文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防试水专项方案09

人防试水专项方案09

人防试水专项方案09
人防试水专项方案09

人防地下室试水方案;根据“武汉市人民防空办公室关于印发《武汉市人民防;本方案系我项目部依据《地下室防水工程质量验收规范;一、工程概况:;共3-14层,地下室一层,层高4.2M;一层商场;砼标号为:基础底板、地下室顶梁板为C40,地下室;二、编制依据;1、武汉市人防建筑设计研究院设计的施工图纸;2、市建委“关于印发《武汉市人民防空工程建设质量;行)》的通知(武

人防地下室试水方案

根据“武汉市人民防空办公室关于印发《武汉市人民防空工程建设质量管理规定(暂行)》的通知”(武防空政办[2004]60号),和武汉市人民政府人民防空办公室、武汉市建筑工程质量监督管理站关于印发《武汉市结合民用建筑修建防空地下室工程质量监督管理规定》(暂行)的通知”要求,防空地下室主体结构完工后应进行试水试验。

本方案系我项目部依据《地下室防水工程质量验收规范》(GB20208-2002)、市、区人防办公室在地下室施工前进行的设计交底和技术指导,结合本项目部按照《尚文科技大厦人防地下室施工方案》布置进行,作为尚文科技大厦人防地下室试水工序的作业指导书,指导试水工作的具体实施。

一、工程概况:

共3-14层,地下室一层,层高4.2M;一层商场,层高5.4M;二、三层超市,层高4.8M;设计±0.000标高相对于绝对标高22.6M,室内高差450MM。建筑总面积为32459.74㎡;本工程为剪力墙及框支结构,使用年限为50年,为二级耐久年限;属一类建筑,耐火等级为一级;屋面为平屋面,防水等级为Ⅱ级;地下室防水等级为Ⅰ级,抗震设防烈度为6度。

砼标号为:基础底板、地下室顶梁板为C40,地下室墙柱为C45,抗渗等级为

P6。共设有两个汽车出入口。平时作为车库,战时临时封堵隔离成6个抗爆单元。地下室设有生活水箱、进排风竖井、扩散

室、防毒通道、密闭通道、进风机房、排风机房、虑毒室、等。地下室为人工挖孔桩承台基础,地下室底板厚度为500mm,防护外墙厚度为350mm,临空墙(扩散室墙)为300mm、350mm,内墙、单元隔墙厚为300mm,顶板厚为250mm。地下室结构施工过程中严格按照图纸、规范及武汉市人民防空办公室下发的《人防施工手册》进行指导施工。剪力墙模板采用大模板体系,用对拉止水、防毒螺杆加以固定;地下室顶板分段施工,以后浇带隔开,后浇带处理采用止水钢板,新老混凝土结合面处凿毛冲洗干净,并在浇注混凝土前刷标号水泥浆一道。地下室剪力墙外观无蜂窝、麻面及孔洞现象。

二、编制依据

1、武汉市人防建筑设计研究院设计的施工图纸。

2、市建委“关于印发《武汉市人民防空工程建设质量管理规定(暂

行)》的通知(武防空政办[2004]60号,和武汉市人民政府人民防空办公室、武汉市建筑工程质量监督管理站关于印发《武汉市结合民用建筑修建防空地下室工程质量监督管理规定》(暂行)的通知”要求。

3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

4、市、区人防办在地下室施工前进行的设计交底要求和技术指导,

和项目部《尚文科技大厦施工组织设计》进行编制。

三、试水部署

为确保地下室及剪力墙人防口部的防水性能和密闭性,切实做好人防口部的试水工作,项目部以项目经理为总指挥,技术负责人配合,

项目工长参与,成立人防口部试水专班小组,按照验收规范的要求进行。此人防地下室为深基坑工程,现场在施工时,由于天气原因,护坡出现了小量的塌方,从而影响了外脚手架的稳定性,经我方与监理方、甲方跟据现场工人的安全考虑,在人防地下室没有验收的情况下,对地下室四周外墙进行了土方回填,来加固外脚手架的稳定性,硧保施工过程中的安全。

试水部位按照人防部门指定的两个部位进行,即:

1、人防二号出口L-N/8-9轴滤毒室和防尘室处;

