文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用电施工方案(附计算试)..

施工临时用电施工方案(附计算试)..

施工临时用电施工方案(附计算试)..
施工临时用电施工方案(附计算试)..

xxxxxx项目临时用电

编制人: 职务(职称):

审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人

xxx建设工程有限公司

二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录

一、临时用电工程概况

二、编制依据

三、编制说明

四、主要用电设备表及负荷计算

五、安全用电技术措施

六、施工现场预防发生电气火灾的措施

七、临时用电管理制度

八、临时用电施工技术交底

九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案

十、应急救援预案

十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况:

本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。xxxxxxxxxxxx项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。

二、编制依据

(1)施工用电设备表

(2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

(3)《建筑安全检查标准》JGJ59-2011

(4)《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014

(5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计

(6)成都市建设工程安全文明施工手册

(7)《建筑施工手册》

三、编制说明:

1、施工现场用电采用三相五线制,TN—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制TN—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。

2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。

3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用YJLV铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,

然后在上面覆盖红砖做保护层。二级配电室后电缆在不受机械损伤处采用穿UPVC保护管沿建筑区域内临设围墙边沿敷设且距建筑物边沿大于2米,过道路处穿镀锌钢管埋地保护(埋深0.7米)。

4、施工现场设置二三级配电箱底距地1.3米,所有配电箱均为铁制(橙黄色),防雨、防尘,并有门上锁。为便于管理和使用,所有配电箱均应分类编号,做好记录。二级配电箱设在用电设备或负荷相对集中地区并用型钢栏杆打围,所有配电箱均在箱体的下底面进、出线,进出线加护套分路成束,并用PVC管做防水弯。

7、施工时首先布置二级配电箱DXxx及相应的设备专用开关箱。施工至±00时,再布置楼层配电箱,楼层分配电箱随主体进度布置。

8、塔吊安装防雷装置,防雷引下线利用设备的金属结构体连接下部与—40×4镀锌扁钢接地体与建筑物基础接地体焊接串通。施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻、保护零线作重复接地值不大于4Ω。

9、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

四、主要用电设备表及负荷计算:

1、施工机具设备及用总电负荷计算

施工现场机具设备一览表

用总电负荷计算:

现场用电距距总配电房约210m,输出到达工程电压380V、计算不考虑电压降,系统总容量为:

施工现场用电总量∑P=282.2+240+35+26=583.2KW

S=1.05(K1×∑P/COSφ) =1.05(0.75×583.2/0.75)=612.36KVA 注:S—施工现场供电所需的总容量(KVA)

∑P—施工现场用电额定功率之和(KW)

1.05—容量损失系数

K1—用电同时需要系数

COSφ—用电平均功率因数(取0.75)

总配电变压房630 KVA>S,满足该项目工程用电要求。

总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线选择:

A U P I 线

45.118175

.038032.583100031000=??=

=

使用铝芯电线S=[I.K 1/4]=221.52mm 2, 选用YJLV (4×240+1×120)电缆线。 2、负荷计算及导线截面选择:

1)AL1:1#、2#塔吊分项线路用总电负荷计算 按导线的允许电流选择:

)(A U P I 线58.20275

.038031025.45100031000=?+??==

查表选用电源至分项箱AL1至二级配电箱采用截面为(4×95+1×50)铝芯电缆线 。

(1)DX1二级箱至1#、2#塔吊三级箱导线选择

A COS U P I 线17.9275

.038035.45100031000=??=

=

?

查表选用YJLV (4×50+1×25)铝芯电缆线 (3)XM1二级箱至2#塔吊三级箱导线选择 A C O S U P I 线17.9275

.038035.45100031000=??=

=

?

查表选用YJLV (4×50+1×25)铝芯电缆线

2)、AL2路:钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机、砂浆拌合机、闪光对焊机、砼输送地泵、室内外照明

该路用总电负荷计算

∑P1+∑P2

P=1.05(K 1 ------------- + K 3 ∑P3 ) cos φ

0.7×(282.2-91.2)+0.7×240

=1.05×{ --------------------------- +0.7×25} 0.75 =418.86(KW )

总箱至分箱XM2二级配电箱导线选择

A COS U P I 线53.87875

.0380386

.418100031000=??=

=

?

查表选用YJLV -(4×150+1×70)铝芯电线,采用穿管PVC 埋地敷线。

L1线路至钢筋加工房分配电二级箱DXM3

A COS U K P I 线2.20475

.038037

.01441000311000=???=

?=

?

