文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检查井施工组织设计方案

检查井施工组织设计方案

检查井施工组织设计方案
检查井施工组织设计方案

古交市汾河市区段河道治理污水收集工程

编制人

审核人

审批人

山西国基建设集团有限公司二0一四年八月度

第一章工程概述

1.本工程位于古交市汾河沿岸。为收集滩上桥至长峪沟段河道两岸管涵污水、小流量沟道污水以及汾河景区公厕污水,左岸矾石沟,右岸屯兰川、原平川、大川河、铁磨沟及长峪沟等六条支沟在支沟口布设污水拦截而设计,设计终点接入新规划的古交市第二污水处理厂进厂污水主干管。

2.检查井设计要求

(1)管径DN≤600㎜,采用ф1000㎜圆形混凝土污水检查井;管径600㎜<DN≤800㎜,采用ф1250㎜圆形混凝土污水检查井;DN≥800㎜,采用矩形混凝土污水检查井;具体做法详见《市政排水管道工程及附属设施》标准图集—06MS201-3-21、25、38。井周围80厘米范围内采用C15素混凝土回填,深度下1.5米;1.5米下至井底采用天然级配碎石回填。

(2)所有检查井盖、座均采用重型防盗球墨铸铁井盖、座。

(3)管道及检查井基础地基承载力特征值;要求fa≥100Kpa。

(4)顶管工作井及接收井。

(5)顶管施工段工作井尺寸为长6.0米,宽4.0米;接收井长3.0米,宽3.0米。做法详见结构图设计。

3.主要工程量

圆形污水检查井55座;

矩形污水检查井92座;

顶管工作井46座;

顶管接收井46座;

沉砂池6座;

闸门井15座

第二章钢筋混凝土工程施工

本工程检查井均采用标准图集,井墙和底板根据设计变更砼材料采用C25、S4,钢筋Φ-HPB235级钢、Φ-HPB335级钢;钢筋锚固长度33d、搭接长度40d,其他为35。筋混凝土盖板,流槽为Mu7.5水泥砂浆砌MU10砖。详细施工按设计要求作业。

1、施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。

2、钢筋工程

(1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。

(2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。

(3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。

(4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。

(5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。

(6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。

加工钢筋的允许误差见下表。

钢筋加工允许误差表

3、模板工程

(1)模板采用轻型组合木模板,在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求。

(2)根据图纸所示的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。

(3)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。

(4)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。

4、混凝土工程

混凝土采用商品混凝土,施工要求与注意事项如下:

(1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密。

(2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。

(3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。

(4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

(5)浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定:

a、使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍;与侧模应保持5~10cm的距离;插入下层混凝土5~10cm;每一处振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

b、对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。

(6)混凝土的浇筑必须连续进行,如因故间断,间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定,若超过允许间断时间,须采取保证质量措施或按工作缝处理。

(7)在混凝土浇筑过程中,应注意观测:

在灌注过程中应注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有变形,移位或沉陷应立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。

(8)在浇筑过程中或浇筑完成时,如混凝土表面泌水较多,须在不扰动已浇筑混凝土的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时,应查明原因,采取措施,减少泌水。

(9)混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平,定浆后还应第二遍压光或拉毛。

(10)混凝土达到一定强度后,要及时洒水养护,天气干燥时还应覆盖养护。

(11)冬季混凝土浇筑检查井制作应注意事项

①基坑内部生火,保证温度适宜的情况下,进行混凝土浇筑,同时挂置温度计。

②在基坑内正中间放置小型装置的炉子,同样用煤球作燃料。同时查看温度保持在0℃以在浇筑混凝土,浇筑完后在基坑口用彩条布进行覆盖保温防护混凝土。

③混凝土浇筑时间应尽量选在上午9:00以后,下午16:00以前气温较高的时间,浇筑完毕要及时覆盖保温。

④检查混凝土从入模到拆除保温层或保温模板期间的温度,要随时观察温度计显示系数。每个两小时观测一次,隔天观测两次,并记录填写。累计观测4-5天。

5、砌体工程

砌体所用标准砖须先浇水湿润。在混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,再压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰、一块砖、一揉挤法砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10~12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不少于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、抹三角灰、流槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。水泥砂

浆抹面一般分两道抹面,第一道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或划出纹道。待砂浆收水后抹第二道砂浆,再用木板搓平,最后抹光,保证砂浆密实,光洁美观。检查井爬梯按设计图纸要求设置,做到安装牢固、灌浆密实。

6、检查井周的回填土。

(1)现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。

(2)井周80cm宽范围内的回填材料,均应采用低标号混凝土,并振捣密实。

(3)压实机具:

①按规范配置的压路机具。

②特别要配置小型机械如蛙式打夯机或立式冲击夯等。

③在施工中,优先采用立式冲击夯。

(4)压实工艺:

①井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。

②当沟槽内每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围80cm范围内的松土挖去,换填低标号混凝土,并在保证在混凝土强度达到要求时才能回料。

③井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。

7、井筒安装施工

(1)井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量。

(2)井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用收紧工具。

7.1检查井盖板

(1)盖板预制

混凝土构件的预制在工地预制场完成,其中对混凝土组成材料和钢筋的要求等均应符合JTJ041-2000规范的要求,混凝土的搅拌也应执行有关施工操作规程进行施工,构件的尺寸和规格应严格按照设计图纸的要求进行施工。

模板采用组合钢模板拼装。拼装前,由人工采用角磨机打磨光滑后涂抹脱模剂,模板拼接处用双面胶带内衬于模板接缝。模板拼装尺寸要准确,模板联结牢固,板缝紧密,外侧支撑牢固,内侧支撑采用的是木支撑。

钢筋要严格按设计图纸下料与制作,绑扎牢固,布筋尺寸准确,在钢筋与模板之间采用水泥砂浆垫块支垫,保证保护层厚度其强度不应小于设计的混凝土强度C25,垫块应互相错开,不得横贯保护层的全部截面。

浇筑混凝土前,先清除模板内的松散物料、杂物,并预先洒水湿润。经监理工程师检验后可以开始浇筑。在振捣时,要注意振动棒不要触损钢筋网。同时振捣要充分,以排除混凝土中的气泡,防止麻面现象。

