文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护练习册答案

继电保护练习册答案

继电保护练习册答案
继电保护练习册答案

绪论习题

一、填空

1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。

2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。

3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。

4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。

5、在电力系统继电保护装置中,由于采用了电子电路,就出现了(整流)型和(晶体管)型继电保护装置。

6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除(无故障部分)继续运行。

7、电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。

8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。

9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。

10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。

11、电流继电器的文字符号是( LJ ),电压继电器的文字符号是( YJ )。

12、时间继电器的文字符号是( SJ ),功率继电器的文字符号是( GJ )。

13、阻抗继电器的文字符号是( ZKJ ),中间继电器的文字符号是( ZJ )。

14、差动继电器的文字符号是( CJ ),信号继电器的文字符号是( XJ )。

15、信号继电器按参数不同分为两种,一种是(电压)型,另一种是( 电流 )型。

二、判断题

1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。(√ )

2、电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。 ( × )

3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作。( √)

4、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。 ( × )

5、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进

行比较。 ( √ )

6、故障和不正常工作状态,都可能在电力系统中引起事故。 ( √ )

7、故障切除时间等于继电保护动作时间。 ( × )

8、继电保护的灵敏性是指对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

( √ )

9、速动性是快速切除故障。 ( √ )

10、整流型继电器按其工作原理可以分为电磁型、感应型和磁电型。 ( × )

三、选择题

1、我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C )。

(A)机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;

(B)机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型;

(C)机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。

2、电力系统最危险的故障是( C )。

(A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。

3、电力系统短路时最严重的后果是( C )。

(A)电孤使故障设备损坏; (B)使用户的正常工作遭到破坏;

(C)破坏电力系统运行的稳定性。

4、继电保护的灵敏系数K lm要求( C )

(A)K lm<1; (B) K lm=1; (C) K lm>1。

5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。

(A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护。

6、对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( A )

(A)保护区末端金属性短路; (B)保护区首端金属性短路;

(C)保护区内任何一点金属性短路。

7、对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( B )。

(A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。

8、对于反应故障时参数减小而动作的继电保护,计算灵敏系数时应用( A )

(A)故障参数的最大计算值; (B)故障参数的最小计算值;(C)两者都可以。

9、电压变换器的文字符号是(B)

A、 LJ

B、 YJ

C、 GJ

10、欠电压继电器的动作电压( B )返回电压。

A、大于

B、小于

C、等于

四、简答题

1、电力系统短路可能产生什么样后果?

答:可能产生的后果是:

(1)故障点的电弧使故障设备损坏;

(2)比正常工作电流大得多的短路电流产生热效应和电动力效应,使故障回路中的设备遭到伤害;

(3)部分电力系统的电压大幅度下降,使用户正常工作遭到破坏,影响产品质量;

(4)破坏电力系统运行的稳定性,引起振荡,甚至使电力系统瓦解,造成大面积停电的恶性事故。

2、继电保护的基本任务是什么?

答:(1)当电力系统出现故障时,继电保护装置应快速、有选择地将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏,保证系统其他部分继续运行;

(2)当系统出现不正常工作状态时,继电保护应及时反应,一般发出信号,通知值班人员处理。在无值班人员情况下,保护装置可作用于减负荷或跳闸。

3、后备保护的作用是什么?何谓近后备保护和远后备保护?

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。

近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。

远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。

4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保.. 护?

答:可以构成的继电保护有:

(1)反应电流增大而动作的过电流保护;

(2)反应电压降低而动作的低电压保护;

(3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护;

(4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

习题一

一、填空

1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L1、 K1)为同极性,(L

2、K2)为同极性。

2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路)隔离。

3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。

4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器(延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。

5、继电器的(返回参数)与(动作参数)之比,称为返回系数。

6、继电保护用电流互感器按(二次负荷阻抗)和(一次电流倍数)选择。

7、电流互感器的二次负荷阻抗越(小)越好,二次侧不允许(开路)。

8、极化继电器是以(电磁)原理为基础,具有(方向性)的小型直流继电器。

9、当电磁型低电压继电器动作后,其动合触点(断开),动断触点(闭合)。

10、过量继电器的返回系数应不小于(0.85),欠电量继电器的返回系数应不大于(1.2)。

二、判断题

1、测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量。 ( × )

2、利用对称分量滤过器,可以判断电力系统是否出现不对称故障。 ( √ )

3、电力系统发生不对称相间短路时,可将其短路电流分解为正序分量、负序分量和零序分量。 ( × )

4、当正序电压输入负序电压滤过器时,其输出电压等于零。(√ )

5、能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。

(×)

6、电流互感器在运行中二次绕组不允许开路。(√)

7、电流互感器在运行中二次绕组不允许开路。(×)

8、极化继电器不具有极性。(×)

