微机变压器保护装置用户手册

微机变压器保护装置用户手册
微机变压器保护装置用户手册

珠海万力达电气股份有限公司型微机变压器保护装置

用户手册

文件编号:WLD[K]-JY-01-413-2005 2005年8月

前言

1.版本说明

1.1硬件版本:

1.2软件版本:

1.3通讯发码表:《300系列保护装置通讯发码表》(WLD[K]-JF-01-301-2004)

2.型号说明

MTPR-310Hb-3X型变压器保护具有A、B、C三相电流输入;MTPR-310Hb-2X型变压器保护具有A、C两相电流输入。

3.引用标准

《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL 478-2001

4.注意:对装置进行耐压实验时,开入回路的耐压不要超过1KV,以免装置损坏。

1.产品说明

MTPR-310Hb-2X型微机变压器保护装置能可靠而有效地对各种发电厂厂用、变电站站用及其它用户变压器提供保护。该装置的特点:采用高档16位单片机作控制器,计算速度快,保护功能齐全,动作可靠。具有掉电记忆芯片存储保护定值;具有掉电实时时钟;可准确记录8次保护动作信息;具有完善的自检功能。采用汉化液晶显示,通过键盘对各项菜单进行操作,操作简便,显示直观。该装置带有高速的CAN、RS485通讯接口,所有保护动作信息可通过CAN网或RS485通讯网上传到后台计算机监控系统。装置完成保护功能的同时把远动三遥功能集成于机箱内,保护、测量电流分别从不同CT引入,所有的保护动作信息、遥信、遥测、遥控均可通过通讯网实现。装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。该装置为插件结构,体积小,接线简单,防震、防电磁干扰能力强,可组屏或直接安装于开关柜,是变电站自动化系统的理想设备。

2.功能描述

2.1高压侧电流速断保护

A、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时时,保护动作于跳闸和信号。

2.2高压侧过电流保护

高压侧过电流保护分定时限和反时限两种模式供选择。定时限过电流保护与速断保护原理相同。反时限过电流是当A、C电流中任何一相的幅值大于反时限启动电流整定值时,装置按反时限判据动作于出口。

反时限曲线方程: t=τ/[(I/IP)2 ]

式中:I为故障电流,IP为反时限启动电流整定值,

τ为变压器过流反时限常数,对应于变压器的过负荷承受能力,由计算后整定得出。

2.3高压侧不平衡电流保护

通过对A、C相电流进行处理,计算出不平衡电流,当不平衡电流大于不平衡电流整定值并达到整定延时时,保护动作于跳闸和信号。

为避免变压器空投时三相不同步可能引起的保护误动,建议延时整定应不小于。

2.4高压侧零序电流保护

采用专用零序CT,可准确检测到一次电缆零序CT电流。当电流超过整定值并达到整定延时时,保护动作。保护出口可选择动作于信号或动作于跳闸。

2.5低压侧零序过流保护

低压零序过流保护分定时限和反时限两种模式供选择。

低压零序定时限保护:当低压侧零序电流超过低压零序定时限电流整定值时,保护动作于跳闸和信号。

低压零序反时限:当低压侧零序电流超过低压零序反时限启动电流定值时,装置按选定的反时限

曲线动作于出口,该保护提供了一次曲线和二次曲线两种模式可供选择。

一次曲线方程为: t=τ/[(I/IP)]

二次曲线方程为: t=τ/[(I/IP)2 ]

式中:I为故障电流,IP为反时限启动电流整定值,τ为变压器低压侧零序反时限常数。

2.6过负荷保护

A、C相保护电流中任何一相的幅值大于过负荷整定值并达到整定延时时,保护动作。保护动作可选择动作于信号或动作于跳闸。

2.7三相熔断判别

对F-C控制的变压器,三相熔断需要明确指示。装置通过下述条件确定熔断器的熔断:(1)变压器运行电流超过遮断电流整定值后突变为零;(2)本保护装置无跳闸出口;(3)分闸接点未闭合,即无手动(或遥跳)跳闸。条件成立,装置发出三相熔断指示信号。

对F-C控制的变压器,如果将FC方式投入,当保护电流超过FC遮断电流整定值时,闭锁速断保护出口。

2.8故障录波

记录保护电流、三相电压、零序电流,故障前2个周波、故障后30个周波的数据。

2.9积分电度

由软件实时地将有功功率、无功功率累积成有功电度、无功电度。

3.工作原理

本装置首先通过电流互感器、电压互感器将保护电流、测量电流、高压侧零序电流、低压侧零序电流、三相电压输入至信号调理电路转换成对应的电压信号,然后将电压信号送至模数转换电路,由CPU读入各通道数据进行运算、处理,并与各参数整定值比较以判断变压器是否发生故障,若有故障发生,则控制相应出口继电器动作,并在显示屏上显示保护动作信息,同时将保护动作信息写入掉电记忆芯片以供查询。

4.装置描述

4.1显示

正常运行情况下,液晶屏幕循环交替显示保护IA1、IB1、IC1电流、测量IA2、IB2、IC2电流、Uab、Ubc、Uca电压、P(有功功率)、Q(无功功率)等。在“查看”菜单项里可监视各种实时电参数。屏幕最下一行显示提示信息:通讯地址、定值区号、各个键的状态(是否有效)。

