文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV枢纽变电所电气部分设计

220KV枢纽变电所电气部分设计

220KV枢纽变电所电气部分设计
220KV枢纽变电所电气部分设计

摘要

展望未来,我国能否在本世纪中叶基本实现现代化,相当大的程度上取决于能源。电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着密切的关系,随着经济的发展和现代工业的建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。

变电站作为电能传输与控制的枢纽必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。本设计讨论的是220kV枢纽变电所电气部分设计(一次系统),首先根据原始资料进

行分析,负荷计算选择主变压器,然后在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,导体和电气设备的选择,最后通过主变保护系统的设计。

本次设计只要是一次变电所电气部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、

台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了各种不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。

关键词:变电站; 短路电流; 设备选择

Abstract

Looking ahead, our ability to achieve the middle of this century, modernization, to a large extent depends on energy. The power industry is the basis of the national economy is an important pillar industry, the rise and fall with the State and the people closely related to the well-being, along with economic development and the rapid development of modern industry rise, more and more power supply system design comprehensive, systematic, rapid growth of plant consumption for power quality, technical and economic conditions, reliability of electricity supply are increasing, and therefore also have higher power supply design, better requirements.

Substation as a hub for power transmission and control to change the traditional design and control mode, to adapt to the modern power system, modernization of industrial production and the development trend of social life. The design discussion is part of 220KV electrical substation design (a system), First of all, analyze the original data and choose the main transformer, based on it , design the main wiring and Short Circuit Calculation, at last choose equipment, then mine and the protection of earth and distribution device.

The design is based on summarizing our country’s substation design and operation. It takes the selections of devices which this substation needed such as the type of electric bus, the type of the power distribution.

Keywords: substation ; short-circuit ; equipment selection

1 绪论

1.1设计背景

电是能量的一种表现形式,电力已成为工农业生产不可缺少的动力,并广泛应用到一切生产部门和日常生活方面。电能有许多优点:首先,它可简便地转变成另一种形式的能量。其次,电能经过高压输电线路,还可输送很长的距离,供给远方用电。另外,许多生产部门用电进行控制,容易实现自动化,提高产品质量和经济效益。电力工业在国民经济中占有十分重要的地位。建国以来,我国的电力工业发展迅速。到目前,我国的总装机容量和发电量均居世界第四位,但是我国目前的电力还不能满足国民经济发展的需要,必须加快发展。许多变电站已装设微机综合自动化系统,有些已实现无人值班,电力系统已实现调度自动化。

电力系统由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电站根据它在系统中的地位,可分成下列几类:

1.枢纽变电站

它位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500的变电所,称为枢纽变电站。全站停电后,将会引起系统解列,甚至出现瘫痪。

2.中间变电站

高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供给当地用电,这样的变电站主要起中间环节的作用。全站停电后,将引起区域电网解列。

3.地区变电站

高压侧电压一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电站,这是一个地区或城市的主要变电站。全站停电后,仅使该地区中断供电。

4.终端变电站

在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压多为110kV,经降压后直接向用户供电的变电站。全站停电后,只是用户受到损失。

1.2 设计意义

电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力是工业的先行。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。

我国具有极其丰富的能源。这些优越的自然条件为我国电力工业的发展提供了良好的物质基础。但是,旧中国的电力工业落后,无法将其利用。不过,随着改革开放的深入发展,我国电力工业的发展很快。到2000年,我国电力工业已跃升世界第2位,电力工业的发展为我国的国民经济的高速发展做出了巨大的贡献。不仅如此,目前我国的电力工业已开始进入“大电网”、“大机组”、“超高压交、直流输电”等新技术发展的新阶段,一些世界水平的先进的高新技术,已在我国电力系统中得到了相应的应用。

另外,由于我国人口众多,由此在按人口平均用电方面,迄今不仅仍远远落后于一些发达国家,即使在发展中国家中,也只处于中等水平,尚不及全世界平均人口用电量的一半。因而,要实现在21世纪初全面建设小康社会的要求,我国的电力工业必须持续、稳步地大力发展,一方面是要大力加强电源建设,搞好“西电东送”,以确保电力先行,另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开、竞价上网,并建立起符合社会主义市场经济法则的、规范的电力市场。

展望未来,我们坚信,在新世纪中,中国的电力工业必须持续、高速地发展,取得更加辉煌的成就。

1.3 原始资料

(1)为满足工农业负荷增长的需要,新建一座220KV枢纽变电所。

(2)系统用4条150km长的220KV线路向本所供电,系统等值电抗为0.001。

(3)110 KV电压等级:100km架空出线8回,每回平均输送容量20MW。最大负荷 180MW,最小负荷 150MW,最大负荷运行时间Tmax=5500h,cos φ=0.85,一、二类负荷占70%。

(4)10KV电压等级:15km电缆出线10回,每回平均输送容量1.8MW;最大负荷25MW,最小负荷 15MW,最大负荷运行时间Tmax=5000h,cos φ=0.85,一、二类负荷占55%。

2 电气主接线的设计

2.1 电气主接线概述

电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。它是变电站、发电厂电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。

1.电气主接线的指标有三个方面,即可靠性、灵活性、经济性。

⑴安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电安全可靠是电气主接线最基本得要

求。主接线的可靠性不是绝对的,得联系具体实际来确定,如变电站在电力系统中的地位和作用、符合的性质和类别、设备的制造水平以及长期运行的的经验。

⑵灵活性是指电气主接线能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性主要有以下及方面:调度、操作、扩建的方便性。

⑶经济性是在保证可靠性及灵活性为前提的情况下的经济。其主要从以下几方面

考虑:降低一次投资、占地面积以及电能损耗。

2.电气主接线的设计主要包括以下方面:

⑴对原始资料的分析,其主要有以下方面:工程情况、电力系统情况、负荷情况、

环境条件以及设备供货情况

⑵主接线方案的拟定及选择

⑶短路电流计算和主要电气设备选择

⑷绘制电气主接线图

⑸编制工程预算

2.2主接线的基本形式

电气主接线的方式住要有以下几种:单母及单母分段接线、母及双母分段接线、带旁路的单母和双母接线、一台半及四分之三台断路器接线、变压器母线组接线、单元接线以及桥形接线。

1.单母

⑴单母接线,其主要优点是:接线简单、操作方便、设备少、经济性好、易于扩

建。缺点则是:可靠性差(母线或母线隔离开关检修或故障是所有回路都得停止运行)、

调度不方便(电源只能并列运行不能分裂运行,并且线路侧发生短路是有较大的短路电流)。

一般适用于6~10kV配电装置不超过5回;35~63kV配电装置出线回路不超过3

回;110~220kV配电装置出线回路不超过两回。

⑵单母分段接线,与单母接线相比其供电更可靠灵活,对于重要的用户可从不同

段引出两回馈线。但其要比单母接线要多一台或多台断路器及隔离开关的投资。

这种接线方式一般用于:小容量发电厂的发电机电压配电装置,每段母线上所接

发电容量为12MW左右出线不超过5回;变电站有两台主变是的6~10kV配电装置;35~63kV配电装置出线4~8回;110~220kV配电装置出线3~4回。

2.双母

⑴双母接线,其主要优点:供电方便,调度灵活,扩建方便,便于实验。缺点:

增加一条母线及每条回路的母线隔离开关的投资;检修会故障时隔离开关的倒闸操作比较繁琐容易误操作。广泛用于进线回路数较多、容量较大、出线带电抗器的6~10kV配电装置;35~60kV配电装置出线超过8回,或连接电源较大、负荷较大时;110kV配电装置出线数为6回以上是;220kV配电装置出线数为4回以上时。

⑵双母分段接线,与双母接线方式相比其增加了供电的可靠性,但同时增加了两

台断路器的投资。一般使用双母分段的原则:当出线回路数为10~14回时在一组母线上分段;当出线回路数多于等于15时在两组母线上分段;在双母分段接线中均装设两台母联兼旁路断路器;为了限制220kV母线短路电流或系统解列运行的要求,可使用母线分段。

3.增设旁路母线

增设旁路母线可提高了供电可靠性,特别是在进出线检修时(包括其保护装置的

检修和调试)不中断对用户的供电,但同时会增加母线等投资。他有三种接线方式:①有专用旁路断路器的旁路母线接线②母联断路器兼作旁路断路器的旁路母线接线③用分段断路器兼作旁路断路器的旁路母线接线。

2.3主接线方案选择

2.3.1初定方案

由原始资料可知本变电站有两台三相变压器,各侧电压等级分别为:220、110、

10kV。220kV侧为进线端,有4回线;110kV及10kV侧为负荷侧各自的出线回路数为8回、10回线。为了满足工农业负荷增长的需要,由此拟定以下两种方案作为选择:

负荷增长的需要,由此拟定以下两种方案作为选择:

方案一

方案一220kV侧及110kV侧均采用双母线接线方式,10kV侧则采用单母分段。

图2.1方案一

方案二220kV侧采用双母线接线方式,110kV侧及10kV侧均采用有专用旁路断路器的单母带旁路接线方式。

2.3.2方案的比较

1.220kV侧

由于本变电站所供电地区有大量工农企业的集中地区供电的枢纽站。供电对象为

工农业负荷等重要用户。要求供电可靠高质量。又考虑到随着城市的发展供电需求会不断上升,变电站进线回路要增加所以220kv侧采用双母接线方式是合理的。

2.110kV侧

由于220kV侧最大输入功率为205MW,110kV侧最大负荷为180MW,最小负荷为

150MW。由此可见本变电站的主要负荷在110kV侧,所以110kV的可靠性要求比较高。方案一采用双母接线方式,而方案二采用单母带旁路(有专用旁路断路器),两种方案的造价差不多,可靠性也差不多。但相比之下双母接线方式其扩建较方便一些,而且设备检修时也没有单母带旁路接线方式那么复杂的隔离开关倒闸操作。所以双母接线方式更为适合110kV侧。

3.10kV侧

方案一采用单母分段,方案二则采用单母带旁路母线的接线方式,方案二的投资

略高于方案一,但其可靠性较高。但由于10kV侧虽然有10回出线,但其中有两条是备用回路,且本侧的最小负荷为15MW最大负荷也只有25MW,方案一完全能满足其要求,所以本侧接线方式选择单母分段较为适宜。

方案二

图2.2 方案二

4.具体经济性比较

为确定某一规划设计方案,除了分析设计方案是否在技术上先进,可靠和适用外,

还要分析设计方案在经济上是否合理。只有技术和经济上两个方面都合理的设计方案,才能实施。因此,为实现电力建设项目决策的科学化,减少和避免投资失误,提高经济效益,对各规划设计方案必须进行技术经济分析,作为设计方案选择的主要依据之一。

经济性比较主要是对各种方案的综合投资和年运行量进行综合效益比较,为选择经济上的最优方案提供依据。计算时,可只计算各方案不同部分的投资和年运行费,常用的技术经济分析方法有:最小费用法;净现值法;内部收益率法;抵偿年限法。

⑴.从电气设备的数目及配电装置上进行比较

表2.1 隔离关与断路器数目

方案一方案二

方案

项目

220kV配电装置双母线双母线

110kV配电装置双母线单母线旁路母线

10kV配电装置单母线分段单母线旁路母线

主变台数 2 2

220kV 7 7

断路器的

数目

110kV 11 11

10kV 13 13

隔离开关

220kV 20 20

的数目

110kV 32 30

10kV 26 36

⑵.计算综合投资Z

Z=(1+a/100) (元) (2.1)

式中: —为主体设备的综合投资,包括变压器﹑高压断路器﹑高压隔离开关及配电装置等设备的中和投资;

a—为不明显的附加费用比例系数,一般220取70%,110取90%.

主体设备的综合投资如下

综合考虑两种电气主接线方案的可靠性,灵活性和经济性,结合实际情况,确定第一种方案为设计的最终采用方案。

表2.2 主变价格

主变容量MVA 每台主变的参考价格(万元/台) 变压器的投资(万元) 方案一820 2×820=1640

方案二820 2×820=1640

表2.3 220kV侧断路器投资

每台断路器的参数价格

(万元/台) 方案一断路器投资

(万元)

方案二断路器的投资

(万元)

105 7×105=735 7×105=735 表2.4 220kV侧隔离开关投资

每台隔离开关的参数价格(万元/

台) 方案一隔离开关投资

(万元)

方案二隔离开关的投资

(万元)

5.5 20×5.5=110 20×5.5=110

表2.5 110kV侧断路器投资

每台断路器的参数价格

(万元/台) 方案一断路器投资

(万元)

方案二断路器的投资

(万元)

65 11×65=715 11×65=715

表2.6 110kV侧隔离开关投资

每台隔离开关的参数价格(万元/台) 方案一隔离开关投资

(万元) 方案二隔离开关的投资

(万元)

2.5 32×2.5=80 30×2.5=75

表2.7 10kV侧断路器投资

每台断路器的参数价格

(万元/台) 方案一断路器投资

(万元)

方案二断路器的投资

(万元)

30 13×30=390 13×30=390

表2.8 10kV侧隔离开关投资

每台隔离开关的参数价格(万元/台) 方案一隔离开关投资

(万元)

方案二隔离开关的投资

(万元)

1.7 26×1.7=44.2 36×1.7=61.2

表2.9 两种方案经济性比较

方案一方案二

主体设

备总投资(万元)

2.

3714

2.

44

390

80

715

110

735

1640

=

+

+

+

+

+

+

=

Z

2.

3726

2.

