1.编制依据:

1.1广东核力工程勘察院提供的本场第岩土工程勘察报告。

1.1.1场地地形地貌:场地地形较平坦,地貌单元属一级阶地,高程为14.998m(吴淞高程系,基准点为罗集路与濉溪路中心交点),场地地面高程为14.47~15.38m。

1.12地基岩土构成,自上而下为:

①层杂填土(Q

4

ml):松散~稍密,稍湿~湿,层厚1.2~1.7m,该层在场地内普遍分布。

②层粘土(Q

4

pl+al):硬塑状态,层顶埋深1.2~1.6m,层厚1.2~1.7m,该层主要分布在场地北半侧。

③层粉质粘土夹细砂(Q

4

pl+al):该层夹中密状态细砂,稍湿~湿,层顶埋深1.2~

4.2m,层厚10.0~14.2m,该层主要分布在场地南半侧。

④层强风化砂岩(K

1

X):结构松散,呈砂状,层顶埋深14~15.6m,层厚1.00~2.40m,该层在场地内普遍分布。

⑤层中风化砂岩(K

1X):岩石饱和单轴抗压强度(f

t

)标准值16Mpa。层顶埋深

16.0~16.8m,该层未揭穿(已揭穿7.2~10.0m)。

1.13地下水:

地下水主要为杂填土中赋存的少量上层滞水及强风化砂岩中的裂隙水,水量不丰富,混合静止地下水水位埋深2.6~3.6m,受大气降水影响较大,季节性变化大。

1.2大陆建筑设计研究咨询事务所2008年8月9日提供的《友联·都市豪庭公寓式办公楼基坑支护》设计图纸及其说明。

1.2.1支护桩(人工挖孔桩)系排桩布置,应采取“跳挖”施工。

1.2.2基坑土方开挖,应待支护桩冠梁混凝土强度达到设计强度的70%方可进行土方开挖,且应分层分段跳挖,分段长度为20m,分层高度为锚杆(土钉)标高

以下0.5m,严禁超长超深开挖。

1.2.3土钉的锚孔注浆若遇土质较差时必须进行二次注浆,锚杆应进行二次注浆。

1.2.4每层锚杆施工结束后,锚固体浆体强度达到设计要求的强度,且进行张拉锁定后,方可进行下层土方开挖,施工下层锚杆。

1.2.5每层锚杆(土钉)施工结束,坡面喷射砼的强度达到设计强度的70%(或三天),方可开挖下层土方,施工下层锚杆。

1.2.6支护桩桩间墙面,应及时挂网喷砼护面。

1.3有关规范规程标准

(1)建筑基坑支护技术规程:JGJ120-99;

(2)建筑基坑支护技术规范:YB9258-97

(3)建筑工程测量规范:GB50026--1993;

(4)建筑边坡工程技术规范:GB50330-2002;

(5)钢筋焊接及验收规程:JGJ17-2003;

(6)建筑桩基技术规范:JGJ94-94;

(7)混凝土结构施工质量验收规范:GB50204-2002;

(8)基坑土钉支护技术规程:CECS96:97

(9)锚杆喷射混凝土支护技术规范:GB50086-2001;

(10)岩土锚杆(索)技术规范:CECS22:2005;

(11)建筑地基基础工程施工质量验收规范:GB50202-2002。

1.4有关法规

(1)《中华人民共和国建筑法》;

(2)《中华人民共和国安全生产法》;

(3)《建设工程质量管理条例》;

(4)《建设工程安全生产管理条例》。

1.5现场勘察资料

2.工程概况

本基坑支护工程由安徽友联房地产开发有限公司投资,广东核力工程勘察院勘察,大陆建筑研究咨询事务所设计,合肥市庐阳监理公司监理,江苏建基建设有限公司合肥分公司施工。

该工程位于合肥市濉溪路与罗集路交口东南侧,基坑北面为濉溪路,南面为学校,西面为加油站,东面为空地。该基坑垂深12.5m,基坑底周长约328m,顶周长约340m,基坑侧壁安全系数等级为一级。I、III、IV剖面段基坑支护设计为桩锚支护,即支护桩(人工挖孔桩)加3层预应力锚杆;基坑西侧II剖面部分段为双排桩支护,部分段为悬臂桩支护,0-1.5m采取挡土墙支护。

设计主要工程量:

a支护桩(人工挖孔桩)187根,其中φ1200桩径27根,φ900mm桩径160根,有效桩长15.3m,C25桩身砼2100?,C25护壁砼1304?,b挡土墙350m,

c;预应力锚杆468根,锚孔直径φ150mm,共计7956m

d冠梁264.32m3(含基坑西侧冠梁斜撑)

e挂网喷砼护坡4275㎡。

f排水沟345m,集水井6个

g坡顶压密注浆922个孔,1844m

本工程质量标准:合格。工期90天

3.施工部署

3.1施工组织管理

3.1.1施工组织管理机构

为确保本基坑支护工程按时、按质、按量、安全地完成,拟从公司挑选具有较丰富的类似的工程施工经验、组织管理能力较强、素质较高、责任心强的项目经理、副经理、项目技术负责组成项目经理部领导班子,主管施工、技术、质量、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对本工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,具体安排见下页“施工现场组织机构框图”。

项目经理对公司负责,其余人员对项目经理负责,项目经理部下设六个管理组,各管理组职能如下:

(1)工程施工管组理

负责制定落实施工生产计划;指挥调度各作业班组进行施工作业;完成工程量的统计及生产形象进度图表的绘制;负责安全、文明施工及劳动力、工程质量等各种因素的日常管理;负责工程业务联系单及签证的办理。由组长、施工调度员、统计员及电工、机械维修人员组成,对生产副经理负责。

(2)工程技术组

负责编制和贯彻施工组织设计、施工方案、进行技术交底、组织技术培训、办理工程变更洽商、汇集整理工程技术资料、组织材料送检、检查监督工程质量、解决施工中出现的一切技术问题。由组长、技术员、资料员、测量员组成,对项目技术负责人负责。

(3)质量管理组

负责各工序施工质量的管理工作、监督检查工程施工质量,编制、收集、整理、工程施工质量验收记录资料,负责各种资料向监理的报验。

(4)物资组

负责工程应物资和施工机具的购置、运输、储存,编制并实施物资使用计划,监督、控制现场使用情况,由组长、采购员、保管员组成,对项目生产副经理负责。

(5)安全组

负责安全防护、消防保卫、环保环卫工作;编制及实施安全措施计划及教育计划;监督管理各作业班组做到安全施工。

(6)财务预算组

负责工程结(决)算、工程款回收、日常财务管理、工程成本核算、资金管理等工作,由组长、预算员、会计员、出纳组成。

现场施工组织机构框图

3.1.2质量管理保证体系(见下页图)及分工

1.质量管理领导小组:

组长:王显光(项目经理)

副组长:唐占明(项目技术负责)、丁朝辉(项目副经理)

成员:戴召福、黄冀、范薇、金海来、金喜庆、谢学胜。

2.质量管理系统(见下页质量管理保证体系框图)

3.主要管理目标:

