柴油发电机组管理规范

1职责

1.1项目经理:负责工作计划审批,定期对现场监督检查。

1.2工程主管:负责制定柴油发电机组巡视检查工作计划;负责制定柴油发电机组保养检修工

作计划;负责检查作业规范的实施情况。

1.3工程人员:负责对项目柴油发电机组的运行巡视,认真负责抄录设备运行数据;负责对项

目发电机的定期保养检修的实施;负责现场作业的实施,并依据作业规范保证发电机的安全运行。

2管理或服务提供过程

2.1运行管理

2.1.1主要作业工具及材料

比重计、万用表等。

2.1.2作业要求

a)测试的场所要通风,干燥;

b)机房内无易燃易爆物品;

c)熟悉发电机设备随机技术文件;

d)作业人员具有国家认可的特种作业操作证(电工证)。

2.1.3日常巡检

a)巡检标准

巡检的名称包括发电机组、油库房和附属设施,具体巡检标准如下:

b)检查频次:发电机日常巡视3次/日;

c)工程人员根据检查标准及频次进行巡查,发现问题立即处理,无法处理的立即上报工程主管

组织处理。(或发电机组日常巡视检查维护保养记录)

2.1.4发电机试运行

2.1.4.1试运行操作作业程序方框图

2.1.4.2试运行操作作业程序

a)正常启机前的检查

柴油发电机试运行频次为2次/月,每次15分钟,在试运行前必须对发电机进行启动前的检查,检查的内容及标准按照巡检标准实施。

b)正常启动机组

——确认以上各项均符合要求后,对排烟管道有水过滤系统的机组,打开进水阀并检查排水口是否畅通;

——确认以上各项工作完成合格后,根据机组控制系统的启动方式不同,采用相应的启动方法启动机组(对于具有自动复位功能的启动按钮或控制开关,启动操作时间须最低维持2~3秒,

但连续启动时间不得超过10秒,两次启动时间应相隔2min以上,连续三次不成功,则应查明原因后再启动。记录启机时间,机组启动时,“机体两侧严禁站人”;

——在启动时,检测蓄电池启动电压降不超过10V;

——机组在运行中,运行操作人员要密切观察柴油发电机组的运行状况,随时观察并记录机油压力、水温、输出电压、负载电流、频率的变化,以及机组发出的异常声音,根据不同型号的机组,确定其各项参数的上下限,以便及时发现问题;

——机组在运行中,严禁打开水箱泛水口、机油检查口和注油口,以免高温烫伤;

——机组运行中,必须有专人监护运行,定时检查机组外观有无渗漏油、渗漏水现象,并做好相应的运行记录;

——如属试机运行,运行时间应控制在10~15分钟。

c)正常停机

——对于满负载运行的机组在停机前,应将负载逐步减去,并允许柴油机组在空载情况下4~5分钟让增压器慢慢降低转速后,再操作停机按钮(或控制开关)停机;

——对于有怠速要求的机组,负载减去后,将机组置于怠速状态运行5~10分钟后再停机;

——停机后,对排烟管道有水过滤系统的机组,关闭进水阀。记录停机时间;

——机组停机后,不能立即打开水箱泛水口,以免高温烫伤;

——机组停机后,应重新测量蓄电池端电压、电解液比重,并检查机组有无渗漏油、水现象,并做好相应的记录;

——合上浮充电电源开关,将机组置于自动控制状态。

2.1.4.3机组非手动启动

机组非手动启动是指市电停电或其它非人为因素导致机组运行。

a)机组因市电停电自启动

?机组因市电停电自启动运行操作程序方框图

?机组因市电停电自启动运行操作程序

——机组自启动后,操作人员应在5分钟内赶到发电机房;

——操作人员到场后,首先监听机组有无异常声音,然后检查机组运行时控制面板能查阅的各项参数,如水温、油压、输出电压、负载电流、频率等,是否在正常范围内;

——检查机组有无渗漏油、渗漏水,并做好记录;

——检查机组输出电流,是否在正常范围内;

——机组在运行时必须有专人监护运行,注意负荷变动;

——及时撑握来电时间,判断燃油是否足够,如不足应及时申请购买;

——做好运行记录;

——市电来电后,观察机组是否在规定的时间内自动停机(5分钟之内);

——机组停机后,将控制开关置于停止状态,检查机组各部位是否正常,对蓄电池要测量比重(应在1.27~1.29之间),检查其充电情况,停机后水箱泛水口不能马上开启,以防烫伤;

——待机组温度恢复到接近室温时,检查机组机油量、燃油量、冷却水量,不足时应及时加注。检查油质、水质是否合格。如不合格及时更换;

——将机组控制开关恢复为自动控制状态。

b)机组因非市电停电自启动

——柴油机组出现自启动开机后,值班工程人员首先确定市电是否停电;

——确定市电供电正常后,将机组手动停机,并将控制开关置于停止状态;

——断开发电机组输出开关,及时上报工程部负责人;

——在负责人未派人到现场之前,运行工程人员不得随意改变控制面板上其它开关状态,保证维修人员对故障的准确判断。

2.1.4.4安全与防范

a)操作发电机组人员严禁穿着宽松的衣服和佩带首饰,以免被发动机运动部件卷入,造成人员

伤害;

b)柴油发电机组启动时机体两侧严禁站人;

c)柴油发电机组在运行中,严禁打开水箱泛水口、机组泛油口,以免高温烫伤;

d)柴油发电机组停机后,不能立即打开水箱泛水口,以免高温烫伤;

e)柴油发电机组在运行中,严禁拆卸机体和其它辅助设备上的任何螺丝;

f)当机组发生下列情形时,应实施紧急停机:

——机油压力表指针突然下降或无压力;

——冷却水温和机油温度急剧上升;

——转速自动升高,并伴有异常的啸叫声,有飞车现象;

——柴油机运行出现异常的敲击声,飞轮有松动现象或传动机构有重大不正常的情况;

——柴油管断裂有零件损坏或活塞及调速器等运动部件被卡住;

——柴油机使用现场出现易燃、易爆潜伏事故;

——各传动皮带打滑或断裂。

g)柴油发电机发生“飞车”现象时,值班员需沉着、冷静、迅速果断地采取以下措施:

——切断油路:将油门开关拉到停机位置,如果柴油机停不下来,可以拆掉油泵进油管或高压油管;

——切断气路:用棉衣等物品直接包住空气滤清器,或将空气滤清器拆下,直接用棉衣等物品塞住进气口(切断气路时,一定要注意安全);

——绝对禁止减少或去掉负载;

