沉降观测技术设计书

目录

一、任务概况及目的 (2)

二、作业依据 (2)

三、沉降观测方案 (2)

(一)精度要求 (2)

(二)基准点和工作点的布设 (2)

(三)建筑物观测点的布设 (3)

(四)沉降观测方法和技术要求 (3)

(五)沉降观测作业要求 (6)

(六)沉降观测成果的重测与取舍 (6)

(七)沉降观测的成果整理 (6)

(八)沉降观测周期 (7)

四、上交资料 (7)

五、观测点的保护 (8)

六、安全文明施工 (8)

七、附件 (9)

沉降观测技术设计书

一、任务概况及目的

商业综合体、写字楼项目位于**市**路以南,**街以西,**路以北,**市**中学以东。工程建筑占地面积:32370.0 m2,,总建筑面积265155.74m2 ,其中:地上总建筑面积195726.5 m2,,地下建筑面积69429.24 m2,。结构形式为框架剪力墙结构,地下二层(局部夹层),其中商业综合体、写字楼地上为二十八层,部分商场地上三层;商业综合体、写字楼建筑高度104.44m,裙房部分建筑高度为27.3m。

通过对商业综合体、写字楼建筑物施工期及营运期不同阶段的沉降观测,并对成果(沉降量、沉降差、沉降速度、局部倾斜及建筑物倾斜量)进行分析、比较,研究该建筑物在施工期和营运期的稳定性,以确保建筑物及其周围环境的安全。二、作业依据

1.《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97;

2.《工程测量规范》GB50026-93;

3.《国家一、二等水准测量规范》GB/12897-2006;

4.《建筑工程资料管理规程》

5.本项目技术设计书;

三、沉降观测方案

(一)精度要求

1.根据设计要求,本次沉降观测应采用二级变形观测。

2.精度要求:观测点测站高差中误差≤0.50mm。

(二)基准点和工作点的布设

1.基准点须埋设在建筑物的压力传播范围以外,距离新建建筑物基坑边线不小于15米,位置稳定、易于长期保存的地方。基准点采用标准埋石或墙上、墙脚水准标志,并且基准点必须要有检核条件。基准点不能少于3个。

2.基准点应定期复测,复测周期应视基准点所在位置的稳定情况而定,在点位稳定后宜每季度或每半年复测一次。当观测点变形测量成果出现异常或外界因素影响

时,应及时进行复测,并对其稳定性、可靠性进行分析。

3.基准点埋设后,应达到稳定后方可开始观测。稳定期应根据观测要求与地质条件确定,标准埋石稳定期不宜小于15天。

4.工作基点应在变形区域外相对稳定且不受施工影响的地点选埋,这些点应形成闭合环、节点网或附合路线。

5.每期变形观测时均应将工作基点与基准点进行联测,然后再对观测点进行观测。6.观测路线应组成起讫于工作基点的闭合或附合路线,使之具有检核条件。

7、变形控制测量的精度等级应与沉降观测的精度等级相一致。

(三)建筑物观测点的布设

建筑物沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特点确定。点位宜选埋在下列位置:

1.能够反映建筑物、构筑物变形特征和变形明显的部位。

2.标志应稳固、明显、结构合理,不影响建筑物、构筑物的美观和实用。

3.观测点点位应避开障碍物,便于观测和长期保存。

4.建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10-15m处或每隔2-3根柱上。

5.高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。

6.沉降观测点的布置采用明装式或暗埋式。

7.根据设计图纸要求,本工程预埋设沉降观测点25个,埋设在首层框架柱及剪力墙立面(竖向位置:距板面0.5m左右)。

为了便于观测及长期保存,观测点采用暗藏式。埋设时用电锤在设计位置打孔,将直径25mm、长度10cm的预埋件放入孔内,周围用环氧树脂填充使其牢固。观测时将活动标志旋紧,测毕取出,盖好保护盖。这样既不影响建筑物的外观又起到保护标志的作用。

(四)沉降观测方法和技术要求

沉降观测点的施测采用几何水准测量的方法进行,建筑物倾斜量采用测定基础沉降差法。高程采用独立高程系统(并与国家高程基准点联测),以某一基准点作为起算点的高程,建立变形观测控制网。控制网应布设为闭合环、附和或结点网,测区的水准基点不应少于3个,当确认点位稳定可靠时可少于3个。但连同工作基点不得少于3个。

1.观测仪器使用天宝 Trimble DiNi03 电子水准仪及其配套的铟瓦条形码标尺。

DINI 电子水准仪是目前世界上高精度的电子水准仪之一,其各项指标都明显优于其他电子水准仪,高速的3秒测量设计可以大大提高劳动生产率。相对于传统的光学水准仪而言它有如下的特点:一是它采用CCD光学传感器和图像处理、识别系统,对编码标尺的视线高和视距进行多个条码的图像处理后取平均值得出来,测量精度高、读数客观,避免了人为的读数误差和记录错误;二是测量中自动化程度高,自动读数和记录,速度快、效率高、操作简单。

天宝Trimble DiNi03 电子水准仪

2米铟瓦条形码标尺

2.沉降观测的首次观测(即零周期)按单程双测站观测,为提高初始值的可靠性,同时增加一次单程观测。

3.零周期观测之后的沉降观测按单程观测,测站上限差及其它的要求按国家二等水准测站上的要求进行。

4.每次观测应保持路线、顺序、观测方法一致。

5.使用同一仪器和设备,相对固定主要观测人员

6.在基本相同的条件和环境下工作。

7.采用独立的闭合环或附合路线进行平差计算,其观测和计算限差如下:

注:①表中n为测站数。

②成像清晰稳定时,视线长度可放长20%。

8.使用的水准仪器应送法定的计量单位进行鉴定和校正,并在校正的有效期内使

用。检验应按现行国家水准测量规范的规定执行。

水准仪i角不得大于15″,作业期间每天开测前进行i角测定。

(五)沉降观测作业要求

1.应在标尺分划线成像清晰和稳定的条件下进行观测。不得在日出后或日落前约前小时、太阳中天前后两小时左右、风力过大仪器标尺不稳定时、气温突变时以及标尺分划线的成像跳动而难以照准时进行观测。晴天观测时,应用白色测伞为仪器遮蔽阳光。

2.作业中应经常对水准仪及水准标尺的水准器和i角进行检查。当发现观测成果出现异常情况并认为与仪器有关时,应及时进行检验与校正。

3.进行往返测时,每测段往测与返测的测站数均应为偶数站。由往测向返测时,两标尺应互换位置,并应重新整置仪器。在同一测站上观测时,不得两次调焦。4.测站观测标尺顺序:后—前—前—后

