针对高层建筑物的特点、安全性要求及极易受雷击的危害方式,考虑如何从直击雷、侧击雷、感应雷、雷电波侵入方面来满足防雷技术要求,探讨高层建筑物防雷工程设计中应采取的各种防护措施,必须进行多层防护与多类防护措施相结合的综合防护方法,以达到高层建筑物综合防雷目的。

近年来,高层建筑物大量拔地而起,高层建筑物受雷电的危害较大,比一般建筑物遭雷击的概率要大得多,高层建筑物一旦遭受雷灾,损失往往非常严重,建筑物遭破坏、设备损坏、人员伤亡等大几率存在,因此必须增强防雷意识,加强防雷设计,科学防御,确保建筑物、设备和生命财产的安全。只有通过对其进行综合防雷设计,才可能将雷电灾害降低到最低程度。一般10 层以上的居住建筑物和高度超过24m的其他用途建筑物均为高层建筑;无论是住宅或公共建筑,其总高度大于100m者,均为超高层建筑。高层建筑物结构类型主要包括砖石结构、钢筋混凝土结构、剪力墙结构、筒体结构等。高层建筑物的内部设施包括高层建筑物中给排水设备、电力、弱电线路、电子信息设备以及垂直交通(如电梯)等。

1、高层建筑物防雷设计体系现代建筑物防雷是一个综合性的系统工程,雷电对建筑物的破坏形式有直击雷、感应雷,雷电波侵入等。综合防雷主要由直击雷防护、侧击雷防护、等电位连接、屏蔽、综合布线、浪涌保护、有效接地等防护措施组成,高层建筑物防雷设计须在安全可靠、技术先进、经济合理的前提下,做到高效防护、层层防护,有效降低建筑物及电气设备遭受雷击的破坏。

2、直击雷防护

2.1 接闪器接闪器有避雷针、避雷带(网)、避雷线等几种,采用何种方式应根据建筑物的造型及避雷效果而定。目前一般高层建筑较多采用避雷针、明装避雷带和暗装避雷网相结合的方式。大多数情况下,外部防雷装置附着于被保护建筑物上,其布置取决于被保护建筑物的形状、所需的保护要求及所采用的几何设计方法,在设计时,应根据被保护对象的用途、高度、长宽比进行选择。接闪器的布置应符合下面要求。

防雷装置的设计通常采用滚球法(适合于形状复杂的建筑群)和网格法(适用于平面的保护)。采用避雷带时,屋面上所有金属构件,如金属旗杆、广告牌、钢爬梯、风冒、透气管、灯具金属外壳、金属护栏、水管、设备等必须与就近的避雷带、避雷网焊接;

装在建筑屋顶上的服务型设备,如通风机、电梯机房、擦窗机导轨、天线杆或飞机警告灯,通常为它们装置单独的接闪器,并把这些接闪装置连接到柱子或墙壁的钢筋上去;屋面所有现浇板内的纵横钢筋也应相互连接,以形成屋顶屏蔽层,作为后备接闪器,防止有比所规定的雷电流小的电流穿越接闪器而绕击至屋顶;不在保护范围内的金属物应与建筑物屋面的接闪器作电气连接。

2.2 引下线利用结构柱内对角钢筋作为引下线,每根柱子的纵向主筋自下而上焊接,每层又与梁板钢筋焊接,向上伸出与避雷带焊接,向下与接地体(基础、承台及桩基)钢筋焊接。引下线的设计要注意引下线尽可能短,并尽可能地利用建筑物内四个角的主筋作为引下线和垂直接地体相连。

2.3 接地装置

高层建筑的防雷接地装置的接地体,一般利用高层建筑的钢筋混凝土基础作接地体,同时把建筑物内的工作接地、保护接地、防雷接地与基础钢筋连接在一起,形成共用接地体。考虑到大部分高层建筑的基础均做了防水处理,致使接地电阻增大,应尽量在建筑物周边做圈式接地。周圈式接地可避开防水处理层,同时由于接地体埋在基础的外边,也具有均衡电位的效果,提高了安全性。在大地土壤电阻率高的地区, 当一般做法的联合接地体的接地电阻值难以满足要求时, 可以采用向外延伸接地体、改良土壤(换土、采用降阻剂)、深埋电极以及外引等方式。

接地线一般安装在易于检查的地方,有防止机械损伤及防止化学腐蚀的保护措施,从接地干线敷设到用电设备的接地支线的距离要越短越好,接地线与电缆或其它电线交叉时接地线在加保护钢管;在穿过建筑伸缩缝时, 接地线要略加弯曲,有一定的伸缩余地,避免断裂。

3、侧击雷防护

高层建筑由于高度高,一定要注意防备雷电侧击的危害,应从以下方面设计考

虑:

在30m以上部位,每隔 2 层(或 1 层),沿建筑物四周敷设一道避雷带与各根引下

线相焊接。避雷带可安装在外墙抹灰层内,或者直接利用结构钢筋时每隔适当的距离(不大于 6 米)与楼板钢筋焊接,这个避雷带实际上是均压环。30m 起的外墙上的金属栏杆、铝合金门窗等设置接地预埋铁,并将均压环处的上下两层铝合金门窗、金属栏

杆的接地预埋铁的引出端与均压环通过扁钢或圆钢焊接连通。扁钢间的搭接长度为宽度的 2 倍,扁钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的 6 倍,三面施焊。

高层建筑柱主筋和梁板钢筋可直接利用作为引下线和均压环,但应注意引下线、接地装置、均压环和接闪器间必须牢固可靠地连接;建筑物外墙上的金属支撑件、金属装饰构件等较大金属物通过预埋件与均压环或引下线相连;建筑物内的各种竖向金属管道每三层要与均压环连接一次,底端和顶端与防雷装置相连,平行或交叉的管道间也应跨接。高层建筑幕墙的金属立柱、金属横梁、铝合金门窗框应按规范要求与建筑物的防雷装置和均压环接通连成一个防雷整体,使遭受的巨大雷电能量,通过建筑物接地系统迅速传送到地下,保护它们和建筑物免遭雷电破坏。

对于高层建筑外墙的空调防雷,空调主机及其支架,应在窗洞口下方30cm--

50cm处予先埋设IP 等级较大、密封性能良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或钢筋引下线焊连,一端与带铜接线端子的多股导线相连接(导线最好选用BV-10mm2以上的PE线),该导线的另一端用螺栓来连接空调室外机及其支架。

4、等电位连接和综合布线高层建筑内有信息系统,此时在那些要求雷击电磁脉冲影响最小之处,等电位连接带宜采用金属板,并与钢筋或其他屏蔽构件作多点连接。高层建筑大多为民用住房,信息系统结构简单,常选取S 型(星形)结构。