——柴油机停机后,应立即查找原因。排除故障后,试机运行,一切正常后方可正式使用。

2.2保养与检修

2.2.1保养计划

工程部按照制定的项目发电机组设备保养计划实施并做好保养记录。

2.2.2柴油发电机组保养与检修规范

2.2.2.1主要作业工具及材料

皮带扳或链条扳、万用表、比重计、加水管、排水管、油桶、柴油滤清器、机油滤清器、水滤清器、油枪、皮带张紧器、500V兆欧表、吹风机、其它常用工具、清水、机油等。

2.2.2.2 作业条件

a)柴油发电机房内照明光线充足,消防设施良好、无明火,并在有消防砂的环境下进行;

b)具有柴油发电机组设备随机技术资料,作业人员熟悉机组的结构、技术参数等;

c)无市电停电通知。

2.2.2.3作业程序

a)日常保养(保养周期为季)

——断开发电机组输出开关,将控制开关置于“停机”状态,并按下“紧急停机”按钮;

——拆掉启动用蓄电池负极接线;

——清洁柴油发电机组,并目检柴油机有无渗油、渗水现象。如果发现有渗油、渗水现象,

查明位置并进行处理;

——通过“试验开关”检测控制板上各电源指示灯、直流电压表指示是否正常;

——检查启动用蓄电池是否处于浮充电状态,用万用表的直流电压档测量浮充电电压,并作好记录;

——断开浮充电输入及输出开关,用万用表的直流电压档测量蓄电池单组电压应不小于12.50V;测量电解液比重应在1.27~1.29g/cm3(在25℃环境温度下),电解液液位应高于极板10~15mm;

——检查各蓄电池组接头有无松动、锈蚀,有无导电膏养护,并视具体情况处理;

——检查主开关当前位置,试合主开关是否灵活。打开主开关前盖检查动静触头有无损伤,如发现有损伤,则可用零号砂纸研磨,并重新调整触头压力,检查动静触头接触面是否接触良好;

——分别检查燃油、润滑油的油质和油量,其中燃油的油量应大于油箱总储油量的2/3;润滑油油量应处在接近上限油位,如油量不够,应加注相同品牌和牌号的油,所用油质应无酸臭、无变质、无水份、无杂质;

——检查冷却水水质及水量。水量应处于满水位;水质应上层无锈迹,下层无沉积,无变质异味;

——检查机组一切正常后,将机组恢复到保养前的状态。试启动机组,空载运行10~15分钟,用万用表直流电压档检测机组启动时蓄电池的电压降,机组运行时的油压、水温、输出电压、频率、转速,相序以及机组累计运行时间并记录,然后,将机组本次的运行参数与上次运行记录相比较,分析有无异常情况,并将分析结果及时上报部门主管;

——将机组恢复到“自动”状态,合上输出开关;

——填好《柴油发电机组日常保养记录》及《发电机启动前准备及运行记录》并履行有关签字手续,保养结束。

b)专项保养(保养周期为年)

专项保养按照柴油发电机保养标准进行保养,保养标准如下:

——检查机组一切正常后,将机组恢复到保养前的状态。试启动机组,空载运行10~15分钟,用万用表直流电压档检测机组启动时蓄电池的电压降,机组运行时的油压、水温、输出电压、频率、转速,相序以及机组累计运行时间并记录,并将分析结果及时上报部门主管;

——将机组恢复到“自动”状态,合上输出开关;

——填好《柴油发电机组专项保养记录》及《发电机启动前准备及运行记录》。

2.3安全作业标准

柴油发电机安全作业主要对更换冷却水、更换润滑油及滤清器作业进行规范。

2.3.1柴油发电机组更换冷却水作业标准

2.3.1.1主要作业工具及材料

防锈剂(或水箱宝), DCA-4(进口)加水管,排水管。

2.3.1.2作业条件

a)作业地点附近有排水口和干净可用的水源;

b)无市电停电通知;

c)使用进口或国产水箱宝的发电机建议不应频繁更换水箱宝;用水冷却的发电机需定期更换水

箱冷却水。

2.3.1.3作业程序

a)更换冷却水作业程序方框图:

b)更换冷却水作业程序

——断开柴油发电机组输出开关并启动机组运行,连接好排水管和加水管;

——待机组运行至节温器打开后,再运行五分钟,停机并将紧急按钮按下,拆掉启动用蓄电池负极接线;与此同时注意观察冷却水系统有无渗漏水现象,如发现有渗漏处,则需待放完水后对渗漏处进行处理;

——打开水箱放水阀或放水螺栓放水,可将水直接排放到机组附近的水沟里。待水箱内冷却水完全放完后,打开水箱进水阀加水,循环冲洗水箱,直至排水口排出的水变清为止;

——水箱清洗完毕后,关闭排水口,重新加注冷却水,并在注水过程中将水箱宝或防锈剂均匀地加到水箱中。水箱宝及防锈剂对人体有害,加注前戴好防护眼镜及医用手套。加水时水流不易过大,加满水箱后,让机组静止2~3小时,再补加水至水箱满;

——接上蓄电池负极接线,将机组紧急停机按钮复位,并启动机组试运行5~10分钟,然后停机,观察水箱水位,并补加冷却水至液面低于散热器加水口盖密封面50mm。柴油机很热时,不可打开压力盖或排气阀,以免烫伤;

——冷却水更换完毕后,将输出开关合上,将机组置于“自动”状态,并填写相关记录。

2.3.2柴油发电机组更换润滑油及滤清器作业标准

2.3.2.1主要作业工具及材料

a)皮带扳或链条扳;

b)废油桶,脸盆,抹布;

c)润滑油。推荐牌号:道达尔柴机油加德士柴机油;

d)润滑油滤清器。推荐牌号:根据机型确定。

2.3.2.2作业条件

a)柴油发电机房内照明光线充足,消防设施良好、无明火,并在有消防砂的环境下进行;

b)无市电停电通知;

c)达到柴油发电机随机文件规定的运行时间要求。

2.3.2.3作业程序

a)更换润滑油及滤清器作业程序方框图:

b)更换润滑油及滤清器作业程序

——准备好装剩润滑油的油桶,确定好放废润滑油的位置。所换的新润滑油一定要使用厂家规定的润滑油;

——断开发电机组输出开关,手动启动机组运行5~8分钟,待油温接近60℃时停机,并将蓄电池的负极接线拆掉;

——将脸盆放到排油口处,打开排油阀或排油螺栓将废润滑油排放到脸盆里,此时油温仍较高,注意防止烫伤皮肤。将放掉的废润滑油收集到废润滑油桶内另行处理,注意不得将废润滑油随意乱倒;

——用皮带扳或链条扳逆时针将润滑油滤清器拆下,此时主滤清器内的润滑油是满的,油温仍较高,应在其下方放好脸盆接着并注意不要烫着,并用抹布垫着将滤清器拆下;

——放掉机内的润滑油。在注入新油前,一定要将注油口及滤油器安装座擦洗干净,以免注油和安装滤清器时,赃物进入油箱。注入适量的新润滑油清洗机壳,然后再将其放掉,关闭排油阀或拧紧放油口螺栓,再将新润滑油加注到上限油位(通过观察油位孔确定),注意加油量不能超过MAX标记。更换润滑油时,一定要更换新的放油螺栓垫,以防漏油;

