文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥砂浆内墙抹灰工艺流程

水泥砂浆内墙抹灰工艺流程

水泥砂浆内墙抹灰工艺流程
水泥砂浆内墙抹灰工艺流程

水泥砂浆内墙抹灰工艺流程

编制人:陈林

审核人:朱刚

审批人:何泽洪

编制单位:花园建设工程有限公司

编制日期:二零一九年一月十日

水泥砂浆内墙抹灰工艺流程

1 适用范围:

本工艺标准仅供公司内部项目部学习交流,适用于民用建筑室内水泥砂浆抹灰。

2 施工准备:

2.1 材料要求

2.1.1 水泥:32.5级以上普通水泥或矿渣水泥,颜色一致。

2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬、洁净,不得含有黏土及其他杂质。砂在使用前应过3mm孔径筛子。

2.1.3 界面处理剂:必须符合设计要求及国家产品标准的规定,严格按照产品说明书进行使用操作。

2.1.4 砂浆外加剂:必须符合国家产品标准的规定,严格按照

产品说明书进行使用操作。

2.2 主要机具

搅拌机、3mm孔径的筛子、大平锹、小平锹、水桶、灰槽、刮杠、线坠、钢卷尺、方尺、金属水平尺、托灰板、铁抹子、胶抹子、阴阳角抹子、抿子、钢丝刷、喷壶、扫帚、锤子、錾子等。

2.3 作业条件

2.3.1 结构工程已完成,经验收合格。

2.3.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否

牢固,埋设的接线盒、电箱、管线、管道等是否固定牢靠。门窗框应贴保护膜,门窗框缝隙处理应按设计要求嵌填。

2.3.3 阳台栏杆、预埋铁件等应提前安装完毕并验收合格。

2.3.4 内墙抹灰施工应提前搭好脚手架或准备好马凳。

2.3.5 室内大面积抹灰前先做样板间,经质量检查部门验收合

格后方可大面积施工。

3 操作工艺:

3.1 工艺流程

墙面清理润湿→基层界面处理→吊垂直、套方、抹灰饼→抹底

层砂浆→抹面层砂浆→养护

3.2 基层为混凝土、加气砼、空心砖、实心砖墙面

3.2.1 墙面清理浇水:将墙基体表面的灰尘、灰块和油污等清

理干净,并全面均匀喷水湿润。

3.2.2 基层处理:使用1:3水泥砂浆,将墙面上安装用预留孔

洞和预埋件周边堵塞严实,将墙面凹处刷净水洇透后补平,将墙面凸出部分剔平或磨平。

对于混凝土墙面,要求对其表面滚涂界面剂处理:将光滑的墙表面清扫干净用水冲洗后晾干,然后进行界面剂批刮作业。(界面处理这一道工序也可以考虑采取机械喷涂的方式)

3.2.3 吊垂直、套方、抹灰饼:分别在门窗口角、垛、墙面等

处吊垂直,横线则以+100cm标高线控制,套方抹灰饼,灰饼尺寸50mm ×50mm,灰饼沿墙长间距不大于2米,竖向灰饼间距不大于2米。

3.2.4 抹底层砂浆:混凝土墙面满刮界面剂一道(界面剂水灰

比为0.4~0.5),加气砼砌块、空心砖、实心砖可以考虑不用界面剂,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍抹灰厚度控制5~8mm,应分层进行,并且用大杠刮平、找直,用胶抹子搓毛。

3.2.5 抹面层砂浆:底层砂浆抹好24小时后即可抹面层砂浆。面层砂浆配合比为1:3水泥砂浆,每遍抹灰厚度控制5~8mm,抹面层砂浆前先用水湿润基层,接着薄薄地刮一层界面剂,使其与底层砂浆粘牢,紧跟抹面层砂浆,不同基体交接处面层砂浆施工中压入200mm 玻纤网格布,并用杠刮平,接着用胶抹子搓毛抹压,最后用铁抹子抹

光压实。待表面无明水时,用软毛刷蘸水轻刷一遍,以保证面层砂浆

的颜色一致,避免和减少收缩裂缝。

3.2.6 养护:水泥砂浆抹灰面层施工完成后24小时应适时进行喷水养护,保持抹灰层长期处于湿润状态,养护期不应少于7天。

3.2.7 抹灰的施工顺序:从上往下打底,底层砂浆抹完后,再

从上往下抹面层砂浆。应注意在抹面层以前,先检查底层砂浆有无空

鼓开裂现象,如有空裂应剔凿修补后再抹面层砂浆;另外注意应先清理底层砂浆上的尘土、污垢并浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

3.2.8 滴水线:在窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面

等部位,其上面应做出流水坡度下面应做滴水线,流水坡度按0.5~1%,流水坡度应保证坡向正确,滴水线距外表面不应小于30mm。

4 质量标准:

4.1 主控项目

4.1.1 抹灰前将基层表面的尘土、灰块、油渍等清除干净,并

洒水湿润。

4.1.2 材料的品种性能必须符合设计要求。特别要注意控制外

加剂的品种和性能。

4.1.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm 时,抹灰应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采用

