消防工程竣工资料范本

消防工程竣工资料范本
消防工程竣工资料范本

目录

第一章、施工资质

1、利达消防营业执照--------------------------------------------5

2、利达消防施工资质证书---------------------------------------6

3、利达消防质量管理体系认证书------------------------------8

4、利达消防其它证件--------------------------------------------9

第二章、施工手续

1、开工报审手续

------------------------------------------------------14

2、施工组织设计报审手续

--------------------------------------------17

3、竣工报验手续

------------------------------------------------------35

4、调试报告

-----------------------------------------------------------39

5、自检报告书

--------------------------------------------------------40

6、竣工图-------------------------------------------------------------9 第三章、防火安全管理制度

第四章、施工报验变更手续

1、绝缘电阻测试记录-------------------------------------------------9

2、电气部分火灾自动报警系统设备及材料报验表------------------9

3、电气系统使用的设备、材料检验报告及合格证------------------9

4、隐蔽工程检查验收记录-------------------------------------------9

5、压力试验记录、通水试验记录------------------------------------9

6、给水系统设备及材料报审、检验报告及合格证-------------------9 报送单位:

第一章、施工资质

A、利达消防公司营业执照

B、利达消防公司消防施工资质证

C、利达消防公司质量管理体系认证书

D、利达消防公司其它施工资质

一、利达消防设备有限公司营业执照

二、利达消防设备有限公司消防施工资质证书

三、利达消防设备有限公司ISO9001质量体系认证书

四、其它证件

利达消防设备有限公司安全技术防工程资格证

消防工程全部资料目录.doc

消防工程全部资料目录 (从工程项目开始到竣工结束) 一、准备阶段: 1. 《消防工程施工合同》 2. 《分包单位资质报审表》(含:企业资质、安全生产许可证及主要管理人员资 质等) 3. 相关消防部门审批意见书 4. 《图纸会审记录》 5. 《开工报告》 6. 《施工组织设计报审表》 7. 《施工进度总计划表》 8. 《建设工程质量人员从业资格审查表》 9. 《建设工程特殊工种人员上岗证审查表》 10. 《新工人进场三级安全教育记录》 11. 《施工安全技术交底》(含:电工、焊工、管道工等) 12. 《施工机具进场验收记录表》 二、施工阶段: 13. 《施工进度周计划表》 14. 《工程技术核定单》 15. 《工程事宜确认单》 16. 《工程项目签证单》

17. 《工程设计变更申请表》 18. 《监理工程师通知回复单》 19. 《工程联系单》 20. 材料进场报验资料,包含:《材料、构配件及设备进场检验记录》和质量证明 文件(合格证、质保书、检测报告等) 21. 《设备开箱检验记录表》 22. 《设备安装检查记录》 23. 《设备单机试运转记录》 24. 《阀门调试记录》(含:安全阀、减压阀、报警阀等) 25. 《设备及管道附件试验记录》 26. 《管道系统压力试验记录》 27. 《管道冲洗(通水)记录》 28. 《室内消火栓试射记录》 29. 《电缆(线)绝缘电阻测试记录》 30. 《系统试运转调试记录》 31. 《系统联动试验记录》 32. 《防排烟测试记录》 33. 《施工日记》 三、验收阶段: 34. 《隐蔽工程检查记录表》(包含相关分项工程) 35. 《检验批质量验收记录表》(包含相关分项工程)

工程竣工消防验收报告(模板)

DB33/ 1067—2010 建筑工程竣工消防验收报告 工程名称×××××××××× 验收日期×××××××× 建设单位(盖章): 46

DB33/ 1067—2010 填表说明: 1、本表由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写,建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责; 2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时,应报送本表,建设单位必须如实填写; 3、本表不得使用圆珠笔、铅笔填写,表内内容不得涂改; 4、随本表应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图。

