文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程锚固长度和搭接长度

人防工程锚固长度和搭接长度

人防工程锚固长度和搭接长度
人防工程锚固长度和搭接长度

人防工程纵向受拉钢筋最小锚固长度laF和绑扎接头的搭接长度L lF 一、人防设计规范GB50038-2005钢筋锚固长度l af,搭接长度l lf规定:

二、混凝土结构设计规范 GB 50010-2002钢筋锚固长度L ae规定

第11.1.7条有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:

1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度Lae应按下列公式计算:

三级抗震等级:Lae=1.05 La

一、二级抗震等级:Lae =1.15 La

四级抗震等级:Lae = La

式中 La--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定。

2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度L le应按下列公式计算:L le =ζLae ,式中ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。

3、机械连接或焊接。宜接不同情况选用合适的连接方式;

4、纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;

三、综合以上规范,人防系数和抗震系数不同时考虑,人防工程纵向受拉钢筋最小锚固长度laF,和绑扎接头的搭接长度L lFE 如下

1.不抗震、三级、四级抗震人防工程纵向受拉钢筋最小锚固长度laF是普通钢筋砼结构纵向受拉钢筋最小锚固长度的1.05倍,laF=1.05 la 如下表

面积不大于25%时, L lf=1.2 LaF;当搭接接头面积不大于50%时,L lf=1.4 LaF;LaF按表1数值。

搭接接头面积不大于50%)

3.一级、二级抗震人防工程受拉钢筋抗震锚固长度是受拉钢筋最小锚固长度,仅仅考虑抗震系数1.15,即la的1.15倍, laf=1.15 la。

4、一级、二级抗震人防工程的绑扎接头的搭接长度L lf,当搭接接头面积不大于25%时, L lf=1.2 Laf;当搭接接头面积不大于50%时,L lf=1.4 Laf;

搭接接头面积不大于25%

接长度的0.7倍。

6、当受拉钢筋d>28mm,受压钢筋d>32mm.不宜采用绑扎搭接接头。在任何情况下.锚固长度不得小于250mm.纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不应小于300mm.受压搭接长度不应小于200mm。当不同直径钢筋搭接时,搭接长度按较小直径计算。

7、各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。在绑扎接头区段内,受力钢筋截面面积不得超过受力钢筋总截面面积的50%。

4

四、人防图集表格

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取,对三级抗震等级取,对四级抗震等级取。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。 二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系

数。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取,带肋钢筋取,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取,三级抗震取,四级. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于、, 纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE) 一、非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取 1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE,

钢筋锚固及搭接长度规范要求!

钢筋锚固及搭接长度规范要求! 钢筋锚固及搭接长度规范要求! 根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0.

纵筋锚固长度计算公式

1.钢筋锚固长度分: 1.1充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度Lab; 1.2抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE; (11 G101系列图集表格,称作受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE) 1.3受拉钢筋锚固长度La; 1.4受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。 2.从钢筋锚固长度公式中符号的含义中,能发现钢筋锚固长度公式之间的关系,而知道钢筋锚固长度怎么算吗?从而融会贯通,得心应手地应用他。 2.1公式中几个相关符号的含义: 2.1.1 Lab—受拉钢筋基本锚固长度; 2.1.2 LabE—抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数; 2.1.3 ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00; 2.1.4 La—受拉钢筋锚固长度; 2.1.5 ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8. 3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 向左转|向右转 向左转|向右转 2.1.6 LaE—受拉钢筋的抗震锚固长度。 2.2钢筋锚固长度公式,知道钢筋锚固长度怎么算,必须细读,领会其意。可以说不同钢筋锚固长度怎么算?已经基本解决了解了解! 2.2.1 Lab=α×(?y/?t)×d (计算另详); 2.2.2 LabE=ζaELab,这个LabE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.3 La=ζa Lab,这个La是由受拉钢筋锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.4 LaE=ζaE La,这个LaE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋锚固长度而得。

钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固长度计算方法钢筋锚固长度计算方法一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。(二)各类钢筋计算长度的确定钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:1、钢筋的砼保护层厚度受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。钢筋的砼保护层厚度(mm)环境条件构件名称砼强度等级低于C25 C25及C30 高于C30 室内正常环境板、墙、壳15 梁、柱25 露天或室内高湿度环境板、墙、壳35 25 15 梁、柱45 35 25 有垫层基础35 70 无垫层注:(1)轻骨料砼的钢筋的保护层厚度应符合国家现行标准《轻骨料砼结构设计规程》。(2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。(4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度

