附件1

消防控制室分类达标创建标准(I类)属于I类消控室的为下列单位:

2

3

I类消控室标准如下:

场所设置

第二条消防控制室应单独建造或附设在建筑物内单独的房间内。附设在建筑物内时,不得与其他功能用房合用。

第三条单独建造的消防控制室,其耐火等级不得低于二级。

第四条附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物的首层靠外墙部位,也可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。

第五条消防控制室的面积大小应满足相关控制设备的摆放和操作要求。

第六条与消防控制室无关的电气线路和管路严禁穿过消防控制室。

第七条消防控制室不应设置在电磁干扰较强及其它可能影响消防控制室设备工作的设备用房附近。

第八条消防控制室应设置可直接报警的外线电话,并根据实际需要配备通信设施、灭火器、应急手电、防毒面罩、消火栓扳手、消防斧等装备以及公共区域和重要设备用房的钥匙。列入消防安全“户籍化”管理的单位条件允许的,还应配置连

4

接互联网的电脑,便于开展“户籍化”管理相关工作。

第九条消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备无关的杂物。

人员配置

第十条单位的消防安全管理人对本单位的消防控制室及相关消防设施的管理、使用和维护负责。

第十一条消防控制室值班人数不应少于6人,且均应取得初级建(构)筑物消防员职业资格证书。

第十二条消防控制室值班人员应定期进行再学习、再教育,并鼓励考取更高级别的建(构)筑物消防员职业资格证书。

第十三条消防控制室值班人员应履行下列职责:

(一)严格遵守消防法律法规、消防控制室的安全操作规程和消防安全管理制度。

(二)熟悉本单位的消防设施及其功能,熟练掌握操作技术,不得擅自拆卸、挪用或停用消防设施。

(三)负责消防控制设备的监视和运用,做好检查、操作、记录等工作,并填写《消防控制室值班记录》,不得擅离职守。

(四)对各种消防设施进行经常性检查,定期做好系统功能试验,及时发现和处理设备故障,保证自动消防设施的完好有效。

(五)熟练掌握《消防控制室火警应急处置程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。

5

(六)自觉保持消防控制室整洁,严禁在消防控制室存放易燃易爆化学物品和堆放杂物。

日常管理

第十四条实行24小时值班制度,每班不超过8h,每班不少于2人。

第十五条应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其它联动控制设备处于正常工作状态,自动喷水、防排烟等设施设置在自动状态,任何单位和个人不得擅自关停消防设施设备。

第十六条确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。

第十七条每日填写值班记录,在消防设施巡查、检查和维修后,及时填写相关记录,由值班、检查、维修人员签字后存档备查。列入“户籍化”管理的单位,相关记录还应及时录入“户籍化”管理系统。

第十八条消防控制室应建立系统的使用操作规程,明确值班人员职责,并做好系统的运行记录,发现故障及时报告主管领导和有关部门进行维修保养,确保系统的完好有效。

第十九条单位应与有法定资质的单位签订消防设施维护保养合同,负责消防设施的日常维护保养工作。单位自身有维

6

护保养能力的,可由维护保养部门和人员负责消防设施的日常维护保养工作。

第二十条单位每年应委托有法定资质的单位对建筑消防设施进行全面检测,并将检测报告在当年12月30日前送公安机关消防机构备案。

第二十一条消防控制室值班人员应按时上岗,交接班后应对消防控制室主机进行自检,对主、备电源进行切换检查。

第二十二条消防控制室值班人员应坚守岗位,不得脱岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况需请假的,应提前经单位主管领导批准后,由相同岗位的人员替班。

第二十三条消防控制室内严禁吸烟和使用明火作业。

第二十四条严禁无关人员进入消防控制室,严禁随意触动设施设备。

处置程序

第二十五条消防控制室值班人员接到火警信号后,应保持镇定并按照相应的处置程序进行操作。

第二十六条消防控制室火警应急处置程序:

(一)接到控制设备报警显示后,应首先核对报警点所对应的部位,确定其具体楼层和平面位置。

(二)迅速通知现场相关责任人员,由现场相关责任人员携带通讯工具,迅速到达报警部位进行核查确认,并及时将情

7

况反馈给消防控制室。

(三)核查人员核实报警部位起火后,应立即通知消防控制室,并立即拨打电话“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。

(四)确认火灾后,值班人员应立即启动消防广播,通知火警楼层和相关楼层的人员安全有序撤出,并将火灾报警联动控制开关设于自动状态,在联动设备未动作的情况下,应手动启动所有的联动设备。

(五)火灾处置过程中,值班人员应监视消防设备运行情况,注意火灾发展状况,及时调整设备工作状态。

(六)火灾处置完毕后,值班人员应对相关消防设备进行复位、保存消防设备运行记录,配合建筑消防设施管理人员恢复所有消防设施正常运行,并填写《消防控制室值班记录》。

第二十七条消防控制室火警误报处理程序:

(一)核查人员在现场核实为火警误报或消防检查试验时,应及时通知消防控制室,消防控制室操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细记录。

(二)消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向单位消防安全管理人报告。

档案资料

8

第二十八条消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:

(一)建(构)筑物竣工后的总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;

(二)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案;

(三)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;

(四)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;

(五)值班情况、消防安全检查情况以及巡查情况的记录;

(六)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;

(七)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备的维护保养制度等;

(八)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料;

(九)消防安全管理人员报告备案、消防设施维护保养报告备案、消防安全自我评估报告备案的备份资料;