查表选用YJLV (4×95+1×50)铝芯电缆线 L2线路至西木加工房分配电二级箱DXM4

圆盘锯3、手提圆盘锯0.75、砼平板振动电机2.5、干拌砂浆拌合机5、高压水泵3.5,现场照明用电10

P=K1(3+0.75+2.5+5+3.5+10) =24.75kw

A COS U P I 线14.5075

.0380375.24100031000=??=

=

?

查表选用YJLV (4×35+1×16)电缆线。 (1) 砼输送地泵; A COS U P I 线8.14175

.0380370

100031000=??==

?

查表选用VV (4×50+1×35)电缆线。 (2) 钢筋弯曲机导线选择:

A COS U P I 线14.1175

.038035.5100031000=??=

=

?

查表选用VV (3×4+2×2.5)电缆线。 (3)钢筋调直机导线选择:

A COS U P I 线05.475

.038032100031000=??=

=

?

查表选用VV (3×4+2×2.5)电缆线。

(4)钢筋切断机、钢筋滚轧直螺纹成型机导线选择:

A COS U P I 线1.875

.038034100031000=??=

=

?

查表选用VV (3×4+2×2.5)电缆线。 (5)闪光对焊机导线选择:按额定功率100kw 计算

K x =0.50 P n =100

将Jc=50% 换算到 100%时的额定容量 Pe=Pn √0.5 =100×√0.5 =70.71KW P js = K x ×Pe=0.5×70.71=35.36KW

A COS U Pjs I 线63.7175

.0380336.35100031000=??=

=

?

查表选用(4×10+1×6)电缆线。 (6)干拌砂浆搅拌机导线选择:

A COS U P I 线13.1075

.038035

100031000=??==

?

查表选用VV (3×4+2×2.5)电缆线 (7)竖焊机导线选择:

K x =0.5 Pn=45kw

将Jc=50% 换算到 100%时的额定容量 Pe=Pn √0.5 =45×√0.5 =31.82KW P js = K x ×Pe=0.5×31.82=15.91KW

A COS U Pjs I 线23.3275

.0380391.151********=??=

=

?

查表选用(3×6)铜芯电缆线。

(8)、室外照明(10 KW )设置二个三级配电箱(除其中1#、2#塔各5kw )

A COS U P I 线26.2075

.0380310100031000=??=

=

?

查表选用VV (3×2.5)电缆线。

3)、楼层配电:每幢在2、4、6层设置二级箱设置,施工层设置流动三级配电箱。

线路用总电负荷计算(手提圆盘锯0.75二台、砼平板振动电机2.5、插入式振捣器1.1、照明及其它机械5)

∑P1

P=1.05( K 1 ------ + K 2 ∑P2 ) cos φ

0.7(0.75×2+2.5+1.1)

=1.05×{---------------------- +0.7×5} 0.75 =9.75(KW )

查表选用VV (4×4+1×2.5)电缆线。 4)、办公区用电配置线路L4:

A U K P I 线32.1198

.0220)

675.020(1000cos 11000=?+??=

?=

?

查表选用YJLV (3×35)电缆线。 五、安全用电技术措施:

1、施工现场临时用电建立安全技术档案,内容包括: ① 临时用电施工组织设计的全部资料; ② 修改临时用电施工组织设计的资料; ③ 技术交底资料;

④ 临时用电工程检查验收表;

⑤ 电气设备的试、检验凭单和调试记录; ⑥ 接地电阻测定记录表; ⑦ 定期检(复)查记录; ⑧ 电工维修工作日检记录。

2、 安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,其中,

《电工维修工作记录》可由电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。

3、施工现场每月进行一次定期临时用电工程检查和复查。

4、检查工作按分部、分项工程进行,对不安全因素,及时处理,并履行复查验收手续。

5、安装、维修和拆除临时用电工程,由电工完成,电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

6、各用电人员均掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

7、使用设备前按规定穿戴好和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。

8、停用的设备拉闸断电,锁好开关箱。

9、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

10、施工现场各配电箱内分别设置工作零线与保护零线接线端子板,引出回路的工作零线与保护零线通过接线端子板连接。保护零线单独敷设,截面不小于工作零线的截面。重复接地线与保护零线相连接。

11、配电箱内的电器首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在电箱箱体内,金属板与配电箱、箱体,用不小于2.5mm2的绝缘多股铜线作电气连接。