——分清主滤和旁滤后,将主滤清器塑料封打开,取出密封圈并在新润滑油内浸泡一下,再将其装好。将新润滑油先加入滤清器内,加注时应缓慢,以使滤清器内的空气自动排出。将滤清器内注入4/5容量的润滑油后即可安装到机组上,顺时针拧紧。旁滤则可直接装上,但其密封圈要先在润滑油中浸泡一下。更换润滑油的同时一定要更换润滑油滤清器;

——清理机组及现场,将机组恢复到正常状态,接好蓄电池负极线;

——启动机组运行2~3分钟,观察油压是否正常,根据不同机组确定起始油压相比较是否符合要求。此外,还要注意观察滤清器有无漏油,如有漏油,可用皮带扳或链条扳重新上紧滤清器,但也不易拧得过紧;

——停机,待机组静止3~4小时后,观察机组油位,如油量减少,则需再补加润滑油至上限位,但不能超过上限位。

3记录

附录 A

(规范性附录)

值班记录

项目:日期:________年____月____日星期______天气:__________

1、记录何时何原因改变成何运行方式

2、记录何时何原因改变成何操作

3、记录何时发生何运行故障,所采取的措施及处理结果.

4、记录巡视部位、时间,发现何设备故障、隐患、缺陷,建议何处理,报告或投诉时间.

5、值班记录字迹必须清楚,书写必须认真,不得潦草和过于简略。

13

附录 B

(规范性附录)

设备房出入登记表

14

(规范性附录)

柴油发电机组日常保养记录项目:设备编号:

(规范性附录)

柴油发电机组专项保养记录项目:设备编号:

附录 E

(规范性附录)

发电机启动前准备及运行记录

17

附录F

(规范性附录)

发电机组日常巡视检查维护保养记录

注:设备正常打“√”,设备故障打“×”,故障内容在“巡视、故障记录”中描述。

柴油发电机组的并联运行

柴油发电机组的并联运行 摘要:柴油发电机组和UPS一样也可以并联运行,并且这种技术已在许多却门得到广泛应用。文中介绍柴油发电机组并联运行的技术条件、调控模式及应用实践。 柴油发电机组是由将燃烧柴油产生的热能转换为机械能的柴油发动机,和把机械能转为电能的同步发电机组成的。在电力网还未到达或供电保障性不强的地区,常用柴油发电机组发出性能与市电一样的电能供给用电设备。它也就成为市电电力网的得力助手。 现代,各种信息设备对供电提出了高质量、高可靠的要求。为此,UPS与柴油发电机组,以它们各自的特点相辅相成地构成的不间断供电系统成为最佳选择。在这里,UPS基本上是并联冗余应用的,而柴油发电机组也常是并联冗余运行的。 、 1并联运行的作用 大型的网络监控中心、银行结算中心、空中管制中心等,根据自身的工作性质和特点都对供电系统的性能和可靠性提出了很高的要求;采用两路市电供电、配置两组并联冗余运行的大功率UPS构成双总线系统、同时安装几台"N十l"模式并联冗余运行的柴油发电机组与UPS构成一个高可靠、高质量、智能化的不间断供电体系,已是普遍采用的技术方案。 柴油发电机组的作用是:一且两路市电都中断,UPS目口时将蓄电池的直流电逆变成交流电供给负载工作。然后并联冗余运行的柴油发电机组也部起动起来,通过自动转换开关(ATS)切换到直接给UPS 提供与市电一样的电能,从而使UPS又像平常那样依靠交流电不间断地给设备供电。这时"N+l"模式并联冗余运行的柴油发电机组不仅为UPS提供性能良好的电力,而且提供了高可靠的电能;假如运行中一台机组出现问题退出并联,其他机组会带上全部负载仍正常运行。可见并联冗余运行的机组完全代替了两路市电供电的功能。 通常情况下,并联冗余运行模式的柴油发电机组并不直接连接负载,而是通过UPS供给负载电能。柴油发电机组为增加原有机组的输出功率而采用并联运行的方式要比UPS多一些。它们常被用于市电电力供应保障性不强,一年总有几次停电或拉闸限电地区的工矿企业。由于现代机械制造技术的进步、机电一体化的广泛应用、智能控制技术的普及,现代柴油发电机组不仅制造精良,各项性能指标大为提高,运行的可靠性也大大增强。 通常情况下,只要按规范做好维护保养工作,作为备用发电机,在起动运行后柴油发电机组因故障停机的几率极其微小。在各类工厂新增设备后,原有柴油发电机组已不能满足后备供电需要时,考虑再增加一台同样的机组与其并联使输出功率增加一倍,不失为一种经济实用的选择。 作为扩容应用的并联柴油发电机组一般不考虑冗余而只强调均分负载,它们都是接近满负荷地直接驱动用电设备。 2并联运行的技术条件 从同步发电机的机械构造可以知道;三个一模一样的绕组按照空间360°三等分并且对称的安装在定子的机座上。这三个绕组——称为定子绕组或因为供给负载的电力由这里输出而被称为电枢绕组,它们在空间机械位置上已被确定为彼此之间120°电角的间隔。当同步发电机转子磁场(称为主磁场)的磁力线

柴油发电机组学习资料汇总

柴油发电机组的组成 (全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机) 柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。 柴油发电机工作原理 简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 1、柴油机: (1)柴油机分类: (a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式 (b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射 (c)按结构分:直列式、V形 2、发电机 (1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等 (2)、类型: 按有无电刷分:有刷;无刷; 按励磁系统分:相复励;可控相复励;三次谐波可控硅励磁;基波(辅绕组)可控硅励磁;脉宽调制;永磁机可控硅励磁; 目前,无刷发电机,基波(辅绕组)可控硅励磁是主流产品。近年来,永磁机可控硅励磁开始受到市场的接受。 3、控制系统 控制系统作用:柴油发电机组工作过程的监示和控制,包括柴油机工作参数的测量显示、发电机电量测量显示、发电机输出主回路控制、柴油机、发电机保护及发电组过程控制。 控制系统分类: 按结构分:(a)一体化控制箱;(b)分体控制屏 按功能分: (a)手动型 (b)自动化型 (c)并联型 手动并联 自动并联 自动并联、自动调频调载 发电机负荷过低时,排气管有时为什么会滴油?

