文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷媒管配管图

冷媒管配管图

冷媒管配管图

VRV系统介绍及算量工程量计算

系统介绍及算量(工程量计算)VRV 变冷媒流量多联系统,即控制冷Variable Refrigerant Volume)系统——VRV(又称媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统,一台室外空调多联机系统。室内机和冷媒配管三部分组成。VRV系统由室外机、控制其向内机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 空调系统具有明显的的节能、舒适效果,该系统依据室内负荷,系统特点:VRV 采用压缩机减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;在不同转速下连续运行,低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击;具有能调节容量的特性,改善了室内的舒适性。 VRV 空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、小、使用方便、可靠建筑空间性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。 需要计算的工程量: 室内机、室外机、分歧器 冷媒管(铜管)、冷凝水管(镀锌钢管) 管道保温(像塑保温)、管道试验(气压实验、脱脂实验、压缩空气吹扫) 室内机、室外机是算个数的,按相应的型号统计数量。 这里小编重点给大家讲一下冷媒管和分歧器的算量。 冷媒管的算量其实和其他的管道一样,是按照管径计算相应的长度。但是它和其他管道不一样的地方是在于在图纸上的表示方法。如图2

如上图所示,冷媒管管径的标识是由两个管径组成的Φ31.75/19.05,也就是说,这一根CAD线代表着两根管,分别是气侧管和液侧管,管径大的为气侧管管径,小的为液侧管管径。统计管道工程量的时候要按照单个管径去统计长度的,所以管道工程量计算的时候,需要多注意下,可能一不留神就会少算、算错。 他的作用就是类似于普通水管里面的三再来说一下分歧器,分歧器又称分歧管,在图纸上他是有相应的图例的表通,和其他三通不同的是,用来连接冷媒管的。示的,例如上图中的三角形,表示的就是分歧器。分歧器的算法和三通一样,按一根线代表两小编在这里要提醒大家的是,照连接冷媒管的规格型号计算个数。根管,这里一个分歧器的图例也是代表两个分歧器。 GQI2简单的讲述了一下冷媒管的手工计算,接下来小编为大家详细的讲解一下中是如何进行快速统计工程量的。015 GQI2015中冷媒管工程量的统计在通风专业,空调水管构件类型下。新建构件的时候我们会看到新建冷媒管的选项。新建一个冷媒管,查看该构件的属性,如

SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录

SG- A094 电气配管安装工程隐蔽验收记录 工程名称分项工程名称电气线管安装工程隐蔽验收部位二层施工单位 项目负责人专业工长施工班组长 设计图号电施5 / 20单位m数量250回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1SC256丝结电8镀锌 N2PC256黏结 N3PC207黏结 N4PC166黏结 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋预埋于混凝土板内,线 管在土建底板筋的上层埋于混凝土板内,塑料管为 粘结连接,镀锌钢导管为丝接,钢管已按规范要求 用铜线做卡接跨接地线,接地可靠,走向全部按图 施工。 经检查,该检验批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 经旁站检查及验收,该检验批的施工质量符合设计和规范要求,同意隐蔽。 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人)年月日

四川省建设厅制

SG-A094 填写说明 一、本表适用于金属线管、塑料线管、电缆导管、在混凝土梁、板、柱、砖墙上及顶棚内暗敷设,以及电线管、电缆管预埋于地下的隐蔽安装质量验收记录。 二、该隐蔽工程检验批可按使用功能的区域、层段进行划分。 三、本表由施工单位填写,经自检合格后报监理(建设)单位检查合格认可签字才能隐蔽,并根据工程的特点在说明及简图樘中简要说明安装情况和画出简图。 四、质量要求:1.金属线管应有可靠接零接地,采用螺纹连接胸钢套管,连接处两端应有跨接地线。2.镀 锌钢导管和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接;金属导管严禁对口熔焊连接。 3.当线导管在砌体上剔槽堙设时,应采用强度等级不小于M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚大 于15mm 。 4.室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m,壁厚小于等于2mm钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 5.暗配的电线导管,过建筑物变形缝处应设补偿装置。 6.电缆管的弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。 7.金属导管内外壁应做防腐处理,埋于混凝土内的金属导管内壁应做防腐处理,外壁可不做防腐处理。 8.暗配的导管、埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

