文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机进相试验安全措施正式版

发电机进相试验安全措施正式版

发电机进相试验安全措施正式版
发电机进相试验安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.发电机进相试验安全措施

正式版

发电机进相试验安全措施正式版

下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。

一、试验方法与条件遵照四川电科院编写方案执行

二、试验时安全注意事项

(一)由电厂向调度申请进相试验,由调度确定电网配合方案。

(二)试验过程中严格按照《东北区域发电厂并网运行管理实施细则》的要求测取相关技术数据。

(三)试验过程中严格按照试验方案程序进行,遇有机组异常时立即终止试验,待原因查清和排除并确认无误后方可重新进行试验。

(四)试验过程中运行操作、参数调整等工作应服从指挥、密切配合,确保试验顺利进行。

(五)试验前详细审核机组发电机进相运行试验时有关限额值的规定, 发电机进相运行试验时的继电保护整定,确保各项功能及参数设置完全满足试验及投入运行后的技术指标要求。

三、安全措施

进相运行试验关系到机组的安全、稳定运行,进行该项功能试验工作时应在试验项目组的统一组织、指挥下进行,试验工作不应危及机组的安全运行。在试验过程中如出现危及机组的安全、稳定运行的情况时应立即停止试验,并恢复机组稳定

运行。在确认机组稳定运行后,再重新开始功能试验。

(一)机组在进相运行时严密监视“限制条件”:

220kV母线电压最低为:220kV;

6kV母线电压最低为:5.7kV;

发电机定子电压:(0.90-1.1)UN之间,18-22kV;

发电机定子电流最大值:1.0IN,10190A;

发电机各部分温度不超规定值:接近高低限值前应进行调整,保证电压质量合格。

(二)机组在接到省调度员要求进相运行时,应检查下列项目后进行。

1. 励磁系统在自动方式,且没有异常信号,低励限制功能正常;

2. 汽机调速系统必须工作正常。

3. 发电机静子线圈及铁芯测温点的测温元件工作正常;

4. 发电机功角仪运行正常;

5. 发电机进相运行期间,发电机失磁保护正常投入。

6. 机组无过负荷等异常现象。

7. 发电机内氢压必须在正常值范围内。

(三)负荷变动时,必须首先同步调整无功参数。特别是增加有功负荷时必须监视无功参数。

(四)机组进相运行时,注意监视

各辅机的电流不超过额定电流。进相运行时,所有机、炉人员必须对电动机的电流、温度加强监视,没有温度表的要用测温仪,启6kV设备前必须检查监视6kV母线电压,启电动给水泵前必须先将发电机由进相运行转为迟相运行。

(五)机组深度进相运行时,6kV母线电压最低为:5.7kV不允许启动6kV大容量辅机,以防止380V的辅机因低电压而跳闸,必要时可以增加无功后再启动。

(六)进相运行时,必须严格监视电气各参数,特别是6kV母线电压不得低于规定值。进相运行前,必须先将机组的AGC负荷上限限制,并由值长汇报省调。发电机进相运行时,若发现有失稳趋势应立

即增加无功,必要时可适当降低有功进行处理。

(七)发电机进相运行时,氢压宜保证在额定压力下运行,发电机冷却效果最好,具体氢压与负荷对照表。

(八)发电机进相运行期间,应检查发电机定冷水压力、流量是否正常。

(九)进相运行时,运行人员要加强对发电机定、转子电流及端部铁芯温度的监视。

(十)发电机进相运行期间,应注意发电机各部温度不超过必要的规定。

(十一)电气设备进行大型操作时机组严禁进相运行。

四、试验中的异常情况处理

为防止及处理试验过程中出现意外的工况,运行人员应熟悉试验内容,做好充分的事故预防措施,同时对正在运行的电气设备缺陷必须心中有数,当发电机进相运行试验时有关超过限额值的规定,严禁试验。

(一)发电机进相运行时励磁调节器应在自动励磁方式下运行,减少发电机无功至进相运行时,应从零开始平稳、缓慢进行,并注意监视发电机出口电压、6kV 母线电压、380V母线电压。发现异常时应立即增加励磁电流进行处理,并将此汇报省调调度值班员。(二)机组在进相运行时严密监视“限制条件”各部温度如超过规定立即停止试验,增加励磁电流