(1)质量管理目标:确保合格

(2)文明施工目标:争创合肥市文明安全工地

(3)安全目标:无重大工伤事故

(4)工期目标:90天

3.1.3施工难点重点分析及对策措施

(1)支护桩成孔施工进到粉质粘土夹细砂和强风化层中(结构松散呈砂状,层厚1.0~2.4m)且该层具有裂隙水,加之施工扰动,势必形成流砂,给成孔施工带来极大困难。对此,拟采取如下对策措施:

a.改用短模板(0.5m)施工,缩短每回次开挖高度到0.4m,保证相互搭接10cm。

b.组织精干且有丰富经验的穿砂班组,实行“三近”作业法施工,选择若干桩孔,迅速穿过砂层,作为临时降水井,或专门打若干降水井进行降水。

c.沿桩孔内四周打设Ф16×1.5m@=0.15m。

d.采取压力注浆,将砂层固结后再进行施工。

(2)工期要求紧,为保证按时完成工期既定目标,拟采取如下措施:

a.科学安排各分项工程施工顺序,据此,拟先从自然地面开始施工支护桩,接着分层施工土钉墙和冠梁(利用该支护桩完工后的技术停待时间),往下再分层开挖土方,分层施工锚杆,从而达到部分分项工程平行作业,节省时间。

b.基坑土方开挖与锚杆(土钉)施工应密切配合,根据我公司长期积累的经验这是影响工期的主要原因,因此,请业主统一指挥土方开挖与支护施工队伍之间,使之相互密切协作,以避免窝工。

c.加强材料供应的计划性,确保工程材料满足施工要求。

d.配备专职机修工,准备部分易损零配件,以保证机械一旦出现故障,及时排除,迅速恢复施工。

3.1.4施工现场平面布置及临时设施建设:

(1)施工现场平面布置见附图

(2)临时设施建设(按现场施工人数最高峰计算)

a.办公室及会议室40㎡

b.职工宿舍740㎡

c.食堂105㎡

d.卫生间45㎡

e.机修房25㎡

f.水泥库房40㎡

3.1.5施工顺序及验收安排

(2)验收安排:本工程施工中间验收分四次进行

a.支护桩成孔结束进行成孔验收,制作安装钢筋笼,灌注桩身砼成桩结束,桩经检测合格后为一次。

b.压密注浆施工结束后一次。

c.冠梁施工结束后一次。

d.锚杆施工含挂网喷砼扩面结束后一次。

3.1.6施工进度计划

根据本工程工期要求紧特点,为争取时间,本着以下原则:①充分利用技术停待时间,安排下一步分项工程施工;②凡能平行作业的分项工程,尽量平行作业;③凡可能先做好的准备工作提前安排完成(例如支护桩的钢筋笼);科学的组织安排施工。

(1)支护桩(人工挖孔桩)先施工,并拟从现场地面开挖直至成孔结束后灌

注桩身砼成桩,这样做的好处:一是可充分利用桩身混凝土侯凝检测必须的技术等待时间进行挡土墙施工,从而可节约时间;二是可避免土钉墙和锚杆队伍二次进场;三是便于土方(包括挖孔桩)弃土外运;四是便于施工场地平面布置。

支护桩除该基坑南面部分桩不能开工(由于与外部关系等待协调)其余桩全部同时开工(其中基坑北面大门口的4根需采取措施)。

如果南面部分桩能及时协调好,设计的187根支护桩计划41天完成。

(2)在支护桩桩身混凝土侯凝时间,开挖支护桩桩顶以上空头土方,安排挡土墙施工,并适时安排冠梁施工。

(3)锚杆(含支护桩间挂网喷砼护坡)3层,分层开挖土方,分层施工锚杆,计划30天完成。

本工程总工90天完成,详见下页施工进度计划横道图。

施工进度横道图说明:1.本基坑支护工程施工进度计划安排,考虑的原则是:既要抢工期,又要从客观实际出发,因此,从分利用支护桩(人工挖孔桩)施工结束后,该桩桩身混凝土凝固检测所需要的技术停待时间,开挖土方,施工土钉墙及冠梁。

2.各分项工程安排的时间包括土方开挖装车外运时间,因此,需要业主加强协调,要求土方施工单位必须密切配合,每天提供锚杆施工的并符合要求的6段工作面(每段20m)。

3.为按计划进行土钉墙及锚杆的施工,初步计划土方施工单位,于支护桩开工后41天进场施工即(按暂定2008年8月2日开工计算,于9月11日进场施工)。

4.本基坑土方开挖外运约65000m3,另有支护桩弃土约3500m3需要及时外运。

3.1.7劳动力组织

(1)根据本工程施工顺序安排计划,首先组织支护桩(人工挖孔桩)挖孔成孔队伍进场,而后适时组织钢筋笼制作安装,灌注桩身砼工人进场,第二步组织土钉墙、锚杆施工队伍、冠梁施工队伍进场。

(2)做好职工的教育培训,搞好对全员的各项交底工作,加强职工的职业健康安全教育交底与文明施工教育,树立“安全教育,预防为主”的意识,由分公司安全科安全员组织职工进场的三级教育,包括国家的有关法律法规的相关要求、标准、安全目标等知识,强化职工安全意识,把安全当成头等大事来抓。

(3)落实各级人员的岗位责任制,对职工进行施工组织设计专项(方案)的集体交底,使全体职工都能掌握技术及质量标准,促使操作工人理解“企业在我心中,质量在我手中”及“百年大计,质量第一”的内涵。

施工期间劳动力安排见下表

3.1.8主要材料用量计划

3.1.9主要施工机械设备计划表

3.1.10主要材料检测试验计划

4.施工准备

4.1施工组织准备.

(1)组织管理准备

根据本基坑支护工程规模;重要性、难点,决定从公司抽调具有类似工程施

工经验具有高度责任心,工作作风踏实过硬的项目经理、项目技术负责等管理人员,组成一个精干高效的项目管理班子——项目经理部,全面负责本项目的施工管理,确保本项目优质、高效、低耗、安全、按期完成任务。其人员配备及其主要职责见第3章第1节

(2)施工作业班组人员配备(见第3章第7节)

根据本基坑支护设计工程量,工期要求以及施工阶段的划分,拟:第一阶段投入挖孔桩成孔班组60个,钢筋笼制作班组2个,钢筋笼安装班组1个,浇混凝土成桩班组2个,冠梁制作班组2个;第二阶段投入挂网喷混凝土班组2个,锚杆钻孔班组3个,锚杆杆体制作安装注浆班组3个,围令安装锚杆张拉锁定班组2个,第三阶段投入土方班组1个,瓦工班组1个。上述工种分阶段进场投入施工。

4.2 物资准备

(1)与材料供应商签订供货合同,按划分的施工阶段,及时将所需的钢筋,水泥,砂,石,砖等材料运至现场,请业主现场代表、监理一同对外观质量及其质保书(合格证)进行检查。以保证其合乎设计和规范要求。

(2)在监理(见证员)的监督下,对进场的主要材料,按规范规定进行采样制样,并及时送具有专业资质的检测单位进行检测,待检测报告出来后,经项目部技术负责人审查后及时向监理报验。

