文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气试验工技师复习题

电气试验工技师复习题

电气试验工技师复习题
电气试验工技师复习题

《电气试验工(第二版)》技师

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共41题)

1. 下列描述电感线圈主要物理特性的各项中,()项是错误的。

(A)电感线圈能储存磁场能量; (B)电感线圈能储存电场能量; (C)电感线圈中的电流不能突变; (D)电感在直流电路中相当于短路,在交流电路中,电感将产生自感电动势,阻碍电流的变化。

答案:B

2. 下列描述电容器主要物理特性的各项中,()项是错误的。

(A)电容器能储存磁场能量; (B)电容器能储存电场能量; (C)电容器两端电压不能突变; (D)电容在直流电路中相当于断路,但在交流电路中,则有交流容性电流通过。

答案:A

3. 半导体的电导率随温度升高而()。

(A)按一定规律增大; (B)呈线性减小; (C)按指数规律减小; (D)不变化。答案:A

4. 在电场作用下,电介质所发生的极化现象中,多发生于采用分层介质或不均匀介质的绝缘结构中;极化的过程较缓慢,极化时间约几秒、几十秒甚至更长,发生于直流及低频(0~1000Hz)范围内,需消耗能量的极化,称为()式极化。

(A)离子; (B)偶极子; (C)夹层; (D)电子。

答案:C

5. 所谓对称三相负载就是()。

(A)三个相电流有效值相等; (B)三个相电压相等,相位角互差120°; (C)三相电流有效值相等,三个相的相电压相等且相位角互差120°; (D)三相负载阻抗相等,且阻抗角相等。

答案:D

6. 如测得变压器铁心绝缘电阻很小或接近零,则表明铁心()。

(A)多点接地; (B)绝缘良好; (C)片间短路; (D)运行时将出现高电位。答案:A

7. 在直流电压作用下的介质损耗是()引起的损耗。

(A)电导; (B)离子极化; (C)电子极化; (D)夹层式极化。

答案:A

8. 有两个RL短接电路,已知R1>R2,L1=L2,则两电路的时间常数关系是()。

(A)τ1=τ2; (B)τ1>τ2; (C)τ1<τ2; (D)τ2≤τ1。

答案:C

9. 一个不能忽略电阻的线圈与一个可以忽略损耗的电容器组成的串联电路,发生谐振时,线圈两端电压与电容两端电压的数值及相角差θ的关系是()。

(A)=、θ=180°; (B)>、180°>θ>90°; (C)<、180°>θ>

90°; (D)>、180°<θ<270°。

答案:B

10. 一只电灯与电容C并联后经开关S接通电源。当开关S断开时,电灯表现为()。

(A)一直不熄灭; (B)立即熄灭; (C)慢慢地熄灭; (D)在开关拉开瞬间更亮一些,然后慢慢地熄灭。

答案:C

11. 已知非正弦电路的u=100+20sin(100πt+45°)+10sin(300πt+55°)V,i=3+sin (100πt-15°)+sin(200πt+10°)A,则P=()。

(A) 310W; (B) 320W; (C) 315W; (D) 300W。

答案:A

12. 在R、L串联电路接通正弦电源的过渡过程中,电路瞬间电流的大小与电压合闸时初相角Ψ及电路的阻抗角φ有关。当()时,电流最大。

(A)Ψ-?=0或180°; (B)Ψ-?=±30°; (C)Ψ-?=±60°;

(D)Ψ-?=±90°。

答案:D

13. 在R、C串联电路接通正弦电源的过渡过程中,其电容器上瞬间电压的大小与电压合闸时初相角Ψ及电路阻抗角φ有关,当()时,电容上电压最大。

(A)Ψ-?=0°或180°; (B)Ψ-?=±30°; (C)Ψ-?=±60°;

(D)Ψ-?=±90°。

答案:A

14. 正常运行情况下,对10kV电压供电的负荷,允许电压偏移范围是()。

(A) +7.5%~-10%; (B) +5%~-10%; (C)±7%; (D)±5%。

答案:C

15. 电力变压器装设的各种继电保护装置中,属于主保护的是()。

(A)复合电压闭锁过流保护; (B)零序过电流、零序过电压保护; (C)瓦斯保护、差动保护; (D)过负荷保护、超温保护及冷却系统的保护。

答案:C

16. 在500kV变电设备现场作业,工作人员与带电设备之间必须保持的安全距离是()m。

(A) 6; (B) 5; (C) 4; (D) 3。

答案:B

17. 对称三相电源三角形连接,线电流等于()。

(A)相电流; (B)倍相电流; (C) 2倍相电流; (D)倍相电流。

答案:D

18. 把一个三相电动机的绕组连成星形接于U L=380V的三相电源上,或绕组连成三角形接于U L=220V的三相电源上,这两种情况下,电源输出功率()。

(A)相等; (B)差倍; (C)差倍; (D)差3倍。

答案:A

19. 额定电压500kV的油浸式变压器、电抗器及消弧线圈应在充满合格油,静置一定时间后,方可进行耐压试验,其静置时间如无制造厂规定,则应是()。

(A)≥84h; (B)≥72h; (C)≥60h; (D)≥48h。

答案:B

20. 现场用西林电桥测量设备绝缘的介质损耗因数,出现试验电源与干扰电源不同步,电桥测量无法平衡时,应采用的正确方法是()。

(A)桥体加反干扰源; (B)将试验电源移相或选相、倒相; (C)改用与干扰源同步的电源作试验电源; (D)将电桥移位,远离干扰源。

答案:C

21. 测量两回平行的输电线路之间的互感阻抗,其目的是为了分析()。

(A)运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全; (B)运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修的线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗; (C)当一回线路发生故障时,是否因传递过电压危及另一回线路的安全; (D)当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。

答案:D

22. 测量两回平行的输电线路之间的耦合电容,其目的是()。

(A)为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全; (B)为了分析线路的电容传递过电压,当一回线路发生故障时,通过电容传递的过电压,是否会危及另一回线路的安全; (C)为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗; (D)为了分析当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用,在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。

答案:B

23. 对110~220kV全长1km及以上的交联聚乙烯电力电缆进行交流耐压试验,在选择试验用设备装置时,若选用()是不行的。

(A)传统常规容量的工频试验变压器; (B)变频式串联谐振试验装置; (C)工频调感式串联谐振试验装置; (D)变频式串、并联谐振试验装置。

答案:A

24. 用西林电桥测量小电容试品的tanδ时,如连接试品的C x引线过长,则应从测得值中减去引线引入的误差值,此误差值为()。

(A)ω C0R3; (B)-ω C0R3; (C)ω C0R4; (D)-ω C0R4。

答案:A

25. 在有强电场干扰的现场,测量试品介质损耗因数tanδ,有多种抗干扰测量方法,并各有一定的局限性,但下列项目()的说法是错的。

(A)选相倒相法:正、反相测得值的差别较大,有时可达±50%及以上; (B)外加反干扰电源补偿法:补偿电源与干扰信号间的相位有不确定性; (C)变频测量方法:测量的稳定性、重复性及准确性较差; (D)"过零比较"检测方法:测量结果的分散性稍大。答案:C

26. 下列描述红外线测温仪特点的各项中,项目()是错误的。

(A)是非接触测量、操作安全、不干扰设备运行; (B)不受电磁场干扰; (C)不比蜡试温度准确; (D)对高架构设备测量方便省力。

答案:C

27. 下列描述红外热像仪特点的各项中,项目()是错误的。

(A)不接触被测设备,不干扰、不改变设备运行状态; (B)精确、快速、灵敏度高;

(C)成像鲜明,能保存记录,信息量大,便于分析; (D)发现和检出设备热异常、热缺陷的能力差。

答案:D

28. 330~550kV电力变压器,在新装投运前,其油中含气量(体积分数)应不大于()%。

(A) 0.5; (B) 1; (C) 3; (D) 5。

答案:B

29. 目前对金属氧化物避雷器在线监测的主要方法中,不包括()的方法。

(A)用交流或整流型电流表监测全电流; (B)用阻性电流仪损耗仪监测阻性电流及功率损耗; (C)用红外热摄像仪监测温度变化; (D)用直流试验器测量直流泄漏电流。答案:D

