一、工程概况

本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。

二、编制依据

(1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

(2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

(3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004;

(4)施工组织设计及施工图纸

三、脚手架构配件的质量标准

(1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。

(2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。

(3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。

(4)脚手架的用途及极限荷载值

脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。

脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。

四、脚手架搭设方法:

1.搭设顺序:

基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步......

随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。

2.构造要求:

(1)立杆:

立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。

(2)扫地杆设置

垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。

(3)横杆间距、平整度

横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。

(4)立杆、横杆接头的详细做法:

立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

3.架体与建筑结构拉接要求:

(1)构造形式:

采用刚性连接方式,连墙体杆用两根50cm短管用直角扣件中间固定于墙体上。

(2)布置要求:

连墙杆在垂直间距不应大于4m,水平间距不大于6m的位置上设置,设置时尽量靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于30cm。必须在底部第一根纵向水平杆处开始设置,布设形式可以采用花排,也可以采用并排,宜先采用花排。门窗洞口采用短向拉接,钢管长度过门窗洞口边缘250mm以上。

4.剪刀撑的搭设方法:

在建筑物四周转角处,必须要设置剪刀撑。

每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在5~7根之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间,由底至顶连续设置,剪刀撑沿纵向连续设置。

剪刀撑斜杆应在旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端,或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于15cm。剪刀撑接长采用搭接接长,搭接长不小于80cm,用3个扣件等距布置,扣件扣在钢管端头处小于10cm处。剪刀撑下端一定要落地。

5.小横杆的设置:

每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上部,端头个处伸出长度不小于10cm,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于15cm。双排架中靠墙一侧的外伸长度不应大于50cm。

6.脚手板的防护栏杆:

脚手板一般应设置在3根小横杆上,要铺满、铺严密,在两侧设置180mm以上高脚板,操作层上部护身栏杆1.2m高,下部护身栏杆距踢脚板0.6m处。

7.脚手架体与建筑物之间封闭办法:

7.1密封网垂直封闭:

(1)密目网贯穿试验:

密目网要四证齐全,要有阻燃性能,其续燃、阻燃时间均不得大于4s。要符合GB16909的规定。每10cm×10cm=100cm2的面积上有2000个以上网目。

(2)密目网贯穿试验:

做耐贯穿试验时,将网与地面成30°夹角拉平,在其中心上方3m,用5Kg重的钢管(管径48-51mm)垂直自由落下,不穿透即为合格产品。

(3)密目网的绑扎方法:

用系绳将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使网与架体牢固的连接在一起。系绳的材质应符合GB16909的规定。

7.2兜网封闭:

用大眼安全网(平网)将脚手架与建筑物之间封闭起来,每隔10m封闭一道。

8.脚手架的上下通道:

脚手架体需要设置安全马道,马道宽度不小于1m,马道坡度以1:3(高:长)为宜;马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑;人行斜道小横杆间距不超过1.5m;马道上满铺脚手板,板上钉防滑条;设置护身栏杆,上部护身栏杆1.2m,下部护身栏杆距脚手板0.6m。

五、脚手架的卸料平台:

脚手架的卸料平台上面要挂牌表明控制荷载并严格按照搭设方案施工(卸料平台另编制施工方案)。

六、脚手架搭设质量要求:

(1)立杆的垂直偏差:

搭设高度H≤25m时,同偏差不大于H/200,且不大于100mm;横向偏差不大于H/400,且不大于50mm。

(2)纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm;横向水平杆水平偏差不大于是10mm。

(3)脚手架步距、立杆横距偏差不大于20mm,立杆纵距偏差不大于50mm。

(4)扣件坚固力宜在45~55Nm范围内,不得低于或高于60Nm。

(5)连墙点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。

(6)同一层各挑梁上表面之间的水平误差不大于20mm。且应视需要在其间设置整体拉结构件,以保护整体稳定。

七、脚手架的使用规定:

(1)作业层每1m架面上施工荷载不得超过以下规定值,结构脚手架3KN/m2;装修脚手架2KN/m2。

(2)在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码3层,砂浆和容器总重不得大于1.5KN;施工设备单重不得大于1KN,使用人力在架上般运和安装的构件的自重不得大于2.5KN。