(3)按施工工艺方法要求,做好机械设备机具的检查和维护保养。按施工阶段划分,及时运至现场投入施工。

4.3 现场准备

(1)约请业主、监理对“三通一平”状况进行检查,确保合乎施工要求(包括场地地面地下障碍物的清除)。

(2)按施工平面布置图布置施工机械设备和材料放置地点。

(3)接通水.电线路,保证水.电供应满足施工要求。电最高峰需280KW,水最大日需要量50m3。

(4)测量放线定位,并请及监理、业主进行复核。

(5)用红砖机砂浆砌筑人工挖孔桩井口圈,并测量孔口标高。

(6)挖排污(水)沟及沉淀池,以便污水经沉淀后,用水泵排放到业主指定地点。

(7)安装调试机械设备。

4.4技术准备

(1)编制施工组织设计,报请监理、业主审批。

(2)编制专项安全施工方案,临时用电专项方案,报请监理、业主。

(3)组织技术人员仔细阅读设计图纸,制定每个分项工程的操作工艺方法。(4)请业主组织设计、勘察单位进行设计答疑和设计图纸会审,并形成会议纪要。

(5)组织全体管理人员和班组长学习有关规范规程,特别是必须熟习掌握强制性条文。

(6)复核业主提供的基准点(线)、计算有关测量数据、测设控制点(线)。(7)报请业主及监理复核支护桩桩位。

(8)由项目经理和项目技术负责人对作业班组进行技术交底和安全交底。

以上各项准备工作,采取分工负责,落实到人,确保按质按时完成。

5、分部分项工程项目施工工艺和技术方法

5.1人工挖孔桩施工工艺与技术方法

5.1.1工程设计与技术要求

本基坑支护工程采用人工挖孔灌注桩作支护桩,桩端进入持力层⑤层中风化砂岩≦0.5m,桩设计参数:桩径φ900mm(φ1200),桩身砼与护壁砼强度等级均为C25,护壁厚度上/下为150/75,护壁钢筋纵筋为φ8@200mm,箍筋φ6.5@150mm;桩钢筋笼主筋为16φ22通长,内箍筋为φ16@2000mm,外箍筋为φ8@200mm(φ10@200)

5.1.2支护桩(人工挖孔桩)施工工艺流程与施工方法

5.1.2.1施工工艺流程见附图

附图1 人工挖孔桩施工工艺流程图

5.1.2.2施工技术方法

1、测量放线定桩位和砌筑井口导向圈:

①、准备工作:熟悉设计图纸,计算有关测量数据,检查测量仪器及量具等。

②、用RTS-632全站仪复测监理(业主)书面提供的基准点(线),并报监理(业主)确认。

③、用RTS全站仪定出控制桩和轴线桩,并打入木桩,在木桩四周用水泥固定牢固,木桩顶中心打入铁钉。

④、用RTS-632全站仪定出工程桩桩位,并用木桩作出标志。

⑤、用240×115×53红砖和M5水泥砂浆砌筑井口导向圈,其规格内经与桩径同,外径为d(桩径)+4δ(护壁设计厚度),高0.25-0.3m。

⑥、在井口圈顶平面上东西南北各钉入一根铁钉,务必成正交,供检查桩孔垂直度用。

⑦、在井口圈砌筑好后,再一次复核无误后,随即报监理检验确认,再转入下步工序成孔施工。

2、挖孔成孔

①、一般土层(杂填土、粘土、粉质粘土),强风化砂岩用铁锹(镐)掘进,每进尺0.95m,经用钢卷尺测量,其尺寸和几何形状符合要求后,再绑扎护壁钢筋(纵筋φ8间距20㎝,箍筋φ6.5间距15㎝,搭接30㎝),支钢模板(其高度为1m),校正桩孔垂直度,经项目部检验并报监理检验确认后,再浇筑混凝土护壁(坍落度为7-9㎝),浇筑时用木棒插捣,确保混凝土密实。为确保上下节护壁搭接长度≥5㎝,每回次掘进深度不得超过0.95m。

②、混凝土护壁经24小时凝固,方可拆除模板再往下掘进护壁,如此循环直至达到需护壁要求的桩孔深度。

③、桩孔垂直度除挖的设计桩顶标高检验校正一次外,其余每挖三模检验校正一次。

④、护壁混凝土按配合比通知单用JZ-350型混凝土搅拌机拌制(混凝土材料:

水泥为P.S42.5级,砂为中粗砂,碎石为5-20㎜连续级碎石,水为饮用水)。用小推车推至井口再用绞车、箩筐送入井下。在成孔施工过程中,由专人负责每台班制作一组试块,脱模后送检测单位进行标养和检测;另每100m3制作一组试块,脱模后在现场同条件养护,到要求龄期后,送检测单位进行检测。

⑤、成孔施工中的渣土:首先用手摇绞车和箩筐提出井口,倒至2m外,而后用小推车或翻斗车运至指定地点集中堆放,后再往外运。

⑥、成孔施工中排水:首先用潜水泵将渗入桩孔中的积水排至地面,而后通过在地面设置的排水沟流入沉淀池,或在井下用潜水泵通过胶管直接排入沉淀池(或排入排水沟再流入沉淀池),经沉淀后再用泵往外排至业主指定地点。

⑦、井下通风:采取配备的空压机通过软管送入井下进行通风。

⑧、井下照明:用12-24v安全灯。

⑨、成孔施工到见中风化泥质砂岩石,应报业主和监理,通知勘察与设计单位,到现场检验确认后,而后再快速挖到设计桩顶的深度。

⑩、终孔后随即进行一次清孔,项目部再一次自检验收后,填好人工挖孔桩隐蔽验收表,而后报监理、业主,通知勘察、设计、质检单位进行成孔验收,办好签字验收手续,方可进入下道工序施工。

○11、成孔质量控制标准:

(1)、桩径允许偏差:≧+50㎜,≦设计桩径;

(2)、桩位允许偏差:≧50㎜;

(3)、桩孔垂直度允许偏差:≧0.5%H(桩长);

(4)、桩身任意横断面正交直径极差≧50㎜;

(5)、孔底沉渣积水≧50㎜。

3、钢筋笼制作安装:

①、钢筋笼制作:由持有上岗证,且具有丰富经验的电焊工负责制作。

②、将钢筋除锈(陈锈、浮锈)、调直后,按设计图纸计算下料、配料。

③、钢筋笼主筋采用B

-500型电焊机,E4303电焊条按5d双面搭接焊或10d单

X1

面搭接焊。

④、钢筋笼Ф16加劲筋(内箍筋)采用专用机械成圆加工,并采用BX

-500型电

1

弧焊机,E4303电焊条,按5d双面或10d单面搭接焊焊制,每间隔2m一个。⑤、钢筋笼Ф8外箍筋(螺旋筋)用20#或22#铁丝按20㎝间距绑扎于主筋上,并贴紧于主筋。螺旋筋两端头和部分主筋接触点则采取点焊方式焊于主筋上。

