文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构问题工作联系单003

钢结构问题工作联系单003

钢结构问题工作联系单003
钢结构问题工作联系单003

工作联系单

编号:文003 致:江苏同力建设工程有限公司银凯项目部

发件人:北京银凯新型建材有限公司银凯项目部

抄送:北京首建工程咨询监理有限公司银凯项目部

事由:银凯综合楼钢结构夹层施工事宜

银凯综合楼钢结构工程在分包过程当中存在以下问题:

1、现有钢结构分包单位资质不全,无进京施工许可证

2、钢结构施工图纸设计单位资质无备案登记

3、钢结构施工图纸,钢梁(工字钢)挠度经相关单位计算不够,建议改

成方管进行设计,设计经相关单位认可后方可施工

4、钢结构施工单位在未经的监理、甲方认可就进场施工,且在施工过程

当中管理混乱,楼梯口预留位置不正确、特殊工种无证上岗等

以上问题请贵公司尽快解决,以免影响工程质量、避免产生工程隐患和耽误工程工期。

北京银凯新型建材有限公司

工程部

2012年9月24日

工作联系单汇总

工作联系单汇总

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

海伦路街道海伦社区服务中心项目工作联系单 编号:ZJLH-001 工程名称海伦路街道海伦社区服务中 心项目 工程部位负一层、一层、二层、三层墙面建设单位青岛市市北区海伦路街道办事处日期 联系内容 致: 甲方: 监理单位: 根据甲方要求和现场实际情况,对负一层、一层、二层、三层墙面进行刮腻子 刷乳胶漆施工。 具体数量以实际发生数量为准。 请领导予以确认! 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司

施 工 单 位 项目负责人: 年月日监 理 单 位 项目负责人: 年月 日 建 设 单 位 项目负责人: 年月 日 海伦路街道海伦社区服务中心项目工作联系单 编号:ZJLH-002 工程名称海伦路街道海伦社区服务中心项 目 工程部位楼梯间地面建设单位青岛市市北区海伦路街道办事处日期

联系内容 致: 甲方: 监理单位: 根据甲方要求,对楼梯间地面进行地坪漆施工。 具体数量以实际发生数量为准。 请领导予以确认! 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司 施 工 单 位 项目负责人: 年月日监 理 单 位 项目负责人: 年月 日 建 设 单 位 项目负责人: 年月 日 海伦路街道海伦社区服务中心项目工作联系单编号:ZJLH-003 工程名称海伦路街道海伦社区服务中心项 目 工程部位室外台阶

建设单位青岛市市北区海伦路街道办事处日期 联系内容致: 甲方: 监理单位: 根据甲方要求: 1、我方增加对室外台阶大理石铺贴施工。 2、我方增加对室外台阶不锈钢栏杆加工、制作、安装施工。 具体数量以实际发生数量为准。 请领导予以签字确认! 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司 施 工 单 位 项目负责人: 年月日监 理 单 位 项目负责人: 年月 日 建 设 单 位 项目负责人: 年月 日 海伦路街道海伦社区服务中心项目工作联系单 编号:ZJLH-004

钢结构质量整改方案

钢结构质量整改方案 一、钢结构主要质量问题及原因分析 本钢结构工程质量问题主要表现在以下几方面: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 主要是由于拼装胎架平面不平整造成桁架弦管对接折弯,对钢结构安全性影响较小,主要影响建筑的美观性。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 此问题归咎于管理及技术交底上,按规范要求,搭接加强管长度应≥250mm,实际安装加强管有局部不符合规范要求。 3、A类梁间断处对接错位 此问题主要归咎于对图纸的理解及实际安装误差所造成的,因A类梁不是主要承重构件,对结构安全性能的影响较小,进行矫正处理相对简单。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 该现象主要是因为现场制作容易造成较大误差,弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 经现场自检,局部钢柱垂直度超标。本工程柱脚采用预埋板形式连接,对钢柱吊装精度要求难度比较大,加之本工程工期紧,难免出现局部钢柱垂直度超标。因大部分钢柱不直接承受B累梁荷载,钢柱偏差对结构安全造成的影响不大,但对建筑美观影响较大,须进行垂直度调整。 6、拉膜板、支座板焊接不牢固 主要表现在局部焊点漏焊,拉膜板直接承受张拉膜的张拉力,因此该质量问题须重点重视。 7、水槽焊缝间距过大 水槽是直接承受边膜张拉力的构件,水槽吊装时的焊缝间距过大,不能满足膜张