防止开裂的加强网措施,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

4.1.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱

层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

4.2 一般项目

4.2.1 表面

表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,分格缝和灰线平直方正、

清晰美观。

4.2.2 护角、孔洞、槽盒周围的抹灰表面整齐、光滑;管道后

面的抹灰表面平整、洁净。

4.2.3 有排水要求的部位应做滴水线。滴水线应整齐、顺直、

内高外低。

4.3 抹水泥砂浆的允许偏差和检验方法,应符合表 4.3的规定。

水泥砂浆抹灰的允许偏差和检验方法表4.3 项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 立面垂直 3 用2m检测尺检查

2 表面平整

3 用2m靠尺和塞尺检查

3 阴阳角方正 3 用方尺和塞尺检查

5 成品保护:

5.1 铝合金、塑钢门窗框应贴好保护膜,应按设计所要求的材

料嵌缝,缝塞好后及时将污染擦净。门窗框上残存的砂浆应及时清理干净。

5.2 翻拆架子时要小心,防止损坏已抹好的墙面;防止因工序

穿插造成的污染和损坏抹灰层,应及时采取保护措施,墙边角处宜用木板保护。

5.3 各层抹灰层在凝固前应防止因大风、暴晒、水冲、撞击、

振动,以保证抹灰层有足够的强度。

5.4 严禁踩蹬窗台防止损坏其棱角。

6 应注意的质量问题:

6.1 空鼓、开裂:原因是墙体基层清理不干净、不彻底;抹灰

前基层湿润度不够,抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力;每层灰抹的太厚或跟的过紧;对于光滑的混凝土表面没用界面剂

处理好;特别是加气混凝土砌块表面没有认真清扫及基层润湿不够就

抹灰,抹灰后养护得不好。

为解决好空鼓、开裂的问题,应从三个方面要求:第一施工前对

基体认真清理并把水浇好,特别加气混凝土要浇透水,渗进墙体8~10mm;第二施工操作分层控制好,抹灰掌握好跟进的时间,该作界面

处理的或粘加强网的都不能马虎,注意操作点的洁净,抹灰层一次抹到底防止烂根;第三施工后适时养护,养护时间要适当水要浇透。

室内抹灰工艺流程和要点

为了使抹灰层与基层凝结牢固,防止起鼓开裂,并使抹灰层的表面平整,保证工程质量,抹灰层应分层涂抹。 抹灰层一般由底层、中层和面层组成,底层主要起与基层(基体)胶结作用,中层主要起找平作用,面层主要起装饰美化作用。 抹灰层应采取分层分遍涂抹的施工方法,以便抹灰层与基层粘结牢固,控制抹灰厚度,保证工程质量。如果一次抹得太厚,由于内外收水快慢不一,不仅面层容易出现干裂、起鼓和脱落,同时还会造成材料的浪费。 1.工艺流程 基层清理一浇水湿润一吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼一抹水泥踢脚或墙裙—做护角抹水泥窗台—墙面充筋—抹底灰—修补预留孔洞、电箱槽、盒等—抹罩面灰 2.操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)

3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。 (2)浇水湿润 一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。 (3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。 房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角lOOmm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。 (4)抹水泥踢脚(或墙裙) 根据已抹好的灰饼充筋(此筋可以冲的宽一些,8~lOcm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹l:3水泥砂浆,抹好后

墙面水泥砂浆抹灰

墙面水泥砂浆抹灰公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

墙面水泥砂浆抹灰 (1)墙面抹灰作法: 清扫基层,填补缝隙缺损、润湿表面,刷掺20%建筑胶水泥浆→1:1:4水泥砂浆→1:1:4水泥砂浆→1:3水泥砂浆。 (2)操作工艺: 基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物,应针对隔离剂情况决定用钢丝刷或者10%碱溶液刷洗干净。同时对墙面喷水润湿,对较光滑的墙面,要派人凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷扫到墙面上,(水泥砂浆中掺入水泥量10%的建筑胶水搅拌均匀后使用)待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。填充墙的立缝和缺楞掉角应先刷建筑胶水溶液,后用1:3水泥砂浆堵抹密实,抹灰前再刷一道建筑胶水泥浆,随刷随抹底糙。 “打巴出柱”:根据弹出的十字线作为基准线,并结合墙面平整、垂直程度确定抹灰厚度,先在左右墙角上各作一个标准砂灰“巴”,然后用吊线锤垂直线做墙下角两个“巴”,再拉通线,每隔1.5m左右作“灰巴”。 待灰浆巴结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆,在上下砂浆“巴”之间作40mm左右宽的砂浆带(柱),以上下“巴子”为准,用尺方推平等待干凝。 抹底层水泥砂浆:对基体刷一道建筑胶水泥浆,应随刷随抹底层砂浆,用力适当,大致进行找平,随手抹成粗糙表面。灰砂机搅拌砂浆时,按每立方加

0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹中层水泥砂浆:待底层砂浆凝结后抹中层砂浆,砂浆抹上后应使用尺枋沿灰浆筋刮平,并应用木砂板压实搓毛,以达到平整密实而又粗糙。 抹完后,应检查墙面平整度和阴阳角垂直度,并应及时进行修整。中层砂浆凝结后,应适当喷水养护,保持墙面湿润。 抹砂机搅拌砂浆时,按每立方加0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹面层水泥砂灰:应有中层砂浆凝结后开始涂抹,罩面时用铁板压实,接着用硬尺枋刮平,最后用砂板搓平。宜≯4mm。 应将面层用成压光面,用铁板上下来回抹压照光,不显露痕迹。 水泥砂浆墙面抹灰做完后,根据潮湿情况进行适当养护。