⑥、钢筋笼拟组装成一个整笼,以便一次性吊入桩孔内,节省钢筋笼安装时间。

⑦、钢筋笼安装:钢筋笼制作完成后,且经检验合格后方可吊放下孔,其方式采取QY-16汽车起重机,用双点法吊入桩孔内。钢筋笼吊放下孔就位后,应随即测量笼顶标高,确保符合要求,同时作好记录,并在钢筋笼上部四周垫导正筋垫或特制混凝土块,务使钢筋笼在桩孔内居中。

⑧、钢筋笼制作质量控制标准:

(1)钢筋笼长度允许偏差±100㎜。

(2)钢筋笼直径允许偏差±10㎜。

(3)主筋间距允许偏差±10㎜。

(4)外箍筋(螺旋筋)间距允许偏差±20㎜。

(5)主筋焊接接头拉力试验,其抗拉强度应符合规范要求。

(6)搭接焊接头焊缝长度允许偏差-0.5d;焊缝宽度为0.8d允许偏差为-0.1d;焊缝厚度为0.3d,允许偏差为0.05d,且≤0.5㎜。

(7)外箍筋(螺旋筋)绑扎缺扣,松扣的数量不超过应绑扎数量的20%

(8)主筋整个长度任意500㎜范围内有焊接接头的钢筋断面积不得超过全部钢筋断面积的50%,主筋在钢筋笼螺旋筋加密区不得有焊接接头。

d、桩芯混凝土运输与浇灌:

①、桩芯混凝土采用泵送商品砼,用专用砼运输车送至现场,进行干法浇灌。

②、浇灌前准备工作:(1)做好第二次清孔,彻底清除桩端沉渣和积水,确保正式浇灌时孔底沉渣积水不超过50㎜;(2)在桩孔壁上,做好桩顶设计标高的标记;(3)备足混凝土,调试好所用机械设备和机具;(4)做好人员分工,明确职

责;(5)准备好记录用具;(6)安装串筒和漏斗(务使串筒居桩孔中心)。③、混凝土浇灌自下而上分段浇灌振捣方式施工:由于桩身砼采用泵送商品砼属高流动性砼,因此,桩顶5m以下至桩底,每浇灌3m振捣一次,桩顶标高以下至5m,每浇灌2m振捣一次。振捣深度应深入前一次混凝土面以下0.5m左右,使之上下振实的混凝土面连接好。振捣方式采用ZX-50插入式振捣棒进行,由于采用的商品砼,系大流动性砼,因此,每次振捣3-4点即可,(混凝土面基本水平,泛浆不显著下沉不冒气泡即可)。

④、由于该支护桩系排桩布置,因此浇灌桩身砼必须间隔跳灌。

⑤、由专人负责及时、准确、详实地做好混凝土浇灌记录。

⑥、由专人负责每浇灌一根桩制作一组混凝土试块脱模后送检测单位进行标养和检测;另每100m3制作一组混凝土试块,脱模后放在现场进行同条件养护,到要求龄期后送检测单位进行检测。

⑦、为确保桩顶质量,桩顶以上增灌0.5m保护层混凝土。

⑧、每根桩浇灌完毕后,为做好桩的养护工作,次日宜将桩顶以上灌满水或回填土至井口。

⑨、每台班测定1-2次混凝土坍落度。

⑩、如桩孔地下水大,需采取水下灌注桩芯混凝土,则另报方案。

5.2压密注浆施工工艺与技术方法

框架结构公寓幕墙工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (3) 第二章施工进度计划及网络图 (5) 第1节施工进度计划 (5) 第2节确保进度计划实施措施 (5) 第三章工程施工准备计划 (6) 第1节深化设计的组织及保证措施 (6) 第2节与招标人和相关单位的配合 (7) 第3节施工前准备措施 (8) 第4节材料、设备、劳动力准备措施 (8) 第四章材料选用原则及计划 (9) 第五章幕墙加工制作方案 (11) 第1节原材料检验 (11) 第2节主要加工制作工艺流程 (13) 第3节主要加工制造工艺方案 (16) 第4节产品制造工厂检验 (23) 第5节制作与加工设备能力 (26) 第六章幕墙安装施工方法及技术保证措施 (28) 第1节施工总平面布置图 (28) 第2节现场拼装、吊装施工主要工艺流程 (30) 第3节现场安装方案及技术措施 (33) 第4节幕墙安装施工技术、质量保证措施 (40) 第5节人员、机械设备使用计划 (46) 第6节半成品运输方案及成品保护措施 (48) 第七章工程质量检测 (50) 第1节控制工程质量的检测方法 (50) 第2节控制工程质量的检测试验措施 (53) 第八章质量及安全保证体系 (54) 第1节质量保证体系 (54) 第2节安全保证体系 (59)

第3节文明施工管理目标及保证体系 (63) 第4节季节性施工措施 (65) 第5节环境保护措施 (66)

编制说明 一、工程说明 工程位于..市**路**号。框架结构,地下二层,地上六层,局部三层。总高约35 米,建筑耐火等级1 级。 二、幕墙结构特点及安装概述 测量定位、校正贯穿于整个安装过程。 玻璃幕墙工程包括: 1、钢管支撑圆形观光电梯点式玻璃幕墙采用10mm 弯钢化玻璃; 安装概述:先搭设脚手架安装钢管支撑,现场焊接,脚手架既作为钢管支撑的固定支架又是焊接操作平台,钢支撑焊接先竖向后横向,接着焊接点式钢爪座,安装不锈钢爪后安装10mm 点式弯钢化玻璃,玻璃调整后嵌缝注胶。玻璃水平运输采用专用平板车。垂直运输玻璃采用手动葫芦平稳运输,钢构件垂直运输采用卷扬机。 2、南立面单索点式玻璃幕墙采用12mm 钢化玻璃; 安装概述:搭设脚手架安装拉索铰支座,接着安装不锈钢拉索,分级张拉至设计值后,在拉索十字交叉电安装不锈钢压块,然后安装不锈钢爪和12mm点式钢化玻璃,调整后嵌缝注胶。玻璃水平运输采用专用平板车。垂直运输玻璃采用手动葫芦平稳运输。 3、明框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙采用6+12A+6mm 钢化中空玻璃。支撑钢结构为钢管支撑。 安装概述:先搭设脚手架安装钢管桁架支撑,脚手架既作为钢管支撑的固定支架又是焊接操作平台,钢支撑构件(中厅明框玻璃幕墙为钢管桁架)工厂组装并涂装,现场整体吊装固定后焊接;接着安装铝合金立柱、横梁,最后安装6+12A+6mm 钢化中空玻璃和注胶。玻璃水平运输采用专用平板车。垂直运输玻璃采用手动葫芦平稳运输,钢构件垂直运输采用卷扬机。 4、钢化玻璃地弹门采用15mm 钢化玻璃,铝合金玻璃地弹门采用6+12A+6mm 钢化中空玻璃。先安装地弹簧再安装门扇。 三、工程项目管理目标 收到工程招标文件后,公司立即组织工程技术人员对招标文件进行了细致全面的分析、探讨,精心编制本工程施工组织设计,明确工程的质量方针、质量目标、施工工期目标。充分管理、技术优势,精心组织有丰富经验的队伍进行施工,并抽调技术力量强、管理过硬的项目班子组成施工项目经理部,确立优质工程质量目标;做到无死亡,无重大伤亡事故,无重大经济损失事故,无坍塌、无中毒、无火灾事故,轻伤率控制在1/1000 以下安全目标;73 个日历天完成整个工程的施工全过程工期目标;按照文明施工管理规定现场文明施工管理工作,力争创建“省级文明工地”文明施工目标。 四、项目管理总体规划 项目管理直接关系到玻璃幕墙工程项目的施工、进度、质量、安全、文明以及合同的履约等方方面面的问题,为出色完成本工程,必须从微观及宏观两方面进行很好的规划。微观即本施工组织设计从施工进度计划的安排、施工前的准备工作、幕墙的加工制作方案、幕墙材料的选用、幕墙的安装施工方案、工程的质量检测以及施工安全及文明等方面进行详细的论述。宏观即项目管理的总体规划。项目管理总体规划主要是: 1、依照我公司以往工程施工组织管理的经验,本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,充分依靠管理、技术优势,抽调技术力量强、管理过硬的项目班子组成施工项目经理部。 2、按照国际惯例实施项目法施工,按项目法施工的要求成立项目经理部,由公司指派专门项目经理,进行单项项目管理。项目经理本项目行使计划管理、组织协调、监控指挥等职能,