拉力对对结构的要求,因此,后续的焊缝必须进行加密处理。 8、吊点处拉膜板未补齐 为了钢结构吊装钢丝绳绑扎需要,在吊点位置暂时预留拉膜板位置,结构安装完成后另行补充。 9、结构整改后,构件表面清理及面漆涂刷 所有构件在吊装前涂刷油漆,因雨季影响,构件安装后难免附着泥土、灰尘等杂物,在所有构件焊点加固处理后涂刷一道面漆。 二、整改方案 针对以上钢结构质量问题,逐一分析具体原因,落实整改措施,具体分项整改措施如下: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 处理该问题关键要解开A、C类梁焊口,采用倒链调整B类梁扭弯处,切除和补焊A、C类梁即可,处理该问题要确保高空安全作业。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 针对搭接处局部加强管长度不够现象,需补充长度且总长度达到300mm以上,确保满焊。 3、A类梁间断处对接错位 重新调整A类梁安装位置,使其自然过渡,A类梁与B类梁下弦有间隙的,采用过渡板连接处理,过渡板尺寸根据现场调整,长度不得小于200mm,板厚不低于10mm。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。加强管长度不小于200mm。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 因膜结构已安装完成,整改钢柱垂直度有两种方式,一是解开A类梁,并在柱底切割2/3焊缝,采用倒链调整钢柱垂直度,补焊构件;二是凿开柱脚混凝土,调整柱脚位置。

钢结构工程制作出现的质量问题及整改措施

钢结构工程制作出现的质量问题及整改措施 钢结构工程制作质量未达到要求:一、在切割、下料时,翼缘板尺寸宽窄不一,造成H型钢与牛腿的尺寸不一致,与牛腿联系的钢梁上下翼缘板错位约一个板厚;切割边缘有较深的切痕,板边有明显的凹陷,或有较深的锯齿印,切割粗糙度超标,拼板边缘切割不垂直度,拼接错边等超标。二、在组装时,焊接H钢无组装胎架,造成H型钢高度尺寸有偏差,腹板偏中心;翼腹板对接后,焊缝未矫平,有明显凹凸;轻钢腹板不平整,组装前未矫正。三、在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑未熔合等,与母材不齐平;柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定,角焊缝塌边现象严重,收弧处普遍低于母材,气孔较多;使用CO2焊的焊缝成形差,宽窄不一致,高低不一致,忽大忽小;手工焊焊缝不直,宽窄不一,咬边现象严重;焊渣飞溅未清除干净。四、在钻孔方面,事前未很好会审图纸,在该开单排孔的地方,开了双排孔,结果未补孔就留存在构件上。如柱与牛腿连接处的H型钢为双排孔,而大梁与次梁相同规格的H型钢为单排孔,但开孔时都开了双排孔,安装后影响了强度和外观质量。五、总装过程中,钢柱牛腿与H 型钢梁连接处上下错位,左右错位,未控制好尺寸。六、除锈与油漆方面:除锈马虎,未达到等级要求,油漆不久就出现返锈、剥落;漆膜厚度不均匀,阳面厚度普遍超厚,可达250μm,但阴面往往在90μm 左右(室内漆膜厚度规定为125μm);油漆前杂质未清除干净,污物多,

高低不平,流挂现象较普遍。七、在构件运输和堆放过程中,无搁置件垫平堆放,而是随意卸车,杂乱堆放,甚至让构件埋入泥堆水沟中,造成构件变形、碰伤和污染。八、构件出厂时,钢柱、钢梁的中心线标记未标示,相当普遍,给安装施工矫正检测带来困难。九、翼腹板拼接长度不符合要求。如翼板拼接长度不应小于翼板宽度的2倍,翼缘板与腹板拼接焊缝应错开200mm以上,腹板拼接长度不小于600mm。但实际往往未达到上述要求。针对以上钢结构工程制作质量问题,我们提出几点整改措施:板制H型钢的尺寸要严格控制,最好相应从整根H型钢截取,防止牛腿高差错位。严格工艺。H型钢组装时,应有组装胎架。如系组立机组装,也应随时检查调整。钢板应整张大板拼接,采用埋弧焊焊接改善焊缝质量,既省时又省料。切割应提高操作技能和参数正确,防止割缝、啃边、塌边、熄火、粗糙度过大等。除锈质量尽可能采用抛丸或冲砂处理样板对比检查,使油漆后粘合良好,粗糙度合适利于摩擦系数的保证。严控油漆厚度,不能忽厚忽薄,防止阴面构件小于标准的油漆厚度,油漆过厚超过125μm,会增加较大的费用,造成无谓浪费。构件拼接时,排版要按规范要求,控制好拼接长度,防止过短拼接,尽量避免构件端面板的拼缝间隙。拼制H 型钢,应注意矫正质量,控制角变形值和平整度。构件油漆后应标注构件中心线标记,构件超过20吨应标注起重点标记。构件在运输与场地堆放时,应有搁置件垫平堆放,防止构件变形,碰伤和污染。

