一、工程概况:

1、工程项目特征

(1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园)

(2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北

(3)建筑面积:23.92万㎡2

(4)建筑用途:住宅及商业楼

(5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构

(6)计划工期:731日历天

(7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。

(8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。

2、工程项目建设实施相关单位名录

(1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司

(2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司

(3)承包单位:河南国信建设有限公司

河南瑞祥建筑工程有限公司

(4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司

(5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司

二、平行检验在质量控制中的重要性:

1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。

2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。

3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。

三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备:

1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有

平行检验表格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。

3、配备必要的检测仪器和设备:

五、制定平行检验项目和控制要点:

1、钢筋进场外观检验记录

①检查数量:按进场批次

②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,

外观和物理力学性能应符合规范要求。

③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。

④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。

2、模板试拼装及周转检验记录

控制要点:

①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。

②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。

③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

④脱模剂应有出厂合格证,不得使用废机油。刷脱模剂模板的块数应记录表内。

3、砖(砌块)外观检验记录

控制要点:

①检验数量:每日进场(同一厂家,同品种,同规格)的砖(砌块)为一检验批。

随机抽取20块砖(砌块)对几何尺寸,外观质量进行检查。

②每一次采购进场的同一厂家,同品种,同规格的砖(砌块)应至少提供一份

合格证或新产品准用证,并将证件编号记录表内。

③当有四块砖(砌块)不合格时,应双倍取样(另取40块)如仍有8块及以上

的砖不合格时,则该批砖应退货。

4、混凝土坍落度检测记录

控制要点:

①检查数量:每10车检验1次

②按规程取样,操作

③数据真实

5、混凝土强度回弹检验记录

控制要点:

①检测数量:每一楼层,同一类型构件各不少于25

②检验时间:要在同养试块强度达到龄期后进行

③检测部位一栏要注明检测的楼层和轴线

④长度大于3m的构件,每一试件的测区数不少于10个

⑤检测结果低于设计值一个等级的需委托有资质的检测单位检测

6、钢筋保护层厚度检测记录

控制要点:

①检测数量:每层梁板构件不少于2个

②梁:应对梁底全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验

③板:应抽取不少于6根纵向受力钢筋保护层厚度进行检验

④检测前应全面进行外观检查,对出现露筋和锈斑的构件进行详细的记录,并分

类抽取有代表性的构件进行检测

⑤合格标准:1)、最大偏差不超过规范允许偏差的1.5倍

2)、合格率90%以上

7、现浇混凝土构件尺寸检验记录

控制要点:

①检验数量:每一楼层,同一类型构件不少于2个

②检测时间:在现浇混凝土构件拆模后及时完成

③检测部位:梁、柱:取两端、中部共3个断面

墙、板:测量四个角和中间共五个点

④合格标准:最大偏差不超过规范允许偏差的1.5倍

8、轴线、层高、净空尺寸检测记录

控制要点:

①应将表格略加改变,以增加房间净空尺寸的检测(修改后的表2.9附后)

②检测数量:轴线、每层不少于10条

层高及净空尺寸10个自然间

③检测时间:在砌墙后进行

④表达方式:小白图+表格

⑤合格标准:轴线,层高:最大偏差不超过规范允许偏差的1.5倍

净空尺寸:极差不超过1.6cm

9、建筑结构工程平行检验、隐蔽工程验收汇总表

控制要点:

①填写时间:主体分部工程验收前

②本表是申报优质工程评选的重要依据

10、模板标高检查记录(用小白图标注)

控制要点:

①检查数量:标准层上所有板块的模板面标高都需测量

②检查时间:平台模板完成后,即开始检查

③每块板的标高标准值50线控制

④允许偏差±5mm

11、砼楼面标高及平整度检查记录

控制要点:

①检查数量:从标准层开始每层电梯厅、客厅、卧室、卫生间、阳台全数检查

②检查时间:每层砼浇筑后,能上人放线时检查

③允许偏差:层高±10mm、平整度8mm

④检查方法:层高用水准仪检查,平整度用2m靠尺和塞尺检查

12、地下室渗漏检查记录

控制要点:

①检查时间:地下室拆模后,地下室粉刷前,竣工验收前

②检查部位:顶面、墙面、地面

③记录表格:附后

④表达方式:文字加图形

13、屋面渗漏检查记录

控制要点:

①检查时间:a、顶层拆模后、大雨后

b、屋面防水施工前、大雨后

c、屋面防水完工后、大雨后

d、竣工验收前、大雨后(必要时蓄水检查,蓄水深度≥20mm)