办公楼基坑斜撑范围支护桩支撑方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工条件分析 (2) 2.1混凝土回填方案 (3) 三、安全文明施工 (6)

一、工程概况 成都国际商城为大型公共建筑工程,包括办公楼(甲级写字楼),住宅,大型商场,超市,地下停车场等多种功能。地下三四层为地下停车库及设备机房.地下二层为超市,地下一层到地上五层为大型商场。办公楼部分6-39层均为甲级写字楼,住宅部分29层高。写字楼基坑护壁共有两道混凝土斜撑梁影响地下一二层的结构施工,根据现场的实际情况,特编写了本方案。 二、施工条件分析 写字楼基坑护壁共有两道混凝土斜撑梁,在一层(-0.05)位置一道,负一层(-6.05)位置一道,具体位置详见图2.1 图2.1 平面位置

图2.2 竖向位置 由于斜撑处在写字楼范围内,为保证基坑的稳定,拆除斜支撑前必须对斜撑范围内支护桩进行替代性支撑,结合现场情况,拟采用C15混凝土回填方案,具体详述如下: 2.1混凝土回填方案 2.1.1回填范围 由于土材料特性及土方回填的工艺限制,采用回填土方作为护壁及护壁桩的被动支撑,变形较大且现场情况限制无法进行土方回填,所以考虑采用15混凝土作为回填材料,回填范围为斜撑范围内地下室肥槽(如图2.2所示)

图2.2 回填范围 竖向回填范围为坑底回填至负一层(即-6.05m止),初步估算回填方量450m3左右。 2.1.2 施工程序 第一步: 负三、负四层防水及保温施工(-19.45~-11.05)---->负三、负四层C15砼回填(-19.45~-10.65) 第一次回填高度

第二步: 负三、负四层C15砼强度达到60%(目前温度条件估计需7天左右,以同条件试块试压为准)--->拆除负一层位置(-6.05)斜撑--->结构施工至负一层--->负二层防水及保温施工(-11.05~-6.05)--->负二层C15砼回填(-10.65~-5.65) 第二次回填高度 第三步 负二层C15强度达到50%(目前温度条件估计需7天左右,以同条件试块试压为准)--->拆除一层位置(-0.05)斜撑 2.1.3技术说明 1、拆除支撑时C15砼需要达到强度要求(请地勘单位确认)。 2、本方案回填的前提是结构施工完,防水及保温层施工完毕,所以要抓紧时间落实防水及保温层施工单位,并立即开始防水及保温层施工,作好回填的前期准备工作。 3、防水及保温施工时,注意在水平标高及竖向位置需超出回填范围400mm,以便后续施工搭接 4、防水及保温施工详参《地下结构防水施工方案》

边坡支护施工组织设计方案

中国石油东北销售大连分公司 老干部活动室护坡改造工程边坡支护施工组织设计方案 一、工程概况: 该工程由中国石油东北销售大连分公司建设,大连市勘察测绘研究院有限公司设计,针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案。 1、场地位置: 大连西岗区智勇巷。 2、工程地质条件: 根据勘察部门提供的岩土工程勘察报告书。 地表以下为杂填土厚度0.50—0.60m,下部为强风化石英岩板岩互层厚度5.00—5.50m。 二、工程主要任务: ①人工挖孔桩:197.4m,桩身桩径1.0m。桩长9.40m; ②桩身钢筋制作:16.80t; ③桩身混凝土(C30):186 m3; ④锚索工作量:620m,开孔直径ф130mm ⑤腰梁槽钢制作:84m ⑥锚喷混凝土C25,厚度150mm,252m2 三、投入机械设备 机械设备清单

四、执行技术标准: 1、《老干部活动室护坡改造工程边坡支护设计》 2、《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-93) 6、《钢筋焊接验收规范》(JGJ118-96) 7、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004) 五、施工部署: 1、施工程序: ①设备材料进场,放线定点; ②成桩施工,冠梁施工; ③AB\BC段人工挖孔桩及锚索(杆)施工。 ④钢筋混凝土面板施工、安装反力架;张拉锁定。

2、施工准备: 施工前有项目经理部主持施工准备会议,主要明确开工前、施工中、整体部署及安全、质量、设备、材料、计划、劳力组织等相关内容。 ①熟悉审查施工图纸,进行技术交底。 ②落实安全生产、质量管理责任到人。 ③按工种划分施工单位。 ④按生产排序制定分步工程及整体工程工期计划。 3、现场准备工作; ①地下管线及地下障碍物测定。 ②平整现场,测量放线。 ③建设临时道路、临时供电、供水管线铺设。 ④现场暂设及现场照明设备安装。 ⑤根据施工材料计划组织材料进场、加工,并做好妥善保管。 ⑥做好场内外协调。 六、施工方案及主要工艺: 1、人工挖孔桩: ①施测孔位:首先对建设单位给出的施工轴线进行复测,做好复测记录。确定无误后,再根据放出的轴线定桩位,做出“十字”控制点。并做好标记,然后报请监理验线。 ②人工挖孔: (1)挖孔前复核测量基线、水准基点及桩位明确桩孔的控制点。 (2)依据设计的桩径和护壁厚度,挖第一节护壁土方复测孔位后支模,按设计要求安设钢筋、灌注第一节护壁砼。同时将“十字”控制点 返到护壁井圈上,并将桩号写到护壁墙上。为防止杂物落到孔内, 第一节护壁应高出地表150~200mm。 (3)在第一节护壁砼强度达到50%以上时,方可进行下一节护壁的支护施工,坚持层层吊中。控制好桩孔垂直度。 (4)在施挖过程中,应随时检查桩径偏差和桩中心距桩边的半径偏差,直至挖到持力层,由质检员报告现场监理工程师。待监理及相关人