室外水泥砂浆抹灰施工工艺标准

第二章:室外水泥砂浆抹灰工程施工工艺规范 2.1 总则 2.1.1 适用范围 本施工工艺规范适用于工业和民用建筑物的外墙抹水泥砂浆工程。 2.1.2 编制参考规范及规范: 1 中华人民共和国行业规范JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 2 中华人民共和国国家规范JB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 3 中华人民共和国国家规范JB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一规范》 4 中华人民共和国国家规范JB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》 5 北京市建筑工程施工安全操作规程DBG0162-2002 6 中华人民共和国国家规范GB5032-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 7 中华人民共和国国家规范GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验法(ISO法)》 2.2 术语、符号 2.2.1 术语: 1 验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关规范以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 2 进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关规范规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3 检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 4 见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送致具备相应资质的检测单位所进行的检测。 5 检验:对检验工程中的性能进行量测、检查、实验等,并将结果与规范规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。 6 主控工程:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验工程。 7 一般工程:除主控工程以外的检验工程。 8 基层:直接承受装饰装修施工的面层。 9 基体:建筑物的主体结构或围护结构。 10 表示很严格,非这样做不可的用词,正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 11 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词,正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 12 表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词,正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”,表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2.2.2 符号: 采用国家通用符号。 2.3 基本规定 2.3.1 基本规定:

水泥砂浆内墙抹灰工艺流程

编制人:陈林 审核人:朱刚 审批人:何泽洪 编制单位:花园建设工程有限公司编制日期:二零一九年一月十日

1 适用范围: 本工艺标准仅供公司内部项目部学习交流,适用于民用建筑室内水泥砂浆抹灰。 2 施工准备: 2.1 材料要求 2.1.1 水泥:32.5级以上普通水泥或矿渣水泥,颜色一致。 2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬、洁净,不得含有黏土及其他杂质。砂在使用前应过3mm孔径筛子。 2.1.3 界面处理剂:必须符合设计要求及国家产品标准的规定,严格按照产品说明书进行使用操作。 2.1.4 砂浆外加剂:必须符合国家产品标准的规定,严格按照产品说明书进行使用操作。 2.2 主要机具 搅拌机、3mm孔径的筛子、大平锹、小平锹、水桶、灰槽、刮杠、线坠、钢卷尺、方尺、金属水平尺、托灰板、铁抹子、胶抹子、阴阳角抹子、抿子、钢丝刷、喷壶、扫帚、锤子、錾子等。 2.3 作业条件 2.3.1 结构工程已完成,经验收合格。 2.3.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,埋设的接线盒、电箱、管线、管道等是否固定牢靠。门窗框应贴保护膜,门窗框缝隙处理应按设计要求嵌填。 2.3.3 阳台栏杆、预埋铁件等应提前安装完毕并验收合格。 2.3.4 内墙抹灰施工应提前搭好脚手架或准备好马凳。 2.3.5 室内大面积抹灰前先做样板间,经质量检查部门验收合格后方可大面积施工。

3 操作工艺: 3.1 工艺流程 3.2 基层为混凝土、加气砼、空心砖、实心砖墙面 3.2.1 墙面清理浇水:将墙基体表面的灰尘、灰块和油污等清理干净,并全面均匀喷水湿润。 3.2.2 基层处理:使用1:3水泥砂浆,将墙面上安装用预留孔洞和预埋件周边堵塞严实,将墙面凹处刷净水洇透后补平,将墙面凸出部分剔平或磨平。 对于混凝土墙面,要求对其表面滚涂界面剂处理:将光滑的墙表面清扫干净用水冲洗后晾干,然后进行界面剂批刮作业。(界面处理这一道工序也可以考虑采取机械喷涂的方式) 3.2.3 吊垂直、套方、抹灰饼:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以+100cm标高线控制,套方抹灰饼,灰饼尺寸50mm ×50mm,灰饼沿墙长间距不大于2米,竖向灰饼间距不大于2米。 3.2.4 抹底层砂浆:混凝土墙面满刮界面剂一道(界面剂水灰比为0.4~0.5),加气砼砌块、空心砖、实心砖可以考虑不用界面剂,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍抹灰厚度控制5~8mm,应分层进行,并且用大杠刮平、找直,用胶抹子搓毛。 3.2.5 抹面层砂浆:底层砂浆抹好24小时后即可抹面层砂浆。面层砂浆配合比为1:3水泥砂浆,每遍抹灰厚度控制5~8mm,抹面层砂浆前先用水湿润基层,接着薄薄地刮一层界面剂,使其与底层砂浆粘牢,紧跟抹面层砂浆,不同基体交接处面层砂浆施工中压入200mm 玻纤网格布,并用杠刮平,接着用胶抹子搓毛抹压,最后用铁抹子抹光压实。待表面无明水时,用软毛刷蘸水轻刷一遍,以保证面层砂浆

水泥砂浆抹灰

(二)墙面抹灰工程 一、材料要求 (1)水泥宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 二、主要机具麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2.5m,中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。 标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 三、作业条件 (1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验 合格。 (2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。 (3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3 的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。 (4)配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分

防水水泥砂浆抹面施工方法

水泥砂浆防水层施工工艺标准1.2.1总则 1.2.1.1适用范围 本工艺标准适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥 砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于80℃的地下工程。 1.2.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 (2)《地下工程防水技术规范》GB50108~2001 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20011.2.2术语、符号 1.2.2.1术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的 要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 (3)刚性防水层:采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如 防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。 1.2.3基本规定 1.2.3.1,水泥砂浆防水层包括普通水泥砂浆、聚合物水泥防水 1

砂浆、掺外加剂或掺合料防水砂浆等,宜采用多层抹压法施工。1.2.3.2水泥砂浆防水层可用于结构主体的迎水面或背水面。1.2.3.3水泥砂浆防水层应在结构验收合格后方可施工。 1.2.4施工准备 1.2.4.1技术准备 (1)施工前应进行技术交底和作业人员上岗培训。 (2)根据技术要求确定外加剂等材料品种、性能及需用计划。 (3)确定配合比及各种材料计量方法。 1.2.4.2材料要求 (1)水泥品种应按设计要求选用,宜采用普通硅酸盐水泥,也可采用复合硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32·5级。 (2)不应使用过期或受潮结块水泥;禁止将不同品种或强度等级的水泥混用,并不应将同一品种、强度等级但不同批次水泥混用。 (3)砂宜采用中砂,粒径3mm硫化物和硫酸盐含量不得大于1%, 含泥量不得大于1%,使用前必须过3~5mm孔径以下的筛。 (4)水应采用不含有害物质的洁净水。 (5)聚合物的外观应无颗粒、异物、凝固物。 (6)外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的 质量要求。 1.2.4.3主要机具 砂浆搅拌机、水泵、灰板、铁抹子、阴阳角抹子、大桶、 2

内墙抹灰施工方案(1)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准 备 (3) 四、施工工艺流程 (4) 五、施工计划安排 (7) 六、成品保护措施 (7) 七、质量保证措施 (8) 八、安全保证措施 (9) 九、进度保证措施 (10)

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、太原理工大学建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程为太原市朝阳盛景项目,位于太原市后水裕村,工程内容为3#楼内墙抹灰工程。 建设单位:山西丰城房地产开发有限公司 设计单位:太原理工大学建筑设计研究院 监理单位:山西煤炭建设监理有限公司 总包单位:江苏弘霖建设集团有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山西省关于施工现场管理的各项

规定,确保施工安全。 3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm 孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好一米水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗框位置是否正确,连接是否牢固。连

外墙面水泥砂浆抹灰工艺标准

4.1.4.9抹水泥砂浆 1、材料要求 (1)水泥:32.5级及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批产品。 (2)砂:平均粒径为0.35-0.5mm的中砂,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他机物等有害物 质,砂在使用前根据使用要求过不同孔径的筛子备用。 (3)石灰膏:应有块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子,其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟时间常温一般不 小于15d;用于罩面时,不应少于30d,使用时,石灰膏内不 得含有未熟化颗粒和其他杂质。 (4)磨细石灰粉,其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化。熟化时间不少于7d。浸泡方法:应提前备好一个大容器,均匀地撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依次进行,直至达到容器的2/3,随后,放水,将其石灰粉全部浸泡在水中,使之熟人。(5)磨细粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,其筛余量不大于是5%,粉煤灰取代水泥来拌制砂浆。其最多掺量不大于25%。若在砂 浆中取代白灰膏其最大掺量不宜超过50%。 (6)其他掺合料:107胶、外加剂,其掺入量通过试验决定。2、主要机具 一般应备有搅拌机,5mm的筛子,大平锹,小平锹,除抹灰工一般常用工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条、扫帚、锤子、錾子等。 3、作业条件 (1)结构工程全部完成,并经有关部门验收合格。 (2)抹灰前,应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合 砂浆分层嵌塞密实,。若缝隙较大时应在砂浆内掺少量麻刀嵌 塞,使其塞缝密实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。(3)砖墙、砼墙、加气砼墙其基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并洒水湿润。 (4)阳台栏杆、挂衣铁架、预埋设的铁件、管理等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出 墙面的砼剔平,凹处提前刷净,用水洇透后用1:3水泥砂浆 或1:1:6混合砂浆分层补抹平。 (5)预制砼外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,

内墙抹灰工艺流程

内墙抹灰工艺流程 基层处理T墙面不同材料交接处、线盒开槽抹灰处挂钢丝网T机械喷浆 T激光仪打点、做灰饼、冲筋T抹底层灰—抹面层灰T墙面不同材料交接处在抹灰面层压网格布-墙面压光-喷水养护7天-阳角设板条成品保护 1、基层处理: 混凝土表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外漏的钢筋头、剔凿突出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、突出的砂浆块。 2、挂网: 不同材料基层结合处,暗埋管线孔槽基体上,抹灰厚度大于35mm勺找平层应挂钢丝网。 3、甩浆: 墙面充分浇水湿润,机械喷浆,要求喷点均匀无漏点。 4、吊垂直、套方、贴灰饼、冲筋: 抹灰前细化抹灰小样图,内容包括房间及厨卫间开间进深尺寸、管井抹灰成活尺寸、外窗口半精洞口抹灰成活尺寸、户内门洞高度/ 宽度、户内门洞墙体厚度、室内净高尺寸、坐便孔距、同户型同厨卫间窗底框标高、同户型同厨卫间窗内侧框墙距、防水高度。 分别在门窗口、阴阳角、垛、墙面、烟道、管道井等处用激光抄平仪依 据房间方正线吊垂直、规方,抹灰厚度设计值为18mm灰饼纵向设三排,灰饼距离阴阳角、地面、顶棚不宜超过250mm横向间距不大于1500mm灰饼做成5cm见方,并以灰饼为基准冲筋。 5、抹底层灰:

抹灰砂浆采用成品预拌砂浆,配合比统一精确,减少空鼓开裂风险。 内墙抹灰底层水泥砂浆的厚度控制在10mm应分层与冲筋的灰抹平,然后用大杠刮平,找直,用扫帚扫毛。 6、抹面层砂浆: 底层砂浆砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆,内墙面层砂浆抹灰厚度建控制在8mm面层砂浆表面收水后用塑料抹子赶光压平,为避免和减少抹灰层砂浆空鼓,收缩裂缝,面层不宜过分压光,建议以表面不粗糙,无明显小凹坑,砂头不外露为准。 7、养护: 水泥砂浆抹面层初凝后应适时喷水养护,每天养护5遍,养护时间不小于7天。 &成品保护: 每层抹灰后,要及时清理进入开关、插座、强弱电箱等底盒及其他水暖电设备和预留孔洞内的砂浆,并使底盒周边砂浆收口与底盒及预留孔洞口齐平。 抹灰层凝结硬化前,为防止大风造成快干应将门窗洞口封闭。 面层抹灰完成后,宜用成品板条保护所有阳角,防止交叉施工时污染或损坏抹灰面。 实测指标

抹灰水泥砂浆施工工艺标准

抹灰水泥砂浆施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的室内外抹水泥砂浆。 2、施工准备 2.1 主要材料和机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于 3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 2.1.4 磨细生石灰粉:其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。 浸泡方法:应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部浸泡在水中,使之熟化。 2.1.5 磨细粉煤灰:细度过0.08mm的方孔筛,其筛余量不大于5%,粉煤灰可取代水泥来拌制砂浆,其最多掺量不大于水泥用量的25%,若在砂浆中取代白灰膏,最大掺料不宜大于50%。 2.1.6 其它掺合料:107胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。 2.1.7 主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.2.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.2.3 砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 2.2.4 阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层补衬平。 2.2.5 预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。

内墙抹灰施工工艺要点与流程图

内墙抹灰施工工艺要点及流程 1、操作流程: 基层清理→浇水湿润基层→吊垂直、套方、找规矩→做灰饼→水电预埋件→安装门框→做护角→抹底层灰和中层灰→抹面灰→拉毛→清理→养护→质量检查,做标识。 2、基层处理: 2.1抹灰前,将填充墙、混凝土墙等基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清扫除净,露出的钢筋头、铁丝头应剔除,斜砌等部位应堵严实和补砌整齐,门窗过梁、构造柱等表面突出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋、疏松部分的混凝土表面应凿到实处、清洗干净然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实。 2.2用1:1水泥粗砂砂浆对抹灰墙体进行甩浆处理,要求喷刷均匀,呈毛钉状,同时加强养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。 2.3为了防止钢筋砼与砌体间的收缩裂缝的产生,在空心砖墙与砼墙柱梁面交接处,在砌块走线开槽处,铺设钢丝网,缝两边各搭接100mm。 2.4若填充墙材质为加气混凝土砌块,为防止墙体抹灰表面收缩裂缝的产生,在其墙体抹灰表面满贴防裂网,使用外墙保温用的抗裂耐碱网格布,纵横向搭接宽度150㎜。 3、墙面浇水: 抹灰前应用细管或喷壶自上而下浇水湿透,一般在抹灰前2d进行,每天不少于2次。 4、找规矩:

根据设计图纸要求的抹灰等级,按照基层平整垂直情况,用一面墙作基准先用方尺规方。房间面积较大时,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线。随即规矩阴角,在距墙阴角100mm处吊垂直线并弹出铅锤线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角的两面墙面抹灰层厚度控制线。 5、做灰饼: 套方找规矩做好后,以此做灰饼(打底子)。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,选择好下灰饼的准确位置,再用靠尺板找好垂直于平整,灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方,对着的墙体其灰饼要位置对应,以便用激光测距仪测量室内净尺寸,对灰饼进行相应调整。 6、抹水泥踢脚板: 洒水润透墙面,并把污物冲洗干净,用水泥砂浆抹底层,表面用2m长靠尺刮平,再用木抹子搓毛,常温下待第二天抹面层砂浆,面层采用1:2.5砂浆抹平压完。 水泥砂浆踢脚附图: 7、做护角: 墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面相平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将靠尺移至到抹好的护角面。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。