5.对各周期观测过程中发现的相邻观测点高差变动迹象、地质地貌异常、附近建筑物基础和墙体裂缝等情况,应做好记录,并画好草图。

(六)沉降观测成果的重测与取舍

1.凡超出规定限差的成果,均应进行重测。

2.测站观测限差超限,应立即重测;当迁站后发现超限时,应从水准点或稳固可靠的已知点开始重测。

3.单程双测站所测高差较差超限时,可只重测一个单线,并与原测结果中符合限差的一个单线取中数采用;若重测结果与原测结果均符合限差时,则取三次结果的中数;当重测结果与原测两个单线结果均超限时,则须再重测一个单线。

4.附合路线或环线闭合差超限时,应先就路线上可靠程度较小的某些测段进行重测,当重测后仍不符合限差时,则应重测该路线上的其余有关测段。

5.在已测路线上,检测已测测段高差之差超限时,应按规定的观测方法继续往前检测,以确定稳固可靠的已测点作为联测。

(七)沉降观测的成果整理

1、整理原始记录

外业观测数据检查准确无误后,采用平差程序进行平差机算各个观测点的高差和高程。

2、填写沉降观测成果表,计算沉降量

(1)计算各沉降观测点的本次沉降量:

沉降观测点的本次沉降量=本次观测所得的高程-上次观测所得的高程

(2)计算累积沉降量:

累积沉降量=本次沉降量+上次累积沉降量。

(3)绘制沉降曲线

绘制时间与沉降量关系曲线首先,以沉降量s为纵轴,以时间t为横轴,组成直角坐标系。然后,以每次累积沉降量为纵坐标,以每次观测日期为横坐标,标出沉降观测点的位置。最后,用曲线将标出的各点连接起来,并在曲线的一端注明沉降观测点号码,这样就绘制出了时间与沉降量关系曲线。

(4)绘制等值线示意图

根据总沉降量,绘制等值线示意图。

各种图、表示例见附件。

(八)沉降观测周期

1.沉降观测的时间应与建筑物各施工阶段配合,主体结构每升高二层后完成观测一次。

2.每次沉降观测完成后3日内向业主提交中间分析报告,阐明建筑物整体沉降及沉降成果分析并得出结论。提交成果应包括建筑沉降量、累积沉降量等,并计算建筑物倾斜量,整个沉降结束后提交沉降观测报告。

4.在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应及时增加观测次数。当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测。

5.正常情况下观测周期和次数(不包括停工期间和发生特殊情况增加的观测):

四、上交资料

1.观测点平面布置图;

2.沉降观测成果表;

3.沉降曲线图;

4.建筑物沉降等值线图;

5.沉降观测分析报告

6.水准仪、水准标尺检验报告。

7.本项目技术设计书及技术总结。

五、观测点的保护

1.基准点的保护

基准点是沉降观测工作中必不可少的测量标志,只有长期保存才能保证沉降观测数据的连续性和正确性,如遇到可能对基准点造成损坏或破坏的情况时,现场各方面就事先与观测单位联系,以便具体确定基准点的保护或调整方案。

2.沉降观测点的保护

沉降观测是一项长期而且复杂的测绘工作,沉降观测点在使用过程中的人为破坏往往会导致沉降观测工作的中断。因此沉降观测点的妥善保护是沉降观测十分重要的问题,现场各方应给予充分的重视,积极配合观测单位,严格要求施工单位或相关各方,并对施工人员加强常识素质教育、安全教育,必要时制定有效的保护方法,建立严格的监督机制,确保沉降观测点的长期和稳定保存。

六、安全文明施工

1、严格遵守施工现场安全管理规定。首次作业进场前请总包方安检工作人员进行

工地作业安全讲座和指导。作业人员要熟知本工程的安全技术操作规程,正确使用个人防护用品,落实安全防护措施。

2、进入施工现场必须佩带好安全用具,安全帽戴好并系好帽带;不得穿拖鞋、短

裤及宽松衣物进行施工现场。

3、作业人员处在建筑物边沿等可能坠落的区域应佩带好安全带,并挂在牢固位置,

未到达安全位置不得松开安全带。

4、在场内、场外道路进行作业时,要注意来往车辆,防止发生交通事故。

5、在建筑物外侧区域作业时,要注意作业区域上方是否交叉作业,防止上方坠物

伤人。

6、观测作业需要拆除防护网、护栏时应经总包方批准,采取相应安全保护措施后,

方可拆除,并在观测完成后及时恢复。

7、临时用电时,拉、接线须有持证电工操作并在总包方指定的电源接线。使用的

电线、电缆、电器及照明设施需符合工地安全要求,并请总包方安检人员查验,以保证用电安全。

8、进入工地严禁吸烟,严格执行现场安全防火制度。

七、附件

1、沉降观测量记录表(示例)

2、沉降曲线(示例)

3、等值线示意图(示例)

附件1:沉降观测量记录

沉降观测成果表

观测者:计算者:

审核者:年月日

附件2:沉降曲线图

附件3:等值线示意图

沉降观测技术设计书

成都理工大学北校区教六楼 建筑沉降变形观测方案技术设计书 报告编写人:许世强学号: 201101060220 指导老师:秦岩宾

- 、工程概况: 二、 编制依据 ................................ 3 三、 沉降观测方案 .............................. 3 (一) ................................ 沉 降观测精度、时间、次数: . (3) 三)沉降观测设备仪器、技术要求及控制要点 (四) ....................... 8 (五) ............................. 8 目录 基准点和工作点的布设 (6) 位的埋设和施测要点 施测方法

四、沉降观测应提交的资料

建筑沉降变形观测方案技术设计书 —、工程概况: 第六教学楼位于成都理工大学主校区,北面依靠东风渠,南临砚湖,西靠第二教学楼,东至理工南苑教职工宿舍。是学校建筑面积最大,楼层最高,教学设施最完善的教学楼。其主体为钢筋混凝土框架式结构。主体分为A B、C三个 部分。其中A B两栋教学楼为6层,C座共11层。现因需要对其进行沉降变形观测,确保建筑物的安全。 1、编制依据 1 、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007) 2、《工程测量规范》(GB 50026--2007) 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12987-91) 4、成都理工大学北校区六号教学楼1:500 平面设计图 5、六号教学楼结构情况及周边环境实况

三、沉降观测方案 ( 一) 沉降观测精度、时间、次数: (1) 、观测精度 本次采用二级观测精度。沉降基准网观测采用一级水准测量,往返高

隧道沉降观测作业指导书

沪昆客专T J3标隧道工程 编号:Y F B- 沉降观测作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2012年2月10日编制 2012年3月1日实施

沉降观测施工作业指导书 1.适用范围 1.1适用范围 适用于沪昆客专云南段TJ3标一分部隧道、桥梁的施工。 1.2编制依据 1、《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158 号); 2、《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2006]189号); 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006); 4、《建筑沉降变形测量规程》(JGJ/T8-2007); 5、《铁路客运专线竣工验收暂行办法》(铁建设[2007]183); 6、《客运专线无砟轨道铁路施工技术指南》(TZ216-2007); 7、《工程测量规范》(GB0026-93); 8、沪昆铁路客运专线工程设计文件; 9、《全球定位系统GPS铁路测量规程》(TB1054-97); 2.作业准备 2.1内业技术准备 在施工前组织沉降观测人员认真学习沉降观测各项要求,。 2.2外业技术准备 修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足人员生活办公需要。拌合站、便道、场地满足施工需要。 3.技术要求 3.1沉降变形测量等级及精度要求 沉降变形测量等级及精度要求按下表执行:

3.2沉降变形监测网主要技术要求及建网方式 3.2.1、垂直位移监测网主要技术要 垂直位移监测网主要技术要求按下表执行: R-检测已测测段长度,单位km; 3.2.2垂直位移监测网建网方式 线下工程垂直位移监测一般按沉降变形等级三等的要求(国家二等水准测量)施测,根据沉降变形测量精度要求高的特点,以及标志的作用和要求不同,垂直位移监测网布设方法分为三级: 1)基准点。要求建立在沉降变形区以外的稳定地区,同大地测量点的比较,要求具有更高的稳定性,其平面控制点一般应设有强制归心装置。本管段的基准点为中铁第四勘察设计院提供的二等水准点,并根据二等水准测量要求对这些点进行复测全部满足要求。 2)工作基点。这些点在观测期间稳定不变,测定沉降变形点时作为高程和坐标的传递点,同基准点一样,其平面控制点应设有强制归心装置。工作点除使用普通水准点外,按照国家二等水准测量的技术要求进一步加密水准点或设置工作基点至满足工点垂直位移监测需要。本管段加密后的水准基点(含工作基点)间距200m左右,基本保证本管段线下工程垂直位移监测需要。 沪昆客专三标一分部工作基点一览表

沉降观测招标技术要求

沉降观测招标技术要求 一、前言 1.工程概况 本工程位于彭州市龙门山镇,需观测的项目包括B5地块设计要求的单位工程。 2.沉降观测目的 了解建筑物在施工过程中的沉降情况,为设计、施工部门提供准确的数据。同时,也为该建筑物的最终验收提供可靠的资料。 二、编制依据 1.结构设计总说明 2.《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2002) 3.《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007) 4.《地基与基础工程及验收规范》(GBJ50202-2002) 5.《工程测量规范》(GB50026-2007) 上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求,并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜,按国家和地方现行的规定执行。 三、沉降观测的任务及其内容 1.观测点的设置:按照建筑设计单位提供的《结构设计总说明》,并根据沉降观测的有关规定,布置沉降 观测点(须设计确认并以甲方书面通知为准);另外,需在建筑物附近较隐蔽且土层较稳定的地方设置不少于4 (每栋) 个永久性的基准点,每次观测前先校核基准点的稳定性,判断选择稳定点作为沉降观测的起算点,基准点的布设是根据现场踏勘的情况考虑基准点的稳定性和观测精度要求布设的。基坑沉降观测为基坑深度超过5m或基坑周边环境复杂的需做沉降观测。观测点设置为延基坑30m设置一个测点。 2.沉降观测精度、时间、次数: a.观测精度:建筑物沉降观测精度要求为二级。 b.观测时间、次数: 沉降观测工程至少4个周期,在主体结构封顶前,至少观测2个周期(基础完成后28天测一次,主体施工每两层至少观测一次);结构封顶后进行室内外装修期间,至少观测2个周期(内部装修完后

地表沉降监测作业指导书

沉降监测作业指导书 1 目的和适用范围及标准 测定建筑场地沉降、基坑回弹、地基土分层沉降以及基础和上部结构沉降。操作方法执行标准《工程测量规范》(GB50026-2007)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)。 2 仪器设备 水准仪全站仪 3 沉降控制点布设 特级沉降观测的高程基准点数不应少于4个;其他级别沉降观测的高程基准点数不应少于3个。高程工作基点可根据需要设置。基准点和工作基点应形成闭合环或形成由附合路线构成的结点网。 高程基准点和工作基点位置的选择应符合下列规定: 1)高程基准点和工作基点应避开交通干道主路、地下管线、仓库堆栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器振动区以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方; 2)高程基准点应选设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方。在建筑区内,其点位与邻近建筑的距离应大于建筑基础最大宽度的2倍,其标石埋深应大于邻近建筑基础的深度。高程基准点也可选择在基础深且稳定的建筑上; 3)高程基准点、工作基点之间宜便于进行水准测量。当使用电磁波测距三角高程测量方法进行观测时,宜使各点周围的地形条件一致。当使用静力水准测量方法进行沉降观测时,用于联测观测点的

工作基点宜与沉降观测点设在同一高程面上,偏差不应超过±1cm。当不能满足这一要求时,应设置上下高程不同但位置垂直对应的辅助点传递高程。 沉降监测点的布设应位于建(构)筑物体上。高程基准点和工作基点标石、标志的选型及埋设应符合有关规范规定。 4 沉降观测 沉降观测分为:定期对高程控制网进行复测以确定控制网的稳定性,同时对沉降观测标进行观测。 基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方,并应定期复测。复测周期应视基准点所在位置的稳定情况确定,在建筑施工过程中宜1~2月复测一次,点位稳定后宜每季度或每半年复测一次。当观测点变形测量成果出现异常,或当测区受到地震、洪水、爆破等外界因素影响时,应及时进行复测,并按《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》规定对其稳定性进行分析。 有工作基点时,每期变形观测时均应将其与基准点进行联测,然后再对观测点进行观测。 沉降观测标的精度、观测仪器、观测方式均应达到相应等级的水准测量规范要求,沉降观测标必须位于水准观测线路中,不得使用碎步点方式对沉降观测标进行测量。 5 观测周期 按照《工程测量规范GB50026-2007》、《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》中的技术要求,确定相应等级的观测周期。

沉降观测技术设计方案

宁夏银川市阅海万家三期G3地块工程沉降观测技术设计方案 宁夏经纬数码测绘有限公司 2014年5月

宁夏银川市阅海万家三期G3地块工程 沉降观测技术设计方案 一、工程概况: 1、工程名称:阅海万家三期G3地块1#~19#住宅楼 2、工程地点:银川市金凤区,规划七号路南侧,正源北街东侧, 四号路西侧。 3、建设管理方:宁夏银基房地产开发有限责任公司 4、工程规模:该项目拟建19幢住宅楼,层数为18层~28层, 住宅建筑面积约为246541.0平方米;建筑结构为剪力墙结构。 二、编制依据: 1、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006) 2、《工程测量规范》(GB50026-2007) 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、《中华人民共和国测绘法》 三、目的和意义: 高层建筑物属于高耸建筑物, 轻微的地基不均匀沉降, 将使高层建筑物产生较大的水平偏差, 在重载作用下, 产生较大偏心弯矩, 从而使原先在水平方向未能保持平整度的高层建筑物更加倾斜, 给高层建筑物施工带来了较大的安全隐患。实施高层建筑物基础沉降观测,可以及时评估高层建筑物基础是否稳定,分析基础不均匀沉降产

