热工技术监督管理实施细则

第一章总则

第一条为贯彻国家电力公司发布的《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、华能国际电力股份有限公司《热工技术监督管理规定》以及山东省电力集团公司《热工仪表及控制装置监督规程》,贯彻《火电厂分散控制系统运行检修导则》等若干国家及电力行业标准,加强华能威海电厂热工技术监督工作,保障全厂机组安全经济运行,特制定华能威海电厂热工技术监督管理实施细则(以下简称细则)。

第二条本细则适用于华能威海电厂热工监督范围内的热工仪表及控制装置(以下简称热控装置)运行维护,热控装置检修及更新改造质量验收,量值传递及热工监督技术管理。

第三条热工技术监督的任务是:对热控装置进行正确的系统设计,监督完成热控装置检修或更新改造设备的安装调试;监督检查周期性的日常检定、校验以及热控装置的运行维护。通过完成上述任务,使热控装置经常处于完好、准确、可靠状态,以满足生产要求。

第四条热工专业作为本细则的具体落实执行部门,应将其纳入相应管理制度及检修规程中。本细则涉及相关部门亦应配合实施。

第二章热工监督的范围及内容

第五条热控装置技术监督的范围

(一)热工参数检测、显示、记录系统。

(二)模拟量控制系统。

(三)保护联锁及热工信号系统。

(四)顺序控制系统。

(五)锅炉炉膛安全监控系统。

(六)汽轮机控制系统。

(七)计量标准器具和装置。

(八)工业电视系统。

第六条热控装置技术监督的内容

(一)检测元件包括:温度、压力、流量、转速、振动、物位、火焰等物理量的一次传感器。

(二)热控测量取样管为:一次阀门后的管路及阀门等。

(三)二次线路包括:补偿导线、补偿盒、热控装置的电缆、电缆槽架、支架、二次接线盒及端子排等。

(四)二次仪表包括:指示仪表、记录仪表、累计仪表、数据采集装置、M/A手操器、操作开关或按钮等。

(五)保护联锁及热工信号设备包括:热控保护或联锁回路设备、信号灯及光字牌、信号音响装置等。

(六)热控系统电源、仪用气源、控制系统接地的监测。

(七)热控系统驱动装置包括:电磁阀、气动执行机构(阀门)、电动执行机构、液压执行机构等。

(八)过程控制计算机系统硬件包括:控制器、I/O、通讯、电源模件、SOE、操作员站、工程师站、打印机等。

(九)过程控制计算机系统软件包括:操作系统、支撑软件、应用软件。

(十)计量标准器具及装置包括:压力检定装置、差压检定装置、温度检定装置、转速检定装置、毫安信号检定装置、毫伏信号检定装置等。

(十)一工业电视系统包括:控制器、摄像机、信号传输回路、显示器等。

第七条热工监督技术管理范围

(一)图纸资料。

(二)规程制度。

(三)定期数据统计上报。

第三章热工监督机构与职责分工

第八条设立厂级热工技术监督网,在厂技术监督领导小组的领导下,由安生部设热工技术监督专职工程师归口管理,负责全厂热工技术监督工作。

第九条生产副厂长或总工的职责

(一)执行国家、行业、公司有关计量法令,贯彻上级有关热工技术监督工作的指示和规定,并组织制定热工技术监督管理实施细则和有关规章制度及技术措施等。

(二)检查与督促各部门对管辖的热工设备按规定进行检定、检测、维护和检修,并保证其质量。分析问题及时处理,重大问题及时上报公司。

(三)组织制定热工技术监督工作计划,并将热工技术监督任务与指标分解落实到各有关部门,做好组织协调工作,建立考核奖惩制度,确保热工监督指标的完成。

(四)协调解决热工监督人员的配备、设备添置与试验设施的完善,并使其达到规定的标准。加强热工技术监督人员的培训与考核,按规定做到持证上岗。

第十条热工技术监督专职工程师职责

(一)在技术监督领导小组的领导下,执行有关计量法令、贯彻上级有关热工技术监督工作的指示和规定,并根据与山东电力研究院签订的技术监督协议,组织开展热工技术监督工作。协调与热工技术监督有关的部门配合工作及技术指导工作,业务上接受山东电力研究院热工监督技术指导和华能国际总公司及山东分公司热工技术监督的领导。

(二)组织建立热工计量标准装置及配套设施,根据周期检定计划,按时送检标准计量器具,保证热工计量标准量值准确。

(三)组织和实施在用计量器具的周期检定,定期对运行的在用计量仪表的系统综合误差进行现场抽检。

(四)组织热控人员的技术培训和参加上级计量检定人员统一考试。

(五)每月30日(月底)前将热控装置运行情况,人员、设备安全情况,本月发生重要事件及下月主要工作等报山东电研院热工技术监督专责人。

(六)每季度结束月30日前将热控装置“三率”统计情况,在华能九项技术监督软件系统中完成审核;同时报山东电研院热工技术监督专责人(按照统一Word格式填写)。

(七)每年12月20日前将本年度的热工技术监督总结报公司安生部;同时报山东电研院热工技术监督专责人。

(八)每年12月20日前将下一年度的热工技术监督工作计划报公司安生部;每年12月20日前报山东电研院热工技术监督专责人。

(九)制定热控装置技术改造计划,审查热控装置的大、小修计划,并负责大、小修标准项目和非标准项目的验收。

(十)热控装置存在的关键技术问题,组织技术攻关。

(十一)组织热控装置设备事故的调查分析,组织制定防范技改措施并实施。

(十二)负责热控装置备品备件计划的审核。

(十三)建立、建全热控装置的各项技术监督档案

第十一条热工技术监督网络成员职责

(一)各部门热工技术监督网络成员负责所辖范围内的热工技术监督工作,各部门监督网络成员应熟知本细则,各部门相关领导应了解本细则。

(二)执行有关计量法令、贯彻上级有关热工技术监督工作的指示和规定。

(三)建立热工计量标准装置及配套设施,根据周期检定计划,按时送检标准计量器具,保证热工计量标准量值准确。

(四)实施在用计量器具的周期检定,定期对运行的在用计量仪表的

系统综合误差进行现场抽检。

(五)组织热控人员的技术培训和参加上级计量检定人员统一考试。

(六)每月28日(月底前两天)前各监督网络成员将所辖热控装置运行情况,人员、设备安全情况,本月发生重要事件及下月主要工作等报专业汇总后,由热控专业热工监督专责人报安生部热工监督专责人。

(七)每季度结束月28日前各监督网络成员将热控装置“三率”统计情况,在华能九项技术监督软件系统中生成季报;上报山东电研院热工技术监督专责人的热控“三率”统计报表,由热控专业热工监督专责人汇总报安生部热工监督专责人审核。

(八)每年12月18日前各监督网络成员将本年度的热工技术监督总结报专业汇总后,由热控专业热工监督专责人报安生部热工监督专责人。

(九)制定热控装置技术改造计划,编制热控装置的大、小修计划,由热控专业汇总审核后报安生部复审、批准;负责大、小修标准项目和非标准项目的验收。

(十)热控装置存在的疑难技术问题,组织技术攻关。

(十一)参加热控装置设备事故的调查分析,制定防范技改措施并实施。

(十二)各监督网络成员负责热控装置备品备件计划的编制,由热控专业汇总审核后报安生部复审、批准。

(十三)各监督网络成员负责建立、建全所辖热控装置的各项技术监督档案。

第四章量值传递

第十二条严格执行国家现行的量值传递程序。

第十三条计量标准装置及检定人员,必须按照原电力部颁发的《计量工作管理规定》进行考核、取证,方能进行工作。

第十四条标准计量装置的标准器必须按周期进行检定,检定不合格或超周期的标准器均不准使用。

第十五条暂时不使用的计量标准装置和标准器可报请有关检定机构或管理部门办理封存,再次使用时需经上级有关检定机构检定合格后方可使用。

第十六条用于热工计量工作的电测计量器具,统一归电测室进行检定,电测室不能检定的,应送山东电力试验研究院计量中心检定。

第十七条热工标准室的设施、计量标准装置的配备,应按国家质量技术监督局《计量标准考核规范》JJF-1033-2001、能源政法(1992)955号《电力工业发电企业计量工作管理规范》、国家发改委颁发的《火力发电厂热工自动化试验室设计标准》(DLT5004-2004)执行。