②检查部位:顶层每个房间的天棚面,落水管接水口四周

③记录表格:附后

④表达方式:文字加图形

14、厨房、卫生间渗漏检查记录

控制要点:

①检查时间:a、下水管穿楼板洞口封堵2/3后,蓄水4h后观察(管根局部)

b、下水管穿楼板洞口全部封堵,蓄水24h后观察(管根局部)

c、楼面、墙根、管道根,防水涂料K11两遍刷完蓄水24h后观察

d、楼面50厚C20砼二次地坪浇筑后,蓄水24h 观察

e、竣工验收前。蓄水24h 观察

②检查数量:全数

③检查部位:板底(含下水管道四周)

④检查条件:蓄水24h后,蓄水深度≥20mm

⑤记录表格:附后

15、铝合金外门窗渗水检查记录

控制要点:

①检查时间:a、铝合金门窗安装完成,窗框与外墙面胶缝打胶后

b、每次大雨之后检查

c、竣工验收前的淋水1h 后检查

②检查数量:全数

③检查部位:a、窗框四周的墙面,窗台板面有无潮湿,水迹

b、窗扇与窗框,窗扇与窗扇的交接处有无渗水

c、窗下框的滑槽内有无积水

④记录表格:附后

⑤表达方式:文字加图形

16、建筑物垂直度、标高、全高测量记录

控制要点:

①检查时间:a、每层主体浇筑后,测量层高

b、主体封顶后,测量垂直度和全高

c、竣工验收前,再测量垂直度,全高

②记录表格:附后

17、电导管暗敷、箱盒预埋安装检查记录

控制要点:

①检查时间:a、电导管暗敷和箱盒预埋安装过程中

b、砼墙柱封模前

c、砼底板、楼面、屋面浇筑前

d、墙体粉刷前

e、二次地坪浇筑前

②检查数量:观感全数检查,尺量检查:a、导管15% b、接线盒30% c、

配电箱、多媒体箱、等电位箱、盒100%

③记录表格:附后

18、暗敷接地焊接安装检查记录

控制要点:

①检查时间:a、暗敷接地焊接安装过程中

b、砼墙柱封模前

c、砼底板、楼面、屋面浇筑前

d、墙体构架粉刷前

②检查数量:a、观感全数检查, b、防雷引下线位置、防雷接地测试点位

置,等电位箱、盒位置全数检查 c、焊接质量60% d、焊接倍

数尺量检查30%

③记录表格:附后

19、卫生间楼面上排水预留洞口平行检查记录:

控制要点:

①检查时间:a、排水预留洞口模具定位过程中

b、楼面砼浇筑前

②检查数量:全数

③检查部位:楼面每个卫生间

④洞口形状:洞口模具为圆形,且上大下小

⑤记录表格:附后

20、卫生间排水接口平行检查记录:

控制要点:

①检查时间:a、卫生间排水管安装过程中

b、二次地坪浇筑前

②检查数量:全数

③检查部位:每个卫生间

④记录表格:附后

21、卫生间及厨房给水接口平行检查记录

控制要点:

①检查时间:a、卫生间给水管安装过程中

b、墙面粉刷前

②检查数量:全数

③检查部位:每个卫生间、厨房

④记录表格:附后

河南海纳建设管理有限公司

华瑞紫荆一期(西园一期及东园)监理部

2017年02月

监理平行检验全套资料全

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划 7.2 检验批质量平行验收(附表)

监理平行检测方案

XXXXXXXXXX工程 监理独立平行检测方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、独立平行检测取样和送检依据及规则 三、独立平行检测取样和送检程序 四、见证人员的基本要求及职责 五、监理独立平行检测的围及容 六、监理独立平行检测台账用表

一、工程概况 工程概要: 设计标准: 设计标高: 结构形式: 本工程主要参与单位如下: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、独立平行检测取样和送检依据及规则 送检依据: 1、市建设工程监督检测管理办法(试行)沪建交[2013]231号 2、建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号) 3、关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知(建设部建建【2000】211号) 4、市城乡建设和交通委员会关于在市建设工程检测中使用唯一性识别标识的通知(沪建交【2013】228号) 5、轨道交通建设工程材料检测的要求(沪建交【2013】277号) 6、《建设工程监理规》 7、建设工程检测见证取样员手册(第三版) 8、建筑工程施工质量验收规和相关标准 9、本工程施工图纸 送检规则: 1、开展平行检测的检测机构的能力不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级。 2、开展平行检测的机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 3、检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件、设备。 4、任何单位和个人不能明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。