30. 通过负载损耗试验,能够发现变压器的诸多缺陷,但不包括()项缺陷。

(A)变压器各结构件和油箱壁,由于漏磁通所导致的附加损耗过大; (B)变压器箱盖、套管法兰等的涡流损耗过大; (C)绕组并绕导线有短路或错位; (D)铁心局部硅钢片短路。

答案:D

31. 超高压断路器断口并联电阻是为了()。

(A)提高功率因数; (B)均压; (C)分流; (D)降低操作过电压。

答案:D

32. 气体继电器保护是()的唯一保护。

(A)变压器绕组相间短路; (B)变压器绕组对地短路; (C)变压器套管相间或相对地短路; (D)变压器铁心烧损。

答案:D

33. 对功率放大电路的最基本要求是()。

(A)输出信号电压大; (B)输出信号电流大; (C)输出信号电压、电流均大; (D)输出信号电压大,电流小。

答案:C

34. 千分尺是属于()量具。

(A)标准; (B)专用; (C)游标: (D)微分。

答案:D

35. 直接耦合的放大电路可放大()信号。

(A)直流; (B)交流; (C)交直流; (D)反馈。

答案:C

36. 一台电动机与电容器并联,在电压不变时,则()。

(A)电动机电流减少,电动机功率因数提高; (B)电路总电流不变,电路功率因数提高; (C)电路总电流增大,电动机电流增大,电路功率因数提高; (D)电路总电流减小,电动机电流不变,电路功率因数提高。

答案:D

37. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。

(A)中线上无电流,熔体烧不断; (B)中线开关接通或断开对电路无影响; (C)中线开关断开或熔体熔断后,三相不对称负载承受三相不对称电压作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载; (D)安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资。

答案:C

38. 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,下列项目中()项是错的。

(A)分裂导线通流容量大些; (B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些; (C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。

答案:B

39. 放大电路产生零点漂移的主要原因是()的影响。

(A)温度; (B)湿度; (C)电压; (D)电流。

答案:A

40. 在遥测系统中,需要通过()把被测量的变化转换为电信号。

(A)电阻器; (B)电容器; (C)传感器; (D)晶体管。

答案:C

41. 超高压系统三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地,是为了()。

(A)提高并联补偿效果; (B)限制并联电抗器故障电流; (C)提高电网电压水平; (D)

限制"潜供电流"和防止谐振过电压。

答案:D

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共47题)

1. 在一个电路中,选择不同的参考点,则两点间的电压也不同。()

答案:×

2. 一个周期性非正弦量也可以表示为一系列频率不同,幅值不相等的正弦量的和(或差)。()

答案:√

3. 换路定律是分析电路过滤过程和确定初始值的基础。()

答案:√

4. 光线示波器是由光学系统、传动系统、电气系统、时标发生器及振动子五大部分组成的。()

答案:√

5. 巴申定律指出低气压下,气体击穿电压U1是气体压力p与极间距离S乘积的函数,即U1=f(pS),并且函数曲线有一个最小值。()

答案:√

6. 污秽等级是依据污源特性和瓷件表面的等值盐密,并结合运行经验划分的。()

答案:√

7. 在均匀电场中,电力线和固体介质表面平行,固体介质的存在不会引起电场分布的畸变,但沿面闪络电压仍比单纯气体间隙放电电压高。()

答案:×

8. 恒压源的电压不随负载而变,电压对时间的函数是固定的,而电流随与之连接的外电路不同而不同。()

答案:√

9. 谐振电路有一定的选频特性,回路的品质因数Q值越高、谐振曲线越尖锐,选频能力越强,而通频带也就越窄。()

答案:√

10. 发电机的负序电抗是指当发电机定子绕组中流过负序电流时所呈现的电抗。()

答案:√

11. 对于一个非正弦的周期量,可利用傅里叶级数展开为各种不同频率的正弦分量与直流分

量,其中角频率等于ωt的称为基波分量,角频率等于或大于2ωt的称为高次谐波。()

答案:√

12. 电流互感器、断路器、变压器等可不考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应。()

答案:×

13. 在不均匀电场中增加介质厚度可以明显提高击穿电压。()

答案:×

14. 分析电路中过渡过程时,常采用经典法、拉氏变换法。()

答案:√

15. 对人工污秽试验的基本要求是等效性好、重复性好、简单易行。()

答案:√

16. 在中性点不直接接地的电网中,发生单相接地时,健全相对地电压有时会超过线电压。()

答案:√

17. 操作波的极性对变压器外绝缘来讲,正极性比负极性闪络电压低得多。()

答案:√

18. 谐振电路的品质因数Q 的大小与电路的特性阻抗成正比,与电路的电阻R(Ω)

成反比,即Q

= 。()

答案:√

19. 导体的波阻抗决定于其单位长度的电感和电容的变化量,而与线路的长度无关。()

答案:√

20. 单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸瞬间加到一次绕组的电压恰巧为最大值,则其空载励涌流将会很大。()

答案:×

21. 在电力系统中采用快速保护、自动重合闸装置、自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重要措施。()

答案:√

22. 调相机过励运行时,从电网吸取无功功率;欠励运行时,向电网供给无功功率。()

23. 变压器采用纠结式绕组可改善过电压侵入波的起始分布。()

答案:√

24. 电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备越安全。()

答案:√

25. 发电机灭磁电阻阻值R的确定原则是不损坏转子绕组的绝缘,R越小越好。()

答案:×

26. 发电机灭磁电阻阻值R的确定原则是尽量缩短灭磁过程,R越大越好。()

答案:×

27. 变压器金属附件如箱壳等,在运行中局部过热与漏磁通引起的附加损耗大小无关。()

答案:×

28. 变压器零序磁通所遇的磁阻越大,则零序励磁阻抗的数值就越大。()

答案:×

29. 红外测温仪是以被测目标的红外辐射能量与温度成一定函数关系的原理而制成的仪器。()

答案:√

30. 有时人体感应电压,可能远大于示波器所测试的信号电压,故用示波器进行测试时,应避免手指或人体其他部位直接触及示波器的"Y轴输入"或探针,以免因感应电压的输入影响测试或导致Y轴放大器过载。()

答案:√

31. 通过空载损耗试验,可以发现由于漏磁通使变压器油箱产生的局部过热。()

答案:×

32. 对三相电路而言,断路器的额定断流容量可表示为U ph I ph(其中:U ph、I ph为断路器额定电压、额定电流)。()

答案:×

33. 全星形连接变压器的零序阻抗具有一定的非线性,故其零序阻抗的测试结果与试验施加的电压大小有关。()

34. 由于联结组标号为YNyn0d11的变压器的零序阻抗呈非线性,所以与试验电流大小有关。()

答案:×

35. 绝缘在线监测专家系统一般由如下几部分组成:数据采集及管理程序、数据库、推理机、知识库、机器学习程序等。()

答案:√

36. 电力系统在高压线路进站串阻波器,防止载波信号衰减,利用的是阻波器并联谐振,使其阻抗对载波频率为无穷大。()

答案:√

37. 红外热成像仪的组成包括:扫描—聚光的光学系统、红外探测器、电子系统和显示系统等。()

答案:√

38. GIS耐压试验之前,进行净化试验的目的是:使设备中可能存在的活动微粒杂质迁移到低电场区,并通过放电烧掉细小微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃,以恢复GIS绝缘强度,避免不必要的破坏或返工。()

答案:√

39. 现场用电桥测量介质损耗因数,出现-tanδ的主要原因:①标准电容器C N有损耗,且tanδN>tanδx;②电场干扰;③试品周围构架杂物与试品绝缘结构形成的空间干扰网络的影响;④空气相对湿度及绝缘表面脏污的影响。()

答案:√

40. 操作波的极性对变压器内绝缘来讲正极性比负极性闪络电压高得多。()

答案:×

41. GIS耐压试验时,只要SF6气体压力达到额定压力,则GIS中的电磁式电压互感器和避雷器均允许连同母线一起进行耐压试验。()

答案:×

42. SF6气体湿度较高时,易发生水解反应生成酸性物质,对设备造成腐蚀;加上受电弧作用,易生成有毒的低氟化物。故对灭弧室及其相通气室的气体湿度必须严格控制,在交接、大修后及运行中应分别不大于150×10-6及300×10-6(体积分数)。()答案:√

43. 变压器负载损耗中,绕组电阻损耗与温度成正比;附加损耗与温度成反比。()

答案:√

44. 应用红外辐射探测诊断方法,能够以非接触、实时、快速和在线监测方式获取设备状态信息,是判定电力设备是否存在热缺陷,特别是外部热缺陷的有效方法。()

答案:√

45. 红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域。()

答案:√

46. 能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的继电保护,称为主保护。()

答案:√

47. 红外诊断电力设备内部缺陷是通过设备外部温度分布场和温度的变化,进行分析比较或推导来实现的。()

答案:√

三、简答题(请填写答案,每题5分,共11题)

1. 时间常数的物理含义是什么?