第十八条热工标准室和热工班组应对其所管辖范围的热工仪表制定周期检定计划,并按期完成,检定证书应保存三个周期。

第五章检修监督

第十九条热控装置的大、小修随机组检修同时进行,检修前应编制检

修计划。

第二十条热控装置的检修应严格执行检修计划,不得漏项。检修、检定和调试均应按有关规程和规定进行,并符合检修工艺要求,做到文明检修。

第二十一条对隐蔽安装的热工检测元件(如孔板、喷嘴和测温套管等)应随机组大修进行滚动拆装检查(两个大修周期滚动检查完成),焊接的检测元件可适当延长,检查测量数据应记录准确。

第二十二条检修工作结束后,热控盘台的底部电缆孔洞必须封堵良好。

第二十三条热控装置检修后,应严格按有关规程和规定进行验收,并对检修质量作出评定,属于主设备的控制与保护装置(如汽轮机轴位移、胀差传感器等),应由主设备所属部门会同热控专业共同验收。

(一)热控检修项目三级验收

1、零星验收包括所有检修项目,由班长或技术员签字验收。

2、分段验收项目一般应包括主要热控装置检修标准项目和全部非标准项目,修前由热控专业制定三级验收计划。分段验收项目分别经班长或技术员、热控专业主任或专工、安生部分管主任或专工签字验收,分段验收前必须通过零星验收合格后方可申请验收。

3、厂级验收项目应为重要保护或热控装置检修标准项目,以及重要的改造项目,厂级验收前必须通过分段验收合格后方可申请验收。参加厂级验收的人员有生产副厂长或总工、安生部分管主任或专工、安生部相关专业专工、安监部分管主任或专工、热控专业主任或专工、项目完成班组班

长或技术员以及检修工作负责人等,厂级验收由热控专业根据项目完成情况提前提出申请。

(二)热控检修项目冷态验收主要是确定是否存在影响机组点火启动的因素,通过检查检修记录、各项试验验收情况等确定热控专业整体检修质量。参加冷态验收的人员有生产副厂长或总工、安生部分管主任或专工、安监部分管主任或专工、运行部分管主任或专工、热控专业主任或专工、热控专业各班组班长或技术员等,冷态验收由热控专业根据热控装置修后调试试验完成情况提前提出申请。

(三)热控检修项目WH点验收

1、H点是指检修项目实施过程中质量验收的停工待检点。一般包含在主要热控装置检修标准项目中,修前由安监部或安生部热控专工制定WH 点质量检查验收计划,检修项目进行到指定的H点质量验收时,必须停止该项目下一道工序的进行,提前通知热控专业专工、安生部热控专工、安监部热控专工申请进行H点质量验收,只有验收通过质量标准,方可进行该项目下一道工序的检修,H点通过验收需要验收人员当场签字(微机软件签字及时办理)。

2、W点是指检修项目实施过程中质量验收的见证点。检修项目进行到指定的W点质量验收时,一般情况相同于H点的质量验收过程。W点的区别在于根据施工情况在验收人员无法按约定时间到现场验收时,检修人员需要将自检情况做好记录,然后可以进行该项目下一道工序的检修,事后再请有关人员办理认可签字手续。

(四)热工监督项目验收一般包括《火力发电厂热工仪表及控制装置

技术监督规定》附录A中指定的主要检测参数、主要自动调节系统、主要热工保护等,修前由安生部热工监督专职工程师制定热工监督检查项目验收计划。机组检修工作开始后,安生部热工监督专职工程师根据批准的热工监督检查项目验收计划,向热控专业或各受检班组下发热工监督检查项目预备通知单;当检修项目进行到热工监督检查项目时,应提前发出热工监督检查项目验收联系单,由热控专业热工监督专职工程师、安生部热工监督专职工程师现场验收,热工监督项目检查验收合格后,由安生部热工监督专职工程师下发热工监督检查项目结果通知单。

(五)热控保护试验三级验收

1、一般辅机保护联锁试验和所有挡板、阀门的试验,为班组验收试验项目,试验人员包括热工、机务,验收人员包括班长/技术员、当值运行。

2、主要辅机保护联锁试验及功能组试验,为车间验收试验项目,试验人员包括热工、当值运行,验收人员包括车间主任/专工、班长/技术员、当值运行班长。

3、机、炉、电大联锁和汽轮机跳闸保护及锅炉跳闸保护,为厂级验收试验项目,试验人员包括热工、当值运行,验收人员包括车间主任/专工、安生部专工、安监部专工、运行部专工、运行副总。

(六)热控自动调节系统试验三级验收

1、执行机构静态开关试验,为班组验收试验项目,试验人员包括热工、机务,验收人员包括班长/技术员、当值运行。

2、一般自动调节系统扰动试验,为车间验收试验项目,试验人员包括热工、当值运行,验收人员包括车间主任/专工、班长/技术员、当值运行班

长。

3、汽包水位、主汽温度、协调控制扰动试验,为厂级验收试验项目,试验人员包括热工、当值运行,验收人员包括车间主任/专工、安生部专工、安监部专工、运行部专工、运行副总。

第二十四条检修后的热工仪表及DCS检测系统,在主设备投入运行前应进行系统的联合调节和测试,并符合误差要求。

第二十五条检修后的热工自动调节系统,在主设备投入运行后应及时投入运行,并作各项扰动试验,其调节质量应符合调节系统运行质量指标的要求。

第二十六条检修后的顺序控制系统、热工信号、保护和联锁装置,应进行系统检查和试验。由运行人员确认正确可靠,方可投入运行。

第二十七条检修后的热控电源,母线及重要分支开关应有触点直阻测量记录,所有开关应合、断灵活,接触良好,双路电源应自投可靠。

第二十八条检修后的热控DCS系统接地,应符合一点接地的要求,机组大修时,应进行接地网接地电阻测量,接地电阻值应符合设备厂家要求,接地电阻测试报告应保留三个周期。

第二十九条热控装置检修情况,应及时登录设备台帐。热控装置检修、更改、调校和试验的各种技术资料,以及记录数据、图纸应与实际情况相符,并应在检修工作结束后一个月内整理完毕归档。

第六章运行监督

第三十条运行中的热控装置应符合下列要求:

(一)热控装置应保持整洁、完好,标志应正确、清晰、齐全。

(二)热工检测参数指示误差应符合精度等级要求,测量系统反映灵敏,数据记录存储准确,并应定期进行各检测参数的系统误差检查,发现问题及时处理。

(三)热控自动调节控制的重要运行参数,应有越限报警或监控保护装置,在正常运行情况下,被调量不应超出调节系统运行质量指标的规定范围,在扰动后被调量应能迅速恢复正常值。

(四)热工信号光字牌应书写正确、清晰,灯光和音响报警应正确、可靠。

(五)操作开关、按钮、操作器(包括软操)及执行机构(包括电动门)手轮等操作装置,应有明显的开、关方向标志,并保持操作灵活、可靠。

(六)热控电源保险(包括快速空气开关)应符合设备及系统的要求,应标明其容量与用途。

(七)热控装置盘内、外应有良好的照明,应保持盘内、外整洁。

(八)热控装置的电缆、测量取样管和一次设备,应有明显的名称、去向的标志牌。

第三十一条主要热工检测参数、自动调节系统、热控保护装置(见附录A)应随主设备准确可靠地投入运行,未经有关领导批准不得无故停运。因主设备及其系统问题造成主要热工检测参数及控制装置停运,该主设备不能定为完好设备。主要保护系统的保护条件暂时退出的应由生产副厂长

或总工批准。对长期不能投入的主保护,应上报备案。

第三十二条对运行中的热控装置,热控人员每天至少巡检一次,并将巡检情况记录在热控设备运行日志上。

第三十三条对运行中的热控装置,非热控人员不得进行调整、拨动或改动,热控人员处理缺陷应经当值运行人员同意后方可进行。

第三十四条热控装置的定值修改,应按有关管理规定执行,并做好记录。

第三十五条进行计算机软件组态、设定值修改等工作,事先必须提出修改报告,经总工程师批准后,由热控人员执行。修改结束后,经提出修改的人员验收,确认后及时编写异动报告并通知有关部门,方可投入使用。涉及主要保护及自动调节系统的软件组态、设定值修改等工作,原则上应在机组停运时进行。热控专业应在组态、修改工作结束后的三天内,将修改后的组态图存档。

第三十六条热控装置在运行中发生异常或故障时,机组值班运行人员应加强对机组的监控,防止事态扩大,同时应及时通知热控人员处理并做好记录。

第三十七条运行中的热控装置处理缺陷或停运检修,应严格执行热控工作票制度。

第三十八条热控装置的检测参数历史记录,应至少保留三个月的数据。对记录重大设备缺陷或事故的历史记录,热控专业应打印存档。

第三十九条未经生产副厂长或总工批准,运行中的热控装置盘面或操作台面不得进行施工作业。

第四十条热控装置电源不得作照明电源或检修及动力设备电源使用。

第四十一条主要热工检测参数应进行定期现场抽检校核试验,抽检系统的综合误差应不大于该系统计算综合误差的2/3,主蒸汽温度和主蒸汽压力测点的系统综合误差在常用点应不大于该系统计算综合误差的1/2。主要热工检测参数现场抽检每月一次,其数量每台机组不少于五个测点系统。

第四十二条运行中的调节系统、保护系统应做定期试验。

第四十三条自动投入率是一项综合指标,涉及热控、检修及运行,应分别纳入机组考核指标。

第四十四条热控装置“三率”(指完好率、合格率、投入率)是考核电厂的重要指标之一,热控专业应做好维护消缺和统计工作,每月、每季度按时报安生部,由安生部上报华能国际山东分公司及山东电力研究院。

第七章技术管理

第四十五条热控专业应根据本细则,结合实际工作情况制定和执行下列的规程制度:

(一)热工仪表及控制装置检修规程

(二)热工仪表及控制装置调试规程

(三)热工仪表及控制装置运行维护规程

(四)施工质量验收规程

(五)精密仪器仪表操作(使用)规程

(六)安全工作规程

(七)岗位责任制度

(八)热工仪表及控制装置现场巡回检查和清洁制度(九)热工仪表及控制装置检修工作票和验收制度(十)热工仪表及控制装置现场定期检验和抽检制度(十一)热工仪表及控制装置缺陷和事故管理制度(十二)热工仪表及控制装置设备及备品备件管理制度(十三)热工仪表及控制装置评级统计细则

(十四)热工仪表及控制装置技术资料、图纸管理制度(十五)热工自动调节系统运行质量指标

(十六)热工人员技术考核培训制度

(十七)热工计量器具的检定规程及制度

(十八)计算机监视系统检修维护制度

(十九)热工联锁保护解投管理制度

(二十)电子设备间管理制度

(二十一)DCS系统及计算机监控系统软件管理制度(二十二)热控保护逻辑及定值修改制度

(二十三)自动调节系统整定试验制度

(二十四)分散控制系统检修规程

(二十五)DCS系统运行、维护制度

(二十六)数据管理制度

(二十七)DCS系统考核制度

(二十八)热工技术监督管理实施细则

第四十六条热控专业应根据本细则,结合实际工作情况保存和及时更新以下图纸资料:

(一)热控设备清册

(二)管路及仪表图(PID图)

(三)热控设备互联图

(四)热控设备控制原理逻辑图

(五)分散控制系统组态图

(六)主辅机保护与报警定值清册

(七)自动调节系统整定试验与参数设置记录

(八)热控设备使用说明书

(九)热控设备电源系统图

(十)热控设备气源系统图

(十一)标准仪器、仪表设备清册、台帐、生产厂家说明书,以及历次检定记录、证书。

(十二)热控设备校验报告

(十三)热控设备检修台帐

(十四)热工现场设备、控制设备系统检修调校试验卡

(十五)热控保护试验验收记录

(十六)热控自动调节系统扰动试验记录

(十七)热控设备设计安装蓝图

(十八)热控设备电缆清册

(十九)热控设备备品备件加工图

第八章 热工技术监督考核指标

第四十七条 完好率

(一)自动装置完好率

自动装置完好率= ×100% (二)保护装置完好率

保护装置完好率= ×100% 第四十八条 合格率

主要检测参数抽检合格率

检测参数抽检合格率=

×100%

第四十九条 投入率 (一)热工自动控制系统投入率

热工自动控制系统投入率=

×100%

(二)保护装置投入率

保护装置投入率= ×100%

第五十条 “三率”统计说明

(一)三率统计中热控自动与保护的分母数以经批准的“热控主要设备统计分母计算数据及清单”为准,因设备改造发生变动的,由热控专业每半年(6月底)或一年(12月底)重新统计,并报安生部批准。 一、二类自动装置总数 全厂自动装置总数

主要检测参数抽检合格总数 全厂主要检测参数抽检总数 一、二类保护装置总数 全厂保护装置总数

自动控制系统投入总数 全厂自动控制系统总数 保护装置投入总数 全厂保护装置总数

(二)热控自动调节系统投运标准为:调节品质满足《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》附录D考核标准的要求,累计投运时间超过主设备运行时间的80%。

第九章附则

本细则的最新版本自下发之日起实施,由华能威海电厂安生部负责解释。

技术监督管理制度

编号:LTHB-MZW-AQ-066 技术监督管理制度 编制: 审核: 批准: 蓝天环保设备工程股份有限公司湄洲湾项目部 二零一三年一月 目录

1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.术语和定义 (2) 4.管理职责 (4) 5.监督内容与方法 (7) 6.附则 (10)

1.目的 为加强本项目部的技术监督管理工作,提高设备可靠性,保证机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T 1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本项目部所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有效的测试和管理手段,对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 两级技术监督网 由部门、项目部组成。 3.3 绝缘监督:电气一次设备,如变压器、电抗器、开关(包

括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4 电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督:变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 励磁监督:脱硫脱硝系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:脱硫脱硝设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8 环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9 金属监督:压力容器、高温或承压管道及部件、高速旋转部件(循环泵叶轮、叶片、氧化风机、消音器部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10 化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。