工程监理“平行检验”技术方案

南京宝新聚氨酯有限公司50Kt/v环保型聚氨酯硬泡聚醚技改工程工程监理平行检验方案监理机构(盖章):_ 总监理工程师(签字):— 年月日至年月曰 目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制地依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施地范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土实验平行检验表 (2)砂浆实验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1 )线路绝缘电阻监理平行检验表

(2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表 工程监理“平行检验” 方案 一、前言:“平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制地重要手段. 监理规范中明确规定“平行检验地做法:即工程监理机构利用一定地检查或检测手段,在承包单位自检地基础上,按照一定地比例独立进行检查或检测活动.”(GB50319-2000). 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论. 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量地过程控制工作. 二、“平行检验”编制地依据: 1 、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》《屋面工程质量验收规范》 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准地监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1 、“平行检验”地实施由工程监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验工程自行作出判断地检查验收. 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案 并明确实施地范围、程序.

工程监理平行检验

工程监理平行检验记录 (以施工项目部建立、内部使用) 鴻鵠监理 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月曰 表格编号说明: 同一表格编号为: 项目全称每字第一个字母---施工项目部简称每字第一个字母或楼号---当年年号---页顺序号 1、以盛德燃气黄骅南站为例 第一页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---001 第二页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---002 第N 页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2016---00N 2、以金都一品澜庭海滨集团3#、4#项目部为例 第一页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---001 第二页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---002

第N 页编号:JDYPLT---HB3\4---2016---00N

目录 工程监理“平行检验”方案 一、前言 二、“平行检验”编制的依据 三、基本规定 四、平行检验附表 1、钻孔灌注桩监理平行检验表 2、静压预制桩监理平行检验表 3、钢筋进场外观检验记录 4、砖(砌块)外观检验记录 5、混凝土坍落度检测记录 6、现浇混凝土构件尺寸检测记录 7、回弹法测试原始记录表 8、结构或构件测试混凝土强度计算表 9、建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 10、室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 11、线路绝缘电阻监理平行检验表 12、防雷接地监理平行检验表 13、给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 14、插座监理平行检验表 15、砌体分项工程监理平行检查表 16、模板分项工程监理平行检查表 17、钢筋绑扎分项工程监理平行检查表 18、外墙保温分项工程监理平行检查表 19、项目监理部安全监理记录 20、高程控制测量平行检验原始数据记录表 21、高程控制测量计算表 22、脚手架扣件进场质量平行检验记录 23、脚手架钢管进场质量平行检验记录表 24、钢结构压型板安装监理平行检验表 25、屋面找坡、找平监理平行检验表 26、屋面卷材防水层监理平行检验表 27、地暖混凝土面层监理平行检验表 38、

工程监理平行检验”_方案

吉田国际广场二期住宅6#、7#、8#、20#楼 及地下车库工程 监理平行检验方案 监理机构:江苏广厦建设监理有限公司 总监理工程师: 20013年12月18日至20 14年月18日

目录 一、前言 二、工程概况 三、“平行检验”编制的依据 四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料)(3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录

5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表 (2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

建筑工程监理平行检测细则

工程平行检验 监理细则编制 审批 河南方大建设工程管理股份有限公司 工程项目监理部 年月日 目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。 建筑特点: 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》 各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

监理单位平行检验方案

银城地产东宝路聚锦园工程 (平行检验方案) 2009 年02 月18 日至2010年08 月31 日 内容提要 编制说明 监理部分工安排: 原材料平行检验数量、方法、内容、判定及处理 建筑结构实体质量检查要求 监理单位: 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏兰达工程监理有限公司银城地产聚锦园项目部

监理单位平行检验方案 一、编制说明 依据南京市建筑工程局文件:宁建工字[2007]32号“关于印发《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》的通知”要求,结合现场实际情况,制定了银城地产聚锦园工程监理平行检验方案;在实施过程中作为监理的一种控制手段,合理的来执行32号文件所规定的标准。 对建筑结构工程平行检验应在施工单位检查的基础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。监理平行检验内容包括原材料和实体检验两方面。其中原材料主要包括钢筋、模板、砼、砖(砌块);实体检验内容包括砼回弹检测、钢筋保护层、构件尺寸、轴线层高。 二、监理部分工安排 各专业监理工程师负责实施,监理员配合。具体安排为: 土建专业由孙磊、高剑波负责。 给排水暖通、电气安装由荆延凤负责。 见证取样由孙磊负责。 三、原材料平行检验数量、方法、内容、判定和处理 (一)、钢筋: 平行检验数量:按进场批次,进场时间记录。

