文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压密注浆技术

压密注浆技术

压密注浆技术
压密注浆技术

压密注浆技术

压密注浆技术是解决软土地基和沿海地区建筑设计与施工的有效方法,在软土地基上盖高层建筑由于上部荷载很大,设计一般都采用桩基与地基联合承担上部荷载。但对多层和一些地基要求较高的构筑物采用上述办法,显然是一种不经济的方式。高层建筑目前发展很快,但相对而言,多层及其他建筑物的比例还是较大。在处理多层及其他建筑物的地基时,考虑建筑物本身安全与经济效果,对于地基处理方案的选择非常重要。目前软土地基对于类似此类建筑物的地基处理方案较多,采用压密注浆加固地基方案。是目前软土地基一般地基处理中应用的方法之一。我公司采用压密注浆办法对提高地基承载力,改变基础宽度,取得好的经济效果。

1 压密注浆机理

注入到粘土中的浆液通常是一个先压密后劈裂的过程,注浆浆液在软粘土中的流动过程可分成三个阶段:

第一阶段一一鼓泡压密阶段浆液由注浆泵加压后,通过联管进入注浆管内,然后流入地层。由于这时浆液所具备的能量不大,不能劈裂地层,因此浆液最初都聚集在注浆孔口附近,形成沿注浆管的椭球形泡体,随着后继浆液的不断注入,泡体向四周发展或上下泡体相互连通,或相邻泡体相互接触,这一阶段的特点是:时间短,起压快。

第二阶段一一劈裂流动阶段

当压力大到一定程度时(启裂压力值),浆液就沿地层的结构面产生劈裂流动。此时由于泵的供浆量小于该时的吃浆量,因此压力自动降落到直至供浆与返浆平衡。如果注浆孔邻近土层交界面被浆液劈裂成片状体,或者地层中存在孔洞,浆液将沿劈裂裂缝和孔洞流动,并自然地寻找地层软弱处劈裂发展。这一阶段的基本特征是:压力值先是很快降低,维持在一低压值左右摆动,但是由于浆液在劈裂面上形成的压力推动裂缝迅速发展,而在裂缝的最前端出现应力集中,所以这时压力虽然低,却能使裂缝迅速发展。

第三阶段一一被动土压力阶段

裂缝发展到一定程度,注浆压力又上升,由于裂缝的发展,压力的上升,地层中大小主应力方向开始转化,水平向主应力转化为被动土压力状态,这时需要有更大的注浆压力才能使土中裂缝加宽,出现第二个压力峰值(土体极为松软或注浆孔深很浅时,可能不出现)。由于此时水平向应力大于垂直向应力,地层开始出现水平向裂缝,当注浆液沿注浆管壁向上冒浆至地面时,压力值又重新下降。

2 压密注浆加固地基的主要效应

2.1挤压效应

用较高的压力灌入浆液,在注浆管端部附近形成“浆泡” ,由浆泡挤压土体,排挤出孔洞中存在的自由水和气体,从而使土体密实。

2充填效应

浆液在压力作用下渗入土颗粒的孔隙之中,即浆液中的水泥颗粒,陶土粉颗粒及粉煤灰颗粒填充到土颗粒间的孔隙之中。

2.3 固化效应

水泥的固化能使土体固结硬化,粉煤灰也有低标号水泥之称,粉煤灰与水泥中的钙成分结合,起到

固化结硬的化学作用。

2.4骨架效应

由于浆液劈入土体是脉状的,但又是连续的,形成网状,这种脉状的浆液凝固体,在土体起到骨架作用,犹如鱼骨支撑鱼体一样。

3 压密注浆的浆液

通常采用以水泥浆为主的水泥基浆液(纯水泥浆、水泥粘土浆、水泥粉煤灰浆和水泥砂浆等)。这种浆液能形成强度较高和渗透性较小的结石体。它取材容易,配方简单,价格便宜,又不污染环境,故成为常用的浆液。浆液的组成材料及其所起的作用如下。

(1)水泥:起固化与填充作用,在地下水无侵蚀性条件下,一般采用425普通硅酸盐水泥。

(2)粉煤灰:起固化与填充作用,如粉煤灰来源有困难时,也可用粉砂、粘土或粉土。

(3)水玻璃或氯化钙:起速凝早强作用。

(4)陶土粉:起膨润与充填作用。

注浆设备

造浆

注浆泵加压

注浆。

一、工程概况:

2#标准厂房压密注浆加固由安徽东风机电科技股份有限公司投资兴建,该已建物为厂房,因基础在新填土中,为确保此处地坪不产生不均匀沉降,在已建物四周及中部设计注浆孔进行地基加固。

二、工程地质条件:

详见地质报告。

三、注浆加固:

(一)、注浆材料:

1、东海PSA合格的水泥;

2、其特性对地下水而言,不易溶解;

3、对不同地层,凝结时间可调节;

(二)、工艺流程:

①钻孔:根据设计要求,对准孔位,要求孔位偏差不大于2cm,入射角度偏差不大于1°。

②注入浆液:成孔后,开始注浆,注浆压力0.3~0.5Mpa;

③拔出注浆管,封堵注浆孔:采用粘土或其他材料封堵注浆孔,防止浆液流失。

④冲洗注浆管:注浆完毕,应立即用清水冲洗注浆管,必须采取适当措施处理废水,搞好清洁工作。

⑤转入下一孔位施工。

四、工程质量保证体系:

在本工程注浆施工中,应以严格组织管理体系和科学严谨的质量体系来保证工程质量。

(一)、质量控制:

1、工程质量严格按照本工程制定,并经甲方和监理工程师认可的施工方案执行,严格按国家有关技术规范、规程、标准控制施工。

2、根据施工程序,严把钻孔深度、配料注浆压力、注浆量关,每一道工序均安排专人负责,并记录好每一道工序的原始数据。

(二)、工程质量保证制度:

1、成立工程项目经理为责任的质量管理小组,完善质量保证体系,严格按照质量体系中规定的责权要求运行。

2、定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行“三检”制度,加强技术交底工作,强

化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员,实行监督检查,保证工程质量。

3、加强现场施工材料管理,严格执行进料检验制度,保证施工材料满足设计和规范要求,不合格材料不得进场使用,确保工程质量。

4、配备好施工机具和计量工具以满足施工要求,建立健全各种资料、原始记录、作为评价工程质量的重要依据。

5、加强与甲方、监理的配合,认真接受指导和监督。

(三)、工程质量措施:

1、钻孔施工:开钻前,严格按照施工布置图,布好孔位。钻机定位要准确,开钻前的钻头点位与布孔点之距相差不得大于2cm,钻杆度不得大于1°。

2、配料:采用准确的计量工具,严格按照设计配方配料施工。

3、注浆:注浆一定要按程序施工,每段进浆要准确,注浆压力

一定要严格控制在0.3~0.5MPa,专人操作。当压力突然上升或从孔壁溢浆,应立即停止注浆,每段注浆量应严格按设计进行,跑浆时,应采取措施确保注浆量满足设计要求。

4、注浆完成后,应采用措施保证注浆不溢浆跑浆。

5、每道工序均要安排专人,负责每道工序的操作记录。

五、安全措施:

1、建立健全各种岗位责任制,严格执行现场交接制度。

2、钻机注浆泵及高压管路必须试运转,确认机械性能和各种阀门管路,压力表完好后,方准施工。

3、每次注浆前,要认真检查安全阀、压力表的灵敏度,并调整到规定注浆压力位置。

4、安装高压管路和泵头各部件时,各丝扣的联接必须拧紧,确保联接完好。

5、注浆过程中,禁止现场人员在注浆孔附近停留,防止密封胶冲式阀门破裂伤人。

6、注浆时不得随意停水停电,必要时必须事先通知,待注浆完成并冲洗后方可停水停电。

7、注浆施工期间,必须有专门机电修理工,以便出现机械和电器故障时能及时处理。

8、注浆现场操作人员必须佩戴安全帽、防护眼镜、口罩和手套等劳保用品,方可进行注浆施工。

9、施工前必须做好施工准备,地下埋藏管线较多,必须经甲方或总包方认可后方可开钻钻进。并请甲方或总包方提供周边详细的管线布置图,调查清管线的位置和埋深。

六、注浆施工组织管理系统:

注浆施工阶段建立由注浆施工项目经理和主任工程师中间控制的管理系统。

七、施工工期:

施工机具4套,每套施工机具按2班计算,每班实际工作时间12小时,注浆预计40天左右。(详见施工进度横道图)。

2#标准厂房压密注浆地基加固施工进度计划横道图

序号工作内容工期

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

3 2 3

4 36 38 40

1 人员、设备进场

2 材料进场、复试

3 压密注浆施工

4 收尾、撤场

压密注浆施工方案

同济大学一、四食堂和北苑风味小吃广场改造工程 分项工程:风味餐厅M轴~L轴新建基础压密注浆 四食堂L轴~G轴新建基础压密注浆 压 密 注 浆 专 项 施 工 方 案 2014年03月20日

压密注浆专项施工方案 一、分项工程概述 分项工程:基础压密注浆 本工程位于杨浦区四平路1259号同济大学校内(靠近国康路),新建结构基础采取压密注浆处理。 二、图纸要求及其它 1、压密注浆孔布置平面图,见后附图。 2、图纸设计注浆要求: a、图纸所注尺寸均以毫米为单位,高程以米计,图纸所注标高为相对标高,±0.00; b、基础面下压密注浆,注浆顺序由外至内,注浆孔间距1米,叠加形布置,

注浆深度为8m左右,注浆的压力应控制在0.3~0.5MPa。注浆后承载力大于100KPa; c、为加快注浆凝固时间,采用以水玻璃为速凝剂,其配比为水泥:水玻璃=1:0.07,外掺1%水泥用量的木质磺酸钙作为减水剂; 3、材料及堆放: a、水泥。采用425#普通硅酸盐水泥,水灰比为1:1; 现场搭设水泥堆放棚。水泥堆放底部用木板搭设离地0.3米,板上铺设双层塑料作为防潮隔离板; b、水。水采用一般饮用淡水。 4、机具型号选用: 钻机:GXY-1型 注浆机:YZJ-50B-1 补充:按照设计注浆要求进行试注,以确定注浆压力,注浆配合比等数据是否满足设计。 5、测量定位及标高测量: a、注浆顺序按照设计由外至内的要求,首先进行孔位编号,编号顺序原则是由外至内进行,施工按照编号进行,达到设计要求。 b 、根据图纸设计尺寸,现场进行测量定孔位,孔位位置、编号、根数和图纸、自编编号对应。 c、定位完成后各孔位中心插好竹竿,标明编号,并进行分组。 d、施工时进行水准测量,按照设计要求控制标高。

压密注浆方案

压密注浆施工方案 一、工程概况 工程地点:渐江西塘 建设单位: 设计单位: 根据甲方提供的现场沉井和混凝土管道,我们施工单位技术员下去管道排查,发现管道上有断裂现象,沉井严重倾斜,发现大量硫砂涌进到沉井内,特别是φ800管道下方有大量漏流砂现象,如果不及时采取有效措施,流砂土层将会流失过大后果会更严重,会造成今后泵站内场地道路和周边建筑群体下沉。根据地质报告分析和实地勘测,我们施工的井位正好处在一段流砂层,也就是我们施工中常见的“段头流砂层”,根据我们施工人员的分析和工作中的经验,必须采取针对性注浆。在施工实施前,我们将沉井下沉的前段用桩机打两排钢板桩,然后从钢板桩上段挖至2米深处,用C50的混凝土浇筑,等凝固以后,用2只200吨的千斤顶从沉井下沉段斜撑,用槽钢焊接牢按装好设备,在开顶前用挖土机把沉井高处侧面的土挖掉,等液压泵工作时千斤顶顶到实际标高位置,保持沉井四周平衡,同时采取24小时压密注浆,做到管道和沉井不渗水不漏流砂,从而使得沉井下沉的基础得到稳定和牢固。

二、施工准备 1、选用主要设备及浆液材料。 2、注浆材料32.5普通硅酸水泥、水玻璃、磨细粉煤灰、 膨润土。 3、液水灰比控制在0.55. 4、初液时间为1~2小时。 5、注浆压力控制在0.2~0.3mpa,终止注浆压力,不宜 低于0.1~0.2. 根据现场实际情况,注浆量为每立方用量120KG,在注浆过程中,注意观测管道的两边,一边有泵站,一边是否有其它管线,还有管道支架的位移情况,如果出现地面隆起现象应立即停止注浆。 三、主要设备人员配备 1、施工员1人;负责人1人;注浆施工人员6人;搅 拌2人,共计10人。 2、主要设备 注浆泵SYB50/50-1 搅拌桶:SM-100-1 震动器一台及若干小型工具、白铁管,注浆管等。3、浆液材料:选用P325普通硅酸盐水泥及磨洗粉煤灰 根据以往类似工程施工经验,浆液选用:水泥、粉煤灰;