2021年柴油发电机组的组成

柴油发电机组的组成 欧阳光明(2021.03.07) (全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机) ?原装机:国内习惯理解为在非中国境内组装的机组; ?组装机:国内习惯理解为在中国境内的以进口发动机组装的机组; ?国产机:以国产发动机及发电机组装的机组。 发电机组结构及基本原理 柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。 柴油发电机工作原理 简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积

迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 1、柴油机: (1)柴油机分类: (a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式 (b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射 (c)按结构分:直列式、V形 2、发电机 (1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等 (2)、类型:

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 柴油发电机组如果另外接上一个自动化控制柜,整体机组就转变成自动化柴油发电机组。 自动化柴油发电机组有很多好处。实现两路电源包括市电与市电、市电与发电或者发电之间)的全自动切换,保证用户的正常用电要求。电压范围:(400VAC /50HZ容量范围:63A一6300A安全措施:全自动操作,机械、电气双重连锁。 自动化柴油发电机组的工作原理 如原供应系统为市电,当市电停电或三相电缺相时,自动切换系统立即切断市电供电并自动启动发电机,发电机启动运行后,3秒钟将电送出,当市电来电正常后,延时30秒停发电机,自动切换到市电供电。如原供应系统为发电机,当发电机遇故障停机时,自动切换系统立即切断发电机供电并自动转换到市电供电。主要功能: 1、主电路采用ATS型断路器分别进行电气和机械锁联上,配有电动合闸马达,手动合闸等配件,始终只保证一路电源接通负载,工作性能安全可靠,经久耐用。 2、辅助电路分别采用进口时间继电器,中间继电器等先进的辅助电路功能,工作指令运行稳定.分别有自动,手动灵活运用。 3、具有市电恢复功能延时,市电失败确信延时, 开关转换静区延时,发电机组带负载延时,发电机组冷却延时等延时功能用 4、该系列产品可与任何品牌远程启动的自动化机组配合使用,可控制发电机的自动启动与停机.自动进行转换供电,从而达到自动保护供电系统稳定的功能,可谓最理想的配电产品. 柴油发电机组作为一种必要的备用电源,其结构原理非常复杂,客户在采购柴油发电机组到安全验收过程中各个阶段都要注意一些问题,尤其是在安装过程特别注意,下面就柴油发电机组安装全套流程做详细介绍。 柴油发电机组安装操作流程:准备工作-主机安装-排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-地线安装-机组接线-机组调试 一、准备工作 1、材料、设备 1) 机组规格、型号应符合设计要求。 2)各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 3)除发电机组发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 4) 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 2、机具设备 1) 手动工具:电工工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 2) 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 3) 测量器具:水平尺、转速表、相序表、兆欧表、万用表、钳形电流表、试电笔、电子点温计。 4) 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 3、作业条件 1) 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。

中国柴油发电机组的未来发展趋势

中国柴油发电机组的未来发展趋势 根据柴油发电机组的优点分析,其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。而人类社会越发展,对电力供应的需求越高。 根据柴油发电机组的优点分析,其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。而人类社会越发展,对电力供应的需求越高,对供电保障的要求越高,因而对备用电源、移动电源和自备电源的使用也会水涨船高。所以,把柴油发电机组的常态市场需求定会一路攀升。 自80年代末以来,中国先后发生过4次较大规模的全国性或区域性电力供应紧张。第一次是80年代后半期,因中国改革开放开始拉动国民经济走上快速增长的轨道,而国家陈旧的电力建设水平不能及时增加供电量,造成当时全国性缺电局面,各用电单位为弥补电力缺口,纷纷寻购柴油发电机组作为替代电源,使当时柴油发电机组市场火了一把。但由于当时柴油发电机组生产企业仍以国营为主,在体制制约下,这次市场销售高潮并没有对发电机组行业的全面发展造成多少有利影响,反倒是供电紧张局面一缓和,各发电机组生产企业因积压产品、坏账增加等原因纷纷陷入困局。第二次是在90年代初期的广东,邓小平南巡讲话之后引起广东地区率先掀起外商投资热潮,短期内数万家工厂鸣笛开工,引起广东省区域性供电紧张;而外商投资企业大都是纳入国际化生产链条的企业如康明斯柴油发电机组,对停电的容忍度大大低于国营企业,所以为摆脱困局,各企业纷纷求购柴油发电机组以解燃眉之急,造成广东一台发电机组几家企业争抢的火爆市场局面。在这一次区域性市场热销中获利最大的是进口发电机组企业,利用这一市场机会进入中国,并迅速成为市场赢家,为此后十余年称霸中国市场奠定了基础。第三次则是在2003——2005年之间出现的东南沿海经济发达地区大面积结构性供电紧张,其产生的原因与90年代初期广东的情形相似,不同的是,在这次市场旺销中成为买方主角的不再是外商投资企业,而是在新千年之后迅速崛起的中国民营企业,而在这次市场旺销中受益的也不再仅仅是进口发电机组品牌,最大的赢家变成应时而生的新型OEM国产机组生产企业。可以说,正是因为有了2003——2005年新一轮柴油发电机组的大旺销,大部分中国新型OEM国产机组生产企业才得以完成其资本的原始积累,开始走上规模化、高科技化的快速发展新路。第四次高潮出现在2009——2010年之间,说来有趣,这次供电缺口是人为造成的,原因是为了完成中国在国际组织中对节能减排目标的承诺,中央政府将节能减排的指标分解给各地方政府,各地方政府为了自己的“政绩”,在中央的压力之下对一些高耗能企业采取拉闸限电措施,形成了人为的电荒。各被限电企业为

检测报告

天祥集团 检测报告 序号:THJ0071063 日期:2008-03-03 申请人:东莞华益体育用品有限公司,中国广东,虎门,怀德镇,黄泥田工业园,F栋。抽样描述:2个系列样本结果: 物品名称:(A)游泳护目镜,以下简称泳镜。泳镜——PINK CLEAR(粉红清晰)(G600)(B)泳镜——BLUE PORPOISE(蓝色海豚)(G1700) 数量:每个系列7个 原产地:中国 出口目的国:美国 接到样品日期:2007-11-13,2007-12-10,2007-12-18 开始检测日期:2007-11-13,2007-12-10,2007-12-19 检测管理: 按照申请者的要求进行,细节参考附页。 结论:

授权单位:代表台湾天祥测试服务有限公司 本报告只能全部复制,不须经过实验室的书面批准。 测试管理 序号(所有材料序号相同,以下翻译忽略) 1.儿童太阳镜测试 根据每项申请者的要求,参考美国阳光地带公司标准:——2007年10月——儿童太阳镜测试标准——美国分售 年龄分极的测试目标是:适合所有的年龄段。ASTM测试为更严格水平的测试 测试结果

附注:P=PASS(通过) ;NR= NOT REQUESTED BY APPLICANT(申请人未做要求) #3:样品在2007-12-26号检测,报告编号:THJ0061429,结果已载入此报告#4:样品在2007-12-31号检测,报告编号:THJ0065606,结果已载入此报告2.表面游泳护目镜安全要求 参考英国标准:BS5883:1996-泳镜表面规格 样品数量:每个类型一对,2个类型

结果:

柴油发电机组行业市场现状及发展趋势

国内柴油发电机组行业市场现状及发展趋势研究 柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、投资少、操作维修方便、对环境的适应性较强的发电装置。整套柴油发电机组一般是由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其具有体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护等优点,所以广泛应用于铁路、野外工地、道路交通维护、矿山以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。 随着时代的发展,柴油发电机组新的市场方向主要有以下几个方面:①网络电源。所有互联网络都把供电保障作为第一要务,一般除维持双回路供电之外,还要配套建设网络备用户电源系统,而柴油发电机组是其中不可缺或缺的主角。②军事电源。现代化武器呈现出大型化、移动化和智能化的趋势,而这些新趋势都离不开武器电源的支撑。③电厂保安电源。④石油电动电源。 一、国内柴油发电机组行业的市场现状 国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分作高、中、低三类,其中高端市场主要选取国外进口大型外资企业的产品,如康明斯、威尔信等。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主,但其产品的核心部件还是多从国外企业进口。低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主,其面对的客户也多为中小型企业。 1、国内柴油发电机组市场波动较大

图1 2003年~2009年柴油发电机组销售收入 从2003年到2009年间,国内柴油发电机组市场波动较大。2003年到2005年由于缺电的影响,国内柴油发电机组市场发展迅速。缺电导致电荒的发生,因此一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务,发电机组的销量在这一段时间急速上升,致使厂家的产量供不应求。2006年至2007年上半年,伴随国家电力供应的日趋完善,柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落,2006~2007年电力用柴油发电机组国内市场规模以6.11%和6.05%的速度平稳增长。2007年下半年至2008年,国内遭遇冰雪及地震等重大自然灾害,使得电力设施出现大面积毁损,国家开始采取措施大力提高供电可靠性,以增强对突发事件和自然灾害的应急能力,2008年电力用柴油发电机组国内市场规模增速提高到8.55%。 但总体来看,柴油发电机组每年的销售收入都能保持在较高水平,均在70亿元以上。这是因为:第一,很多柴油发电机组用于应急发电方面,作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源,属于间歇性用油设备,因此对油价上调反映不太敏感,交叉需求弹性较小。所以,这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。其二,在很多应用领域,柴油发电机缺乏可替代产品。柴油发电机组作为可移动电源,使得其在很多领域内难以被替代,如船舶用电、石油开采等需要移动作业的领域,因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛的应用。每当夏季来临,电力供应不足之时,柴油发电机或柴油发电机组就会得到热销。 2、大型外资企业在市场中占主导地位,主要占据高端市场,优势明显 现在国内柴油发电机组市场中,大型外资企业占据主导地位,其中以康明斯、威尔信、沃尔沃、本田、伯琼斯、大洋等品牌为主,占据了国内70%-80%的市场份额。例如在我国长三角地区,柴油发电机组进口主要来自美国和欧洲市场,占有进口总数量的75%;其中以威尔信、

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

柴油发电机组正式合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 柴油发电机组正式合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

根据〈〈中华人民共和国合同法》和有关法律的规定,甲、乙双方本着“平 等、白愿、公平、诚信、协商一致”原则,就甲方购买重庆康明斯发动机有 限公司柴油发动机配康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机的主用功率823KW (24小时连续运行),备用功率906KW (1小时连续运行)柴油发电机组及运输、安装、调试等交朗匙工程事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。 设备、规格、型号、价格、数量 以上价格不包含机组外连接电缆(电线)、白动切换柜和所有土建施工 主要配置及机组参数

三、机组要求 1. 柴油发电机组及柴油发动机、交流发电机、控制器等必须是全新产品; 2. 柴油发电机组冷却方式:风扇水箱冷却,启动方式:白动启动和手动启动; 3. 柴油发电机组必须配备控制箱(含1600A送电总空开)、200AH/12V蓄电池2组及连线、充电器、油箱、消声器及吊架、法兰盘、波纹伸缩管、锥度 弯接头、排烟管10M (机房内接入烟道)、减振垫、等随机附件以及1500L储油箱(带油位计、观察孔、呼吸阀)、进回油管、排风导风罩(接入风井)、F 级机组机油加满(5桶)、试机用柴油、工具箱以及完成本合同交朗匙工程的一切设备材料。 四、交(提)货安装时间、地点、运输、安装、调试及费用 1. 交(提)货时间:合同签订后收到甲方定金(以到帐为准)次日起其0 个工作日内交货; 2. 交货地点:也庆市九龙坡区石新路216号;联系人: ; 联系电话; 项目名称:“恒鑫名城三期” 800kw柴油发电机组 3. 运输方式及费用:汽车运输,装卸、搬运至甲方发电机房,费用由乙方承担; 4. 安装时间:货到甲方工地,甲方工地具备相应条件15个工作日内完成安装,全部安装材料由乙方承担费用。 五、乙方对产品质量负责的条件、期限和服务 1.柴油发电机组免费维修期为白安装完工试运行验收合格,办理移交手续之日起1 2个月或者运行1 0 0 0小时(先到为准)。并对柴油发电机组终身有偿维修; 2.免费维修期内,由于柴油发电机组本身原因出现故障,乙方接到甲方故障申报电话后2 4小时内(特殊情况除外)赶赴现场进行故障处理,若非柴油发电机组本身原因导致机组故障(如操作不当、油品质量不合格、进水、 未按时保养等)不在保修范围之列; 3.免费维修期外,乙方必须以优惠的价格为甲方提供维修服务。 六、柴油发电机组的调试验收、验收标准及内容 1.按照国家相关技术规范及本合同提供的技术要求验收; 2.验收内容:空载试机、带负荷试机;