. 47

×× ×× ×× ×× DB33/ 1067—2010 一、建筑工程基本情况 建设单位 ××××有限公司 工程名称 ××××工程 设计单位 ××××有限公司 土建施工单位 ××××有限公司 消防工程 施工单位 ××××有限公司 监理单位 ××××有限公司 装修单位 ××××有限公司 联系人 ×× 联系电话 联系人 联系人 联系人 联系人 联系人 工程地点 ××路×号 建筑面积 ×平方米 建筑高度 ××××米 建筑层数 地上×层地下×层(或第×层) 建筑类别 □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 ■高层工业建筑 建设类别 ■新建 □改建 □扩建 ■内部装修 消防许可(备 案)文号 ×公消审[200×]第××号… 主要使用功能 ××××或商业综合(KTV 、市场…) 备注 二、土建及装修工程验收情况 验收项目 建筑分类和 耐火等级 抽查部位及检查情况 抽查部位:1#楼、2#楼…(所有楼),其中幕墙抽查数为1#楼×层×处、2#楼… 耐火等级:■符合□不符合 ■主控项目本次建筑设计耐火等级分别为:1#为××级…所有建筑高度、耐火等级及构件的燃烧性能和耐火极限符合要求; □一般项目 。 建筑幕墙设置:■符合□不符合 ■主控项目 窗槛墙、裙墙的高度及窗间墙的宽度经测量均符合要求 ;□一般项目

消防工程竣工报告最新版本

眉县恒兴君逸大厦工程 编制人: 审核: 审批: 四川省第十三建筑有限公司.恒兴君逸项目部 二0一五年五月

恒兴君逸大厦 消防工程竣工自评报告 一、工程概况 工程名称:恒兴君逸大厦 工程地址:眉县迎宾路与平阳街交汇东南角, 建设单位:陕西昊轩置业有限责任公司建设 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司设计 监理单位的:陕西中安工程管理咨询有限公司监理 勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘测 施工单位:四川第十三建筑有限公司 建筑面积:35679㎡ 建筑层数:地上25层、地下2层 建筑高度:79.8m 耐火等级:一级 火灾危险性类别:中危一级 二、消防设计概况 本工程消防系统为:室内消火栓系统和自动喷水灭火系统及火灾自动报警和消防联动控制系统。 该楼为地下二层,地上二十五层设计,建筑面积35679m2,;屋顶设有19.7m3消防专用水箱,并设310 m3的地下消防水池两个。 室内消火栓系统由4路DN150内外热镀锌钢管从地下室环形主管与屋顶消防水箱并联供水,在每层设双口室内消火栓:标准层3个,商铺11个,地下室26个。每个消火栓箱的对应地面均放2具手提式ABC类干粉灭火器,室内消火栓系统在室外地下设2个地下式水泵结合器。由DN150内外热镀锌钢管引至消防水泵房消火栓泵组。 自喷系统由3路DN150内外热镀锌钢管从水泵房分别引至[-1P-(-2P)]、(1P-2P)、(3P-4P)至各层接入自喷泵组入室管路,该管路为DN150内外热镀锌钢管,采用沟槽卡箍连接形式,另1路由屋顶消防水箱与室外水泵结合器和泵房联通.自喷系统分别在-2F、1、3层处设置末端试验阀组,在屋顶设置末端试水装置。在地下室水泵房设置3套自喷系统湿式报警阀,在水泵房外设置1处3个水泵结合器与系统相连。从水泵房由DN350无缝钢管引至室外消防水池引至室内接入自喷系统泵组。 火灾自动报警及消防联动系统在1#楼负一层消防控制中心内设置集中报

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动 相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡 性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00卅,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1) .消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时,采用普通内外热镀锌钢管当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100 时采用丝扣连接,管径大于DN100 时采用卡箍、法兰连接。 室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m= 消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。 2) .自动喷水灭火系统: 系统概况: 本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危U级 系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强 度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。 系统控制: 平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动 作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向