进行处理。

(三)由迟相变进相时,必须缓慢减少励磁电流,严禁大幅度调节。如果发现无功负荷大幅度摆动,应迅速增加励磁电流,将发电机恢复至迟相运行。待查明原因后再进行操作。

(四)在发电机进相运行期间如发生设备跳闸立即退出进相运行。

(五)发电机进相运行时,所有机、炉人员必须对电动机的电流、温度加强监视,没有温度表的要用测温仪,防止电机温度高跳闸。

如高压电机温度高跳闸引起锅炉BT,立即停止试验,增加励磁电流进行处理。高压电动机进行绝缘测定,外观检查无异

常,恢复锅炉运行。

禁止私自启动电动机,必须汇报值长。

6kV母线电压最低为:5.7kV不允许启动6kV大容量辅机,以防止380V的辅机因低电压而跳闸,必要时可以增加无功后再启动。

380V母线电压最低为:350V不允许启动380V低压辅机。

如必须启动先将发电机由进相运行转为迟相运行。

(六)在发电机进相试验时造成失磁。

若失磁保护动作立即检查发变组主开关、励磁开关、厂用工作开关跳闸,备用

电源开关投入正常。如励磁开关拒动,按解列按钮或点关机令(无功、转子电压、电流到零)断开励磁开关。进行检查确定进相试验时造成失磁。立即启动恢复并网运行。

若失磁保护拒动,立即调解励磁调节器增加励磁电流。

若失磁保护拒动,必须在60S内将负荷减至额定值的60%以内,在1.5min内减至额定值的40%以内。总的失磁异步运行的允许时间不得超过15分钟。

(七)发电机进相运行时,若发现有失稳趋势应立即增加无功,必要时可适当降低有功进行处理。

在发电机进相试验时造成振荡。

首先判明是系统振荡还是本机振荡

系统振荡:控制室内两台机组有关表计摆动方向相同,幅值基本相等,也就是同步摆动。

本机振荡:本机有关表计摆动幅度很大,另一台机组有关表计摆动幅度小,且两台机组有关表计摆动方向相反

在电压不超上限的情况下尽可能的增加其励磁电流,为恢复再同步创造条件。

如调节器为“自动”方式运行时,禁止切为“手动”方式运行。

如是“手动”励磁方式运行时,应尽可能增加发电机的励磁电流,以创造恢复同期的有利条件。

如强励保护动作不得手动解除,强励

动作达到规定时间应自动返回,如果未返回则手动解除,应适当降低机组有功负荷。

发电机振荡过程中,要严格执行调度命令。

若振荡引起发变组失步保护动作,发变组主开关跳闸,则按发电机事故跳闸处理。失步保护拒动,在经过五个周期后仍不能恢复再同步时,立即紧急解列发电机。

注意事项在电压不超上限的情况下尽可能的增加其励磁电流,为恢复再同步创造条件。

(八)对于试验过程中可能出现的其他情况,要求运行人员做好处理相应事故的预想,预想应当按照《二十五项反

措》、《集控运行规程》中的具体反事故措施进行。

五、安全注意事项

(一)所有试验人员应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保试验工作安全可靠地进行。

(二)运行人员应在试验过程中,加强运行参数监视,保持机组负荷稳定,对参数的异常情况,应及时汇报,当有危及人身、设备安全的情况,可自行停止功能试验工作,防止事故发生。

(三)巡检人员应在就地加强巡视,对就地设备的异常情况,应及时汇报,注意保证机组负荷稳定,防止事故发生。

(四)试验过程中,不得进行影响试验工况的各项操作。如有危及机组安全的情况出现,运行人员有权终止试验,并按规程进行相应处理。

——此位置可填写公司或团队名字——

发电机耐压试验方案样本

目录 1.作业任务 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.作业准备及条件 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.作业方法及安全、质量控制措施.......................... 错误!未定义书签。 5.作业质量标准及检验要求 ....................................... 错误!未定义书签。 6.技术记录要求 ........................................................... 错误!未定义书签。 7.危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准错误!未定义书签。 8.有关计算及其分析 ................................................... 错误!未定义书签。 9.附录 ........................................................................... 错误!未定义书签。

1.作业任务 1.1工程概况 崇阳凯迪电厂1X30MW机组电气工程安装, ,1台30MW发电机耐压试验。 1.2工程范围 崇阳凯迪电厂1台30MW发电机耐压试验。包括绝缘检查, 直流电阻测试, 直流耐压, 交流耐压。 1.3工程量 1.4 工期要求 计划工期在12月17日 2编制依据 2.1.电气设备交接试验标准GB50150-中的规定 3作业准备及条件 3.1技术准备 3.1.1发电机技术资料应齐全。 3.1.2安装的设备均应验收合格。 3.1.3试验人员到位, 试验器具准备完毕。 3.2 作业人员: 技术员1人 安全员1人 质检员1人

最新发电机进相实验方案

发电机进相实验方案

****能源有限责任公司 #3发电机进相运行试验方案 中国电力科学研究院 2006年10月

****能源有限责任公司#3机进相运行试验方案 1 试验目的 为确定****能源有限责任公司#3发电机进相运行参数,使该发电机能够根据电网需要,安全投入进相运行。 2 试验项目 2.1 #3发电机带300MW有功功率时,机组进相能力测试。 2.2 #3发电机带600MW有功功率时,机组进相能力测试。 低励限制预整定:0—300MW为-250Mvar;600MW为-150Mvar;300MW-600MW 之间为-250Mvar—-150Mvar直线特性。 3 #3发电机铭牌参数 制造厂:东方汽轮发电机有限公司 发电机型号: QFSN-600-2-22C 额定容量: 667 MVA 额定有功功率: 600 MW 最大连续功率: 655.2MW(728MVA) 额定定子电压: 22000 V 额定定子电流: 17495 A 额定功率因数: 0.9 额定转速: 3000r/min 额定励磁电压: 400.1 V(计算值) 额定励磁电流: 4387 A(计算值)