水泥砂浆抹灰拍浆工艺施工方法

水泥砂浆抹灰拍浆工艺施工方法 为防止水泥砂浆墙面粉刷层空鼓,抹灰前需要对基层进行处理,近几年来在工程中普遍采用了喷浆和甩浆的界面处理方法,但是经过实践证明,甩浆(喷浆)拉毛质量差,毛刺凹平、间距过大,无法有效控制墙面粉刷层空鼓现象。为此,我司已建成的几个工程中,采用拍浆的界面处理方法,与以往采用的普通界面处理方法相比,这种施工方法的质量更容易控制,效果也比较好。 1、工艺特点 1.1、采用人工拍浆,需具备一定熟练度的专业操 作工人。 1.2、拍浆施工效果好。与喷浆和甩浆相比较,成 型质量更容易控制。 1.3、材料质量容易得到保障。原先界面处理剂的 品种多,且需使用各种材料,拍浆所用浆为现场 调制,更易根据现场实际情况,控制成型质量。 1.4、采用拍浆施工省去高压气泵和建筑涂料喷 枪,根据现场工作面实际情况,制作拍浆专用拍, 易于操作,较好控制。 2、适用范围 适用于抹灰基层需处理的室内外墙面,用蒸压加气混凝土砌块等轻质材料砌筑的墙体。 3、拍浆的工艺原理 拍浆是用多次折叠钢丝网形成的拍子代替喷浆所需 要的高压气泵、建筑涂料喷枪和甩浆所需要的小扫 把工具,用拍子蘸取浆体,人力重拍快拉,形成底 粗上尖的刺状毛面,使基层处理达到均匀牢固的目 的,基本上避免了因基层处理原因而造成的粉刷层 空鼓和开裂等缺陷,从而大大提高了粉刷工程的质 量。

4、施工工艺流程 (1)对抹灰基层进行清理。→(2)对基层进行湿润。→(3)按一定比例配制浆料。→(4)将配制好的浆料进行搅拌。→(5)对基层进行拍浆。→(6)进行养护。5、施工工艺要点 5.1、墙面抹灰基层一定要验收清理干净,对于砼表面必须冲洗干净,当墙体为加气混凝土轻质砌块时,需浆表面粉尘清理干净,否则浆无法吸附至表面。 5.2、拍浆前半小时需在墙面均匀喷水,使砌块含水深度在8~10mm,砼表面基本无明水,呈湿润状。 5.3、浆料配比可根据现场实际情况进行调整,浆料充分搅拌至呈稠糊状,稠度7~8cm。投料顺序是:胶水→水泥→砂。首先,水+羟丙基甲基纤维丝+氯化钙配置成胶水浆料备用。然后,水泥加胶水掺适量细砂经约15min搅拌即成拍浆所用浆料,(加适量氯化钙延长终凝时间,增加浆料成型强度) 5.4、工具:拍浆拍子制作 用15mm*15mm*1mm的钢丝网做成200mm*300mm 的网拍(可根据项目具体情况调整),钢丝网折叠 6~8层,固定在PVC管上(或者其他轻质有一定柔性 和强度的材料)。 5.5、拍浆要达到的感观效果: 将制作好浆料均匀抹在拍子反面,用拍子将浆均匀 拍在墙面上,根据墙体打点厚度选择拍浆力度。(抹 灰打点较厚则需人力重拍慢拉,若打点厚度较薄, 则需人力轻拍快拉。)成型浆体为底粗上尖的刺状 毛面。注意:拍浆所用拍子拍1~2次即需重新清洗, 否则极易造成浆过稠,无法拍出均匀效果。 5.6、养护:一般在拍浆后第二天终凝后,开始养护,当天气干燥时宜在拍浆5小时后养护。养护不少于3天,养护效果应达到手掰不动,手按在浆体上,有毛刺感。5.7、抹灰前,应对基层拍浆进行验收,个别遗漏点可以二次补拍,在墙角及打点处容易造成漏拍。

水泥砂浆抹灰工程技术交底(大全)

水泥砂浆抹灰工程 一、材料要求 1. 水泥:一般采用强度等级为3 2.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 用于同一部位的水泥应采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 2. 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前应根据使用要求用不同孔径的筛子过筛。 3. 其他掺合料:增粘剂、防裂剂、防冻剂、聚合物等外加剂,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按照产品说明书配制并通过试验确定。掺合料的性能应与抹灰墙面涂料的性能相匹配,做溶剂型涂料饰面的抹灰砂浆中不得掺含有食盐和氮化钙的外加剂。 4.冬期抹灰砂浆应采用热水拌合,并采取保温措施,抹灰时砂浆温度不应低于5℃。为防止抹灰层早期受冻,水泥砂浆内不得掺入石灰膏。为保证灰浆的和易性,可掺入粉煤灰或其它塑化剂代替。 二、主要机具 主要机具包括:砂浆搅拌机、5mm的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条、扫帚、锤子、錾子等。 三、作业条件 1.抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土砌体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2.抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的气温下施工时,