(3)在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架上员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。

(4)作业人员在加上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单场块脚手板以增加操作高度。

(5)在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连续坚固件和连墙体。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

(6)工人在加上作业中,就注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞,闪推和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上告等安全处休息。

(7)人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通道,严禁攀援脚手架上下。

(8)在作业中,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后者能恢复正常作用;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

(9)在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去,在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料和物品在任何情况下,严禁自架上

向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

八、脚手架的交底与验收:

脚手架必须严格按照施工方案搭设,要有严格的技术交底,对详细部位要有节点构造详图,操作人员必须严格执行,所有偏差数值必须控制在允许范围内。要由专门人员对已搭设好的脚手架按照设方案进行验收,验收时要有量化内容,如横、立杆间距数值,立杆的垂直度,横杆的平整度等都应详细记载在验收记录中,不能简单的用"符合要求"来代替。

九、脚手架的拆除方法

脚手架拆除前应制定施工方案,包括拆除架的步骤和方法、安全措施等。拆除顺序应遵守由上到下,先搭后拆、后搭先拆的原则,即先拆栏、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后小横杆、大横杆、立杆等;并按一步一清原则依次进行,禁止上下同时进行拆除工作。拆架子的高空作业人员应戴安全帽,系安全带,穿软底鞋上架作业,周围设围护栏杆或竖立警戒标志并有专人指挥,以免发生伤亡事故。拆除顺序自上而下进行,不能上下同时作业。连墙点必须与脚手架同步拆除,不允许分段、分立面拆除,拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。

十、脚手架搭设时注意事项:

(1)外径48mm与51mm的钢管严禁混合使用。

(2)主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

(4)对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下,以确保安全。

(5)不脚手架外侧遇有主低压电线时,而且外侧边缘距外是架空线路外侧边丝的安全距离小于规范规定时,应做专门外电防护方案,并严格执行。

(6)上架作业人员必须持证上岗,戴安全帽,系安全带。

(7)严格按搭设方案施工,连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两步。

(8)在搭设过程中,应注意调整整架的垂直度,一般通过调整连墙撑的长度来实现,但最大允许偏差100mm。

(9)厂房独立柱结构施工时,柱与柱间也应采用脚手架联通,以增强架体的稳定性及便于各工种的施工。

十一、脚手架的维护与管理:

(1)使用完毕的脚手架应及时回收入库、分类存放。露天堆放时,场地应平整,排水良好,下设支垫,并用苫布遮盖。配件,零件应存放在室内。

(2)凡弯曲、变形的杆件应先调直,损坏的构配件应修复,方能入库存放,否则应更换。

(3)要定期对脚手架的构配件进行除锈、防锈处理,凡湿度较大的地区(大于75%)。每年应涂刷防锈漆一资,一般应两年涂刷一次。扣件要涂油。螺栓宜镀锌防锈。

(4)工具式脚手架,在拆除后需要及时进行维修保护,并配套存放。

(5)脚手架使用的扣件、螺母、垫板、插销等小配件极易丢失,在支搭时应将多余件及时回收存放,在拆除亦应及时检收,不得乱扔乱放。

(6)建立健脚手架工具材料的领发、回收、检查、维修制度,按照谁使用,谁维修、谁管理的原则,实行限额领用或租赁方法,以减少丢失和损失。

脚手架工程计算书

一、参数信息:

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为18 m,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的横距为 1.05m,立杆的纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m;

内排架距离墙长度为0.30m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为Φ48×3.2;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:1 层;

3.风荷载参数

本工程地处天津市,基本风压0.50 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz为1.21,风荷载体型系数μs为1.00;

脚手架计算中考虑风荷载作用;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.035;

脚手板铺设总层数:4;

5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):90.00;

立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。

二、大横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.035 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kN/m ;

活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.035+1.2×0.105=0.168 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×0.7=0.98 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.168×1.52+0.10×0.98×1.52 =0.251 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为M2max= -0.10×0.168×1.52-0.117×0.98×1.52 =-0.296 kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.251×106,0.296×106)/4730=62.579 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ= 62.579 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

其中:静荷载标准值: q1= P1+P2=0.035+0.105=0.14 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =0.7 kN/m;

最大挠度计算值为:

ν=

0.677×0.14×15004/(100×2.06×105×113600)+0.990×0.7×15004/(100×2.06×105×113600) = 1.705 mm;

大横杆的最大挠度 1.705 mm 小于大横杆的最大容许挠度1500/150 mm与

10 mm,满足要求!