中国柴油发电机组行业市场现状与前景分析_

2012.02. DQGY 6 I NDUSTR Y OBSERVATION 行 业 展 望 一、柴油发电机组的性质和用途 柴油发电机组是内燃发电设备的一种,其原理是通过发动机燃烧柴油,将热能转化为机械能,再通过发动机旋转驱动发电机切割磁场,最终产生电能。它的用途主要有以下四个方面: 第一、自备电源。某些用电单位没有网电供应,如远离大陆的海岛,偏远的牧区、农村等,就需要配置自备电源,就是自发自用,在发电功率不太大的情况下,柴油发电机组往往成为自备电源的首选。 第二、备用电源。使用备用电源的用电单位一般对供电保障的要求比较高,甚至一分一秒的停电都不被允许,必须在网电终止供电的瞬间就用自备发电来顶替,否则就会造成巨大损失。这类单位包括一些传统的高供电保障单位,如医院、矿山、电厂保安电源,使用电加热设备的工厂等;近年来,网络电源尤成为备用电源需求的新增长点。在网络时代,任何停电都可能造成灾难性后果,所以电力供应安全,日益成为选用备用电源的首要理由。 第三、替代电源。替代电源的作用是弥补网电供应之不足。这可能有两种情况,一是网电价格过高,从节约成本的角度选择柴油发电机组作为替代电源;另一是在网电供应不足的情况下, 中国柴油发电机组行业市场现状与前景分析 文/中国电器工业协会内燃发电设备分会/ 网电使用受到限制,供电部门不得已到处拉闸限电,这时,用电单位为了正常地生产和工作,就需要替代电源。 第四、移动电源。移动电源就是根据用户的需要,可在不同地点或场合方便移动使用的发电设施。如油田,地质勘探,野外工程施工,探险,野营野炊,流动指挥所,火车、轮船、货运集装箱的电源车厢(仓)、军队移动式武器装备电源等,也有一些移动电源具有应急电源的性质,如城市供电部门的应急供电车,供水、供气部门的的工程抢险车、抢修车等。 以上柴油发电机组的四种用途,如果从社会发展的角度来审视,可以说作为自备电源和替代电源是其过渡性用途,而作为备用电源和移动电源则是其长期用途。 二、中国柴油发电机组的市场现状和发展前景 作为发电设备,柴油发电机组有着一些独特的优点:①体积相对较小,灵活便捷,方便移动。②操作方便,简单易控制。③能源原料(燃油)来源广泛,容易得到。④一次性投资较少。⑤启动快,可以快速供电和快速停止发电。⑥供电平稳,供电质量可以通过技术改进得以提高。⑦可以对负载进行点对点的直接供电。⑧受各种自然气候和地理环境影响较小,能全天候发电。 在中国发电机组行业普遍采用新型OEM方式国产化生产之后,国产柴油发电机组的质量和外观都已与国际先进水平相差无几,但成本却因为中国先天的制造业优势比国际品牌低了很多。行业内4家出口发电机组企业近3年出口额情况见表4。目前,中国柴油发电机组产品在国际市场上的占有率还微不足道,出口地也主要是非洲、东南亚、南亚等落后国家和地区,但万事开头难,经过一段时期的市场检验后,中国制造的价值迟早会被国际市场所承认,中国才能真正完成由柴油发电机组进口大国向出口大国的跨越性转变,而中国柴油发电机 组的黄金年代,也才能真正到来。

柴油发电机测试规程

柴油发电机测试规程 一、柴油发电机测试步骤 序号步骤工作标准/内容备注 1 发电机测试 相关防护用 品 测试前应准备的工具材料包括:高压绝缘手套、高压绝缘鞋、护目镜、防震隔音耳机等 2 测试周期及 方式1、空载测试每两周一次,测试时长15-30分钟 2、带载测试每半年一次,测试时长1-2小时 3、带载测试需停送配电室2路高压供电,测试发电机自启、自投 3 测试前检查1、机房卫生是否良好,标准:机房无杂物、无尘土、地面整洁 z. .

2、送排风机是否工作正常,标准:新风及排风量≥1200m3/h 3、柴油油位是否在合理范围内,标准:不低于下限刻度,每次充油量至油罐4/5刻度 4、发电机控制屏是否工作正常,标准:液晶屏显示正常,操作按钮灵敏 5、冬季检查电加热是否工作正常,标准:外界环境温度低于5摄氏度时开启,20<温度< 30 6、查看防冻液液位,标准:在液位允许上下限范围内【防冻液高于散热片】。 z. .

7、检查蓄电池电压、电解液、接线端子牢固情况,标准:24-28V,端子检测牢固,电解液在上下限范围内 8、查看机油油位,标准:油位标尺高于油位下限,低于油位上线,应保持在2/3为最佳 9、检查控制柜内有无异常,标准:看、听、闻、试、测,看-电器元件是否有过热痕迹,听-电器元件有无异常声响,闻-控制柜内有无异味,试-端子有无松动现象,测-用热成像仪进行测试 10、如进行带载测试应按照倒闸操作流程进行停电操作,标准:按照变电室倒闸操作流程进行 10、检查有无滴漏现象,标准:检查发电机、油箱、油管有无漏油现象 4 测试中检查 并记录1、频率,标准:50赫兹 2、冷却水水温,标准:低于90度 z. .

(江苏星光发电设备有限公司)柴油发电机组培训讲义全

柴油发电机组培训讲义

目录 一、前言 二、用途及主要性能 三、结构简介 四、使用环境要求 五、机组存放与安装 六、起动前的准备 七、运转 八、机组在运行中的维护 九、停机 十、关于机组用燃油、润滑油及冷却水十一、关于机房的几个要求 十二、保养 十三、故障及排除方法

二、用途及主要性能 机组均可输出其额定功率,额定电压为400V,额定频率为50Hz的交流电,使用于工厂、矿山工地、农村、小型集镇作固定或流动电站,供动力和照明用。 1、机组在0-100%额定功率,和功率因数COS=0.8-1时,三相对称负载下,静态电压市政率≤5%,空载时能在95%-105%额定电压的围调节。 2、机组在三相不对称情况下运行时,若每项电流都不超过额定值,且三相电流之差均不超过20%,则机组可以长期运行。 3、机组在三相对称负载时,输出由0-100%额定功率突变或渐变时,电压稳定时间不大于3结构简介 三、结构简介 所述机组均系滑行式,无外罩的结构、由柴油机、发电机、控制屏、联轴器和底盘等组成。除控制屏外,其余部件都安装在用型钢和钢板焊接而成的同一底盘上,移动和安装方便。 柴油机与发电机之间采用圆柱销型弹性联轴器,确保机组在突变负载的情况下,产生冲击时,具有缓冲减震作用。 机组的柴油机主要为沃尔沃系列的柴油机,其主要结构可参阅相应的使用说明书。 机组配用的发电机,主要的是斯坦福系列发电机 控制屏为独立式的,用钢板与角钢焊接而成。有前后门,便于检查和维修,在控制屏前门上装有各种测量登记表,转换开关,电压调节器,信号灯及按钮等。屏装有自动空气断路器,仪表用互感器等。 四、使用环境要求 机组的转向,从散热水箱或油冷器端为顺时针。 1、机组的额定功率系指大气压为100K pa,室温为20℃,相对温度为60%时的12小时连续运转功率。 2、机组在超过过12小时以上连续使用时,其输出功率按额定功率的90%折算。 3、机组在不同的大气压力,环境温度及相对温度下使用时,输出功率应按“柴油机使用保养说明书”的规定进行修正。

柴油发电机组维护保养报告(科学材料)

一、客户资料 客户名称联系人 机房地点电话 生产厂家科泰交付时间年 二、机组资料 机组型号编号空气滤清器 柴油机型号编号柴油滤清器 发电机型号编号机油滤清器 控制屏型号编号旁通滤清器 ATS型号编号水套加热器 三、维护保养检查项目 序号检查内容检查结果是否正常备注 1 柴油机部分 1.1 检查机油液位口是口否 1.2 检查机油清洁度口是口否 1.3 检查机油滤清器口是口否 1.4 检查机油旁通滤清器口是口否 1.5 检查柴油液位口是口否 1.6 检查油箱盖口是口否 1.7 检查油位显示仪口是口否 1.8 检查柴油滤清器口是口否 1.9 检查防冻液液位口是口否 1.10 检查防冻液清洁度口是口否 1.11 检查风扇及皮带情况口是口否 1.12 检查空气滤清器口是口否 1.13 检查蓄电池液位口是口否 1.14 检查电池连接线口是口否 1.15 检查蓄电池电压口是口否 1.16 检查水温、油压传感器口是口否 2 发电机部分