消防工程全套报验资料

消防工程全套报验资料 工程文件清单 本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下: 1、招投标文件 2、工程承包合同 3、工程概况表 4、工程洽商记录 5、开工报告 6、承包单位资质报审 7、施工组织设计报审 8、设备/材料/构配件进场报审 9、设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、隐蔽工程验收记录(分层) 11、室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、消防工程预埋报验申请(分层) 13、喷淋打压试验记录 14、消防打压试验记录 15、管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、管道保温、防腐(分层) 17、管网冲洗记录文件 18、水泵安装记录文件 19、水、暖设备单机试运转记录 20、喷淋、消防泵的检验及试运行记录 21、水、电系统调试、试运行记录 22、主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录 23、电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录 24、穿线工程报审文件 25、工程变更记录文件 26、工程竣工总结文件 27、工程竣工决算文件 28、工程自检结果文件 29、系统稳压装置安装检查记录 30、末端试水装置安装检查记录 31、联动调试检查记录 32、阀门抽样检查、试验记录 33、管道支架制作安装检查记录 34、水泵接合器安装检查记录 35、水流指示器安装检查记录 36、消火栓箱安装检查记录 37、消防配电线路隐蔽验收记录 38、探测器安装检查记录 39、屋顶放水试验记录40、设备移交清单41、施工日志42、安全资料

其中竣工资料所附文件有:产品合格证粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认证书、出厂质量证明,竣工图一份,单位资质一份,施工组织设计,设备使用说明书等。

消防工程竣工验收报告最新版本

消防工程竣工验收报告 高新区消防大队: 我单位承建的高新区消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青岛市海洋建筑设计院有限公司负责设计,高新区质量安全监督站负责质量跟踪监督,并委托青岛雍达建设监理有限公司承担现场监理,于2012年12月5日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2012年12月3日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件。 中交一航局第二工程有限公司 2012. 12 .05

工程竣工验收报告(表) 建设单位高新区消防大队工程地址瑞源路和春阳路交汇处建设工程消防设计审核意见书编号 (消防设计备案号及抽查结论) 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别消防站框架二17.8m 四3288.98㎡ 竣工验收情况 验收内容验收结论存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准 进行消防设计,是否编制符合要求的消防设计文件, 设计是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要 求; 合格 在设计中选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、 性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者 行业标准; 合格 核对施工工程是否与设计文件相符; 一致核对施工选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料与设计文件是否相 符; 一致 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审 核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自 改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 合格 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及 室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报 告; 合格 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消 防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、 动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规 程。 合格

消防工程竣工验收报告表

工程竣工验收报告 建设单位新乡大直房地产开发有限公司工程地址新乡市和平路与纺织路 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度 (m) 层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别地下车库框剪一级 3.8 地下车库丙类 1#楼框剪一级 地下1层 地上18层 丙类2#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类3#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类竣工验收情况 验收内容 验收结论 (合格|不合格) 存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求; 在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者行业标准; 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告; 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 监理单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理; 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前,是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料; 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查;建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业;

消防验收资料样本全

XXXXXXXXX项目 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位: 申报日期:X年X月

目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告 三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件 六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局) 十一、施工合同 十二、开、竣工报告 十三、消防工程竣工资料(消防局表格) 十四、消防产品登记表 十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称 建设单位(盖章)申报日期 X年X月 中华人民共和国公安部制

说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

消防工程整套竣工资料全

单位(子单位)工程竣工预验收报验表 工程名称城西大厦编号 致桂林天柱监理公司(监理单位): 我方已按合同要求完成了城西大厦消防工程工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 施工总承包单位(章):南宁市瑞凯消防工程有限责任公司 桂林分公司 项目经理: 日期:

审查意见: 经预验收,该工程 1、符合我国现行法律、法规要求; 2、符合我国现行工程建设标准; 3、符合设计文件要求; 4、符合施工合同要求; 综上所述,该工程预验收合格/不合格,可以组织正式验收。 监理单位 总监理工程师 日期 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 工程名称城西大厦消防工程结构类型框架层数/建筑面积十五/11000㎡ 施工单位南宁市瑞凯消防工程有 限责任公司桂林分公司技术负责人黄欢开工日期2014年6月 日 项目经理罗桂南项目技术负责人罗宇竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共3分部,经查符合标准及设计要求3 同意验收