夏季混凝土浇筑后,及时在模板表面覆盖浸湿麻袋进行养护,防止高温产生的过早硬化和裂纹。待混凝土强度达到拆模要求后,进行拆模,拆模时不得损伤砼体的表面及棱角。拆模后在混凝土表面覆盖浸湿麻袋洒水养护。

拆下的模板清洗干净,打磨整理后有序堆放以备下次使用。

(2)盖板安装

必须在构件混凝土强度达到不低于设计强度的75%时才能进行构件的吊装和运输,运输时应采用木垫或其它弹性材料加以铺垫或用加支架的方法加以固定,不得有互相碰撞的现象。

采用人工配合吊车安装。构件有缺棱掉角或损坏严重时,不得使用,同时清理出施工现场。

7.2井圈和井盖

井圈和井盖采用国标(2002)7S501-1标准,型号为700(ZQ)重型成品井盖,并设防盗和防跳装置。

井筒砌筑完成后,经测量人员测量高程符合设计要求后,即进行井圈和井盖的安装。

7.3踏步和脚窝

踏步采用铸铁踏步。

井室井筒的踏步和脚窝随检查井的砌筑,按照图纸设计位置进行安装和预留。踏步安装前必须刷防锈漆,盖板下120mm设一踏步,以此控制踏步向井筒及井室按360mm距离,水平净距150mm,交错设置踏步及脚窝,起点踏步控制在井盖板下220mm,在主干管上下游方向,砖券以上加踏步,D≥500mm时,溜槽内设脚窝。

8、检查井施工的质量监控

(1)检查井施工质量应作为施工重点质量监控对象,检查井的砼浇筑及井周回填土,应作为监理旁站监督的一项重要内容。

(2)当检查井基坑挖好后,基底土质和状态要作为一项必检的隐蔽工程项目经监理工程师验收签证。

(3)检查井砼浇筑前应经监理工程师验收签证。

(4)井周回填土压实成型后,要经监理工程师验收签证方可进行下一道工序。

(6)其他未尽的施工要求,按有关规范和规定执行。

第三章质量控制目标

1、严格按设计图完成检查井施工,严格按相关规定和要求对检查井进行质量控制

2、检查井开挖后进行清理、修整,保证基底坚实,其深度和高度满足设计要求。

3、按设计图的几何尺寸进行钢筋焊接与绑扎,检查与验收严格执行山西地方标准钢筋加工的施工技术规范及检验标准

4、检查井的井室基础必须稳固,混凝土抗压强度等级符合设计与规范要求,浇筑过程中振捣密实,并控制检查井井盖位置、高程,拆模后保证外观不得有蜂窝、麻面,砼与检查井井壁相接平顺。

第四章安全控制措施

1.安全防护措施

1.1施工人员须接受入场安全教育,考核合格后方能上岗。

1.2施工现场严禁拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋,按要求佩戴安全帽。

1.3特种作业人员须持证上岗。

1.4分项、分部工程须做有针对性安全技术交底,且须签字齐全。

1.5严禁施工人员从高处往坑槽掷材料、物体、扣件等其他物品。

2. 临时用电措施

2.1施工现场的供电线路铺设应严格依照《施工组织设计》及用电规范铺设。

2.2临时用电的电缆与配电箱均应沿基槽的边缘直埋与敷设式吊挂,对电闸箱进行统一编号,其外涂安全标志,箱内不可存放杂物,箱门须锁,箱内应贴

有电路图,由专人负责看管。

2.3所有配电箱与开关均须设漏电保护器。

2.4施工现场内的电源线严禁乱扯、乱拉、乱接。

2.5各个部位安装临时用电时必须符合临时用电相关规定,无专业人员审核严禁随意拆改线路。

2.6施工电工须持证上岗,操作时佩戴绝缘防护用具。

3. 机械安全措施

3.1机械设备传动的外露部分须加设防护罩。

3.2木工机械及钢筋加工机等机械均应设专人持证上岗,实时检修,若发现机械存在故障或缺陷,严禁继续运行使用。

3.3特殊工种作业员均须持证上岗并佩带劳保用品,严禁违规、酒后操作。

机井及井房施工组织设计

2009年新增农资综合补贴扶持农田水利基础设施项城市高效节水灌溉示范区建设项目 第7标段 施 工 组 织 设 计 河南恒通水利水电工程有限公司 二0一0年五月

一、工程概况 1.1.自然地理、水文地质 项城市位于河南省东南部,平原地带。属于暖温大陆性季风气候,四季分明。年均日照时数2094.9小时,年平均气温14.5度,年均无霜期233天,可满足农作物一年二熟所需积温的需求,降水集中,旱涝不均,全年平均降水量785.1毫米,主要集中在夏季(6~8月)。水资源由地下水、过境水、地表水三部分组成,浅层地下水丰富,地下水含水层介于15-60米,以粉细沙、中细砂为主。各含水层厚度20-30米,矿化度0.8-11克、升,地下水质良好,适用于饮用水、灌溉、养殖。项目区灌溉用水主要依靠天然降水和井灌。单井出水量20-40吨/小时,可保证井灌用水需要。 该项目位于项城市李寨镇境内。 该项目为项城市2009年新增农资综合补贴扶持小型农田水利基础建设高校节水灌溉示范区建设项目第7标段,工程主要建设内容为:新打30m深机井37眼,维修机井38眼,井房建筑75座。 1.2.工程技术规范和要求 1.2.1.机井施工技术规范 1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《水利水电工程建设验收标准》SL223-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》GB50202-2002 4、《土工试验规程》SL237-1999