额定频率: 50 Hz 绝缘等级: F级 4 试验前的准备工作 4.1 成立试验组织机构。 4.2 调整#3发电机厂各厂用变压器的分接头位置至额定分接。由****能源有限责任公司负责。 4.3 进行#3发电机自动励磁调节器低励磁限制环节预整定试验及试验过程中的低励磁限制定值调整由励磁调节器厂家试验人员负责。 4.4 发电机功角测试仪工作正常。没有功角测量设备的应临时加装,中国 电科院提供功角仪,****能源有限责任公司负责接线。 功角仪需要一次发电机空载额定电压状态确定零位。 4.5 审核当#3发电机进相运行和发电机及其厂用电压降低时,对全厂继电保护有无影响。由****能源有限责任公司负责。 4.6 检查#3发电机失磁保护,并传动良好。由****能源有限责任公司负责。 4.7 检查云南滇东能源有限责任公司#3机与本次进相试验有关的运行指 示仪表,应在检验有效期内,否则重新检验。由****能源有限责任公司。 4.8 热工审核,当厂用电压降低时,对#3发电机组的热工设备有无影响。 4.9 检查#3发电机厂用备用电源自动投入和手动投入,应良好。 4.10 检查#3汽轮机调速系统应工作正常。

#2发电机进相试验方案

云南大唐国际红河发电有限责任公司 #2发电机进相试验方案 编写:崔志刚 审核:李红坤 批准:陈刚 开远二○○六年六月云南大唐国际红河发电有限责任公司

目录 1、试验目的 2、试验依据 3、发电机铭牌参数 4、试验主要限制条件 5、试验准备工作及必备条件 6、试验接线 7、预设试验工况 8、试验所测项目 9、试验判据 10、试验步骤 11、试验组织措施 12、试验技术措施 13、试验安全措施 14、试验的风险防范措施 15、记录表

云南大唐国际红河发电有限责任公司 2号发电机进相试验方案 1、试验目的 根据《火电机组启动验收性能试验导则》有关规定,为了确保电网的电压质量和经济运行,为电网提供较好的动态无功储备,需要发电机具备按照电网需求随时进相运行的能力,为此需要通过试验确定发电机的进相运行能力。本试验由云南大唐国际红河发电有限责任公司委托云南电力试验研究院进行。 2、试验依据 2.1、《QFSN-300-2型汽轮发电机产品说明书》; 2.2、《QFSN-300-2型汽轮发电机运行说明书》; 2.3、GB755—2000《旋转电机定额和性能》; 2.4、GB/T7064—2002《透平型同步电机技术要求》; 2.5、2000版《汽轮发电机运行规程》; 2.6、SD325—89《电力系统电压和无功电力技术导则》;2.7、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 3、发电机铭牌参数 型号:QFSN-300-2 标准编号:GB/T7064 额定容量:353MVA 额定功率:300MW 额定电压:20000V 额定电流:10190A

额定频率:50Hz 额定功率因数:0.85 相数:3 额定氢压:0.3MPa 最高氢压:0.32MP a 冷却方式:水氢氢 额定励磁电压:327V 额定励磁电流:2575A 定子绕组接法:YY 绝缘等级:F 制造厂:哈尔滨电机股份有限公司 4、试验主要限制条件 4.1、发电机静态稳定限制:内功角不大于70度; 4.2、发电机温升及温度限制: 在额定氢压及氢气纯度下,氢气冷却器进水温度20~38℃;发电机氢气冷却器的出风温度在35~46℃;定子线圈冷却水的进水温度在42~48℃。 4.3、各级电压限制:

发电机静态试验方案样本

发电机静态实验方案 目录 1实验目 2实验根据 3人员职责分工 4发电机名牌参数 5发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项6发电机静态实验环节和办法 6.1 发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻 6.3发电机转子绕组绝缘电阻 6.4测量发电机轴承绝缘电阻 6.5发电机定子绕组直流耐压实验和泄漏电流测量6.6发电机定子绕组交流耐压实验 6.7发电机转子交流阻抗和功率损耗

1.实验目 通过实验可以检查发电机安装后绝缘状况等,数据分析发电机与否可以满足启动条件和稳定运营。 2.实验根据 2.1GB50150--《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》; 2.2设备《出厂阐明书》 2.3设备《出厂实验报告》 2.4《电业安全工作规程》 3.人员职责分工 3.1实验方案需报请监理审核、现场指挥机构批准,重要实验项目需业主、监理旁站。 3.2施工及建设等单位应为实验实行提供必要实验条件。 3.3实验项目负责人负责组织实验工作实行,检查实验安全工作。3.4参加实验工作人员应熟悉工作内容、仪器设备使用及实验数据记录整顿。 4.发电机名牌参数 额定功率:12MW 额定电压:10.5 kV 额定电流:825A 功率因数:0.8 滞后 频率:50Hz 冷却方式:空冷

