乐山无负压二次供水设备该如何选择?

针对中国各地具有不同地域性的特点,在选择二次供水设备的时候也应该考

虑一些必备的条件,供水处的供水量及水压,水质,可能更多的要考虑到产品的技术方面。

那乐山二次供水设备该如何选择呢?针对这个问题,我们从博海技术部大致

的了解一些信息。

1、供水量及水压水质的考量

在选择无负压供水设备时,除了我们需要考虑用户的用水量和压力的情况,还要考虑一下就是进水的量和压力的情况。如果市政管网的水量在很长的时间之

内,压力都低于用户用水量或者水压很低的地方的话,那么这个无负压供水设备

是不能用的。

由于水质的安全关乎到居民的用水安全,为了确保水质卫生,无负压供水设

备应该在进水管上设置管道倒流防止器,或选用自身带有防倒流装置的供水设备。

2、二次供水设备的技术条件

1)、电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。

2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。

3)、设备应具有水池水位"报警"及水泵控制功能,超过最高水位时"报警",降至最低水位时"报警"及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。

4)、设备应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。

5)、设备应有对各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。

6)、设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。

7)、设备的环境要求:

(1)温度:5~40℃。

(2)相对湿度:温度20℃时,不大于90%。

(3)海拔高度:不应超过1000m。

(4)设备安装的地点,应无导电或爆炸性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

8)、电控柜的设置要求:

(1)柜底应高出地面0.1m。

(2)柜顶距屋顶(板顶)的距离不小于1.0m。

(3)柜后壁距墙面应有0.8m的通道。

9)、管路系统应在最低处设泄水装置。

10)、要选用符合行业标准的产品,选择整机经过鉴定(评估)型式检验的产品。

二次供水设备的选择,这两点因素是不能忽视的,特点提醒的是采用如果要选择管网叠压无负压供水设备,有些场所是不适用的:

(1)、市政供水管网经常性停水的区域;(2)、市政供水管网可利用供水量经

常小于用户用水量的区域;(3)、市政供水管网可利用水头过低的区域;(4)、市政供水管网供水流量、扬程波动过大的区域;(5)、使用管网叠压无负压供水设备后,对周边现有或规划用户用水会造成严重影响的区域;(6)、供水保证率要求高,

不允许停水的用户;(7)、可能对市政供水管网造成回流污染危害的相关行业,如医院、化工企业等;(8)、用户用水非常集中的场所,如学校等。

无塔供水系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无塔供水系统安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9447-69 无塔供水系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、开机前检查及注意事项 1、检查电源否正常; 2、检查水池水位或水位显示以及报警是否正常; 3、检查柜内各空开是否在合闸位置; 4、故障切换:给泵故障信号一台泵故障能可靠切换到下一台泵; 5、变频故障:给变频故障信号,在压力下限上限自动启停工频泵; 6、负压保护:进口压力低于负压下限时,水泵延时停机。进口压力高于负压解除值自动恢复运行。 二、开关机操作 1、自动状态: (1) 把转换开关转至自动位置,触摸屏显示两台水泵运行状态以及运行频率、当前压力,同时指示灯

显示运行状态; 供水控制器工作,自动检测管网压力,控制变频器对水泵转速进行调节,调节供水量使管网压力恒定在设定值。当一台水泵工作频率达到最高频率上限时,若管网水压仍达不到预设压力值时,供水控制器将根据监测到的信号,自动启动第二台水泵,控制其变频软起运行恒定压力。反之若管网压力大于预设水压时,控制器会使变频器频率降低,使变频泵转速降低,当频率低于下限时,系统仍然超压,控制器会自动停止一台工频泵,利用变频泵调节转速保持管网水压恒定。 (2) 如需调整压力,按参数设置菜单,找到“压力设定”,触摸“CE”取消原来数字,写入新压力值,触摸“确认”返回主菜单,其余参数都不要调整。 2、手动状态: 把转换开关转至手动位置,按1#泵启动按钮水泵运行;1#泵工频运行指示灯亮,按1#泵停止按钮水泵停止运行;2#泵相同1#泵。 注:若手动操作,压力表显示值不要超过自动设

生活饮用水二次供水设施管理制度

生活饮用水二次供水设施管理制度 水泵房管理制度 1 、水泵房设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。 2 、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 3 、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。 4 、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时通知工程部机电维修组进行维修、更换,确保控制性能良好。 水池(箱)管理制度 1 、由管理处指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱)的日常管理工作。 2 、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与消防用水管道布置合理,不存死水区。 3 、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水池(箱)人孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 4 、水池(箱)每半年至少由水处理公司清洗消毒一次,并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。

5 、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 6 、水池(箱)四周应保持清洁,定期消杀;周围30米范围内,禁止设置旱厕或堆放垃圾堆。 二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由管理处指定,经相关培训后方能上岗。 2 、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时向管理处汇报,并协助维修人员维修。 3 、管理人员负责供水设施房间的管理,保持供水设施周围环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。