压密注浆加固方法

一、压密注浆方案设计 1、注浆原理:利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高基础强度的目的。 2、注浆加固依据《地基处理手册》,《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002),及相关技术规程。 3、根据设计单位提供的施工设计图及建设、设计、监理、施工现场共同勘测,选定新建的外管架、溶剂回收区、罐区为本工程压密注浆施工区,本着符合规范、节约资金的原则,采用注浆深度4m~6m。由设计要求孔距为0.75m×0.75m,注浆影响半径为0.8m,注浆管直径 25mm;提高区域地基承载能力。考虑浆液的均匀渗透,根据加固区域的宽度(长度)按梅花状布孔。 4、浆液配置:以水泥浆为主的水泥浆液,水泥采用P.O42.5级普硅酸盐水泥,水泥掺量8%,加2%水玻璃,注浆水灰比:0.5~0.6。注浆压力控制在0.4~ 0.5MP。 二、施工准备 1、接通电源至施工现场50m内,并设置分电箱,施工用电需50KW。 2、接通水源至施工现场30m内,施工用水需1.5寸管以上。 3、采购施工要用的材料(P.O42.5水泥及水玻璃)并及时做好材料复试等工作。 4、及时进行施工技术交底,对施工要求及周围管线情况做到心中有数,并采取有针对性的措施。 5、搭设水泥棚,满足防雨水和防潮湿的要求。 6、进场注浆机械并及时安装调试,同时要做好施工前的准备工作。 7、调派得力的管理人员进行安排组织施工。 三、施工人员及机械设备安排见下表: 机械安排: 设备名称型号数量性能 注浆机SYB-20/50Ⅱ1台良好 振动平板1台良好 水泵2只良好 高压管150m 良好

不合格 合格 合格 定位放线 标识孔位 机具定位 浆管至设计深度 封孔 分层注浆 开动浆泵送浆 水泥浆液制作 注浆管 按需配足 良好 人员安排: 职务 姓 名 职责 备注 现场负责人 负责全面组织、协调管理工作 1名 水电工 负责现场水电及机械工作 1名 辅工 负责打管、制浆、注浆工作 4名 工期安排; 计划采用1台套压密注浆设备进行施工,平均按200m 3/台计,计划有效工期为20天。工作时间为每班10小时计算,如达不到工期要求,计划采用增加机具和施工人员。 四、压密注浆施工工艺 1、压密注浆施工工艺流程如下:放样、定孔位—下注浆管—注浆—封孔 压密注浆施工工艺及操作流程图 合格

压密注浆作业安全技术交底

编号:AQ-GL-02333 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 压密注浆作业安全技术交底Safety technical disclosure of compaction grouting operation

压密注浆作业安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1、进场作业人员应接受过先关专业职能培训。 2、进入现场人员必须戴安全帽,登高作业人员必须佩带安全带。不准穿高跟鞋,严禁酒后上岗工作。 3、在施工现场配电箱必须采用TN—S接零保护系统(即三相五线制)。 4、配电箱和开关箱应安装牢固,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。注意关闭电箱门,防止施工用水喷溅引发漏电事故。 5、各种机具按用电规范实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,开关箱距机具位置的距离不大于3米,以便于操作人员随时切断电源。 6、倒水泥时要有防护面具,操作过程中注意压力表的变化,防止管道堵塞压力太高爆管伤人。

7、压浆为压力工作环境,在操作中注意眼睛的防护,必须佩戴防护眼镜。 8、压浆过程中注意安全,要求无关人员远离压浆接口处,防止压浆管爆裂伤人。拆除压浆管时,要注意高压管中带压力的浆液射出,压浆口不要正对操作人员。 9、振实机振动时注意用电安全,振动板下不得把手伸入。 10、封端时工作平台必须牢固稳定,高空作业时工作架有专人护定。 11、施工现场泥浆池及空孔处应有警戒标志,一切安全设施装置及安全标志牌,禁止随意拆除或移动,夜间孔口要围护或遮盖。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

压密注浆方案60192

压密注浆工程 施工方案 南京国电环保科技有限公司 2016年8月17日

目录 1、总则.................................................................................................................................................................. 1 2、机械设备的选用............................................................................................................................................. 1 3、人员配置......................................................................................................................................................... 1 4 、一般规定....................................................................................................................................................... 2 5、操作程序及方法............................................................................................................................................. 4 6、操作控制及要求............................................................................................................................................. 4 7、安全措施......................................................................................................................................................... 7

压密注浆施工方案

压密注浆施工方案报验申请表

昆明市滇池环湖西岸截污完善工程 污水泵站工程 压 密 注 浆 施 工 方 案 编制: 批准: 审核: 昆明市滇池环湖西岸截污完善工程 污水泵站工程项目部 二○一一年三月十八日

目录 一、工程概况 (3) 二、压密注浆方案设计 (4) 三、注浆工艺 (5) 四、施工方法 (6) 五、质量控制措施 (7) 六、安全文明施工措施 (8) 七、项目管理机构 (9) 八、机械设备安排 (10) 九、施工进度计划 (11) 十、质量验收 (11) 十一、施工工艺流程图 (12)

一、工程概况 该工程为昆明市滇池环湖西岸截污完善工程水泵站工程工程顶管部分地基加固压密注浆工程,根据图纸及规范设计要求需对软基段的基础加固处理,地基加固后承载力标准fk不小于140Kpa;本工程场地地层自上而下依次为: ①2耕土:杂色,褐黄色,厚度0.30~2.80 m,浅部多为以碎石等为主的杂填土,下部为素填土,含植物根茎。 ②2淤泥质粘土:流朔为主,褐黄色、棕红色,土质不均匀,好少量碎石、角砾等,局部含有少量的螺壳,摇振反应无,切面光滑,干强度高、韧性高。 ②TA1碎石:稍密、灰色,土质不均,上部含有大量螺壳,局部含少量角砾,摇振反应无,切面光滑,干强度高、韧性高。 ②TA 粉砂:松散为主,灰色,土质不均,局部含少量角砾等,摇振反应迅速,切面粗糙,干强度低,韧性低。 地勘报告提供的各土层的主要物理力学参数见下表: 基坑设计物理力学性质参数表

二、压密注浆方案设计 1:注浆原理:利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高土层承载力的目的。 2:注浆加固依据《地基处理手册》,《既有建筑地基基础加固技术规范》JGH123-2000,《建筑地基处理规范》(JGJ79-91),及相关技术规程。 3:根据设计单位提供的道路设计图,地基处理压缩层范围参照规范,加固范围每边外扩500mm;注浆土层深度为管外壁至现状路基顶面,由规范JGJ123-2000.6.8.2条要求空间距为1.0m,注浆影响半径为0.5m,孔径=25mm;综合考虑实取孔间距定位:纵横1.0米,梅花形布局,以保证处理后地基连成一体。考虑浆液的均匀渗透,按梅花型布孔。 4、浆液配置:采用混合浆液,即水泥一水玻璃双液快凝浆液,水泥采用P42.5普通硅酸水泥,水泥用量为200㎏/m3;:水灰比为0.5;水玻璃用量为2.0%;具体配合比和压力通过现场试验确定。

压密注浆施工方案设计60474

骏辉企业纺织成衣(昆山)一期厂房-----地坪注浆工程施工组织设计 编制人: 审核人:

第一章概述 1.1、工程概况: 本工程为骏辉企业纺织成衣(昆山),注浆工程为提高地坪承载力。因原房承载力达不到新的设计要求,固采用压密注浆方法提高地坪承载力。为了保证本工程的厂房注浆完成后出现不均匀沉降问题,保证建筑物及建筑之间道路的安全,根据图纸的设计,对厂房、仓库及邻近道路影响围的建筑部地坪及建筑物外侧四周和道路区域采用注浆措施,防止建筑物周边地下水流失。 1.2、本施工组织设计根据: 1.2.1、《建筑地基处理技术规》; 1.2.2、《建筑地基基础加固技术规》; 1.2.3、《建筑地基与基础工程施工质量验收规》。 1.3、施工技术参数: 1.3.1、施工区域 厂房部 1.3.2、施工参数 1.3. 2.1、注浆孔为¢50,间距1000mm,采取梅花形注浆;注浆设计深度1.5m — 3.5m(实际深度根据现场实际情况及设计要求进行调整),水泥浆掺入1%的水玻璃;水泥采用P.O.42.5级普通硅酸盐。注浆水灰比为0.4—0.5,一次注浆压力用0.4—0.6Mpa,二次补浆的压力采用0.6—1.0Mpa.

1.3. 2.2、注浆时先进行最外围的注浆,然后从外向跳孔注浆,部注浆采用分层注浆的方式,分层高度为1000mm,同一个孔注浆注注停停,直至地面冒浆为止,施工过程中安排专人观察注浆压力变化及冒浆情况,及时停止注浆。 第二章施工准备 2.1、材料要求 2.1.1、原材料要求 2.1.1.1 水泥:水泥品种应按设计要求选用。采用42.5级普通硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮结块的水泥,水泥进厂需对产品名称,强度等级、出厂日期等进行外观检查,同时验收合格证,并进行复检。 2.1.1.2 水:适用饮用的自来水或清洁而未被污染的河水,湖水和地下水都可用于灌浆,不得采用PH值小于4的酸性水和工业废水。 2.1.1.3 外加剂:外加剂的性能应符合国家和行业标准一等品及以上的质量要求,其掺量应经试验确定。 2.1.2 浆液的配合比应符合下列规定 2.1.2.1 水泥浆的水灰比可取0.4~0.5,常用的水灰比为0.5 2.1.2.2 封闭泥浆7d立方体试块(边长为7.07cm)的抗压强度应为 0.3~0.5Mpa,浆液粘度应为80~90s。 2.1.2.3 根据工程需要,可在浆液拌制时加入速凝剂、减水剂和防析水剂。

地基及基础加固压密注浆施工方案

地基及基础加固压密注 浆施工方案 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

北京市西城区教育委员会房管基建处原实 美东址分校修缮项目 地基与基础加固专项施工方 案 2016年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) (一)建设概况 (1) (二)设计概况 (1) (三)工程数量 (1) 三、工期安排 (1) 四、施工组织................................................................................ (1) (一)施工准备阶段的工作安排 (1) (二)施工组织 (2) 五、资源组织 (2) (一)劳动力组织 (2) (二)机械组织 (2) 六、施工工艺及流程 (3) 七、质量保证措施 (5) (一)质量保证措施 (5) (二)技术控制措施 (6) 八、安全施工措施 (6) 九、文明施工措施 (7) 十、环境保护措施 (7)

一、编制依据 1.地基处理平面置图 2. 轴线尺寸测量对照表。(后附) 3.规范:《建筑地基处理技术规范JGJ79-2002》 4. 规范:《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000 二、工程概况 (一)建设概况 工程名称:北京市西城区教育委员会房管基建处原实美东址分校修缮项目 工程地点:北京市西城区松树街2号院 建设单位:北京市西城区教育委员会房管基建处 施工单位:华北建设集团有限公司 设计单位: 北京中筑天和建筑设计有限公司 分包单位:明达海洋工程有限公司 (二)设计概况 采用压密注浆法加固地基。 主要设计参数:注浆水泥标号为号水泥浆,浆液水灰比为水泥用量40-100Kg/M;。注浆孔间距为800-1000mm;注浆压力为终孔注浆压力不大于1MPa. (三)工程数量 总注浆孔数为 1265 孔。(由于不完全掌握现场地质情况,注浆孔可能会增多)