9、电磁式继电器动作时,弹簧力矩大于电磁力矩与摩擦力矩之差。(×)

10、电磁式低电压继电器的返回系数一般要求K re小于等于1.2。(√)

三、选择题

1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。

(A)便于测量时形成回路;

(B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害;

(C)泄漏雷电流。

2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。

(A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端;

(C)从有“*”端指向无“*”端。

3、电流变换器是( C )。

(A)一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流;

(C)一次输入电流,二次输出电压。

4、零序分量滤过器的作用是( A )。

(A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。

5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。

(A)大于;(B)小于; (C)等于。

6、继电保护用的电流互感器二次电流的正方向规定为( A )。

(A)从无“.”端指向有“.”端;(B)任何一端指向另一端;

(C)从有“.”端指向无“.”端。

7、在中间继电器铁芯顶部套上短路环,就会使( A )。

(A)继电器的动作和返回均具延时;(B)继电器的动作延时,返回瞬时;

(C)继电器的动作瞬时,返回延时。

四、简答题

1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地?

答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

2、测量变换器的作用是什么?

答:其作用是:

(1)电路的隔离。互感器二次绕组必须安全接地,而继电保护的逻辑回路不许接地,因此需要通过测量变换器将它们从电气上进行隔离;

(2)电量的变换。将互感器二次侧的电气量变小,或将电流互感器的二次电流变换为电压,以适应保护测量回路的需要;

(3)定值的调整。借助于测量变换器一次绕组或二次绕组抽头的改变,实现保护整值的调整,或扩大整定值的范围。

3、简述电磁式继电器的基本工作原理。

答:当继电器线圈中通入电流I k时,产生磁通?,?经铁芯、衔铁和气隙形成回

路,衔铁被磁化,产生电磁力F e m,当F e m克服弹簧反作用力,衔铁被吸起,并带动触点接通。

4、说明中间继电器的作用。

答:(1)提供足够数量的触点,以便同时控制不同的电路;

(2)增加触点容量,以便接通和断开较大电流的电路;

(3)提供必要的延时特性,以满足继电保护及自动装置的要求。

5、试分析电流互感器二次侧不能开路的原因。

电流互感器一次电流大小与二次负荷电流大小无关,正常工作时,由于负荷阻抗小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所不长,总的磁通密度不大,二次绕组的电势也不大。当二次开路时,阻抗无限增大,二次电流等于零,二次磁化力等于零,总磁化力等于一次绕组磁化力,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置和互感器二次绕组绝缘损坏。同时,以次绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,造成铁芯强烈过热而损坏。

6、电压互感器二次侧为什么不允许短路?

答:电压互感器二次额定电压为100V,其所通过的电流,由二次回路阻抗的大小决定。电压互感器二次回路短路时,而次绕组中通过的电流突然增大,造成二次熔断器熔断,甚至会将电压互感器烧坏,影响表计指示,也可能引起保护误动作。

7、说明信号继电器的工作原理

当线圈中通入的电流大于继电器动作电流时,衔铁被吸引,信号牌失去支持,靠自身的质量落下且保持,通过外壳的玻璃窗口可以看到调牌,信号牌落下后,触点闭合,接通光电路。

五、综合题

1、何谓负序电流滤过器?目前使用的负序电流滤过器有哪几种形式?

答:电力系统正常且对称运行时,无负序分量出现。当电力系统发生故障时,总

会出现负序分量,即便是三相对称短路在短路开始瞬间也会出现负序分量。利用这一特点,即可构成灵敏度很高的负序电流保护。负序电流滤过器就是能将故障电流中的负序电流滤取出来供给继电保护用的一种专门器件。

负序电流滤过器的形式很多,常用的有:

(1)电流变换器(TA)和电抗变压器(TL)组合构成的负序电流滤过器;

(2)两电流变换器构成的负序电流滤过器;

(3)两电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(4)三相全对称三电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(5)集成电路中电运算放大器构成的负序电流滤过器;

(6)微机保护中由算法、数字滤波器形成的负序电流滤过器等。

2、何谓负荷式电流滤过器?该滤过器一般用于什么场所?

在输入端加入系统三相电流,输出端以单相形式输出且输出量与某两个电流相序份量成正比的组合滤过器,叫做复合电流滤过器。

复合电流滤过器一般用于继电保护的起动元件。在相差高频保护中用于操作元件,操作电流21I K I ?

?+便从复合电流滤过器取得。

习 题 二

一、填空题

1、瞬时电流速断保护的选择性是靠( 动作电流的整定 )获得的,保护范围被限制在( 被保护线路 )以内 。

2、瞬时电流速断保护的保护范围随( 运行方式 )和( 故障类型 )而变。

3、本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超过相邻下一线路的( 瞬时电

流速断 )保护的保护范围,故只需带( 0.5s )延时即可保

证选择性。

4、为使过电流保护在正常运行时不误动作,其动作电流应大于( 最大负荷电流 );为使过电流保护在外部故障切除后能可靠地返回,其返回电流应大于(最大负荷电流 )。

5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按( 阶梯 )原则整定,越靠近电源处的保护,时限越( 长 )。

6、线路三段式电流保护中,( 限时电流速断 )保护为主保护,(定时限过

电流 )保护为后备保护。

7、线路过电流保护的保护范围应包括(本线路全长 )及(相邻下一线

路全长 )。

8、电流继电器的返回系数过低,将使过电流保护的动作电流( 增大 ),保

户的灵敏系数( 降低 )。

9、线路装设过电流保护一般是为了作本线路的( 近后备保护 )及作相邻

下一线路的( 远后备保护 )。

10、线路三段式电流保护中,(定时限过电流)保护最灵敏,(瞬时电流速断)保护最不灵敏。

11、瞬时电流速断保护的保护范围在被保护线路(首)端,在(最小)运行方式下保护范围最小。

12、线路限时电流速断保护的灵敏系数的校验点应取在(本线路末端),要求灵敏系数不小于( 1.3 )

13、三段式电流保护中,最灵敏的是第(Ⅲ)段,因为(它的动作电流最小)

14、每套保护均设有一个信号继电器,其作用是(确认保护装置的动作),它的复归是靠(手动)实现的。

15、电流保护的接线系数的定义为流过继电器的电流与(电流互感器二次电流)之比,全星形接线的接线系数为( 1 )

二、判断题

1、瞬时电流速断保护在最小运行方式下保护范围最小。(√)

2、限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。(√ )

3、三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最大。(√)

4、越靠近电源处的过电流保护,时限越长。(√)

5、保护范围大的保护,灵敏性好。(√ )

6、限时电流速断保护可以作线路的主保护 (√ )

7、瞬时电流速断保护的保护范围不随运行方式而改变。 ( × )

8、三段式电流保护中,定时限过电流保护的动作电流最大(×)

9、瞬时电流速断保护的保护范围与故障类型无关。(×)

10、限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性(×)

三、选择题

1、瞬时电流速断保护的动作电流应大于( A )。

(A)被保护线路末端短路时的最大短路电流; (B)线路的最大负载电流;

(C)相邻下一线路末端短路时的最大短路电流。

2、瞬时电流速断保护的保护范围在( C )运行方式下最小。

(A)最大; (B)正常; (C)最小。

3、定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了( B )

(A)提高保护的灵敏性; (B)外部故障切除后保护可靠返回; (C)解决选择性。

4、若装有定时限过电流保护的线路,其末端变电所母线上有三条出线,各自的过电..流保护动作时限分别为1.5s、0.

5、1s,则该线路过电流保护的时限应整定为(B )

(A)1.5S; (B)2S; (C)3.5S;

5、三段式电流保护中,( B )是主保护。

(A)瞬时电流速断保护;(B)限时电流速断保护; (C)定时限过电流保护。

6、三段式电路保护中灵敏性最好的是( C )

(A)Ⅰ段(B)Ⅱ段(C)Ⅲ段

7、三段式电路保护中,保护范围最小的是( A )

(A)Ⅰ段(B)Ⅱ段(C)Ⅲ段

8、电流电压连锁速断保护安( B )运行方式整定。

(A)最大(B)经常(C)最小

9、电流电压连锁速断保护安( B )运行方式整定。

(A)最大(B)经常(C)最小

10、电流电压连锁速断保护安( C )运行方式整定。

(A)最大(B)经常(C)最小

四、简答题

1、简述瞬时电流速断保护的优缺点。

答:优点:简单可靠、动作迅速。

缺点:不能保护本线路全长,故不能单独使用,另外,保护范围随运行方式和故障类型而变化。

2、瞬时电流速断保护中采用中间继电器的作用是什么?

答:(1)由于电流继电器的触点容量小,不能直接接通跳闸回路,采用中间继电器可扩大前级电流继电器的触点容量;

(2)考虑到在装有管型避雷器的输电线路上,当出现大气过电压使两相或三相避雷器同时放电时,将造成短时间的相间短路,采用有延时O.06~0.08 s的中间继电器,增大了保护的动作时间,从时间上躲过避雷器放电,避免了在上述情况下,瞬时电流速断保护误动作。

3、为什么过电流保护的动作电流要考虑返回系数,而瞬时电流速断保护及限时电流速断保护则不考虑?