钢结构补充协议书.doc

钢结构补充协议书 钢结构以它独特的优点适应了建筑业发展的需要,被大量地运用在了住宅、高层、超高层等建筑中,那么钢结构合同补充协议怎么写呢?下面我给大家带来钢结构补充协议书,供大家参考! 钢结构补充协议书范文一 甲方:顺吉集团有限公司宁波绕城公路东段第十四合同项目部 乙方:宁波市镇海区蟹浦文取铝合金加工店 为了明确双方合法利益,经双方协商决定签订合同如下:一、甲方委托乙方安装车棚、拌和机棚、晾衣棚,均包工包料:1、车棚:153.6 ㎡左右,每㎡90 元,按投影面积计算,挂面:3000 元2、拌和机棚:4.32 ㎡左右,每㎡190 元,按投影面积计算;3、晾衣棚:35.84 ㎡左右,每㎡80 元,按投影面积计算;4、试验室养护架:15个,每个80 元(油漆、人工费)。二、乙方20xx年8 月30 日前完成。三、乙方确保工程质量,按实际施工,服从甲方指导,不合格由乙方负责修理,费用由乙方承担。四、施工过程中,乙方应加强对职工的安全教育,为职工配备安全防护设施及用品,确保施工安全,发生一切事故由乙方自理。五、材料系列:一)车棚1、小梁采用4×4角铁,不得低于8公斤/6m,壁厚不小于3.1㎜;2、大梁采用2寸焊接管,壁厚不低于3㎜厚;3、柱子采用8cm焊接管,壁厚不低于4㎜,预埋件厚度10㎜,300×300 ,彩钢板采用376厚度规格;4、前额采用C8型钢。二)拌和站棚1、小梁采用C14型钢;2、大梁采用C14型钢;3、柱子采用100×100方管,壁厚不低于4㎜,预埋件厚度10㎜,

300×300 ,彩钢板采用376厚度规格;三)晾衣棚1、小梁采用5×5角铁;2、彩钢板采用武之地376厚度。六、付款方式:工程结束后,经甲方验收合格,乙方开具正规发票后,一次性付清。七、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。八、本合同未尽事宜,双方根据具体情况协商解决。 工程施工结束,结算支付完毕,合同自动终止。 甲方乙方 负责人签字:负责人签字: 钢结构补充协议书范文二 甲方:毕建瑛乙方:威海中立钢结构工程有限公司(施工方) 甲乙双方就位于大西庄村嘉洋食品厂身东二栋钢构厂房施工事宜,经充分协商,在平等自愿的基础上达成如下协议,望双方一起共同遵守执行。 一、施工图纸由乙方提供,两栋钢结构厂房图纸必须盖有有资质设计院的章。图纸双方签字有效。 二、单层厂房南北长约40米,东西宽约.5米(具体尺寸依图纸为准),檐高5米,屋外顶板采用红色,外墙板采用灰色到地,檐沟和门窗口板采用蓝色,室内彩钢采用白色。所有外墙,外屋顶,檐沟及门窗口彩钢采用标准0.5毫米厚,内墙及内顶彩钢采用标准0.4毫米厚。彩钢板的质量必须达到压成彩钢瓦漆面不被破坏,这样才能保持年就耐用。门窗洞口大小同对面厂房规格,两个大门和东面厂房的大门错位60厘米。电气一个小型照明箱,每间一个照明灯。 三、二层钢结构厂房必须达到甲方提出的能承载生产渔具设备或服装厂生产服装的设备所需承载。东西长约58米,南北宽约29.8米具体尺

钢结构质量问题整改处理专项方案

xxx厂房工程 钢结构整改处理方案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:xxx 编制时间:年月日

目录 目录 (1) 一、该钢结构厂房简要工程概况 (2) 二、施工情况 (2) 三、造成钢结构安装质量问题的原因 (3) 四、通过检查,发现局部已安装成型的钢构件存在质量问题其检查结果及各项处理方案如下 (4) 五、整体钢结构质量整改施工顺序、工序 (10) 六、施工安全要求 (11) 七、资源准备 (12) 八、附件: (14)

xxx厂房工程施工质量问题的 造成原因及整改方案的报告 建设单位:xxx 设计单位:xxx 施工单位:xxx 监理单位:xxx 一、该钢结构厂房简要工程概况: 该钢结构工程分为xx个生产区,基础形式为独立柱基础和桩基,基础顶面预埋螺栓作为连接钢柱的固定点。 二、施工情况: 1、我公司专业分包该钢构件厂房工程项目,从年月日进场至今,已完成xx区钢结构厂房总工程量的90%的施工任务,施工期从基础预埋螺栓开始,每个区的基础预埋螺栓中心线的轴线位置在成型初均采用全站仪通长校验、反复测检,水平标高也反复测验,保证所有预埋螺栓的中心线和轴线位置、标高均符合设计及钢构件施工验收规范要求。 2、该钢结构厂房的所有钢柱、屋架梁、钢桁车梁、檩条、水平支撑、垂直支撑、柱间剪刀撑等均在成都方桂园钢结构制造有限公司进行生产加工(高强度螺栓及屋面瓦、墙面板除外)。所有原材料、焊缝、连接部件等均按规定要求进行了检测检验,所有检测报告均符合、达到设计及规范要求。并在出厂前在生产加工厂进行了验收。 3、在钢结构厂房的钢柱、钢屋架、钢桁车梁现场安装整个过程中,均严格按钢构件安装操作规程及规范要求进行安装的(先预拼安装),通过近三个月的艰苦努力,已完成总工程量的90%,在年月日开始至月日期间,我

施工工作联系单

工作联系单 工程名称:郑州铁路职业技术学院新校区一期宿舍组团二工程编号:003 单位河南六建建筑集团有限公司负责人 日期______________________________