三、小横杆的计算:

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.035×1.5 = 0.053 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05×1.5/(2+1)=0.158 kN;

活荷载标准值:Q=2×1.05×1.5/(2+1) =1.050 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.053+0.158)+1.4 ×1.05 = 1.723 kN;

小横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和;

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax = 1.2×0.035×1.052/8 = 0.006 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = 1.723×1.05/3 = 0.603 kN.m ;

最大弯矩M= M qmax + M pmax = 0.609 kN.m;

最大应力计算值σ = M / W = 0.609×106/4730=128.712 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ =128.712 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和;

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

νqmax=5×0.035×10504/(384×2.06×105×113600) = 0.024 mm ;

大横杆传递荷载P = p1 + p2 + Q = 0.053+0.158+1.05 = 1.261 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

νpmax = 1260.6×1050×(3×10502-4×10502/9 ) /(72×2.06×105×113600) = 2.213 mm;

最大挠度和ν = νqmax+ νpmax = 0.024+2.213 = 2.237 mm;

小横杆的最大挠度为 2.237 mm 小于小横杆的最大容许挠度1050/150=7与

10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数1.00,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤R c

其中Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P1 = 0.035×1.5×2/2=0.053 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.035×1.05/2=0.019 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.3×1.05×1.5/2=0.236 kN;

活荷载标准值: Q = 2×1.05×1.5 /2 = 1.575 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.053+0.019+0.236)+1.4×1.575=2.575 kN;

R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m

N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.035/1.80]×18.00 = 2.777kN;

(2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2

N G2= 0.3×4×1.5×(1.05+0.3)/2 = 1.215 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/m

N G3 = 0.15×4×1.5/2 = 0.45 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网;0.005 kN/m2

N G4 = 0.005×1.5×18 = 0.135 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G =N G1+N G2+N G3+N G4 = 4.577 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

N Q= 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中W o -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W o = 0.45 kN/m2;

U z -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U z= 1.206 ;

U s -- 风荷载体型系数:取值为1;

经计算得到,风荷载标准值

W k = 0.7 ×0.45×1.206×1 = 0.38 kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G+1.4N Q= 1.2×4.577+ 1.4×1.575= 7.698 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×4.577+ 0.85×1.4×1.575= 7.367 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩M W为

M w = 0.85 ×1.4W k L a h2/10 =0.850 ×1.4×0.38×1.5×

1.82/10 = 0.22 kN.m;

六、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N = 7.698 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度,由公式l o = k×μ×h 确定:l0 = 3.118 m;

长细比L o/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i 的计算结果查表得到:φ= 0.188 ;

立杆净截面面积: A = 4.5 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.73 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 7698/(0.188×450)=90.991 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 90.991 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205

N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N = 7.367 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度,由公式l0 = kuh 确定:l0 = 3.118 m;

长细比: L0/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i 的结果查表得到:φ= 0.188

立杆净截面面积: A = 4.5 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.73 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 7367.13/(0.188×450)+219705.583/4730 = 133.531 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 133.531 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205

N/mm2,满足要求!

七、最大搭设高度的计算:

按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 1.8 kN;

活荷载标准值:N Q = 1.575 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.125 kN/m;

H s =[0.188×4.5×10-4×205×103-(1.2×1.8

+1.4×1.575)]/(1.2×0.125)=86.659 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 86.659 /(1+0.001×86.659)=79.748 m;

[H]= 79.748 和50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H] =50 m。

脚手架单立杆搭设高度为18m,小于[H],满足要求!