2、人防四号出口10-13/E-D轴防毒通道处(人防地下室试水

口部见附图)。

四、试水施工方法及步骤

1、在确定试水部位后,首先对试水口部部位进行清理,包括模板、

地面砼清理,保持试水部位清洁、无杂物。

2、砼强度达到75%以上,以承受来自水的压力。以砼送检检测报

告为准。

3、蓄水围护设施施工。本次试水人防口部蓄水围护设施均采用

MU10蒸压灰砂砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑,砖墙内外墙面均采用25厚1: 2水泥防水砂浆抹面。地下室试水口部需封堵三扇门,分别为RM-8(1000×2000)、RM-6(1200×2000)及RM-5(1200×2000)。砌筑高度至门上框处,蓄水深度为3m 左右。待墙体及抹灰面层施工完毕至少3天后方可进行灌水试验。

4、抽水设备准备:选择三台性能良好的水泵,两台进行抽水施工,

另外一台以备用,防止设备出现故障能够保证灌水的连续性。

5、蓄水深度及方式:水面高度以平门上框为宜;本次灌水分三次

每升高1m的水位不少于4小时,然后停止12小时,再继续灌水,灌水总计3天,试水观测7天。

6、蓄水期注意对水池的保护,以防对维护墙体产生破坏而导致漏

水。在灌水过程中及灌满后,每天观测并做记录不的渗漏情况。

7、蓄水48小时后开始进行试水观察,试水观察在蓄水部位外侧进

行,且每次观察必须认真详细做好观察记录。每天间隔4小时左右进行观察一次。

8、蓄水达到7d后,外部观察无明显的渗漏现象,则说明试水结果

良好,可报请监理工程师进行验收,同时要求监理工程师报请甲方及人防部门组织相关人员进行地下室人防工程试水验

五、特殊部位及渗漏部位的处理措施(根据现场情况决定):

如在蓄水观察期间发现有渗漏现象,则需在渗漏部位做好标记,然后将所灌水全部放干,待墙面有所干燥时采取如下两种方法进行修补:

a、涂刷环氧树脂法:本方法适用于渗漏裂缝不再发展且宽度不

大于0.20mm的裂缝。方法为:在裂缝处用钢丝刷将混凝土表面打毛并用清水洗净,然后涂刷一层环氧树脂。待干燥后然后再进行蓄水观察试验,观察时间和方法同上。如无渗漏则说明试水合格。

b、灌浆修补法:适用于修补较深,宽度在0.3mm以上的裂缝,

灌浆前先将裂缝用钻子钻出灌浆孔,灌浆孔一般在50cm~100cm一个,用快硬胶浆埋设注浆嘴,每处裂缝一般不少于2个注浆嘴,选择注浆嘴中的一个进行灌浆,灌浆材料亦采用环氧树脂。等多孔见浆后立即关闭各孔的持续注浆,灌浆压力应大于灌漏水压力,使浆液沿着通道逆后推进,灌到不再进浆时,停止压浆,立即关闭注浆嘴。待浆液凝固后,剔除注浆嘴,观察灌浆结果,必要时可重复灌浆。然后重新进行灌水试验,仍在外部进行观察,如无渗漏现象说明效果良好。对于仍然渗漏上述步骤可重复操作施工。

六、安全及文明施工

1、试水过程中,为防止砖砌挡水墙倒塌伤人,除补水、观察人员外,

一律不得靠近挡水墙,同时对补水人员进行安全技术交底。

2、用潜水泵抽水时应遵守水泵使用的有关规定,注意用电安全,

严禁潜水泵工作时提潜水泵,不得提拉水泵的电源线。

3、排水必须排入就近的临时排水沟或下水道内,积水及时用小水

泵排干净,避免污水四溢。

4、砖砌挡土墙拆除后的砖渣必须进行清理干净,不得随意乱堆乱

抛。

5、钢管等加固所用周转材料及时回收,不得随意弃置。

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

(完整版)人防专项专项施工方案

东航金叶苑(暂名)2#地块(地下车库含会所) 地下室人防 专项方案 上海建工七建集团有限公司 2013年7月27日

目录 一、编制综合说明 (1) 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 二、施工部署 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工流程 (5) 三、分部分项施工措施 (5) 3.1.结构工程 (5) 3.2.防水工程 (10) 3.3.孔口防护工程 (10) 3.4.建筑装饰装修工程 (20) 3.5.给水排水工程 (24) 3.6.通风工程 (35) 3.7.电气工程 (49) 3.8.防火设备安装工程 (57)

