文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家用空调 故障代码 大全

家用空调 故障代码 大全

家用空调 故障代码 大全
家用空调 故障代码 大全

海尔空调故障代码

海尔空调故障代码大全 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 E7 1、CBD(室外控制板)与模块通讯故障室外控制板故障, 2、室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良, 3、室外低电压保护, 4、面板与主板通迅故障, 5、室内外通讯故障, 6、室外管温异常, 7、E7 闪1次连续闪灭连续闪室内环温或主板故障, 8、室内面板与室内主板通讯故障。 E9热负荷保护 F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路 F2 环境温度传感器短路或开路 F3 冷藏空间传感器短路或开路 F4 冷冻温度传感器短路或开路 F5 负7度温度传感器短路或开路 1、海尔空调故障代码大全-KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、 KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)、70W/BP

室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知 闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 闪灭闪CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、海尔空调故障代码大全-KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、 KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护

海信空调故障代码大全

海信空调故障代码大全标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR- 28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A (BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M (BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/F)60W/BP、KR-(32G/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小闪灭闪 CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次过电流保护

格力空调代码表

格力空调代码表

格力空调代码表 你好! 格力变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常

海尔变频空调故障代码速查

海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知 闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 闪灭闪CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、 KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次过电流保护 定时灯闪烁6次室外环温传感器故障 定时灯闪烁7次室外热交传感器故障 定时灯闪烁10次电源超、欠压 定时灯闪烁11次瞬时断电保护 定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误 定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位

三星空调故障代码

E1室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包 E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉 E4格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良装配不良更换格栅电机更换限位开关更换连接线排除结构干涉 E5室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换管温包 E6化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换化霜管温包 E7电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测更换温度传感器 E0电加热器超高温室内电机堵转室内电机损坏检测高温传感器消除室内电机堵转的因素更换室内电机 三星空调故障代码KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器

短路。 三星空调故障代码RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因电源,过欠压灯亮表示三相电源正常电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时延时,过载灯闪。 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 三星空调故障代码KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯除霜黄灯运行绿灯故障原因亮亮闪室内外环温温度传感器异常亮灭闪室内外管温温度传感器异常闪闪闪水泵开关异常亮闪亮通迅异常亮闪灭过热保护闪亮亮过冷保护闪亮闪压缩机过流保护闪亮灭压力过高或外管温温度传感器坏闪灭亮室外环温温度传感器异常。 三星空调故障代码KFR-65GW/BPW变频(外) LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护。 三星空调故障代码KFR-50、70LW/BP变频柜式 显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常。 三星空调故障代码KFR14LW 显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护。 显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护。 三星空调故障代码FR-180、260/S风管机 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护。

新版海尔空调故障代码速查-海尔空调故障代码解释排除-海尔空调故障代码表

新版海尔空调故障代码速查-海尔空调故障代码解释排除-海尔空调故障代码表资料大全

新版海尔空调故障代码速查,海尔空调故障代码解释排除,海尔空调故障代码表资料大全 聚信口碑网汇总新版海尔空调故障代码速查,海尔空调故障代码解释排除,海尔空调故障代码表资料大全。海尔全系列产品比较多,故障代码解释很详细,相同的故障代码在不同的型号里的解释可能是不一样的,大家要对照好型号排查。 KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF) 海尔空调显示E1 室外机高压保护外机故障 海尔空调显示E2 室内热敏电阻异 常室内故障 海尔空调显示E3 热交热敏电阻异 常室内故障 海尔空调显示E4 室外海尔空调显示E海尔空调显示EPROM故障室外控制板故障 海尔空调显示E5 IPM保护室外模块故障 海尔空调显示E6 AC电流过流保护或电流传感器坏室外模块故障

海尔空调显示E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障室外控制板故障 海尔空调显示E8 压机过温\压力过高保 护室外控制板故障 海尔空调显示E9 电源过压/欠压保 护室外模块故障 海尔空调显示E10 压机堵转室外模块故障 海尔空调显示E11 吐出温度保护室外控制板故障 海尔空调显示E12 外风机异常保 护室外控制板故障 海尔空调显示E13 室外除霜电阻异 常室外控制板故障 海尔空调显示E14 室外吸气电阻异 常室外控制板故障 海尔空调显示E15 室外环境电阻异 常室外控制板故障 海尔空调显示E16 室外吐气电阻异 常室外控制板故障 海尔空调显示E17 压机吸气过高室外控制板故障

海尔空调显示E18 内机、外机通讯异 常内外通讯故障 海尔空调显示E19 室内海尔空调显示E海尔空调显示EPROM异常室内故障 海尔空调显示E20 内风机异常室内故障 海尔空调显示E21 压机运行失步压机脱离位 置室外模块故障 海尔空调显示E22 位置检测回路故 障室外模块故障 海尔空调显示E23 压机损坏室外模块故障 海尔空调显示E24 室内过负荷停 机室内故障 海尔空调显示E25 室内防冰霜停 机室内故障 海尔空调显示E26 室内TC不正 常室内故障 海尔空调显示E27 压机振动过大室外模块故障 压机启动异常室外模块故障

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码: ? 指示内容 说明 ? 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1? L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1开路或不良 ★ ○ ★ T2开路或不良 ○ ★ ★ T3开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

? 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示说明 保护1? T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变 值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

格力空调故障显示代码大全解读

格力空调故障显示代码大全解读

家用空调产品故障显示代码 1、家用空调产品故障显示代码表 序号故障、保护定义显示器代码内机指示灯显示 1 系统高压保护E1 运行指示灯灭3S闪烁1次 2 内侧防冻结保护E2 灭3S闪烁2次 3 系统低压保护E3 灭3S闪烁3次 4 压缩机排气保护E4 灭3S闪烁4次 5 低电压过流保护E5 灭3S闪烁5次 6 通讯故障E6 灭3S闪烁6次 7 模式冲突E7 灭3S闪烁7次 8 防高温保护E8 灭3S闪烁8次 9 防冷风保护E9 灭3S闪烁9次 10 整机交流电压下降降频E0 灭3S闪烁10次 11 无室内电机反馈H6 灭3S闪烁11次 12 故障电弧保护C1 灭3S闪烁12次 13 漏电保护C2 灭3S闪烁13次

14 接错线保护C3 灭3S闪烁14次 15 无地线C6 灭3S闪烁16次 16 跳帽故障保护C5 灭3S闪烁15次 17 室内环境感温包开、短路F1 制冷指示灯灭3S闪烁1次 18 室内蒸发器感温包开、短路F2 灭3S闪烁2次 19 室外环境感温包开、短路F3 灭3S闪烁3次 20 室外冷凝器感温包开、短路F4 灭3S闪烁4次 21 室外排气感温包开、短路F5 灭3S闪烁5次 22 制冷过负荷降频F6 灭3S闪烁6次 23 电流过大降频F8 灭3S闪烁8次 24 排气过高降频F9 灭3S闪烁9次 25 直流输入电压过高PH 灭3S闪烁11次 26 化霜H1 制热指示灯灭3S闪烁1次 27 静电除尘保护H2 灭3S闪烁2次 28 压缩机过载保护H3 灭3S闪烁3次 29 系统异常H4 灭3S闪烁4次

30 模块保护H5 灭3S闪烁5次 31 PFC保护HC 灭3S闪烁6次 32 同步失败H7 灭3S闪烁7次 33 水满保护H8 灭3S闪烁8次 34 电加热管故障H9 灭3S闪烁9次 35 制热防高温降频H0 灭3S闪烁10次 36 压缩机退磁保护HE 灭3S闪烁14次 37 直流输入电压过低PL 灭3S闪烁21次 38 管温过高降频FA 39 防冻结降频FH 40 滑动门故障FC 41 二氧化碳检测故障FP 42 二氧化碳浓度过高报警Cd 43 水箱水位开关故障L2 44 欠相,脱调(缺相)Ld 45 压缩机堵转LE

海尔空调故障代码全集

海尔空调故障代码大全 2011-06-07 16:28:32| 分类:默认分类| 标签:室外|字号大中小订阅 内容概要:海尔空调维修海尔空调故障代码大全海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码E1室内环温传感器故障E2室内盘管传感器故障E3室外环温传感器故障E4室外盘管传感器故障E5室外电流过大E6高压压力保护E7电源欠压保护 海尔空调维修海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭 制热过载: 闪 4 灭 制冷接冰: 闪 5 灭 通信故障: 闪7 灭 风机故障: 闪8 灭 模块故障: 灭闪 1 无负载: 灭闪 2 压缩机过热: 灭闪 4 总电流过流: 灭闪 5 室外环温传感器坏: 灭闪 6 室外管温传感器坏: 灭闪7 ROM坏: 灭闪8 电源过压保护: 灭闪10

制冷过载: 灭闪12 E2ROM错: 灭闪14 36BP,50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热,过流,短路 2室外压缩机无电(检流线圈,压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW,KF-71QW/S,KF-120QW,KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 序号故障现象及原因故障点及判别方法维修分析步骤 1 E1室内环境温度传感器保护根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障. 1.检查接插件是否牢固;

志高空调故障代码大全

志高空调故障代码大全 2HP华丽柜机空调,华丽VFD柜机故障代码包括;02,04,09,10款 故障内容数码管显示代码 室内环温传感器故障 11 室内管温传感器故障 10 制热内管温过热保护 7 制冷内管温结霜保护 7 室外机组异常 12 电源异常或过流保护 13 2.3.5匹故障代码 12-29 1-18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)11-28 1-18 室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)

10-27 1-18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏) 8-25 1-18 压机过流保护或电源电压低 7-24 1-18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏 LED显示型柜机操作板自检代码 包括;05,06,07,08款 自检信息自检代码说明 室外机组异常 12--29 1--18 室外机组故障 室环温传感器故障 11--28 1--18 室内管温传感器故障 10--27 1--18 外反馈故障 8--25 1--18 过热保护,结霜保护 7--24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 晶彩系列挂机故障代码

包括;02,16,18,19,20款 故障内容数码管显示代码 室内环温传感器故障 L2 室内管温传感器故障 L1 室内风机故障 L6 室外机组异常 E5 志高空调285,325,388,418挂机故障{代码} 包括;03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,35,40,41款故障内容运行灯定时灯 室内管温传感器故障闪亮1次/8秒点亮 室内环温传感器故障闪亮2次/8秒点亮 室外机组异常故障点亮闪亮5次/8秒 室内风机故障闪亮6次/8秒点亮 两灯天花空调故障代码 红灯闪烁情况故障意义

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

海尔空调故障代码大全

海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏:闪 1 灭 室内盘管传感器坏:闪2 灭 制热过载:闪4 灭 制冷接冰:闪5 灭 通信故障:闪7 灭 风机故障:闪8 灭 模块故障:灭闪1 无负载:灭闪2 压缩机过热:灭闪4 总电流过流:灭闪5 室外环温传感器坏:灭闪6 室外管温传感器坏:灭闪7 ROM坏:灭闪8 电源过压保护:灭闪10 制冷过载:灭闪12 E2ROM错:灭闪14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护

三洋空调故障代码一览表.wps

三洋空调故障代码一览表室内保护:P01——室内风机保护恒温器 室外保护:p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。室内保护:p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关H1-------压机马达超载; H2----压机马达被锁定;H3----压机电流检测电路异常; H9------压机接触器保护;H10-----电压不平衡保护; H11-----CT检测电路不正常;H12-----电-流值不正常被锁定; H18-----压机接触器振动; H19-----压机接触器振动,过热保护。

三菱空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 三菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号定不正确(设了48 或49 )E5 :内外通信异常。外机板坏。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8 室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 :52C的初级缺T相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良‘

三星空调常见故障

松下空调常见故障 大家好,我是一名普通的空调维修员,从事这个行业已有数十年的时间了,从一刚开始接触这个行业一直到现在,可以说发生了太多的变化,尤其是现在的信息时代,互联网已经成为我们的一个主要工具,无论做哪一行我们都离不开互联网,都需要有自己的网站。比如说我们的网站https://www.wendangku.net/doc/e110745348.html, 从建站以来已经为我们带来很大的收益了。 现在为大家整理一些关于三星空调的常见故障,通过互联网分享给大家 室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 故障分析:根据现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 解决办法:建议更换主控板 温度传感器故障 故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。 故障分析:检查开机制热,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。 解决办法:更换室内管温传感器后试机一切正常。 遥控器故障 故障现象:遥控器失灵,不能控制空调 故障分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。 解决办法:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。 电源线路问题 故障现象:空调不制冷 故障分析:开机之后,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。

格力空调故障代码及维修解决方案大全

格力空调故障代码大全(本文转自合肥空调维修网https://www.wendangku.net/doc/e110745348.html,/) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

格力空调故障代码大全

格力空调故障代码 E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路异常。 E3:压缩机低压保护。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。 2﹑压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护)。 二、格力空调维修和检查方法,

在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2.房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3.室内人太多或有热源,请清除热源。 4室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e.过滤网脏堵,请清洗。 6.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7.两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。 8.制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9.系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10.室外温度太高。 11.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12.若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13.压缩机本身效率低。 14.室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。

16.空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17.制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。 系统高压保护E1 内侧防冻结保护E2 系统低压保护E3 压缩机排气保护E4 低电压过流保护E5 通讯故障E6 模式冲突E7 防高温保护E8 防冷风保护E9 整机交流电压下降降频E0 无室内电机反馈H6 故障电弧保护C1 漏电保护C2 接错线保护C3 无地线C6 跳帽故障保护C5 室内环境感温包开,短路F1 室内蒸发器感温包开,短路F2

海尔空调故障大全

海爾空調故障大全 KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF) E2 室内热敏电阻异常室内故障 E3 热交热敏电阻异常室内故障 E4 室外EEPROM故障室外控制板故障 E5 IPM保护室外模块故障 E6 AC电流过流保护或电流传感器坏室外模块故障 E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障室外控制板故障 E8 压机过温\压力过高保护室外控制板故障 E9 电源过压/欠压保护室外模块故障 E10 压机堵转室外模块故障 E11 吐出温度保护室外控制板故障 E12 外风机异常保护室外控制板故障 E13 室外除霜电阻异常室外控制板故障 E14 室外吸气电阻异常室外控制板故障

E15 室外环境电阻异常室外控制板故障 E16 室外吐气电阻异常室外控制板故障 E17 压机吸气过高室外控制板故障 E18 内机、外机通讯异常内外通讯故障 E19 室内EEPROM异常室内故障 E20 内风机异常室内故障 E21 压机运行失步压机脱离位置室外模块故障 E22 位置检测回路故障室外模块故障 E23 压机损坏室外模块故障 E24 室内过负荷停机室内故障 E25 室内防冰霜停机室内故障 E26 室内TC不正常室内故障 E27 压机振动过大室外模块故障 压机启动异常室外模块故障 三菱重工海尔柜机故障代码

机型FDF505HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。 E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、 室外机电路板不良。 E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 E10 操作开关多台控制时台数超过。 E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

相关文档
相关文档 最新文档