压密注浆施工方案

压密注浆施工方案 1.1、施工准备 本工程坑底压密浆工程量较大约为7000m3, 压密注浆高度为+4.000~+0.330(注浆深度应进入第3层土不小于1000mm), 注浆孔间距1000m, 梅花形布置; 压密注浆浆液采用纯水泥浆液, 水泥采用P.C32.5级新鲜复合硅酸盐水泥, 水泥用量为140kg/m3, 水灰比为0.6~0.8; 注浆压力为0.3~0.5Mpa; 注浆时采用先外围注浆封闭后再施工内部,跳孔间隔的注浆施工方式且注浆上部1m有效深度内封浆后再进行下部的注浆施工, 从下而上, 50cm提升一次, 隔二跳一施工; 注浆完成后28天进行堆载测试,荷载试验点为3个,地基承载力特征值为80KN/㎡, 标准值为160KN/㎡。 因施工区域东侧约390㎡范围内现有混凝土硬地坪, 进行压密注浆时, 需要先钻凿孔洞穿过混凝土硬地坪再进行施工压密注浆。 1.2、施工顺序 1、注浆总体施工顺序采用先外围后中间, 从外至内依次施工。 2、邻近注浆孔施工: 在先施工孔浆液凝固后, 进行邻近孔的施工。 1.3、施工工艺 1.3.1、施工工艺流程

定位放线→地面钻孔→成孔→先进行上部1m有效深度范围内注浆施工( 边拔管边注浆) →施工下一孔→待注浆上部1m有效深度内封浆后再进行下部的注浆施工( 边拔管边注浆) →施工下一孔。

压密注浆施工工艺流程 1.3.2、施工工艺 1)、定位放线 根据地基处理方案, 确定注浆孔位, 用白灰作出标记。无安全隐患。对环境无影响。 2)、地面钻孔 混凝土硬地坪区域采用凿岩机在孔位钻φ50孔。无安全隐患。有一定的噪音, 尽可能控制好机器减小噪音。 3)、成孔 用振动器将注浆管在孔位位置振动入土, 直到将注浆管振动到设计底标高。无安全隐患。振动器产生的噪音不超过规定要求。 4)、注浆 成孔完成, 开始注浆, 将拌制好的水泥浆液及经过注浆泵沿注浆管注入土中, 边拔管边注浆, 每次拔管高度为0.5米, 每段注浆根据注浆量及地面翻浆情况确定开始拔管, 而且相邻注浆管拔管高度错开, 尽量保证浆液分布均匀。对输浆管要提前坚检查, 避免漏浆现象发生。经事先处理对地下管线无影响。 5) 、注浆结束时, 先停止注水泥浆, 用清水把管道清洗干净, 然后施工下一根注浆孔。设有专用的污水池。

压密注浆施工专项方案.doc

1 工程概况及编制依据21.1 工程概 况 (2) 1.2 地质情 况 (2) 1.3 编制依 据 (3) 2施工工 艺 (3) 2.1 施工流程 图 (3) 2.2 施工方法 (4) 2.2.1 放桩位 线 (4) 2.2.2 打孔 (4) 2.2.3 浆液拌 制 (4) 2.2.4 注浆 (4) 2.2.5 当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。清 洗 (6) 2.3 常见质量问题及处理方

案 (6) 2.4 质量标 准 (6) 3质量保证措 施 (6) 3.1 资料控 制 (6) 3.2 测量控 制 (7) 3.3 原材料和半成品控 制 (7) 3.4 压密注浆质量保证措施 (8) 4安全保证措 施 (8) 4.1 人员安全施工保证措施 (8) 4.2 施工现场临电安全措 施 (9) 4.3 其他注意事项 ................................................................................... 11 1 工程概况及编制依据 1.1 工程概况

项目名称:上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目 建设单位:上海申迪建设有限公司 建设地点:上海市浦东新区 本工程为上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目,该项目为迪斯尼主题乐园周边附属公园,位于上海浦东新区国际旅游度假区主题乐园东南侧,环绕度假区中心湖泊外圈。公园总占地面积106844m2,其中绿化面积约73000m2,整个公园被水面或市政道路划分为北入口段,南入口段及PTC入口段三个区域和一个湖心岛。公园内建筑除湖心岛综合服务中心为地上二层,地下一层,建筑面积约1800m2,其余均为面积较小的公厕、出入口门卫、小卖、自行车租赁维修等一层建筑。 根据设计要求,厕所3、小卖2、等候区廊架3等3处1层建筑地基处于较厚杂填土上,需对地基持力层(杂填土层)进行压密注浆工艺加固处理,处理区域为建筑地基向外1米,深度为杂填土层厚度,注浆孔间距1米,梅花形布孔。 1.2 地质情况 根据勘测院地质勘察资料揭示,地基土自上而下为第1层填土、第2层粉质粘土、第3层淤泥质粉质粘土、第3t层粘质粉土夹淤泥质粉质粘土。 各土层工程特性如下: 第①1层填土:层厚0.2~5.5米平均1.71米,层底高程3.87~-2.28,结构松散土质不均匀。地表为局部杂填土,夹较少碎石、砖块等局部地段地表夹较少量

压密注浆施工方案

骏辉企业纺织成衣(昆山)有限公司一期厂房-----地坪注浆工程施工组织设计 编制人: 审核人:

第一章概述 1.1、工程概况: 本工程为骏辉企业纺织成衣(昆山)有限公司,注浆工程为提高地坪承载力。因原房内承载力达不到新的设计要求,固采用压密注浆方法提高地坪承载力。为了保证本工程的厂房内注浆完成后出现不均匀沉降问题,保证建筑物及建筑之间道路的安全,根据图纸的设计,对厂房、仓库及邻近道路影响范围内的建筑内部地坪及建筑物外侧四周和道路区域采用注浆措施,防止建筑物周边地下水流失。 1.2、本施工组织设计根据: 1.2.1、《建筑地基处理技术规范》; 1.2.2、《建筑地基基础加固技术规范》; 1.2.3、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》。 1.3、施工技术参数: 1.3.1、施工区域 厂房内部 1.3.2、施工参数 1.3. 2.1、注浆孔为¢50,间距1000mm,采取梅花形注浆;注浆设计深度 1.5m—3.5m(实际深度根据现场实际情况及设计要求进行调整),水泥浆掺入1%的水玻璃;水泥采用P.O.4 2.5级普通硅酸盐。注浆水灰比为0.4—0.5,一次注浆压力用 0.4—0.6Mpa,二次补浆的压力采用0.6—1.0Mpa. 1.3. 2.2、注浆时先进行最外围的注浆,然后从外向内跳孔注浆,内部注浆采用分层注浆的方式,分层高度为1000mm,同一个孔注浆注注停停,直至地面冒浆为止,施工过程中安排专人观察注浆压力变化及冒浆情况,及时停止注浆。