建筑物内自顶至底垂直敷设的金属管道、楼梯扶手等金属物体应在底部与防雷装置就近进行等电位连接,如敷设到屋面,还应在屋面与避雷带进行等电位连接;将建筑物进线配电箱的PE排、公用设施金属管道(给排水管道、电缆金属护套、金属保护导管等)、建筑的金属结构以及防雷装置等汇接到进线配电箱旁的总接地端子板上,并互相间连接,实现总等电位连接;在后续的雷电防护区交界处按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,卫生间及金属门、窗或玻璃幕墙等应设置局部等电位接地端子板,接地端子板从各层作为防雷装置的建筑物钢筋体焊接引出,浴室内的太阳能热水器等设施管道及PE线必须做局部等电位连接。机房门窗、设备外壳、等电位连接端子盒以及所有穿越防雷区界面的金属物和系统均应就近与等电位连接带(网)相连,确保机房内各接地线间的电位均衡。

电气竖井内的接地干线为预留楼层等电位连接端子和强弱电接线箱预留接地提供接地母线。电气电子系统线缆主干线的金属线槽一般敷设在电气竖井内,在布置电气电子系统

信号线缆的路径走向时,应尽量减小由线缆自身形成的感应回路面积;垂直敷设的金属管线和金属槽敷线的干线集中于建筑物的中心部位,如电梯井的侧旁等部位。穿线管和线槽都应与各楼层的等电位连接板和接地母线相连接,以达到良好的屏蔽效果;电梯轨道首尾端与防雷接地连接且每间隔20m等电位连接一次, 设计时应预留。

5、屏蔽

屏蔽包括线缆屏蔽和设备屏蔽,应从以下方面进行考虑。结构中所有垂直钢筋均采用焊接,垂直钢筋与各层水平钢筋采用多点焊接或绑扎,将主体中的柱子、梁、剪力墙、楼板、基础内的钢筋连成电气通路,形成很多小笼子组合而成大笼子,这样封闭的金属笼,构成了具有极小接地电阻、极小引下线阻抗、均压等电位的法拉第笼。它具有良好的均压和引流作用,既能防直击雷、侧击雷,又能减少雷电感应效应。

进入建筑物的各种线路及金属管道应全线埋地引入,在入户端将电缆的金属外皮、金属铠装层及金属管道与接地装置连接;进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接。

为了阻挡、衰减雷击感应产生的电磁辐射干扰对弱电设备、元器件及线路造成的信号偏移、误动作、采样错误、设备损坏等影响,对弱电设备和线路必须采取屏蔽措施进行保护。弱电系统屏蔽保护配线采用屏蔽线缆或穿金属管保护,设备或机柜进行屏蔽接地;屏蔽线缆应对屏蔽层两端进行接地,穿金属管保护的线缆金属管必须接地可靠;机柜、设备的屏蔽接地应按一点接地方式进行可靠接地,对特别重要的机房应按照屏蔽机房要求进行设计与施工,使弱电设备免受辐射干扰。

6、电涌保护为防止高层建筑各信息系统设备免遭雷电波的侵害,在低压配电系统与通信、信号网络的线路端应安装电涌保护器。SPD按用途可分为低压配电系统SPD和通信、信号网络SPD两大类。

6.1 电源系统浪涌保护低压配电系统的电涌保护采用分级保护的原则,在建筑物电源系统的总配电处安装通流量大的电源电涌保护器,作为电源系统的一级保护,在设备集中的楼层分电源处或房间的进户用电处安装用户分电源电涌保护器,作为第二级保护,在各个设备的电源处安装串联式的电源电涌保护器,作为电源系统的第三级保护。一般情况下,如在电源进线端安装一级SPD,就满足被保护设备过电压保护水平要求,就不需安装第二级,只有当在电源进线端安装的SPD与被保护设

备之间距离较远(>30m)或被保护设备较敏感时,则应在被保护设备处装设第二级

SPD。SPD可按下列几个步骤选择:

(1)根据建筑物防雷类别、当地年平均雷暴日、防雷保护区(LPZ)的划分、电源的进线方式和系统重要性的高低确定电涌保护器的最大放电电流Imax。

(2)根据被保护设备的耐冲击电压值Uw确定SPD的电压保护水平Up。一般电压保护水平Up 应比设备的耐冲击电压值Uw小20%左右。

(3)根据被保护回路类型(1P、1P+N3P、3P+N)及其接地系统类型(TT、TN-S、

TN-C、IT )确定配电网络的最高运行电压Um和SPD的最大持续运行电压Uc。

(4)根据式Um≤Up≤0.8Uw,对照SPD的参数选定SPD。

6.2 通信和信号网络的电涌保护由于通信和信号网络线路中传送的信号有不同的种类,信号的不同,信号传输的介质和接口也不相同,因此SPD按照传输介质不同可分为:电话线SPD、同轴线SPD、双绞线SPD和有线电视线SPD等种类。通信和信号网络SPD除了具有电涌保护性能的一般参数以外,还包括插入损耗Ae、数据传输速率Vs 等特定的参数。

电信和信号网络SPD的选择,应根据系统过电压/ 过电流威胁水平和SPD的特性来进行,考虑信号SPD的插入损耗量(dB),信号系统通常最多做两级防雷保护即可,对于一个网络系统,一般情况下安装一级SPD就满足要求了,即便需要对多个防雷区进行保护,也可以通过在单个SPD中组合防护电路来实现。如果系统传输线路较长,需要安装第二级时应考虑各种因素的影响及两级SPD的

配合。

7、结语

高层建筑防雷设计是一项系统工程,必须综合考虑,将外部防雷措施和内部防雷措施(接闪功能、分流影响、等电位、屏蔽作用、合理布线加装过电压保护器等多项重要因素)作为整体来统一考虑防护措施,使建筑物从直击雷、雷电感应、雷击电磁脉冲方面得到综合保护。从而有效保护人员、建筑物、内部设备遭受雷击伤害与破坏。针对高层建筑物的综合防雷,要不断提高雷电领域的科技创新能力和业务技术开发、服务能力,积极采用可靠的新技术以更有效地消除雷害,促进气象综合防灾减灾事业持续、健康发展。