61

390

75

715

110

735

1640

=

+

+

+

+

+

+

=

Z

综合投资(万元)

Z =0Z (1+100a

)=3714.2×(1+

0.7)=6314.1

Z =0Z (1+100a

)=3726.2×(1+0.7)

=6334.5

表2.10 方案比较

项目

可靠性

灵活性

经济性

方案一220kv 侧及110kv 侧均采用双母线接线方式,10kv 侧则

采用单母分段 各侧都达到了可靠性要

1.检修、调试相对灵活;

2.各种电压级接线都便于扩建和发展。

设备相对多,投资较大,但对供电可靠性的优先保障是必要的

方案二220kv 侧采用双母线接线方式,110kv 侧及10kv 侧均采用有专用旁路断路器的单母带旁路接线

方式。

各侧都达到了可靠性要

1.检修、调试比较灵活;

2.各种电压级接线都便于扩建和发展。

相对于方案一经济性

更差。

综上所述,本变电站电气主接线的设计采用方案一。 3 主变压器的选择

3.1 主变压器容量和台数的选择 3.1.1 主变压器容量的选择

变电站主变压器容量的选择一般有以下几个原则:

⑴按变电所建成后5~10年得规划负荷选择,并考虑到远期10~20的负荷发展。对于城郊变电站,主变容量的确定应与城市规划相结合。

⑵根据变电所的负荷性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证一级、二级负荷的供电可靠;对于一般性的变电所应保证一台主变压器停运时其余变压器容量能满足总负荷的70%~80%。

⑶同级电压的单台变压器的容量级别不应太多,应从全网出发,推行系列化、标准化。

⑷本变电所主变压器容量的确定。该变电站三个电压等级,且有大量一、二类负荷,所以应装设两台三相三绕组变压器。110kV 侧最大负荷180MW ,10kV 侧最大负荷25MW 。

因此,总计算负荷为

MW MW S 18.24185

.025

18030=+=

(3.1)

根据主变压器容量的确定原则,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保

全部负荷的70%以上,可以确定单台变压器的额定容量:

NT S ≥0.730S =0.7×241.18=168.8(MW) (3.2)

MW S NT 4.16485.0/%)5525%70180(=?+?≥ (3.3)

经查阅相关资料,选择主变压器容量为240MVA 。 3.1.2 主变压器台数的选择

主变压器台数的选择一般有以下原则:

⑴对于大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台变压器为宜。 ⑵对地区性孤立的一次变电所或大型专用供电所,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。

⑶对于规划只装设两台主变压器的变电所,其变压器应按大于变压器基础容量的1~2级设计,以便负荷发展时更换变压器的容量。 3.2 主变压器型式和结构的选择 3.2.1 相数的选择

主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求运输条件的因素。特别是大型变压器更是要考虑其运输的肯能性。一般相数选择有以下几个原则:

⑴当不受运输条件限制时,330kV 及以下的变电所及发电厂都采用三相变压器。

⑵当发电厂与系统连的电压等级为500kV 时,应在技术经济比较以后再做出决定选用三相变压器还是、两台半容量三相变压器或单相变压器组。

⑶对于500kV 变电所,除需考虑运输条件外,应根据供电负荷及系统情况,分析一台(或一组)变压器故障或停电检修时对系统的影响。尤其是在建设初期,若主变压器是一组当一台单相变压故障,会使整组变压器退出运行,造成全所停电。为此,要经过经济论证,来确定是选用单相还是三相变压器。 3.2.2 绕组数量和联接方式的选择 1.绕组数量的选择

⑴最大容量为125MW 及以下电厂,当有两种升高电压与用户供电与联系时,应采用三绕组变压器,各绕组的通过容量应达到变压器额定容量的15%及以上。由于同容量等级的三绕组变压器要比双绕组变压器要贵40%~50%,运行维修也较为复杂,当台数过多数回造成中压侧短路容量过大。因此要给予限制,一般两种升高电压等级的三绕组变压器不超过两台。 ⑵对于200MW 及以上的机组,考虑到运行的可靠、灵活及经济性问题一般不采用三绕组变压器。 ⑶联络变压器一般应选用三绕组变压器,其低压绕组可接高压厂用启动/备用变压器或无功补偿设备。

⑷在有三种电压等级的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率达均达到该变压器额定容量的15%及以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装无功补偿设备时,主变宜采用三绕组变压器。对于具有直接将高压降为供电低压条件的变电所,为减少重复降压容量可采用双绕组变压器。

综上所述本变电所有三种电压等级,即220kV 、110kV 和10kV ,主变宜采用三绕组变压器。 2.绕组接线方式的选择

变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有丫和△,高、中、低三侧绕组如何结合要根据具体工作来确定。

我国110kV 及以上电压,变压器绕组多采用丫连接;35KV 亦采用丫连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35kV 以下电压,变压器绕组多采用△连接,故10kV 采用△连接。

综上所述,本变电站主变压器220kV/110kV/10kV 侧绕组对应的连接方式为丫/丫/△。 3.3 主变压器的选择结果

由《电力工程电气设备手册:电气一次部分》,选定本变电站主变压器为两台额定容量为240MVA ,可带负荷调压的三绕组变压器。 主变压器的技术参数如下所示: 型号:SFPS7-240000/220; 额定容量(kVA):240000;

额定电压(kV ): 高压:220±2×2.5%;中压:121 ;低压:11; 容量比:100/100/50; 联结组别号:YN/yn0/d11;

空载损耗(kW):187;负载损耗(kW ):800;

短路电压百分值(%): 高-中:12~14;高-低:22~24;中-低:7~9; 空载电流百分值(%):0.42。 4 短路电流计算

4.1 短路电流计算的目的

短路电流计算的主要目的是为了选择断路器等电器设备或对这些设备提出技术要求;评价并确定网络方案,研究限制短路电流措施;为继电保护设计与调试提供依据;分析计算送电线路对通讯设施的影响等。 4.2 各元件标幺值计算

取标准容量:B S =100MVA ,标准电压B U =e 5.01U (e U 为各侧额定电压),主变压器三绕组容量为100/100/50,%)21(-k U =13,

%)32(-k U =8,%)13(-k U =23。

系统电抗计算,枢纽变电站站的功率因素一般很高,超过0.95,这里计算系统电抗功率因素按1估算。

0100661.2220

100001.06

2

*≈?=?

=-S X 取标准容量:

B S =100MVA ,标准电压B U =e 5.01U ,主变压器三绕组容量为

100/100/50,%)21(-k U =13,%)32(-k U =8,

%)13(-k U =23。

系统电抗计算,枢纽变电站站的功率因素一般很高,超过0.95,这里计算系统电抗功率因素按1估算。

0100661.2220

100001.06

2

*≈?=?

=-S X 4.2.1主变压器各绕组电抗标幺值计算

%1k U =21(%)21(-k U +%)13(-k U -%)32(-k U )=21

(13+23-8)=14 %2k U =21(%)21(-k U +%)32(-k U -%)13(-k U )=21

(13+8-23)=-1≈1

%3k U =21(%)13(-k U +%)32(-k U -%)21(-k U )=2

1

(23+8-13)=9

N B k T S S U X 100%1*

1=

=240100100

14??=0.0583

N B k T S S U X 100%2*2=

=240100100

1??=0.0042

N B k T S S U X 100%3*3=

=240

100100

9??=0.0375

4.2.2 220kV 侧电抗标幺值计算

220KV 进线型号为LGJ-120,长度150km ,设线间几何均距为1.5m ,km /347.01Ω=X

标准电压: )

(kV 2302205.015.01e 1

=?==U U B 1. 1号线电抗标幺值:

984.00230100

150347.02211*1=??=?