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6、《混泥土质量控制标准》GB174-92 7、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-92 8、《预制混泥土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 9、《混泥土强度检验评定标准》GBJ107-87 10、《混泥土拌水和用水标准》JGJ73-89 11、《水工混泥土施工规范》DL/T5114-2001 12、《水工混泥土试验规程》SDJ105/82 13、其它有关技术规范,规程及标准 二、主要施工方法 1.机井施工 为保证按期完工,必须多上机械,分班施工。在准备充分情况下,必须保证每台钻机每天完成1眼井,才能保质按要求的工期完成任务。 施工工序主要为:前期准备-钻机就位-泥浆配制-钻孔-冲孔排渣-下管-填料-洗井-验收。 1.1.钻机就位,地基应平整坚实,保证钻机天轮中心、钻盘中心、井孔中心在同一铅垂上。若地基松软应采取加固确保井身圆心垂直,绷绳位置必须安设匀称,绷绳地锚必须埋设牢固,并用绷绳绷紧,绷绳与地面夹角一般不大于45度。钻机的天轮中心,转盘中心与井孔中心必须在一条铅垂线上,其顶角的偏斜不得超过1度,井段的顶角和方位角不得有突变,合理布置泥浆循环系统,循环系统槽长度大

检查井施工方案2

检查井施工方案 一、编制依据 (一)、临离高速公路路基二合同段招标文件、图纸、参考资料、我单位投标书等。 (二)、现行施工规范、规程、验收标准及相关文件。 (三)、我单位进场施工队伍的技术水平和机械设备状况。 (四)、我单位从事公路工程及类似工程项目施工所积累的施工、管理经验。 二、工程概况 临离高速为公路双向四车道高速公路。隧道设计速度80km/h。其中孙家沟隧道 为分离式小净距隧道,位于平曲线上,右幅全长550m,起讫桩号K32+080~K32+630;左幅全长545m,起讫桩号ZK32+080~ZK32+625,孙家沟隧道位于下伏以砂泥岩互层为主的黄土覆盖丘林区,围岩主要 由上第三系上新统(N 2a1+p1)红粘土和第四系中更新统离石组厚层状黄土(Q 2 p1)组成。Q 2 p1黄土(粉质粘 土),坚硬~硬塑, N 2 a1+p1红粘土(粉质粘土),可塑.围岩土体呈松软结构。全隧道检查井采用C25混凝土现浇成型,中央检查井沿纵向每200米设置一个,侧壁检查井每50米设置一个,左右侧对称布置。 三、施工准备 (一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行了现场施工放样。 (二)、人员和机械设备已经就绪,施工场地具备施工条件。 (三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求。 (四)、检查井的轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成,标高核实无误,已报请监理工程师检验 认可。 三、总体施工方案 1、隧道中央检查井在中央排水管施作后进行统一安装; 2、纵向排水管检查井在二衬施作时预留,在电缆沟槽施作前完成。 四、施工方法 (一)、施工工序: 1、现浇检查井:测量放样→人工清基、湿润→浇筑C25检查井底板→井壁立模→井壁浇筑砼→ 拆模、养护→井盖安装。 (二)、测量放样:

电缆井施工组织设计

一、编制依据 本施工案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。 三、穿越段地质特征 根据省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位 1.7-2m,地下水类型属第四系隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工围引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工围的建筑物、电杆、管线等位置放置

沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

打井工程施工组织设计范文

打井工程施工组织 设计

XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段工程招标 投标文件 项目编号: 项目名称:XXX市农业综合开发高标准农 田建设示范工程项目第一标段(打井工程)投标文件内容: 投标文件技术部分 投标人: XXX县水务局机井队(盖公章) 法定代表人: (盖章) 2月20日 施工组织设计 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段(打井工

程) 第一章工程概况 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目,规模为XXX 亩,总投资XXXX万元;建设地点为XXX个村;第一标段(打井工程)新打机井17眼,机井深度296m,上部Ф35cm/144m,下部Ф25cm/152m,井管材质为钢筋混凝土结构,滤料选用磨缘度好的硅质砂、砾石填充,单井出水量每小时>50m3,水质矿化度≤2g/L,每眼井控制面积为300亩左右,灌溉周期15天。 第二章编制依据及总体目标 一、编制依据 1、建设单位发售的招标文件 2、《机井技术规范》(SL256-) 3、《供水管井施工规范》(GB50296-99) 4、《供水水文地质勘察规范》(GB50027-) 5、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13-87) 6、同类工程的施工经验 二、编制指导思想 满足采购人对工期、质量及安全生产、文明施工的要求。响应招标方的倡议,制定合理的施工方案,力争做到均衡连续施工。 三、编制内容 我单位认真研究了招标文件,并对施工现场进行了初步勘察,据此编制了组织设计,分别对本工程的施工部署及平面布置、施工方案及主要技术措施、施工工期施工进度计划保证措施、质量保证措施、项目班

打井、井房、泄水井、机电配套、管网工程及配件安装工程施工组织设计--大学毕业设计论文

六、施工组织设计 目录 第一章编制说明及工程概况 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节工程概况 (3) 第二章采用的施工技术规范、规程及标准 (4) 第三章施工组织设计总体方案 (5) 第四章主要施工工艺和方法 (10) 第一节施工测量 (10) 第二节水源井工程 (11) 第三节井房工程 (13) 第四节管网工程 (16) 第五章施工进度计划 (21) 第一节进度计划 (21) 第二节施工进度计划的控制与实施 (21) 第三节施工进度计划 (22) 第六章质量控制和保证措施 (22) 第一节质量保证措施 (22) 第二节质量控制措施 (29) 第七章安全生产及文明施工 (30) 第八章机械设备的配置与劳动力计划 (33) 第一节机械设备的配置 (33) 第二节机械设备的使用与维护 (33) 第三节劳动力安排计划 (33) 第四节劳动力组织和管理 (33) 第九章成品保护措施 (34) 第一节成品保护组织措施 (34) 第二节成品保护技术措施 (34) 附表1:拟投入的主要施工机械设备表 (36) 附表2:拟投入的主要试验和仪器设备表 (37) 附表3:劳动力计划表 (38) 附表4:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (39) 附表5:施工总平面图 (40) 附表6:临时用地表 (41)

第一章编制说明及工程概况 第一节编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 一、编制依据 1.铁岭市调兵山市2013年节水增粮行动工程第一标段设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 2.国家、建设部、现行有关部门和单位颁发的规范、规程、标准。 3.现场踏勘调查所获得的有关资料。 4.我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。 二、编制原则 1.严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。 2.坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 3.合理安排工程项目的施工程序,做到布局合理,突出重点,全面展开,采取平行与流水作业相结合的方式;正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。各项目工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 4.调和配合,根据施工具体情况,适当调整施工中各个工序的施工安排并采取

