以某厂油库大修为例来说明。

一、项目情况及目的

某厂油库原为70年代所建,由于当时历史原因,对其安全未进行论证,运行十余年后,通过多次安全消防检查,发现库地下室内因设计缺陷,造成地下室通风不良,不能保证室内油气浓度低于爆炸极限下限,同时因墙体未做防潮处理,以致在署季油气中腊质物在墙壁上凝聚,电气防爆性能已完全失效,甚至连绝缘都处于不可靠状态,另外油罐,管道均未设防静电接地设施,亦未作电气连接。总之,危险因素甚多,经厂务会议研究决定,结合一次大修,解决油库安全问题;在此项工程的设计、施工前,先对这项工程存在的危险因素、事故发生条件、造成事故的后果宏观的概略的分析。其目的是预先提出防范措施,避免由于考虑不周使工程中各类危险因素发展为事故。

二、危险因素的辨识与分析

示例见表“油库大修预先危险性分析表”。

三、危险的控制

从分析可以看出,本工程存在着火灾、爆炸等危险有害因素,引起火灾、爆炸的主要因素是油气蓄积。因此,避免油气在地下室,在空油罐内聚集;浓度越过爆炸极限下限和作业区内如何防止明失、火花是最关键的两类危险因素;其次是焊接高温的控制,只要这三个问题得到控制,这项工程就可以安全进行,本分析中提出的预防措施还是宏观的、主要的、粗略的,在工程实施时,必须按照每一工序实施具体步骤,采取这三方面的具体控制措施。