使混凝土外观差,其工作缝出现洇水、渗水现象。 施工顺序:垫层混凝土→基础混凝土→管顶面以下侧墙混凝土浇筑→流槽→管顶面以上混凝土浇筑→塑钢踏步安装→现场预制混凝土盖板安装→预制混凝土井筒安装→铸铁井盖安装。 2、钢筋 ①钢筋的加工、存放 钢筋的加工成型严格按照图纸的尺寸及要求编制钢筋下料单并按其要求加工。 钢筋在加工成型之前进行调直及防锈清理,确保钢筋表面的洁净。 钢筋成型后,挂牌注明所用部位、型号、级别,并分类码放整齐。 成型的钢筋一般暂存在加工厂内;施工中按照施工计划以及施工现场的要求分批运至施工现场,施工现场只能少量地暂存工程急需的成型钢筋。 运至现场的钢筋要码放整齐、挂号标志牌,底部垫方木与地面保持距离。 ②绑扎、安装 钢筋的现场绑扎及安装严格按照设计图纸的尺寸及要求进行。井室底板钢筋的定位必须弹线。

砖砌检查井施工方法

1、检查井施工所需的原材料,必须有生产厂家出厂合格证、材质单,钢筋、水泥、砖及砂石等原材料进场必须要进行复检,待合格后方可用于施工;所需砌筑砂浆及混泥土必须要根据实验室出具的配合比搅拌。 2、井室底部混凝土垫层施工施工时必须保证干燥,基坑有水的情况下应做降水处理。 3、钢筋、模板、混凝土等工序,应由具备相应技术等级的工人操作,结构外行尺寸及结构强度应符合设计要求,施工工艺要科学合理。混凝土在浇筑过程中要振捣密实,严禁出现露筋、蜂窝、麻面及缺棱掉角等情况,如有出现应及时处理,混凝土在浇筑l2h后开始洒水养护,养护龄期不得少于28天。 4、井室在现场用红砖砌筑而成,检查井内的流槽应与井室同时砌筑,井室高程应与管底高程相符合。内、外部抹防水砂浆。 5、井室砌筑时,应满足设计要求,采用“三一”砌筑法,砂浆饱满度不小于80%,砌筑前要将砖充分润湿,砂浆要随砌随拌,不得使用过夜灰。砌筑时应同时安装定型铸铁踏步爬梯,爬梯安装位置应正确。保持每360mm一个直至井口,其中不得缺少及随意加大距离。当砌筑砂浆未达到规定抗压强度前,不得进行踩踏。砌筑时井周围要随砌随填,分层夯实,回填时,回填土内不得含有粒径大于50mm的砖、石及冻土块和有机物。井室砌筑时,应随时检查井室的直径尺寸,偏差不大于士20mm。砌筑时应对照图纸设计规格、位置预留支管管口,并应做临时封堵。 6、管口进入井内壁应平齐,管径大于300mm的管口应砌筑砖圈

加固。 7、铸铁井圈、井盖的安装其高度必须与路面保持水平。 8、地下井室封顶前,应将里面的渣土杂物清扫干净,未封顶的井室要加盖临时盖板,以免人员、车辆及杂土掉入井内。 9、检查井施工时所需的砂浆及混凝土,不同标号的在每—个台班必须留置试块,取样不得小于一组抗压试块,并留同样条件试块,试块应随机取样制作,并送至试验室进行抗压强度试验。

砖砌阀门井施工工艺

三、砖砌井墙 1.技术准备 a.工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明,熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求,提出各种施工方案进行比较。 2.材料准备 砌砖工程的砖块为75号以上的机制砖,尺寸为53*115*240毫米。无裂缝、断块或过火的结块,形体有棱有角,表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。 砼、钢筋砼、钢筋、水泥、砂石料及门窗、各种贴面、屋面防水隔热等材料均要符合国家和部颁标准并经监理同意才能使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。 3.施工方法 1.砖砌体 在楼面上定出标高,用M7.50水泥砂浆或10细石砼找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求。根据设定的轴线及图纸上标注的墙身尺寸,在基础顶面上用墨线弹出墙身轴线和墙体宽度线,并分出门油口位置线。 砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。

砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灰在操作过程中。砌体墙面的灰浆,在砌筑时,边砌筑边刮除,以免影响面层粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意拉结筋的正确预留。 2.内外墙抹灰 先用拉线检查墙面平整垂直度,大致决定抹灰厚度(最薄处不小于7毫米)再在墙的上角各做一个标准灰饼,大小5厘米见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据灾两个灰饼用拉线或线锤挂垂直线做墙面下角两个标准灰饼,厚度以垂直为准。待灰饼稍干后,在上下灰饼之间抹上宽约5厘米的砂浆冲筋,用木板刮平,厚度与灰饼一致,待稍干后可进行底层抹灰。 四、井盖 预制阀门井盖板砼浇筑时,用插尺和拉小线检查板厚、标高情况,顶板砼浇筑完后,表面用刮杠刮平,面层用木抹子搓平,待砼初凝时,表面需进行二次搓面,然后面层覆盖塑料薄膜。 砼拆模后,应防止阳光暴晒,砼浇筑完毕后,应在12小时内浇水养护,养护时间不少于14天,待砼强度达到1.2Mpa时方可上人进行其它施工作业。

7砖砌雨污水检查井施工工艺

7砖砌雨污水检查井施工工艺 7.2施工准备 7.2.1材料要求: 1水泥、砂、砖、掺和料及水等经检验合格,其数量应满足施工需要,质量要满足砂浆拌制的各项要求。 3排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑,流槽应与上下游管道接顺,管内

底高程应符合本工艺质量标准的要求。 4砖砌圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不应大于30mm;如为三面收进,则每次收进不应大于50mm;砌筑检查井的内壁应采用原浆勾缝,在有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外币用砂浆搓缝并应压实。 5砖砌检查井的踏步应随砌随安,位置之前,踏步安装后在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。 6砖砌检查井的预留管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。 7当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面得泥土杂物清理干净,再用水清洗砖面并浸透。 8砖砌检查井接入圆管的管口应予井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,应刘有30-50mm的环缝,用油麻、水泥砂浆,油麻-石棉水泥或黏土填塞并捣实。 9砖砌检查井砌筑至规定高程后,应及时浇注或安装井圈,盖好井盖。 7.3.3雨期施工: 1雨期砌筑检查井时,应在管道铺设后一次砌起井身。为了防止漂管,必要时可在检查井的井室底部预留进水孔,但还土前必须砌堵严实。 7.4质量标准 7.4.1主控项目: 1地基承载力必须符合设计要求。 2砖与砂浆强度等级必须符合设计要求。 3井盖选用符合设计要求,标识明显。 4井周边回填土必须符合设计要求。 7.4.2一般项目: 1井壁砌筑应位置明确,灰浆饱满,灰缝平整,不得有通缝、瞎缝,抹面压光,不得有空鼓、裂缝等现象。

砖砌雨污水检查井施工工艺

砖砌雨污水检查井施工 工艺 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

7砖砌雨污水检查井施工工艺 适用范围 地基承载力较好,地下水位较低的雨污水管道。 施工准备 材料要求: 1水泥、砂、砖、掺和料及水等经检验合格,其数量应满足施工需要,质量要满足砂浆拌制的各项要求。 2砖、砂浆、盖板混凝土抗压强度应符合设计要求。 3井圈、井盖、踏步的选用符合设计要求。 施工机具与设备: 砂浆拌制设备、数量、能力应满足现场搅拌需要。 作业条件: 1排水管道检查井基础强度应满足设计要求,表面清理干净整洁。 2测设井位轴线位置并标示境地高程(流水面高程)。 3所用材料已运至施工现场,数量满足施工需要。 4施工用砂浆配合比已完成并满足施工需要。 5井室内未接通的备用支线管口已封堵完成。 技术准备: 1图纸(标准图集)会审已完成并进行了设计交底。

2施工人员获得了技术交底和安全交底,明确施工井位、砂浆等级质量要求。 操作工艺 工艺流程: 井底基础---砌筑井室及井内流槽,表面应用砂浆分层压实抹光---井室收口及井内壁原浆勾缝,踏步安装---预留支管的安装与井壁衔接处理---井身二次接高至规定高程---浇注或安装警犬---井盖就位。 操作办法: 1井底基础应与管道基础同时浇注。 2砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 3排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑,当采用石砌时,表面应用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺,管内底高程应符合本工艺质量标准的要求。 4砖砌圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不应大于30mm;如为三面收进,则每次收进不应大于 50mm;砌筑检查井的内壁应采用原浆勾缝,在有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外币用砂浆搓缝并应压实。 5砖砌检查井的踏步应随砌随安,位置之前,踏步安装后在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。