古建筑防雷设计与施工探讨

古建筑防雷设计与施工探讨 发表时间:2018-12-28T10:46:01.903Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:黄举康[导读] 我国古建筑物种类繁多,是我国古代人民的智慧结晶,也是我国建筑文化的重要组成部分。广西地凯防雷工程有限公司 摘要:我国古建筑物种类繁多,是我国古代人民的智慧结晶,也是我国建筑文化的重要组成部分。从现有的历史记载上来看,雷电是导致古建筑物受损的主要自然灾害,雷击不仅会对古建筑物直接造成损害,而且因为古建筑物大多数是木质结构,从而会引起古建筑物起火,使得古建筑物大面积受损,可见,古建筑物的防雷极其重要。同时,古建筑物的造型各异、结构独特,因此,在设计与施工时要考虑到安全美观、隐蔽可靠等实际问题。本文通过鉴于古建筑物设计的特点、遭受雷击的原因以及我国现阶段古建筑物防雷设计与施工的现状分析,对于其中的一些要点进行了探讨。 关键词:古建筑物;防雷;探讨 引言 古建筑防雷设计与施工,相较于现代的砖混、框架结构建筑物,在整体的结构强度上比较脆弱,所以其施工过程要格外小心。中国的古建筑物以木质结构为主,整体的结构精巧,造型独特、美观,采用构架制的结构原理,而且古建筑物主要对飞檐大做文章,使得防雷设计与施工的难度加大。同时,在相应的历史记录中,我们不难发现,很多古建筑物在遭受雷击后都不能够完全复原。所以,对于古建筑物的深度保护,防雷装置的正确设计与施工是必不可少的。 一、古建筑物容易遭受雷击的原因分析 (一)古建筑遭受雷击的外部因素分析 通常情况下,古建筑物建设的选址都是在一些地势相对较高的地方,或者是靠近山水的附近地带,也正是这样的环境条件下,才更加容易受到雷电的袭击。因为山区的地形凹凸不平,并且十分陡峭,山地周围的土壤湿度也比较高,所以一旦出现雷电天气,土壤的导电性能就非常好,整个山地表面也就非常容易聚集电荷,进而就会对古建筑造成严重的雷击现象。 除此之外,由于古建筑在修缮保护建设的过程中,设计师们又逐渐地引入了更多的现代化元素,而这些现代化元素也就在很大程度上增加了古建筑受到雷击的可能性。根据相关的调查情况显示,很多地区的古建筑内部都被引入了各种消防设备、报警设备以及监视系统等。然而也正是由于这些现代化设备的引入,增加了古建筑遭受雷击的几率,而且绝大多数古建筑也都没有安装相应的防雷设备系统。 (二)古建筑遭受雷击的内部因素分析 从古建筑建设过程中所使用的材料类型来看,绝大多数都是属于砖木结构,并且其建筑特点大多数情况下也都是属于相对比较高翘的飞檐及屋顶,这些飞檐及屋顶所使用的建筑材料几乎都是以木材为主,所以一旦古建筑受到了雷击,非常容易引起火灾。 尽管我国的古建筑主体建设结构多数都是砖木结构,但是实际上却存在诸多金属材料制成的装饰物放置于古建筑内部,比如很多大殿正脊中部都埋设有金属宝盒,而这些金属宝盒主要就是用于辟邪,也有一些古建筑的屋面是用金属链条来进行装饰的,通过实际的建筑情况来看,古建筑对于这些金属材料制成的装饰品并没有任何接地处理,进而也就在很大程度上提高了雷击的概率。 二、古建筑防雷保护的技术措施 (一)古建筑直击雷防护 为了能够防止古建筑遭受雷击,就一定要采取科学合理的防雷保护措施,而且所遵循的一个施工原则:不破坏原有建筑物的任何部位,不影响古建筑物的任何观感,先保护后施工,恢复如初,修旧如旧,既达到防雷的效果又展现原有风貌。在对古建筑进行安装防雷装置的过程中,一定不能对古建筑本身产生任何程度的损害。防雷装置在实际安装的过程中,所进行的各种固定、支撑以及连接等环节就一定要采用一些属于非常规的方法,使用这些非常规的方法主要目的就是为了避免对古建筑造成二次破坏。与此同时,在实际安装防雷措施的过程中,也一定要严格根据相关的施工标准操作要求进行施工,事先对古建筑进行全面深入的分析,并且制定出一套可行的防雷设计方案。 (二)古建筑直击雷防护装置的形式 1、接闪器 通过古建筑的外形可以看出,大多数古建筑的结构是相对比较复杂的,而且屋面的造型以及屋脊的造型也非常多样化,所以在对接闪器进行选择的过程中,应该要进一步的结合古建筑自身所具有的外形特点来挑选合适的类型,包括接闪器的外形、材料以及颜色等均要考虑。古建筑的防雷装置在实际安装的过程中,一定要严格的遵循不带来二次破坏的原则,在敷设避雷带的过程中不能在古建筑上以打孔的方式来对卡子进行固定,可以使用一些类似U型的固定件来进行固定,而且接闪导线的固定支件所具有的高度不能小于150mm,可选用25mm×2mm的不锈钢亚光支架。在不损坏原建筑物的前提下,采用与古建筑物屋顶颜色一致的材料,如紫铜等材料作为避雷带,避雷带之间的连接,可选用铜管进行压接,这样避雷带既保证电气连通性,也保证了机械强度,又达到减小雷电流产生的电动力危害,在敷设避雷带时尽量避免直角、锐角弯曲,采用圆弧形弯曲。(见图1)。

高层建筑防雷设计

高层建筑防雷设计 防雷措施 一般大气中雷云距离地面高度大约100~300m时,地面感应异性电荷易于在建筑物的突出部位集中,大多数高层建筑已接近雷云之中,受雷击的可能性大,而且雷击也可能发生在建筑物侧面楼层。采用一般建筑物的避雷措施难于起到保护作用,针对高层建筑受雷击的特点,本工程采取了系统的防雷措施。 防直击雷 高层建筑按一类防雷设计。天面避雷装置采用传统的避雷装置即在天面四周敷设避雷带,中间敷设不大于5m×5m的网络。同时要将天面所有突出的金属部件均应与附近的避雷带可靠连接。接地装置距离被保护建筑物及其联系的金属物(如管道、电缆等)之间的距离大于3m。 防侧击雷 根据民用建筑电气规范要求,高层建筑必须采用防侧击雷措施。建筑层间设置避雷带、均压环,并与屋顶避雷网相连,通过引下线与接地装置连接。从距地30m高度起,每向上三层,再利用结构圈梁外侧两条主筋或在圈梁内敷设一条25mm×4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧向雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。 关于均压和等电位体的连接 为了保证高层建筑物内部不产生反击和危险的接触电压和跨步电压,

应当使建筑物的地面、墙板和金属管、线路都处于同一个电位。因此,高层建筑在各层的适当位置预埋与房屋结构内防雷导体相连的总等电位MEB连接板,以便于和接地主干线相连接。这有利于微电子设备防止雷电波的电磁脉冲干扰。防雷施工中,在建筑物伸缩缝、沉降缝和抗震缝等处做了防雷跨越导线,使整个高层建筑的金属部分形成一个等电位笼。 接地 变配电所内高低压系统按地,消防控制室的接地和建筑物的防雷接地采用共用接地装置。采用结构桩主筋、承台底板,地梁主筋经可靠焊接做自然接地装置,接地电阻不大于1n,正常情况下不带电的一切电气设备的金属外壳均应接地,要充分利用建筑物的结构钢筋和水管等金属管道进行等电位连接。