答案:答:在暂态过程中当电压或电流按指数规律变化时,其幅度衰减到1/e所需的时间,称为时间常数,通常用"τ"表示。它是衡量电路过渡过程进行的快慢的物理量,时间常数τ值大,表示过渡过程所经历的时间长,经历一段时间t=(3~5)τ,即可认为过渡过程基本结束。

2. 变压器绕组绝缘损坏的原因有哪些?

变压器绕组绝缘损坏的原因如下:

答案:答:(1)线路短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时绕组受到很大的电动力而发生位移或变形,另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高,导致绝缘损坏。

(2)变压器长时间的过负荷运行,绕组产生高温,将绝缘烧焦,并可能损坏而脱落,造成匝间或层间短路。

(3)绕组绝缘受潮,这是因绕组浸漆不透,绝缘油中含水分所致。

(4)绕组接头及分接开关接触不良,在带负荷运行时,接头发热损坏附近的局部绝缘,造成匝间及层间短路。

(5)变压器的停送电操作或遇到雷电时,使绕组绝缘因过电压而损坏。

3. 过电压是怎样形成的?它有哪些危害?

答案:答:一般来说,过电压的产生都是由于电力系统的能量发生瞬间突变所引起的。如果是由外部直击雷或雷电感应突然加到系统里所引起的,叫做大气过电压或叫做外部过电压;如果是在系统运行中,由于操作故障或其他原因所引起系统内部电磁能量的振荡、积聚和传播,从而产生的过电压,叫做内部过电压。

不论是大气过电压还是内部过电压,都是很危险的,均可能使输、配电线路及电气设备的绝缘弱点发生击穿或闪络,从而破坏电气系统的正常运行。

4. 简述雷电放电的基本过程。

答案:答:雷电放电是雷云(带电的云,绝大多数为负极性)所引起的放电现象,其放电过程和长间隙极不均匀电场中的放电过程相同。

雷云对地放电大多数情况下都是重复的,每次放电都有先导放电和主放电两个阶段。当先导发展到达地面或其他物体,如输电线、杆塔等时,沿先导发展路径就开始了主放电阶段,这就是通常看见的耀眼的闪电,也就是雷电放电的简单过程。

5. 在大型电力变压器现场局部放电试验和感应耐压试验为什么要采用倍频(nf N)试验电源?

答案:答:变压器现场局部放电试验和感应耐压试验的电压值一般都大大超过变压器的U N,将大于U N的50Hz电压加在变压器上时,变压器铁心处于严重过饱和状态,励磁电流非常大,不但被试变压器承受不了,也不可能准备非常大容量的试验电源来进行现场试验。我们知道,变压器的感应电动势E=4.44WfBS,当f=50n Hz时,E上升到nE,B仍不变。因此,采用n倍频试验电源时,可将试验电压上升到n倍,而流过变压器的试验电流仍较小,试验电源容量不大就可以满足要求。故局部放电试验和感应耐压试验要采用倍频试验电源。

6. 简述用油中溶解气体分析判断故障性质的三比值法。其编码规则是什么?

答案:答:用5种特征气体的三对比值,来判断变压器或电抗器等充油设备故障性质的方法称为三比值法。在三比值法中,对不同的比值范围,三对比值以不同的编码表示,其编码规则如表C-1所示。

表C-1三比值法的编码规则

例如:

=1

7. 高压电容型电流互感器受潮的特征是什么?常用什么方法干燥?

答案:答:高压电容型电流互感器现场常见的受潮状况有三种情况。

(1)轻度受潮。进潮量较少,时间不长,又称初期受潮。其特征为:主屏的tanδ无明显变化;末屏绝缘电阻降低,tanδ增大;油中含水量增加。

(2)严重进水受潮。进水量较大,时间不太长。其特征为:底部往往能放出水分;油耐压降低;末屏绝缘电阻较低,tanδ较大;若水分向下渗透过程中影响到端屏,主屏tanδ将有较大增量,否则不一定有明显变化。

(3)深度受潮。进潮量不一定很大,但受潮时间较长。其特性是:由于长期渗透,潮气进入电容芯部,使主屏tanδ增大;末屏绝缘电阻较低,tanδ较大;油中含水量增加。

当确定互感器受潮后,可用真空热油循环法进行干燥。目前认为这是一种最适宜的处理方式。

8. 叙述三相分级绝缘的110kV及以上电力变压器进行感应耐压试验的方法。

答案:答:对分级绝缘的变压器,只能采用单相感应耐压进行试验。因此,要分析产品结构,比较不同的接线方式,计算出线端相间及对地的试验电压,选用满足试验电压的接线。一般要借助辅助变压器或非被试相绕组支撑,轮换三次,才能完成一台变压器的感应耐压试验。例如,对联结组别为YNd11的双绕组变压器,可按图C-10接线进行A相试验。非被试的两相线端并联接地,并与被试相串联,使相对地和相间电压均达到试验电压的要求,而非被试的两相,仅为1/3试验电压(即中性点电位)。当中性点电位达不到试验电压时,在感应耐压前,应先进行中性点的外施电压试验,B、C相的感应耐压试验可仿此进行。

9. 怎样测量输电线路的零序阻抗?

答案:答:输电线路零序阻抗测量的接线如图C-11所示,测量时将线路末端三相短路接地,始端三相短路接单相交流电源。根据测得电流、电压及功率,按下式计算出每相每千米的零序参数

图C-10

图C-11

式中P ——所测功率,W;

U ——试验电压,V;

Z0 ——零序阻抗,Ω/km;

R0 ——零序电阻,Ω/km;

X0 ——零序电抗,Ω/km;

L0 ——零序电感,H/km;

I ——试验电流,A;

L ——线路长度,km;

f——试验电源的频率,Hz。

10. 怎样根据变压器直流电阻的测量结果对变压器绕组及引线情况进行判断?

答案:答:应依据下述标准进行判断:

(1)1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1.0%。

(2)1600kVA及以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。

(3)与以前相同部位测得值(换算到同一温度下)比较其变化不应大于2%。

如果测算结果超出标准规定,应查明原因。一般情况下,三相电阻不平衡的原因有以下几种:

(1)分接开关接触不良。分接开关接触不良,反映在一二个分接处电阻偏大,而且三相之间不平衡。这主要是分接开关不清洁,电镀层脱落,弹簧压力不够等。固定在箱盖上的分接开关,也可能是在箱盖紧固以后,使开关受力不均造成接触不良。

(2)焊接不良。由于引线和绕组焊接处接触不良,造成电阻偏大;多股并联绕组,其中有一二股没有焊上,这时一般电阻偏大较多。

(3)三角形联结绕组,其中一相断线,测出的三个线端电阻都比设计值相差得多,其关系为2∶1∶1。

此外,变压器套管的导电杆和绕组连接处,由于接触不良也会引起直流电阻增加。

11. 衡量电能质量的基本指标是什么?电压偏移过大的危害及正常运行情况下各类用户的允许电压偏移为多少?