分部 2 质量控制资料 核查共8项,经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项 同意验收 3 安全和主要使 用功能核查及 抽查结果共核查4项,符合要求4项 其抽查1项,符合要求1项 经返工处理符合要求0项 同意验收 4 观感质量验收共抽查1项,符合要求1项, 不符合要求0项 好5 综合验收结论同意验收 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目负 责人) 年月日 (公章) 总监理工程师 年月日 (公章) 单位负责人 年月日 (公章) 单位(项目负责人) 年月日 填表说明: 1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程; 2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的工项目检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。 3、综合验收结论,填写通过或同意验收。不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格。 4、验收单位签字人表上要求人员签名,对勘察单位在地基部分中签字。

消防工程竣工验收报告

消防工程工程竣工验收报告 编制人; 审核人: 审批人: 北京市工程有限公司

二零一三年一月十六日

目录 一、工程概况: (3) 二、工程技术标准执行情况: (3) 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (3) 四、调试运行情况和重要使用功能情况: (6) 五、工程质量的控制情况: (6) 六、单位工程质量控制资料核查情况: (8) 七、工程材料情况: (7) 八、质量事故报告及处理情况: (9) 九、工程分部、子分部、分项、检验批评定情况: (9) 十、观感质量情况: (8) 十一、单位工程评定: (10)

一、工程概况: 1、工程名称:综合楼消防工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位:北京市工程有限公司 6、结构形式:框剪、框架结构 7、建筑面积:建筑面积47960平方米,檐高44.9米 8、工程合同质量目标:合格 9、本工程与2011年2月10日开工,与2012年12月28日竣工 (除附楼二层学术报告厅、主楼11层)。 二、工程技术标准执行情况: 在施工过程中,我司严格按照施工规范标准、强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收,主要执行标准如下: 1、施工依据: 施工合同及《综合楼消防工程施工图纸》、 2、主要执行规范: 1.《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001年版;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 3.《汽车库、修车库、停车场设计设计防火规范》GB50067—97; 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005; 5.《人民防空地下室设计防火规范》GB50098-98; 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; 8.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50198-94; 9.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007; 10.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 11.《办公建筑设计规范》GBJ67-89; 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (一)、工程简要内容: 本工程由火灾自动报警及消防联动系统、火灾应急广播系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、洁净气体灭火系统、消防防排烟及送风系统组成。 1、火灾自动报警及消防联动系统 消防中控室设置在附楼一层,中控室内设置消防报警主机,报警主机为集中报警系统,自动报警系统采用二总线制传输方式。报警主机由自动报警主机、消防电话主机、应急消防电源装置、多线控制盘等组成。消防报警系统在楼内每个房间内设置了感烟探测器。在楼层公共

消防验收资料样本

御景前城一期消防设施工程 消 防 验 收 申 报 资 料

申报单位:合肥置业有限公司 申报日期:2011年05月18日 目录 一、建设工程消防验收申报表··001 二、工程竣工验收申请报告··005 三、建设单位委托书··006 四、消防设施检测报告··007 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件··031 六、各单位消防工程汇报资料··043 七、消防设计审核意见书复印件··047 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件··049 九、隐蔽工程资料··051 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局)·115 十一、施工合同··116

十二、开、竣工报告··126 十三、消防工程竣工资料(消防局表格)·130

目录十四、消防产品登记表··001 十五、产品三证 1、木质防火门·002 2、灭火器·016 3、排烟风机·020 4、防火阀·025 5、排烟防火阀·027 6、室内消火栓箱·029 7、室内消火栓·037 8、消防接口·044 9、消防水带·048 10、消防水枪·052 11、湿式报警阀·056 12、水流指示器·063 13、消防信号蝶阀·067 14、洒水喷头·070 15、水泵接合器·074 16、火灾事故应急照明·079 17、疏散指示标志灯·085 18、火灾探测器·091 19、火灾报警控制器·100 20、消火栓按钮·122 21、阻燃电线·133 22、防火漆·155 23、阻火圈·158