新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求

新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求 1 防雷设计审核 1.1 应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档) 1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案); 1.1.2 基础防雷平面图; 1.1.3 天面防雷平面图; 1.1.4 高层建筑物防雷均压环设计图; 1.1.5 立面图; 1.1.6 防雷设施施工大样图; 1.1.7 规划报建审核书、施工资质证书(复印件) 1.2 上述设计资料若属分段设计,办理防雷设计审核时,必须提交设计说明、基础防雷平面图,并保证按施工进度提前补交相应的图纸。 1.3 经审核合格后,凭市防雷设施检测所签发的《广东省防雷设施设计审核书》到建设行政主管部门办理建筑施工许可证。 2 工程验收 2.1 隐蔽部分的验收 为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序。 2.1.1 桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前; 2.1.2 完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时; 2.1.3 有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时; 2.1.4 完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时; 2.1.5 每次均压环焊接完成时; 2.1.6 转换层防雷设施施工完毕时; 2.1.7 最顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时; 2.1.8 焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前); 2.1.9 均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时; 2.1.10 对已发出整改通知的,在整改完毕后; 2.2 工程总验收 2.2.1 防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收。若验收合格,领取《广东省防雷设施合格证》;若不合格,限期整改。 2.2.2 建设单位持《广东省防雷设施合格证》到有关部门办理建筑工程综合验收手续。 3 注意事项 3.1 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行。下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患:

建筑物的防雷与接地装置

建筑物的防雷与接地装置 建筑物的防雷与接地系统,对于建筑物的安全性、稳定性,以及设备和人中的安全都具有重要的保证作用。所以,必须采取有效措施进行防护。 通过防雷、接地系统,将雷电(直击雷、感应雷、雷电波)放电,强大的雷电流接收输入接地体,施放地中。 防雷装置是用来接受雷电放电的金属导体称为接闪器。接闪器的组成的避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等。所有的接闪器都有要经过接地引下线与接地体相连,可靠的接地。其接地电阻要求不超过10欧。(11)建筑物的防雷措施 建(构)筑物的防雷徒弟有分类,应符合以下要求: 1)一级防雷的建筑物 ①具有等别重要用途的建筑物:如国家级的会堂,办公,科研,教学建筑,大学建筑案馆,大型博展馆,特大型和大型的铁路旅客站,国妹性航空港,通讯枢纽,国宾馆,大型旅游建筑,电视塔等。 ②国家级生点文物保护的建筑物和构筑物。 ③高度超过100m的建筑物。 ④凡建筑物中有易燃、易爆物质的房屋。 2)二级防雷的建筑物 ①生要的或人员密集的大型建筑物,如部省级办公楼,省级会堂,博展、交通、通讯、广播等建筑物①②③④㈤,以及大型商店、影剧院等。 ②省级重点文物保护的建筑物和构筑物。 ③十九层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。 ④省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。 ⑤存入与生产制造易燃、易爆物质的房屋。 3)三级防雷建筑物 ①当年计算雷击次数大于或等于0.05次时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。 ②在建筑群中最高或位于建筑群过缘高度超过 ③高度15m及以上的构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均暴日不超过15d)其高度可为20m 及以上。 ④历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。 4)在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电子频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。 一类建筑物的防雷保护应符合以下要求: 1)防止直击雷的保护措施 ①一般应采用独立避雷针或避雷线保护,接地电阻应小于100m。 ②避雷线距离屋顶和各种突出屋面物体的距离不得小于3m同时还应满足下式的规定: 距离s≥0.08R+0.05(h+l) 式中R—避雷线的冲击接地电阻(欧); h——避雷线立杆的高度(m); l——避雷线水平长度(m); ③避雷针地上部分距建筑物和各种金属物(管道、电缆、构架、等)的距离不得小于3m。避雷针接地装置距地下金属管道、电缆以及与其有联系的其他金属物体的距离均不得小于3m。 2)当建筑物太高或由于建筑艺术造型的要求,很难装置与建筑物隔开的独立避雷

古建筑物防雷设计方案

XXX寺古建筑物防雷设计方案 河南扬博防雷科技有限公司 1

一、古建筑物现场概述 XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。全年日照数2808小时,年最高气温达40摄氏度,最低气温为-20摄氏度,年均温9.5摄氏度,年均降水量460毫米,年平均蒸发量1025毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9月份。冬春季节多风,最大风速7.2米/秒,风向多北西。结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5个月。冻土深度0.5--0.8米。无霜期平均202天。文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。主殿两侧,东西长米,宽米。文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。 二、古建筑物防雷设计依据及设计方案 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●GB2887—89 《计算机场地安全要求》 依据中国气象局第11号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合《气象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人 2

建筑物防雷接地规范

建筑物防雷接地规范 中华人民共和国国家标准GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范中华人民共和国建设部公告第215号 关于发布国家标准建筑物电子信息系统防雷技术规范的公告 现批准建筑物电子信息系统防雷技术规范为国家标准,编号为GB50343-2004,自2004年6月1日起实施。第5.1.2、5.2.5、5.2.6、5.4.1(2)、5.4.10(2)、7.2.3第(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年3月1日 前言 根据建设部建标标〔2000〕43号语文,关于同意编制《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的函,并由四川省建设厅(原建委)负责组织成立了规范编制组,规范编制组参考国内外有关标准,认真总结实践经验,广泛征求各方意见之后,制订了本规范。 本规范共分8章和4个附录。主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.雷电防护分区;4.雷电防护分级;5.防雷设计;6.防雷施工;7.施工质量验收;8.维护与管理。 本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:640041)。 1 总则 1.0.1为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。 本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。 1.0.3在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信息系统的特点,将外部防雷措施和内部防雷措施协调统一,按工程整体要求,进行全面规划,做到安全可行、技术

高层建筑的防雷接地措施(通用版)

高层建筑的防雷接地措施(通 用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0161

高层建筑的防雷接地措施(通用版) 雷电会引起建筑物的损坏、人员伤亡,对电力、电讯等设备造成损坏。雷电的破坏作用归纳起来有两种:一是直接击在建筑物上产生热效作用和电动力作用;二是雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用以及雷电波侵入作用。高层建筑更易遭受雷击,加之高层建筑正在向智能化发展,大量电子设备和网络系统一旦遭受雷击,损失将很严重,所以防雷系统可靠与否是极为重要的。 高层建筑防雷是依据法拉第笼原理采用笼式防雷系统,就是将建筑物层面避雷网(带)、引下线和接地装置三部分联结成一个整体的钢铁大网笼。从防直击雷、防测击雷、防雷电感应和防雷电波侵入等方面,综合考虑接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、合理布线和接地等因素,做到从整体上兼顾建筑物外部防雷和内部防雷等功能,达到安全防雷的目的。

1.建筑物的外部防雷 高层建筑的外部防雷主要是指防直击雷和防侧击雷,其作用是保护建筑物本身不遭受雷击,主要由接闪器、引下线和接地装置组成。 1)接闪器 接闪器是防直击雷接受雷电流的金属导体,其形式有避雷网(带)、避雷针、金属屋面等。避雷网(带)应沿屋脊、屋角、屋檐、檐角、女儿墙等易受雷击部位敷设,并按建筑物的防雷等级在整个屋面组成不同尺寸要求的网格,见表1.根据雷击建筑物部位的规律,在建筑物上装设避雷针(网、带),就能可靠吸强雷和弱雷。屋面避雷网(带)一般采用热镀锌的圆钢或扁钢及热镀锌件,敷设应平正顺直、固定可靠,搭焊长度应满足规范要求。避雷网(带)在经过沉降缝或伸缩缝时应做煨弯补偿处理,避雷带在女儿墙敷设时,一般敷设在女儿墙的中间,当女儿墙宽度较大时,应将避雷带移向女儿墙的外侧处为宜,因为女儿墙的外沿易受雷击。 现代高层建筑中也有在屋面上利用金属栏杆做避雷网(带),其

古建筑物雷电防护设计(闪盾防雷)

古建筑物雷电防护设计 中国的古代建筑遗存是几千年中国古老文明的宝贵遗产,由于战乱和人为破坏,仅存的文物古迹弥足珍贵。中国的古建筑物以其独特的结构、无法估量的历史价值而在中华民族悠久的发展史上占有特殊的地位。其承载的建筑思想、建筑美学和营造法式贯穿于秦汉以至明清两千余年,值得我们继承和发扬光大。因此,保护古代建筑遗存的重要性就显得尤为突出,尤其是古建筑物的防雷保护。 古建筑火灾原因分析 回溯历史上已经发生的火灾使古建筑遭受灭顶之灾的原因,大致可以归为两大类,即天灾与人祸。 天灾方面,最常见的是:雷击起火 古建筑物遭雷击,或因雷电起火被焚毁的事件不胜枚举。如文献记载,明朝时北京故宫前朝三大殿三次遭雷击被焚,永乐十九年,奉天、华盖、谨身三殿遭雷击焚毁;嘉靖三十六年“大雷雨,戌刻火作”,三殿被焚 殃及午门;万历二十五年归极门雷 击起火,延至三殿,一时具烬。清 光绪十五年,天坛祈年殿遭雷击焚 毁。1969年承德避暑山庄普佑寺, 因未安装避雷设备,遭雷击起火, 著名的法轮殿和周围群楼、配殿94 间全部付之一炬;2004年5月11日山西运城稷山县省级文物保护单位大

佛寺遭雷击发生火灾,经消防人员奋力扑救,大殿才免遭劫难,但仍有部分建筑被毁坏;如2005年8月1日大同市市级文物保护单位——总镇署遭雷击起火内蒙古兴安盟乌兰浩特普惠寺大雄宝殿遭遇雷击起火大雄宝殿完全被烧毁。经初步调查,大火烧损钢筋混凝土结构建筑920平方米,直接经济损失逾2千万元。2010年7月24日内蒙古兴安盟乌兰浩特市普惠 寺大雄宝殿发生火灾。经初步调查, 起火原因为雷击,烧损钢筋混凝土结 构建筑920平方米。乌兰浩特市普惠寺大雄 宝殿受雷击发生火灾 雷击引起古建筑起火,有两种情 况:一是古建筑没有安装避雷设施而透受雷击;二是古建筑虽然设有避雷设施,但避雷设施的保护范围没有达到要求,同样可以遭受雷击。 现代建筑防雷技术和技法,是建立在西洋式的建筑形式和现代建筑结构基础上的。依据建筑物防雷原理如何进行中式古建筑防雷保护,目前尚无相应的规范标准,这需要文物界、建筑界和防雷界共同努力,制定适合中式建筑的防雷设计标准和施工工艺标准。中国古代建筑在世界建筑史上是无以伦比的,中国古代建筑,以其用途、规制、等级区分,外形上总体有庑殿式、歇山式、悬山式、硬山式;按屋顶形式区分有攒尖顶、卷棚顶等;按格局区分有殿、堂、楼、阁、亭、榭、廊、厦、坊、塔等;按建筑层级区分有单檐、重檐,以致多檐。除石坊、砖塔外,屋架主要为木结构,梁、柱、斗、拱、檩、椽、窗、扉均为木材制作。

浅谈超高层建筑的防雷设计

浅谈超高层建筑的防雷设计 摘要:建筑行业的迅猛发展,越来越多的超高层建筑出现在各大城市。超高层建筑因其楼层高,功能复杂,防护要求高等特点,其防雷设计占有举足轻重的地位。本文总结国内超高层建筑防雷实例,简要探讨了其的防雷设计要点。 关键词:超高层建筑; 防雷;设计 Abstract: the rapid development of the construction industry, more and more super-tall buildings appeared in major cities. Tall building because of its high floor, the function is complex, protection requirements higher characteristic, the lightning protection design plays a significant role. This paper summarizes the domestic tall building lightning protection examples, briefly discusses the key points of the design of the lightning protection. Keywords: tall building; Lightning protection; design 中图分类号:TU97文献标识码:A 文章编号: 1 超高层建筑防雷设计概述 我国《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)规定:当建筑高度高于100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。信息技术的快速发展让超高层建筑物内的计算机等电子设备增多,而这些设备灵敏度高、耐压低,受雷电电磁脉冲影响大,雷击将对其产生不对程度的影响。超高层建筑的防雷设计也越来越得到人们的重视。 雷电对于建筑屋的作用主要体现在两个方面:第一是直击产生的热效应和电动力;第二则是雷电流带来的静电感应、电磁感应及雷电波侵入。这样就使建筑防雷设计分为两个方面:一是针对与前者的外部防雷;二是针对与后者的建筑内部防雷。 一般来说,《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)对于建筑物防雷设计提供了有关的依据,主要分为三类建筑物,其防雷设计规范各异,本文不再赘述。在防雷设计规范中,我们可以知道防雷设计的实现关键在于防雷装置,规范也对其防雷材料的选择做了相应的规定,一般是利用建筑物本身存在的钢材。超高层建筑往往会被划分至第二类防雷建筑物,其一般防雷如规范所示包括设置接闪器、引下线和接地设备来防直击和侧击,以及防止雷电效益两个方面。然而,超高层建筑的形式各异,防雷设计规范并未涉及全部情况,当规范未涉及时,应根据实际情况做特殊保护处理。 2 超高层建筑防雷设计要点

(完整版)防雷接地做法大全

建筑物防雷及电气设备的接地施工 精品策划与实施 编制人:安红印 编制日期:2003—8—2

第一篇编制目的及依据 一、编制目的 为了使建筑物、构筑物的防雷措施及接地装置的施工质量安全可靠,提高一次成优率,避免接地漏做、做错造成不必要的返工,特编制本策划书。 二、编制依据 1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 2、建筑物防雷设计规范GB50057-94 3、电子计算机机房设计规范GB50174-93 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-94 6、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 7、有线电视系统工程技术规范GB50200-94 8、钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91 9、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-99 10、可挠金属电线保护管配线工程技术规范CECS87:96 11、工业计算机监控系统技术规范CECS81:96 12、低压成套开关设备验收规程CECS49:93 13、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 14、住宅设计规范GB50096-1999、GB50096-2003 15、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 16、低压配电设计规范GB50054-95 17、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 18、套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98 19、套接紧定式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS120:2000 20、等电位联结安装-2002 02D-501-2 21、接地装置安装-2003 03D501-4 22、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装-2003 03D-501-3 23、北京市竣工长城杯质量验收标准(2003年版) 第二篇建筑物防雷的分类及设计采取的防雷措施 一、建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。在图纸会审中,应按照设计图纸对建筑物防雷的分类定性,严格执行相应设计及施工标准。 二、建筑物的防雷措施 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施,第一类防雷建筑物和具有宜爆危险环境的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施;装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1、各类防雷建筑物防直击雷的措施 1、1第一类防雷建筑物防直击雷的措施 应装设独立避雷针或架空避雷网使被保护的建筑物及风帽、放散管的突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于