答:过电流保护的动作电流考虑返回系数,是为了使保护在外部故障切除后能可靠地返回,若不考虑返回系数,则由于过电流保护的动作电流较小,返回电流也较小,在外部故障切除后,电流恢复到,I L.max可能大于返回电流而不返回。而瞬时电流速断

保护在外部故障时根本不会动作,当然也就不存在返回的问题。至于限时电流速断保护在外部故障时可能动作,但因它的动作电流较大,相应的返回电流也较大,因此,当外部故障切除后恢复到I L.max 时一定能自行返回。

4、限时电流速断保护作为线路的主保护为什么要带时限?

答:限时电流速断保护为了保护本线路全长,就势必把保护范围延伸到了下一线路首端,为了保证选择性,必须带时限。

习 题 三

1、功率方向继电器既可按( 相位比较原理 )构成,也可按( 幅值比

较原理 )构成。

2、LG-11型功率方向继电器无电压死区,因为它有( 记忆 )回路,该回路

是一个( LC 串联谐振 )回路。

3、方向过电流保护主要由以下三个元件组成:( 电流测量元件 )、( 功

率方向元件 )、( 时间元件 )。

4、功率方向继电器接线方式,是指它与( 电流互感器 )和( 电

压互感器 )的接线方式。

5、电网中发生( 不对称短路 )时,非故障相中仍有电流流过,此电

流称为非故障相电流。

二、判断题

1、功率方向继电器能否动作,与加给它的电压、电流的相位差无关。( × )

2、功率方向继电器可以单独作为线路保护。 ( × )

3、采用900

接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。 ( √ )

4、功率方向继电器电流线圈、电压线圈的同极性端子无关紧要。 ( × )

5、LG-11型功率方向继电器无电压死区。 ( √ )

三、选择题

1、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( A )。

(A )解决选择性; (B)提高灵敏性; (C)提高可靠性。

2、双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在( B )。

(A)动作电流大的一侧; (B)动作电流小的一侧; (C)两侧。 3、有一按900接线方式接线的功率方向继电器,当为时,为?

??k CA k I U U ( B ) (A )?C I (B)?B I (C)?

?-A C I I

4、按900

接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时k ?为(B ) (A )L ?-090 (B)L ? (C))90(0L ?--

5、双侧电源电网中,母线两侧方向过电流保护的方向元件在( A )可以省去。

(A )该保护的时限较长时 (B )该保护的时限较短时

(C )两侧保护的时限相等时

四、简答题

1、何谓功率方向继电器的电压"死区"?采用整流型功率方向继电器有没有电压

“死区”?为什么?

答:当保护安装处附近发生金属性三相短路时,母线残余电压接近于零,即U k ≈0,继电器的动作条件??????-≥+K U K I K U K I U K I K U K I K 不成立,继电器将不能正确动作,靠近保护安装处的这段范围,称为功率方向继电器的电压“死区”。整流型功率方向继电器LG 一11,没有电压“死区”,因为它有“记忆”回路。

2、何谓功率方向继电器的“潜动”?

答:从理论上讲,对功率方向继电器来说,当?

?k k U I 两个量中只有一个量加入继电

器时,极化继电器KP 线圈两端的电压为零,继电器不应动作。但实际上,由于比较回路中各元件参数不会完全对称,KP 线圈两端将有电压,继电器可能动作,这称为整流型功率方向继电器的“潜动”。

3、相间短路保护用功率方向继电器采用900接线方式,其优点有哪些?

答:(1)不论发生三相短路还是两相短路,继电器均能正确判断故障方向;

(2)适当选择功率方向继电器的内角,可以使继电器工作与接近最灵敏状态;

(3)在两相短路时,加在继电器上的电压为故障相与非故障相之间的电压,其值较大,不会有电压“死区”。

4、何谓方向阻抗继电器的灵敏角?

答:方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角k ?有关,当set m ??=时, t op Z .最大,等于set Z ,此时,阻抗继电器的保护范围最大,动作最灵敏,故set

m ??=叫做方向阻抗继电器的灵敏角。

5、何谓方向阻抗继电器的电压“死区”?如何消除电压“死区”?

答:方向阻抗继电器的特性圆过坐标原点,在正方向近处发生三相短路时,,0,0==?

m k Z U 继电器处于动作边缘。实际上由于执行元件总是需要动作功率的,因此在上述情况下,继电器将不动作,即出现所谓电压“死区”。消除的方法:

(1) 采用偏移特性阻抗继电器,但不能作距离Ⅰ段的测量元件;

(2) 加记忆回路和引入第三相电压。

习 题 四

一、填空题

1、中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电压最高值在( 接地故障点 )处,最低值在( 变压器接地中性点 )处。

2、三段式零序电流保护由瞬时零序电流速断保护、( 限时零序电流速断 )保护和( 零序过电流 )保护组成。

3、零序电流速断保护与反应相间短路的电流速断保护比较,其保护区

( 长 ),而且( 稳定 )。

4、零序过电流保护与反应相间短路的过电流保护比较,其灵敏性( 高 ),

动作时限( 短 )。

5、绝缘监视装置给出信号后,用( 依次断开线路 )方法查找故障线路,因此该装置适用于( 出线较少 )的情况。

6、中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电流的大小和分布主要取决于变压器接地中性点的( 数目 )和( 分布 )处。

7、中性点直接接地电网中,零序保护的零序电流可以从(零序电流滤过器 )取得,零序电压可以从( 电压互感器二次侧开口三角形绕组 )取得。 8、中性点直接接地电网,保护安装处正方向单相接地短路时,?

