一、人工挖孔桩施工作业指导书

1.总则

根据国家及贵州省的法律法规要求,确保工程安全、质量、文明施工达到标准要求。

2.编制依据

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

贵州省《人工挖孔灌注桩施工技术规程》(DB22/11-2000)

3.编制内容

3.1、适用范围

本作业指导书适用于贵州地区房屋建筑工程中的人工挖孔灌注桩工程。

3.2、作业准备

1)、桩施工前所需资料有场地的工程地质勘察报告、桩基工程施工图、图纸会审、场地内的地下管线、地下构筑物及邻近建筑物的调查资料,桩基工程施工方案。

2)、在施工平面图上标明桩的编号、施工顺序、水电线路和临时排水沟的位置。

3)、确定施工工艺及相应的成孔配套设备。

4)、编制施工进度计划及作业计划。

5)、基础施工前,应将场地进行平整,场地平整度必须小于5%,必要时可估计挖孔桩的出土方量,先将场地土石方开挖或回填至设计标高以下的某个标高(具体标高根据实际情况,尽量保证孔桩施工完后少挖、少填)。

6)、对准备进场的钢筋、水泥、砂、石进行见证取样,保证材料合格后才能使用。按设计要求做砼配合比试验,钢材、水泥出厂合格证、材质试验报告、由试验室出施工砼配合比。

3.3、技术要求

1)、必须对规划交接控制桩进行复核并完善交接桩程序后方可进行建筑物的控制桩测量,控制桩测量完后由技术负责人复核无误后才能进行孔桩的放线测量。孔桩的测量必须有另一技术员进行复核,所有测量必须有测量和复核记录。

2)、摩擦型桩应以设计桩长控制成孔深度,端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层深度。

3)、端承型桩必须保证桩端进入设计持力层的深度。

4)、嵌岩型桩桩端必须嵌入中等风化、微风化、新鲜基岩中且嵌岩深度必须大于或等于桩身直径的1/2以上。

5)、当桩间净距小于2倍桩径且小于2.5米时,应采用间隔开挖,排桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5米。

6)、井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm,井圈应高出场地150~200mm,壁厚比护壁厚100~150mm。

7)、护壁模板拆除应在砼浇筑完成24小时之后。

8)、护壁上下搭接长度不得小于50mm,每节护壁均应在当日施工完,局部地质条件差的位置施工时应减少到300~500mm一节护壁,或单独设计支护形式。

9)、离持力层500~700mm范围禁止爆破作业,必须采用人工凿岩至设计深度,以免扰动持力层。

10)、当孔底或孔壁渗水速度小于或等于6mm/min可采用常规的灌注砼的方法,砼塌落度宜为70-90mm。砼应尽可能一次连续灌注完成,若施工缝不可避免时,除按一般施工缝的规定处理外,并一律设置上下层锚固钢筋。当桩长超过3m,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜小于2m。当孔底或孔壁渗水速度大于6mm/min时应采用水

下砼浇筑方法进行砼浇筑。

3.4、施工程序与工艺流程

1)、测量过程请监理单位过程参与,作好测量放线与复核记录。

2)、不同地质情况分界深度要及时与建设单位、监理单位办理签证记录。

3)、挖至设计深度后及时请勘察单位项目负责人确认持力层,不满足要求的继续开挖,直致满足持力层要求后再开始施工嵌岩和扩大头,同时做好验槽记录,完成后报建设单位,由建设单位组织勘察单位、设计单位、监理单位进行基槽验收。验收合格的,完善各方签子手续,由建设单位报质量监督部门检查验收程序及抽查现场实体。

4)、根据规范要求,必须保证持力层下卧层厚度不小于3D(D为桩身直径),且不小于5米。若根据勘察资料,无法明确持力层下卧层厚时需请勘察单位进行钎探或补勘。

5)、孔桩钢筋笼制作安装完成后,做好钢筋笼隐蔽资料,报监理单位及建设单位进行验收。验收合格后方可进行砼填芯。

人工挖孔桩施工工艺流程图

3.5、施工要求

1)、施工前应编制详细的施工进度计划与材料进场计划。

2)、开挖前应修建好砂、石、水泥、钢筋堆场及搅拌场,修好排水沟及沉淀池,施工机械及临水、临电安装就位。

3)、施工过程中,施工员应记录好每个孔每天的开挖进度和开挖深度,并标明在孔桩施工进度示意图上。做好孔径大小、护壁厚度、孔桩垂直度、开挖段的岩性、地下室位及渗水情况、钢筋笼质量等的检查与检查记录,做好砼浇筑值班记录。

4)、对检查出来的质量问题应要求工班立即整改。

5)、每天对施工安全状况进行检查,对存在的安全隐患立即进行消除。必要时由项目技术负责人出解决方案后,按方案要求进行处理。

6)、做好过程质量检查与工序交接,做到上道工序不验收,下道工序不施工。

7)、孔桩砼浇筑前,必须将孔底的积水与泥浆清理干净,浇筑砼必须有项目技术负责人签发的“浇筑令”。

3.6、劳动组织

根据孔桩数量、设计深度、施工进度计划要求,计算出总的开挖米数和总的计划完成天数,按每两个工人平均每天完成一米来计算劳动力需求计划。

劳动力需求计划=总的开挖米数×2人/计划完成天数。

3.7、材料要求

1)、钢筋、水泥必须有出厂合格证,并经过复试合格后方可使用。

2)、砂、石必须经过试验室进行试验,满足含泥量要求,确定护壁砼的施工配合比。当砂、石材质变化较大时必须重新进行试验及重新出施工配合比。

3.8、设备机具配置

1)、电动链滑车或三角架、吊料桶,根据施工人数每两人各一个。

2)、空压机、风镐、十字镐、铁锹、鼓风机、防毒面具、配电箱、照明灯、搅拌机、振捣器,根据实际需求情况进行配置。

3.9、质量控制及检验

1)、质量控制应包括成孔过程和清孔,钢筋笼制作和安装,砼制备及浇筑等三个工序过程的质量检查。

2)、钢筋笼制作应对钢筋规格、焊接质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查。

3)、砼制备应对原材料质量及计量,砼配合比、塌落度、砼强度等级进行检查。

4)、在砼浇筑前,对已成孔的桩中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉碴厚度,钢筋笼放入的实际位置等进行认真检查,并如实填写检查记录。

5)、桩身砼必须制备试件,每根桩应有1组试块,且每个浇注台班不得少于1组,每组3件。

6)、人工挖孔桩质量要求

人工挖孔灌注桩允许偏差表表:B(A版)5.1-1

3.10、安全及环保要求

3.10.1、安全要求

1)、施工人员进场施工前必须进行安全用电、防火、防毒、缺氧及孔内安全等安全技术交底,未经安全技术交底的人员不得进入现场施工。

2)、正在开挖的桩孔停止作业或已挖好的成孔,必须设置牢固的盖孔板,并随时检查孔桩覆盖情况。挖出的土方必须及时运走,井孔口周边1m范围内,禁止堆放土石方。

3)、施工人员必须带戴安全帽,穿绝缘胶鞋,孔内有人时,孔上必须有人监督防护;作业人员、监护人员,必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、赤脚、酒后上岗作业。