按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 1.8 kN;

活荷载标准值:N Q = 1.575 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.125 kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩:M wk=M w / (1.4×0.85) = 0.22 /(1.4 ×

0.85) = 0.185 kN.m;

H s =( 0.188×4.5×10-4×205×103-(1.2×1.8+0.85×1.4×(1.575+0.188×4.5×100×0.185/4.73)))/(1.2×0.125)=62.628 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 62.628 /(1+0.001×62.628)=58.937 m;

[H]= 58.937 和50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H] =50 m。

脚手架单立杆搭设高度为18m,小于[H],满足要求!

八、连墙件的稳定性计算:

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

N l = N lw + N0

风荷载标准值W k = 0.38 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积A w = 16.2 m2;

按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

N lw = 1.4×W k×A w = 8.616 kN;

连墙件的轴向力设计值N l = N lw + N0= 13.616 kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

N f= φ·A·[f]

其中φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比l/i = 300/15.9的结果查表得到φ=0.949,l为内排架距离墙的长度;

又: A = 4.5 cm2;[f]=205 N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为N f = 0.949×4.5×10-4×205×103 = 87.545 kN;

N l = 13.616 < N f = 87.545,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到N l = 13.616小于双扣件的抗滑力16 kN,满足要求!

连墙件扣件连接示意图

九、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤f g

地基承载力设计值:

f g = f gk×k c = 90 kPa;

其中,地基承载力标准值:f gk= 90 kPa ;

脚手架地基承载力调整系数:k c = 1 ;

立杆基础底面的平均压力:p = N/A =38.489 kPa ;

其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值:N = 7.698 kN;

基础底面面积:A = 0.2 m2。

p=38.489 ≤f g=90 kPa 。地基承载力满足要求!

十、安全措施

1、搭拆脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,并经常进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架操作。

2、搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩好安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。

3、搭设脚手架起步时,应设临时剪刀撑及临时抛撑,搭设中要随时按规定做好脚手架与主体结构的拉撑工作和铺好脚手笆,同时应设一道随脚手架搭设高度提升的安全网。

4、吊运脚手笆及脚手架钢管等须用专用的保险吊钩,钢管严禁单点起吊,要堆放平稳,并严格控制脚手架上的施工荷载。

5、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,不得进行高空脚手架搭拆工作。

6、严禁在脚手架上堆放钢模板、木料及施工多余的物料等以确保脚手架畅通和防止超荷载。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

悬挑脚手架施工方案(高层)

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (4) 第三章、脚手架方案选择 ............................................ .5 第四章、脚手架的材料质量要求及验收. (7) 第五章、脚手架的搭设构造 (8) 第六章、脚手架施工 (10) 第七章、安全管理 (12) 第八章、安全防护措施............................................... .13 第九章、监测与监控................................................... .14 第十章、悬挑式钢平台. (16) 第十一章、应急预案................................................... .17 第十二章、脚手架计算书 (19) 第十三章、附图 (39)

一、编制依据 序号标准名称标准标号 1 《建筑结构荷载规范》GB50009-2011 2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5 《低压流体输送用钢管》GB/T3091-2008 6 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8 业主提供的施工图纸 1·1材料准备及要求 1·2材料投入计划 序号材料名称规格单位数量备注 1 钢管48×3.0 m 70500 2 扣件只51700 3 竹串片脚手板3m×0.3m 9900 4 密目式安全网6m×1.8m m215000 1·3材料技术要求 编号材料名称规格参数要求图样 1 钢管48×3.0 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 2 密目式安 全网 6m×1.8m 网目密度不低于800 目 /100cm2,网孔用12mm直径的 圆柱体不能插入,垂直于水平面 安装用于防止人员坠落及坠物伤 害的网。一般由网体、开眼环扣、 边绳和附加系绳组成 3 竹串片脚 手板 3m×0.3m 厚度不得少于50mm,拼接螺栓的 间距不得大于60mm,螺栓孔径 与螺栓应紧密配合

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

相关文档
相关文档 最新文档