(十)建筑消防设施年度检测报告。

(十一)其他需要保存的资料。

第二十九条设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、

9

设备检修检测报告等资料应能定期保存和归档。

标识设置

第三十条消防控制室门外应设置醒目的标识,标示“I 类消防控制室”,报警控制器应标识保护区域。

第三十一条消防控制室内醒目位置应张贴《消防控制室管理制度》、《消防控制室值班人员职责》、《火警应急处置程序》等标牌,标牌制作应工整美观,规格协调统一。

第三十二条自动消防设施检测合格后应在联动控制柜的左上角张贴建筑自动消防设施检测合格的标识,标明系统名称、使用编号、维保单位、检测单位、检测负责人、检测日期等内容。

考核奖惩

第三十三条单位应建立消防控制室值班人员工作考核制度,明确考核内容、方法及奖惩办法,定期对值班人员进行考核,严格奖惩。

消防控制室分类达标创建标准(II类)

属于II类消控室的为下列单位:

10

II类消控室标准如下:

场所设置

第二条消防控制室应单独建造或附设在建筑物内单独的房间内。附设在建筑物内时,不得与其他功能用房合用。

第三条单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。

第四条附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上开设的门应采用乙级防火门,并应设直通室外的安全出口。

第五条消防控制室的面积大小应满足相关控制设备的摆放和操作需求。

第六条与消防控制室无关的电气线路和管路严禁穿过消防控制室。

11

第七条消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

第八条消防控制室应应设置可直接报警的外线电话,并根据实际需要配备通信设施、灭火器、应急手电、防毒面罩、消火栓扳手、消防斧等装备,以及公共区域和重要设备用房的钥匙。列入消防安全“户籍化”管理的单位条件允许的,还应配置连接互联网的电脑,便于开展“户籍化”管理相关工作。

第九条消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。

人员配置

第十条单位的消防安全管理人对本单位的消防控制室及建筑消防设施的管理、使用和维护负责。

第十一条消防控制室值班人员人数不应少于6人,且至少应有3人取得初级建(构)筑物消防员职业资格证书。

第十二条消防控制室值班人员应定期进行再学习、再教育,鼓励考取更高级别的建(构)筑物消防员职业资格证书。

(四)对消防设施进行经常性检查,定期做好系统功能试验,及时发现和处理设备故障,保证自动消防设施的完好有效。

(五)熟练掌握《火警应急处置程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。

(六)自觉保持消防控制室整洁,严禁在消防控制室存放易燃易爆化学物品和堆放杂物。

日常管理

第十四条实行24小时值班制度,每班不超过8h,且不少于2人,其中1名为主班,由取得初级建(构)筑物消防员职业资格证书的人员担任。

第十五条应确保火灾自动报警系统、灭火系统设备处于正常工作状态,自动喷水设施设置在自动状态,任何单位和个人不得擅自关停消防设施设备。

第十六条确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。

第十七条消防控制室应每日填写值班记录,在消防设施巡查、检查和维修后,及时填写相关记录,由值班、检查、维

13

修人员签字后存档备查。单位自身有维护保养能力的,可由维护保养部门和人员负责消防设施的日常维护保养工作。

第二十条单位每年应委托有法定资质的单位对建筑消防设施进行全面检测,并将检测报告在当年12月30日前送公安机关消防机构备案。

第二十一条消防控制室值班人员应按时上岗,交接班后应对消防控制室主机进行自检,对主、备电源进行切换检查。

第二十二条消防控制室值班人员要坚守岗位,认真履职,不得脱岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况需请假的,应提前经单位主管领导批准后,由相同岗位的人员替班。

第二十三条消防控制室内严禁吸烟和动用明火。

第二十四条严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设施设备。

14

处置程序

第二十五条消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定并按照相应的处置程序进行操作。

第二十六条消防控制室火警应急处置程序:

(一)接到控制设备报警显示后,应首先核实报警点所对应的部位;

(二)消防控制室主班派另一名值班人员或通知现场附近工作人员持通讯工具和灭火器迅速赶到报警部位核查确认,主班留在控制室内随时准备实施系统操作;

(三)核查人员核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,并立即拨打电话“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。

(四)确认火灾后,值班人员应立即将火灾报警联动控制开关处于自动状态,在联动设备未动作的情况下,应手动启动所有的联动设备。

(五)火灾处置过程中,值班人员应监视消防设备运行情况,注意火灾发展状况,及时调整设备工作状态。

(六)火灾处置完毕后,值班人员应对相关消防设备进行复位、保存消防设备运行记录,配合建筑消防设施管理人员恢复所有消防设施正常运行,并填写《消防控制室值班记录》。

第二十七条消防控制室火警误报处理程序:

15

(一)核查人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的主班应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录。

(二)消防控制室主班应及时将系统误报的原因及处理情况向单位有关负责人报告。

档案资料

第二十八条消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:

(一)建(构)筑物竣工后的总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;

(二)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;

(三)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;

(四)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;

(五)值班情况、消防安全检查情况以及巡查情况的记录;

(六)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;

16

(七)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备的维护保养制度等。

第二十九条设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。

标识设置

第三十条消防控制室门门外应设置醒目的标识,标示“II 类消防控制室”,报警控制器应标识保护区域。

消防控制室分类达标创建标准(III类)

属于III类消控室的为下列单位:

III类消控室标准如下:

场所设置

第二条该类型的消防控制室,可设置在建筑物内首层的有人值班的房间或场所,可与监控室合用。

第三条消防控制室的面积大小应满足相关控制设备的摆放和操作需求。

第四条消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

第五条消防控制室应根据实际需要配备通信设施、灭火器、应急手电、防毒面罩等装备,以及公共区域和重要设备用房的钥匙。

人员配置

第六条单位的消防安全管理人负责本单位的消防控制室及相关消防设施的管理、使用、维护。

第七条消防控制室值班人员必须取得建构筑物消防员执18

业资格证,持证上岗。

第八条消防控制室值班人员职责:

(一)严格遵守消防有关法律法规和各项消防安全管理制度。

(二)熟悉本单位内的消防设施及其功能,熟练掌握操作技术,不得擅自拆卸、挪用或停用消防设施。

(三)负责消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作、记录等工作,并认真填写《消防控制室值班记录》。

(四)对各种消防设施进行经常性检查,及时发现和处理设备故障。

(五)熟练掌握《火警应急处置程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。

日常管理

第九条实行24小时值班制度。

第十条应确保火灾自动报警系统处于正常工作状态,任何单位和个人不得擅自关停。

第十一条每日填写值班记录,在消防设施巡查、检查和维修后,及时填写相关记录,由值班、检查、维修人员签字后存档备查。

第十二条应明确值班人员职责,做好系统的运行记录,

19

发现故障及时报告主管领导和有关部门进行维修保养,确保系统的完好有效。

第十三条单位应与有资质的单位签订消防设施维护保养合同,负责消防设施的日常维护保养工作。单位自身有维护保养能力的,可由维护保养部门和人员负责消防设施的日常维护保养工作。

第十四条单位每年应委托有检测资质的单位对建筑消防设施进行全面检测,并将检测报告在当年12月30日前送公安机关消防机构备案。

第十五条消防控制室值班人员应按时上岗,交接班后应对消防控制设备进行自检,对主、备电源进行切换检查。

第十六条消防控制室值班人员要坚守岗位,认真履职,不得脱岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况需请假的,应提前经单位主管领导批准后,由相同岗位的人员替班。

处置程序

第十七条消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定,并按照相应的处置程序进行操作。

第十八条消防控制室火警应急处置程序:

(一)接到控制设备报警显示后,应首先核实报警点所对应的部位。

20

中学办公室门牌提示语

中学办公室门牌提示语 拟人化可以使枯燥的道理变得生动有趣,因而能增添提示语的审美效果。下面学识网小编为你分享中学办公室门牌提示语,希望对你有所帮助! 中学办公室门牌提示语(2017最新版) 1. 为建设“节约型”校园,杜绝资源浪费,合理使用空调,现将有关注意事项提示如下: 2. 室内温度达到℃以上才能开启空调,且设定温度不得低于℃; 3. 室内启用空调时,要关好窗户,尽量把门掩上,并在门上张贴“空调开放,随手关门”类字样; 4. 下班时最后离开办公室的人员一定要检查空调是否已经关闭,杜绝长时间室内无人空调照开的现象;如有违反,最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人,将按规定分别交纳元和元的违规使用费。 5. 今天工作不努力,明天努力找工作 6. 高抬贵手,垃圾入篓 7. 正在开会,请保持安静。 8. 静以修身,俭以养德 9. 德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。 10. 办公室的爱情多是以失败而告终的,很少以结婚收场,这就叫因了解而分手。

中学办公室门牌提示语(经典版) 1. 办公室的爱情多是以失败而告终的,很少以结婚收场,这就叫因了解而分手。 2. 同室共食,请人手一份吧! 3. 善用纸张珍惜资源! 4. 因为天气炎热,电器发热量叫大,怕引起火灾。带来不必要的省失。谢谢合作! 5. 工作总结上,不要出现饭 6. 微笑面对每一天,不要与自己的钱途过不去! 7. 德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。 8. 我们是一家人,一屋不扫,何以扫天下? 9. 无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。 10. 舒适得体的着装和优雅干练的肢体语言,不仅受人尊重还会使人耳目一新,对你刮目相看。 11. 请所有员工下班时注意关掉所有电器! 12. 谢绝推销 13. 非餐厅,请注意! 14. 人走灯熄,空调关闭,环保节能,从我做起。 15. 温度高一些,更健康更环保更低碳。 16. 低碳生活,人人有责 17. 低碳概念,有你有我 18. 节能环保,好处不少

消控室规章规章制度(最新的)

1、消防中心人员必须持证上岗,全天24小时专人轮流值班制; 2、消防中/监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练 操作设备; 3、值班人员在消防中/监控中心不准吸烟、喝酒、会客、吃东西、上网、看书报, 接打与工作无关的电话,不准进行与工作无关的活动; 4、上班期间,必须坚守岗位,严禁脱岗、空岗、睡觉。 5、值班人员必须制止除本部主管级以上其他任何人进入消防中心,值班人员严禁 带任何人进入消防中心。 6、值班人员严禁未经允许私自翻阅各种档案及将资料带出消控室。 7、监控录像未经本部门经理、主管允许,严禁回放。 8、监控人员必须随时保持监控室的卫生清洁。 9、监控中心的设备出现故障应立即报告部门主管,并联系技术人员进行维修; 10、每班当值监控员都要填写《消防中/监控设备的运行记录》,运行过程中发现 误报时应填写其时间、地点等,并按要求在规定期限内保存监控中心的记录材料及设备档案资料; 11、出现报警信号,消防中/监控中心监控员必须立即核查报警信息,通知现场物 管员进行跑点; 12、值班人员严禁在无把握的情况下,私自摆弄各种设备仪器。 13、除以上制度外,消防中心人员必须认真履行其他保安人员一切管理制度。

一、在公司领导的正确领导下,认真执行国家有关规定和本物业管理公司《消防 安全管理制度》,遵守消防监控设备的安全操作规程,以保证物业的安全。 二、消防保安中心实行专人轮班制度,值班员要严格履行其岗位职责。 三、维护消防主机联动系统和音响广播设备的安全运行,定期与有关部门对消防 设施进行检测、保养及维修,管理好全部设备、资料,及时调配补充消防及灭火器材。 四、消防保安中心设备出现故障时,必须立即报告工程管理部或负责维护管理的 专业部门,严禁擅自拆装、移动。 五、定期检查物业各个部位的防火安全情况及各种消防设备、灭火器材,发现隐 患及时督促,并协助有关部门及客户进行整改。 六、认真处理每一次火警讯号,反应时间不得超过五秒,做到快速传报,准确记 录,有警必查,查必有果。 七、必须备有《火灾疏散预案》和火警传报程序,以及消防监控保护部位示意图 和相关部门及客户电话、寻呼机和手机号码。 八、在物业管理公司消防负责人的领导下,定期组织物业管理公司员工进行消防 演习,开展防火宣传教育。 九、消防安全管理中心电话属专用报警联系电话,任何人不得占用,以免影响消 防联络。 十、谢绝非值班人员进入消防保安中心,严禁非值班人员触动各种设备。 十一、一旦发生火灾或各种突发事件,必须听从物业防火负责人的统一指挥,服从命令,全力以赴,做好灭火抢险的救灾工作。

苏州市门牌管理办法

苏州市门牌管理办法 苏州市门牌管理办法 江苏省苏州市人民政府 市政府关于印发苏州市门牌管理办法的通知 各市、区人民政府,苏州工业园区、苏州高新区、太仓港口管委会;市各委办局,各直属单位: 《苏州市门牌管理办法》已经市政府第73次常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。 二○一一年六月七日 苏州市门牌管理办法 第一条为加强本市门牌管理,确保门牌设置和管理工作标准化、规范化、科学化,更好地适应城市建设、社会发展和人民生活的需要,根据《苏州市地名管理条例》,结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政区域内门牌的编制、使用、标牌设置及其管理,适用本办法。

第三条本办法所称门牌,包括建筑物的门牌、楼幢牌、室牌以及街巷、里弄(村)牌等。 第四条公安部门具体负责门牌的编制、使用、标牌设置及其日常管理工作。 财政、民政、规划、国土、住建、市容市政、水利(水务)、工商、质监等行政管理部门按照各自职责,做好门牌管理的相关工作。 镇人民政府、街道办事处协助公安部门做好门牌管理的相关工作。 第五条各级人民政府应当加强对门牌编制、标牌设置及其管理工作的领导,将门牌编制、标牌设置及其管理经费列入本级人民政府财政预算。 第六条新建改建的路、街巷、里弄、居民住宅等,其标准地名已经地名主管部门命名或者仍沿用原地名的,建设单位或者建筑物所有权人应当向建筑物所在地公安派出所申请门牌编号。 公安派出所应当实地勘察、审核、编号,报县级市、区公安部门核准。 第七条道路两侧建筑物门牌编号,其顺序应当按照道路走向,从东到西、从南到北、左单右双连续编排。相邻建筑物间距或者建筑物宽度超过规定标准的,可以预留备用的门牌号。只需对道路一侧门牌编号的,按照自然顺序编排。 居民住宅区按照楼幢排列规则编排楼幢号。住宅区中空旷区域规划建设楼幢的,应当预留楼幢号。 行政村内的建筑物的门牌编号,可以依照自然地理环境,从行政村主要道路进口处按照顺序编排;也可以依据建筑物自然布局划分居住区安排编号。第八条门牌编号统一规范为:“号”,“号、室”,“号、幢、室”,“幢、室”

办公室英文门牌号

关于办公部门英文翻译: 管理高层:.总公司:Head Office 董事室: Director's Office 董事长室Chairman's Office 执行董事助理: The assistant of the executive director 总经理室:General Manager Office (总经理室:GM)财务总监CFO=chief finanical officer 开发部Development Dept. 财务部Finance Dept. 财务部经理Finance Dept. Manager, 人事行政部: The Personnel Administratio Department 人事行政部Personnel & Admin Dept. 秘书室Secretary Room 策划部Planning Dept. 预算部Budget Dept. 市场部Marketing Dept. 工程设计部Construction & Design Dept. 样品室Sample Room 会议室Meeting Room 保卫室Safe-Guarder Room/Guard Room 策划部主管Supervisor/Director of Planning Department 传达室reception room 食堂工作间Canteen workshop 值班室Room on-duty 质量安全部Quality Safety Department 部门经理办公室:Section manager's office 质量和安全部Quality & Safety Department 商务接待室:Business anteroom 会客室——Meeting Room 发行部——Publish Dept. 技术部——Technology Dept. 行政部——Administration 项目部——Project Dept. 设计部——Design Dept. 餐厅——Cafeteria 保安室——Guard Room 储藏室——Store Room 技术质量部Technical quality department, 市场运行部market movement department, 设计开发部design development department VIP贵宾室--VIP room 副总经理---Office of the general assistant manager

消控室达标标准及门牌样式汇总

附件1 消防控制室分类达标创建标准(I类)属于I类消控室的为下列单位:

2

3

I类消控室标准如下: 场所设置 第二条消防控制室应单独建造或附设在建筑物内单独的房间内。列入消防安全“户籍化”管理的单位条件允许的,还应配置连 4

接互联网的电脑,便于开展“户籍化”管理相关工作。 第九条消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备无关的杂物。 人员配置 第十条单位的消防安全管理人对本单位的消防控制室及相关消防设施的管理、使用和维护负责。 第十一条消防控制室值班人数不应少于6人,且均应取得初级建(构)筑物消防员职业资格证书。 第十二条消防控制室值班人员应定期进行再学习、再教育,并鼓励考取更高级别的建(构)筑物消防员职业资格证书。 第十三条消防控制室值班人员应履行下列职责: (一)严格遵守消防法律法规、消防控制室的安全操作规程和消防安全管理制度。总公司Head Office 分公司Branch Office 营业部Business Office 人事部Personnel Department 人力资源部Human Resources Department 总务部General Affairs Department 财务部General Accounting Department 销售部Sales Department 促销部Sales Promotion Department 国际部International Department 出口部Export Department 进口部Import Department 公共关系Public Relations Department 广告部Advertising Department 企划部Planning Department 产品开发部Product Development Department 研发部Research and Development Department(R&D) 秘书室Secretarial Pool 采购部Purchasing Department 工程部Engineering Department 行政部Admin. Department 人力资源部HR Department

市场部Marketing Department 技术部Technolog Department 客服部Service Department 行政部: Administration 财务部Financial Department 总经理室、Direcotor, or President 副总经理室、Deputy Director, or Vice president 总经办、General Deparment 采购部、Purchase & Order Department 工程部、Engineering Deparment 研发部、Research Deparment 生产部、Productive Department 销售部、Sales Deparment 广东业务部、GD Branch Deparment 无线事业部、Wireless Industry Department 拓展部Business Expending Department 物供部、Supply Department B&D business and development 业务拓展部Marketing 市场部 Sales 销售部 HR 人力资源部 Account 会计部

消防控制室值班制度(最终版)

消防控制室值班制度 一、明确消防控制室的责任部门: 值班人员: 职责: 1、遵守控制室的各项规章制度 2、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 3、应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,灭、每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状况,并认真填写《消防控制室值班记录》。 4、及时发现和处理设备故障,并填写《消防设施故障处理记录》。 5、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 6、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 二、消防控制室的值班要求: 1、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

2、消防控制室执行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 3、消防控制室值班人员每班2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作。 4、消防控制室值班人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗。 5、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须持证上岗。 6、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 7、严禁违章关闭消防设施、切断消防电源。 8、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 9、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 10、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 11、消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 三、消防控制室的交接班要求:

最新消控室制度(最新)

. 消防监控中心管理制度 1、消防中心人员必须持证上岗,全天24小时专人轮流值班制; 2、消防中/监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练 操作设备; 3、值班人员在消防中/监控中心不准吸烟、喝酒、会客、吃东西、上网、看书报, 接打与工作无关的电话,不准进行与工作无关的活动; 4、上班期间,必须坚守岗位,严禁脱岗、空岗、睡觉。 5、值班人员必须制止除本部主管级以上其他任何人进入消防中心,值班人员严禁 带任何人进入消防中心。 6、值班人员严禁未经允许私自翻阅各种档案及将资料带出消控室。 7、监控录像未经本部门经理、主管允许,严禁回放。 8、监控人员必须随时保持监控室的卫生清洁。 9、监控中心的设备出现故障应立即报告部门主管,并联系技术人员进行维修; 10、每班当值监控员都要填写《消防中/监控设备的运行记录》,运行过程中发现 误报时应填写其时间、地点等,并按要求在规定期限内保存监控中心的记录材 料及设备档案资料; 11、出现报警信号,消防中/监控中心监控员必须立即核查报警信息,通知现场物 管员进行跑点; 12、值班人员严禁在无把握的情况下,私自摆弄各种设备仪器。 13、除以上制度外,消防中心人员必须认真履行其他保安人员一切管理制度。

. 消控中心安全管理制度 一、在公司领导的正确领导下,认真执行国家有关规定和本物业管理公司《消防 安全管理制度》,遵守消防监控设备的安全操作规程,以保证物业的安全。 二、消防保安中心实行专人轮班制度,值班员要严格履行其岗位职责。 三、维护消防主机联动系统和音响广播设备的安全运行,定期与有关部门对消防 设施进行检测、保养及维修,管理好全部设备、资料,及时调配补充消防及 灭火器材。中建-建筑工程施工现场ci策划

中建-建筑工程施工现场ci策划

目录 一、编制依据0 二、编制目的0 三、工程概况0 四、施工现场楼面形象1 五、现场出入口0 六、围墙1 七、办公楼5 八、标牌5 九、人员着装形象6 十、现场办公室及生活和生产用临时建筑物7十一、文件往来9 十二、机械设备9 十三、功能用房标志9 十四、区域标牌9 十五、现场临建房9 十六、场区道路10 十七、作业区10 十八、挑网支架10 十九、临边护栏11 二十、各类材料的存放11 二十一、消防设施11 二十二、CI治理措施及标准12 1、CI治理措施 12 2、CI治理措施 13 二十三、检查标准13

编制依据 1、中国建筑总公司企业形象视觉识别规范手册 2、中建总公司施工现场CI达标细则 3、中建都市建设进展有限公司治理手册(2012版) 4、文化服务中心项目施工现场平面布置图 编制目的 1、永塑企业时代艺术品雕塑者之守诺有智的形象,光大企业追求杰出与奉献之精神; 2、突出中建都市建设进展有限公司企业形象,体现中建都市建设进展有限公司的企业文化; 3、提升项目经理部日常治理水平; 4、增进企业团队合作精神; 5、扩大对外宣传力度。 工程概况 序号项目内容 1 工程名称文化服务中心工程 2 工程地址镇江市镇江新区赵声路以东、宜候路以北 3 建设单位镇江新区都市建设投资有限公司 4 投资单位中建镇江建设进展有限公司 5 审计单位江苏苏咨工程咨询有限责任公司 6 设计单位中国建筑设计研究院 7 监理单位镇江方圆建设监理咨询有限公司 8 勘察单位江苏长江机械化基础工程公司 9 施工总承包单位中建都市建设进展有限公司 10 资金来源财政拨款(回购款)

办公室门牌制作及尺寸标准

办公室门牌是办公室的一个重要信息体现,也是办公室的一个形象,因此办公室门牌的尺寸及材料选择就非常重要了。 门牌的发展经历了木牌、铜牌、不锈钢牌等,型材科室门牌是今后发展的主流方向。科室门牌就是镶挂在一些办公室旁的门牌,多用于企业或单位。 材料选择 1、铝合金门牌 采用烤漆丝印的工艺,边的厚度公分左右,看起来相当高档,而且更换方便。可采用面板组合或者面板和槽板的组合。 2、亚克力门牌 采用丝印工艺或背雕工艺,一般采用5毫米或1公分的亚克力制

作,外表光亮高档!工艺,采用丝印OR背雕,电脑调漆各种颜色均可制作(渐变色除外)。 3、不锈钢门牌 采用腐蚀烤漆工艺,厚度可选择焊立边和不焊立边!不锈钢板分为拉丝不锈钢和镜面不锈钢,看起来也很高档! 4、双色板门牌 采用雕刻工艺,颜色多样!最常用的是拉丝不锈钢颜色的,外表看起来很像不锈钢,成本较低! 5、多种材质组合系列 可用亚克力、PVC、双色板经过切割、抛光、雕刻OR烤漆制作出异性和不锈钢、铝型材等材质随意组合,具体可根据要求设计。 设计要点 1、门牌通常要根据公司具体部门的设置来设计,如一个组织架构完善的公司就分为董事会办公室,董事长室,副董事长室,总经理室,常务副总经理室,财务副总经理室,技术副总经理室,业务部,财务部,公关部,设计部等。 2、门牌设计时要参照客户公司自己的CI系统,即标准色和字体要与客户公司原有标准色和字体相统一。

制作工艺 门牌的制作工艺很多,可以根据客户的具体要求来选择。比较常用的制作工艺有丝网印刷,镂空,激光雕刻,高温烤漆等。 【适用范围】 1、广泛应用于办公楼、办公室、企业单位等场所。 2、应用于医院、银行系统、教育学校等。 3、应用于酒店、商场等。 【产品介绍】 透明亚克力板背印,画面晶莹剔透,四角广告钉固定。 以上就是办公室门牌的一些内容,如需制作,欢迎点击咨询都赞城!

消防控制室管理制度范本

内部管理制度系列 消防控制室管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44577消防控制室管理制度 Fire control room management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态; 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作; 五、消防控制室自动消防系统的操作人员,应取得《消防专业技术合格证》,持证上岗,并存放在消防控制室备查;

六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 七、消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 八、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

生产现场8S管理规范

生产现场8S管理规范 一、目得 规范生产现场8S管理标准,提高各部门间相互合作执行与实施得统一与效率。 二、范围 本标准规定了公司办公,生产现场与厂区8S管理得相关要求;公司内各类定置、牌得有关标识规定;8S管理责任区域划分;8S软硬件得建立与持续优化。 三、公司办公,生产现场与厂区8S管理要求 本标准要贯彻得原则就是:使生产现场得一切物品都有区(位);一切区域都有标识;一切设备、设施得用途与状态都明确;一切污染源都得到有效控制;一切不安全因素都要排除;全体参与,共同为公司创造一个高效,安全,洁净,文明得工作环境。各位员工通过8S:整理,整顿,清洁,清扫,素养,安全,节约,学习得活动,养成良好得习惯,提高素养,提升自己与公司得形象;公司通过这个活动,提高全公司得管理水平。具体要求如下: 3.1、生产现场得入口、通道、地面、墙壁、门窗、设备、安全设施与特殊物品以及废弃物清除规定 3、1.1 对生产现场入口现场通道得定置要求生产入口有明显得出入口标识,人行通道宽不小于1m;消防通道宽不小于3、5m。并有相对应得通道出入线路指示箭头或文字或电子显示"安全出口”牌,建议使用中英文标识(具体根据公司需求再进一步落实)。 3.1。2 对地面、墙壁、门窗以及废弃物清除规定 3。1.3 厂房内地面要保持洁净、无尘、无杂物,不允许有任何原因(饮水机

等)产生得积水、积油,不允许有油漆渍,不允许有散落零件与产品。地面区域线清晰无剥落,两侧物品不压线。 3。1.4 厂房内墙壁、门窗上不允许有钉子、电线、宣传标语(墙上可以挂公司温馨提示、注意事项或生产牌匾)等废弃物,要保持洁净无尘;窗台上无杂物,门窗玻璃上无乱张贴现象;墙壁无不用物吊挂,无蜘蛛网与乱画现象。 3、1、5 凡就是经主管部门认定为废弃无用得配电箱、柜、盒、线路、管路、消防栓等要进行彻底清除,不得残留占据空间、场地,影响美观;凡正常使用得上述设施要保持清洁、干净,损坏得要及时修补,需要时要挂停机器标识,要明确责任人、监督人、 3。1。6 对设备得定置要求按工艺流程定置设备时,要充分考虑安全与操作方便得因素。各类设备标识规范、安全保护设施齐全;设备保养、油封符合标准;设备附件要定位摆放,妥善保管;设备维护、保养、修理及时;暂存得设备要封存并作相对应得设备标识、档案齐全。设备上无散放置得杂物,机器内外零部件、机器壳与机器底下地板有手电筒或白抹布不允许有杂物、多灰尘、污渍等。 3。1、7 对特殊物品、部位得定置要求易燃、易爆、有毒、有害物品及消防设施定置区,要明示“危险警告”得标志,划定区域线。区域线用红色实线,线宽为50mm-70mm。 3.2、生产现场内可移动物品摆放规定 3、2。1 现场内可移动物品全部按规定区域摆放,并划线定置;包含范围:推车、工具箱、垃圾箱、铁屑箱、工作台、吊装工具架、工装架、零件架、机床附件架、机床踏板、材料架、桌椅等、 3、2、2 经常移动得物品,上面要有物品说明得标记,如物料周转车,在使用地

消防控制室上墙制度

消防控制室上墙制度(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防控制室上墙制度样式 目录 1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图; 2、xxx(单位)灭火救援人员架构图; 3、消防控制室值班管理制度; 4、消防控制室管理及应急程序; 5、消防设施维修、保养制度 6、火灾事故紧急处理程序

xxx(单位)消防安全管理架构图

xxx(单位)灭火救援人员架构图

消防控制室值班、管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人;

创意醒目门牌设计欣赏

创意醒目门牌设计欣赏 篇一:科技示范户门牌参考样式 科技示范户门牌参考样式 说明: 1、门牌尺寸、排版样式、颜色由各地根据实际情况确定,立足便于 悬挂、醒目,悬挂在示范户的前门或墙上; 2、编号由省代码(两位)+县序号(两位)+示范户序号(4位);省代码采用国家统一行政编码,如北京为11,安徽为34等;县序 号由各省排序,从01开始;示范户序号由各示范县排,从0001开始。 农业科技试验示范基地标牌参考样式 说明: 标牌尺寸、排版样式、颜色由各地根据实际情况确定,标牌要大小 适中、醒目、耐久,竖立在示范基地路边。 篇二:寝室门牌 设计 活动总结 寝室门牌设计活动总结 为了增强宿舍成员之间的团结协作,美化宿舍环境营造并创造良好 的宿舍氛围,构建和谐宿舍。丰富课余生活,陶冶情操,体验大学

生活的丰富多彩。我系在2013年3月10日开办了寝室门牌设计大 赛活动。培养良好的生活理念,形成好的生活习惯,促进大学生全 面素质的提高。本次寝室设计大赛取得了圆满的成功!此次活动的 成功,有赖于大家的共同努力! 本次活动以三方面为要求:1、平面整洁美观 2、创新新颖 3、内容符合标准健康 本次活动奖项及奖励设置分为:一等奖1名,二等奖2名,三等奖 3名,最佳设计奖,最佳视觉奖,最佳创意奖,最佳内涵奖 此次活动,充分调动了各个寝室的积极性!让每个成员都积极参与,这样每个人都会有家的感觉。 此次活动整体上比较成功,但仍有不足之处,例如:事先的准备不够 充分。 希望在下次活动中有所改善,相信我们会在每次的活动中都有所进步! 电气工程系学生会劳生部二零一三年三月十五日 篇三:我家的门牌 教育 活动实施表 《 创意醒目门牌设计欣赏

消防控制室管理制度

消防控制室管理制度 (一)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 (二)消防控制室应当实行每日24 小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。 (四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。 (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 (六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。(七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 (八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。(九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 (十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 (十一)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 02 消防控制室值班制度 (一)消防控制室应保证二十四小时有人值班,并实行轮班替换制度。 (二)每班值班人数不少于2人。 (三)值班人员应取得国家《消防设施操作员》四级及以上职业资格证书。(四)消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用:消防腰斧、手报复位钥匙、灭火器(1kg)、防毒面具(自救呼吸器)、强力探照灯、消防扳手、爆闪肩灯 (五)消防控制室设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》、《建筑消防设施故障维修记录表》等记录。 (六)消防控制室交接班时,前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。 03 消防控制室值班人员职责 (一)遵守控制室的各项规章制度。 (二)熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 (三)应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的

消防控制室管理制度及岗位职责

消防控制室管理制度 一、消防控制室人员的配备 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、每班不应少于1人:出现报警信号后,,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、严禁无关人员进入消控中心,并严格遵守消防安全操作规程。 6、消控中心内严禁使用明火和电热器具 二、消防控制室设备操作人员基本素质要求 1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁之间。 2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。 3、应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程。 三、消防控制室人员的职责 1、严格工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。 2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理,能够排除一般故障。对于不能排除的故障,应立即请工程技术人员及时进行修复。 3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。 4、一旦出现报警,应立即与报警部位的值班员或保安员联系,迅速查清报警原因并做好记录。 5、确认火灾发生后,应立即报警并启动相关灭火设施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。 6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。 7、严禁无关人员进入消防控制中心。 8、每天对消控中心设备进行测试,确保设备完好有效。 9、做好对手电筒、对讲机的充电工作

四、消防控制室管理和人员制度 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、出现报警信号后,一人负责出现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、自动消防系统的操作人员实行持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。 6、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 7、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 8、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续,值班人员不得擅自离岗。 9、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 10、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 11、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好增色接班手续。 12、发现火灾时,迅速按灭火作战预杂紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 五、消防监控中心设施运行检测制度 1、每天接班时对各种保安器械对讲机、手店筒、巡更器的充电情况,器械及设施 是否完好,有损坏报修弱电班。 2、每天接班时检查监视系统是否正常,并用系统操作控制台每个监视探头切换一 次,有异常报弱电班。 3、发现烟感报警、防盗系统报警,立即移动监视系统跟踪,并派保安员到现场查 看,如是误报,按复位程序操作。 4、每天22:00-8:00打开防盗系统并每周一次对系统探测器进行测试。 5、每天一次配合工程部进行一个楼层的烟感模拟报警测试 6、每月一次配合工程部进行进消防泵,喷淋泵系统进行测试。 7、每半年配合工程部对排烟、正压送风机、紧急广播系统电梯迫降、防火卷帘门 等消防报警控制柜,消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。 8、配合工程部对检测项目作详细记录。

消防控制室制度牌

消防控制室管理制度 一、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 四、消防控制室值班人员每班不得少于2人。一名为值机人,负责值机,进行自动消防系统的操作;另一名为传达人,负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动应急预案等紧急情况的处置。 五、消防控制室值班人员应取得公安机关消防机构核发的《自动消防系统操作人员资格证》,持证上岗,并将原件或复印件存放在消防控制室备查。 六、消防控制室值班人员应按时上岗,并做好交接班工作,坚守岗位,尽职尽责,做好各项记录工作,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行会客和娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 七、消防控制室值班人员应认真做好报警设备检查,发生火灾信号处置、灭火操作设备检查和设备运行情况等各项登记、记录工作。 八、消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 九、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 十、消防控制室的入口处应设置明显的标志;消防控制室应设置一部可直接拨打119报警的固定电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 十三、对建筑消防设施要定期检查、测试和保养,保证消防系统全时制、全方位、全功能地安全运转及其设备功能作用的充分发挥。 十四、未经公安机关消防机构同意严禁擅自关闭、停用消防设施。 四川新明安装工程有限公司编制

消防控制室值班制度

消防控制室值班制度 一、单位应建立消防控制室值班制度,应明确值班人员的职责,实行每日24小时专人值班,值班人数应不少于2人。消防控制室值班人员应经消防部门培训合格后持证上岗。 二、值班人员按时交接班,做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 三、发现消防设施运行故障问题时,应及时采取措施并报告主管负责人。 四、非工作所需,不得使用消控中心线,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 五、发现火灾时,迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理,并拨打119火警通知公安消防部门,同时报告部门主管。 六、填写《消防控制室值班记录》应完整,字迹清晰,保存完好。

消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

消防设施操作维护管理手册 消防设施操作及维护管理事项: 1、本单位要组织专人学习,有关消防设施的维护及操作规程:并要熟识本场所的各种消防器材的使用方法,及各消防疏散通道出口位置。 2、对各种消防设施做到定期检查、维护,确保各种消防器材完好、有效。 3、要做到各消防通道及安全出口畅通,确保消防安全重点部位设置防火标志,严禁阻挡各消防设施的标志,营业时间严禁对各出口上锁。 4、实行严格管理,消防主要管理负责人要每日巡查本场所,作好交换班记录。 5、对各主要消防设施定期清毒,或保洁干燥工作。 6、对本场所的服务人员进行消防安全教育,制定灭火和应急疏散预案。 7、定期组织服务人员实施、人员疏散演练及自救演练,并作好消防宣传教育工作。 8、建立年度消防工作计划及消防知识考核,把消防责任落实到 人。

消防控制室八大制度

(一)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 防火巡查时发现火灾应立即报火警并实施扑救。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。 防火巡查应包括下列内容: 1 用火、用电有无违章情况; 2 安全出口、疏散通道是否畅通,有无锁闭;安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3 常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品; 4 消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰; 5 消防安全重点部位的人员在岗情况; 6 其他消防安全情况。 防火检查应包括下列内容: 1 消防车通道、消防水源; 2 安全疏散通道、楼梯,安全出口及其疏散指示标志、应急照明; 3 消防安全标志的设置情况; 4 灭火器材配置及其完好情况; 5 建筑消防设施运行情况; 6 消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录; 7 用火、用电有无违章情况; 8 消防安全重点部位的管理; 9 防火巡查落实情况及其记录; 10 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况;

11 易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况; 12 楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况; 13 消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。 (二)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (三)消防控制室值班制度 1、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 2、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 3、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 4、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况; 5、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 6、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 7、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 8、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;

相关文档