答案:答:电压、频率、谐波是衡量电能质量的三大基本指标。

电压偏移过大,除了影响用户的正常工作以外,还会使网络中的电压损耗和能量损耗加大,危害电气设备的绝缘,危及电力系统的稳定性,正常运行情况下各类用户的允许电压偏移如下:

(1)35kV及以下电压供电的负荷:±5%。

(2)10kV及以下电压供电的负荷:±7%。

(3)低压照明负荷:+5%~-10%。

(4)农村电网:+7.5%~-10%(正常情况);+10%~-15%(事故情况)。

四、计算题(请填写答案,每题5分,共2题)

1. 在某超高压输电线路中,线电压U L=22×104V,输送功率P=30×107W,若输电线路的

每一相电抗X L=5Ω,试计算负载功率因数cos?1=0.9时,线路上的电压降U1及输电线上一年的电能损耗W1;若负载功率因数从cos?1=0.9降为cos?2=0.65,则线路上的电压降U2及输电线路上一年的电能损耗W2又各为多少。

答案:解:当负载功率因数为0.9时,输电线上的电流为

I1=(A)

U1=I1X L=875×5=4375(V)

则一年[以365天计,时间t=365×24=8760(h)]中输电线上损耗的电能为

W1=3R L t=3×8752×5×8760=1×1011(Wh)=1×108kWh

当功率因数由cos?1=0.9降低至cos?2=0.65时,则输电线路上的电流将增加至

(A)

则线路上的电压降为

U2=I2X L=1211×5=6055(V)

一年中输电线上损耗的电能将增至

W2=3I22R L t= 3×12112×5×8760=1.9×1011(Wh)

= 1.9×108kWh

所以由于功率因数降低而增加的电压降为

?U=U2-U1=6050-4375=1680(V)

由于功率因数降低而增加的电能损耗为

?W=W2-W1=1.9×108-1×108=0.9×108(kWh)=0.9亿kWh 答:线路上的电压降为6055V,输电线路上一年的电能损耗为0.9亿kWh。

2. 三个同样的线圈,每个线圈有电阻R和电抗X,且R=8Ω,X=8Ω。如果它们连接为:

①星形;②三角形,并接到380V的三相电源上,试求每种情况下的线电流I L以及测量功率的两个瓦特表计读数的总和P。

答案:解:(1)当连接为星形时,因为相电压为

所以(A)

在一相中吸收的功率为

P1=U ph I cos?(cos?为功率因数)

因为? =arctan=arctan=arctan1=45°,cos45°=,

所以P1=×19.4×=220×19.4×0.707≈3010(W)

因为吸收的总功率=两个瓦特计读数的总和,故

P=3U ph I cos? = 3××19.4×≈9029(W)

(2)当连接成三角形时,因为相电压为U ph=380V(相电压和线电压的有效值相等)所以,相电流I ph

(A)

线电流I L为

I L=I ph=×33.59=58.18(A)

在一相中吸收的功率P1为

P1=U ph I ph cos? =380×33.59×≈9026(W)≈9.026kW

吸收的总功率P为

P=3P1=3×9.026=27.078(kW)

答:当为星形连接时,线电流为19.4A,测量功率的两个瓦特表计读数的总和为9029W;当为三角形连接时,线电流为58.18A,测量功率的两个瓦特表计读数的总和为27.078kW。

五、绘图题(请填写答案,每题10分,共16题)

1. 图E-22中三相五柱电压互感器的接线属于何种接线?

答案:答:属于YNyn△接线。

图E-22

2. 图E-23为哪种保护的原理接线图?

图E-23

答案:答:变压器的差动保护原理接线图。

3. 图E-24为发电机泄漏电流与所加直流电压的变化曲线,分别指出各条曲线所代表的发电机绝缘状况。

图E-24

答案:答:1—绝缘良好;2—绝缘受潮;3—绝缘有集中性缺陷;4—绝缘有严重的集中性缺陷。

4. 图E-25组合方式是什么试验的电源组合?并写出主要设备的名称。

答案:答:倍频感应耐压电源装置。图E-25中,M1—鼠笼型异步电动机;M2—绕线转子异步电动机;TM—升压变压器;TR—调压变压器;S—启动器。

图E-25

5. 三级倍压整流电路如图E-26所示,在负载R L上就可得3U2m的电压,简述其工作原理。

图E-26

答案:答:当电源为负半周时(即电源接地端为正),V1导通,电源给电容C1充电至U2m,当电源为正半周时,C1和电源串联一起给C2充电,当电源再到另一个半周时,C1电源和C2串联,给C3充电。充电稳定时,C1两端电压可达U2m,C2、C3两端电压可达2U2m。所以,此时在R L上就有3U2m的直流电压。

6. 图E-27是什么试验接线方式?并写出主要元件名称。

图E-27

答案:答:发电机直流耐压和泄漏电流试验接线图。图E-27中:SA1—短路开关;SA2—示波器开关;R—保护电阻;F—50~250V放电管;PV1—0.5级电压表;PV2—1~1.5级静

电电压表;FV—保护用球隙;OC—观察局部放电的电子示波器;TT—试验变压器;G—试品发电机。

7. 对电力变压器等大容量设备进行交流耐压,由于是容性负载,电容电流在试验变压器漏抗上产生压降,引起电压升高。随着试验变压器漏抗和试品电容的增大,电压升高也越大。这种现象称容升现象。

已知:C X—被试变压器的等值电容;X T—试验变压器的漏抗;R—试验回路的等值电阻;U—外加试验电压;U X—被试变压器上电压;U R—回路电阻电压降;U T—漏抗电压降。画出变压器交流耐压试验回路的等值电路及相量图。

答案:答:如图E-68所示。

图E-68

(a)变压器交流耐压试验回路的等值电路;(b)相量图

8. 用调压器T、电流表PA、电压表PV、功率表P、频率表PF测量发电机转子的交流阻抗和功率损耗,画出试验接线图。

答案:答:如图E-69所示。

图E-69

9. 在变压器高压侧施加380V三相交流电压,短接Aa,画出采用双电压表法测量变压器接线组别时,测量、、的三个接线图。

答案:答:如图E-70所示。

安全检查工考试试题及其规范标准答案

安全检查工新版《煤矿安全规程》考试试题及答案 一、填空题(37题,错一空扣2分) 1、国家和煤矿的安全生产方针是:(安全第一),(预防为主)。 2、更换巷道支护时,在拆除原有支护前,应先(加固)临近支护,拆除原有支护后,必须及时除掉(顶帮活矸)和架设永久支护,必要时还应采取(临时支护)措施。 3、在倾斜巷道中修护时,必须有防止矸石、物料(滚落)和支架(歪倒)的安全措施。 4、打眼前,必须首先(敲帮问顶),将(活矸)处理掉,在确保(安全)的条件下,方可作业。 5、掘进工作面严禁(空顶作业)。靠近掘进工作面(10m)内的支护,在爆破前必须加固。 6、开凿或延深斜井、下山时,必须在斜井、下山的(上口)设置防止跑车装置,在掘进工作面的(上方)设置坚固的(跑车防护)装置。 7、电雷管必须由药卷的(顶部)装入,严禁用(电雷管)代替竹、木棍扎眼。 8、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有同等重要和并列平等的关系。 9、安全工作人员必须具备(必要的安全专业知识)和(矿山安全工作经验)。 10、安全员必须严格执行三大规程,对不具备安全生产条件,危及职工生命安全的生产现场和作业场所,有权令其(整改),限期解决,情况紧急时,有权(停止生产,撤出人员)。 11、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、(放炮后),分别检查风流中的瓦斯。 12、采煤工作面所有安全出口与巷道连接处(20m)范围内,必须(加强支护)。 13、每个生产矿井必须至少有(2)个能行人的通达地面的(安全出口) 14、在同一采煤工作面中,不得使用不同(类型)和不同(性能)的支柱。在地质条件复杂的采煤工作面中必须使用不同类型的支柱时,

电气试验考试题库

电气试验调考题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A) Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。

电气试验工职业资格标准

电气试验工职业资格标准 Final revision on November 26, 2020

电气试验工职业资格标准 1.该工种职业概况及鉴定要求 职业名称 电气试验工 职业定义 从事电气设备试验的工作人员。 职业道德 热爱本职工作,刻苦专研技术,遵守劳动纪律,爱护工具、设备,安全文明生产,诚实团结协作,艰苦朴素,尊师重徒。 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 环境 室内外作业,常温。 职业能力特征 能正确领会、理解电气设备相应技术文件,知晓各种电气设备原理及结构。能运用正确专业术语的语言文字进行联系、记录、交流、报告工作的能力。掌握一定的钳工操作能力和设备保管维护能力,具有一定的协作、配合工作能力。基本文化程度 中等职业技术学校毕(结)业。 培训要求 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训分专业理论和操作技能。培训期限:初级不少于500标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于200标准学时;高级技师不少于180标准学时。 培训教师 培训初、中、高级电气试验工的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或本专业(相关专业)中级及以上专业技术职务任职资格 培训场地设备 理论培训场地应具有可容纳30名以上学员的标准教室,并配备计算机、投影仪及基本绘图仪器等。实际操作培训场所应具有1000m2以上能满足培训要求的场地,且有相应的电气试验设备、仪器仪表及必要的工具、器具等,通风条件良好,光线充足,安全设施完善。 初级、中级、高级电气试验工职业技能鉴定要求 适用对象 从事电气设备试验的工作人员。 申报该工种职业技能鉴定的条件 ——初级(具备以下条件之一者)