生原因,及时提出处理应对方法,确保高层建筑物安全施工。 根据规范要求采用精密水准仪进行观测,以便能够确切地反映建筑地基基础、上部结构及其场地在静荷载或动荷载及环境等因素影响下的沉降程度或沉降趋势是否满足设计要求。 四、人员组织及仪器配备 1、人员组织 为保证监测工程的顺利进行,选派监测经验丰富、责任心强、业务水平精湛测量人员,组成监测小组。 人员组织构成表 2、仪器设备的要求及配备 2.1、监测设备应具有高精度; 2.2、监测设备应具有稳定性; 2.3、设备应具有自动采集功能,已确定相应的测量精度和提高工作效率,以减少人工操作带来的人为误差。 主要仪器设备配备表

基础沉降观测作业指导书

基础工程沉降观测施工作业书 一、目的 编制基础工程沉降观测作业指导书的目的就是为了更好的指导现场作业人员能够更好地进行基础工程的沉降观测。 二、适用范围 本作业指导书适用于施工期及正式验收通过前的沉降观测评估工作。 三、总则 1、为指导郑西铁路客运专线做好施工期间的沉降观测,通过对路基、桥梁及隧道工程的沉降观测资料进行分析,预测工后沉降,提出加速路基沉降的措施,确定无碴轨道的铺设时间,评估路基工后沉降控制效果,确保无碴轨道结构的安全,制定本指导书。 2、无碴轨道铺设条件评估的重点应是线下工程的变形,评估应综合考虑沿线路方向各种结构物间的变形关系。 3、基础工程的沉降观测数据必须采用先进、成熟、科学的检测手段取得,且必须真实可靠,全面反映工程实际状况。 四、主要依据的标准及规范 1、《客运专线无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建[2006]158 号); 2、《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》; 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12879-91) 4、《工程测量规范》(GB0026-93) 5、《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》(TB10054-97) 五、沉降变形监测网建立及测量技术要求

1、沉降监测网的建立、精度要求等应符合《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》的要求; 2、沉降监测网应在施工高程控制网的基础上进行加密建立,按二等水准测量的精度和测量方法要求进行施测。 3、高程基准网点间距一般不宜大于200m,以便于对沿线桥梁和路基等建筑物或构筑物进行沉降观测。隧道沉降观测高程基准网点应根据观测断面的布设情况合理设置。 4、观测前,对所使用的仪器和设备,应进行检验校正,并保留检验记录。 5、在沉降观测基准网建立后,应对水准基点做好保护工作,发现丢桩或桩位有移动现象,应尽快恢复和补测桩点。另外,应定期对沉降观测基准网进行复测,提出复测成果,复测周期不大于6 个月。 6、应使用精度不低于DSZ1 的自动安平水准仪或DS1 的气泡式水准仪,水准标尺应采用与之配套的带有两排分划的线条式铟瓦合金标尺,水准仪和水准标尺各项技术指标应符合《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897-91)有关规定,在沉降观测前和沉降观测过程中的规定时间段应对仪器和标尺进行标定。 7、沉降观测置镜点、观测路线、观测人员、观测设备一般应固定,在成像清晰稳定的条件下进行观测,不得在日出后及日出前约半小时及其他不宜观测的天气情况下作业;作业中应经常对水准仪及水准尺的水准器和i 角进行检查;在同一测站观测时,不得两次调焦,以确保观测成果的质量。 8、每一设计单元的工程变形测量任务完成以后要及时进行测量成果整理,主要应提交下列沉降观测成果资料: (1)施测方案;

建筑物沉降观测技术设计书

晋城市城市供水管网提升工程供水站建筑物沉降观测方案 山西太行矿业工程技术有限公司 二O 一七年八月

晋城市城市供水管网提升工程供水站 建筑物沉降观测方案 方案编写人:李鹏飞审核人:王青懿总工:江爱国 单位负责人:冯小华 一、工程基本情况 (1) (一)工程概况 (1) (二)目的与任务 (1) 山西太行矿业工程技术有限公司 二O 一七年八月

二、编制依据 (2) 三、沉降观测方案 (2) (一)沉降观测精度、时间、次数: (2) (二)基准点和观测点的布设 (4) (三) ....................................................................................................... 沉降观测设备仪器、技术要求及控制要点 (4) (四)点位的埋设和施测要点 (6) (五)施测方法 (7) 四、沉降观测提交的成果资料 (8) 五、质量控制措施 (8) 六、观测点的保护 (8)

建筑沉降变形观测方案技术设计书 一、工程基本情况 (一)工程概况 晋城市城市供水管网提升工程位于晋城市北石店镇畅安路以东,陵沁 路以南,场地南侧为城市规划道路,拟建场地总占地面积6930m2,建筑用 地6300m2,道路用地630m2。该工程拟建建筑物包括:调度中心、泵房、维修车间、消毒间、预留滤池、吸水井及清水池,均为1-2 层建筑,其中业务用房占地面积613.53 m2,建筑高度5.25 m;泵房占地面积283.81 m2,建筑高度6.15 m;维修车间占地面积152.51 m2,建筑高度4.35m;消毒间占地面积159.25 m2,建筑高度 4.35m;吸水井占地面积120 m2,地下高度4.0m, 地上高度1.0m;预留滤池占地面积120 m2;清水池一占地面积259.93m2;清水池二占地面积259.79m2。 该工程设计单位为晋城市规划设计研究院,监理单位为德圣工程有限公司,施工单位为山西省工业设备安装集团公司,于2017年4月5日开工 建设,主要建筑物含泵房地下一层、地上一层、维修车间、消毒间、业务用房一层。(二)目的与任务 本次设计的目的及任务是选择安全可靠,经济合理的方案。为了保证建(构)筑物的使用寿命和建(构)筑物的安全性,避免因沉降原因造成 建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。通过对晋城市城市供水管网提升工程场地建筑物进行沉降观测,并对结果(沉降量、沉降

地面采空区沉降观测设计方案

地面采空区沉降观测设计方案 一、设计情况说明 根据煤矿有关规定,煤矿采煤工作面对应的地面区域必须进行沉降观测,根据沉降观测数据确定地表的沉降程度。 我矿对地面采空区进行了沉降观测点位的布置,在地面北部、中部、南部各设置了一个控制点,作为沉降观测点使用。 二、沉降观测的相关知识 在沉降观测之前,由于采空区距离矿区控制点较远,为方便进行观测以及布点,特在矿区控制点的基础上,在采空区布设沉降观测点。 三、观测时间、方法和仪器 由于地表可能受到影响,因此在进行沉降观测前必须对沉降基准点进行监测,在无影响的情况下,方可进行沉降点观测。每二个月观测一次。 为保证沉降观测数据的精度,进行测量时仪器和测量方法必须一致,施测时必须做到“三固定”,即:固定仪器、固定观测人员、固定的基点和转点,以此减少观测误差,提高精度。日出或日落30分钟前后影响最大,避开此时间段进行测量,雨天严