工程名称:郑州铁路职业技术学院新校区一期宿舍组团二工程编号:004 致:郑州铁路职业技术学院 单位河南六建建筑集团有限公司负责人 __________________________________ 日期_____________________________

致:郑州铁路职业技术学院 河南省育兴建设工程管理有限公司 事由: 申请5#楼架空层(-0.030)顶板单项板、双向板支座负筋的分布筋原为①8@250,变更为① 6.5@160。 内容: 5#楼架空层(-0.030)顶板单向板、双向板支座负筋按结施1/25中25条规定要求单项板、双向板支座负筋为①8@250。由于工地现场前期进① 8钢筋已用完,为保证工期进度 如期进行,我方现场有已做试验的① 6.5钢筋,且板负筋分布筋主要起架立筋作用,根据钢 筋代换按同级别等面级代换原则,现申请用① 6.5@160代替。 请领导斟酌批复 单位河南六建建筑集团有限公司 负责人 日期 ____________________________ 工程名称:郑州铁路职业技术学院新校区一期宿舍组团二工程编号:005

工程名称:郑州铁路职业技术学院新校区一期宿舍组团二工程编号:019 致:郑州铁路职业技术学院 河南省育兴建设工程管理有限公司 内容: 我单位接到材料认价通知单后,与贵方指定的经销商进行联系,该经销商室内小型配电箱报价为295元/套,我单位投标时,由于暂定价为400元/套,还需向税务部门交纳营业税、城市建设维护费、教育费附加、印花税、价格调节基金、企业所得税等6%的税金,3%的企业管理费,我单位投标及施工过程中发生的总价优惠、投标费用、中标服务费、采购保管费、意外伤害险、工伤保险、检测试验费、财务费、各方关系协调配合费、不可预见费、风险费、保修费、现场管理费、利润等共计26%,综合费率共计35%,甲方每套箱子需在295元的基础上增加140元/套,请监理、甲方予以签认。 以上问题请领导斟酌后尽快予以回复! 单位河南六建建筑集团有限公司 负责人__________________________ 日期___________________________

钢结构焊接问题整改方案定稿版

钢结构焊接问题整改方 案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

钢结构焊接 整 改 方 案 目录 一、加强钢结构厂家的管理 二、现场问题的整改 三、预防措施 四、安全及文明施工注意事项 根据现场钢结构实际情况,加强对钢结构厂家的管理工作。对厂家的材料进行验收及加强对管理人员的技术交底工作。现场质量主要是通过其焊接质量来体现的,因而焊接是钢结构现场组焊极其重要的关键环节。施工中必须认真对待,确保焊缝质量。对此,我司做出如下管理措施: 一、加强钢结构厂家的管理 (一)熟悉安装施工图,做好技术交底工作:

1、钢结构技术人员应熟悉图纸,掌握图纸设计意图及要求。 2、技术人员通过技术交底工作,使施工人员了解钢柱、钢梁、预埋件等制作工艺及规范,掌握选用的焊接工艺、焊接材料、质量标准和施工工艺要点。 (二)开工前的安全技术培训: 1、技术人员应通过技术交底进行员工培训。 2、施工人员应学习有关焊接的工艺要求。 (三)焊接材料: 1、选用标准的国家名牌焊材厂家进货,并按批号所取合格证书。 2、进厂材料应按批号建立入库台账。 3、电焊条、焊丝所选用的型号必须符合设计及规范要求,并有出厂合格证。如需改动焊条型号,必须征得设计部门的同意。 (四)焊接作业条件: 1、焊接前采取适当的反变形措施,以降低焊接变形量。 2、按图纸要求加工坡口。 拼接采用“X”形坡口,四面采用“K”形坡口。 3、焊缝点固:按照每间隔400mm焊接50mm进行点固。

4、为减小整体变形和便于吊装组合,在组合时按图纸要求用加筋板进行加强处理。 5、焊接:每层或每道焊缝焊接完毕后,应采用砂轮或钢丝刷将焊渣、飞溅等杂物清理干净(应注意中间接头或坡口边缘),仔细检查根部的焊接质量,如发现表面缺陷应立即用机械加工发进行清除、补焊。每一层经100%自检合格后方可进行下一步工序,直至焊接完毕。 6、要求焊缝接头圆滑、均匀、无裂纹、咬边、夹渣和气孔现象。 7、焊接完毕,应将四周飞溅清理干净,并检查外观。 8、焊工应经过考试并取得合格证后方可上岗,如停焊超过半年以上,应重新考核。 (五)焊接操作工艺 1、严格执行钢结构焊接规范,以满足设计图纸要求。 2、焊条使用前,必须按照质量证明书的规定进行烘焙,低氢型焊条经过烘焙后,应放在保温箱内随用随取。 3、首次使用的钢材种类和焊接材料,必须进行焊接工艺性能和物理性能试验,符合要求后方可使用。 4、普通碳素结构钢厚度大于34mm和低合金结构钢厚度大于或等于30mm,应进行预热,其焊接预热温度宜控制在100~150℃。预热后区域在焊接坡口两侧各80~100mm 范围内。

监理工作联系单范例

监理工作联系单范例

B 1.9 编号:001 工程 名称 国贸天琴湾西区工程 致:本项目各参建单位: 事由:本项目各类工程会议要求事宜 内容: 一、会议要求: 1、施工单位与会人员为项目经理(或现场总负责人)、技术负责人,总包单位 的安全员、质检员、水电负责人需参加。 2、工程周例会无特别原因定在每周三下午3:00时,其他会议视工程情况另定。 3、参会时各单位需携带上周工程例会纪要并做好本次例会的准备。总包单位 于周例会上午向监理部提供周报表,周报表应反映上周完成情况及下周计划,施工质量、安全情况及需要协调解决的问题和建议。 4、会议纪要由监理公司负责整理并下发。各施工单位如对纪要有异议,应于 收文后24小时内书面提出,否则按纪要的要求执行。 二、会议纪律: 1、与会人员需按通知时间准时参加,迟到5分钟以上,罚款50元/人、次,无 故缺席罚款200元/人、次。确有原因须提前向会议主持人请假。 2、会议期间手机设置振动,确需接听,经主持人同意后到会议室外接听。 监理单位:江西省建设监理总公司 国贸天琴湾西区工程项目监理部 监理工程师(签字): 日期:2011年6月28日 施工单位签收: 时间:建设单位签收: 时间:

B 1.9 编号:002 工程 名称 国贸天琴湾西区工程 致:江西建工第一建筑有限责任公司国贸天琴湾西区工程项目部: 事由:地下室基坑支护与降水事宜 内容: 6月27日,土方单位开始进行土方开挖,3#楼西南角开挖至地坪下3米左右(黄海高程16.8m)时出现地下水,6月28日,2#楼1号塔吊处及4#楼西北角挖至地坪下4米左右(黄海高程15.8m)时出现地下水,对下步施工已造成严重影响。 现要求你项目部立即做好以下事项: 1、尽快确定地下室基坑支护与降水施工分包单位。 2、提供基坑支护与降水专项施工方案及相关施工图纸。 3、提供分包单位及主要人员的资质并进行报验。 4、分包单位及方案批准后,及时安排基坑支护与降水单位进场施工,如因 基坑支护与降水施工影响土方开挖及地下室结构施工的工期延误,由总包单位全部负责。 监理单位:江西省建设监理总公司 国贸天琴湾西区工程项目监理部 监理工程师(签字): 日期:2011年6月28日 施工单位签收: 时间:建设单位签收: 时间:

工作联系单汇总

编号:ZJLH-001 工程名称海伦路街道海伦社区服务中 心项目 工程部位负一层、一层、二层、三层墙面建设单位青岛市市北区海伦路街道办事处日期 联系内容 致: 甲方: 监理单位: 根据甲方要求和现场实际情况,对负一层、一层、二层、三层墙面进行刮腻子刷乳胶漆施工。 具体数量以实际发生数量为准。 请领导予以确认! 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司 施 工 单 位 项目负责人: 年月日监 理 单 位 项目负责人: 年月日 建 设 单 位 项目负责人: 年月日

编号:ZJLH-002 工程名称海伦路街道海伦社区服务中心项 目 工程部位楼梯间地面 建设单位青岛市市北区海伦路街道办事处日期 联系内容致: 甲方: 监理单位: 根据甲方要求,对楼梯间地面进行地坪漆施工。 具体数量以实际发生数量为准。 请领导予以确认! 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司 施 工 单 位 项目负责人: 年月日监 理 单 位 项目负责人: 年月日 建 设 单 位 项目负责人: 年月日

编号:ZJLH-003 工程名称海伦路街道海伦社区服务中心项 目 工程部位室外台阶 建设单位青岛市市北区海伦路街道办事处日期 联系内容 致: 甲方: 监理单位: 根据甲方要求: 1、我方增加对室外台阶大理石铺贴施工。 2、我方增加对室外台阶不锈钢栏杆加工、制作、安装施工。 具体数量以实际发生数量为准。 请领导予以签字确认! 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司 施 工 单 位 项目负责人: 年月日监 理 单 位 项目负责人: 年月日 建 设 单 位 项目负责人: 年月日

编号:ZJLH-004 工程名称海伦路街道海伦社区服务中心项 目 工程部位三层书记室、主任室房间建设单位青岛市市北区海伦路街道办事处日期 联系内容 致: 甲方: 监理单位: 根据甲方要求: 1、我方增加三层书记室、主任室双层玻璃中空百叶隔断及门、高隔五金等施工。 2、我方增加三层书记室、主任室隔墙拆改。 具体数量以实际发生数量为准。 请领导予以签字确认! 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司 施 工 单 位 项目负责人: 年月日监 理 单 位 项目负责人: 年月日 建 设 单 位 项目负责人: 年月日

钢结构质量问题整改处理专项方案

钢结构质量问题整改处 理专项方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

 3、在钢结构厂房的钢柱、钢屋架、钢桁车梁现场安装整个过程中,均严格按钢构件安装操作规程及规范要求进行安装的(先预拼安装),通过近三个月的艰苦努力,已完成总工程量的90%,在年月日开始至月日期间,我公司对