一、编制综合说明 1.工程概况 本工程总用地面积约60000m2,其中地下建筑面积48754.50m2。整个项目由10幢21~24层住宅楼,1幢会所,1个游泳池及地下车库组成。 本工程人防地下车库工程为复建式人防工程,共地下一层。地下车库面积为48754.50平方米,人防建筑面积34601平方米。地下室局部为人防单元,防护等级为核五级和核六级,地下室其余部分均非人防。本工程平时功能为地下汽车库和设备用房,15个核6级,常6级二等人员掩蔽部(防护单元A~Q), 一个核6级、常6级专业队队员掩蔽工程(单元S)、一个核5级、常5级专业队装备掩蔽工程(单元R)和4个移动电站。 混凝土强度等级: 注:a、当部分构件采用其他混凝土强度等级时,另见详图及说明; b、后浇带混凝土采用强度等级高一标号补偿收缩混凝土浇筑; c、人防区域混凝土强度等级同平时,但车库、住宅涉及到人防区域的梁顶板应采用抗渗混凝土,抗渗等级为P6。

2.编制依据 2.1业主单位提供的工程建筑、结构、安装设计图纸。 2.2施工现场地块的实际情况。 2.3国家及地方现行施工技术标准、规范(规程)。 《工程测量规范》(GB50206-2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)《地下工程防水技术规范》(GB50208-2001); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《上海市工程建设地方标准强制性条文》(2002版) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《砼泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

1人防工程试水方案

武汉大华·铂金华府 A地块 地 下 室 人 防 试 水 施 工 方 案 建筑单位:大华人和房地产有限公司 设计单位:武汉人防建筑设计研究院 监理单位;武汉市亚太监理有限责任公司 施工单位:上海名华工程建筑有限公司

武汉大华·铂金华府A地块人防工程项目地下室试水施工方案 审批人: 审核人: 编制人; 2011年3月26日

目录 第一章、工程概况4 第二章、编制依据5 第三章、作业条件5 第四章、灌水试验部位及方法5 第五章、主要工程量6 第六章、试水准备6 第七章、灌水操作步骤7 第八章、渗漏水检查7 第九章、检验标准8 第十章、补漏措施8 第十一章、安全与文明施工

8 第十二章、施工注意事项9 第一章工程概况 一、建筑概况 工程名称:大华铂金华府A地块A1、A2工程(以下简称本工程) 建设单位:武汉大华人和房地产有限公司 设计单位:武汉市建筑设计院 监理单位:湖北亚太建设监理有限责任公司 勘察单位:湖北省地质工程勘察基础工程公司 施工单位:上海名华工程建筑有限公司 施工环境: 本工程地处武汉市青山区园林路以东,和平大道以北的A地块,由A1、A2。红线区域占地面积为67178㎡,容积率2.2,总建筑面积12.9万平方米. 本工程地下室人防工程在A2地块,按平战结合设计,战时功能为二等人员掩蔽所。整个人防工程的建筑面积为4107㎡,共分为二个单元,其中人防单元(一),建筑面积2052㎡,设抗暴单元第一、第二、第三。人防单元(二),建筑面积2055㎡,设抗暴单元第四、第五、第六。第一抗暴单元设人防一号口,由防毒通道,扩散室、

简易洗消间组成。第二防暴单元设人防二号口,由密闭通道,扩散室、除尘室、滤毒室、防化值班室组成。第三防暴单元设人防三号口,由密闭通道、战时进风机室组成。第四抗暴单元设人防四号口,由防毒通道、扩散室、简易洗消间、战时排风机室组成。第五抗暴单元与第六抗单元设人防五号口及人防六号口,由密闭通道、扩散室、滤毒室、除尘室、防化值班室、战时进风机室组成。人防单元之间为相邻临战封堵,通道设密闭门及防护密闭门等。 二、结构概况 人防地下室基础工程为Ф80钻孔灌注工程桩、承台为单桩、二桩、三桩、多桩承台、及地梁、400mm厚底板等组成,钢筋采用HPB235级、HRB335级和HRB400级。钢筋连接方式:HRB400级采用直螺纹套筒接头,其余为闪光对焊、电渣压力焊、绑扎接头,混凝土为地下室承台、地梁、墙板、顶板等。采用C35,抗渗等级为P6商品混凝土。现浇钢筋混凝土保护层厚度为:地下层基础底板底100㎜,顶面20㎜;地下室外围挡土墙迎水面50㎜,背水面20㎜。剪力墙为15㎜,梁为25㎜,柱为30㎜,板为15㎜。 第二章、编制依据 1、{中华人民共和国人民防空法} 2、{湖北省实施《中华人民共和国人民防空法》办法} 3、{武汉市人民防空适条例} 4、武汉市建筑设计院提供的施工图纸 5、武汉市人防建筑设计研究院提供的施工图纸 6、{建筑工程施工质量验收统一标准}{GB50300-2001} 7、{人民防空工程施工及验收规范}{GB50134-2004} 8、{地下防水工程技术规程}{GB450108-2001} 9、{地下室防水工程质量验收规范}{GB50208-2002} 10、{混凝土结构工程施工质量验收规范}{GB50204-2002} 11、(施工组织设计) 12、ISO9001三位一体管理标准及我公司颁布实施的有关企业技术质量标准和操作规程 13、国家其它现行施工验收及验评标准 14、国家及行业现行有关安全生产、文明施工的法律、法规、文件等 第三章、作业条件 1、地下室结构模板及周转材料必须全部拆除并转运干净。 2、对地下室的现浇结构验收工作应完成。

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

人防钢筋工程专项施工方案

山顶.御景园2#楼 人防地下室钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南亚太建设有限公司 2017年5月20日

目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (4) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (5) 2、材料准备 (5) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 4、钢筋标识............................................. ......... ......... . (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (6) 1、钢筋加工 (6) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋安装.............................................................. (12) 六、钢筋工程质量保证措施 (20) 1、钢筋工程质量检验 (20) 2、钢筋工程质量保证措施 (25) 七、施工安全及成品保护措施.......... (25)

一.编制依据 (1) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (2) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) (3) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (4) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013) (5) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008/XG1-2012) (6) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (7)《普通螺纹基本尺寸》(GB/T196-2003) (8)河南方创民防建筑设计有限公司设计的施工图纸及有关的标准图 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为位与郑州市航空港区鸿运路以南,郑港二街以西,郑港一街以东,郑港二路以北围合的地块内。地下三层,地上二十六层。本人防地下室为附建式人防地下室,人防地下室建在地下室二层,地下室二层层高局部为4.6米(专业队装备掩蔽部)、3.9米,抗震设防烈度7度。 2、构件种类 普通构件:承台、剪力墙、柱、梁、板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级HPB300、三级HRB400;HRB500级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤10的钢筋为HPB300盘圆钢

人防地下室试水方案

********二期工程 地 下 室 试 水 方 案 *****建设工程有限公司 2013年12月13日

****二期工程 地下室试水方案 一、工程概况 项目规模:5栋15-21住宅楼,规划净用地总面积为12031平方米,总建筑面积为68253平方米。本工程为两层地下室,地下二层划分人防区与停车区,考虑平战结合人防区战时为二等人员掩蔽所。 人防掩蔽区总建筑面积3374m2,掩蔽面积2285m2。地下室顶面标高-3.3~-3.0m,地下室外墙墙厚350mm,底板厚400mm,板底用4㎜SBS改性沥青卷材防水层;主体结构砼外墙为C35、底板顶板为C35,抗渗等级S8,主体结构砼中按要求掺入SY-K抗裂膨胀剂,。 (1)结构形式:本工程住宅楼为钢筋砼剪力墙结构。(2)建筑总层数:地下室2层,地上15~21层。 (3)本工程建筑耐久年限为50年,建筑耐火等级为一级。建筑抗震设防烈度为6度。 二、编制依据 根据《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《武汉市人防空地下室工程质量评定统一办法》,结合本工程实际情况,严格按人防施工及验收要求组织试水验收,确保人防工程质量。 三、试水施工部署 1、试水点确定: 按人防办的要求,本工程人防地下室工程进行三个点的灌水试

验,灌水后观察七天,每天早7时、12时、19时由建设单位、监理单位、施工单位代表检查并作好记录。具体部位如下: A、采用外墙外试水内观察的试水方案,取外墙总周长的1/10截取19.9m进行灌水试验,即通过外墙灌水试验检查外墙抗渗效果。并根据试水效果以及处理意见进行其他部位的相关处理措施(3-S~3-K轴交3-12轴); B、1-2~1-4轴交1-C~1-D轴处的密闭通道滤毒室; C、3-9~3-10轴交3-N~3-Q轴处的密闭通道滤毒室; 附图一《人防试水点平面布置图》。 2、试水部位灌水高度 具体灌水高度3.1M以板标高降500mm 为控制标高 3、试水条件 a、完成内部模板拆除工作,(低跨部分因为上部作临时钢筋堆场,模板暂时不能拆除),并做好水池内部清理工作,确保室内干净、无杂物; b、安装预留洞口部位按要求完成封堵工作。完成外墙的模板钢管的清理工作, c、准备好水源、抽水设备及抽水线路。 四、试水方法 1、外墙试水方法:采用M5水泥砂浆砌筑370厚砖墙至顶板下500mm处,砌墙时层层灌浆,砖墙封堵完后,在砖墙迎水面抹20厚1:2防水水泥砂浆。灌水前用砂袋呈梯字型挡柱砖墙避免灌水后砖