4.2键盘

装置面板上共有8个键:、、、、确认、取消、信号复归、复位。

键:菜单选择,光标上移。

键:菜单选择,光标下移。

键:菜单选择,光标左移。

键:菜单选择,光标右移。

“确认”键:菜单确认,数据确认。

“取消”键:取消操作,返回上级菜单。

“信号复归”键:复归信号继电器,将故障显示画面恢复到正常显示画面。

“复位”键:装置复位。

4.3信号灯

装置面板上共有信号灯5只,分别为:电源、通讯、告警信号、保护动作、装置故障。当保护通讯正常时,“通讯”灯应该闪烁;当“装置故障”灯点亮时,说明保护装置自检发现出错。

4.4通讯接口

背板串口为RS485或CAN 。

5.定值清单

定值名称范围说明

速断保护投退投入:动作于信号和跳闸;退出:此功能退出(出厂设为退出)速断保护电流整定级差:(出厂设为

速断保护延时0-10s整定级差:(出厂设为10s)

FC方式投入:闭锁功能投入;退出:此功能退出(出厂设为退出)FC遮断电流整定级差:(出厂设为

过流保护投退投入:动作于信号和跳闸;退出:此功能退出(出厂设为退出)过流保护方式定时限:定时限投入;反时限:反时限投入(出厂设为定时限)过流保护电流整定级差:(出厂设为

过流保护延时0-10s整定级差:(出厂设为10s)

过流反时定值整定级差:(出厂设为5A)

过流反时常数整定级差:(出厂设为99)

不平衡保护投退投入:动作于信号和跳闸;退出:此功能退出(出厂设为退出)不平衡电流整定级差:(出厂设为5A)

不平衡延时0-10s整定级差:(出厂设为10s)

高压零序投退投入:动作于信号和跳闸;退出:动作于信号(出厂设为退出)高压零序电流0-2A整定级差:(出厂设为2A)

高压零序延时0-10s整定级差:(出厂设为10s)

低压反时限投退投入:动作于信号和跳闸;退出:此功能退出(出厂设为退出)反时限方式1次限:一次曲线;2次限:二次曲线(出厂设为1次限)

6.校验方法

6.1校验准备

6.1.1通电前检查

外接线正确,外观没损坏,插件接触良好。

6.1.2上电检查

合上保护电源,液晶屏幕循环显示保护电流IA1、IB1、IC1;测量电流IA2、IB2、IC2、;电压Uab、Ubc、Uca;功率P、Q。

6.1.3装置自检

在“自检”菜单项里,对装置进行自检,自检清单及说明如下:

6.1.4检查开入

在“开入”菜单项里,对开入回路进行检查,开入清单及说明如下:

6.1.5检查开出

在“开出”菜单项里,对开出回路进行检查,开出清单及说明如下:

6.1.6模拟量的监测及调节

在“查看”菜单项里,对模拟量进行监测,通过调节CT板上的电位器来调节显示值。测量电流以1倍额定调准,保护电流以2倍额定调准;测量电压以调准;零序电流以调准。“查看”清单及说明如下:

6.1.7实时时钟的设置

装置内部设有掉电实时时钟,可通过通讯网实现远方校时,也可在“时钟”菜单里实现就地校时。

6.1.8故障报告的查询

装置按先进先出的原则保存8次详细的事故记录,“报告”菜单就是为用户查询事故记录而设置的,当按下确认键后,则按时间从后到前的顺序显示事故记录,即第一条信息为最新一次发生的事故,这样可方便事故后的记录查询。按下移键则显示上一次事故记录,连续按下移键,则可依次显示8次事故记录。

6.1.9口令的设置

口令菜单用于修改进入整定、口令、开出子菜单的口令。初始的口令由厂家提供。万能口令为“1000”。

6.2保护功能校验

6.2.1速断保护定值校验

按图6-1接好线,将速断电流保护投入。

图 6-1

按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-1,速断动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。

将FC方式投入,当保护电流超过FC遮断电流整定值(该值应大于速断保护电流整定值)时,将闭锁速断保护出口,装置显示“FC熔断保护动作”。

6.2.2过流保护定值校验

按图6-1接好线,将过流保护投入。

过流定时限方式投入

按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-2。过流保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。

过流反时限方式投入

按下表进行整定,设置反时限常数,测量动作电流值,记入表6-2。过流保护动作时,测量78-79、80-81、29-30、34-35端子应分别导通。

6.2.3不平衡电流保护定值校验

按图6-1接好线,将不平衡电流保护投入,延时整定为0秒,其它保护退出。加入单相电流,对于MTPR-310Hb-2X型装置,动作电流值应为整定负序电流值的3倍;对于MTPR-310Hb-3型装置,动作电流值应为整定负序电流值的3倍。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-3。不平衡保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。

6.2.4高压零序电流保护定值校验

按图6-2接好线,将高压零序电流保护投入。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-4。高压零序保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、29-32、34-37、39-40、41-42端子应分别导通。将高压零序电流保护退出,高压零序保护动作于信号、点亮“告警信号”灯并报出告警信息。高压零序保护动作返回时、熄亮“告警信号”灯并报出告警返回信息。

6.2.5低压零序电流保护定值校验

按图6-3接好线。

图 6-3

低压零序电流反时限保护校验:

将低压零序电流反时限保护投入。选定反时限曲线(1)一次曲线投入;(2)二次曲线投入。按下表进行整定,测量动作时间值,记入表6-5。保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35端子应分别导通,。

低压零序电流定时限保护校验

将低压零序电流定时限保护投入。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-5。低压零序定时限保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。

6.2.6过负荷保护定值校验

按图6-1接好线,将过负荷保护投入。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-6,过负荷动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。将过负荷保护退出,过负荷动作于过负荷告警,过负荷告警时,点亮“告警信号”灯并报出告警信息。过负荷告警返回时,熄灭“告警信号”灯并报出告警返回信息。