励磁方式:机端变压器自并励励磁系统 励磁电压:188.9V 励磁电流:220.3A 5.发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项 5.1所有工作人员应严格遵守《电业安全工作规程》。 5.2实验时实验人员应精力集中,分工明确,密切配合。实验地点至少有两人工作,重要部位要有专人监视,并有必要通讯设施,发现问题及时报告。 5.3实验用仪器、仪表需通过检查,保证完好工况,保证明验顺利进行。 5.4发电机实验线固定良好,保持安全距离。一次连线断口(与非试侧)保证安全距离。 5.5发电机小间关门上锁,必要时派专人把守(实验地点在发动机空冷器室内)。 6发电机静态实验环节和办法 6.1发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.1.1采用手摇式2500V兆欧表进行测试 6.1.2。测量某相时,非测量相必要短路接地(每项绕组必要头尾相短接)。 6.1.3在120转/分钟下分别读取15、60秒绝缘电阻值。 6.1.4每测量一相绕组后,对其被测相充分放电。 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻

#1发电机进相运行试验报告

#1发电机进相运行试验报告

发电机进相运行试验报告 (A版/0)

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

1.前言 随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。 太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案 1.概述 电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分,要获得准确、可信度较高的模型和参数,现场测试是重要的环节。根据发电机励磁系统现场交接试验的一般习惯和行业标准规定的试验内容,本文选择了时域法进行发电机励磁系统的参数辨识及模型确认试验。这种试验方法的优点在于可充分利用现有设备,在常规性试验中获取参数且物理概念清晰明了容易掌握。发电机励磁参数测试确认试验的内容包括:1)发电机空载、励磁机空载及负载试验;2)发电机、励磁机时间常数测试;3)发电机空载时励磁系统阶跃响应试验;4)发电机负载时动态扰动试验等。现场试验结束后,有关部门要根据测试结果,对测试数据进行整理和计算,针对制造厂提供的AVR等模型参数,采用仿真程序或其他手段,验证原始模型的正确性,在此基础上转换为符合电力系统稳定分析程序格式要求的数学模型。为电力系统计算部门提供励磁系统参数。 2.试验措施编制的依据及试验标准 1)《发电机励磁系统试验》 2)《励磁调节器技术说明书》及《励磁调节器调试大纲》 3) GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 4) DL/T650-1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 3 试验中使用的仪器设备 便携式电量记录分析仪,8840录波仪,动态信号分析仪以及一些常规仪表。 4 试验中需录制和测量的电气参数 1)发电机三相电压UA、UB、UC(录波器录制); 2)发电机三相电流IA、IB、IC(录波器录制); 3)发电机转子电压和转子电流Ulf、Ilf(录波器录制); 对于三机常规励磁还应测量: 1)交流励磁机定子电压(单相)Ue(标准仪表监视) 2)交流励磁机转子电压和转子电流Uef、Ief(录波器录制); 3)永磁机端电压Upmg(录波器录制和中频电压表监视); 4)发电机端电压给定值Vref(由数字AVR直读); 5)励磁机用可控硅触发角(由数字AVR自读); 对于无刷励磁系统除发电机电压电流外,仅需测量励磁机励磁电压电流;但需制造厂家提供励磁机空载饱和特性曲线及相关参数。 5.试验的组织和分工 参加发电机励磁系统模型参数确认试验的单位有:发电厂、励磁调节器制造厂、山东电力调度中心、山东电力研究院等。因有关方面提供的机组参数不完整或不正确,使励磁系统参数测试工作有一定的难度和风险性,为保证试验工作的正常顺利进行和机组的安全,应建立完善的组织机构,各部门的职责和分工如下: 1)电厂生技部负责整个试验的组织和协调。 2)电厂继电保护班负责试验的接线及具体安全措施。 3)电厂运行人员负责常规的操作及机组运行状态的监视。

发电机定子铁心损耗试验方案

#1发电机定子铁芯损耗试验方案批准: 会审: 编制:王太国胡丹 设备管理部 2010年10月20日

#1发电机定子铁芯损耗试验措施 一、组织措施 本次#1机A修发电机抽转子检查发现铁心风道齿条、铁芯本体风道齿条、穿心螺杆剩余紧力过小,由上海电机厂技术人员进行紧力补偿处理。检修处理后发电机铁芯进行铁耗试验以检验确认各部无受损情况,因试验涉及面广危险性高,为确保试验能顺利开展特成立#1发电机定子铁芯损耗试验小组。 组长:胡林 副组长:张宏、王太国 小组成员:张朝权(电机厂)、计磊(电机厂)、许军、杨光明、黄敬、杨彬、省电科院试验人员、国电山东、运行部当值值长、机组长等。 工作小组具体负责整个试验方案的执行,具体分解如下: 省电科院试验人员:对试验的正确性、安全性负责;审编试验技术方案;完成试验所有仪器的正确接线、数据收集整理;负责整个试验过程的指挥。 上海发电机厂技术人员:负责试验前定子膛类工作结束并检查未残留任何工器具、剩余材料、杂物等。对整个试验全过程监督。对正确试验方法下不损伤发电机负责。 运行部:负责试验准备工作中#1机6kv A段运行方式、负荷倒