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称合肥地块10#楼消防工程 建设单位合肥置业有限公司(盖章) 申报日期 中华人民共和国公安部制

建筑消防工程竣工验收资料大全(DOC)

建筑消防工程竣工验收 资 料 大 全

目录 1安全消防施工管理资料表格目录 2消防工程竣工验收资料样表大全(含施工) 3消防工程竣工验收资料表格大全 4消防工程竣工验收备案流程和消防验收内容大全

安全消防施工管理资料表格目录A施工准备阶段 A-1安全技术交底 A-1-1新工人安全生产须知交底 A-1-2安全生产六大纪律交底 A-1-3气割、电焊“十不烧”规定交底 A-1-4施工现场防火要求技术交底 A-1-5 管道施工安全技术交底 A-1-6冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 A-1-7套丝切管机安全操作规程技术交底 A-1-8交流电焊机安全操作规程技术交底 A-2分包单位资质报审表 A-3开工复工报审表 A-3-1开工报告 A-4施工组织设计方案报审表 A-4-1施工组织设计 A-4-2施工组织设计审批表 A-5施工界面说明 A-6开工前材料计划表(内部) A-7工程款支付申请表 B施工阶段 B-1安全控制 B-1-1外来劳务人员管理登记表 B-1-2安全生产检查记录表 B-1-3安全生产检查整改通知

B-2-1工程材料报审表 B-2-2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 B-2-3室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 B-2-4喷洒设备及附件安装工程质量检查评定表 B-2-5消防喷洒管道工程质量检查评定表 B-2-6室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 B-2-7消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表B-2-8给水设备安装工程检验批质量验收记录表 B-2-9风管系统安装检验批质量验收记录表 B-2-10隐蔽工程验收记录表 B-2-11喷淋冲洗 B-2-12消火栓冲洗 B-2-13喷淋试压 B-2-14消火栓试压 B-2-15火灾自动报警设备安装质量评定表 B-2-16火灾自动报警配管、穿线工程质量评定表 B-2-17绝缘电阻测试记录表 B-2-18报警编码地址表 B-2-18-1报警主机标签 B-2-19报验申请表 B-3成本控制 成本核算(内部保密) B-3-1工程变更签证单 B-3-2批价请示单 B-3-3月工程结算报量审核表

消防工程竣工验收报告(文本)

消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章) 宁国市公安消防大队: 我单位集资建设的宁国市仙霞初级中学教师宿舍工程,由宁国市东南兴业建设有限责任公司承建,浙江华越设计股份有限公司负责设计,宁国市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托安徽汇鼎项目管理有限公司消防工程监理有限公司承担现场监督。 工程于2018年06月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下: 一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、该工程位于宁国市仙霞镇仙霞初中校园内。属学生集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为 地上四层。总建筑面积为1055.12m2。总建筑高度分别为:12.85m。一层层高为3.00m、二层层高为 3.00m,三层层高为3.00m,四层层高为3.85m; 2、建筑类别及耐火等级:二类多层建筑,耐火等级为二级, 设有两个安全出口。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架结构,。一-四层为教师宿舍住宅。 二、建筑内部装修情况:无 三、安全疏散与消防电梯情况:设有两个安全出口 四、消防水源、消防电源情况: 五、消防工程设施情况:本工程消防报警系统由楼层疏散指示系统、消火栓系统等系统组成。 六、工程施工过程: 我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。 七、工程存在问题 建设单位名称(盖章)