第二章施工准备 2.1、材料要求 2.1.1、原材料要求 2.1.1.1 水泥:水泥品种应按设计要求选用。采用42.5级普通硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮结块的水泥,水泥进厂需对产品名称,强度等级、出厂日期等进行外观检查,同时验收合格证,并进行复检。 2.1.1.2 水:适用饮用的自来水或清洁而未被污染的河水,湖水和地下水都可用于灌浆,不得采用PH值小于4的酸性水和工业废水。 2.1.1.3 外加剂:外加剂的性能应符合国家和行业标准一等品及以上的质量要求,其掺量应经试验确定。 2.1.2 浆液的配合比应符合下列规定 2.1.2.1 水泥浆的水灰比可取0.4~0.5,常用的水灰比为0.5 2.1.2.2 封闭泥浆7d立方体试块(边长为7.07cm)的抗压强度应为0.3~0.5Mpa,浆液粘度应为80~90s。 2.1.2.3 根据工程需要,可在浆液拌制时加入速凝剂、减水剂和防析水剂。 2.2、主要机工具 振动器、注浆泵、搅拌机及配套机具等。 2.3 、作业条件 2.3.1 按设计要求做好场地平整,并沿钻孔位置开挖沟槽和集水坑,清理地上障碍物,雨季施工应有排水措施。 2.3.2 场地内外通畅无阻,施工用临时设施须在施工前就绪,水泥等材料进场验收并复检。 2.3.3 编制施工组织设计,确定成孔及施工工艺和各项参数;编制施工作业计划,劳动组织规划和机械设备进厂计划,作好材料供应计划,编制室内浆液比试验和现场注浆试验方案,确定施工质量检验工具和方法。 2.4 作业人员

压密注浆的施工工艺方案

压密注浆的施工工艺方案 压密注浆的施工工艺方案提要:定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行“三检”制度,加强技术交底工作,强化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员 压密注浆的施工工艺方案 一、工程概况: 标准厂房因基础在新填土中,为确保此处地坪不产生不均匀沉降,在已建物四周及中部设计注浆孔进行地基加固。 二、工程地质条件: 详见地质报告。 三、注浆加固: (一)、注浆材料: 1、PSA合格的水泥; 2、其特性对地下水而言,不易溶解; 3、对不同地层,凝结时间可调节; (二)、工艺流程: ①钻孔:根据设计要求,对准孔位,要求孔位偏差不大于2cm,入射角度偏差不大于1°。 ②注入浆液:成孔后,开始注浆,注浆压力~; ③拔出注浆管,封堵注浆孔:采用粘土或其他材料封堵

注浆孔,防止浆液流失。 ④冲洗注浆管:注浆完毕,应立即用清水冲洗注浆管,必须采取适当措施处理废水,搞好清洁工作。 ⑤转入下一孔位施工。 四、工程质量保证体系: 在本工程注浆施工中,应以严格组织管理体系和科学严谨的质量体系来保证工程质量。 (一)、质量控制: 1、工程质量严格按照本工程制定,并经甲方和监理工程师认可的施工方案执行,严格按国家有关技术规范、规程、标准控制施工。 2、根据施工程序,严把钻孔深度、配料注浆压力、注浆量关,每一道工序均安排专人负责,并记录好每一道工序的原始数据。 (二)、工程质量保证制度: 1、成立工程项目经理为责任的质量管理小组,完善质量保证体系,严格按照质量体系中规定的责权要求运行。 2、定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行“三检”制度,加强技术交底工作,强化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员,实行监督检查,保证工程质量。 3、加强现场施工材料管理,严格执行进料检验制度,

压密注浆方案

汇都公寓一期工程 压密注浆 施 工 方 案 上海申元岩土工程有限公司 2009-7-31

汇都公寓一期工程 压密注浆施工方案 一、工程概况 本工程基地位于乌鲁木齐路靠近建国西路,基地四周均有三十年代建造的二~三层老式住宅,乌鲁木齐路下建有正在施工的地铁7号线,均在本工程基础开挖的影响范围。 本工程围护结构根据周边的环境条件主要采用钻孔灌注桩加止水帷幕的围护形式。钻孔灌注桩内外两侧采用压密注浆填空,另外坑内局部落深处也采用压密注浆处理,由于本工程施工的特殊性,在搅拌桩施工期间,受监测数据异常报警,搅拌桩施工无法按正常程序进行。有时甚至上午打一根桩下午打一根桩,再加上夜间不能施工,故止水帷幕桩产生了很多的冷接缝。在工程中以大门通道处(16ap-17a/fa 、Ca-Da/na)两边角,(pa/1a 、Aa-Ea/11a)处尤为突出。 本工程设计钻孔桩内外侧采用压密注浆填空,一方面可加固搅拌桩和钻孔桩之间的土体,另一方面可对搅拌桩施工搭接不妥处起堵封作用,对基坑内局部落深处采用压密注浆进行防渗加固土体。 压密注浆是利用液压或气压,通过注浆管把浆液均匀地注入土层中,浆液以填充、劈裂渗透和挤密等方式,挤走土颗粒间的水分和空气后占据其位置,经人工控制一定时间后,浆液将原来松散的土粒胶结成一个整体,形成一个结构新、强度大、防水性能好和化学性能稳定性良好的“结石体”。

压密注浆的主要特点之一是它在较软弱的土体中具有较好的加 固效果。而本工程注浆将通过劈裂和挤密作用使得土体在一定范围内形成浆和土的结石体,从而改善土层的物理力学性能,恢复和提高土体的强度。向外扩张的浆泡将在土体中引起复杂的径向和切向应力体系。紧靠浆泡处的土将遭受严重的破坏和剪切,并形成塑性变形区,在此区内土体的密度可能因扰动而减少;离浆泡较远的土则基本上发生弹性变形,因而土的密度有明显的增加。浆泡的形状一般为球形的圆柱形。在均匀土中浆泡的形状相当规则,而在非均质土中则很不规则。浆泡的最后尺寸受众多因素的影响,如土的密度、湿度、力学性质、地表约束力、注浆压力和速率等。浆泡的横截面直径可达1m或更大。离浆泡界面0.3~2.0m以内的土体都受到明显的加密。随着注浆量的增加及注浆压力增大,浆液一方受到周围致密土层的限制,使压力不断升高,压力升高对土层起挤密作用,从而提高土体的承载力。二、注浆施工工艺 定位放样机械就位沉管至设计标高制拌浆液 压浆拔管压浆拔管移位在本工程灰色淤泥质粘土层中注浆,以防渗加固土体为主要目的,注浆液应选用水泥浆液,一般使用的浆液初凝时间为250分钟,注浆压力为0.2~0.5Mpa。注浆间距按设计要求布置,孔深按设计图纸要求,基坑五处落深坑全部注浆。 施工设备为:①工程地质钻,主要用于成孔。②一台液压注浆泵。 ③一套注浆管,接长管为内径20mm,壁厚5mm的无缝钢管,每节管