2.1 检查发电机输出电压是否正常口是口否 2.2 检查发电机各连接线口是口否 3 控制系统 3.1 检查保险丝口是口否 3.2 检查紧固连接线口是口否 3.3 检查继电器工作状况口是口否 3.4 检查急停按钮工作是否正常口是口否 4 整台发电机组 4.1 累计运行时间小时 4.2 检查水套加热器工作状况口是口否 4.3 检查浮充工作状况口是口否 4.4 检查紧固件螺丝是否松动口是口否 4.5 检查减震垫外观口是口否 5 试运行机组 5.1 试运行时间分钟 5.2 检查指示灯显示是否准确口是口否 5.3 检查仪表显示是否准确口是口否 5.4 检查排烟是否正常口是口否 5.5 检查各缸工作情况口是口否 5.6 检查四漏(油、气、水、电) 口是口否 四、机组维护保养主要内容 五、机组是否存在故障 六、已更换配件明细表 名称 数量

柴油发电机组整体要求内容

1、柴油发电机组整体要求 1.1 机组所有配套设备(包括但不限于控制柜、散热器、风扇、消音器、蓄电池及充电器、供油系统、电缆等)必须由制造商统一配套。 1.2机组配置日用油箱、缸套水加热器、输出断路器、发电机去潮器、减震器、40℃散热器、阻尼式复合型低噪音住宅型消音器、蓄电池及充电器等。 1.3把所有外露可动部件(手动操作控制除外)都封闭包装起来并完全防护,以防人员意外触及。所有防护装置应可拆卸。 1.4用防锈底漆和面漆对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行处理。温度高的表面部分应涂上能耐温达650℃高温而不会损坏的耐热油漆。 1.5可使用国产燃油及机油。 1.6微机控制必须可靠性高,要求采用电气、光电隔离措施,以避免外部对控制系统的干扰。具有防震、防水、防电磁波干扰,具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。 1.7柴油发电机组尺寸大小必须满足本招标文件图纸所提供空间尺寸要求,即所提供的发电机组必须适合在现有的空间及环境条件的安装与运行;投标单位需详细填报机组实际外形尺寸。 2、柴油发电机组整体技术要求 ★2.1 发电机组规格:常用800KW/备用880KW 开放式柴油发电机组1台。 2.2 功率因素:0.8(滞后)。 2.3 额定电压:0.4KV。 2.3.1稳态电压偏差:≤±1.0% 2.3.2瞬态电压调整率: -15%~+20% 2.3.3电压恢复时间:≤4秒 2.3.4电压波动率:≤±0.5% 2.3.5线电压波形正弦性畸变率:≤5% 2.3.6空载电压稳定围:±5% 2.3.7三相不对称负载下的线电压偏差:≤5% 2.4 输出方式:三相四线,星形接线。 2.5 额定频率:50Hz。 2.5.1稳态频率调整率:≤±0.5% 2.5.2瞬态频率调整率:≤-7~+10% 2.5.3频率稳定时间:≤3秒 2.5.4频率波动率:≤ 0.5% 2.6 机组结构:发电机组在出厂时已经将发动机、发电机、控制系统、机组输出开关箱装在钢性公共底座上,并已调试好整套机组。 2.7 开机指令发出后加至满载(感性)的时间:≤15秒。 ★2.8 50%负载单步加载的能力。

柴油发电机组现场检测方法

柴油发电机组现场检测方法 进行机组出厂检测和现场检测的仪表允许采用 1.0级准确度的仪器仪表进行测量。 试验应在经预热的机组上进行。 机组功率可按环境要求,依据规定进行功率修正。 可采用纯阻性负载或功率因数大于0.8的感性负载;负载变化的等级为空载、25%、50%、75%、100%额定功率。 检测容性负载时,按照机组输出最大有功功率的100%配置阻性负载,并按照功率因数超前(容性)0.95配置相应的容性负载。 除另有规定外,各电气指标均在机组控制屏输出端考核。 一、机组绝缘检查 机组各独立电气回路对地及回路间应能承受试验电压数值为表1规定、频率为50Hz、波形为实际正弦波、历时

1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象。绝缘电阻应不低于表2规定,冷态绝缘电阻只供参考,不作考核。 二、启动检测 常温条件下向自动启动机构发出自动启动指令(模拟市电电网中断供电、模拟市电电网电压下降至规定值等),观察机组是否自动启动、升速、建压、合闸供电,运行1min,重复进行3次,间歇时间小于20s;机组自动启动后,观察机组是否自动加载;加额定负载后,观察机组是否能在20s 内带额定负载运行;检查低温启动装置的电路、管路、油路等是否畅通。 三、自动保护功能检测——不做现场要求,可以抽测功

能测试 通过模拟的方法在机组的控制屏上对相应的传感器输入信号接入端子给人为的闭合信号,观察机组能否自动保护停机或告警;机组应具有的保护包含:机油压力低、过欠电压、超欠速、水温高、发电机温度高、过载、短路保护、逆功率(并机时测)、过电流等。 四、机组稳态运行 额定主用功率的连续运行试验:机组在额定工况下满载运行11h后,紧接着过载10%运行1h;每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水(或风)温度及机油温度(在仪器板温度表上读取)、添加燃油时间等。观察机组是否出现停机、降功率等异常现象。(机组铭牌上未标出主用功率数值的,厂商应提供相应的主用功率数值以供测试。) 五、机组瞬态性能测试 机组的瞬态特性测试:按0%→50%突加负载,然后从50%→慢慢加至100%(步长不小于5%),最后100%→0%突减负载,重复进行三次。取三次结果的平均值。 六、机组负载突减 100%--0,负载突减特性。使用电能质量分析仪表记录波形,检查机组能否保持稳定的输出,是否导致机组保护性停机,以及是否出现频率异常、电压异常导致的电源设备的报