检查井施工方案46185

检查井施工方案 一、工程概况 本工程除排水、路灯管线外,由于其余综合管线有可能不与道路同步实施,为避免道路建成后对车行道进行开挖,对道范围内单侧布置的其余综合管线在交叉口处集中布置过街综合管沟,本标段过街综合管沟一共有5道,每道长40 米,其结构形式为盖板涵形式,涵身为50cm厚的防水混凝土,混凝土等级为C30防水混凝土,防水等级为S6,管沟净宽1.8米,净高2米,基础结构形式是整体式为45cm厚的防水混凝土,混凝土等级为C30防水混凝土,防水等级为S6,基础下设置10cm厚的C15混凝土垫层。过街综合管沟盖板为C30钢筋混凝土,盖板厚25cm,为避免过街综合管沟和雨污水管道在空间上打架现象,过街综合管沟板顶填土为4米左右。 二、施工准备 (一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行现场施工放样。 (二)、人员和机械设备就绪,施工便道安全﹑畅通,施工场地平整。 (三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求。 (四)、管沟的轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成,标高核实无误,已报请监理工程师检验认可。 三、总体施工方案 混凝土现场拌合,盖板现场预制吊装。 每6米设置沉降缝,沉降缝在垫层断开,待垫层和基础浇筑完毕后再进行 墙身砼浇筑,墙身沉降缝和基础沉降缝对齐,筑混凝土时,以沉降缝作为施工缝。 四、施工方法

(一)、施工工序: 测量放样→基槽开挖→换填→检测承载力→浇筑C15基础垫层→墙身模板和混凝土施工→沉降缝处理→洞口封闭→回填。 (二)、测量放样: 精确测定管沟主轴线和边桩,测定的重要控制桩要设有护桩,确保施工时管沟的位置精度,把施工中所需的水准控制点引测至施工现场,严格控制基坑开挖深度和墙身砌筑高度,所有的放样资料均已报验,并得到监理工程师认可。 (三)、基坑开挖 基槽采用明挖,基槽开挖前,先进行地表排水,将地表水引至基坑外,然后开挖。使用挖掘机开挖,人工配合修整,遇到岩石采用小药量爆破。挖基时,若基槽渗水较大,做排水沟和集水坑,配备抽水机排除基坑积水,保证在施工期间,基坑内不积水。 在基坑开挖中,当挖掘机挖到接近设计标高20~30cm时,对基坑的位置、尺寸进行检测,各项指标满足要求,再用人工开挖至设计标高。如实际基底与设计不符,及时与设计﹑监理联系,采取适当措施处理后方可继续施工。 基坑开挖至设计高程,进行承载力检测,不能满足设计要求的,进行换填或其它加固措施,直到满足设计要求。 当基底土质需要换填时,在征得监理工程师认可后进行挖除软土,采用经过试验合格后的优质填料分层夯实,换填层的基坑宽度大于原基坑宽度1米以上。基坑开挖既要满足基坑设计和施工要求,又要考虑基坑边坡的稳定,本次施工基坑底宽度比设计尺寸各边增宽0.5-1m,防止施工干扰;坡比按地质、深度、水位等具体情况确定,考虑到本涵洞的基坑深度在2m位置,坑底在地下水位以上,土的湿度正常,基坑壁的坡度控制在1:0.75,并及时进行排水处理,以防浸泡基坑。 基坑开挖到设计标高后,防止长时间暴露,扰动或浸泡尽而削弱其承载能力,并及时做好断面几何尺寸复验,确认无误后报请监理工程师签字认可,进行下一道换填工序施工。当换填结束时,报请路基监理工程师、试验监理工程师、测量监理工程师进行换填后承载力检测、基础底面测量,在监理确认后进

钻井施工组织设计

一、施工组织设计 1、施工部署及平面布置 根据 饮用水井工程的要求,需打 米钢筋混凝土管 井 眼,另有配套水泵电缆。根据本工程的实际情况,以各方面的要求,我单位安排1台钻机。我单位设项目经理一名,项目副经理一名,技术负责人一名,并将在机组设队长二名,将机组人员分成2-3个班组轮流施工,钻机一旦开钻,24小时不停以保证工程的进度、质量,另外我单位设资料员一名及时对相关资料进行汇总分析,保证资料的完善、及时,并在工期内完工。另附平面布置图。 便 道 水源

2、施工方案及主要技术措施 一、施工工艺要求 技术标准 1、成井质量应达到中华人民共和国行业标准《机井技术规范》 (GB/T50625-2010)的标准。 2、本合同工程的工程质量等级要求为合格。 3、技术要求,水源井施工,采用反循环钻机。 井管安装应符合下列规定: (1)井管安装前必须按照钻孔的实际地层资料校正井管设计,然后进行井管组合、排列、测量长度,并按井管排列顺序编号; (2)下管方法应根据管材强度、下置深度和起重设备能力等因素,应符合下列要求: ①悬吊下管法,宜用于井管自重(或浮重)小于井管允许抗拉力和起重的安全负荷。 ②托盘(或浮板)下管法,宜用于井管自重超过井管允许抗拉力和起重的安全负荷。 ③多级下管法,宜用于结构复杂和下置深度过大的井管。 (3)井管的连接必须做到对正接直、封闭严密,接头处强度应满足下管安全和成并质量的要求。 (4)过滤器安装位置的上下偏差不得超过300mm。 (5)采用填砾过滤器的管井,井管应位于井孔中心。下井管时要安装井管扶正器,其外径比井孔直径小30~50mm。根据井深和井管类型确定扶正器的数量,一般间隔3~20m安装一组,每井至少安装2组。 (6)井管底部一般应座落在坚实的基础上,若下部孔段废弃不用时必须用卵石或碎石填实。 填砾和管外封闭应符合下列规定: (1)滤料应选用磨圆度较好的硅质砂、砾石充填,滤料上部应高出过滤器上端,具体数值应根据含水层厚度、埋藏位置和回填滤料下移高度等因素而确定。底部宜低于过滤器下端2m以上。