压密注浆施工专项方案

1工程概况及编制依据 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 地质情况 (2) 1.3 编制依据 (3) 2施工工艺 (3) 2.1 施工流程图 (3) 2.2 施工方法 (3) 2.2.1放桩位线 (3) 2.2.2打孔 (4) 2.2.3浆液拌制 (4) 2.2.4注浆 (4) 2.2.5当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。清洗 (5) 2.3 常见质量问题及处理方案 (6) 2.4 质量标准 (6) 3质量保证措施 (6) 3.1 资料控制 (6) 3.2 测量控制 (7) 3.3 原材料和半成品控制 (7)

3.4 压密注浆质量保证措施 (8) 4安全保证措施 (8) 4.1 人员安全施工保证措施 (8) 4.2 施工现场临电安全措施 (9) 4.3 其他注意事项 (10) 1 工程概况及编制依据 1.1 工程概况 项目名称:上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目 建设单位:上海申迪建设有限公司 建设地点:上海市浦东新区 本工程为上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目,该项目为迪斯尼主题乐园周边附属公园,位于上海浦东新区国际旅游度假区主题乐园东南侧,环绕度假区中心湖泊外圈。公园总占地面积106844m2,其中绿化面积约73000m2,整个公园被水面或市政道路划分为北入口段,南入口段及PTC入口段三个区域和一个湖心岛。公园内建筑除湖心岛综合服务中心为地上二层,地下一层,建筑面积约1800m2,其余均为面积较小的公厕、出入口门卫、小卖、自行车租赁维修等一层建筑。

根据设计要求,厕所3、小卖2、等候区廊架3等3处1层建筑地基处于较厚杂填土上,需对地基持力层(杂填土层)进行压密注浆工艺加固处理,处理区域为建筑地基向外1米,深度为杂填土层厚度,注浆孔间距1米,梅花形布孔。 1.2 地质情况 根据勘测院地质勘察资料揭示,地基土自上而下为第1层填土、第2层粉质粘土、第3层淤泥质粉质粘土、第3t层粘质粉土夹淤泥质粉质粘土。 各土层工程特性如下: 第①1层填土:层厚0.2~5.5米平均1.71米,层底高程3.87~- 2.28,结构松散土质不均匀。地表为局部杂填土,夹较少碎石、砖块等局部地段地表夹较少量植物根茎。下部为以粘性土为主的素填土。位于湖内的勘测孔为素填土; 第②层粉质粘土:层厚0.4~2.8米平均1.29米,层底高程 2.24~0.01,含氧化铁斑点及铁锰质结核,局部夹少量粉性土,土质从上往下逐渐变软; 本工程所处的建筑场地均为Ⅳ类场地,场地抗震设防烈度为7度。 1.3 编制依据 1. 上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目建筑、结构、安装

压密注浆施工方案

压密注浆施工方案 、施工准备 本工程坑底压密浆工程量较大约为7000m3,压密注浆高度为+~+(注浆深度应进入第3层土不小于1000mm),注浆孔间距1000m,梅花形布置;压密注浆浆液采用纯水泥浆液,水泥采用级新鲜复合硅酸盐水泥,水泥用量为140kg/m3,水灰比为~;注浆压力为~;注浆时采用先外围注浆封闭后再施工内部,跳孔间隔的注浆施工方式且注浆上部1m有效深度内封浆后再进行下部的注浆施工,从下而上,50cm 提升一次,隔二跳一施工;注浆完成后28天进行堆载测试,荷载试验点为3个,地基承载力特征值为80KN/㎡,标准值为160KN/㎡。 因施工区域东侧约390㎡范围内现有混凝土硬地坪,进行压密注浆时,需要先钻凿孔洞穿过混凝土硬地坪再进行施工压密注浆。 、施工顺序 1、注浆总体施工顺序采用先外围后中间,从外至内依次施工。 2、邻近注浆孔施工:在先施工孔浆液凝固后,进行邻近孔的施工。 、施工工艺 、施工工艺流程

定位放线→地面钻孔→成孔→先进行上部1m有效深度范围内注浆施工(边拔管边注浆)→施工下一孔→待注浆上部1m有效深度内封浆后再进行下部的注浆施工(边拔管边注浆)→施工下一孔。

压密注浆施工工艺流程 、施工工艺 1)、定位放线 根据地基处理方案,确定注浆孔位,用白灰作出标记。无安全隐患。对环境无影响。 2)、地面钻孔 混凝土硬地坪区域采用凿岩机在孔位钻φ50孔。无安全隐患。有一定的噪音,尽可能控制好机器减小噪音。 3)、成孔 用振动器将注浆管在孔位位置振动入土,直到将注浆管振动到设计底标高。无安全隐患。振动器产生的噪音不超过规定要求。 4)、注浆 成孔完成,开始注浆,将拌制好的水泥浆液及通过注浆泵沿注浆管注入土中,边拔管边注浆,每次拔管高度为米,每段注浆根据注浆量及地面翻浆情况确定开始拔管,并且相邻注浆管拔管高度错开,尽量保证浆液分布均匀。对输浆管要提前坚检查,避免漏浆现象发生。

桩底压密注浆施工方法

桩底压密注浆施工方案 一、工程概况 工程名称:西溪山庄御景园桩基工程 设计单位:太原理工大学建筑设计研究院 工程工期:90个日历天 本工程位于温岭市九龙大道南侧、城西大道西侧,根据建设单位提供的图纸所得似建建筑物6幢高层27幢别墅,本工程共布置1294枚桩,施工桩长约50~76米,桩底以进入○11-3层中风化凝灰岩一倍桩径为桩端持力层,设计单位竖向承载力Ф800桩为5450KN、Ф1000桩为10500、7500KN。根据桩端承载力情况而定,设计单位决定5#楼2根、六#楼52根工程桩采用桩底压力注浆法加强桩端承载力。 二、设计要求 1、注浆管随钢筋笼一起下放,注浆管与钢筋笼绑扎或焊接固 定,对称设置2根; 2、水灰比为1:0.6,注浆压力为8Mpa,注浆流量不宜超过 75L/min; 3、单根注浆量待定,具体参数待试注浆后再定; 4、后注浆作业宜在成桩2天后进行,不宜迟于成桩30天后; 注浆作业与作业点的距离不小于10M 5、桩端注浆应对同一根桩的2根注浆管依次施工等量注浆, 注浆顺序宜先外圈后内圈; 6、当注浆数量达到设计值或达到设计值的75%,且注浆桩压 力超过设计值时可终止注浆; 7、承载力检验应在注浆完成20天后进行; 三、材料选用