安检员技师理论考试题(一)

姓名------------------------------考号-------------------------单位------------------------------------------------------- ---------------------密---------------------------封--------------------------线-------------------------------------------- 国家职业资格二级(技师)煤矿安全检查工职业技能鉴定知识试卷(一) 注意事项 1、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 一、是非题(每题0.5分,共15分,对的画√,错的画×) 1.《安全生产法》与2002年6月29日由第九届全国人民代表大会常务委员会第28次全体会议通过,自2002年10月1日施行。() 2.佩戴自救器呼吸时,有干热感觉,不属正常工作现象。() 3.检查液压支架是否成直线,支架排列偏差不应超过±100mm.() 4.机采工作面安全出口的检查:要求巷道高度是否不低于1.8m,人行道宽度不低于0.7m。() 5.炮采工作面安全检查的重点是安全出口、放顶安全作业和爆破安全作业等。() 6. 运输平巷内带式输送机应具备断带、慢速、跑偏、过热保护装置。() 7.炮掘工作面爆破前要加固支架,并在据工作面迎头10m以内采取防倒措施。() 8.掘进工作面应坚持湿式打眼,不准干打眼。但如果工作面水大可以干打眼。() 9. 采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其他开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。() 10. 矿井防尘系统的安全检查时:供水管径能否满足需要;大巷供水管路每50m是否设置调节阀门。() 11.井下电缆的安全检查时:电话和信号的电缆是否与电力电缆分挂在井巷两侧;在井筒内受条件限制,是否敷设在距电力电缆0.5m以外;在巷道内,是否敷设在电力电缆上。() 12. 井下电网漏电保护的安全检查:检漏继电器的辅助接地线应是橡套电缆,其芯线总面积不小于15mm2。() 13. 平巷车辆运送人员的检查:运送人员时,列车行驶速度是否超过3m/s。() 14. 老空放水后允许恢复掘进时,当掘进离老空3—5m处时,是否先用煤电钻打眼进行检查。() 15. 火灾时常用的通风制度一般有:维持正常通风,稳定风流;停风;反风;风流短路等。() 16.矿井在正常情况下,一般采用限量排放瓦斯的办法,即排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯浓度必须控制在2%以下。() 17.按巷道断面面积计算,主要岩粉棚的岩粉用量为400kg/m2,辅助岩粉棚为200kg/m2。() 18.停工区内瓦斯或CO 2浓度达到3.0%时,或其它有害气体浓度超过《规程》第100条规定不能立即 处理时,必须在20小时内封闭完毕。() 19.在瓦斯矿井的主要回风道和采区进、回风道内,在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道内或主要回风道内可以使用架线电机车。() 20.带式输送机机头、尾5m必须使用阻燃材料支护。() 21.钻孔放水前,必须估计积水量,根据矿井排水能力和水仓容易控制水眼的流量,同时观测水压变化。() 22.禁止在井口房、通风机房、瓦斯泵房周围10m内使用明火、吸烟或用火炉取暖。() 23.所有电缆接头不准有“鸡爪子”、“羊尾巴”和明接头。() 24.在纯煤尘爆炸事故中,60%以上的事故是由爆破火焰引起,其次是电气火花。() 25. 瓦斯的存在,会缩小煤尘云爆炸浓度的上、下限范围。即下限浓度明显降低,上限浓度增高。

安检员考试题

安检员考试题 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1、安全培训考试中作弊属于( B )“三违”。 A严重 B 一般 C 轻不构成违章 2、职工有权制止违章作业,拒绝违章指挥;当工作地点出现险情时,有权( B )。 A先向调度室汇报,经允许后离开危险地点 B立即停止作业,撤到安全地点 C擅自处理险情 D 擅自立即升井 3、( B )是指人体某一部位触及一相带电体的触电事故。 A两相触电 B 单相触电 C 跨步电压触电 4、《煤矿安全规程》第二百九十二条规定,钻孔接近老空,预计可能有瓦斯或其他有害气体涌出时,必须有瓦斯检查工或( B )在现场值班,检查空气成分。 A 队长 B 矿山救护队员 C安全员 5、对于瓦斯涌出量较大,回风隅角长期超限的工作面,不易采用( A )处理积聚瓦斯。 A 挂风障引流法 B 风筒导风法 C 移动泵站抽放法 6、下列属于轻微“三违“的是( B )。 A安排未取得特殊工种操作资格证的人员从事特殊岗位工作的班组长 B井下行走不走人行道,在轨道中间行走的 C携带香烟、火种下井的 D使用假证或报假名的人员

7、煤矿灭火方法有直接灭火法、隔绝灭火法和( A )三种。 A综合灭火法 B人工灭火法 C 自然灭火法 D 化学灭火法8、外因火灾的预防主要从两个方面进行:一是( C );二是尽量采用不燃或阻燃材料支护和不燃或难燃制品,同时防止可燃物大量积存。 A防止煤的自燃 B防治空气中氧气过量 C 防止失控的高温热源 D 防治采空区漏风 9、下列保护中,不属于煤矿井下安全用电三大保护的是 ( C )。 A过流保护 B保护接地 C欠压保护 10、下列哪项不属于井下容易发生局部瓦斯积聚的地点 ( D )。 A采煤工作面上隅角 B顶板冒落空洞 C临时停风的掘进巷道 D井底车场 11、钻孔瓦斯涌出初速度测定时,封孔器封孔充气压力为 ( B )Mpa。 A B C D 12、局部防突措施中排放类钻孔超前距不得小于( A )m。 A 5 B 10 C 15 D 20

电气试验试题

电气试验试题 1.高压试验现场应采取哪些安全措施? 答:试验现场应装设遮栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 2.变更结线或试验结束时,应做到什么? 答:变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。 3.高压试验工作人员在加压前必须做到哪些? 答:加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。 4.因试验需要断开设备接头时应做到什么? 答:因试验需要断开设备接头时,拆前做好标记,接后应进行检查核对。 5.现场试验结束应怎样做?

答:现场试验结束,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。 6.升压站电气设备介损试验安全措施主要有那些? 答:(1)试验电源应接在升压站专用检修电源盘上;(2)试验区域装设围栏并向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守; (3)变压器上工作时应正确使用安全带; (4)正确选择试验方法,检查试验结线是否正确; (5)试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并经工作负责人检查。 7.在测量高压设备绝缘时应该怎样做? 答:使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任;测量用导线应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必需将被试设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

电气试验工(中级)考精彩试题库

( 11-0571 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气试验工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A)R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A)的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A)的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A); (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。

(A)无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集过的路径,称为()。 (A)电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A); (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A)Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。 答案:A 13. 表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是()。 (A); (B) ; (C) I=UωL; (D) I=UX L。 答案:B 14. 电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由()决定的。 (A)通过回路的磁通量; (B) 回路中磁通量变化率; (C) 回路所包围的面积; (D) 回路边长。 答案:B 15. 某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是()。 (A)i=5sin(100πt-90°); (B) i=5sin(100πt+90°); (C) i=5sin(100πt+90°); (D) i=5sin(100πt)。 答案:C 16. 通电导体在磁场中所受的力是()。 (A)电场力; (B) 磁场力; (C) 电磁力; (D) 引力。

电气试验测试题(一)答案

电气试验测试题 姓名:单位:得分: 一、选择题(每题1分,共20分) 1、随时间按正弦规律变化的物理量的三要素是 (C)。 A. 正弦、周期、幅值; B. 瞬时值、最大值、有效值; C.最大值、角频率、初相角; D. 幅值、时间、相角差。 2、直流试验电压的脉动幅值等于(D)。 A.最大值和最小值之差;B.最大值与平均值之差;C.最小值与平均值之差;D. 最夫值和最小值之差的一半。 3、导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(B)。 A.的平方成正比;B.的一次方成正比;C.的大小无关;D.成反比。 4、在R、L、C串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则(D)。 A.R=X L=X C;B.X L = X C≠R;C.X L>X C;D.X L<X C 5、下列描述电容器主要物理特性的各项中,(A)项是错误的。 A.电容器能储存磁场能量;B.电容器能储存电场能量;C.电容器两端电压不能突变;D.电容在直流电路中相当于断路。 6、在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将(D)。 A.无穷大;B.等于零;C.等于非谐振状态时的总电流;D.等于电源电压U与电阻R 的比值。 7、电场作用下,电介质发生极化现象中,发生偶极子结构的电介质中,极化时间约10-2~10-10s 而且是非弹性的;需消耗一定能量的极化,称为(B)式极化。 A.离子;B.偶极子;C.夹层;D.电子。 8、在直流电压作用下的介质损耗是(A)引起的损耗。 A.电导;B.离子极化;C.电子极化;D.夹层式极化。 9、工频高压试验变压器的特点是额定输出(A)。 A.电压高,电流小;B.电压高,电流大;C.电压低,电流小;D.电压低,电流大。10、用静电电压表测量工频高电压时,测得的是电压(C)。 A.瞬时值;B.峰值;C.有效值;D.平均值。 11、若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tgδ2=0.4%,C2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tgδ值与(B)接近。 A.0.3%;B.0.5%;C.4.5%;D.2.7%。 12、R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于(D)。 A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;B.电容器额定电压;C.电源电压与电路品质因数Q的比值;D.电源电压。 13、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的(B)电场间隙。 A.均匀;B.稍不均匀;C.不均匀;D.极不均匀。 14、试品电容量约15000pF,使用QS1型西林电桥,施加10kV测量其tgδ时,电桥分流器位置宜选定在(C)档位置。 A.0.01;B.0.025;C.0.06;D.0.15。 15、电容分压器的主电容为C1,分压电容为C2,则电容分压器的分压比K=U1/U2=(A)。

2020年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级工理论题库(共107题)

范文 2020年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级 1/ 7

工理论题库(共107题) 2020 年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级工理论题库(共 107 题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B

6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比;比。 (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/ ; (D) 1/ 。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,XL=15Ω,XC=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω;答案:C (B) 7Ω;(C) 5Ω;(D) 3Ω。 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=UC; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 3/ 7

技师复习题简答题

技师复习题 1.什么是集成运算放大器?它有哪些特点? 答:是一种集成化的半导体器件,是由具有很高的放大倍数且采用直接耦合的多级放大电路组成的集成电路.属于模拟集成电路。 特点: 1)体积小、功耗低、外部接线少、可靠性高、抗干扰性强。 2)输入级采用具有恒流源的差动放大电路,级间直接耦合,输出级多采用射极输出器。 3)放大倍数高,输入阻抗高。 4)作为线性及非线性应用场合的各种控制及检测电路器件。 2.什么是集成运放的“虚短”和“虚断”? 虚短: 在线性工作区,由于运放放大倍数极高,而输出又是有限值,故其两个输入端近于等电位,类似短路但非短路,即在线性区:U-= U+ 虚断: 理想运放的输入阻抗近于无穷大,其两个输入端的输入电流近似为零,类似两个输入端断路但并未断开,称为虚断,即i+=i-=i 3.积分器存在什么问题? 答:爬行现象:由于运放输入失调电流通过积分电容而引起的输出电压缓慢变动的现象。 泄露现象:由于积分电容漏电引起的输出电压变化率较理想情况要满,形成积分误差的现象。 4.使用集成运算放大器应注意哪些问题? 答:1)调零。 消除运放内部参数不对称引起的零漂现象 2)消振: 消除运放各级RC网络电路引起的附加移相,防止高频信号时导致正反馈自激。 3)保护: 防止由于操作或故障产生的过电压、过电流及电源极性保护。 5.零速封锁电路有什么作用? 答:防止电路元件温漂等因素引起的电机爬行现象,电路形式类似于电压比较器。 6.给定积分器电路有什么作用? 答:防止突变信号(给定信号)引起的输出电压突跳,使电机过流烧毁,可将突变信号变为连续缓变信号,由比较、积分、与反馈电路组成。

安全员考试试题及答案【安全检查工试题】

安全员考试试题及答案【安全检查工试题】 安全检查是口岸检查的内容之一,为了更好的进行安全检察工作进行安全检查的培训。下文是安全检查工试题,欢迎阅读! 安全检查工判断题1 1、安全生产工作,一贯坚持安全第一,预防为主,综合治理的工作方针。( ) A、正确 B、错误 2、有关矿山安全生产的法律主要有:《安全生产法》、《矿山安全法》、《矿产资源法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《消防法》、《刑法》、《工会法》等。( ) A、正确 B、错误 3、《消防法》主要规定了各类从业人员必须享有的、有关安全生产和人身安全的最重要、最基本的权利。( ) A、正确 B、错误 4、对未按规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的生产经营单位,处以2万元以下的罚款。( ) A、正确 B、错误 5、生产经营单位在与员工签订劳动合同中,可以免除或者减轻对从业人员因安全生产事故伤亡依法应承担的责任。( ) A、正确 B、错误

6、安全员安全生产职责不包括组织学习有关安全生产的规章制度,监督检查工人遵守规章制度和劳动纪律。( ) A、正确 B、错误 7、安全检查的内容包括查思想、查制度、查管理、查隐患和整改、查事故处理。( ) A、正确 B、错误 安全检查工判断题2 1、高处作业时,火星所及的范围内,可以有可燃易爆物品。( ) A、正确 B、错误 2、从事爆破作业人员必须认真学习《爆破安全规程》及相关规定,全面掌握爆破安全技术,认真做好爆破安全工作。( ) A、正确 B、错误 3、爆破作业使用的起爆器材,必须符合国家标准或部门标准。( ) A、正确 B、错误 4、电击是指电流通过人体造成人体外部或局部的伤害。( ) A、正确 B、错误 5、安全出口的梯子坡度倾角不大于80度。( )

电气试验(第二版)职业技能鉴定指导书职业标准试题库(仅高级工) 精品

电气试验工高级工技能鉴定理论题库 一、选择题 1、几个电容器并联连接时,其总电容量等于( B )。 (A )各并联电容量的倒数和;(B )各并联电容量之和;(C )各并联电容量的和之倒数;(D )各并联电容量之倒数和的倒数。 2、已知R=3Ω,L X =5Ω,C X =1Ω,将它们串联连接时,总阻抗Z 等于( C )。 (A )9Ω;(B )7Ω;(C )5Ω;(D )1Ω。 3、电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压( C )。 (A )的平方成正比;(B )的一次方成正比;(C )无关;(D )成反比。 4、在R 、L 、C 串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则( D )。 (A )R=L X =C X ;(B )L X =C X ≠R ;(C )L X >C X ;(D )L X <C X 。 5、已知A 点对地电位是65V ,B 点对地电位是35V ,则BA U 等于( D )。 (A )100V ;(B )30V ;(C )-100V ;(D )-30V 。 6、交流电路中,分别用P 、Q 、S 表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于( A )。 (A )P/S ;(B )Q/S ;(C )P/Q ;(D )Q/P 。 7、对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强( A )。 (A )等于零;(B )小于零;(C )大于零;(D )与球面场强相等。 8、试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的( C )。 (A )大小及距离有关;(B )大小有关;(C )大小及位移有关;(D )大小及位移无关。 9、两个大小不等的金属球,球面带有等值同性电荷时,则两球之电动势( B )。 (A )相等;(B )不相等;(C )可能相等;(D )均为零。 10、在电路计算中,电流的参考方向通常是( A )。 (A )任意选定的;(B )由正极指向负极;(C )由负极指向正极;(D )与实际的电流方向一致。 11、如果流过电容C=100μF 的正弦电流C i =15.72sin (100πt-45°)A 。则电容两端电压的解析式为( C )。 (A )C u =5002sin (100πt+45°)V ;(B )C u =5002sin (100πt-90°)V ;(C )C u =5002sin (100πt-135°)V ;(D )C u =5002sin100πtV 。