特种设备技术监督实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 特种设备技术监督实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2515-13 特种设备技术监督实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条确保特种设备的产品质量和安全使用,是发电企业安全的重要保障。为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)风电特种设备技术管理,制定本细则。 第二条风电特种设备(以下简称特种设备)的技术管理工作应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实行技术责任制,按照依法管理、分级管理、闭环控制、专业归口的原则,实施对特种设备工程设计审查、设备选型与监造、安装、使用、检验、维修保养和改造的技术性能检测和设备退役鉴定的全过程、全方位技术管理。 第三条特种设备的技术管理工作要依靠科技进步,采用和推广先进的有成熟运行经验的特种设备,

不断提高特种设备的安全、可靠运行水平。 第四条特种设备的安全对企业极其重要,因此,风电公司应严格按照行业归口的原则,在加强内部管理的同时,接受当地质量监督机构监督管理部门的监督管理。 第五条本细则适用于新能源公司系统发电公司、检修公司(以下简称分子公司)。 第二章组织机构及职责 第六条新能源公司风电特种设备技术监督工作实行三级管理:第一级为新能源公司;第二级为技术监控服务单位;第三级为风电公司。 第七条新能源公司成立以副总经理或总工程师为组长的技术监控领导小组,下设技术监控管理办公室。其职责如下: 1、贯彻国家、行业、集团有关特种设备技术监督的法规、条例、规定,监督、检查其执行情况;

热工技术监督实施细则(新编版)

热工技术监督实施细则(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0771

热工技术监督实施细则(新编版) 1目的 规范热工技术监督管理行为,理顺热工技术监督工作关系,确保发电设备安全、经济运行。 2适用范围 本细则适用于芜湖发电有限责任公司热工技术监督管理。 3规定和程序 3.1总则 3.1.1热工技术监督工作遵循的原则 3.1.1.1热工技术监督工作应认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并实行技术责任制。要从设计审查、设备选型、安装、调试、试生产到运行、停用、检修和技术改造的全过程实施技术监督。

3.1.1.2热工技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 3.1.1.3热工技术监督工作要依靠技术进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监督的专业水平。 3.1.1.4热工技术监督的主要任务是通过对热工仪表及控制装 置进行正确的系统设计、设备选型、安装调试、维护、检修、检定、调整、技术改造和技术管理等工作,保证热控设备完好与正确可靠工作。 3.2监督的范围和内容 3.2.1监督范围 3.2.1.1热工参数检测、显示、记录系统; 3.2.1.2模拟量控制系统; 3.2.1.3保护联锁及工艺信号系统; 3.2.1.4顺序控制系统; 3.2.1.5锅炉炉膛安全监控系统; 3.2.1.6汽轮机控制系统;

热电公司热工仪表抽检和强检管理制度

中电投抚顺热电有限责任公司 热工仪表抽检和强检管理制度 批准: 审核: 编制: 中电投抚顺热电有限责任公司 二〇一一年十一月 热工仪表抽检和强检管理制度 1目的 为了解热电公司热工主要仪表的测量精度和准度,定期对主要仪表一次元件和DCS测量通道进行抽样检查;为确保电厂压力容器安全运行,防止由于表记测量错误而引发压力容器超压事件发生,对压力容器仪表在周期内进行强制检定。 2适用范围 适用火力发电厂热工仪表抽检和压力容器仪表强检管理。 3引用标准及关联制度 《热工专业技术监督管理规定》DL/T1056-2007。 4专用术语定义 4.1主要仪表:指关系机组热力系统安全、经济运行状态的监控仪表。 4.2强制检定仪表:压力容器的就地压力表、变送器、以及对应DCS通道或其他监视仪表为强检仪表。 5职责 5.1生产技术部职责:负责制定仪表强检计划和仪表抽检计划;负责监督计划的执行;负责编制各机组的主要仪表清册和强检仪表清册;负责保存检定记录。 5.2热工专业部职责:负责强检和抽检计划的实施。班组技术员负责组织安排检定工作实施,分厂技术专工负责统筹协调并检查实施情况,分厂主任负责监督考核。 6管理内容和要求 6.1管理要求 6.1.1生产技术部热工专工每年12月25日前编制仪表抽检和压力容器仪表强检计划,经由生产部签发后下发给热工专业部执行。 6.1.2热工专业部按年度仪表抽检、强检计划,参考机组实际运行情况,每月按照抽检和强检计划组织进行检定,并填写检定记录,经审批后每月第一个工作日前将上一个月的检定记录报送生产部备案。 6.1.3检定记录审批流程为检定人-班组技术员-分厂专工-生技处专工。 6.1.4抽检记录由生技部负责保管。 6.2技术要求 6.2.1抽检数量确定:热工主要仪表应抽检数量 = 主要仪表总数×5%;单台机组中主要仪表总数少于25块的机组,每月抽检1块。 6.2.2抽检率确定:热工主要仪表抽检率 = (热工主要仪表实际抽检数/热工主要应抽检仪表数)×100% 。 6.2.3抽检合格率确定:热工主要仪表抽检合格率 = (热工主要仪表抽检合格数/热工主要仪表实际抽检数)×100% 。 6.2.4强制检定仪表周期和要求:强制检定仪表的检定周期为1年,检定率和合格率应

风机自动控制技术监督实施细则标准范本

管理制度编号:LX-FS-A46051 风机自动控制技术监督实施细则标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

风机自动控制技术监督实施细则标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 总则 第一条为提高中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)所属风电企业设备可靠性,确保发电设备安全、经济运行,根据国家及行业标准和《中国大唐集团公司技术监控管理办法》,特制订本细则。 第二条风机自动控制技术监督工作应认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,实行技术责任制。按照依法监督、分级管理原则,从设计审查、设备选型、安装、调试、试生产到运行、检修和

热工技术监督工作

热工技术监督工作 热工技术监督工作 热工技术监督工作安排 根据自备电厂技术监督工作的总体安排,为使技术监督工作进一步程序化、规范化、监督内容具体化,各级监督人员的工作加强热控技术监督工作,保障和促进自备电厂的安全经济运行和提高劳动生产率。现将热控专业技术监督工作安排如下:1、建立热工技术监督三级网络; 厂级:陈文红安技部:姚远检修部:杨德金机控班:谢伟炉控班:谢元辅控班:胡伟2、安技部技术监督负责人负责在本月完成对自备电厂IS系统中各项报表进行完善。 3、安技部技术监督负责人每月组织对热工技术监督工作进行总结,分析热控设备存在的问题,提出相应的对策并提出考核意见在给厂级技术监督负责人上报的报表中体现。 4、检修部热控技术监督负责人负责每月在自备电厂IS系统中上报本专业要仪表校验数量统计、校验合格点数统计、校前合格率统计、校后合格率统计,未能达到标准的要简要说明原因。 5、检修部热控技术监督负责人负责每月在自备电厂IS系统中上报本专业自动设备投入情况,其中包括应投入套数、实际投入套数、自动投入率、自动设备投运率,未能达到标准的要简要说明原因。 6、检修部热控技术监督负责人负责上报本专业要保护投入情况统计,其中包括保护投入率、保护正确动作率保护投运率,对保护动作的设备要作简单说明。