关于物业管理公司二次供水项目操作规程

关于物业管理公司二次供水项目操作规程 1目的和范围 1.1目的 本作业指导书明确规定了YY物业公司二次供水的工作规程和管理办法,以确保二次供水水质符合卫生检疫标准,保障用户身体健康。 1.2适用范围 适用于具备二次供水设备的管理项目的二次供水管理 2二次供水的工作规程 2.1工程部主管负责制订年度水池的清洗及消毒计划。 2.2管理项目经理负责审核年度水池的清洗及消毒计划,报公司审批,并监督实施。 2.3机电人员负责协助二次供水清洗站人员对水池的清洗、消毒及水样的提取和送检工作。 2.4管理项目客户部负责停水通知 3定义 二次供水是指用户从一次配水网引出的用于蓄水或加压的再次(或多次)的供水。 4工作程序和管理办法 4.1供水管理的要求 a.二次供水由机电人员负责管理。

b.机电人员负责水池的管理工作,要求每个水池须结构完整,加盖、加锁、出水口加网。 4.2年度水池清洗及消毒计划 工程部经理每年12月制订下一年度半年一次的水池清洗及消毒汁划 4.3停水通知 a.机电人员于每次水池清洗及消毒实施前二天通加管理员。 b.管理项目客户部在实施前24小时贴出停水告示,通知用户。 4.4放水 为缩短住户的停水时间;清洗人员只能在清洗、消毒水池的前3小时对水池放水。 4.5水池的清洗、消毒 水池的清洗、消毒工作均由二次供水设施清洗站及防疫站负责,机电人员或安防员协助、配合清洗和消毒记录于《水池(箱)清洗及消毒记录表》 4.6注水 在清洗工作完成后,机电人员最后全面检查一遍,确认无误后,才开启阀门向水池注水,注到标定的水位高度,加盖上锁。机电人员加强巡视,,观察注水及水泵的自动情况是否正常,问题及时处理。 5.7取样送检、记录及发卡 a.池水的取样送检、记录及发卡工作均由卫生防疫站负责。

二次生活供水设备操作作业指导书

二次生活供水设备操作作业指导书

版本号:A 页码:2/2 1.目的 规范操作程序,保持设备良好状态,确保二次供水设备运行正常。 2.范围 适用香域中央花园管理处二次供水设备的操作。 3.方法和过程控制 3.1运行前的检查: 3.1.1水池水位是否满水。 3.1.2检查各泵进出、水阀门,蝶阀是否按要求打开(或关闭)。 3.1.3检查生活泵双电源切换拒内的空气开关是否合上。 3.1.4水池电动阀是否处于自动运行状态。 3.2手动操作: 3.2.1检查控制面板上的手动操作按钮(即各台泵的按钮)是否处于断开状态, 若不是则使处于断开位置。 3.2.2将控制面板上的手动/自动转换开关拨至手动状态,同时手动指示绿灯亮。 3.3.3按下泵的相应控制按钮即可启动该泵,再按一下即可停止该泵。 3.3.4手动操作注意事项: a.不可同时启动多台水泵,否则可能会由于压力太大,损坏供水网。 b.手动操作完成后,停止所有泵的运转才能转换到其他状态。 3.3自动操作: 3.3.1打开控制柜,把柜内各泵的钮子拨至“ON”状态 3.3.2接通电源,并将停止/运行转换开关拨至状态 3.3.3观察远程压力表的压力值是否与控制器的显示值相符,若控制器显示压力很小,请转到 手动操作开启一台泵,使管网压力值接近设定值时(二台0.65Mpa、三台0.85Mpa、 四台1.2Mpa),停止泵的运行。同时观察远程压力表的压力值是否跟控制器显示 值下降相同。

版本号:A 页码:3/2 3.3.4将手动/自动转换开关拨至自动状态,同时自动指示绿灯亮。 3.3.5观察变频器有无显示,若无则变频器出现故障或控制线路不通,观察柜内PLC有无显 示,PLC上的RUN指示灯有无显示,若无则PLC出现故障或PLC供电线路不通。 3.3.6以上4步骤操作无误后,待压力值降至设定值一般左右时,请把运行/停止转换开关拨 至运行档,系统将自动投入运行。 3.3.7注意事项: a.不可擅自改动变频器和微形控制器的参数。 b.当一台泵需检测时,务必把控制柜内对应的钮子开关拨至“OFF”,确认需停的泵先断电, 方可进行检测。 c.变频器运行时,请勿打开盖板或拆下操作面板。 d.检查边频器线路时,应关掉电源,得变频器内剩余电压消失后,方可进行检查。 3.4软启动操作: 合上控制柜内空气开关后,把手动/自动转换开关转到自动位置,并把自动/软启动开关转到软启动位置,按下1#泵软启动按钮,当频率上升到设定的切换频率(50HZ)后,系统自动把1#泵切换到工频运行,再按一下此按钮,该水泵停止运行。其他泵软启动操作同1#泵。 编制:审核:批准:

小区二次供水管理操作规程(十九)【物业管理经验分享】

物管从业二十年,本文极具参考价值,如若有用请打赏支持,谢谢! 小区二次供水管理操作规程(十九)【物业管理经验分享】 小区二次供水管理操作规程(十九) 1.0目的 规范二次供水的管理,确保本小区二次供水水质达到国家卫生标准。 2.0适用范围适用于zz城服务中心二次供水的管理工作。 3.0职责 3.1服务中心工程维修部门负责小区二次供水的管理工作,小区内属于供水公司管理范围的供水系统出现故障而突然停水时,由工程维修组负责与供水公司协商并组织抢修处理。3.2工程维修主任负责小区生活水池的检查、组织清洗、消毒和二次供水卫生合格证的年审工作。 4.0程序要点 4.1二次供水管理的要求4.1.1二次供水由指定的持有卫生防疫站认可的”健康证”的工程维修组电工负责管理。 4.1.2工程维修电工负责水箱的管理工作,要求水箱须结构完整、加盖、加锁、水口干净。 4.1.3二次供水水箱的清洗消毒工作必须由经湛江市水务局批准的具有《生活饮用水二次供水设施清洗消毒许可证》的专业清洗机构进行。4.2年度水箱清洁及消毒计划 每年二次供水水箱的清洗消毒不少于两次,且每次清洗消毒尽量安排在小区住户用水的非繁忙时间进行,避免影响客户正常使用。 4.3停水通知4.3.1工程维修部门负责每次水箱清洗及消毒工作,提前一周通知客户服务部门。4.3.2客户服务组则提前两天发出停水告示或通知客户。 4.4清洗、消毒程序工程维修部门指定电工负责监管专业清洁队的以下整个清洗、消毒过程: A.专业清洗机构的清洁、消杀人员资格的审查; B.放水;确保不影响小区相关设备运行、客户正常使用的情况下放水,放水前应先停止加注水箱以免浪费; C.对水箱进行清洗、消毒;

B3-1 二次供水远程监控系统技术方案.