4)、施工现场必须设置应急时使用的安全绳和软爬梯。

5)、井内人员必须乘专用软爬梯上下,不得乘坐吊桶或脚踩护壁上下井孔。

6)、桩孔必须每挖深0.5m~0.9m,浇筑一次护壁,严禁不做护壁超挖。

7)、井底照明须用不超过12V的低压电源,防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

8)、当孔深大于10m以上时,应向孔下通风,风量不宜小于25L/S,加强空气对流。必要时输送氧气,防止有毒气体危害。操作时上下人员轮换作业,桩孔上人员密切注意观察桩孔下人员情况,预防安全事故发生。

9)、孔内人工凿岩时,必须戴防尘口罩。

10)、施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”、“二级漏电分级”分段保护。

11)、各孔井用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用。必须一机一闸一漏一箱进行敷设,孔上电线、电缆必须架空2米以上。

12)、电箱一律采用铁质电箱,电箱应有严密的防雨措施,安装位置合适,安装牢固,进出线整齐,拉线牢固,熔丝不得用金属代替,箱内不得放其它物品。

13)、现场电源线路及电气设备,由持证电工负责安装维护,经验收合格后,方准投入使用。

14)、施工现场所有设备和机具必须做好保护接零。

15)、所有机械设备的传动部位,必须装设防护罩。

16)、垂直起重设备必须经常性检修维护,保证机件能够运转正常,操作灵活,按钮开关、减速器、钢丝绳、绳卡、吊钩、吊桶、吊笼等,不得带病作业。

17)、垂直起重设备支架应牢固,应能承受一定的冲击力不至翻倒,垂直起重设备必须经检验合格后,方可投入使用。

18)、孔桩开挖应交叉进行,正在开挖或已成孔而尚未浇灌砼的桩孔其2.5米半径范围内不得同时开挖其它桩孔。

19)、为了预防有害气体中毒和孔井内缺氧,每天作业前必须先检测或放鸟等方法测试,如不符合要求应先通风充氧,符合要求方准作业。

20)、每天现场技术员必须对孔桩护壁质量进行检查,确保不垮孔,工人作业前自己对孔桩护壁进行检查,如出现异常情况,及时通知管理人员,并及时采取加固措施。

3.10.2、环境要求

1)、对场地进行围场作业;

2)、排水必须通过沉淀池沉淀后再排入市政排水系统中;

3)、散落砼及时清收干净。

4)、将砂石料堆场及临时施工道路进行硬化,对带土出场的车辆安排人员进行清扫。

挖孔桩施工作业指导书

挖孔桩施工作业书 一、目的 明确挖孔桩施工的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基施工,确保既有线路、路基稳定及施工安全。 二、适用范围 适用于秦岭路中桥φ40cm挖孔桩施工。 三、挖孔桩的施工工艺 1、由于桩径较小,采用洛阳铲代替人工挖土。 2、施工前平整场地,清除坡面危石浮土;坡面有裂缝或坍塌迹象者应加 设必要的保护,铲除松散土层并夯实,桩位处地面高出原地面50cm 左右,场地四周开挖排水沟,防止地表水流入孔内。 3、施工放样,施工队配合测量员按设计要求定出孔位,经检查无误后, 由施工队埋设护桩,十字护桩必须用砂浆进行加固防护,以备开挖过 程中对桩位进行检验与恢复桩位。搭好孔口雨棚;布置好出渣道路, 尽可能做到随弃随装,直接用自卸汽车将弃渣运往弃渣场,合理堆放 材料和机具,使其不增加孔壁压力,不影响施工。 4、开挖顺序为跳桩开挖,每一个桩成孔后,立即下钢筋笼进行灌注混凝 土施工。 5、挖掘的一般工艺要求: (1)挖掘时,不必将孔壁修成光面,要使孔壁稍有凹凸不平,以增加桩的摩擦力。 (2)在挖孔过程中,经常检查桩孔的尺寸和平面位置及孔桩的垂直度,桩位误差不得大于50mm。孔位、孔深必须符合设计要求,必须确保 锚固的有效桩长。 (3)挖掘过程应连续作业,如遇到地下管网等立即停止施工,并向有关部门报告。 (4)挖孔达到设计深度后应进行孔底处理。必须做到平整、无松渣、淤泥及沉淀等软层。 (5)挖孔桩允许偏差和检验方法:

6、钢筋骨架制作及安装 钢筋制作要求 钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格记生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应设立识别标志。钢筋在运输过程中,应避免锈蚀和污染,露天堆放时应垫高并加遮盖 钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。所用的钢筋应抽取试样作力学性能试验。 主筋制作 钢筋的调直和除锈 钢筋的表面应清洁,使用前应将表面油渍、漆皮、磷锈等清除干净。 钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 钢筋加工配料时要求要准确计算钢筋长度,如有弯沟或弯起钢筋,应加其长度,并扣除钢筋弯曲或成型的延伸长度,拼配钢筋实际需要长度,同直径同钢号不同长度的各种钢筋编号应按顺序编写配料表,再根据调直后的钢筋长度,统一配料,以便减少钢筋的断头和焊接量。 钢筋加工成型后,应详细检查尺寸和形状,并注意有无裂纹,并按类型同一编号堆放在一起,并盖好。 焊接:钢筋接头采用搭接焊时,钢筋接头应错开布置,对于焊接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内(35d长度范围内)的受力钢筋,其接头截面积占总截面面积的百分率≦50%,钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。接头焊缝的长度除按设计要求外,双面焊应不小于5d,单面焊应不小于10d。 钢筋骨架的制作和吊装的允许偏差为:主筋间距±10mm;箍筋间距±20mm;骨架外径±10mm;骨架倾斜度±0.5%;骨架保护层厚度±20mm;骨架中心平面位