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防工程安全专项方案【最新版】

人防工程安全专项方案 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程位于XX中路段,是市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度

不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。 6、模板安装应按工序进行,墙、柱模板安装时,应支撑牢固,防止倾覆,在安装过程中,必须设置反倾覆的临时措施。 7、模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆支撑攀登上下。不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料;支撑不得使用有弯曲变形、裂缝的钢管。

人防地下室闭水方案计划

人防地下室闭水试验方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、主要材料及设备要求 (3) 四、闭水条件 (3) 五、施工顺序 (3) 六、试水准备: (4) 七、试水 (5) 八、检查与验收 (5) 九、试验程序 (6) 十、渗漏处理 (6) 十一、安全注意事项 (9) 十二、附图 (10)

一、工程概况 建设单位:鹦鹉沣盛投资有限公司 设计单位:中建三局集团有限公司人防与地下空间设计院 广东中人工程设计有限公司武汉分公司 监理单位:湖北大成建设监理有限责任公司 施工单位:天马建设集团有限公司 居住项目(鹦鹉村还建地块)位于汉阳区国博大道以西江欣苑路两侧,总建筑面积234824.05㎡,其中地下室建筑面积为66362.35㎡,结构形式为框架、剪力墙结构,人防工程设置在2#地块负二层下,人防建筑面积为4899㎡,平时为车库,战时为3个二等人员掩蔽部,本工程共7个口部,其中1-1、2-1、3-1号口部为主要出入口,人防地下室外墙长度153m,根据相关规范要求,口部闭水选择3个主要口部,及1个次要口部,外墙选择16m长作为本次的外墙闭水长度,详见后附图。

二、编制依据 1、平时设计及人防设计图纸。 2、相关施工规范和技术标准: 《人民防空工程战术技术要求》2003年版 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《人防工程施工手册》2017版 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 三、主要材料及设备要求 1、水泵、胶管:用于抽水、保证水位水压 2、刻度尺:用于测量水位 3、试验用水 4、警示牌、维护设施:用于安全警示 5、照明灯具:用于夜间照明及安全警示 四、闭水条件 1、闭水区域防结构隐蔽分项验收已完成; 2、闭水范围内挡水墙及其他预留管、洞等部位已封闭; 3、现场水源满足闭水需要并不影响其他部位用水; 4、各种设备已购置,材料已到位;

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防地下室试水专项方案

一、工程概况。 本工程地下室一层,防水等级一级,抗渗等级为S6。地下室总建筑面积约778m2,层高3m。结构形式为框架一剪力墙结构。地下室外墙、筏板、梁、板C35,抗渗等级为S6; 钢筋保护层:地下室外墙外侧为40mm,地下室底板面为50mm。 二、试水目标。 检查地下室砼气密性及漏水情况。 三、试水范围及时间。 根据现场施工实际情况,经建设、监督、施工等单位共同商定如下试水范围祥见试水平面布置图。试水时间从二○○八年月日至二○○八年月日。 四、试水施工方法及步骤。 1、尼龙袋装入土将试水围堰上口宽度为4.0m,下口宽为3.5m,厚度为1.5m,高度为4.0m,背水面用钢管支撑。 2、围堰堤完成进行试水,采用雨水和机械(100mm泵径)抽水的方法将试水区进行灌水,待达到试水时间检查内壁是否渗、漏水。 3、试水完成后将围堰堤拆除,将水排干施工外防水。 五、工程质量管理和保证措施。 (一)、质量管理: 1、健全质保体系,严格控制影响产品质量的要素,采取有里的措施确保质量体系有效运行一是对质检员是否到位和称职进行审查,凡是不到位的不准施工,不甚至的责令更换;二是坚持每周一次质量列会制度,及时反馈质量信息及下达质量要求,解决生产中的实际问题;三是定期考评质保体系,解决体系运行产生的问题,逐步加强管理机制;四是坚持组织技术培训,提高企业素质。 2、项目施工前,应做好专项的技术交底,明确质量要求,制定有效预防措施,解决“渗、漏、空、裂”等质量通病。 3、严格控制材料质量、择优采用,以高质量的材料(成、半成品)来保证创一流的工程质量,并把好材料检测,试验工作。 4、加大管理力度,推动工程质量上水平。 a、按标准对分项工程进行跟踪检查,及时发现并纠正质量问题,严格质量等级核定工作,保证结构工程的总体水平。 b、严格执行有关规范、标准,发挥质量否决权,严格把关,及时处理,依法监督,加强管理和控制。 c、定期检查质保资料,实行技术资料与工程进度同步,保证质保资料的及时性、真实性、指导性。 5、依靠科技进步,促进质量上水平。积极应有和建设部推广的新技术、新工艺、新材料以提高工程质量的整体水平。 6、选择素质较高的施工队伍,加强培训,组织评比,实行以质伦价,将罚并举,激发施工队伍提高质量意识,确保工程质量。