换操作,以及试验电源的送电工作。按照《运行事故处理规程》相关规定,对试验过程中发生异常(如6kv失电)的事故处理。 设备部:对试验的必要性、可行性、正确性负责;6kv开关保护定值修改整定等,全过程配合电科院试验人员进行试验。 安二公司:负责完成试验前各项准备工作,负责发电机出线三相短路、励磁线圈的敷设接线工作,励磁电缆检查试验工作,全过程配合电科院试验人员进行试验。 二、预控措施 1、试验前试验人员现场对参加试验的人员进行技术交底,在试验前必须确认运行方式是否满足要求,严防因6kv A段失电影响#2机组的正常运行。运行人员提前熟悉试验方案并做好事故预想。 2、二次保护班按试验方案计算参数,提前把6kv试验电源开关的保护定值整定好,避免保护误动、拒动。 3、运行部按照试验方案条件需求做好运行方式的调整,避免因试验时电流不平衡6kvA段跳闸后对运行机组和公用系统的影响。并考虑好恢复失电的措施。 4、设备部对励磁线圈的制作敷设中要充分估算好高压电缆、中间接头、终端接头的绝缘强度,在制作过程中要按电气规范进行,试验不合格不得投用。重视穿入发电机膛内部分电缆的敷设工作,做好防护措施,不造成对发电机膛内各部件的损坏。 5、安徽二公司现场做好试验区域的防护防火工作,现场必须设置安全围栏、放置一定数量的消防器材。

发电机进相试验

发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用,这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行,取决于发电机的无功进相能力。由于制造工艺和安装质量不一样,每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验,然后得出在不同负荷下的进相深度,再将这些数据写入运行规程,一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载,50%,75%,100%),再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止,记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下,得出机组对系统调压的能力。 发电机进相试验专题 鉴于电网内发电机进相试验的广泛开展,本贴专门讨论发电机进相试验有关问题,并不定期上传进相试验相关资料。希望大家积极参与。 何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?为什么? 答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 ⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静 态稳定性降低。 ⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd•Sinδ,在进相运行时Ed、U 均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。 ⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高⑷厂用电电压的降低: 厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。 离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220 kV、330 kV和500 kV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400 kvar和1 000~1 300 kvar。加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需要而及时投切。因此,在节假日或午夜等系统负荷处于低谷时,其过剩无功必导致电网电压升高,甚至超过运行电压容许的规定值,不仅影响供电的电压质量,还会使电网损耗增加,经济效益下降。发电机进相运行能吸收网络过剩的无功功率,降低系统电压。发电机进相运行是结合电力生产需要而采用的切实可行的运行技术,它可使发电机由改变运行工况而达到降压的目的。仅是利用系统现有设备增加的一种调压手段,便可扩大系统电压的调节范围,改善电网电压的运行状况。该方法操作简便,在发电机进相运行限额范围内运行可靠,其平滑无级调节电压的特点,更显示了它调节电压的灵活性,发电机进相运行是改善电网电压质量最有效而又经济的必要措施之一。

发电机电气试验方法及标准

发电机电气试验方法及标准 一.高压发电机 第一部分:定子部件 1.直流电阻 2.目的:检查绕组的焊头是否出问题等原因 测试环境:冷状态下进行 测试工具:直流电阻电桥 数据处理:各项的测试应做以下处理 数据处理(I max-I min)/I平均≤2% 结果判定:测试值必须满足以上的关系,不满足就应检查定子线圈。 3.绝缘电阻 目的:检测线圈的绝缘电阻的大小,为以后的试验确定安全保证。 测试环境:常温下测试,记录数据要记录当前的温度。 测试工具:兆欧表 注意事项:在绝缘电阻测试的过程中,在每项测试完之后应该对绕组充分放电,不然会造成严重的后果 测试方法:在测量前应充分对地放点,注意机械调零,在测试的时候除开被测项,其他的各项都应该接地,测试的时候记录测试时间为15s和60s时的电阻值,在测试后计 算吸收比,吸收比=R60/R15吸收比应满足大于2,而且各个项的绝缘电阻不平衡 系数不应大于2(不平衡系数指最大一项的R60与最小一项R60之比) 4.直流耐电压. 目的:在较高的电压下发现绕组绝缘的缺陷 测试环境:常温下进行试验 测试工具:直流耐压设备一套 测试方法:利用调压器调节电压使高压侧直流电压为0.5U N、1.0 U N、1.5 U N、2.0 U N、2.5 U N、 3.0U N每阶段要停留一分钟的耐压试验时间,并在试验的时候记录各个电压时候 的电流值。每项在测试的时候其他项都必须接地。而且在电压相同的时候各个项 的电流值应该比较相近。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小 值的50%。 注意事项:在测试的时候由于是高压,因此在测试的时候要注意安全,小心周围环境。在每项测试完之后必须充分放电,否则容易造成事故。必须注意的就是,测温线圈的 接线头必须接地。 5.交流耐电压 目的:检查线圈之间的绝缘性能 测试环境:常温下进行试验 测试工具:耐电压试验设备一套 测试方法:发电机定子的交流耐压试验在制作的过程中一共有三个阶段要测试,下面就分别介绍试验的方法: (1)、单个线圈的交流耐电压试验,每次基本上做10个线圈的耐电压试验,试验 方法是:在工作台上面放木方,木方里面用海绵等软性有弹性的材料包扎一圈, 必须要厚点的,外面包0.1mm左右的铝铂,并且用铜丝将其绑好,在整个线圈的 低阻部分必选全放在木方上方。试验的电压计算公式见后表格 (2)、在下线的过程中耐电压试验,每次基本上下线下到10个左右就要做该试验, 在做线圈试验的时候,除开试验的线圈其他线圈都必选接地,试验电压计算公式