某大桥人工挖孔桩施工技术交底书

桩位 群桩 排架 允许 桩 极值 孔深<M > 孔径<MM > 孔的倾斜度<MM > 100 50 100 不小于设计值 不小于设计值 0.5 %桩长,且不大于 200 全站仪或经纬仪 测绳量:每 探孔器:每 垂线法:每 交底工程:卧龙大桥人工挖孔桩施工 一、 工程简况 卧龙大桥位于西部开发省际公路通道重庆绕城公路北段 N8合同段内,地处重庆市渝北区两路镇 续体系。 本桥左、右幅下部构造桥墩均设计为双圆柱墩 ,人工挖孔桩基础,桩基础为嵌岩柱. 二、 施工准备 1、 <1)砼拌和设备一套;<2)护壁模板D1.8m 两套;<3)潜水泵2台;<4)空压机2台;< 2、 人员准备:组织有关人员熟悉图纸和技术要求;进行安全生产 ,文明施工学习;组织各专 三、 施工方法及工艺 1、 开挖前清除桩位四同的浮土 ,排除一切不安全的因素,做好孔口四周的临时防护和排水设备 2、 按定位桩砌好锁口,在第一节护壁顶面标出桩中心十字线,每挖深一节立模板时都要挂垂 15cm ,下口厚 10cm,上下错台搭接5cm,特殊地段护壁砼内设? 8钢筋网,竖向、水平的间距 3、 桩孔由人工用镐头挖掘,井下工人必须配备安全帽、安全绳、挖出来的渣土用卷扬机提升 控制深度。 4、 挖孔桩遇岩石后,以风镐为主,当进入微风化岩,岩石无裂隙,方可进行小药量、浅眼松动爆 用防水硝铵 炸药,每炮用药量1/4~1/2节,用电雷管引爆。选用首先挖到坚硬微风化岩的 孔内的人员及场地内的人员全部撤离,设专人指挥和警戒,爆破后应通风排烟,经检查孔内 5、 当桩孔挖至地下水位以下时,应挖一个集水坑用潜水泵将桩孔内的地下水抽出去 ?如出现流 6挖孔过程中要随时记录孔桩地质岩土情况,如于设计不符,要及时汇报;成孔后,经过检 四、 质量要求 1、 桩位放线后必须复核,一桩的结构控制桩位偏移不大于 2cm,每挖一节都必须检查孔径、孔 2、 终孔后清理好孔底的杂物,进行自检,合格后报专业检查员检查、报验。 3、 及时、详细、全面、完整的记录施工情况、填写表格。 4、挖孔桩实测工程表 挖孔桩实测工程 五、 安全注意事项 1、 桩孔内进人之前要先通风检查孔内有无有害气体,桩孔内备有可靠的上下梯子和特殊情况 技术交底书 工程名称:重庆夕 检查工程 规定值或允许偏差 检查方法和 混凝土强度 在合格标准内

人工挖孔桩施工协议

人工挖孔桩施工协议 甲方:中铁十一局有限公司清连高速化工程B6合同段项目经理部 乙方: 甲乙双方按平等互利原则,经共同协商,乙方愿承担甲方清连公路高速化改造工程第六合同段人工挖孔桩工程。现经双方同意,特签订如下劳务合作合同,双方自愿共同遵守。 一.工程内容 1.清连一级公路升级改造项目土建施工第六合同段石坑大桥、雷公车大桥的人工挖孔桩工程。 二.工程单价、数量 (一)工程单价 本项目单价以综合单价360元/m3包干。此单价包括清理工作面、施工用水、用电、人工挖孔、钢筋笼制作、护壁、下钢筋笼、灌注混凝土、检测管安装及保护、凿桩头等工作产生的人工费,护壁材料费、机械费及相关附属工作的费用。 (二)工程数量

工程数量按设计桩径加30cm护壁模板厚度乘以实际桩长计算。 (三)施工工期 总工期为50天,开工时间以甲方指定日期起。若由于乙方的影响造成超过合同工期,每超过1日,当天起由甲方按500元/天对乙方实施罚款,累计罚款最高限额为合同总价的10%。 三、工程款结算方式 全部桩基完工并经检测合格后一个月内结清工程款,工程施工途中甲方只提供乙方人员生活费用借款,按10元/天*人计。 四.甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1.负责向乙方提供作业面,主便道,钢筋、混凝土材料运输到主便道(如果采用砼输送泵,租赁费用甲乙双方平摊)、铺设临时用水管道到现场。 2、负责向乙方提供炸药、雷管等起爆用品,及本工程附属所需材料,但材料费用由乙方负责,在工程结算款中扣除。 2.负责按月对乙方的工程进度进行验收,并按合同约定及时向乙方进行结算和支付。 3.负责对乙方施工中的质量、安全、进度实施指导、监控。

人工挖孔桩操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K2230 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 人工挖孔桩操作规程标 准版本

人工挖孔桩操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、预防坍塌的安全技术措施 1.挖孔桩周围应设置围栏,夜间应挂设警示灯。 2.施工过程中,严格按照施工要求作护壁,一护到底。护壁高出自然地面30厘米,桩径小于1.2米护壁不应小于10厘米,大于1.2米的护壁厚度要适当增加。 3、挖孔运到地面的土石方应暂时堆放在距孔边缘1米外的地方,且高度不应大于1米。并及时运走,重载车不得进入现场。 4、护壁砼按通知单计量投料,而且搅拌出的砼各种特性均要达到要求。

5、要严格控制护壁拆模前质量要求,护壁砼强度需达到4MP以上方可拆模。 6、多孔同时并排挖孔施工时,应采取间隔挖孔方法,相邻的桩不能同时挖孔、成孔,必须在相邻孔浇灌砼完成后才能再开挖。如孔壁松软,可采取锚钉法固定,孔壁松软成凹坑,应采取密集插板。在板后填稻草或用钢护筒,强迫下沉护壁法施工。 7、应按设计要求挖扩大头,松软沙土地层采取短挖短护,一护到底方法施工。 8、桩底护孔应间隔消土,留一部分土作支撑,待浇砼之前再挖。此时宜加钢支架支护,浇注砼时再拆除。 9、采取爆破法穿过孔内沉石或开挖孔底岩层时,应精心编制爆破设计。 10、挖孔过程中要经常检查净孔尺寸和平面位

置,保持孔壁垂直和圆度,使孔壁受力均衡,免于塌方。 11、如遇透水时应及时排水、及时护壁,以防水侵土造成塌方。 12、搞好特殊情况下的特殊护壁,预防坍塌事故。 二、杜绝触电事故的安全技术措施 1、孔内潜水泵、振动棒应采取三相五线制,“三级配电、两级保护”。实行一机一闸一保险,设备、照明线分开关安装,放在孔口处,紧急情况时随时拉闸。 2、孔内照明应使用橡胶软电缆,不许有接头,照明线采用36V以下电压,工作灯应采用防水移动式悬挂孔壁一侧。 3、潜水泵应用受力尼龙绳作受力活动,严禁用

104人工挖孔桩施工作业指导书

wggcbq104 编号: 人工挖孔施工 编制: 复核: 批准: JXXT Ⅲ标项目经理部中铁十四局集团武广铁路客运 施工作业指导 书

专线

00 二六年九月 目录 1、编制依据及编制原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 2、施工准备 (1) 2.1材料及主要机具 (1) 2.2作业条件 (2) 3、施工过程 (3) 3.1工艺流程图 (3) 3.2施工工序详述 (3) 4、质量标准 (8) 5、质量、安全、文明、环保施工保证措施9 5.1施工质量保证措施 (9) 5.2安全保证措施 (11) 5.3文明、环保保证措施 (14) 5.4雨季、夏季和夜间施工保证措施 . 15

人工挖孔施工作业指导书 1、编制依据及编制原则 1.1编制依据 国家、铁道部和地方政府( 省、直辖市)的有关政策、法规和条例、规定 国家和铁道部现行设计规范、施工技术指南、验收标准《客运专线桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160 号) 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005) 《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2002) 1.2编制原则遵循武广公司下发的指导性施工组织设计的原则。严格按照指导性施工组织设计要求的工期、质量、安全、环保、文明施工、信息化管理等目标编制施工组织设计,使各项要求均得到有效保证。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 水泥:宜采用32.5 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 石子:采用粒径为0.5-3.2cm 的卵石或碎石;桩身混凝土采用碎石,护壁混凝土可采用卵石,且含泥量不大于2%。水:应用自来水

