中庭增加了建筑空间的魅力,却增大了火灾的危险与普通建筑相比,中庭建筑具有火灾荷载大、人员密集,内部功能复杂等持点,尤其是它具有一个或者多个竖直方向上连续贯通数层的封顶大型空间,有研究者对美国中庭建筑火灾调查时发现,即使中庭没有明显的火烟传播也会有高温有毒烟气迅速扩散,充满整个空间并且向整幢建筑物蔓延。

近年来,很多学者和机构对中庭火灾的发展规律、烟气流动特性、防排烟设计等方面进行了积极的探索,取得大量有意义的成果。但由于中庭建筑结构的多样性和复杂的使用功能,使这些研究成果在实际的应用中遇到了很多值得探讨的问题。

一、中庭建筑烟气控制方法

1.中庭火灾烟气发展动力学过程

中庭火灾通常是由于某些可燃物质被点燃引起的,点燃后,在可燃物上方形成温度较高,不断上升的火羽流,羽流不断卷吸周围冷空气并与其发生强烈的参混。在浮力、膨胀力和烟囱效应的作用下上升到顶棚,上升到顶棚后,便在顶棚下方向四周扩散开来,形成了沿顶棚表面平行流动的较薄的热烟气层,称为顶棚射流。顶棚射流在向外扩展的过程中,也要卷收其下方的空气。然而由于其温度高于冷空气的温度,容易浮在上部,所以它对周围空气的卷吸能力比垂直上升的羽流小得多,这便使得顶棚射流的厚度增长缓慢。当顶棚射流受到周围墙壁的阻挡,便开始沿墙壁向下流动。但由于烟气温度仍较高,它将只下降较短的距离便转向上浮,这是一种反浮力壁面射流。重新上升的热烟气先在墙壁附近积聚起来,达到了一定厚度时又会慢慢向室内中部扩展,不久就会在顶棚下方形成逐渐增厚的热烟气层。一旦烟层介面下降到通向中庭的开口,便开始在邻室区域蔓延,进而在整个建筑内发展,影响建筑火灾发展过程的因素一般包括:火源功率的大小,建筑的几何特性和通风排烟条件。

2.由于中庭火灾的显著特点:

①具有较大的体积和高度,通常发生火灾后烟气的温升很小。

②燃烧供氧充足,为燃料控制状态。在中庭这样的大空间内,一般轰燃很难发生,火

灾烟气发展主要受建筑几何特性火源大小的影响,排烟条件下,还会受到气流组织

运动以及外风的影响。

二.中庭烟气控制分析

中庭建筑的消防概念与传统建筑不一样,其防火分区被上下贯通的大空间的破坏,因此,我们有必要将中庭建筑的烟气控制区别开来,即大空间及邻室区域。

1、大空间烟气控制

大空间设置烟气控制传统的目标是:将烟气控制在大空间上空中防止烟气从空间向邻室区域蔓延。

(1)火灾发生在中庭:A.如果烟气填充中庭的时间对于安全疏散足够的话,允许烟气在中庭内填充B.排除大空气内的烟气,控制烟气层累积厚度,保证烟层在设计高

度之上C.以足够的速率排除大空间内的烟气,延迟烟气填充的时间。

(2)火灾发生在邻室区域:A.排除任何进入大空间的烟气,限制烟气的累积或延迟烟气向中庭空间蔓延B.用反向气法阻止烟气进入大空间

2、邻室区域烟气控制

(1)火灾发生在大空间:A.排除大空间内的烟会控制烟气层厚度的积累或延长烟气充满大空间的时间,保证烟气层介面高度高于开向大空间的最高层走道的开口高度;B.

对大空间进行排烟,保证相对于邻室区域负压;C.用反向气流或挡烟设施阻止烟气蔓延,或两者都用。

(2)火灾发生在邻室区域:A.允许烟气流入中庭,然后使用大空间烟气控制方法排烟

B.对邻室区域产生的烟气封堵;

C.以一定速率排除邻室区域内产生的烟气,以便在它和大空间形成一个最小流动气流阻止烟气流向大空间蔓延;

D.使用挡烟设施分隔大空间和邻室区域。

3、中庭建筑的分类及其防排烟措施

中庭建筑的形式多种多样,其分类也有许多标准,从建筑防火、防排烟的角度,我们可以根据其室内建筑的关系,围封的形式,将中庭建筑划分为4种。

① 长廊式中庭

长廊式中庭实际上是一种加了盖的街道,有许多现代商业步行街采用的就是这种形式,我们也示称之为长廊道、连拱廊。

防排烟措施:由于长廊式中庭是半室外的空间,

因此它具有良好的自然通风,是个半室外化空

间,而且与其它类型的中庭相比,它并不强调建

筑物在垂直方向上的贯通,相反长廊式 中庭是

线性通道 在水平方向上穿越一座建筑物,因此

通道两侧的建筑可以看成是相对独立的建筑防

烟分区,由于这类中庭实际上是建筑物内部人流

通行的主通道,加上空间又浑然一体,为减少火灾造成的影响疏散和扑救的不利因素以及防止烟气在中庭内的积聚,应要求在相邻区域的室内设

置自动喷淋灭火系统保护,中庭的屋顶材料应为不燃

材料(一般为防火玻璃),或在中庭顶部设置荒烟仑,

玻璃顶棚应按一定面积比例即可自动开放的排烟窗。

(或高侧窗)

