文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑工程深层搅拌桩围护及隔水帷幕

基坑工程深层搅拌桩围护及隔水帷幕

基坑工程深层搅拌桩围护及隔水帷幕
基坑工程深层搅拌桩围护及隔水帷幕

基坑工程

深层搅拌桩围护及隔水帷幕

编制人:

审核人:

年月

一、工程概况:

工程名称:

工程地址:

建设单位:

设计单位:

施工单位:

勘察单位:

分包单位:

围护监测单位:

工程量:立方米左右,准备使用套设备

施工工期:天

号楼为地上层,、号楼为地上层,地下层高层住宅,总高度,层高

均为。结构体系为剪力墙结构,基础形式为桩筏基础。

、号楼为层公建,总高度,首层层高为,二、三层层高为。结构体系为框架结构,基础形式为桩基独立承台。

号楼为层独立地下车库,层高为,主要结构跨度为×。结构体系为框架结构,基础形式为桩筏基础。

高层住宅桩基采用φ管桩,壁厚,桩长、米(三节),桩身混凝土强度为,工程灌注桩型号为(φ钻孔灌注桩),桩长、、。地下车库桩基常规工程桩,采用φ桩,壁厚,桩身混凝土强度为,桩长(二节)。

单体包括:号楼、号楼为层住宅,号楼为层住宅,、配套公建为三层,、门卫值班室为一层,号变电站为一层、号有线电视机房、电信机房为一层。

本工程规划用地面积平方米,拟建总建筑面积平方米,其中地上建筑面积平方米,地下建筑面积平方米,绿化面积平方米。

本工程主要由幢层号楼、幢层号楼及一座一层地下车库组成,基坑开挖面积平方米,周边延长。

本工程、号楼±、号楼及集中地下车库

±号楼±、号楼±。图中所注标高均为绝对标高,单位以米计,图中标注尺寸单位以毫米计。场地自然地面标高选取绝对标高,其中围护施工前,应将场地标高整平至不高于绝对标高。

号楼区域底板坑底开挖深度为;、号楼区域承台坑底开挖深度为;集中地下车库区域底板坑底开挖深度为,承台坑底开挖深度为。号楼区域局部深坑落深、,对应开挖深度为、;集中地下车库区域局部深坑落深、,对应开挖深度为、。

根据本工程周边环境、开挖深度及土层情况,本工程基坑围护采用双轴水泥搅拌桩坝体的型式。详见相关图纸。

本次基坑围护主要采用水泥土搅拌重力坝作为围护结构兼隔水帷幕,采用φ双头搅拌桩,桩距,搭接,内外插φ×的钢管,钢筋Ф应在桩后内施工。搅拌桩顶部设置压顶,厚度,采用厚混凝土压顶,双向配φ*钢筋。

二、风险分析:

随着建筑高度的不断发展和人类对在下空间要求的不断提高,深基坑开挖施工项目越来越多。但由于对地基土认识不足,设计方法需要进一步改善,使得深基坑开挖风险相当大。深基坑开挖施工与前后施工环节搭接密切,前期围护结构没有保证质量或后期底板没有及时施工,都可能引起工程事故。除此之外,深基坑开挖工程本身也要求施工队伍要严格按规范要求操作,否则围护结构变形,导致周围管线、道路、建筑破坏,经济损失和社会影响难以估计。降水工程使用不当,将使周围地基土发生不可恢复的差异沉降。深基坑开挖受天气影响也是造成风险系数大的一个重要因素,降雨将直接引起基坑积水无法施工,或挖方、堆土边坡失稳造成工程事故。

围护结构变形太大原因分析:

、施工组织设计不周全,或施工时没完全按照施组及有关规范执行;

、挖土阶段,施工管理混乱,没有落实好施组中合理开挖流程;

、围护结构无支撑暴露时间太长;

、围护结构四周堆载超过设计要求。

周围管线建筑变形过大原因分析:

、围护结构本身设计、施工出现问题,围护结构本身变形引起周围环境变形;

、因基坑内降水引起周围环境水位下降;