7、检修部热控技术监督负责人每月在自备电厂IS系统中对本专业该月消缺情况进行分析,其中包括发现缺陷次数、消缺次数、本月消缺率,未能达到标准的要简要说明原因。8、检修部热控技术监督负责人负责上报本月本专业出现的安全情况,并做简要说明。9、检修部热控技术监督负责人负责上报DCS系统I/O 点的投入情况,未投入的做简要说明。10、检修部热控技术监督负责人对本专业的培训情况,对技术讲课、规程考试、技术问答、考问讲解、短期培训工作进行总结上报。 11、热控技术监督检修部及各班组负责人负责完善设备台帐及技术档案。 12、检修部热控技术监督负责人负责做好计量器具台帐及能源计量台帐,并制定定检计划,每月在热控技术监督月报中体现。 13、各班组技术监督负责人负责做好本班组的自动、保护投退记录。 14、月报要求检修部热控技术监督负责人每月30日前报给自备电厂安技部部热工技术监督负责人。15、月报要求热控技术监督安技部负责人下个月2日前报给自备电厂厂级技术监督负责人 扩展阅读:热工技术监督管理实施细则 华能威海电厂管理制度HW/ZD01SC22 热工技术监督管理实施细则 第一章总则 第一条为贯彻国家电力公司发布的《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、华能国际电力股份有限公司《热工技术监督管理规定》以及山东省电力集团公司《热工仪表及控制装置监督规程》,贯彻《火电厂分散控制系统运行检

10热工技术监督管理规定

华能平凉发电有限责任公司管理制度 H N P D HNPD-08-JD10 热工技术监督管理规定 2005-11-10发布 2005-11-10实施华能平凉发电有限责任公司发布 华能平凉发电有限责任公司

热工技术监督管理规定 第一章总则 第一条为了规范热工仪表及控制装置监督管理,根据《火力发电厂热工仪表及控制装置监督条例》并结合我公司具体情况,制定本规定。 第二条热工仪表及控制装置是保障机组安全启停、正常运行和故障处理的重要技术装置,是促进安全经济运行、文明生产和提高劳动生产率的不可缺少的手段,各级领导及热工专业人员应切实做好热工仪表及控制装置的监督工作,使热工仪表及控制装置充分发挥应有的作用。 第三条热工仪表及控制装置监督的任务是:通过对热工仪表及控制装置进行正确的系统设计、安装调试以及周期性与日常性的检验、维修和技术改进等工作,使之经常处于完好、准确、可靠状态,以保障机组安全经济运行。 第四条本规定是热工仪表及控制装置监督工作的依据,各有关部门应认真贯彻执行。 第二章监督体制、机构及职责 第五条热工技术监督实行三级监督,即厂部为一级(策划部代行其职能)、检修部热控专业为二级、班组为三级。 第六条策划部热工监督专责工程师的职责: (一)在生产副总经理(助理)和策划部主任领导下,贯彻执行上级有关热工仪表及控制装置的监督工作; (二)制定本厂热工仪表及控制装置的年度改进计划,协调各部门共同做好有关热工仪表及控制装置的监督工作; (三)检查各部门热工专业工作进行情况,参加本厂热工仪表及控制装置设备事故和责任事故的调查分析; (四)分管本厂热工仪表及控制装置备品配件计划的审核,负责本厂热工仪表及控制装置大修标准和非标准项目的审定及验收; (五)参加本厂扩建工程机组热工仪表及控制装置系统设计审查和设备选型。 第七条检修部热工监督专责人员的职责: (一)贯彻执行上级颁发的有关规程制度,每年至少总结一次有关热工仪表及控制装置监督管理办法的执行情况,督促班组填报“八率”(即:1)热工主要仪表投入率、校验率2)热工主要仪表调前合格

热工监督管理制度

XXXX发电总厂热工监督管理制度 1 目的 按照依法监督、分级管理的原则,建立、健全XXXX发电总厂(以下简称“总厂”)热工监督体系。建立高效、通畅、快速反应的技术监督管理网络,及时发现问题、解决问题,提高热工设备的安全可靠性;为电网和设备的安全、可靠、经济运行提供保障。 2 适用范围 本制度适用于总厂的热工监督管理。 3 职责 3.1 生技部热工专职职责 3.1.1 建立以生产副厂长或总工程师负责的热工技术监督网,执行有关计量法规、贯彻执行上级颁发的有关热工技术监督的指示和规定,负责我厂热工技术监督工作。 3.1.2 组织和实施我厂在用计量器具的周期检定,定期对运行的在用计量仪表的系统综合误差进行现场抽检,并制定抽检计划下发维护分场执行。 3.1.3 按时填报热工仪表及控制装置“三率”(即完好率、合格率、投入率)统计报表及热工监督的季度和年度总结,报送省电力试验院热工所(中电投XXXX集团需要时也上报)。 3.1.4 协调维护分场热工专业与其他分场共同作好热工技术监督工作。 3.1.5 参加我厂热工仪表及控制装置的事故调查分析,制订反事故措施,并按规定上报。 3.1.6 制定我厂热工仪表及控制装置技术改造计划,审查热工仪表及控制装置的大、小修计划,并负责大、小修标准项目和非标准项目的验收。 3.1.7 研究热工仪表及控制装置存在的关键技术问题,组织技

术攻关。 3.1.8 负责我厂热工仪表及控制装置的备品备件计划的审核工作。 3.1.9 参加我厂新建和扩建、改建机组热工仪表及控制装置的系统设计审查与验收工作。 3.2 维护分场热工专职及副主任职责 3.2.1 执行上级部门颁发的有关规程、制度、标准或文件,管理热工标准室。 3.2.2 负责对热工仪表及控制装置的定期校验及试验制度按期执行。 3.2.3 组织建立我厂的热工计量标准装置及配套设施,根据周期检定计划,按时送检标准计量器具,保证热工计量标准量值准确。 3.2.4 组织我厂热工专业人员的技术培训和参加上级计量检定人员统一考核。 3.2.5 建立和健全热工各项规章制度。做到文明生产,开展技术革新,加强技术培训(包括对机组运行人员进行热工仪表及控制装置基础知识培训),提高专业工作水平。 3.2.6 做好热工仪表及控制装置的检验、维修、调试和验收保管工作,不断提高“三率”指标,为机组的安全经济运行创造更好的条件。 3.3 热工标准室管理人员职责 3.3.1 负责热工标准室标准设备的管理工作。 3.3.2 负责热工标准室内标准设备的外借登记和回收工作。3.3.3 负责制定热工标准室内标准设备的送检计划。 3.3.4 定期统计热工标准室内标准设备的合格情况和使用情况,根据上级技术监督部门的文件精神制定标准设备补充计划,并报维护分场及生技部备案。

化学技术监督实施细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 化学技术监督实施细则(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

化学技术监督实施细则(新编版) 第一章总则 第一条风电化学技术监督(以下简称化学技术监督)是保证电力设备长期稳定运行和提高设备健康水平的重要环节,必须依据科学标准,利用先进的检测设备与管理手段,对保证设备健康状况与安全、经济、稳定运行有重要作用的参数和指标进行监督、检查、调整,以确保发供电设备在良好状态或允许范围内运行。为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)风电化学技术监督工作,根据国家、行业有关标准和《中国大唐集团新能源股份有限公司技术监控管理办法》,特制定本细则。 第二条化学技术监督贯穿于电力生产、建设的全过程,涉及面广、技术性强,新能源公司、技术监控服务单位、各风电公司要在设计审查、设备选型、监造与验收、安装、调试、运行、检修、停用等各阶段加强领导和监督,严把质量关,及时发现和消除与化学

技术监督有关的隐患,防止事故发生。 第三条化学技术监督必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系,加强对油(绝缘油和机械油)、气(SF6气体)的质量监督,防止和减缓油、气劣化,及时发现变压器、互感器、风机齿轮箱等充油设备的潜伏性故障,防止SF6设备中气体湿度超标,保证机组油系统油质合格,提高设备效率,延长其使用寿命。 第四条化学技术监督应实行分级管理、逐级负责制。 第五条依靠先进科技,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高化学技术监督专业水平。 第六条本细则适用于新能源公司、技术监控服务单位和各风电公司。 第二章组织机构及职责 第七条新能源公司风电化学技术监督工作实行三级管理:第一级为新能源公司;第二级为技术监控服务单位;第三级为风电公司。 第八条新能源公司成立以副总经理或总工程师为组长的技术监