钢筋的最小搭接长度和锚固长度[1]

钢筋最小锚固和搭接长度 规范、图集2009-09-15 15:37:44 阅读527 评论0 字号:大中小订 阅 受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 混凝土强度等级HPB235级钢筋d≤25 HR B335级钢筋 HRB400和RRB400级钢筋 d≤25 d>25 d≤25 d>25 C20 31d 38d 42d 46d 51d C25 27d 33d 36d 40d 44d C30 24d 29d 32d 35d 39d C35 22d 27d 30d 32d 35d ≥C40 20d 25d 27d 30d 33d标号越大la越小,钢筋型号越大la 越大 注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯 后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚 固长度应将表值乘以修正系数1.1。

3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数 1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系 数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系 数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压 钢筋的锚固。 受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 混凝土强度等级一、二级抗震三级抗震HRB335级钢筋HRB400和RRB400级钢筋HRB335级钢筋 HRB400和RRB400级钢筋 d≤25 d>25 d≤25 d>25 d≤25 d>25 d≤25 d>25 C20 44d 48d 53d 58d 40d 44d 48d 53d C25 38d 42d 46d 50d 35d 38d 42d 46d

锚固长度la

受拉钢筋最小锚固长度(l a、l aE) 【资料来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度l a 受拉钢筋最小抗震锚固长度l aE

注:1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘 以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d 且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5.四级抗震的锚固长度l aE 按非抗震的锚固长度l a 采用,即l aE =l a 。 纵向受拉钢筋最小搭接长度(l l 、l lE ) 【资料来源】 《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度l l

注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d 。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%的情况。当接头面积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当接头面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34;接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。 5. 任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均应≥300mm 。 6. 受压钢筋,当搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉搭接长度l l 的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm 。 纵向受拉钢筋最小抗震搭接长度l lE

钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固就是受力钢筋埋入支座内部的部分,增加钢筋与混凝土之间的握裹力(摩擦力),是为了防止斜裂缝形成后,纵向钢筋拔出而导致梁的破坏。在简支梁两端及连续梁中间支座处,下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度应满足:当KQ小于或等于0.07Rabh。时锚固长度大于或等于5d;当KQ大于0.07Rabh。时,锚固长度有两种:螺纹钢筋大于或等于10d;光面钢筋大于或等于15d。 一、钢筋工程量计算规则 1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去 0.354m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后涨硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道孔道长20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。 二、各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)

钢筋锚固长度,搭接长度

钢筋分项平法讨论 有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《平法》。 因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。 钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加 15d直角钩。 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 前提条件是混凝土结构的环境类别。 保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。 保护层问题 通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。 圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事先垫了保护层更加容易跺倒箍筋。 板的保护层是最不容易保证的,如果按照合理的混凝土施工规程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡垫好,但是,各个工地不一定都是规范的,好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎好的

11G101中钢筋绑扎搭接(锚固)长度计算(ζ读Ze ta)

11G101中钢筋绑扎搭接(锚固)长度计算(ζ读Ze ta) 在11G10系列图集,11G101—1、11G101—2、11G101—3中,分别在55、18、56页上, LI:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度非抗震Ll=ζl la LIE:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度抗震LlE LaE:抗震锚固长度laE La:受拉钢筋锚固长度la,不应小于200。 ζI:是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。 取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100,ζl分别取1.2、1.4、1.6。 ζa:锚固长度修正系数ζa按右表取用,{“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa”的取用,(根据锚固条件:带肋钢筋的公称直径大于25,ζa取1.10;环氧树脂涂层带肋 钢筋,ζa取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋,ζa取1.10;锚固区保护层厚度 分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70。注:当锚固区保护层厚度在两者中间 时按内插值。d为锚固钢筋直径。)}当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于 0.6。 ζaE:为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 Lab:受拉钢筋基本锚固长度lab、labE”中可以查到 LabE:受拉钢筋基本锚固长度lab、labE”中可以查到,表中的抗震等级,一、二级(labE)是通过(lab)×1.15得到、抗震等级,三级(labE)是通过(lab)×1.05得到、 抗震等级,四级(labE)是通过(lab)×1.00得到,即(lab)=(labE)。 常用计算公式: LIE=ζI LaE LaE=ζaE La La=ζa Lab 如不发生ζa则 La= Lab 即LaE=ζaE × Lab 查表中LabE是 =ζaE × Lab得到的数值 即LIE=ζI LabE 2014-10-2,义平