检查方法:项目监理机构的监理工程师、监理人员和施工单位专 职质检员、材料员共同目测和钢尺量测检查。 检查内容:见“钢筋进场外观检验(报验)记录”表 检查结果的判定和处理: 1、品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。 当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 2、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不 小于0.4mm;偏差超过允许值的应退货或降级使用。 3、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔 出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、 油污、颗粒状或片状老锈等,并在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行复 试,复试合格后方可使用。 6、原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格 的应做退货处理,也不得用于工程。 检查用表:见下页“钢筋进场外观检验(报验)记录”

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

平行检验监理实施细则

平行检验监理实施细则

监理平行检验 一、工程概况 1、工程名称:申特东侧地块拆迁安置小区一标段 2、本实施细则主要针对项目工程中主装置生产区和罐区的土建工程施工。 本工程为钢筋混凝土结构和钢结构两部分,耐火等级为二级。 3、参建单位: 建设单位:建设单位:中关村园区建设有限公司 监理单位:江苏省标定工程咨询有限公司 设计单位:江苏浩森建筑设计有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 二、平行检验编制的依据: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的施工组织设计 三、平行检验基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计 文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应明确实施的范围、程序。 3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机 构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 4、“平行检验”的应按照一定比例进行(具体检验项目按工程情况确定)。其

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检 测试验报告是否合格。 6、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、 独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。 7、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范 和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门; 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。 如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 四、质量控制监理平行检验计划

监理巡视 旁站和平行检查方案

工程监理巡视、旁站和平行检查方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

监理巡视、旁站和平行检查方案 在监理工作中,采取巡视、旁站和平行检查是监理项目部对工程质量控制的重要实施手段。依据《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理规范》的要求,结合本工程实际情况,制定本方案。 一、巡视 巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动,是监理工作的日常程序。 1.施工过程分部分项工程及工序的质量检查与控制中,监理人员必须做到对正在施工的作业区每日进行巡视检查。总监对巡视情况和巡视记录进行定期检查,对巡视出来的问题督促监理人员落实跟踪。 2.现场巡视检查的主要内容如下: 1)、是否按照设计、施工规范和批准的施工方案施工; 2)、是否使用合格的材料、构配件和设备; 3)、施工现场管理人员,尤其是质检人员是否到岗到位; 4)、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求;特种操作人员是否持证上岗; 5)、施工环境是否对工程质量产生不利影响; 6)、已施工部位是否存在质量缺陷; 7)、施工现场是否存在安全隐患; 8)、施工操作人员安全方面是否存在违章施工。

监理人员将每日的巡视检查情况按实记入当天的巡视检查记 3. 录表中(安全巡视情况记录在安全监理日志中),不得缺、漏,对较大质量问题或质量隐患、安全隐患,可以采用照相方法予以记录。4.对检查出的工程质量或施工安全问题除记录外,应及时或口头通知施工单位相关责任人员,或签发监理工程师通知单(可要求不回复)要求施工单位进行整改处理;对重要问题应及时报告建设单位。 5.对检查出的重要问题按规定进行处理,监理人员应跟踪复查。 二、平行检查 平行检查是指监理人员利用一定的检查或检测手段,在施工单位自检的基础上,安装一定的比例独立进行的工程质量检测活动。平行检查体现工程监理的独立性、工作的科学性,也是管理专业化的要求。1.对进场的工程材料、构配件、设备等的检查、检测和送检复试按照各专业施工质量验收规范规定的抽样方案和合同约定的方式进行,并将检查的情况和相关实测数据记录在材料进场验收记录中(公司有专门的材料验收记录表)。 2.对分项工程检验批的检查、检测按各专业施工质量验收规范的内容和标准对工程质量控制的各个环节实施必须的平行检测,把平行检测的情况和数据如实的记录在平行检查记录表中(公司有专门的平行检查记录表)。抽检数量见各验收规范的要求。 对各分部工程、单位工程有关结构安全及功能的抽测抽检,工 3. 程感观质量的检查、评定等应按《建筑工程施工质量验收统一标准》及合同约定的要求进行。相关情况记录在监理日志中,检测结果形成

住宅工程监理平行检验方案

住宅工程监理平行 检验方案 1

更多资料请访问.(.....) 尚锦城C1-b住宅工程 监理平行检验方案

监理机构:无锡建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 12月18日至 1月18日 目录 一、前言 二、工程概况 三、”平行检验”编制的依据 四、”平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础