VRV系统介绍及算量工程量计算

VRV系统介绍及算量(工程量计算)VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联系统,即控制冷 媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统,又称空调多联机系统。VRV系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 系统特点:VRV 空调系统具有明显的的节能、舒适效果,该系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击;具有能调节容量的特性,改善了室内的舒适性。 VRV 空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。 需要计算的工程量: 室内机、室外机、分歧器 冷媒管(铜管)、冷凝水管(镀锌钢管) 管道保温(像塑保温)、管道试验(气压实验、脱脂实验、压缩空气吹扫) 室内机、室外机是算个数的,按相应的型号统计数量。 这里小编重点给大家讲一下冷媒管和分歧器的算量。 冷媒管的算量其实和其他的管道一样,是按照管径计算相应的长度。但是它和其他管道不一样的地方是在于在图纸上的表示方法。如图2 如上图所示,冷媒管管径的标识是由两个管径组成的Φ31.75/19.05,也就是说,这一根CAD线代表着两根管,分别是气侧管和液侧管,管径大的为气侧管管径,小的为液侧管管径。统计管道工程量的时候要按照单个管径去统计长度的,所以管道工程量计算的时候,需要多注意下,可能一不留神就会少算、算错。 再来说一下分歧器,分歧器又称分歧管,他的作用就是类似于普通水管里面的三通,用来连接冷媒管的。和其他三通不同的是,在图纸上他是有相应的图例的表

组合式空调机组各段体设计选型

概述 本课件描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》: 组合式空调机组的基本设计工况: 风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 现行标准:GB/T14294-2008《组合式空调机组》,该标准侧重空气动力和热工能; EN1886-1998《建筑通风用空气处理机组机械性能》,该标准是EN标准系列中建筑通风和空调用机组系列标准的一部分,侧重箱体结构的机械性能。 换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 一般换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。换热器的的系列代号方法如下:

完整的换热器的表示方法如下: ZK.HRQ3Z 换热器M×N×L (换热器系列部件图样代号及名称) ZK.HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、 每排管数为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名。 换热器的设计: 一、基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N、L的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二、翅片和铜管的选择 一般情况下有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管 配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区别,5000m3/h以上的采用φ16铜管套波纹片,5000m3/h以下的 采用φ9.52铜管套开窗片。 波纹片与φ16铜管换热器特点:风阻较小,换热能力较小。开窗片与φ9.52的换热器特点:风阻较大,换热能力较大。平片与φ9.52的换热能力最小。 三、铜管管路的分布 根据载体——水在管路中的走向及流程分布,管路可以分为:全回路、1/2回路、3/4回路等,目前多采用的为全回路、1/2回路。

组合式空调机组设计规范.

编制:许辉

目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 本规范描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组基本型号有24个,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXXXX,前两为数字表高度上的模数,后两位表示宽度上的模数,尺寸的计算方法为:L=XX*158+50(70)。 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。

第一章 换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 以换热器的中文名加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器的排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在没有客户要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N 、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二 、翅片和铜管的选择 目前我们公司有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区 换热器基本代号,换热器汉语拼音缩写,用HRQ表示 空调末端产品基本代号,美的空调汉语拼音缩写,用MK表示MK ·HRQ 部件分隔符,用“·”表示 □换热管代号,φ16换热管缺省不表示,φ9.52用U表示 □换热器总水管代号,用1、2、3、4表示,分别代表通径 为DN40、DN50、DN65、DN80的总水管 □ 左、右式换热器区别代号,左式用Z表示、右式用Y表示。

组合式空调机组相关知识与设计选型

组合式空调机组相关知识及设计选型 编制:许辉 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 本规范描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组基本型号有24个,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXXXX,前两为数字表高度上的模数,后两位表示宽度上的模数,尺寸的计算方法为:L=XX*158+50(70)(面板厚度为30mm时取50,面板厚度为50mm时取70)。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况:

混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为

空调冷媒管安装技术交底

冷煤管道安装技术交底 空调冷媒管道安装步骤:①支架制作、安装;②按图纸要求配管;③焊接; ④管道吹净、清洁;⑤试漏;⑥干燥。 1、配管原则:干燥、清洁、气密性。 2、干燥:安装前铜管内禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 3、清洁:一是施工时应注意管内清理。二是焊接时采用氮气管内保护焊,避免铜管内壁产生氧化,最后对铜管吹净。 4、气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 5、氮气保护焊工艺:根据格力空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管内,同时进行管外钎焊,完全保证管内壁不产生氧化。 6、管内密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 7、冷媒管吹净:冷媒管吹净是清洁铜管内部的最好方法。方法是:将所有室内机用盲塞堵好保留。轮流每一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,将氮气瓶压力调至5公斤并向管内充气,直至管口抵不住时快速释放绝缘物,赃物和水分将随氮气一同排出。轮流对每一台室内机进行如上操作,并对液管和气管分别进行操作。 8、冷媒管钎焊: 焊工应持证上岗; 每天都要开具动火证,安排专人看火,并且要有灭火器材; 焊接设备准备完好,铜管切口表面平整无毛刺、凹凸等缺陷,允许偏差位为管径的1%。 冷媒管焊接温度为720-820度,采用磷铜银焊条对焊口进行满焊。前焊工作宜向下或水平侧向焊接,尽可能避免仰,接头的分支口应保持水平。 冷媒管不能用金属托架直接架劲,应在自然状态下通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。 9、冷媒管弯曲:直径小于19mm的铜管一律采用现场煨制,热弯或冷弯应采用弯制工具(折弯器)椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应向铜,间距、坡向、倾斜度应一致,直径大于25mm的铜管应采用冲压弯头。

组合式空调机组知识及设计选型

组合式空调机组知识、设计选用、ZK型 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 组合式空调机组的型号很多,不同公司的产品也不一样,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法

换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器厚度方向铜管排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名 。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N 、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二 、翅片和铜管的选择 目前我们公司有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区 换热器基本代号,换热器汉语拼音缩写,用HRQ表示 空调末端产品基本代号,美的空调汉语拼音缩写,用MK表示MK ·HRQ 部件分隔符,用“·”表示 □换热管代号,φ16换热管缺省不表示,φ9.52用U表示 □换热器总水管代号,用1、2、3、4表示,分别代表通径 为DN40、DN50、DN65、DN80的总水管 □ 左、右式换热器区别代号,左式用Z表示、右式用Y表示。

电气塑料配管工程隐蔽验收记录

电气塑料配管工程隐蔽 验收记录 Hessen was revised in January 2021

电气配管工程隐蔽报验申请表工程名称:红杨镇人民政府大院改造工程编号:

电气 电线导管敷线 工程隐蔽验收记录 工程名称 红杨镇人民政府大院改造工程 施工单位 芜湖市瑞龙园林景观建设有限公司 分项工程名 称 电线、电缆导管和线槽敷线 监理(建设)单位 安徽百士德工程咨询有限公司 隐蔽部位 政府大院内 验收日期 年 月 日 名称 规格 单位 数量 接头形式和辅助材料 隐 蔽 工 程 内 容 PVC 电管 φ 米 套管连接,套管长度为管外径的 倍, 连接时采用PVC 专用粘结挤及镀锌 套管,粘结牢固, 且密封不透水。 φ 米 米 米 简图或说明: 1、 PVC 管质量应符合设计和施工规范要求,PVC 管及配件必须由阻燃处理的材料制成,切断口应平整,管口光滑,要有出厂合 格证和检验报告。 2、 暗配PVC 管,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不小于管外径的10倍。弯曲处,不 应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 3、PVC 管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接处结合面应涂专用胶合挤,接口要牢固密封。管与管采用套管连接时,套管 长度为管外径的~3倍;管与管的对口处位于套管的中心。管与器具连接,插入深度为管外径的~倍。 结论 符合设计要求和规范规定,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: (公章) 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章)

zk gzk系列组合式空调机组设计选型手册

第四章 ZK、GZK系列组合式空调机组 一、产品概述 格力组合式空调机组采用防冷桥铝型材结构,特殊橡胶材料密封条与外面的金属隔绝,加上铝型材的凹凸槽衔接,使漏风率非常低,保温性能好。内表无需粘贴保温绵或其他保温材料,符合洁净空调的要求。 格力组合式空调机组可根据用户要求提供多种功能段组合,可广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化工、卷烟、制药、食品、电站等工业性空调场所,也适用于商业大厦、饭店、超市、影剧院、展览中心、体育馆、商场、宾馆、办公大楼等商用及民用大中型公共建筑的空调场所。

第一节ZK 系列组合式空气处理机组 一、产品命名规则 组合式空调机组型号分为整机型号和功能段型号。 1、 整机型号表示方法 ZK □ □ □ □ 序列号:两位数字,按00、01、02…排列,00可省略 功能段数:两位数字 高度模数:两位数字 宽度模数:两位数字 组合式空调机组 2、功能段型号表示方法 Z □ □ □ □ □ □ 序列号:两位数字,按00、01、02…表示,00可省略 第二特征描述 第一特征描述 高度模数:两位数字 宽度模数:两位数字 功能段代号 组合式空调机组 说明: 1)第一特征描述:对表冷段指表冷器排数,II 表示8排管,I 表示6排管,4排管不表示。非表冷段可省略。 2)第二特征描述:对表冷段或翅片式加热段指进出水(汽)方位,Y 表示右侧进出水(汽),左侧进 出水(汽)不表示。其它段可省略 。 3)顺着气流方向,进出水(汽)管在右侧的机组为“右”式机组,反之为“左”式机组。 3、示例 产品名称 型号 整机 13×09模组合式空调机组(风量5870m 3/h) ZK13090401 混合段 ZE1309 表冷段(6排管,右出水) ZF1309IY 加热段(右进出水) ZG1309Y 功能段 送风段 ZL1309

电气配管安装工程隐蔽验收记录

工程名称大竹东湖荷兰映像景观工程分项工程名称电气线管安装工程 隐蔽验收部位一期1#、2#楼区域施工单位重庆帝瑞园林景观艺术有限公司 项目负责人黎家相专业工长王林施工班组长张兴义设计图号\ 单位M 数量466 回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1 PC25 大于6D 黏结无无 N2 PC25 大于6D 黏结无无 N4 PC25 大于6D 黏结无无 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋,预埋于混凝土 板内,线管在土建底板筋的上层埋于混凝土 板内,塑料管为粘结连接,焊接钢管为焊接 连接,钢管已按规范要求用铜线做卡接跨接 地线,接地可靠,走向全部按图施工。 经检查,该检查批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

工程名称大竹东湖荷兰映像景观工程分项工程名称电气线管安装工程 隐蔽验收部位一期6#、7#、8#楼区域施工单位重庆帝瑞园林景观艺术有限公司 项目负责人黎家相专业工长王林施工班组长张兴义设计图号\ 单位M 数量622 回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1 PC25 大于6D 黏结无无 N2 PC25 大于6D 黏结无无 N4 PC25 大于6D 黏结无无 N6 PC25 大于6D 黏结无无 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋,预埋于混凝土 板内,线管在土建底板筋的上层埋于混凝土 板内,塑料管为粘结连接,焊接钢管为焊接 连接,钢管已按规范要求用铜线做卡接跨接 地线,接地可靠,走向全部按图施工。 经检查,该检查批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

毛细管及冷媒量匹配设计规范

毛细管及冷媒量匹配设计规范 1适用范围 本规范适用于房间空调器毛细管冷媒量的匹配设计。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 2.1国家标准 GB/T 7725-2004房间空气调节器 GB 12021.3-2004 房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值 2.2企业标准 QJ/MK02.001-2001a 房间空气调节器 QJ/MK02.003-2005家用产品试验指引 QJ/MK08.001-2004 异常噪声检测、判定方法 QJ/MK08.004-2000 产品可靠性评定导则 QJ/MK08.005-2004 产品可靠性试验室评定方法 QJ/MK08.007-2004 房间空气调节器凝露试验判定方法 QJ/MK08.015-2006整机一般环境长期运行试验规范 QJ/MK08.017-2003 长途运输试验规范 QJ/MK08.036-2003 振动运输试验方法 QJ/MK08.037-2003 零部件耐候性试验和评价方法 QJ/MK08.038-2004 分体式空调器非标安装评价方法 Q/MDL006-2000 变频式房间空气调节器 3设计要求 3.1制冷系统媒量的确定: 在进行制冷系统的匹配时,如何确定冷媒的充注量是很重要的一个步骤,对任何制冷系统其冷媒充注量必须合适。一般制冷系统冷媒的充注量与两器、连接管、室内外风量、压缩机有关,在匹配时往往要根据冷凝器和蒸发器的内容积、连接管的长度和管径大小、压缩机允许充注的冷媒量来确定制冷系统的冷媒充注量。 3.1.1首先要查一查所用压缩机的最大允许冷媒充注量,匹配时所充注的冷媒量不能超过该允许值,如果超过就必须通知压缩机厂对该冷媒量进行确认,要验证压缩机油面、液面是否满足要求,同时追加长配管试验(分体机15m、柜机20m、天花机30m、定制机另算,分别按规定配管长度做GB-7725-2004要求的可靠性试验,主要观察压缩机在各种工况下油位、温度、压力等参数,确保压缩机在压缩机厂规

组合式空调机组设计与选型文档实例分析与热工计算说明

组合式空调机组设计与选型文档实例分析与热工计算说明 甲方要求 设计对象的基本情况 1额定风量22500m3/h 2室外夏季空气温度34/28.2°C,室外冬季空气温度-4°C,相对湿度70%。 3机外余压要求350Pa 4送风空气洁净度10万级 5要求送风温度为22°C相对湿度60%(一年四季均相同要求)温度的波动范围为2°C,相对湿度波动范围为5%。 6新风比:15%,新风为顶入形势,回风为后回风,送风为平送风 7机组噪声≤75dB(A)在离送风口1m处测量平均值 8电源380V/3PH/50Hz 9机组外形尺寸需要满足集装箱要求 10加湿优先考虑干蒸汽加湿方法 11在适当功能段设置检修门以供人员检修时进入 11冷热源条件:冷冻水7/12°C,热水65/55°C 具体设计: 1、箱体最终尺寸:宽1940x高1920x长6750 2、系统排列及各功能段尺寸: 分成3个箱体: 第一个箱子:总长1900 A、混风段:(顶端)新风口尺寸:500*800、(后端)回风口尺寸:1200*1200、(侧面)检修门(维修过滤设备用),该段总长为600(不包含外箱,50厚) B、板式G4和中效过滤F7:长400(不包含外箱厚) C、换热器型表冷器:长700(不包含外箱厚)选型:40x1600x4,管径DN65. 第二个箱子:总长1850 D、电机+风机(电机侧面装检修门,维修电机、表冷器用)总长1750 电机:15KW-4,1450r/min. 风机:EDK5.6B, 静压:1079Pa, 914r/min. 第三个箱子:总长3000 E、中间段检修门(侧面,维修风机、加热器用)总长600 F、热交换型加热段+干蒸汽加湿器段总长850 加热器选型:40x1600x1,管径DN50 G、中间段(侧面装检修门,维修加湿器、亚高效过滤器用)长600 H、亚高效过滤器F9 长700 送风口尺寸:1000*1000 3、部分功能段的尺寸选择说明: A、混风段:新风量V=15%*22500=3375m3/h=0.9375m3/s,设定新风流速为2.5m/s,得新风口尺寸S=0.9375/2.5=0.375㎡,取0.4㎡(安排500*800),回风量V=19125m3/h,设定回风风速为4m/s,回风口尺寸S=1.33㎡,安排1200*1200(=1.44㎡),检修门设定400宽(参考人体本身的宽度而设),该段总长600(检修门左右各加100) B、过滤器选择:个数x=22500÷3400=6.6≈7 为了便于安装排布,选取7.5个袋式过滤器,每个袋式过滤器尺寸为610*610*298,过滤段宽为610*3=1830<1940,高为610*2+305=1525<1920,长定为400>298. C、表冷段之所以加设挡水板,是因为面风速偏大(v=(22500/3600)/2.43=2.56m/s>2.5m/s)另外,表冷器列数N=22500÷(3600*2.5*1.6*0.038)=41(取40列,其中,2.5为面风速,1.6m为有效管长,0.038为管间距)

电气管道隐蔽工程验收记录

电气管道隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称动力站接地装置安装 工程量 验收记录及示意图或草图: 1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。 2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建 筑物柱内四根主筋,上端与避雷网下端与建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米预留。 3、梁内主筋与圆钢采用搭接焊,双面施焊。搭接长度符合验收规范要求。焊接质量符合 要求。 4、防爆门采用40×4热镀锌扁钢与基础接地网及桩头筋通长连接,三面施焊,搭接长度 符合验收规范要求。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称提取车间墙柱顶梁板避雷引下线工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间墙柱顶梁板避雷引下线敷设,按基础接地平面图和防雷接地做 法大样图施工。 2、利用建筑物柱内2根大于Φ16的主筋通长焊接作避雷引下线,与上一层柱内主筋相焊 接。 3、柱内主筋与主筋连接采用大于Φ16的螺纹钢搭接焊,搭接长度大于直径的6倍,双面 施焊,焊缝质量符合要求,焊渣敲净。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称电线导管敷设(提取车间一层B、C 区;一层夹层B区)工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间一层B、C区及一层夹层B区墙柱顶梁板电线导管敷设,隐蔽内 容有强电和弱电系统配管,按强电和弱电平面图施工。 2、导管材质为KBG导管,材料质量合格。 3、导管直径、回路数量、平面位置、标高尺寸均符合设计图纸要求。 4、导管连接采用套管插入法锚固连接,接口牢固并用封箱带密封。 5、导管埋设在混凝土楼板中间,底板钢筋上面,符合设计图纸及施工验收规范要求。验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

组合式空调机组电子样本

组合式空调机组电子样本 一、组合式空调机组特点 1-1 ZK系列组合式空调机组,是一种以水为冷媒,以水或蒸汽为热媒,以功能段为组合单元的中央空调设备,能完成空气的混合、过滤杀菌、输送、冷却、加热、去湿、加湿、消声等功能。组合式空调机组广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化纤、卷烟、制药食品、化妆品、火电站、核电站、轻化工、宾馆、展览馆、办公楼、仓库、商场、娱乐场所、洁净室、医院、实验室、学校、图书馆、食堂、餐厅、计算机房等行业和场所; 1-2 形式多样、型号齐全,鼎泰空调采用先进的空调技术和崭新的设计构思,以科学严谨的工作态度和先进的研究开发手段生产能满足件、型号齐全、结构型式多样的组合式空调机组,鼎泰生产的组合式空调机组包括标准型组合式空调机组、组合式净化空调机组及各规格型号的组合式空调机组。鼎泰空调生产的组合式空调机组具有外型美观、热交换效率高、结构合理、强度好、漏风率低、噪音低平稳、良好的防冷桥措施、保温效果好、安装维护保养简单方便、安全可靠等特点,适合各种舒适性中央空调系统和洁净空调系统使用1-3 特殊要求:为满足不同客户的需求,鼎泰空调随时提供非标准或特殊配置机型的性能参数和外型尺寸;为满足客户对机组控制的求,可根据客户的需求提供启动控制系统、自动控制系统和微电脑控制系统。 二、技术说明 2-1 性能参数: T 风量:10000m3/h~160000m3/h; T 制冷量:49KW~1341KW。 2-2. 主要功能段: T 新回风混合段; T 新风段; T 回风段; T 初效过滤段; T 中效过滤段; T 中间段; T 新回排风段; T 二次回风段; T 表冷段; T 加热段; T 喷淋段; 2-3 结构设计和特点: T 采用先进的标准化组合式设计,各段体可独立运输至现场拼装; T 框架采用最新专利防冷桥加强型铝合金型材和高强度三维角接头,表面经阳极处理,结构坚固合理,外形美观。 T 箱板固定采用无螺钉的专利卡条紧固,方便进行维护保养。 T 底座采用槽钢或U型钢板,结构坚固,能保证运输及吊装时不产生变形,更加安全;

制冷剂充注量的简化计算方法

制冷剂充注量的简化计算方法——工况参数法 1.计算原理 将制冷系统看作一个压力容器,而制冷剂在制冷系统中仅以四种状态出现,即冷凝压力下饱和气体、饱和液体,蒸发压力下饱和气体、饱和液体。而计算时只需要给出制冷系统所需计算部分的内容积,再给出该部分的饱和气体及饱和液体的相对比例及比容,就可以计算出制冷系统在某一工况下运行时需要的制冷剂充注量。 2.计算方法 制冷系统运行压-焓简图如下: 在计算过程中,我们将做如下简化:将压缩机排气到冷凝器进口之间管路中的制冷剂看作冷凝压力下饱和蒸气;将冷凝器进口到冷凝器出口之间换热管中的制冷剂看作是在冷凝压力下饱和气体及饱和液体按一定比例的混合物(例如饱和液体比例占15%,饱和气体比例占85%,可根据具体情况调整);将冷凝器出口至节流装置进口之间管路中的制冷剂看作冷凝压力下饱和液体;(假设节流装置到蒸发器进口距离很短,可忽略这一段管路内容积)将蒸发器进口至蒸发器出口之间的换热管中的制冷剂看作是在蒸发压力下的饱和气体及饱和液体按一定比例的混合物(例如蒸发器进口干度为x,出口干度一般可设为1,则蒸发器内平均干度为(x+1)/2,即蒸发压力下的饱和气体比例为(x+1)/2,蒸发压力下的饱和液体比例为(x+1)/2);蒸发器出口至压缩机吸气口之间管路(包括气液分离器)中的制冷剂看作是在蒸发压力下的饱和气体。通过以上假设,再计算出制冷系统各部分管路的内容积,查压-焓图获得3、4、7、9四点的比容,就可以计算出该制冷系统在冷凝压力tk、蒸发压力t0运行时所需的制冷剂充注量了。 3.该简化计算方法的优缺点 该简化计算方法的主要优点就是简单明了,手工均可很快计算出结果,而且计算的依据是制冷系统的运行参数,与制冷剂种类无关,所以其计算原理对各种制冷剂均是通用的。其缺点主要是计算精度较差,因为制冷系统运行时制冷剂时时刻刻存在着状态的变化,将其简单地看作只有四种状态显然不能精确地计算出制冷剂充注量,而且如果精确计算各部分管路内容积将会十分繁琐,所以一般情况下均是采取简化的方法,略去一些管路的内容积或是采取一些修正系数;其次,这种简化计算方法无法确定二次节流的中间过程的制冷剂状态,例如制冷时节流状置放在室外机,那么从节流装置到室内机蒸发器这一段管路中(包括连接管)的制冷剂状态如何确定现在还没有好的方法;由于还没有对贮液罐有比较深刻的认识(根据部门检查表:高压贮液罐的出口被制冷剂液体封住制冷系统即可正常工作,但已经有几位同

毛细管及冷媒量匹配设计规范

毛细管及冷媒量匹配设 计规范 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

毛细管及冷媒量匹配设计规范适用范围 本规范适用于房间空调器毛细管冷媒量的匹配设计。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 国家标准 GB/T 7725-2004房间空气调节器 GB 房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值 企业标准 QJ/-2001a 房间空气调节器 QJ/ 家用产品试验指引 QJ/ 异常噪声检测、判定方法 QJ/ 产品可靠性评定导则 QJ/ 产品可靠性试验室评定方法 QJ/ 房间空气调节器凝露试验判定方法 QJ/ 整机一般环境长期运行试验规范 QJ/ 长途运输试验规范 QJ/ 振动运输试验方法