应有保证工程质量的有效措施。 3.室内抹灰之前,宜先做好屋面防水及室内必要的封闭保温工作。 4.室外抹灰工程在高温或烈日下施工时,应有保证工程质量的有效养护措施。 5.外墙抹水泥砂浆施工前,应先在相同基体上做样板墙并做出分格缝,经有关各方确认合格后再组织大面积抹灰施工。 6.抹灰前,应检查抹灰面上的门窗框安装的位置是否正确,与墙体联结是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量细砂子嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗及塑料门窗框与墙体之间的缝隙,应按设计要求嵌填。 7.混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补,做法是:先洇湿基体表面,刷聚合物水泥浆一道,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍厚度应控制在7~8mm。 8.抹灰面上预埋、预设铁件、管道等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平。 9.抹灰前应先检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面,阳台、窗台、旋脸两侧弹出抹灰层的控制线,以做为打底的依据。 10.外墙抹灰施工前,外架子应搭设完好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利施工操作。为减少抹灰接搓以保证抹灰面的平整,外架子应铺设三步板,以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致,不宜采用单排外架子,不宜在墙面上预留临时孔洞。 四、样板制度 先抹样板墙、样板间,经目部、监理验收认可后,再进行大面积施工,以便 及时改进样板中出现的问题。由甲方、监理、项目部定样板墙位置。 五、操作工艺 (一)工艺流程 基层处理→吊垂直、套方,贴灰饼、充筋→挂钢丝网→抹底层砂浆→抹面层砂浆→养护 1.基层处理:抹灰前检查加气混凝土墙体,对松动、灰浆不饱满的砌缝及梁、

内墙混合砂浆抹灰施工工艺

内墙混合砂浆抹灰施工工艺 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

1、工艺流程: 2、清理墙面—基层处理—湿润墙面—找方冲筋—抹底层灰—阴阳角处理—抹面层灰—压光—抹踢脚板和门窗口—验收 3、2、施工准备: 4、(1)、抹灰部位经过有关单位验收,需要预埋的管线等已安装完毕,并经检查验收合格。 5、(2)、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,地面要清理干净,方便落地灰回收使用。 6、(3)、将混凝土墙等表面凸出部分凿平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水。 7、(4)、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 8、3、材料要求 9、(1)、水泥:325号普通硅酸盐水泥。 10、(2)、水:自来水 11、(3)、砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。 12、4、施工机具: 13、砂浆搅拌机、筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹

子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、笤帚、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 14、5、操作工艺: 15、基层处理:表面太光滑的应对其表面进行“毛化”处理,其方法是将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,再用水湿润基层,用扫帚甩上一层1:1稀稠状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制),表面应粗糙与粉刷层砂浆可靠结合在一起,用手掰不掉为好。 16、墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上而下浇水湿润墙体。由于加气混凝土块吸水速度先快后慢,吸水速度慢而延续时间长,故应增加浇水次数。 17、根据设计图纸要求的抹灰的质量等级,按基层墙面平整垂直情况,吊垂直、套方、找规矩。墙面凹度较大的要分层衬平(每层厚度为7—9mm)。如抹灰厚度超过30mm的时候应加钉钢丝网片一道。 18、贴灰饼、冲标筋:用掉线坠的方法检测一遍墙面不同部位的垂直度,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量,灰饼做成 50mm见方,水平间隔1.2~1.5m左右,垂直间隔1.5m左右。依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。

墙体抹灰施工工艺

墙面抹灰施工技术措施 1、适用范围 墙面抹灰,是指在墙面上抹水泥砂浆、混合砂浆、白灰砂浆面层工程。墙体抹灰分为:内墙抹灰、外墙抹灰,下面简单介绍一下内墙抹灰及外墙抹灰的工艺流程。 抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5MPa。不同品种不同标号的水泥不得混合使用。抹灰用砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛,不得含有杂物。抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。 2、施工流程 2.1、外墙抹灰工艺流程:基层处理→挂钢丝网→挂线、贴灰饼、设标筋→界面处理→弹灰层控制线→抹底灰→弹分格缝位置→粘分格条→抹面层→起条、勾缝→养护 2.2、内墙抹灰工艺流程:基层处理→挂加强网→吊直、套方、贴灰饼、设标筋→界面处理→做护角→弹灰层控制线→抹底灰→抹面灰→养护 3、工艺流程说明及主要质量控制点 3.1抹灰工程操作工艺 3.1.1在墙体砌筑完成 21 天以后、或斜砖顶砌完成 14 天后,才能开始抹灰。 3.1.2采用干粉砂浆时,抹灰层的平均总厚度不宜大于 20mm。 3.1.3抹灰应分层进行,抹底灰时用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛。采用干粉砂浆时,砂浆每遍抹灰厚度宜为 5~10mm。采用预拌或现场拌制砂浆时,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为 5~7mm,水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为 7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。 3.1.4水泥砂浆不得抹在混合砂浆上。 3.1.5严禁用干水泥收干抹灰砂浆。抹灰层厚度最少不应小于 7mm。必须使用机械搅拌抹灰砂浆,禁止人工拌和抹灰砂浆。 3.2基层处理 3.2.1用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。 3.2.2混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。 3.2.3混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有 7mm 的抹灰层。 3.2.4需要湿润墙面时,用喷雾器喷水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为 10~15mm,其含水率不宜超过 20%;普通混凝土小型空心砌体和