技术监控管理实施细则

技术监控管理实施细则 【制度摘要】 业务类别:公司技术监督与管控类 适用范围:公司各部门 内容概要:《技术监控管理实施细则细则》是依据国家、电力行业及《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司技术监控管理细则》有关规定,结合热电公司实际情况制定的。《细则》共五章,三十条。主要说明了编制的必要性;明确了技术监控三级管理体系和各级管理的职责分工及日常主要工作;明确了十项监督、五项管理的工作范围和内容;提出了技术监督日常工作要求和考核。此细则的实施,将进一步强化我公司技术监控的管理工作,将为机组的安全、稳定、经济、环保、长周期运行奠定坚实的基础。 第一章总则 第一条为了贯彻执行国家及电力行业有关技术法规,落实中国大唐集团公司(以下简称集团公司)的《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司技术监控管理细则》,使(以下简称热电公司)技术监控工作有条不紊地开展,特制定本实施细则。 第二条技术监控管理的目的:建立、健全技术监控管理网络,确保国家及行业有关技术法规得到贯彻落实,确保集团公司和大唐国际有关技术监控管理精神得到传达执行。通过技术监控管理,及时发现问题,及时采取相应措施,尽快解决问题,提高设备的可靠性,最终保证机组安全、稳定、经济、环保长周期运行。 第三条技术监控管理工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“关口前移、闭环控制”的原则,实

行技术管理责任制。按照依法监督、分级管理、闭环控制、专业归口的原则,对电力工程初步设计审查、设备选型与监造、安装、调试、试运行以及机组投产后运行、检修、停备用、技术改造中设备技术性能的检测和设备退役的鉴定全过程、全方位技术监控管理。 第四条技术监控管理工作以质量为中心,依据国家和行业有关的方针政策、法律法规、标准、规程、制度,利用计量、检验、试验等手段开展工作。 第五条技术监控管理理念是:不断创新,以适应技术监控管理的需要。依靠科技进步,采用和推广成熟的、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监控管理的专业水平。 第六条本细则适用于热电公司。 第二章技术监控管理机构与职责分工 第七条热电公司技术监控管理工作为三级管理体系:第一级为厂级,由总工负责,日常工作归口设备部管理;第二级为各生产部门的负责人和绝缘、金属、化学、环保、热工、继电保护及安全自动装置、电测、节能、电压质量、脱硫、压力容器及承压部件、计量、励磁、振动、特种设备等专业的技术监控专责工程师;第三级为各生产班组(包括各项目部维护班组)具体工作人员。形成覆盖全厂的技术监控网络。 第八条各级技术监控管理机构 (一)公司成立以总工程师为组长的技术监控管理领导小

技术监督管理制度

金源口电业公司 技术监督管理规定(试行) 第一章总则 第一条为加强金源口电业公司的技术监督工作,提高发电设备安全可靠性,以保证电厂安全、稳定、经济运行,特制定本规定。 第二条技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针,落实技术责任制,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则,对电力生产和建设实施全过程、全方位技术监督管理。第三条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。第四条技术监督工作要依靠技术进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监督的专业水平。第五条本办法适用于金源口电业公司。 第二章机构与职责 第六条金源口电业公司的技术监督工作是在公司领导班子领导下管理,第二级级管理为安全生产部。技术监督工作领导小组和安全生产部管理并支持、服从其履行职责。 第七条公司成立技术监督工作领导小组,由主管的总工程师为组长,安全生产部为技术监督工作的归口管理部门,具体负责基建工程及已投产机组的技术监督管理工作。安全生产部设技术监督管理专职或兼职管理人员,负责: —1 —

(一)贯彻执行国家有关技术监督的政策、法规和有关规程、标准、制度、技术措施等。 (二)建立和完善技术监督网络,组织制定公司有关技术监督的管理制度、技术措施等。 (三)制定技术监督工作计划,对电厂的技术监督工作进行监督、检查、指导。 (四)参与公司的事故调查分析工作,制定反事故措施,并对落实情况进行检查。 (五)组织对公司技术监督人员的培训、考核工作。 (六)组织召开技术监督工作会议,总结技术监督的工作经验和推广先进的检测技术。 (七)每季度督促技术监督服务单位对公司发电运行部和检修部上报的技术监督指标和报表数据进行核实、汇总和分析,并上报源源集团和霍煤集团安全监督与生产部。检查和督促发电运行部和检修部对存在问题的解决情况,对于特别严重和普遍存在的问题,组织有关专业技术人员进行专项研究,制定解决方案。 (八)每半年对监督报表数据进行全面分析,并将分析报告上报源源集团和霍煤集团安全监督与生产部。 (九)每年1月15日前将技术监督工作总结报告和下一年度工作计划上报源源集团和霍煤集团安全监督与生产部。(十)负责协调、指导技术监督服务单位的技术监督合同的 —2 —

中国国电集团公司汽轮机技术监督实施细则

中国国电集团公司 汽轮机技术监督实施细则 第一章总则 第一条为加强汽轮机技术监督工作,提高汽轮机设备安全可靠性,确保发电企业安全稳定运行,根据国家、电力行业和中国国电集团公司(以下简称集团公司)的有关标准、制度,特制定本细则。 第二条汽轮机技术监督工作是提高汽轮机设备可靠性和保证电厂安全经济运行的重要基础工作,各单位应建立健全汽轮机技术监督体系,开展好技术监督工作。 第三条汽轮机技术监督依据科学的标准,利用先进的测试手段和管理办法,对机组的振动、叶片、调节保安系统等方面的重要参数与指标进行监测、分析、调整,以确保设备在良好的状态下运行,及时发现和消除设备隐患,防止事故发生。 第四条汽轮机技术监督工作要依靠科技进步,采用和推广先进的、行之有效的新技术、新方法,不断提高汽轮机技术监督的专业水平。 第五条本细则适用于集团公司所属火电企业,燃气轮机参照执行。 第二章汽轮机技术监督机构与职责 第六条集团公司火电机组汽轮机技术监督实行三级管理,第一级为中国国电集团公司技术监督中心,第二级为集团公司所属分(子)公司,第三级为集团公司所属各发电企业。 第七条技术监督中心职责 (一)贯彻执行国家及行业有关技术监督的方针政策、法规、标准、规程和集团公司管理制度,监督指导集团公司各发电企业开展汽轮机技术监督工作,保障安全生产、技术进步各项工作有序开展。 (二)负责集团公司各发电企业汽轮机技术监督档案管理,收集分析汽轮机技术监督月报表,掌握设备的技术状况,提出整改措施,指导、协调各发电企业完成汽轮机技术监督工作。

(三)协助评估机组大修和技改后汽轮机振动、叶片、调节保安系统的改善情况。 (四)参与各发电企业汽轮机振动、叶片、调节保安系统有关的主要设备选型及出厂验收、重大技术措施及技术改造方案的审查、试验、鉴定等工作。 (五)负责定期编制汽轮机技术监督报告,提出工作和考评建议。 (六)负责组织召开汽轮机技术监督会议,总结集团公司汽轮机技术监督工作。 (七)负责开展汽轮机技术交流和培训,推广先进管理经验和新技术、新设备、新材料、新工艺。 第八条各分(子)公司技术监督职责 (一)贯彻执行国家及行业有关技术监督的方针政策、法规、标准、规程和集团公司管理制度。 (二)建立健全管辖区发电企业汽轮机技术监督组织机构,完善汽轮机技术监督分级管理制度,组织落实汽轮机技术监督责任制,指导发电企业开展汽轮机技术监督工作。 (三)对影响和威胁安全生产的振动、叶片和调节保安系统故障问题,督促发电企业限期整改。 (四)新建、扩建、改建工程的前期阶段、建设阶段、验收交接环节要落实汽轮机技术监督有关规定。 (五)督促、检查发电企业在大修技改中落实汽轮机技术监督项目。 (六)定期组织召开管辖区技术监督工作会议,总结、交流汽轮机技术监督工作经验,通报汽轮机技术监督工作信息,部署汽轮机技术监督阶段工作任务。 (七)督促发电企业加强对汽轮机技术监督人员的培训,不断提高技术监督人员专业水平。 第九条发电企业汽轮机技术监督职责 各发电企业应建立健全由生产副总经理或总工程师领导下的汽轮机技术监督网,并在生技部门或其它设备管理部门设立汽轮机监督专责工程师,在生产副总经理或总工程师领导下统筹安排,开展汽轮机技术监督工作。 (一)主管生产副总经理或总工程师的职责 1.领导发电企业汽轮机监督工作,落实汽轮机技术监督责任制;贯彻上级有关汽轮机技术监督的各项规章制度和要求;审批本企业专业技术监督实施细则。 2.审批汽轮机技术监督工作规划、计划。

热工技术监督管理系统实施研究细则

热工技术监督管理实施细则 第一章总则 第一条为贯彻国家电力公司发布的《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、华能国际电力股份《热工技术监督管理规定》以及省电力集团公司《热工仪表及控制装置监督规程》,贯彻《火电厂分散控制系统运行检修导则》等若干国家及电力行业标准,加强华能威海电厂热工技术监督工作,保障全厂机组安全经济运行,特制定华能威海电厂热工技术监督管理实施细则(以下简称细则)。 第二条本细则适用于华能威海电厂热工监督围的热工仪表及控制装置(以下简称热控装置)运行维护,热控装置检修及更新改造质量验收,量值传递及热工监督技术管理。 第三条热工技术监督的任务是:对热控装置进行正确的系统设计,监督完成热控装置检修或更新改造设备的安装调试;监督检查周期性的日常检定、校验以及热控装置的运行维护。通过完成上述任务,使热控装置经常处于完好、准确、可靠状态,以满足生产要求。 第四条热工专业作为本细则的具体落实执行部门,应将其纳入相应管理制度及检修规程中。本细则涉及相关部门亦应配合实施。 第二章热工监督的围及容

第五条热控装置技术监督的围 (一)热工参数检测、显示、记录系统。 (二)模拟量控制系统。 (三)保护联锁及热工信号系统。 (四)顺序控制系统。 (五)锅炉炉膛安全监控系统。 (六)汽轮机控制系统。 (七)计量标准器具和装置。 (八)工业电视系统。 第六条热控装置技术监督的容 (一)检测元件包括:温度、压力、流量、转速、振动、物位、火焰等物理量的一次传感器。 (二)热控测量取样管为:一次阀门后的管路及阀门等。 (三)二次线路包括:补偿导线、补偿盒、热控装置的电缆、电缆槽架、支架、二次接线盒及端子排等。 (四)二次仪表包括:指示仪表、记录仪表、累计仪表、数据采集装置、M/A手操器、操作开关或按钮等。 (五)保护联锁及热工信号设备包括:热控保护或联锁回路设备、信号灯及光字牌、信号音响装置等。 (六)热控系统电源、仪用气源、控制系统接地的监测。 (七)热控系统驱动装置包括:电磁阀、气动执行机构(阀门)、电动执行机构、液压执行机构等。

热工计量管理制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 热工计量管理制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

热工计量管理制度 1目的 加强和规范中电国际芜湖发电有限责任公司仪控部的热工计量管理工作,保证量值传递的准确可靠。 2适用范围 适用于芜湖发电公司公司生产、经营的全过程热工计量管理及相关人员。 3规定和程序 3.1组织机构 3.1.1在部门主任负责,由热工专工、部门兼职计量员,负责本部门的热工计量管理工作,解决计量监督工作中存在的问题,接受公司计量监督网的管理和监督指导。 3.1.2本部门计量管理由计量兼职员负责计量管理日常工作。 3.2工作程序 3.2.1部门按生技部批准后的年度工作计划开展计量管理工作。 3.2.3热工专工负责本部门季度计量技术监督数据,于次季度第一个月20日前,报生技部。 3.2.4部门兼职计量员参加生产技术部组织的计量监督网网会,讨论和反映计量监督运转中存在的问题。 3.2.5部门兼职计量员每年末对本年度计量管理工作进行总结,编制年度工作总结,经部门负责人审核,报生技部。 3.3计量器具管理 3.3.1计量器具实行A、B、C分级管理,各部门建立明确的计量器具A、B、C分级管理台帐,编制本单位计器具目录报生产技术部备案, 第 2 页共 5 页

并适时更新。 3.3.2对外贸易结算、安全防护、环境监测的列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具,必须按规定执行强检。生产技术部定期公布公司强检工器具目录。 3.3.3新购置的计量器具必须检定合格后方可使用。所有计量器具都应进行周期检定。在用工作计量器具的周检合格率必须大于95%,计量标准器具的周检合格率必须为100%。 3.3计量标准 3.3.1.仪控部所属热工标准计量室计量标准器具是本公司最高计量标准,负责本公司计量器具量值传递周期检定工作,接受本公司生产技术部的监督、业务管理与指导。 3.3.2热工最高计量标准须经政府计量行政部门(或经计量行政部门授权的单位)主持考核合格后,取得计量标准合格证书,且证书在有效期内方可使用。 3.3.3热工标准计量室建立完整的计量标准技术档案,计量标准技术档案包括装置使用说明书、标准装置履历书、检定规程、建标报告、考核申请表等。 3.3.4标准计量室应具备检定规程所要求的温度、防尘、防震、防腐等环境条件,并对环境温度、湿度进行记录。 3.3.5热工标准计量室的管理按照《仪控部标准计量室六项管理管理制度》(附件)要求实施。 3.4计量单位的使用 3.4.1仪器仪表和计量设备的铭牌、刻度标称以及标志牌都应使用法定计量单位。 第 3 页共 5 页

华电集团公司技术监督管理规定A版定稿版

华电集团公司技术监督 管理规定A版 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

附件: 中国华电集团公司 技术监督管理办法(A版) 第一章总则 第一条为进一步加强中国华电集团公司(以下简称集团公司)技术监督管理,提高发电设备可靠性,保证集团公司所属发电企业安全、优质、经济运行,根据国家和行业标准,结合集团公司生产管理实际,特制订本办法。 第二条技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针,实行技术负责人责任制。按照依法监督、分级管理的原则,对发电设备从设计审查、招标采购、设备选型及制造、安装调试及验收、运行、检修维护、技术改造和停备用的所有环节实施闭环的全过程技术监督管理。 第三条技术监督工作以安全和质量为中心、以标准为依据、以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第四条依靠科技进步,采用和推广成熟的、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监督水平。 第五条本办法适用于集团公司各分公司、子公司、上市公司和有关专业公司(以下简称“分支机构”)及所管理的发电企业。 第二章技术监督主要内容 第六条集团公司实施金属、化学、绝缘、环保、热工、继电保护及安全自动装置、节能、电测、电能质量、励磁、汽(水)轮机、水工等十二项技术监督。 第七条技术监督的内容