钢结构焊接问题整改方案

钢结构焊接问题整改方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

对此,我司做出如下管理措施: 一、加强钢结构厂家的管理 (一)熟悉安装施工图,做好技术交底工作: 1、钢结构技术人员应熟悉图纸,掌握图纸设计意图及要求。唐盛国际钢柱牛腿制作错误整改方案 一、情况说明 1、由于BC跨、CD跨钢柱牛腿制作长度短了150mm,导致行车 无法安装,必须整改。 2、现场行车梁已安装就位,必须将行车梁拆除后方可施工。 二、施工方法 1、施工顺序: 牛腿制作 行车梁拆除——原牛腿拆除——新牛腿安装——行车梁安装 2、具体措施 (1)首先按照设计蓝图的要求加工需要更换的牛腿共56个; (2)同时组织人员到施工现场,将已安装好的吊车梁拆除,拆除时要求从端头向一个方向依次拆除。首先将钢丝绳在吊车梁上栓 好,吊车起钩到钢丝绳刚开始受力状态即可,再拧下当前正在 拆除的吊车梁的连接螺栓,禁止松动其它吊车梁的螺栓。最后 将吊车梁吊到地面,至于钢柱2米左右处。 (3)待将所有行车梁拆除后,在钢柱一侧搭设活动脚手架,施工人员在脚手架上开始割除牛腿。 (4)待所有牛腿割除后,开始安装新牛腿,施工人员同样需要站在脚手架上操作。 (5)待所有新牛腿安装完毕后,进行超声波探伤,确认焊缝合格后,将所有吊车梁安装完毕。

三、质量保证措施 1、焊接人员须是持证上岗,具备丰富工厂焊接经验。 2、新牛腿在制作时,要将破口打好,以保证现场焊接能够融透。 3、在割除原牛腿时,割缝要保持距离钢柱翼缘板10mm以上,以 免损伤钢柱翼缘板母材,同时避免气割引起钢柱翼缘板变形。 对割除后钢柱上剩余的部分采用气刨刨处,以免影响焊接质量。 4、在牛腿焊接完成后,对牛腿上下翼缘板与钢柱翼缘板的焊缝进 行超声波探伤,以确保焊缝的质量合格。 5、在所有整改工作完成后对施工过程中造成的油漆损坏处,进行 补漆,已保证防腐质量 四、安全保证措施 1、对所有进场施工人员进行安全技术交底。 2、派遣专职安全员全过程监督施工。 3、搭设活动脚手架作为作业平台,同时在钢柱上拉设通长的安全 绳,工人在操作时必须将安全带挂在安全绳上。 4、安全员要时刻注意检查施工用电安全和气体使用安全。

整改通知书钢结构2

整改通知书 钢结构班组,经现场安全检查,你班组存在以下安全隐患: 1、所有的临时用电电缆线必须架空敷设,其材质为铜芯软导线,中间不得有破损和接头。 2、所有的施工机具及梯具必须经检查合格并悬挂合格证标签后方能投入使用,并不得使用自制的机 具、梯具。 3、每天的登高作业许可证和起重吊装作业许可证上面的安全注意事项和要求必须让每一个参与该 项作业的人员都清楚,并须书面确认。 4、所有登高作业(1.8米以上)的人员都必须遵守高空作业安全规范,正确使用安全带,必须高挂 抵用,在施工及移动过程中必须确保始终有一个大钩固定在生命线上或其他固定的位置。严厉禁止将安全带随意挂在钢梁上翼缘面上和在移动过程中不挂安全带的违章行为。 5、所有进场的钢构件必须分类摆放整齐,用警示带进行围封隔离,并挂牌。 6、氧、乙炔气瓶必须有瓶帽,氧气瓶还必须有防震圈,并有相关检查验收合格记录。使用过程中气 瓶须竖直摆放,并进行牢固固定。目前用刚性铁笼固定的方式,还须在铁笼内放置鹅卵石或铁板等配重物,以增加重量防止铁笼倾倒。 7、每天班前必须对班组施工作业人员进行高空作业和起重吊装作业安全教育,并将班前安全活动作 业表格及时交项目部存档备查。 8、工具房内的物品必须摆放整齐。废弃的机具必须挂牌。 9、钢结构安装过程中,必须杜绝交叉作业。 10、所有的施工作业之前都必须办理相关作业许可证,参与施工作业的所有作业人员都必须清楚 施工过程中将要涉及到的安全风险,并知道采取相应的安全防护措施。作业许可证必须张贴于施工现场,并有相关安全负责人每天的现场审查记录。 11生命线应拉设牢固,并进行重物悬挂测试,合格后方可投入使用。 12、提供安全带的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证,并有安全标志。 13、钢结构人行通道必须设置栏杆扶手,且第一层必须上下固定并绑扎牢固。 14、施工现场废弃的物料必须及时清理出场。 15、加强你班组外来访客及司机的安全管理,进入施工现场均必须戴好安全帽、穿好安全鞋、穿 好识别背心。 16、动火作业必须办理许可证,严格遵守动火作业“十不烧”规定,灭火器放置在每一个施工作 业区域。 17、钢结构上下人行通道的竹子单梯上部没有绑扎固定,下部没有防滑措施,必须撤掉。 18、钢结构安装过程中禁止交叉作业,并将塔楼安装区域进行警戒隔离。 18、组织你班组所有施工作业人员学习帝斯曼安全政策和本项目安全卫生处罚条例。 以上各项,你班组必须于2011年4月21日下午18点之前整改完毕,并将整改结果上报项目部。 四川省工业设备安装公司 帝斯曼项目部 2011-4-21

钢结构质量整改方案

钢结构质量整改方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

水槽是直接承受边膜张拉力的构件,水槽吊装时的焊缝间距过大,不能满足膜张拉力对对结构的要求,因此,后续的焊缝必须进行加密处理。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求

工程联系单模板

工程联系单 NO.:002工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目C16.C11.C4.B17.B9 日期2016年4月15日内容: 根据强力学府名都四期业主工程部,C16.C11.C4.B1 7.B9所有强弱电井每隔3层用混凝土进行封闭。具体工作内容如下: 1.支模板 2.自拌混凝土浇筑 3.找平收光 每个单元需要人工费,材料费(含税收)450元。共计6*4 50=2700元。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理 项目负责人

工程联系单 NO.:003工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目综合楼日期2015年9月20日内容: 应甲方要求B5#楼和综合楼地下室外墙后浇带超前止水按C16#楼结施第3页中的图C地下室外墙进行施工。同时,改用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙,外抹水泥砂浆另加丙仑防水两遍。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

工程联系单 NO.:004工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目综合楼日期2015年7月6日内容: 汽车坡道入口挡墙结施图上未注明配筋,应甲方要求内配三级钢12mm@150双层双向。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

工程联系单 NO.:038工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目日期2015年5月12日内容: 1、综合楼北边围墙因施工需要加高共计:80m×1.2m ×0.24m。 2、综合楼东边因现场不允许放坡,现基坑砌筑挡土墙做防护。共计:①21.5m×1.4m×0.24m ②7m×2.4m×0.24m 3、综合楼因场地原因,塔吊基础下方需要砌筑挡土墙。共计:13m×2.5m×0.37m。 4、已上均采用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

钢结构检查整改总结

2、焊条用错 Q235钢同Q345钢连接,错误地采用E50系列。这种情况在设计无要求时常会产生。常人的习惯性思维是,高强与低强钢材之间的连接,应采用适合高强钢的焊条或焊剂,事实恰恰相反,不同钢材之间的焊接,从连接的韧性和经济方面考虑,应选用适合低材质的焊条、焊剂,只要能保证最终的焊缝强度同母材强度等强即行。通常,对于Q235钢来说,焊条应选用E43系列,对于Q345钢,应选用E50系列。对此,我们必须认识到用错焊条相当于用错钢材,所以,对焊条的选用,必须慎重。 钢结构工程施工质量监督中常见问题及应对措施 建筑类2010-05-26 16:15:53 阅读48 评论0 字号:大中小订阅 钢结构工程施工质量监督中常见问题及应对措施 过去几年在开发区钢结构工程质量监督中,发现不少钢结构施工、监理单位对现场钢结构的施工质量控制存在诸多盲点,甚至是理解误区,进而导致实际质量控制要求未能得到有效落实,部分工程施工过程中存在较多质量问题。笔者通过整理相关规范及技术标准,并向有关钢结构设计及施工资深人士请教,将监督中发现的常见质量问题进行汇总整理,以期厘清问题,找到应对措施,并结合个人理解对有关问题作出必要说明,希望能够与一线工程技术人员共同提高,切实改进区内钢结构工程施工质量控制水平。 一、对目前现行的钢结构规范标准及适用范围了解不完整 相当多钢结构一线施工及监理人员,对钢结构相关的规范了解甚少,部分现场监理人员经常对规范内容及要求一问三不知;此外,对钢结构施工质量验收资料也不甚熟悉,过程控制资料不知如何收集、整理、完善。 1、目前主要规范标准情况 目前我国钢结构类规范及技术标准主要包括设计及施工验收两大类,结合目前开发区内钢结构工程主要结构形式,涉及的主要规范如下: 1)设计类 主要有《钢结构设计规范》GB50017-2003、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102:2002、《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91等。 需特别指出的是:目前单层工业建筑中较多采用门式刚架这一轻型钢结构类型,设计中较多依据CECS102:2002相关要求,该规程的 适用范围为: 适用于主要承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖和轻型外墙、无桥式吊车或仅有起重量不大于20t的中、轻级工作制桥 式吊车或3t?悬挂式起重机的单层房屋钢结构。 对于那些仅仅采用轻钢屋盖或是多层的结构体系,是不适用该规范的,不能胡乱套用。 此外,轻钢以外的钢结构范围很广,可以包含各种钢结构,且不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,相应的设计标准主要依 据GB50017-2003(网架需依据网架设计规范)。 2)验收类 主要有《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91、《钢网架螺栓球节点》JG10-1999、《钢网架焊接球节点》JG11-1999、《钢网架检验与验收标准》JG12-1999、《钢结构高强度螺栓连接的设计施工验收规程》 JGJ82-91及《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002等。 各类钢结构的质量验收均需依据GB50205-2001执行;对于网架结构,可以在GB50205的基础上结合其他规范及标准相关内容。特别是JGJ78-91,目前仍处有效中,其与GB50205的关系可以认为国标GB50205为母规,是最低要求,而JGJ78-91则更侧重于网架工 程。 2、施工质量控制资料整理 不少钢结构施工单位对施工资料管理很混乱,自己随意自作验收表格,各家模式迥异,没有固定格式,不便于工程资料的整理、审查和保存。参建单位应严格对照江苏省建设厅印发的《建筑工程施工质量验收资料》中“GJ:钢结构工程部分”内容及要求进行施工资料整理。