12、对于产生振动的设备,其保护零线的连接点不少于两处。

13、外单位临时用电必须服从项目制定的用电规章制度,否则项目有权停电,严重违反者可取消其用电,并处以罚款。

14、配电箱内接零保护点必须牢固,严禁搭、挂、勾接。

15、配电箱内严格按照“一机一闸一漏电”原则设置,严禁多机一闸。开关箱中装设漏电保护器,漏电保护器额定漏电动作电流为30mA, 额定漏电动作时间小于0.1S。

16、现场电焊机不得使用铝芯导线做电源线,电焊机必须防雨,前后防护罩必须完好无缺,下雨天要停止露天作业,中途停电或暂时离开现场时要拉下电闸,工作结束后,要先切断电源,清理好工作现场,确认无火种后才能离开现场。

17、当班电工必须做好安全记录,交接班必须签字,并记录好各处用电

情况及设备使用操作情况。

六、施工现场预防发生电气火灾的措施

1、按施工组织设计,正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

2、电气操作人员要认真执行规定,正确连接导线,要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固,多股导线要用端子或刷锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

3、现场宿舍每间设置限制负荷控制器。施工现场严禁使用电炉子,使工作灯时,与易燃物间距要大于30cm,;室内不准使用功率超过100W灯泡,严禁使用床头灯。

4、施焊时周围不能有易燃物,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

5、施工电梯、塔吊龙门架等高大设备做好防雷接地。

6、存放易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线设置、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

7、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物。在总配电箱隔离开关的电源处引出消防电源,至消防水泵控制箱。

8、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭火灾应注意以下事项:

(1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火灾离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

(2)当电源线因其它原因不能及时切断,需一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体各部位与带电体应保持一定充分的距离,必须穿戴绝缘用品。

(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂进行补救。

七、临时用电管理制度

7.1临时用电管理岗位责任制

施工现场应建立临时用电负责人、电工、用电人员的分级岗位责任制。临时用电负责人负责临时用电施工组织设计编制、申报;负责与作业队签订临时用电安全管理协议;负责制定防触电预案及电气火灾预案;负责对施工现场临时用电工程各项设施的使用是否符合规范进行指导和监督;负责对电工进行应知应会知识考核;对施工现场作业人员进行安全用电知识教育;对电工作业中的分项工程进行安全技术交底;定期对现场用电情况进行检查评估,提出整改意见并按时进行复查。电工负责日常现场临时用电的维修、巡检、检测和值班记录,并做好记录;负责维修保养现场电气设备、设施;做好用电人员在特殊场所作业的监护工作。用电人员使用设备前必须按规定穿戴配备好相应的劳动保护用品;负责完工后停用的设备拉闸断电,锁好开关箱;负责保护所用设备的负载线、地(零)线和开关箱,发现问题及时报告。

7.2电工人员、电气材料登记制度

施工现场用电工人员应建立登记表,包含姓名、年龄、文化程度、取证时间、发证机关、操作证号、进场时间等内容。施工现场的电气、导线材料应建立登记表,包含器材名称、规格型号、生产厂家、生产日期、检验状态、进场日期等内容,并收集电气材料合格证明文件。

电工作业人员一览表

施工用电电气材料质量证明文件汇总表

7.3电工维修、巡检制度

施工现场维修、巡检由临电管理人员、值班电工完成。

每天负责对现场配电箱内开关、箱内配线、配电箱标识及箱内漏电保护器进行维修、巡检,并填写电工巡视(维修)工作记录表;巡视现场电缆明敷设区域的防砸措施、电缆有无过载发热现象;对施工现场电气设备的接地线、绝缘电阻进行检查;检查电焊机是否有二次侧防触电保护器;夏季检查箱变内温度是否增高,检查电缆及开关有无超负荷现象。

八、临时用电施工技术交底

1、临时用电工程施工前,有关人员需熟悉临时用电施工组织设计的内容,发现问题及时提出,以便修正。同时熟悉、掌握有关规范、工艺要求。

2、用于临时用电工程的所有设备、材料均采用优质产品,不得使用伪劣产品。

3、配电箱订货时应以临时用电系统图及有关要求执行,不得随意更改配电箱及箱内元件的型号、规格。所有配电箱均为铁制,防雨、防尘,并有门上锁,下底面开孔进出线。箱内元件间及与箱体间应有足够安全间距。配电箱到货后应对照系统图及有关要求认真检查、核对,有问题时及时提出、修正。