注浆管采用Ф32,壁厚2.3mm的钢管,水泥标号为32.5R的散装水泥。 四、机械选用 采用一台YZJ100型号的注浆机,3.5KW的泥浆泵一台放于水泥搅拌桶内搅拌水泥浆。 五、施工工法 1、注浆管的制作与连接:在工程钻机开钻前先将所需的Ф32, 壁厚2.3mm的钢管进场,将要放入孔底的两根钢管末端砸扁,在末端15cm的距离间钻出6~8个直径为8mm的梅花状小孔。 作为出浆孔,在每个小孔内放置一枚大头钉,用防水胶布把钢 管末端全部密封,防止泥浆及混凝土进入管内,堵死出浆孔。 每根钢筋长度为6米,上下两根钢管由Ф35长度为10cm的钢 套管用电焊连接(详见图一)。 2、注浆管下放工艺与工艺选用:根据我方施工经验,安装方 法有两种,第一种安装注浆管为设计单位要求随钢筋笼安放, 在钢筋笼中对称放置2根注浆管,逐一随钢筋笼绑扎一起放置 孔底,因本工程钢筋设计长度为桩顶下去55m,孔深约79~85 米,桩顶下去有效桩长约73~80米,底部注浆管下放时由两根 Ф18的钢筋一起绑扎制作成2根钢筋和2根注浆管组成的钢筋 笼一起下放,而由于只有2根钢筋2根注浆管其硬度和重量很 难保证下放过程中的垂直度,一但触碰孔壁就会导至注浆管压 弯或底部4根散架;因注浆管与钢筋笼绑扎在吊筋长度有误差 时无法检查注浆管是否放到孔底。第二种安装方法为注浆管单 放工艺,在钢筋笼安放完成毕后,在钢筋笼中放置2根注浆管,这样安放两根注浆完全可以随意活动,在注浆管放至孔底时可 以用人工将其拉起2~3米高在松手让其自然插入孔底,在用铁 锤往钢管头上砸确保钢管进入孔底10~15cm,在计算地面上的 剩余长度,根据孔深来复核是否无误,注浆宜高出地面 30~50cm,顶部10~20cm处砸扁防止泥浆从管口进入管内。注

压密注浆施工专项方案

1工程概况及编制依据............................. 错误!未定义书签。 工程概况.................................... 错误!未定义书签。 地质情况.................................... 错误!未定义书签。 编制依据.................................... 错误!未定义书签。2施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 施工流程图.................................. 错误!未定义书签。 施工方法.................................... 错误!未定义书签。 放桩位线.................................. 错误!未定义书签。 打孔...................................... 错误!未定义书签。 浆液拌制.................................. 错误!未定义书签。 注浆...................................... 错误!未定义书签。 当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。清洗.... 错误!未定义书签。 常见质量问题及处理方案...................... 错误!未定义书签。 质量标准.................................... 错误!未定义书签。3质量保证措施................................... 错误!未定义书签。 资料控制.................................... 错误!未定义书签。 测量控制.................................... 错误!未定义书签。 原材料和半成品控制.......................... 错误!未定义书签。 压密注浆质量保证措施........................ 错误!未定义书签。4安全保证措施................................... 错误!未定义书签。 人员安全施工保证措施........................ 错误!未定义书签。 施工现场临电安全措施........................ 错误!未定义书签。 其他注意事项................................ 错误!未定义书签。

压密注浆施工方案

地基压密注浆 施 工 组 织 设 计 2009年7月20日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及设计要求 (3) 三、施工准备及施工工艺流程 (4) 四、质量控制 (5) 五、项目部组织机构图 (5) 1、项目部的组织机构 (5) 2、施工管理体系 (6) 六、质量保证措施 (10) 六、质量保证措施 (11) 七、设计工作量及材料消耗量 (11) 八、主要施工设备 (11) 九、安全文明施工 (11) 十、附图 (12)

地基压密注浆施工方案 一、工程概况 本工程位于****区域。 因本车间地坪荷重较大,而所在场地浅层土是松散的填土,强度低,须加固后才能使用,根据现场地层情况及地基承载力要求,本车间地基采用压密注浆加固厚度为:(1)~(4)交U~A注浆平均深度是1.5米、(4)~(8)交U~M注浆平均深度是2.0米、(4)~(8)交M~A注浆平均深度是4.25米、(8)~(13)交U~M注浆平均深度是4.75米、(8)~(13)交M~A注浆平均深度是8米,压密注浆是浆液材料以水泥为主剂掺加粉煤灰的悬浊液体通过钻孔(一定压力)扩散到地层中,以提高基底土体的强度和刚性,混合液为:水泥+20%粉煤灰+2%水玻璃,水灰比为0.6,注浆压力为0.15~0.25Mpa,每米注浆量不小于50kg。 本2#厂房地基压密注浆施工工期40天。 二、编制依据及设计要求 1、中华人民国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 2、《地基处理技术规》(JGJ 9-JGJ79-2002) 3、《地基基础设计规》(GB50007-2002); 4、其他现行的国家关于建设工程施工安全、施工技术的规; 5、处理后地基承载力:≥ 100kpa; 6、注浆浆液水灰比0.6,浆液注入量不小于50kg; 其中:粉煤灰掺入量为水泥重量的20%; 7、处理围:(1)~(4)交U~A注浆平均深度是1.5米、(4)~(8)交U~M注浆平均深度是2.0米、(4)~(8)交M~A注浆平均深度是4.25米、(8)~(13)交U~M注浆平均深度是4.75米、(8)~(13)交M~A注浆平均深度是8米; 8、布孔间距:注浆孔距为1.0m,排距为1.0m,四周外排孔孔距为0.5米。