(1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料) (3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录 (8) 检验批监理平行检验记录(通用) 5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表

(2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

监理平行检查方案

泰州市阳光瑞城三期工程 平 行 检 验 监 理 方 案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

一、工程项目概况 1工程项目名称:泰州市阳光瑞城三期。 2工程项目地点:泰州市。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期:650天 5建设单位:今日阳光开发有限公司 6监理单位:泰州景泰工程咨询监理有限公司 7施工单位:江苏金龙建设有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

监理平行检测方案

监理平行检测方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

平湖塘延伸拓浚工程(平湖塘疏浚整治工程Ⅰ标) 监理平行检验方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师:向明 总监理工程师:沈松垚

日期:2015年8月 监理平行检验方案 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、基本规定 四、平行检验监理工作流程 五、平行检验实施的范围、程序、内容及要点 六、平行检验附表

一、编制说明 (一)、监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自测的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动”(GB50319-2000)。 因此,项目监理组织机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量控制工作。 (二)、编制依据 1、工程设计图纸等技术文件资料。 2.《建设工程委托监理合同》。 3.《建设工程施工合同》等有关合同文件资料。 4.《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014)。 5.《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)。 6.工程建设标准强制性条文。 7.各分部工程验收规范。 8.经审核批准的《施工组织设计》。 9.《浙江省水利工程质量检测实施办法》 10.其他相关文件资料等。

二、工程概况 三、基本规定 1.“平行检验”的实施由项目监理组织机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。2.开工前,项目监理机构会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案,并明确实施的范围、程序。 3.项目监理组织机构配备相应的专用检测工具。 4.“平行检验”在施工单位自检的基础上向项目监理组织机构报验,由项目监理机构根据施工单位报验自检的结果进行现场复验。5.本项目工程“平行检验”按大于下表所述比例进行:

监理平行检查方案

定远县城东新区安置楼一期1—15#工程平行检验监理方案 内容提要: 工程项目概况 平行检验的依据 平行检验基本规定 平行检验工作程序 平行检验方式的 平行检验控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

平行检验监理方案 一、工程项目概况 1工程项目名称:定远县城东新区安置楼一期1—15#楼工程。2工程项目地点:定远县城东新区。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期: 5建设单位:定远县城市基础设施开发建设有限公司 6勘察单位: 7设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 8施工单位:滁州营造建筑工程有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

监理平行检测实施方案

平湖塘延伸拓浚工程(平湖塘疏浚整治工程I 标) 监理平行检验方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师:向明 总监理工程师:沈松垚

日期:2015年8月

监理平行检验方案 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、基本规定 四、平行检验监理工作流程 五、平行检验实施的范围、程序、内容及要点 六、平行检验附表

编制说明 (一)、监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自测的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动” (GB50319 —2000)。 因此,项目监理组织机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量控制工作。 (二)、编制依据 1、工程设计图纸等技术文件资料。 2.《建设工程委托监理合同》。 3.《建设工程施工合同》等有关合同文件资料。 4.《水利工程建设项目施工监理规范》 ( SL288-2014)。 5.《水利水电建设工程验收规程》 ( SL 223-2008 )。 6.工程建设标准强制性条文。 7.各分部工程验收规范。 8.经审核批准的《施工组织设计》。 9.《浙江省水利工程质量检测实施办法》 10.其他相关文件资料等。

、工程概况 三、基本规定 1 “平行检验”的实施由项目监理组织机构进行,依据国家现行标准、规范、设 计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2.开工前,项目监理机构会同建设单位、施工单位制定“平行检验” 方案,并明确实施的范围、程序。 3.项目监理组织机构配备相应的专用检测工具。 4.“平行检验”在施工单位自检的基础上向项目监理组织机构报验, 由项目监理 机构根据施工单位报验自检的结果进行现场复验。 5.本项目工程“平行检验”按大于下表所述比例进行:

监理平行检验实施方案.