人工挖孔桩承包合同模板(合同示范文本)

人工挖孔桩承包合同模板(合 同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-018127

人工挖孔桩承包合同模板(合同示范文本) 人工挖孔桩承包合同范文一 甲方: 乙方: 根据工程需要,甲方将的人工挖孔桩项目承包给乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合现场实际,经双方共同协商,明确责、权、利的关系,特制定以下条款,双方共同遵守执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包内容:本工程项目的所有人工挖孔桩项目含:①孔桩土方开挖、石方爆破、孔桩扩头、装土石碴入筐、提拉或绞盘、将土石碴倒于离井口1m以外。②孔桩护壁模板制作、安装、拆除(模

板及支架由乙方自备)。③孔桩护壁钢筋笼制作、绑扎、安装。④孔桩护壁混凝土现场人工自拌、运输、浇捣、养护。⑤孔桩内抽水、降水、排水。⑥孔桩验收及填芯前抽水、清底。 四、承包方式:包工不包料。包工具、用具、包除塔吊外的所有施工所需的机械设备、水泵、照明灯具、电缆等,包质量、包安全、包工期、包验收通过。 五、承包价格:按承包内容范围内全部完成,综合单价按258元每立方米计算。 六、工期要求:按照施工图纸工程量(无论孔桩直径大小、穿流砂层多厚、地下水多少、桩内是土方还是石方、不可预见的气候影响、孔下和场地操作难度多大)每个孔桩每天必须保证完成1米。 七、质量要求:按照施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工,人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格。 八、结算依据:桩径及护壁平均厚度按设计图纸所示尺寸,桩长以现场收方实际长度计算。 九、付款方式:所有孔桩全部完成,办理完结算后,在20xx年

掏挖基础挖孔桩基础施工方案

尖山—华阳东220kV双回线路工程掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 天津海能电力建设有限公司 二〇一六年八月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、掏挖式基础施工方案 0 1.1掏挖式基础的特点 0 1.2施工工艺及要求 0 二、人工挖孔桩的施工 (4) 2.1施工准备 (5) 2.2挖孔的要求 (5) 2.3混凝土浇灌 (6) 2.4施工安全 (7) 2.5挖孔桩检测 (7) 2.6挖孔桩钢筋 (5) 2.7安全保障措施 (12) 2.8文明施工管理措施 (6)

掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 一、掏挖式基础施工方案 1.1掏挖式基础的特点 原状土掏挖式基础利用土体原有的力学性质,提高基础上拔抵抗力,具有充分利用原状土承载力、减少基础土石方开挖量、不用或少用模板、节约混凝土量、并取消回填土及其工作量,省工省料,经济安全。是一种较好的基础型式。 掏挖式基础与以往的底板式台阶基础相比较有下列特点: 1.1.1施工步骤相对较少。施工时不需要大开挖、支模板、大量混凝土养生和回填夯实基础坑,减少了工器具的搬运。 1.1.2承载能力强。施工时原状土层未受到大的扰动,充分利用了原状土体强度。 1.1.3对环境影响小。不需大开挖,施工中挖出的少许土可均匀撒开平摊,从而保护了植被。 1.1.4施工安全性较差。在人力掏挖时,若地质条件不好,容易造成孔壁局部的垮塌;孔深,通风效果不好,施工人员的呼吸困难,要定时出孔呼吸新鲜空气。 1.2施工工艺及要求 掏挖式基础是隐蔽工程,由于无法对已浇灌的混凝土基础进行外观检

查,因此必须采取妥善的施工措施,从成孔、浇灌等方面严格把关,以保证施工质量。 1.2.1人力挖孔 1.2.1.1对塔位基面进行操平,并按施工作业指导书上数据进行分坑。 1.2.1.2根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm。样洞直径宜比设计的基础尺寸小30~50mm。样洞挖好应及时复测根开、对角线等各项尺寸,合格后再继续开挖。 1.2.1.3基坑主柱开挖过程中为防止超挖,每挖掘500mm,在坑中心吊一垂球检查坑位及主柱直径。 1.2.1.4基础主柱开挖深度距设计要求埋深尚有100~200mm时,检查主柱直径正确后,用钢尺在主柱坑壁上量出基础底部扩大头挖扩位置线。由挖扩位置线下方20~40mm处开始挖掘扩大头部分。 1.2.1.5基坑开挖至距设计要求埋深尚有50mm时,在基坑底部钉出基坑中心桩,边挖掘边检查尺寸。 1.2.1.6基坑内提土采用杠杆或三脚架方式,将土运至坑口2米以外。 1.2.1.7挖掘使用的铲、镐等工具的把柄长度限制在500mm以下,以方便操作。 1.2.1.8为防止雨水倒灌或泥土溜入坑内,基坑开挖时应在坑口上方用三色布等搭设简易棚,并在坑口四周开挖排水沟。 1.2.1.9清孔由上至下进行,用与主柱直径等长的测量工具测量主柱基坑直径,以保证基坑尺寸符合设计图纸要求, 1.2.1.10基坑清理完毕,测量各种尺寸并做好记录,同时通知监理工程师现

人工挖孔桩施工合同

人工挖孔桩施工合同 工程名称:人工挖孔桩工程 甲方: 乙方: 日期:年月日

人工挖孔桩施工合同 甲方: 乙方: 经甲、乙方双方友好协商,甲方同意将江南丽苑三期B区项目工程的基础部分人工挖孔桩承包给乙方,为明确双方责、权、利,确保工程保质保量完成,特订立本协议,双方须共同遵守。 第一条:乙方严格履行与甲方签订的本合同的相应条款规定,服从甲方及监理的管理,并对甲方负责。 第二条:承包方式:包人工挖孔桩的人工、机械设备、材料(主材及辅材)、资料、水电、住宿、包质量,包进度,包安全文明施工,包进出场等。 第三条:承包内容: 1、区施工图纸、会审记录、图纸变更等范围内桩 基础施工,施工工艺为人工挖孔桩,其工作内容:人工挖孔,护壁浇筑,桩芯钢筋制安,桩芯浇筑,排水,桩底清理,主动配合隐蔽验收及桩基检测验收。 2、乙方负责所在工作区域的安全工作(如机械设备,临时用水用 电的铺设,孔桩换气,安全防护等符合相关安全规定、班前安全教育课等)。违反操作规程及安全措施不到位等所产生的任何安全、质量事故均由乙方承担责任,并承担所产生的一切费用,包括后续影响的费用。 3、挖孔桩所需一切人工,设备,材料均由乙方承担。

第四条:乙方责任: 1、乙方必须服从甲方及监理管理人员的指挥和按施工图纸及施 工规范施工,按照甲方施工计划、方案及现场图纸变更要求的施工工艺进行施工,保持现场整洁卫生,材料堆放整齐,做到工完料清,挖出桩内余土须按甲方指定位置堆放,保证工人正常操作和预防塌方,保证操作面的整洁和正常运行。 2、乙方现场负责人(或代理人)每天应在施工现场,如有事必须向 甲方或监理请假,批准后方可离开,如负责人不在现场,必须委托另一个人管理,直到负责人上岗交替。乙方现场负责人(或代理人)一定注意保持与甲方及监理的良好沟通合作。 3、开工前乙方必须对甲方关于本工程所需各种材料进行报备,需 经甲方同意后进行购买。 4、乙方必须按照甲方的施工计划、方案及新的施工工艺进行施 工。必须保证甲方所要求的施工工期,按时完成。 5、由乙方自备从二级配电箱接出的电线、电缆、施工用机具、加 班的照明等,应能满足乙方自身的工作需要,且要满足相关的安全规定,甲方不提供任何机具。桩口部分安全围护必须完善。6、乙方必须自行组织足够的机械设备及技术力量,完成甲方下达 的施工任何,达到设计及验收的质量要求。 7、严禁使用未成年童工及55岁以上老年工,且严禁携带与本工 程无关家属、小孩住进工地宿舍或在工地逗留,如出现相关意外均由乙方负责(包括责任及产生的一切费用)。乙方必须为其施工人

人工挖孔桩(墩)作业指导

一、目的:指导新建至铁路客运专线站、大石头南站、安图西站人工挖孔桩(墩)施工。 二、适用围:本作业指导书适用新建至铁路客运专线站、大石头南站、安图西站人工挖孔桩(墩)施工。 三、施工准备 1、技术准备 ①、会同有关单位搞好现场交接工作,认真做好交接桩记录等相关手续资料。详细复核交接桩点,布设现场临时用电线路、临时用水管线和其它的临时设施。 ②、熟悉和会审施工图纸:组织工程技术人员认真学习施工图纸,了解施工图纸的设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部容。 ③、阐明施工工艺和主要项目的施工方法,劳动力组织和工程进度、质量和安全的保证措施,收集已施工的各种经验性的资料,针对本工程的特点和难点,编制切实可行的分项施工方案。 ④、技术交底:在工程开工前,工程技术负责人组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体操作部位、关键部位和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项进行交底。技术交底采取“分层三级”制,即技术负责人向工程部分项技术负责人技术交底,分项技术负责人向技术主管、质检员、技术员交底,技术主管、技术员和质检员接受交底后要认真反复地学习并向班组长交底。班组长接受交底后要组织工人进行反复学习,认真贯彻执行。 2、施工机具准备 根据该计划,落实好设备配置,并及时维护,使所有机械处于正常状态,满足施工的需要,不影响施工的进度和质量。 施工中计划投入的施工机械设备包括6台木轱辘、2台电焊机、1台切断机、1台调直机、1台弯曲机、1台挖掘机等。施工中所需要的各种机具设备均齐备完好,无需订购。详见主要施工机具设备一览表。

3、建筑材料及安全防护用品准备 对水泥、钢材等建筑材料,特殊材料等,均应根据实际情况做好计划,分批进场,编制各项材料计划表,对各种材料的入库,保管和出库制订完善的管理办法,同时加强防盗、防火的管理。 4、现场准备 施工管理人员进场后,应及时与相关单位取得联系,搞好现场交接工作,修筑现场施工道路,准备现场施工用电及用水。搭设生产及生活区临建设施,保证施工场地三通一平。 5、防雨、消防设施准备 施工期间,要考虑地区季节特点,特别注意做好雨天施工的准备工作。浇灌混凝土时突遇大雨,应及时覆盖防雨棚布,防止雨水冲刷砼。大雨到来之前要及时使作业人员撤离到安全区,注意保护电源设备,并作好设备、机具的防雨工作。准备足够数量的雨布、雨衣。 做好防火工作也是施工现场应十分重要的问题,在地面临时设施周围配备一定数量的泡沫灭火器、沙箱、铁铲、及消防设施及工具供消防专用,任何人不得以任何借口挪作它用。进入动火施工人员必须随身携带小型工具式灭火器,作为动火操作者的手头工具同等对待。 6、施工用电、用水 (一)、施工用水 现场已采用自打井取水来满足施工需要。 (二)、施工用电 1. 施工安全用电依据: 根据现场勘测和该工程施工特点,依照JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规》、相关部门颁发有关文件及其它一些相关性的电气技术标准、法规。施工用电引自附近村庄的变压器,现场已准备完成。 2.配电线路设计, a.配电线路形式和基本保护系统

人工挖孔桩桩安全操作规程(一类建资)

人工挖孔桩施工方案 一、人工挖孔桩成孔施工工艺 (一)施工程序 1、场地平整后放线,地面设十字挖制网,基准点,以挖制桩位和水平 标高。 2、依据控制网定桩开挖线,并挖第一节桩孔土方。 3、第一节桩土方挖好后绑护壁钢筋,安装护壁模板,浇筑第一节混凝 土护壁,然后在护壁上二次投设标高及桩位的十字轴线。 4、安装活动井盖,设置垂直运输架,安装电动卷扬机、吊土桶、潜水 泵、鼓风机、照明设施等。 5、开挖第二节桩身土方,清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度,直径和中 心轴线,拆上节模支第二节模板,浇筑第二节混凝土护壁。如此重复第二节挖土,绑扎护壁钢筋、支模、浇筑混凝土工序循环作业至桩设计深度。 6、对桩孔直径、深度、桩孔中心进行全面检查验收,清理虚土,排除 孔底积水,吊放桩身钢筋笼就位,浇筑桩身混凝土。 (二)孔壁支护 为了确保孔内挖土操作安全,防止土壁坍塌,挖孔每1m深对孔壁支护一次,支护采用现浇混凝土护壁。混凝土护壁的构造如下图2-1所示,分段高度由土质情况确定一次挖土深度,一般为1m,但土质不好也可一次挖0.5m。护壁混凝土厚度参见下表(2-2)

护壁混凝土强度级采用C 25或C 30为了避免在挖土时护壁向下位移,在每节护壁接头处加4根Ф12短钢筋(在接头处上下各埋250mm 长)拉接。根据土质情况和挖孔深度,护壁内适当配筋,特别是孔壁四周土质不同,且一侧有滞水时,护壁混凝土可能承受拉力,更应适当配筋。第一护壁在地面处,做一个宽400mm 的井壁圈,以保护井口。 (三) 挖孔方法 1、 采用人工从上到下逐层用镐、锹进行挖土,挖土顺序是:先挖中间, 后挖周边,并按桩径加2倍护壁厚度控制截面,尺寸的允许误差不超过30mm 。 2、 弃土装入活底吊桶或箩筐内,重直运输,由孔上口安装的电动卷扬 机,提升解决。(卷扬机需是10-20KN 慢速卷扬机)。土吊至地面后用手推车运出。同时在孔口设水平移动式活动安全盖板,严防土块、操作人员掉入孔内伤人。桩孔四周设安全栏杆。 3、 每挖一节浇筑一节护壁混凝土,不得未浇筑护壁混凝土而超前开挖。 012500-10001000 12001800 120018002400100150200表现浇混凝土护壁厚度选用 2-2图2-1

人工挖孔桩混凝土浇筑技术交底

人工挖孔桩混凝土浇筑再次技术交底 工程名称南城花园项目二期浇筑部位18#楼桩基混凝土 交底地点交底时间 一、桩浇筑准备及注意事项 1、砼浇筑前应将孔内井底沉渣再一次清理干净且抽干井底的积水。 2、振动棒、震动器准备充足要满足施工。 3、砼浇筑时看筋工及砼浇筑指挥班长必须在现场。 二、桩浇筑人员配备 采用一个泵机配备两名泵手、两名混凝土工,四名杂工配合泵管移位进行浇筑。 三、下桩芯混凝土 1)、浇灌桩芯砼前应再次清理孔底虚土,排除积水,经验收签证后,方可开始浇灌桩芯砼。由于本工程桩孔布置较密,为减小相邻桩孔砼浇筑压力差,桩孔浇筑1m后必须对相邻桩孔进行砼换浇,使浇筑桩孔相邻范围桩芯混凝土高差不超过1m;浇筑顺序:以第一浇筑桩为圆边,以小圆弧形状进行浇筑,尽量减小相邻桩之间由于混凝土高差引起的压力差。 浇筑顺序示意图 2)、桩芯混凝土强度等级为C30,施工现场应做坍落度试验,坍落度控

制在180mm左右。 3)、商品砼配制作材料及钢筋等均应由质检部门检验合格方可使用。 4)、浇灌砼:用塔吊配合混凝土泵进行,将软导管伸入井内,混凝土自由跌落高度距孔底不超过2m,每层灌注高度不得超过0.5m,分层捣实直至桩顶,上下层砼必须搭接到位。振捣方法:由井下的操作工人每50cm振捣一遍,根据桩的截面大小,每遍为4-8次(大直径椭圆桩要相应增加振捣次数),严格按照工长要求标高进行桩身砼浇筑,并将桩身顶部表面浮浆及时去除,在砼初凝前抹压平整,避免出现塑性收缩裂纹或环向干缩裂缝,以保证有良好的连接。 5)、当水泥浮浆达100mm以上时应抽掉或淘扦后继续浇灌。 6)、桩芯砼浇灌过程中桩芯砼必须一次性浇灌完成,浇筑完成后应及时将桩顶浮浆予以舀除。 7)、桩身砼浇灌应严格按照工长给定的控制标高进行施工,工长要把砼浇筑标高交代到每个混凝土浇筑施工工作人员。 8)、每根桩芯做一组试件,同时每一工作台班至少留置1到2组试件备用,留置试件必须有可追溯性的书面台帐。 9)、剔凿桩头:为确保桩顶混凝土强度,桩混凝土终凝具有一定强度后,将桩顶浮浆层剔凿至少50mm,至设计桩顶标高,进行无损检测。桩头凿毛并清理干净。 10)、桩混凝土浇筑成型后,必须立即根据轴线位置校正钢筋笼的位置,钢筋笼不得偏位,以免导致桩的偏位。 11)、混凝土浇筑后,质检员及工长必须再次检查桩混凝土浇筑标高,不得低于设计标高50㎜,但也不得高于设计标高100㎜. 四、安全管理 1)、进入施工现场必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋进入施工现场; 2)、桩芯砼振捣时、钢筋工下井对钢筋笼进行调校、加固时,工人必须按照要求正确佩带安全带,使用振动棒时应穿戴防护用品,用装有漏电保护器的开关箱,开关箱应架空放置。 3)、桩芯砼振捣时必须是一人孔内作业,一人孔外照应。

人工挖孔桩合同样本

人工挖孔桩合同样本 人工挖孔桩施工方便、速度较快,不需要大型机械设备,,那么人工挖孔桩合同又是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的人工挖孔桩合同范文,感谢您的欣赏。 人工挖孔桩合同范文篇一 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 甲方现将祥瑞.米兰春天小区11#楼工程人工挖孔桩工程发包给乙方承包劳务施工,经双方协商,本着平等自愿,遵守国家《合同法》等有关规定,签定以下条款共同遵守。 一、工程概况及务承范围 图纸范围内按甲方指定的划分桩数。 二、包干形式及价格 本工程包干形式为单包工,即劳务承包。 1、桩身直径1000㎜(800㎜、850㎜、900㎜、1000㎜)土方开挖单价为120元/m,石方开挖按260元/m;桩身直径1000㎜土方开挖140元/m3,石方开挖按260元/m3;

2、没有放炮的桩按450元/m计算;除深度据实结算外其他按图纸结算、含砼护壁10cm,扩桩头单价为50元/个(若有增加及变更工程量按甲方有效签证结算) 一、劳务工资支付办法及结算方式 本桩基工程按工程完工桩基验收合格后,支付生产产值70%劳务工资,工程完工基础验收合格办理决算后,支付生产产值20%劳务工资,余下工资主体工程完工验收付完。 四、工期 保证在20xx年月日正式开工——20xx年月日完工,在施工中不得以任何地质原因和气候因素而停工和影响工期。双方约定除工程变更较大和大的自然灾害不可抗拒力工期顺延,其他因素工期均不作顺延。工期如超过1天,按罚款500元/天计算,并承担相关一切费用。 五、安全 乙方在施工现场必须遵守国家安全规范,《安全操作规程》、《安全技术交底》等相关法律、法规。听从施工现场技术人员和建设单位派驻代表、监理工程师指挥,必须文明施工,如果不遵守安全生产操作规程、安全技术交底、不服从现场管理人员正确管理。甲方有权对其情节严重程度处50~500元罚款,并由乙方

挖孔桩施工作业指导书0

挖孔桩作业指导书 三福高速公路SA8合同段各种桥梁工程总计19座,基础设计以桩基为主,桥梁的φ1.2米、φ1.5米、φ1.8~~φ2.2米桩基339根,计7081米桩长。最大孔深46.5米,最大桩径2.2米。地质均为卵砾石土和强、弱风化砂岩,桩基为支撑桩。施工过程中对于地下水位较深,且覆盖层较大、桩基设计深度较浅的桩基,采用人工挖孔桩施工,同时针对本工程施工特点,制定本作业指导书,望各分队认真执行。 一、施工准备: 1、场地、道路的准备: 所有灌注桩范围内的桩位和砼拌和站之间均应设置40吨位级砼运输车通行的施工便道。每间隔200米应设一避车台。各墩位和便道应高出原地面30cm为宜,以便排除地表水。便道和墩位场地。考虑部分桥梁砼无法到达施工现场,必须设置驳船停靠临时码头,码头必须考虑砼输送车及输送泵停靠位置。 2、施工机具准备: 人工挖孔桩施工机具设备比较简单,主要有: a、电动摇头扒杆和提料工具,用于材料和弃土垂直运输。 b、护壁木模型。 c、潜水泵及鼓风机等。 d、应急软爬梯。 e、镐、锹、风镐等工具

3、钢筋笼的制做: 钢材经检验合格后,在成孔前应绑扎完成,检验合格后待用,钢筋的骨架根据运输和起吊设备能力可整齐或分节制作,钢筋笼成型可采用卡板成型或箍筋成型,保证主筋的位置准确.每隔2.0~~2.5m(设计图纸有时可按设计尺寸)设置加强箍筋一道,间隔一道加强箍应加焊十字撑,以保证骨架的刚度(安装至孔口时逐个拆除)。在骨架上端,根据钢筋笼的长度、直径大小,均匀设置4根吊杆(或吊环)。钢筋焊接时,主筋内缘应光滑,钢筋接头不得侵入主筋内净空。在主筋外侧水平设置半径等于保护层厚,长度约5~8cm高砂浆滚轮,内穿φ8盘条与主筋固定每隔3~4米设置一圈,每圈4个,确保钢筋笼安装入孔时不挂护壁,且又保证钢筋笼的定位和保护层厚度。钢筋笼存放时下部垫孔(垫木间距同加强箍筋),顶、侧部应覆盖,以防雨、雾等潮湿生锈。 二、挖孔 (一)一般要求 挖孔前为确保人工挖孔施工过程中的安全,防止土体坍塌,必须采用现浇砼进行护壁。 (二)在施工过程中应注意的事项: 1、按照图纸放线,准确测设出桩位,并在地面设十字基准点,安装设备时,使吊桶的钢丝绳中心与桩孔中心线一致。以作为挖土时粗略控制线使用。在第一节砼护壁完成后,将控制轴线及高程引到护壁上,每节以十字线对中,吊大线锤控制中心点位置,用尺杆找圆周,

人工挖孔桩施工承包合同协议书修订稿

人工挖孔桩施工承包合 同协议书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

施工承包合同 甲方: 乙方: 一、甲方将xxx小高层xxx楼基础人工挖孔灌注桩承包给乙方,为了明确双方责任,经 甲、乙双方共同协商达成协议,以供共同遵守执行。 二、承包方式:乙方包工(包机具)不包料。 三、承包工作内容:乙方负责土方开挖,岩层钻孔及爆破清挖,以风炮冲孔钻方法进行桩 基底超前钻孔,钢筋制作绑扎电焊,装拆护壁模板,浇捣桩壁桩身砼至桩帽底,等一系列工序的施工操作。 四、施工工期和质量: 1、工期为四十五天(其中xx楼25天),开工时间以实际开工日为准;若遇岩石、流 沙等特殊地质情况,工期则按双方代表商议确定顺延时间;如遇雨天等自然条件和不可抗拒力量影响工期的则按实际顺延。 2、所有乙方施工完成的孔桩须经甲方、设计院、勘察、监理、质检站等检测验收, 质量都必须达到100%合格。 3、在施工过程中若遇到流沙、管涌、稀泥和有害气体溢出等不良地质状况时,乙方必 须及时告知甲方采取相应技术措施,甲方并供应由此急需的材料,按实际顺延特殊处理损耗的时间,反之若乙方不及时通知甲方造成的安全事故和耽误施工进度一切由乙方负责。 五、甲方责任: 1、提供水电,现场水源、电源总配电箱(配备漏电开关)及闸刀开关(一套)到 位,楼占地范围内整体开挖至桩帽底,提供浇砼用的搅拌机、斗车(其余机械工具均由乙方负责),如钢筋笼长度达大于8米或由甲方负责机器吊装。

2、保证材料供应充足及时。如因甲方原因造成乙方停工待料的,则甲方负责给乙方 人员及机械误工费,按当时现场人员每人每天30元计。 3、负责测量定位放好桩位线点,在乙方浇捣完第一节护壁后负责校对。 4、负责及时提供施工图给乙方,如有须变更及时提供变更或口头通知。 5、提供工棚给乙方施工人员住宿(生活乙方自理)。 6、提供爆破用炸药等材料,并负责办理有关爆破备案手续。 六、乙方责任: 1、自行组织施工人员、机械机具进场,特殊工种需持证上岗(如爆破人员);施 工期间要安排专职人员配合甲方技术对轴线、桩位的放样及复核。 2、必须按照安全规范规程进行操作施工,禁止野蛮施工,若乙方不按照安全规范规 程操作施工造成的工伤事故一切由乙方负责(按下面附件的安全施工技术交底)。 3、施工中若发现安全问题或隐患,需马上停止作业并及时报告甲方,且待甲方指示 具备(确定施工方案)复工条件后方能继续施工。 4、要做到文明施工,执行甲方的各项规章制度,服从甲方管理人员的管理,否则甲 方有权单方终止合同、有权将乙方清退出场,且由此造成的一切后果由乙方负责。 5、经检测发现不合格桩,且属于乙方施工操作造成的不合格桩,乙方必须无偿按有 关 方案(有关部门确定可行)返工至合格。 6、施工期间不得以任何理由或借口故意停工,故意制造停工超过三天的,甲方有权 单方终止合同,并有权按完成工程量的50%结付工资款。乙方在收到结算款后两天内必须离开施工现场。 7、必须遵循下面附件的要求安排好日常工作。 七、工程量计算及工资价格: 1、工程量计算:桩径按图(含护壁),桩长按实际开挖深度计算。

人工挖孔灌注桩施工作业指导书

人工挖孔灌注桩施工作业指导书 作者:人气:来源:网络【字体:大中小】【打印】【关闭】 人工挖孔灌注桩施工作业指导书 一、施工机具 人工挖孔灌注桩施工用的机具比较简单,主要有: 1、卷扬机和提土桶,用于材料和弃土的垂直运输以及供施工人员上下工作使用。 2、护壁钢模板。 3、潜水泵。 4、鼓风机、空压机和送风管。 5、镐、锹、土筐等挖运工具: 若遇到硬土或岩石, 尚需风镐、潜孔钻。 6、插捣工具,用于插捣护壁砼。 7、应急软爬梯。 8、照明灯、对讲机、电铃等。 二、施工工艺 采用现浇砼分段护壁的人工挖孔桩的施工流程是: 1、放线定位: 按设计图纸放线, 定桩位。 2、开挖土方: 采取分段开挖,每段高度决定于土壁直立状态的能力, 以0.8~1.0m 为一施工段。开挖面积的范围为设计桩径加护壁厚度。挖土由人工从上到下逐段进行, 同一段内挖土次序先中间后周边;扩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。在地下水位以下施工时,要及时用吊桶将泥水吊出,当遇大量渗水时,在孔底一侧挖集水坑,用高扬程潜水泵将水排出。 3、测量控制: 桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点。安装提升设备时, 使吊桶的钢丝绳中心与桩孔中心一致,以做挖土时粗略控制中心线用。 4、支设护壁模板: 模板高度取决于开挖土方施工段的高度,一般为1m。护壁中心线控制,系将桩控制轴线,高程引到第一节混凝土护壁上,每节以十字线对中、吊大线锤控制中心点位置, 用尺杆找圆周, 然后由基准点测量孔深。 5、设置操作平台,用来临时放置混凝土拌合料和灌注护壁混凝土用。 6、浇筑护壁砼: 护壁砼要捣实,上下壁搭接50~75mm,护壁采用外齿或内齿式;护壁砼强度等级为C25,厚度150mm,护壁内等距放置8根直径6~8mm长1m的直钢筋,插入下层护壁内,使上下护壁有钢筋拉结,避免某段护壁出现流砂、淤泥而造成护壁因自重而沉裂的现象;第一节砼护壁高出地面200mm左右,便于挡水和定位。 7、拆除模板继续下一段施工: 护壁砼达到一定强度后(常温下24小时)便可拆模,再开挖下一段土方,然后继续支模灌注混凝土,如此循环,直到挖至设计要求的深度。8、排除孔底积水,灌注桩身砼。灌注桩身砼前,应先吊放钢筋笼,并再次测量孔底虚土厚度,并按要求清除。 三、施工中注意事项 1、施工安全措施 人工挖孔桩施工的安全措施: 从事挖孔作业的工人必需经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操做等安全作业培训且考核合格后,方可进入现场; 要认真研究钻探资料,分析地质情况,对可能出现流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况制定针对性的安全措施;施工时,施工人员必须带戴安全帽,穿绝缘胶鞋,孔内有人时,孔上必须有人监督防护;孔周围要设置安全防护栏;每孔必须设置安全绳及应急软爬梯;孔下照明

桥梁挖孔桩施工作业指导书

桥梁挖孔桩施工作业指导书 1.1编制依据及目的 1.1.1编制依据 《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《铁路工程施工安全技术规程(上、下册)》 《铁路混凝土工程施工技术指南》; 《铁路桥涵施工规范》; 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》; 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》; 《铁路工程基桩无损检测规程》; 《钢筋焊接及验收规程》; 《施工图设计文件》。 1.1.2目的 明确桥梁桩基人工挖孔施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基施工作业。 1.2适用范围 适用于无水、少水,孔壁不易坍塌、孔深少于20 米的桩基。 1.3施工工艺及技术要求

1.3.1 施工工艺流程图 否

1.3.2 人工挖孔 ⑴场地平整 平整场地、清除杂物、碾压密实。场地内挖纵横排水沟,做好排水系统,及时排除地表水。施工区应设置钢管防护围栏,上横杆距地面120㎝,立杆间距2m,并设置明显的安全警示牌。 ⑵测量放样 进行施工放样,施工队配合测量班按设计图纸定出孔位,经检查无误后,由施工队埋设十字护桩,十字护桩必须用砂浆或混凝土进行加固保护,以备开挖过程中对桩位进行校核。 ⑶桩孔开挖 采用从上到下逐层用镐、锹进行开挖,遇坚硬土或大块孤石采用锤、钎破碎,挖土顺序为先挖中间后挖周边,按设计桩径加20cm控制截面大小。孔内挖出的土装入吊桶,采用自制提升设备将渣土垂直提升到地面,堆积到指定地点,防止污染环境。注意挖孔过程中,不必将孔壁修成光面,要使孔壁稍有凹凸不平,以增加桩的摩擦力。 ⑷孔内爆破施工 为确保施工安全,提高生产效率,孔内爆破施工应注意以下事项: ①采用电雷管引爆。 ②必须打眼放炮,严禁裸露药包,对于软岩炮眼深度不超过0.8米,对于硬岩炮眼深度不超过0.5米。 ③严格控制用药量,以松动爆破为主。 ④有水眼孔要用防水炸药,完全避免瞎炮。 ⑤炮眼附近的支撑应加固或设防护措施,以免炸坏支撑引起坍孔。 ⑥孔内放炮后须通风排烟15分钟,并检查无有害气体后,施工人员方可下井继续作业。 ⑸护壁施工 对岩层、较坚硬密实土层,不透水,开挖后短期不会坍孔的,可不设护壁,

孔桩承包施工合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-7844-19 孔桩承包施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

孔桩承包施工合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共 和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实和信用的原则,双方就蓬溪县蓬南 镇。福源名居楼工程人工挖孔桩施工事项协商一致, 订立本施工承包合同。 一、单位工程概况: 1.1工程名称:挖孔桩 1.2工程地点:蓬南镇顺河街 1.3工程概况:人工挖孔桩5至13米,桩径¢ 1000。 二、承包范围:人工挖土方(成孔)、人机破岩石 层(入岩层)、护壁、抽水、送氧、通风、护壁钢筋笼

制作及安装绑扎、施工安全风险等,全部内容。 三、承包具体工作内容: 3.1乙方承包各项内容均包括:熟悉施工图纸,布置操作地点,施工放线,自检并配合受检,做好文明施工安全工作。做好半成品的保护工作直至承包内容全部完成交付给甲方,做好孔内抽水、清孔、送氧、通风等工作。 3.2护壁钢筋的绑扎和安放。 3.3做好现场护壁混凝土浇捣。包括:混凝土振捣密实,配合试验人员做好砼试块及坍落度试验。 四、承包方式:包清工。 五、承包合同工期:总日历天数 30 天。 六、施工质量:乙方严格按照施工图纸、技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用等由乙方承担所有损失。质量要求为合格。 七、工程量计算方式及承包价款:

人工挖孔安全操作规程(通用版)

人工挖孔安全操作规程(通用 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0191

人工挖孔安全操作规程(通用版) 1、施工形成所有设备、设施、安全防护装置、工具、配件以及个人防护用品必须经常检查,确保完好和正确使用。 2、桩孔内作业如需照明,必须使用安全电压,灯具必须符合防爆要求,孔内的电缆必须固定并有防破损、防潮的措施。 3、夜间禁止人工挖孔作业。 4、多孔施工应间隔开挖,相邻的桩孔不能同时进行挖孔作业。 5、孔口操作平台应自成体系,防止在护壁下沉时被拉垮。 6、孔内作业人员必须戴安全帽,作业时不得吸烟,不得穿化纤衣裤,不得在孔内使用明火。同一人在孔内作业时间不得超过2h。 7、班前和施工过程中,要随时检查起重设备各部件是否牢固、灵活;支腿是否牢固稳定;起重钢丝绳及其与挂钩的联接、挂钩的安全卡环、防坠保护装置是否牢固、可靠;提桶是否完好,发现问

题应即使修理或更换。 8、必须遵守逐节施工的原则,即必须做到挖一节土,做一节混凝土护壁。孔内开挖作业必须待护壁稳定后再挖下一节。 9、桩孔扩底(适宜于黏土层、硬实砂土层)应采用间隔削土法,留下一部分土做支撑,待浇灌混凝土前再挖支撑土。淤泥层、松散砂层(喊流沙层)不宜人工扩底。 10正在施工的桩孔,每天班前应将积水抽干,并用鼓风机向孔内至少送风5min,经检测符合要求后方可下人作业。当孔深抽干10m 时,地面应配备向空内送风的专用设备,风量不宜少于5L/s,孔底凿岩时尚应加大送风量。 11、孔内有人作业,孔口应有专人监护。发现护壁变形、涌水、流沙以及有异味气体等时,应立即并停止作业并将孔内作业人员撤至地面,报告施工负责人处理,在排除隐患后方可继续施工。 12、开挖复杂的土层结构时,每挖0.5-1.0m应用手钻或不小于Φ16钢筋对孔底做品字形探查,检查孔底面以下是否有洞穴、涌沙等,确认安全后,方可继续施工。