二次供水设备远程监控系统 技术方案书 上海创韬自控科技有限公司 二零一五年七月二十八日

目录 1设计依据 (2) 1.1建设远程监控的发展要求 (2) 1.2设计原则 (3) 1.3系统概述 (5) 2系统组成原理 (6) 2.1中控室 (7) 2.1.1硬件 (7) 2.1.2 软件 (8) 2.2二次供水设备终端定义 (9) 3供水设备远控软件的功能定义 (11) 3.1数据流程规划 (11) 3.2通信服务程序的定义 (11) 3.3对供水设备的兼容性 (12) 3.4对泵站或测压点数据操作的实时性及简易性 (13) 3.5对供水设备或测压点监测信息的完整性 (14) 3.6设备的历史数据报表及曲线分析 (16) 3.7疑点分析 (18) 3.8设备的远程控制及报警机制 (18) 3.9分级管理 (20) 3.10设备的安保管理 (21) 3.11设备云图 (22) 3.12运营情况分析 (23)

3.13移动终端数据浏览 (23) 4系统软硬件技术细节描述 (24) 5项目实施质量的保证——行动偏差表 (27) 附录A 部分成功案例 (29) 附录B 数据变量采集表在兼顾数据完整的情况下,又预留50个变量作为后期使用 (32)

1设计依据 1.1建设远程监控的发展要求 饮水安全是现代化城市可持续发展的重要基础条件,供水企业提供优质、安全的饮用水是建设健康、和谐社会并促进经济发展的基础。 池州全市现有已经正式运营自来水二次供水泵站约有十多座,由于各二次供水泵站地理分布遥远,泵站的运行情况、水质数据等信息受到地域限制及通信服务普及程度不同的影响,无法实时反馈到自来水公司,大多依靠定期向行业主管部门提交人工填写的纸质报表或电子报表的方式进行管理,这些方式效率低、准确性差,反映缓慢。尤其是现场出现了运行故障等问题,行业主管部门不能及时发现,存在着严重的信息滞后、事故处理周期长等问题。为此,迫切需要建立一个集自动化、信息化、智能化为一体的二次远程在线监控系统。 建立“池州城市二次供水远程监控系统”信息管理平台,实时在线监测全区各二次供水泵站的电机运行、阀门状态、流量等指标,将数据汇总到池州市自来水厂,进行实时监控,及时、准确地掌握泵站运行信息,以便及时发现问题,并讯速做出反应,另一方面,还可以通过对历史数据的分析,对自来水生产工艺提出改进、调节建议。 预计5年内接入本系统的二次供水设备的数量超过500套;且本设计可容纳供水设备的总套数不设上限。 本文件描述了系统中涉及的所有软硬件组成部分的技术特性和功能特点。

二次供水设施管理制度

二次供水设施管理制度 为保证酒店二次生活用水安全、卫生、清洁,符合国家规定的标准,保证供水系统设施、设备运转正常,制定以下管理规定:一、水泵房管理制度 1.水泵房、消防水系统、设备等由工程部指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 2、专职维护人员应按时对二次供水系统设备进行巡检,认真 填写巡检记录表,发现问题及时解决,保证供水设备正常运行。 3、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员 不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应 有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。高压用电设备有危险标志并有防触措施。 5、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时进 行维修、更换,确保控制性能良好。 二、水池(箱)管理制度 1、由工程部指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱) 的日常管理工作。 2、按时对蓄水池的水位和水质清洁情况进行检查,发现异常 情况要及时汇报和查找原因。 3、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与 消防用水管道布置合理,不存死水区。 4、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水 池(箱)入孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢

流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢纱网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 5、水池(箱)每年至少由专业清洁机构清洗消毒一次,并取 得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。 6、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 7、水池(箱)四周应保持清洁,定期杀灭蚊虫。 三、二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由工程部指定,管理人员需取得市 卫生主管部门出具的《健康合格证》和《卫生知识培训合格证》。 2、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水 设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时汇报,并协助维修人员维修。 3、管理人员负责维持供水设施房间秩序,保持供水设施周围 环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 4、根据水池(箱)清洗记录档案,及时组织专业清洗机构进 行水池(箱)清洗消毒。清洗消毒工作结束后,应及时通知卫生防疫站对水池水质进行检测,如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 5、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场 采取进、出水样。

二次供水清洗消毒操作规程

二次供水清洗消毒操作规程 (一)清洗消毒使用设备 1、清洗消毒剂:疾病防控制中心推荐使用的药剂(一般为含氯消毒药剂)。 2、清洗工具:清洁刷、除垢铲、水桶 3、防护用具:胶鞋、塑料手套。 (二)清洗消毒作业规程 1、清淤除垢 用抽水设备或使用泻水阀排掉积水,用消毒后的工具清洁池内淤泥及表面积垢。 2、精细清洗 开启进水阀,关掉泻水阀,用水枪和清洗工具对水池和供水设施进行清洗,然后排掉污水(清洗至少2次) 3、消毒 开启进水阀,往水池或水箱内注入清水,然后中入含氯消毒剂使其浓度达到100—200PPM,浸泡供水设施表面接触30分钟以上,以达到杀菌目的,然后放掉消毒水并用清水清洗。 4、储水并放入持续消毒器 开启进水阀放入市政供水并加入持续消毒器使其游离余氯达到0 5清理施工现场 清洗消毒施工结束后,及时清理二次供水设施周边环境确保其卫生整洁 单位(公章) 二〇一一年十二月十二日二次供水卫生安全管理制度 一、供水管水设专职人员管理,管水人员身体健康,无