?=B B U S l X X 2. 2号线电抗标幺值:0948.0230100

150347.0U S l X X 22B B 11*

2

=??=?

?= 3. 3号线电抗标幺值:

0948.0230100

150347.02211*

3=??=?

?=B B U S l X X 4. 4号线电抗标幺值:

0948.0230100

150347.02

211*4=??=?

?=B B U S l X X 4.2.3 110kV 侧电抗标幺值计算

电缆型号为YJLW03-110-400,长度100km ,km /300.02Ω=X 。

标准电压: )

(kV 1151105.015.01e 2=?==U U B

1. 5号线电抗标幺值:

2268.0115100

10030.0222

2*5=??==B B U S l X X 2. 6号线电抗标幺值:

2268.0115100

10030.0222

2*

6=??==B B U S l X X 3. 7号线电抗标幺值:

2268.0115100

10030.0222

2*7=??==B B U S l X X 4. 8号线电抗标幺值:

2268.0115100

10030.0222

2*8=??==B B U S l X X 5. 5号线电抗标幺值:2268.0115100

10030.0U S l X X 22B B 2

2*

9

=??== 6. 6号线电抗标幺值:2268.0115100

10030.0U S l X X 22B B 2

2*

10

=??== 7. 7号线电抗标幺值:2268.0115100

10030.0U S l X X 22B B 2

2*

11

=??== 8. 8号线电抗标幺值:2268.0115

100

10030.0U S l X X 22B B 2

2*

12=??== 4.2.4 10kV 侧电抗标幺值计算

电缆型号为YJLW03-10-400,长度15km ,km /43.03Ω=X 。

标准电压: )

(kV 5.10105.015.01e 3

=?==U U B 1. 13号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*13=??==B B U S l X X 2. 14号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*

14=??==B B U S l X X 3. 15号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*15=??==B B U S l X X 4. 16号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*16=??==B B U S l X X 5. 17号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*17=??==B B U S l X X 6. 18号线电抗标幺值:

8503.55

.10100

1543.0223

3*18=??==B B U S l X X

7. 19号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*19=??==B B U S l X X 8. 20号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*

20=??==B B U S l X X 9. 21号线电抗标幺值:

8503.55.10100

1543.0223

3*21=??==B B U S l X X 10. 22号线电抗标幺值:

8503.55

.10100

1543.0223

3*22=??==B B U S l X X 4.3等效电路图的化简

变电站简化电路图如图4.1所示:

图4.1 变电站简化电路图

1.线路电抗等效

0237

.00237.000984.0//0984.0//0984.0//0984.00//////*4*3*2*1**220=+=+=+=)

()(X X X X X X S

02835

.02268.0//2268.0//2268.0//2268.0//2268.0//2268.0//2268.0//2268.0//////////////*12

*11*10*9*8*7*6*5*110===X X X X X X X X X

2. 作等效电路如图4.2所示

图4.2 等效电路

4.4 短路电流计算

4.4.1 220KV 母线短路时的短路电流计算

图4.3 220kV 母线短路系统等值电路图

基准电流:)(251.0230

3100

311

kA U S I B B B =?==

k1点的总等效电抗标幺值:

2370.02370.001*=+=∑X

短路电流:)(kA 591.10125.00237

.01

111

*1

=?=

=

∑B k I X I

冲击电流:)kA (007.27591.1055.255.21=?=?=k sh I i

短路电流的最大有效值:)kA (992.15591.1051.151.1=?==f sh I I

短路容量:A MV A MV X S S B K .41.4219.0237

.0100

1*

1

===

∑ 4.4.2 110KV 母线短路时的短路电流计算

图4.4 110kV 母线短路系统等效电路图

基准电流:)kA (205.0115

3100

322

=?==

B B B U S I

K2点的总等效电抗标幺值:

055.00021.00292.00237.0*

2=++=∑X

短路电流:)(kA 128.9205.00.055

1

122

*2

=?=

=

∑B k I X I

冲击电流: 276.23128.955.255.22=?=?=k sh I i (kA )

短路电流的最大有效值:)(783.13128.952.151.12KA I I k sh

=?==

短路容量:).(18.1818.055.0100*

2

2

A MV A MV X S S

B K ===

4.4.3 10KV 母线短路时的短路电流计算

图4.5 10kV 母线短路系统电路图

基准电流:)(499.55

.103100

333

kA U S I B B B =?==

K3点的总等效电抗标幺值:

0717.00188.00292.00237.03*=++=∑X

短路电流:)(kA 48.292499.50188

.01

133

*3

=?=

=

∑B k I X I

冲击电流:82.74548.29255.255.23=?=?=k sh I i (kA )

短路电流的最大有效值:)(64.44148.29251.151.13KA I I k sh

=?==

短路容量:).(70.1394.0717

.0100

3*3

A MV A MV X S S

B K ===

∑ 短路电流计算结果表4.1所示。

表4.1 短路计算结果表

短路点 基准电压 (kV) 三相短路电流/kA

短路容量 (MVA)

k I

sh i

sh I

K1 230 10.591 27.007 15.992 4219.41 K2 115 9.128 23.276 13.783 1818.18 K3

10.5

292.480

745.82

441.64

1394.70

5 高压电器的选择

高压电器一般有电抗器、电流电压互感器、熔断器、隔离开关、负荷开关、避雷器等等。他们的合理选择直接关系到其它设备(如变压器、发电机等)及整个电网的安全、可靠、经济运行。所以在进行电器选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥的采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。尽管电力系统中各种电气设备的作用和工作条件并不一样,具体选择方法也不完全相同,但对它们的基本要求却是一致的。电气设备要能可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。 5.1 概述

5.1.1 高压电器选择的一般原则

(1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展; (2)应按当地环境条件校核; (3)应力求技术先进和经济合理; (4)与整个工程的建设标准应协调一致; (5)同类设备应尽量减少品种;

(6)扩建工程应尽量使新老电气设备型号一致;

(7)选用新产品,均应具有可靠的实验数据,并经正式鉴定合格。

并经正式鉴定合格。在特殊情况下,选用未经正式鉴定的产品时应经上级批准。 5.1.2 高压电器选择的技术条件

选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。同时,所选择导线和电气设备应按短路条件下进行动、热稳定校验。各种高压设备的一般技术条件如表5.1所示: 1.长期工作条件 ⑴电压

选取电器允许的最高工作电压max U 不低于最高工作电压g U ,即

g max U U ≥ (5.1)

⑵电流

选用的电器额定电流

k I 不得低于所在回路在各种可能运行方式的持续工作电流g I ,即:

g k I I ≥ (5.2)

表5.1 高压电器技术条件

序号 电器名称

额定电 压(kA ) 额定电 流(A )

额定 容 量 (kVA)

机械荷 载 (N)

额定开断电流(kA)