6.2.7瓦斯保护校验

将轻瓦斯和重瓦斯保护投入。将端子52与57短接,轻瓦斯保护告警,轻瓦斯告警时,点亮“告警信号”灯并报出告警信息,测量29-31、34-36端子应导通。轻瓦斯告警返回时,熄灭“告警信号”灯并报出告警返回信息。轻瓦斯保护退出时,此功能退出。将端子52与58短接,重瓦斯保护动作,

保护动作时,“保护动作”灯点亮,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35端子应导通。重瓦斯保护退出时,此功能退出。

6.2.8温度保护校验

将温度告警和超温跳闸保护投入。将端子52与59短接,温度告警动作,点亮“告警信号”灯并报出告警信息,保护告警动作返回时,熄灭“告警信号”灯并报出告警返回信息。温度告警保护退出时,此功能退出。

将端子52与60短接,超温跳闸保护动作,“保护动作”灯点亮,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35端子应导通。超温跳闸保护退出时,此功能退出。

6.2.9三相熔断校验

投入三相熔断,其它保护退出,将端子52与54短接(模拟断路器闭合),加保护电流超过FC遮断电流整定值后突变为零,装置显示“三相熔断保护动作”。

6.2.10故障录波功能校验

故障启动录波:给保护电流、三相电压、零序电流加入故障量,并有保护动作跳闸。通过后台监控系统查看上传的录波数据和相应的波形。

远方启动录波:给保护电流、三相电压、零序电流加入相应电量,通过后台监控系统下达远方启动录波的命令,并查看上传的录波数据和相应的波形。

6.2.11积分电度功能校验

通过后台监控系统下达电度设置命令,将装置积分电度值清零;给装置加入测量电流、三相电压,查看有功电度、无功电度的累积情况。

6.2.12断电校验

拉掉保护电源,测量75-76端子应导通;拉掉控制电源,测量73-74端子应导通。

6.3测控功能校验

6.3.1遥测

测量电流验证:在端子7-8, 11-12上分别加测量电流,不仅能在就地观察到测量电流Ia、Ic,而且该电流的对应量值可通过通讯网传至后台。

测量电压验证:在端子13-14,15-16,17-18上加电压,不仅能在就地观察到线电压Uab、Ubc、Uca,而且该电压的对应量值可通过通讯网传至后台。

有功功率、无功功率验证:加入测量电流和三相电压,不仅能在就地观察到有功功率、无功功率,而且功率的对应量值可通过通讯网传至后台。

6.3.2遥信

将52号端子分别与53、54、55、56、57、58、59、60号端子短接,“开入”菜单中相应开入量应由分变为合。并能通过通讯网络将变位信息传至后台。

6.3.3遥控

当保护通讯收到正确的遥跳命令后,端子82、83应导通;当收到正确的遥合命令后,端子84、85应导通。

7.产品维护

根据自检结果,可更换相应芯片。如果仍然不能恢复正常,请联系生产厂家处理。

8.注意事项

8.1本装置内部的操作回路只能采用直流电源供电,禁止交流供电

...........................。

8.2在做装置校验及联动试验时,不要长时间通入大电流,或将大电流通入零序

.................................CT..。

8.3禁止带电插接各功能板,确认装置电源开关处于关闭位置才可插拔,否则可能损坏装置

......................................。

附录一装置端子图

附图1 MTPR-310Hb-2X型微机变压器保护装置端子图

附录二操作回路介绍

传统操作回路一般采用电流启动,电压保持回路实现电气防跳,需根据断路器跳合闸回路的电流选择防跳继电器,通用性较差,况且对于断路器跳合闸电流较小的断路器(如德国AEG公司的10KV断路器,跳合闸电流不大于往往很难实现。为简化接线,便于定型设计,提高产品的通用性,我们推出了如附图 2所示的新型操作回路。

附图 2中,KK仍为传统的KK开关,ZK为转换开关,用于就地与远方控制转换,通过ZK开关将遥合允许和遥跳允许回路接通,即装置的84端子和82端子直接接于+KM时,手动合闸和手动跳闸回路中的ZK开关处于断开位置,手动合闸和手动跳闸不起作用。反之,通过ZK开关将遥合允许和遥

附图2 操作回路原理图

注:虚线框为保护装置内部回路,本公司产品凡标注带“防跳回路”的装置均按此操作回路设计。

无论就地控制还是远方控制,出现跳跃现象的前提是装置的63端子与+KM始终连通。当手动或遥控合闸后,这时若有短路故障,保护将动作跳开断路器,尽管装置的63端子与+KM连通,但合闸回路被TBJ1断开,所以不会再次合闸,从而有效地防止发生断路器跳跃现象。

附录三外型尺寸及安装开孔图

附图3 结构外型尺寸图附图4 结构安装开孔图

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算 1 2 3 4 5 侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足 0.1

I n 为变压器的二次额定电流, K rel 为可靠系数,K rel =1.3—1.5; f i(n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。f i(n)=±0.03(10P ),f i(n)=±0.01(5P ) ΔU 为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压); Δm 为TA 和TAA 变比未完全匹配产生的误差,Δm 一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3) I res.0(4) a I Δm 2=0.05; b 、 式中的符号与三圈变压器一样。 最大制动系数为: K res.max =res unb.max rel I I K Ires 为差动的制动电流,它与差动保护原理、制动回路的接线方式有关,对对于两圈变压器I res = I s.max 。 比率制动系数:

K= res.max res.0res.max op.0res.max /I I -1/I I -K 一般取K=0.5。 (5)、灵敏度的计算 在系统最小运行方式下,计算变压器出口金属性短路的最小短路电流I s.min ,同时计算相应的制动电流I res ;在动作特性曲线上查出相应的动作电流I op ;则灵敏系数K sen 为: K sen = op I I 要求K sen ≥(6)(7 式中:I K I e (81、低电压的整定和灵敏度系数校验 躲过电动机自起动时的电压整定: 当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时, U op=(0.5~0.6)U n 当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时, U op=0.7U n 灵敏系数校验

变压器后备保护讲解

高低后备保护定义: 高后备保护和低后备保护是相对变压器而言的,变压器高压侧的后备保护称为高后备,变压器低压侧的后备保护称为低后备。 高后备是指在110kV线路断路器拒动的情况下,由变压器高压侧断路器通过保护装置来断开故障电流,即作为110kV线路的后备保护;低后备是指在10kV线路断路器拒动的情况下,由变压器低压侧断路器通过保护装置来断开故障电流,即作为10kV线路的后备保护。高低后备保护种类: 变压器相间短路的后备保护有:过电流保护、低压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护及负序过电流保护等。 变压器接地短路的后备保护有:零序电流保护、零序电压保护(零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合)。后备保护用于在主保护故障拒动情况下,保护变压器。一般包含: (1)高压侧复合电压启动的过电流保护; (2)低压侧复合电压启动的过电流保护; (3)防御外部接地短路的零序电流、零序电压保护; (4)防止对称过负荷的过负荷保护; (5)和高压侧母线相联的保护:高压侧母线差动保护、断路器失灵保护; (6)和低压侧母线相联的相关保护:低压侧母线差动保护等。 低后备的作用:变压器低压母线、变压器低压线圈的保护以及低压出线的后备(远后备)保护。 高低后备保护范围: 问题一:高后备保护自高压侧CT以下的部分,作为主变差动保护的后备保护,同时也是中压侧及低压侧的总的后备保护;中后备保护作为中压侧出线的后备保护;低后备同中后备。高后备分有带方向和不带方向两种情况。不带方向的保护范围是:各侧母线及出线,包括主变本体,带方向的是指向母线(或指向主变)。 问题二:母线桥穿墙套管故障,应该属于主变差动保护范围,应该差动保护动作,如果差动保护没有跳开开关才轮到高后备保护动作,低后备保护是不会动作的,低后备只能保护低压侧CT以外的,不能保护以里的,不能倒过来保护主变方向。 问题三:高后备保护是一个总称,包括相间故障的复压方向过流保护和接地故障的零序方向过流保护、间隙保护等。 双绕组变压器当高后备投入的话,投低后备意义就不大。因为低后备保护动作后变压器处于空载状态,变压器运行已经失去价值。所以投入高后备不投低后备直接将变压器高压侧开关断开,以防止故障电流对变压器的损害。 相间短路后备保护方向设置: (1)三侧有电源的三绕组升压变压器,相间故障后备保护为了满足选择性要求,在高压侧或中压侧要加功率方向元件,其方向可指向该侧母线。方向元件的设置,有利于加速跳开小电源侧的断路器,避免小系统影响大系统。 (2)高压及中压侧有电源或三侧均有电源的三绕组降压变压器和联络变压器,相间故障后备保护为了满足选择性要求,在高压或中压侧要加功率方向元件,其方向宜指向变压器。(3)反应相间故障的功率方向继电器,通常由两只功率方向继电器构成,接入功率方向继电器的电流和电压应按90接线的要求。为了消除三相短路时功率方向继电器的死区,功率方向继电器的电压回路可由另一侧电压互感器供电。 高低后备保护出口:

WBH801A变压器保护装置作业指导书

WBH-801系列主变保护装置测试技能实训指导书 调试组: 调试人员: 调试日期: 国网技术学院 2012年4月

1试验过程中应注意的事项 1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路; 2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死; 3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘; 4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时, 则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠; 5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损 坏芯片; 6)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地 线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接; 7)试验过程中,应注意不要将插件插错位置; 8)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复; 9)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保 护屏(柜)在同一点接地; 2 安全措施 1)检查模拟断路器位置,确保一次设备停电(#1主变:5011、5012、201、301开关,#2主变:5022、5023、202、302开关)。 2)检查并记录主变保护屏所有压板位置后退出所有压板 3)检查并记录主变保护屏后三侧电压空开位置后断开。 4)检查并记录主变保护屏电压、电流端子连接片位置,断开电压回路、电流回路与外部回路 的连接: 电压回路:在端子排U1D处打开端子U1D1、U1D2、U1D3 、U1D5(分别是UHa、UHb、UHc 、UH0);U2D1、U2D2、U2D3、U3D5(分别是UMa、UMb、Umc、 UL0);U3D1、U3D2、U3D3、U3D5(分别是ULa、ULb、Ulc、UL0). 注:电压空开后电压端子1U1D、1U2D、1U3D端子连片均应处于连接位置。 电流回路:在端子排1I1处打开端子1I1D1、1I1D2、1I1D3(分别是I1Ha、I1Hb、I1Hc);1I1D9、1I1D10、1I1D11(分别是I2Ha、I2Hb、I2Hc);1I2D1、1I2D2、1I2D3(分别是IMa、IMb、IMc);1I3D1、1I3D2、1I3D3(分别是ILa、ILb、ILc);1I3D9、1I3D10、1I3D11(分别是Ira、Irb、Irc);1I4D1、1I4D2、1I4D3、1I4D9(分别是Iga、Igb、Igc、Igc0) 3通电前检查 1)退出保护所有压板,断开所有空气开关; 2)检查装置内、外部无积尘、无异物;清扫电路板的灰尘; 3)检查保护装置的硬件配置,各插件的位置、标注及接线应符合图纸要求;