任何卫生传染疾病,并且每年进行健康体检和卫生知识培训,持有健康合格证。 二、二次供水系统结构严密,楼顶水池入孔口处加盖上锁,地下水池边缘有高出池面50厘米的水泥围栏。 三、地下水池溢水孔、透气孔有防护网罩,排水管与下水道不得连接。 四、蓄水池每半年清洗消毒一次,除指写管水员或专业清洗人员外,其它人员不得参与水池清洗,清洗完毕后,建立水池清洗消毒记录,并接受卫生部门检测合格后方可使用。 五、管理人员定期对水池周围进行清扫,确保卫生整洁,供水设备房内禁存入杂物,禁止无关人员进入。 六、建立健全生活饮用水卫生管理档案,有关资料(卫生监督、监测等资料)需归档专人管理。 七、发生水事故进,及时向卫生、建设主管部门报告并协助调查处理。 单位(公章) 二〇一一年十二月十二日

二次供水水池(箱)清洗消毒操作规程.docx

v1.0可编辑可修改二次供水水池(箱)清洗消毒操作规程 一、清洗规程 (1)确定清洗时间后,应告示停水,通知清洗所需要的时间和停水时间,便 于用户做好贮水准备。 (2)应了解供水系统的运转情况,掌握水池(箱)的数量、材质和贮水吨位, 确定接电部位及清洗所需的人力、物力与设备,并相应做好一切准备工作,通知停止进水、放水。 (3)进入现场后,接好电源,检查是否通电或漏电,有无隐患与不安全因素 存在;然后放置水泵抽水、排水、并随时观察排水情况。 ( 4)待水池的余水在12cm-20cm时,清洗人员穿清洗工作服和雨鞋进入池内,严禁赤脚和穿自己的衣服进入池内。依次从水池顶部→四周池壁(尤其是池壁结合有折隙的地方)→池底→池底水槽刷洗 3 遍,彻底清除蜘蛛网、泥沙、水渍,撤出清洗人员。用清水按上述顺序冲洗 2 遍,抽干脏水。 二、消毒规程 (1)清洗干净后,撤出水泵,断开电源,做好消毒准备工作。 (2)配制消毒药:按照消毒药使用说明书上的消毒配比浓度配制消毒液,将消 毒液罐装在压缩式喷雾器内,消毒员穿好防护服及戴好口罩、手套,进入池内依 次从顶部→四周池壁→池底水槽进行喷雾消毒,退出水池(不能涉足已消毒的地方)。 (3)盖好进出孔盖 30 分钟后,用自来水对水池顶部→四周池壁(尤其是池壁结 合有折隙的地方)→池底→池底水槽至少冲洗3遍,清洗干净残留药物及其它污垢。

v1.0可编辑可修改( 4)对水池(箱)周围卫生进行清扫。 ( 5)打开进水阀送水,待蓄水池(箱)灌满后,取水样送到经计量认证合格有资质的检验机构检测合格后,方可恢复供水。 ( 6)做好清洗消毒记录,并存档备查。 安全注意事项: 一、有限空间作业 1.中毒危害:有限空间容易积聚高浓度有害物质。有害物质可以是原来就存在于 有限空间的也可以是作业过程中逐渐积聚的。 2.缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧。 3.燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧。 4.其他危害:其他任何威胁生命或健康的环境条件。如坠落、溺水、 注:做好应急(救护与逃生)预案,准备应急用品。空间内人员紧急逃生(逃生 爬梯,救生绳索),千万注意人员不要缺氧及中暑。使用电源做好防漏电措施。 在作业过程中要不断有新鲜氧气补入。每次作业前必须确认蓄水池内氧气充足及 进出口水门是处于关闭状态。

二次供水用水业务操作指引

住宅小区二次供水建设用水业务操作指引工作流程图:项目策划 阶段 项目施工 二次供水项目实施施工图纸审核 后,供水企业 出具《二次供水评审意见书》 供水企业出具 项目《二次供 水设计要点》新建住宅小区已投入使用住宅小区住宅小区项 业主委员会(或物管 企业)提交二次供水 设施移交申请和原二 次供水设施竣工资料 委托有资质的 设计单位设计施工图纸需改造对住宅小区二次供水 设施进行现场核查和检测市审图中心审定xx 需改造签订《二次供水建设管理及维护协议》签订《二次供水建设管理及维护协议》无需改造阶段时,按照《二次供水建设管理及维护协议》提前通知属地供水企业进行xx 工管理二次供水改造实施时,按照《二次供水建设管理及维护协议》提前通知属地供水企业进行施工管理项目施工完毕后,开发商应组织对二次供水设施进行专项验收项目改