禁作业。 由于地面的起伏变化较大,故决定采用经纬全站仪代替水准仪进行地面沉降观测。 四、测区特点 由于我矿区地面高低起伏变化较大,作业时会遇见大风、降雨等天气,因此测量工作较为困难。 五、测量标准 在采空区地表中间布设一条控制基线,同时作为沉降观测点使用,共计3个点。其中2个点向采空区两侧布设1个点,1个点在采空区中部,在进行沉降观测时,对其3个点进行观测。 由于采空区地表高低起伏变化较大,基本上为大型山坡,不利于水准测量,因此采用全站仪代替水准仪进行沉降观测。 利用全站仪进行三角高程测量。采空区地表沉降基准点和沉降观测点使用全站仪进行测放,保证沉降基准点的牢固性,同时对所有点进行坐标测量,找出相对位置,在以后的观测中,若发现点位位移,必须立即进行重新布设和测量。 六、数据对比分析 根据每次测得的沉降观测点的高程,分析采空区地面的沉降规律和沉降速度,根据这些规律采取措施,降低地面的沉降速度。

(完整word版)房屋沉降观测技术方案

重庆江科建筑工程有限公司. 1 房屋沉降观测技术方案 一、工程概况 地址:彭水县汉葭街道渔塘社区 结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构 计划工期:工程总工期约450日历天。 施工面积:商业7868.82 m2,A栋22310.45m2、B栋10729.96m2。 总高度:A栋:93.200m、B栋:45.800m。 层数:A栋27层/吊2层、B栋13层/吊2层。 标准层高:3m 1、地形地貌 该项目区域原始地貌为原车站旧房地基,地形平坦,东面为抗滑桩毛石挡墙阶梯两台,西面为邻鱼塘街面,南面为居民住宅楼,北面为渔塘上红砖厂道路, 2、地质构造 拟建场地地址构造上位处郁山背斜西北翼,岩层呈单斜产出,岩层产状293度∠41度。场内及邻近未发现有断层,底层连续,岩层产状稳定。在场地及邻近基岩露头处砂岩中测得两组构造裂隙,其特征分述如下:①组产状48度∠80~85,微张~闭合状,延伸长1.5~2.5m,间距一般3~5m,局部充填泥质,结构面结合差;②组产状110度∠65~70,呈微张~闭合状,延伸长5~10m,间距一般1.5~2.5m,裂面平直,结构面结合差~一般。结构面为硬性结构面;③层面产状293度∠41度间距0.3~0.6m,层面平直,结合差。 3、地层岩性

据钻探揭露场地内底层为第四系全新统人工素填土、残破积含块石粉质粘土,下伏基岩为奥陶系下统大湾组页岩。 整个场地下伏层为下伏三叠系下统嘉陵江(T1J)组灰岩,灰白色、褐灰色,主要成份为碳酸盐类矿物,隐晶质结构,中厚层状构造,地表岩溶多以溶沟、溶槽为主,多沿构造线发育,规模大小不等,形态各异。 4、不良地质现象 根据现场地质调查及钻探揭露,场内及邻近未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。 5、持力层及基础形式 拟建场地内已经存在的人工填土和含块石粉质粘土在场地内分部较零星,且厚度变化大,不宜选作建筑物的基础持力层;强风化基岩厚度较小,不能选作基础持力层;中等风化基岩承载力高,是理想的基础持力层。各拟建物的基础持力层选择在中风化基础持力层,基础型式为机械旋挖孔桩和人工挖孔桩。 二、编制依据 1、中华人民共和国行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007); 2、中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007); 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12898-2009)。 三、沉降观测的等级确定 该工程建筑物的基础均为机械旋挖孔桩和部分人工挖孔灌注桩,甲级基础设计。按规范要求需要进行沉降观测,结合《建筑变形测量规程》和《工程测量规范》有关规定,并参考同类工程经验,确定该项工程属二等变形监测等级,即:变形点的高程中误差≤±0.5mm,相邻点高差中误差≤±0.3mm。

沉降观测方案设计64708

株洲市银天广场工程沉降观测施工方案 编制:湖南省第五工程有限公司 株洲银天广场工程项目经理部 日期:二0一一年八月

株洲市银天广场工程 沉降观测施工方案审批页编制: 审核: 审批: 编制:湖南省第五工程有限公司 株洲银天广场工程项目经理部

日期:二0一一年八月 一、工程概况 银天广场工程位于株洲市天元区天台路与黄河南路交汇处。本工程地下3层,地上26层,是一座集地下车库,裙楼商场,主楼办公、公寓于一体的综合性大厦,总建筑面积为123989.26m2,其中:地下室3层,建筑面积为24863.8m2;1~5层裙楼,建筑面积29087.26m2;6~26层主楼,建筑面积70038.2m2。 本工程建筑结构形式为框架剪力墙结构。 地下负三层、负二层为车库,负一层为商业用房,负一层层高为4.9米,负二层、负三层层高为3.3米;1~5层为商业用房,一层层高为5.5米,二~四层层高为4.6米,五层层高为4.55米;22.65米标高至24.925米标高为设备层,层高为2.15米;南向主楼的六层至二十六层为办公、公寓,层高为3.5米;东向主楼的六层至二十层为办公、公寓,层高为3.5米;建筑高度为99.65米,屋面设电梯机房等设施,建筑最高高度为109.4米。 本工程在G-H轴及1/7~1/8轴处各设一道变形缝。 设结构缝将建筑物分成4个独立的结构单元。分别是A、B、C、D区,A、B区建筑物高度为99.65m;C区建筑高度为78.50m;D区建筑物高度为23.85m。 本工程建筑工程等级为一级,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,为非抗震设防。本工程建筑物耐火等级为一级。

侯马电厂沉降观测技术设计方案

侯马热电厂厂区沉降观测技术设计方案 山西群利勘测规划有限公司 二〇一六年六月

目录 一、工程范围 二、沉降观测主要技术要求 三、提交的成果内容 四、拟参与本工程项目的人员情况(见附件三) 五、拟用于本工程的主要设备情况表(见附件四)

一.工程范围: 侯马热电厂已生产运营两年,为确保建筑的安全使用及生产的正常运营,现要求对该厂区域内的1号2号主机房,汽机,空冷,脱销钢架,锅炉,烟囱,扩建端,1号2号塔,事故浆液箱,工艺楼,石灰石粉仓,煤仓,氨站,油站,公司办公楼,综合服务楼等构筑物和设备进行沉降观测工作。同时对位于马皮沟的灰场大坝进行沉降和位移观测。 根据建筑变形测量规范及设备安全运营要求,通过对建筑物及设备的沉降观测所取得的数据,可以分析和监视建筑物及设备的沉降位移情况,以便了解地基及基座的承载力是否达到设计要求,确保建筑物的安全,同时也为建筑质量的评定提供客观评判依据。 二.沉降观测主要技术要求 1.执行的规范依据: a)中华人民共和国行业标准《建筑变形测量规程》 JGJ8-2007。 b)本工程技术设计方案 c)《工程测量规范》(GB50026-2007) d)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006) e)《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2004) f)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) g)《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL/T5022-93) h)《火力发电厂岩土工程勘测技术规程》(DL/T5074-2006) 2.设立工测高程控制网及观测方法

①控制网的布设是整个厂区进行沉降观测的前期工作,其质量的好坏直接影响后期沉降观测作业质量。我公司经过多次现场勘查论证,从控制网的布设形式,布设规格及节俭费用考虑,建议布设如图所示的环形水准网,在厂区外西侧路边布设三个水准基点(BM BM1 BM2),厂区内布设10个工作基点(J1...J10),整个网布设成环形。 ②在布设水准点时应考虑如下因素: a 、水准点应尽量与观测点接近,其距离不应超过200米,以保证观测的精度; b 、 水准点应布设在建筑物、构筑物基础压力影响范围及受振动范围以外100米的安全地点;结合厂区周围环境, 基准点布设按二等水准点

沉降观测作业指导书(修改完成)

沉降观测作业指导书 一、编制目的 为做好路基及桥梁的沉降观测,得出真实详细的沉降观测数据,为后续施工工序提供依据。 二.路基工程沉降变形观测技术要求 2.1路基工程沉降变形观测总体要求 2.1.1 路基沉降观测的目的是通过沉降观测,利用沉降观测资料分析、预测施工后沉降,指导进行信息化施工,必要时提出加速路基沉降的措施,评估路基施工后沉降控制效果,确保后续工序施工的的安全。 2.1.2 路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调整期。观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时,应延长观测时间或采取必要的加速或控制沉降的措施。 2.1.3观测期内,路基沉降实测值超过设计值20%及以上时,应及时查明原因,必要时进行地质复查,并根据实测结果调整计算参数,对设计预测沉降进行修正或采取沉降控制措施。 2.1.4 评估时发现异常现象或对原始记录资料存在疑问,要进行必要的检查。 2.1.5 路基沉降观测内容分为路基面的沉降和地基沉降观测。 2.2观测断面及观测点的设置原则 2.2.1路基工程沉降变形观测以路基面沉降观测和地基沉降观测为主,应根据不同的结构部位、填方高度、地基条件、堆载预压等具体情况来设置沉降变形观测断面。同时应根据施工过程中掌握的地形、地质变化情况调整或增设观测断面。 2.2.2观测断面一般按以下原则设置,同时应满足设计文件要求; 一般情况下沿线路方向每间距50m设置一个路基面沉降变形观测断面。过渡段的断面设置按过渡段的技术规定执行。 对地形、地质条件变化大的地段可根据实际情况,按25米的间距加密设置路基面沉降变形观测断面,且地形、地质条件发生变化的点位的附近1米处必须设加密观测断面,以确保能够反映真实差异沉降。 因过渡段观测断面或加密断面的设置而导致一般路基区段间距不足50m时,不设断面;超过50m而不足100m时,按等分间距设置断面;超过100m时,按50m倍数的四舍五入原则来设置断面数量,断面间距宜一致均匀。 一个沉降观测单元(连续路基沉降观测区段为一单元)应不少于2个路基面沉降变形观测断面。 基底沉降观测断面每间距两个路基面沉降观测断面设置一个,过渡段和有加密路基面沉降观测断面的优先设置基底沉降观测断面。 2.2.3观测点一般按以下原则设置,同时应满足设计文件要求; 为有利于测点看护,集中观测,统一观测频率,各观测项目数据的综合分析,各部位观测点须设在同一横断面上,偏差不超过±5cm。 预压地段,预压期因基床路基面沉降变形观测断面设置沉降观测桩,沉降观测桩每断面设置3个,布置于路基中心和两侧。 基底沉降观测断面在路基面沉降观测断面之间居中设置,包括1个沉降板,布置于路基中心。过渡段的基底沉降观测断面包括3个沉降板,布置于路基中心和两侧。 路堑地段路基面沉降变形观测断面分别于路基中心及两侧路肩设置观测桩。路堑地段不做地基沉降观测,不设基底沉降观测断面。 表层尚未施工,路基顶面沉降观测应在预压土方底部(基床底层顶面)布置沉降元件进行,即在基床底层顶面临时布置沉降板,位移观测以及基底沉降观测布置与无预压段完全一致,预压土方卸除时临时沉降板随之拆除,基床表层施工后,于路基面上设置正式沉降观测桩。 路基断面布置示意图见下图:

帝缘金座1#楼沉降观测设计说明书

目录 摘要 (2) 引言 (2) 一.项目概况 (2) 二.作业依据及执行标准 (2) 三.基准点的埋设及观测点的布设 (3) (一)基准点的埋设 (3) (二)观测点的布设...................................................... (3) 四、沉降观测 (4) (一)观测仪器及设备 (4) (二)观测的精度及要求 (4) (三)观测方法 (4) (四)观测时间、次数及工作量…………………………………………………………… .6 五.沉降观测资料及成果的整理 (6) 六.沉降观测资料的提交 (7) 七.沉降观测中常遇到的问题及其处理 (7)

帝缘金座1#楼沉降观测设计 摘要:文章结合工程实例,提出了高层建筑施工中沉降观测的基本要求和施测步骤,阐述了常见问题的处理方法,以避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,提高高层施工中的沉降观测质量。 关键词:基准点、沉降点、沉降速度 引言:随着社会的不断进步,物质文明的极大提高及建筑设计施工技术水平的日臻成熟完善,同时,也因土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾,高层及超高层建(构)筑物越来越多。为了保证建构筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。 现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。 特别在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。 一项目概况 项目名称:帝缘金座1#楼沉降观测 工程地点:合肥新站综合开发试验区,北二环路以南,张洼路以东 建设单位:合肥帝园置业发展有限公司 设计单位:合肥新站综合开发试验区规划建筑设计研究院有限公司 结构形式:裙楼三层,主楼地下一层、地上十八层,框架剪力墙结构 主体层数:地下一层,埋深约3~4米、裙楼三层,高度约11.4米,主楼地上十八层,高度约56米。 观测目的:通过对主楼及裙楼的沉降观测获得的数据,监视工程设施 在施工及运营期间的安全。 二作业依据及执行标准 (一)合肥帝园置业发展有限公司提供的帝缘金座1#楼平面布置图 (二)合肥帝园置业发展有限公司提供的《岩土工程勘察报告》 (三)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8—97)

建筑物沉降观测作业指导书

1 适用范围 本指导书适用于建(构)筑及地表沉降与水平位移测试。 2 检验所遵循的依据、技术标准 1) 《工程测量规程》(GB50026-93); 2) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97); 3) 检测任务单要求。 3 建(构)筑物及地表沉降观测 3.1适用范围 适用于各类建(构)筑物及地表沉降测试。 3.2仪器设备 3.2.1仪器为苏州光学仪器厂的DSZ2型水准仪。可用于三、四等水准测量(装置平板测微器后可作二等水准测量)。 3.2.2仪器操作步骤 1)开箱和安装:架三脚架,三个脚尖必须稳固地插入地面,三脚架头部应尽可能地水平,高度以观测时适宜为准,注意伸缩部锁紧是否可靠,然后将仪器放在脚架头上,拧紧中心螺丝。 2)整平:旋转脚螺旋将仪器安平,当圆水泡居中时,仪器即安平了,此时视线自动安置成水平状态。 3)瞄准和调焦:将望远镜瞄向白纸或清晰的天空,旋转望远目镜,直至看清黑色分划线,也可将目镜直接安置在所需的屈光度上。通过粗瞄器观察,用手转动仪器使望远镜粗略地瞄准水准标尺。旋转调焦手轮,直至标尺象无视差,清晰成象于分划板上。旋转水平微动手轮将竖丝正确地置于标尺中间。 4)标尺读数:读取水平丝在标尺上的位置,先读水平丝下面最近的厘米值,估读出水平丝在厘米间隔内对应的毫米值。 5)精密测量(与平板测微器配套使用):将平板测微器套入水准仪中锁紧后即可进行精密水准测量。旋转测微手轮,使分划板楔形丝与因瓦标尺上最近的厘米格值重合,厘米值直接从标尺上读取,毫米值从测微器的测微尺上读取,两者相加即得观测值。 3.2.3仪器的保养 1)清洁:将漆面擦试干净,吹去镜片上的灰尘,然后用干净的脱脂棉小心擦净镜片,必要时,可蘸少许纯酒精,切勿用如油、汽油或水等液体,不可用手触摸镜片!擦试湿的仪器要使其充分干透,切勿将湿仪器存放在包装箱内!保持包装箱内外清洁,要经常清扫并保持干燥。 2)贮存:长期存放时,将仪器从包装箱内取出,以便空气流通,防止镜头生霉。贮存必须防尘,空气流通,低湿度。 3)运输:长途运输应将仪器装入有泡沫塑料垫的运输包装箱内。 4)检验:要经常检验仪器,必要时按使用说明书所述调校。 3.3建(构)筑物沉降 3.3.1检测准备 沉降观测点的布置应符合下列要求: 1)建筑物的四角、大转角处及外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上。 2)高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。 3)建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处。 4)宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内

沉降监测作业指导书

新建铁路武汉~广州客运专线乌龙泉至花都段XXTJ I标 沉降观测施工 作 业 指 导 书 文件编号:T1105ZZ—012 编制: 审批: 受控状态:(盖章受控) 编制日期:

中铁十一局武广客运专线XXTJ I标 五公司项目部 1、编制目的 为规范本工区沉降观测施工作业,准确分析、推算出最终沉降量和工后沉降,合理确定无碴轨道开始铺设时间,确保客运专线无碴轨道结构铺设质量,特编制本作业指导书。。 2、编制依据 2.1、《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估指南》; 2.2、客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2006]189号); 2.3、武广客专线相关设计文件; 2.4、《武广铁路客运专线沉降变形观测系统实施细则》。 3、适用范围 适用于本项目部管段的沉降动态变形监测施工技术。 4、工程概况 本管段内路基共3.67363km,7个工点。根据沉降观测要求共需设置观测桩444个,沉降板115处,单点沉降计6个,剖面沉降管68处。埋设位置及数量详见《中铁十一局武广客专XXTJⅠ标五公司路基沉降埋设元件统计表》。 桥梁13.9983km,7座,墩台434个,共需设置观测点1736个,涵洞9座,共需设置观测点36个。 5、路基沉降观测 5.1.观测断面及点的设置原则 5.1.1.路基沉降观测应以路基面沉降和地基沉降观测为主。沉降变形观测断面应根据不同的地基条件,不同的结构部位等具体情况设置;测点的设置位置应满足设计要求,同时还应针对施工掌握的地质、地形等情况调整或增设。断面设置情况应会同监理及工地设计组进行,并取得设计及监理的同意。 5.1. 2.观测点应设在同一横断面上,这样有利于测点看护,便于集中观测,统一观测频率,更重要的是便于各观测项目数据的综合分析。

房屋沉降观测技术方案设计

房屋沉降观测技术方案 一、工程概况 地址:水县汉葭街道渔塘社区 结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构 计划工期:工程总工期约450日历天。 施工面积:商业7868.82 m2,A栋22310.45m2 、B栋10729.96m2 。 总高度:A栋:93.200m、B栋:45.800m。 层数:A栋27层/吊2层、B栋13层/吊2层。 标准层高:3m 1、地形地貌 该项目区域原始地貌为原车站旧房地基,地形平坦,东面为抗滑桩毛石挡墙阶梯两台,西面为邻鱼塘街面,南面为居民住宅楼,北面为渔塘上红砖厂道路, 2、地质构造 拟建场地地址构造上位处郁山背斜西北翼,岩层呈单斜产出,岩层产状293度∠41度。场及邻近未发现有断层,底层连续,岩层产状稳定。在场地及邻近基岩露头处砂岩中测得两组构造裂隙,其特征分述如下:①组产状48度∠80~85,微~闭合状,延伸长1.5~2.5m,间距一般3~5m,局部充填泥质,结构面结合差;②组产状110度∠65~70,呈微~闭合状,延伸长5~10m,间距一般1.5~2.5m,裂面平直,结构面结合差~一般。结构面为硬性结构面;③层面产状293度∠41度间距0.3~0.6m,层面平直,结合差。 3、地层岩性

据钻探揭露场地底层为第四系全新统人工素填土、残破积含块石粉质粘土,下伏基岩为奥系下统大湾组页岩。 整个场地下伏层为下伏三叠系下统嘉陵江(T1J)组灰岩,灰白色、褐灰色,主要成份为碳酸盐类矿物,隐晶质结构,中厚层状构造,地表岩溶多以溶沟、溶槽为主,多沿构造线发育,规模大小不等,形态各异。 4、不良地质现象 根据现场地质调查及钻探揭露,场及邻近未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。 5、持力层及基础形式 拟建场地已经存在的人工填土和含块石粉质粘土在场地分部较零星,且厚度变化大,不宜选作建筑物的基础持力层;强风化基岩厚度较小,不能选作基础持力层;中等风化基岩承载力高,是理想的基础持力层。各拟建物的基础持力层选择在中风化基础持力层,基础型式为机械旋挖孔桩和人工挖孔桩。 二、编制依据 1、中华人民国行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007); 2、中华人民国国家标准《工程测量规》(GB50026-2007); 3、《国家一、二等水准测量规》(GB12898-2009)。 三、沉降观测的等级确定 该工程建筑物的基础均为机械旋挖孔桩和部分人工挖孔灌注桩,甲级基础设计。按规要求需要进行沉降观测,结合《建筑变形测量规程》和《工程测量规》有关规定,并参考同类工程经验,确定该项工程属二等变形监测等级,即:变形点的高程中误差≤±0.5mm,相邻点高差中误差≤±0.3mm。 四、仪器设备及人员配置

沉降观测设计书

:编号:密级沉降观测技术设计书

沉降观测技术设计书 目录 一、任务概况及目的 (2) 二、作业依据 (2) 三、沉降观测方案 (2) (一)精度要求 (2) (二)基准点和工作点的布设 (2) (三)建筑物观测点的布设 (3) (四)沉降观测方法和技术要求 (3) (五)沉降观测作业要求 (6) (六)沉降观测成果的重测与取舍 (6) (七)沉降观测的成果整理 (6) (八)沉降观测周期 (7) 四、上交资料 (7) 五、观测点的保护 (8) 六、安全文明施工 (8) 七、附件 (9)

1 沉降观测技术设计书 沉降观测技术设计书 一、任务概况及目的 商业综合体、写字楼项目位于**市**路以南,**街以西,**路以北,**市**中2,2 ,其中:地上总,总建筑面积学以东。工程建筑占地面积:32370.0 m265155.74m2,2,。结构形式为框架剪力墙结构,69429.24 m,建筑面积195726.5 m地下建筑面积地下二层(局部夹层),其中商业综合体、写字楼地上为二十八层,部分商场地上三层;商业综合体、写字楼建筑高度104.44m,裙房部分建筑高度为27.3m。 通过对商业综合体、写字楼建筑物施工期及营运期不同阶段的沉降观测,并对成果(沉降量、沉降差、沉降速度、局部倾斜及建筑物倾斜量)进行分析、比较,研究该建筑物在施工期和营运期的稳定性,以确保建筑物及其周围环境的安全。 二、作业依据 1.《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97; 2.《工程测量规范》GB50026-93; 3.《国家一、二等水准测量规范》GB/12897-2006; 4.《建筑工程资料管理规程》 5.本项目技术设计书; 三、沉降观测方案 (一)精度要求 1.根据设计要求,本次沉降观测应采用二级变形观测。 2.精度要求:观测点测站高差中误差≤0.50mm。 (二)基准点和工作点的布设 1.基准点须埋设在建筑物的压力传播范围以外,距离新建建筑物基坑边线不小于15米,位置稳定、易于长期保存的地方。基准点采用标准埋石或墙上、墙脚水准标志,并且基准点必须要有检核条件。基准点不能少于3个。 2.基准点应定期复测,复测周期应视基准点所在位置的稳定情况而定,在点位稳定后宜每季度或每半年复测一次。当观测点变形测量成果出现异常或外界因素影响 2 沉降观测技术设计书

药典沉降菌检测操作规程

程,保证药品质量,防止生产环境对产品的污染。 2.范围:适用于本公司洁净区(室)的沉降菌的监测。 3.责任:沉降菌检测员。 4.内容: 4.1基本概念: 4.1.1菌落:细菌培养后,由一个或几个细菌繁殖而形成的一细菌集落,简称CFU.通常用个数表示。 4.1.2沉降菌:用GB/T16292-2010提及的方法收集空气中的活性微生物粒子,通过专门的培养基在适宜的生长条件下繁殖到可见的菌落数。 4.1.3沉降菌菌落数:规定时间内每个平板培养皿收集到空气中沉降菌的数目,以个/皿表示。 4.2测试原理:本测试方法利用沉降法,即通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基平皿,经若干时间,在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落数,以平板培养皿中的菌落数来评定洁净环境内的活微生物数,并以此来评定洁净区的洁净度。

4.3测试方法: 4.3.1使用的仪器设备和培养基: 高压消毒锅:使用时应严格按照操作规程进行。 恒温培养箱:必须定期对培养箱的温度计进行检定。 培养皿:一般采用φ90mm×15mm硼硅酸玻璃培养皿。使用前将培养皿置于121℃湿热灭菌20min。 培养基:胰酪大豆胨琼脂培养基。 将培养基加热熔化,冷却至约45℃在无菌操作条件下将培养基注入培养皿,每皿约15ml。待琼脂培养基凝固后,将培养基平皿放入32℃恒温培养箱中培养72 小时若培养基平皿上确无菌落生长即可供采样用,制备好的培养基平皿应在2-8℃的坏境中存放。 4.3.2测试时间: 对单向流,如A级净化房间内及层流工作台,测试应在净化空调系统正常运行不少于10分钟后开始。 对非单向流,如B级、C级、D级以上的净化房间,测试应在净化空调系统正常运行不少于30分钟开始。 4.3.3采样点数目及其布置: 最少采样点数目:沉降菌的最少采样点数可按表1确定。在满足最少测点数的同时,不宜满足最少培养皿数,见表2 表1 最少采样点数目

水平位移监测作业指导书

水平位移监测作业指导书 1 目的和适用范围及标准 测定建筑主体倾斜、水平位移、挠度和基坑壁侧向位移,并对建筑场地滑坡进行监测。操作方法执行标准《工程测量规范》(GB50026-2007)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898—2009)、《精密工程测量规范》(GB/T 15314-94)。 2 仪器设备 全站仪 3 平面控制点布设 平面基准点、工作基点的布设应符合下列规定: 1)各级别位移观测的基准点(含方位定向点)不应少于3个,工作基点可根据需要设置; 2)基准点、工作基点应便于检核校验。 平面基准点、工作基点标志的形式及埋设应符合下列规定: 1)对特级、一级位移观测的平面基准点、工作基点,应建造具有强制对中装置的观测墩或埋设专门观测标石,强制对中装置的对中误差不应超过土0.1mm; 2)照准标志应具有明显的几何中心或轴线,并应符合图像反差大、图案对称、相位差小和本身不变形等要求。根据点位不同情况,可选用重力平衡球式标、旋人式杆状标、直插式觇牌、屋顶标和墙上标等形式的标志。观测墩及重力平衡球式照准标志的形式,可按《建

筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)附录B的规定执行; 3)对用作平面基准点的深埋式标志、兼作高程基准的标石和标志以及特殊土地区或有特殊要求的标石、标志及其埋设应另行设计。沉降监测点的布设应位于建(构)筑物体上。高程基准点和工作基点标石、标志的选型及埋设应符合有关规范规定。 4 水平位移观测 沉降观测分为:定期对平面控制网进行复测以确定控制网的稳定性,同时对变形监测点进行观测。 基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方,并应定期复测。复测周期应视基准点所在位置的稳定情况确定,在建筑施工过程中宜1~2月复测一次,点位稳定后宜每季度或每半年复测一次。当观测点变形测量成果出现异常,或当测区受到地震、洪水、爆破等外界因素影响时,应及时进行复测,并按《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》规定对其稳定性进行分析。 有工作基点时,每期变形观测时均应将其与基准点进行联测,然后再对观测点进行观测。 变形监测点的精度、观测仪器、观测方式均应达到相应等级的水准测量规范要求。 5 观测周期 按照《工程测量规范GB50026-2007》、《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》中的技术要求,确定相应等级的观测周期。 6 水平位移观测数据计算

相关文档