水源井工程施工组织设计

第一节水源井工程施工案 一、成施工工艺及要求 1.施工准备 (1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。 (2)用KE-1000干钻连续钻取土。 (3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。 (4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。 2.工艺程序 定位→成→清→下管→填砾→洗井→下泵→抽水→真空抽水 3.工艺要求 (1)、定位 通过测量仪器定出井位,并格按照设计井位成。钻机就位时必须对准所定位,机架水平、正直,井位误差不超过10cm。 (2)、成 采用正循环钻进工艺,成直径:100米以上为273mm,100米以下为219mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成垂直度偏差小于1%。 (3)、清 清的目的是将成后的稠泥浆及的泥浆冲出。 (4)下管 下管时所有深井的底部要通过测量控制在一个水平面上:为了保证井管不靠在井座上和填砾厚度,在井管上加设扶正器(门形钢管架),管壁厚度为8mm。(5)填砾 所用材料为粒径3~8mm的瓜子片。

填砾高度至口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管送入清水,当送入的水从中返回时,即可快速均匀的沿着井管四撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。 (6)洗井 洗井工作必须在下管填砾后及时进行,拖延的时间越长,泥浆与砂土、砾料一起凝固后洗井越困难,洗井时必须用清水冲洗,以达到要求。 二、降水技术要求 以每2口深井联通一台真空泵提高抽水效果,抽水工作要求做到: 1、每间隔2-3小时抽一次,每次抽至干为止。(开始每间隔2小时抽一次,每次出水时间小于30秒时改为4小时抽一次)。 2、上部口及时用粘土封闭,确保真空泵工作时达到设计要求。 3、抽水需要24小时派员值班,并作好抽水记录,以掌握抽水动态。 4、每日二次(间隔12小时)定时对观察井进行水位观察,选取7#井点为观察井点,水位观察要在抽水前进行,并做好观察记录。 三、水源井施工 (一)钻机安装 (1)本工程区地层一般为松散层和基岩层构造,钻机类型宜采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井位置,安装钻井时,井中心距线至少10m;距电力线路及松散层旧井边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,一般为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物应保持足够的安全距离,并应遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻井及附属配套设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井中心必须在一条铅直线上;冲击钻机

井台及井房施工

井台及井房施工 1.井台混凝土工程 ⑴.袋装水泥存放于库房中,库房定期通风,防漏,防潮,以防止水泥结块。使用前对水泥进行检查,如有结块、受潮等情况时,此部分水泥不予使用。 ⑵.对粉状外加剂存放于库房中,注意通风,防止受潮失效。 ⑶.雨期施工加强地基不良地段沉陷的观测,基础施工防止雨水浸泡基坑,若被浸泡,挖除被浸泡部分,用碎石回填。 ⑷.原则上雨天不进行砼浇筑,如天气预报有中、大雨,则不进行砼浇筑,如遇小雨且砼量小、运距短,采取覆盖措施,则不停工。如遇大雨,停止浇筑,茬头覆盖,雨停后处理好茬头并抽净槽内积水后再继续施工。 ⑸.项目部准备塑料布,雨天浇筑混凝土时混凝土表面随浇随盖塑料布,防止雨水直接淋在混凝土表面,雨后及时掀起覆盖物修复面层,保证混凝土表面平整。 ⑹.雨天施工振捣人员,穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套,所用机具电器设备设有防雨安全设施,雨季施工时设专门电工值班,防止突然断电等事故发生。 ⑺.在浇筑混凝土前,对使用的商品砼浇筑前每车都检测其塌落度,对不符合要求的坚决予以退回。 ⑻.钢筋有锈蚀进行除锈,绑扎前将污泥擦洗干净。 ⑼.雨期施工的工作面尽量减少,逐段、逐片分期施工。 2. 井房工程 ⑴.施工程序:人工挖沟槽→原土打夯→砌筑→绑扎圈梁钢筋、支模→浇砼→上空心板→防水保温层→粉刷。 ⑵.±0.00以上砌体采用M10机砖,砌筑采用—顺—丁法,砌筑时控制灰缝厚度。 ⑶.脚手架采用钢管机体脚手架、砼架板、垂直运输采用小型吊板机一台,350C砼搅拌机一台,水平运输为摊土车。

⑷.模板:圈梁及现浇过梁均采用木模,支设安装要稳固,标高尺寸及几何尺寸要准确,拼缝要严,以防漏浆,模板使用时要涂脱模剂,拆除时间严格按规范要求进行,以保证工程施工质量。 ⑸.钢筋砼工程 ①钢筋制作安装:钢筋进场后,应由专人及时进行验收,按规格分类堆放,并做好标志,钢筋绑扎接头,位置要正确,规格、数量、尺寸搭接、焊接长度,保护层必须符合设计要求和有关规范规定。 ②砼工程 砼在现场搅拌,采用两台搅拌机,为减少水平运输距离,设建筑物前侧塔吊一座,在砼浇筑前,应重点检查钢筋的绑扎安装情况,做好隐蔽验收工作,另外还应查看模板支撑是否牢固,防止模板松动,砼的坍落度控制在50m内,不得任意加大,砼浇筑完毕12小时后应及时养护,养护时间不少于7天,砼采用机械搅拌、机械振捣,配合比采用重量比,按规定留置试块,令期一到按时试压。 ⑹.构件安装:楼板进场后,要作现场试压,并应堵孔,楼板安装时要保证两端搁置均匀,板缝宽度不少于3cm。 ⑺.屋面工程: ①屋面找平层、坡度必须符合设计要求,两水口处应有足够的流水,屋面转角处,出入孔等处阴、阳角要抹成平缓的半圆弧形,以保证油毡铺上后不存积水。 ②防水层按屋面工程要求施工,沥青、油毡均应按规定取样试验,铺卷材时遇风道、雨水口、阴、阳角处等部位应附加卷材一层。 ⑻.装饰工程 ①装修顺序:先上面,后下面,先外后内,防止顺序颠倒造成返修。 ②内外墙面在抹灰前必须冲筋,门窗与墙面交接处用水泥砂来堵严,墙面

检查井施工方案设计03340

第十三节检查井工程 本工程污雨水检查分为圆形混凝土检查井、矩形混凝土检查井。圆形混凝土检查井采用预制装配式混凝土检查井,井室按规规定施工;矩形混凝土检查井和阶梯式混凝土检查井采用现浇;矩形直线混凝土和阶梯式混凝土检查井检查井室按规规定施工。 1、检查井井盖:井盖采用防沉降、防盗、防噪音三防井盖,井盖上均有“雨”、“污”标志,井盖直径规格为Ф700mm。位于机动车车道上的雨污水检查井采用D400型球墨铸铁井盖(承重荷载≥400kN),位于非机动机车道上雨污水检查井采用C250球墨铸铁井盖(承重荷载≥250kN)。检查井座做法及要求详见《检查井盖》GB/T2358-2009。 检查井位于道路下时,井盖应与道路齐平;位于绿化带时井盖应高于地面0.1m。井盖(座)质量应达到采用标准图说明要求,并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规》。雨污水检查井爬梯采用塑钢爬梯。 2、污、雨水预留支管检查井井径均为1.00m,中心位于道路红线外绿化带距绿化带外边线1m,雨水支管管径为d600,坡度为5‰,污水支管管径为d300,坡度为5‰。 3、现浇检查井的施工工艺: 基坑验收浇筑垫层砼绑扎井室总体钢筋骨架浇筑井室底板砼支侧墙模板浇筑砼拆模砌筑流水槽安装砼井盖板抹八字灰养护安装井盖板安装井筒。 (1)基底的验收和处理:目的主要是确保基底的高程和承载力。

首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑(随沟槽开挖一起进行),基坑周边采用自然放坡,坡度与管道沟槽开挖坡度相同,基坑底部的宽度要同时满足支模板和操作的需要。清底时采用人工进行,清完基底后,对高程进行复核,同时请勘察单位、监理、设计、业主单位对基底的承载力和土质进行验核,承载力采用钎探技术,验收基底的承载力,承载力要大于120Kpa。若不满足规要求,按不良地基处理法处理,直至承载力合格。 (2)井底垫层浇筑:测量人员测放出井室的准确位置,然后支垫层模板,浇筑垫层混凝土,垫层混凝土的厚度为10cm,强度等级为C10。 (3)绑扎井室主体钢筋:在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下,即可进行井室钢筋的绑扎工作,应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定,在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网就现状帮扎。若各管线已完成,应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后,再绑扎踏步,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误后浇注混凝土。 钢筋在场外加工,现场绑扎成型;钢筋的接头采用绑扎接头;钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性,根据设计图纸要求,整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕:井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工,首先给每一根钢筋进行编号,然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度,在加工厂切断弯曲成设计形状,在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在

管道及检查井施工组织设计

管道及检查井施工方案 1.1污水管道埋设施工方案 1)机械设备的配置:挖掘机2台,自卸车5台,5吨装载机1台,钢筋加工设备1套,砼搅拌机1台,砂浆机1台 2)人员设置(详见劳力表) 3)测量设备:GTS-102N全站仪一套,DS3水准仪两套,50M钢尺3把 4)施工措施 a施工放线:图纸提供技术数据,甲方技术交底,组织施工技术工人详细测量各控制桩点;根据放线系数及污水管轴线位置确定管槽上口开挖边线。 b沟槽开挖:详细交清地下障碍情况及施工现场机械安全问题;合理安排机械开挖,机械开挖使用反铲挖掘机配合人工开挖,开挖时槽底高程以上保留10cm左右,采用人工清底;测量人员随时测槽底高程及宽度,确保不超挖,一次成型。 c管槽基础与管道铺设:管道基础铺设平整密实;采用吊车进行下管,吊车距沟边2米,保证施工安全,下管时专人与吊车司机现场交底,并指挥吊车施工;采用吊链(手拉葫芦)拉入法,管道铺设采用吊车按管,人工配合,在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和吊链连了绷紧对正,两侧同时拉吊链,将已套好胶圈的插口径撞口后。拉入承口中,注意随时校正胶圈位置和状况。

d沟槽回填:沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后,凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长,造成损失;管顶回填20CN砂,采用水沉处理;对不同部位有不同要求,达到既保护管道安全,又满足上部承受动、静荷载,既要保证施工过程管道安全,又要保证上部放行后的安全;各施工步骤可以进行流水作业,穿插进行,以利执行平面立体交叉作业计划。 e排水;本工程如施工范围内地下水出现机会较少,如有采用集水坑降水,施工工序简单,周转灵活。 5)雨污水管道埋设工艺流程图 1.2检查井施工 管道施工完毕,即可进行检查井的砌筑施工。检查井施工基本在原有工作井、接收井位置,施工时,我司将严格按照设计图纸。对不

钢筋混凝土检查井施工组织设计

钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:高新区草堂科技产业基地开发 1.3、设计单位:市政设计研究院 1.4、监理单位:省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:信德建设工程 1.6、工程地点及主要工程量: 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、泥

土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 钢筋加工允许误差表 (7)绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋

机井工程施工组织设计

第一章总则 一、编制依据 1、招标公司发售的《施工招标文件》、《施工图》。 2、国土资源部土地整理中心《吉林省土地开发整理工程建设标准》、交通部颁发的现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《水泥与水泥砼试验规程》。 3、我公司员工的整体素质、施工技术、管理水平、取得的科技成果、拥有的机械设备装备以及多年来在施工中积累的施工经验。 4、通过现场踏勘及调查取得的第一手资料。 二、编制原则 1、遵守招标文件各项条款,全面响应招标文件,贯彻业主的要求意图。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严密监控,以科学的方法实行动态管理,灵活实施动静结合的管理原则。 4、实施项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。 5、坚持对进度、质量、安全全方位的管理,坚持科学技术是第一生产力的原则,确保实现既定目标。 6、对标书中的预期目标和行动纲领,坚持言必行、行必果。 7、全面贯彻质量方针、质量目标,确保工程达到优良。 第二章:工程概况 本工程建设地点为大孤山村、宋佳围村、朱家村。主要施工内容为机井工程等与施工图纸设计相关的所有内容(含相应设备采购安装)。