钢筋的锚固搭接长度

 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加15d直角钩。 板的保护层是最不容易保证的,如果按照合理的混凝土施工规程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡垫好,但是,各个工地不一定都是规范的,好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎好的钢筋上踩踏,这时,钢筋工完全有理由不给垫保护层,因为保护层垫起之后,更容易使绑扎好的钢筋网被踩得乱七八糟,不好修正,这时应由混凝土工随打随垫才对。 架立筋 以前的架立筋与现在的架立筋,其意义已经发生了根本的改变。 以前的架立筋是指梁的上部纵筋,现在的架立筋是指梁的上部中间连接负弯矩筋的连接筋,在复合箍筋的内上角处,其非抗震搭接长度为150mm。 主筋 主筋以前是指梁的下部纵筋,板的下部纵筋,柱的立筋,楼梯板的下部纵筋,主筋的名称已经过时,内容已经变得含糊不清,今已减少了这样的称呼。 弯起筋 自从推广《平法》以来,弯起筋已经很少采用,但在个别的设计中依然可见,其要点是

钢筋绑扎搭接长度的定义

钢筋绑扎搭接长度的定义 钢筋绑扎搭接的机理是钢筋的锚固,认为两段钢筋各自都锚固在砼里了就视同连续的一根样。然而,因为搭接段钢筋相互接触,接触面缺少足够的砼包裹,缺失一部分握裹力。科研人员考虑到这点,经过研究和实践,在规范应用时,引入了一个大于一的修正系数乘以锚固长度予以补偿,作为绑扎搭接的长度。所以,绑扎搭接长 =锚固长度×修正系数。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d 带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的綁扎接头面积百分率不大于25%的情况;当綁扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当綁扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7 取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例: 【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,綁扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。 解: 最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。

钢筋的锚固搭接长度

钢筋的锚固搭接长度 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

钢筋的锚固长度? 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。? 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。? “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。? 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。? 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。? 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。? 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。? 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。? 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。? 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。?

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为加15d直角钩。?纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度? 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。? 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。? 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。? 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度? 前提条件是混凝土结构的环境类别。? 保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。? 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。? 保护层问题? 通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。?