现代柴油发电机组的验收

现代柴油发电机组的验收 摘要:文中主要介绍现代柴油发电机组的安装质量验收、性能指标验收等验收技术。 现代柴油发电机组是机械、电机、电子技术组合的电源设备,为了保证机组的正常使用,减少不必要的维修,提高设备的完好率,对机组进行严格认真的验收是非常必要的。因此对经过运输、启封、安装和调试等程序后或者在维修后的机组,只有经过严格的技术检查,检测其性能指标,当各项指标达到标准后,柴油发电机组方可投入正常使用。 1机组安装质量的验收 机组安装质量必须满足柴油发电机组的安装要求,柴油发电机组在安装时应考虑:地基的负重、人行通道及维护保养的位置、机组的振动、通风散热、排气管的连接、隔热、降噪、燃油箱的大小和位置,以及与之有关的国家和地方建筑、环保条例和标准等主要因素。在机组的安装质量验收时,应按照机组的安装和机房建筑设计要求逐项进行验收 1.1机组在机房内的布置原则 (1)进、排风管道和排烟管道应架空敷设在机组两侧靠墙,高度在2.2m以上 的空间内,排烟管道一般布置在机组背面。 (2)机组的安装、检修和搬运通道在平行布置的机房中应安排在机组的操作 面上。在平行布置的机房中,气缸为直立单列式机组,一般安排在柴油机一端,而对于V形的柴油发电机组,一般安排在发电机一端。对于双列平行布置的机房,机组的安装、检修和搬运通道应安排在两排机组之间。 (3)机房高度应按机组安装和检修时,利用预留吊钩通过手动葫芦起吊活塞、 连杆、曲轴所需要的高度。 (4)电缆、冷却水和燃油管道应分别设置在机组两侧地沟内的支架上,地沟的 净深度一般为0.5~0.8m。 1.2机房的建筑设计要求 (1)机房应具有便于柴油发电机组、控制屏等大件设备运输的出入口、通道 和门孔,便于设备安装和运出修理 (2)在机组纵向中心线的上方应预留2~3个起重吊钩,其高度应能吊出柴油 机的活塞和连杆组件,以便机组的安装和检修。 (3))机房内敷设电缆、冷却水和燃油的管道应具有一定的坡度便于排除积水, 地沟的盖板应采用钢板盖板、钢筋混凝土盖板或经防火处理过的木盖板。 (4)对设置控制室的机房,在控制室和机房的隔墙上应设观察孔。 (5))对于与主建筑设计在一起的机房,应进行隔声和消音处理。 (6)机房地面应采用压光水泥地面,也可采用水磨石或缸砖地面,地面应能防 止油污渗入。 (7)机组的地基与周围的地面之间,以及机组之间应采取一定的减震和隔震 措施,以减小震动造成的损害。带有公共底盘的地基表面应高出地面50~100mm,并采用防油浸措施。地基表面应设置排污沟槽和地漏,以排除地基表面的油污。 1.3固定机组的安装要求

柴油发电机技术标准

柴油发电机组技术标准 目的: 为使开发建设项目施工材料与施工技术标准化、规范化,规范项目部现场施工管理,以及招标采购需要,特制定本技术标准。 正文内容: 一.工程概况 ******** 二、技术要求及工艺质量 1、目的: 为使开发建设项目施工材料与施工技术标准化、规范化,规范项目部现场施工管理,以及招标采购需要,特制定本技术标准。 2、技术标准编制依据 1)GB/T10233-2005---低压成套开关设备和电控设备基本试验; 2)GB/T3797-2005---电气控制设备; 3)GB50171-92---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范; 4)DL/T 596---电力设备预防性试验; 5)Q/JBCK-2005---电力控制及通信智能化成套配电设备技术规范; 6)GB 14048.11-2002---低压开关设备和控制设备; 7)GB 755---旋转电机基本技术要求; 8)DL 427—1991---户内型发电机断路器订货技术条件; 9)GB l105---内燃机台架性能实验方法; 10)GB 1859---内燃机噪声测定方法; 11)GB l2699---工频柴油发电机组额定功率、电压及转速; 12)ZB J91 005---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法; 13)ISO8528---往复式内燃交流发电机组; 14)GB2820---工频柴油发电机通用技术条件; 15)GB/T2820-1999---往复式内燃机驱动的交流发电机组; 16)GB/T4712-1996---自动化柴油发电机分级要求; 17)GB/T12786-1991---自动化柴油发电机组通用技术条件; 18)GB/T3614-1994---柴油发电机安装要求; 除本技术要求提及的内容外,均符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。本技术标准中所有设备、备品备件,除本规范书中规定的技术参数和要求及所列标准外,其余均应遵照最新版本的国标(GB)、部

船舶柴油发电机组

船舶电站调试程序与步骤 一、发电机(配电板)调试前的准备工作 1、为了保证在发电机主配电板调试期间,配电板上用户继续供电,将发电机上的汇流排与配电屏上的汇流排拆开,把妨碍主开关工作的连锁电路暂时中断。如果船上其他负载不需要供电,这项工作可免,440V绝缘表最好把保险丝拿掉或关断。并对照图纸检查配电板接线是否正确。 2、安排好发电机的负荷设备,(通常用水电阻和电抗器分别做纯电阻和感性负载)并使其工作正常。并用临时电缆将负荷设备与发电机屏上的汇流排连接起来。 3、为了调试方便在发电机与汇流排之间接进一只三相隔离开关和一只电压表。(小型配电板可以这样) 4、检查发电机调压器部分的冷态绝缘电阻,都应在2M?以上。现在还有一个配电板清洁。 二、调试程序与步骤 发电机组、主配电板的一般程序为: 1、首先进行电站安全系统的调试(电站安装完毕进行调试之前,首先应对安全系统进行调试,以确保调试过程的安全,一般包括:超速保护,滑油低压,冷却水高温和低压等停车和报警,配电板上或其他处所的紧急停车装置是否可靠。以上这些试验多由轮机人员负责调节电气人员配合,完全有了保证之后,可着手进行电气设备试验。一般只有才发电机安全系统和开关保护提交给船东船检以后,才可以保验别的项目。) 2其次让发电机可靠起励、核对各绕组的极性,进行静态电压调整率预调。 3、配合轮机进行调速器调整。 4、再次调整静态电压调整率并使之符合要求。(±2.5%) 5、动负荷实验。 6、单机提交。 7、各种保护装置调整并提交。 8、并联运行实验并提交 具体调试步骤: 1、建立电压。 2、建压后的辅助调整工作。 建压后,在运行前必须做好以下几项调整工作: 1、相序检查,建压后首先应当检查相序是否正确,可用相序表或相序指示器核对。

柴油发电机运行检查规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 柴油发电机运行检查规程(新版)

柴油发电机运行检查规程(新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、对发电机组进行全面目检,察看发动机燃料系统冷却系统和润滑油密封是否完好,有无泄漏迹象; 2、检查发电机冷却空气,通风是否正常; 3、检查发电机组和控制箱是否有灰尘和油污,时间为半月检查,开启一次发电机运行试验,时间5分钟; 4、检查燃料液位,保证油池阀门在开通位置; 5、检查发动机冷却剂液位; 6、保证散热口气流不被堵塞; 7、检查发电机和风机的皮带的松紧程度; 8、检查发动机润滑油油门; 9、检查所有的软接头是否装接良好; 10、检查蓄电池端子是否有腐蚀,并定期测试蓄电池电压值、电流等值情况; 11、双回路停电后开启发电机,听是否有不正常的噪声和振动声,

观察控制盘上的电压频率等指示是否正常,确认正常后方可将此电源通过应急段送出。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

相关文档
相关文档 最新文档