本工程主要工程数量为: 机井(A型深60米)40眼,其中机井成孔2400m,机井井管安装2400m,机井填封-透水层600m,机井填封-非透水层1600m,洗井600m,C20砼井台7m3,水泵安装40台,机井封口40座。 机井(B型深70米)153眼,其中机井成孔10710m,机井井管安装10710m,机井填封-透水层2295m,机井填封-非透水层7650m,洗井2295m,C20砼井台28m3,水泵安装153台,机井封口153座。 配备柴油发电机组193套,配备井用潜水泵193套。 第三章主要工程项目的施工方案和施工方法 第一节总体施工进度计划 业主要求工期: 2013年3月1日至2013年6月1日,共93日历天。 投标人计划工期: 2013年3月1日至2013年5月31日,共92日历天。同时服从业主对工期的其它统筹安排。 投标人总体施工安排如下: 一、施工准备 2013年3月1日-2012年3月5日(主要是人员、设备进场,临时设施的搭建,场地清理,施工便道修建等)。 二、机井(A型深60m) 2013年3月3日-2013年5月20日 三、机井(B型深70m) 2013年3月6日-2013年5月25日 四、配备柴油发电机组及井用潜水泵

井巷矿山施工组织设计

井巷矿山施工组织设计 2018-07-19 23:42:21| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计 审定: 审核: 编制: 温州第二井巷工程公司驻阿西金矿项目部 二○○八年三月十五日 目录 目录------------------------------------------------------------------2 第二章工程概况及要紧工程量-----------------------------------4 第三章施工预备-----------------------------------------------------5 第五章现场施工组织机构---------------------------------------11 第七章保证工期的要紧措施------------------------------------13 第八章辅助系统------------------------------------------13 第九章保证质量的要紧措施------------------------------------19 第十章安全技术措施------------------------------------23 第十一章环境爱护及文明施工----------------------------------- 26 一、编制依据 1、主竖井井筒设计施工图纸(ZSJJJ1-1,2,3,4,5,6)。 2、《金属非金属地下开采安全规程》、《矿山井巷工程施工及验收规范》。 3、本单位现有的施工力量、技术水平、技术装备和机械化程度等。 4、主竖井现场实际情形。 二、编制原则 精心组织,科学治理,合理安排施工工序,正确选择经济合理的施工方案和方法,贯彻执行国家的各项差不多建设,经济及施工政策,狠抓链锁工程及关键工程的施工,有打算有重点地组织人力、物力、确保各项技术经济指标和建井工期的实现。使用行之有效的先进体会,选用成熟配套的施工设备,提高机械化程度,减轻劳动强度,加快施工进度,提高施工效率,降低工程成本,确保施工安全。坚持严格的质量标准,确保实现创优质工程的目标。 三、编制范畴 1、四川省若尔盖县阿西金矿主竖井井筒。 2、为主竖井井筒施工服务所必须的临时设施,场内施工道路的改建和爱护,施工场地的平坦,临时供风及水电系统,混凝土生产运输系统,临时生产、生活用房及通讯系统。

检查井施工方案48875

古交市汾河市区段河道治理污水收集工程 检 查 井 施 工 专 项 方 案 编制人 审核人 审批人 山西国基建设集团有限公司 二0一四年八月度

第一章工程概述 1.本工程位于古交市汾河沿岸。为收集滩上桥至长峪沟段河道两岸管涵污水、小流量沟道污水以及汾河景区公厕污水,左岸矾石沟,右岸屯兰川、原平川、大川河、铁磨沟及长峪沟等六条支沟在支沟口布设污水拦截而设计,设计终点接入新规划的古交市第二污水处理厂进厂污水主干管。 2.检查井设计要求 (1)管径DN≤600㎜,采用ф1000㎜圆形混凝土污水检查井;管径600㎜<DN≤800㎜,采用ф1250㎜圆形混凝土污水检查井;DN≥800㎜,采用矩形混凝土污水检查井;具体做法详见《市政排水管道工程及附属设施》标准图集—06MS201-3-21、25、38。井周围80厘米范围内采用C15素混凝土回填,深度下1.5米;1.5米下至井底采用天然级配碎石回填。 (2)所有检查井盖、座均采用重型防盗球墨铸铁井盖、座。 (3)管道及检查井基础地基承载力特征值;要求fa≥100Kpa。 (4)顶管工作井及接收井。 (5)顶管施工段工作井尺寸为长6.0米,宽4.0米;接收井长3.0米,宽3.0米。做法详见结构图设计。 3.主要工程量 圆形污水检查井 55座; 矩形污水检查井 92座; 顶管工作井 46座; 顶管接收井 46座; 沉砂池 6座; 闸门井 15座

第二章钢筋混凝土工程施工 本工程检查井均采用标准图集,井墙和底板根据设计变更砼材料采用C25、S4,钢筋Φ-HPB235级钢、Φ-HPB335级钢;钢筋锚固长度33d、搭接长度40d,其他为35。筋混凝土盖板,流槽为Mu7.5水泥砂浆砌MU10砖。详细施工按设计要求作业。 1、施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。

(完整word版)雨污水检查井施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表 英飞凌厂区道路雨污井盖更换改造工程

英飞凌厂区道路雨污井盖更换修复施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年5月25日

一、工程概况 英飞凌厂区道路雨污井盖更换修复施工,根据道路周边返水与接水情况增设雨水井或小明沟(路边)。 二、施工方案 施工流程: 设置水马隔离墩→测量检查井顶高度→锯缝机锯缝→人工破除检查井周围路面→砌砖(升井座)→清底→施工第一层水泥稳定碎石→安放环形箍筋→施工第二层水泥稳定碎石→砼面层→开放交通 1、由测量人员对各个检查井高程进行复核,在原有井的位置进行 混凝土井圈的放线,逐个确定每个检查井的升井高度和坡度调整的具体数值; 2、对检查井井盖周边200mm范围内的路面结构予以破除,使用 锯缝机锯缝、凿岩机破除; 3、处理深度至井座底面以下40cm位置; 4、砌筑井筒。根据路面横坡和高度调整井座位置,若井座损坏, 应更换; 5、清除坑槽底面的浮土并整平; 6、第一层水泥稳定碎石为20cm厚,充分压实后,安放环形箍筋 网片,再施工第二层水泥稳定碎石;