、监测频度不够,没有及时发现周围环境变化趋势网片。

目录

第一章深层搅拌桩防渗帷幕的工程特点

第二章监理的依据

第三章设计要求及技术参数

第四章监理工作的流程

第五章监理工作的控制要点

第六章质量验收与质量检验标准

第七章监理工作的措施与方法

第八章工程验收及应提供的资料

第九章表式

第一章深层搅拌桩防渗帷幕的工程特点

一、水泥土搅拌桩防渗帷幕是对基坑围护墙外侧的土体,采用搅

拌机在注入水泥后实施强行搅拌而成的、连续封闭的水泥土柱状隔水帷幕,使在坑内降水与挖土过程中,保证坑外地下水被隔离,不渗入坑内。

二、水泥土搅拌桩作为防渗帷幕,要求搅拌均匀,一般宜采用二

喷三搅的工艺,并要求搭接施工的相邻两桩的施工间歇时间,应控制在规定的时间内,不使形成冷缝。

三、为起到良好的防渗效果,水泥搅拌桩防渗帷幕应贴近围护结

构。其净距,须根据设计图的要求进行控制。桩顶应浇筑不小于厚砼面层,并与水泥土搅拌桩桩的顶部整浇成一体。

四、水泥土搅拌桩防渗帷幕在施工过程中,由于人为因素多、隐

蔽性强,为确保其质量必须规范施工人员的操作行为,不使失控。因此监理应要求施工单位有一套完整的质量保证体系和严格的现场管理制度,并须有效地运行。

深层搅拌桩工艺流程表

±(自然地面)

搅升

拌喷

下浆

沉搅

至设计深度拌

第二章监理的依据

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》—

2.《地基基础设计规范》()

3.《基坑工程设计规程》——

4.《建设工程监理规范》

5.《工程测量规范》

6.《地基处理技术规范》

7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》

8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

9.《建筑基坑支护技术规程》—

10.《建筑施工安全检查标准》

11.《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》

12.基坑围护设计施工图及设计交底、图纸会审纪要

13.监理规划

14.专家评审通过的基坑围护施工组织设计

15.《工程地质勘察报告》编号为

16.监理合同、施工合同,分包合同

17.国家及上海的其他规范、规程

第三章设计要求及技术参数

一、深层搅拌桩的特征

、桩型:双头搅拌桩(φ@)

、桩径:φ

二、深层搅拌桩标高

、桩顶、桩底标高分别为:,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;十一种。

三、各项参数的工艺要求

.水泥掺量:(明、暗浜)

.水泥品种:普通硅酸盐水泥

.水灰比:

.喷浆搅拌时钻头提升(或下降)速度:不宜大于分钟,钻头每转一圈的提升(或下降)量:为宜

.成桩工序:二喷三搅

.搅拌桩桩位偏差不大于,垂直度偏差不大于

.搭接施工的相邻桩的施工间隙时间应不超过小时,如超过需采取冷接缝措施进行加强。

.内插钢管必须在搅拌桩施工好后小时内插入到设计深度。

.钢管插入深度误差控制在内,平度、垂直度误差小于。钢管插入必须控制好标高,且有固定措施。

.天无侧限水泥土抗压强度〉

. 在基坑开挖前连续钻取全桩长范围内的桩芯。取样数量不少于总桩数的(含坑内加固),且不少于根。

四、监测要求:

.基坑施工、开挖及基础施工期间、应委托具有监测资质的单位做好监测工作,监测内容包括:

)围护结构墙顶水平位移、沉降;

)围护结构和土体测斜;

)邻近地面建筑物的沉降、水平位移和裂缝;

) 邻近道路路面沉降;

)坑内坑外地下水位;