造施工完毕后,业主委员会(或

物管企业)应组织对二次供水设施进行专项验收无需改造二次供水设施专项验收合格后,开发商需移交完整竣工资料于属地供水企业,并一次性交付二次供水设施维护费二次供水设施专项验收合格后,业主委员会(或物管企业)需移交完整竣工资料于属地供水企业,并一次性交付二次供水设 xx 维护费项目验收阶段属地供水企业对项目进行装表通水,承担日后二次供水设施的运行维护管理属地供水企业承担二 次供水设施的运行维 护管理 属地供水企业确认 项目的整体正常供 水后,应向开发商 出具项目《供水专 项综合验收表》 开发商申请项目房 地产综合验收时, 必须提供由属地供 水企业出具的关于 二次供水设施的相 关资料 xx 住宅小区二次供水用水业务流程说明:

二次供水设备的作用

二次供水设备包含恒压变频供水设备、管网叠压(无负压)变频供水设备、智能 型变频供水设备等。适用于居民生活供水、公共场所用水、制造业供水等广泛用处。 供水设备是为解决由于压力缺乏,无法抵达用户用水的高度或流量,湖南智康而 专门研制规划的新型环保节能的专业设备。供水设备可分以下几种,水箱供水设备, 无塔供水设备,消防供水设备,变频恒压供水设备,市场上用处广泛有变频恒压供水 设备,消防供水设备,无负压供水设备。 供水设备通常由水泵机组,变频操控柜,隔阂压力罐,压力传感器和一些辅件构成。但由于不一样的类型,也会运用一些特别的设备,如:无负压变频供水设备会用 到无负压稳流罐;无塔变频供水设备会用到位传感器……由于构成的不一样,报价也 不近相同。 如今市场上流行的供水设备,能够依据其类型的不一样分为:无负压变频供水设备,无塔变频供水设备,双模变频供水设备,家用一体式供水设备,气压式供水设备等。 传统的供水方法离不开蓄水池,蓄水池中的水通常由自来水管网供应,这样,本 来有压力的水进入水池后变成了零,然后从零开始加压,形成很多的电力动力糟蹋。TSWG通用型无负压变频供水设备,是一种想的节能供水设备,它是一种能直接与自来 水管网衔接,对自来水管网不会发生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的 基础上直接叠压供水,节约动力,而且还具有全封闭、无污染、占地量小、设备快捷、工作牢靠、维护便利等许多长处。 湖南智康无负压自动供水设备充分使用自来水管网的原有压力动力,在相同供水 需求的情况下,能够选用功率相对较小的水泵及操控设备,一起在夜间小流量用水的 情况下使用自来水水压直接供水而无需起动水泵。比较较于传统的带水池的供水设备 可节约很多的电能工作成本及出资成本。 无负压增压供水设备选用水泵与自来水管网直接相连,用压力调理罐作为水泵进 水储水设备,选用真空消除器消除管网内所发生的负压,在充分使用自来水管网直接 相连,用压力调理罐作为水泵进水储水设备,选用真空消除器消除管网内所发生的负压,在充分使用自来水管网的原有压力的基础上完成了供水的二次增压,该设备既完 成了添加的意图(且一点点不会影响管网其它用户水),又节约建水池,水箱的投次,在确保管网水质的一起(无二次污染),又可充分使用管网的原有水压,其节能作用 极端明显,可达50%以上。无负压供水设备全主动智能操控,具有多种维护和操控功用,可完成真实无人值守。 产品特色 1、节约出资:节约出资50%摆布,无需修建蓄水池或屋顶水箱,选用叠压供水, 减小设备前期投入。 2、高效节能,工作成本低:可充分使用市政管网供水压力,差多少、补多少、不 发生负压、与传统供水设备比较可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。 3、智能化程度高,操作简略,节约人力:该设备由全主动智能化操控器操控,自 行依据用户的用水量和管网的自来水压力进行调理,实行无人值守。而且选用人机界 面(文本、数字)显现,使客户愈加直观的看到设备的工作状况。 4、环保清洁:设备全封闭工作,彻底消除水源二次污染。 5、维护功用完全:具有完满的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水 源缺水等主动维护功用。在反常情况下能进行信号报警、自检、故障判别等。 6、占地少设备便利:整套设备只要一组供水操控柜、无负压稳流罐和水泵机组三 有些,设备非常简略便利。 7、延伸设备的运用寿数:对多台泵组均能牢靠的完成软启动,使电网和管网免冲击,而且轮流工作,大大延伸了水泵及电机的运用寿数。设备寿数可延伸3倍以上。

二次供水管理操作规程

二次供水管理操作规程 一、目的 规范二次供水的管理工作,确保二次供水水质符合卫生检验标准。 二、范围 适用于海成物业各小区二次水池的二次供水的管理工作。 三、职责 3.1设备管理部下属各小区工程部负责定时检查二次供水管理 工作的实施情况。 3.2设备管理部具体负责二次供水的管理。 四、工作程序 4.1二次供水的管理要求。 4.1.1工程部每月检查一次小区二次供水池,并将检查记 录在自己的工作日记上。 4.1.2二次供水有专人负责并持有经卫生防疫站认可的健康证。 4.1.3每个水池结构完好,无渗漏。检查窗应加盖上锁, 水池周围及顶盖应清洁、该干净。 4.1.4水池应每6个月清洗、消毒一次。清洗员应持有经 卫生防疫站认可的健康证。 水池清洗消毒安全注意事项 4.2.1 在水池内作业时,电源采用36伏以下安全 电压,最好选用手电筒或应急灯。 4.2.2 水池消毒人员需带防护眼镜和口罩,如在 水池内感到头晕、气喘,则马上离开水池到外面呼吸新鲜空气。 4.2.3 下水池时应把紧扶手、踩稳梯子,严防跌落。 水池清洗消毒前的准备工作 4.3.1 1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的 消毒液。 4.3.2 应急灯、手电筒。 4.3.3 扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、胶手套、