最新版商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

最新版 商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 1、编制依据 2、编制原则 3、编制内容 二、项目概况 1、工程概况 2、设计概况 三、施工组织管理机构 1、组建项目经理部 2、主要管理人员职责 四、施工准备 1、施工总平面布置与管理 2、现场施工准备 3、技术准备 4、拟投入的主要物资计划 5、拟投入的主要施工机械计划 6、劳动力安排计划 五、主要施工方案

1、支护桩施工方案 2、后压浆施工方案 3、方桩施工方案 六、质量管理 1.质量保证体系 2.确保工程质量的技术组织措施 七、工期保证措施 1、施工总进度计划表(附录2) 2、确保工期的技术组织措施 八、安全生产 1、安全生产管理体系 2、安全防护专项措施费用的落实与使用 3、安全生产管理制度 4、确保安全生产的技术组织措施 九、文明施工 1、明施工专项措施费用的落实与使用 2、确保文明施工的技术组织措施 3、现场消防保卫措施 4、环境保护措施 十、确保文明施工的技术组织措施

十一、原始资料的归档及竣工后资料的提供

一、编制说明 根据业主提供的相关资料、现行规范规程编制本施工组织设计,上报监理、业主单位审核,以确保优质、高效、安全、如期完成业主交付的施工任务。 1、编制依据 1.1、**会K2地块基坑支护工程招标文件; 1.2、**会K2地块基坑支护工程设计图纸; 1.3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2013); 1.5、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 1.6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 1.7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013); 1.8、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 1.9、建筑地基基础技术规范(DB42/242-2014); 1.10、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.11、钢筋焊接试验方法标准(JGJ/T27-2014); 1.12、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 1.13、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.14、武建招字办[2004] 11 号、武建[2006] 240号文件规定; 1.15、我公司安全、质量、环境管理体系文件; 1.16、其它相关的施工及验收规范、规程。

某大学生公寓村群体工程施工组织设计

第1章大学生公寓1号?错误!未定义书签。 第1节编制说明及编制依据?错误!未定义书签。 1、编制说明........................................................................... 错误!未定义书签。 2、编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节工程概况?错误!未定义书签。 第3节施工组织机构..................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工组织结构的建立?错误!未定义书签。 2、施工组织结构框图........................................................... 错误!未定义书签。 3、施工组织机构的启动与高效?错误!未定义书签。 4、施工组织机构高效运作保障措施................................. 错误!未定义书签。 第4节施工部署?错误!未定义书签。 1、指导方针?错误!未定义书签。 2、施工安排及流水段的划分............................................... 错误!未定义书签。 3、建立质量、安全保证体系及质量检验系统?错误!未定义书签。 4、质量及工期目标............................................................... 错误!未定义书签。 5、主要技术经济指标......................................................... 错误!未定义书签。 6、劳动力的配备................................................................... 错误!未定义书签。 7、主要周转材料需要计划................................................... 错误!未定义书签。 8、材料、机具、设备供应保证的应急措施?错误!未定义书签。 9、技术准备(工程量统计及材料计划)?错误!未定义书签。 1.主要材料需要量计划?错误!未定义书签。 2.工程主要实物量统计表............................................ 错误!未定义书签。 3.门窗加工计划?错误!未定义书签。 4.小型预制构件加工计划?错误!未定义书签。 第5节施工协调管理..................................................................... 错误!未定义书签。 1、与设计院的工作协调..................................................... 错误!未定义书签。 2、与监理工程师工作的协调............................................. 错误!未定义书签。 第6节主要施工方案方法?错误!未定义书签。 24 1、测量放线、轴线及标高控制? 2、基础工程........................................................................... 错误!未定义书签。 3、主体工程?错误!未定义书签。 4、屋面工程?错误!未定义书签。 5、装饰装修工程................................................................... 错误!未定义书签。 1.内墙面抹灰及卫生间镶贴瓷砖.................................. 错误!未定义书签。 2.楼地面工程.................................................................. 错误!未定义书签。 3.天棚刮腻子及涂料.................................................... 错误!未定义书签。 4.外墙抹灰................................................................... 错误!未定义书签。 5.门窗及油漆、玻璃...................................................... 错误!未定义书签。 第7节施工总平面布置?错误!未定义书签。 1、施工现场临时道路?错误!未定义书签。 2、垂直运输机械的布置?错误!未定义书签。 3、生产临时设施的布置....................................................... 错误!未定义书签。 4、施工现场临时用电?错误!未定义书签。 5、施工现场临时用水........................................................... 错误!未定义书签。

×××基坑土钉墙支护施工方案

×××综合楼基坑土钉墙支护施工方案 一、工程概况 ×××综合楼位于和平南路300号, 南接**** 办公楼,东临该公司1# 、2# 住宅楼,占地南北长52m,东西宽10.5m,设一层地下室。基坑开挖按1:0.4放坡,为防止办公楼及住宅楼随着地基的开挖出现事故问题,确保周边的安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,该工程土方开挖时,拟采用土钉墙支护技术对基坑部分边坡进行支护加固处理。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)杂填土:层底埋深0.8~2.1m,平均厚1.45m褐、褐黄,以粉土为主。 (2)粉土:层底埋深2.9~5.8m,分布厚度1.8~4.5m,平均厚度3.15,场地在该层底为一厚0.9~1.7m的粉质粘土层,场地西面在埋深1.9~3.2m处为一层1.6m左右粉质粘土,向南变薄,直至为零,在埋深3.5~5.3m内含细砂。 (3)细砂、中砂:层底埋深6.9~8.0m,分布厚度1.2~4.2m,平均厚度2.7m,场地东为细砂、中砂互层,以细砂为主,含有粉质粘土和中砂,场地西以中砂为主,夹有粉砂、粗砂,粗砂中含有大量的卵石。 (4)粉土:层底埋深10.0~11.5m,分布厚度2.0~3.6m,平均厚度为1.9m。 (5)粉质粘土:层底埋深12.5~14.0m,分布厚度1.4~4.0m,平均厚度2.7m。 (6)粉土:本次勘察未穿透该层,该层顶部为一厚1.3m左右的细砂层。 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策(1996~

上海大厦深基坑开挖支护施工组织设计

xx项目东北地块工程 深 基 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建设集团有限公司 年月

目录 第一章编制依据............................................... - 4 - 一、设计有关资料........................................ - 4 - 二、现行规范规程和有关技术规定.......................... - 4 - 第二章工程概况............................................... - 5 - 一、一般概况............................................ - 5 - 二、结构概况............................................ - 5 - 三、周边环境概况........................................ - 6 - 四、工程特点............................................ - 9 - 第三章工程地质概要.......................................... - 11 - 一、工程地质........................................... - 11 - 二、水文地质........................................... - 12 - 三、地质结论与建议..................................... - 13 - 第四章基坑围护及支撑概况.................................... - 14 - 一、基坑周边围护体..................................... - 14 - 二、坑内被动区加固..................................... - 14 - 三、支撑、立柱系统..................................... - 14 - 四、地下二层顶板周边换撑............................... - 15 - 五、施工难点分析及处理方案............................. - 16 - 第五章施工总体部署.......................................... - 18 - 一、总体施工顺序....................................... - 18 - 二、施工组织体系....................................... - 19 - 三、主要劳动力安排..................................... - 20 - 四、基坑施工标准工况................................... - 21 - 五、基坑施工总体部署................................... - 22 - 六、基坑施工阶段的现场管理............................. - 23 - 第六章主要施工方案.......................................... - 26 - 一、测量方案........................................... - 26 - 二、钻孔灌注桩施工方案................................. - 27 -

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

商务公寓工程施工组织设计预案

营口国际汽保汽配城2#宾馆工程 施 工 组 织 设 计 建设单位:营口正诚置业有限公司 监理单位:营口诚信工程建设监理咨询有限公司施工单位:营口盛鹏建筑有限公司 编制日期:2011年10月10日 审批意见

序号名称意见 1 项目经理(签字或盖章) 2 技术负责人(签字或盖章) 3 施工单位(签字或盖章) 4 监理单位(签字或盖章) 5 建设单位 (签字或盖章)

目录 第一章编制依据 (5) 第二章工程概况 (6) 第三章施工布署 (6) 第四章施工预备工作 (12) 第五章施工进度打算 (14) 第六章分部分项工程施工方案 (14) 第七章分部分项工程施工方案 (38) 第八章雨季施工措施 (67) 第九章保证工期的治理措施 (69) 第十章保证工期的生产要素储备 (69) 第十一章保证工期的技术措施 (70) 第十二章质量保证体系 (71) 第十三章安全生产及文明施工组织措施 (77) 第十四章施工用电组织措施 (79) 第十五章临时设施规划 (83) 第十六章安全防护设施打算 (84) 第十七章降低环境污染和噪音措施 (89)

第十八章降低工程造价措施 (90) 第十九章技术措施 (90) 第二十章成品爱护措施 (91) 第二十一章 ................................ 应用新技术、新工艺92 第二十二章 .............. 与专门专业项目协作、治理的方案和措施92

第一章编制依据 ⑴招标文件; ⑵本工程现有的建筑、结构及安装等施工图纸; ⑶工程地质勘察资料、答疑文件; ⑷国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件; ⑸现行建筑、安装等劳动定额; ⑹现场踏勘观感。 使用国家及地点规范。 (1) 工程测量规范(GB50026-93); (2) 地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-2002); (3) 砌体工程施工及质量验收规范(GB50203-2002); (4)混凝土结构工程施工及质量验收规范(GB50204-2002); (5) 泵送混凝土施工技术规程(JGJ/T10-95); (6) 屋面工程技术规范(GB50207-2002); (7)建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-2002); (8) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); (9) 施工现场临时用电安装技术规范(JGJ46-88);

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

最新学生公寓工程施工组织设计

学生公寓工程施工组 织设计

技术标目录 一、土建施工组织设计部分 1.编制依据及原则 2.工程概况及现场平面布置 3.总体施工方案、主要施工方法及主要管理措施 4.施工顺序、总进度安排及总形象进度网络图 5.施工准备及主要劳动力、材料、机具安排 6.主要分部分项施工方法 7.主要施工技术措施 8.施工现场的组织与协调 9.新技术、新材料、新工艺、新设备的应用 10.技术经济分析 二、安装施工组织设计部分 1.工程概况、特点及质量目标 2.施工部署 3.施工准备工作计划 4.主要施工工序 5.施工配合 6.主要分部分项施工方法 7.技术组织措施 三、工程质量设计部分 1.工程概况

2.工程质量目标 3.质量管理依据 4.质量管理及组织机构 5.项目部主要成员岗位职责 6.工程质量控制措施 7.主要分部分项工程质量保证措施 8.质量通病防治措施 9.分部分项质量等级设定 10.本工程引用的规范及标准

1. 编制依据及原则 1.1 编制依据 (1)招标文件及答疑文件; (2)工程施工图纸及现场考察情况; (3)现行国家及省市现行的各种施工验收规范、规程和质量评定标准; (4)现行国家和省、市关于建筑工程安全施工法规和安全技术标准; (5)有关工艺标准和工法。 1.2 编制原则 (1)本施工组织设计编制参照我公司以往类似工程的施工经验,针对工程特点,重点从科学的施工管理、最佳的施工程序、严格的质量控制、先进的施工方法、有效的技术组织、合理的总平面布置等方面作出规划,在确保工程质量的前提下缩短工期、节约材料、降低成本。 确保质量:实行全面质量管理,实行项目法施工管理,采取技术、质量承包责任制,确保工程质量达到本标书制定的质量目标。 保证工期:从优化施工方案入手,利用先进的施工设备,精干的施工队伍,精心组织、科学施工,确保按时完工。 确保安全:推行安全目标责任制,制定安全保证措施,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。 降低造价:明确方向,重点把握影响工期或重、难点分部分项工程的施工进度,确保工期、质量及安全目标的真正落实。

办公楼扩建工程基坑支护施工方案(锚杆 土钉墙)_secret

目录 1 工程概况 (2) 1.1工程性质和结构特征 (2) 1.2 工程地质与水文地质条件 (2) 1.3 基坑周边环境条件 (2) 2 施工机械劳力一览表 (3) 3 分项工程施工方案 (4) 3.1 土方开挖 (5) 3.2 土方爆破 (7) 3.3 基坑支护 (7) 4 质量保证措施 (10) 5 工期保证措施 (12) 6 安全、文明施工措施 (13) 7 应急处理预案 (15) 1 工程概况