.监测报警值

)围护结构顶部位移

、速率㎜、累计变形量㎜

)围护墙体、土体位移

、变形速率㎜、累计变形量㎜

)坑外地面沉降

、变形速率㎜、累计变形量㎜

)坑外地下水位

、下降速率㎜、累计下降㎜

)周围管线、道路的位移报警值由相关主管部门确定。

第四章监理工作的流程

种作业人员是否具有的专业技能、职称、上岗证等。分包合同、分包安全协议

2.对施工组织设计(方案)进行审核,实现有效控制。在基坑围护施工开工前认真审核施工组织设计(方案)。

3.做好定位放线的复核工作,使建筑物围护结构准确定位。根据业主提供的测量控制点对施工单位引入场地的控制点进行复核,确定该点的正确性。然后利用该点对施工单位所放出的搅拌桩轴线进行复核,确保定位准确。

4.原材料质量控制。核对进场水泥及添加剂的质保资料,核对水泥的出厂日期和质量合格证明书、检测报告与现场的水泥是否相符,并做好见证取样工作,送至有资质的检测中心进行复试,合格后方可用于该工程。

5.审核桩机是否有出厂合格证、年检证明、检测合格证

二、对场地平整的控制

1.施工场地应事先平整,地上地下障碍物必须清除。

2.低洼湿地应抽水清淤,并分层夯实回填粘土。

三、对机械设备运转正常的控制

开钻前必须系统调试成套机械设备,检查运转正常、计量装置正确和输料畅通等情况。并要求机械设备有专业单位检测合格,取得合格证方能开工

四、对水泥容量的控制

根据置换率、桩长和水泥掺量,计算总水泥用量和单桩水泥用量,籍此对施工过程进行水泥及添加剂用量的控制,确保桩身质量。

五、施工过程的质量控制

1.为保证水泥土搅拌桩的垂直,必须确保搅拌设备的平整度和

导向架的垂直度。

2.严格执行搅拌工序(二喷三搅的工序要求)。控制桩机导杆下

沉搅拌及提升速度,保证喷浆量。

3.每天检查搅拌头刀片的直径,当有磨损时应及时加焊,防止

桩径缩小。

4.相邻桩的施工间歇时间不允许超过,超过时,应遵行搭接措

施,保证搭接处不渗漏水。

5.要求施工单位在施工前必须做试桩,确定下沉及提升速度,

保证水泥掺入量。

6.采用观察桩机导杆上做好的标记,检查搅拌深度是否达到设

计要求,如达不到深度要求的,要求施工操作人员继续下沉,

一直达到设计要求为止。

7.检查水泥用量是否达到设计要求,观察施工人员是否按配合

比进行配制浆料,计算每根桩的水泥用量是否与计算的相符。

六、对施工实况记录的控制

要求施工单位按规定对拌浆、输浆和搅拌实施专人记录,时间记录误差不得大于。

第六章质量验收与质量检验标准

一、验收规定

1.必须先检验总包单位的自检和验收资料。

2.未经总包自检与验收合格的,监理不予验收。

3.凡验收不合格的,不得进入下道工序的施工。

二、检验批与检验批的划分

1.水泥土搅拌桩的质量验收以检验批为单位进行。

2.检验批的划分,应在开工前与施工单位商讨确定,并列出计划。

3.现场监理员须按主控项目与一般项目的内容,根据实测实量的质量

数据来签认施工单位申报的“水泥土搅拌桩工程检验批质量验收记录表”。

4.现场监理员对水泥土搅拌桩工程实测实量的抽查数,可根据实际需

要决定。

三、检验批的质量验收

主控项目:

1.水泥及外渗剂质量:按设计选用,并按规定进行检测试验;检查产

品合格证及试验报告。

2.水泥用量:符合设计要求;检查水灰比及查看流量表。

3.桩体强度:按设计要求进行检查。

一般项目:

1.机头提升速度:按施组工艺。

2.桩底标高:符合设计要求。

3.桩顶标高:符合设计要求。

4.桩位偏差:符合规范要求。

5.桩径偏差:符合规范要求。

6.垂直度:符合规范要求。

7.搭接宽度:符合规范要求。

说明:施工前检查水泥及外渗剂的质量、桩位、搅拌机工作性能及各种计量设备完好程度。施工中检查机头提升与下沉速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高。施工结束后检查桩体强度、桩直径。强度检查取后的试件。检查施工记录或检验报告。

四、质量检验标准

水泥土搅拌桩质量检验标准

相关文档