安全检查人员考试试题知识分享

总工会职业技能培训安全检查人员考试试题 一、判断题 1、疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用,由职业病病人和用人单位共同承担。 2、排土场列车卸车顺序,应从机车方向向尾部依次进行。 3、排土场复垦规划要包括场地的整备、表土的采集与铺垫、覆土厚度、适宜生长植物的选择等。 4、矿山排土场在汛期前应备足抗洪抢险所需物资,落实应急救援措施。 5、导爆索可起爆但继爆管不能传爆。 6、在潮湿或有水环境中使用的爆破器材,不应作防潮防水处理以免产生拒爆等现象。 7、处理盲炮时不需要进行安全警戒。 8、爆破电桥、起爆器等专用仪表应妥善保管,定期检查。 9、电气设备停电后,随时都有来电的可能,在未断开有关电源开关和做好安全措施前不得触及设备。 10、地面低压供电系统以及露天矿山采场外面的低压电气设备的供电系统中性点不接地。 11、矿山提升系统电气设施安全检查要点之一就是确认限速及超速保护是否处于良好状态。 12、对于矿山作业条件十分恶劣容易造成伤害的某些机器或部件,尽可能采用立即操作或遥控操作,最大限度避免人员伤害。 13、在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管矿长批准。 14、预防临时用电触电,应严格加强管理执行相关规程,禁止乱接乱拉。 15、在导线、电气设备、变压器、油开关附近,不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。 16、特殊情况时人可以在提起的刮板上停留或进行检查。 17、饮酒后可以进入矿山作业场所。 18、爆破前必须要采取安全措施,避免发生透水事故。 19、修复废旧井巷,应首先了解井巷本身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区的分布情况,确认安全。 20、为有效利用资源,人员可在排土场作业区从事捡矿石、捡石材等活动。 21、主要开拓巷道应布置在稳固的岩层中,辅助开拓巷道可以布置在不稳固的岩层中。 22、对断面大、岩石不稳、水头高的巷道进行探水,应有经井下车间主任批准的安全措施计划。 23、矿车组斜井井筒一般应取同一角度,中途不宜变坡;特殊情况下,斜井下段和斜井上段可以有稍微变动。 24、掘进工作面和通风不良的采场,应安装局部通风设备,局扇应有完善的保护装置。 25、带式输送机胶带启动不了或打滑时,要尽快用脚蹬踩、手推拉或压杠子等办法处理。 26、房柱采矿法一般适用开采矿石与围岩稳固或较稳固、矿石价值不高或品位较低的矿体。 27、在运输巷道内,人员应沿人行道行走。在调车场内,人员可横跨列车。 28、矿坑涌水的来源只有大气降水、地表水体、老窖水、地下孔隙和裂隙水四种。 29、井下存在跑矿危险的作业点,应设置确保人员安全撤离的通道。 30、应结合湿式作业供水管道,设计井下消防水管系统。 31、采场形成通风系统之前,不应进行回采作业。 32、对提升钢丝绳的检查,人工检查时的速度应不高于0.5m/s。 33、在井下高、低压供电系统中,应设置中性接地,不应设置漏电保护装置。 34、矿井提升系统是通过地面井口、井筒、井底的设备及装置承担人员、物料等上下提升工

2020年安监(应急)特种电气试验作业考试真题库

2020年安监(应急)特种 电气试验作业 考试真题库 1.感应耐压试验就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验。正确 答案:错 2.进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。正确 答案:对 3.气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好试验计划,试验周期、项目和标 准都要严格执行有关规程规定。正确答案:错 4.绝缘试验中,非破坏性试验是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的办法来测量 绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。正确答案:对 5.测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试 验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。正确答案:对 6.绝缘试验中,破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运 行时所承受的电源电压。正确答案:对 7.根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验。正确答案:对 8.电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数 据。正确答案:对 9.测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。正确答案: 对 10.电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止 其危及人身和设备的安全而设的接地称为保护接地。正确答案:对 11.电气设备直流泄漏电流的测量,采用万用表测量其大小。正确答案:错 12.工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。正确答案:对 13.高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。正确答案:错 14.绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。 正确答案:对 15.冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波。正确答案:对 16.工频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频耐压要求。正 确答案:对 17.通常采用万用表来测量电气设备的绝缘电阻。正确答案:错 18.感应耐压试验不能用于直流电压试验。正确答案:对 19.直流泄漏电流测量施加的直流试验电压较高,属于破坏性试验。正确答案:错 20.为了保证电气试验质量,必须防止误试验、误接线及误判断,并且应定期校验试验仪器。 正确答案:对 21.组合绝缘属于均匀介质时才具有吸收现象。正确答案:错 22.采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标 号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。 正确答案:对 23.变压器的变压比是短路时的一、二次绕组电压比。正确答案:错

2020年电气试验工中级工题库及答案(完整版)

范文 2020年电气试验工中级工题库及答案(完整版) 1/ 8

电力职业技能考试 <<电气试验>>中级工理论题库一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共109题) 1(La4A1010).将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为( )。 A.R/4; B.R/2; C.R; D.2R。 答案:A 2(La4A1011).阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的( )倍。 A.1; B.1/2; C.2; D.1/3。 答案:B 3(La4A1012).阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的( )倍。 A.2; B.4; C.1/2; D.1/3。 答案:A 4(La4A2013). 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的 ( )。 A.6倍; B.9倍; C.3倍; D.12倍。 答案:B 5(La4A2014).导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度( )。 A.的平方成正比; B.的一次方成正比; C.的大小无关; D.成反比。 答案:B 6(La4A2015).载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度( )。

A.的1/2成正比; B.无关; C.成正比; D.成反比。 答案:C 7(La4A2016).三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的( )倍。 A. 3 ; B.1; C.1/ 2 ; D.1/ 3 。 答案:B 8(La4A2017).磁阻的大小与磁路的长度( )。 A.无关; B.成反比; C.成正比; D.成非线性关系。 答案:C 9(La4A2018).由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为( )。 A.电路; B.磁链; C.磁路; D.磁场。 答案:C 10(La4A2020).已知R=3Ω,XL=15Ω,XC=11Ω,将它们串联时,总阻抗 Z等于( )。 A.29Ω; B.7Ω; C.5Ω; D.3Ω。 答案:C 11(La4A3020).表示正弦电路中电容电流的计算式是( )。 A. i= u XC ; B.I=UωC; C. i= u C ; D. I= U C 。 答案:B 12(La4A2021).正弦电路中电容元件的无功功率表达式是( )。 A.QC=U2ωC; B.QC=I2ωC; C.QC=XCi2; D. QC = U2 C 。 答案:A 13(La4A2022).表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是( )。 答案:B A. i= u XL ;B. I= U L ;C.I=UωL;D.I =UXL。 3/ 8

化学检验工技师复习题库

化学检验工技师复习题库 复习题1 一、填空题 1、天平的计量性能包括、、、。 2、玻璃量器一律不得,不能在中或干燥,可用刷洗后控干。 3、滴定管在装入滴定溶液之前,应用该溶液洗涤滴定管次,其目的是为了,以确保滴定液。 4、国家标准、行业标准从性质上分可分为和两种。企业标准一经发布在本企业范围内即为标准。 5、国家标准的代号为,我国国家标准的代号为,推荐性国家标准的代号为,企业标准的代号为。 6、实验室中中毒急救的原则是。 7、稀释浓硫酸时必须在的烧器中进行,必须将沿慢慢 加入中,绝不可将倒入中,以防。温度过高时应后再继续稀释。 8、原始记录的“三性”是、和。 9、常用5种溶液浓度的名称:、、、、 10、误差是由于指示剂的变色稍早或稍迟于等量点(理论终点)而使滴定终点与等量点(理论终点)不一致而引起的误差,所以也叫终点误差

或指示剂误差。 11、实验中,应尽量避免使用试剂,尽可能使用试剂代替。 二、选择题 1、分析工作中实际能够测量到的数字称为()。 A、精密数字 B、准确数字 C、可靠数字 D、有效数字 2、下列论述中错误的是 ( ) 。 A、方法误差属于系统误差 B、系统误差包括操作误差 C、系统误差呈现正态分布 D、系统误差具有单向性 3、分析中,一般利用指示剂颜色的突变来判断等当点的到达,在指示剂变色时 停止滴定,这一点称为 ( ) 。 A、等当点 B、滴定分析 C、滴定 D、滴定终点 E、滴定误差 4、在气相色谱中定性的参数是() A、保留值 B、峰高 C、峰面积 D、半峰宽 E、分配比 5、下列哪些方法属于分光光度分析的定量方法() A、工作曲线法 B、直接比较法 C、校正面积归一化法 D、标准加入法 6、基准物质应具备下列哪些条件() A、稳定 B、必须具有足够的纯度 C、易溶解 D、最好具有较大的摩尔质量