检查井施工方法

检查井施工方法 1.1、检查井垫层、基础施工 排水检查井基础详见02S515。 1.2、施工工艺 (1)施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 (2)砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖对缝。 (3)当检查井深度少于3m时,井径不小于1.2m,深度大于1.5m时,井径不少于1.4m。雨、污水检查井内外都用1:2水泥砂浆批荡2cm,井底设置砖砌流槽。雨、污水管检查井,当D≥600时,井内设流槽;D<600,不设流槽,井底浇筑C15砼150厚。 (4)流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,如改用C10砼时,浇筑前应先将检查井井之井基、井墙洗刷干净,以保证共同受力。 (5)长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井

身的长轴线应与侧平面平行;砖垫井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。 (6)井砌筑完毕及时装上预制井环,井盖按设计要求放置平衡,确保与路面标高保持一致。 1.3、质量保证项目 (1)检查井井内流槽应平顺,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。 (2)检查井井环、井盖必须完整无缺,安装平稳,位置准确。 (3)井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置准确。 (4)井盖座须座浆,井盖顶面要求与路面平;回填土时,先将井盖座座浆,井盖盖好,在井身周围同时回填,回填土密实度要求不低于95%; (5)检查井和进水井的允许偏差和检验方法见表:检查井和进水井的允许偏差和检验方法

第二节 砌筑检查井施工方案

第二节砌筑检查井施工方案 1、检查井砌筑施工方法 1.1、检查井砌筑施工程序 测量放线-检查井基底基础处理-井室砌筑-井室内流槽浇筑-井室盖板安装-井筒砌筑-踏步安装-井圈(盖)安装-井周围还土。 1.2、施工方法 (1)、测量放线 管道施工完成后,用全站仪进行检查井位准确放样和测量井底高程。 1.2、检查井底基础处理 检查井底要求素土夯实,密实度大于95%,然后铺3:7灰土。 检查井底素土3:7灰土夯实用立式电夯夯实,按轻型击实标准要求。灰土垫层施工时要及时检测灰剂量,保证灰剂量达到设计要求。 混凝土基础采用人工浇筑,插入式振捣器和平板振捣器振捣。混凝土搅拌用强制式搅拌机拌和。 (1)井室砌筑 砌筑方法采用三顺一丁法,砌筑时在基础面上放线,摆砖铺浆后砌筑,其中底皮和顶皮砖采用丁砖砌筑。 井室砌筑要做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时要随时用角尺和挂线板检查四面墙是否成直角,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 (2)井室内混凝土流槽浇筑

井室内混凝土流槽为混凝土,混凝土搅拌采用强制式搅拌机拌和,翻斗车运输,人工浇筑,插入式振捣器振捣,模板采用木模。 (3)井室盖板预制及安装 1)、井室盖板预制采用定型钢模板,盖板钢筋在钢筋棚内集中加工,混凝土采用强制式搅拌机拌和,人工入模,插入式振捣器振捣方法预制盖板。 2)、混凝土盖板预制要控制配筋量和配筋的合理性。 3)、控制钢筋网片的垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋。 4)、控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺。 5)、控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。 6)、混凝土盖板预制时,要注意吊环安放。 7)井筒砌筑及井内踏步安装 井筒的功能是管理、维护者上下井的通道,是埋在道路路面结构层里的构筑物,是检查井排水管道工程检查时首先看到的部分,所以对检查井质量要求应该更高。 8)、在检查井井室盖板上,先铺砂浆后砌砖,砌筑采用内缝小外缝大的摆砖方法,外灰缝塞碎砖,以减少砂浆用量,每层砖上下皮灰缝错开,随砌筑随检查弧形尺寸,井墙厚采用49—24墙。 9)、井内踏步,应随砌随安随座浆,其埋入深度不小于设计规定,踏步安装后,在砌筑砂浆

相关文档