口罩、眼镜。 水池清洗消毒程序 4.4.1排放水 A)排放水时应提前关闭水池的进水阀,让水池水位接近到消防用水位,以免浪费。 B) 为确保用户正常用水,排放时间应控制在小 时内。 4.4.2 清洗消毒 A)清洗 ——铲出泥沙及各种沉底物。 ——用扫把或尼龙刷从水池顶部、四周墙壁、顶部依次反复刷洗。 ——如仍未洗干净应在进行刷洗直至干净为止。 B) 消毒 ——用扫把或尼龙刷蘸取1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的消毒液,以此反复消毒处理;之后将水池盖好封存半小 时。 ——用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 ——重复用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 C) 注水 清洗消毒工作结束后,清理收拾好所有工具,打开进水阀向水池注水。达到限定水位后加盖上锁。 取样送检 4.5.1用干净的矿泉水瓶从水池中提取500ml 水并在瓶子中部贴上标签,标签上应写明送检单位及送检日期。 4.5.2 水样当天由工程部安排人送至市卫生防 疫站进行检测。如果不合格,则应重新清洗消毒,直至合格为 止。 水池清洗消毒工作全部检束后,应完整、规范、

二次供水设备工作原理与其特点

二次供水设备工作原理与其特点 工作原理 长沙奔宇机电二次供水设备,一般设在地上或地下室。有自来水的单位,运用该设备可以调度高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或村庄,只需将该设备接通水源电源,即可得到安稳的水量水压,满足用水需要。二次供水设备由气压罐、水泵及电控系统三有些组成,其超卓利益是,不需缔造水塔,出资小、占地少,组织活络,建成投产快。选用水气自动调度、自动作业、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看守。广泛用于企业单位、立式无塔供水住宅区及村庄的出产、日子、作业供水。 长沙奔宇机电二次供水设备选用气压式供水。运用密封罐体,运用罐内高压气水压力抵达供水目的。具体作业次第是由水泵将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体遭到紧缩,压力逐渐增大。当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,变频恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此重复,使设备不断供水。当罐内气体缺少时,补气阀可自动补气。

设备特点 a、自动隔离阀或节流装置(选购件):无塔供水设备用于隔离市政水源,可任意设定动作压力,当市政水源压力低于该值时,隔离装置动作,切换到水源罐或承压水池供水。也可考虑使用廉价的节流装置代替隔离阀,限制最大进水流量,供水不足部分靠水源罐补偿。 b、水源罐:给水运行时罐内全部容积充满了水,由于无压缩空气贮能,对各种冲击的缓冲作用和对市政水源的动态补偿效果不如缓冲罐。但当市政水源压力太低,水源罐出水(供水)大于进水量时,罐内贮水容积可全部用来补偿市政水源的不足。水源罐提供补偿水量期间,靠真空抑制器使空气自动进入罐体,可避免对高下管网造成负压抽吸作用(即所谓无负压无吸程)。水源罐只能串接在进水管路中使用。 d、水泵机组:选用本公司具有非过载特性的水泵,其工作特性可适应市政水源的较大 范围内的压力变化,不会产生过载现象。 c、气压罐:其作用与通常2次高层供水设备中的气压罐相同,标准产品设计中采用隔 膜微型气压罐,主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控制。 d、变频控制柜:可选择采用全变频技术方案,即所有水泵均采用变频拖动,也可采用 部分变频技术方案(只有一台泵为变频调速拖动)。 e、旁通管路:如果市政供水平时满足水气要求。无塔供水器仅在供水高峰时压力不足,可加载旁通管路,使市政直接供水与增压供水自动切换运行,在非消防状态时,采用TH-F系列自动巡检成套给水设备组成的消防自动巡检控制设备。可对消防泵做自动巡检运行,自动巡检周期为数小时至数百小时任选。周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能,巡检时数字智能消防巡检控制器会对消防控制柜的主回路进行检测确认正常后。逐台驱动消防泵使之低速运行,此时驱动功率很小。约是泵电机额定功率的百分之一左右。所以节能显著, 由于转速低。所以不会对供水管网增压。

二次供水设施管理规定

二次供水设施管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

二次供水设施管理制 度 为保证酒店二次生活用水安全、卫生、清洁,符合国家规定的标准,保证供水系统设施、设备运转正常,制定以下管理规定:一、水泵房管理制度 1.水泵房、消防水系统、设备等由工程部指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 2、专职维护人员应按时对二次供水系统设备进行巡检,认真填写巡检记录表,发现问题及时解决,保证供水设备正常运行。 3、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。高压用电设备有危险标志并有防触措施。 5、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时进行维修、更换,确保控制性能良好。 二、水池(箱)管理制度 1、由工程部指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱)的日常管理工作。 2、按时对蓄水池的水位和水质清洁情况进行检查,发现异常情况要及时汇报和查找原因。 3、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与消防用水管道布置合理,不存死水区。 4、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水池(箱)入孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢纱网;溢流管、排

空管不得与下水道直接相连。 5、水池(箱)每年至少由专业清洁机构清洗消毒一次,并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。 6、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 7、水池(箱)四周应保持清洁,定期杀灭蚊虫。 三、二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由工程部指定,管理人员需取得市卫生主管部门出具的《健康合格证》和《卫生知识培训合格证》。 2、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时汇报,并协助维修人员维修。 3、管理人员负责维持供水设施房间秩序,保持供水设施周围环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 4、根据水池(箱)清洗记录档案,及时组织专业清洗机构进行水池(箱)清洗消毒。清洗消毒工作结束后,应及时通知卫生防疫站对水池水质进行检测,如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 5、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场采取进、出水样。 四、二次供水清洁消毒制度 1、二次供水水池、每年由专业清洗机构进行清洗消毒,且取待水质检测合格证明。 2、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场采取进、出水样。 3、供水设施运行维护记录和水池清消毒记录存档。

二次供水设备及原理

二次供水设备介绍 二次供水设备是一种新型的变频式二次供水设备,由水泵机组控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要作用是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。 二次供水设备根据工作方式的不同时可分为气压自动供水设备和变频调整临沧二次供水设备,各有特点。广泛应用于生活、消防、生产、喷淋等到多种领域。 水泵是供水设备的基础,是供水设备显现其供水能力的根本保证,为供水设备配套的水泵是通用的,可以是各种流量、扬程式合适的泵类。按照流量、扬程式的需要产品可以1~4或更多的水泵并联运行,水泵机组与另外一套增压稳压电源压设备(水流量泵组)作为在小流量范围内与主泵切换运行,以提供效率,进一步降低能源。 根据设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。 二次供水设备、湖南新瑞洪供水设备有限公司是专业从事生产和研发变频供水设备厂家,立志打造中国机械环保行业标杆企业,打造湖南机械之都。 二次供水设备的特点: a、自动隔离阀或节流装置(选购件):用于隔离市政水源,可任意设定动作压力,当市政水源压力低于该值时,隔离装置动作,切换到水源罐或承压水池供水。也可考虑使用廉价的节流装置代替隔离阀,限制最大进水流量,供水不足部分靠水源罐补偿。 b、水源罐:给水运行时罐内全部容积充满了水,由于无压缩空气贮能,对各种冲击的缓冲作用和对市政水源的动态补偿效果不如缓冲罐。但当市政水源压力太低,水源罐出水(供水)大于进水量时,罐内贮水容积可全部用来补偿市政水源的不足。水源罐提供补偿水量期间,靠真空抑制器使空气自动进入罐体,可避免对高下管网造成负压抽吸作用(即所谓无负压无吸程)。水源罐只能串接在进水管路中使用。 d、水泵机组:选用本公司具有非过载特性的水泵,其工作特性可适应市政水源的较大范围内的压力变化,不会产生过载现象。 c、气压罐:其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同,标准产品设计中采用隔膜微型气压罐,主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控制。 d、变频控制柜:可选择采用全变频技术方案,即所有水泵均采用变频拖动,也可采用部分变频技术方案(只有一台泵为变频调速拖动)。 e、旁通管路:如果市政供水平时满足水气要求.仅在供水高峰时压力不足,可加载旁通管路,使市政直接供水与增压供水自动切换运行,在非消防状态时,采用TH-F系列自动巡检成套给水设备组成的消防自动巡检控制设备.可对消防泵做自动巡检运行,自动巡检周期为数小时至数百小时任选.周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能,巡检时数字智能消防巡检控制器会对消防控制柜的主回路进行检测确认正常后.逐台驱动消防泵使之低速运行,此时驱动功率很小.约是泵电机额定功率的百分之一左右.所以节能显著,由于转速低.所以不会对供水管网增压. 二次供水设备的变频应用方式 通常在同一路供水系统中.设置多台常用泵.供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。在采用变频调速进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器.其二是每台水泵配用

二次供水设备操作程序

二次供水设备操作程序 二次供水设施清洗消毒操作规程 : 一、清洗规程:(1)确定清洗时间后,告示停水,通知清洗需要的时间和停水时间,便于用户做好贮水准备。(2)应了解供水系统的运转情况,掌握水池(箱)的数量、材质和贮水量,确定清洗所需的人力、物资与设备,相应做好一切准备工作,停止进水、放水。(3)进入现场后,排查安全隐患,然后排水(或放置水泵抽水),并随时观察排水情况。(4)待水池的余水在10cm-20cm时,清洗人员穿上清洁的清洗专用工作服、已消毒的雨鞋和手套,进入水池内,严禁赤脚和穿日常衣服进入水池内。清洗顺序依次从水池顶部→四周池壁(尤其是池壁结合有折隙的地方)→池底→池底水槽刷洗3遍,彻底清除蜘蛛网、泥沙、水垢等沉积物,用清水按上述顺序冲洗2遍,排清或抽干污水,撤出清洗人员。 二、消毒规程(1)清洗干净后,撤出不用的工具,做好消毒准备工作。(2)配制消毒药:使用消毒药应符合饮水卫生要求,根据水池贮水量,按消毒药物的使用说明的比例,将消毒剂溶于容器内,罐装进喷雾器内,消毒员穿好防护服、戴好口罩、手套,进入池内依次从顶部—四周池壁—

池底水槽进行喷雾消毒,退出水池(不能涉足已消毒的地方)。(3)盖好进出孔盖30分钟后,再放水入池,清洗干净残留药物,将水排清。(4)开进水阀送水,对饮用水进行消毒。通知各楼层住户都需要把自家的水龙头打开放水10分钟以上。(5)对水池(箱)外周围卫生进行清扫。(6)做好清洗消毒记录,并于24小时后通知有卫生监测资质的部门采样化验,保证水质符合生活饮用水卫生标准要求。 三、供水设备安全操作规程: {一}、准备工作 1、操作人员穿戴工作服,正确佩戴防护用品。 2、检查潜水泵工作是否正常。 3、检查蓄水池是否达到满水状态。 4、检查各供水管道阀门是否打开,管道是否能正常使用。 5、检查消毒设备运转是否正常。 6、检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 7、接通电源,试运行,测试供水设备是否正常。 {二}、具体操作事项 1、确定潜水泵、蓄水池、消毒设备运转、设备及电路达到正常工作要求后,打开供水管道阀门,方可开机供水。 2、开机(1)合上外部的电源(主控制柜上开关必须分离)。(2)合上控制柜内的电源开关(按下控制盘上的自动按钮)。(3)将日用水泵旋转开关转至自动位置(自动投入一号泵,