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 适用范围 二、 环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、 使用条件 (2) 四、 产品主要规格型号 (2) 五、 产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 ...................................... . (6) 七、运输和起吊 ......................................... .... (10) 丿八、 ............................................ 验收、保管和储存 .. (11) 沈阳 安装使用说明书 殳备制造有限公司 目 录

九、产品安装 ............................................. ?. (12) 十、现场交接试验 ....................................... .. (13) 十~、变压器试运行15 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项......................................................... . (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无 励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1. 环境温度不高于40 °C,海拔高度不超过1000m若环境温度高于40 °C或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20 、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN和强迫风冷两种。对空气自冷(AN和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差

变压器微机保护装置的设计方案原理

变压器微机保护装置的设计原理 1、设计背景

键盘输入和液晶显示模块又称为人机接口模块,主要负责参数的输入和状态的显示,这里采用的是小键盘输入和LCD1602液晶模块。 电流检测模块采用的是Maxim公司生产的Max471芯片,电压检测模块采用AD736,温度监测模块选用Maxim公司的MAX6674。在电压、电流分别通过电压互感器和电流互感器后,再经过电流、电压监测模块,进行对数据的采集与转换;变压器的温度直接通过温度监测模块进行收集,接着把转换过的数据通入单片机中进行处理,最后报警并显示变压器当前的参数值并自动地控制、调整变压器的运行。 三、系统模块的设计 从总体上看,变压器智能保护系统可以分为以下模块:CPU模块、温度信号处理模块、电流信号监测处理模块、电压信号监测处理模块及<显示)输出模块、通信模块。下面我们就一一进行较为详细的阐述。 1、CPU模块 在本设计中采用的微处理器

983变压器说明书.

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2003年3月

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 编写:于剑东 审核:陈雪峰 批准:郭效军 版本号:Ver 3.0

国电南京自动化股份有限公司 二00三年三月

目次 1 装置概述 (1) 2 主要技术指标 (2) 3 功能介绍 (3) 4装置出口配置 (4) 5原理 (4) 6 操作说明 (7) 6.1 键盘排列及显示 (7) 6.2 键的功能 (7) 6.3 液晶显示及键盘操作说明 (7) 7 订货须知 (10) 附图一装置面板布置图 (11) 附图二装置电原理图 (13) 附图三装置出口原理图 (14) 附图四装置背板端子图 (17) 附图五装置安装尺寸图 (18)

·装置概述· 1 装置概述 NEP983数字式变压器测控保护装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂、变电站开发(可与各类综合自动化配套)的产品。该类产品可将变压器的测量、保护、操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高温、低温、震动、有害气体、灰尘、强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可集中组屏组柜运行,也可按功能就地安装在开关柜上,并具有远传、记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 特点: ●采用Motorola高性能32位单片机。 ●采用一对一的方式,调试、安装及维护均非常便利。 ●人机界面友好,液晶中文显示。显示信息丰富、直观、各种操作亦非常方便。 ●完善的自我诊断功能,不需人为干预,故障可定位到某集成块。 ●最近100条事件记录(记录事件时间和类型)、10条事故记录(包含故障前360毫秒,故障后600毫秒,记录事故时间、类型、定值、控制字、交流量幅值及采样点)及200条遥信变位信息(记录遥信变位时间和类型),方便分析。 ●集保护、遥测、遥信、遥控四项功能于一体,可按功能就地安装,同时亦可提供独立的中央信号空接点。 ●高测量精度: I、U精度:0.2级 P、Q、Cosφ精度:0.5级(特殊要求精度可达到0.2级) ●高抗干扰性能,能满足: GB/T 14598.10-1996 快速瞬变干扰试验Ⅳ级 GB/T 14598.13-1998 脉冲群干扰试验Ⅲ级 GB/T 14598.14-1998 静电放电干扰试验Ⅲ级 功能:速断、定(或反)时限过流保护;过电压保护;低电压保护;定(或反)时限零序电流保护;零序电压保护;过负荷保护;本体保护;手动(遥控)跳合闸以及两瓦特表或三瓦特表法测量有功、无功、功率因素、电度量及各种开关量变位信息等功能。 通信:本装置具有422或485及CAN通讯网络可供选择,通信协议请见NEP980通信协议说明书。

变压器后备保护

继电保护装置按它所起的作用分为主保护、后备保护和辅助保护。主保护:是被保护电气元件的主要保护,当被保护电气元件发生故障时,能以无时限(不包括继是保护装置本身的因有动作时间,一般为0.03到0.12秒),或带一定时限切除故障。例如电流速断保护,限时电流速断保护、瓦斯保护均属于主保护。为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部。例如变压器的速断保护,只能保护变压器一次侧储备,不保护变压器二次侧储备。后备保护:后备保护是被保护元件的后备保护,叫近后备保护。在主保护范围内发生故障时,主保护和后备保护同时起动,当主保护动作切除故障点后,由于短路电流消失,后备保护既行返回。当主保护由于某种原因拒绝动作时,后面的保护延时动作,切除故障点,起到了主保护的后备。当后备保护作为下一级元件(或叫相邻元件)主保护的后备保护时,叫远后备保护。例如配电变压器低压出线发生故障时,变压器的后备保护也起动,低压出线保护动作切除故障嘛后,变压器的后备保护返回,当低压出线保护拒绝动作时,变压器后备保护按预先整定的时间动作,切除变压器高压侧的断路器。远后备保护动作后,使停电范围增大,往往造成越级跳闸。后备保护能保护被保护电气元件的全部。一套后备保护既是近后备保护,又是远后备保护。后备保护一般带时限的过电流保护组成,其灵敏度,当作为后备保护时,应满足继电保护规程的要求。当作为远后备时,可适当降低灵敏度。辅助保护:辅助保护是起某些辅助作用,例如切除主保护死区内的故障保护,或在某些[wiki]设备[/w i k i]上加速主保护工作的保护。变压器应装设的保护有哪些? 答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。