建筑幕墙防雷系统的设计要点(建议学习)

建筑幕墙防雷系统的设计要点(建议学习) 人类在不断地前进,社会在不断地发展,建筑行业日新月异,建筑工程突飞猛进.在国内外,建筑幕墙的形式越来越多.建筑幕墙主要的形式有玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙和组合幕墙等,这几种建筑幕墙已在建筑工程中得到了广泛的应用,为防止或减少雷击建筑幕墙所发生的人身伤害和文物、财产的损失,并做到安全可靠、技术先进、经济合理,因此,做好建筑幕墙的防雷措施也越来越重要,建筑幕墙防雷系统设计已是当今一个重要问题. 雷电是天空云层中一种自然放电现象,雷电流是一种强度极大、作用时间极短的瞬变过程.雷电击中建筑物时,通常会产生电效应,雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会使被击中的建筑物遭到破坏.高层建筑幕墙的金属材质由于雷电的效应,将会产生静电感应作用,当天空雷云和大地形成电场时,幕墙的金属体就会积聚与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场忽然消失,将会产生高达万伏以上的对地电位,这对人和设备将会产生危害. 所以,建筑幕墙设计时必须做好防雷设计,以防范雷电对建筑幕墙的损害.然而,我国建筑幕墙的施工图设计、工程施工、工程验收等对这方面内容的阐述十分有限,建筑幕墙设计单位对建筑幕

墙防雷技术做法也不十分具体、明确,从而给从事建筑幕墙施工的技术人员把握质量要求带来一定的难度. 对此,建筑幕墙防雷系统设计就显得十分重要.我们根据多年建筑幕墙工程施工的实际经验,以及有关国家防雷规范的要求,认为建筑幕墙防雷装置必须满足以下几个方面要求. 建筑幕墙的防雷分类 根据国家标准《建筑物防雷设计规范》(G B50057—2010)的规定,建筑物的防雷共分三类,其中第一类主要是属于具有爆炸危险环境的建筑物,如使用或贮存炸药、火药、起爆药等爆炸物质的建筑物等,而现阶段我们常用的建筑幕墙的防雷分类主要是属于第二类或第三类的. 建筑幕墙的防雷措施 对于第一类建筑物和具有爆炸危险环境的建筑物的防雷措施,除了防直击雷外,还需防雷电侵入的措施;而对于第二类或第三类的常用建筑幕墙的防雷措施主要是防直击雷.主要防直击雷的建筑幕墙,不仅要考虑顶层直击雷,还要考虑侧向直击雷,防顶层直击雷的防雷措施是在建筑物顶上装设避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器,其避雷网一般按规定沿着屋角、屋脊、屋檐、檐角等易受雷击的部位敷设,并在整个屋面组成不大于10m×10m

河南古建筑直击雷防护 古建脊瓦避雷带避雷针安装

河南古建筑直击雷防护文化古建脊瓦避雷带避雷针安装图片防雷验收检测 编辑:郑州万佳防雷薛红 一、古建筑直击雷防护设计和施工遵循的原则 在古建筑上安装防雷装置不能对古建筑物本身造成损害。防雷装置要在古建筑物上固定、支撑、链接和敷设时就必须用非常规的方法,不能因未安装防雷装置而对古建筑物造成二次破坏。同事施工过程中也须严格遵守施工操作规程。古建筑年代久远,大部分建筑经历长年的风雨侵蚀,不能因为施工不慎而对古建筑物造成二次破坏。 防雷装置安装后要对古建筑物起到防雷保护作用。这一点也是我们所有工作的最终目的。有些古建筑一旦损坏,往往是无法复原。我们应对古建筑做详细全面的勘察,系统的分析研究,制定出相应可行有效的防雷设计方案,并最终确保防雷设计方案的严格执行。 安装的防雷装置要尽可能美观,与古建筑的风格样式和谐统一。因此采用的防雷装置应尽可能做到与原古建筑融为一体,不能喧宾夺主。尽可能使其融入古建筑物本身,并且要和周围环境和谐统一。 二、古建筑直击雷防护装置的形式 1、接闪器 由于古建筑的外观复杂,屋脊和屋面的造型多,因此接闪器的形式、外观、材质和安装工艺的选择应充分结合古建筑的类型和屋顶形制慎重选择。古建筑防雷工程设计和施工中,必须遵守不改变文物原状的文物保护原则。选择使用接闪导线的颜色应与古建筑物相应位置的颜色协调一致。既要做到保证其防雷效果,也要做到不影响古建筑的外观与其周围环境协调一致;还要尽可能避免对古建筑造成破坏。 在古建筑物上敷设避雷带,其支持卡子不能靠在古建筑上打孔来固定,这会破坏古建筑,可以采用U型(抱箍式)固定件、固定螺丝与瓦面之间应加橡胶垫进行保护,接闪导线的固定支件的高度不宜小于150mm,可选用25mm*4mm的热镀锌钢。避雷带之间的连接,可选用铜管进行压接,三根货多根避雷带连接时可在没根避雷带上压铜鼻,铜鼻之间用螺丝固定连接。这样避雷带即保证电气连通性,也保证了连接的机械强度。避雷带敷设时要与古建筑物顶的金属装饰物都做好电气连接,确保金属物都有良好的接地。 2、引下线 古建筑物引下线敷设时,应避开建筑物的正面,尽量在建筑物的侧面、后面等不经常被人注意到的地方敷设,并做到分段固定,并以最短路径敷设到接地体,敷设应平正顺直、无急弯。每条引下线,在地面以上1.8米家庄绝缘套管,以防止接触电压对人员的伤害。引下线涂刷成与古建筑墙面相同或相近的颜色,减少对古建整体外观的影响。 沿古建的木立柱引下时,建议采用多股铜线作为引下线,圆形抱箍固定。 3、接地装置 接地装置的材料选择和现代建筑物类似,采用热镀锌角钢和扁钢敷设就行。古建筑接地装置的形式,要充分考虑古建周围场地、环境施工时受局限的情况,应本着为节约经费和有利于防止跨步电压危害的原则。 敷设时还需注意接地装置与地下管线路的安全距离。若达不到规范要求的需连接成一体,构成均压接地网。这样可以使到接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减小跨步电压对游客的危害。如果遇到电阻率高的区域,可考虑采用换土、降阻剂、接地模块等方法。注意在进行接地施工时应避免掘到地宫或其他文物,在挖掘之前要进行自诩勘测。接地装置开挖时,需对对面所敷设的古砖、石做好标记和编号,回填时,将其恢复原貌。 三、防雷电波侵入和雷击电磁脉冲的措施 当古建筑内安装有低压电气系统和(或)电子系统时,古建筑内有大型金属构件或存在体积较大的金属物体时,应有防雷电波侵入和雷击电磁脉冲(LEMP)的技术措施。防