供水设备操作规程

供水设备安全操作规程 一、准备工作 1、操作人员穿戴工作服,正确佩戴防护用品。 2、检查潜水泵工作是否正常。 3、检查蓄水池是否达到满水状态。 4、检查各供水管道阀门是否打开,管道是否能正常使用。 5、检查消毒设备运转是否正常。 6、检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 7、接通电源,试运行,测试供水设备是否正常。 二、具体操作事项 1、确定潜水泵、蓄水池、消毒设备运转、设备及电路达到正常工作要求后,打开供水管道阀门,方可开机供水。 2、开机 (1)合上外部的电源(主控制柜上开关必须分离)。 (2)合上控制柜内的电源开关(按下控制盘上的自动按钮)。 (3)将日用水泵旋转开关转至自动位置(自动投入一号泵,对应指示灯亮)。 (4)转动运行按钮(此时运行指示灯亮,设备自动运行)。

3、运行 (1)开机后,观察各仪表数据是否正常。各仪表数据运行正常后,设备进入自动运行状态。 (2)设备运行时,目测水压表、电流、电压表数据是否达到正常状态,及时掌握设备供水情况。 4、停机 关掉控制柜的电源。 三、注意事项 1、控制柜应垂直放置,平稳安放在控制柜基础或槽钢底座上。 2、自备水井防止投毒加锁专人管理。 四、异常情况及处理 1、如果发现设备运转异常,应立即关掉电源,通知后勤维修或实施外围服务。 2、对泵房各类管道的渗漏、表面锈蚀等故障应及时修理。 3、发生触电等异常情况时,要立即切断电源,使伤员脱离继续受电流损害的状态,减少损伤程度。 人工呼吸方法: (1)判断呼吸。一看、二听、三感觉。就是看患者胸部有无起伏;听,就是趴在患者上面听有无喘息;感觉,就

将脸靠近患者面部感觉有无微弱的鼻息。如果5秒钟以内没有呼吸,就可以判断为呼吸停止。 (2)胸部按压。胸部按压的位置是胸骨下1/2处(正中稍偏左),跪在患者身边,用双手掌根按压,身体前倾,肩部与手掌呈垂直状态。频率为100次/分钟,次数为30次,紧接着实施2次人工呼吸。按压深度为5厘米。 (3)人工呼吸。方法是首先使患者仰头,托住患者下巴以打开气道。之后,一只手捏住患者鼻子,对患者口部张大嘴吹气,注意不要漏气,可通过胸部有无起伏检查,吹气之后松开鼻子;吹气时间为1秒钟;一共实施2次,之后继续进行胸部按压。 4、如发现蓄水池人为恶意投毒 (1)立即关闭所有阀门,停止供水; (2)立即汇报部门负责人并拨打110报警电话; (3)卫生防疫站、环保局、公安机关处理完毕后,确保安全后方可再次供水。 五、其他要求 1、自备水井设置水源保护标识。 2、蓄水设施须有卫生防护措施。 3、定期对二次供水设备清灌、消毒。 4、按期对水质进行抽样化验,并做好相关记录。 5、维修保养

二次供水设备维修

二次供水设备维修 1.1二次供水设备概述 二次供水设备是在传统二次供水设备的基础上发展起来的一种新型供水方式,它不是水泵、管件阀门、罐体和控制柜的简单组合,而是集机械、电子、信息、自控技术为一体的高科技产品。随着二次供水设备概念发展的深入,越来越多的科研单位及生产企业对二次供水设备技术进行了深入的研究,并取得了比较丰硕的成果。在国内二次供水设备技术根据市场上现有二次供水设备工作原理进行分析,二次供水设备系统主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、过滤器、倒流防止器等设备组成。 2.1二次供水设备的维护与保养 二次供水设备应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆保养,以延长使用寿命。 二次供水设备电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。 3.1二次供水设备维修常见故障及故障排除方法:

无负压变频供水设备在运行过程中或长时间使用后,可能会开始出现一些故障,下面就为您介绍一下无负压变频供水设备常见故障及故障排除方法。 1、缺水故障:系统将停止工作,控制柜显示无水故障,但一旦无水故障信号消失,系统自动恢复工作,LR系统将通过电柜面板上的光报警元件来进行指示 2、空故障:是由对应的电机断路器(空气开关)跳闸引发,请检查电机、电机电缆绝缘,如果无绝缘影响,可从新合上开关,则故障消除。故障将引发对应水泵停机,在复位前不会参与运行。 3、热故障:是由对应的电机热继电器过热跳闸引发,请检查电机温度,是否由机械故障引起电机旋转发热,或电机散热故障,三相电缺相等,仔细检查分析排除后,复位热继,则故障消除。 4、变频器故障:变频器出现故障时,变频器红灯报警亮,可参考变频器说明书,查看故障代码,分析故障原因,原因排除后,可利用;复位或掉电进行复位。当故障出现时,自动操作将不作用。 5、超压保护:当变频器或压力变送器故障时,出口压力失控,当压力达到电接点压力表上限压力设定时,控制柜立即停止所有水泵运行。 6、参数丢失:使用密码,在触摸屏内恢复出厂值。具体操作:使用密码在(密码等级)内登陆权限。然后在(系统参数)内寻找(系统还原)按钮,触摸按钮即可恢复出厂参数。然后根据实际需要,自已调节时间与设定压力。密码请与厂家服务人员联系。未经同意,请勿随