发电机定子铁芯损耗试验方案汇总

发电机定子铁芯损耗试验 施工方案 批准: 初审: 编制: 设备管理部 2015年01月14日

发电机定子铁芯损耗 试验方案 一、施工项目简介 我厂发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机,发电机采用内部氢气循环,定子绕组水内冷,定子铁芯及端部结构件氢气表面冷却,转子绕组氢气内冷的冷却方式。 为了防止运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,必须进行铁芯损耗试验。 二、施工方案 1、施工准备 1.1物资准备 1.2人员准备 哈尔滨电机厂现场服务人员负责密封垫更换工作,设备管理部电气专业人员配合。 1.3机械设备准备 根据现场实际情况,准备扳手、螺丝刀、热成像仪等。 2、施工方案 2.1试验原理 在发电机定子铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取励磁磁感应强度为1~1.4 T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,铁芯发热,温度很快升高。同时,使铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的局部涡流,温度急剧上升,从而找出过热点。试验中用红外线测温仪测出定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线热成像仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。把测量、计算结

果与设计要求相比较,来判断定子铁芯的制造、安装整体质量。 2.2试验接线图 W1:励磁绕组 W2:测量绕组 A:测量绕组电流表 W:测量绕组功率表 V2:测量绕组电压表 2.3试验标准 2.3.1《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996),励磁磁通密度为1.4T(特斯拉)下持续时间为45min,齿的最高温升不得超过25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位铁损不得超过该型号硅钢片的允许值(一般在1T时为2.5W/kg). 2.3.2《电力设备交接和预防性试验规程》(大唐集团公司Q/CDT 107 001-2005),磁密在1T下齿的最高温升不大于25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位损耗不大于1.3倍参考值。在磁密为1T下的持续试验时间为90min,在磁密为1.4T下的持续时间为

发电机进相运行正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 发电机进相运行正式版

发电机进相运行正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.

同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验

发电机转子交流阻抗试验技术方案

#2发电机转子交流阻抗试验 技术方案 批准人: 审定人: 审核人: 编写人: 贵州黔东电力有限公司 2011年07月07日

#2发电机转子交流阻抗试验技术方案 1、试验目的: 针对#2发电机运行中震动较大等原因,对#2发电机进行:转子绕组直流电阻试验、发电机堂内转子交流阻抗试验、发电机转子两极分担电压试验。来判断发电机转子绕组是否存在匝间短路,为查找发电机震动较大提供技术数据和分析判断依据。 2、引用标准 DLT1051-2007 《电力技术监督导则》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3、使用仪器仪表 FULK 兆欧表 HDBZ-5 直流电阻测试仪 HDJZ 型发电机转子交流阻抗测试仪 5 测试内容及工作程序 5.1试验内容 5.1.1 试验方法

用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 5.1.2试验接线见图1。 图1试验接线 本图较一般接线图增加了隔离变压器,因为现在大多检修电源开关都装了漏电保安器,由于转子绕组对地有电容,当交流电源接上后对地会有电容电流,就会导致漏电保安器动作跳开电源开关,因此建议前极加上一隔离变压器。如果没有隔离变压器,可直接将调压器接220V 交流电源,但接的开关不能有漏电保安器。开关容量需要60A 。 5. 2试验操作程序(步骤): (1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电; (2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。 (3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常; (4)试验电压的确定 对于额定励磁电压在400V 及以下的绕组,施加的电压一般考虑为其电压峰值等于额定励磁电压。额定励磁电压大于400V 时,电压可适当降低。本机转子绕组交流阻抗较小,外施电压到100V 电流已超过40A ,故历次试验都只加到100V 电压,本次试验也可加到100V ,以便与以往数据比较。 (5)用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 (6)应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前后的额定转速下分别测量,每种工况都应在几个不同的电压下进行测量。 (7)试验完毕后,断开电源,然后需检查试验仪表是否正常。 (8)记录温度和湿度。 5. 3试验时注意事项:合电源开关向转子施加电压前必须大声通知。 转子绕组 铜刷

发电机进相运行

发电机进相运行 一、什么是发电机进相运行 发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,属于机组异常运行的一种状况。当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低发电机的励磁电流过多,使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,这就是发电机的进相运行。进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行(或低励磁运行)。此时, 1. 2. 3. 汽轮发电机有较大的进相运行能力。 四、发电机进相运行时为什么会引起定子端部温度升高? 进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。 五、发电机进相运行时应注意什么? 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:

①静态稳定性降低; ②端部漏磁引起定子端部温度升高; ③厂用电电压降低; ④由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 六、发电机进相运行的必要性 超高压远距离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220KV、330KV和500KV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400kvar和1000~1300kvar。加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需 作简便, ,此种 定子电 率,但其定子电压要下降。发电机进相运行会受到下列因素的限制: ①发电机的静稳定和动稳定限制; ②发电机的暂态和动态稳定限制; ③低励磁不稳定的限制。