短路稳定性

绝缘水 平

热稳定

动稳定

1 断路器 √ √ √ √ √ √ √

2 隔离开关 √ √ √ √ √ √

3 组合电器 √ √ √ √ √ √

4 负荷开关 √ √ √ √ √ √

5 熔断器 √ √ √ √ √ √

6 电流互感器 √ √ √ √ √ √

7 电压互感器 √ √ √

8 电抗器 √ √ √ √ √ √

9 消弧线圈 √ √ √ √ √

10 避雷器 √ √ √ √

11 封闭电器 √ √ √ √ √ √ √

12 穿墙套管 √ √ √ √ √ √

13 绝缘子 √ √ √ √

⑶机械负荷

所选电器端子的允许机械负荷应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。 2. 短路稳定条件 ⑴校验的一般原则

电器在选定后应按最大可能通过的电流进行动、热稳定校验。用熔断器保护的电器可不进行热稳定校验;当熔断器有限流作用时,可不验算动稳定;用熔断器保护的电压互感器回路可不验算动、热稳定。 ⑵短路的热稳定条件:k t Q t I ≥2

式中:

k Q ——短路电流在计算时间内产生的热效应(s k 2

?A

t I ——t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(kA ) t ——设备允许通过的热稳定时间(s ) ⑶短路的动稳定条件

sh i i ≥es (5.3)

式中es i ——电气设备允许通过的动稳定电流幅值(kA ) h I s ——短路冲击电流幅值(kA ) 3. 绝缘水平

在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘必须保证必要的可靠性。 4. 环境条件

选择电器考虑到其使用环境是必要的,主要考虑的有以下条件:温度、日照、风速、冰雪、湿度、污秽、海拔、地震等等。 5.2断路器的选择

高压断路器是发电厂和变电站电气主系统的重要开关电器。高压断路器主要功能是:正常运行倒换运行方式,把设备或线路接入电网或推出运行,起着控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路,保证无故障部分正常运行,起着保护作用。高压断路器是开关电器中最为完善的一种设备,其最大特点是能断开电器中负荷电流和短路电流。 5.2.1 断路器选择的一般原则

断路器的选择一般从其种类和形式、额定电压、额定电流、开断电流、动热稳定校验几方面入手。断路器按采用的灭弧介质可分为油路(多油、少油)、压缩空气、

6SF 及真空断路器。关于它们列表5.2:

表5.2 高压断路器校验项目

项目 额定电压 额定电流 开断电流

短路关合电流

热稳定 动稳定

高压断路器

SN N U U ≥ max N I I ≥ k br I I N '≥ sh N i i ≥cl k t Q t I ≥2 sh i i ≥es

其中:N U 、SN U ——分别为断路器和电网的额定电压(kV ) N I ——断路器的额定电流(kA ) max I ——电网的最大负荷电流(kA )

br N I ——额定电压下能保证正常开断的最大的短路电流(kA )

k

I '——短路全电流值(kA ) cl N i

——断路器的额定短路关合电流(kA ) sh i

——短路电流最大冲击值(kA ) 5.2.2 变压器220kV 侧断路器的选择 1.主变断路器的选择与校验 流过断路器的最大持续工作电流 )(kA U S I N 613.60220

3240

05.1305

.1max max =??==

具体选择及校验过程如下: (1)额定电压选择:)(kV U U SN N 220=≥

(2)额定电流选择:)(6136.0max kA I I N

=≥

(3)额定开断电流选择:)(591.10k br kA I I N ='≥

(4)热稳定校验:I t 2

t> Q k

]

)[(6400440222s kA t I t ?=?=

设主保护和后备保护的动作时间为0s 和1.5s ,电弧持续时间取0.06S , 故热稳定时间: k t =1.5+0.05+0.06=1.61S

])[(59.18061.1591.1022

k 2s kA t I Q k ?=?=≈

可知 I t 2

t > k Q ,满足热稳定校验

选择LW1—220/2000,其技术参数如表5.3:

表5.3 LW1—220/2000技术参数表

型号

额定工

作电压(kV)

最高工作电压(kV)

额定电流(A )

额定开断电流(kA )

极限通过电流(峰值)(kA )

4s 热稳定电流(kA )

额定开断时间(s)

固有分闸时间(s)

LW1-220/2000 220 252 2000 31.5 80 40 0.05 0.03

(5)动稳定校验:sh s i i ≥e ,又

)(007.27)(80kA i kA i sh es

=≥=,

所以满足动稳定校验。 具体参数如表5.4:

表5.4 具体参数表

计算数据

LW1—220/2000

SN U 220kV N U 220kV max I

661.3A N I

2000A I ''

10.591kA

Nbr I 31.5 kA sh i 27.007kA cl N i

80 kA sh i 27.007kA

es i 80 kA

k Q

180.5])[2

s kA ?(

t I t 2

6400])[2

s kA ?(

由表可知,所选断路器满足要求。

2.出线断路器的选择与校验

流过断路器的最大持续工作电流:()kA I 2597.1220

32402max

=??

=

由上表可知LW1—220/2000同样满足出线断路器的选择。 其热稳定、动稳定校验计算与主变侧相同。其具体参数如表5.5:

表5.5 具体参数表

计算数据

LW1—220/2000

SN U 220kV N U 220kV max I

1260A N I

2000A I ''

10.591kA

Nbr I 31.5 kA sh i 27.007kA cl N i

80 kA sh i 27.007kA

es i 80 kA

k Q

180.5])[2

s kA ?(

t I t 2

6400])[2

s kA ?(

由表可知,所选断路器满足选择要求。

3. 母联路断路器的选择

由于220KV 母联断路器的最大工作条件与220KV 出线处相同,故选用相同的设备,而且动、热稳定校验亦满足要求。所以选用LW1—220/2000型户外六氟化硫断路器。 5.2.3 110kV 侧断路器的选择 1.主变断路器的选择与校验 流过断路器的最大持续工作电流:

()A I 7.132210110

324005.13max =???

=

具体选择及校验过程如下: (1)额定电压选择:)(110kV U U SN N

=≥

(2)额定电流选择:)(1323max A I I N

=≥

(3)额定开断电流选择:)(128.9kA I I k

Nbr ='≥ (4)热稳定校验:K t Q t I >2

])[(7500350222

s kA t I t

?=?=

灭弧时间取0.06S ,则 热稳定计算时间:S

t K 61.16.0005.05.1=++=

])[(15.13461.1128.9222

k

s kA t I Q eq k

?=?='= 所以,

K t Q t I >2,满足热稳定校验。

选择LW-110Ⅱ/3150,技术数据如表5.6所示:

表5.6技术数据表

型号

额定电压(kV)

额定电流(A ) 额定开断电流

(kA )

极限通过电流峰值(kA )

3s 热稳定电流(kA )

固有分闸时间(S )

LW-110Ⅱ/3150 110 3150 40 125 50 0.05

(5)动稳定校验:sh es i i ≥

kA i kA i sh es

276.23125=≥=

所以满足动稳定校验。 其具体参数如表5.7:

表5.7 具体参数表

计算数据

LW-110Ⅱ/3150

SN U 110kV

N U 110kV

max I 1322.7A N I

3150A

k

I '' 9.128KA

Nbr I 40kA

sh i 23.276kA Ncl i 125 kA

sh i 23.276kA es i

125 kA

k Q

134.15])[2

s kA ?(

t I t 2

7500])[2

s kA ?(

由表可知,所选断路器满足选择要求。

2.出线断路器的选择与校验

流过断路器的最大持续工作电流: ()A I 3.251910110

324023max =???