11-057职业技能鉴定指导书-国家题库电气试验工高级技师题答案

11-057职业技能鉴定指导书-国家题库电气试验工高级技 师题答案 (5)空间电磁波干扰,包括电台、高频设备的干扰等; (6)地中零序电流从入地端进入局部放电测量仪器带来的干扰。 (11,057) 3(Je1C3146).表征电气设备外绝缘污秽程度的参数主要有哪几个? 电力职业技能考试答案:主要有以下三个: <<电气试验>>高级技师理论试卷 (1)污层的等值附盐密度。它以绝缘子表面每平方厘米的面积上有多少毫克的氯化钠来等值考评组长签名 表示绝缘子表面污秽层导电物质的含量。 (2)污层的表面电导。它以流经绝缘子表面的工频电流与作用电压之比,即表面电导来反映一、简答题(每题5分,共3题) 绝缘子表面综合状态。1(Lb1C4055).“在线检测”的含义是什么? (3)泄漏电流脉冲。在运行电压下,绝缘子能产生泄漏电流脉冲,通过测量脉冲次数,可反答案:顾名思义,在线检测就是在电力系统运行设备不停电的情况下,进行实时检测,检测内容 映绝缘子污秽的综合情况。考评员签名包括绝缘、过电压及污秽等参数。 实际上看,在线检测有以下三种形式: (1)被试设备在线。20世纪60年代就开始的带电测试或叫不停电试验就是这种情况。当时,试二、绘图题(每题10分,共13题) 验项目和试验设备都和停电预

试是相同的。只是有的设备开展某些项目要对设备做些小的改动,1(La1E3031).图E-29是什么故障的寻测方法?并写出测量后的计算公式。如垫绝缘等。后来发展起来的色谱分析和红外检测等非电量测试也属于这种情况,我们可以叫考试时间它半在线。 (2)被试设备和部分测试装置在线。这种情况实际上就是要装传感器,大多数是电气量传感器,装在被试设备或元件的接地引下线上。此外还有装热敏元件的、装气敏元件的,都属于信图E-29 息传感器。答案:用直流压降法查找发电机转子绕组稳定接地故障点的试验接线,其计算公式为: 传感器在线后,定期或不定期地用携带式仪器检测传感器的输出信息,有类似巡视和监测 R,R,U,(U,U),1, gv12的含义,可以叫四分之三在线。 U1L,×100% (3)将各在线传感器的输出信息,经过电缆(有的还先将信息放大)送入一台作为中央控制的,UU,12 专用仪器(一般都带微电脑),进行分析处理,连续地监测被监测的高压电气设备,这种全部预定准考证号U1L,×100%,UU,的被试设备和监测设备始终在生产线上一同运行,这可叫全在线。 12 式中 U--在两滑环间测量的电压,V; 2(Jd1C4082).对局部放电测量仪器系统的一般要求是什么?测量中常见的干扰有几种? U--正滑环对轴(地)测得的电压,V; 1答案:对测量仪器系统的一般要求有以下3种: U--负滑环对轴(地)测得的电压,V; 2 (1)有足够的增益,这样才能将测量阻抗的信号放大到足够大; R--电压表的内阻,Ω; 考生姓名v (2)仪器噪声要小,这样才不至于使放电信号淹没在噪声中;

钻探工技师技能考试题

钻探工技师技能考试题 1.出现突水事故时,现场人员如何避灾 答:(1)灾区人员要沿避灾路线有秩序的进行撤离,服从指挥,严禁拥挤.行进中要靠近巷道一侧, 抓牢支架或其它(固定物件),避开压力水头,迅速撤退到涌水地点以上. (2)受水威胁地点的人员,万一来不及撤离时,所有被堵人员一定要构筑临时避难硐室,等待救援,矿灯要集中使用,尽量延长矿灯使用时间 2.开钻前的准备工作有哪些 答:1)工作人员进入钻场首先必须检查钻场及其周围的安全状况,如防水、防火及顶板情况等,如有不安全因素,不得开钻。2)检查机组安装是否平稳,防护装置是否完好,各部件连接是否可靠,油管连接是否正确无误,自封接头必须保证完好,有漏油现象的要及时处理。 3.钻孔出水的防范措施是什么 答:钻孔施工期间,钻场附近或巷道最低处安装具有不低于最大涌水量的排水设备,并确保完好,随时运转。钻孔出水后必须及时拔钻,如果钻孔出水量很大时,应暂不起出钻杆,用夹持器卸松钻杆,然后放到孔底,甩掉钻杆,关闭孔口4寸高压闸阀,待排水能力达到后,再行起钻。 4.卡料卡取岩芯时如何操作 答:回次终了时,把钻具提起一段,然后拧下立轴上部投料口丝堵,投下合适的卡料, 待卡料被冲冼液冲到孔底后,卡紧扫断岩芯。 5.干钻取芯时如何操作 回次终了前,关泵,干钻一小段,使岩芯自行卡紧,而扭断。 6.采煤器下孔采煤前如何操作 首先检查球阀室中有无沉积岩粉及其它杂物,使钢球工作灵活,送水眼和回水眼 必须畅通,最后看采煤钻头与外管间隙是否合适。 7.将偏心楔子下入孔内(不定向法)如何操作 答将楔子上端与钻杆配合,钻两个销孔,铆以钢铆钉或用铁线捆扎,用钻杆送到 孔内预定孔段,合上立轴加压,剪断铆钉,将楔子留在孔内。

安全检查工考试卷试题库带包括答案.docx

安全检查工考试题库 第一部分法律法规安全知识 单选题 1、《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(A)、防范措施以及事故应急措施。 A、危险因素 B、人员状况 2、《安全生产法》规定,未经( A、该职工 B 、企业法人 C 、设备状况D、环境状况 B)合格的从业人员,不得上岗作业。、责任者 D 、工会 A、基础知识教育 B 、安全生产教育和培训 C 、技术培训 3、在煤矿生产中,当生产与安全发生予盾时必须是(A)。 A、安全第一 B、生产第一 C、先生产生安全。 4、特种作业人员必须取得(B)才允许上岗作业。 A、技术资格证书 B 、操作资格证书 C 、安全资格证书 5、《煤矿安全监察条例》的执法主体是(A)。 A、煤矿安全监察机构 B 、煤炭行业管理部门 C 、司法机关 D 、职工代表委员会 6、煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时,有关单位不得扣发其工资或给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( C)。 7、煤矿安全监察工作应当以(A)为主。 A、预防 B、事故处理 C、处罚 D、事故教训警示他人 8、规定采矿许可证制度的法律是(B)。 A、煤炭法 B 、矿产资源法C、矿山安全法D、安全生产法 9、规定煤炭生产许可证制度的法律是(B)。 A、矿产资源法 B、煤炭法 C、矿山安全法 D、煤矿安全监察条例 10、《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括:从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安 全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用(A)。 A、劳动保护用品 B、安全卫生用品 C、专用器材设备 11、安全生产责任重在(D)上下真功夫。 A、健全完善 B、分工明确 C、责任追究 D、贯彻落实 12、《刑法》第134 条对重大责任事故罪追究刑事责任最高可判(C)年有期徒刑。 A、 5 B、 7 C 、 15 D 、 10 13、煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,职能机构安全生产责任制,( B )安全生产责任制。 A、领导干部 B、岗位人员 C、工作人员 D 、作业人员 14、行政处分只能对( B )做出处分决定。 A、单位 B、个人 C、单位和个人 D、领导集体 15、《矿山安全法》的制定目的是:为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护(C)人身安全,促进采矿业的发展。 A、劳动者 B、煤矿工人 C 、矿山职工D、管理人员 16、(D)是制定《安全生产法》的根本出发点和落脚点。 A、依法制截安全生产违法犯罪 B、建立和完善我国安全生产法体系 C、加强安全生产监督管理C、重视和保护人的生命权 17、根据《煤炭法》的规定,对违法开采的行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究有关人员的(C), A、民事责任 B、行政责任 C、刑事责任 D、法律责任 18、我国煤矿安全生产的方针是(B)。 A、安全第一,质量为本 B、安全第一,预防为主,综合治理 C、安全为了生产,生产必须安全 D、质量是基础,安全是前提 19、煤矿特种作业人员必须经过(B),取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

相关文档
相关文档 最新文档