发电机进相运行参考文本

发电机进相运行参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机进相运行参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功, 定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐 渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统 吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角 度,此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅 度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功 不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发

电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素限制. 当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行. 制约发电机进相运行的主要因素有:

水电站发电机试验方案和措施

水电站发电机定子试验方案和措施 试验项目及标准: 按照《电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996》规定的发电机的试 验项目。本方案是在发电机嵌装前后及整体完成后试验。项目及技术标准如下: 发电机现场试验项目及标准

二、试验组织机构 组长:XXX 成员:XXX XXXX 试验操作人:XXXX 监护人:XXXX 三、试验方案及步骤: 定子整体试验前,必须经厂家和业主单位联合检查确认后,方能进行整 体试验。 1、定子绕组的绝缘电阻吸收比测量应满足: (1)定子绕组的每相绝缘电阻值,在换算至100C时,不低于按下式计算的数值。 R=Un/[1000+ (Sn/100) ] M Q 式中:Un-水轮发电机额定线电压单位为伏(kv) Sn-水轮发电机额定容量单位为千伏安(KVA (2)在40C以下时,环氧粉云母绝缘的绝缘电阻吸收比R6O/R I5不小于,

或极化指数R10min/R 1min 不小于。 3)如果绝缘电阻不满足要求,则应对定子绕组进行加温干燥,定子干 燥应做好下列准备工作: a.定子线圈端部圆周上等分布置酒精温度计8-10支,将线圈内测温 电阻引至测温盘上; b. 定子上覆盖帆布保温,并将定子下部的风道(如风洞盖板)盖严。 c. 定子干燥用3台电焊机设备,进行干燥。 d 定子绕组各相各并联支路相互连接起来,接好跨接引线。跨接引线 应用裸导线为宜。 e以调节通入定子电流的大小控制温升速率,温升速率一般为5?8C /h,最后保持在80+5-IO C的范围内(以定子槽中测温电阻的读数为 准,而酒精温度计的读数应为70 C左右)。 g每小时记录温度一次,每4?8h用2500兆欧表测量线圈对地绝缘电阻,应满足下列条件时,即可停止干燥。 h干燥结束后,以不超过10C/h的速率降温至50C,拆除引线和帆 布罩及上下定子扶梯,让定子自然冷却,最后用干燥的压缩风将线圈清扫干净。 2、定子绕组的直流电阻测量: 3、定子直流耐压试验: (1)交流耐压前,应分相分阶段进行3 倍定子额定电压的直流耐压试验进行试验 (2)各相泄漏电流不随时间的延长而增大; (3)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。 (4)试验时电压按每级倍额定电压值分阶段升高,每阶段应预停留,稳定

发电机的进相试验原理及方案样本

发电机的进相运行, 是由于系统电压太高, 影响电能质量, 而采取的一种运 行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率, 从而达到降低系统电压作用, 这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行, 取决于发电机的无功进相能力。由于制造工艺和安装质量不一样, 每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验, 然后得出在不同负荷下的进相深度, 再将这 些数据写入运行规程, 一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载, 50%, 75%, 100%), 再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止, 记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下, 得出机组对系统调压的能力。 发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 属机组异常运行的一种状况。当发电机励磁系统由于AVR原因或故障, 或人为降低发电机的励磁电流过多, 使发电机由发出感性无功 功率变为吸收系统感性无功功率, 定子电流由滞后于机端电压变为 超前于机端电压运行, 这就是发电机的进相运行。进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行( 或低励磁运行) 。此时, 由于转子主磁通降低, 引起发电机的励磁电势降低, 使发电机无法向系统送出无功 功率, 进相程度取决于励磁电流降低的程度。 引起发电机进相运行的原因 引起发电机进相运行的原因是低谷运行时, 发电机无功负荷原已处 于底限, 当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时, 励磁电流自 动降低引起进相; AVR失灵或误动、励磁系统其它设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。 发电机进相运行故障的处理 处理方式如下: a) 如果由于设备原因引起进相运行, 只要发电机尚未出现振荡或失步, 可适当降低发电机的有功负荷, 同时提高励磁电流, 使发电机 脱离进相状态, 然后查明励磁电流降低的原因。 b) 由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时, 应及早解列。因一般情况下, 机组进相运行时, 由于定子端部漏磁和由此引起的损耗 要比调相运行时增大, 因此定子铁芯端部附近各金属部件温升较高, 容易发热, 对系统电压也有影响。 c) 制造厂允许或经过专门试验确定能进相运行的发电机, 如系统需要, 在不影响电网稳定运行的前提下, 可将功率因数提高到1或在