=

由上表可知LW-110Ⅱ/3150满足出线断路器的选择。 其热稳定、动稳定校验计算与主变侧的相同。 其热稳定、动稳定校验计算与主变侧相同。 其具体参数如下表:

表5.8 具体参数表

计算数据

LW-110Ⅱ/3150

SN U

110kV

N U

110kV

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

220KV变电站电气设计说明书

220KV变电站电气设计说 明书 第1章引言 1.1 国外现状和发展趋势 (1) 数字化变电站技术发展现状和趋势 以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。但2005年国网通信中心组织的IEC61850互操作试验极大推动了IEC61850在数字化变电站中的研究与应用。目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,间隔层与过程层通信的技术在大量运行站积累的基础上正逐渐成熟。 (2) 当前的变电站自动化技术 20世纪末到21世纪初,由于半导体芯片技术、通信技术以及计算机技术飞速发展,变电站自动化技术也已从早期、中期发展到当前的变电站自动化技术阶段。其重要特点是:以分层分布结构取代了传统的集中式;把变电站分为两个层次,即变电站层和间隔层,在设计理念上不是以整个变电站作为所要面对的目标,而是以间隔和元件作为设计依据,在中低压系统采用物理结构和电器特性完全独立,功能上既考虑测控又涉及继电保护这样的测控保护综合单元对应一次系统中的间隔出线,在高压超高压系统,则以独立的测控单元对应高压或超高压系统中的间隔设备;变电站层主单元的硬件以高档32位工业级模件作为核心,配大容量存、闪存以及电子固态盘和嵌入式软件系统;现场总线以及光纤通信的应用为功能上的分布和地理上的分散提供了技术基础;网络尤其是基于TCP/IP的以太网在变电站自动化系统中得到应用;智能电子设备(IED)的大量应用,诸如继电保护装置、自动装置、电源、五防、电子电度表等可视为IED而纳入一个统一的变电站自动化系统中;与继电保护、各种IED、远方调度中心交换数据所使用的规约逐渐与国际接轨。这个时期国代表产品有CSC系列、NSC系列及BSJ系列。 (3) 国外变电站自动化技术 国外变电站自动化技术是从20世纪80年代开始的,以西门子公司为例,该公司第一套全分散式变电站自动化系统LSA678早在1985年就在德国汉诺威正式投入运行,至1993年初,已有300多套系统在德国和欧洲的各种电压等级的变电站运行。在中国,1995年亦投运了该公司的LSA678变电站自动化系统。LSA678的系统结构有两类,一类是全分散式,另一类是集中和分散相结合,两类系统均由6MB测控系统、7S/7U保护系统、8TK开关闭锁系统三部分构成。 (4) 原始变电站自动化系统存在的问题 资料分目前国际上关于变电站自动化系统和通讯网络的国际标准还没有正式公布,国也没有相应的技术标准出台。标准和规的出台远落后于技术的发展,导致变电站自动化系

220kV变电站电气一次部分设计

毕业设计(论文)任务书

220kV变电站设计 摘要 本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器

220kV substation design ABSTRACT The design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main high pressure also had a choice of electrical equipment and computing, such as circuit breakers, isolating switches, voltage transformers, current transformers and so on. In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation. Keywords: substation; main connection; transformer

某变电所电气部分设计

本科生毕业论文(设计) 题目:某变电所电气部分设计 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

I 个字符的中文摘要。 针对本题目,摘要可写成: 变电所是电力系统的重要组成部分。变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。 第二段主要介绍本次论文设计主要的内容、方法以及得到的成果。

某变电所电气部分设计 目录 内容摘要 ...........................................................................................................................I 1 绪论 . (1) 1.1 的发展现状与趋势 (1) 1.2 的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (1) 2 建筑电气设计的主要内容 (2) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (2) 2.2 电气主接线的选择 (2) 2.3 短路电流计算 (2) 2.4 电气设备选择 (2) 2.5 设计 (2) 3 变电所的总体分析及主变选择 (3) 3.1 变电所的总体情况分析 (3) 3.2 主变压器容量的选择 (3) 3.3 主变压器台数的选择 (3) 4 电气主接线设计 (4) 4.1 引言 (4) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (4) 4.3 电气主接线设计说明 (4) 5 短路电流计算 (5) 5.1 短路计算的目的 (5) 5.2 变电所短路短路电流计算 (5) 6 结论 (6) 参考文献 (7) 附录 (8) II

220KV变电所电气部分的初步设计

220KV变电所电气部分的初步设计

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,拟在某区域新建一座220KV变电站。 本设计主要介绍了220kv区域变电站电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kv区域变电站的电气主接线选择,主变压器,站用变压器的选择,母线,断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kv,110kv,10kv线路的选择和短路电流的计算,设计中还对主要高压电气设备进行了选择与计算,如断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器等,此外还进行了防雷保护的设计,电气总平面布置及配电装置的选择,继电保护的设备等,提高了整个变电站的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器;继电保护

目录 1绪论 (1) 1.1选题的目的和意义 (1) 1.2国内外研究现状及发展趋势 (1) 1.3 变电站的设计任务 (1) 2主变压器的选择 (3) 2.1概述 (3) 2.2主变压器台数的确定 (3) 2.3主变压器型式的选择 (3) 2.4主变压器容量的选择 (4) 2.5主变型号选择 (5) 2.6无功补偿 (5) 2.6.1无功补偿的必要性 (5) 2.6.2无功补偿的方式 (6) 3 电气主接线的方案设计 (7) 3.1电气主接线概述 (7) 3.2电气主接线的方案选择 (7) 3.2.1主接线方式介绍 (7) 3.2.2主接线的方案选择 (8) 4 所用电系统设计 (10) 4.1 所用电系统设计的原则和要求 (10) 3.2所用变压器容量、台数选择 (10) 3.3 新建变电所所用电接线 (11) 5 短路电流的计算 (12) 5.1 概述 (12) 5.2短路电流计算的目的和内容 (12) 5.3短路电流的计算 (13) 5.3.1变压器参数的计算 (13) 5.3.2短路电流的计算 (14) 5.3.3回路最大持续工作电流的计算 (16) 6电气设备的选择 (18) 6.1概述 (18) 6.2断路器的选择 (19) 6.3隔离开关的选择 (21) 6.4电流互感器的选择 (23) 6.5电压互感器的选择 (25) 6.6母线的选择 (27) 6.7电力电缆的选择 (29) 6.8限流电抗器的选择 (31) 7继电保护配置 (32) 7.1概述 (32) 7.2主变压器保护 (32) 7.3线路及母线保护 (33)

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

课程设计 课程名称:发电厂电气部分 设计题目:110/35/10kv降压变电所电气部分设计

目录 摘要------------------------------------------------------------------ 2 1.变电所总体分析------------------------------------------------------ 2 1.1变电所规模 ------------------------------------------------------ 2 1.2变电所与电力系统连接情况----------------------------------------- 2 1.3负荷情况 -------------------------------------------------------- 2 1.4最小运行方式 ---------------------------------------------------- 3 1.5环境条件 -------------------------------------------------------- 3 2.主接线的设计原则---------------------------------------------------- 3 2.1运行的可靠 ------------------------------------------------------ 3 2.2具有一定的灵活性 ------------------------------------------------ 3 2.3操作应尽可能简单、方便------------------------------------------- 3 2.4经济上合理 ------------------------------------------------------ 4 3.主接线设计---------------------------------------------------------- 4 3.1 110kv侧 -------------------------------------------------------- 4 3.1.1方案一 ------------------------------------------------------ 4 3.1.2方案二 ------------------------------------------------------ 4 3.2 35kv侧(6回出线)---------------------------------------------- 5 3.3 10kv侧(10回出线)--------------------------------------------- 6 4.主变压器的选择----------------------------------------------------- 6 4.1 相数的确定------------------------------------------------------ 6 4.2绕组数的确定 ---------------------------------------------------- 7 4.3绕组接线组别的确定 ---------------------------------------------- 7 5.主接线图------------------------------------------------------------ 8 参考文献--------------------------------------------------------- 9

110kV变电站电气一次部分初步设计论文

电力高等专科学校 教培中心教学点 毕业论文 专业:电力系统自动化 班级:变检0602 二OO九年四月

容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业毕业设计指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规规程为依据,设计的容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分 110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分 110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

220kV变电站电气设计

摘要 随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的更要求也越来越高。 本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。 关键字:变电站;短路计算;设备选择;防雷保护。

目录 摘要 (1) 引言 (4) 任务书 (5) 第一章主变压器的选择 (6) 1.1主变压器的选择原则 (6) 1.1.1 主变压器容量和台数的选择原则 (6) 1.1.2 主变压器容量的选择 (6) 1.1.3 主变压器型式的选择 (7) 1.1.4 绕组数量和连接形式的选择 (7) 1.2主变压器选择结果 (8) 1.3所用变选择 (8) 第二章电气主接线的设计 (10) 2.1主接线概述 (10) 2.2主接线设计原则 (10) 2.3主接线的选择 (10) 第三章 220KV变电站电气部分短路计算 (14) 3.1变压器的各绕组电抗标幺值计算 (14) 3.210KV侧短路计算 (15) 3.3220KV侧短路计算 (18) 3.4110KV侧短路计算 (20) 第四章导体和电气设备的选择 (22) 4.1断路器和隔离开关的选择 (23) 4.1.1 220KV出线、主变侧 (23) 4.1.2 主变110KV侧 (27) 4.1.3 10KV断路器隔离开关的选择 (29) 4.2电流互感器的选择 (34) 4.2.1 220KV侧电流互感器的选择 (34) 4.2.2 110KV侧的电流互感器的选择 (36) 4.2.3 10KV侧电流互感器的选择 (37) 4.3电压互感器的选择 (38) 4.3.1 220KV侧母线电压互感器的选择 (38) 4.3.2 110KV母线设备PT的选择 (39) 4.3.3 10KV母线设备电压互感器的选择 (39) 4.4导体的选择与校验 (39)

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

220kv变电站电气部分设计

220kv变电站电气部分设计

******毕业生论文 题目:220kV降压变电所电气部分设计 系别电力工程系_ 专业供用电技术 班级 ********** 学号*********** _ 姓名

Keywords: main electrical wiring;transformers;short circuit current;lightning protection。 目录 摘要 (2) ABSTRACT (2) 引言 (6) 第一章电气主接线选择 (7) 第1节概述 (7) 第2节主接线的接线方式选择 (6) 第二章主变压器容量、台数及型式的选择 (9) 第1节概述 (9) 第2节主变压器台数的选择 (9) 第3节主变压器容量的选择 (10) 第4节主变压器型式的选择 (10) 第三章短路电流计算 (12) 第1节概述 (14) 第2节短路计算的目的及假设 (15) 第四章电气设备的选择 (18) 第1节概述 (18)

第2节断路器的选择 (19) 第3节隔离开关的选择 (21) 第4节高压熔断器的选择 (23) 第5节互感器的选择 (23) 第6节母线的选择 (25) 第7节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (27) 第8节限流电抗器的选择 (29) 第五章电气总平面布置及配电装置的选择 (30) 第1节概述 (30) 第2节高压配电装置的选择 (31) 第六章继电保护配置规划 (33) 第1节变电所主变保护的配置 (37) 第2节 220KV、110KV、10KV线路保护部分 (34) 第七章防雷设计规划 (35) 第1节概述 (35) 第2节防雷保护的设计 (36) 第3节主变中性点放电间隙保护 (37) 结论 (38) 致谢 (38) 参考文献 (38)

某220kV变电站电气部分设计

某220kV变电站电气部分设计 摘要 本设计的主要内容是对一座220kV变电站的电气部分进行设计。设计要求采用2回220kV进线,110kV出线7回,10kV出线9回。分三期完成,一期完成220kV进线2回,110kV出线3回,10kV出线3回。具体设计项目包括:主变容量选择、电气主接线方案设计、电气总平面布置、短路电流计算、一次设备的选择及校验、各级电压配电装置的布置、二次回路方案的选择及继电保护的整定所用电设计、防雷接地方案的设计。 本设计中所涉及的主要计算包括:短路计算、一次设备校验计算、继电保护整定计算。 关键词:220kV;变电站;设计;短路计算;校验

Design for the electrical part of a 220kV substation Abstract The main target of this design is the electrical part of a 220kV substation. Design requires that using two 220kV back into line, seven to 110kV line and 9 to 10kV line. The whole project is divided into tree periods while two 220kV back into line, three 110kV line and three 10kV line are planed to be accomplished in the first period. This design includes following parts: selection of the capacity of the main transfer, main connection, plane arrangement, short circuit calculation, first side facility selection and verification, plane arrangement for each voltage part, rely protection design, substation-used electricity design, lightning protection design. The main calculation mentioned in this design including: short circuit calculation, verification calculation for first part facility, rely protection calculation. Keyword: 220kV;Substation;Design;Short circuit calculation;verification

500KV变电站电气部分设计

摘要 本论文主要阐述了500KV变电站电气部分的设计。随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的要求也越来越高。变电站作为电能传输与控制的枢纽必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。本设计为500kV超高压变电站,为枢纽变电所。500kV变电所控制系统的特点是可靠性要求更高、被控制的对象多、控制对象的距离远、控制电缆用量大,要求自动化水平高和抗干扰问题突出。本设计讨论的是500KV变电站电气部分的设计。其中包括负荷计算、无功补偿、变电所位置的选择及变压器的选择、主接线设计、短路计算及电气设备的选择与校验、继电保护设计,还包括防雷设计等。 关键词变电站超高压 500kV