QJ/ 零部件耐候性试验和评价方法 QJ/ 分体式空调器非标安装评价方法 Q/MDL006-2000 变频式房间空气调节器 设计要求 制冷系统媒量的确定: 在进行制冷系统的匹配时,如何确定冷媒的充注量是很重要的一个步骤,对任何制冷系统其冷媒充注量必须合适。一般制冷系统冷媒的充注量与两器、连接管、室内外风量、压缩机有关,在匹配时往往要根据冷凝器和蒸发器的内容积、连接管的长度和管径大小、压缩机允许充注的冷媒量来确定制冷系统的冷媒充注量。 首先要查一查所用压缩机的最大允许冷媒充注量,匹配时所充注的冷媒量不能超过该允许值,如果超过就必须通知压缩机厂对该冷媒量进行确认,要验证压缩机油面、液面是否满足要求,同时追加长配管试验(分体机15m、柜机20m、天花机30m、定制机另算,分别按规定配管长度做GB-7725-2004要求的可靠性试验,主要观察压缩机在各种工况下油位、温度、压力等参数,确保压缩机在压缩机厂规定的允许范围内运行)和高落差试验(分体机5m、柜机10m、天花机15m,分别按规定高落差做长期运行,主要观察压缩机的油位,其油位要确保压缩机能可靠运行)。 匹配时所充注的冷媒重量与压缩机注入的冷冻机油的重量最好满足下列关系:压缩机注入的冷冻机油重量/匹配时所充注的冷媒重量≥ 如无法满足这一要求,满足下列关系也可: 1)压缩机注入的冷冻机油重量/匹配时所充注的冷媒重量≥ 2)因为当压缩机注入的冷冻机油重量/匹配时所充注的冷媒重量<时,冷冻机油会被稀释,将不能满足压缩机润滑的要求,会导致压缩机发生故障。

毛细管及冷媒量匹配设计规范

毛细管及冷媒量匹配设计规范 适用范围 本规范适用于房间空调器毛细管冷媒量的匹配设计。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 国家标准 GB/T 7725-2004房间空气调节器 GB 房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值 企业标准 QJ/-2001a 房间空气调节器 QJ/ 家用产品试验指引 QJ/ 异常噪声检测、判定方法 QJ/ 产品可靠性评定导则 QJ/ 产品可靠性试验室评定方法 QJ/ 房间空气调节器凝露试验判定方法 QJ/ 整机一般环境长期运行试验规范 QJ/ 长途运输试验规范 QJ/ 振动运输试验方法 QJ/ 零部件耐候性试验和评价方法 QJ/ 分体式空调器非标安装评价方法 Q/MDL006-2000 变频式房间空气调节器 设计要求 制冷系统媒量的确定: 在进行制冷系统的匹配时,如何确定冷媒的充注量是很重要的一个步骤,对任何制冷系统其冷媒充注量必须合适。一般制冷系统冷媒的充注量与两器、连接管、室内外风量、压缩机有关,在匹配时往往要根据冷凝器和蒸发器的内容积、连接管的长度和管径大小、压缩机允许充注的冷媒量来确定制冷系统的冷媒充注量。 首先要查一查所用压缩机的最大允许冷媒充注量,匹配时所充注的冷媒量不能超过该允许值,如果超过就必须通知压缩机厂对该冷媒量进行确认,要验证压缩机油面、液面是否满足要求,同时追加长配管试验(分体机15m、柜机20m、天花机30m、定制机另算,分别按规定配管长度做GB-7725-2004要求的可靠性试验,主要观察压缩机在各种工况下油位、温度、压力等参数,确保压缩机在压缩机厂规定的允许范围内运行)和高落差试验(分体机5m、柜机10m、天花机15m,分别按规定高落差做长期运行,主要观察压缩机的油位,其油位要确保压缩机能可靠运行)。 匹配时所充注的冷媒重量与压缩机注入的冷冻机油的重量最好满足下列关系:压缩机注入的冷冻机油重量/匹配时所充注的冷媒重量≥ 如无法满足这一要求,满足下列关系也可: 1)压缩机注入的冷冻机油重量/匹配时所充注的冷媒重量≥