文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环氧地坪漆涂层漏涂的危害及修补方法

环氧地坪漆涂层漏涂的危害及修补方法

环氧地坪漆涂层漏涂的危害及修补方法

环氧地坪漆在施工中会出现各种涂装缺陷,但涂层如果施工不良的话,其危害可能会造成地坪面层的掉落、起皮、裂缝等系列问题,在环氧地坪漆涂料涂覆、干燥或固化过程中也会出现缺陷,隐匿空气或溶剂,而在涂膜中形成空穴或气泡;当涂层干燥时,其中的空气或溶剂迁移引起针孔和气泡;被涂物表面不规则、不均匀也会造成涂膜中的小点或孔穴;涂装后的物理损伤,如划痕等,这些都是漏涂的起因。

当存在漏涂时,腐蚀介质如油、水、酸、气体等通过针孔或孔穴侵入涂层内部甚至基体,使涂层失去屏蔽作用,造成丝状腐蚀,消弱其周围的保护层。若不及时修理,则这些区域会变成局部腐蚀而腐蚀进程,使涂层脱落。对于处于严酷腐蚀环境中的被涂物,如连续浸泡在腐蚀溶剂中的表面,检查其漏涂、针孔和孔穴极为重要,可及时发现漏洞,及时补救,保证涂装质量。

(一)怎么检测环氧地坪漆涂层漏涂的方法:

对于涂层总干膜厚度≤20mil(508谬)的大多数非导电涂层需用低电压,湿海绵类漏涂检查仪;对于总干膜厚度>20mil(508谬)的非导电涂层或绝缘涂层需用高电压漏涂检测仪、火花检漏仪。

两者的工作原理都相同,仪表直接或间接与基体接触,当电击移过涂层表面,涂层中的任何不连续都会让电流流到基体形成通路,此时仪表发出音响信号,高电压会出现火花。当发出信号时,观察涂层,并用无油粉笔表示,以便进行修理和再检查。

(二)修补环氧地坪漆漏涂的方法:

检查出涂层或衬里漏涂时,应采用无油粉笔标记出漏涂区。若在一总面积上出现几个漏涂区,则将整个面积圈起来。应修理补涂漏涂区域,大面积漏涂区应再次涂装达到符合技术规范和工厂说明。待修理层充分固化后,应再次进行漏涂检查。在针孔密集的情况下,应除去涂层或衬里,并重新涂覆。当然要注意的是对于不同品种的涂料,采用的电压应按经验值,可有适当的不同;特别是对于氯化橡胶、氯乙烯、丙烯酸等单组份溶剂挥发性涂料,它们完全干燥形成坚硬的涂膜需要两个星期或更长时间,不同于环氧等双组份固化型涂料,检漏实验一般安排在整个工程完工一段时间后进行。

此文章由天津友顺合发涂料整理

相关文档
相关文档 最新文档