钢筋锚固长度表格

钢筋基本锚固、搭接长度 参照《06G112建筑结构设计常用数据》 1 基本锚固长度 1.1 非抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm) 表1.1 混凝土强度等级C20 C25 C30 C35 C40 钢筋直径(mm)≤25> 25 ≤25 > 25 ≤25 > 25 ≤25 > 25 ≤25 > 25 HPB2 35 受拉钢 筋 31d 27d 24d 22d 20d 受压钢 筋 22d 19d 17d 15d 14d HRB3 35 受拉钢 筋 39d 42d 34d 37d 30d 33d 27d 30d 25d 27d 受压钢 筋 27d 30d 24d 26d 21d 23d 19d 21d 18d 19d HRB4 00 RRB4 00 受拉钢 筋 46d 51d 40d 44d 36d 39d 33d 36d 30d 33d 受压钢 筋 32d 36d 28d 31d 25d 27d 23d 25d 21d 23d 注: 1、砼强度等级C15、钢筋种类HPB235的受拉钢筋的锚固长度为37d,受压钢筋的锚 固长度为26d; 2、HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应按表中数值乘 以修正系数1.25; 3、当钢筋在砼施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应按表中数值乘以 修正系数1.1; 4、带肋钢筋在锚固区的砼保护层厚度大于纲纪直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度 可按表中数值乘以修正系数0.8; 5、当HRB335、HRB400R和RB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括 附加锚固端头在内的锚固长度可取表中锚固长度的0.7倍; 6、在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250mm。 1.2 抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm) 表1.2 混凝土强度等 级 C20 C25 C30 C35 C40 钢筋直径d (mm) ≤25 > 25 ≤25 > 25 ≤25≤25 > 25 ≤25 > 25 ≤25 HRB3 35 一、二 级 44d 49d 38d 42d 34d 38d 31d 34d 29d 32d 三级41d 45d 35d 39d 31d 34d 29d 31d 26d 29d HRB4 00 一、二 级 53d 58d 46d 51d 41d 45d 37d 41d 34d 38d 三级49d 53d 42d 46d 37d 41d 34d 38d 31d 34d 注:同表1.1注2-6。 2 基本搭接长度 2.1 非抗震设计受拉钢筋的搭接长度(mm) 表2.1 混凝土强度等级C20 C25 C30 C35 C40 钢筋直径d(mm)≤25 > 25 ≤25 > 25 ≤25 > 25 ≤25 > 25 ≤25 > 25 HPB2 35 同 一 区 域 内 搭 接 钢 筋 面 积 百 分 率 (% ) ≤2537d 32d 29d 26d 24d 50 43d 38d 33d 30d 28d 100 49d 43d 38d 35d 32d HRB3 35 ≤2546d 51d 40d 44d 36d 39d 33d 36d 30d 33d 50 54d 59d 47d 51d 42d 46d 38d 42d 35d 38d 100 62d 68d 53d 59d 47d 52d 43d 48d 40d 44d HRB4 00 RRB4 00 ≤2555d 61d 48d 53d 43d 47d 39d 43d 36d 39d 50 65d 71d 56d 62d 50d 55d 45d 50d 42d 46d 100 74d 81d 64d 70d 57d 63 d 52d 57d 48d 52d 注: 1、当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接 头; 2、两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 3、在任何情况下,纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度不应小于300mm。

钢筋锚固及搭接长度规范要求

受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE, 纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE) 一、非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%的情况。 当接头面积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当接头面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34; 接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。

资料钢筋锚固长度表

资料钢筋锚固长度表 下图为03G101-1图集第34页的受拉钢筋抗震锚固长度查询表 常规情况下可以通过查表直接得到锚固长度Lae,较为方便。 下图为11G101-1图集第53页基本锚固长度(Lab)、基本抗震锚固长度(LabE)查询表 新版图集中如需求得锚固长度La及抗震锚固长度Lae需要根据表中的基本锚固长度乘以几个系数才能求得,相比03G图集查询相对麻烦,应部分网友建议,现将直径25划分以及环氧树脂涂层带肋钢筋划分条件调整至查询表范围内,以方便有需要的朋友直接查询。

表中数值均是根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.3.1条之公式推导计算的,黄色部分为图集数值与计算数值不同之处,不知是图集计算错误还是图集有意如此所致,图集中此处数值为31d,环氧树脂涂层为39d,直径大于25为34d,直径大于25的环氧树脂涂层钢筋为43d(均比表中数值大1),如无需显示环氧树脂涂层钢筋,可见下表 以上内容仅是个人整理,以方便查询,原作者不能保证被转载后之数据无误,如有转载请注明原帖出处。 钢筋的表示方法有很多种,在不同的施工中用到的钢筋会不一样,一般在标识钢筋符号的时候要注意钢筋的根数、直径和等级,还有中心距等等,钢筋主要分为有?级钢筋、?级钢筋、?级钢筋、?级钢筋、?级钢筋等等,这些钢筋的表示方法不一样,下面我们就简单的来看看: 热扎钢筋等级和直径符号:

这种钢筋符号的表示方法主要是根据钢筋的外形,性能和等级来分得,可以看出,钢筋的性能分为很多种,等级也分很多种,我们在购买钢筋的时候就要注意这些问题。 钢筋的标注: 一般在施工过程中,我们还是会对所需钢筋的数量和大小,以及钢筋间的直径做一个表示,表示方法就是以上的这种表示方法了,在施工过程中才能做得比较完善。 一般钢筋的表示方法:

钢筋的锚固、搭接长度

钢筋的锚固、搭接长度

 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d 直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右

在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。钢筋锚固长度计算方法 一、钢筋工程量计算规则 1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去0.354m,螺杆另行计算。 二、各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1.钢筋砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小

相关文档
相关文档 最新文档