NSS低压变压器保护说明书V

NS 913 低压变压器保护测控装置 说明书 V1.1 南京南自科技发展有限公司 2003年12月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目录 1.概述 (1) 2.主要技术参数 (3) 3.保护功能 (6) 4.测量、控制以及事件记录功能 (8) 5.硬件结构说明 (9) 6.使用操作说明 (11) 7.装置参数一览 (13)

1 概述 NS 913S低压变压器保护测控装置适用于低压变压器的保护、测量及控制。可以在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。 1.1 装置主要特点 ?高速的DSP处理器 采用高性能DSP芯片,提供了高速的数据处理能力,保证了高性能实时算法的实现,提高了装置的可靠性和整体性能。 ?快速、高精度采样 采用快速14位高精度采样芯片,并采用频率自动跟踪技术,保证了很高的保护和测量计算精度。 ?强大的通讯功能 采用CAN网作为主通讯接口,传输速率可达1Mb/s,系统响应速度快。 ?可靠的操作箱功能 独立的跳、合闸启动和保持回路设计。 ?高可靠的电磁兼容设计 标准背插式工业机箱,电路板采用表面贴装技术以及多层板工艺,选用快速瞬变电压抑制器件,使装置具有很强的电磁兼容能力。 1.2 保护功能配置 ?相间过流保护 ◆速断保护 ◆定时限过流保护 ◆反时限过流保护 ◆过负荷保护 ?高压侧零序过流保护

?低压侧零序过流保护 1.3 数据采集功能 ?实时采集电流、电压、有功、无功、功率因数、频率 ?8路遥信量 1.4 事件记录及故障录波 ?保护动作记录 ?告警事件记录 ?遥信变位记录 ?操作命令记录 1.5 控制功能 ?就地/远方分闸、合闸控制 ?远方定值修改 ?远方保护投/退 1.6 操作箱功能 ?跳位、合位指示 ?可靠的自保持及防跳设计 1.7 通信功能 ?CAN总线 ?RS-485总线

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

变压器后备保护及过负荷保护

变压器后备保护及过负荷保护 一、变压器相间短路的后备保护 变压器相间短路的后备保护,反应变压器区外故障引起的变压器过电流,并作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。作为后备保护,其动作时限与相邻元件后备保护配合,按阶梯原则整定;其灵敏度按近后备和远后备两种情况校验。 根据变压器容量及短路电流水平,常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。 1、过电流保护 变压器过电流保护与线路定时限过电流保护原理相同,装设在变压器电源侧,由电流元件和时间元件构成,保护动作后切除变压器。电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。 2.低电压起动的过电流保护 低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件、时间元件等构成,变压器低电压起动的过电流保护原理框图如图4-9所示。电流元件接在变压器电源侧电流互感器TA二次侧,分别反应三相电流增大时动作;电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器TV二次侧线电压,分别反应三相线电压降低时动作。当同时有电流元件和电压元件动作时,经过与门Y起动时间电路T1,延日跳开变压器两侧断路器1QP和2QF。

低电压起动的过电流保护,是在定时限过电流保护的基础上增加了低电压起动条件。由于采用了低电压元件,可以保证最大负荷时保护不动作,电流元件动作电流整定可以按照躲过变压器额定电流,显然数值比定时限过电流保护的动作电流小,因此提高了保护的灵敏度。低电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压,并在外部故障切除后电动机自起动过程中必须返回。 需要指出的是,如果一次主接线采用母线分段接线,作为变压器相间短路的后备保护,应该带有两段时限,以较短时限跳开分段断路器,缩小故障影响范围;以较长时限跳开变压器各侧断路器。 3.复合电压起动的过电流保护 如果将图4-9所示保护的三个低电压元件,改为负序电压元件和单个低电压元件,可构成复合电压起动的过电流保护。复合电压起动的过电流保护与低电压起动的过电流保护比较,可以简化保护接线,并提高不对称短路时保护的灵敏度。 二、变压器接地(零序)保护

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

变压器后备保护

变压器后备保护 为防止变压器外部故障引起的过电流及作为变压器主保护的后备,变压器应装设后备保护。保护采用带低电压或不带低电压闭锁的过电流保护。如果灵敏度不够,可采用带复合电压闭锁的过电流保护。 (1)对于单侧电源的变压器。后备保护装设于电源侧,作为差动保护、瓦斯保护的后备或相邻元件的后备。 (2)对于多侧电源的变压器,变压器各侧均应装设后备保护。其为:作为变压器差动保护的后备,要求它动作后启动总出口继电器。各电压侧母线和线路的后备保护,要求它动作后跳开本侧的断路器。作为变压器断路器与其电流互感器之间死区故障的后备保护。 8.1.5 变压器过负荷保护 由于变压器的过负荷一般是三相对称的,因此,过负荷保护只需接入一项电流,各侧的过负荷保护均经过同一时间继电器延时发出信号。 保护的安装地点应能够反应变压器所有绕组的过负荷情况,对于双绕组升压变压器,过负荷保护通常装设在低压侧。对于双绕组降压变压器,过负荷保护装设在高压侧。 8.2 母线保护 发电厂和变电所的母线是电力系统的一个重要组成元件,当母线发生故障时将使连接在故障母线的所有元件在修复故障期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以免被迫停电.此外,在电力系统中枢变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重后果。 按照有关规定,对于一般线路,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线鼓掌切除.当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,故障的切除时间一般比较长.此外,当双母线同时运行或母线为分段母线时,上述保护不能有选择的切除故障母线.因此,在下列情况下应装设专门的母线保护: (1)在110kV及以上的双母线上,为保证有选择地切除任意组母线上发生故障,而另一组无故障的母线仍能继续运行,应装设专门的母线保护。 (2)110kV及以上的单母线,重要的发电厂的35kV母线或高压侧为110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线的故障时,应装设专门对母线保护。 (3)对于变电所3~10kV分段或不分段的单母线,如果接在母线上的出线不带电抗器,或对中、小容量变电所接在母线上的出线带电抗器并允许带时限切除母线故障时,不装设专用母线保护。母线故障可利用装设在变压器断路器的后备保护和分段断路器的保护来切除。当分段断路器的保护需要带低压起动元件时,分段断路器上可不装设保护,而利用变压器的后备保护以第一段时限动作于分段

电力变压器保护设计规范说明

电力变压器保护设计规范说明 电力变压器保护设计规范(GB/T50062—2008) 4·0·1电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 1,绕组及其引出线的相问短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。2,绕组的匝间短路。 3,外部相间短路引起的过电流。 4,中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。5,过负荷。 6,油面降低。 7,变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。 4.0.2容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。 瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。 4.0.3对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定: 1,电压为10kV及以下、容量为10MV·A以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。 2,电压为10kV以上、容量为10MV·A及以上单独运行的变压器,以及容量为6.3MV·A及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 3,容量为10MV·A以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 4,电压为10kV的重要变压器或容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 5,容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角一星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 4.0.4变压器的纵联差动保护应符合下列要求: 1,应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 2,应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。 3,差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在63kV或110kV电压等级的终端变电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套管内的电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 4.0.5对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设下列保护作为后备保护,并应带时限动作于断开相应的断路器,同时应符合下列规定: 1,过电流保护宜用于降压变压器。 2,复合电压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。 4.0.6外部相间短路保护应符合下列规定:

DMP3300系列变压器保护说明书

DMP3300系列 微机变压器保护测控装置技术说明书 (V2.02) 南京磐能电力科技股份有限公司

目录 1概述 (2) 1.1 适用范围 (2) 1.2 基本配置 (2) 1.3 DMP3300系列变压器保护装置功能一览表 (3) 2 技术参数 (5) 2.1额定参数 (5) 2.2 主要技术性能 (6) 2.3测量系统及遥信精度 (7) 3装置的工作原理 (7) 3.1 差动保护 (7) 3.2方向元件 (9) 3.3复压元件 (10) 3.4三段三时限复合电压过流保护(可带方向、低电压闭锁、负序电压闭 锁) (11) 3.5充电保护(可带方向、低电压闭锁、负序电压闭锁) (12) 3.6 PT断线退电流保护 (13) 3.7两段三时限过流保护(仅适用于3320-OL和3322-OL) (13) 3.8三段三时限零序过流保护(可带方向、零序电压闭锁) (14) 3.9零序过压保护 (15) 3.10间隙零序过流保护 (16) 3.11 过负荷保护 (16) 3.12过负荷启动风冷 (17) 3.13过载闭锁有载调压 (17) 3.14 PT、CT断线告警 (17) 3.15辅助功能 (18) 4装置定值整定及接线原理图、端子图 (19) 4.1装置的安装开孔图 (19) 4.2 DMP3320变压器差动保护装置 (19) 4.3 DMP3320OL变压器差动过流一体化保护装置 (24) 4.4 DMP3322变压器差动保护装置 (26) 4.5 DMP3322OL变压器差动过流一体化保护装置 (30) 4.6 DMP3323变压器后备保护测控装置 (31) 4.7 DMP3324变压器后备保护装置 (36) 4.8 DMP3325变压器后备保护装置 (43) 5 整定说明 (48) 6调试大纲 (52)

CSG变压器成套保护装置调试大纲

目录 PCS-978GE-C-D变压器成套保护装置调试大纲

一、变压器保护概述 变压器的纵差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。目前国内的微机型差动保护,主要由分相差动元件和涌流判别元件两部分构成。对于用于大型变压器的差动保护,还有5次谐波制动元件,以防止变压器过激磁时差动保护误动。 为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件据动,故在谐波制动的变压器差动保护中还设置了差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 继电保护测试仪模拟高、中、低压侧合并单元发送采样数据,及模拟高、中、低压侧智能终端监视保护装置出口动作信息。测试仪A1、A2、A3和A4光纤接口分别与保护装置高压侧、中压侧、低压侧和本体侧SV光纤接口相连接,B1和B2光纤接口与保护装置GOOSE直跳接口和GOOSE组网接口连接。注意测试仪侧光纤端口TX接保护装置侧光纤端口RX,测试仪侧光纤端口RX接保护装置侧光纤端口TX。测试仪光口指示灯常亮,表示光纤线收发接线正确;指示灯闪烁,表示通道数据交换。 2、IEC61850参数设置 第一步:打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,打开“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)” 菜单: 第二步:点击“SCL文件导入”,打开“ONLLY SCL文件导入”菜单,导入智能变电站SCD文件“dxb.scd” 第三步:左框区域显示整站设备,找到“1号主变保护A”装置。 选中“1号主变保护A”装置目录下的“SMV输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的SMV控制块,分别为“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”。 选中“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”四个控制块,点击“添加至SMV”,注意报文规范选择“61850-9-2”。 第四步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输出”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输出控制块,右下框为控制块虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输出控制块,点击“添加至GOOSE IN”。 第五步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输入控制块,右下框为控制块引用的虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输入控制块,点击“添加至GOOSE OUT”。 导入SCD文件完成,关闭“ONLLY SCL文件导入”菜单。 第六步:返回“IEC-61850配置”菜单,设置“SMV配置”页面。选中“1号主变220KV 合并单元A”控制块,根据试验接线选择测试仪“光口”,并且将测试仪电压电流a、b、c相与保护装置220KV侧电压电流a、b、c相对应映射。 注意:虚端子映射时,确认控制块为“1号主变220KV合并单元A”。

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

变压器后备保护

变压器后备保护 为了反映变压器外部短路引起的过电流,以及作为变压器内部短路的后备,变压器均应装设电流保护作为后备,根据变压器容量大小及短路电流水平,考虑到保护灵敏度的要求,变压器相间短路的后备保护一般设置为过流保护、复合电压启动的过流保护、负序过流和单元件电压启动过流保护及方向过流保护,这些配置中,除了单纯电流保护外,其他都涉及到电压元件作为闭锁或启动元件。下面我们就牵涉到电压的几个问题进行分析和说明。 不管是复合电压中的低电压元件还是负序过流和单元件低压启动的过流保护中的低压元件,其电压量选取均应采用线电压,电压元件宜装在低压侧,为什么不能采用三相电压呢?我们知道如果采用三相电压作为低压启动元件,当低压侧相间短路时,灵敏度是很高的,但是,高压侧相间短路时,灵敏度就会降低,以变压器A、B相短路为例(变压器为Y/d11)。当A、B相短路时,ùAB=0,即ùA=ùB变压器ùB对应低压ùab,ùA对应低压ùca,则有ùab=ùca,即ùa-ùb=ùc-ùa,将此式变动可推出ùa+ùb+ùc=0=3ùa,所以低压侧三个相电压,ùc=-ùb,ùa=0,在此情况下,采用三个相电压元件作为低电压启动元件,保护会动作,但灵敏度有所降低。更重要的是,由于我们所接相电压TV二次侧中性点是接地的,对小电流系统来说,当低压侧A相接地时,且变压器过负荷运行时,A相相电压ùa=0,保护可能误动,这是我们所不希望的;而采用线电压作为低电压启动元件,则能完全可避免这一个问题。 不采用三相线电压启动过流保护的原因,在上面我们分析过,当采用低压侧三相ùab、ùbc、ùca为低压元件信号时,高压侧相间短路时(以A、B相为例),由我们以上推断可知低压侧三个线电压ùab=ùb,ùbc=-ùc=ùa,ùca=-2ùc均较高,低压元件灵敏度很低,保护不能启动。如果在变压器两侧均装设接三相线电压的低压启

CSC-241数字(精选)式变压器保护装置

C S C241系列数字式变压器保护测控装置综述 CSC241系列数字式变压器保护测控装置是适用于66kV及以下电压等级的变压器成套保护装置,由差动保护、后备保护、厂(所)用变保护、接地变保护和非电量保护组成。 1

3

CSC241A 数字式变压器差动保护装置 1装置简介 CSC241A 为适用于66kV 及以下电压等级的两卷变压器差动保护装置,可在开关柜就地安装。一般需与本系列CSC241B 后备保护(或CSC241C 厂用变保护)装置构成成套保护。 2主要功能 ? 反应保护区内故障的差动速断保护; ? 反应保护区内故障经二次谐波制动的比率差动保护; ? CT 断线功能; ? 差流越限告警功能; ? 故障录波; ? 9路遥信开入采集(包括非电量保护输出接点的采集及信息上传功能)、装置遥信变位、事故遥 信; 各种事件SOE 等。 3保护元件 3.1差动速断元件 当任一相差动电流大于差动速断整定值时,动作于出口。用于在变压器差动区发生严重故障情况下快速切除变压器。差动速断定值应能躲过外部故障的最大不平衡电流和空投变压器时的励磁涌流,一般取6~12倍的额定电流。 3.2比率差动元件 为了保证内部故障时差动保护灵敏动作,同时防止外部故障时及差动各侧CT 特性不一致时暂态不平衡电流引起的误动,本装置采用三段式比率差动原理,其动作方程如下: 其中,cd I 为差动保护的起动电流定值,d I 为差动电流,r I 为制动电流。1r I 为可整定的第一拐点电流,2r I 为第二拐点电流(内部固定取为2e I ,e I 为变压器高压侧额定电流),1K 为可整定制动曲线斜率,2K 为内部固定的系数(取为0.7)。 2 1I I I d &&+= ,212 1I I I r &&-= 式中,1I &和2I &分别为变压器两侧的电流,均以流入变压器为正方向。变压器两侧的电流互感 器以指向变压器为同极性。 cd I 一般整定为0.2~1.2e I ,1r I 一般整定为0.8~1.2e I ,1K 一般整定为0.2~0.7,2 r I 取为2e I ,2K 取0.7。