(一)金属监督:高温承压部件;承压汽水管道和部件;汽包和直流锅炉的汽水分离器、储水罐;汽轮机大轴、叶轮、叶片、拉金、轴瓦和发电机大轴、护环、风扇叶,对轮螺栓;高温汽缸、汽室、主汽门、调速汽门、喷嘴、隔板和隔板套;高温紧固件。水力发电机组重要转动部件及重要承重部件、重要水工金属部件。 (二)化学监督:水、汽、油、气、燃料;设备腐蚀、结垢、积盐;设备停(备)用保护;水处理材料;热力设备化学清洗;化学仪表等。 (三)绝缘监督:电气一次设备绝缘性能;防污闪;过电压保护;接地系统。 (四)环保监督:废水、烟气、灰渣;环保设施;噪声。 (五)热工监督:热工参数检测、显示和记录系统;自动调节系统;保护联锁及工艺信号系统;程序控制系统;量值传递系统及各系统所属热工设备。 (六)继电保护及安全自动装置监督:电力系统继电保护装置;安全自动装置;直流系统。 (七)节能监督:锅炉效率、汽轮机热耗、厂用电率、供电煤耗、油耗、水耗、重要辅机单耗及节能降耗的措施等。 (八)电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准。 (九)电能质量监督:频率和电压质量。 (十)励磁监督:发电机励磁系统性能及指标;整定参数;运行可靠性。 (十一)汽(水)轮机监督:振动;叶片频率;调速保安系统;发电机定子绕组端部特性;汽轮机真空系统;其他汽机辅助系统;主要辅机设备等。 (十二)水工监督: 火电厂:主厂房;输煤栈桥;烟囱;冷却塔;灰坝;引排水设施。

中国华电集团公司水电与新能源技术监督管理办法

附件中国华电集团公司水电与新能源技术监督管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强中国华电集团公司(以下简称集团公司)水电与新能源发电企业技术监督管理工作,提高设备设施可靠性,确保发电企业安全、稳定、优质、经济运行,根据国家和行业标准,结合企业生产实际情况,制定本办法。 第二条技术监督工作必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实行技术负责人责任制。按照“依法监督、分级管理、关口前移、闭环控制、专业归口”的原则,对设备设施设计、选型、招标、制造、安装调试及验收、运行、检修维护、技术改造和停、备用等所有环节实施闭环的全过程技术监督。 第三条技术监督工作必须以安全、质量为中心,以技术标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第四条依靠科技进步,采用和推广成熟的、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监督水平。 第五条本办法适用于集团公司所辖水电与新能源企业。—4— 第二章技术监督主要内容 第六条集团公司水电与新能源企业开展绝缘、金属、电测、热工、环保、继电保护及安全自动装置、电能质量、节能、化学、励磁、水轮机、水工等十二项技术监督。其中,水力发电企业开展:绝缘、金属、电测、热工、环保、继电保护及安全自动装置、电能质量、节能、化学、励磁、水轮机、水工监督;风力发电企业开展:绝缘、金属、电测、热工、环保、继电保护及安全自动装置、电能质量、节能、化学监督。 第七条技术监督的主要内容 (一)绝缘监督:电气一次设备绝缘性能、防污闪、过电压保护、接地系统、设备通流能力。 (二)金属监督:发电机组重要金属部件、连接件、紧固件,油、气、水系统金属构件,水工金属结构,压力钢管,压力容器及附件,起重设备,电梯,输变电设备重要金属部件,主要内容为金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 (三)电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准。 (四)热工监督:热工参数检测、显示和记录系统;自动调节系统;保护联锁及工艺信号系统;程序控制系统;压力、温度、转速、振动、摆度、流量等量值传递系统和各系统所属其它热工设备。 (五)环保监督:固体废弃物、废液、废气;环保设施;噪声。 (六)继电保护及安全自动装置监督:电力系统继电保护装置和安全自动装置;直流系统。 (七)电能质量监督:频率偏差和合格率;电压偏差、波动和闪变;三相电压不平衡度和正弦波畸变率等。 (八)节能监督:设备的效率、综合厂用电率、油耗、耗水率、重要辅机单耗以及节能降耗的措施等。 (九)化学监督:油、气、水等化学指标。 (十)励磁监督:发电机励磁系统性能及指标;整定参数;运行可靠性。 (十一)水轮机监督:振动、摆度、压力脉动、空蚀;调节保安系统;其它水轮机辅助系统;主要辅机设备等。 (十二)水工监督:水库、大坝、引(泄)水建筑物及其基础、两岸边坡、闸门、生产建筑物等。 第八条分布式及生物质能发电企业技术监督工作参照火电相关标准执行;太阳能发电企业技术监督工作参照本标准执行。 第三章监督机构及职责

热工技术监督实施细则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.热工技术监督实施细则正 式版

热工技术监督实施细则正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 规范热工技术监督管理行为,理顺热工技术监督工作关系,确保发电设备安全、经济运行。 2 适用范围 本细则适用于芜湖发电有限责任公司热工技术监督管理。 3规定和程序 3.1 总则 3.1.1 热工技术监督工作遵循的原则 3.1.1.1 热工技术监督工作应认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并实

行技术责任制。要从设计审查、设备选型、安装、调试、试生产到运行、停用、检修和技术改造的全过程实施技术监督。 3.1.1.2 热工技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 3.1.1.3 热工技术监督工作要依靠技术进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监督的专业水平。 3.1.1.4 热工技术监督的主要任务是通过对热工仪表及控制装置进行正确的系统设计、设备选型、安装调试、维护、检修、检定、调整、技术改造和技术管理等

2011年度热工技术监督年度计划

2011年度热工技术监督年度计划 为做好阿克苏河流域水电开发公司热工技术监督工作,保证吐木秀克水电站发供电设备的安全、经济、稳定运行特制定2011年度工作计划: 一、上年度技术监督检查整改计划、本年度重点工作完成计划 1、按照规程要求对热工仪表及装置进行检定工作。 2、参加新疆电科院举办的热工技术监督专责培训班,取得技术监督专责人员上岗证书。 3、定制热控就地设备的标识牌,标出名称和点名等信息内容,并进行悬挂。 4、组织召开专题会议,讨论各保护定值和参数报警定值,整理完善《热工保护定值报警清册》经过主管生产领导批准后,下发热工人员完成组态工作。 5、按照规程要求编制热工仪表及保护装置试验方案并对热工仪表及保护装置进行试验和记录。 6、按照《热工技术监督实施细则》和《水电厂热工技术监督百分制考核(评价)细则》的要求定期开展热工仪表、热工保护装置的抽检和试验工作。 7、联系有关部门完成热工计量标准装置的建标工作。 8、购置热工计量标准器具 二、制定并完成2010年热工技术监督抽检计划 一、热工主要测点抽检计划: 1号机、2号机测点:上半年1号机、下半年2号机、进行抽检 水导冷却器进口压力 下导轴承冷却水排水流量 上机架冷却水进口压力 调速器压力油罐油压 锁锭投入 锁锭拔出 投入检修密封电磁空气阀 退出检修密封电磁空气阀 投入制动电磁阀 复归制动电磁阀 分主变高压侧1QE接地开关 合主变高压侧1QS隔离开关 分主变高压侧2QS隔离开关 合主变中性点地刀 水导轴瓦测温电阻1 定子绕组测温电阻3 上导推力冷却排水管测温电阻 空冷器排水总管测温电阻 下导冷却排水管测温电阻 主变油面温度测温电阻1 二、热工模拟量控制系统定期试验计划: 1、上半年对1号机、2号机的技术供水和中低压气机的模拟量控制系统定

相关文档
相关文档 最新文档