03I 落后于( -?

03U )约( 900 )。 9、中性点不接地电网发生单相接地后,将出现零序电压?

0U ,其值为(故障前相电压值 ),且电网各处零序电压( 相等 )。

10、中性点不接地电网发生单相接地后,可继续运行(一段时间) ,故保护一般作用于(信号)。

二、判断题

1、中性点非直接接地电网发生单相接地时,线电压将发生变化。 ( × )

. 2、出线较多的中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护安装处流过的零 序电容电流比非故障线路保护安装处流过的零序电容电流大得多。 (√ )

3、中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。(× )

4、绝缘监视装置适用于母线出线较多的情况。(×)

5、中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电容电流之和。 (× )

6、中性点不接地电网发生单相接地后,故障线路保护安装处的零序电容电流与非故障线路中的零序电容电流相位相反。 (√ )

7、中性点非直接接地电网发生单相接地时出现零序电压,且电网各处零序电压相等。 (√ )

8、中性点非直接接地电网的电流保护,通常采用三相完全星形接线。 (× )

三、选择题

1、中性点不接地电网的三种接地保护中,( A )是无选择性的。

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护;(C)零序功率方向保护。

2、当中性点不接地电网的出线较多时,为反应单相接地故障,常采用( B )。

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护; (C)零序功率方向保护。

3、在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( B )零序电压最高。

(A)保护安装处;(B)接地故障点处; (C)变压器接地中性点处。

4、在中性点直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点的零序电流与零序电

压的相位关系是( A )。

(A)电流超前电压约900; (B)电压超前电流约900; (C)电压电流同相位。

5、有一中性点不接地电网,故障前的相电压为Uph,当该电网发生单相接地时,零序电压3U0为( B )。

(A)Uph ; (B)3Uph ; (C) Uph。

3

6、中性点非直接接地电网的电流保护,通常采用( B )接线方式。

(A)三相完全星形; (B)两相不完全星形;(C)两相电流差。

四、简答题

1、单相接地时零序分量特点有哪些?

答:1)故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点处的零序电压为零。零序电压由故障点到接地中性点,按线性分布。

2)零序电流是由故障处零序电压产生的,零序电流的分布主要取决于变压器零序阻抗,亦即决定于中性点接地变压器的数目和分布。

3)对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率

方向实际上都是由故障点指向母线的。

2、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征?

答:特征有:

(1)接地相对地电压降为零,其他两相对地电压升高3倍,出现零序电压,0?

U 其值等于故障前电网的相电压,且系统各处零序电压相等;

(2)非故障线路保护安装处通过的零序电流为该线路本身非故障相对地电容电流

之和,其值为3003U C ω,其方向从母线流向线路;

(3)故障线路保护安装处通过的零序电流为非故障线路零序电流之和,其方向从

线路流向母线。

3、为什么绝缘监视装置是无选择性的?用什么方法查找故障线路?

答:绝缘监视装置是反应母线出现零序电压而动作的,与母线相连的任一出线发生

单相接地,母线都将出现零序电压,装置均发出信号,所以是无选择性的。

可用依次断开线路的方法查找故障线路,当断开某条线路若信号消失,则该线路即

为故障线路。

4、三段式零序电流保护由哪些保护组成?

答:三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护

(2)限时零序电流速断保护

(3)零序过电流保护组成。

5、简述零序电流方向保护在接地保护中的作用。

答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段

式电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护。

电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的一种。零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行维护方便、正确动作率高等一系列优点。

6、零序电流保护在运行中需注意哪些问题?

答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:

(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。(2)当电力系统出现个对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数个同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。

(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反分向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。

(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。

习题五

一、填空题

1、距离保护是反应(故障点到保护安装处)的距离,并根据距离的远近确定(动作时间)的一种保护。

2、方向阻抗继电器既能测量(故障点的远近),又能判别(故障方向)。

3、在R、X复数平面上,动作特性圆圆周过坐标原点的阻抗继电器有(方向阻抗继电器),圆周包含坐标原点的阻抗继电器有(全阻抗继电器和偏移特性阻抗继电器)。

4、三段距离保护的原理框图由(测量回路)、(启动回路)、(逻辑回路)三部分组成。

5、阻抗继电器根据比较原理的不同分为(幅值比较式)和(相位比较式)两类。

6、系统振荡对距离保护( I、II )段有影响,对( III )段没影响。

7、阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即( 保护的安装地

点 )和( 阻抗继电器的特性 )