发电机调试方案

发电机试验是检查发电机投运前检验其在制造、运输、安装过程中是否受损的重要手段。根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)的规定,发电机容量在6MW以上的同步发电机应进行以下项目试验,为安全、正确地将各项试验工作顺利完成,特制定本试验方案要求试验人员认真负责地遵守各项试验程序。 发电机部分 一、测量定子线圈的绝缘电阻和吸收比 l、试验接线:被试相短接后与兆欧表端子相连,其绝缘良好,非被试相短路后接发电机外壳。 2、测量方法:兆欧表校正无误后,接通被试相进行绝缘测定,并分别记录15"和60"的兆欧值,R60与R15之比值即为吸收比,1min后停止测量,并对被试相放电后,改接线测量另两相的绝缘电阻。 3、试验标准 各绝缘电阻的不平衡系数应不大于2,吸收比应不小于1.3。 二、测量定子绕阻的直流电阻 l、测量方法 用双臂电桥分别测定发电机定子线圈和转子线圈直流电阻,并同时记录线圈表面温度,直流电阻应在冷状态下测量,测量时线圈表面温度与周围室内空气温度之差应在土3℃范围内。 2、试验标准 各相的流电阻,相互间差别不得大于最小值的2%,与产品出厂时测量得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。 三、定子线圈直流耐压试验和泄漏电流测量。 定子绕阻的绝缘电阻和吸收比合格后,即可进行直流耐压试验。 1、试验所需设备,JGF—80型直流高压发生器1套。 2、直流试验电压确定(V):V=3*VH=3*6300V=18900(V)。 3、试验接线如附图(1):非被试相短路接地于电机外壳上,转子绕阻短路接外壳。

4、试验步骤 试验电路接好后,首先检查各仪表指针是否在零位,量程是否合适,调压器是否在零位。一切无误后,在不接被试品的状态下,先将试验电路进行空试,试验电压按每级o.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留一分钟,读微安表的指示值,然后将电压降至0,断开电流。 试验电路经空试正常后,将电机被试相首尾短接后,接入试验电路,为两相短接后接入电机外壳上。对被试设备加压时,试验电压按每级0.5VH分阶段升高,每阶段停留1分钟,观察泄漏电流的变化。如无异常,当升到最高试验电压后停留1分钟,读取泄漏电流,一相试完后,降下试验电压断开电源,对被试设备及电容器放电并接地,改试其余两相。若有异常,立即降压查明原因,并消除之,后再试验。 5、试验结果分析: (1)各相泄漏电流的差别应不大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别。 (2)泄漏电流应不随时间延长而增大。 (3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长时应注意分析。 四、交流耐压试验 直流泄漏试验合格之后,可立即进行交流耐压试验。 l、试验设备与仪器 交流试验压器 25KVA 20KV 1台

发电机同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余 热发电项目 西北电力建设一公司调试所 调试措施 NXTY 共 9页 发行时间 二〇一四年十月 宁夏天元锰业余热1#发电机组 准同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余热1#发电机组 电气调试方案 名称单位签名日期批准建设单位 审核施工单位监理单位调试单位 编写调试单位 措施名称:宁夏天元锰业余热1#发电机准同期并网试验方案及措施 措施编号:NXTYMY201410措施日期:2014年10月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘迎锋 试验地点:宁夏天元锰业余热发电车间 参加试验人员:刘迎锋、曾志文 参加试验单位:陕西电建一公司调试所(以下简称调试单位)、山东恒信建设监理公司(以下简称监理单位)、山东兴润建设有限公司(以下简称安装单位);宁夏天元锰业余热发电电气车间(以下简称生产单位)、设备厂家等 试验日期:2014年10月

目录 1.系统概述 (4) 2.主要设备参数 (5) 3.编制依据与执行的标准 (6) 4.试验仪器 (6) 5. 试验应具备的条件 (6) 6. 发电机短路特性试验 (7) 组织机构及人员分工 (8) 8.安全技术措施 (9)

1、系统概述 1.1系统概述: 1.1.1宁夏天元锰业余热发电工程,设计规模山东济南锅炉厂生产75 T/h循环流化床锅炉,配青岛汽轮机厂抽汽式12MW汽轮机和东方电气集团东风电机有限公司15MW发电机组。锅炉以煤/煤矸石燃烧,由山东省环能设计院有限公司设计。由山东兴润建设有限公司负责安装,西北电力有限公司调试所负责调试。 1.1.2宁夏天元锰业3×15MW发电工程,其发电机出口电压为10.5KV,发电机出口经1#主变高压侧送至110KVⅠ段/110KVⅡ段母线;与枣锰Ⅰ回联络线并入系统; 1.1.3 110KV系统设计为双母分段,Ⅰ母与Ⅱ母互为备用,Ⅰ母与Ⅱ母之间装设有母联开关为两段母线并列运行联络点, 1.1.4 10KV厂用系统电源取自1#、2#、3#发电机出口母线,经1#,2#、#3(2#发电机)、1至4#炉厂用与10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线供10KVⅠ至Ⅳ段厂用母线运行;10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线与备用电源装设(无扰动快切装置)。1.1.5 400V厂用系统1#至4#厂用变供400VⅠ段至Ⅳ段低压厂用母线运行;400V 工作电源及备用电源系统装设备自投装置。 1.2同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9000系列自动准同期装置。 1.2.1发电机保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-985R/SS系列发电机保护装置。 1.2.2主变保护为微机型,采用(差动)南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9679CS和(后备)RCS-9681CS系列主变保护装置。 1.2.3线路保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-943系列(V)超高压线路成套保护装置。 1.2.4母线保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-915AB型母线保护装置。 1.2.5实时故障录波为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的PCS-963发变组故障录波装置。 1.2.6无扰动快速切换为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的

相关文档