This paper expatiate on the part of 500kV electrical substation design. With the development of science and technology in China, particularly computing technology has advanced, the power system demands on substation more traditional design and control mode, to adapt to the modern power system, modernization of industrial production and the development trend of social life. The transformer substation that is designed this time is the key position transformer substation of 500kV. It is the hub of Substation.500 kV substation control system is characterized by higher reliability requirements, the object of control, and control of the object distance and the amount of control cable, and require a high level of automation and anti-jamming problems.The design is refer to the part of 500kV electrical substation design. Whole book primarily contain,calculation of power load,reactive power expiation,location of electric station and choice transformer and design the main wiring and short-circuit calculation and choice and test of electric equipments and the design of protective relays and the design of preventing thunder, etc. KEY WORD Substation EHV 500kV

220kv变电站计算书

220k v变电站计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

第一章220KV 变电站电气主接线设计 第节原始资料 变电所规模及其性质: 电压等级220/110/35 kv 线路回数220kv 本期2回交联电缆(发展1回) 110kv 本期4回电缆回路(发展2回) 35kv 30回电缆线路,一次配置齐全 本站为大型城市变电站 2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV) 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 远期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 3.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 4.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 5.环境条件:当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。 第节主接线设计 本变电站为大型城市终端站。220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。220kv 和110kv采用SF6断路器。 220kv 采取双母接线,不加旁路。 110kv 采取双母接线,不加旁路。 35kv 出线30回,采用双母分段。 低压侧采用分列运行,以限制短路电流。

第节电气主接线图

第二章主变压器选择和负荷率计算 第节原始资料 1.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 2.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 3.由本期负荷确定主变压器容量。功率因数COSφ= 第节主变压器选择 容量选择 (1)按近期最大负荷选: 110 kv侧:160 MW 35 kv侧:170 MW 按最优负荷率选主变压器容量 每台主变压器负荷 110 kv侧:80 MW 35 kv侧:85 MW 按最优负荷率选主变压器容量。 S N=P L/×η)=(80+85)/×= MVA 或S N==(160+170)/= MVA 选S N=240MVA,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器 负荷率计算 由负荷率计算公式: η=S/S B 110kv最大,最小负荷率: η=80/×120)=% η=65/×120)=% 35kv最大,最小负荷率

220KV变电站电气部分设计(初设)

毕业设计任务书 一、设计题目 220KV变电站电气部分设计(初设) 二、毕业设计(论文)的主要内容及基本要求 1.主接线设计:分析原始材料,根据任务书的要求拟出各级电压母线接线方式,选 择变压器型式及连接方式,通过技术经济比较选择主接线最优方案; 2.短路电流计算,根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流 并列表示出短路电流计算结果。 3.主要电气设备选择 4.电气设备配置 5.进行继电保护的规划设计,进行防雷保护的设计,220KV高压配电装置设计。 三、设计内容 1.电气主接线设计(包括电气设备选择); 2.主变压器容量、台数、型式选择; 3.计算短路电流; 4.户内、外配电装置的配置和选择; 5.无功补偿设计; 6.防雷和接地设计。 四、设计成果 1.初步设计说明书一份; 2.短路电流、设备选择计算说明书一份; 3.电气主接线图纸一张 4.变电所总布置及户内、外设备布置图(包括断面图); 5.户内配电装置接线图; 6.变电所接地装置平面布置图 7.避雷针保护范围图

8.电气一次主要材料表 五指定查阅的主要参考文献 (1)戈东方电气工程设计手册电气二次部分北京中国电力出版社 2005 (2)曹绳敏电力系统课程设计和毕业设计参考资料东南大学出版社 2004 (3)陈生贵电力系统继电保护重庆重庆大学出版社 2003 (4)熊信银发电厂电气部分(第三版)北京中国电力出版社 2004 (5)孟祥萍电力系统分析北京高等教育出版社 2004 六、毕业论文规范 (一)撰写内容、格式 1、论文数字 论文正文不少于5000字。 2、前置部分 前置部分包括封面、扉页、摘要、关键词、目录。 封面包括论文题目、作者姓名、指导教师姓名、职称、专业名称等。论文题目要恰当、准确地反映本论文的研究内容。 摘要是论文内容的简述,还应包括本论文的创造性成果及其理论和实际意义。摘要、关键词应有中英(日、俄)文两种文字。 3、主体部分 论文主体部分包括:绪论(引言)、正文、结论、参考文献。 绪论(引言)要简要说明毕业设计(论文)中研究工作的目的、意义、设计要求、技术指标、现状与发展、主要工作内容等。 论文正包括总体方案设计及实现、数据处理分析、试验效果、理论分析等。 结论是论文最终的、总体的结论,结论中应明确本课题研究的创造性成果、创新观点、社会经济价值及研究方向的前景。结论应该准确、完整、明确、精炼。 4、附录部分 附录部分是论文主体部分的补充项目,视论文需要决定是否使用。对不便于放在正文中的附加数据、资料、详细公式推导、程序等特有特色的内容,可作为附录。 (二)书写打印 1、打印需求 学生毕业论文要求用计算机打印或誉写在设计用纸上。论文裁切后统一为16开纸(184mmX260mm)规格。页边距上20mm、下20mm、左25mm右20mm。正文每页数30X30个汉字。一律左侧装订。

220kv变电站电气一次部分初步设计

目录 前言 第1章设计原始材料及设计任务 (2) 24 参考文献 心得体会

前言 本毕业设计为二○○六级电力系统及自动化专业自学考试毕业设计,设计题目为:220KV变电站电气一次部分初步设计。此设计任务旨在体现我对本专业各科知识的掌握程度,培养我对本专业各科知识进行综合运用的能力设计(一次部分)的全过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。 第1章设计原始材料及设计任务 1、本次设计的变电站为地区性220KV降压变电站,

有三个电压等级,即220KV、110KV、35KV; 2、本系统中有110kv和35kv两个负荷等级, 其最大负荷为200MW,cosφ=0.85,和70MW,cosφ=0.8; 3、所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用一个电源; 4、远期投入是3台主变,近期只要2台; 5、待设计变电所为长方形,环境温度最高为42°C; 6、本变电所主要由屋外配电装置,主变压器、二次室、静止补偿装置及辅助设施构成。

第2章变电站主接线设计 变电站电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明变电所内的变压器、各电压等级的线路、无功补偿设备最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间的连接方式。一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回路数不同,其接线方式也不同。 2.1主接线选择的主要原则 1)变电所主接线要与变电所在系统中的地位、作用相适应。根据变电所在系统中的地位,作用确定对主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求。 2)变电所主接线的选择应考虑电网安全稳定运行的要求,还应满足电网出故障时应处理的要求。 3)各种配置接线的选择,要考虑该配置所在的变电所性质,电压等级、进出线回路数、采用的设备情况,供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。 4)近期接线与远景接线相结合,方便接线的过程。 5)在确定变电所主接线时要进行技术经济比较。 2.2主接线方案设计 2.2.1 方案拟定及技术比较 1)单母线分段

相关文档
相关文档 最新文档