8、为防止系统振荡引起距离保护误动,对距离保护( I 、II )段加

( 振荡闭锁 )回路。

9、阻抗继电器通常采用( 00

)接线方式,该接线方式的优点是测量阻抗,1k m L Z Z =与( 故障类型 )无关,且基本不随运行方式变化。

10、被保护范围末端短路时的短路电流( 大 )于阻抗继电器的精度

工作电流时,阻抗继电器动作阻抗的误差才能小于( 10% )。

11、阻抗继电器的执行元件越( 灵敏 ),其精确工作电流越( 小 )。

12、故障点的过渡电阻,一般使测量阻抗( 偏大 ),保护范围( 缩小 )。

13、故障点的过渡电阻主要是( 电弧 )电阻,因此在故障瞬间,过渡

电阻( 较小 )。

14、反应接地故障的A 相阻抗继电器,

应 为( ?

A U ) 为

( ??+03I K I A )。 15、三种圆特性的阻抗继电器中,( 方向阻抗继电器 )受过渡电阻的影响最大,( 全阻抗继电器 )受过渡电阻的影响最小。

16、三种圆特性的阻抗继电器中,( 全阻抗继电器 )受系统振荡的影

响最大,( 方向阻抗继电器 )受系统振荡的影响最小。

17、反应相间短路的阻抗继电器采用00接线方式时,若??=AB k U U ,则?k I 应为

( ??-B A I I ),第三相电压为( ?

C U )。

18、故障点的国度电阻主要对距离保护的( Ⅱ )段有影响,可采取的措施有:采用( “瞬时测定”回路 )或采用偏移特性阻抗继电器。

19、区分系统是振荡还是故障,主要采用两种原理,即( 有无负序分量 )和( 负序分量的出现是否是突变 )。

20、电压回路断线时,阻抗继电器失去电压,其测量阻抗为( 零 ),将

引起( 阻抗继电器误动 )。

二、 判断题

1、全阻抗继电器动作没有方向性。 (√ )

2、方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻扰的阻抗角无关。 (× )

3、偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 (√ )

4、全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。 ( × )

5、阻抗继电器的动作阻扰与流过继电器的电流的大小无关。 ( × )

6、采用00接线方式的阻抗继电器相间短路时的测量阻扰与故障类型无关。( √ )

?k U ?k I

7、故障点过渡电阻对距离保护I 段影响较小。 ( √ )

8、系统振荡时距离保护I 、II 、III 段均有可能误动。 ( × )

9、距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这也是它的主要优点。 (× )

10、长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。 (× )

11、偏移特性阻抗继电器可以作距离Ⅰ段的测量元件 ( × )

12、故障点过渡电阻一般是测量阻抗偏大,保护范围缩小。 (√ )

13、全阻抗继电器受系统振荡的影响比方向阻抗继电器小。 ( × )

14、当测量阻抗Z m 落入第Ⅲ象限时,全阻抗继电器不可能动作。 ( × )

15、全阻抗继电器避开复合电流的能力比方向阻抗继电器强。 ( × )

三、选择题

1、阻抗继电器通常采用00接线方式,是因为( C )。

(A)可躲过振荡; (B)可提高阻抗继电器的灵敏性;

(C)在各种相间短路时,测量阻抗Zm 均为Z 1L 。

2、故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响( B ) 。

(A)对长线路大; (B)对短线路大; (C)与线路长度无关。

3、故障点过渡电阻主要对距离保护( B )有影响。

(A)I 段; (B)II 段; (C) III 段。

4、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )阻抗继电器。

(A)全; (B)方向; (C)偏移特性。

5、阻抗继电器的精确工作电流( B )。

(A)大些好; (B)小些好; (C)对阻抗继电器的工作没有影响。

6、三种圆特性的阻抗继电器中,( B )既能测量故障点的远近,又能判

别故障方向。

(A)全阻抗继电器; (B)方向阻抗继电器;

(C)偏移特性阻抗继电器。

7、有一整定阻抗为Ω∠=0656set Z 的方向阻抗继电器,当测量阻抗Ω∠=0205m Z 时,该继电器处于( B )状态。

(A)动作; (B)不动作; (C)临界状态。

8、偏移特性阻抗继电器不加记忆回路和第三相电压,是因为( A )。

(A)出口短路无死区; (B)动作特性圆大; (C)灵敏性好。

9、距离保护第Ⅲ段不加振荡闭锁是因为( B )

(A) 第Ⅲ段的测量元件不受系统振荡的影响;

(B) 第Ⅲ段带较长延时,可躲过振荡;

(C)允许第Ⅲ段在系统振荡时误动。

10、采用00接线方式的阻抗继电器,当?k U 为?AB U 时,?k I 应为( C )。

(A)?A I ; (B) ?C I ; (C)?