消防工程竣工报告

. 消防工程竣工

报 告 竣工报告 一、工程概况 工程名称:·核电··项目 工程地点:· 建设单位:·中核··公司 设计单位:·科学研究院 监理单位:· 总包施工单位:中国核工业·有限公司 消防施工单位:·有限公司 1、本工程位于··。 2、工程竣工范围:·#楼至··#楼住宅 3、建筑类别及耐火等级:··#楼至··#楼、··#楼至··#楼为18层二类高层建筑,·#、·#、·#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。 4、火灾自动报警系统(采用··厂):本工程消防控制室位于··#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在··楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启

泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在··楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。 5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及CD播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在··#楼1层入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3W),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。 6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在··楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。 7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵 XBD11/40-150x20x6/1(Q=40L/S,H=110m,P=75KW),一用一备,室内消火栓用水量:40L/s,火灾延续时间2h,共计288 m3。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应··楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。·楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为SN65消火栓,25m衬胶,水带和Ф19水枪。·楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。·楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于0.49MPa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。·住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外··楼东面、·楼西北面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工

消防工程竣工报告

. 消防工程竣工报告

竣工报告 一、工程概况 工程名称:····核电·····项目 工程地点:·················· 建设单位:····中核·····公司 设计单位:······科学研究院 监理单位:·············· 总包施工单位:中国核工业·········有限公司 消防施工单位:················有限公司 1、本工程位于······················。 2、工程竣工范围:··#楼至··#楼住宅 3、建筑类别及耐火等级:··#楼至··#楼、··#楼至··#楼为18层二类高层建筑,··#、··#、··#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。 4、火灾自动报警系统(采用·····厂):本工程消防控制室位于··#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在···楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在···楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。 5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及CD播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在····#楼1层

入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3W),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。 6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在······楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。 7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵 XBD11/40-150x20x6/1(Q=40L/S,H=110m,P=75KW),一用一备,室内消火栓用水量:40L/s,火灾延续时间2h,共计288 m3。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应·········楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。····楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为SN65消火栓,25m衬胶,水带和Ф19水枪。·····楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。····楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于0.49MPa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。··住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外··楼东面、··楼西北面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室内消防水泵。 8、自动喷水灭火系统:地下室水泵房设置有喷淋泵 XBD9.1/40-150x20x4/1(Q=40L/S,H=91m,P=55KW),一用一备,不分区。··楼1层、2层和··设自动喷淋消防系统保护。按中危险级I级设计,喷水强度为6L/s,保护面积为160平米,火灾延续时间1小时。自动喷水设计流量为40L/s,火灾延续时间1h,共计144m3。···住宅屋顶消防水箱与湿式报警阀前的自动喷水

消防工程竣工资料范本

★利达消防★ 利达消防设备创立于1998年,注册资金500万元,在过去的9年中,利达公司与中国的消防产业共同发展,树立了利达消防产品最耀眼的品牌。今天,利达公司已经成为最大的产品供应商和工程服务商之一,利达消防品牌的产品已经覆盖到全国各省市的综合办公楼、大型商场、通信大楼、医院、金融等诸多领域,创造出了100多项工程业绩,利达公司获得的“局部灭火装置”专利由中华人民国国家知识产权局公布,经国家质量监督检验中心检测通过,并发布了利达公司“局部灭火装置”企业标准,利达公司研制的消火栓箱产品也通过了国家质量监督检验中心检测,现已批量投入生产。经过短短几年的不懈努力,利达公司已发展成为一个现代化的中型企业。公司的消防报警产品由单一的智能型过渡到分布智能型、远程维护型、远程控制型。公司集产品设计、软件开发、施工安装、调试维护于一体。 目录 第一章、施工资质 1、利达消防营业执照--------------------------------------------5 2、利达消防施工资质证书---------------------------------------6 3、利达消防质量管理体系认证书------------------------------8 4、利达消防其它证件-------------------------------------------9 第二章、施工手续 1、开工报审手续------------------------------------------------------14