对高层建筑防雷设计的探讨

对高层建筑防雷设计的探讨 摘要随着现代建筑向着高、深方向发展,其防雷要求也越来越高,建筑物防雷设施是全社会防雷减灾的一项重要的基础建设。本文从多个角度来分析如何做好高层建筑防雷设计,以求最终确保防雷要求,防止或者减少雷电事故的发生。 关键词高层建筑;防雷;设计 近年来,随着经济的发展和现代化水平的不断提高,特别是信息技术的快速发展,城市建设高层建筑物日益增多,雷电灾害程度和造成的经济损失以及造成的社会影响也越来越大,因此建筑物的防雷设计就显得尤为重要。 1 高层建筑的特点和防雷等级 首先,高层建筑物高度比较高,受到雷击的几率比较大;其次,就是高层建筑均为钢筋混凝土结构或者钢结构,其金属物更容易受到雷击;而且高层建筑物多设有地下室或者铺设的管道比较多,进而增加了高层建筑受到雷击的频率会非常大。 对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的年预计雷击次数。高层建筑属于第二类防雷建筑。 2 高层建筑的外部防雷设计 2.1 防侧击雷 (1)应将30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连。 (2)玻璃幕墙的钢龙骨和支架等与均压环连通成等电位防止侧击雷。 (3)当二类防雷建筑高度≥45m 时,应设计防侧击雷装置。均压环是高层建筑防侧击雷的防护措施,可每层设置或每隔一层设置一圈均压环,但要求垂直距离不得大于6m,均压环的设计应注意以下几个环节:均压环可利用建筑物的外圈梁钢筋通长焊通形成环形回路而成,也可用另外敷设扁钢或圆钢于建筑物外围并焊接成电气回路而成;均压环必须与所有的引下线就近连接成电路通路;建筑物的外部的所有金属物(如金属门窗、金属栏杆、玻璃幕墙架、广告牌等)都应就近与均压环连接。 2.2 接闪器 位于高层建筑的顶部,其作用是引导雷电,主要的形式为避雷针、避雷网、金属屋面等。避雷网主要沿建筑易受雷击的部位进行敷设,并且按照建筑物的等级进行合理的安排。其主要的技术要求是材料上采用热镀锌的圆钢、扁钢等,长

建筑防雷工程施工设计方案

2016年旧楼提升改造项目 屋面避雷修复 施工方案 编制: 审核: 审批: 目录

一、编制依据 二、工程概况 三、工期要求 四、人员配备 五、工期保证措施 六、施工现场平面图 七、施工内容及施工方法 八、质量保证措施 九、安全保证措施 十、电气工程成品保护措施十一、施工不扰民措施 十二、施工现场环境保护措施

旧楼防雷工程施工方案 一、编制依据 1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、《国家建筑标准设计图集》D501—1~4 防雷与接地安装 3、实际现场踏勘情况。 二、工程概况 1、工程简述 2016年吉林市江南高新区旧楼防雷安装。建筑物高为:21m、长为:42m 宽为:12m。 2、工程内容 防雷接地与屋顶避雷安装。 3、工程特点 (1)该工程边施工边设计,突击作业多,现场变更频繁,要求有很强的预见性。 (2)本工程除了执行国家规范以外,还要执行吉林市有关地方标准,施工要求高。 (3)空间紧凑,交叉作业多,施工难度大。 (4)洁净楼内卫生,保证居民的出行,施工要求高。 三、工期要求 开工日期:2016年月日,竣工日期:2016年月日。 四、人员准备

(1)责任人 机电管理部经理和质量总监为主要监督人员,机电管理部经理为防雷接地施工质量、安全第一责任人。 (2)电气工程师 要求监督指导施工人员为为电气专业工程师,有施工员证和上岗证,有防雷接地施工经验,能够详细的对操作人员进行技术交底并能现场指导施工,把控质量。 (3)材料员 负责进场材料的检验工作和材料保管发放工作,确保工地上所使用材料均符合国家标准及设计、业主、监理要求。 (4)电焊工 焊接作业人员必须持电工特殊工种上岗证和焊工特殊工种上岗证,在楼面及高空作业的焊工必须上岗前必须先进行体检,确保身体健康后方可上岗。焊接质量必须满足施工规范及业主、监理、防雷办等部门验收要求。 所有操作人员必须进行入场安全教育和施工安全技术交底,并且考核合格后才可进入施工现场进行施工。 五、工期保证措施 为确保按期完成施工前编制总计划,设置进度控制点,施工中编制月进度计划,周进度计划,每日排好今明两大控制点,合理地调配人员。 六、施工内容及施工方法:

建筑物防雷等级如何分类

建筑物防雷等级如何分类 随着城市进程的加快,城市的高楼大厦越来越多,房子越做越高就 日益突出了防雷接地工程的重要性。人人都想居住在一个安全的环境中,防雷其实在现代生活中是一个非常重要的工作,建筑物防雷其实是分等 级的,建筑防雷等级越高防雷措施就越严格,岱嘉电气技术工程师解释说,一般建筑物防雷可以分为三类: 一、第一类防雷建筑物 制造使用或者存储火药、炸药、起爆物、火工品等大量危险物的建筑,遇到火花会爆炸,并且有可能造成巨大人身伤亡和经济损失的建筑物。 二、第二类防雷建筑物 1、国家级重点文物保护建筑; 2、国家级会堂、办公楼、档案馆、国际机场、大型展览馆、大型候 车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场馆; 3、国家级计算机中心、通信枢纽、以及对国家意义重大的装有大量 电子设备的建筑; 4、制造、使用、存储危险爆炸物、包括露天气罐和油罐等可能引起 爆炸并且会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物等; 5、预计年雷击次数大于次的省、部级办公楼及其它重要的或者人员 密集的公共建筑; 6、预计年雷击次数大于次的住宅及办公楼等一般性民用建筑。 以上所列出的建筑物都属于第二类防雷建筑,这些地方的防雷级别 非常高,需要重点做好防雷接地工作。 三、第三类防雷建筑物 1、省重点文物保护单位和档案馆; 2、预计雷击次数大于次小于次的部、省级办公楼及其他重要的或者 人员密集的公共建筑物;