附属设施项目人防门安装方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 东北亚(长春)国际机械城会展中心附 属附属设施项目 人防工程人防门安装方案 第三建筑工程有限公司 2017年6月

目录 目录 (1) 一、编制说明及依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺及技术措施 (2) 五、施工进度计划 (4) 六、主要设备配备 (5) 七、现场组织机构及劳动力配备 (6) 八、质量保证措施及验收 (6) 九、安全措施与文明施工 (7) 附件:人防工程施工配合及注意事项 一、施工配合 二、注意事项

一、编制说明及依据 为了能圆满地完成东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目 人防工程地下室人防工程防护设备制作安装任务,我们组织技术人员仔细阅读本项目人防施工图。 本工程施工方案设计主要依据以下规范和国标图集: 1、《东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施施工图》; 2、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002; 3、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008; 4、东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程的战时设计图纸。 5、其他相关规范、规程。 二、工程概况 1、本工程为东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程,工程为甲类人防工程。 2、本工程各专业需平时安装的孔口防护设备如下:(设备清单附后) 建筑专业:人防门【115】樘,其中钢筋混凝土防护密闭门【41】樘;钢筋混凝土密闭门【47】樘;连通口双向受力防护密闭门【10】樘;悬板活门【16】樘;战时封堵预埋件【13】樘; 三、施工准备 1、首先组织有关人员熟悉图纸,领会设计意图,于正式会审前组织一次内部会审,仔细核对施工图上防护设备的型号规格及尺寸、位置是否符合相关规范的要求,有不符合的地方及时向甲方、监理和施工单位提出,会同设计院协商解决。同时优化设计图纸,为建设单位节约投资 2、所有人防工程防护设备都必须严格按国家标准图集制作和安装,如果有非标型号的,我们会提醒甲方、监理和设计院,必须将其改为标准的定型设备。 3、深入工地现场实地勘察,充分了解工程进展状况,紧密跟踪工程进度,与土建施工单位协商好需要配合协调的有关事项,并以书面形式提出人防工程各专业施工要注意的事项。向土建施工单位申请施工用水用电,施工场地道路的使用,明确安装程序及相关工序的作业顺序等。 4、根据图纸要求,准备好要预埋安装的产品和安装工具、设备,确定本工程施工班组。组织施工班组进行技术交底、安全交底,使施工班组明确各部位的施工要求、技术措施、施工难点及注意事项。根据实际情况,制订相应的、切实可行的制作安装方案。 5、认真按监理的要求填写我公司的资质及施工组织设计报审表、材料进场和使用报审表,报请监理公司审查。项目经理或现场负责人按时参加工程例会。 6、将本施工组织设计按监理的审批意见要求进一步修改完善。 四、施工工艺及技术措施 1、人防门门框的预埋安装 首先根据图纸要求将相应型号的人防门门框搬运到位,需要现场组装的门框应严格按国标图集的技术要求进行组装。确保各尺寸公差在2mm以内。然后找到并核实土建施工单位在门洞附近放好的轴线、模板线和标高基准点,并将它们用卷尺和水平管

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防地下室闭水实施方案

人防地下室闭水实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

人防地下室闭水试验方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、主要材料及设备要求 (3) 四、闭水条件 (3) 五、施工顺序 (3) 六、试水准备: (4) 七、试水 (5) 八、检查与验收 (5) 九、试验程序 (6) 十、渗漏处理 (6) 十一、安全注意事项 (9) 十二、附图 (10)

一、工程概况 建设单位:鹦鹉沣盛投资有限公司 设计单位:中建三局集团有限公司人防与地下空间设计院 广东中人工程设计有限公司武汉分公司 监理单位:湖北大成建设监理有限责任公司 施工单位:天马建设集团有限公司 居住项目(鹦鹉村还建地块)位于汉阳区国博大道以西江欣苑路两侧,总建筑面积234824.05㎡,其中地下室建筑面积为66362.35㎡,结构形式为框架、剪力墙结构,人防工程设置在2#地块负二层下,人防建筑面积为4899㎡,平时为车库,战时为3个二等人员掩蔽部,本工程共7个口部,其中1-1、2-1、3-1号口部为主要出入口,人防地下室外墙长度153m,根据相关规范要求,口部闭水选择3个

主要口部,及1个次要口部,外墙选择16m长作为本次的外墙闭水长度,详见后附图。 二、编制依据 1、平时设计及人防设计图纸。 2、相关施工规范和技术标准: 《人民防空工程战术技术要求》2003年版 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《人防工程施工手册》2017版 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 三、主要材料及设备要求 1、水泵、胶管:用于抽水、保证水位水压 2、刻度尺:用于测量水位 3、试验用水 4、警示牌、维护设施:用于安全警示 5、照明灯具:用于夜间照明及安全警示 四、闭水条件 1、闭水区域防结构隐蔽分项验收已完成; 2、闭水范围内挡水墙及其他预留管、洞等部位已封闭;

人防工程施工方案

目录 1.人防工程概况 2 2.施工质量保证体系 3 3.主要分项施工和技术措施 5 3.1、人防区钢筋工程施工 (5) 3.2、人防门框予埋施工 (6) 3.3、强电部分施工 (7) 3.4、给排水部分施工 (7) 3.5、人防区模板工程施工 (8) 4.质量要求 10 5.安全措施及要求 11

1.人防工程概况 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程为多层商业建筑。地下两层,地上四层,室内外高差0.1米,总建筑面积为244553.43平方米。其中:地下建筑面积115197.30平方米。地下二层层高4米,地下一层层高6米;地上建筑面积129356.13平方米;一层层高为6米,二、三、四层层高5.5米。 本工程拟在地下二层西北角位置设置核六级二等人员掩蔽所(平战结合,平时做小型车库用),分为三个防护单元和一个移动电站,总建筑面积为5722.14平方米,其中: (1)移动电站建筑面积为141.84平方米。 (2)、防护单元一建筑面积为1958.91平方米平方米,掩蔽面积1278.96平方米,划分为五个抗爆单元;需疏散宽度3.84米,设计疏散宽度4.0米。 (3)、防护单元二建筑面积为1854.21平方米,掩蔽面积1222.67平方米,划分为四个抗爆单元;需疏散宽度3.67米,设计疏散宽度3.7米。 (4)、防护单元三建筑面积为1767.18平方米,掩蔽面积1142.22平方米,划分为四个抗爆单元;需疏散宽度3.43米,设计疏散宽度3.7米。 人防功能区域划分图如下:

2.施工质量保证体系 由于该工程施工难度高,进度要求快,质量要求高,为确保人防设备的安装和使用质量,从内生产到现场安装,都将全力以赴,调动骨干力量,保质、保量为该工程服务。 2.1质量管理组织机构见图下。 2.2对全体上岗人员加强质量意实教育,组织质量规范和操作规程学习和考核;

人防地下室试水方案

中御公馆防空地下室 地 下 室 试 水 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:新兴铸管建设工程有限公司 编制日期: 2012年2月10日

审批表 评审单位评审意见 建设 单位 年月日 施工 单位 年月日 监理 单位 年月日 设计 单位 (人防)年月日 人防 办(区) 年月日 人防 办(市)年月日

防空地下室试水方案 一、工程概况及特点: 工程名称:中御公馆防空地下室 建设单位:武汉汉江财富投资管理有限公司 设计单位:武汉正华建筑设计有限公司 人防设计单位:武汉市人防建筑设计研究院 监理单位:湖北东泰建设管理咨询有限公司 施工单位:新兴铸管建设工程有限公司 建设地点:武汉市解放大道586号 工程规模:本工程总建筑面积为157369.93m2 (地上,不含地下室),地下室建筑面积为29427.44 m2,其中防空地下室建筑面积为6196m2,人防口部为9个,3个防护单元,12个抗暴单元,出入口宽度各单元均别为3.9m。 二、试水方案确定 根据人防办、甲方、监理对本工程试水的具体要求,结合本工程的实际情况,制定如下试水方案。 1、成立试水检查小组 建设单位、监理单位及施工单位选派人员参加检查验收,满水七天后通知市人防办、区人防办、市质检站及检查小组验收。 组长:吴慧铮、李学军、万天成 组员:(甲方)吴惠铮、尹元生