4、施工时根据临时用电平面图及现场实际情况确定配电箱具体安装位置,根据临时用电施工组织设计的导线型号、规格、敷设方式,按照有关规范和工艺要求组织施工。

5、所有配电箱均为下面进出线,接线时2.5mm2及以下弯圈压接,6 mm2以上的多股导线烫锡并加接线耳。所有配电箱均标明其名称、用途,并作出电路标记。所有配电箱体外表颜色均为黄色,配电箱门外面标明该配电箱名称、编号、责任人,所有配电箱支架均为天蓝色,固定式总分配电箱围护栏施工见附后图所示。

6、配电箱安装完毕送电时,应认真检查线路及配电箱,所有待送电的配电箱内开关均应断开,且有人监护,检查无误后方可送电。送电顺序为:配电室总箱---固定式总分配电箱---分配电箱---开关箱。送电时先试投三次,无误后方可正式送电。

7、由固定式总分配电箱引至楼层分配电箱的线路在水平部分采用沿楼层顶板架空敷设,竖直敷设利用建筑结构电缆竖井,角钢支架固定,电缆扎带绑扎。电缆架空敷设时,用角钢支架及绝缘子固定,电缆扎带绑扎。楼层分配电箱设在核心筒内便于操作的地方。

8、地下室照明采用12V安全电压,变压器为双绕组,严禁用自藕式变压器。变压器的一次侧长度不大于3米,且无接头。室外照明灯具采用水银灯,

安装高度不低于3米,室内照明灯具采用荧光灯,安装高度不低于2.4米,所有照明灯具、开关、插座,均应正确接线。

八、配电室操作规程

1、闲杂人员不得随意进入配电室。

2、配电室内禁止烟火,电工人员必须熟悉消防器材的使用与维护,配电室内设干粉灭火器和沙箱,遇到有损坏时应及时更换。

3、配电室内总配电箱应按设计注明用途、回路编号,防止误操作。

4、配电室内必须防水防潮,保持干燥,通风良好,严禁在配电室内堆放杂物。

5、电工必须持证上岗,安装、维修和拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

6、电工人员必须熟悉临时用电施工组织设计的内容,对线路走向、回路分配必须明白,并熟悉有关规范、工艺要求。

7、配电室内电工维修时,必须先切断电源,并有二人进行,一人操作,一人在旁边监护。操作人员必须按规定穿戴好和配备好相应的劳动防护用品,使用电工绝缘工具。

8、任何人不得随意更改总配电箱原配电装置,不得随意在配电室内搭接电源。

9、配电箱送电时,应认真检查线路及配电箱,检查无误后方可送电。送电顺序为:配电室总箱---固定式总分配电箱---分配电箱---开关箱。送电时先试投三次,无误后方可正式送电。停电操作顺序相反。

10、施工用电必须遵守“一机、一闸、一漏电、一箱”的原则。

11、当班电工必须做好维修工作及安全记录,交接班必须签字,并记录好各处用电情况及设备使用操作情况。

12、必须定期停电检查、维护,并悬挂停电检查牌,防止误操作。检查工作按分部、分项工程进行,对不安全因素,及时处理,并履行复查验收手续。

九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案

(一)定期和不定期安全检查,检查中对项目临时用电管理情况、临时

用电安全技术档案、施工现场临时用电设备设施全面检查。检查要点如下:

A、对施工现场临时用电设备设施检查的内容应包括:

(1) 施工区。生活区架设配电线路是否符合标准;是否按规范标准装设

照明设备。

(2) 施工现场安装的低压照明灯具和变压器是否符合标准。

(3) 施工现场内外的高压线路和高压变压器是否搭设安全防护。

(4) 施工区是否实行三级配电二级保护,配电箱、开关箱安装是否牢固,

位置是否合理,安装高度是否符合规范要求。

(5) 施工现场的用电设备必须采用“一机、一闸、一漏、一箱”。

(6) 配电箱、开关箱内部设置是否符合规范,选型是否合理,器件是否

表明用途。

(7) 配电箱、开关箱内是否存在无带电体明露及一闸多用。

(8) 配电箱箱体应牢固、防雨,有编号,箱内无杂物、整洁,停用电后

断电加锁。

(9) 配电系统是否按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统。

(10) 电力施工机具接零线或接地是否可靠。

(11) 现场的高大脚手架。塔吊。施工电梯等设施是否按标准装设避雷装

置。

(12) 配电箱、开关箱内漏电保护装置是否灵敏有效。

(13) 电工作业时是否穿戴齐全防护用品,检修时应断电,挂警示牌。

(14) 施工机具电源入线压接牢固,无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象。

(15) 手持电动工具绝缘良好,电源线无接头、损坏。

(16) 电焊机安装、使用应符合规范要求。

B、对临时用电安全技术档案检查的内容应包括:

(1) 总包单位与分包单位订立的临时用电管理协议

(2) 临时用电施工组织设计及变更资料、审批手续

(3) 临时用电施工现场安全、技术交底(包括总体意图、具体技术要求、安全用电技术措施、电气防火措施和施工安全注意事项等文字资料,并应由接受交底人签字。)

(4) 临时用电验收记录

(5) 电气设备测试、调试记录

(6) 接地及防雷接地电阻、绝缘电阻测试记录(接地电阻测试:1次/季度;绝缘电阻测试:1次/月)

(7) 临电器材产品认证、出厂合格证

(8) 临时用电检查评分记录(填写检查评分记录表)

(9) 电气职工应知会考核记录(考试卷内容、名单、成绩)

(10) 临时用电值班记录

(11) 临时用电维修记录(包括时间、地点、设备、维修内容、技术措施、处理结果等。对于事故维修还要作出分析提出改进意见。)

(12) 漏电保护器检测记录(漏电保护器的测试:2次/月)

(13) 安全用电防火措施

(14) 安全用电技术措施

(15) 施工日志

(16) 电工特种作业操作证复印件(目录、名单)

(17) 临时用电施工现场月检、自检以及隐患整改记录表

C、对施工现场临时用电安全技术管理体系建设情况检查的内容应包括:

(1) 电气安全管理机构设置及电气专业人员配备情况

(2) 临时用电管理制度和管理人员职责是否健全

(3) 电气触电事故和电气火灾应急预案是否完善可行。

(二)施工用电安全技术档案

A、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,包括以下内容:

(1)与各分包单位订立的临时用电管理协议

(2)临时用电施工组织设计及变更资料、审核审批表

(3)临时用电施工现场安全、技术交底

(4)临时用电工程验收记录

(5)电气设备试运转、检验凭单和调试记录

(6)防雷接地电阻、绝缘电阻测试和漏电保护器漏电动作参数测试记录(接地:1 次/季度,绝缘:1次/月,漏电灵敏度1次/周)

(7)临时用电器材产品“CCC”认证、出厂检测报告及合格证。复印件要求加盖材料供方公章,注明经手人和事件。

(8)施工用电检查评分记录表(至少2次/月)

(9)施工用电定期检查、整改及复查记录(项目月检查,公司季度检查及相关单位不定期检查记录)

(10)施工用电电工值班记录(每天,电工值班人员填写)

(11)施工用电电工安装、巡检、维修及拆除记录(每天,电工代管填写,每周报项目经理审核认可)

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电施工方案

施工现场临时用电施工 方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工现场临时用电施工方案 工程名称:沧州市通翔园住宅小区第四标段 编制人:职务: 审核人: 职称: 批准人:职称: 施工单位:沧州市第二建筑安装工程有限公司 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂:位于沧州市解放西路,上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层,地上十一层,局部十二层。 15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m,建筑物檐高36.5m,室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m,建筑宽度14.4m。 2、本工程在现场南侧较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的南侧,主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在主楼的西南角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为:

∑P 1 P=( K1 ------ + K3∑P3 ) cosφ × =×( ------------ +×98 ) =(KW) 按导线的允许电流选择: 电源至总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工临时用电用水方案

施工临时用电、用水方案 工程概况、特点及环境状况 一、编制依据: 根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现场的安全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据,和JGJ5p-99检查标准。 二、工程概况: 本工程为海棠花园46#楼,是凤台路海棠花园小区内,建筑面积4341平方米,异型框架结构平屋面建筑,独立基础深-2.4至-5.2米,其它标准层层高为2900mm,总高度17.9米,总长65.30m,宽11.94m。 三、总体部属: 海棠花园46#楼工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置: (1)本工程生活区场地统一规划布置,建设单位已在现场的西南角给定接线位 置(位于凤台路上),电源线架空引至总配电箱。该总配电箱的出线由沿围墙,引至我项目部生活区约40m, 我项目部生活区的电源由此架空接续引入。 (2)电气布置:总配电箱----二级分配箱----开关箱 2、现场临时用电按三个回路: 第一回路主要是供钢筋加工、,担负弯曲机、切断机、调直机、备用设备用电。第二回路主要为电渣压力焊、对接焊、电焊机三个设配现场不同时使用计. 算荷载时取最大,对焊机、电焊机不另计算。 第三回路主要供龙门架、搅拌机、原盘踞备用设备。 注:室内外照明从各动力开关箱照明接取,取设配用电的10%。 3、施工现场配电要求

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档
相关文档 最新文档