② 隔离式中庭

这类中庭的首层与主体建筑连通外,建筑主体的

其它楼层与中庭是具有外墙分隔的,甚至有的只是贴

邻于建筑物的一侧,这类中庭的特点是,中庭与周围

的建筑物之间相对独立,即使中庭发生火灾,火灾烟气也难以进入周围的邻室区域。见右图

防排烟措施:这类中庭在划分防火分区时,常作为一个独立的防火空间,而且这类中庭与其周围的邻室区域设有相互独立的防排烟系统。当火灾发生在中庭内部时,可以充分利用流动的自然风,利用“烟囱效应”进行排烟;在自然排烟无法满足要求的情况下,可以采用机械排烟方式。当火灾发生与周围的邻室区域时,由于周围的邻室区域与中庭相对独立,没有空气流动,此时的火灾防排烟措施就与普通建筑的火灾防排烟措施一致。

③ 回廊式中庭。

回廊式中庭是指中庭通过回廊与周围建筑物的使用区域发生空间上的联系,见下图,这种建筑特点决定了火灾情况下,竖向共享空间相对其周围区域的影响将大于隔离式中庭,因此回廊在这类中庭建筑中是十分敏感和重要的部位。在火灾情况下,如果回廊的防火墙分隔不合理或耐火极限达不到要求,就可能造成烟气和火焰蔓延到整个空间;同时,回廊就不可能起到有效疏散人群的作用,甚至影响消防队灭火战斗的展开。在回廊型中庭的消防设计中,应充分利用回廊这个重要的区域,在中庭与其周围建筑物的使用区域之间形成一道屏障,使之成为烟气扩散和火焰蔓延的“缓冲区”。

防排烟措施:回廊型中庭一般可设置集中排烟系统采用自然或机械排烟方式进行排烟,排烟机和排烟口由中央控制室集中控制,平时排烟机可用于中庭的通风换气。

对于回廊这一

重要的“缓冲区”,除了进行合理的防火分隔(防火区域

之间应有防火墙或防火卷帘及水幕分隔),还应在各楼层

的回廊边缘设由感烟探测器启动的活动挡烟垂壁或做成

建筑内永久构件的固定式垂壁。

当火灾发生在中庭时,可以通过中庭顶部的排烟口

自然排烟或开放排烟风机进行强制排烟,同时,开放回

廊内的排烟系统排除回廊区域的烟气,保证回廊区这一重要疏散通道的安全。

火灾发生在中庭周围的邻室时,火灾生成的热烟气很难控制在起火间这个小范围内,热烟气将向四周扩散,包括中庭。这种情况下,在开放相邻区域内排烟系统的同时应开放相连回廊内的排烟系统,这样既可以保证回廊的安全,又可以防止烟气进入中庭。当起火间或相连回廊的排烟系统不能阻止烟气间中庭扩散时,就需要开放中庭的排烟系统来排除进入中庭的烟气。

④ 互通式中庭

中庭与其周围的楼层区域是互通的,整个建筑是

一个统一的空间,中庭对楼层空间是敞开的,各层面

通过中庭这一竖向空间发生直接关系。互通式中庭是

所有中庭类型中火灾情况下最不利于烟气及火焰控制

的一种,如图4,防排烟措施:首先,中庭与相邻区

域之间必须有明确的防火防烟分隔,通常采用在中庭

周围各层面设置防火卷帘(加自动喷淋系统保护)。如

果是中庭内着火,为防止火焰上窜蔓延应至少下落中

庭10m 下的防火卷帘,通常不少于二层(即二、三层)。但为了人员疏散和灭火活动的展开,在建筑物的首层一般不设防火卷帘,这样有利于空气流动和排烟,但可设挡烟垂壁,其次,在各层相邻区域内应设置有效的排烟系统,因为如果着火层的防火卷帘放下,则烟气难以侵入中庭,所以就对着火层进行集中排烟,而在其他层面加压送风防止烟气进入。且在使用区域内应设置自动喷淋系统。另外排烟量应根据计算确定(建筑根据BS5588或NFPA92B )(美化消化协会设计指南)一个优良的中庭烟气控制设计应考虑中庭及相邻区域的具体形式、功能、火灾危险程度,可燃物的布置,建筑通风空调系统的布置及造价等因素。