(监理单位)李学军、喻建民 (施工单位)万天成、于开生、陈永水 2、选择试水部位 根据市人防办、甲方及监理的要求,结合人防规范要求试水口部和外墙部位选择在6号口部、8号口部进行试水。(图附后) 3、试水部位充水高度 试水部位的充水高度:6号口部为4.5m,8号口部为内顶板处梁底面标高。 三、试水步骤、方法及组织落实: 1、试水准备 材料准备:补漏材料及输水管道; 设备准备:抽水泵2台; 2、充水前,先行截断内、外墙穿墙螺栓,使其迎水面进入砼体内 部10mm左右,然后用防水砂浆(掺13%UEA)抹压密实。 3、对出墙预埋套管实行封闭焊堵,试水完毕后将封盖钢板割除。 封闭外墙穿墙管洞,方法为:在穿墙套管上点焊钢板封盖穿墙 管洞,再用环氧树脂密封并能满足试验压力。试水完毕后将封 盖钢板割除。其余需封堵处采用M10水泥砂浆砌筑370砖墙,内 试水部位砌筑至门框顶,砌墙时层层灌浆,砖墙水平方向设 3?8@500钢筋,以增加墙体抗弯和抗剪能力,待砖墙封堵完毕,在砖墙两面抹20厚1:2防水水泥砂浆。在砖砌体的砂浆强度达 到设计强度后才能开始试水试验。 4、充水水源为洁净的天然积水和自来水,并且排水系统已准备就 绪。6口部从密闭通道门接入自来水充水,8口部从楼梯间接入 自来水充水。在充水前,将各项保证安全的措施已满足要求, 且首先将混凝土内外的缺陷修补完毕,经现场监理检查验收后,才可进行充水。

人防门安装施工方案

项目人防门安装工程人防门安装施工方案 编制单位:海南崖盾人防工程有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制时间:

目录 一、编制依据 .................................................................. 错误!未指定书签。 二、工程概况 .................................................................. 错误!未指定书签。 三、施工准备 .................................................................. 错误!未指定书签。 四、操作工艺 .................................................................. 错误!未指定书签。 五、质量标准 .................................................................. 错误!未指定书签。 六、成品保护 .................................................................. 错误!未指定书签。 七、应注意的质量问题 ................................................... 错误!未指定书签。 八、质量记录 .................................................................. 错误!未指定书签。 九、安全、环保措施 ....................................................... 错误!未指定书签。 十、需土建配合事宜 ....................................................... 错误!未指定书签。

人防地下室水电专项施工方案

人防工程专项施工方案 (安装部分) xxxx建设工程有限公司 年月日 人防工程专项(方案)审批表 表号:THQEOP-09表02 编号:

第一章编制说明 第一节编制依据 一、编制依据 1、xxxx大官庄平改工程车库人防施工图; 2、人防交底会议纪要; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 8、《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2005; 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-98; 10、《低压配电设计规范》GB50054-95; 11、《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 12、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

13、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 14、《防空地下室移动柴油电站中》 07FJ05 15、《防空地下室排水设施安装》 07FS02 16、《防空地下室电气设计》 07FD01~02 17、《防空地下室通风设计》 07FK01~02 第二节编制原则及内容 一、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准; 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 3.始终奉行诚信、规范、创新、高效的工作理念。 二、编制内容 大官庄平改工程地下车库人防工程施工图中的给排水、电气安装的全部内容,包括: (1)强电工程 (2)给排水工程 第三节工程概况 一、工程概况 建设单位:xxxx凯庭房地产开发有限公司 施工单位:xxxx建设工程有限公司 设计单位:河北省xxxx规划建筑设计研究院 监理单位:xxxx华拓工程监理有限公司 工程名称:xxxx大官庄平改人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:6246.45㎡ 抗震设防烈度:8度

相关文档