2、施工组织设计报审手续--------------------------------------------17 3、竣工报验手续------------------------------------------------------35 4、调试报告-----------------------------------------------------------39 5、自检报告书--------------------------------------------------------40 6、竣工图-------------------------------------------------------------9 第三章、防火安全管理制度 第四章、施工报验变更手续 1、绝缘电阻测试记录-------------------------------------------------9 2、电气部分火灾自动报警系统设备及材料报验表------------------9 3、电气系统使用的设备、材料检验报告及合格证------------------9 4、隐蔽工程检查验收记录-------------------------------------------9 5、压力试验记录、通水试验记录------------------------------------9 6、给水系统设备及材料报审、检验报告及合格证-------------------9 报送单位:

消防竣工验收全套资料

消防竣工验收全套资料 目录 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告 消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括: 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 主要设备有: ①、或者自动报警设备(包括:探测器控制器等); ②、室内消火栓; ③、各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、气压稳压设备; ⑤、消防水泵; ⑥、防火门、防火卷帘门; ⑦、防火阀; ⑧、水泵结合器; ⑨、疏散指示灯; ⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。

7、主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录; 15、电动门及防火卷帘门安装记录; 16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录。

消防工程竣工资料表格范本82918

序号名称施工单位页数 1 图纸会审记录表 2 设计技术交底记录 3 设计变更单 4 施工组织设计(方案)检验申请表 5 施工方案 6 工程开工/复工检验申请表 7 开工报告 8 定位放线报验申请表 9 定位(放线)测量记录表 10 工程材料/构配件/设备检验申请表 11 工程材料明细表 12 管材、管件合格证 13 沟槽开挖报验申请表 14 钢制燃气管道焊接质量自检表 15 焊接布片图 16 无损检测报告 17 管道安装坐标检测报验申请表 18 管道防腐报验申请表 19 管道吹扫报验申请表 20 强度、气密性试验检查记录 21 工程隐蔽申请表 22 工程竣工报验申请表 23 工程竣工报验申请单 24 工程竣工验收登记表 25 竣工报告 26 监理质量评定报告 27 竣工图

图纸会审记录 记录人时间会审中发现的问题: 处理情况: 参加会审单位及人员 设计单位:(章) 设计单位代表: 年月日施工单位:(章) 施工单位代表: 年月日 监理单位:(章) 监理单位代表: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日

工程设计变更申请单 编号: 致:(监理单位) 由于原因,兹提出工程变更(内容见附件),请予以审批。 附件: 施工单位:__________ 项目经理:__________ 日期:__________ 一致意见: 建设单位代表:设计单位代表:监理单位代表:年月日年月日年月日 技术交底记录 工程名称:编号:

建设单位施工单位交底地点交底时间交底内容及有关事宜: 设计单位:(章)设计代表: 年月日施工单位:(章) 项目经理 年月日 监理单位:(章) 现场监理: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日 施工组织设计(方案)检验申请表 工程名称:编号:

消防工程竣工验收报告(文本)

. . 消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章) 宁国市公安消防大队: 我单位集资建设的宁国市仙霞初级中学教师宿舍工程,由宁国市东南兴业建设有限责任公司承建,浙江华越设计股份有限公司负责设计,宁国市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托安徽汇鼎项目管理有限公司消防工程监理有限公司承担现场监督。 工程于2018年06月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下: 一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、 该工程位于宁国市仙霞镇仙霞初中校园内。属学生集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为 地上四层。总建筑面积为1055.12m2。总建筑高度分别为:12.85m 。一层层高为3.00m 、二层层高为3.00m ,三层层高为3.00m,四层层高为3.85m ; 2、 建筑类别及耐火等级:二类多层建筑,耐火等级为二级, 设有两个安全出口。 3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架结构,。一-四层为教师宿舍住宅。 二、建筑内部装修情况:无 三、安全疏散与消防电梯情况:设有两个安全出口 四、消防水源、消防电源情况: 五、消防工程设施情况:本工程消防报警系统由楼层疏散指示系统、消火栓系统等系统组成。 六、 工程施工过程: 我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。 七、 工程存在问题 建设单位名称(盖章)