体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h。

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析 马中磊

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析马中磊 发表时间:2019-10-29T09:01:56.587Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马中磊[导读] 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 杭州拓凡展示工程有限公司浙江杭州 310000 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 关键词:暖通空调;防排烟设计;常见问题;解决策略中图分类号:TU83;TU892文献标识码:A 1导言 近年来,随着国民生活水平的不断提高,人们对采暖的需求越来越大,暖通空调已经成为现在生活中非常重要的一个部分。但是目前的暖通空调系统还存在很多缺陷,尤其是在防排烟设计方面,严重影响着居民的使用体验。因此,针对暖通空调防排烟设计中的常见问题展开探讨,并提出相应的解决策略,在当前的建筑发展中,有着非常重要的意义。 2暖通空调系统的防排烟设计总论暖通空调系统的防排烟设计工程中是由两部分内容所组成的:1)防烟系统;2)排烟系统。从广义上来说,就防烟系统来说,它主要是通过人为地采用一些方法对失火地区所产生的烟雾进行消除,并且对产烟区做好隔离措施,要防止烟雾蔓延到无烟区以及其他人员进出的地方和其他重要设施放置的地方,防治由烟雾控制不当产生其他问题;排烟系统的智力不同于防烟系统,它主要是通过对所产生烟雾的地方通过一些人为技术手段的处理,将所产生的烟雾通过管道或者其他设施排放到空中,从而消除火灾所产生的烟雾,使得产烟区的空气质量得以解决,从而降低火灾的发生率,提高所在地区的人民的人身安全和财产安全。相反的,从狭义的角度分析二者会有以下的定性情况,首先是范围来讲,防排烟工程主要是存在于工程建筑楼房内所设置的。就防烟系统来说,它通常情况下是指防止所产生的烟雾蔓延到人流的疏散通道,造成人员疏散过程中产生不必要的麻烦,排烟系统则是通过室内相应的管道把所产生的烟雾,输送到大气中,防治由于烟雾排放不及时产生二次火灾的发生。就目前的技术发展手段来说,防烟系统的操作程序主要是通过人为设计的机械加压送风方法得以实现;此方法是通过源源不断的向室内输入新鲜空气,从而避免室内的烟雾蔓延到人员输送通道处。对于排烟系统来说,则主要是通过自然方式进行操作处理,例如,开启天窗,使得烟雾排入大气中,对于大型场所而言,由此而排烟系统则是通过机械运送方式进行完成。对于开启天窗而言,则是利用自然的风力向外排烟,达到预期的效果。 3暖通空调系统的防烟排烟设计问题 3.1无法实现自然排烟 影响自然排烟最主要的原因就是排气窗的设置。在实际应用中,由于设计问题,排烟窗可能存在以下问题:首先,排烟窗尺寸过小,无法快速排出延期;其次,排烟窗设置的位置,太低不利于烟气的排除,太高的话又方便开启。此外,还应该考虑室外风向等因素的影响;在排烟窗的结构设计上,也存在缺陷,影响正常使用。现在的排烟主以自然排烟为主,因此排烟窗的设置必须符合规范,能够顺利进行排烟。 3.2无法有效进行机械排烟 机械排烟的设计不规范同样影响排烟系统的工作,主要有如下几点:①送风截面的尺寸问题,截面尺寸太小,对送风排烟的影响是极大的;②送风量问题也是主要的影响因素之一,设计要求计算出防烟楼梯间及前室的机械加压送风量,并且参照规范,取较大的值来进行设计,但是实际工作中,设计人员直接应用规范的数值,从而就使得送风量无法满足既定需求,无法完成排烟;③对风口风速的限制,必须达到规范的要求,同时保证风机正常工作,保证风速的均匀。 3.3配电不规范 在暖通空调系统的防排烟设计,涉及一些风机的应用,风机的能源主要靠电能来提供,对应的也就涉及配电规范的问题。防排烟风机对电负荷要求极为严格,配电设施容不得马虎。目前,配电方面存在的问题主要有以下几点:首先,电源的问题,在目前的配电系统中,单位没有注意使供电线路与消防电源相连接,而是连接到一些普通电源上,存在巨大的隐患;其次,配点线路问题,按照规范要求,必须使用耐火电缆或者阻燃电缆,电路必须具备不错的防火性能,这方面还需要进一步落实。此外,由于防排烟系统的电路平时使用较少,在管理方面也存在很多问题,往往到使用时才想起要对其进行检修,不能够很好的保证应急使用,需要进一步改善。 4有效解决暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题 4.1提高设计人员的专业素质和设计认识设计人员的工作质量和工作态度直接影响了暖通空调系统防排烟设计系统的好坏,要使得暖通空调系统防排烟设计系统的质量得到有效的保障,首先要做的就是从设计者本身出发,提高其自身的专业素养和其对设计的思想认识。第一,在人员的使用方面,应该严格把控其人员质量,确保每位设计人员都具备扎实的设计功底和较高的专业素养。第二,要不定期的检测设计人员的专业知识,督促设计人员不断学习,通过定期组织设计人员一起讨论学习,提高的各自的创新思想,每一位设计人员应时刻保持严谨的设计工作态度。 4.2重视监督管理的任务在设计者完成其设计作品后,施工单位应严格按照施工规范进行施工,施工单位可以参考暖通空调系统防排烟设计系统GB51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准上相应的施工规范进行施工,其次,监理单位应加强监督管理的任务,当防排烟及其他施工所需要的材料以及设备运到施工现场时,监理人员应该以身作则,认真检查施工所用的材料是否符合规范要求,确保后续施工能够安全、顺利进行。在施工进程中,监理人员应定期对其施工质量进行验收,查看质量是否达标,施工操作是否符合规范要求,应该敦促施工人员定期进行复检修。 4.3严格规范设计环节

通风防排烟工程施工方案

通风防排烟工程施工方案

一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 预留预埋

3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 螺栓规格(mm)

精品资源-防排烟系统的联动控制

防排烟系统的联动控制 一、防烟系统的联动控制对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,该防火分区内的感烟、感温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作... 一、防烟系统的联动控制 对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,该防火分区内的感烟、感温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手

动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停加压送风机,送风口通常由手动复位。消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。(联动运行方式如图3-10-18所示) 图3-10-18防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序 二、排烟系统的联动控制 机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地开启的手动装置,并与排烟风机联动。火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探得火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀的火警联动模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀的电源是直流24V。消防控制主机收到排烟阀(口)动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟风机、补风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机、补风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s 内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施。并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀(口),其它防烟分区的排烟阀(口)应呈关闭状态。系统中任一排烟阀(口)开启时,相应排烟风机、补风机应能

风机控制柜说明书

防排烟风机控制箱操作说明书 一、产品功能 本设备为防排烟风机控制设备,具有消防联动开关信号启动、消防联动DC24V信号启动、防火阀闭锁启停功能、过流声光报警、电源电压过压、欠压、错相、缺相报警等功能。 二、防排烟风机控制箱通电前的检查 1、通电前请检查电源进线、电源出线是否正确连接。 2、检查所有端子或元器件是否有松动现象,如有松动现象,请重新拧紧或重新插好,如 继电器等插拔式元件。 3、仔细核对外接线的端子号,查看电源回路是否有短路和接错的现象。 三、防排烟风机控制箱操作文字说明 1、带双电源的防排烟风机控制箱(以下简称控制箱),确认两路进线是否正确可靠接入,接着实验双电源是否能够自动转换,接入相序是否有错相报警,如有报警请调换进线接线或调换相序继电器XXJ上的采样线L1,L2,L3任意2根线既可; 2、闭合断路器QF1,控制箱上电,门板面板上绿色指示灯亮。 3、在启动前,检查防火阀接入处是否接入防护阀信号,若没有防火阀信号请您短接端子排 上111和113;检查风机负载线是否正确接入。 4、手自动转换开关置于手动位置,操作启动按钮,查看合闸指示灯是否灯亮;操作停止按 钮,查看合闸指示灯是否灯灭,同时观看风机运转情况。 5、手自动转换开关置于自动位置,当发生消防命令时,应启动风机,合闸指示灯亮,消防 联动报警灯亮及报警,这是正常现象。消防联动信号若是无源短接信号请接到101和125上,若是DC24V信号请接到端子的“+”和“-”上; 6、运行过程中若出现过流报警,请您调节电动机保护器至合适位置;过流报警可操作“消 音”按钮消除报警声,黄色指示灯亮。 四、故障诊断 五、控制箱端子接线说明 1、防火阀闭锁点为无源闭点信号1JX1,2;线号为“111”“113”

暖通2017防烟排烟新规防排烟计算书

暖通2017版防烟排烟新规防排烟计算书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一防烟系统计算 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m 时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。 1、楼梯间或前室的机械加压送风量应按下列公式计算: L j=L1+L2 (3.4.5-1) L s=L1+L3 (3.4.5-2)式中:L j——楼梯间的机械加压送风量; L s——前室的机械加压送风量; L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m3/s); L2——门开启时,达到规定风速值下,其他门缝漏风总量(m3/s); L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m3/s)。 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算: L1=A k vN1(3.4.6)式中:A k——一层内开启门的截面面积(m2),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值; v——门洞断面风速(m/s);当楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室均机械加压送风时,通向楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室疏散门的门洞断面风速均不应小于0.7m/s;当楼梯间机械加压

送风、只有一个开启门的独立前室不送风时,通向楼梯间疏散门的门洞断面风速不应小于1m/s;当消防电梯前室机械加压送风时,通向消防电梯前室门的门洞断面风速不应小于1.0m/s;当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室的疏散门的门洞风速不应小于0.6(A1/A g+1)(m/s);A1为楼梯间疏散门的总面积(m2); A g为前室疏散门的总面积(m2)。 N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为24m及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1=3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。 2、门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量应按下式计算: (3.4.7) 式中:A——每个疏散门的有效漏风面积(m2);疏散门的门缝宽度取0. 002m ~0.004m 。 ?P——计算漏风量的平均压力差(Pa); 当开启门洞处风速为0. 7m/s 时,取?P = 6. 0Pa; 当开启门洞处风速为1. Om/s 时,取?P = 12. 0Pa; 当开启门洞处风速为1. 2m/s 时,取?P=17. 0Pa 。 n 指数(一般取n=2); 1.25 不严密处附加系数; N2——漏风疏散门的数量,楼梯间采用常开风口,取N2=加压楼

(完整版)防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 通风管道制作 1. 选料 风管和部件的板材应按设计要求选用,各系统的板材厚度应符合设计要求,制作前,首先检查所用材料必须有产品合格证明材质证明,若无上述文件,不得使用。 钢板应为优质板,不得有锈斑;外观上无氧化物和针孔、麻点、起皮等缺陷。 其他辅材不能因具有缺陷导致产品强度的降低或影响使用效能。 接到加工单后,负责加工制作的责任师必须预先计算分析所需材料的数量,材料部门严格把关,确保节约材料。 2. 下料 严格遵守设计图纸及国标相应的规定。板材在下科前必须进行校平。弯头、 异径管等零部件必须采用联合角咬口。做好材料的节约工作,做到大料不小用,整料不零用,利用边角料加工小的零部件。 3. 剪切 剪切前进行下料复核,以免有误。复核后,接线形状采用机械剪板机,电 动手剪及手动手剪进行剪切。剪切过程中要仔细、认真、不得跑线。剪切后,在咬口前进行剪口倒角,倒角必须用专用倒角工具,以免出现误差。

4. 咬口 风管的咬口需按规定进行,圆形风管采用单平咬口,圆形风管部件采用单立咬口,矩形风管角咬口采用联合角咬口及接扣式咬口,拒形风管弯头、异径管等部件必须采用联合角咬口。咬口不得出现半咬口及胀裂等清况,以免成型后的风管漏风。对管径大的风管,需进行拼接,拼接缝要求平整,单节风管尽量减少拼接缝。 5. 折方 咬口后的板料进行折方,首先需核对折方线,确认无误后进行折方,折方的关键是位置正确、角度准确,尤其对变径弯头及变径三通等零部件的折方角度必须准确以免影响管径。 6. 成型 风管成型前,应检查下料、咬口折方等工序是否无误,核对下料的几何尺寸是否正 确。风管合口必须用木制榔头及木制打板,以免损坏镀锌层。风管合口必 须打实、打严以免漏风,且四边平齐 7. 铆接 风管与角钢法兰连接,管壁厚度< 1.5mm ,采用翻边柳接;铆接部位应在法兰外侧,管壁厚度>1.5mm ,采用沿风管周边将法兰满焊。矩形风管边长大于等于630mm

(完整版)防排烟系统与消防联动控制实操经验

防排烟系统与消防联动控制实操经验 摘要:本文描述了几种典型的防排烟系统与电气联动控制具体的实现方案;详细描述防排烟系统的电气控制原理及与消防报警系统的接口、联动控制关系。 在《建筑设计防火规范》中明确规定了高层及其它各类现代建筑的防排烟系统的设置要求。在消防验收检测过程中,建筑防排烟系统与消防报警系统的联动控制是一项重要的功能检测项目。防排烟系统、消防报警系统及消防联动控制系统是两个相对独立且密切相关的系统。根据不同类型、功能的建筑,防排烟系统的设置形式不同,与消防报警系统的联动控制实现的方式也有所不同。 笔者在以往的工程项目实施过程中,遇到的比较典型的几种防排烟系统。下面一一做介绍,以供参考。 一、几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或排风兼排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈开启状态,排风兼排烟风机低速运行。一旦火灾发生时,排风兼排烟风机高速运行。 3、通风与排烟共用一套风管,分别设置通风机和排烟风机。在系统管道上设置排烟阀,在系统管道末端设置“T”风管将通风机和排烟风机与系统风管连通。通风机的送风口处设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,电动关闭,风机关闭;排烟风机的排风口处排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾一旦发生,电动开启,风机启动。(如下图所示) 二、电气联动控制原理 1通风与排烟系统分开设置 1.1控制流程:

暖通版防烟排烟新规防排烟计算书

一防烟系统计算防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第条~第规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表表的值中的较大值确定。 1、楼梯间或前室的机械加压送风量应按下列公式计算: L j=L1+L2 () L s=L1+L3 ()式中:L j——楼梯间的机械加压送风量; L s——前室的机械加压送风量; L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m3/s); L2——门开启时,达到规定风速值下,其他门缝漏风总量(m3/s); L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m3/s)。 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算: L1=A k vN1()式中:A k——一层内开启门的截面面积(m2),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值; v——门洞断面风速(m/s);当楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室均机械加压送风时,通向楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室疏散门的门洞断面风速均不应小于s;当楼梯间机械加压送风、只有一个开启门的独立前室不送风时,通向楼梯间疏散门的门洞断面风速不应小于1m/s;当消防电梯前室机械加压送风时,通向消防电梯前室门的门洞断面风速不应小

于s;当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室的疏散门的门洞风速不应小于(A1/A g+1)(m/s);A1为楼梯间疏散门的总面积(m2);A g为前室疏散门的总面积(m2)。 N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为24m 及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1=3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。2、门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量应按下式计算: () 式中: A——每个疏散门的有效漏风面积(m2);疏散门的门缝宽度取0. 002m ~ 。 P——计算漏风量的平均压力差(Pa); 当开启门洞处风速为0. 7m/s 时,取P = 6. 0Pa; 当开启门洞处风速为1. Om/s 时,取P = 12. 0Pa; 当开启门洞处风速为1. 2m/s 时,取P=17. 0Pa 。 n 指数(一般取n=2); 不严密处附加系数; N2——漏风疏散门的数量,楼梯间采用常开风口,取N2=加压楼梯间的总门数- N1楼层数上的总门数。 3、未开启的常闭送风阀的漏风总量应按下式计算: 式中:——阀门单位面积的漏风量[m3/(sm2]; Af——单个送风阀门的面积(m2;

防排烟系统施工方案模板

防排烟系统施工方案 ( 一) 防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管, 板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>( GB50243- ) 系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架, 其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部, 且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处; 吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管, 必须先安装风管, 后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架, 安装位置应与设计相符, 阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位, 在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修, 阀门设置在吊顶( 或墙体) 内侧时, 需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口, 尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量, 确认合格后再安装, 安装后应检验其动作的灵活性, 其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管, 后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时, 穿越管采用2mm钢板, 不燃柔性材料封堵, 并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管, 凡图中未注标高者, 应尽量贴主梁

安装。 6、风管间连接采用法兰连接, 法兰垫片的厚度宜为3~5mm, 法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位, 风管和风口仅为走向示意图, 凡与建筑装修相关的空调通风配件( 如送、回风口) 等, 应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后, 再进行采购, 以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后, 方可浇注施工。基础表面必须平整, 平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架, 落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

防排烟系统的联动控制

第一章防排烟系统的联动控制 一、防烟系统的联动控制 对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间的加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停加压送风机,送风口通常由手动复位。消防控制设备应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序如图3-10-22 所示

團3-10-22防咽楼樺间匿前室、消防电梯间前室和合用前室期压送就控制程序、排烟系统的联动控制 机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地 开启的手动装置,并与排烟风机联动。火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探得火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀的火警联动 模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀的电源是直流24V。消防控制主机收到排烟阀(口) 动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟风机、补 风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制 室通过多线控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机、补风机。另外,设置就地 启停控制按钮,以供调试及维修用。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开

防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 (一)防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时,穿越管采用2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管,凡图中未注标高者,应尽量贴主梁安

装。 6、风管间连接采用法兰连接,法兰垫片的厚度宜为3~5mm,法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位,风管和风口仅为走向示意图,凡与建筑装修相关的空调通风配件(如送、回风口)等,应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后,再进行采购,以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后,方可浇注施工。基础表面必须平整,平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架,落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

通风及防排烟设计

设计依据 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《汽车库、候车库、停车场设计防火规划》 GB50067-2014 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2012 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015 《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93 《建筑气象参数》 GFC15-1-90 《暖通空调制图标准》 GB/T50114-2001 《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-94 《六级人防通风采光窗井通用图集》 GJBT—342 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981—2014 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 空调通风设计计算按惠州市夏季室外气象参数 设计范围 1.防排烟系统; 2.通风系统。 防排烟系统 1防排烟系统设置 地下室 地下室为车库和设备房,按防火分区设通风和排烟共用系统,平时通风换气,火灾时机械排烟。车库排风及排烟量均按换气次数不小于6次/h确定,对不能由车道进行补风的防火分区,设机械送风机补充新风,送风量为排烟量的50% 地下一二层,分别为两个防火分区。 1)地下停车库,两个防火分均区划分为多防烟分区,每个防烟分区面积不大于 500m2。 每个防烟分区选用一台消防柜式离心排烟风机,变频控制,防火分区均为自然进风补充新风系统。 2)生活泵房、消防泵房用各设一台消防轴流排烟风机,平时对设备房排风,火灾时对设备 排烟。 3)配电房用一台消防轴流排烟风机,平时对设备房排风,火灾时不排烟,灭火后通风。 4)发电机房和储油间独立设置一台防爆型排风机,平时对设备房排风,火灾时不排烟,灭 火后通风。 防烟楼梯间、前室及消防电梯前室 1)地下室防烟楼梯间、前室及消防电梯前室均设置加压送风系统,加压风机放在电梯前室。 2)风机的选择以能保证防烟楼梯间余压为40~50Pa,前室余压为25~30Pa为原则;防烟楼 梯间设常开送风口,前室设一个常闭电动送风口,电动送风口与系统相应加压送风机联

防排烟系统风机吊装施工方案

防排烟系统风机 安装\吊装方案 工程项目: 中国重庆人力资源服务产业园一期工程建设单位:重庆人力资源和社会保障局建设办 编制人员:罗聪 技术负责:罗聪 项目经理:张勇 报送日期: 2014.04 重庆建工集团股份有限公司

防排烟系统风机安装/吊装方案 一、工程概况 该工程位于渝北区两路组团F标准分区F58-1/02,F59-1/02地块,总建筑面积约202347平方米,包含1#、2#、3#楼。 1#楼由9层主楼与5/6层副楼,以及2层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一、负二层为车库与设备用房,建筑高度为38.5米。2#楼由14层主楼与7/12层副楼,以及1层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一层为车库与设备用房,建筑高度为58.5米。1#、2#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共85台。 3#楼由21层塔楼、5层裙楼以及2层地下建筑组成。负一层为车库、餐厅与设备用房,负二层为车库与设备用房,一层为专业技术人员国家级继续教育基地、服务中心,二层为国家级继续教育基地、人才交流中心,三、四层为继续教育教室等、五层以上为专业技术人员国家级继续教育基地产业办公,建筑高度为97.9米。3#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共104台。 二、通风防排烟施工说明及参考规范、图集 1、消声隔振 (1)、风机座地安装时底部与素混凝土基础间均垫以橡胶块,进、出口风管均采用200mm防火软接。 (2)、吊装的风机进出机房处与运转设备相连接的管道均须采用减振支吊架,与风机连接处的风管均采用防火软接。

2、风机安装前应检查电机接线正确无误,通电试验,叶片转动灵活、放线正确,机械部分无摩擦、松脱,无漏电及异常声响。 3、风机落地安装的基础标高、位置及主要尺寸、预留洞的位置和深度应符合设计要求;基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础表面应水平。 4、风机安装应符合下列规定: 1)、风机安装位置应正确,底座应水平; 2)、落地安装时,应固定在减震底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致,隔振底座与基础之间应按设计要求设置减震装置; 3)、风机吊装时,吊装及减震装置应符合设计及产品技术文件的要求。 5、参考规范、图集: (1)、GB50738-2011 通风与空调工程施工规范 (2)、12K101-1 轴流通风机安装 (3)、05K102_风机安装图集 三、风机安装 1、风机搬运 整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆绑在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上。风机搬运时,要注意保护风机外壳油漆。 2、风机吊装 (1)方案(一) 方案(一)中,风机吊机固定于顶板或梁上,采用10mm厚钢板作

防排烟系统的联动控制修订稿

防排烟系统的联动控制集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

第一章防排烟系统的联动控制 一、防烟系统的联动控制 对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间的加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停加压送风机,送风口通常由手动复位。消防控制设备应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序如图3-10-22所示 二、排烟系统的联动控制 机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地开启的手动装置,并与排烟风机联动。火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探得火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀的火警联动模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀的电源是直流24V。消防控制主机收到排烟阀(口)动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟风机、补风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机、补风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀(口),其他防烟分区的排烟阀(口)应呈关闭状态。当系统中任一排烟阀(口)开启时,相应的排烟

排烟风机电气控制原理图的优化教案资料

排烟风机电气控制原理图的优化 上海铠绎建筑设计有限公司的研究人员刘海波,在2015年第5期《电气技术》杂志上撰文,排烟风机入口处总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但图集10D303-2《常用风机控制电路图》中此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时可能存在一定的不安全因素,本文对此不安全因素进行分析,并对《图集》此部分控制原理图进行优化设计。《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第9.4.8条第四款规定:“在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转”。《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.4.7条也有类似的规定。为了满足规范要求,电气专业在设计排烟风机控制箱系统图时需要设计这个连锁 控制。然而大多数设计人员设计控制电路原理图时均会引用图集10D303-2《常用风机控制电路图》(以下简称《图集》),但这种不加修改的引用《图集》做法,可能会给设计人员带来一定的麻烦。笔者有次在现场处理风机运行问题时,手无意碰触到了风阀,竟然发生了电击事故(还好不严重),经过检查发现防火阀接线端子被雨水淋湿,整个防火阀带电。这台风机的控制原理图正是按《图集》照搬而来的。经

过分析发现问题出在两个方面:①安装于室外的防火阀信号接线端子缺少必要的防水及防护措施;②风机控制箱“风阀连锁”信号线缆引出了AC220V电源。问题①为暖通专业产品选择问题,问题②为电气设计安全问题。笔者认真研读《图集》,发现此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时存在一定的电气安全隐患。为减少安全隐患,避免触电事故,本文就问题②对《图集》此部分控制原理图提出自己的修改优化意见,并望能起到抛砖引玉的作用。1 问题分析及优化1.1消防兼平时两用双速风机的控制原理图图1为《图集》P28页中消防兼平时两用双速风机的控制原理图(图中省略了主要设备及材料表、接线端子的表示,下同),图中KH为280℃防火阀现场联锁常闭触点(或称微动开关),由接线端子X1:5、X1:6引出两根线缆接至现场280℃防火阀常闭触点接线桩上。大家是否注意到,引出的线缆带有AC220V 电源,这样阀门接线桩也就带有AC220V电源,并且不管风机是否运行还是停止的状态均带电。试想想,如果本阀长期位于室外,而又没有必要的防护措施,就会存在安全隐患,甚至发生严重的触电伤亡事故。众所周知,消防风机经常露天放置在屋面上,并且少有防护措施,其入口总管处的280℃防火阀也少有防水及防触电措施。可想而知没有必要的防护措施,下雨接线端子进水后就会造成整个金属阀门带电(AC220V),这时只要有人员碰触到阀门就会带来触电危

防排烟系统的施工方法

防排烟系统的施工方法 1工艺流程 2金属风管制作 2.1材料要求 (1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。 风管及配件钢板厚度

340-450 0.6 0.6 480-630 670-1000 0.8 2.0 0.8 180-850 1.0 1.0 1.0 1320-2000 2500-4000 1.2 1.2 3.0 1.2 按设计要 求 (3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2.2 作业条件 (1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 (2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。 (3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并配有消防器材。 (4)风管制作应有批准的图纸、经审查的大样图、系统图,并有施工员的技术质量及安全交底。 2.3施工方法 (1)根据图纸及大样风管不同的几何形状和规格、分别进行划线展开。 (2)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用

机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (3)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5㎝,用力均匀适当。 (4)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (5)咬口宽度和留量根据板材厚度而定,应符合下表的要求。 咬口宽度表(㎜) (6)焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定。 (7)铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使 板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接,一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (8)咬口连接根据使用围选择咬口形式。适用围可参照下表。

关于暖通空调系统的防排烟设计分析

关于暖通空调系统的防排烟设计分析 发表时间:2019-10-09T16:50:43.973Z 来源:《建筑模拟》2019年第33期作者:陈辉军 [导读] 随着时代的发展,不少的科技产品出现在我们平时的生活中,这些产品在带给我们舒适生活环境的同时也起到了保护我们生命安全的作用。 陈辉军 江苏苏邑设计集团有限公司江苏南京 210000 摘要:随着时代的发展,不少的科技产品出现在我们平时的生活中,这些产品在带给我们舒适生活环境的同时也起到了保护我们生命安全的作用。暖通空调作为新时代的科技产品,它除了传统空调的制冷制热功能之外,还拥有清除室内浮空的微小尘埃与杀菌等作用。近年来专业人员将暖通空调室内尘埃颗粒的功能运用到安全防火的及排烟上面,通过其特性抽走大部分的烟尘,以防发生火灾时烟雾造成人员伤亡。通过了解暖通空调系统的防排烟设计以及对里面涉及的问题进行分析。 关键词:暖通空调;系统;防排烟设计 前言 如今的社会高科技产品已经逐渐融入了我们的生活,它们在为我们提供舒适便利的生活环境的同时,还时刻对我们周围潜在的危险因素进行监视,从而在危险发生时能够确保使用者的人身安全。通过利用暖通空调清理室内灰尘的特点,将安全防火的功能安装进空调内。据了解,发生火灾时有70%左右是由于火灾形成的浓烟而造成人员伤亡,所以在发生火灾时当务之急并不是灭火而是排烟,进而确保人员能够成功疏散。发生火灾时,通过利用暖通空调对浓烟实行排烟处理,从而提高受灾人员的存活率,本文通过着重研究暖通空调系统内部的防排烟设计,分析里面可能会出现的问题以及解决方案。 1.暖通空调系统的防排烟设计分析 一般来说,暖通空调系统的防排烟功能会被分为两个步骤,分别为防烟和排烟。其中防烟是通过采取一些措施,尽量阻止火灾生成的浓烟扩散到无烟无火的区域;排烟是通过利用暖通空调的功能,将室内密封环境的浓烟排放至室外的空气中,从而达到减少室内灰尘,净化室内空气质量,确保受灾人员能够正常呼吸的目的。在建筑暖通空调防排烟设计中,防烟的主要措施是加压与送风,而排烟的主要措施是机械排烟、自然排烟等。在防排烟的过程中,通过利用机械设备加压无烟区避免浓烟进入到无烟区中,在保障无烟区的环境下组织排烟,采用自然排烟或者机械排烟的方法,将浓烟排出室外,与室外的空气进行交换,进而发挥出防排烟设计在暖通空调中的作用[1]。 2.暖通空调系统防排烟设计的常见问题 2.1.自然排烟困难 自然排烟是排烟环节当中最基本最省钱与方便的步骤,该步骤具有操作简单,维护方便等优点。一般规定建筑物阶梯间与消防外梯前设置排烟窗,同时排烟窗向外开启的面积不能小于2平方米,目的是为了能最大限度实现自然通风,但是当前许多的建筑物的设计并不符合以上标准,很多时候会出现建筑中的排烟窗尺寸太小,安装在错误的地方亦或者是窗型的结构设计不符合规范等,排烟窗的错误设计很有可能导致发生火灾时受灾人员无法利用自然排烟进行自救。 2.2.机械排烟出现问题 顾名思义,需要借助机械设备对外进行排烟,由此需要在建筑物里面设置送风道,送风道根据建筑的形态不同将其修成符合该建筑防火标准的样子。但在真正修建送风道时经常出现送风道的口子尺寸、截面太小或是正压送风系统余压值不达标等问题,造成即使机械设备将浓烟抽入送风通道中却又由于排不出去而导致烟雾回流。另外对建筑每层楼防烟楼梯间以及前室等逃生要地的机械加压送风量进行计算,如果说计算出来的数值与规定的数值有一定偏差,那么选择里面较大的数值为标准。现在很多施工方为了方便,不对该数值加以精准计算而是直接利用给出来的数值当作标准,但实际真发生火灾的时候风机的风量和风压无法达标,导致抽取的浓烟量过少,风机抽取的速度还比不上新烟出现的速度。 2.3.风机配电不规范 在排烟步骤中风机是机械排烟的主要实施手段,其在用电方面有着相当高的要求,选择功率较高的电缆作为其基本配电,如果在配电方面没有达到预期,可能会造成在火灾时风机无法高功率运转,导致在抽烟时无法抽取合适的烟量。同时在选择风机配电的电缆时,需要选择符合规定的耐火阻燃电缆,并且在风机吊顶处涂刷防火材料,以防在发生火灾时火焰烧断风机的电缆。然而实际情况是很多建筑公司会无视或忽视风机配电的重要性,将风机和常规的配电箱相连接,同时在选择连接电缆时会直接用常规的电缆,同时也经常忽略涂刷防火材料这一步,导致机械排烟在事故中不能真正发挥其真正的功效[2]。 2.4.排烟设备设置位置不规范 一栋高于50米的建筑必须在高层安装设置机械加压送风系统,因为一栋建筑高于50米后,高于的部分由于外界空气稀薄所以不适用于自然排烟,很多施工方在修建建筑时同时保留了两种排烟系统,但实际上如果在高层一起使用可能会出现楼梯间不能产生正压,对防烟步骤造成不利影响,其正确的方法是仅开启而这其中之一或安装压差自动调节装置。有的地下停车场里,虽然施工方在修建时建设了防烟装置,但是却把排烟装置设置在了错误的地方,比如建筑梁之下,虽然可以有效做到防烟,但是在防烟之后却无法做到有效排烟,使防烟装置成为了摆设。 2.5.防排烟设备未进行维护 对于这种与室内居住的人生命相关的设备需要经常性的进行检查和维护,检测自然排烟的排烟窗是否能打开,风机是否出现故障以及连接风机的电缆是否出现老化等现象。然而很多时候建筑物的管理者与业主们会忽视这些设备,不对其进行日常的维护和管理,导致在真正发生火灾之后出现各种各样的问题[3]。 3.如何完善暖通空调系统防排烟设计 3.1.提高设备以及专业人员的标准 前面说到,防排烟系统出现的问题大多数是出在设备上面,这需要专业的设计人员端正态度,提高专业知识,在前期就要对诸如排烟窗、排风道以及风机等设施进行严格把控管理,监督这些专业人员按照相关标准进行合理设计。比如逃生楼梯处的排烟口不宜设计得太