1.1工程性质和结构特征 本工程位于XX市XX区XX路XX,XX路以东,XX路以南。拟建工程为19层办公楼及4层的裙房,设计室内坪为34.1米;场区原办公楼下设有一层地下室,标高-6.34米;新建地下室位于原地下室周边,标高分别为-6.34米、-7.00米、-10.22米,拟建物拟采用框剪结构、独立基础。本工程基坑周长约330米,周边地面标高为32-34m,基坑开挖深度为5.80-10.62米。由XX市XX负责基坑支护设计。本基坑侧壁安全等级为二级,设计使用期限为六个月。设计采用土钉墙作为主要支护结构。面层:喷射混凝土,强度等级C20,厚度80mm,钢筋网Φ6.5@200×200mm。基坑支护体系:土钉采用钻孔注浆施工工艺,杆体选用Φ25mm钢筋。锚钉采用击入式施工工艺,杆体选用Φ25mmHRB335钢筋。基坑排水采用集水明排。坡顶设置挡水台阶,防止地表水排入基坑;坡底设排水沟,宽度约400mm,深度约300mm,距坡脚不小于200mm;面层设泄水孔,每10m2设置一处或根据坡面渗水情况确定,采用Φ50mmPVC管,斜率5%,内端滤网包裹。 1.2工程地质与水文地质条件 1.2.1工程地质条件: 场区地形自东向西缓倾,地貌属剥蚀缓坡,后经人工挖填改造。场区岩土层主要由全新统人工填土构成,基岩为燕山晚期花岗岩。自上而下分述如下: 1素填土:广泛分布于场区,层厚0.30-7.00m ,褐色,稍湿,松散,以回填砂土为主,φ=20°; 2 强风化花岗岩:广泛分布于场区,揭露最大厚度:14.40m,φ=45°; 3 中等风化花岗岩:广泛分布于场区,φ=55°; 4 微风化花岗岩:广泛分布于场区,φ=60°; 1.2.2水文地质条件: 勘察期间,场区见有地下水,为基岩裂隙水,含水层主要为基岩强风化带及岩脉发育处,主要接受大气降水补给。场区地下水稳定水位埋深: 1.86~2.80米,绝对标高:29.53~31.79米。 1.3基坑周边环境条件 基坑北侧地下室外墙线距围墙约6.70~11.00米,围墙以内约1米有一条煤气管道通向原有主楼,埋深约1米。东侧外墙线距兴安大酒店约9米,该围墙为一高约4米毛石砌筑挡土墙,其中本基坑车道部分外墙最近处距土墙仅0.3米,挡土墙外侧约1米有一根φ100给水管道,埋深约1米;挡土墙外侧约6米有一污水管道,埋深2.5米。南侧外墙线距用地红线约17~20米,距地下室外墙约8.5米为1~2层水泵房,该水泵在基坑开挖期间临时保留;南侧在水泵房与保留主楼之间,距主楼5米有一条东西向管沟,该沟宽约2米,深3米;西南侧距地下室外墙约7.8米有两条东西向管道,分别为φ200给水管和φ100中水管,埋深约0.9 米。西侧距用地红线约6米。 2 施工机械,劳动力一览表 2.1施工机械一览表

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

某公寓楼装饰工程施工组织设计(doc 97页)

某公寓楼装饰工程施工组织设计(doc 97页)

世纪花园38#公寓楼装饰工程 施 工 组 织 设 计 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2008年6月

目录 一.工程概况及编制依据 (4) 二.施工进度程序流程图 (6) 三.项目经理和技术、安全管理班子及劳动力、机械进场计划 (7) 四.施工工序组织及分项施工工艺 (10) 1.施工工序组织.......................................................... . (11) 2.各项施工技术措施及质量标准 (12) ●木地板地面工程 (12) ●地面砖铺贴 (14) ●墙面贴瓷砖工程 (17) ●卫生间地面及墙面防水工程 (22) ●轻钢龙骨防水石膏板吊顶 (25) ●轻钢龙骨隔墙工程 (28) ●乳胶漆工程 (31) ●成品门窗、扇安装工程 (33) ●窗帘盒工程 (36) ●给排水施工方案 (37) ●电气安装工程 (44) 五.材料及半成品采购、供应及保护措施 (49) 六.工程总体施工进度计划 (50) 七.文件资料管理措施 (52)

八.售后服务 (54) 九.与其他施工单位的协调配合 (56) 十.安全、文明施工与环保措施 (61) 十一.施工用电安全组织设计 (72) 十二、施工安全应急预案 (85) 十三、企业资质及同类项目施工业绩 (93)

一. 工程概况及编制依据 1.1 项目名称:世纪花园38#公寓楼装饰工程 该工程位于环城路与世纪大道交界处,是宁波市高档休闲度假精装修公寓,共一幢十七楼总建筑面积约29307平方米,计有424套。 1.2 精装修范围:室内和公共部位的装饰、给排水、电气安装以及配合空调施工等范围。 1.3 施工要求 (1)、该工程施工操作和工程质量标准,按现行的装修工程规范、验收标准、安全技术规定和省市有关规定执行; (2)、水电施工按工程实际情况做适当调整; (3)、木龙骨、木基架均用防火涂料密封。角铁、角钢、焊接缝均用防锈漆两度; (4)、防火要求: ①严格按照国家消防法规之防火要求进行施工。 ②装饰材料符合建筑装修材料燃烧性能等级要求。 ③所有木料均应满足防火要求,所有木龙骨及木制衬板均上防火涂料三度。 1.4 我公司将严格按照合同规定及指定范围,并根据现场实际情况进行装修施工。 1.5 我公司在编制总体施工进度时,按照单体建筑物分别编制,我公司将按照合同规定的工期按时完成。 1.6 施工组织设计依据: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)、

公司办公楼基坑支护方案及施工组织设计

成都达工程公司办公楼 基坑支护方案及施工组织设计 四川工程有限公司 20 13日

目录 1.工程概况................................................................................................................................... - 1 -1.1工程任务概述................................................................................................................ - 1 - 1.2场地工程地质条件........................................................................................................ - 1 - 1.2.1场地位置、地形、地貌..................................................................................... - 1 - 1.2.2地质岩性............................................................................................................. - 1 - 1.2.3水文地质条件..................................................................................................... - 2 - 1.3设计依据........................................................................................................................ - 3 - 1.3.1设计图纸和资料................................................................................................. - 3 - 1.3.2国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集......................... - 3 - 1.3.3现行的质量、安全生产、文明施工的有关政策、文件规定......................... - 4 - 1.3.4我公司技术实力、机械设备装备情况及各项企业管理制度......................... - 4 - 2.基坑护壁方案设计................................................................................................................... - 4 -2.1基坑支护技术要求........................................................................................................ - 4 - 2.2护壁方案的选择............................................................................................................ - 4 - 2.3护壁方案设计................................................................................................................ - 4 - 2.3.1放坡开挖方案..................................................................................................... - 4 - 2.3.2喷锚护壁方案设计............................................................................................. - 4 - 2.3.3土方开挖............................................................................................................. - 6 - 2.3.4变形监测设计..................................................................................................... - 6 - 2.3.5信息化施工......................................................................................................... - 7 - 2.3.6报警及抢险预案设计......................................................................................... - 7 - 3.护壁施工方案........................................................................................................................... - 7 -3.1喷锚护壁........................................................................................................................ - 7 - 3.1.1喷锚施工工序..................................................................................................... - 7 - 3.1.2打锚杆................................................................................................................. - 7 - 3.1.3挂钢筋网............................................................................................................. - 8 - 3.1.4喷射混凝土......................................................................................................... - 8 - 3.1.5锚杆灌浆............................................................................................................. - 8 - 3.1.6施工中应注意的问题......................................................................................... - 8 - 3.1.7关键环节及其质量控制..................................................................................... - 8 - 3.2网喷施工简述................................................................................................................ - 9 - 3.2.1施工工艺流程..................................................................................................... - 9 - 3.2.2土方开挖............................................................................................................. - 9 - 3.2.3打锚固钢筋......................................................................................................... - 9 - 3.2.4挂钢筋网............................................................................................................. - 9 - 3.2.5喷射混凝土....................................................................................................... - 10 - 4.施工组织设计......................................................................................................................... - 10 -4.1人员组成...................................................................................................................... - 10 - 4.2施工机具...................................................................................................................... - 10 - 4.3施工进度计划.............................................................................................................. - 11 -

相关文档
相关文档 最新文档