工作联系单

通 知 尊敬的生鲜/杂货部供应商伙伴: 2019年第二轮过期/临期证照和报告更新收集工作正式开始,望各位供应商(含大润发及欧尚厂商)及时提交,维护尚德守法的食品安全精神,保持良好及稳定的合作关系,具体收集方式及内容如下: 1、收集期间:2019年07月10日——2019年12月31日 2、收集方式:钉钉、光盘、优盘、采购邮件(满足以下条件资料提交对应采购) 3、收集内容:供应商资质证照更新(针对过期及新增证照) 供应商所代理全部制造商资质证照更新(针对过期及新增证照) 供应商已供货产品检验合格报告书 4、有效报告日期: 国产品项报告: 食品类:报告出具日期2019年1月1日以后 非食品类:报告出具日期2018年1月1日以后 进口品项卫检: 食品类:标示生产日期2019年1月1日以后 非食品类:标示/推算生产日期2018年1月1日以后 5、版本及格式提醒: 1)营业执照提供新版(有统一社会信用代码); 2)生产许可证须同时提交SC 证书的明细页。 3)如有更换新制造商应先向采购提报。 4)证照及报告均应提供完整清晰版本,不应缺页模糊。 5) 采取电子档作业,JPG 格式图片,必须清晰完整 (即证照/报告需四边齐全,须包括完整的报告封面、 证件编号/出具日期/年检标志/检验内容页;)。 6) 证照如为复印件,均须加盖对应抬头公司红色/蓝色公章; 报告如为复印件,须加盖委托单位或生产单位公司公章; 7) 若供应商为经销商或代理商的,需提供供应商自身及 其所有在大润发经销和代理的全部商品制造商的相关证 照及产品报告; 6、证照提交格式及命名:(厂商也可通过对账网站直接上传) 账号+企业全名 证照:账号 账号+企业全名 检测报告 账号+货号+出具日期 账号+货号+出具日期

工作联系单

工程名称:唐镇新市镇A-6-4地块商办项目 主题施工现场文明、用电、施工区车辆及生活区(宿舍、临时用电)编号001 签发人 接收单位上海浦江勘查工程有限公司审核 发文单位上海绿地建设(集团)有限公司日期2014-7-22 (√)请审阅(√)请阅()请回复(√)请办理 施工现场防火 、临时用电防护措施 关于2014-7-22施工现场文明、临时用电(宿舍)管理实际性落实一事:1、1)现正处于高温、雷雨季节,各班做好防暑、野外饮食问题及适挡安 排作息时间;2)施工现场用电:一级(南面靠近地铁边)、二级、三级箱重复接地、箱内巡视记录不完整及时张贴,确保用电的安全措施,施工现场电缆大小平方线该设架空保护。3)1号坑三轴机、沉槽机配备好保洁人员及穿配好反光背衣,沉槽区域设有专人监护和指挥;4)挖掘机学徒工禁止单独上岗作业;5)土方运输单位做好安全交底及有关证件上报到我部;6)提前开好吊装令等相关人员安全交底(并复后证件); 2、各班新进场人员、设备机械进场要及上报到我部;(注:特种人员证件)。不得漏报或隐瞒不报,未携带身份证、超年龄或未成年人员不得进入施工现场投入劳动力)。各专业分包负责人带头进行对施工现场(宿舍)安全、文明施工及临时用电进行自查自纠及考评。 3、施工现场施工结束后,各班组做好落手清工作,场地保洁、材料归类、成品或半成品堆放、场地畅通,禁止其它小型车辆停靠在施工区域内。 4、机械设备要做到有机必有棚的要求,必须挂好牌编好号,特种证件有显目的张贴好操作室内; 5、桩机、电焊加工区域充足的配备好消防设施,现场所配备的消防设施禁止玩耍,如有意破坏将严厉处罚。 6、住舍在工地内的各班人员,生活垃圾、个人卫生作好各节点处理;(注:职工个人问题请到1号坑南面公厕使用) 7、夜间施工,值班现场负责人员安排好安全、文明施工; 确认人(签名)签收日期