?-B A I I 。

三、简答题

1、什么是距离保护?

答:距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远

近而确定动作时间的一种保护装置。

2、什么是阻抗继电器?

答:阻抗继电器是距离保护装置的核心元件,其主要作用是测量短路点到保护安装

地点之间的阻抗,并与整定值进行比较,以确定保护是否应该动作。

3、何谓阻抗继电器的精确工作电流?当故障时流过阻抗继电器的电流小于精确工

作电流时有何影响?

答:对应于Zop .k=0.9Z set 时通入继电器的电流称为阻抗继电器的精确工作电流。

当故障时流过继电器的电流小于精确工作电流时Z op.k 将减小,保护范围将缩小,动作阻抗的误差将大于10%。

4、阻抗继电器的接线方式应满足哪些要求?反应相间短路的阻抗继电器通常采用

什么接线方式?

答:应满足的要求有:

(1)使测量阻抗只与故障点至保护安装处的距离成正比,而与运行方式无关;

(2)使测量阻抗与故障的类型无关。

为满足上述要求,反应相间短路的阻抗继电器通常采用00接线方式,若??=AB k U U ,则?

??-=B A k I I I

5、影响阻抗继电器正确测量的因素有哪些?

答:(1)故障点的过渡电阻;

(2)分支电流;

(3)电力系统振荡;

(4)电压回路断线;

(5)电流互感器及电压互感器的误差;

(6)串联电容补偿等。

6、阻抗继电器接线方式应满足的基本要求?

答:(1)继电器的测量阻抗正比于短路点到保护安装地点之间的距离;

(2)继电器的测量阻抗应与故障类型无关,也就是保护范围不随故障类型而变

化。

7、距离保护的评价?

(1)根据距离保护的工作原理,它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性。

(2)距离I 段是瞬时动作的,但是它只能保护线路全长80%--85%。

(3)由于阻抗继电器同时反映于电压的降低和电流的增大而动作

(4)接线复杂,可靠性比电流保护低,这也是它的主要缺点。

四、综合题

1、 反映相间短路的阶段式距离保护与阶段式电流保护相比,有哪些优点?

答: 突出的优点是灵敏性好。距离I 段可保护被保护线路全长的80%~85%,且

保护范围不随运行方式变化;距离Ⅱ段的保护范围也较电流Ⅱ段大,且保护范围基

本上不随运行方式变化;距离Ⅲ段也因阻抗继电器同时反应电流增大和电压降低而比电流Ⅲ段灵敏。

2、电力系统振荡和短路的主要区别有哪些?

答:(1)振荡时系统各点电压和电流值均作周期性摆动。此外,振荡时电流、电压

值的变化速度较慢,而短路时电流、电压变化很快。

(2)振荡时系统任一点的电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化;而短

路时,电流与电压之间的角度是不变的。

(3)振荡时三相电流、电压是对称的,没有负序分量出现;而短路时系统的对称

性被破坏,即使发生三个短路,短路瞬间也会出现负序分量。

五、计算题

1.有一方向阻抗继电器,其整定阻抗为 ;605.70Ω∠=set Z 若测量阻抗为

0302.7∠=m Z ,试问该继电器能否动作?为什么?

解:如下图所示,对应于030=m ?时该方向阻抗继电器的动作阻抗为

)(49.630cos 5.7)3060cos(5.7000.Ω==-=k set Z

Ω∠0305.3

;

0302.7∠k op m Z Z .>

∴该继电器不会动作

2、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为 要使

该向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(075=sen ? )

解:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,其对应于030=m ?时的动作

阻抗Ω5.3.最大不能超过k oP Z ,又知其075=sen ?,如下图所示,整定阻抗最大不能超过

)(95.4)3075cos(5.300Ω=-=set Z Ω∠=0305.3

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性就是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护就是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器与全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护就是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 与 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱与中间变流器, 二次谐波制动的方法 与 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障就是( C )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A) 1sen K < (B)1sen K = (C)1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,就是为了( B )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的就是( A ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A)能正确动作 (B)可能拒动 (C)可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A)均跳闸 (B)均闭锁 (C)保护1跳闸,保护2 闭锁