三、注意事项 1、混凝土浇筑时,必须保证井圈的牢固性,贴边流放,在新老砼 交接处清洗干净然后刷水泥浆,振捣密实,振捣时振捣棒宜离井圈10cm以外; 2、混凝土浇筑完24小时后进行养护,养护时间不得小于7天; 3、混凝土浆抗压强度达1.2MPa时,方可上人; 4、在施工过程中,井周外延500mm铺设帆布,防止水泥砂浆损 坏铺设完的路面。做好井周混凝土的养护工作,防止开裂; 四、交通疏导 1、遵循边通车、边施工的基本原则。 2、安全原则:本工程施工期间,必须保障厂区人员车辆的行驶安全, 同时也必须保障施工车辆和施工人员的安全。 3、畅通原则:本工程施工期间,道路应保持畅通。 4、确保施工进度的原则:在做好交通组织的基础上,确保施工进度, 尽量缩短施工周期,要保证工程在规定的工期内完成。 5、安全文明施工,是做好交通组织的必要条件。 6、路网分流,强化管理,分步实施,加强与厂各级管理部门的联系, 取得协助,降低交通组织的难度。 7、与厂各级管理部门协商,对道路上有封闭段进行限制(如加设减 速带,警示标志提醒等),以保证过往车辆行驶畅通,并配合厂保安部门做好交通疏导工作,保持密切联系、取得他们的支持和帮助。

打井工程施工组织设计方案

六、施工组织设计 一、施工方法与技术措施 1.水井施工工艺流程图 1.1施工工艺流程 测量定位—平整场地—设备安装调试—φ900m—口径成孔—通孔—换浆—下管—换浆—投砾—固井—洗井—抽水试验—交工验收—退场 1.2 施工工艺流程 确定成井方案 泥浆调制 泥浆开挖通刷孔 场地平整 设备安装 机械钻进 成孔 排管 排渣换浆 下管 填砾洗井抽水试验井位定位验收换浆 水质分析资料整编

1.3.2水井施工准备 1.3. 2.1技术准备 (1)组织技术人员熟悉设计图纸及有关资料,进行第一次技术复核,发现问题作好记录,并及时向有关部门反馈。 (2)编制单井成井方案,明确工程水文地质技术工作方案及钻探技术工作方案,确定成井工艺。 (3)由技术人员写出书面技术交底卡,并召技术交底会。 (4)召开机台技术交底会议,通报工作内容,提出工程质量和工期要求,明确施工工艺方案及注意事项。 1.3. 2.2.测量定位 由测量工程师组成测量组统一放线。根据施工平面布置图规划孔位,用水准仪进行精确测量。确定孔位的水平坐标和高程。井位处应打入木桩标识。经过校核无误后再报请监理工程师验收。 1.3. 2. 3.设备造选型与进场、安装 (1)根据管井结构和地层情况,选用8QZJ-150D型钻机采取正循环方法进行施工。 (2)设备安装做到水平、周正、稳固、到位。电器放置在防雨防潮位置,动力线、照明线和照明灯具、电器和安装符合安全生产规范,接地良好。 (3)钻机底脚要打夯实,并注意水平。其它地基均应平整坚实,支撑部位受力均匀并避免雨水和泥浆浸泡。 (4)钻机安装要保持三点一线和转盘水平。钻压仪应防震、避水。泥浆管线密封、耐压、高压管固定在外事塔上的适当位置,发现漏水、破损及时修理或更换。 (5)施工现场布置紧凑、整齐、合理、管材、工具和附属设施摆放整齐,

井房工程施工方案

井房工程施工方案 1、土方开挖 土方采用机械开挖、人工清底至设计标高;基底开挖宽度应满足基础施工工作面要求从基础侧壁外扩30cm。 开挖土方留足回填量由翻斗车运至场区指定地点,多余土方由自卸汽车运出。 2、土方回填 基础完成后及时进行基础回填,回填土料应符合设计要求,分层回填夯实;回填时注意控制土的含水率,每层回填厚度不大于250mm,及时进行土的干密度实验,结果应满足规范要求。 3、模板工程 采用钢模板和竹夹板、钢管支撑加固;柱插筋用钢管加固以防移位,相邻基础钢管架应连成一体。地圈梁模板采用组合钢模板同主体施工方法。 模板安装应表面平整、拼缝严密,结构坚固。 4、混凝土工程 在浇筑混凝土前,模板和钢筋上的泥土、油污等物应清理干净,木模板应加以湿润。并办理隐检手续。 采用插入式振动器进行振捣,振捣间距不大于400mm,并贯入下层不小于50mm;振捣时间宜为10~30s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为止,保证砼密实。同时严防过振,避免

砼离析。浇砼时,应注意柱、墙插筋位置的正确,不因浇捣砼而移位。 5、砖砌体工程施工方法 1、浆砌砖工程 结构物砌筑前,现根据测量放样结果,按设计分缝要求,安装已按设计坡度制作的坡度架,坡度架用块石或方木支撑牢固,相邻坡度架之间挂线,直线段每30cm高挂一道水平线,圆弧段每15cm高挂一道水平线。并在砌筑前将砖清洗,使砖表面湿润,充分吸收水份,但不得残留积水,以便易于与水泥砂浆黏结。经验收合格后方可砌筑,采用坐浆法砌筑,具体砌法是: (1)铺浆(座浆) 浆砌砖采用水泥砂浆作为胶结材料,铺浆厚度为设计灰缝的1.5倍,厚约3-5cm,随铺随砌砖,有利于灰缝座实。砖砌体,要求逐块安砌,避免形成空洞,缝隙需要砂浆填塞饱满,较大空缝应采用碎石填塞,不得无浆直接贴靠,严禁先堆砌砖后下砂浆。 (2)摆放砖 在已座浆的砌筑面上,摆放洗净湿润的砖,并用铁锤敲击石面,使座浆开始溢出为度,上下层砌石错缝砌筑,除最下一层(即第一层)块石须大面朝下外,上面的砖不一定必须大面朝下,宜做到犬牙交错,搭接紧密即可,必要时,应

相关文档