外墙水泥砂浆抹灰技术交底

外墙水泥砂浆抹灰技术交底 1. 范围:本工艺适用于混凝土、砖墙(非加气混凝土)外墙面(做保温的墙面);其中突出外墙面的线条(含飘窗线条)不做保温;非飘窗处线条不抹灰;空调机位顶棚及墙面不抹灰地面找坡;双层挑板砌墙封死的空间内的墙面顶棚地面均不抹灰;5、9、13、17、21、25、29层双层飘板间由于未封墙墙面及顶棚不抹灰不做保温做水泥砂浆滴水线,地面做找坡; 2. 材料要求: 2.1 水泥:一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 2.1.1 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 2.1.2 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 2.1.3 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 2.1.4 用于同一部位的水泥应采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 2.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前应根据使用要求用不同孔 径的筛子过筛。 2.3 其他掺合料:增粘剂、防裂剂、防冻剂、聚合物等外加剂,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按照产品说明书配制并通过试验确 定。掺合料的性能应与抹灰墙面涂料的性能相匹配,做溶剂型涂料饰面的抹 灰砂浆中不得掺有含有食盐和氮化钙的外加剂。 2.4 冬期抹灰砂浆应采用热水拌合,并采取保温措施,抹灰时砂浆温度不应低于5℃。为防止抹灰层早期受冻,水泥砂浆内不得掺入石灰膏。为保证灰浆 的和易性,可掺入粉煤灰或其它塑化剂代替。 2.5 混凝土界面剂:灰色干粉状,水灰比1:3,用于墙面未喷浆的部分混凝 土结构面。 2.6 喷浆:由专业班组对混凝土结构面进行喷浆处理。 2.7 钢丝网:根据《安徽省住宅工程质量通病防治技术措施》,在两种不同基体交接处,内墙面应采用耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,内墙加 强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm,耐碱玻璃布规格为160克。外墙 外侧加强网采用热镀锌电焊网(丝经为1.0±0.04㎜,网眼尺寸为12.7㎜×12.7㎜),加强网与各基体的搭接宽度不应小于250㎜,加强网采用保温钉 固定在结构上保温钉间距为双排间距300,保温钉采用高强结构胶粘接在结 构上。 2.8 保温钉:用于固定不同墙体材料接缝处防裂钢丝网。 2.9 保温钉粘贴胶:用于粘贴保温钉于墙体上。 3. 数据表

水泥砂浆抹灰完整版

水泥砂浆抹灰 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

(二)墙面抹灰工程 一、材料要求 (1)水泥宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂宜采用平均粒径~的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 二、主要机具麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大,中)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。 标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 三、作业条件 (1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验 合格。 (2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。 (3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3 的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。 (4)配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂,钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。窗帘盒、通风篦子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置,标高应准确牢固,且防腐、防锈工作完毕。 (5)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰墙面结构应提前浇水均匀湿透。 (6)抹灰前屋面防水及上一层地面最好已完成,如没完成防水及上一层地面需进行抹灰时,必须有防水措施。 (7)抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件,制定方案,做好样板间,经检验达到要求标准后方可正式施工。 (8)抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。 (9)抹灰工程的环境温度不一不应低于5摄氏度,当必须在低于5摄氏度抵御的气温下施工时,应有保证工程质量的有效措施。 四、操作工艺 (1)基层清理

内墙抹灰工艺流程

内墙抹灰工艺流程: 基层处理→墙面不同材料交接处、线盒开槽抹灰处挂钢丝网→机械喷浆→激光仪打点、做灰饼、冲筋→抹底层灰→抹面层灰→墙面不同材料交接处在抹灰面层压网格布→墙面压光→喷水养护7天→阳角设板条成品保护 1、基层处理: 混凝土表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外漏的钢筋头、剔凿突出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、突出的砂浆块。 2、挂网: 不同材料基层结合处,暗埋管线孔槽基体上,抹灰厚度大于35mm的找平层应挂钢丝网。 3、甩浆: 墙面充分浇水湿润,机械喷浆,要求喷点均匀无漏点。 4、吊垂直、套方、贴灰饼、冲筋: 抹灰前细化抹灰小样图,内容包括房间及厨卫间开间进深尺寸、管井抹灰成活尺寸、外窗口半精洞口抹灰成活尺寸、户内门洞高度/宽度、户内门洞墙体厚度、室内净高尺寸、坐便孔距、同户型同厨卫间窗底框标高、同户型同厨卫间窗内侧框墙距、防水高度。 分别在门窗口、阴阳角、垛、墙面、烟道、管道井等处用激光抄平仪依据房间方正线吊垂直、规方,抹灰厚度设计值为18mm,灰饼纵向设三排,灰饼距离阴阳角、地面、顶棚不宜超过250mm,横向间距不大于1500mm,灰饼做成5cm见方,并以灰饼为基准冲筋。 5、抹底层灰: 抹灰砂浆采用成品预拌砂浆,配合比统一精确,减少空鼓开裂风险。内墙抹灰底层水泥砂浆的厚度控制在10mm,应分层与冲筋的灰抹平,然后用大杠刮平,找直,用扫帚扫毛。 6、抹面层砂浆: 底层砂浆砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆,内墙面层砂浆抹灰厚度建控制在8mm,面层砂浆表面收水后用塑料抹子赶光压平,为避免和减少抹灰层砂浆空鼓,收缩裂缝,面层不宜过分压光,建议以表面不粗糙,无明显小凹坑,砂头不外露为准。 7、养护: 水泥砂浆抹面层初凝后应适时喷水养护,每天养护5遍,养护时间不小于7天。 8、成品保护:

相关文档
相关文档 最新文档