继电保护课后习题答案

第一章绪论 1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有什么不同?又有什么联系?故障:危及或影响电力系统运行的安全事故 异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的情况 事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等。 不同: 联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。 2.常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 各种型式的短路; 雷击、鸟兽跨接电气设备; 备制造缺陷; 设计和安装错误; 检修与维护不当。 后果: 大短路电流和电弧,使故障设备损坏; 短路电流产生的热和电动力,使设备寿命缩短; 电压下降,使用户工作稳定性受到影响,产品质量受到影响; 破坏系统并列运行稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。 3.什么是主保护和后备保护?远后备保护和近后备保护有什么区别和特点? 主保护: 保护元件内部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护:是指主保护或断路器拒动时,由近电源侧相邻上一级元件的保护实现的后备 优点:保护范围大 缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求 近后备保护:是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备 优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求 缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用 4.继电保护的基本任务和基本要求是? 继电保护装置的基本任务: (1)故障时,自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常运行;(2)不正常运行状态时,发出信号(跳闸或减负荷)。 继电保护装置的基本要求: ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 5.继电保护基本原理是什么? 利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值(整定值)时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护习题(含答案)

精心整理 继电保护作业题 1.在如图所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,分别求线路L1出口出,50%处以及末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值。 2.如图所示网络,试对保护1进行三段式电流保护整定计算。已知:10.4/;Z km =Ω 1.25; 1.15; 1.2;I II III rel rel rel K K K ===自起动系数 1.5;ss K =电流继电器返回系0.85;re K = 解: (1(2(3max %l 电流(1即:(21II I t t =(3 保护(1)求动作电流1III set I ?。按躲过本线路可能流过的最大负荷电流来整定,即: (2)动作时限。应比相邻线路保护的最大动作时限高一个级差t ?,即: (3)灵敏系数校验。 1)作近后备时。利用最小运行方式下本线路末端发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即:

min 11max 1)/37/)/0.487 3.45 1.5250.415III K B sen set III set S AB E I K I I Z Z l ??????==+==>+?满足要求。 2)作远后备时。利用最小运行方式下相邻线路末端(即K2点)发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即: min 11max 1()/2III K C S sen set III set S AC I E K I I Z Z l ?????= =+=,线路阻抗角,B 变上的 .max L ,负荷功率因数,阻抗测量元件返回系数取,电动机自启动系 2s ,试求距离保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的动作阻抗,整定阻抗及动作时限。 解:1.计算线路阻抗 2.距离保护Ⅰ段的动作阻抗 3满足要求) 4.距离保护Ⅲ段的动作阻抗 最小负荷阻抗:

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

电力系统继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 《 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 ~ 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

继电保护课后习题及答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护习题及答案

一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证 系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对 装置不予评价。 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口 连接片。 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。 11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由 本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪 表回路。 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有______。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是______。 (A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、

继电保护课后习题答案

第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作? (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价? 图1-1网络图 答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。 第二章: 1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种? 答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。 (2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

(完整版)继电保护习题和答案

继电保护习题和答案 一、填空 1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。 2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。 3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。 4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。 6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除( 无故障部分)继续运行。 7电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。 8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。 9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒 动),不应动作时(不误动)。 10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。 三、选择题 5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。 (A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护。 四、简答题 4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保. 护? 答:可以构成的继电保护有: )反应电流增大而动作的过电流保护; (2)反应电压降低而动作的低电压保护; (3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护; (4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

一、填空 1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L1、K1)为同极性,(L 2、K2 )为同极性。 2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路 )隔离。 3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。 4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器( 延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。 三、选择题 1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。 (A)便于测量时形成回路; (B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; (C)泄漏雷电流。 2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。 (A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端; (C)从有“*”端指向无“*”端。 3、电流变换器是( C )。 (A)一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流; (C)一次输入电流,二次输出电压。 4、零序分量滤过器的作用是( A )。 (A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。 5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。 (A)大于;(B)小于; (C)等于。 四、简答题 1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地? 答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

继电保护习题(含答案)

继电保护作业题 1.在如图所示的35Kv电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,分别求线路L1出口出,50%处以及末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值。 2.如图所示网络,试对保护1进行三段式电流保护整定计算。已知: 1 0.4/; Z km =Ω 1.25; 1.15; 1.2; I II III rel rel rel K K K ===自起动系数 1.5; ss K=电流继电器返回系0.85; re K= 35kv A B C 15km35km .max .min 5 4 s s Z Z =Ω =Ω.max 230 L I A = 3.max0.5 t s = 123 1K2 K 解 :电流I段整定计算 (1)求动作电流.1 I set I。按躲过最大运行方式下本线路末端(即K1点)三相短路时流过保护的最大短路电流整定,即: .1max min1 37/3 1.25 2.67() I I I set rel K B rel S AB E I K I K kA Z Z l ? ?? ? =?=?== + (2)动作时限。为保护装置固有动作时间,即 : 10() I t s = (3)灵敏系数校验,即求保护范围。在最大运行方式下发生三相短路时的保护范围为: .1max .min max max 26704 3(4) I set S E I Z Z Z Z ? =?=?= ++ max 4 %100%66.7%50% 150.4 l=?=> ? 满足要求。 最小保护范围:在最小运行方式下发生两相短路时的保护范围

相关文档