3、预计雷击次数大于等于次小于次的住宅、公共楼等一般性民用建筑; 4、预计雷击次数大于次的一般性工业建筑物; 5、考虑到雷击后果和周围条件等因素,确定需要防雷的21区.22 区.23区火灾危险环境的建筑物。 6、年平均雷暴日15天以上的地区,高度15米以上的烟囱、水塔等 孤立建筑物。年平均雷暴日15天及以下的地区,高度为20米以上的烟囱、水塔等孤立建筑物。 以上所列出的就是基本的建筑防雷分类,其中涉及到的21区、22区、23区是如下定义的: 0区:指正常运行时连续出现或长时间出现爆炸性气体混合物的环境。 1区:在正常情况下可能出现爆炸性气体混合物的环境。 2区:在正常情况下不可能出现而在不正常情况下偶尔出现爆炸性气体混合物的环境。 10区:指正常运行连续成长时间、短时间连续出现爆炸性粉尘、纤 维的环境。 11区:指正常运行时不出现,仅在不正常运行时偶尔出现爆炸性粉尘、纤维的环境。 21区:闪点高于环境温度的可燃液体,并在数量上和配置上能引起 火灾危险的环境。 22区:具有悬浮、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不能形成爆炸 混合物,但在数量和配置上能引起火灾的环境。 23区:存在固体可燃物质,并在数量和配置上能引起火灾的环境。 岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的防雷接地材料, 岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校 等行业众多项目中防雷接地工程提供接地耗材,从降阻剂供应提供到其 他防雷接地耗材供应,岱嘉电气得到项目方采购主管一致好评,与众多 项目有多年稳定供货合作。

古建筑的防雷资料

古建筑的防雷资料 古建筑一般是指古人遗留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔等建筑,它是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,也是人类文化遗产的瑰宝。由于古建筑多为木结构,火灾荷载较大,一旦遭雷击起火,火势易蔓延,可能造成难以挽回的损失。而我国现存古建筑的防雷还存在许多问题,比如防雷引下线少,不易采取均衡电位措施,没有防球雷措施等。因此笔者撰文介绍几种常见的防雷技术,希望对古建筑防雷工作有所启示。 一、古建筑易遭雷击的原因和规律 1. 古建筑易遭雷击的原因 一般雷击类型可分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球雷四种。对古建筑危害较大的主要是直击雷和球雷。而要产生雷击,首先必须有足够的电量积累,达到一定的强度,击穿绝缘空气,形成电流通道;其次要有突出的物体造成其周围电场突变,感应出异号电荷。古建筑多为木结构,木材经过千百年变得十分干燥,在雨天潮湿,电阻率变小,并且内部年久积满灰尘,易积蓄净电,带有电荷容易引来雷电流。还有很多古建筑建于高山上,本身地势较高,且位置突出,更容易遭受雷击;同时有些古建筑内高大树木较多,也容易引雷殃及古建筑。 2. 古建筑的雷击规律 雷击规律的影响因素。大量雷害事故统计资料和试验研究证明,雷击的地点和建筑物遭受雷击的部位是有一定规律的,这些规律称为雷击规律。地面上建筑物的性质、形状,以及建筑物的结构、内部设备情况对雷击的选择都会产生影响。当雷电先驱发展到离地面不远的空中时,地面上的电场不断增强,在高大建筑物的尖顶和边缘上场强最大,构成雷电发展的良好条件。雷电先驱就自然被吸引到这些地方,因此高大建筑物就容易遭雷击。 A、地点上的规律。雷害事故表明,多数雷击发生在靠近河湖池沼和潮湿地区,其次是大树、旗杆、杉槁,球雷占8%. B、雷击部位上的规律。古建筑易受雷击的部位多为屋角兽头、房脊和梁柱以及丰宝铜顶。北京十三陵长陵的棱恩殿、鼓楼、故宫的承乾殿皆因兽头、屋脊被雷击起火,也恰恰说明了这一规律。故此在防雷时应加以防范。 二、古建筑防雷技术 随着科技大发展,人们对雷电知识的了解逐步深入,防雷技术也不断更新,但主要有以下7种:避雷针防雷法、法拉第笼式防雷法、滚球防雷法、E·F避雷保护系统、消雷器防护法、避雷设施保护法、人工影响雷电防雷法。几种方法各有侧重,对古建筑较为适用的是避雷针防雷法。 1. 避雷针系统

建筑物防雷设计方案

建筑物防雷设计方案 做好防雷设计是防止和减少雷击建筑物而造成人员伤亡和财产、设备受损的有效措施。要做到安全可靠、技术先进、经济合理的防雷设计,认真学习、应用国际《建筑物防雷设计规范》是非常必要的。 一、建筑物的防雷分类 对规范中明确指出的防雷建筑物类别,可直接套用。规范中对有些建筑物仅指出大于预计雷击次数XX次/每年,而归属二类或三类防雷建筑物。对于这些规定,在设计中仅凭直观感觉和经验,就不能明确确定其建筑物所属防雷类别,使应做二类防雷误做成三类,应做三类防雷而没做,结果是对建成的建筑物造成一定的隐患。这就有必要据当地的年平均雷暴日及建筑物所在地的地理、地质土壤、气象环境等进行详细的研究并做出相应的计算,来确定防雷等级。 例如:在某地区Td=26.3 K=2的环境下 据公式:N=0.024k·Td1.3·Ae 式中:N—建筑物预计雷击次数(次/年) K—校正系数(据新建建筑物所在地的地理、环境而定) Td—年平均雷暴日 Ae—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2) 计算出长100米、宽25米,两层以上(H≥9米)的省级办公建筑物就要做二类防雷。如果不通过计算,这类建筑物实际中做成三类防雷或不做都是有可能的。由此看出,对一些特殊情况下的建筑物进行综合考虑并做出相应的计算是非常必要的。

二、防雷电感应和雷电波侵入 防直击雷的措施,一般设计人员都很明确。但是,随着科技的发展,电子设备的普及,防雷电感应和雷电波侵入在设计中也必须明确,并逐步完善形成一个防雷网络。 1.雷电感应—雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。因此被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。首先,是做好等电位联结。对一、二类防雷建筑物内平行或交叉敷设的金属管道,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,是防止电磁感应所造成的电位差能将小空隙击穿,而产生电火花,每隔≤30m做好接地。 2.雷电波侵入—由于雷电对架空线或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。因此,做好进线端的防雷保护,做好均压环及防侧击雷是防雷电波侵入的主要措施。 一、二类防雷建筑低压进线全线采用直埋地引入,将线路架空引入户内时不少于15m的一段应换电缆(金属铠装电缆直埋地,护套电缆穿钢管)进户,并在架空与电缆换接处做好避雷保护。二类防雷建筑当架空线直接引入时,除在入户处加装避雷器,并将进户装置铁件做好接地外,靠近建筑物的两根电杆上的铁件也应做好接地,且冲击接地电阻≤30Ω,所有弱电进线的保护应同强电进线。 防雷建筑要做好均压环及防侧击雷保护。均压环从三层开始,环间垂直距离≤12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。一类防雷建