平行检验 工程监理“平行检验” 方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段, 在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。” (GB50319-2000。《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工 程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料

7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具, 其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验, 由项目监理 机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。 5、“平行检验”的应按照一定比例进行。其最低比例规定如下:

工程监理“平行检验” 方案及表格#精选

广西钦州市新隆商住楼工程 工程监理平行检验台帐 程项目管理有限公司

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。

监理平行检验方案

永春丽鸿豪园(坑仔口文化广场小区)平行检验方案 福建新时代项目管理有限公司

福建新时代项目管理有限公司 平行检验方案审批表 工程项目名称:永春丽鸿豪园(坑仔口文化广场小区)总监理工程师:郑建芳 专业监理工程师:郑松青、王少龙 编制人(专业监理工程师)/日期: 审批人(总监理工程师)/日期:

一、工程概况: (一)工程项目概况 本工程为福建中力房地产开发有限公司投资兴建的永春丽鸿豪园(坑仔口文化广场小区)工程1~5#楼,总建筑面积为23114.45m2,建筑占地面积2757.70m2,地下室建筑面积:4106.7m2。其中1#、2#楼为公共建筑,3#、5#楼为住宅楼。1#、2#楼占地面积1567.78m2,为框架结构,共5层;3#楼占地面积463.05m2,为框架剪力墙结构,共16层;5#楼占地面积726.87m2,为框架剪力墙结构,共17层。 本工程抗震设防类别为丙类,建筑安全结构等级为二级,抗震设烈度为6度,抗震等级框架为四级,剪力墙为三级;屋面防水等级为一级;耐火等级为二级,建筑设计使用年限为50年。 建设单位:福建中力房地产开发有限公司 设计单位:福建联盛建筑设计院 勘察单位:泉州市建筑设计院有限公司 监理单位:福建新时代项目管理有限公司 施工单位:福建省诚毅工程建造有限公司 (二)工程建筑/结构简介: 1、基础工程:本工程3、5#楼主体采用墙、柱筏板基础,其余部分采用柱下独立基础,现浇钢筋混凝土承台,承台垫层底标高为±0.00以下7米左右,属于深基坑施工,地下室墙、柱下筏板及独立基础砼强度等级为C30,承台底和底板底采用100mm厚的C15素砼垫层,地下室框架柱混凝土强度等级C40;挡土墙混凝土强度等级C30. 2、本工程±0.000以下及防潮层以下做法:240厚Mu10水泥实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、主体工程:1、2#楼主体柱墙混凝土强度等级一层为 C35,二层为C30,三层至梯间屋面层为C25,梁板混凝土强度等级均为C25;3、5#楼主体墙柱混凝土强度等级一、二层为C40,三至五层为C35,六至八层为C30,九层至上人屋面层为C25,二、三层梁板混凝土强度等级为C30,四层至屋面层为C25。屋面均用密实性砼,其强度等级为C25,设计抗渗等级为P6。 外墙、楼梯间墙、分户墙和电梯厅隔墙为190厚,采用强度等级Mu7.5自保

平行检验监理实施细则

地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 地块项目工程

平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积,总建筑面积.其中地上总建筑面积,地下。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±相当于绝对标高; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩 端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程

第三章本工程平行检验要点和目标值 一、编制依据 一)监理规划 二)设计图纸、资料和设计变更 三)经建立审批同意的施工组织设计、施工方案等 四)现行国家、地方施工验收规范、设计规范、标准及相关规程 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010版) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 5、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》中的2006版 二、监理平行检验控制范围、程序、内容 一)本工程开展平行检验的范围 地基与基础工程、土建主体 二)本工程开展平行检验的内容 平行检验的内容包括砖(砌块)、混凝土模块、钢筋、模板、预拌混凝土坍落度、钢筋保护层、混凝土强度、轴线尺寸等。 三)平行检验的程序 监理平行检验在总监理工程师和各专业监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施;实体平行检验在施工单位自检合格后由监理独立完成,应有一半数量是复核施工单位自检的数据;实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时,应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测,找出原因后,对相应部位重新进行自检和平行检验。 1、监理平行检验人员应检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2、监理平行检验人员应在现场检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。 3、监理平行检验人员应核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和预拌砼的质量检验报告等,并抽取一定数量和比例的材料委托具有资质的第三方进行检验。 4、监理应认真做好平行检验工作,与模板、钢筋、混凝土等施工验收同步进行必要的测量、检验,并按公司规定做好监理平行检验记录和监理日报,保存监理平行检

工程监理“平行检验” 方案

光谷第十一小学监理工程监理平行检验方案 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年四月二十九日

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得出结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《湖北省住宅工程质量通病防冶导则》……?是否准确 6、《武汉市住宅工程质量分户验收管理办法》……?是否准确 7、设计图纸和技术资料 8、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、

回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 5、“平行检验”的应按照一定比例进行。具体比例根据《建筑工程施工质量验收规范》确定。 6、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 7、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。 8、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门; 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。 如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 四、“平行检验”实施的范围、内容及要点: